国家电网公司18项反措Word版

1 防止人身伤亡事故 1.1 加强作业现场危险点分析和做好各项安全措施 1.1.1 工作或作业现场的各项安全措施必须符合《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号)和《电力建设安全工作规程》(DL5009)的有关要求。 1.1.2 根据工作内容认真做好作业现场危险点分析,并据此做好各项安全措施。要定期检查危险点分析工作,确保其针对性和有效性。 1.1.3 在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,设立安全警示牌,并采取可靠的防护措施。对交叉作业现场应制订完备的交叉作业安全防护措施。 1.2 加强作业人员培训 1.2.1 定期对有关作业人员进行安全规程、制度、技术等培训,使其熟练掌握有关安全措施和要求,明确各自安全职责,提高安全防护的能力和水平。对于临时和新参加工作人员,必须强化安全技术培训,必须在证明其具备必要的安全技能、并在有工作经验的人员带领下方可作业。禁止在没有监护的情况下指派临时或新参加工作人员单独从事危险性工作。 1.2.2 应结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想教育,提高员工安全防护意识,掌握安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法。 1.3 加强对外包工程人员管理 1.3.1 加强对各项承包工程的安全管理,明确业主、监理、承包商的安全责任,并根据有关规定严格考核,做到管理严格,安全措施完善。

1.3.2 在有危险性的电力生产区域(如有可能引发火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人员、电网、设备事故的场所)作业,发包方应事先进行安全技术交底,要求承包方制定安全措施,并配合做好相关安全措施。 1.4 加强安全工器具管理。认真落实安全生产各项组织措施和技术措施,配备充足的、经国家或省、部级质检机构检测合格的安全工器具和防护用品,并按照有关标准、规程要求定期检验,坚决淘汰不合格的工器具和防护用品,提高作业安全保障水平。 2 防止系统稳定破坏事故 2.1 加强电网规划和建设 2.1.1 加强电网规划设计工作,制定完备的电网发展规划和实施计划,尽快强化电网薄弱环节,确保电网结构合理、运行灵活和坚强可靠。 2.1.2 合理规划电源接入点。受端系统应具有多个方向的多条受电通道,每条通道的输送容量不应超过受端系统最大负荷的10%--15%。 2.1.3 发电厂不应装设构成电磁环网的联络变压器。 2.1.4 一次设备投入运行时,相关继电保护、安全自动装置、稳定措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行。 2.1.5 加强系统稳定控制和保障电网安全最后防线措施的设计研究工作,稳定控制措施设计应与系统设计同时完成。合理设计稳定控制措施和失步、低频、低压等解列措施,合理、足量地设计和实施高频切机、低频减负荷及低压减负荷方案。 2.1.6 加强110kV及以上电压等级母线、220kV及以上电压等级主设备快速保护建设。220kV及以上电压等级变压器、高抗等主设

国家电网反措考试十八项电网重大反事故措施考试卷模拟考试题.docx

《十八项电网重大反事故措施》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、切实落实防误操作工作责任制,各单位应设专人负责防误装置的()工作。防误装置的检修、维护应纳入运行、检修规程,防误装置应与相应主设备统一管理。( ) A.运行 B.检修 C.维护 D.管理 2、为保证遥测量的准确度和遥信(控)量的正确动作,应定期(或按上级规定的工作计划)校核(检定)变送器的(),检查或试验遥信、遥控的正确性,发现问题及时处理,并做好记录。( ) 3、电力二次系统的安全防护主要针对网络系统和基于网络的生产控制系统,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证()及重要敏感数据的安全。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

4、远动设备的运行环境,应符合远动终端通用技术条件相应的规定。远动终端、变送器屏柜和转接屏等的金属外壳,应与()牢固连接。() 5、电力二次系统安全防护策略应从边界防护逐步过渡到全过程安全防护,()主要设备应满足电磁屏蔽的要求,全面形成具有纵深防御的安全防护体系。() 6、应制订和落实调度自动化系统应急预案和故障恢复措施,系统和运行数据应()。() 7、采用循环式远动规约进行点对点的远动数据传输,所采用的检错码是下列哪一种?()() A.奇偶校验 B.累加校验 C.循环冗余校验码 D.对比校验 8、()是电力系统分析中最基本和最重要的计算,是各种电磁暂态和机电暂态分析的基础和出发点。() A.潮流计算 B.状态估计 C.短路电流计算

