文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柱上开关(柱上断路器、柱上分界负荷开关)

柱上开关(柱上断路器、柱上分界负荷开关)

柱上开关(柱上断路器、柱上分界负荷开关)
柱上开关(柱上断路器、柱上分界负荷开关)

柱上开关(柱上断路器、柱上分界负荷开关)

具体可按以下6种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2种;②按触头灭弧能力可分为断路器?负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘?空气绝缘?SF6绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构?弹簧操动机构?永磁操动机构;⑤按

控制器的功能可分为断路器?重合器?分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等?

2 各类开关的特点

2.1 国产开关设备?优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按5 A设计,可设多组?多变压比,有利于满足继电保护?遥测?计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁?缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上?下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙?气密性差,

尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无

法进行正常的操作?

2.2 进口断路器?所有进口断路器的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A设计,规格有600/1和1000/1等2种;②所有断路器均不配隔离开关;③配有专用的操作控制器,控制器的控制?保护功能齐全,可选择性强,有利于上?下级保护的配合;④多采用零表压下的SF6气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良且大多密封在SF6气体腔内,现场免维护;

⑤价格高,几乎是国产断路器的2倍;⑥订货周期长;⑦一旦断路器发生问题,现

场一般不能维修?

2.3 断路器?重合器?负荷开关?断路器具有很强的灭弧能力,可切断故障

电流,配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护?重合器开关本体与断路器完全相同,区别在于控制器的功能上?断路器的控制器功能简单,仅具备控制和线路电流保护功能,其他功能靠FTU实现?而重合器的控制器除了具备断路器控制器的所有功能外,还具有3次以上的重合闸?多种特性曲线?相位判断?程序恢复?运行程序储存?自主判断?与自动化系统的连接等功能,但价格较高?负荷开关可以闭合故障电流,开断额定负荷电流,采用真空和SF6灭弧?其主要作为线路的分段开关,配备智能控制器就成为分段器,造价较低?

3 各类操动机构的特点

3.1 电磁操动机构?合闸电流大,零部件多,结构复杂?除电动分?合闸外,

还可以手动分闸操作?不能手动合闸送电,只可以在没有电源的情况下用合闸

手柄合上断路器?不能作为配网自动化的理想选择产品?

3.2 永磁操动机构?永磁操动机构是一种新概念的操动机构,它有单稳态

和双稳态之分?特点是结构简单,开关状态靠永久磁铁的磁力保持,机械传动部件非常少,机构密封程度较高,受外界影响较小?但其本质上还是电磁操动机构,瞬时功率大及机械特性控制是其难点,控制器较复杂,其启动电容以及电子控

制线路的寿命?温度特性及可靠性是操动机构总体可靠性的“瓶颈”,应加以高度重视?永磁操动机构最为致命的缺点是没有手动合闸手柄,在合闸送电时,如果遇到控制器或合闸回路故障将会觉得非常棘手?2014年深圳市安普智信电气有限公司自主研发出一种永磁手动分、合闸机构,其结构较为简单,能够满足

断路器在带负荷的情况下进行手动分合闸。若此机构通过试验,将会改写永磁机构无法手动合闸的缺陷,会给整个柱上断路器行业带来大规模的升级换代。

3.3 弹簧操动机构?国产弹簧操动机构结构复杂?设计观念陈旧?气密性差?机械寿命短?进口弹簧操动机构目前以三角板式操动机构为代表,结构非常简单,零部件极少,整个机构密封在SF6气体腔内,故障几率极低?其功能不但能满足电动操作,还可以进行手动分?合闸操作,即使控制器发生故障也能尽快手动恢复送电,是目前最为理想的操动机构?

4 开关的选型

配网自动化以故障自动诊断?故障区域自动隔离?非故障区域自动恢复送

电为目的,开关的选型也要以此为依据,针对不同的控制方式采用不同选择?

4.1 就地控制方式,即初级自动化?这种方式线路短,分段小,应采用重合器?充分利用重合器的重合及动作时限配合,实现对故障区的自动隔离和非故

障区自动恢复送电?

4.2 对于分布智能控制方式,需要FTU将检测到的各种信号通过点对点通信,把故障区断路器的状态及其他信息传送到临近的FTU,识别故障区段,实现

自动隔离和恢复送电,即FTU+重合器或智能FTU+断路器?

