1适用范围

本作业指导书适用于xx1*30MW 工程主厂房、锅炉房及各个辅助车间的热控电缆桥架安 装安装以及热工测量和控制用电缆的电缆敷设,考虑到所涉及的电缆粗细问题,由于本专业 所用到的电缆并无很粗的电缆,电缆头多为干包式电缆头,接线时单根电缆与端子排的端子号 多是一一对应的关系。故终端电缆头的制作及接线并不另外编写指导书,一并编入本作业指 导书内。

2编制依据

3作业项目概述

3.1

本工程电缆桥架选型:

本期工程热控电缆桥架均为热镀锌钢制电缆桥架。

3.2

电缆通道设置: 热控桥架主通道方案:

集中控制室电缆桥架布置方案:集中控制室下电缆夹层间的热控电缆桥架布置,有两个 出口与锅炉房电缆8米层桥架相连,另有两个口与汽机间电缆桥架主通道桥架相连。集控室 电缆夹层间主通道桥架均为:600

X 100槽式桥架。

锅炉房热控电缆桥架布置方案:

锅炉房热控电缆桥架通过10米层与电缆夹层桥架相通,锅炉两侧设计从 缆竖井,其余各处根据实际敷设电缆多少布置分支桥架。

汽机热控电缆桥架布置方案:

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

《xx1*30MW 工程施工合同及其附件》; 华东电力设计院提供的施工图纸;

《xx1*30MW 工程施工组织总设计》; 《xx1*30MW 工程热控专业施工组织设计》;

《电力建设安全工作规程》(火电部分)DL/5009.1-2002 ;

《电力施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇)1998年版; 《电力建设施工及验收规范》(热工自动化)DL/T5201.4-2009 ; 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 ; 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005;

10米到炉的电

汽机间A/2、B、C列之间有一条2层600 X 100宽桥架构成的主通道,与电缆夹层的桥架

相通,其余各处根据实际敷设电缆多少布置分支桥架 B C框架有一从零米到18.5米竖井4作业准备

4.1 劳动力组织

注:人员资质和数量应满足作业要求,从而胜任此项工作;所有参加作业的人员均需通过三级安全教育;凡参加高空作业的人员应进行体格检查适合进行高空作业;电工、等特殊工种必须持证上岗;作业层负责人须有中级工及以上技术等级的资质水平,并熟练掌握电缆敷设的施工作业工艺、程序、质量标准和安全措施。

4.2主要施工机械和工具准备

主要施工机械和工具一览表

注:使用的工具必须现场检查,处正常状态,经质检部门检查验收合格;测量器具的规格、量程、精度等级满足要求,并出据检测报告,且在有效期内,确保量值准确;吊装用的工器具、索具已备齐,均检查合格。

4.3设备、材料、力能供应

各种电缆已经到货,质量和数量满足施工要求,确保连续作业;设计文件和相应的制造文件、图纸满足作业要求;施工用电应能满足作业要求;安装用的辅助材料应能满足作业要求。

4.4使用的机械设备和工器具

使用的机械设备必须现场检查、维修和接线调试,处正常状态,经质检部门检查验收合格;测量器具的规格、量程、精度等级满足要求,并出据检测报告,且在有效期内,确保量值准确;吊装用的工器具、索具已备齐,均检查合格。

4.5设计文件和相应的制造文件、图纸

设计文件和相应的制造文件、图纸等都已到达施工现场,满足施工要求。

4.6相关材料和设备

各种型号的电缆已经到货,质量和数量满足施工要求,确保连续作业;;施工用电应能

满足作业要求;安装用的辅助材料应能满足作业要求。

4.7测量器具

钢卷尺、铁水平尺等测量器具检测合格,且在有效期内,并建立了相应的使用管理台账。

4.8施工道路及照明

施工道路畅通无阻、照明满足要求,确保设备和材料能够运输到位。

4.9现场施工用电、用水、用气

临时用电已拉设,有足够水源,氧气、乙炔等供应及时充足,现场施工用电、用水、用气满足施工要

求。

4.10记录表格

各类记录表格满足作业质量记录要求。

4.11技术、安全、环境交底

施工作业前,必须对施工作业人员进行施工技术、安全、环境交底,确保每位员工熟知工艺流程、安全措施、质量要求等各项内容。

5作业顺序

作业流程图:

施工环境检查f材料、设备、工具等准备f立柱制作安装f托臂安装f桥架安装 -电缆型号规格核对-电缆敷设途径选择-架电缆盘将电缆移至现场测点或信号发送点-粘贴电缆型号规格f电缆敷设至末端f电缆始端截断f粘贴电缆型号规格f电缆卡子固定f挂牌f查线f电缆始终头制作f接线f桥架盖板安装。

6作业方法

6.1电缆桥架安装内容、方法及要求

6.1.1设备到货检查

设备到货后,要对供货设备进行清点、检查,并作记录,对设备进行编号,以便下一步组合,检查项目按照图纸和规范要求进行。

电缆桥架的检查:主要检查桥架是否扭曲变形、脱漆、接头处是否平直光滑,安装前必须清扫桥架内的杂物。

立柱托臂的检查:主要检查型号是否符合设计,镀锌层是否完好,外形是否扭曲、变形等。

6.1.2立柱的切割制作

立柱为可截取的工字钢,需要根据现场情况切割成所需长度,切割时应用无齿剧进行切割,不能使用氧气-乙炔焰切割。

6.1.3立柱的安装

6.131电缆夹层的立柱的安装:

