本章重点讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。电能计量包括单相、三相三线和三相四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式的以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。

第一节单相有功电能的计量

单相交流电路有功功率的计算公式为

图5-1所示为测量单相电路有功电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线串联,而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间。电流、电压线圈标有黑点“*”的一端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流I和流经电压线圈的电流I U,都由黑点这端流入相应的线圈时,电能表的驱动力矩M Q可由相量图得到,即

因此,按此接线电能表可以正确计量电能。

如图5-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-1中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为

驱动力矩为负值,导致电能表反转。

如图5-3所示的电能表接线,电压线圈跨接在负载端时,电能表测量的电能包括负载和电压线圈消耗的电能。当用户不用电时,由于电能表的电流、电压线圈中仍有电流存在,使电能表产生转动,这种现象称为正向潜动。在实际中这种接线是不被采用的。

第二节三相有功电能的计量

一、三相三线制电路有功电能的测量

(一)三相电路中的功率

如图5-4所示,三相三线制电路的负载可以连接成星形和三角形两种接线。由交流电路的理论得知,无论三相电路对称与否。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即

当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为

式中u各相电压的瞬时值;

i 各相电流的瞬时值。

根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

可得到

式中U AB U CB 线电压的瞬时值。

同理可得到

三相电路的瞬时功率p 在一个周期内的平均值,就是三相电路的平均功率P

式中U AB U BC U CA线电压的有效值;

I A I B I C 线电流的有效值。

若负载连接成三角形,同样可得到上述结论。

当三相电路完全对称,即三相电源电压对称、三相负载对称时,则

则三相电路总功率为

式中U PH相电压;

I PH相电流;

U线电压;

I线电流;

φ相电压和相电流之间的相位角,即功率因数角。

当三相电压对称、电流不对称时,则根据图5-5,式

可改写成

由此可见,三相总功率为两只功率表分别测得的功率之代数和。

当三相电路完全对称,则三相功率为

可看出,每只表计的指示值与负载功率因数有关,即三相电路的总功率与负载功率因数有关。当φ角变化,P1和P2分别按

变化规律而变化。变化曲线如图5-6所示。图5-6(a)横坐标为φ值,

表示容性负载;

表示感性负载

纵坐标为三相总功率P。分析如下:

如图5-6(b)所示,以COSφ的值为横坐标,三相总功率P为纵坐标。当COSφ为某值时,可直接查出P1,P2是正值还是负值,以判断相应的单相电能表是正转还是反转。如当COSφ=0.5时,P1=0,表计1停转,P2为+,表计2正转。

从图5-6(a) 中还可以看出,若采用三相三线有功功率表测量三相总功率时,不论负载功率因数如何变化,表计都不会反转。

根据式

还可以得到另外两组接线方式,但从用电管理出发,为了统一起见,规定按式

得出的接线方式为标准形式。

由此可见,三相三线制电路有功功率的测量可采用一表法和二表法。一表法适用于三相完全对称电路。二表法不论三相电路是否对称,只要是三相三线制电路均适用。

(二)三相三线制电路有功电能的测量

根据上面讨论,测量三相有功电能也可以采用一表法和二表法。由于工程中大都是三相不对称电路,因此一表法无工程实际意义,经常采用两只单相有功电能表(DD型)或三相两元件有功电能表(DS型)计量电能。

根据电能表的理想相量图画出三相二元件电能表的相量图,如图5-7所示。

当三相电压对称时,驱动力矩为

当三相电路完全对称时,

驱动力矩为

假设三相二元件有功电能表的结构完全相同,则K1=K2=K,进一步化简上式,驱动力矩为

由此可见,三相两元件有功电能表或两只单相有功电能表的驱动力矩正比于三相

电路总功率。

二、三相四线制电路有功电能的测量

三相四线制电路可以看成由三个单相电路组成,其平均功率P等于各相有功功率之和,即

无论三相电路是否对称,上述公式均可成立。

如图5-8所示,常用三相四线式有功电能表(DT型)或三只单相有功电能表(DD 型)按此接线方式进行三相四线制电路有功电能的测量。

当三相负载不对称时,例如在任何两相之间接有负载,如图5-9所示,在A,B 两相之间接有负载D,设流过负载D 的电流为I D,功率因数为COSφD,负载消耗的功率为

则三相电路总功率为

其中

所以

由此可见,在三相四线制电路中,无论负载是否对称,均能采用三表法或三相四线式有功电能表计量三相总的电能。

注意,三相四线制电路不能采用二表法测量电能,只有在三相电路完全对称

的情况下,即时才允许,否则计量电能会产生误差。分析如下:

一般三相四线制电路中,三相电流之和

因此,各相负载消耗的瞬时功率为

而二表法测量的三相瞬时功率只能是

因此按图5-10所示的接线方式测量三相瞬时功率时,将引起误差。

第三节无功电能计量方式

单相电路中无功功率的计算公式为

三相电路中无功功率的计算公式为

当三相电压对称时,即

时,三相电路中无功功率的计算公式为

当三相电路完全对称时,即

时,三相电路中无功功率的计算公式为

有功电能表转盘上的驱动力矩与电路中的有功功率成正比。若制造出一种电能表或改变有功电能表的接线方式,使电能表的驱动力矩与无功功率成正比,则此电能表就能计量无功电能。因此,无功电能可采用无功电能表直接测量,也可采用有功电能表通过接线变化间接测量。

下面对各种类型的无功电能表分别作介绍。

一、正弦式无功电能表

如图5-11,感应式电能表的简化相量图,即电流线圈产生的磁通滞后于负载电流αI角,电压线圈产生的磁通滞后于电压一个β角。由感应式电能表的基本公式可知,其驱动力矩与磁通ΦI ,ΦU的乘积以及它们之间夹角φ的正弦成正比。