4.3 集中控制方式,是将FTU监控终端检测到的信息,通过通信系统送至配电总服务器,由配电总服务器进行全面计算管理?在干线发生故障后,先由站内馈线断路器断开故障线路,并进行一次重合?如果重合成功,控制中心不作判断;如果重合不成功,控制中心则在自动判别后,遥控自动化系统断路器隔离故障区,恢复非故障区供电?这种控制模式下,隔离故障区段是在线路无电流?电压

的情况下进行的,所以分段器完全可以采用负荷开关以降低成本?分支线路安

装断路器,加装微机保护,准确及时地切除故障分支,减少自动化动作次数,缩短停电范围和时间?这种模式采取分段用负荷开关,分支用断路器的方式比较经济实用?

柱上开关常见的有柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关,三者之间性能是完全不同的,使用地点方式有所区别,本文介绍了三者选用时应注意的事项。

1 柱上断路器

主要用于配电线路区间分段投切、控制、保护,能开断、关合短路电流。

(1) 油浸断路器。油浸断路器是早期的产品,因开断能力差、油易燃、渗漏、易酿成二次事故而趋于淘汰。

(2) 真空断路器。真空断路器有箱式、柱式二种,额定电流常为400A、6 30A,就额定电流而言而者之间价格相差不大,额定开断短路电流有 12.5kA、16kA、20kA,机械寿命、额定电流开断10000次以上,额定开断短路电流开断次数30-50次,能频繁操作。按相对地绝缘质来分又可分为油浸绝缘、空气绝缘、SF6绝缘。

(3) SF6断路器。SF6断路器额定电流为400A、630A,额定开断短路电流一般至12 5kA,目前有的厂家已有16kA产品,机械寿命、额定电流开断10 000次以上,额定开断短路电流开断次数30-50次,适合于频繁操作。

(4) 使用提示:

①油浸式断路器虽属于淘汰产品,但电网中或多或少总还存在一些,运行中可取消其短路跳闸功能,作负荷开关使用。

②注意安装地点短路电流的校验。校验用的短路电流应考虑5-10年的发

展变化,真空开关、SF6开关均为免维护产品,安装之后如无大的问题一般考虑在5年后更换大修,若短路开断电流小于当地预期短路电流,则极易造成开断时开关毁损。

③选择保护用电流互感器一次额定电流宜比安装点可能出现的最大电流大2-3倍,并应配置涌流延时器,若保护CT变比一次电流与安装点最大电流相同或相近,即使开关在低于安装点最大电流下运行,因保护稳定范围裕度小而处于不稳定状态,当线路合闸送电时由于配电线路中配变众多,励磁涌流影响可能使开关需多次合闸才能合闸成功,当大的负荷投入启动电流的冲击以及负荷波动的影响都会造成无故障跳闸。电子涌流延时器时间整定可十分精确,时间整定0-5S可调,一般时间整定应在0.05S以上。

④在一条线路上不宜过多设置断路器,这是断路器保护无选择性决定的,当线路故障时可能造成多台开关同时动作跳闸,反而影响供电可*性。

⑤SF6开关注意安装之后的气体泄漏检查,尤其是新安装之后的头一二个月。

⑥SF6开关不适于安装在寒冷地区,在-20℃以下地区安装时应与厂家协商SF6气体的工作曲线,气体泄漏或液化之后,当开断短路电流时会因电弧重燃引起开关爆炸。

⑦选用的断路器宜具备重合功能。由于配电线路点多面广,发生瞬时性的故障及率多,如:雷击、线间瞬时碰线,而断路器保护对短路电流非常敏感,瞬时动作于跳闸,从而造成用户停电,而人工试送往往又能送出,这样就增加了运行人员的劳动强度,从另一方面讲也反而可能增加了停电时户数,违背了装设断路器隔离故障点、提高供电可*性的本意。从我局实际运行经验来看,

真正永久故障跳闸并不多见,实现重合功能应是十分必要。实现重合功能一般厂家产品需外接电源(有源):有低压电源的可考虑低压直接引入,无低压电源的外挂电源互感器配蓄电池,也有的厂家使用太阳能与蓄电池搭配形式。实现无源重合是从保护CT感应电流取样供给控制器作电源,如:宁波天安集团生产的VT3-12真空断路器,相对有源由于减少了元器件提高了断路器的可*性。

⑧宜选择断路器与隔离开关组合电器,由于厂家出厂时考虑了操作顺序并相互闭锁,从而减小了误操作的可能性。

2 柱上负荷开关

具有承载、分合额定电流能力,但不能开断短路电流,主要用于线路的分段和故障隔离。

(1) 产气式负荷开关。产气式负荷开关是利用固体产气材料组成的狭缝在电弧作用下产生大量气体形成气吹灭弧,因其结构简单,成本低廉而一度被广泛推广使用。

(2) 真空、SF6负荷开关。与真空、SF6断路器外形、参数相似,区别在于负荷开关不配保护CT、不能开断短路电流,但可以承受短路电流、关合短路电流,具有寿命长、免维护特点,机械寿命、额定电流开断次数10000次以上,适合于频繁操作。