电缆夹层桥架全部采用双立柱支撑结构,根据设计及建设单位专工要求安装立柱,原则为主通道、分支两立柱间距1.5米左右。

6.132锅炉房及沿墙立柱的安装:

锅炉房的立柱为悬挂式,焊接在锅炉的钢架上;沿墙铺设的桥架的立柱,若有凸出的立

柱的地方,先沿墙上预埋件跑两趟工字钢,再将立柱固定在工字钢上;若没有凸出的立柱的地方,直接将立柱固定在预埋件上。两立柱间距原则为 1.8米左右,除三通等地方外应保证

各两立柱之间间距一致,桥架转弯两端、三通、四通处应增设立柱。

6.1.3.3单根立柱安装时,必须保证垂直,用线锤测量其垂直偏差小于2mm。成排立柱

安装:先安装首尾两根立柱,待首尾两根立柱固定后,在首尾两根立柱的上半部、下半部分别各拉一根粉线,以两根粉线确定的直线路径为依据依次安装剩余的立柱。槽钢立柱安装在预埋铁板上时,要求满焊,焊缝高度为3~5m m;槽钢立柱用螺栓把接在柱底板上时,连接应

该牢固。

6.1.4托臂的安装

同层水平托臂应在同一直线上,安装时,先根据标高安装两端头托臂,固定好后用粉线

拉起,再依次安装中间托臂。安装两端托臂时,应注意楼层底部并不一定在同一标高上,所以采用从楼层底部测量标高的方法不准确。应从土建标记的标高先固定一头托臂,另一头应用水平管找好标高再固定。确定了每层托臂的最上层高度,然后以250mm间距以同样的方法分别安装其余的各层托臂,依此方法安装完所有的托臂。

6.1.5桥架安装

6.1.5.1所有桥架安装遵守安装高度符合设计要起、对口连接严密、整齐的原则。

6.1.5.2桥架安装采用螺栓连结方式进行固定,连结必须牢固可靠,桥架安装采用焊接

方式进行固定,焊接必须牢固可靠。所有电缆桥架的焊接处,必须焊接牢固,并将药皮清理干净,涂一层防锈漆,再涂银粉漆。桥架安装时,层与层之间应垂直,没有错位,桥架转弯

处的弯曲半径应大于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。桥架连接时,接口处(包括两侧及底面)应平整,连接紧密。桥架接口时,每个连接的地方用连板连接,固定螺栓时应紧固、螺母置于槽外。

6.1.5.3桥架不能用氧气-乙炔焰进行切割,也不宜用电焊焊接。

6.1.5.4电缆桥架组合安装完后应进行接地。

6.1.5.5桥架盖板安装

电缆敷设完毕后,主通道桥架分支小桥架,都必须及时安装桥架盖板。盖板的固定应牢

固、便于拆卸。

6.2电缆敷设内容、方法及要求

6.2.1设备到货后,要对供货设备进行清点、检查,并作记录,对设备进行编号,以便下一步组合,检查项目按照图纸和规范要求进行。

电缆的检查:主要检查电缆保护层和绝缘层是否有损坏。

622 电缆敷设路径的选择

电缆敷设路径的选择,敷设路径应符合下列要求:

6.2.2.1电缆敷设应按最短路径尽可能地集中敷设,且应尽量避免交叉,这样能使电缆

排列整齐。

622.2电缆敷设应躲开人孔、设备起吊孔、防爆门和窥视孔等。敷设在主设备和油管路附近的电缆不应影响设备和管路的拆装。

6.2.2.3电缆敷设路径必须考虑主设备及热力管道的热膨胀。为此,电缆架、保护管、电缆槽、电线管等尽量避免安装在主设备和管道的膨胀方向内。不可避免时,它们之间的距离必须大于热膨胀值。

6.2.2.4与热平面平行或交叉敷设时,电缆距保温层表面应保持一定距离。平行时一般不小于500mm,交叉时不小于200mm。

6.2.2.5电缆敷设区域的温度应不高于电缆的允许长期工作温度,普通电缆不得敷设在温度高于65 °C 的区域。

6.2.2.6电缆与热控导管间也要保持一定距离。当电缆与导管上下平行敷设时,距离应大于200mm,且电缆一般敷设在上方,以免导管泄露时损坏电缆绝缘层。

6.2.2.7严禁电缆在油管路的正下方平行敷设和在油管路的接口下方通过。

6.2.2.8计算机信号电缆与动力电缆之间的最小距离见下表:单位:mm

注:1、动力电缆容量栏内电压是回路中的最高电压,电流是指多个回路中同时通过的电流

之和。2、本表摘自CECS81.96《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》。

6.2.3电缆盘架

6.2.3.1电缆盘用架盘支架支起,架电缆盘用的轴应按电缆质量和电缆盘上穿轴孔径选

Q/CDT 大唐长山热电厂企业标准 Q/CDT-CSCP 112 04 073-2017 2017-05-01发布2017-05-15实施 大唐长山热电厂发布

目次 1 范围 (1) 2 本指导书涉及的资料和图纸 (1) 3 安全措施 (1) 4 备品备件清单 (3) 5 现场准备及工具 (1) 6 检修工序及质量标准 (2) 7 检修记录 (8) 8 设备试运、调试、试验............................................................... .8 9 不符合项目处理单 (9) 10 完工报告单 (10) 11 质量签证单 (11)

