1、严格执行电气从业人员持证上岗要求,非电气从业人员未经许可不得进入变配电室,任何单位、任何个人不得指派无电工特种作业证人员进行电气作业。

2、电气从业人员必须按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套和绝缘垫等绝缘防护用品;必须正确使用电工专用绝缘工具。

3、保证高压用电安全的组织措施:停、送电申请制度,工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。严禁约时停电、送电。

4、停电检修的安全技术措施。

4.1、停电:检修工作中,如人体与其他带电设备10千伏及以下者的距离小于0.35米、20-35千伏者小于0.6米、63-110千伏者小于1.5米时,该设备应当停电;如距离大于上列数值,但分别小于0.7米、1米时(63-110千伏带电设备安全距离为1.5米),应设置遮栏,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点(高压断路器小车和低压抽屉必须拉出至检修位置)。多回路的线路,要注意防止其他方面的突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。

4.2、验电:对已停电的线路或设备,不论其电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器。

4.3、放电:放电的目的是消除被检修设备上残存的电荷,放电应采用专用的铜线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触,应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。

第 2 页共 6 页

4.4、装设临时接地线:为防止意外送电和二次系统意外的的反送电,以及为消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线(或合上接地刀闸)。临时接地线装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。

4.5、装设遮栏:在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

4.6、悬挂标示牌:标示牌的作用是提醒人们注意。例如:在一经合闸即可送电到被检修设备的开关上,应挂上禁止合闸,有人工作的标示牌。在装设临时接地线或合上接地刀闸的操作手柄上悬挂已接地的标示牌。在临近带电部分的遮栏上,应挂上止步,高压危险的标示牌等。

5、低压带电作业时的注意事项。

5.1、低压带电工作应设专人临护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽。必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

5.2、高、低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。

5.3、在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。

5.4、工作前应分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线,顺序应相反。一般不应带负荷接线或断线。

5.5、人体不得同时接触两根线头。

5.6、带电部分只允许位于工作人员的一侧。

第 3 页共 6 页

6、施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,不得沿地面明敷。凡设立期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。

7、施工机具、车辆及人员,应与线路保持安全距离(10千伏、35千伏、110千伏设备不停电时的安全距离分别是0.7米、1.0米、1.5米)。达不到规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

8、配电系统必须实行分级配电。现场所有配电箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。并按规定设置围栏和防护棚。

9、施工现场所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。

10、开关箱应由分配电箱配电,每台设备应由各自开关箱控制,严禁一个开关控制两台以上的用电设备(含插座),以保证安全。

11、配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,不要在箱旁堆放建筑材料和杂物。

12、分配电箱与开关箱的距离不得超过30米;开关箱与它所控制的电气设备相距不得超过3米。

13、应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电线裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患。

14、为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断,配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。

15、独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气

第 4 页共 6 页

设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

16、在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

17、施工现场的照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。

18、局部照明灯、行灯及标灯,其电压不应超过36伏,在特别潮湿的场所及金属容器,金属管道内工作的照明灯电压不应超过12伏,行灯电源线应使用护套缆线,不得使用塑料软线。

19、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。

20、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管有专人负责。

21、各种电动工具使用前,均应进行严格检查,其电源线件不应有破损、老化等现象,其自身附带的开关必须安装牢固,动作灵敏可靠,禁止使用金属丝绑扎开关或有带电体明露,插头、插座符合相应的国家标准。

第 5 页共 6 页

仅供参考[整理] 安全管理文书

整理范文,仅供参考!

日期:__________________

单位:__________________

第6 页共6 页

安全事故防范措施

编号:SM-ZD-99559 安全事故防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全事故防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、现场布置: (1)设置安全标志,在本工程现场周围配备、架立安全标志牌。 (2)施工现场的布置应符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定和文明施工的要求,施现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、生产车间等应按批准的总平面布置图进行布置。 (3)现场道路应平整、坚实、保持畅通;现场道路一侧或两侧遇有河沟、排水沟、深坑等情况时,应有防止行人、车辆等附落的安全设施。 (4)现场的生产、生活区均要设足够的消防水源和消防设施网点,消防器材应有专人管理不得乱拿乱动,所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。 (5)各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合国

家或公安部门的规定,室外内不得堆放易燃品;严禁在木工加工场、料库、油库等处吸烟;现场的易燃杂物,应随时清除,严禁在有火种的场所或其近旁堆入。 (6)氧气瓶不得沾染油脂,乙炔发生器必须有防止回火的安全装置,氧气瓶与乙炔发生器要隔离存放。 2、施工现场的临时用电安全控制措施: (1)临时用电工程的安装、维修和拆除,均由经过培训并取得上岗证的电工完成,非电工不准进行电工作业。 (2)电缆线路采用“三相五线”接线方式,电气设备和电气线路必须绝缘良好,场内架设的电力线路其悬挂高度及线距应符合安全规定,并应架在专用电杆上。做好机电设备接零,场地内和施工现场用电由电工进行连接,并配置标准配电箱。确保安全用电,防止人、机伤害事故发生。 (3)变压器必须设接地保护装置,其接地电阻不得大于4Q变压器设护栏,设门加锁,专人负责,近旁应悬挂“高压危险、切勿靠近”的警示牌。 (4)室内配电盘、配电柜前要在绝缘垫,并在安装漏电保护装置。