3 柱上隔离开关

(1) 柱上隔离开关主要用于隔离电路,分闸状态有明显断口,便于线路检修、重构运行方式、有三极联动、单极操作两种形式。

(2) 使用提示:

①隔离开关能可*地承载工作电流和短路电流,但不能分断负荷电流,可

开合励磁电流不超2A的空载变压器、电容电流不超5A的空载线路。

②隔离开关一般动稳定电流不超40kA,选用时应注意校验。

③隔离开关操作寿命在2000次左右。

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分)1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA

额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。

5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施

10KV柱上开关

1.10KV柱上开关 目前市场上的10KV柱上开关形式多样,性能也各不相同?具体可按以下6种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2种;②按触头灭弧能力可分为断路器(像ZW32)?负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘?空气绝缘?SF6绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构?(FZW32)弹簧操动机构?永磁操动机构;⑤按控制器的功能可分为断路器?重合器?分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等? 2.各类10KV开关特点 2.1国产10KV开关 优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按5 A设计,可设多组?多变压比,有利于满足继电保护?遥测?计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁?缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上?下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙?气密性差,尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无法进行正常的操作? 2.2进口10KV开关 所有进口断路器的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A设计,规格有600/1和1000/1等2种;②所有断路器均不配隔离开关;③配有专用的操作控制器,控制器的控制?保护功能齐全,可选择性强,有利于上?下级保护的配合;④多采用零表压下的SF6气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良且大多密封在SF6气体腔内,现场免维护;⑤价格高,几乎是国产断路器的2倍;⑥订货周期长;⑦一旦断路器发生问题,现场一般不能维修? 2.3 断路器?重合器?负荷开关?断路器具有很强的灭弧能力,可切断故障电流,配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护?重合器开关本体与断路器完全相同,区别在于控制器的功能上?断路器的控制器功能简单,仅具备控制和线路电流保护功能,其他功能靠FTU实现?而重合器的控制器除了具备断路器控制器的所有功能外,还具有3次以上的重合闸?多种特性曲线?相位判断?程序恢复?运行程序储存?自主判断?与自动化系统的连接等功能,但价格较高?负荷开关可以闭合故障电流,开断额定负荷电流,采用真空和SF6灭弧?其主要作为线路的分段开关,配备智能控制器就成为分段器,造价较低? 3.各类操作机构特点 3.1电磁操作机构 合闸电流大,零部件多,结构复杂?除电动分?合闸外,还可以手动分闸操作?不能手动合闸送电,只可以在没有电源的情况下用合闸手柄合上断路器?不能作为配网自动化的理想选择产品? 3.2永磁操作机构 永磁操动机构是一种新概念的操动机构,它有单稳态和双稳态之分?特点是结构简单,开关状态靠永久磁铁的磁力保持,机械传动部件非常少,机构密封程度较高,受外界影响较小?但其本质上还是电磁操动机构,瞬时功率大及机械特性控制是其难点,控制器较复杂,其启动电容以及电子控制线路的寿命?温度特性及可靠性是操动机构总体可靠性的“瓶颈”,应加以高度重视?永磁操动机构最为致命的缺点是没有手动合闸手柄,在合闸送电时,如果遇到控制器或合闸回路故障将会觉得非常棘手? 3.3弹簧操作机构

10kV柱上真空断路器技术规范标准书议

2018年临武分公司10kV及以下工程 10kV柱上真空断路器 专用技术规范 校对: 编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 2018年07月 供货一览表

目录 1 总则 (5) 2 工作范围 (6) 2.1 范围和界限 (6) 2.2 服务范围 (6) 3 应遵循的主要标准 (7) 4 使用条件 (8) 4.1 正常使用条件 (8) 4.2特殊使用条件要求 (9) 4.3系统条件要求 (9) 5 技术要求 (10) 5.1 基本参数 (10) 5.2设计与结构要求 (13) 5.3专业接口要求 (16) 6 试验 (18) 6.1型式试验 (18) 6.2出厂试验 (19) 6.3现场验收试验 (19) 7 产品对环境的影响 (19) 8 企业VI标识 (20) 9 技术文件要求 (20)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (20) 10.1监造 (20) 10.2包装和运输 (21) 10.3安装指导 (21) 10.4质量保证 (21)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。 1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东电力集团公司 2011年设备材料第五批项目集中招标 招标文件 智能配网建设工程 12kV柱上电压型负荷开关技术规范书 第三册 (技术专用部分) 招标人:山东电力集团公司 招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司

