文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电检修专业-检修管理类-110kV变压器有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修作业指导书

变电检修专业-检修管理类-110kV变压器有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修作业指导书

变电检修专业-检修管理类-110kV变压器有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修作业指导书
变电检修专业-检修管理类-110kV变压器有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修作业指导书

供电局110kV变压器有载分接开关(真空开关除外)吊芯检修作业指导

表单流水:

1、设备参数

2、作业前准备

3、作业风险

4、作业过程

5、作业终结

有载分接开关调节 2

武汉华能阳光电气有限公司 配电变压器调节分接开关操作 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求

武汉华能阳光电气有限公司 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够)1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为9.5KV;

武汉华能阳光电气有限公司 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少:

电力变压器有载分接开关的研究

目录 1 工程概况.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 概述.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 本课题研究的意义及目的................................................................ 错误!未定义书签。 1.3 有载分接开关的发展运行概况........................................................ 错误!未定义书签。 2 有载分接开关的选用............................................................................. 错误!未定义书签。 2.1有载分接开关的分类 (3) 2.2分接开关调压范围、调压级数和调压方式的选择 ......................... 错误!未定义书签。 3 有载分接开关的工作原理.................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 对有载分接开关的要求.................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 有载分接开关的基本结构................................................................ 错误!未定义书签。 3.3 有载分接开关的墓本工作原理........................................................ 错误!未定义书签。 3.4 有载分接开关切换顺序.................................................................... 错误!未定义书签。 3.5 接线端子号和分接位置的相互关系................................................ 错误!未定义书签。 4 有载分接开关的维护及预防 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.1 有载分接开关的维护........................................................................ 错误!未定义书签。 4.2 有载开关的预防性测试.................................................................... 错误!未定义书签。 5 有载分接开关的故障形态.................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 有载分接开关常出现的故障形态.................................................... 错误!未定义书签。 5.2 有载分接开关常见故障判断............................................................ 错误!未定义书签。 5.3 有载分接开关缺陷及处理................................................................ 错误!未定义书签。 6 有载分接开关的在线监测与故障诊断技术.................................... 错误!未定义书签。 6.1 我国有载分接开关在线监测与故障诊断技术的现状 .................... 错误!未定义书签。 6.2 有载调压分接开关机的在线监测与故障诊断技术 ........................ 错误!未定义书签。 6.3 数据处理和故障诊断系统设计........................................................ 错误!未定义书签。 7 有载分接开关可靠性与创新动向 ...................................................... 错误!未定义书签。 7.1 有载分接开关可靠性 ........................................................................ 错误!未定义书签。 7.2 创新动向............................................................................................ 错误!未定义书签。 7.3 有载分接开关的改进........................................................................ 错误!未定义书签。 7.4 经验教训与差距................................................................................ 错误!未定义书签。 8 结论............................................................................................................. 错误!未定义书签。 8.1 有载分接开关的改进........................................................................ 错误!未定义书签。 8.2 有载分接开关的故障及其检测技术................................................ 错误!未定义书签。 8.3 有载分接开关机械状态的在线监测与故障诊断特点 .................... 错误!未定义书签。 8.4 有载分接开关机械状态的在线监测与故障诊断的发展前景 ........ 错误!未定义书签。 致谢 (20) 参考文献 (21) 附录系统的硬件实现方案 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1 工程概况 1.1 概述 在我国,变压器有载调压技术广泛用于配电系统,在发电厂的升压变压器中也有应用。其基本原理是从变压器某一侧的线圈中引出若干分接头,通过有载分接开关,在不切断负荷电流的情况下,由一分接头切换到另一分接头,以变换有效匝数,达到调节电压的目的。传统的有载调压变压器,存在许多问题,如产生电弧,动作速度慢,维护不便,故障率高等。我国目前普遍采用的机械式调压分接开关,对改善调压开关的特性,提高变压器有载调压的可靠性具有重要意义。 有载调压变压器在电力系统中发挥着联络电网、调节无功潮流和稳定负荷中心电压的重要作用,在电网中得到了广泛的应用。其中有载分接开关是调压变压器完成有载调压的关键部件,其准确及时地动作,不仅可以减少和避免电压的大幅度波动,而且可以强制分配负荷潮流,保证电力系