如果人为地创造一种条件,使得驱动力矩与磁通ΦI ,ΦU的乘积以及负载功率因数角的正弦通成正比,则这只电能表就可以直接反映出无功电能。正弦式无功电能表就是基于这样一种原理而制造的。

图5-12 所示为单相正弦式无功电能表的接线。在电能表的电压线圈回路中串入电阻R U,以增大并联电路的电阻分量,使β角减小。在电流线圈回路中并联电阻R I,使负载电流的一部分I R通过电阻R I,另一部分I Q通过电流线圈。

因为电流线圈中有感抗,所以流过电流线圈的电流I Q滞后于I R,并且由I Q产生电流工作磁通滞后于ΦI,ΦI滞后于I Q,从而加大了负载电流I与电流线圈磁通之间的夹角αI

根据电能表工作原理及图5-12所示相量图可得

适当调节R U

,R I,使得β=αI,上式化简为

电能计量技术 作业

《电能计量技术》作业 (注意:每个同学作10个题目,学号的末尾数为1的同学依次选题号为1、11、21、31、41、51、61、71、81、91等10个题目;学号末尾数为0的同学就选10、20、30、40、50、60、70、80、90、100十个题目,其他学号的同学仿照这样选题,把题目复制到你做的文本上,通过网络平台发给我,不能复制其他同学做好的,雷同的都没有成绩。请各位同学认真做一做。1.什么是电能计量装置?它的作用是什么?电能表装置是如何进行分类的? 2.电能表额定最大电流和基本电流的物理意义是什么? 3.单相感应式电能表的电压元件和电流元件在结构上有什么特点? 4.回磁极的作用是什么?正在运行的电能表,若回磁极突然断裂,电能表的转速有何变化?为什么? 5.移进磁场是如何形成的?电能表的转盘制动的条件是什么?转动方向如何? 6.制动力矩是如何形成的?电能表在没有接入负载时,制动力矩是否存在?制动力矩的方向与制动磁铁的磁极性有何关系? 7.为什么计度器的读数能反映负载所消耗的电能?为什么各分量电能表每月要为总电能表要交1kWh的电费? 8.绘出感应式电能表的实际相量图和理想相量图,并说明电能表正确测量电能的条件。9.什么是电能表的基本误差和附加误差?电能表的附加力矩有那些?造成的误差是基本误差还是附加误差? 10.补偿力矩是如何形成的?补偿力矩与负载电流有何关系? 11.什么是电能表的负载特性曲线?怎样用负载特性曲线分析电能表的特性? 12.大用户电能表每3个月左右校表一次,若当天校表夏天使用,那么调整时应使电能表的误差偏负些还是偏正些?为什么?(功率因数等于1.0的条件下) 13.电能表的调整装置有哪些?满载调整装置调那个力矩?为什么?为什么要设置相位角调整装置? 14.什么叫潜动?产生潜动的原因是什么?如何坚持潜动是否存在?如何采取措施防潜? 15.简述电子式电能表的工作原理,画出电子式电能表的组成框图。 16.电子式电能表是由哪几部分组成的?各部分的作用是什么? 17.电子电能表中可以利用哪几种乘法器?各种乘法器的原理是什么? 18.数字式电能计量专用芯片与模拟式电能计量专用芯片,工作原理是否相同?哪种芯片的性能更优越?为什么? 19.脉冲电能表由哪几部分构成?画出脉冲电能表的构成框图。 20.什么是最大需量表?我国规定需量周期是多少?计量最大需量的意义是什么?

电能计量设备分类及计量办法

电能计量设备分类及计量办法电能表是电力公司中运用遍及的电测外表。运用上分为:广阔用电户运用和电业有些自身运用。自全国首要城市(城镇)推行遍及一户一表及大有些乡村电网通过改造后,电能表的具有量直线上升。 电能表(以下称电表)不相同于别的电测外表,是《计量法》规则的强行检定交易结算的计量用具。跟着中国电力工作的翻开,电业有些自身的首要经济方针如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量设备(以下称计量设备),也日益增多。 设备分类 现行有关规程规则,作业中的计量设备按其所计量电能多少和计量目标的首要性分为5类。 Ⅰ类:月均匀用电量500万kW及以上或受电变压器容量为10MVA以上的高压计费用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网运营公司之间的互馈电量沟通点,省级电网运营与市(县)供电公司的供电关口计电量点的计量设备。 Ⅱ类:月均匀用电量100万kW及以上或受电变压器容量为2MVA及以上高压计费用户,100MW及以上发电机(发电量)供电公司之间的电量沟通点的计量设备。 Ⅲ类:月均匀用电量10万kW及以上或受电变压器容量

315kVA及以上计费用户,100MW以上发电机(发电量)、发电厂(大型变电所)厂用电、所用电和供电公司内部用于承揽查核的计量点,查核有功电量平衡的100kV及以上的送电线路计量设备。 Ⅳ类:用电负荷容量为315kVA以下的计费用户,发供电公司内部经济方针剖析,查核用的计量设备。 Ⅴ类:单相供电的电力用户计费用的计量设备(住所小区照明用电)。 计量办法 中国如今高压输电的电压等级分为500(330)、220和 110kV。配备给大用户的电压等级为110、35、10kV,配备给广阔中小用户(居民照明)的电压为三相四线380、220V,独户居民照明用电为单相220V。 供电局对各种用户计量办法有3种: (1)高压供电,高压侧计量(简称高供高计) 指中国城乡遍及运用的国家电压规范10kV及以上的高压供电体系,须经高压电压互感器(PT)、高压电流互感器(CT)计时。电表额外电压:3times;100V(三相三线三元件)或3times;100/57.7V(三相四线三元件),额外电流:1(2)、1.5(6)、3(6)A。核算用电量须乘高压PT、CT倍率。10kV/630kVA受电变压器及以上的大用户为高供高