防触电事故安全措施

防触电事故安全措施 为防止井下生产中发生触电事故,降低事故率,一方面要加强设备的技术管理和作业者的组织管理,另一方面要抓好预防措施的落实,预防为主,切实防止触电事故的发生。防止触电的主要措施如下: 1、电气设备操作及维护人员必须经过专业培训,考试合格后持证上岗。 2、电气设备操作及维护人员必须了解电气设备工作原理,触电后会自救及互救。 3、加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行。 4、严格执行安全用电的各项制度,杜绝违章操作。如工作票制度、工作监护制度、停送电制度、倒闸操作制度等。遇有触电事故发生,应按“二快(快速切断电源,快速进行抢救)、一坚持、一慎重”的原则,开展救援。 5、加强对作业人员的供(用)电及机电设备的专业知识、安全用电、自主保安等培训工作。切实提高作业人员的整体操作水平。从根本上减少或消除因作业人员缺乏必要的电气安全使用、操作知识而造成的触电事故。 6、操作电气设备应遵守下列规定:

1)、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 2)、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。 3)、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。 7、对照明、手持式或人员经常接触的电气设备的额定电压,电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V,远距离控制的额定电压不应超过36V。 8、对移动的高压电气设备,留有符合规程规定的安全距离,无人看守的高压设备必须围以遮栏,防止人员靠近,同时,遮栏关门上锁。 9、井下电气设备(开关)必须装设运行可靠的漏电保护装置并切实投入使用,电气设备的金属外壳必须安装符合要求的保护接地。 10、维修电气设备(电缆),停电后必须进行验电放点挂接地线。 11、对各种电气设备按规定进行定期检查,如发现绝缘损坏、漏电和其他故障,应及时处理;对不能修复的设备,不允许其带“病”进行,应予以更换。

作业人员应对突发高压触电事故现场处置方案

编号:SM-ZD-77786 作业人员应对突发高压触电事故现场处置方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

作业人员应对突发高压触电事故现 场处置方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工作场所 中宁分公司庭院管网施工用电作业现场。 二、事件特征 作业人员在电压等级220V及220V以上的设备上工作,发生触电事件,造成人员伤亡。 三、岗位应急职责 3.1成立事故急救小组 营销管理部最高负责人和部门所有人员组成应急事故急救小组,最高负责人为组长。 3.2负责人职责 组织作业人员迅速将伤者脱离电源,避免事故扩大。根据伤者的伤情,采取必要的救助措施,并及时拨打120急救电话,同时将触电事件现场情况报告本单位部门主管领导。

3.3小组成员职责 在工作负责人的指挥下,迅速将伤者脱离电源;根据伤者情况,做好触电伤员的先期急救工作;维护触电突发事件现场秩序。 四、现场应急处置 1、现场应具备条件 (1)通讯工具、照明工具、安全工器具等工器具。 (2)安全帽、急救箱及药品等防护用品。 2.现场应急处置程序 2.1使触电者脱离电源。 2.2现场抢救伤员。 2.3向医疗急救部门报警,向本单位部门主管领导汇报。 2.4送医院抢救。 3.现场应急处置措施 3.1立即使触电者脱离电源,一是立即通知有关供电单位或用户停电;二是戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器;三是采取相关措施使保护装置动作,断开电源。

触电事故专项应急救援预案和处置方案

触电事故专项应急救援预案和处置方案 九运建筑工程有限公司 二○一七年三月

目录 一、总则 (3) 二、工程概况 (4) 三、事故类型和危险程度分析 (4) 四、应急处置基本原则 (4) 五、组织机构及职责 (5) 六、预防与预警 (8) 七、信息报告程序 (9) 八、应急处置 (9) 九、应急物资与装备保障 (11)

一、总则 1.1目的 为了全面贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,在施工现场出现触电事故时,能够及时进行应急救援,有效控制危险源,避免事故的扩大,最大限度地降低触电事故造成的人员伤亡和财产损失。结合我司建筑施工现场的实际情况,特制定本预案。 1.2 编制依据 (1)总体施工组设计; (2)《安全生产法》《中华人民国突发事件应对法》等相应的法律、法规和技术规; (3)公司颁发的“程序文件”; (4)现场踏勘所掌握的施工场地环境资料; (5)项目部的人力、物力和财力的配置; (6)《重大危险源辨识》(GB18218-2009); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-2011。 1.3 适用围 二、工程概况