配电变压器调节分接开关操作步骤

配电变压器调节分接开关操作步骤 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 油浸自冷式变压器分接开关的切换操作 1、变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够) 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为; 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少: (1)10kV及以下用户和低压电力用户:±7% (2)低压照明用户:+5%~-10%

变压器有载分接开关存在的问题及解决方法

变压器有载分接开关存在的问题及解决方法 发表时间:2016-11-03T15:52:14.707Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:景超锋顾素霞景建锋[导读] 近年来,电力用户对电压质量的要求逐步提高,而有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。 (国网河南登封市供电公司河南登封 452470) 摘要:近年来,电力用户对电压质量的要求逐步提高,而有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用,因此县级电网的调压手段主要靠有载调压变压器来实现。 关键字:变压器;开关;运行维护;人工调压 近年来,电力用户对电压质量的要求逐步提高,而有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用,因此县级电网的调压手段主要靠有载调压变压器来实现。这就把有载调压变压器分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。下面结合变压器有载分接开关的维护内容及要求,分析存在的问题,并提出相应处理办法,以确保变压器分接开关可靠运行。 1、维护内容和要求 (1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作一个循环(即升降一个周期),档位指示器与计数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。 (2)有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯投入跳闸,轻瓦斯发信号。这跟变压器本体的瓦斯保护要求一样。我们通常称本体的瓦斯继电器为"大瓦斯",称有载分接开关的瓦斯继电器为"小瓦斯"。瓦斯继电器应安装在运行中便于安全放气的位置。新投运的有载分接开关瓦斯继电器安装后,运行人员有必要时(筒体内有气体)应适时放气。 (3)有载分接开关的电动控制应正确无误,电源可靠,各接线端子接触良好。驱动电动机转动正常,转向正确。 (4)新装或大修后有载分接开关,应在变压器空载运行时,在主控制室用远方电动操作按钮及在变压器现场的手动设备,试操作一个循环,档位和电压等各项指示正确,极限位置的电气闭锁可靠,方可调至调度要求的分接档位以带负荷运行,并加强监视。 (5)一台有载调压变压器和一台无载调压变压器并列运行前,必须把有载调压变压器的分接开关调至与无载调压分接开关相同或相近的档位,即使两台主变压器的次级电压相同或相近。当有载调压变压器和无载调压变压器并列运行时,严禁调节分接开关。 (6)值班人员进行有载分接开关控制时,应按巡视检查要求进行,在操作前后均应注意并观察瓦斯继电器有无气泡出现。 (7)运行中有载分接开关的瓦斯继电器发出信号或分接开关油箱换油时,禁止操作并拉开电源隔离开关。 (8)运行中,有载分接开关瓦斯继电器重瓦斯保护应接跳闸。当轻瓦斯频繁动作时,值班人员应做好记录并汇报调度,停止操作,分析原因及时处理。 (9)有载分接开关的油质监督与检查周期: ①运行中每6个月应取油样进行耐压试验一次,其油耐压值不应低于30kV/2.5mm。当油耐压在(25~30kV)/2.5mm之间应停止使用自动调压控制器。若油耐压低于25kV/2.5mm时,应停止调压操作并及时安排换油。当运行2~4年或变换操作达5000次时应换油。 ②有载分接开关本体吊芯检查:新投运一年后,或分接开关变换5000次;运行3~4年或累计调节次数达10000~20000次,但进口设备可按制造厂规定进行,结合变压器大修进行吊芯检查。 (10)当电动操作出现"连动"(即操作一次,会出现调整一个以上分接头,俗称"滑档")现象时,应在主变控制屏的档位指示器上出现第二个分接头位置后,立即按"紧急跳闸"按钮,切断驱动电动机的电源,然后在操作箱处手动操作到符合要求的分接头位置,并通知维修人员及时处理。 2、存在问题和建议 根据我们的运行情况来看,有载分接开关存在以下问题需要注意和解决,并提出几项建议: (1)有载分接开关的"小瓦斯"继电器,容易出现渗漏油,应引起注意,尤其是安装前就应解决好这个问题。运行中还应适时更换封密垫等。 (2)有人值班变电所有载调压变压器运行初期,最好不自动调压,而采用人工调压。在运行一段时间后,如果没有发现什么问题,再考虑自动调压。 (3)无人值班变电所,可以由调度员进行"遥调"。 (4)为了延长分接开关的使用寿命,应尽量减少调节次数并定期进行维护检修。先根据电压变化规律和电压合格范围,预定分接开关的档位。 参考文献: [1]有载分接开关的应用:中国电力出版社,2003. [2]变压器故障与监测:机械工业出版社,2004. 单位简介: 国网河南登封市供电公司始建于1956年,主要担负着登封辖区工农业生产和人民生活的供电任务,前身为登封县城关发电厂,经过多次改革发展,1996年12月更名为登封市电业(集团)有限公司,1998年由省公司授权郑州供电公司代管,2014年1月实现资产上划,3月份更名为国网河南登封市供电公司(简称:国网登封市供电公司)。