国网十八项重大反措题库

国家电网公司十八项电网重大反事故措施—试题库 一、选择题 1、根据工作内容做好各类作业各个环节(),落实风险预控和现场管控措施。 A、风险管控 B、风险分析 C、安全管理 D、事故防范 答案:B 2、对于开关柜类设备的(),针对其带电点与作业范围绝缘距离短的特点,不管有无物理隔离措施,均应加强风险分析与预控。 A、检修、预试 B、检修、试验 C、检修、预试或验收 D、预试或验收 答案:C 3、对于隔离开关的就地操作,应做好()断裂的风险分析与预控,监护人员应严格监视隔离开关动作情况。 A、支柱绝缘子 B、隔离开关 C、隔离开关本体 D、操动机构答案:A 4、对于隔离开关的就地操作,监护人员应严格监视隔离开关动作情况,()应视情况做好及时撤离的准备。 A、工作负责人 B、所有工作成员 C、检修人员 D、操作人员 答案:D 5、对于高空作业,应做好各个环节风险分析与预控,特别是()的安全措施。 A、防高空坠落 B、防机械伤害和高空坠落 C、防电击和高空坠落 D、防静电感应和高空坠落 答案:D 6、对于业扩报装工作,应做好()等各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序。 A、施工、验收、投运 B、施工、验收、试验 C、施工、验收、接电 D、施工、投运、检修 答案:C 7、对于业扩报装工作,应做好各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序,严禁()以及强制解锁、擅自操作客户设备等行为。 A、单人工作 B、不验电 C、在监护人的监护下工作 D、不采取安全措施 答案:ABD 8、在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,应采取()防护措施,并宜设立安全警示牌,必要时设专人监护。 A、完备的 B、有效的 C、严格的 D、可靠的

十八项反措保护重点要求西北实施细则

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA “《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点要求”西北电网实施细则(讨论稿) 西北电力调度(交易)中心 2006年1月

前言 依据国家电力调度通信中心文件调继〔2005〕222号“关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求的通知”,为贯彻落实国家电网生技[2005]400号文《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行),保障电网安全、稳定运行,国家电力调度通信中心组织制定了《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。《重点要求》是在相关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。《重点要求》强调了继电保护反事故措施的原则和重点要求,但不是以往继电保护反事故措施的全部内容。西北电网公司在遵循《重点要求》的基础上,进一步紧密结合本地区电网的实际情况,制定了具体的反事故技术措施和实施细则。该细则在编制过程中征求了西北电网公司各(省)市供电局、电厂、设计、基建继电保护部门的意见,邀请了各单位多年从事继电保护工作的人员予以会

审、商讨后制定的。该细则仅对原《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求进行了部分诠释和补充,以便于指导现场具体实施。 本细则适用于西北电网公司各省(自治区)电力公司、电网建设公司、运行公司、发电公司(厂),各级保护专业部门均应遵照执行。本规定自公布之日执行。编制之中难免存在遗漏错误之处,望多加指正。

(完整版)国网十八项反措相关规定试题(带答案)

国网十八项反措相关规定试题(带答案) 1.为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁 谐振过电压,可采取以下措施:选用励磁特性饱和点较高的,在1.9U m/ G3电压下,铁芯磁通不饱和的电压互感器;在电压互感器(包括系统中的用户站)一次绕组中性点对地间串接线性或非线性消谐电阻、加零序电压互感器或在开口三角绕组加阻尼或其它专门消除此类谐振的装置;10kV 及以下用户电压互感器一次中性点应不接地。 2.中性点有效接地系统,电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测 量。励磁特性的拐点电压应大于1.5U m/ G3。 3.高压开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求,避雷 器、电压互感器等柜内设备应经隔离开关(或隔离手车)与母线相连,严禁与母线直接连接,其前面板模拟显示图必须与其内部接线一致。4.开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置 明显的安全警告、警示标识。柜内隔离金属活门应可靠接地,活门机构应选用可独立锁止的结构,可靠防止检修时人员失误打开活门。 5.变电站控制室及保护小室应独立敷设与主接地网紧密连接的二次等电位 接地网,在系统发生近区故障和雷击事故时,以降低二次设备间电位差,减少对二次回路的干扰。 6.分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2 的 铜缆(排)可靠连接,连接点应设在室内等电位接地网与厂、站主接地网连接处。 7.为防止开关柜火灾蔓延,在开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其它功能隔

室之间应采取有效的封堵隔离措施。 8.开关柜应有可靠的“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷分合 隔离开关(插头);防止带电分合接地开关;防止带接地开关送电;防止误入带电间隔。 9.进出线柜应装有反映出线侧有无电压,并具有自动检测功能的带电显示器; 当出线侧带电时应闭锁接地开关;配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。 10.高压开关柜应优先选择LSC2 类(具备运行连续性功能)、“五防”功能完备 的产品。 11.采用热缩套包裹导体结构,则该部位必须满足空气绝缘净距离:12kV 开关柜 相间、相对地≥125mm,带电体至柜门≥155mm;40.5kV开关柜相间、相对地≥300mm,带电体至柜门≥330mm; 12.爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。 13.如开关柜采用复合绝缘或固体绝缘封装等可靠技术,可适当降低其绝缘距离 要求,国网公司文件国家电网科{2014}315号《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》中规定,对于12kV开关柜(特别提出接地大轴复合绝缘后对母线距离)采用复合绝缘后导体间、导体对地绝缘静距离不小于110mm;对于40.5kV开关柜采用复合绝缘后导体间、导体对地绝缘静距离不小于240mm;内部操作机构视为带电部位,应满足安全静距离不小于300mm。 14.开关柜应选用IAC 级(内部故障级别)产品,制造厂应提供相应型式试验报 告(报告中附试验试品照片)。选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电