三、事故类型和危险程度分析 1.触电事故类型:分为电击事故和电伤事故。 2.触电事故的危害程度:电流通过人体部器官,会破坏人的心脏、肺部、神经系统等,使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维性颤动、心跳骤停甚至死亡。电流通过体表时,会对人体外部造成局部伤害,对人体外部组织或器官造成伤害,如电灼伤、金属溅伤、电烙印。 3.事故危险源及严重程度:触电事故一般发生于作业人员缺乏安全用电知识或不遵守安全技术要求;违章作业或潮湿、高温、有腐蚀性气体、液体或金属粉末类的场所;雨季施工;用电线路老化或绝缘不良而导致触电事故。触电者有疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛甚至死亡。 4.触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 (第三季度)三个月。 四、应急处置基本原则 1. 安全第一,预防为主;统一指挥,分级负责;快速反应,协同应对;减少损失,降低影响;局部利益服从全局利益。 2.先切掉电源,再抢救触电者。 3.不能切断电源的,救护者要采取可靠的保护措施,避免救护者触电。 4.紧急救护原则: (1)迅速:施救者要迅速将触电者移到安全的地方进行施救。 (2)就地:要争取时间,在现场(安全地方)就地抢救触电者。 (3)准确:抢救的方法和施救的动作要正确。 (4)坚持:急救必须坚持到底,直至医务人员判定触电者已经死亡,才能停止抢救。

安全事故防范措施

安全事故防范措施 安全事故的发生会导致人员伤亡、财产损失,同时大大增加项目部的生产成本,影响公司社会声誉,故制定有效的安全事故防范措施,不仅有利于减少安全事故,确保安全生产!更重要的是抓好各项防范措施的落实工作,杜绝各类安全事故的发生,是最好的降本增效措施。结合8.15股份公司安全生产紧急视频会议刘总的讲话精神,为了达到安全生产的目的,锡铁山项目部制定如下安全事故防范措施。 1、全面落实各级安全生产责任制,加强组织管理 以项目部经理为中心,各主管经理为主要领导,各部室负责人、工区长全面监管,各部室成员、工区管理人员全面落实。从上而下高度重视安全生产管理工作,以安全生产为目标,紧密配合协作落实各级安全生产责任制,严格落实领导下井带班制度,对不认真履行职责的管理人员加大考核力度。 2、认真开展安全隐患排查工作 通过每天现场专职安全员、各部室管理人员安全监督检查、点检以及每周三的安全大检查、专项点检,特别是对作业面顶板管理、高空作业、采场的安全设施、采空区的排查及封堵、斜坡道的车辆运输、独头巷道的通风管理、有毒有害气体的检测、竖井提运等重点生产环节保证重点监控。对查处的隐患责令现场整改,现场不能整改的立即下发五定表,安全环保质量室严格按照时间节点跟踪落实整改,给员工提供一个安全的作业环境,杜绝各类事故的发生。 3、认真抓好新员工和各项日常的安全教育培训工作

认真做好新入厂员工安全培训工作,特别是现场培训、特种作业培训、专业培训、违章培训,通过典型事故案例、视频、理论联系实践的多种方式,纠正员工的习惯性违章,避免习惯性违章的发生,结合公司2016年发生的安全事故作为安全警示,吸取事故教训开展教育培训,做到每班班前、班后会指定专人讲解学习,增强员工的安全意识,提高操作技能,从源头上杜绝事故的发生。 4、安全环保质量室认真开展每周一次的安全活动。 落实每周的安全活动,做好阶段性总结,查找安全管理漏洞,找出各中段施工作业的重点,使所有安全员相互交流,做到严要求、严管理,认真落实各项管理制度,加大对违章人员的考核力度,认真落实好每月三违人员的培训学习并组织考试活动,针对各岗位的违章行为,分析违章作业发生事故的危害性,提高员工对岗位危险源辨识能力,增强员工安全防范能力。 5、推进班组建设,细化管理 班组是项目部生产的基本单位,是项目部各生产系统的细胞,只有各班组做到了安全生产,项目部整体才能做到安全生产。加强班组日常管理,要求规范填写班组建设各类台账,把握班组安全生产动态信息,履行班组长、兼职安全员责任,提高班组成员之间的互保联保意识;班组之间执行月度评比奖惩结合制度,激励落后班组向先进班组学习,鼓励先进班组做的更好。 6、持续推进现场安全点检确认工作 对班组安全点检、设备和技术各专业口的安全点检、安全管理人员的安全点检及管理层领导的安全点检等各项安全点检工作,尽量

触电事故安全防范措施

触电事故安全防范措施 1、严格执行电气从业人员持证上岗要求,非电气从业人员未经许可不得进入变配电室,任何单位、任何个人不得指派无电工特种作业证人员进行电气作业。 2、电气从业人员必须按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套和绝缘垫等绝缘防护用品;必须正确使用电工专用绝缘工具。 3、保证高压用电安全的组织措施:停、送电申请制度,工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。严禁约时停电、送电。 4、停电检修的安全技术措施。 4.1、停电:检修工作中,如人体与其他带电设备10千伏及以下者的距离小于0.35米、20-35千伏者小于0.6米、63-110千伏者小于1.5米时,该设备应当停电;如距离大于上列数值,但分别小于0.7米、1米时(63-110千伏带电设备安全距离为1.5米),应设置遮栏,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点(高压断路器小车和低压抽屉必须拉出至检修位置)。多回路的线路,要注意防止其他方面的突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 4.2、验电:对已停电的线路或设备,不论其电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器。