ABB有载分接开关原理介绍

? ABB PPTR Components - 1
DLJ
变压器组件
ABB 电力技术产品
有载分接开关

? ABB PPTR Components - 2
DLJ
UC型有载分接开关

UC型有载分接开关
?
概述
组合型
? 单独的切换开关和分接选择器 ? 切换开关在单独的油室内
? 安装,检修简单方便 ? 独特的驱动系统,吊芯和复装简单 ? 切换开关开放式设计,维修方便 ? 运行可靠性高,40年世界各地的运行经验 ? 性能指标 ? 最大冲击电压1050 kV ? 最大通过电流1600/4500 A
? ABB PPTR Components - 3
DLJ
? 最大级电压5000 V ? UC型开关可用于任何联结形式的变压器 ? 触头电气寿命最大50万次 ? 机械寿命100万次以上。

UC型有载分接开关 UC型开关主要由三部分组成:
? 切换开关、分接选择器、电动机构 ? 还包括传动系统、开关保护装置、储油柜( 用户可自备)等。 ? 此外,还可选装远方档位显示、自动电压调 整器、对应档位的空接点、BCD编码器等附 件。 ? 切换开关 分为UCG、UCL、UCD、UCC等,其 主要区别在外观尺寸、额定通过电流。
? ABB PPTR Components - 4
DLJ
结构特点
传动系统
切换开关
分接选择器
电动机构
? 分接选择器 分为I、III、C、G型等。 ? 电动机构 分为BUL、BUE1、BUE2型等。
UCG型有载开关

有载分接开关

有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展

我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA 电抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂

变压器有载分接开关维护内容和要求

变压器有载分接开关维护内容和要求 1、有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作一个循环(即升降一个周期),档位指示器与计数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。 2、有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯投入跳闸,轻瓦斯发信号。这跟变压器本体的瓦斯保护要求一样。我们通常称本体的瓦斯继电器为"大瓦斯",称有载分接开关的瓦斯继电器为"小瓦斯"。瓦斯继电器应安装在运行中便于安全放气的位置。新投运的有载分接开关瓦斯继电器安装后,运行人员有必要时(筒体内有气体)应适时放气。 3、有载分接开关的电动控制应正确无误,电源可调,各接线端子接触良好。驱动电动机转动正常,转向正确,其熔断器额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍配置。 4、值班员根据调度下达的电压曲线及电压信号,自动调压操作。每次操作应认真检查分接头动作电压电流变化情况(每调一档计为一次),并做好记录。 5、两台有载调压变压器并列运行时,允许在变压器85额定负荷电流下进行分接头变换操作。但不能在单台变压器上连续进行两个分接头变换操作。需在一台变压器的一个分接头变换操作完成后,再进行另一台变压器的一个分接头变换操作。一台有载调压变压器和一台无载调压变压器并列运行前,必须把有载调压变压器的分接开关调至与无载调压分接开关相同或相近的档位,即使两台主变压器的次级电压

相同或相近。当有载调压变压器和无载调压变压器并列运行时,严禁调节分接开关 6、有载分接开关的油质监督与检查周期: ①运行中每6个月应取油样进行耐压试验一次,其油耐压值不应低于30kV/2.5mm。HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书