1号机组B级检修化学超滤反渗透系统热控设备检查作业指导书 1 范围 本指导书适用于大唐长山热电厂检修维护部热控车间化学超滤反渗透系统B级检修工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 热工仪表及控制装置检修运行规程 660MW机组热控检修规程 数显表使用说明书 变送器使用说明书 1号机组热控原理接线图 3 安全措施 3.1 严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.3 作业现场工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管好并作好记号以便回装。 3.4 所带的常用工具应认真清点,并符合工器具的使用规定。 3.5 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目、工艺质量标准等。 3.6 参加本检修项目的人员必须持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.7 开工前召开专题会议,对参加此项目检修作业人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4 检修工日及检修人数 检修工日: 检修人数: 5 现场准备及工具

2H314020建筑电气工程施工技术 一、单项选择题 1、室内照明灯具的安装程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A、导线并头 B、绝缘测试 C、送电前检查 D、灯管安装 2、变压器的施工顺序为:开箱检查→变压器二次搬运→()→送电前检查→送电运行验收。 A、附件安装→变压器稳装→变压器吊芯检查及交接试验 B、变压器本体安装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验 C、变压器本体安装→变压器吊芯检查及交接试验→附件安装 D、附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→变压器本体安装 3、防雷接地装置施工程序正确的是()。 A、接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工 B、接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工 C、接地干线施工→均压环安装→引下线敷设→接闪带施工 D、接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工 4、在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱安装固定的紧后工序是()。 A、支架制作安装 B、设备开箱检查 C、导线连接 D、送电前检查 5、配电柜相互间或与基础型钢间应用()连接。 A、电焊焊接 B、镀锌螺栓 C、高强螺栓 D、电焊点焊 6、三相五线供电中,保护接地线绝缘层颜色为()。 A、黄绿双色 B、黑白双色 C、蓝白双色 D、黄白双色 7、电线保护管的弯曲半径不符合规定的是()。 A、明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍 B、暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍 C、当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的6倍 D、当线路埋设于地下,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 8、关于电动机送电试运行时的要求,正确的是()。 A、对照电动机铭牌标明的数据检查电动机

BDAZ —变电电气安装专业施工作业指导书考试题库 一、选择题(单选题,每题只有一个正确答案) 1.500kV 变压器(电抗器)停止热油循环后宜静放不少于( ),变压器(电抗器)静放后,应打开气塞放气,并应同时启动潜油泵,以便冷却器中残余气体排尽。(BDDQ-ZW-01.) A.56 h B.64 h C.72 h D.80 h 2.进行充气时, 6SF 气瓶应该( )放置。(BDDQ-ZW-02) A.直立 B.卧倒 C.倾斜 D.以上都可以 3.封闭式组合电器不通孔的绝缘子外涂( )漆进行标记。(BDDQ-ZW-02) A.黄 B.绿 C.红 D.黄绿 4.为防止充气时 6SF 气瓶表面结霜,最合适的方法是( )(BDDQ-ZW-02) A.边充气边用火烤 B.卧倒放置 C.控制充气的速度,不宜过快 D.用温水浸泡气瓶 5.断路器本体吊装前,应先进行以下哪个工序?( )(BDDQ-ZW-03) A.附件安装 B.充气 C.交接试验 D.支架或底座安装 6.当断路器所有极柱气管全部连接完成后,应先进行以下哪个工作?( )(BDDQ-ZW-03) A.微水测定 B.检漏 C.气管抽真空 D.充气 7.断路器支架的固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于( )天。(BDDQ-ZW-03) A.4 B.5 C.7 D.8 8.隔离开关调整完成后,需要全面检查一次隔离开关的各项参数:触头的插入深度,备用行程,( ),触头与触指的接触情况。(BDDQ-ZW-04) A.三极合闸同期 B.绝缘电阻 C..回路电阻 D.耐压 9.隔离开关一次接线连接前设备接线端子应涂以( )(BDDQ-ZW-04) A.油漆 B.润滑油 C.电力复合脂 D.机油

批准:年月日

审核:年月日编写:年月日 目录

1、适用范围 本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过程。 2、引用标准 国家颁布的规范、规程和标准: 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 3、作业准备 作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求 作业前的准备工作及条件。 。 4、作业方法和要求 紧挂线 紧线前的准备 (1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致变形。 (2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进行紧线。 (3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。 (4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。 (5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。 (6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。 (7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。 (8)做好弧垂观测的准备工作。 紧线 (1)紧线方式一 紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。 紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。 紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对操作杆塔的下压力。 紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用3根?36×钻桩成三角布置(如图2)。采用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采用3根?36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二 ( 紧线方式四三串在杆(塔)后地面划印紧线示意图 紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;紧线段在12档以上时选靠近两端及中间可选3~4档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。