4.3、放电:放电的目的是消除被检修设备上残存的电荷,放电应采用专用的铜线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触,应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 4.4、装设临时接地线:为防止意外送电和二次系统意外的的反送电,以及为消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线(或合上接地刀闸)。临时接地线装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 4.5、装设遮栏:在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。 4.6、悬挂标示牌:标示牌的作用是提醒人们注意。例如:在一经合闸即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌。在装设临时接地线或合上接地刀闸的操作手柄上悬挂“已接地”的标示牌。在临近带电部分的遮栏上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等。 5、低压带电作业时的注意事项。 5.1、低压带电工作应设专人临护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽。必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 5.2、高、低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。

触电事故处置方案应急演练

触电事故处置方案应急演练 一、演练地点:项目部 二、演练时间:2016年6月19日 三、参加人员:应急救援小组全体成员及相关人员 四、演练物品: 1、电缆1段、干木棍1根、开关箱1个、担架1副 2、应急药箱1个(创可贴、红药水、医用胶布、医用纱布、医用酒精、剪刀等) 3、应急车1辆 4、照相机1台、摄像机1台 五、演练事件背景描述:现场一名工人私自接电,因疏忽没有断电,带电作业造成了触电事故,现场昏厥。 六、演练目的: 1、提高项目部应对突发性施工安全事故的能力,熟悉并掌握出现突发性事故时的报告及处置程序,形成统一领导、反应及时、科学决策、处置有序的应急系统,全面提升项目部应对突发事件的能力。 2、检验并提高项目部针对突发事件的应急反应能力和组织抢险能力。 3、检验项目部应急处置方案是否适用于本项目现场环境,通过演练及时发现方案的不足,并及时修整,使得方案更加完善。 七、演练成员以及职责分工

1、总指挥: 负责演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的总结点评。 2、现场指挥: 负责演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练组长: 负责演练方案的编制、演练具体人员的确定,演练具体工作的安排,与现场指挥配合等。 4、伤员: 5、抬担架人员: 6、现场维护人员:, 7、现场断电: 8、现场急救: 9、现场拍照: 10、时间记录: 11、其余参与人员: 八、演练具体步骤 1、车棚处开关箱有1名工人私自接电,导致触电昏倒。 2、现场第一目击人()在立即发出求救信号(大声呼喊快来人呀,这里有人触电了)的同时及时进行现场断电处理、紧接着一边查看伤员的伤情一边向项目经理汇报事故情况(王经理,我是***,1分钟前(下午4点03分)工人刘某,私自在车棚处开关箱接电,导致触

各种安全事故的防范应对措施

各种安全事故的防范应对措施 施工单位: 工程名称: 日期: 年月日

目录 一、高支模板工程的预防监控措施 二、土方工程安全预防监控措施 三、高空作业安全预防监控措施 四、塔吊工和起重工安全预防监控措施 五、脚手架工程安全预防监控措施 六、人工挖孔桩工程安全预防监控措施 七、施工现场临时用电安全预防监控措施

一、高支模板工程的预防监控措施 一、高支模板工程施工方案 1、要求对模板的选型、模板的支撑系统设计、制度、吊装、安装和拆除的施工程序、作业条件以及运输、堆放等到做出详细方案并经有关专家审批。 2、模板工程施工应针对砼的施工工艺和季节性特点制定出安全防火措施,一并纳入施工方案由专家审批。 3、模板和支撑系统应经设计计算,包括材料规格,接头方法,构造粝样以及基土上的支撑点应牢固平整等内容都应报请专家审批论证。 二、变形观测措施 1、根据模板工程量大小,派专人或专人小组对模板系统的变形做全方位的观测。 2、变形观测应包括材料本身是否有缺损及翘曲,支撑系统加固是否完好,有无动。基土及支承是否牢固,六柱的稳定性有无问题,施工荷载有无不当或超荷等一系列工作。 3、在砼浇筑过程中由于施工荷载加重,施工中带来的振动等因素,要求对整个模板体系作全方位的变形观测,发现有松动,脱落,沉陷,歪斜等到问题及时采取措施,加以处理。 三、检查制度 1、模板工程施工全过程,砼浇筑之前应严格执行“三检制” 2、在砼浇筑过程中,加强模板系统各部位的观没,班组派人实

施,现场质安员督促。 3、随砼浇筑路线,定人员跟班连续守护,检查模板系统情况,及时处理出现的问题。 4、砼强度达到拆模要求后,根据施工方案制定的拆模程序拆除模板,班组派专人监护,现场质安员督促检查。

预防触电事故措施

预防触电事故措施 针对施工现场用电安全,杜绝触电事故发生,确保集体财产的安全和不受损失,特制定如下安全措施: 1、所有临时用电的布置,架设都应符合安全用电规范。 2、外电防护应符合规范规定的安全距离(水平、垂直)。 3、按规范设置接地防雷系统及保护接零。 4、必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”制,确保漏电保护装置 灵敏可靠。 5、严格执行送、停电顺序: 送电顺序为:总配电箱……分配电箱……开关箱 停电顺序为:开关箱……分配电箱……总配电箱 6、安装、拆除维修临时用电时由专业电工完成。 7、使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。 8、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 9、电工人员负责整理检查好所有设备的负荷线,保护零线和开关 箱。 10、各手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须 完好无损,负荷线必须保用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。 编制:张祥柱 审批:李金龙