电能计量柜标准

电能计量柜标准 1 主题内容和适用范围 本标准规定了电力用户处户内计费用的整体式和分体式电能计量柜的基本技术要求、试 验方法、检验规则,以及其包装、储运和标志等。 本标准适用于交流50Hz、额定电压0.38~35kV、额定电流20~1000A,与电力用户供 电线路配合使用的相同结构型式的金属封闭式高、低压整体式电能计量柜和对0.38~220kV 电力用户供电线路进行远方电能计量的金属封闭式低压分体式电能计量柜的设计、制造验收。其它形式的计费用电能计量柜可参照执行。 条文中,凡名“整体式”者仅适用于对整体式电能计量柜的规定;不指名者,则对整体 式和分体式电能计量柜均适用。 2 引用标准 GB191 包装储运图示标志 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2 高电压试验技术第一部分一般试验条件和要求 GB311.3 高电压试验技术第二部分试验程序 GB311.4 高电压试验技术测量装置 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB2682 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色 GB2706 交流高压电器动热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB39063~35kV 交流金属封闭开关设备 GB4028 外壳防护等级的分类 GB7251 低压成套开关设备 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB3924 交流有功和无功电度表 GBJ63 电力装置的电测量仪表装置设计规范 JB616 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 JB3084 电力传动控制站的产品包装与运输规程 JB3977 电力系统二次电路用屏(台)基本检查与试验方法 SD109 电能计量装置检定规程 3 术语 3.1 电能计量柜 对计费电力用户用电计量和管理的专用柜。 3.2 整体式电能计量柜 为电能计量柜组成形式之一。其所有的电器设备和器件均装设于一个(或几个并列构成 一体)电气、机械结构组合的金属封闭高、低压柜(箱)内。 整体式电能计量柜分为固定式和可移开式两种。 3.2.1 固定式电能计量柜:为整体式电能计量柜的系列之一,柜中所有电器设备和器件安装

第五章 电能计量方式

第五章电能计量方式 本章重点讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。电能计量包括单相、三相三线和三相四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式的以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。 第一节单相有功电能的计量 单相交流电路有功功率的计算公式为 图5-1所示为测量单相电路有功电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线串联,而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间。电流、电压线圈标有黑点“*”的一端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流I和流经电压线圈的电流I U,都由黑点这端流入相应的线圈时,电能表的驱动力矩M Q可由相量图得到,即 因此,按此接线电能表可以正确计量电能。 如图5-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-1中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为

驱动力矩为负值,导致电能表反转。 如图5-3所示的电能表接线,电压线圈跨接在负载端时,电能表测量的电能包括负载和电压线圈消耗的电能。当用户不用电时,由于电能表的电流、电压线圈中仍有电流存在,使电能表产生转动,这种现象称为正向潜动。在实际中这种接线是不被采用的。

第二节三相有功电能的计量 一、三相三线制电路有功电能的测量 (一)三相电路中的功率 如图5-4所示,三相三线制电路的负载可以连接成星形和三角形两种接线。由交流电路的理论得知,无论三相电路对称与否。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即 当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为 式中u各相电压的瞬时值; i各相电流的瞬时值。 根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

电能计量技术复习课本知识点

P1 电能计量技术是由电能计量装置来确定电能量值,为实现电能量单位的统一及其量值准确,可靠的一系列活动。 通常我们把电能表、与其配合使用的互感器以及电能表到互感器的二次回路统称为电能计量装置。 P4 电能表的分类:1根据其用途,测量电能表和标准电能表。 2按准确度等级,普通级和标准级。 P5 电能表常数:表示电能表记录的电能和转盘转数或脉冲数之间关系的比例数。 P6 额定容量:即以额定二次电压为基准时规定二次回路允许接入的负荷,通常以视在功率AV值表示。 P8 利用固定交流磁场与由该磁场在可动部分的导体中所感应的电流之间的作用力而工作的仪表,成为感应式仪表。 P9 标准规定,电能表单个电流线圈在通入标定电流时,所消耗的视在功率不超过2.0va。 切线驱动元件封闭式结构的特点:可以利用电压工作磁通磁化电流铁芯,改善轻载时的特性,同一类型电能表计量特性的重复性较好,不易产生电压、电流潜动,但是冲制铁芯耗用钢较多,绕制和检修电压、电流线圈比较困难。 制动元件由永久磁铁及其调整装置组成。永久磁铁产生的磁通被转动着的转盘切割时与在转盘中产生的感应电流相互作用形成制动力矩,使转盘的转速与被测功率成正比变化。 P15 移进磁场在转盘内感应电流,产生制动力矩来带动转盘向移进磁场的方向移动,即从相位超前的磁通位置移向相位滞后的磁通位置。 P19 电能表在规定的电压、频率和温度的条件下,测得的相对误差为基本误差。电能表在运行中,由于电压、频率和温度等外界条件变化所产生的误差为附加误差。 P28 在额定电压、额定频率、标称电流和=1.0的条件下,调整电能表的制动力 矩,改变转盘转速的机构,称为满载调整装置。 P30 在额定电压、标称电流和cos=0.5的条件下,调节电流工作磁通与电压工作磁通之间的相位角,使其满足=90°+—的关系,称为相位调整装置。 P38 电子式电能表中现实积分的方法,是将功率转换为脉冲频率输出,该脉冲称为电能计量标准脉冲,其频率正比于负荷功率。 详细见38电子式电能表的组成. P40 时分割乘法器又称PWM 乘法器,即脉宽、幅度调试器。 电能计量模块:这种电能专用计量模块不仅集成了乘法器、p/f变换器,而且还包含有其他电路,如相位调整电路,电源监测电路、接口电路等。采用这些模块只需配以少量的外围电路就能制造出满足各种需要的电子式电能表。 P43 光电转化器的功能是将正比于电能的转盘转数转换为电脉冲,此脉冲也正比于被测电能。 P44 大工业用户(大于等于320kva)申请接电时,必须申报其变压器装机容量及最大需量,供电部门根据容量或最大需量设计、敷设新电路及配置供电设施。 为鼓励用户计划用电,降低高峰负荷,使发供用电设备发挥最大的经济效益,国家对大工业用户实行两部制电价。 P52 多功能电表是指除计量有空(无功)外,还具有分时、测量需量等两种以上的功能并