HMK8

HM0.460.1421 目 录 一、 概述 (2) 二、 主要功能特点 (2) 三、 性能参数 (2) 四、 工作原理 (3) 五、 结构组成 (3) 六、安装与接线 (5) 七、功能键的操作及其调试 (9) 八、远程监控及RS485 通信规约 (11) 九、常见故障处理表 (13) 十、随机文件和附件 (13) 1

2 一、 概述 HMK8变压器有载分接开关控制器 ( 以下简称HMK8 )适用于变压器有载调压的控制。HMK8具有档位显示、动作次数显示功能,并且经RS-485串口实现远程通信,控制变压器有载分接开关升、降、停。HMK8还可以通过模式选择实现本地和电操的升、降、停控制。 二、主要功能特点 2.1 适用于SHM-III 型电动机构2.2 界面采用LCD 显示屏 2.3 本地、远控、电操三种操作模式 2.4 档位BCD 码无源触点输出、运行状态和欠压闭锁状态无源触点输出2.5 档位显示和动作次数显示2.6 具有RS-485串行通信功能 三、性能参数 3.1 工作环境 3.1.1 最高温度40℃,最低温度-10℃。3.1.2 周围空气的相对湿度不大于85%。3.1.3 海拔不超过2500m。 3.1.4 不允许有剧烈的振动与冲击。 3.1.5 安装位置对于任一方向允许偏差为±2°。 3.1.6 无爆炸、不含腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质、不允许充满水蒸气及严重霉菌存在。 3.2 技术参数 3.2.1 额定参数:——电源相数: 三相;——电源电压:380V/220V;——额定频率:50Hz/60Hz; ——额定功耗:≤10VA(无电机驱动信号时)。3.2.2 整定参数: ——欠电压闭锁设定:80%。3.2.3 显示参数 ——分接位置:最大35(特殊订货例外); ——操作次数: 最大66000(超过此数后重新从0开始计数)。

变压器检修内容

分配电室10KV干式变压器和10KV中压开关柜一般检修周期为多长 一般一年做一次试验,检查有无缺陷,如试验无问题,基本上就清下灰就好了。干式变压器理论上是免维护的。 ?干式变压器的保养方法是什么? 2.1.1处于运行或停运的变压器每年例行保养一次。? 2.1.2待投运的变压器在投运前预先保养一次。? 2.2.1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。 2.2.2断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。? 2.2.3干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无形现象,有破裂的应进行更换。 ?2.2.4检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。? 2.2.5检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。? 2.2.6紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

2.2.7清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。? 2.2.8断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。 2.2.9再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。 检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。? 接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标牌,防止向变压器反送电。 断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。? 详细做好保养试运行记录。?? 3.0安全注意事项:? 3.1摇测绝缘电阻必须两人进行。? 3.2在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。 3.3防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。? 3.4保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。 3.5严禁误合闸。 干式变压器定期检查的内容有哪些?周期是多长? (1)干式变压器投运后2~3个月进行1次检查,以后每年进行1次检查;

变压器分接开关的常见故障与处理

变压器分接开关的常见故障与处理 变压器油箱上有"吱吱"的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的闪点降低。新投入的变压器,油会发出"咕噜"的声音。这些都可能是分接开关故障而出现的现象。 分接开关故障原因有以下几种: ·分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不匀,使有效接触面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁; ·分接开关接触不良,经受不起短路电流的冲击而发生故障; ·倒分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏; ·相间距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。 如发现电流、电压、温度、油位、油色和声音发生变化,应立即取油样作气相色谱分析。当鉴定为开关故障时,应立即将分接开关切换到完好的档位运行,条件允许时,应投入备用变压器,退出故障设备进行及时处理。并且在日常的运行维护中,应注意以下几点: ·切换时必须测量各分头的直流电阻,如发现三相电阻不平衡,其相间差值一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,测得的相间与以前(出厂或交接时)相应部位比较,其变化不应超过2%。 ·调节电压分接头应按变压器铭牌图解进行,不得凭记忆调整,调整后将固定分接头螺丝拧紧,使分接头接触良好,并测量空载电压,其值不得高于额定电压的10%。·倒分接头时,应核对油箱外的分接开关指示器与内部接头的实际连接情况,以保证接线正确。在运行中,开关接触部分触头可能磨损,未用部分触头长期浸在油中可能因氧化而产生一层氧化膜,使分接头接触不良。因此,为防止分接开关故障,每次倒分接头时,应将分接开关正反方向转动5周以上,以消除接触部分的氧化膜及油垢,再调整到新的位置。 ·变压器的外侧加一次电压一般不得超过相应分接头额定电压值的5%,若经试验或经制造厂认可,电压值可增高相应档位额定电压值10%,但注意此时允许的电流值应遵守制造厂的规定或根据试验确定。