二〇一一年八月

目次 1标准技术参数表 (1) 2项目需求部分 (2) 2.1货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (3) 2.3图纸资料提交单位............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.4工程概况 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.5使用条件 (3) 2.6项目单位技术差异表 (7) 2.7项目单位要求值 (7) 3投标人响应部分 (8) 3.1技术偏差表(投标人填写) (8) 3.2投标产品的销售及运行业绩 (8) 3.3投标人需提供的设备图纸及资料 (8) 3.4主要组部件材料 (9) 3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (9)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,应填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 表1技术参数响应表 序号名称单位标准参数值投标人保证值 一柱上负荷开关 1 灭弧方式真空(投标人填写) 2 型式或型号三相共箱式(投标人填写) 3 内置隔离开关有/无(投标人填写) 4 机构类型弹簧(投标人填写) 5 绝缘方式SF 6 (投标人填写) 6 额定电压kV 12 (投标人填写) 7 雷电冲击耐受电压kV 相对地75、断口85 (投标人填写) 8 1min工频耐压kV 相对地42、断口48 (投标人填写) 9 额定频率Hz 50 (投标人填写) 10 额定电流 A 630 (投标人填写) 11 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/4 (投标人填写) 12 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写) 13 额定有功负载开断电流 A 630 (投标人填写) 14 额定电缆充电开断电流 A 16 (投标人填写) 15 额定空载变压器开断电流 A 6.3 (投标人填写) 18 额定有功负载开断次数次≥100 (投标人填写) 19 主回路电阻(不含引线电缆)μΩ<120μΩ(投标人填写) 20 CT变比、精度600/5,0.5 (投标人填写) 21 防护等级IP67 (投标人填写) 22 机械寿命次≥10000(投标人填写) 23 使用寿命年不小于30 (投标人填写) 24 操作方式手动+电动(投标人填写) 25 额定操作电压V AC220 (投标人填写) 26 运输重量kg (投标人提供)(投标人填写) 27 外形尺寸:长×宽×高mm×mm×mm (投标人提供)(投标人填写) 二电压互感器(PT) 1 高压侧额定电压kV 10 (投标方填写) 2 设备最高工作电压kV 12 (投标方填写)

10kV户外柱上真空断路器技术规范书!230

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 2.1 户外布置 2.2 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 2.3 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 2.6 最大风速 35m/s 2.8环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 2.9安装场所:户外 3.技术参数及要求 3.1基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O—0.3S—CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次

柱上开关介绍

柱上断路器 1 柱上开关的类型 目前市场上的柱上开关形式多样,性能也各不相同。具体可按以下 6 种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2 种;②按触头灭弧能力可分为断路器、负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘、空气绝缘、SF6 绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构、弹簧操动机构、永磁操动机构;⑤按控制器的功能可分为断路器、重合器、分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等。 2 各类开关的特点 2.1 国产开关设备优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按 5 A 设计,可设多组多变压比,有利于满足继电保护遥测计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁。缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W 两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙气密性差,尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无法进行正常的操作。 2.2 进口断路器所有进口断路器的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A 设计,规格有600/1 和1000/1 等2 种;②所有断路器均不配隔离开关;③配有专用的操作控制器,控制器的控制保护功能齐全,可选择性强,有利于上下级保护的配合;④多采用零表压下的SF6 气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良且大多密封在SF6 气体腔内,现场免维护;⑤价格高,几乎是国产断路器的2 倍;⑥订货周期长;⑦一旦断路器发生问题,现场一般不能维修。 2.3 断路器重合器、负荷开关断路器具有很强的灭弧能力,可切断故障电流,配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护。重合器开关本体与断路器完全相同,区别在于控制器的功能上。断路器的控制器功能简单,仅具备控制和

配电自动化柱上开关施工规范修改

配电自动化柱上开关施 工规范修改 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

配电自动化柱上开关施工规范 目录 1 总则 2术语和定义 柱上负荷开关 电压型柱上负荷开关 柱上分界负荷开关 3柱上开关施工规定 一般规定 设备安装 4防雷及接地 一般规定 防雷设施安装 接地装置安装

