文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政给排水设计说明

市政给排水设计说明

市政给排水设计说明
市政给排水设计说明

排水工程设计

1 设计依据及基础资料

1.1 设计依据

1.1.1设计委托书

1.1.2《南宁高新区心圩片区控制性详细规划》南宁市城市规划管理局

1.1.3《市政公用工程设计文件编制深度规定》(中华人民共和国建设部,2004.3)1.1.4《南宁市中心城区排水专项规划》北京市政工程设计研究总院南宁城市规

划设计院 2006年01月

1.1.5《市政公用工程设计文件编制深度规定》

1.1.6《南宁市市政排水工程施工管理暂行规定》南建(2010)10号

1.2.设计基础资料

1.2.1 1:1000地形图

1.2.2 道路设计图纸

1.2.3 本工程排水工程构筑物设计荷载按城B级设计。

1.2.4 采用的规范、标准和标准设计:

①《室外排水设计规范》(GB50014-2006)2011版

②《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

③《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

1.2.5 采用的国家标准图集:

市政排水管道工程及附属设施(06MS201)2 工程概述

2.1 工程概述

项目概况:高科路道路大致呈南北走向,起于安福路,终于高安路,全长约427.232m。道路红线宽度25m。

设计内容:排水工程设计及消防工程,包括雨水工程设计、污水工程以及道路沿线消火栓数量统计(仅统计数量,具体由相关部门设计实施)。

工程规模:设计雨水管道总长为836m(包括雨水连接管),汇水面积为9.39ha,雨水管径d800 ~d1200。坡度i=0.0045~i=0.007,检查井19座,雨水口24座。设计污水管道总长为585m,汇水面积为9.39ha,污水管径d400,坡度i=0.0045~i=0.007,检查井22座。室外消火栓4座。

2.2 排水现状及存在问题

2.2.1排水现状

项目所在的高新区心圩片区位于南宁市西北端,目前区域内已完成了部分基础设施,建设区域内主要分布有农田、村庄、在建厂房等。随心圩片区内路网修通,心圩片区基础设施日趋完善,周边城区如火如荼的建设,目前项目所在区域无排水系统。道路沿线有上楞湖河流水系,沿线存在部分部分鱼塘。

本道路排水接道路起点新建高科路北段,目前正在实施。沿线无现状雨污水管接入。

2.3 排水规划

根据《南宁市总体规划(2011~2020)》、《南宁高新区心圩片区控制性详细规划》、《南宁市中心城区排水专项规划》,确定本工程范围的排水体制为雨、污分流制。

本规划区内污水分为生活污水和工业污水,其中工业污水主要集中在北环路以北。北环路以南为生活污水。

按照《南宁生物制药产业园控制性详细规划》,在生物制药园区内设置有一座污水处理站,处理工业污水,污水处理站的规模为0.38万m3/d。规划污水处理站位于该园区的南部,目前生

物制药园区的污水管网已经基本设计完成,将工业污水收集并排至污水处理站处理达到排放城市下水道标准后排入城市下水道。

根据《南宁市中心城区排水专项规划》,本规划区污水属于江南污水处理厂服务范围,污水后即后最终排往江南污水处理厂处理。污水管网采用重力流设计,根据规划道路竖向设计,污水总体流向自北向南收集排入科园东十路和鲁班大道北段交叉路口西北角的罗赖污水泵站,其规划设计水量为0.41m3/s。

2.4自然地理及气候、水文特征

2.4.1地形、地貌

高科路沿线以菜地、田地,水塘为主,地块较为平整,经过村庄为大塘村西坡。地面标高在80.9~83.4米。

2.4.2 水文

南宁市的主要河流是邕江,邕江年平均流量411.2亿立方米,最大流量为1881年的23000m3/s,最小流量为1958年的119 m3/s,最高水位79.65m(1881年),最低水位60.77m(1958年),邕江100年一遇的水位为80.98m,50年一遇的水位为79.74m。

沿线分布着大大小小从多的鱼塘和水面,这些水体是优美景观的重要组成部分,同时为形成区域良好的小气候提供了前提条件。

2.4.3 气候

拟建道路场地所处区域位于南宁市的西北部。南宁在北回归线南侧,地处低纬度地区,全年受海洋湿暖气流和北方冷气团的交替影响,是国内气温较高、降水较多的地区,属亚热带季风气候环境。多年最高气温40.4°C,最低气温-2.1°C,年平均气温21.6°C;多年最大蒸发量1429.2mm,多年最小蒸发量878.50mm,多年平均蒸发量1218.5mm;多年最大降雨量1970.6毫米,多年最小降雨量952.9毫米,多年平均降雨量为1320.50mm,降雨一般多集中在六月至十月间,约占全年降雨的65%;多年平均湿度2170Pa;多年平均风速1.9m/s,风多为东南风,次为西北风,风力一般二级至三级,最大风力八级。根据全国基本风压区分布图,南宁市50年一遇的基本风压值为0.35kN/m2。

2.4.4 地质

根据区域地质资料,场地内覆盖层有耕植土、淤泥质土、粉质粘土、粘土等。

2.4.5 地震基本烈度

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)划分,南宁市地震动加速度峰值为0.05g,地震动反应特征周期为0.35s,特征周期分区为第1区,道路构筑物按Ⅵ度设防,桥梁结构按Ⅶ度设防。

3 排水管设计

3.1 设计范围

本排水工程设计的内容为道路雨污水管道设计及消火栓设计。

3.1 管线横断面设计

根据道路标准横断面的特点,本工程管线横断面设计按照《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98),进行了本工程的管线横断面布置,雨水、污水管道均采用单侧布置,雨水、污水管敷设在非机动车道下,具体情况详见道路综合管线标准横断面图。

3.2 雨水管设计

3.2.1 雨水技术标准

流量计算公式:Q=q×ψ×F(L/s)

采用南宁市暴雨强度公式)

.

/

(

)

1.

21

(

)

707

.0

1(

10500

119

.0

ha

s

L

p

t

LgP

q

+

+

?

=

降雨历时:t=t1+mt2(min)

采用设计参数:设计重现期P=2a ;

地面集水时间:取t 1=10min ;

管道的综合径流系数则根据管段汇水范围内的地面覆盖种类及相应的径流系数,按加权平均法确定,采用Ψ=0.70 ;

折减系数:管道折减系数m =2,。各管段的汇水面积按地形和道路竖向设计划分,按满流计算。

3.2.2水力计算公式

A V Q ?= 2/13/21

I R n

V ??=

式中:Q —设计流量(m 3/s )

V —设计流速(m/s ) A —过水断面面积(m 2) R —水力半径(m ) I —水力坡降

n —粗糙系数,混凝土雨水管取n =0.013。

3.3 污水管技术标准 3.3.1 污水技术标准

① 流量计算公式:86400

1000

max ?=

KzSq Q

式中:max Q -设计最高日最高时污水量(L/s ); Kz -总变化系数;

S -流域面积(ha ),流域面积按照排水规划进行划分确定;

q -设计综合污水量标准 (m 3

/d ·ha);(根据《南宁市高新区心圩江片区控制性详细

规划》本工程q 取110m 3/d ·ha )

总变化系数108

.07

.2Q

Kz =

② 最大设计充满度、最小流速

污水管的最大设计充满度 : d500~d600 h /D =0.70; d400 h /D =0.65 d300 h /D =0.55

污水管在设计充满度下最小流速:V =0.6m/s;本工程管道流速V <0.6m/s管段,每隔一个检查井设置沉泥井,定时清淤,确保管道排水畅通。 3.3.2水力计算公式

A V Q ?= 2/13/21

I R n

V ??=

式中:Q —设计流量(m 3/s )

V —设计流速(m/s ) A —过水断面面积(m 2) R —水力半径(m ) I —水力坡降

n —粗糙系数,混凝土污水管取n =0.014。

3.4 雨水管设计

根据《南宁高新区心圩片区控制性详细规划》,和排水现状分析及针对措施,结合道

路纵断面图,本项目雨水设计如下。 3.4.1 平面设计

雨水管采用单侧布置,布置在非机动车道下,距离路缘石2.5m 。做好与本道路相交的规划

道路的预留雨水支管的衔接,做好与沿线出户雨水管的衔接。 3.4.2 雨水流向及纵断面设计

本道路雨水由道路终点流往起点,接入正在实施的高科路北段雨水管道。

3.4.3 雨水口设计

根据道路设计横断面特点和检查井间距,通过计算,选择不同箅数的雨水口:本工程采用偏沟式双箅雨水口,靠道路两侧的人行道路缘石设置,约30~40m设一组(道路两边各一个,共2个)。

在各相交路口设置的雨水口,施工时须调整设置在路口的最低点;在道路纵坡变坡点最近的一组雨水口须调整至变坡点的最低点。雨水口连接管为d300,连接管坡度采用2%,就近排往雨水检查井。

3.5 污水管设计

根据《南宁市中心城区排水专项规划》和《南宁高新区心圩片区控制性详细规划》,排水现状分析及针对措施,结合道路纵断面图,本项目污水设计如下。

3.5.1 平面设计

污水管采用单侧布置,根据其道路综合管线标准横断面图,污水管布置在人行道下,距离人行道路缘石2.5m。设计已做好与本道路相交的规划道路的预留污水支管的衔接,做好与沿线出户污水管的衔接。

除了与同步设计的污水管道对接标高和检查井位置以外,对于规划道路交叉口预埋的污水管道按照规划的管径和路面标高预埋。

3.5.2 污水流向及纵断面设计

本道路污水由道路终点流往起点,接入正在实施的高科路北段污水管道。

3.6 管材选择

鉴于近年来钢筋混凝土管施工经验的成熟和产品的改良,在防渗、防漏、抗震等方面明显加强,且在南宁市众多工程中使用效果良好,质量可靠,因此本设计充分结合广西水泥资源丰富的特点,雨水管管材选用技术成熟、施工经验丰富、价格便宜、货源较近的钢砼管,雨水管道:其中d≤600采用承插式橡胶圈连接的钢砼管(雨水口连接管采用平口钢砼管);d>600的采用平口钢砼管。

3.7 管道基础及接口

①设置原则:根据管材不同、地质不同,合理选择不同的管道基础和接口型式。

②管道基础及接口型式:根据地质情况采用不同的管材及合理的管道基础和接口型式。其中:

D<600的承插式钢砼管:采用180°砂石基础;承插式橡胶圈柔性接口。

D≥600的平口钢砼管:采用180°混凝土基础;钢丝网水泥砂浆抹带接口。

雨水口连接管采用360°混凝土全包基础。

③横过车行道处且管顶覆土小于1.2m的排水管道采用360°满包混凝土加固。

3.8检查井设计

本设计雨水检查井采用砖砌雨水检查井;按标准图06MS201对应规格选用。并结合南宁市“城乡清洁工程”示范街井盖整改要求,对人行道及车行道井圈、井盖进行合理设计。路基范围内的检查井(集水井)四周不小于50cm的范围内应回填低标号混凝土,回填深度为管顶至路基基层顶;采用先路基回填后再开挖施工检查井(集水井)工序,井室建成后每次回填低标号混凝土深度不能超过1m。具体按南建[2010]10号文要求进行回填,并确保施工质量。选用成品的重型复合材料防盗井盖及井座,减少成本和被盗;井内爬梯采用成品的塑钢爬梯,以免生锈腐蚀,提高安全保障。

4 采用新技术、新材料说明

4.1钢筋混凝土管管径<d600选用承插式橡胶圈柔性接口管。

4.2 检查井井盖、雨水口篦子采用重型复合材料防盗井盖、篦子。

4.3 检查井内爬梯采用成品的塑钢爬梯。

4.4 检查井井盖按南宁市“城乡清洁工程”示范街井盖要求进行设置。

探究市政给排水设计的要点 张明宏

探究市政给排水设计的要点张明宏 发表时间:2017-12-05T16:35:47.347Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第18期作者:张明宏1 任善进2 [导读] 其结构设计有着关键的作用,结构设计的质量影响着市政给排水管道的经济效益,所以就要高度重视给排水管道的结构设计。摘要:市政给排水管道施工是城市建设的重要部分,必须保证管道施工的质量以促进城市建设的顺利开展。为了保障城市居民的用水安全,在进行市政给排水管道结构设计的时候,要以工程实际情况为基础,并满足相关规定的需求,关注排水管道结构设计中要点及重点, 才能够保证排水管道因地制宜。因此需要从多个方面采取相应的措施来提升设计质量,从而为城市居民的日常生活和工作提供安全可靠的水资源保障,进而更好地促进城市发展。 关键词:市政;给排水管道;设计 导言 随着经济社会的快速发展,我国的城市化进程也不断加快,当前我国城市人口的数量不断增多,城市规模也不断扩大,这一方面促进了社会生产和生活的发展,但同时也对市政建设提出了更高的要求。但是,由于在施工工艺、施工技术以及施工管理等方面仍然存在一些亟待解决的问题,因此,本文在分析相关问题的基础上,抛砖引玉,提出一些解决问题的思路。 1市政给排水设计的重要性 对于现代化城市来说,其市政给排水系统的设计是整个城市规划设计工作中的重要组成部分。在进行市政给排水系统的设计过程中,其内容主要包括对城市用水量进行准确估算、对给排水系统的排水范围进行合理划定、对城市的排水体制进行科学确定以及对给排水管网系统进行合理布局等等。对于现代城市而言,构建合理、有效的市政给排水系统是非常重要的,优秀的给排水设计不仅能够有效提升城市给排水系统的工作效率和输水质量,减少水资源的不必要浪费,同时还可以通过合理排污来优化环境,进而为城市居民生活创建一个健康、舒适的环境。鉴于此,我们有必要提高对市政给排水设计工作的重视,从而全面地保证城市内部对水资源的充足及充分的运行。 2市政规划中给排水基本现状分析 现在的市政规划中给排水缺乏先进性、污水管网的铺埋缺乏足够的深度、给排水管网与用地规划之间的矛盾等问题,使得市政规划中给排水设计带来很多的不便,使得施工程序不能按照定期内完成,使规划很难发挥正常功效,所以有关部门应严格评审市政规划中给排水设计程序,并分析各种问题,制定出好的解决方案,保证市政规划正常进行。 3给排水设计过程分析 市政给排水工程的设计可以分为前期工作与工程设计,其中前期工程有项目建议书、预可行性研究、可行性研究,而工程设计有初步设计及施工图设计。在给排水工程施工前应结合说明书在工程的各环节上清晰的表达,还应该提前做好预想和困难准备,防止设计时造成施工进度受到影响,在施工阶段,应确定给排水设备的尺寸、重量,设计人员应该从多方面进行设计分析,保证在设计时可以解决这些问题,为以后的工作顺利实施做好铺垫。 4市政给排水管道施工中存在问题 4.1管材问题 市政给排水管道一般在地下施工,需要管材具有较好的强度,抗压能力和耐腐蚀性能,这就要求施工单位对管材的质量必须严格把控。但往往在实际施工中,却把管材质量的问题看得不是那么重要,为了追求更低成本,在管材上出现严重质量问题的并不鲜见,抗渗、抗压和耐腐不达标,渗漏现象极易在之后的运行过程中出现。在管道施工中,普遍都存在着腐蚀等一系列问题,原因大部分是因为材料的质量不好或者防腐处理不好导致的,极大减少管道的使用寿命。 4.2排污管道设计不合理 在市政给排水管道的设计中,如果没有对污水提升泵进行合理设置,就可能对污水管的埋深产生不利影响,进而也就会影响到市政规划管网的竖向高度,而这就会导致整个给排水系统的排污能力严重降低。此外,我国还有一些城市在进行给排水管道的设计时存在简单照搬其他设计方案的问题,没有对具体城市的水文地质情况和经济发展情况进行充分考虑,而这也会造成排污管道的设计不合理。 4.3管道偏移及试验问题 当前管道施工时常常出现管道偏移或积水,主要就是由于施工中测量放线时的偏差导致的,测量人员在施工时的随意性,或者别的不可抗因素引起的测量误差,一旦超出允许范围,则会使得管道在垂直方向发生积水现象,或者在水平方向发生偏移,更有甚者,会发生倒坡,给工程造成严重影响。在实际管道安装过程中,管道管头过低或过高、管道坡度达不到标准要求等现象频繁发生,均给管道施工带来较为严重的危害和影响。部分工程甚至未开展试验就回填了,还有一些情况是由于实验人员对于试验标准完全不了解,基本情况也掌握不全,从而导致试验结果不能满足需求,给管道的运行埋下了安全隐患。 5针对市政给排水管道设计问题的解决措施5.1严把施工材料关 认真做好给施工前的相关准备工作,要对施工过程中用到的所有材料的质量进行严格把控。在施工结束之后要进行相关验收工作,一定要安排具有专业鉴定能力的人员对施工中用到的所有材料进行抽检,确保质量达到要求。这样的严格的检测才能使后期出现问题的情况大大减少。同时,管道防腐也很重要,在施工中必须进行防腐处理,而且在防腐处理中,不仅要保证处理的外防腐面干净,还要在防腐处理前进行除锈。 5.2管槽开挖 根据工程所在地区的实际情况,管槽底净宽度需要参考管材管径、埋设深度以及工程施工工艺等因素进行确定,根据分析确定本工程管道每边净宽不应当低于50cm。在管槽开挖施工中,需要对基地高程进行严格的控制,严禁对基地原状土层进行干扰。在管槽开挖施工中如果出现超挖或者扰动的情况,需要采用天然级配碎石换填的方法进行处理,换填之后需要将其整平夯实,要求其密实度达到规定的要求,严禁采用杂土进行回填施工。在管槽地步如果存在尖硬的物体,则必须将其清除,之后再用砂石进行回填处理。管槽开挖之后,需要及时的进行排水和降水,严禁受到水的浸泡。

给排水设计注意要点

给排水设计注意要点 一、地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A 条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。 二、排水塑料管道噪音较大 随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远

离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水铸铁管。各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db。(测试地点位于距离管道一米处,排水量为2.7L/S,环境噪声42db。) 三、吸气阀的应用 设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用: 1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。 2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间。 3. 替代器具透气管,保护水封。 4. 作为排水检查口,便于疏通管道。 该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。 四、排水支管户内检修 由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。

市政给排水规划设计及施工技术要点

市政给排水规划设计及施工技术要点 发表时间:2018-11-13T21:11:12.323Z 来源:《基层建设》2018年第30期作者:孔君 [导读] 摘要:在新的历史条件下,城市建设必须走可持续发展道路,提倡省地节能的理念,这要求市政给排水规划设计必须从宏观、中观、微观三个层面进行认真思考与研究,以寻求城市水资源的合理利用,实现现代化城市的可持续发展。 身份证号码:45040319791011XXXX 广西南宁 530022 摘要:在新的历史条件下,城市建设必须走可持续发展道路,提倡省地节能的理念,这要求市政给排水规划设计必须从宏观、中观、微观三个层面进行认真思考与研究,以寻求城市水资源的合理利用,实现现代化城市的可持续发展。 关键词:城市规划;给排水;规划设计 一、引言 市政给水排水工程规划和给排水工程正是基于这种目的,对城市的给水工程和排水工程进行合理规划,以达到适用、排水无污染的效果。市政给水排水工程规划不仅仅是一项工程规划,更是保证城市健康、持续发展的战略性规划。城市规划是对资源优化配置的一种主要手段,给水排水工程规划重点是对水资源进行优化配置和合理利用,以发挥最优的综合效益。高水平的市政给水排水工程规划是合理利用城市水资源、科学地保护城市水环境、保障城市发展的设计、管理、实施建设的指南,而无规则或低水平的规划必然会造成对水资源的浪费和对水环境的破坏。目前为止水危机是我国社会经济发展的主要制约因素。而我国的水危机正是以水资源短缺和水环境污染为标志的。因此这就要求我们必须做好给排水规划设计工作,保证城市的可持续发展。本文从宏观和微观等层面详细探讨城市市政给排水规划与设许的现状与不足,并针对性地提出看法及主要解决办法,以寻求城市未来的可持续发展。 二、从宏观层面分析市政给排水规划设计 给排水规划设计宏观层面所面对的是大范围的思考,涉及到规划区范围以外甚至跨城市、跨地区的区域性问题,影响深远,对城市可持续发展有着举足轻重的作用。 (一)防洪排涝规划 1.防洪排涝概念:防洪排涝是城市的生命线,防洪排涝规划主要针对对象是外洪和内洪,外洪以防为主,如防洪堤、水库等,而内洪则是排蓄为主。对城市而言,在规划重现期内,不应有“涝”的概念,只有雨水如何及时排除或滞蓄起来的问题。 2.排洪与排水标准衔接问题:城市排水是解决较小汇流面积上短历暴雨产生的排水问题,采用的是暴雨公式,暴雨时段控制在5—120min,选用暴雨样本是年超大值法;而排洪考虑汇水面积大,目前多采用水文公式(也是暴雨推理公式),使用某重现期(如10年一遇)24h暴雨量为基本数据,其选用暴雨样本是年最大值法。因此进行防洪排洪规划时,应充分考虑排洪与排水重现期标准衔接问题。 3.排洪措施:排洪措施主要有地面全抬高方案和雨水泵加滞洪区方案(地面不抬高或部分抬高)。对于山区,考虑到内洪来得快、退得快,设置雨水泵站效益不大,宜采用全抬高方案,但同时也要考虑现状村庄过渡,可设置局部的抽排设施。 (二)区域水资源平衡与区域供水 水资源在时间与空间上存在着分布不均以及水质性缺水现象,认真进行水资源平衡,优化水资源配置,提倡区域供水就显得十分重要。特别在从事具体城镇给水规划设计时,一定要进行区域水资源供需平衡分析,否则它会成为制约城市发展的主要因素之一。 要做好水资源供需平衡首先要做好需水量预测工作。需水量考虑的主要因素有:城市和村镇生活用水、市政(含消防)用水、工业用水、农业灌溉用水、畜牧业用水、渔业用水,还要考虑流域江河本身生态流量需求。其中值得注意的是工业用水量预测,目前设计时多用用地指标法和万元工业产值法,但由于近年来传统产业设备更新速度加快以及非传统产业,如信息产业的快速发展,用上述两种方法来进行工业用水量预测会带来较大的偏差,应引起足够的注意。 (三)污水处理集中与分散的讨论 一段时期以来,我国污水处理业界比较推崇污水集中处理,其理由是污水厂规模经营,效率高,污水厂运营成本低,处理出水水质有保证等。但随着时间的推移,其缺点也逐步暴露出来,过度集中污水处理主要存在如下问题:一是巨额管网投资(越下游管径越大,投资巨增);二是运营的高能耗(中途提升泵站多,能耗大);三是无法进行中水就近利用。对此,很多污水采用BOT形式营建,为污水适度分散处理提供了方便。集中和分散相结合地进行污水处理是区域污水处理发展的方向。 三、从中观层面分析市政给排水规划设计 中观层面主要体现在城镇及片区给水系统和排水系统的规划设计。譬如市区给水系统规划设计、中心城镇给排水规划设计、污水水厂外管网规划设计等,它起着承上启下的作用。 (一)给水系统规划设计 随着变频供水设备的大量使用,特别是利用城市给水管网压力智能直接供水装置的推广应用(取消屋面水箱),在中观层面出现问题是城市供水日变化系数变大,高峰供水量增大,从而相应加大水厂供水规模。因此在这背景下。城市供水系数应考虑设置对置水塔或高位水池的方式来降低日变化系数,同时也提升供水安全度。 (二)雨水系统规划设计 雨水系统规划设计应与城市防洪排涝规划和城市竖向规划相结合,特别是地处平原、盆地的城区,这三者有机配合显得更为重要。譬如,市区内河设计标准采用五年一遇不漫溢(水利标准,相当于城建一年一遇标准),而相应道路排水重现期P:1年情况下,两者洪峰相遇是经常性的,雨水管道出口经常是压力出流。因此。雨水系统要进行必要的压力流校核,同时与竖向标高相协调,避免在重现期P=I时。雨水溢水路面的情况发生。 (三)污水系统规划 1.合流制与分流制讨论 一般而言,在新城区采用分流制,旧城区采用截流式合流制。但鉴于我国目前排水系统的实际情况,真正意义上的分流制在实践中很难做到。雨污系统中有一根接错,两个系统就相通,可能就是合流制。根据某污水厂厂外管网工程实践证明,完全分流制必须从化粪池出口分流开始。并且采用专业监督和专业队伍施工。同时初期雨水污染也比较严重,截流式合流制有利于初期雨水的截流,因此中小城市建议以截流式合流制为宜。日本东京区部地区大部分采用合流制系统,他们认为尽管合流制会增加污水处理量,但合流制下水道系统可充分

市政给排水工作设计要点分析

市政给排水工作设计要点分析 摘要:在进行市政给排水工作设计的过程中,如果没有规则,又或者设计水平 较低,那么将会导致对水资源的严重浪费以及对水环境的重大破坏。长期以来, 水危机一直制约着我国社会经济的进一步发展。所谓的水危机主要包括两个方面,一是水资源短缺,二是水环境污染。所以,应该重视并落实市政给排水工作设计,为城市的可持续发展奠定坚实的基础。 关键词:市政给排水;设计;要点分析 1 市政给排水设计现状 市政给排水系统合理性设计的前提是必须全面做好给排水系统的规划设计工作,才能确保城市的可持续发展。我国相比发达国家,一个城市的建设过程还是 存在很大的区别,发达国家都会经过缓慢变化的过程,而我国则是在经济及政策 的作用下迅速发展。因此,在城市建设过程中频繁出现各种各样的问题及自然灾害,对市政给排水系统带来严峻的考验。在市政排水系统设计中,要求凭借自身 的疏导泄洪功能来达到减少洪涝灾害及利用水资源等目的。而往往在实际建设过 程中,市政排水系统并没有起到应有的效果,一旦出现暴雨就会导致出现内涝问题,给社会和群众造成重大财产损失事故。在市政给排水系统的设计中需要制定 科学合理的规划设计方法,确定合理的排水体制,采取多样化的水资源利用措施,做到因地制宜,统筹规划,实现城市建设与生态环境建设的双赢。 2 市政给排水设计中常见问题 2.1 给水系统常见问题及对策分析 水资源是有限的,现在我国的水资源短缺已成为有目共睹的现实性问题,所 以在设计过程要以提高水资源的利用率为设计理念,结合城市的实际情况、气候、降雨量等因素,在降雨量丰富的季节,利用水库大坝等设施,对水资源进行积极 储备,以备不时之需,把比较费水的项目放在雨水较为充沛的季节,相对用水量 不大的行业项目尽量在旱季实施。同时积极宣传,加强各行各业和居民的节水意识,减少水资源浪费,同时给水系统还要根据行业的用水的目的和水质要求来实 现对水资源的合理分配,争取实现利用率的最优化。同时要加强循环的概念,做 到水的二次利用,比如将废水、污水净化后可以用于园林的灌溉等,坚持走全面 协调可持续发展道路。 2.2 污水系统常见问题及对策分析 旧城区由于历史原因,大多都采用雨污合流制,在城市发展中污水量增加, 急需将雨污水分离,避免对水体造成重大污染。在旧城区管网改造时,有条件的 应该对雨污水进行严格的分流。条件不足的,也应采取截留式合流制的设计理念,将大部分污水截留至污水厂进行处理。污水设施中的污水提升泵站,设置于污水 管道系统中,用以抽升城市污水的泵站。作用就是提升污水的高程,由于城市截 污网管收集的污水面积较广,污水靠重力流排入下游管道,在平原地区管道埋设 深度增加较快,直接影响了工程造价和后期的维护管理,因此在适当的地方增设 泵站,提升污水管道的下游高程。 2.3 雨水系统常见问题及对策分析 初期雨水,顾名思义就是降雨初期时的雨水,其携带污染物较多。如果将前 期雨水直接排入自然承受水体,将会对水体造成非常严重的污染,必须对前期雨

给排水设计入门

首先是接触项目,把项目情况搞清楚,从概况入手,先看总图,主要是一些技术指标,包括用地面积,建筑面积,容积率,绿化率,地下建筑面积,建筑层数,高度,主要道路情况,组团分布情况,周边市政道路情况等,了解后在自己的脑中过滤一下,大概形成项目的模型!如果对自己的记忆不是那么自信,也可以简明的做个笔记,做笔记这个好习惯最好能形成,这很有助于自己的提高!然后了解各建筑单体情况,包括功能类别,层数,高度,各层面积,不同功能分区情况,尽量把各建筑各层平面都看一遍,或记录或记忆,形成对项目的完整了解! 其次是要了解与本项目相关的资料,主要是甲方的要求及周边市政管网情况,及当地本专业的一些地方规.标准.规定.习惯做法等。查阅甲方提供的资料,包括招标文件,设计任务书,设计指导书,合同书等,并与甲方多沟通,与项目当地审图机构,市政部门最好能交流!准备工作做的充分可少走弯路,少犯错误! 接下来就是我们自己专业的工作了,第一步,是用水量的计算,手册.规均有方法介绍,主要是用水单位数的确定,可以咨询建筑专业,如建筑不明确,需自己计算。居住类如住宅.公寓.宾馆.soho办公等按户数或套数计,数量按建筑平面统计就好了,每套或户几人,则要认真确立,住宅一般按国家统计的户均人数确立,最近一次统计的为3.1人,宾馆标准间客人数可按甲方提供,如无提供可按2床,公寓则根据面积确立,如偏向酒店,可按2人计,偏向住宅,按3.1人计,soho办公比较复杂,可分别按办公及居住人数确定。商业类

按营业面积计,注意,是营业面积,可按建筑面积取0.7~0.8的折减系数,办公,餐饮等需要按面积计算人数,办公一般10~15平方(建筑面积)一人,选大还是选小,需要判断,一般如已确定办公性质,如政府.公司等办公楼可按14~15平方,如未确定,按10~12平方较好。餐饮更复杂,要确立的是使用人次,首先确定座位数,如无其它根据,按2~2.5平方一座计,注意,这里指的是有效面积,可按建筑面积折减,系数为0.4~0.6 再要确定每座每日次数,一般3~6次。用水量的计算比较啰嗦,根据建筑功能不同确立,而且使用人数及用水定额变化围均较大,很难精确,但要心中有数,有些取值偏大,有些偏小,要根据建筑的档次,所在城市规模,甲方的要求.目标等相协调,并且在以后使用这些数据的时候注意叠加效应,如现计算结果偏大,以后以它为基础推算其余如水箱容积,水泵流量等时就不必再放大,反之亦然,这样使用时才会合理。统计总用水量时不要漏项。 用水量的计算不复杂但很琐碎,第一次做或前几次做尽量搞清楚,很多数据是后面工作的基础,而每次设计也都涉及用水量的计算工作,搞清楚了,以后都会轻松点! 接下来是给水系统的选择。现在常用的供水方式为:1.市政直接供水,原则上,在市政管网压力满足下的用水设施给水均采用市政直接供水。这也符合现在大讲节能的要求。要注意的是压力,市政能提供的是接口的最低保证压力,具体到各项目自己要根据外网管径核算一下,包括要扣除防污隔断阀,水表等局部水头损失,到最不利洁具

给排水设计细节要点总结

建筑给排水设计规范中易错问题汇总 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。 4、生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 5、埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。 6、建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。

7、高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。 2)静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。 3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 8、居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。 9、减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。 10、给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。 附:管道过滤器不需串联重复设置。 11、室外给水管覆土深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。

论述市政给排水工程中设计与施工要点

论述市政给排水工程中设计与施工要点 发表时间:2017-12-04T09:09:00.080Z 来源:《基层建设》2017年第24期作者:袁士杰 [导读] 摘要:一般来说,由城市的排水管道系统和相关的污水处理系统以及相关的出水口共同组成了中国城市的排水工程,而现今的排水管道系统基本上是由排水管道和其相关的附属构筑物所组成的,其作用是用来收集城市所排放的生活污水以及城市的大气降水内蒙古中设信联工程咨询有限公司内蒙古呼和浩特 010010 摘要:一般来说,由城市的排水管道系统和相关的污水处理系统以及相关的出水口共同组成了中国城市的排水工程,而现今的排水管道系统基本上是由排水管道和其相关的附属构筑物所组成的,其作用是用来收集城市所排放的生活污水以及城市的大气降水,再按相关规定输送到指定的污水处理厂或者是天然的水体。而这些都是需要市政给排水工程按实际情况进行设计以及需要保障工程的施工质量。本文主要从市政给排水工程中的设计与施工要点进行论述,希望可以为城市化基础设施的市政给排水工程做出可供参考的建议。 关键词:给排水工程;工程设计;施工要点 引言 近年来,随着夏季暴雨天气的来临,不断有新闻报道城市内涝现象,导致财产损失,甚至人员伤亡。惨剧的发生,更加凸显了旧的城市道路给排水系统规划与建设已经不符合新时期城市发展的需求。其不合理性也让大众对目前城市给排水系统的不满日益增多。同时,随着给排水系统日益受到大众关注,城市给排水系统越来越成为城市市政工程建设中最为重要的组成部分之一。因此,在设计与规划给排水系统时,务必要把握自来水供给、水排放以及雨水排放等多个环节,科学设计、合理布局、认真建设。 1 市政给排水工程中设计 1.1 从市政给排水工程的设计原则进行分析与论述 为了能够更快排除地面雨水以及很好的保护市民的生活环境,尽可能的减少对水资源的污染。市政给排水工程的设计需要遵守的相关原则有:①在设计布置管道相关系统时,需要划分好汇水的相关流域以及处理好排水方向以及排水的出口处。②需要熟悉城市道路的竖向问题进行合理设计,可以确保汇水面积内的水更方便进行排出。③充分考虑实际数据以及实际的污水排放量的相关标准,更需要熟悉城市降雨的重现期以及路面集水的相关时间段以及径流的相关系数,特别是要考虑暴雨强度的相关公式再进行合理设计。④要考虑到坡度以及埋深处进行规范性的管道铺设的相关设计,再确定道路的纵坡以及外部相关的排水条件设计管道埋的深与浅。⑤需要针对排水量进行设计,按市政给排水要求的相关的设计以及施工或是消防等等的相关规定,同时也需要结合当地的气候特点以及实际的排水量等相关情况,科学合理的进行设计。 1.2 市政给排水系统规划设计要求 (1)满足城市生活用水和生产用水的基本需要。市政给排水设计是为城市生活与生产提供基本服务,所以,在设计城市给排水系统时候,首先要满足城市生活以生产的基本需要,要做到长远规划,随着城市的快速发展,在设计给排水管网时要为未来的后续改造与更改留下空间,所以在市政的给排水的设计方案中,要留出一定的空间以供后续的更改或者其它用处使用。(2)与城市的整体规划设计相协调。以科学发展观为指导,在设计时进行科学合理的规划设计,既要充分考虑到现有的市政给排水管网,又要考虑到城市的发展规划只有城市整体的规划设计与市政给排水系统相得益彰,协同发展,才能推动城市的可持续发展,只有在市政给排水系统的规划设计的过程中,充分考虑整个城市的规划设计方案,才能实现市政给排水系统的科学化、合理化、完善化发展。(3)重视环境保护。绿色、低碳、环保是当今社会发展考虑的重要因素,环保理念已经深入到社会的各个领域,所以,在新时期设计给排水管道系统时,要充分考虑到城市经济的发展与人们的生活水平。把绿色环保理念融入其中,实现可持续发展。目前,部分城市只为追求经济利益,不顾环境保护,这与新时期给排水设计要求是相悖的。 1.3 从市政给排水工程的设计方式方法进行分析与论述 市政给排水工程设计的动态法其基本思路就是把排水管道的设计作为多阶段进行设计的过程,再阶段过程中不断的对管道实施优化的相关设计。市政给排水工程设计直接法就是很直观对不同的设计方案亦或是可调参数相关的选择设计以及相关的计算优先了解。市政给排水工程设计遗传性的算法是进化相关算法的分支之一,这种方法是模拟生物学中相关的自然遗传变异的机制进行的随机算法。以上这些方式方法在给排水管道设计提供有效的方法,进而更好的降低工程成本。 2 论述市政给排水工程相关的施工要点 2.1 给排水管道材料选择 为了保障给排水管道的使用年限,不影响正常的社会成产,造成不必要的经济损失,在给排水管道材料的选择上,要严格把关,给排水管道常用的有PPR给水管、铝塑复合管、钢塑复合管以及PEX给水管等,对于不同的管材其施工要点不同。第一,PPR给水管。重点组号热熔连接管理,控制好加热时间与连接插入深度,避免深度过大减少管道断面,以及过浅管道接口强度过低。第二,钢塑复合管。重点做好连接施工管理,如果选择用螺纹连接方式,旋入配件长度应严格按照标准旋入牙数控制控制。且对管螺纹以及管端进行,清理后,需要利用防腐剂进行密封处理,外露的部分则需要涂施防锈密封胶。第三,铝塑复合管。要控制其弯曲半径,其为半软性材料,施工时转弯应利用管道特性直接弯曲,且弯曲半径不小于管外径5倍。 2.2 沟槽施工 在沟槽施工中首先应当检查井中心桩的质量,根据井基圆圈尺寸的大小来确定井基的开挖工作。井室施工中要保证施工的尺寸符合设计规定,夯实地基,保证地基基础的强度。承重墙施工有着较高的要求,可以选取其中一段作为试验段,人后对承重墙质量进行分段检测。在沟槽回填施工中首先应当清除干净管沟中所有的积水,施工中要从管沟两边开始进行回填工作,回填所用的填埋物杜绝使用松软的图纸,天迈好图纸结构,加入一些水泥和粉煤灰来提升沟槽的强度,或者可以采用灰土填埋,保证基础的承载力度。在完成填埋工作后应当做好路面布局,尽量降低对交通和人员正常活动的影响。 2.3 施工完成后进行的相关工作事项 施工完成后要进行相关的闭水试验工作。闭水试验的管段需要注意管材是否出现沙眼裂缝的问题,如果有就需要用细砂浆进行填补;如果有渗水的部位需要用调水泥浆进行刷补以及填施工。当前面施工完成后就需要进行管沟回填的工作。回填时需要注意的是不能用腐殖

市政给排水设计特点

148 市政给排水设计特点 潘纯林 王琳 辽宁北四达景观园林工程设计建设有限公司 摘 要:室外给排水设计基本情况,重点介绍综合管线设计和室外给排水管材选用及施工特点。 关键词:综合管沟;覆土厚度 1 前言 小区给排水的设计既要与大市政给排水管衔接好,又要与建筑单体进户管衔接好。可以参考的设计规范有《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《居住小区给水排水设计规范》、《城市工程管线综合规划规范》等,在设计中要准确运用规范,知道其适用条件。 2 管线综合 随着社会经济的发展及人民生活水平的提高,城市道路下的市政管线也日益复杂。为减少道路二次开挖现象,维持人们的正常日常生活,避免人力、物力的浪费,在专业管线设计前要宏观控制好市政管线。 2.1 道路上管位布置 由于雨、污水管管径较大且埋深较深,故将其布置于车行道下。给水管管径小、埋深浅且是压力管道,检修频率高,一般设于人行道下,因此在两边人行道上分别设置两条给水管且靠近道路中心线一侧。电力、电信管分设在两侧人行道远离道路中心线一侧。 2.2 管线高程控制 合理安排好各管线平面位置后还应合理控制各管线高程。一般来说,从上至下管线顺序依次为电力管(沟)、电讯管(沟)、煤气管、给水管、热力管、雨水管、污水管。设计电力管(沟)一般深为 1.2m 左右,电讯管沟深为1.3m,将煤气管控制在 1.4m 左右,给水管覆土控制在1.0m左右,而将雨、污水管起点覆土控制在 1.5m 左右,在高程上使各管线基本相互错开。若管线在高程上相碰,则遵守“压力管让重力管、小管径让大管径、支管让干管”的原则。 2.3 管线间距控制 《规范》规定,一般市政管线之间的最小垂直净距为0.15m,个别管线如电力管沟与其他管线最小垂直净距为0.50m,这在实际工程操作时很难做到。一般管线净距>0时即可施工,如将污水管线直接穿过交叉井,而雨水管线在井中断开(见图2)。 图2 雨、污水管交叉井的做法 对于小管径压力管线与重力管线交叉无法避开时,可采用 4 个 45°弯头绕开(见图3)。 图 3 压、重力管交叉时的做法 若该压力管为给水管且从重力管上方走行而覆土厚度不够时,可从排水管下方走,但给水管须做钢套管以免水质污染。 3 管材选用 目前在我国许多省市如大连、上海、广东、福建、湖北、湖南等地建设部门已发布通知禁止给排水管道采用镀锌管和排水铸铁管,推广使用UPVC硬聚氯乙烯给水管和UPVC 塑料排水管。各种管材特性如下: 预应力钢筋砼管,此管的管径基本都在Φ300mm以上,大多数都用于大流量的排水工程中。特点是价格较其它材料的大口径管要低,而强度较高。在一般水质情况下不需防腐,但弯头、三通等配件的生产仍是空白。聚乙烯管(PE) PE管材以密度区分,有低密度聚乙烯管(LDPE)、中密度聚乙烯管(MPVC)、高密度聚乙烯管(HDPE)。LDPE管材的柔性、伸长率、耐冲击性能较好,耐化学稳定性和抗高频绝缘性能良好,主要用于农田排灌。HDPE管具有较高的强度及刚度,MDPE管还具有良好的柔性和抗蠕变性能。铝塑复合管(PAP)铝塑复合管是通过挤出成型工艺而制造出的新型复合管材,它由聚乙烯层(或交联聚乙烯)——胶粘剂层——铝层——胶粘剂层—聚乙烯层(或交联聚乙烯)五层结构构成。其中铝层分搭接焊、对接焊成型工艺。 孔网钢带塑料复合管,它类同铝塑复合管,只是以多孔钢带焊接卷管替代薄铝带焊接卷管,它是以高密度聚乙烯为基体,以冲孔后的冷轧钢带焊接而成的网状钢管为增强体,经挤出成型连续复合而成,内外壁塑料通过金属骨架上的孔形成一体。这种管材具有三层结构,塑料与金属在管壁内相互包容,可避免塑料与金属骨架的分离与剥落。管道连接可采用套管件电熔焊连接,也可用胶圈管件快装连接,它具有钢管的机械强度,又具有塑料管的耐腐蚀性,可适用于DN≤200mm 的配水管道及室内冷水主立管道上使用。 镀锌钢管衬塑复合管,镀锌钢管衬塑有两种方式,一 (下转第151页)

市政给排水设计规划要点措施探究

市政给排水设计规划要点措施探究摘要:近几年,随着城市化的迅猛发展,城市基础建设也在不断的发展起来。市政给排水工程是城市基础设施的重要组成部分,是满足社会经济可持续发展的一个重要因素,是保障自然环境,提 高人民物质生活水平的重要前提。做好市政给排水规划设计,对建设一个良好城市人居环境具有重大意义。本文从几个不同的角度对市政给排水设计做了详尽的研究。 关键词:市政;给排水;设计; municipal water supply and drainage engineering is an important part of the city infrastructure, is to meet the social and economic sustainable development is an important factor, is to protect the natural environment, improving people’s living standards is the important premise. do municipal water supply and drainage planning and design, the construction of a good city habitat environment is of great significance. this paper analyzes several different angles on municipal water supply and drainage design. key words: municipal water supply and drainage; design; 中图分类号:u442.5+1文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)07-0020-02 引言:市政给排水工程的合理规划设计是城市水资源合理利用与保护的前提,城市给水排水工程规划是保证城市健康、持续发展

市政道路排水资料员入门流程

市政道路、排水资料员(简单流程) 一、做资料之前要搞定的事: 1、开工之前,通看图纸,进行分部、分项划分,并且一定要得到监理的认可。 2、问监理做几份。 二、开工之前要收集的资料: 1、规划许可证 2、招标文件、投标文件 3、中标通知书 4、地质勘察报告 5、施工合同 6、施工许可证 7、报质监、安监的回执 8、施工单位营业执照和资质证书 9、施工单位安全生产许可证 10、项目经理等管理人员的资质证书 三、开工时要做的事情: 1、施工方案报审 2、检测单位资质报审 3、混凝土厂家资质报审 4、施工技术交底记录别忘了做

四、施工过程中,材料和设备的合格证要及时收齐,要及时进行进场材料和设备的报审。 五、施工过程中测量资料要跟上 六、要搞清楚本工程的公司技术负责人、公司安全负责人、项目经理、项目技术负责人、质检员、安全员、施工员、测量员、试验员、材料员、资料员等名单。签字时不可签错! 七、每次开会时都要写会议纪要,虽然是监理的事。 八、如果出现施工现场不按图纸做的情况,一定要弄清资料是按现场做,还是按图纸做。 九、做出的资料要及时打印出来,及时盖章、签字。 十、送检之前,去检测单位拿个送检指南。 十一、看图纸要看完每一个字,尤其要看清文字说明、大样图。 十二、安排好工序的时间后,要检查工序之间的时间间隔合不合理,工地上做不做的出来。 十三、所有工序的报验都用报验申请表(市政监-4),附上相应的施工记录和检验批表格以及隐蔽验收记录。 具体步骤: 1、编写工程的施工方案、临时用电方案、单位事故应急救援方案、所有的方案都要向监理报审,方案报审表如下:(方案向监理报审)施工组织设计(方案)报审表(市政监-2) 2、填开工报告,用表如下: 工程开工/复工报审表(市政监-1)

道路给排水设计要点

?这要看参数进行计算。1.管道管径是否合理这给施即不要频繁的变径和坡度,2.管径变换及坡度是否合理,工带来不便。 宜设跌水时,~2.0m3.是否采取管顶平接。管道跌水水头为1.0时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌于2.0m井;跌水水头大水井。 ,污水井是否做流槽。雨水井井底比管道是否降250mm4. 25~50m雨水口间距宜为。连接管串联雨水口个数不宜超过35.个。雨水口连接管长度不宜超过25m。但当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m。 6.复合最终排出口能否排出。 7.首先要确定市政接入点的高程,之后在确定要做的范围内的排水最高点的高程。根据规划,确定主干线位置,再确定支线位置,干线做管网平差,在允许的范围内把坡度尽量做大些。同时要考虑雨水管道与污水管交叉处是否能通过。 室外给排水管道工程设计分析一、给水管道工程 1、管径确定 管径确定时应考虑远近期结合,同时照顾经济性和可靠性。管径确定涉及设计供水量及经济流速的确定。 设计供水量根据下列各种用水确定: (1)综合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑用水。根

据居民生活用水定额或综合生活用水定额及最高日时变化系数综合分析确定。 (2)工业企业生产用水和工作人员生活用水:生产用水量根据生产工艺要求确定;工作人员生活用水量(含淋浴用水量)根据车间性质确定。 (3)消防用水:消防用水量、水压及延续时间等根据现行有关规定确定。 (4)浇洒道路和绿地用水:根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。 (5)未预见水量及管网漏失水量:按最高日用水量的百分比计。 管段的直径按下式计算: 式中D----管段直径(m) q----管段流量(m3/s) v----流速(m/s) 应综合考虑管网造价与经营费用,确定经济流速,从而确定经济管径,使管网造价与经营费用之和为最小。设计时常采用平均经济流速来确定管径,当D=100~400mm时,平均经济流速取0.6~0.9m/s;当D≥400mm时,平均经济流速取0.9~1.4m/s,大管取大值,小管取小值。 2、管材选用

市政给排水设计及施工技术要点

浅谈市政给排水设计及施工技术要点摘要:随着人们生活水平的不断提高,对市政工程给排水系统 的稳定性、可靠性提出了更高的要求。与此同时,建筑行业当前面临着减少能源消耗的挑战,因此要从设计和施工两方面着手,建筑设计者应该要降低资源消耗、减少污染,与自然和谐统一。施工人员想要做好这项工作就必须全面提高施工的质量,才能有效保证居民使用的安全性和稳定性。 关键字:给排水;施工技术;设计 abstract: with the continuous improvement of people’s living standard, the municipal works to the drainage system stability, reliability has put forward higher requirements. at the same time, the construction industry is currently facing the challenge of reducing energy consumption, therefore it from design and construction two aspects to begin, building designers should be to reduce resource consumption, reduce pollution, and the nature harmonious unification. construction personnel to want to do this job must be overall improved construction quality, can effectively guarantee the residents to use safety and stability. key words: water supply and drainage; construction technology; design

给排水设计入门

建筑 首先是接触项目,把项目情况搞清楚,从概况入手,先看总图, 主要是一些技术指标,包括用地面积,建筑面积,容积率,绿化率, 地下建筑面积,建筑层数,高度,主要道路情况,组团分布情况,周 边市政道路情况等,了解后在自己的脑中过滤一下,大概形成项目的模型!如果对自己的记忆不是那么自信,也可以简明的做个笔记,做笔记这个好习惯最好能形成,这很有助于自己的提高!然后了解各建 筑单体情况,包括功能类别,层数,高度,各层面积,不同功能分区 情况,尽量把各建筑各层平面都看一遍,或记录或记忆,形成对项目 的完整了解! 其次是要了解与本项目相关的资料,主要是甲方的要求及周边市政管网情况,及当地本专业的一些地方规范 .标准.规定.习惯做法等。查阅甲方提供的资料,包括招标文件,设计任务书,设计指导书,合 同书等 ,并与甲方多沟通 ,与项目当地审图机构 ,市政部门最好能交流 ! 准备工作做的充分可少走弯路 ,少犯错误 ! 接下来就是我们自己专业的工作了,第一步,是用水量的计算,手册.规范均有方法介绍,主要是用水单位数的确定,可以咨询建筑 专业,如建筑不明确,需自己计算。居住类如住宅 .公寓.宾馆.soho办公等按户数或套数计,数量按建筑平面统计就好了,每套或户几人, 则要认真确立,住宅一般按国家统计的户均人数确立,最近一次统计 的为 3.1人,宾馆标准间客人数可按甲方提供,如无提供可按2床,公寓则根据面积确立,如偏向酒店,可按 2人计,偏向住宅,按 3.1 人计, soho办公比较复杂,可分别按办公及居住人数确定。商业类

按营业面积计,注意,是营业面积,可按建筑面积取 0.7~0.8 的折减系数,办公,餐饮等需要按面积计算人数,办公一般 10~15平方(建筑面积)一人,选大还是选小,需要判断,一般如已确定办公性质, 如政府 .公司等办公楼可按 14~15平方,如未确定,按 10~12平方较好。餐饮更复杂,要确立的是使用人次,首先确定座位数,如无其它 根据,按 2~2.5平方一座计,注意,这里指的是有效面积,可按建筑 面积折减,系数为 0.4~0.6 再要确定每座每日次数,一般 3~6次。用水量的计算比较啰嗦,根据建筑功能不同确立,而且使用人数及用水定额变化范围均较大, 很难精确,但要心中有数,有些取值偏大 ,有些偏小,要根据建筑的档次,所在城市规模,甲方的要求 .目标等相协调,并且在以后使用这些数据的时候注意叠加效应,如现计算结果偏大,以后以它为基础推 算其余如水箱容积 ,水泵流量等时就不必再放大,反之亦然,这样使 用时才会合理。统计总用水量时不要漏项。 用水量的计算不复杂但很琐碎,第一次做或前几次做尽量搞清楚,很多数据是后面工作的基础,而每次设计也都涉及用水量的计算工作,搞清楚了,以后都会轻松点! 接下来是给水系统的选择。现在常用的供水方式为: 1.市政直接供水,原则上,在市政管网压力满足下的用水设施给水均采用市政直 接供水。这也符合现在大讲节能的要求。要注意的是压力,市政能提 供的是接口的最低保证压力,具体到各项目自己要根据外网管径核算 一下,包括要扣除防污隔断阀 ,水表等局部水头损失,到最不利洁具

相关文档