国家电网设备〔2018〕979号十八项电网重大反事故要求措施新增条款要点20181125

国家电网设备〔2018〕979号十八项反措新增条款要点 1防止人身伤亡事故 1.3加强设计阶段安全管理 1.3.1在电力工程设计中,应认真吸取人身伤亡事故教训,并按照相关规程、规定的要求,及时改进和完善安全设施及设备安全防护措施设计。2012版 1.3.2施工图设计时,涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件上注明,并对防安全生产事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议,并在设计交底中体现。2012版2防止系统稳定破坏事故 2.4二次系统 2.4.1设计阶段 2.4.1.1认真做好二次系统规划。结合电网发展规划,做好继电保护、安全自动装置、自动化系统、通信系统规划,提出合理配置方案,保证二次相关设施、网络系统的安全水平与电网保持同步。2012版 2.4.1.2稳定控制措施设计应与系统设计同时完成。合理设计稳定控制措施和失步、低频、低压等解列措施,合理、足量地设计和实施高频切机、低频减负荷及低压减负荷方案。2012版 2.4.1.3加强110k V及以上电压等级母线、220k V及以上电压等级主设备快速保护建设。(双重化配置问题)2012版

2.4.1.4特高压直流及柔性直流的控制保护逻辑应根不同工程及工程不同阶段接入电网的安全稳定特性进行异化设计,以保证交直流系统安全稳定运行为前提。2018版新增 2.5无功电压 2.5.1设计阶段 2.5.1.2无功电源及无功补偿设施的配置应使系统具有灵活的无功电压调整能力,避免分组容量过大造成电压波动过大。2012版 3防止机网协调及新能源大面积脱网事故 有新能源工程单独学习。 4防止电气误操作事故 4.2完善防误操作技术措施 4.2.4新投运的防误装置主机应具有实时对位功能,通过对受控站电气设备位置信号采集,实现与现场设备状态一致。2018版新增 4.2.5防误装置(系统)应满足国家或行业关于电力监控系统安全防护规定的要求,严禁与外部网络互联,并严格限制移动存储介质等外部设备的使用。2018版新增 4.2.6防误装置使用的直流电源应与继电保护、控制回路的电源分开;防误主机的交流电源应是不间断供电电源。2012版 4.2.7断路器、隔离开关和接地开关电气闭锁回路应直接使用断路器、隔离开关、接地开关的辅助触点,严禁使用重动继电器;操作断路器、隔离开关等设备时,应确保待操作设备及其状态正确,并以现场状态为准。2012版

中国大唐集团公司防止电力生产重大事故二十五项反措导则

中国大唐集团公司防止电力生产重大事故的二十五项 重点要求实施导则 1 范围 本导则规定了原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000年版)在中国大唐集团公司的实施原则、重点要求和措施,系统各单位均应遵守和执行本导则。 2 引用标准 下列规定所包含的条文,通过在本导则中引用而构成本导则的条文。本导则出版时,所示版本均为有效。 GB4962—1985 氢气使用安全技术规程 GB14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 GB50229—1996 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB12145—1999 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T7064—1996 透平型同步电机技术条件 GB/T7409.1—7409.3—1997 同步电机励磁系统 GB/T17468—1998 变压器选用导则 GB/T16434—1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/T16434—1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL5027—1993 电力设备典型消防规程 DL5000—2000 火力发电厂设计技术规程 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL612—1996 电力工业锅炉压力容器监察规程 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL438—2000 火力发电厂金属技术监督规程 DL/T616—1997 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL435—1991 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程 DL/T735—2000 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定

十八项项反措重点措施实施细则

贵州省惠水涟江资源开发有限责任公司贵州海里水力发电厂 反事故十八条重点措施实施细则 二零一六年二月

(一)认真贯彻《南方电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实上级公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。 1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。 2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。 3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。 4、公司系统各单位对国家和南方电网公司、上级公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。 5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。 (二)强化生产现场和作业人员的安全管理。 1、严格执行上级公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补