有载分接开关运行维修导则

输变电标准讲解资料《有载分接开关运行维修导则》 (DL/T574-95) 2008年8月

目录 一、前言 二、主要内容与适应范围安装验收 三、投运验收 四、运行 五、维护与故障处理 六、有载分接开关的试验 七、附录:关于MR公司有载分接开关的一些资料 一、前言: 《有载分接开关运行维修导则》的编写开始于1992年,受原能源部电力司的委托,

由江苏省电力局牵头组织编写了“初稿”、“征求意见稿”和“报批稿”,于1995年6月24日批准,1995年11月1日实施。这是我国电力系统有载分接开关运行与维修的行业标准,《有载分接开关运行维修导则》的贯彻实施,规范了我国电力行业有载分接开关的运行管理与维修工艺。 当时有载分接开关虽然得到了广泛的应用,但在制造质量,运行管理与维修测试方面还存在不少极待解决的问题。使用单位对有载分接开关的结构性能,运行管理及其维修测试方面的知识、技能还很不适应,有的单位装而不调,用而不修。虽然装了有载分接开关却又不敢进行正常调压,形同无载分接开关。有的单位虽然使用有载调压方式,但又不进行吊芯维修。制造部门与运行使用部门缺乏沟通,当时又没有一本适合电力部门使用的行业标准,处于无章可循的不正常状态。按当时资料的统计,有载分接开关的故障占有载调压变压器故障的30~60%,这对安全优质供电构成严重的威胁。为此极需制订一本有载分接开关在安装验收、运行维修方面的行业标准,并应得到国内制造行业的支持与认可,具有可操作性,适用于基层从事有载分接开关运行、检修、调试的工程技术人员及现场工作人员使用的实用标准。DL/T574-95《有载分接开关运行维修导则》就是在这样的现状和需要的情况下形成的,是一项十分有意义的工作。 《导则》实施贯彻七年来在各方的努力下,有载分接开关的产品质量与管理运行水平都有了很大的提高,但发展不平衡。为了进一步提高有载分接开关的安全运行水平,充分发挥有载分接开关的调压功能,确保供电电压质量,正确理解并认真贯彻《导则》的各项条款是十分必要的。本《导则》是初次编写,随着科技的发展有载分接开关的性能与要求在不断提高,在执行《导则》的同时,还会出现新问题,这对进一步丰富和充实《导则》的条款内容和安全运行是十分必要的。 本《导则》共分八个章节,其中1~7章,着重现场验收、运行管理和维修测试方面,第8章是针对有载分接开关主导产品的检修工艺分别作了说明。现就《导则》的条款内容和编写时所考虑的问题作如下说明与介绍: 二、主要内容与适用范围 本《导则》从现场安装调试开始到运行维修,适用于35~220kV 电压等级范围的电力变压器上配置的国产电阻式油浸有载分接开关。 这就是说《导则》的涉及范围在工作程序上是制造厂完成制造运输到现场,从安装调试验收开始直至投运,运行中的管理、维护、检修、故障排除、试验均在《导则》的涉及范围内。

配电变压器调节分接开关操作步骤优选稿

配电变压器调节分接开 关操作步骤 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

1、先停电。 户外变压器的安装要求 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 油浸自冷式变压器分接开关的切换操作 1、变压器为何要装分接开关何时需要切换 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程( 按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够) 1、电力变压器为何要装分接开关何时需要切换 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧

供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10KV,Ⅲ为9.5KV; 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。 电压允许波动值是多少: (1)10kV及以下用户和低压电力用户:±7% (2)低压照明用户:+5%~-10% 切换分接开关挡位:105%,Ⅱ挡100%,Ⅲ挡95% 2、切换分接开关的操作方法? 答:1)取下变压器顶盖上的操作手柄护罩,松开或提起分接开关的定位销(或螺栓)。 2)转动开关手柄至所需的挡位,并反复数次以便清除触点表面的氧化物。 3)先用测量一次绕组绕的直流电阻。 4)在用单臂电桥测量一次绕组的直流电阻。

变压器分接开关的电气控制实用版

YF-ED-J8864 可按资料类型定义编号 变压器分接开关的电气控 制实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变压器分接开关的电气控制实用 版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 变压器的档位操作 笔者曾在某厂热处理车间工作多年,其车 间有两台用于淬火的盐浴炉。盐浴炉要求在低 电压、大电流下工作,因此必须用变压器来改 变电压电流。根据生产工艺要求,该变压器有 三个档位,分别对应盐浴的三种工作状态:1档 用于炉子升温;2档用于炉子保温;3档用于工 件淬火。而1档、2档、3档的定位是通过一只 机械式分接开关去改变盐浴炉变压器的原边绕 组接线端来实现的,并且换档操作由操作工人

来完成。其主电路和控制电路如图1所示,其中1T是电子电位差计,用于炉温的设定与控制。 2 机械式分接开关存在的问题 2.1 开关使用寿命短 由于热处理车间温度较高,加上盐浴炉产生的腐蚀性气体,使变压器周围的工作环境比较恶劣,而机械式分接开关是胶木结构、机械触点,又是人工换档方式。因此,开关在使用过程中,胶木圈受热易老化引起变形甚至开裂。在生产高峰,有时一只分接开关的使用寿命不到一个月,每年不能修复的分接开关价值达数干元,车间的设备维修费用也因此提高。

