前言:

随着各行业数据中心机房建设的飞速发展,数据中心机房的设备承载压力逐渐扩大,机房中铅酸蓄电池也叫阀控密封式铅酸蓄电池,高频开关电源、不间断电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加,从而使得蓄电池得到了广泛应用,下面详解数据中心机房中铅酸蓄电池的性能参数及优缺点。

1

铅酸蓄电池的电性能用下列参数量度:

1、容量

电池容量是指电池储存电量的数量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或毫安时(mAh),电池的容量可以分为额定容量(标称容量)、实际容量。

(1)实际容量

实际容量是指电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电电流与放电时间的乘积,单位为Ah。

(2)额定容量

额定容量是电池规定在在25℃环境温度下,以10小时率电流放电,应该放出最低限度的电量(Ah)放电率是针对蓄电池放电电流大小,分为时间率和电流率,放电终止电压。铅蓄电池以一定的放电率在25℃环境温度下放电至能再反复充电使用的最低电压称为放电终了电压,额定容量,固定铅酸蓄电池规定在25℃环境下,以10小时率电流放电至终了电压所能达到的额定容量。10小时率额定容量用C10表示。10小时率的电流值为

2

2、储存性能

蓄电池在贮存期间,由于电池内存在杂质,如正电性的金属离子,这些杂质可与负极活性物质组成微电池,发生负极金属溶解和氢气的析出。又如溶液中及从正极板栅溶解的杂质,若其标准电极电位介于正极和负极标准电极电位之间,则会被正极氧化,又会被负极还原。所以有害杂质的存在,使正极和负极活性物质逐渐被消耗,而造成电池丧失容量,这种现象称为自放电。

电池自放电率用单位时间内容量降低的百分数表示:即用电池贮存前(C10’)(C10”)容量差值和贮存时间T(天、月)的容量百分数表示。

3、循环寿命

蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命,各种蓄电池使用循环次数都有差异,传统固定型铅酸电池约为500~600次,起动型铅酸电池约为300~500次。阀控式密封铅酸电池循环寿命为1000~1200次。

影响循环寿命的因素一是厂家产品的性能,二是维护工作的质量,固定型铅电池用寿命,还可以用浮充寿命(年)来衡量,阀控式密封铅酸电池浮充寿命在10年以上,对于起动型铅酸蓄电池,按我国机电部颁标准,采用过充电耐久能力及循环耐久能力单元数来表示寿命,而不采用循环次数表示寿命。即过充电单元数应在4以上,循环耐久能力单元数应在3以上。

3

4、内阻

电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化与浓差极化。内阻的存在,使电池放电时的端电压低于电池电动势和开路电压,充电时端电压高于电动势和开路电压。

电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化,因为活性物质的组成、电解液浓度和温度都在不断地改变,欧姆电阻遵守欧姆定律,极化电阻随电流密度增加而增大,但不是线性关系,常随电流密度的对数增大而线性增大。

5、电池电动势、开路电压、工作电压

当蓄电池用导体在外部接通时,正极和负极的电化反应自发地进行,倘若电池中电能与化学能转换达到平衡时,正极的平衡电极电势与负极平衡电极电势的差值,便是电池电动势,它在数值上等于达到稳定值时的开路电压。

电动势与单位电量的乘积,表示单位电量所能作的最大电功,但电池电动热与开路电压意义不同:电动势可依据电池中的反应利用热力学计算或通过测量计算,有明确的物理意义。后者只在数字上近于电动势,需视电池的可逆程度而定,电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池正极电极电势与负极电极电势之差,电池工作电压是指电池有电流通过(闭路)的端电压。

在电池放电初始的工作电压称为初始电压,电池在接通负载后,由于欧姆电阻和极化过电位的存在,电池的工作电压低于开路电压。

4

数据中心机房中铅酸蓄电池的优缺点:

铅酸蓄电池作为存储电能的装置,它具有电动势能高、充放电可逆性好、使用温度范围广、原材料丰富廉价等特点,获得了广泛的应用,尽管铅酸蓄电池具有这些优点,但是在数据中心里,大规模的铅酸蓄电池应用也暴露出了其缺点,其重量造成的机房承重问题、维修要求高、相对寿命短、并且还富含毒性。