电能计量装置技术管理规程(dl_t_448)

电能计量装置技术管理规程() 电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[]号文)的安排,对年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》()进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准()和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对规程的修改意见,共收回意见多条。在此基础上,起草小组于年月日完成编写大纲的起草与讨论。年月日完成征求意见稿,月日发出征求意见稿,共收回意见份。年月日完成讨论稿,月~日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。年月日完成送审稿,年月~日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共人。 本标准自生效之日起代替。 本标准的附录、、、、、是标准的附录。 本标准的附录、、、是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 级交流电度表的验收方法 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 和级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 电力装置的电测量仪表装置设计规范 多功能电能表通信规约 交流电能表检定装置 计量标准考核规范 电测量仪表装置设计技术规程 电能计量装置检验规程

DLT549_94电能计量柜基本试验方法

中华人民国电力行业标准 DL/T 549—94 电能计量柜基本试验方法 中华人民国电力工业部1994-06-15批 准 1994-11-01实施 1 总则 1.1 适用围 本标准适用于交流频率为50Hz、额定电压为0.38~35kV、额定电流为20 ~1000A的户金属封闭整体式电能计量柜。对分体式电能计量柜和其他类型的电能计量用金属封闭设备可参照执行。 1.2 主要目的 制订本标准的主要目的在于规定电能计量柜基本试验方法和检验标准,应包括下列容: a.一般检查试验。 b.主回路电阻测量。 c.温升试验。 d.机械试验。 e.保护电路有效性试验。 f.电气距离的测量。 g.绝缘电阻测量和绝缘耐受试验。 h.短时耐受电流和峰值耐受电流试验。 i.计量单元准确度试验。 j.操作震动试验。 k.局部放电试验。 1.3 与其他标准的关系 1.3.1 本标准是DL447《电能计量柜》规定试验项目的基本试验方法和检验标准。电能计量柜的试验除应符合本标准所规定的试验方法和检验标准外,还应符合 DL 447中的其他规定。 1.3.2 引用标准 GB 3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB 7251低压成套开关设备 GB 9466低压成套开关设备基本试验方法 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB 311.2~311.4高电压试验技术 GB 763交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 2706交流高压电器动热稳定试验方法 GB 1207电压互感器 GB 1208电流互感器 GB 11022高压开关设备通用技术条件 DL 447电能计量柜

电能计量实训室方案(1)

电能计量实训室整体布局 设备价格 序号设备名称及型号 价格(万元) /台 数量 1 CKM-S16高低压计量程控模拟装置12 2 CKM2002电能计量程控模拟装置 (三工位) 2 3 CKM2008抄核收培训模拟装置 1 4 DELL原装台式电脑14 5 双钳伏安表 6 6 手持红外抄表器 1 总计: 备注:CKM-S16高低压计量程控模拟装置如采用多功能电能表每台增加3000元; 以上报价包含运输费,上门安装培训费。

设备组成

DELL原装台式电脑(主要配置) CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置 一产品简介 我公司研发的CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置是仿真低压计量装置运行状态、结构组成、典型错误分析的自动化设备。适用于供电企业、农电企业、供电营业所从事电能计量及其装置安装、运行、维护、检修、用电检查、与抄表核算及相应岗位上的人员的技能培训与考核。 二主要技术参数和技术指标 ▲程控三相电源输出电压:3×(57.7V)/100V;3×(220V)/380V, ▲程控三相电源输出电流:3×5A用户可选 ▲程控三相电源电压、电流:幅度调节0~100% 调节细度1% ▲程控三相电源输出频率:45Hz~65Hz 调节细度0.1 Hz ▲程控三相电源输出相位:0~359.9°调节细度0.1° ▲电流表、电压表0.5级 ▲程控三相电源具有过压和过流自动保护功能并具有接地保护端子 ▲装置供电电源:220V, 功耗≤1000V A

▲柜体体积:≯840×1500×2300(宽×深×高)(mm) ▲重量:大约150Kg。 三主要功能 ▲高低压计量柜一体化设计:前面为高压计量柜,后面为低压计量柜 ▲模拟单相直通表、带CT单相的电能表(电子式、机械式电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数下的运行 ▲模拟三相四线低压电能表、带CT的三相四线低压电能表(电子式、机械式有功和无功电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数及各种不平衡状态下的运行 ▲模拟三相三线高压电能表(电子式、机械式有功和无功电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数下的运行 ▲配接低压单相有功电能表、三相四线有功无功电能表的接线,观察运行现象,分析正确与错误,并排查故障; ▲配接高压三相三线有功无功电能表的接线,观察运行现象,分析正确与错误,并排查故障; ▲高压计量柜模拟电压互感器二次负荷压降 ▲装置电源侧有漏电保护功能,当出现漏电和操作人员触电时及时切断电源,保护操作人员的安全 ▲三相程控电源当负载过大时会关掉输出电压电流并报警提示 ▲计算机自动判断接线是否正确,同时绘制接线图、矢量图并保存考核成绩,大大减轻老师现场查线的劳动强度,提高工作效率,提高单位时间内培训的人次▲通过计算机设置低压计量柜的典型错误状态 ▲一台计算机可通过RS485总线通讯方式控制多台低压计量柜 ▲系统具有语音提示功能 ▲系统具有独立的计时功能 ▲培训操作人员掌握电能计量技术监督标准和国家标准、电力行业标准、熟悉实际工作中遇到的各类情况 ▲培训学员学习单相、三相四线电能表、三相三线电能表的结构组成、工作原理、性能特点、安装、运行及维护