1 总则 本规范规定了集中型、电压型柱上负荷开关、柱上分界开关等配电自动化柱上开关的施工技术要求。 本规范适用于新建和改建的额定电压10kV线路配电自动化柱上开关的施工。 下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB772—97 高压电瓷瓷件技术条件 GB1200—1988 镀锌钢绞线 GB369—94 环形钢筋混凝土电杆 GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB 3804-2004 ~高压交流负荷开关 GB 高电压试验技术 GB/T 11022-1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件 GB 8905/T-1998 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 GB 763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309-89 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 7354-87 局部放电测量 GB 5582-93 电流互感器

DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 ANSIC37,63IEE标准对交流系统使用的架空、底座安装、干燥地下室、自动线路分段器的要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB 2314-1997 电力金具通用技术条件 GB 1207-1997 电压互感器 DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 2 术语和定义 柱上负荷开关 在电杆上安装和操作的,具备手动操作及电动遥控操作功能的负荷开关。 电压型柱上负荷开关 具备“来电合闸,无压分闸”的工作原理,与电压型终端、变电站出口开关重合闸相配合,依据电压时序逻辑检测,完成故障区段判定隔离及非故障区段供电恢复的柱上负荷开关。 柱上分界负荷开关 与终端、变电站出口开关相配合,能自动隔离支线相间故障、自动切除支线单相接地故障的柱上负荷开关。 3 柱上开关施工规定 一般规定

详解10kV柱上开关

详解10kV柱上开关(隔离、负荷、断路器及熔断器)用途 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。1、柱上开关分类按开断能力分:a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。 1、柱上开关分类 按开断能力分: a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修 b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A),能承载但不能开断故障电流的开关设备。 c.柱上断路器:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A)以及故障电流的开关设备(≥20kA)。 d.柱上熔断器:有于分断短路电流,保护线路 灭弧方式:真空灭弧,SF6灭弧,油灭弧(淘汰) 绝缘方式:空气绝缘,SF6气体绝缘,复合绝缘,油绝缘(已淘汰)

按所配控制器分为: a.分界型开关:内置零序互感器,具有零序保护功能,配负荷开关或断路器 b.电压型负荷开关:可根据两侧线路电压变化来自动分合闸 c.集中型负荷开关:不能主动开断短路电流的断路 SF6绝缘气体是一种无色、无味、无毒的不易燃气体,而且具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,密度为空气的5倍,不易泄露。 2、柱上隔离开关 柱上隔离开关,又称隔离刀闸,是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置。 柱上隔离开关可用于线路设备的停电检修、故障查找、电缆试验、重构运行方式等,拉开柱上隔离开关可使需要检修的设备与其他正在运行线路隔离,建立可靠的绝缘间隙,给予工作人员有可以看见的明显的断开标志,保证检修或试验工作的安全。柱上隔离开关优点是造价低、简单耐用。一般作为加空线路与用户的产权分界开关,以及作为电缆线路与架空线路的分界开关,还可安装在线路联络负荷开关一侧或两侧,以方便故障查找、电缆试验和检修更换联络负荷开关等。隔离开关不能带额定负荷或大负荷操作,不能分合负荷电流和短路电流。一般送电操作时,先合隔离开关,后合断路器或负荷开关;断电操作时,先断开断路器或负荷开关再断开隔离开关。

10KV柱上开关

10KV柱上开关 1.10KV柱上开关 目前市场上的10KV柱上开关形式多样,性能也各不相同: 具体可按以下6种方式分类:?按生产国可分为国产和进口2种;?按触头灭弧能力可分为断路器(像 ZW32),负荷开关;?按绝缘介质可分为油绝缘,空气绝缘,SF6绝缘;?按操动机构可分为电磁操动机构,(FZW32)弹簧操动机构,永磁操动机构;?按控制器的功能可分为断路器,重合器,分段器;?按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等: 2.各类10KV开关特点 2.1国产10KV开关 优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电 动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按5 A设计,可设多组,多变压比,有利于满足继电保护,遥测,计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁:缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上,下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙,气密性差,尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无法进行正常的操作: 2.2进口10KV开关 所有进口断路器的共同点是:?电流互感器二次电流按1 A设计,规格有600/1 和1000/1等2种;?所有断路器均不配隔离开关;?配有专用的操作控制器,控制器的控制,保护功能齐全,可选择性强,有利于上,下级保护的配合;?多采用零表压下的SF6气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良 且大多密封在SF6气体腔内,现场免维护;?价格高,几乎是国产断路器的2倍;?订货

柱上开关施工工艺

柱上开关施工工艺 1.1 适用围 适用于20kV及以下双杆式柱上开关(真空负荷开关、真空断路器、SF1断路器)的安装施工。单杆式柱上开关的安装施工可参照执行。 1.2 施工流程 施工流程图见图1-1。 图1-1 1.3工艺流程说明及主要质量控制要点 1.3.1 施工准备 1.3.1.1 现场勘查,确定施工案,编写施工标准作业卡。