谈电力变压器有载分接开关检修与维护

谈电力变压器有载分接开关检修与维护 发表时间:2016-10-11T14:02:12.263Z 来源:《低碳地产》2016年第5期作者:范顺龙陈浩吴小虎邵涤球[导读] 随时保持有载调压装置及其自动控制设备安全良好对确保变压器及电网安全运行具有重要意义。 国网安徽省电力公司宣城供电公司安徽省宣城市 242000 【摘要】变压器有载分接开关在现代电力系统中的使用十分广泛,并在电力系统中起着重要的作用。在变压器有载分接开关运行过程中也会遇到一定的故障。为了保证电力系统的正常运行和变压器分接开关的使用可靠性,降低故障的发生率,本文对变压器有载分接开关中常出现的几种故障进行分析,并给出一些维护方法,进而提高电网的安全性,获取较高的经济效益。 【关键词】电力变压器;分接开关;检测维护 一、电力变压器有载开关的运行、维护和检修 1.有载开关的运行 随时保持有载调压装置及其自动控制设备安全良好对确保变压器及电网安全运行具有重要意义。要达到这一目的,就要从建设开始抓起,设计选型、订货选厂都要严格把关,安装投运必须认真执行“三严一控制”的严格管理,即:“严格调试、严格验收、严格操作和控制每天操作次数。”设备投运后有载调压装置的调压操作人员应按主管部门确定的电压曲线进行每天的调节操作,以保证电网电压的相对稳定,操作人员在调压装置每次变换工作位置时注意观察电压电流指示、位置指示器及动作计数器的相应变化,以确保正确动作。每次调压操作应记录操作时间、分接头位置及电压变化情况,并随时观察调压设备的运行有无异常情况发生。当有载调压变压器累计调节次数达到检修所列限额或达到运行使用规定检修年限时向主管部门报告并通知检修单位,对有载调压装置进行检修。 2.有载开关的检修 检修有载开关应掌握检修通则,明确检修内容。不论哪家生产的产品,其各组成部件也都大致相同。在掌握了原则后,可以灵活运用。有载分接开关的检修可以单独检修切换开关,也可以在变压器吊心检修时对整个分接开关进行检修。对于使用频率低、使用年限较短但又符合检修条件的有载分接开关检修时可以只进行切换开关的检修。由于切换开关的触头在调压时容易被电弧烧蚀逐渐损蚀,对它进行修理可使其处于良好的导电状态。 3.M型有载分接开关检修内容 检查限流电阻是否有断裂、损坏或电阻严重变值等现象;检查各处连接导线是否紧固,有无松动影响导电的现象,有无折断的现象;绝缘筒底大多数有炭粒沉淀,应该用清洁的变压器油进行冲洗,彻底清除底部的污油和油垢;切换开关经过检修后转动应灵活,无卡死现象;在未注油时通过电动机构变换分接的位置,观察其切换开关的动作是否正确;变压器吊心检修同时应检查选择器、转换选择器与快速机构。检查主弹簧是否有金属疲劳现象,紧固件有无松动,选择器和转换选择器的导电部分是否良好。所有的机械传动部件都应仔细逐一地检查,确定所有部件位置正确,运转正常后进行装复;对电动操作机构主要应检查电气控制回路和电动机等接线是否牢固,绝缘是否良好,电动机和其他轴承转动是否正常。以及机械传动部件是否灵活,有无卡涩,机械各部件动作时配合是否正确,转动部分是否需要加少量润滑油,限位开关是否正确动作,位置显示器指示的数字是否与分接相符,手动和电动的连锁是否正确可靠,顺序开关工作是否正确,计数器传动是否可靠正确,以及止动钉是否能正确止动。 4.V型有载分接开关检修内容 打开开关头盖前先抽部分油使开关快速机构全部露出油面,拆卸快速机构和主轴。用专用开关芯子起吊工具起吊转换选择器,在起吊时必须使转换选择器的动触头进入到相与相之间位置,在这个空挡位置上才能使用起吊工具把分接开关的操作轴慢慢向上拉起。 清理油室和操作轴上的油污和沉淀的碳粒子,检查接触铜环是否烧伤变形,检查动触头、静触头是否有烧损情况,检查绝缘筒是否有渗漏情况;检查转换选择器的触头弧形板是否变形;用合适的单臂或双臂电桥测量过渡电阻,使其保持在合适的数值范围内;主弧触头和过渡触头在检修时应注意其触头表面的烧损情况是否严重,每相动触头组支架与主轴连接是否牢固。注意滚动触头是否灵活,有无卡死现象,电阻丝与动触头的软连接接线是否连接可靠,发现损坏的软连接应及时更换。 5.变压器有载分接开关的运行维护 变压器有载分接开关在运行状态下,需要进行定期吊芯检查和检测,确保变压器有载分接开关的绝缘油介电强度良好,触头接触良好,过渡电阻阻值正常,传动机构和操动机构操作正常。吊检检查和检测包括:检查电动机构各种功能(电气限位等);对切换开关进行吊芯,解体;检查开关动静触头的磨损量;测量过渡电阻值,清洗切换开关;清洗绝缘桶油室,检查静触头;检查所有传动齿轮盒;检查RS2001保护继电器并测试;更换部分易损密封圈及一些小零件;复位安装调试。 二、检修与维护中的注意事项 1.新投的有载分接开关在运行前通常应进行吊芯检查,除进行有关电气试验外,还应对其传动部件、紧固件进行仔细地复检,防止因厂家制造或运输原因把带有遗留缺陷的有载分接开关入网运行。如某新投的有载分接开关,运行后不久随即发生故障,经吊芯检查发现,其传动拐臂之间连接固定开口销,因厂家未按要求进行开口,知识分接过程中该开口销脱落,有载分接开关停留在过渡过程中,分接不能继续完成,使过渡电阻长期接入变压器绕组中,从而导致主变被迫停运。 2.在长期运行后的有载分接开关进行吊芯大修中,除按照有关工艺要求进行检修外,还应注意对其控制电缆插件、电机、配线以及档位显示触点等部件进行检查、清理。由于这些部件同样在有载分接开关油室里,不可避免地受到油中杂质和游离碳的污染,而检修中的忽视,同样会导致故障的发生。 结语: 分接开关是电力变压器内部的重要可动附件,主要由分接选择器、切换开关、选择开关、驱动机构、触头组等部件组成。其主要故障模式包括分接开关连动故障、拒动故障、超过极限位置、动静触头接触不良等。因此可以说,有载调压变压器不仅是保证现代化电力系统供电质量的关键设备,同时也可用来改造旧电力系统,产生很大经济效益。

相关文档
相关文档 最新文档