电能计量实训室方案(1)

电能计量实训室整体布局 设备价格序 号 设备名称及型号价格(万元)/台数量1 CKM-S16高低压计量程控模拟装置122 CKM2002电能计量程控模拟装置(三工位)23 CKM2008抄核收培训模拟装置14 DELL 原装台式电脑145 双钳伏安表66 手持红外抄表器1 总计: 备注:CKM-S16高低压计量程控模拟装置如采用多功能电能表每台增加3000元; 以上报价包含运输费,上门安装培训费。

设备组成 CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置1程控三相电源 2控制、通讯模块 3自动检测模块 4电能表联合接线盒 5低压电流互感器 6仿真高压二次电压、电流互感器 7高压电压互感器二次负荷压降模拟模块 8三相四线电能表 9三相三线电能表 10电压和电流指示表 11指示灯 12控制和负荷开关 13定时计时器 14语音提示器 15工具包 CKM2008抄核收培训模拟装置 1程控三相电源 2控制、通讯模块 3表位典型错误模拟模块 4表位电压、电流互感器变比显示模块 5定时计时器 6电能表联合接线盒 7仿真多功能电度表 8采集终端 9无线通讯模块 10工具包 CKM2002电能计量程控模拟装置 1程控三相电源 2模拟接线控制器

3电压互感器、电流互感器 4电压指示表 5定时计时器 6接线盒 7三相有功电能表、三相无功电能表 8工具包 DELL原装台式电脑(主要配置) CPU Intel双核E5800 内存2G DDR3 硬盘500G 显卡板载G41 显示器19寸液晶宽屏 CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置 一产品简介 我公司研发的CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置是仿真低压计量装置运行状态、结构组成、典型错误分析的自动化设备。适用于供电企业、农电企业、供电营业所从事电能计量及其装置安装、运行、维护、检修、用电检查、与抄表核算及相应岗位上的人员的技能培训与考核。 二主要技术参数和技术指标 ▲程控三相电源输出电压:3×(57.7V)/100V;3×(220V)/380V, ▲程控三相电源输出电流:3×5A用户可选 ▲程控三相电源电压、电流:幅度调节0~100%调节细度1% ▲程控三相电源输出频率:45Hz~65Hz调节细度0.1Hz ▲程控三相电源输出相位:0~359.9°调节细度0.1° ▲电流表、电压表0.5级 ▲程控三相电源具有过压和过流自动保护功能并具有接地保护端子 ▲装置供电电源:220V,功耗≤1000VA

电能计量2020年工作总结范文

电能计量2020年工作总结范文 Model work summary of electric energy measurement i n 2020 汇报人:JinTai College

电能计量2020年工作总结范文 小泰温馨提示:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的 总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、 肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根 据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性 的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文下载后 内容可随意调整修改及打印。 工作总结范文1 电能计量工作不仅是电力营销管理工作的重要环节,而 且是电力生产、输送、分配各个环节中必不可少的。它不仅关系到电力系统生产、输送、分配各个环节的安全,而且它的准确、可靠直接影响到国家、企业及广大客户利益。我自XX年 11月被评为电能表修校高级工以来,在自己的工作上勤勤恳恳、兢兢业业,始终以一名高级工的标准,严格要求自己。始终如一的认真负责,勤业敬业,以脚塌实地的工作作风和正直无私的坦荡胸怀,在自己的岗位上默默的工作,虽然在工作中取得一点点成绩,但通过平时的工作,我觉得自己应该学习和掌握的东西实在是太多太多。现将我平时工作作如下工作总结: 一、努力工作,在实践中不断提高和锻炼自己

我在校所学习的专业是发配电,因此刚刚毕业以后就分 配到变电站运行值班,工作紧张的学习生活,在我还没有细细品味出它属于哪种滋味时,就突然结束了。我又开始我新的工作—电能表校验。时间,不会因为我的投入与不投入而放慢它的脚步,所以,在有限的时间内,尽量掌握更多的学习知识点,才是最重要的!为了能迅速适应并做好新的工作,我虚心向老 师傅学习,把自己的理论知识和实践相结合,工作取得不断的进步,在较短的时间内能够独立担任修、校电能表、互感器,关口表校验轮换,二次压降的测试工作,还参与了变电站、用户的计量装置的安装、验收、送电检查工作。 我个人也被宜昌供电公司评为“安全先进个人”、“优 秀共青团员”的光荣称号。面对着所取得的成绩,我由衷的感到高兴,同时也感到一丝的忧虑:成绩只属于过去,自己却属于未来。面对不断的科技进步,表计的不断更新换代,只有更加严格的要求自己努力在工作中学习、在学习中工作,自己才能不断的进步,不被时代所淘汰! 二、加强学习,提高素质,在工作学习中提高技能 作为生产岗位的高级工,我每年都积极参加单位组织的 技术培训:1993年先后参加湖北省供电局举办的电能表计量 人员岗位培训,并先取得“电能表、互感器(计量检定员