1.3.1.2 检查杆塔外观、埋深、倾斜是否符合隔离开关安装的要求。 1.3.1.3 接地施工完毕,符合规要求,接地电阻不应大于设计值。 1.3.1.4 开关在运输吊装时不允有强烈震动,不允倒置、翻滚,不允抬、杠(拉)瓷套管。 1.3.1.5 核对开关、隔离开关及避雷器型号,外观检查良好,设备完整无损伤,电气试验合格。 1.3.1.6 所有部件及备件应齐全,无锈蚀或机械损伤,开关绝缘部件不应变形、受潮。横担支架镀锌完好、无锈蚀、扭曲等现象,螺栓配套齐全。 1.3.1.7合格的施工机具、施工人员到岗到位。 1.3.2 开关支架安装 1.3. 2.1 开关支架安装尺寸应符合设计要求,组装尺寸允偏差应在±20mm围。 1.3. 2.2螺栓的穿向应统一,连接牢固、可靠,达到规要求的扭矩;拧紧后,外露丝扣不应小于2扣,不得长于20mm。顺线路向,双面结构由向外,单面结构由送电侧穿入或按统一向;横线路向,两侧由向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一向;垂直向,由下向上。 1.3. 2.3螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。

1.3. 2.4支架安装后,使开关一次侧的对地面的垂直距离不宜小于4.5m。 1.3. 2.5 支架安装后,应保持水平,其水平倾斜不大于支架长度的1%,见图1-2。 1.3.3柱上开关及附属设备安装 1.3.3.1根据开关重量及地形情况,确定吊装案。 1.3.3.2选取与开关重量相符的绳套,并牢靠地连接在真空开关的起重挂点,使起吊时能保持水平,禁超载起吊。 1.3.3.3在电力线附近吊装时,吊车必须接地良好。与带电体的最小安全距离应符合安全规程的规定。 1.3.3.4开关离地约0.1m时应暂停起吊并进行检查,确认正常后可正式起吊。 1.3.3.5开关应平稳缓慢吊装至开关支架,就位推进要平稳,调整水平时,不允抬、杠(拉)瓷套管,不得碰伤或撞坏器件。在调整好开关位置后,安装固定铁,紧固螺栓,见图1-2。

10KV柱上断路器专用技术规范

专用技术规范 1标准技术参数 柱上断路器,ACIOkV , 630A , 25kA,真空,户外。空气绝缘,电动,弹簧,支柱式技术参数特性见表1。

2、壳体材质采用厚度 2mm,不锈钢材质。

附件:一二次设备连接 a)—次开关侧航空接插件管脚定义 与馈线终端配套的一次开关,应配置26芯航空接插插座。26芯航空接插插件管脚定义见附表1。 附表1 26芯航空插件管脚电气定义

PT 与馈线终端的连接电缆示意 \电缆线 6芯插头 l=L-' 电缆线 PT 则 B 。4芯航空 25 -- -- -- -- -- -- 26 -- -- -- -- -- -- a ) 一二次设备连接电缆(开关厂商不配置) 馈线终端典型设计提供一次开关与馈线终端的连接电缆示意图、 图,分别见附图1、附图2。 附图1 一次开关与馈线终端的连接电缆示意图 附图1中6芯,10芯航空接插件管脚定义参见国家电网公司 《配电自动化终端技术规范》 附录B 。 6芯,10芯、26芯航空接插件结构尺寸和安装尺寸参见《配电自动化设备典型设计》 。 终端侧 附图2 PT 与馈线终端的连接电缆示意图 附图2中4芯航空接插件管脚定义参见国家电网公司《配电自动化终端技术规范》附录 接插件结构尺寸和安装尺寸参见 《配电自动化设备典型设计》。4芯航空接插件和 PT 侧电缆标记的对应关 系见附表2。 4芯航空接插件引脚号 PT 侧电缆标记 标记说明 备注 1 1TVa AB 线电压TV 二次侧电压(对应 A 相) 2 2TVc : CB 线电压TV 二次侧电压(对应 C 相) 3 1TVb AB 线电压TV 二次侧电压(对应 B 相) 可短接 4 2TVb CB 线电压TV 二次侧电压(对应 B 相) ?终端侧 10芯插头 电缆线 26芯插头 f I 开关侧 4芯插头 T7 线鼻子

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分) 1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA 额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S

3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。 5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