1、铅酸蓄电池的优缺点

从150年前第一只铅酸蓄电池问世至今,它依然是三首眩的备用能源存储解决方案,能够有效地满足数据中心独特的供电需求,其经济特性还没有其他主流技术可以匹敌,铅酸蓄电池在数据中心的使用情况不像叉车、电动车等,能获得正常稳定的使用,而是大部分时间

处于闲置状态,铅酸蓄电池先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能储存起来,当市电中短时,UPS依靠储存在蓄电池中的能量维持其逆变器的正常工作,在此期间,铅酸蓄电池可以提供充足的备份时间,当市电恢复后,蓄电池又进行充电,然后进入等后期,另外,铅酸蓄电池价格相对较低,是目前最具成本效益的电能储存解决方案。

5

2、铅酸蓄电池也有一些较为突出的缺点:

(1)高昂的维修费用

目前的UPS产品所使用的蓄电池通常叫做“免维护铅酸蓄电池”,事实上,它们面年至少需要两次检查,以确保它们无腐蚀、工作状态良好以及单只蓄电池之间连接紧密。

(2)可靠性的不可预见隐患

为了保障蓄电池的可靠性,唯一的途径是对蓄电池进行监测。然而每次测试蓄电池都会减少其容量并缩短其使用寿命。虽然最现代的UPS内置电池测试方案可以减少这种磨损,但是并没有消除。

(3)更换成本高

密封铅酸蓄电池的使用寿命一般为4到5年,而UPS的寿命一般是它们的2到3倍,所以在UPS的一个完整生命周期里,数据中心需要把更换电池组的费用也做在初期的预算里。

(4)能量密度低

铅酸蓄电池质量比较重,体积较大,一台典型的中型UPS的电池组大约为5到8吨,需要考虑放置位置及承重问题。

(5)电池监测系统

蓄电池容量检测时,无论是离线方式还是在线方式,都必须设置备用电源作为防范措施,以保证安全,但是,检测时因为电池组数量多,放电时间长,放电后又要及时进行充电,所需的人力和电能消耗很大,对蓄电池本身也有一定的损耗。在操作过程中,在脱开和链接蓄电池及假负载时,由于电位差的村财似的操作带有危险性。并且检测过程相当复杂,费用昂贵。

(6)高处理成本

UPS的电池组里均含大量的剧毒硫酸,因此,处理淘汰掉的蓄电池需要昂贵的费用。通常,废旧电池可用来循环再造,回收的蓄电池需要按照国家的要求做相应处理,其中包制造商回收时的运费,所以前期购置蓄电池组是应把后期的处置费用考虑进去。

机房改造方案计划(建议书)

机房改造方案 建 议 书 陕西鼎益科技有限公司 2017年5月4日

目录 第一章机房改造工程设计概况 (3) 一、本次改造机房情况概述 (3) 二、设计理念 (3) 三、设计依据 (5) 第二章空调部分方案建议 (6) 一、空调系统 (6) 二、空调推荐及产品介绍 (6) 第三章 UPS部分方案建议 (13) 一、UPS系统 (13) 二、UPS推荐及产品介绍 (14) 第四章动力环境检测系统 (20)

第一章机房改造工程设计概况随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目 的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、 防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机 系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现 现代机房的特点和风貌。 一、本次改造机房情况概述 西电集团医院机房位于西安市丰登路97好集团医院一楼,面积35㎡,宽 5米左右,长7米左右。机房中间有玻璃隔断,现有5个机柜。机房使用两台 工业空调制冷,效果不理想。 改造要求:改造按传统机房设计,将玻璃隔墙打通,更换两台工业空调为 精密空调。更换机房UPS,延时计划2个小时。增加动环监控一套。 二、设计理念 根据项目概况,我们所做设计在各项规范的前提下满足客户需求和后续发 展需求。机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实 用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建 设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括: 高安全性 要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。 高可靠性

网络机房施工技术方案

1 机房建设施工方案 1.1机房装修系统 1.1.1施工部署 依据本工程施工内容特点,采用如下施工顺序: 防雷接地系统→强弱电线路铺设→地面防静电地板铺装工程→玻璃隔断墙体工程→吊顶工程→墙面铝塑板工程→面板插座、灯具安装→UPS、配电柜、空调安装。 1.1.2 施工工艺及技术要求 (1) (2)强弱电线路铺设工程 1)强电插座线路铺装,埋装PVC管穿线铺装,采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处地面开槽安装底盒连接,主线可采用4 mm2国标铜芯导线,分线采用2.5 mm2国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。主工程施工完毕设备进场后,再做插座及排插安装。 2)强电照明线路铺装,采用顶面布线,吊装PVC穿线铺装。采用2.5 mm 2国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。各个区域按照布局不同分设开关面板,开关线路墙面隐藏埋管铺设。高隔间位置采用明线槽穿线安装。吊顶工程完毕后安装灯 3)消防及监控线路铺设,采用顶面走线,吊装PVC阻燃穿线管铺装,从主控机房位置直接铺设至各设备所需位置。

(3)防静电地板铺装工程 1)工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦 2)基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3)找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: ○1如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时, 宜由内向外铺设。 ○2如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平 面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 ○3如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序 应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4)安装固定可调支架和引条:

机房配电系统技术要求

机房配电系统技术要求 机房供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着网络前端系统的稳定性和可靠性。在GB5014-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变化、频率变化、波形失真率分级如下表: 本前端机房按A级供电标准进行设计,机房内主要用电设备有:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备(含计算机、网络交换机、路由器、服务器等)和外围设备(含空调、照明、新排风机等)。UPS配电系统供电范围包括:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备、消防设备和应急照明等。市电配电系统供电范围包括:空调设备、新排风设备、普通照明、维修插座、一般动力等。 1.电源负载情况 本次设计市电总负载如下: 24台设备机柜 50KW 6台专用空调 30KW 新风换气机1台 1KW 照明、维修插座系统 4KW 合计:85KW 两台120KVA UPS主机分A、B两路互为备份,负载机房、设备机柜、监控系统、门禁、消防、应急照明等。 2.配电系统 本工程供电系统采用三相五线制,采用电缆线槽上、下走线方式。UPS输出配电柜所输出的两路交流电源按以下方式向各种机房设备供电:经双电源供电列头柜分别向带双电源输入端的网络设备供电,经双电源转换控制器和单电源列头柜所组成的供配电系统向带单电源输入端的网络设备供电。采用双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性。

改造明细如下: 由于已配备量2台120KVA UPS,本次机房工程不采购UPS,利用原有的2台UPS为机柜供电,组成双母线供电,为每个机柜提供A、B两路电源,实现高可靠性供电方式。 (1)机房市电负荷为空调、新风机、照明和市电插座等;其余UPS负荷为网络前端设备,同时还为应急照明灯具供电; (2)机房的设备供电、空调供电与照明供电互为独立,其中插座等小容量设备采用树干式供电,大容量设备则专线供电。设备供电按设备总用量的1.5倍预留; (3)在二楼配电室新增一个挂墙式市电配电箱(内装1个塑壳160A/3P开关),从配电室原有的配电柜引1条市电主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)至挂墙式市电配电箱;经过挂墙式配电箱后,引至机房配电列头柜市电负载开关; (4)从一楼UPS房UPS输出柜(A、B电源)引2条主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)引至一期数据机房配电列头柜,每个机柜分别引2条电源线至配电列头柜,分别接A、B UPS,组成双母线供电方式。 (5)机柜内有单电源设备的,安装STS静态切换开关,为单电源设备供电,保证单电源设备也由A、B 电源供电,从而建立一个安全、稳定的不间断电源供电系统。 (6)机房采用三级防雷设计,在市电总配电柜设置B级防雷器、在UPS总配电柜每台UPS输出设置C级防雷器,机柜PDU采用防浪涌设计; (7)从机房配电列头柜敷设六组三相市电(ZR-VV-4*10MM2+1*6MM2)负载机房空调; (8)从机房配电列头柜敷设两组电缆(ZR-BVV3*4MM2)到1至24号设备机柜,两组电缆分别为UPS1、UPS2输出。 (9)数字前端机房按照附图要求分别安装8个10A的市电插座; (10)从电源列头柜或配电箱到设备采用阻燃铜芯的电线,阻燃电线走镀锌线槽保护。活动地板下部的电源线尽可能地远离信号线,避免并排敷设; (11)墙柱面安装疏散指示灯的位置安装二三孔市电插座; (12)留有扩充预留备用部分,用清晰的标志区别开来,方便今后使用; (13)铺设联通数据机房、模拟机房和数字电视机房的弱电线槽。 3.照明系统 机房主要照明灯具采用原有600*600MM格栅灯盘,选用优质灯管。 1)前端机房按300L x/M2布置灯具,其他功能间照明照度也按300L x/M2布置灯具。 2)工作应急照明灯具按照明灯具数量15%布置,与正常照明灯具使用同一组灯具,