一、编制依据: 1、施工企业管理规章制度; 2、《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册DBJ/T01-26-2003; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、北京市腾远设计事物所提供的本工程蓝图及设计交底和洽商; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1~13及92DQZ1; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量体系; 8、建设单位对该工程的要求; 9、本工程的施工组织总设计; 10、《等电位联接安装02D501-2》。 11、建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003; 12、建筑工程文件归档整理规程GB/T50328-2001; 二、工程概况 1、本工程为松华园商业住宅小区,属于二类建筑,地上二十四层,地下二层,建筑面积为75628m2,其中住宅51142m2,地下二层建筑面积为8444。82m2,停车197辆。地下一层面积为7614。78m2。停车142辆。地下夹层面积1330。88m2。一层面积为3266。03m2。二

层面积为3038。55m2。(一、二、三单元套内面积各为299。09,阳台14。58。四单元套内面积310。86,阳台12。78。五单元套内面积514。72,阳台21。91。六单元套内面积351。44,阳台16。38。)二单元地下一二层为车库,其中地下二层为人防工程,地下一层局部夹层为自行车库,地上一、二层为商业和办公,三层以上为普通住宅,其中二三之间有2.1米高转换层,建筑总高度77.6米,地下二层高3.6米,地下一层高5.7米,首层高4.7米,二层高4.2米,三层以上高2.8米,在屋顶上设有电梯机房和风房,地下一层设有局管自管变配电室,并设有1.9米高的电缆夹层,本工程的结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土,楼板厚200mm。 1)、本工程电气包括低压配系统、照明系统、电话配线系统、有线电视系统、楼宇对讲及电梯监控系统、计算机网络系统、火灾自动报警系统、消防广播系统和防雷接地系统。 2)、在地下一层设局和自管变配电室,自管变配电室供电范围为地下一、二层和地上一、二层及公建和商业部分,局管变配电室供电范围为三层以上住宅,从市政引两路独立的10KV电源至本建筑10KV兀接室,再馈出各变配电室高压柜,该建筑物消防系统的控制电源。消防水泵、消防风机、消防电梯、应急照明、弱电电源、普通电梯、生活水泵,排污泵等为一级负荷,其余为三级负荷。 3)、公建部分动力和照明电源引自自管变配电室,自配电室用防火线槽送至各楼层,地下部分和地上公用部分应急照明采用双源供电,末端互投,地上公建部设置表箱,分别计量。

电气工程作业指导书 第一章技术准备阶段 1、图纸会审时应主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置,仔细核对相关专业图纸尺寸,发现有不合理处,在设计交底时办理一次性的变更洽商。 2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管,如无设计要求,插座一律距结构外墙为500mm(注意考虑内保温墙的厚度)。 3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸,不得利用电气平面图比例测量,以防产生误差。 4、工程主要部位:设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位,主电源的敷设方式(桥架、线槽、电缆)及走向位置必须与设备专业工长,在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调,落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题,必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等,循环泵电源管及其他设备电源管,与设备基础的地线跨接应按

“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。 5、为确保管路走向合理,施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图,做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致,设备原件的位置统一,管线最大程度走近距离。 6、图纸会审后,对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图,厂家确定后,要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样,翻样图未审定前不得进行加工,材料进场时按照翻样图进行验收,减少浪费,翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调,强电竖井落地配电柜及配电柜计量柜,电源进线建议采用下进线方式。 7、依据图纸竖井轴线、配电柜的位置、配电柜的尺寸,在本层地面预留预埋与电缆匹配的钢套管,套管要做地线跨接。竖井内垂直线槽预制加工时,根据上层配电柜进线(电缆)的大小,要求厂家在垂直线槽侧面上预留出线孔(以丁字三通形式留有线槽接头)。本层配电柜进线采用已预留的套管、与进线(电缆)匹配的线槽,在配电柜的下层与垂直线槽连接;线槽与配电柜PE排应做地线连接。如要一根电缆供三层电源用,层与层之间可采用镀锌钢管穿电缆或用“T”接线卡(每种施工方法均要求有设计签认的文字资料)。 A.钢管穿电缆方式:柜的上方开孔明配管与上层箱柜连接,但在配电柜制作时,应要求厂家柜内加设相线端子排。 B.“T”接卡连接方法:接线卡可放置在接线盒或封闭式线槽内,但放置在线槽内时在相应部位的线槽盖必须能够拆除检修。 8、防雷接地及等电位联结:电气工程图纸,设计对等电位联结要求有的不够详细,如卫生间、进出建筑物的金属管道设计图纸只是说明要做等电

第1部分:送电线路 普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次 1适用范围 (3) 2编写依据 (3) 3作业流程 (4) 4安全风险辨析与预控 (4) 5作业准备 (5) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (14)

1适用范围 本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。 混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表 5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 表5-2(续) 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术资料 (1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

热控电动执行机构设备检修作业文件包(B标段)