触电事故应急措施 确定潜在的事故或紧急情况下对其进行控制,防止或减少人员伤亡和财产损失,产生不利影响特制定以下措施: 1、有人触电时,第一发现人首先拉闸断电或用干燥方木、木板等不导电材料,将触电人和接触电器的部位分开。 2、及时报告工地负责人或其他管理人员,将触电人抬到平整场地,施行人工急救。 3、拨120急救电话,请求急救,并由专人负责对120急救 车的引导工作。 4、观察、检查与触电相邻部位的电器,设备等是否存在 隐患。 5、协助120急救人员,做些力所能及的工作。 编制:张祥柱 审批:李金龙

应急小分队 针对施工现场可能会发生的安全事故,按上级有关规定,培训成立应急小分队,确保急救工作顺利进行。 队长:李金龙 成员:曲业俊于世民曹献增韩立华高健 具体分工如下:

触电事故应急处置方案

触电事故应急处置方案 1事故特征 1.1危险性分析 1.2事故类型 触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 1.3事故可能发生的地点和装置 电动机械和各种配电装置及电气设备。 1.4事故危害程度 人体与带电体接触导致电弧灼伤、电烙印、皮肤金属化,严重时也可能人死亡。 1.5事前征兆 1.5.1交流系统发生接地。发电机转子直流系统发生接地。 1.5.2人员误操作。 1.5.3大雾、雷雨等自然灾害。 1.5.4设备绝缘受损放电、爬电现象。 2应急工作职责 2.1参与应急救援人员及分工

事故发生后,矿长侯全胜即为现场应急处置小组组长,电工、田澜吴修洪即为应急处置小组成员 2.2人员职责 2.2.1组长职责:全面指挥触电事故的应急救援工作,组织、协调现场人员参加应急处置和救援工作。 2.2.2现场工作人员职责:发现异常情况,及时汇报,根据组长要求做好受伤人员的先期急救处置工作。 3 应急处置 3.1现场应急处置程序 触电事故发生后,现场人员立即采取应急处置并向组长报告,救援小组组长宣布启动处置方案,应急救援成员接到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。 3.2现场应急处置措施 3.2.1首先要使触电者迅速脱离电源,触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员,救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

3.2.2如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施(如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者)前,不能接近断线点至8~10m范围内,防止跨步电压伤人。触电者脱离带电导线后亦应迅速带至8~10m以外后立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后,立即就地进行急救。 3.2.3如触电者处于高处,触脱电源后会自高处坠落,要采取相应措施。 3.2.4救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明,新的照明要符合使用场所防火、防爆的要求。但不能因此延误切除电源和进行急救。 3.2.5伤员脱离电源后的处理: (1)触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要站立或走动。 (2)触电伤员如神志不清者,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用5s时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。(3)需要抢救的伤员,应立即就地坚持抢救,直至医疗人员接替救治。 3.2.6触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,进行就地抢救。步骤为:通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压;在抢救过程中,要每隔数分钟判定一次,每次判定时间均不得超过5~7s;在医务人员未接替抢救前,现场抢救人员不得放弃现场抢救。 3.3事故报告 救援小组组长及时向矿长汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况;事件报告内容主要包括:事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。 4注意事项 4.1救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具,应该使用绝缘工具,救护人最好用一只手操作,以防自己触电。 4.2防止触电者脱离电源后摔伤,特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防止坠落的措施,即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

几种典型事故的安全防范措施

编号:SM-ZD-92761 几种典型事故的安全防范 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

几种典型事故的安全防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.防止机车车辆冲突脱轨事故的安全措施 严格执行行车作业的标准化,认真落实非正常行车安全措施,加强机车车辆检修和机车出库、车辆列检的检查质量,提高线路道岔养护质量,加强货物装载加固措施和商检检查作业标准等。对车辆转向架侧架、摇枕实行寿命管理,凡使用年限超过25年的配件全部报废;车辆入厂、段修转向架除锈后进行翻转分解探伤,重点检查;加强制动梁端轴分解探伤检查等安全措施。 加强停留机车车辆的防溜措施。编组站、区段站在到发线、调车线以外线路上停留车辆,应连挂在一起,并须拧紧两端车辆的手制动机,或以铁鞋牢靠固定。中间站停留车辆,无论停留线路是否有坡道,均应连挂在一起,拧紧两端车辆的手制动机,并以铁鞋牢靠固定。车站对停留车辆防溜措施执行情况每天要实行定期检查。机车在中间站停留时,乘务

预防触电事故的防护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5142 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 预防触电事故的防护措 施正式样本

预防触电事故的防护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据国家JTJ-88规定,为了加强施工现场用电管理,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生。 施工现场专用的中性点直接接地的供电线路必须实行TN-SR接零保护系统,同时必须做到三级控制两级保护。电箱为标准电闸箱,并采取防雨、防潮措施。 电气设备应根据地区或系统要求,做保护接零,或做保护接地,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。必须由持有合格证件的专职电工,负责现场临时用电管理及安拆。 对新调入工地的电气设备,在安装使用前,必须