一二次融合柱上开关模块技术方案

一二次融合柱上开关模块技术方案 一、柱上开关成套总体要求 a)柱上开关一二次成套设备按应用功能可分为分段负荷 开关成套、分段断路器成套、分界负荷开关成套及分 界断路器成套四种。 b)分段负荷开关成套主要用于主干线分段/联络位置,实 现主干线故障就地自动隔离功能,支持电压时间型逻 辑。 c)分段断路器成套主要用于满足级差要求,可直接切除 故障的主干线、大分支环节,具备重合闸功能。 d)分界负荷开关及分界断路器主要实现用户末端支线故 障就地隔离或切除功能。 e)柱上开关成套设备具备自适应综合型就地馈线自动化 功能,不依赖主站和通信,通过短路/接地故障检测技术、无压分闸、故障路径自适应延时来电合闸等控制逻辑, 自适应多分支多联络配电网架,实现单相接地故障的 就地选线、区段定位与隔离;配合变电站出线开关一 次合闸,实现永久性短路故障的区段定位和瞬时性故 障供电恢复;配合变电站出线开关二次合闸,实现永 久性故障的就地自动隔离和故障上游区域供电恢复。 f)开关本体、控制单元、电压互感器之间采用军品级航

空接插件通过户外型全绝缘电缆连接,接口定义见附录。 g)开关本体应满足国网相关标准要求,控制单元应满足 Q/GDW-514《配电自动化终端子站功能规范》及《配 电自动化终端技术规范》相关要求。 二、柱上开关成套功能要求 2.1 分段/联络断路器成套功能要求 a)分段/联络断路器成套装置由开关本体、控制单元、电 源PT、连接电缆等构成。 b)开关本体应内置高精度、宽范围的电流互感器和零序 电压传感器,应提供Ia、Ib、Ic、I0(保护、测量、计 量)电流信号和零序电压U0信号,满足故障检测、 测量、计量等功能和计算线损的要求。 c)开关外置2台电磁式PT安装在开关两侧;电磁式PT 应采用双绕组,为成套设备提供工作电源和线路电压 信号。 d)具备采集三相电流、2个线电压、零序电流、零序电 压的能力,满足计算有功功率、无功功率,功率因数、 频率和计量电能量的功能。 e)具备相间故障处理和小电流接地系统单相接地故障处 理功能,可直接跳闸切除故障,具备自动重合闸功能, 重合次数及时间可调。

技术规范书-柱上断路器-AC10kV-630A-25kA

国家电网公司集中规模招标采购 国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规书 柱上断路器,AC10kV,630A,25kA,真空,无隔离闸刀,用户分界(电动,弹簧) (936-00005) 招标文件 (技术规)

一.通用部分 1 围 本部分规定了12kV户外柱上断路器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于12kV户外柱上断路器招标。 2 规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB 1984高压交流断路器 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 4208外壳防护等级 GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 12022工业六氟化硫 GB 8905SF6电气设备中气体管理和检测导则 GB 50150电气装置安装国工程电气设备交接试验标准 DL/T 40312kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 593高压开关设备的共用技术要求 DL/T 88412kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 DL/T 615交流高压断路器参数选用导则 Q/GDW xxx 高海拔外绝缘配置技术规 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。

3.1 招标人bidder 提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。 3.2 投标人tenderer 响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。 3.3 卖方(供方) seller(supplier) 提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者。 3.4 买方(需方) buyer(purchaser) 购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者和经许可的受让人。 4 总则 4.1一般规定 4.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 4.1.2投标人须仔细阅读本标准(包括本标准通用和相关专用技术规)的全部条款。 4.1.3本部分提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本和本技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本部分所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 4.1.4如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。 4.1.5本部分将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 4.1.6本部分中涉及有关商务方面的容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 4.1.7本部分用部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为准。 4.2投标人应提供的资格文件 4.2.1投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

(六)配电自动化柱上开关施工示范(修改)

配电自动化柱上开关施工规范 目录 1 总则 2术语和定义 2.1柱上负荷开关 2.2电压型柱上负荷开关 2.3柱上分界负荷开关 3柱上开关施工规定 3.1一般规定 3.2设备安装 4防雷及接地 4.1 一般规定 4.2防雷设施安装 4.3接地装置安装

1 总则 本规范规定了集中型、电压型柱上负荷开关、柱上分界开关等配电自动化柱上开关的施工技术要求。 本规范适用于新建和改建的额定电压10kV线路配电自动化柱上开关的施工。 下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB772—97 高压电瓷瓷件技术条件 GB1200—1988 镀锌钢绞线 GB369—94 环形钢筋混凝土电杆 GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB 3804-2004 3.6~40.5kV高压交流负荷开关 GB 311.2-311.6-83 高电压试验技术 GB/T 11022-1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件 GB 8905/T-1998 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 GB 763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309-89 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 7354-87 局部放电测量 GB 5582-93 电流互感器

DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 ANSIC37,63IEE标准对交流系统使用的架空、底座安装、干燥地下室、自动线路分段器的要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB 2314-1997 电力金具通用技术条件 GB 1207-1997 电压互感器 DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 2 术语和定义 2.1 柱上负荷开关 在电杆上安装和操作的,具备手动操作及电动遥控操作功能的负荷开关。 2.2 电压型柱上负荷开关 具备“来电合闸,无压分闸”的工作原理,与电压型终端、变电站出口开关重合闸相配合,依据电压时序逻辑检测,完成故障区段判定隔离及非故障区段供电恢复的柱上负荷开关。 2.3 柱上分界负荷开关 与终端、变电站出口开关相配合,能自动隔离支线相间故障、自动切除支线单相接地故障的柱上负荷开关。 3 柱上开关施工规定 3.1 一般规定 3.1.1 施工器材应符合现行国家标准,无国家标准时,应符合现行行业标准,无正式标准的新型器材,须经有关部门鉴定合格后方可采

柱上负荷开关技术规范

柱上负荷开关技术 规范 1

福建省电力有限公司协议库存采购项目_柱上分界负荷开关 招标文件 (技术规范专用部分) 6月12日

需求表

1 总则 1.1一般规定 1)投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商 务部分。 2)投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。 投标人提供的10KV柱上真空分界负荷开关成套设备应符合招标文件所规定的要求。 3)本招标文件技术规范提出了对10KV柱上真空分界负荷开关成套设备 的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 4)本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 5)如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则 意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在”技术差异表”中列出。 6)本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效 力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

7)投标人需在投标前提供1台”10KV柱上真空分界负荷开关成套设备” 样品送福建省电力科学研究院进行检测(样机接受截止时间:6月29日17:00时,接受地点厦门湖里嘉园路39号,联系人:邱灿, 联系电话:。检测项目见2.7章节),福建省电力科学研究院将出具检测报告。 8)投标产品在国家电网公司系统内没有出现被通报过的严重质量问题。 9)投标产品应满足厦门电业局配电自动化主站系统(DMS1000E)无线接入 信息平台的条件,中标厂家应负责终端设备接入信息平台的调试工作。 10)满足国家电网调〔〕168 号<关于加强配电网自动化系统安全防护工 作的通知>的要求。 1.2投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件: 1)投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的 文件资料。 2)投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务义务的 文件。 3)投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告和文中要求 的其它所有试验报告。 4)投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供 应商清单及检验报告。 5)投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺

柱上开关技术规范书.doc

10kV 柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分) 1总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网 10kV 柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全 满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求, 具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2设备规范 设备名称: 10kV ( 真空 /SF6) (断路器 / 负荷开关) 设备参数 额定电流1250/630A 额定短路开断电流20KA 额定短路关合电流50KA 额定短路持续时间4S

3使用环境条件 安装于户外 海拔高度1000m 最高温度+40 ℃ 最低温度-15 ℃ 最大日温差25 ℃ 最大风速30m/s 复冰厚度10mm 日照强度cm 2 污秽等级 要求泄漏比距不小于 31mm/kV,按最高工作电压计算。 地震强度地震裂度 8 度水平加速度0.5g 垂直加速度0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。 5质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984 《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

详解10kV柱上开关

装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。 1、柱上开关分类按开断能力分: a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修 b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。 1、柱上开关分类 按开断能力分: a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检 修 b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A),能承载但不能开 断故障电流的开关设备。 c.柱上断路器:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A)以及故障电流的开关 设备(≥20kA)。 d.柱上熔断器:有于分断短路电流,保护线路 灭弧方式:真空灭弧,SF6灭弧,油灭弧(淘汰) 绝缘方式:空气绝缘,SF6气体绝缘,复合绝缘,油绝缘(已淘汰) 按所配控制器分为: a.分界型开关:内置零序互感器,具有零序保护功能,配负荷开关或断路器 b.电压型负荷开关:可根据两侧线路电压变化来自动分合闸 c.集中型负荷开关:不能主动开断短路电流的断路 SF6绝缘气体是一种无色、无味、无毒的不易燃气体,而且具有卓越的电绝缘性 和灭弧特性,密度为空气的5倍,不易泄露。 2、柱上隔离开关 柱上隔离开关,又称隔离刀闸,是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔 离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条 件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一 个电器装置。

相关文档
相关文档 最新文档