检修作业文件包 600MW发电机组 #1机组热控电动执行机构检修作业文件包(B标段) 批准: ___________________________ 审定: ___________________________ 审核: ___________________________ 编写: ___________________________ 国电蚌埠发电有限公司 2010年4月

检修作业标准化、规范化、程序化和高效化的要求,以全面提升检修管理水平,特制定本检修作业文件包。 1.编制说明 1.1本检修作业文件包包括了 前言、概述、检修资源准备、质量检验验收及技术监督计划、安全风险分析与 预防措施、检修工序及质量要求、设备再鉴定、检修报告、设备质量缺陷报告、不符合项报告 ”等内容,为检修 实现全过程规范化管理提供支持材料。 1.2本检修作业文件包适用于 600MW 机组热控电动执行机构的标准大修及类似于小修性质的抢修。 1.3本检修作业文件包的消耗材料计划根据《发电设备标准大修材料消耗》并结合设备修前状态诊断编制。 1.4本检修作业文件包的危险点分析以及防范措施根据《电业安全工作规程》 、《现场安全规程》、《火力发电厂 危险点分析及预控措施》,并结合现场实际情况编制而成。 1 5本检修作业文件包的设备检修工序及质检点、技术监督设置参考《发电机组大修标准项目和验收质量标准 600MW 机组热工专业》相关资料编制而成。 6本检修作业文件包需经设备部审核,总工程师(生产副总经理)批准后方可使用。 .编制目的 1有利于检修项目管理,规范检修作业行为,便于检修管理全过程控制,确保热控设备修后符合质量要求。 2有利于检修方执行,提供完善、标准、规范的检修作业程序。 3有利于检修资料归档。 确保目标 1确保热控设备检修全过程无不安全因素发生。 2确保热控设备检修项目的验收率、合格率为 100%,质量评价为 优秀” 3实现热控设备修后一次性启动成功,达到修后运行 100天无故障。 4确保热控设备修后技术参数达到目标值。 本次热控电动执行机构设备检修概述 主要包括:1)电动阀门位置、就地指示、 DCS 反馈核对、指令与反馈偏差检查、电池更换等; 2)现场设备整改等内容。 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