进行检测测试。经检测合格后方能投入使用。 专职电工对现场电气设备每月进行巡查,项目部每月对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查。 配电箱设在干燥通风的场所,周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,并与被控制的固定设备距离不得超过3m。安装和使用按“一机、一闸、一箱、一漏”的原则,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 配电箱应标明其名称、用途,并做出分路标志、门应配锁,现场停止作业1h以上时,应将开关箱断电上锁。照明专用回路设专用漏电保护器,灯具金属外壳做接零保护,室内线路及灯具安装高度低于 2.5m 的应使用安全电压。在潮湿和易触电及带电体的照明电源必须使用安全电压,电气设备架设或埋设

触电事故现场处置方案

触电事故现场处置方案 1 事故特征 1.1事故类型和危害程度分析 1.1.1定义:触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。 1.1.2触电事故类型:触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 1.1.3事故发生的区域、地点或装置的名称: 1.1.4触电事故规律:触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故率比其它季节要高。 1.1.5触电伤害的危害程度: 当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。 当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。 1.1.6触电征兆: 轻型:触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木,轻度肌肉痉挛,但易于松手脱离电源,短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛,一般神志清楚。 重型:触电后当即昏迷,呼吸浅快或暂停,迅速发生呼吸麻痹,血压下降,心律不齐,心动过速或心室性纤颤,复苏不利,终致呼吸心跳停止,治疗及时大部分触电者可以获救。 2 应急组织与职责

2.1应急指挥体系 成立以实业部部长为首的应急指挥小组 总指挥:部长 副总指挥:书记、生产副部长、设备副部长、部长助理 成员:调度长、安全主管、安全员、环保主管、设备主管、经营主任、行政主管、各队段长 2.2应急机构及职责 2.2.1应急指挥小组职责: a)负责组织本处置方案的制订、修善; b)组建本处置方案的应急救援队伍,并组织实施、演练; c)检查督促做好本处置方案的各项准备工作; d)领导、组织、协调本处置方案的应急管理和救援工作; e)负责本处置方案重大事项的决策; f)发布和解除应急救援命令、信号; g)向上级汇报和向周边单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求; h)组织事故调查,对应急救援工作进行总结。 2.2.2具体应急职责划分 2.2.2.1总指挥 a)组织本处置方案的制订、修善,并定期组织演练; b)负责本处置方案应急资金投入的审批;

几种典型事故的安全防范措施示范文本

几种典型事故的安全防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

几种典型事故的安全防范措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.防止机车车辆冲突脱轨事故的安全措施 严格执行行车作业的标准化,认真落实非正常行车安 全措施,加强机车车辆检修和机车出库、车辆列检的检查 质量,提高线路道岔养护质量,加强货物装载加固措施和 商检检查作业标准等。对车辆转向架侧架、摇枕实行寿命 管理,凡使用年限超过25年的配件全部报废;车辆入厂、 段修转向架除锈后进行翻转分解探伤,重点检查;加强制 动梁端轴分解探伤检查等安全措施。 加强停留机车车辆的防溜措施。编组站、区段站在到 发线、调车线以外线路上停留车辆,应连挂在一起,并须 拧紧两端车辆的手制动机,或以铁鞋牢靠固定。中间站停 留车辆,无论停留线路是否有坡道,均应连挂在一起,拧

紧两端车辆的手制动机,并以铁鞋牢靠固定。车站对停留车辆防溜措施执行情况每天要实行定期检查。机车在中间站停留时,乘务员不得擅自离开机车,并保持机车制动。 2.防止机车车辆伤害事故的安全措施 提高安全意识和自我保护意识,确保作业人员班前充分休息;班中严格遵章作业,线上施工作业确保2人以上,加强安全防护,来车按规定提前下道等。健全道口安全管理制度,认真落实道口员岗位责任制,加强嘹望和防护,提前立岗;完善道口报警和防护安全设施;开展治安联防,加强与地方的安全联控,共同落实道口安全防范措施。 3.防止电气化铁路接触网触电伤害事故的安全措施电气化铁路上网作业前必须先停电后作业,并落实接

预防触电安全管理与防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预防触电安全管理与防范 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9987-19 预防触电安全管理与防范措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电是一种看不见、摸不着的能量。在诸多伤害中,电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。因此,加强安全管理,使生产作业人员避免电能的伤害,是安全管理的一项重要任务。企业常见的电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电事故、雷电灾害、射频辐射危害、电路故障等。对于非专业人员(非专业电工)来讲造成危害的主要是触电事故。触电事故是电流的能量造成的,是电流对人体的伤害。触电事故在事发前往往没有任何征兆,与机械伤害等事故有明显的区别,类似于中毒事故,因此,在安全防范上存在一定的难度。 对于我们制造企业来说,用电设备很多,因此生产作业人员接触电气设备的机会也相应较多,这就从