12V铅酸蓄电池型号规格表Word版

12V铅酸蓄电池型号规格表 电池型号额定电压额定容量长宽高总高参考重量(V)(AH)(mm)(mm)(mm)(mm)(KG)12V0.8AH12V0.8AH962562620.40 12V1.3AH12V 1.3AH974351570.50 12V1.9AH12V 1.9AH1783560660.75 12V2.0AH12V 2.2AH70471011070.75 12V2.3AH12V 2.3AH1783560660.87 12V2.6AH12V 2.6AH70471011070.80 12V3.3AH12V 3.3AH134676166 1.30 12V4.0AH12V 4.0AH9070101106 1.20 12V4.5AH12V 4.5AH9070101106 1.40 12V5.0AH12V 5.0AH9070101106 1.50 12V7.0AH12V7.0AH1516594100 2.00 12V7.2AH12V7.2AH1516594100 2.05 12V8.0AH12V8.0AH1516594100 2.50 12V9.0AH12V9.0AH1516594100 2.60 12V10AH12V10AH1519895100 3.00 12V12AH12V12AH1519895100 3.60 12V15AH12V14AH1519895100 4.00 12V17AH12V17AH181******** 4.60 12V18AH12V18AH181******** 5.00 12V20AH12V20AH181******** 5.00 12V24AH12V24AH1751651251257.50 12V24AH12V24AH1651261751827.50 12V26AH12V26AH1751651251257.80 12V28AH12V28AH1751651251258.00 12V33AH12V33AH19613115518010.0 12V38AH12V38AH19816617017012.5 12V40AH12V40AH19816617017013.8 12V50AH12V50AH28012519019015.0 12V55AH12V55AH22913820822716.2 12V65AH12V65AH34816812817820.5 12V70AH12V70AH26016921221822.0 12V80AH12V80AH33217421323824.5 12V90AH12V90AH33217421323825.5 12V100AH12V100AH40717420823830.0 12V100AH12V100AH33217421321830.0