计量装置技术管理规程DL448-2000

电能计量装置技术管理规程 Technical administrative code of electric energy metering DL/T 448-2000 第一部分1-11章 前言 本标准是根据原电力工业部1996年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[1996]51号文)的安排,对1991年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》(DL448-91)进行的修订。本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准(ISO10012)和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对DL448-91规程的修改意见,共收回意见60多条。在此基础上,起草小组于1997年9月8日完成编写大纲的起草与讨论。1998年3月28 日完成征求意见稿,4月2日发出征求意见稿,共收回意见19份。1998年5月18日完成讨论稿,5月21~24日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。1998年11月1日完成送审稿,1998年11月21~22日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共44人。 本标准自生效之日起代替DL448-91。 本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。 本标准的附录G、H、J、K是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。

电能计量管理制度

电能计量管理制度 巩义市上庄煤矿 2010年10月

电能计量管理制度 为了提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一,特制定以下管理制度: 一、管理职责: 1、电气计量人员要严格执行国家计量工作方针、政策、法规及行业管理的有关规定,执行本矿电能计量管理的各项规章制度。 2、电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等,建立、完善电能计量装置台帐,使用、维护和管理本企业的电能计量标准。 3、开展矿区以内的电能计量装置的检定、安装和维护等工作。 4、做好本单位管辖范围以内的电能计量装置的现场检验、周期检定(轮换)、故障处理等工作。 二、库房管理 1、电能计量器具应区分不同状态(待验收、待检、待装、淘汰等)分区放置,并应有明确的分区线和标志。 2、待装电能计量器具还应分类、分型号、分规格放置。 3、待装电能表应放置在专用的架子或周转车上,不得叠放,取用应方便。 4、电能表、互感器的库房应保持干燥、整洁、空气中不含有腐蚀性的气体。库房内不得存放电能计量器具以外的其他任何物品。 5、电能计量器具出、入库应及时进行登记,并备份电子文档,做到库存电能计量器具与计算机档案相符。

6、凡按购置计划购进的电能计量器具、仪器和设备,应由生计科和经营部人员在场开箱检查,进货的规格、型号是否正确;有无出厂合格证、试验数据和使用说明书等资料,开箱验收合格后,该批电能计量器具方可入库。若无资料及合格证、说明书者,不开箱验收。 7、对批量购进的电能计量器具,应从新购入的全部器具中抽出1%-10%(但不少于10只)进行验收,验收合格后方可入库、建帐、注册。若不合格或型号、规格不符,应通知经营部负责办理退货手续。 8、要求电能计量器具和设备应存放在室内支架上,每一间隔中叠放高度不允许超过五层,并且每上、下层应用衬垫物隔开,装在纸盒内的电能表和互感器叠放高度不允许超过十层。 9、领用的电能计量器具、仪器和设备,在检查型号、规格、数量及有关资料无误后入库, 库房必须按规格、型号填写出入库清册。 10、电能计量器具库房应按月盘存、汇总、清理领、退料凭证、电能计量器具资产管理卡, 做到帐、卡、物相符,如有不符,及时清对解决。 11、新购入库的的电能计量设备应填写购置不需安装设备验收表,按照有关规定办理相关手 续,并填写固定资产管理卡片。 12、库房应有专人负责管理,应严格执行库房管理制度。 三、档案资料管理 1、建立《电能表台帐》,台帐内容包括:规格型号、生产厂家、出厂编号、工区编号、购 进日期、启用日期、校验记录、表底码(分段) 2、建立《电能表轮换登记表》内容包括:入库表、出库表、规格型号、出厂编号、工区编 号、来源、用处、校验日期、经手人、出入日期 3、建立《电能表安装更换登记表》内容包括:使用单位、更换原因、装换日期、现场校验 人员、及新装及原装表的工区编号、出厂编号、表底码 4、建立《电能表校验登记表》内容包括:规格型号、出厂编号、工区编号、校验日期、报 告编号、等级、误差、结论 5、建立《电能计量装置台帐》内容包括:设备名称、规格型号、出厂编号、CT变比、PT 变比、校验日期、等级、厂家 6、建立《电能表入出库登记表》内容包括:规格型号、出厂编号、工区编号、入库日期、 入库情况、出库日期、出库情况

第五章-电能计量方式分析

电能计量方式 讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。电能计量包括单相、三相三线和三相四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式的以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。 第一节单相有功电能的计量 单相交流电路有功功率的计算公式为 图5-1所示为测量单相电路有功电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线串联,而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间。电流、电压线圈标有黑点“*”的一端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流I和流经电压线圈的电流I U,都由黑点这端流入相应的线圈时,电能表的驱动力矩M Q可由相量图得到,即 因此,按此接线电能表可以正确计量电能。 如图5-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-1中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为

驱动力矩为负值,导致电能表反转。 如图5-3所示的电能表接线,电压线圈跨接在负载端时,电能表测量的电能包括负载和电压线圈消耗的电能。当用户不用电时,由于电能表的电流、电压线圈中仍有电流存在,使电能表产生转动,这种现象称为正向潜动。在实际中这种接线是不被采用的。

第二节三相有功电能的计量 一、三相三线制电路有功电能的测量 (一)三相电路中的功率 如图5-4所示,三相三线制电路的负载可以连接成星形和三角形两种接线。由交流电路的理论得知,无论三相电路对称与否。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即 当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为 式中u各相电压的瞬时值; i 各相电流的瞬时值。 根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