安全事故预防措施

安全事故预防措施 安全是企业的吉祥宝,平安是做好一切工作的基础。今天为大家整理了安全事故预防措施相关资料,一起来看看吧! 安全事故的防范有哪些措施? 一、安全事故防范的主要措施如下: (1)落实安全责任、实施责任管理建立、完善以项目经理为第一责任人的安全生产领导组织,承担组织、领导安全生产的责任;建立各级人员的安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任,抓责任落实、制度落实。 (2)安全教育与训练管理与操作人员应具备安全生产的基本条件与素质;经过安全教育培训,考试合格后方可上岗作业;特种作业(电工作业,起重机械作业,电、气焊作业,登高架设作业等)人员,必须经专门培训、考试合格并取得特种作业上岗证,方可独立进行特种作业。 (3)安全检查安全检查是发现危险源的重要途径,是消除事故隐患,防止事故伤害,改善劳动条件的重要方法。 (4)作业标准化按科学的作业标准,规范各岗位、各工种作业人员的行为,是控制人的不安全行为,防范安全事故有效措施。 (5)生产技术与安全技术的统一生产技术与安全技术在保证生产顺利进行、实现效益这一共同基点上是统一的,体现出管生产必

须同时管安全的管理原则和安全生产责任制的落实。 (6)施工现场文明施工管理施工现场文明施工管理是消除危险源,防范安全事故必不可少的内容,现场文明施工管理包括现场管理(包括现场保卫工作管理)、料具管理、环保管理、卫生管理等四项内容。 (7)正确对待事故的调查与处理安全事故是违背人们意愿且又不希望发生的事件,一旦发生安全事故,应采取严肃、认真、科学、积极的态度,不隐瞒、不虚报,保护现场、抢救伤员,进而分析原因、制定避免发生同类事故的措施。 二、安全对策 (一)坚持安全第一,预防为主,综合治理的安全生产方针。 人是生产力的主体,发扬以人为本的安全理念,随着科技的发展,使用新技术、新工艺,根据人体工程学原理,创造更加安全、高效的作业环境,制定现代化的安全管理制度,使安全管理体制符合科学提升生产力的要求。我们必须,保护人的生命安全不受损害。注重以人为本,强调安全第一的安全文化,需要通过多种形式的宣传教育来提高员工的安全意识。 (二)依法进行安全宣传、教育 国务院在2001年制定了《特大安全事故行政责任追究的规定》,并且新《刑法》、《安全生产法》、《劳动法》、《建筑法》、《消防法》等对在安全工作中的违法行为都作了相应的处罚规定。《安全生产法》中就有规定,从业人员有获得安全教育和培训的权利。因此,安全宣

触电事故现场应急处置方案(精选.)

触电事故现场应急处置方案 1 触电事故特征 1.1 触电事故征兆和类型:由于人体直接触碰到了带电体、接触到因绝缘损坏而漏电的设备或者站在接地故障点的周围,就有可能发生触电事故。触电事故分为电伤和电击两种。电伤是指电对人体外部造成局部电灼伤、金属溅伤、电烙印等伤害。电击是指电流通过人体躯体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致对人身造成伤害。 1.2触电事故风险:(要清晰描述在具体的作业现场从事何种作业存在触电风险)简要描述在***电器设备及其附近场所作业的风险。如:在物流中心的变电所、门机电器室、高压电缆等场所作业时,人员违章或设备故障可导致触电事故。 1.3 触电事故危害程度:触电事故可导致人体表皮烧伤、产生水泡、心脏或呼吸器官麻痹,严重的可直接或间接造成死亡事故。 2 应急组织与职责 2.1触电事故应急处置小组 组长:值班经理或当班班长 成员:当班全体作业人员 2.2 触电事故应急指挥小组职责 2.2.1制订应急培训和演习计划,日常组织成员学习应急预案知识,定期组织进行应急演练,提高应急反应技能; 2.2.2 触电事故发生时,负责现场应急指挥与协调,组织力量开展应急

响应,切断事故电源、组织伤员抢救; 2.2.3 向当地医疗机构报警,请求医疗救助,做好车辆引领和交通疏导; 2.2.4 逐级向上级领导报告事故情况,配合进行事故调查。 3 应急处置 触电事故按照:切断电源、就地施救、立即报警、逐级上报的原则进行处置。 3.1 切断电源,使触电者尽快脱离电源。 3.1.1 关上插座上的开关、拔除插头或关上总闸。切勿试图直接关闭触电设备的开关,因为可能正是该开关漏电导致触电事故。 3.1.2若无法关上开关,可借助绝缘体把伤者拖离电源。切勿用手直接触及伤者,不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,不要使用潮湿的物件拖动伤者。 3.2 就地迅速施救,病人有意识后就近送医院救治。 3.2.1如果患者呼吸心跳停止,要迅速进行人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式。 3.2.2 若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤,或感到不适,必须打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。 3.2.3 高空出现触电事故时,在切断电源时要有防止人员坠落摔伤的措施,把伤人抬到附近平坦的地方,立即对伤人进行急救。 3.3 立即拨打5553120向港口医院抢救,并报告人员伤亡情况及事故地点,安排专人在路口指引。 3.4 逐级上报。发生触电事故后,要立即向直接领导报告事故情况,并