十八项反措通信汇总资料

16.1防止电网调度自动化系统事故 为防止电网调度自动化系统事故,应认真贯彻落实《电力调度自动化系统运行管理规程》(DL/T516-2006)、《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全[2006]34号)、《电网调度系统安全生产保障能力评估》(国家电网调[2009]38号)等的有关要求,适应坚强智能电网发展的需要,规范和提高电网调度自动化水平。 16.1.1设计阶段应注意的问题 16.1.1.1智能电网调度技术支持系统(SG-OSS)等调度自动化系统的主站系统、调度数据网络等系统的主要设备应采用冗余配置,服务器的存储容量和CPU负载应满足相关规定要求。 16.1.1.2调度端及厂站端电力二次系统的安全防护应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的基本原则。安全防护策略从边界防护逐步过渡到全过程安全防护,安全四级主要设备应满足电磁屏蔽的要求,全面形成具有纵深防御的安全防护体系。 16.1.1.3主网500kV及以上厂站、220kV枢纽变电站、大电源、电网薄弱点、风电等新能源接入站(风电接入汇集点)、通过35kV 及以上电压等级线路并网且装机容量40MW及以上的风电场均应部署相量测量装置(PMU)。其测量信息能上传至相关调度机构并提供给厂站进行就地分析。PMU子站和电网广域实时动态监测分析系统(WAMS)主站之间的通信方式应统一考虑,确保前期和后期工程的一致性。 16.1.1.4调度自动化主站系统供电电源应配备专用的、冗余配置

的不间断电源装置(UPS),不应与信息系统、通信系统合用电源。交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。发电厂、变电站远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备的供电电源应配冗余配置的不间断电源(UPS)或站内直流电源供电。具备双电源模块的装置或计算机,两个电源模块应由不同电源供电。相关设备应加装防雷(强)电击装置,相关机柜及柜间电缆屏蔽层应可靠接地。 16.1.1.5电网内的远动装置、相量测量装置(PMU)、电能量终端、时间同步装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备(子站)必须是通过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品。 16.1.1.6调度范围内的发电厂、110kV及以上电压等级的变电站的自动化设备通信模块应冗余配置,优先采用专用装置,无旋转部件,采用专用操作系统。调控一体化管辖的厂站间隔层应具备双通道组成的双网。至调度主站(含主调和备调)应具有两路不同路由的通信通道(主/备双通道)。 16.1.1.7备调的技术支持系统、通信通道应独立配置,实现运行数据和支持系统的异地备用。备调技术支持系统建设应充分考虑“调控一体化”的要求。 16.1.2基建阶段应注意的问题 16.1.2.1在基建调试和启动阶段,调度自动化系统主站、子站、调度数据网等二次系统(设备)必须提前进行调试,确保与一次设备同步投入运行。

十八项电网反措继电保护若干细则的落实与改进

第5期(总第134期) 2006年10月 山 西 电 力 SHANXI EL ECTRIC POWER No 15(Ser 1134) Oct 12006 十八项电网反措继电保护若干细则的落实与改进 李志刚1,宋述勇2,张永春2 (11山西阳光发电有限责任公司,山西阳泉 045208;21山西电力科学研究院,山西太原 030001) 摘要:针对《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护专业重点实施要求中提到的继 电保护配置的原则、非全相保护、主设备非电量保护等若干个细则的落实进行了简要的分析,并结合目前反措实施的具体情况,提出自己的观点和看法。 关键词:继电保护;双重化;主保护;后备保护;非全相;非电量中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:167120320(2006)0520006203收稿日期:2006206210,修回日期:2006207213 作者简介:李志刚(19652),男,山西寿阳人,1987年毕业于北京电 专火电厂集控专业,工程师; 宋述勇(19712),男,山西交城人,1995年毕业于武汉大学电力系统及自动化专业,工程师; 张永春(19602),男,河北涞水人,1985年毕业于山西电力职工大学发电厂与电力系统专业,高级工程师。 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称 《重点要求》 )是在《继电保护和安全自动装置技术规程》等有关技术标准和规程、规定基础上,依据 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等反事故措施文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。 继电保护是保证电网安全、稳定运行的重要组成部分,继电保护反事故措施是保护装置安全运行方面的基础经验,也是事故教训的总结。在此,根据多年的现场经验,对如何更好地贯彻落实《重点要求》中提到的继电保护配置的原则、非全相保护、主设备非电量保护等若干个细则作一些探讨,希望能与读者共享。 1 个别细则落实浅析 111 继电保护配置原则的落实 《重点要求》继电保护配置的原则要求21511项:应根据电网结构、一次设备的接线方式,以及运行、检修和管理的实际效果,遵循“强化主保护,简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配置、选型与整定。 在规程中,关于保护配置,明确指出“电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护 ……主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。”11111 强化主保护 强化主保护,除了增强和完善主保护装置的强大功能和可靠性之外,就是要做到真正意义上的保护双重化,优选可靠性高的通道,当一套主保护因故障拒动或检修时,另一套主保护能够正确动作,这就要保证两套主保护是完整独立的。首先,保护完整独立主要体现在回路设计上,从交流电压、电流输入回路,到直流母线、直流熔断器的选取,再到各开关量的输入、输出,以及纵联保护的通道各环节,要完全独立,不应有任何电气联系。《重点要求》继电保护配置的原则要求21512项中对保护双重化也作了详细的规定。但是在反措实施过程中,仍有许多环节需要改进。 a )直流独立问题。 在目前的工程设计中,交流电压、电流输入回路实现双重化不存在问题。但是直流问题却存在着不少隐患,违背了双重化的原则。如图1。 两路直流通过切换继电器转换成一路直流给一套保护装置供电,表面上看,当一路直流消失,还有另外一路供电,好象很安全,但实际上由于切换继电器质量不过硬将造成两路直流连通的情况,一点接地,导致全厂或全站直流系统接地的严重后果,笔者建议取消这样的切换继电器,保护装置要独立的一套直流电源供电即可。此外,各个厂家的断路器操作箱也存在类似的问题。如图1,两路直流电源通过1JJ 和2JJ 切换继电器切出一路公共直 ? 6?

国网公司十八项反措学习内容汇报

国网公司十八项反措学习内容汇报 (防止开关设备事故部分) 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中第十一部分防止开关设备事故中从14 个方面对开关设备的选用、新装和检修及运行操作故障,开关设备拒动、误动故障,灭弧室故障,开关设备绝缘闪络、爆炸,载流回路过热,机械损伤及预防隔离开关故障、高压开关柜、SF6 断路器及GIS 故障进行了规范性说明,不仅对我们的工作是一种指导,更是一种对工作标准化的规范,保证了我们工作的安全性及规范性。 一、11.1 选用高压开关设备的技术措施中规定了高压开关设备的选用不仅应满足国家标准外,还应符合国网公司的技术标准。其中,11.1.5:高压开关柜应选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品。五防装置是防止开关设备误操作的一种有效措施,现行的要求是从多年运行、检修经验中总结出来的,实践证明该措施可有效地防止人身和设备事故,五防功能不完善对安全运行及检修将带来极大的隐患,早期开关柜就因为不具备或功能不完善曾发生多次事故,之后发展的金属铠装式开关柜在这方面大大加强了防卫意识,从设计上已考虑了五防要求,但是目前全国开关制造业有上千家制造厂在生产,制造工艺水平和材质上无法统一,难免还存在不完善的情况,华东就曾多次发生手车式开关在推入柜内的过程中因震动解锁,造成开关在合闸位置上推进,引起电弧闪络接地事故,并使操作人员和设备都受到了不同程度的损伤。因此必须强调严禁五防功能不完善的新产品使用,而运行中五防功能不完善的开关柜也应

尽快完成完善化改造。 二、11.4 关于预防开关设备拒动、误动故障的措施,主要从高压断路器的缓冲及操动机构运行维护进行了分析。 为满足高压断路器的电气性能,往往要求分、合闸过程中的某些位置达到规定的高速度,这使得运动部件在行为即将终结时具有很大的动能,若不及时采取措施进行制动,必将使设备绝缘拉杆受到冲击,引起强烈震动,甚至造成设备部件变形损坏,在现代大型断路器中,这种冲击的危害更大,因此必须适时对高速运动部件进行缓冲。同时,还应加强监视分合闸指示器与绝缘拉杆相连的运动部件相对位置不应发生变化,及时发现问题及时处理。 另外,还主要强调了开关的操动机构运行维护问题,运行、检修经验表明开关设备出现故障,70?80%的原因是由于操动机构有缺陷,因此设备投运后正确的运行维护非常重要。本条对不同类型的操动机构分别提出了要求: 气动机构原理是将空气压缩后作为操作动力,为保证空压机零部件正常运转对空气质量有一定的要求,进气口有两道措施------------------- 防尘罩和过滤器,由于开关设备所处大气环境不一样,防尘罩和过滤器很容易积灰,需定期清扫,一般三个月或半年应清扫一次。对前者运行人员即可处理,后者则需由检修人员来做,运行人员应及时做好联系工作;空气压缩过程中会将空气中的水份分解出来, 故储气罐要定期排放积水,一般10天需排放一次,而在江南梅雨季节或湿度高的月份则需每周排放一次;空压机启动时间或次数的记录工作亦很重要,空压机的寿命一般在2000小时左右,记录该数据可作为检修的依据,若在短期内空压机频繁启动,说明有内漏需与检修人员联系消缺。 液压机构相对维护工作量要少些,平时只需注意油泵启动次数或时间即可,若出现上述频繁启动情况也需与检修人员联系;此外每周应打开机构箱门检查液压回路是否有漏油现象,目前有些国产密封件的质量不太好,夏季高温时易发生泄漏,因此夏季的定期巡视检查工作应彻底到位。 三、11.5 预防断路器灭弧室故障的措施,说明开关设备受其额定参数的限制(由产品结构所决定)满容量开断是有限的。其中,额定短路开断电流I sc 是指在规

新_国家电网公司十八项电网重大反事故措施

附件 国家电网公司 十八项电网重大反事故措施 (修订版) 二○一一年十二月

目录 1 防止人身伤亡事故 (1) 2 防止系统稳定破坏事故 (4) 3 防止机网协调及风电大面积脱网事故 (10) 4 防止电气误操作事故 (16) 5 防止变电站全停及重要客户停电事故 (17) 6 防止输电线路事故 (23) 7 防止输变电设备污闪事故 (29) 8 防止直流换流站设备损坏和单双极强迫停运事故 (31) 9 防止大型变压器损坏事故 (38) 10 防止串联电容器补偿装置和并联电容器装置事故 (44) 11 防止互感器损坏事故 (50) 12 防止GIS、开关设备事故 (55) 13 防止电力电缆损坏事故 (62) 14 防止接地网和过电压事故 (66) 15 防止继电保护事故 (71) 16 防止电网调度自动化系统与电力通信网事故 (86) 17 防止垮坝、水淹厂房事故 (93) 18 防止火灾事故和交通事故 (96)

1 防止人身伤亡事故 为防止人身伤亡事故,应认真贯彻《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监[2009]664号)、《电力建设安全工作规程》(DL5009)、《关于印发安全风险管理工作基本规(试行)的通知》(国家电网安监[2011]139号) 、《关于印发生产作业风险管控工作规(试行)的通知》(国家电网安监[2011]137号)、《关于印发<营销业扩报装工作全过程防人身事故十二条措施(试行)>、<营销业扩报装工作全过程安全危险点辨识与预控手册(试行)>的通知》(国家电网营销〔2011〕237 号)、《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2010]1020号)、《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》(国家电网基建[2010]174号)、《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施(试行)》(国家电网基建[2008]696号)、《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》(国家电网安监[2008]891号)、《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250—2009)及其它有关规定,并提出以下重点要求: 1.1 加强各类作业风险管控 1.1.1 根据工作容认真做好各类作业各个环节的风险分析,并提出预控和缓控措施。要定期督查风险分析工作,确保其针对性和有效性。 1.1.1.1对于开关柜类设备的检修、预试或验收,针对其带电点与作业围绝缘距离短的特点,不管有无物理隔离措施,均应加强风险分析与预控。 1.1.1.2对于隔离开关的就地操作,应做好支柱绝缘子断裂的风险分析与预控,监护人员应严格监视隔离开关动作情况,操作人员应视情况做好及时撤离的准备。 1.1.1.3 对于高空作业,应做好各个环节风险分析与预控,特别是防静电感应和高空坠落的安全措施。 1.1.1.4 对于业扩报装工作,认真做好施工、验收、接电等各

十八项反措(继电保护专业重点实施要求)

继电保护专业重点实施要求 国家电力调度通信中心 二??五年十一月 目录 1 总则 (1) 2 规划、设计与配置 (1) 3 线路保护 (2) 4 母线与断路器失灵保护 (3) 5 变压器与发变组保护 (4) 6 二次回路与抗干扰 (6) 7 运行与检修 (8) 8 与相关专业的配合和要求 (9) 附录:《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护相关专业 条款摘录 (12) 1 总则 1.1 为贯彻落实《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)〔国家电网生技[2005] 400 号文〕,保障电网安全、稳定运行,特制定《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。

1.2 《重点要求》是在《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、

《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)等有关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等反事故措施文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。 1.3 《重点要求》强调了电网重大反事故措施的原则和重点要求,但并未涵盖全部继电保护反事故措施,也不是继电保护反事故措施应有的全部内容。有些内容在已颁发的技术标准和规程、规定中已有明确规定,但为了强调有关内容再次重复列出。因此,在贯彻落实《重点要求》的过程中仍应严格执行相关的技术标准和规程、规定。 1.4 《重点要求》将《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)中继电保护相关专业条款摘录附后。 1.5 220kV 及以上电压等级的新建、扩建和技改等工程均应执行《重点要求》。对变电站、发电厂已投入运行的继电保护装置,凡严重威胁安全运行的 必须立即改进,其余的可分轻重缓急,有计划地更新或改造,不能满足要求的应结合设备大修加速更换。而对不满足上述要求又不能更改的,应组织设计、制造和运行等单位共同研究、解决。110kV及以下电压等级的新建、扩建和技改工程及已投入运行的变电站、发电厂可参照《重点要求》中相关的技术原则予以解决。 1.6 各有关部门都应在遵循《重点要求》的基础上,进一步紧密结合本 单位的实际情况制定具体的反事故技术措施和实施细则。认真对本单位的各项反 事故措施落实情况进行全面检查、总结,制定适合本单位具体情况的执行计划。 2 规划、设计与配置 2.1 继电保护是电网的重要组成部分。涉及电网安全、稳定运行的发、输、配及重要用电设备的继电保护装置应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。 2.2 在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的适应性,避免出现 特殊接线方式造成继电保护配置和整定计算困难,为继电保护安全、可靠运行创 造良好条件。 2.3 继电保护的配置和选型应符合《继电保护和安全自动装置技术规程》 及国家、行业技术标准。应优先采用取得成功运行经验的保护装置,未按规定的 要求和程序进行检测或鉴定的保护装置不允许入网运行。 2.4 继电保护的制造、配置和整定计算都应充分考虑系统可能出现的不 利情况,尽量避免在复杂、多重故障的情况下继电保护不正确动作,同时还应考虑系统运行方式变化对继电保护带来的不利影响;当遇到电网结构变化复杂、整定计算不能满足系统运行要求的情况下,应按整定规程进行取舍,侧重防止保护拒动,备案注明并报主管领导批准。 2.5 继电保护配置的原则要求 2.5.1 应根据电网结构、一次设备的接线方式,以及运行、检 修和管理的实际效果,遵循“强化主保护,简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配置、选型与整定。 2.5.2 保护双重化配置应满足以下要求: 1)每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。

电力系统十八项反措

变压器与发变组保护-十八反措继保实施要求 变压器与发变组保护 1.1 每台新建变压器设备在投产前,应提供正序和零序阻抗,各侧故障的动、热稳定时限曲线和变压器过励磁曲线作为继电保护整定计算的依据。 1.2 在变压器低压侧未配置母差和失灵保护的情况下,为提高切除变压器低压侧母线故障的可靠性,宜在变压器的低压侧设置取自不同电流回路的两套电流保护。当短路电流大于变压器热稳定电流时,变压器保护切除故障的时间不宜 大于2秒。 1.3 变压器的高压侧宜设置不经任何闭锁的、长延时的后备保护。在保护不失配的前提下,尽量缩短变压器后备保 护的整定时间级差。 1.4 220kV及以上电压等级变压器(含发电厂的起动/备用变压器)、高抗等主设备,以及容量在100兆瓦及以上的发变组微机保护应按双重化配置(非电量保护除外),在满足 2.5.2要求的基础上,同时还应满足以下要求:

1.4.1 两套完整、独立的电气量保护和一套非电量保护应使用各自独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路),在保护柜上的安装位置应相对独立。 1.4.2 主设备的非电量保护应同时作用于断路器的两个 跳闸线圈。 1.4.3 为与保护双重化配置相适应,500kV变压器高、中压侧和220kV变压器高压侧必须选用具备双跳闸线圈机构的断路器。断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路,辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独 立的原则按双重化配置。 1.5 变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整 定,其返回系数不应低于0.96。 1.6 应改进和完善变压器、电抗器本体非电量保护的防 水、防油渗漏、密封性工作。 1.7 变压器本体的气体、压力释放、压力突变、温度和冷却器全停等非电量保护,需跳闸时宜采用就地跳闸方式,即通过安装在开关场的、启动功率不小于5W的中间继电器的两付接点,分别直接接入变压器各侧断路器的跳闸回路, 并将动作信号接至控制室。

国家电网公司十八项电网重大反事故措施

国家电网生技[2005]400号-- 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 国家电网公司 十八项电网重大反事故措施 国家电网公司发布 关于印发 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》的通知 国家电网生技[2005]400号 公司系统各区域电网公司,省(自治区、直辖市)电力公司,有关单位: 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”工作方针,完善各项反事故措施,进一步提高电网安全生产水平,国家电网公司通过总结分析近年来公司系统发生重大事故的特征,在原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的基础上,组织制订了《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》,现印发执行。 做好防止电网生产重大事故的措施,是保证电网安全隐定运行的重要条件,是制造、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实十八项电网重大反事故措施。 本重大反措并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本重大反措和已下发的输变电设备预防事故措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 附件:国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行) 国家电网公司(印) 二00五年六月十四日 1 防止人身伤亡事故 1.1 加强作业现场危险点分析和做好各项安全措施 1.1.1 工作或作业现场的各项安全措施必须符合《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监[2005]83号)和《电力建设安全工作规程》(DL5009)的有关要求。 1.1.2 根据工作内容认真做好作业现场危险点分析,并据此做好各项安全措施。要定期检查危险点分析工作,确保其针对性和有效性。 1.1.3 在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,设立安全警示牌,并采取可靠的防护措施。对交叉作业现场应制订完备的交叉作业现场应制订完备的交叉作

8.执行《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》监理实施细则(已好)

220kV丰成盐化工变电站工程 施工阶段 执行《国家电网公司十八项电网重大反事故 措施》监理实施细则 220k V丰成盐化工变电站工程监理项目部 2010年 12 月

220kV丰成盐化工变电站工程 施工阶段 执行《国家电网公司十八项电网重大反事故 措施》监理实施细则 批准: 审核: 编写:

目录 一、工程概述 二、编制依据 三、编制目的 四、组织机构 五、实施措施 附录A:《国家电网公司十八项电网重大事故措施》条目 附录B:《国家电网公司十八项电网重大事故措施》监理实施记录

一.工程概述 1.1工程地点:徐州丰县开发区 1.2工程规模: 本期1台80MVA主变,户外布臵;220kV进线1回,10kV出线42回。 变电所围墙内用地4.371亩,围墙长度218m,主电缆沟长度60m,所内道路面积360㎡。生产综合楼楼建筑面积360㎡。220kV户外配电装臵区1600㎡。主变基础一组,电容器基础两组,32m独立避雷针一座,事故油池一座。 二、编制依据 1、《建设监理规范》 2、《本变电所工程施工监理合同》 3、《本变电所施工图纸和有关设计文件》 4、《监理规划、监理细则、安全监理细则》等文件 5、国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》(国家电网生技[2005]400号通知) 三、编制目的 为了确保本变电所工程施工监理过程中全面贯彻落实《国家电网公司十八项电网重大事故措施》,严格依照现行法律、法规进行监理,确保工程质量、杜绝安全事故,特编制该文件,作为本工程施工监理过程中贯彻落实法律法规的重要依据和措施。 四、组织机构 为了使反措条文得到有效的宣传、贯彻和落实,确保工程施工合法性,项目成立强制性条文实施组织机构如下: 项目总监是确保工程施工过程中的合法性的第一直接责任者,负责组织收集、宣贯、落实《国家电网公司十八项电网重大事故措施》的法律职责,负责组织编制、整理与本工程有关的反措条款,制订和落实执行计划,确保有效执行并对施工全过程的质量、安全负责。 总监代表应配合项目监理做好以上工作,着重指导和监督《国家电网公司十八项电网重大事故措施》的实施情况。 专业监理工程师及安全监理工程师负责收集《国家电网公司十八项电网重大事故措施》的法律职责,负责编制整理与本工程有关的反措有关条款,制订执行计划,确保其有效性和可操作性。 监理员应配合好专业监理工程师做好以上工作,并做好实施过程中有关条款的监督和

继电保护18项反措实施规定

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求 国家电力调度通信中心 二〇〇五年十一月

目录 1总则 (1) 2规划、设计与配臵 (1) 3线路保护 (2) 4母线与断路器失灵保护 (2) 5变压器与发变组保护 (3) 6二次回路与抗干扰 (5) 7运行与检修 (6) 8与相关专业的配合和要求 (7) 附录:《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护相关专业条款摘录 (12)

1总则 1.1为贯彻落实《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)…国家电网生技 [2005] 400号文?,保障电网安全、稳定运行,特制定《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。 1.2《重点要求》是在《继电保护和安全自动装臵技术规程》、《继电保护及安全自动装 臵运行管理规程》、《继电保护及安全自动装臵检验条例》、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)等有关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等反事故措施文件,汇总近年来继电保护装臵安全运行方面的经验制定的。 1.3《重点要求》强调了电网重大反事故措施的原则和重点要求,但并未涵盖全部继电 保护反事故措施,也不是继电保护反事故措施应有的全部内容。有些内容在已颁发的技术标准和规程、规定中已有明确规定,但为了强调有关内容再次重复列出。因此,在贯彻落实《重点要求》的过程中仍应严格执行相关的技术标准和规程、规定。 1.4《重点要求》将《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)中继电保护相 关专业条款摘录附后。 1.5220kV及以上电压等级的新建、扩建和技改等工程均应执行《重点要求》。对变电站、 发电厂已投入运行的继电保护装臵,凡严重威胁安全运行的必须立即改进,其余的可分轻重缓急,有计划地更新或改造,不能满足要求的应结合设备大修加速更换。而对不满足上述要求又不能更改的,应组织设计、制造和运行等单位共同研究、解决。110kV及以下电压等级的新建、扩建和技改工程及已投入运行的变电站、发电厂可参照《重点要求》中相关的技术原则予以解决。 1.6各有关部门都应在遵循《重点要求》的基础上,进一步紧密结合本单位的实际情况 制定具体的反事故技术措施和实施细则。认真对本单位的各项反事故措施落实情况进行全面检查、总结,制定适合本单位具体情况的执行计划。 2规划、设计与配臵 2.1继电保护是电网的重要组成部分。涉及电网安全、稳定运行的发、输、配及重要用 电设备的继电保护装臵应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。 2.2在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的适应性,避免出现特殊接线方式造 成继电保护配臵和整定计算困难,为继电保护安全、可靠运行创造良好条件。 2.3继电保护的配臵和选型应符合《继电保护和安全自动装臵技术规程》及国家、行业 技术标准。应优先采用取得成功运行经验的保护装臵,未按规定的要求和程序进行检测或鉴定的保护装臵不允许入网运行。 2.4继电保护的制造、配臵和整定计算都应充分考虑系统可能出现的不利情况,尽量避 免在复杂、多重故障的情况下继电保护不正确动作,同时还应考虑系统运行方式变化对继电保护带来的不利影响;当遇到电网结构变化复杂、整定计算不能满足系统运行要求的情况下,应按整定规程进行取舍,侧重防止保护拒动,备案注明并报主管领导批准。 2.5继电保护配臵的原则要求 2.5.1应根据电网结构、一次设备的接线方式,以及运行、检修和管理的实际效果,遵 循“强化主保护,简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配臵、选型与整定。