电能计量复习试题及答案

第十二章 电能计量 一、填空题 请将正确内容填入下列横线处。 1.一般我们把电能表与其配合使用的测量互感器、二次回路及计量箱所组成的整体称为 电能计量装置 。 2.有功电能表的计量单位是千瓦时,单位符号是 kWh ,无功电能表的计量单位是千乏时,单位符号是 kvarh 。 3.在电能表的铭牌上都要求标注 基本 电流,而额定最大电流用 括号内 的数值标注在 基本电流 之后,例如:5(20)A 。 4. 电能表 是电能计量装置的核心部分,其作用是计量负载所消耗的电能。 5.低压供电线路负荷电流在 50 A 及以下时,宜采用直接接入式电能表。 6.当接入中性点非有效接地,且接地电流近似为零的高压线路的计量装置时,宜采用 三相三线 无功电能表。 7.单相电能表因电源线和负载线接反而使电流线圈的极性端接反,使电能表的驱动力矩方向改变,造成电能表 反转 。 8.电能计量装置的二次回路包含 电压二次回路 和 电流二次回路 。 9.电能计量装置的倍率一般分为两部分:一是 电能表本身结构 决定的倍率,二是 电流互感器与电压互感器变比 引起的倍率。 10.计量器具主要有 电能表 ,电压互感器, 电流互感器 ,电压、电流二次回路导线。 11.高供低计的用户,计量点到变压器低压侧的电气距离不宜超过 20 m 。 l2. 瓦表法 将电能表反映的功率与线路中的实际功率比较,以定性判断电能计量装置接线是否正确的一种方法。 13.用瓦表法测得计算功率为P ,而实际功率为P 0,则该电能计量装置相对误差γ的计算公式为000 0100?-=P P P γ 14电能计量装置的接线检查分为 停电检查 和 带电检查 。 15.仪表法检查电能计量装置接线,就是利用电压表、 钳形电流表 ` 、相序表、相位表 等仪表测量相关数据进行分析判断接线情况。 16.通常电能计量装置错误接线的类型有 缺相 、 接反 、 移相 。 17相位角法就是利用三相电压之间的固定相位关系,通过测量电压之间的 相位 来判断电压的 相序 。 18.退补电量的计算方法有 相对误差法 、更正系数法和 估算法 。 19电能表计量的电能是指通过它的功率在某一段时间内的 累积值 。 20互感器就是一种 容量小 、用途特殊的 变压器 。通常情况下,电压互感器(TV)二次额定电压为 100 V ,电流互感器(TA)二次额定电流为 5A 。 21电压二次回路是指由. 电压互感器的二次绕组 、 电能表的电压线圈 以及 连接二者的导线 所构成的回路。 22电压互感器(TV)和电流互感器(TA)均由 铁心 、 一次(初级)绕组 二次(次级)绕组 、接线端子和 绝缘支持物 等组成。 二、单选题 下列每题有四个答案,其中只有一个正确答案,请将正确答案填在括号内。 1.三相电能表应采用 正相序 接线。 2.有功电能表的计量单位为 kWh 3.П类电能计量装置中所用电压互感器不应低于 6.三相三线有功电能表能准确测量( A )的有功电能。 (A)三相三线电路; (B)对称三相四线电路; (c)不完全对称三相电路; (D)三相电路。 7.当三相三线电路的中性点直接接地时,宜采用 三相四线 的有功电能表测量有功电能。 8.在用瓦表法检查电能计量装置接线中,用秒表记录电能表圆盘转10圈所需时间为50s ,有功电能表常数为2000r /kwh ,则计算功率为36 W 9.直接接入式与经互感器接入式电能表的根本区别在于 接线端钮盒 10.当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将 不计电量 11.在三相负荷平衡的情况下,对电能计量装置接线进行检查时,若两相电流的相量和值是单相电流值的 3倍.则说明有电流( B ) (A)移相; (B)接反; (C)缺相; (D)短路 12.为保证抄表工作的顺利运行,下列选项中不属于抄表前要做到的是 ( D )。 (A)掌握抄表日的排列顺序; (B)合理设计抄表线路; (C)检查应配备的抄表工具; (D)检查线路是否断路。