触电事故的应急处理

触电事故的应急处理 2005-08-16 21:05:21 中国建造师在线出处: 1.1脱离电源 当发现有人触电,不要惊慌,首先要尽快切断电源。 注意:救护人千万不要用手直接去拉触电的人,防止发生救护人触电事故。 脱离电源的方法。应根据现场具体条件,果断采取适当的方法和措施,一般有以下几种方法和措施:1.1.1如果开关或按钮距离触电地点很近,应迅速拉开开关,切断电源。并应准备充足照明,以便进行抢救。 1.1.2如果开关距离触电地点很远,可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。 注意:应切断电源侧(即来电侧)的电线,且切断的电线不可触及人体。 1.1.3当导线搭在触电人身上或压在身下时,可用干燥的木棒、木板、竹杆或其它带有绝缘柄(手握绝缘柄)工具,迅速将电线挑开。 注意:千万不能使用任何金属棒或湿的东西去挑电线,以免救护人触电。 1.1.4如果触电人的衣服是干燥的,而且不是紧缠在身上时,救护人员可站在干燥的木板上,或用干衣服、干围巾等把自己一只手作严格绝缘包裹,然后用这一只手拉触电人的衣服,把他拉离带电体。注意:千万不要用两只手、不要触及触电人的皮肤、不可拉他的脚,且只适应低压触电,绝不能用于高压触电的抢救。 1.1.5 如果人在较高处触电,必须采取保护措施防止切断电源后触电人从高处摔下。 1.2 伤员脱离电源后的处理 1.2.1触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺开,严密监视,暂时不要站立或走动。 1.2.2触电者如神志不清,应就地仰面躺开,确保气道通畅,并用5秒的时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。坚持就地正确抢救,并尽快联系医院进行抢救。 1.2.3呼吸、心跳情况判断 触电伤员如意识丧失,应在10秒内,用看、听、试的方法判断伤员呼吸情况。 看:看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 听:耳贴近伤员的口,听有无呼气声音。 试:试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 若看、听、试的结果,即无呼吸又无动脉搏动,可判定呼吸心跳已停止,应立即用心肺复苏法进行抢救。(本文已被浏览 784 次)

安全事故预防措施

安全第一预防为主综合治理 安全事故事故预防措施 编制: 审批: 批准: 中铁隧道集团沪昆客专长昆湖南段项目经理部

绝大多数安全事故是可以预防和避免的,科学、技术文化的发展为我们提供了条件,现将几项行之有效的也是最基本的安全事故预防措施与办法分述如下: 一、最基本的安全事故预防措施: 1、消除人的不安全行为,进行安全教育和培训,消除不良安全心理,提高安全操作技能,合理调节劳动力分配,加强安全监督检查,危险部位实行旁站监管,及时消除人的不安全行为,开展应急演练,提高应变能力,开展事故案例教育,消除外界不良因素对人的影响。 2、消除物的不安全状态,改进不合理结构,消除不良环境,使道路畅通,场地平整,间距适当,条件适宜,购置符合安全条件的材料和设备,加强或增设防护设施。 3、消除管理缺陷,建立或完善安全管理措施,科学组织施工,均衡生产,做好工序衔接和过程控制(关键在于标准化管理)。 二、安全事故预防要做到六到位: 一是员工服从管理要到位(员工的安全是项目安全运行的基础,员工要保持正确的工作态度及良好的身体状态,这方面要靠我们的耐心教育和倾心指导), 二是员工对安全的认识,意识和知识要到位(我们要深刻认识到安全管理的重要性,每一位员工都要具备较强的自我保护意识,为了实现有效的安全风险控制,共享安全知识和经验是风险控制的关键所在)。 三是施工现场安全技术措施要到位(安全技术措施是为了实现安全生

产,规避降低安全风险,促进施工生产顺利进行,从技术上采取的一系列措施,隧道防坍塌、防突泥涌水、隧道施工防火灾、高处坠落、物体打击等重大危险源度制定了严格的安全技术措施,我们在施工过程中必须不折不扣的去执行安全技术措施,把安全技术措施有效落实到施工现场,充分发挥安全技术措施的作用), 四是员工安全操作技能要到位(我项目部由于工程施工需要,有大量的特殊作业人员,如提升作业人员、起重机作业人员、电工、电焊工、爆破工等,我们要加强特种作业人员的安全技能培训,提高他们的安全操作技能,确保各种特殊设备安全可控), 五是对人的不安全行为,存在的安全隐患整改纠正要到位(每一位员工都要端正安全思想,遵循“三不伤害”事故预防原则,改进不良安全行为,安全隐患一经发现,要立即进行整改完善,真正做到防范于未然),六是安全管理制度执行落实要到位(安全管理工作关键在于制度的落实)。 三、树立安全生产人人有责思想: 我们必须树立观念:安全管理是企业每一位员工的一项工作,高度的认可并参与安全管理工作非常重要,这不仅是为了承担法律上的权利和义务,更是为了实现有效的安全风险控制,共享安全知识和经验是风险控制的关键所在。广泛的参与之所以能够促进风险控制,是因为各个阶层员工的参与能够使大家产生主人翁的态度,如此安全就是真正成为每一个人的事情(全员参与是安全管理控制的关键所在)。 四、安全事故预防要做好现场文明施工管理: