1.1 哈尔滨电机股份有限公司提供的有关技术文件;

1.2 中南电力设计院有关设计布臵图;

1.3 《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机篇(DL5011-92);

1.4 《火电施工质量检验及评定标准》(1998年版汽机篇)

1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002)

2. 作业任务

氢气系统管路吹扫,氢油水系统泄漏试验完成后,发电机整套风压试验

3. 作业准备和作业环境条件

3.1人员配备

本项目作业期间分两组作业,每组3名施工人员12小时对倒,每一组必须安排人员监视密封油系统及设备的运行,同时做好各项数据记录,并安排另一部分人负责整个系统的找漏工作。

3.2力能配备:压缩空气母管内应能提供0.55Mpa以上压力气源。油集中装臵周围的消防水管能在非常状态下提供消防水,密封油泵及其系统控制设备要有长期稳定的不间断电源作保证。

3.3 施工工器具、仪表的配备及要求

3.4 施工环境及其它要求

3.4.1出线瓷套管、测量接线柱、氢气冷却器、定子、转子、氢气干燥器、密封油箱等,气密试验合格。

3.4.2发电机主机设备安装完毕,氢、油、水系统均安装完毕,并调试合格。

3.4.3密封油、润滑油系统油循环冲洗合格,并向密封瓦正常供油。压差阀调试合格,油压跟踪正常,密封油箱油位能保持稳定,交直流油泵联锁保护正常。

3.4.4压缩空气母管已接至气体控制站,临时管路已接通,具备随时供气条件。

4. 施工进度安排

2006年9月28日至10月8日,#6发电机整套风压试验。

5. 作业方法及工艺要求

5.1 安装工艺流程

5.2 作业方法

5.2.1作业程序

a.启动交流润滑油泵,打开密封油箱补油门向密封油箱供油。当密封油箱达到一定油位

后启动交流密封油泵,经平衡阀向密封瓦供油,使密封油箱油位处于较高位臵。

b.密切注意泵体温度及振动,注意密封油箱油位。

c.待密封油泵运行正常,密封油箱油位能保持稳定后,开始打开压缩空气管阀门,经气体控制站,气体干燥器后进入发电机,同时注意密封油压跟踪情况,直至机内气压升到0.5Mpa 为止。

d.检漏:用洗涤剂溶液检查充气系统的所有设备及管道,重点检查各焊缝、接头、仪表、法兰、螺栓孔等处,对于绝缘电阻值有要求的零部件和部位,禁止使用上述液体检漏,可用无水酒精检漏。在所有泄漏部位上做上记号,对螺栓或接头过松而出现的泄漏可带压处理,对无法带压处理的漏点应仔细分析泄漏原因后,消除所有漏点。

e.当全部漏点均已消除后,开始进行漏气量的测定,如漏气量大于制造厂允许值则必须重复上述找漏及补漏工作,直至漏气量符合要求。

f.如果上述检测仍不能消除漏点,应采用卤素检漏的方法:先灌入氟里昴约4Kg 左右,再注入压缩空气在0.5Mpa 下用卤素检漏仪找漏,并做上记号。

g.漏气量的测定

①充入发电机内气体压力达到试验要求值(0.5Mpa 表压)稳定2小时后,开始读数并每隔1小时记录一次,连续试验时间不得少于24小时。

②每次读数,记录时尽可能保证密封油箱油位相同。 ③ 漏气量的计算公式

漏气量通用计算公式:

△V 0 =V

式中 V 1——发电机内可充气体的空间,简称发电机的充气容积(未穿转子时120 m 3穿转

子后110 m 3)m 3;

P 1、P 2——分别位每个时间间隔开始及结束时的机内相对压力; B 1、B 2——分别位每个时间间隔开始及结束时的外界大气压力;

T 1、T 2——分别为每个施加青年间隔开始及结束时的机内平均温度加273℃; H-----------每两次读数的时间间隔,通常取H=1h ;

△V 0——规定状态下的气体漏量m 3/d ;

取P 0=0.1Mpa (绝对压力)=750.06375mmHg=1.019716Kgf/cm 2=1000mb T 0——T 0=273+15=288K 。

④试验结束后,系统应缓慢泄压,监视密封油压一同慢慢降低,直至机内气体全部排出,系统恢复正常。

P 2+B 2

T 2

24 H

)(

5.2.2工艺要求

a.试验用压缩空气必须经油水分离,干燥后才能进入发电机内。

b.应尽量选择环境温度变化小的时间,开始试验和结束试验,试验时避免发电机局部受热或受凉,如阳光直射、明火作业、风吹等。

c.试验时管道联接必须符合发电机正常运行的实际情况。

d.密封油控制系统投入工作,密封油压与机内空气压力表差,必须符合正常运行要求。

e.氢、油、水控制系统上阀门,仪表的工作状态应与发电机正常运行时的实际状态一致,严禁为了减小试验时漏气量而有意关闭某些阀门和仪表。

f.试验期间应关紧进、排气阀,为保证发电机内不再有可能补充或排掉气体,必要时可拆掉气源。

g.在气体升压过程中,用百分表监视转子下沉值。

6、施工质量要求

6.1试验方法符合验规、验标和产品说明书的要求。

6.2为保证发电机正常运行时,每昼夜(24小时)的氢气漏量不超过设计规定的11m3/d,对发电机气密试验的合格标准规定如下表:

注:根据美国西屋公司经验,漏气量与漏氢量之比应不小于5:1。

7. 职业安全卫生与环境管理

7.1危险源辨识

7.2应对措施

7.2.1试验运行前必须对运行操作人员进行技术安全交底,并做好交底纪录。

7. 2.2值班人员应密切注意密封油泵的运行,遇泵体发热、断油等异常振动或摩擦声时应立即处理,同时也应注意密封油箱内油位不要过高或过低。

7. 2.3由于焊缝砂眼引起的漏点应泄压后处理,禁止带压处理。

7. 2.4临时压缩空气管应绑扎牢固,防止空气管脱绑伤人。

7.2.5作业现场应光线充足,道路畅通。

7. 2.6悬挂防火警告牌,现场严禁明火作业,严禁吸烟。密封瓦供油站周围应备足消防器材,消防水管能随时提供消防水,值班人员应熟悉消防器材、消防水控制开关的使用方法。

7. 2.7值班人员应熟悉密封油系统及H2、CO2管道系统,以及空、氢侧油泵启、停按钮,以便非常情况下及时处理。

7.2.8所有电气引线,热工测温接线处都不允许用洗涤剂溶液检漏。

7. 2.9施工现场,不得随意排放废水、废油、废渣,并及时处理油棉纱等垃圾不得污染环境,引响环境卫生。

7. 2.10不得随意向外排放气体,防止污染空气、防止噪声扩散。

密封性试验记录表

发电机整套风压试验

危险点(源)分析、预控卡

发电机整机气密试验

. 2号发电机开机前气密试验技术措施 批准: 审核: 编制: 日期

. . 目录 1.系统概况 2. 施工作业范围编制依据 3 施工作业人员配备与人员资格 4 施工配备 5 施工条件及施工前准备工作 6 作业程序、方法及要求 7 质量控制及质量验收 8 安全、文明施工及环境管理要求和措施 9表8-1职业健康安全风险控制计划表(RCP)10附表整套风压试验过程记录表 .

. 1.系统概况 发电机氢气系统有下列主要作用: 1.1提供对发电机安全充氢和排氢的设备,用压缩空气作置换介质。 1.2维持机内气体压力为所需值。 1.3在线显示机内氢压、密度、纯度及湿度。 1.4对漏入机内的液体及时发出信号。 编制依据施工作业范围2.本型发电机采用“水氢氢”冷却方式,整体为 全封闭气密结构。在发电机及其气体系统、密封油系统、定子冷却水系统等安装工作全部结束后应进行整套气密性试验,本作业指导书为指导发电机整套风压试验而编制。 1.JB/T 6227-2005氢冷电机气密封性检验方法及评定。 2. GB7064-2002透平型同步电机技术要求。 3. Q96VSY 310MW汽轮发电机安装使用说明书。 3 施工作业人员配备与人员资格 4 施工配备

. . 4.2安全防护用品配备 4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 5 施工条件及施工前准备工作 5.1按照设计图纸和发电机厂家图,认真检查系统是否正确,检查各处阀门、法兰连接处的螺栓是否加好并妥善紧好。检查各处焊缝是否有漏焊,发现缺陷及时处理。 5.2关闭所有取样、排污、排空阀门,按照设计要求安装好各压力表,检查氢气分析仪处的仪表和管道是否满足设计要求。 5.3发电机本体部分的安装工作已按要求全部完成,并检查发电机定子机座上是否存在未封堵的敞口,定子底部的多余接口可加堵或焊死。 5.4拆开空气干燥器上盖,加入50公斤左右的硅胶干燥剂。其出口加60或80目滤网,以防杂质进入机内。 5.5在定子铁芯中央安装好经校验合格的热电偶, 共3点。 5.6所有电气安装工作已全部完成,并封好出线罩人孔门。 5.7电气部分的冷热风压区中的电阻温度计应装好并能读数,以便试验时计算温度平均值。 5.8密封油系统油循环冲洗合格,能向密封瓦正常供油,氢侧油压与空侧油压能保持平衡。 5.9空侧油压与机内空气压力差必须符合厂家要求,即0.084±0.01Mpa 。 5.10密封油箱必须封闭严密,差压阀和平衡阀的取样管应无渗漏。 5.11盘车投入。 6 作业程序、方法及要求 6.1作业程序流程图

现场检验作业指导书(二次回路)

######发电厂企业标准 保护装置检验现场作业指导书 Q/FD—(编号)XXX—(序列号)—200X 直流控制和信号、交流电压电流回路 总则 适用范围: 本指导书适用于继电保护工作有关二次回路(直流控制和信号、交流电压电流回路)部分的现场检验作业。本指导书是针对各相关继电保护检验规程的补充规定。 引用标准: DL/T995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电业安全工作规程 GB/T 15145 微机线路保护装置通用技术条件 DL 478 静态继电器及安全自动装置通用技术条件 GB 7261 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB4858 电气继电器的绝缘试验 GB2423 电工电子产品基本环境试验规程 220KV线路保护和操作箱装置说明书

目录 一、检验人员职责 二、检验前的准备工作 三、危险点分析 四、检验项目及作业程序 五、检验记录

一、检验人员职责 1.现场工作负责人职责 1.1正确安全地组织工作。 1.2结合实际进行安全思想教育。 1.3检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件。 1.4开工前召开班前会,向工作班成员交待安全措施和技术措施,明确工作地点、工作内容、工作分工、技术标准及检验质量要求,交待注意事项、危险点及防范措施。执行现场二次回路安全措施。 1.5作为监护人,对检验工作的全过程进行安全和技术把关。 1.6检验工作结束后,检查二次回路安全措施恢复情况,及时召开班后会,进行本次检验工作的安全和技术总结。 2.现场安全责任人职责 2.1检查运行值班员所做的安全措施是否正确完备,是否符合现场实际。 2.2检查工作班成员着装是否符合安规要求,检验工作所需安全工器具是否正确完备。 2.3开工前督促负责人开好班前会。 2.4督促工作班成员在工作中认真执行安规和现场安全措施,及时制止违章作业及违反安规、两票的行为。 2.5督促工作班成员严格执行检验规程及检验工作有关注意事项。 2.6工作结束后协同工作负责人开好班后会,做好本次检验的安全总结。3.现场工作人员职责 3.1服从工作负责人的工作分工安排。 3.2严格执行安规和现场安全措施,互相关心施工安全。 3.3严格执行本作业指导书,确保检验质量。 3.4及时向现场工作负责人、现场安全责任人反映检验工作中遇到技术和安全问题。 二、检验前的准备工作 1.图纸、资料的准备 1)准备与工作任务相关且与实验状况一致的图纸;

发电机引出线安装作业指导书

1适用范围 本作业指导书适用************1 号机组工程电机电气与引出线设备安装。共箱母 线、圭寸闭母线、交流励磁母线、直流励磁母线的安装。 2编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 (GBJ147-90) 2.2《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GBJ149-90) 2.3《110KV500KV 架空电力线路施工及验收规范》 (GBJ233-90) 2.5**电力设计院设计《发电机小室布置及封闭母线安装》 (D-0301) 2.6**电力设计院设计《高压厂变、起动/备用变低压侧共箱母线安装》(D-0303A) 2.7《电力建设安全工作规程》 DL5009.1-2002 2.8《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL-5009.1-92 ) 2.9《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 (GB50170-92 2.10《电气装置安装工程电力变压器、油禁电抗器、互感器施工及验收规范》 (GB148-90 3工程概况及主要工作量 3.1工程概况 ***电厂一期(2X 600MW 1号机组工程的发电机采用 QFSN-600-2-22C 型发电机。 发电机的制造厂为东方电机股份有限公司。共箱母线、 封闭母线、励磁母线均由北京电 3.2.1 封闭母线 导体①900 X 15/外壳①1450 X 10 220.53m/ 导体①150X 10/外壳①700X 5 20.52m 导体①150X 10/外壳①700X 5 72.54m 导体①150X 10/外壳①700X 5 21.6m 导体①150X 10/外壳①700X 5 20.98m 导体①150X 10/外壳①700X 5 4.3m 3.2.2 共箱母线 外壳 880 X 500, 10kV 320m 3.2.3 交流励磁母线 导体 4 (150X 10),箱体 700 X 550 19.20m 3.2.4 直流励磁母线 导体 4 (120X 10),箱体 700X 500 25.07m 3.2.5 励磁变压器 3 X 2200MVA Ud=8% 22/1kV 3 3.2主要工作量 三相 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 (DL/T5161.仁5161.17 — 2002) 力设备总厂成套供应。 励磁系统由南京南瑞电气控制公司提供。

发电机安全操作规程完整

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 五、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 六、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整转速,在同步瞬间合闸。 七、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 八、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。

九、停机时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止运转。 十、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十一、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十二、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十三、机房内一切电器设备必须可靠接地。 十四、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十五、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 配电室安全操作规程 1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,必须具有劳动局和安检办颁发的电工操作证及技术等记证熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;必须熟悉车间的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能未充分了解,禁止违规作业。 2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,

发电机整体风压-中文

目录 contents 1、发电机整机气密试验范围及目的 (1) 2、施工工器具 (1) 3、施工条件及准备 (2) 4、作业方法及要求 (2) 5、注意事项 (4) 6、检验和试验计划 (5) 附录一:发电机H3、C O2管道施工图 (6)

1、整机气密试验范围及目的 印尼阿迪帕拉项目发电机为上海汽轮发电机有限公司生产的QFSN-600~660-2型汽轮发电机。发电机采用“水氢氢”冷却方式,整体为全封闭气密结构,新机组安装后,需对发电机进行整套气密性试验,消除系统中所有的泄漏点,使发电机漏空气量控制在<2.1m3/24h(漏氢量<12m3/24h),以确保机内气压稳定,以便安全、稳定运行。 需检验设备 序号Number 设备名称Name of Equipments 数据&型号 DATA&TYPE 数量 Quantity 备注 Remarks 发电机 1 额定氢压 0.45MPa 2 机内体积98m3 3 充氢体积540m3 4 检验时允许空气泄漏量<2.1m3/24h 5 检验时允许氢气泄漏量<12m3/24h 6 运行时允许氢气泄漏量<14m3/24h 附属设备 1 氢气干燥器XQS-DB-E 1SET 2 氢风机WBF-460 1UNIT 3 氢气压力控制装置XQKZ-360JL 1SET 4 氢气纯度分析仪XMTC-P 1SET 5 CO 2 装置QJR-F 1SET 管道、阀门、附件等 2、施工工器具 序号Number 名称 Name 规格 Spesification 单位 Unit 数量 Quantity 备注 Remarks 1 精密压力表0-1MPa 0.25级 块 1 2 大气压力表块 1 3 温度计100 0C 跟 1

现场检测安全作业指导书范文

现场检测安全作业 指导书 1

安全作业指导书二零一四年七月

一、目的 全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。 二、范围 适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。 三、职责 1、由主管领导和各部部长组成安全工作小组,全面负责检测现场 的安全检查工作; 2、检查部质量监督员负责本部门安全保卫防护工作的日常监督管 理; 3、企业管理部负责本机构安全保卫防护工作的日常管理、监督检 查及验证; 4、企业管理部负责消防器材和防盗设备的配备、更新和查验。 四、工作程序 1、安全教育 检查部经常开展安全教育,学习安全常识,建立与检查工作相适应的安全责任制度,提高员工安全意识,并将安全工作落实到相关责任人。建立“安全教育制度”做好现场人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”,进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员

要进行三级安全教育。 1.1、公司教育有: ①、一般教育(建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育); ②、安全生产法律法规和制度教育; ③、安全知识教育; ④、安全事故典型案例教育; 1.2、施工现场进行安全教育: ①、进入施工现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 ②、2米以上的高处,悬空作业、无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。 ③、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。 ④、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。 ⑤、无操作证人员,严禁使用机电设备(不含手持电动工具)。 1.3、各操作岗位安全教育: 岗位教育包括经理(项目经理)教育、技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其它人员的教育。 1.3.1、项目经理教育包括:

柴油发电机安装及调试作业指导书

柴油发电机安装及调试作业指导书要点 1. 工程概况 1.1工程(系统或设备)概况 将该作业指导书所涉及的工程项目(系统或设备)概况作一简介,必要时可用简图表达。 1.2工程量和工期 该项目施工工期大约10天。 2编制依据 2.1 设计院图纸 2.2 本工程施工组织总设计、施工组织专业设计(电气专业) 2.3《电力建设安全施工管理规》 1995.11.06 2.4《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》 DL 5009.1-92 2.5《火电施工质量检验及评定标准(电气装置)》 1984.12 2.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92 2.7《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 2.8《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-91 2.10 厂家屏柜安装、使用、维护说明书 3作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.2作业人员

上述人员必须经过入厂三级安全教育,质检员、安监员、调试人员、焊工必须持证上岗,并接受业主及监理人员的检查。 3.3作业工机具 3.4材料和设备 3.5安全器具 3.6工序交接 3.7其他 4作业程序、方法和内容 4.1作业程序的步骤流程

4.2作业方法 5作业过程中控制点的设置和质量通病及预防 5.1质量通病及预防 根据具体工程的质量总体目标分解该项目的质量分目标,并编写相应的保证措施。 质量事故、通病及预防: 该施工项目可能发生的事故及隐患有:输出电源质量不合格,事故时切换不成功。 5.1.1调试时首先检查输出电源质量符合规定,包括:电压、频率、波形。 5.1.2启动、切换调试按规定及说明执行,确保切换顺序、时间正确,切换波形符合要求。 5.2作业过程中控制点的设置 (R记录确认点、W见证点、H停工待检点、S连续监视监护) 5.3质量标准及要求 首先要满足设计要求、厂家标准,应满足国家及部颁火电施工检验及评定标准的要求,还应满足合同规定、质量承诺和质量目标的要求。 6作业的安全要求和环境条件 6.1作业的安全要求 施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表工程名称:柴油发电机安装及调试

发电机操作 作业指导书 - 制度大全

发电机操作作业指导书-制度大全 发电机操作作业指导书之相关制度和职责,物业管理有限公司作业指导书建筑研究中心发电机操作作业指导书1.目的确保发电机处于良好状态,保障后备电源。2.适用范围适用于XX总部物业服务处。3.方法和过程控制3.1开机前... 物业管理有限公司作业指导书 建筑研究中心发电机操作作业指导书 1.目的 确保发电机处于良好状态,保障后备电源。 2.适用范围 适用于XX总部物业服务处。 3.方法和过程控制 3.1开机前应检查以下内容:检查供油阀门应处于"全开"位,机油位、冷却液位应在规定高度。 3.2 手动起动 3.2.1将三位开关旋转到"手动起动"位置,"手动"按钮上方的LED灯亮,并且LED显示。 3.2.2然后按起动按钮,"起动"按钮上方的LED灯亮, LED显示,发动机起动。 3.2.3若第一次起动失败,应暂停10秒钟后,才能再起动第二次,通常设定为三次。 3.2.4若三次起动失败,面板上的"起动失败"灯亮。 3.2.5发动机起动后,当机组转速和电压达到额定值时,发动机运行灯亮。 3.2.6当发电机组频率和电压稳定在额定值后,才能闭合断路器,向负载供电。 3.2.7机组在运行中,应随时检查机组运行情况,如噪音、电压、油、水、电流、频率,当发生停机故障时,故障指示灯亮。 3.3手动停机 3.3.1断开断路器。 3.3.2发动机需在空载状态下,继续运行一段时间(通常5分钟)后再停机。 3.3.3将三位开关旋转到停机"OFF"位置。 3.4自动起动 3.4.1将三位开关旋转到"自动"位置。 3.4.2当机组接收到异地信号后,机组经一定时间延迟后(通常设定为5秒钟)自动起动。 3.4.3发动机第一次起动失败,暂停数秒后,再起动第二次,通常设定为三次。 3.4.4若第三次起动失败,在面板上"起动失败"灯亮。 3.4.5发动机起动后,当机组转速和电压达到额定值时,发电机运行灯亮。 3.4.6当机组频率和电压稳定在额定值后,才能闭合断路器,向负载供电。 3.4.7机组在运行中,应随时检查机组运行情况,如噪音、电压、油、水、电流、频率,当发生停机故障时,故障指示灯亮。 3.5自动停机 3.5.1当异地信号解除后,发动机将在空载状态下,继续运行一段时间(通常为5分钟)后自动停机。 4.质量记录表格 **WY7.5.1-S01-02-F1 《柴油发电机运行记录表》

发电机漏氢量(率)控制

发电机漏氢量(率)控制 摘要:氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的控制很重要。影响发电机漏氢的因素很多,牵涉到制造、安装、调试、运行等各方面,本文主要介绍益阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组安装阶段控制其漏氢量(率)的措施和实施情况,以及实际效果。 一.概况 益阳电厂一期工程2×300MW汽轮发电机组采用哈尔滨电机厂生产的QFSN-300-2型发电机,该型发电机为三相隐极式同步发电机,发电机主要由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、密封瓦装置、座板、刷架、隔音罩等部件组成;采 用“水氢氢”冷却方式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。氢气由装在转子两端的浆式风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部汽励两端的氢气冷却器进行冷却。氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路构成全封闭气密结构。 发电机漏氢的途径有很多,归纳起来是两种:一是漏到大气中,二是漏到发电机油水系统中和封母外壳内。前者可以通过各种检漏方法找到漏点加以消除,如发电机端盖、出线罩、发电机机座、氢气管路系统、测温元件接线柱板等处的漏氢;后者基本属于“暗漏”,漏点具体位置不明,检查处理较为复杂,且处理时间要长,比如氢气通过密封瓦漏入密封油系统、通过定子线圈漏入内冷水系统中等,为此要求在安装阶段就要特别要把好质量关。 二.在安装阶段控制发电机漏氢的主要措施 1. 发电机本体在安装过程中必须严格按照制造厂图纸说明书和《电力建设施工及验收技术规范》(以下简称《规范》)做好以下现场试验: a. 发电机定子绕组水路水压试验。该试验必须在电气主引线及柔性连接线安装后进行,主要检查定子端部接头、绝缘引水管、汇水管、过渡引线及排水管等处有无渗漏现象。 b. 发电机转子气密性试验。试验时特别要用无水乙醇检查导电螺钉处是否有渗漏现象。 c. 氢气冷却器水压试验。

发电机安装作业指导书

目录 1. 工程概况............................................... ...... 1.1工程(系统或设备)概况................................ ...... 1.2工程量和工期.......................................... ...... 2. 编制依据............................................... ...... 3. 作业前的条件和准备..................................... ...... 3.1技术准备.............................................. ...... 3.2作业人员.............................................. ...... 3.3作业工机具............................................ ...... 3.4材料和设备............................................ ...... 3.5安全器具.............................................. ...... 3.6工序交接.............................................. ...... 3.7其它.................................................. ...... 4. 作业程序、方法......................................... ...... 4.1 施工方案.............................................. ...... 4.2 施工工艺流程.......................................... ...... 4.3 施工方法及要求........................................ ...... 5. 质量控制点的设置和质量通病预防........................ ...... 5.1质量目标.............................................. ...... 5.2 质量通病预防.......................................... ...... 5.3 作业过程中对控制点的设置.............................. ...... 5.4 质量标准及要求........................................ ...... 6. 作业的安全要求和环境条件............................... ...... 6.1作业的安全危害因素辨识和控制.......................... ...... 6.2环境条件.............................................. ...... 7. 附录(包括记录表样、附表、附图等)............................

2021发电机作业指导书

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021发电机作业指导书

2021发电机作业指导书 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 编制人员:编号: 序号 作业步骤名称 步骤详细说明 潜在危害 预防控制措施 备注 1 作业前安全教育 1、加强作业前的安全教育,杜绝违章操作,确保安全 2、作业现场安全巡检 1、作业前未进行安全教育违章操作,引起火灾爆炸,人员伤亡,经济损失 1、落实操作规程,加强监督检查,提高认识加强防范,杜绝违章,

确保安全 2、搞好作业现场的监护工作,防止发生事故 2 发电机组的检查 1、检查机组的紧固螺栓 2、检查机组的传动部分 3、检查仪器仪表的控制系统 4、检查燃油的数质量情况 5、检查机组的润滑系统 6、检查机组的冷却系统 7、检查启动充气瓶情况 8、检测发电机输出线路 1、螺栓松动、脱落,造成机体震动,增加机件磨损,发生事故 2、传动部分卡死,造成机组不能正常使用。 3、控制仪器仪表不准确,造成判断失误,设备损坏 4、燃油质量不合格,增加机件的磨损、降低内燃机工作寿命,经济损失;增加废气排放量,环境污染 5、机组的润滑系统不畅,发生抱轴烧瓦,设备损坏,经济损失 6、机组的冷却系统,不畅阻塞,机体产生的热量不能及时散发,功率降低,影响输出电值,耽误工作,经济损失

汽轮发电机组项目划分表(小机组)

表4.2.1施工质量验收范围划分表 工程编号 工程名称性质验收单位 质量验收表编号 单位工程分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 施 工 单 位 监 理 单 位 制 造 单 位 设 计 单 位 建 设 单 位 01 汽轮发电机本体安装工程主控√√√ 01 汽轮发电机安装前基础准备、垫 铁(块)配置 √√ 01汽轮发电机基础准备主控√√ 01基础检查与几何尺寸校核主控√√表4.3.1 02基础沉降观测主控√√√表4.3.13 03基础承力面凿毛√√表4.3.2 04二次灌浆内挡板安装√√表4.3.3 05地脚螺栓检查√√表4.3.4 02汽轮发电机基础垫铁(垫块)配 制安装 √√ 01垫铁配制√√表4.3.5 02垫铁安装主控√√表4.3.6 05台板调整螺钉安装√√表4.3.9 02 汽轮机本体安装主控√√√ 01台板检查安装主控√√ 01轴承座台板检查安装主控√√表4.3.10 02低压缸台板检查安装主控√√表4.3.10 02轴承座(箱)及轴瓦检查√√ 01轴承座(箱)清理检查主控√√表4.3.14 02轴瓦检查主控√√表4.3.15 03轴瓦垫块检查√√表4.3.16 03轴承座(箱)及轴瓦安装主控√√ 01轴承座就位找正√√表4.4.1-1 02轴瓦及油挡间隙测量、调整主控√√表4.4.1-2 03推力轴承间隙测量、调整主控√√表4.4.1-3 04轴承座扣盖√√表4.4.1-4 08汽缸负荷分配主控√√ 01汽缸负荷分配主控√√表4.4.6

工程名称 性质 质量验收表编号 位 工 程 部 工 程 项 工 程 检验批 工 单 位 理 单 位 造单 位 计单 位 设 单 位 12 轴系调整及连接 主控 √ √ 03 绞孔连接前联轴器找中心 主控 √ √ 表4.4.10-1 04 联轴器铰孔连接 主控 √ √ 表4.4.10-2 13 汽轮发电机基础二次浇灌 主控 √ √ 01 基础二次浇灌前检查 √ √ 表4.3.11 02 基础二次浇灌及养护 主控 √ √ 表4.3.12 14 滑销系统间隙测量、调整 √ √ 01 滑销系统间隙测量、调整 主控 √ √ 表4.4.11-1 02 轴承座与汽缸间定中心梁安装 √ √ 表4.4.11-2 03 推拉装置安装 √ √ 表4.4.11-3 15 盘车设备检查安装 √ √ 01 盘车设备清扫检查 √ √ 表4.4.12-1 02 盘车设备组装 √ √ 表4.4.12-2 17 汽机保温前检查及化妆板安装 √ √ 01 汽机保温前检查及化妆板安装 √ √ 表4.4.14 03 调节和润滑油系统设备安装 主控 √ √ √ 01 汽门及调速汽门安装 主控 √ √ 01 汽门及调速汽门清理检查 √ √ 表4.5.1-1 02 汽门及调速汽门安装 主控 √ √ 表4.5.1-2 02 执行机构安装 主控 √ √ 01 执行机构安装 主控 √ √ 表4.5.2 03 保护装置安装 主控 √ √ 01 危急遮断器安装 主控 √ √ 表4.5.3-1 02 危急遮断油门安装 主控 √ √ 表4.5.3-2 03 危急遮断装置安装 主控 √ √ 表4.5.3-3

土工试验检测作业指导书

一试样制备 1.1.1本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。 1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm3;扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm3;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。 1.1.3试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 细筛:孔径0.5mm,2mm。 2 洗筛:孔径0.075mm。 3 台秤和天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 4 环刀:不锈钢材料制成,内径61.8mm和79.8mm,高20mm;内径61.8mm,高40mm。 5 其他:包括切土刀、钢丝锯、碎土工具、烘箱、保湿缸、喷水设备等。 1.1.4 原状土试样制备,应按下列步骤进行: 1 将土样筒按标明的上下方向放置,剥去蜡封和胶带,开启土样取出土样。检查土样结构,当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时,不应制备力学性质试验的试样。 2 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,秤环刀和土的总质量。 3 从余土中取代表性试样测定含水率,比重、颗粒分析、界限含水率等项试验的取样,应按本标准第1.1.5条2款步骤的规定进行。 4 切削试样时,应对土样的层次、气味、颜色、夹杂物、裂缝和均匀性进行描述,对低塑性和高灵敏度的软土、制样时不得扰动。 1.1.5 扰动土试样的备样,应按下列步骤进行: 1 将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀

发电机安装作业指导书讲解

1号机发电机安装作业指导书 1. 工程概况 山西国金一期2X 350MV煤矸石发电供热工程1号机组安装一台山东济南发电设备厂有限公司生产的QFa-350-2型空冷汽轮发电机。 该发电机为三相交流两极同步发电机,励磁方式为静止可控硅励磁,冷却方式为:密闭循环式空气冷却(简称空冷式),转子绕组为空内冷,其余为空外冷。 发电机基本规范 额定功率:350MW 额定电压:22KV 功率因数:0.85 频率:50 Hz 转速:3000 r/min 2. 编制依据2.1山西省电力勘测设计院的相关图纸。 2.2山东济南发电设备厂有限公司提供的图纸、安装说明书。 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3 —2009 2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》(第7部分:焊接)DL_T_5210.7-2009 2.5《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 2.6《电力建设施工质量及验收评价规程》第5部分:管道及系统DL/T 5210.5 —2009 2.7《电力建设施工及验收技术规范管道篇》(2012年版) 2.8《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2011年版) 2.9《基建安全管理规定》(2010年版) 2.10中国电力出版社《电力建设危险点分析及预控措施》 2.11业主、监理公司、项目部等提供的有关施工中安装质量、安全、调试等的文件。 3. 施工准备 3.1施工条件准备 3.1.1汽机房电源、水源、照明设施齐全并能完全满足使用 3.1.2搭设安全通道与平台、消防器材齐全。

3.1.3发电机设备开箱验收数量无短缺,外观检查无裂纹、锈蚀、变形等缺陷。 3.1.4发电机基础已经办理交接手续,地脚螺栓孔尺寸复查无误。 3.1.5设备运输道路畅通。 3.1.6汽机房行车已通过负荷试验,可正常并完全满足使用。 3.2技术准备 3.2.1施工技术人员及施工班组长认真熟悉制造厂的图纸及有关技术资料。 3.2.2会同设计院、监理公司、业主、项目部做好图纸会审工作,编制施工措施。 3.2.3组织参与施工的所有人员认真学习施工技术、工艺、施工规范及安全防范措施,焊工、起重工、机械工等特殊工种必须做到持操作证上岗。 3.2.4施工前要作好技术交底、安全交底,对将可能发生的技术、质量、安全等方面的问题进行预先分析,作出可靠的防范措施,并有施工人员签字记录。 3.3施工工器具准备

发电机操作作业指导书-

北京站至北京西站 地下直径线工程ZJX-2标 发电机操作作业指导书 文件编号: 拟制:王亚丽 审核: 批准: 生效日期:2008年3月1日 中国中铁隧道集团有限公司北京铁路地下直径线一工区

一、编制目的 为规范发电机的安全作业,避免由于误操作或盲目作业造成机械事故或工程事故,保障设备的正常使用和操作人员的人身安全,降低施工成本,特指定本安全作业指导书。 二、一般规定 1、操作人员应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并应经过专业培训、考核合格取得有关主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后,方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。 2、按章操作,严禁无证驾驶机、酒后开车。 3、严禁将机械交给其他无证人员操作。 4、操作人员必须严格遵守机械设备的有关保养规定,认真及时地做好各级保养。正确操作,合理使用,严禁违章作业。经常保持机械处于完好状态。 5、实行多班作业的机械,应严格执行交接班制度,认真填写交接班记录;接班的人员经检查确认无误后,方可进行工作。 6、设备应保持干净,防止驾驶员上下时滑倒。机身保持清洁美观。 三、安全操作 1、运行前的检查 1.1机组表面及周围是否有杂物阻碍; 1.2机房进、排风通道是否畅通;

1.3水箱冷却液面是否正常; 1.4空气滤清器是否指示正常; 1.5润滑油油位是否在正常范围内; 1.6燃油阀是否打开,燃油是否已正常地供给发动机; 1.7电瓶电缆是否已连接正确; 1.8发电负载设备是否准备好,当发电机直接带负载时,启动前,必须分断空气开关。 2、机组运行 2.1预热:启动前,人员可根据环境温度决定是否对机组进行预热操作,带预热按钮的控制屏可控制发动机启动加热器进行工作,以达到预热目的。 2.2上电:将控制屏钥匙开关从“OFF”打向“ON”位置,观察到面板上仪表背景灯亮,表示控制屏已上电,同时机组燃油处于打开状态,带电子调速控制器或电喷型机组的控制器也处于工作状态。 2.3启动 a.部分机组控制屏具有怠速/全速转换开关,可根据实际的需要,选择是否怠速启动或者全速一次性启动。通常怠速运行时间不宜超过5分钟;机组切勿长时间在怠速状态下运行。 b.按下启动按钮,持续时间最大不要超过30秒,发动机在启动马达的带动下开始启动,一旦启动成功,即可释放启动按钮,机组进入运行状态。 c.带自启动(或通讯)仪表的控制屏,机组预热、启动周期及

发电机整套风压试验作业指导书

目录 1.编制依据 (2) 2.作业任务 (2) 3.作业准备和作业环境条件 (2) 4.施工进度安排 (3) 5.作业方法及工艺要求 (3) 6.作业质量标准及检验要求 (6) 7.职业安全卫生与环境管理 (6)

1. 编制依据 1.1东方电机股份有限公司提供的有关技术文件。 1.2广西电力工业勘察设计研究院有关设计布置图。 1.3《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机篇(DL5011-92)。 1.4《火电施工质量检验及评定标准》(1998年版汽机篇)。 1.5《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002)。 2. 作业任务 氢气系统管路吹扫,氢油水系统泄漏试验完成后,发电机整套风压试验,检漏直至合格为止。 3. 作业准备和作业环境条件 3.1人员配备: 本项目作业期间分两组作业,每组3名施工人员12小时对倒,每一组必须安排人员监视密封油系统及设备的运行,同时做好各项数据记录,并安排另一部分人负责整个系统的找漏工作。 3.2力能配备: 压缩空气母管内应能提供0.35Mpa以上压力气源。油集中装置周围的消防水管能在非常状态下提供消防水,密封油泵及其系统控制设备要有长期稳定的不间断电源作保证。 3.3 3.4施工环境及其它要求 3.4.1检查整个气密试验过程中所涉及的设备、容器、管路安装应正确无误,并经质量验收,各设备、容器全都清理干净。 3.4.2现场应道路畅通,照明设施齐全。 3.4.3施工现场必须配置一定数量的消防器材,并严禁烟火。

3.4.4发电机设备及其气体系统安装完毕,接口已封闭,发电机出线部分已完成,并经验收签证,空气干燥器能投入正常工作,氢、油、水系统均安装完毕,并调试合格。 3.4.5密封油、润滑油系统油循环冲洗合格, 并可向密封瓦正常供油。压差阀调试合格,油压跟踪正常,密封油箱油位能保持稳定,交直流油泵联锁保护正常。 3.4.6密封油压能稳定保持比发电机内部气体压力高4×104~6×104Pa,油压必须平衡,其差压应控制在±490Pa之内;油箱油位能保持稳定。 3.4.7发电机定子绕组水冷管路的气密性试验和耐水压试验合格。 3.4.8氢气冷却器水侧应通以一定压力的水以减少冷却管束胀口处内外压差,通水压力应低于试验气体压力0.1~0.15Mpa。 3.4.9发电机的氢、二氧化碳管道应已彻底清理。 3.4.10全厂仪表用气管道冲洗完毕,系统能投入运行,保证气密试验所用压缩空气干燥无杂物,并且用临时管路接至发电机。 4. 施工进度安排 2006年11月1日至11月5日,#3发电机整套风压试验。 5. 作业方法及工艺要求 5.1安装工艺流程

现场检测安全作业指导书

安全作业指导书 二零一四年七月

一、目的 全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。 二、范围 适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。 三、职责 1、由主管领导和各部部长组成安全工作小组,全面负责检测现场的安 全检查工作; 2、检查部质量监督员负责本部门安全保卫防护工作的日常监督管理; 3、企业管理部负责本机构安全保卫防护工作的日常管理、监督检查及 验证; 4、企业管理部负责消防器材和防盗设备的配备、更新和查验。 四、工作程序 1、安全教育 检查部经常开展安全教育,学习安全常识,建立与检查工作相适应的安全责任制度,提高员工安全意识,并将安全工作落实到相关责任人。建立“安全教育制度”做好现场人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”,进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员要进行三级安全教育。 1.1、公司教育有: ①、一般教育(建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育); ②、安全生产法律法规和制度教育;

③、安全知识教育; ④、安全事故典型案例教育; 1.2、施工现场进行安全教育: ①、进入施工现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 ②、2米以上的高处,悬空作业、无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。 ③、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。 ④、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。 ⑤、无操作证人员,严禁使用机电设备(不含手持电动工具)。 1.3、各操作岗位安全教育: 岗位教育包括经理(项目经理)教育、技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其他人员的教育。 1.3.1、项目经理教育包括: ①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。 ②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。 ③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。 ④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。 ⑤、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。 ⑥、典型事故案例分析和事故处理教育。 ⑦、安全检查要求和安全性评价知识教育。 ⑧、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。 1.3.2、安全管理负责人教育包括:

发电机作业指导书

编号:AQ-JS-08654 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 发电机作业指导书 Generator operation instruction

发电机作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 编制人员:编号: 序号 作业步骤名称 步骤详细说明 潜在危害 预防控制措施 备注 1 作业前安全教育 1、加强作业前的安全教育,杜绝违章操作,确保安全 2、作业现场安全巡检 1、作业前未进行安全教育违章操作,引起火灾爆炸,人员伤亡,经济损失

1、落实操作规程,加强监督检查,提高认识加强防范,杜绝违章,确保安全 2、搞好作业现场的监护工作,防止发生事故 2 发电机组的检查 1、检查机组的紧固螺栓 2、检查机组的传动部分 3、检查仪器仪表的控制系统 4、检查燃油的数质量情况 5、检查机组的润滑系统 6、检查机组的冷却系统 7、检查启动充气瓶情况 8、检测发电机输出线路 1、螺栓松动、脱落,造成机体震动,增加机件磨损,发生事故 2、传动部分卡死,造成机组不能正常使用。 3、控制仪器仪表不准确,造成判断失误,设备损坏 4、燃油质量不合格,增加机件的磨损、降低内燃机工作寿命,经济损失;增加废气排放量,环境污染

5、机组的润滑系统不畅,发生抱轴烧瓦,设备损坏,经济损失 6、机组的冷却系统,不畅阻塞,机体产生的热量不能及时散发,功率降低,影响输出电值,耽误工作,经济损失 7、充气瓶体锈蚀、变形、未鉴定,气瓶发生爆炸,人员伤亡;瓶嘴阀门漏气,压力值不够,机组启动困难,影响供电 8、发电机输出线路存在问题,造成供电不畅,耽误生产,经济损失 1、做好机组的日常检查工作发现问题及时处理。 2、落实机组各部件三级保养制度,确保机组良好状态 3、做好机组的运行记录及维修保养记录 4、发电机输出线路定期检测,存在问题的线路,及时更换,保证安全供电 3 发电机组的起动、操作、使用 1、启动前先盘动机组的飞轮,使机组转动轴良好转动 2、搬动油泵手柄数次,增加机油压力(压力达不到规定值,缺