电气工程施工技术及安全管理探析王东凯 发表时间:2018-09-27T16:24:22.417Z 来源:《建筑模拟》2018年第18期作者:王东凯 [导读] 电气工程作为城市建设中的必要工程,是保障现代化城市有效运行的基础性设施。电气工程在现代社会生产生活中担任着重要的角色,其发展水平在一定程度上反映着国家的基础设施建设能力。 河北安业建筑工程有限公司河北省廊坊市 065800 摘要:电气工程作为城市建设中的必要工程,是保障现代化城市有效运行的基础性设施。电气工程在现代社会生产生活中担任着重要的角色,其发展水平在一定程度上反映着国家的基础设施建设能力。电气工程施工是一项包含诸多流程、多道工序且涉及许多技术在内的复杂工作,如果无法选择出科学恰当的施工技术,并严格按照施工技术规范进行操作,则极易给整个电气工程的施工及其施工质量造成不良影响。因此,在具体实践中,电气工程施工企业务必加强施工技术管理与安全管理,从而及时预防施工问题、保障工程品质。 关键词:电气工程;施工技术;安全管理 引言 随着各类高新电气技术的持续发展,电气工程地施工工艺也得到了更多提升。此时,社会对电气工程地施工提出更高的要求。在实际施工中,需要对施工进度、质量、环境、安全等因素同时进行控制、分析与研究。 1电气安装工程中的常见安全问题 1.1建筑电气安装人员安全意识不足 人为因素是导致建筑电气安装安全事故频繁发生的主要因素。首先,安装施工人员自身安全意识较低。大多数电气安装施工人员自身的专业水平无法达到电气安装施工的要求,所以,导致其在施工过程中无法准确的把握电气安装的要领。而这种现象的存在不仅严重影响了电气安装工程的顺利进行,同时也增加了安全事故发生的几率。虽然,与建筑电气工程相关的安全规范和处理措施已经颁布和实施,同时针对电气工程的相关法规与管理架构也趋于完善,但是这些确保建筑电气工程安装安全进行的法律法规的落实和执行情况却无法令人满意。 1.2建筑电气安装工程安全管理制度不完善 现阶段建筑电气安装管理制度的设置也体现出其在管理制度方面存在的问题。比如,很多建筑电气安装工程项目存在着安全隐患管理措施不到位、安装施工转变机制不完善等现象。再加上施工企业忽略了施工人员安全意识培训的重要性,没有严格的按照要求开展安全操作培训,最终导致施工人员自身的安全意识无法有效提升,而这些问题对于建筑电气工程安装的顺利进行已经产生了极为不利的影响。 1.3建筑电气安装操作技术不规范 配电箱和防雷接地等方面是建筑电气工程安装安全事故发生的重灾区。如果建筑电气工程安装过程中,配电箱的标高、坐标等出现移位现象或者配电箱杂物清理不彻底的话,都会导致建筑电气安装工程发生安全事故。比如,如果防雷线搭接不准确对话,就会导致接地排、线与接地干线出现严重的搭接技术问题,而这些问题对于建筑电气安装工程质量和效率的提升已经产生了极为严重的影响。 2电气安装工程的施工技术 2.1PVC电线管暗配 PVC电线管是现阶段我国电气工程施工中的必要材料,其具备较强的耐腐蚀性,可广泛应用于地质环境存在着一定的侵蚀性的区域,然而,PVC电线管的机械强度低于其他材料,在遇到强压时容易发生变形。因此,电气工程的安装施工人员务必注重PVC电线管的上述特点,在具体的摊铺过程中尽量保证管线的竖直,避免存在过多的弯折现象。若铺设的PVC电线管已经发生弯折变形现象,施工人员务必第一时间进行处理。施工人员应准确测量弯曲电线管的弯曲半径,确保其达到管外径的六倍或七倍,与此同时,技术人员还应妥善处理PVC 管的弯曲处,针对性的设置弹簧弯管,从而在最大程度确保弯管都能受力均衡。 2.2钢管暗配 电线是远距离传送电能的主要载体,也是电气工程的物质基础。通常情况下,电气工程施工过程中会大量使用电线,为了防止漏电问题,施工人员必须确保电线铺设位置以及不同电线连接处的干燥整洁,若电线的安装位置易于产生大量灰尘,则技术人员应针对性的对不同电线的连接处进行封闭处理。若电气工程的配电箱电缆距离地面的高度不足,则应选取恰当的落地保护管并妥善安装,另外必须保证落地保护管能够按照特定的顺序有序排列。对于一般性的电气工程施工而言,技术人员应尽量避免地下管和其他设备发生交叉现象,若无法有效避免,则应针对该区域进行增添保护管施工。 2.3线槽与桥架的安装 电气工程在进行线槽与桥架的安装施工时,施工人员应严格从实际情况出发,选用符合施工需求的支吊架,从而确保拉线安装的顺利进行。需要注意的是,施工人员在拉线安装线槽与桥架时务必确保支吊架和线槽一直居于同一水平线上,同时,在安装水平槽架过程中还需针对性设置防震设备,以有效防范由于外在原因而导致的槽架不稳或倒塌问题。此外,为了确保电气工程的受力均衡、美化桥架的整体外观,技术人员应于正式施工之前科学恰当的设置好相邻桥架支架之间的距离,通常状态下,该距离均不超过2m,桥架连接处需用螺栓进行固定。 2.4防雷接地技术 在施工过程中,电气工程的推进,往往会受到各类外部因素的影响。一般情况下,这些设备表面不会有电流通过,但在特殊情况下,比如雷雨天气,就会有电流通过电气设备的可能。因此,就需要提前对电气设备进行接地防雷处理,以确保其安全可靠。 3电气工程的安全管理对策 3.1施工前的准备工作 在建筑电气工程施工前的准备阶段,首先,各相关部门人员(管理人员、技术人员、项目施工人员)要对图纸进行全面审核和分析,确保对图纸中各个施工环节都掌握透彻,然后再根据项目的实际情况对可能存在的不合理设计进行研讨。特别是对于施工难度大、技术含量高、施工复杂的电气工程,更要加强对施工图纸的审阅。此外,还要平衡好电气工程的施工进度、施工难度以及质量管控三者之间的关系。如果在对图纸进行审核过程中,如果发现存在的问题和漏洞要及时反馈给设计部门以及项目管理部门进行审核,加强与各部门之间的

1上岗前人员资质要求 1.1 没有接受过安全生产技术教育和培训的人员不能进行施工作业。 1.2 施工作业时应持入厂证进入现场作业,特殊工种人员还应持有特殊工种操作证。 1.3 严格执行各项规章制度,不违纪,不违章;对本岗位的安全生产工作负直接责任。1.4 严格执行本工种安全操作规程,妥善保管和使用各种机具。 1.5 严格执行施工方案、安全技术措施及各种票证制度,并接受安全监督部门的检查。 2 作业人员劳动防护要求 2.1 穿戴好劳动保护用品。进入现场时,一定要穿好防护衣、鞋。戴上安全帽和防护手套;高空作业要系上安全带;配合电气焊作业时,要戴好黑色护目镜。 2.2 在有毒气、窒息性、刺激性或腐蚀性的气体、液体和粉尘施工现场作业或检修时,首先要进行取样化验分析,合格后方能进入现场,同时必须戴上口罩、护镜或防毒面具。 2.3 在进入阴暗、潮湿的场所及有水的金属容器内施工和检修时,除了采用电压为12V的安全照明灯外,还应穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套。 3 施工作业过程安全控制 3.1 作业前准备:分为技术准备、材料准备、机具准备; 3.1.1 技术准备。 施工图纸经过有关部门会审,施工方案已经批准,技术交底和必要的技术培训完成后,施工图纸交至施工人员。施工人员应按设计图纸进行施工,修改设计和材料代用应经设计部门审批。施工前施工人员应认真熟悉图纸和有关技术资料,对施工工程的工艺流程、设备的型号、材质、规格都要了解清楚,做到心中有数。同时,施工前要到施工现场实际详细核对图纸,密切配合,发现问题及时提请有关部门解决。在施工程序、施工方法、质量标准和操作规程等要求在施工中要严格执行; 3.1.2 材料准备。 材料准备即施工中用的电气设备,电缆、、电缆保护管、镀锌钢管、电缆槽盒以及其它辅助材料的准备,所有材料应符合图纸和技术要求。对有特殊要求的应按有关规范、标准进行校核性试验;各种材料的领用要有领用手续。对特殊材料的领用要由施工负责人亲自领用。 3.1.3机具准备。 根据施工方案和施工现场具体情况,准备必要的工具和机具,也可根据需要制作专用工准备的工具要求齐全、无损伤;对于施工用电动工具还应检查其电气绝缘性能是否合格。 3.1.4施工安全的一般规定

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

目录 1 编制依据 (1) 2 编制目的 (1) 3 工程概况 (1) 4 焊接施工准备 (4) 5 施工程序和方法 (5) 6 工艺和质量要求 (7) 7 强制性条文实施项目及要求 (9) 8 职业安全健康与绿色施工环境管理要求 (10) 9 主要工器具 (12) 10 应急预案 (12) 11 附录1:危险因素辨识与控制措施 附录2:环境因素辨识调查表与控制措施

1.编制依据 1.1 《电力建设施工质量验收及评价规程》第七部分:焊接DL/T 5210.7-2010 1.2 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 1.3 《钢制撑压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002 1.4 《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL820-2002T 1.5 《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438-2016 1.6 《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2010 1.7 《火力发电厂热处理技术规程》DL/T819-2010 1.8 《焊工技术考核规程》DL/T679-2012 1.9 《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002-2010 1.10《工程建设标准强制性条文》焊接分册,电力工程部分2011版 1.11《焊接工艺评定规程》DL/T 868-2014 1.12《焊接工艺评定规程》DL/T868-2014 1.13《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分DL5009.1-2014) 1.14《电力建设安全健康与环境管理工作规程》 2 编制目的 本作业指导书根据相应项目的工艺评定和规程规范,针对和林发电厂2×660MW机组新建工程#1机组热控取样管道(插座)焊接的特点进行编制,用来指导热控高温及承压焊口的焊接工作,确保焊接质量及施工工艺符合要求,并把施工过程中需要做的安全预防措施和环境控制措施细化。 3 工程概况 #1机组及附属工程的热控仪表设备安装焊接与机务专业焊接有很大程度的不同,其 特点主要有:没有明确的设计;焊缝管径小,管壁薄,致使焊接工艺复杂;焊接点多、面 广(测点渗透到各系统);焊接位置致关重要(测点主要监视影响机组正常运行的重要介 质参数);焊件规格多、材质复杂;专业特点要求热工焊接必须优质完成焊接任务,焊接技 术工作细致、具体、全面,焊接措施的可操作性强。 本期工程根据热控施工图,施工区域包括#1机组汽机房、锅炉房、循环水泵房、全 厂灰渣系统、精处理系统、主厂房外水系统及其它相关区域。 3.2 热控管件的焊接型式

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。

电气安装施工作业指导书 1.0适用范围 本施工作业指导书适用于…-…成品油管道工程站场、阀室电气工程施工。 2.0定义 以下解释为本程序文件自定义: 业主:…管道工程建设项目部。 PMC(监理):…工程项目管理有限公司…-…成品油管道工程PMC项目部。 EPC总承包商:…工程EPC项目部,以下简称EPC项目部。 分包商:是指没有与业主签订合同或不直接隶属于业主的单位和个人,但与承包商签订合同或有隶属关系的单位和个人。指EPC项目部所属的设计、采办(设备、管材制造、管材防腐、中转站)、施工分包商,以下简称分包商。 EPC施工部:指EPC项目经理部下设的施工部,负责…-…成品油管道工程施工协调的运作及管理。 3.0引用标准、文件 3.1 修正 国家、PMC(监理)/业主或施工所在地有关的部门最新颁布的有关法律、法规、法定准则的要求,将随时贯穿于工作中,由此造成的不符合,在得到PMC(监理)/业主或EPC项目部的书面通知书后予以修正。 3.2 符合 本程序文件所规定的各施工程序工作,必须由合格的具有能力的相应岗位工人按规范要求和相关标准来完成。 本程序在3.3条引用标准和文件规定的标准,即为本程序文件的条款。 3.3 引用的标准规范 3.3.1标准规范 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-… 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-… 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-… 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-… 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-… 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-… 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-… 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-… 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-… 其它相关的标准规范 4.0 工程范围 4.1场站和阀室的电气安装。 4.2场站和阀室的外电安装。 5.0 施工准备 5.1 施工单位会同PMC(监理)/业主、设计进行阀室和场站的控制点交接。

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

. 电气工程施工技术方案 1.1.材料要求: 1.1.1绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 1.1.2 镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 1.1.3护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 1.1.4螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 1.1.5LC型压线帽:具有阻燃性能氧指数为27%以上,适用于铜导线 22结头求接,分为黄、白、绿、蓝五种颜色,可根据导线截4mm至1mm 面和根数选择使用(铝导线用绿、蓝;铜线用黄、白、红)。 1.1.6套管:有铜套管,铝套管,铜铝过渡套管三种,选用时采用与 导线材质,规格相应的套管。 1.1.7接线端子(接线鼻);应根据导线的根数和总截面选择相应规 格的接线端子。 1.1.8焊锡:由锡、铅和锑等元素组合的低熔点(185—260℃)合金。 焊锡制成条状或丝状。 1.1.9焊剂:能清除污物和抑制工件表面氧化物。一般焊接应采用松 香液,将天然松香溶解在酒清中制成乳状液体,适用于铜及铜合金焊.

. 件。 1.1.10辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。 1.2主要机具: 1.2.1克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。 1.2.2电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。 1.2.3一字改锥,十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。 2.1工艺流程 导 线线 管穿放 路导与选扫口线 绝择带线 带带与缘导连线 护断 摇的线接管口线线测绑 2.2 扎 选择导线:应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导2.2.1 线。相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导2.2.2 线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 2.3清扫管路: 2.3.1清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来2.3.2.

目录 1总体要求: 1.1作业基本要求: 2元件安装具体要求 2.1导线: 2.2端子: 2.3按钮铭牌及警示标志:3 2.4线号: 2.5端子排: 2.6扎带(固定夹): 2.7线槽: 2.8套管: 2.9空开: 3自检通电要求: 3.1空开: 3.2插排: 3.3开关电源: 3.4端子排: 3.5电路板: 4示范性工艺照片: 4.1盘柜内电缆头排列:盘柜内电缆头排列建议采用等宽排列布置。 4.2盘柜内电缆接线 4.3 1.3机柜的电缆接线 附录A (资料性附录) 表A.1 电缆接线中容易出现的主要质量问题 1总体要求: 1.1作业基本要求: 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件外观有无损坏 同一型号产品应保证组装一致性 2元件安装具体要求 辅助元件安装要求:(线、端子、按钮铭牌及警示标志、端子排、线号、输入输出铭牌、线槽、螺钉、扎带、套管) 2.1导线:

按图面要求选择合适的线型(线径、屏蔽、品牌等); 颜色(依图面要求进行,如无要求则按常规要求进行); 导线进金属孔洞或与锐边金属相连时,应采用护套或套管; 导线中间不允许出现断线短接点; 2.2端子: 按线径和要求选择并用压线钳压实,固定可靠;一线一端子; 2.3按钮铭牌及警示标志: 固定可靠,保证横平竖直,可借助直尺进行确认,字体平正; 2.4线号: 线号按图纸要求穿线号;遵循从上到下、从左到右、表面干净、字迹清楚、字体朝上;一线一线号; 每束线束上套上与接线图一致的线号; 备用线未接入端子的不穿线号,接入端子部分的线号与端子号标注一致; 2.5端子排: 按图纸标注要求摆放端子,数量,型号与图纸标注一致。 每一安装单位的端子排的端子都要有标号,字迹必须端正清楚。 端子排必须写上端子排序号;图纸有要求的按图纸标记,图纸无要求的必须每隔5档用记号笔涂上记号,以便查对。 端子排接线点原则上接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。 2.6扎带(固定夹): 要松紧合适,不留尾巴。有工艺要求的按工艺要求捆扎,无要求的间隔距离 100-200mm; 2.7线槽:

攻坚克难战A修 在公司的领导积极号召下,设备部领导的正确的指挥下,专业主任的带领下,2013年1号机组A修在8月5日开始。热控专业全体员工将全部身心积极地投入到1号机组的A修中! 1号机组停运检修,厂房内的温度不再炙热,但是厂房内热控人员的工作热情却高涨了!在专业主任的安排下,每2-3人分成一组,按照检修作业指导书的内容高效而又安全的进行着检修工作。摆动火嘴检修,汽包下降管加装温度测点,磨煤机热控元件检修,给煤机标定,火焰及水位电视检修,炉膛内火检角度调整等,处处能看见热控人员辛勤的身影!虽然辛苦,但时刻能见到他们脸上快乐的笑容,没有一句怨言,在工作中寻找快乐,寻找成就! 热控专业的工作对工作态度有极高的要求,必须严谨细致,谨小慎微。必须做到精益求精,这样才能保证机组的安全稳定运行!给煤机的标定工作更是如此,因为给煤机计量的精确度对经济效益有直接影响!在标定工作中,虽对标定流程驾轻就熟,但也不敢有丝毫怠懈,认真做好标定的数据,及时解决标定中出现的问题! 检修任务虽然艰巨而又繁杂,但是热控员工的快乐而又饱满的工作精神感染着每一个人!从没说过一句怨言,没有过一次懈怠,对待每个检修任务都异常严谨!并且在工作中提倡快乐工作,热控的和谐气氛鼓舞着大家继续努力拼搏,不断提高技能! 在整个检修过程中,检修任务分配合理,定位准确,这十分有助于工作顺利推进,确保高效安全完成!协调能力是热控人必备的能力

之一,在此次检修过程中,各位热控员工的协调能力再次得以体现,使工作合理的快速的推进! 请大家相信:精益求精不是我们的目标,我们追求的是精益求精的最大化;孜孜不倦不是我们的态度,我们争创的是孜孜不倦的常态化!

相关文档
相关文档 最新文档