移动机房机柜双路电源改造实施方案

XX移动机房机柜电源改造设计实施方案 一、现状分析: XX移动数据机房的交流供电网络设备机柜主要分布14楼机房,主要有8个机柜,都是使用220VAC电源。每个机柜均配备三个电源插座,每个电源插座有8个电源插孔为设备供电。机柜下方安装了空开控制面板,每个空开控制一个PDU勺通断。 此部分机柜的电源来源于机房墙上的UPS俞出配电箱,该输入配电箱由机房UPS系统供电。从目前使用情况看,改部分机柜利用率较大,机柜内设备数量众多,绝大部份为单路交流供电设备,双路输入设备较少。整体来看,机柜内设备负载功率并不大。 目前存在的问题是: 1、该机房内机柜内做到一个空开控制一个PDU但没有做到单个断路器控制单个电源插孔。这就容易由于单台设备过载或短路造成此回路断路器开关跳闸,造成同一PDU或电源回 路内的其它正常工作的设备掉电,业务中断。 2、UPS未能使用双机并联等高可性方案,UPS存在单点故障的隐患。现用户已有整改计划,准备近期完成UPS双机改造,并在机房内增加一个相应的UPS输出配电柜。 3、该机房的机柜是单路供电,未能充分发挥双路供电设备的安全性。如果此路供电的UPS 系统出现故障,或者虽然UPS工作正常,但是此路供电回路断路器跳闸、线路接头打火等诸多原因都可能造成机柜供电中止,设备掉电,业务中断。 综上所述,此类问题会造成严重安全隐患,应该尽快实施双路供电改造,彻底解决问题。 二、方案设计: 机房机柜电源改造方案如下: 1、建议在该机房网络机柜旁边增加一台落地式UPS输出配电柜。为提高用电安全性,建 议从UPS并机系统同时引2组相互独立的同型号电缆到该UPS输出配电柜,分别接到2个同型号总开关上,此双回路同时使用,互为备份。同时为每个机柜提供2 个独立的空气开关(此部分内容由UPS并机系统改造施工方完成)。 2、从新增UPS输出配电柜的两个空开上分别引输出电源回路到每个机柜内,每机柜增 加2路供电回路,形成每个机柜均为相互独立的双回路供电。 3、在全部8个机柜内均分别安装一台STS双路电源切换器,该切换器的二路输入分别来 源于UPS输出配电柜内不同的空开上。STS双路切换器输出直接连接机柜内新增的2个机柜专用PDU设备通过PDU供配电。

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

铅酸蓄电池规格参数

Clean Energy Provider 清洁能源提供商》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

/公司简介 /产品结构说明 /产品特点 /DETI 牵引式蓄电池的性能 /产品展示 /蓄电池配件 /应用领域 /改进型活链接 清洁能源提供商 BS 系列牵引用铅酸蓄电池参数(158宽) DIN 系列牵引用铅酸蓄电池参数(198宽) Company profile Product structure description Product features Cell Specification Product demonstration Battery accessories Application fields Improved living link Series BS 158 Wide Traction Lead-acid Battery Series DIN 198 Wide Traction Lead-acid Battery Clean Energy Provider

/公司简介 清洁能源提供商 Company profile DEHE Power Clean Energy Provider 泰州德和电源有限公司是一家集铅酸蓄电池生产、销售、租赁为一体的清洁能源提供商,2007年在江苏省泰州经济开发区成立,项目总投资2300万美元,占地5公顷,厂房面积28000平米。蓄电池生产能力可达100万KVAH,年产值1亿美元。 公司长期致力于各类铅酸蓄电池的研发和生产,从铅粉制作至产成品,提供一整套的优质生产及销售服务。公司具有雄厚的技术支撑,丰富的生产经验、国际先进的生产制造设备和检测设备、完善的质量监控系统。同时整合了报废蓄电池的回收,全程ISO14000认证,极大降低环境污染风险。 德和公司始终秉承“诚信、严谨、创新、奉献”的宗旨,致力于追求产品的先进性、可靠性、经济性和实用性,竭诚为广大用户提供最优质的产品以及完善的售后服务和技术支持。欢迎国内外新老客户垂询惠顾。 Taizhou Dehe Power Source Co., Ltd., founded in 2007 in Jiangsu Taizhou Economic Development Zone, with total investment of $ 23million, floor area of 5 hectare and factory area of 28,000 square meter, is a clean power supplier integrating lead-acid storage battery production, selling, and finance lease. Its production capacity of storage battery reaches 1 million KV AH, with annual output value of $100million. The company has been engaging in R&D and production of various lead-acid storage batteries and providing quality production and selling services from lead powder manufacturing to finished battery production. We possess strong technical power. Rich production experience, internationally advanced production equipment and test equipment, as well as complete quality control system. Meanwhile, we integrate used battery recycle and ISO14000 certification of the entire process, which significantly reduces the risk of environmental pollution. Dehe Company has always been adhering to the principle of “Integrity, preciseness, innovation, devotion”, and the commitment to pursuing advancement, reliability, economic efficiency and practicability. We strive all our efforts to provide customers with top-quality products and impeccable after-sale service and technical support. Welcome customers home and abroad to send us enquiries.

机房改造方案(老通机房改造)

通信机房改造方案 一、总述 按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此方案。主要整改清理机房设备及旧线缆,规机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标 1、静电地板使用年限过长,各处塌陷严重。 2、静电地板下各种线缆堆积,老化严重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。 5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。 6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点 1、准备工作(1周) (1)完成网络结构图 网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图 改造后布局图

(3)完成电路设计图 电路现状图 改造后布局图

2、执行步骤(1月) (1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天) 数据备份的设备包括2台网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台网核心交换机,1台网防火墙,1台网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。 (2)整理机房的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天) 临时标识包括市公司网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天) (5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

机房工程施工方案.

IDC机房工程设计方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机房改造方案

机房改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

连江市供电公司信息中心标准化机房改造 设 计 方 案 福州华森信息工程有限公司 2009年02月27日

信息中心标准化机房改造方案 1.概述 现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房工程的建设项目包括:机房装修工程、机房电气工程、UPS电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了保证机房设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。 连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案必须具有良好的灵活性与可扩展性,在满足现有需求的基础上,又能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 在连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案结构设计上,我们基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电

机房工程施工方案

1机房工程方案设计 1.1机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。

1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。 辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。 1.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

V铅酸蓄电池型规格表

V铅酸蓄电池型规格表公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

12V铅酸蓄电池型号规格表 电池型号额定电压额定容量长宽高总高参考重量(V)(AH)(mm)(mm)(mm)(mm)(KG) 12V96256262 12V97435157 12V178356066 12V7047101107 12V178356066 12V7047101107 12V134676166 12V9070101106 12V9070101106 12V9070101106 12V1516594100 12V1516594100 12V1516594100 12V1516594100 12V10AH12V10AH1519895100 12V12AH12V12AH1519895100 12V15AH12V14AH1519895100 12V17AH12V17AH181******** 12V18AH12V18AH181******** 12V20AH12V20AH181******** 12V24AH12V24AH175165125125 12V24AH12V24AH165126175182 12V26AH12V26AH175165125125 12V28AH12V28AH175165125125 12V33AH12V33AH196131155180 12V38AH12V38AH198166170170 12V40AH12V40AH198166170170 12V50AH12V50AH280125190190 12V55AH12V55AH229138208227 12V65AH12V65AH348168128178 12V70AH12V70AH260169212218 12V80AH12V80AH332174213238 12V90AH12V90AH332174213238 12V100AH12V100AH407174208238 12V100AH12V100AH332174213218

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。 1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。

辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

机房扩容改造升级方案

六、技术及施工方案 目录 1 项目需求分析及建议 项目概述 智能化机房构造 各系统需求分析及建议 机房装修系统 电气系统 一级供电负荷 计算机电子设备对电源的要求 机房空气调节系统 空调系统 新风系统 排风系统 弱电安防系统 综合布线系统 消防系统 项目组成人员 工程项目人员组成 各人员的职能与分工 2 机房整体工艺设计 防尘设计

抗干扰设计 防水设计 防火设计 保温、隔热、隔音 3 机房装修系统 吊顶 地面 墙面 4 机房电气系统 电气系统 工程范围及任务 机房UPS配电 机房内辅助插座的设计 配电柜设置 配电柜布置 配电柜元器件介绍 电缆敷设,配管配线 金属线槽、电源插座安装 强弱电桥架的布置 电缆的选择 钢管的选择 照明

照明设计 应急照明 机房接地 接地型式种类 放电磁干扰设计 5 机房空气调节系统 机房冷负荷计算及空调选型 机房现状 机房空调系统设计参数 空调负荷的确定 空调室内外机位置安装 精密空调机组主要特点 精确的控制 机柜框架结构 新风系统 概述 新风设计 排气系统设计 6 机房安防系统 门禁及报警系统 系统概述 系统设计

设计内容 系统功能 监控系统 系统概述 硬盘录像机 7 消防系统 火灾报警系统设计方案 防护区参数 设计条件 设计计算 气体灭火设计方案 灭火及控制方式 保护要求 主要产品 光电感烟火灾探测器 感温火灾探测器 气体释放门灯 紧急启停按钮 火灾声光报警器 8 设计依据 1 项目需求分析及组成 项目概述 本项目为XXX公司机房扩容改造升级项目工程,本次工程设计施工包括

原有旧机房约32平方米,扩建新机房总面积约为68平方米。本工程范围包括:机房装修系统(包括吊顶、地板、墙而、隔墙及门窗等)、电气系统(包括动力、US供配电、照明供配电系统、防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统(包括空调、新风、排风系统)、消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS.精密空调、消防、漏水、门禁、监控等项目)、网络综合布线系统、安防系统(包括闭路监控系统、防盗报警系统、门禁系统)。 智能化机房构造 根据我们公司多年来的设计和施工经验将计算机技术、控制技术、通信技术及图形显示技术综合应用在本层机房工程中,使机房智能化,这是我们的设计目标。 我们设计的智能机房能满足: 1)保证计算机设备运行的可靠 2)保证机房运行的安全 3)延长计算机设备的使用寿命 4)保证机房设备扩展和管理的方便 5)确保投资的经济性、合理性 6)满足用户的特殊要求 7)保证场地下作人员的身心健康 各系统需求分析及建议 机房装修系统 装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要的作用。机房装修效果分为机房布局效果设计、施工工艺以及上辅材料选择三个方面

机房工程施工技术方案

机房工程施工技术方案 一、机房线缆布线及标签规范 设备线缆检验f线管、桥架敷设f设备安装f线缆敷设f 线缆终端安卷―色统检测_竣工验收 施工前应对专网屏蔽机柜、数据网服务器机柜、六类屏蔽配线架、理线架、光纤配线架等设备、以及室内专用万兆光纤、六类屏蔽网线、六类屏蔽跳线、LC光跳线进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、使用功能及有关特殊要求,应符合设计规定。 A、电缆电气性能抽样测试,应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。 B、网线、光纤特性测试应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。 A、操作间的N个信息点,N个二+三孔插座,它们所用的六类屏蔽线与电源线,需要JDG金属①25管安抚与抗静电地板下。其它N 个应急灯使用的二+三孔插座需要安装到墙而彩钢板上,其高度为 2.3M (应急灯安装高度为2.3m),专网、数据网机房各四个,操作间、UPS设备间各两个。 B、暗配管的转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个,并不应有S弯出现。在弯曲布管时每间隔15m处, 应设置暗拉线盒或接线箱。 C、暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍。 D、金属管施工工艺,按照《综合布线系统设计与施工》GB50311 有关章节进行施工。

4、金属桥架安装: A、机房强电下布线,弱电以及配电柜电源线为上走线。 B、机房强电采用200*10Omm桥架暗敷于抗静电地板下,弱电采用400*10Omm (中间大隔层的其中50mm用于配电柜到各个数据网服务器机柜或专网屏蔽机柜的电源线连接PDU。隔板间距为15Omm z 剩余20Omm空间用于弱电布线使用)不锈钢网格桥架安装在吊顶下,其距抗静电地板高度为2.3M(上走线桥架不低于2.2M),屏蔽机柜与服务器机柜高为2米,不锈钢网格桥架距机柜顶高度为30mmo C、强电桥架一根从主楼电口到两台UPS主机、再分别到两台配电柜与两台空调。 5、设备安装 A、专网N台屏蔽机柜安装在高度为40Omm的支架上,数据网N 台服务器机柜也安装在高度为4OOmm的支架上,使用螺丝与支架固定牢靠。 B、各屏蔽机柜与服务器机柜专安装六类屏蔽配线架、理线架以及光纤配线架。 C、内数据网机房各八台机柜,其中五台机柜的第一台为弱电线集成柜。 D、每台机柜分别安装两个8位PDU。屏蔽机柜的PDU垂直安装,服务器机柜水平安装。 6、线缆敷设 A、内数据网的集成柜到其它机柜各布一根室内万兆光纤;内数据网的集成柜到其它机柜各布N根4芯六类屏蔽线。 B、专数据网的集成柜专分别安装四套六类屏蔽配线架与理线架,套LC光纤配线架。 C、强弱电线缆布线要求从集成柜到各机柜横平竖直,各线缆之间不得交叉、打结,线缆本身要求无应力铺设。 D、每条线缆要求用线标清线号,六类屏蔽配线架与光纤配线架要求打卬电子标签标明线号。标号要求规范有序。

V铅酸蓄电池型规格表

12V铅酸蓄电池型号规格表电池型号额定电压额定容量长宽高总高参考重量(V)(AH)(mm)(mm)(mm)(mm)(KG) 12V0.8AH 12V 0.8AH 96 25 62 62 0.40 12V1.3AH 12V 1.3AH 97 43 51 57 0.50 12V1.9AH 12V 1.9AH 178 35 60 66 0.75 12V2.0AH 12V 2.2AH 70 47 101 107 0.75 12V2.3AH 12V 2.3AH 178 35 60 66 0.87 12V2.6AH 12V 2.6AH 70 47 101 107 0.80 12V3.3AH 12V 3.3AH 134 67 61 66 1.30 12V4.0AH 12V 4.0AH 90 70 101 106 1.20 12V4.5AH 12V 4.5AH 90 70 101 106 1.40 12V5.0AH 12V 5.0AH 90 70 101 106 1.50 12V7.0AH 12V 7.0AH 151 65 94 100 2.00 12V7.2AH 12V 7.2AH 151 65 94 100 2.05 12V8.0AH 12V 8.0AH 151 65 94 100 2.50 12V9.0AH 12V 9.0AH 151 65 94 100 2.60 12V10AH 12V 10AH 151 98 95 100 3.00 12V12AH 12V 12AH 151 98 95 100 3.60 12V15AH 12V 14AH 151 98 95 100 4.00 12V17AH 12V 17AH 181 76 165 165 4.60 12V18AH 12V 18AH 181 76 165 165 5.00

机房改造方案

[键入公司名称] XX机房弱电改造工程 施工设计方案 Administrator 2013-1-30

目录 第一章项目概况 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2项目建设原则及依据 (1) 1.3新型机房监控三大特点 (2) 1.4预计实现功能 (5) 第二章改造设计方案 (5) 2.1大屏幕显示系统改造 (5) 2.2 KVM切换系统改造 (6) 2.3视频监控系统改造 (9) 2.4机柜设备布置改造 (10) 第三章设备选型及标准 (11) 第四章售后服务及培训 (15) 第五章售后服务及培训 (17) 第六章公司介绍及资质证明文件 (18) 6.1公司简介 (18) 6.2资格证明文件 (20)

第一章项目概况 1.1项目概况 XX机房位于上海市,经我方实地踏勘,目前机房存在以下几个较为显著的问题。 1.指挥中心显示屏当初安装未留有维修通道。 2.指挥中心计算机未能实现统一切换控制。 3.指挥中心视频监控系统未能实现统一上墙管理。 4.目前设备均集中于操作台内,较为凌乱且不便于管理。 针对以上需求分析,结合行业需求及规范标准我方制定以下机房改造方案供建设方参考。 1.2项目建设原则及依据 本机房改造项目需符合以下设计施工原则及依据 先进性 当前,计算机及通信技术高速发展,使得系统的设计不但要考虑充分利用当前的最新技术,系统始终充满活力,始终保持一定的先进性。必须采用先进、成熟的概念、技术、方法和设备,既反映当今先进水平,又使系统具有可持续发展的潜力。 实用性 本着科技为海事业务服务的指导思想,系统建设要贴近实际,方便使用,为海事现实斗争服务。系统提供的功能要深入结合指挥调度的业务需求,便于操作和维护,流程智能化、快捷化,界面简洁友好。切合航运业务需求,保证系统的各个功能能够满足搜救中心运行管理和操作简单、高效的需要。 安全性 由于工程完成后的监控视频资料不得外泄,故在设计中需要注重考虑系统的安全和保密,操作实行按级管理,对关键数据实施特殊保护。与其它单位的报警

相关文档
相关文档 最新文档