高压供电计量方式的选择

高压供电计量方式的选择 发表时间:2019-02-21T14:09:59.333Z 来源:《防护工程》2018年第32期作者:王兴刚张涛孔纯玉[导读] 这两种方式各有特点,因此需要选择适合的高压供电计量方式。本文对这两种计量方式进行分别分析。 国网山东省电力公司巨野县供电公司山东巨野 274900 摘要:对于电力系统来说,高压计量主要包括两种方式,一是高供高计,二是高供低计,这两种方式各有特点,因此需要选择适合的高压供电计量方式。本文对这两种计量方式进行分别分析。 关键词:高压供电;高供高计;高供低计 在电力生产以及营销中,电能计量是重要环节。同时,电能计量也是确保电网运行安全的重要环节,其管理及技术水平对电能结算是否公正、准确有直接影响,并且对电力系统供电线路损耗有直接影响。这不仅与电力工业发展相关,同时也与国家、电力用户合法权益息息相关,因此选择适合的高压供电计量方式非常重要。 一、高供高计与高供低计概念 高供高计指的是高压侧供电、高压侧计量;高供低计则是指高压侧供电、低压侧计量,不管是高供高计,还是高供低计,均为高压供电,仅是安装计量装置的位置有区别。高供高计是高压供电至电力用户,在电力用户变压器的高压侧安装电能计量装置,对电力用户用电情况进行计量。此种计量方式主要是电力变压器所产生的电能损耗表现在计量装置后面,同时已经涵盖在计量数据中。高供低计是高压供电至电力用户,在电力用户变压器的低压侧安装电能计量装置,对电力用户用电情况进行计量。此种计量方式主要是电力变压器所产生的电能损耗表现在计量装置前面,并未涵盖在计量数据中,需要将变压器产生的电能损耗补充在结算电量中。 二、高供高计与高供低计特点 (一)高供高计特点 高供高计计量装置位于变压器高压侧,由变压器所产生的电能损耗已经涵盖在装置记录电量中,不需要对变压器所产生的电能损耗进行专门计算,可以精确掌握损耗电能。如果电力用户变压器数量在2台及以上,此种计量方式优势更加明显,因此种计量方式均需要安装一套装置,而高供低计的方式则需要安装与变压器台数相等的装置,由此可见此种计量方式可以使经济成本减少,同时对维护和管理计量装置也比较方便,计量工作量减少,使计量需求得到满足,具有较高的可控制性。高供高计特点主要体现在以下几个方面:第一,不需要对变损进行专门计算。在变压器高压侧安装计量装置,抄见电量已经涵盖变损,所以不需要对变损进行专门计算,可以确定精确的变损值。第二,电价分类要求无法满足。若用电类别、性质有电价差异,负荷不同需要分别装表计费,对于此高供高计的计量方式则无法满足这一要求。第三,电流互感器与实际用电负荷匹配,无法达到计量要求。电流互感器一次电流应达到额定电流30-100%。因部分负荷峰谷差较大,而且用电同时率相对较低,对于一些经济水平欠发达地区,非连续性生产企业存在较大的昼夜负荷波动,用电负荷存在不均衡问题。这也使得电流互感器匹配无法达到计量要求。如果电流互感器倍率增加,电能计量表将会出现失真或停走现象。相反若电流互感器倍率减少,则容易损坏电流互感器,对计量准确性产生影响。可在电力用户低压侧增加安装电能表的方式,对比高压计量装置数据、低压计量装置数据,确保计量结果的准确性,可以对窃电、装置故障等问题予以及时发现。 (二)高供低计特点 高供低计计量装置位于变压器低压侧,装置抄见电量不涵盖变损,需要对变损进行专门计算。此种计量方式是在受电设施处安装计量装置,因此产权所有者不仅需要负责配电线路有功电量,还需要负责变压器损耗有功电量。高供低计计量的特点主要涉及到以下几个方面:第一,具有较高的经济性。如果采用高供低计方式计量,则计量装置不需要安装计量电压互感器,相比于高供高计,可以使电力用户一次性投资减少,对单个受电点而言,此种计量方式具有较高的经济性,这也是电力用户广泛应用高供低计计量的原因。第二,配电线路、变损电量估算不符合实际值。据统计发现,在高供低计电力用户的总用电量中,变损电量占6-7%,而电费计算是以变压器低压侧抄见量为依据加变损产生费用,而变损是以变压器千伏安数量与相关系数相乘的结果,这一计算方式所得结果属于估算值,因此与实际值之间肯定存在一定偏差,而这一偏差大小则需要根据设计是否合理、电力用户应用等情况确定。第三,存在严重窃电现象。现阶段,高供低计计量方式主要包括三种,一是低压计量柜,二是柱上计量,三是变压器桩头计量,这三种方式在实际应用中均有一定不足和缺陷,这也给电力用户窃电等不良行为提供了机会。其中低压计量柜应用中,电力用户可于低压侧裸露导线上接入导线,或在变压器低压侧桩头处接入导线,在低压计量柜之前接入,低压计量柜则无法计量其输出功率。柱上计量应用中,变压器桩头暴露了四根电压线,且无法加封处理,其中一根点压线断开均导致电能表无法正常运行,也存在一定漏洞。为避免窃电等不良现象,可用专用工具对变压器低压接线桩头进行封闭处理,低压线出来后直接进入全封闭低压计量箱,将计量表和互感器集中封闭在表箱中,并加封条和铅封,或改造计量装置,保证计量准确性的同时,避免窃电等行为出现。第四,影响用户增容。高供低计的电力用户,一台变压器对应安装一套计量装置,如果电力用户需要增容,若计量点不增加,则变压器数量也无法增加,只能选择更大容量的变压器,达到增容的目的,这将影响其经济性,造成一定浪费。 结语: 本文介绍的两种计量方式各具特点,因此应以实际情况为准选择适合的计量方式。通常情况下,若变压器容量大于315kVA、多台变压器且容量小于315kVA,则可选择高供高计计量方式,若为单台变压器且容量小于315kVA,可选择高供低计计量方式,一方面可以保证计量精准性,另一方面保证经济效果。 参考文献: [1]李磊.高低电压供电的影响及计量方式研究[J].中国标准化,2017(011). [2]王治超,徐英涛.高压计量防窃电装置[J].农村电气化,2017(05). [3]陈缨,岳长喜,杨勇波,etal.配网高压电能计量装置整体校准技术研究[J].电测与仪表,2017(09).

电能计量箱技术规范(阻燃ABS材质)

电能计量箱技术规范 (阻燃ABS材质) 1 、总则 1.1 本技术规范书适用于整体组合电能计量箱,它提出了该计量箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: 1. GB7251.1-2005开关和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验成套设备; 2. GB7251.3-2006开关和控制设备第3部分对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求; 3. DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程; 4.GB/T 16934-1997 电能计量柜; 5. DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程; 6. GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; 7. 《国家电网公司输变电工程通用设计400V电能计量装置分册》 8. 《国家电网公司输变电工程通用设计220V电能计量装置分册》 9. GB191 《包装储运图示标志》 10. GB2681 《电工成套装置中的导线颜色》 11. GB2682 《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 12. GB4028 《外壳防护等级的分类》 13. GB7251 《低压成套开关设备》

相关文档
相关文档 最新文档