变压器日常运行及维护的讨论

变压器日常运行及维护的讨论
变压器日常运行及维护的讨论

变压器的型号和种类

变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

电力变压器型号代号含义

D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG

D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注

SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构 DDG-单相干式低压大电流变压器

变压器的分类:

1、按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。

2、按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。

3、按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、c型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、c型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器等。

4、按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。

5、按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、稳压器、互感器等)。

6、按冷却介质分类:有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。

7、按线圈数量分类:有自耦变压器、双绕组、三绕组、多绕组变压器等。

8、按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。

9、按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。

10、按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。常用变压器的分类还可归纳如下:

(1)按相数分:

1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

(2)按冷却方式分:

1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

(3)按用途分:

1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。

(4)按绕组形式分:

1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。

(5)按铁芯形式分:

1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。

2)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。

变压器的工作原理

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中

感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的原理是电磁感应技术,变压器有两个分别独立的共用一个铁芯的线圈。分别叫作变压器的次级线圈和初级线圈。电流的方向和大小随时间变化的,变压器初级通上交流电时,变压器的铁芯中产生了交变的磁场,(其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。)在次级就感应出频率相同的交流电压.变压器的初次级线圈的匝数比等于电压比。变压器只能改变交流电压,不能改变直流电压,因为直流电流是不会变化的,电流通过变压器不会产生交变的磁场,所以次级线圈只能在直接接通的一瞬间产生一个瞬间电流和电压。

《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量如下(kVA):

30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、240000、300000、360000

变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

即:β=S/Se

式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)

国产降压变压器维护与保养(主要油浸式)

1、预防渗漏油:油浸式变压器在油箱内充满变压器油,装配中依靠紧固件对耐油橡胶元件加压而密封。密封不严是变压器渗漏油的主要原因,故在维护与保养中应特别注意。

小螺栓是否经过震动而松动,如有松动应加紧固,加紧程度应适当,并应各处一致。

橡胶是否断裂或变形严重。这时可更新的橡胶件,更换时应注意其型号规格是否一致,并保持密封面的清洁。

2、预防变压器受潮:变压器是高电压设备,要求保持其绝缘性能良好。油浸式变压器极易受潮,预防受潮是维护保养变压器采取的主要措施之一。为此要求用户注意以下事项:

(1)变压器购进后,应立即请供电局做交接试验;

(2)立即加装吸湿器,变压器容量在100千伏安及以上的均带有吸湿器。变压器一运到现场应立即加装吸湿器,以防止内部器身不受潮湿。

(3)监视吸湿器中的硅胶,受潮后应立即更换。吸湿器中的硅胶,起到吸收潮气,保护变压器的作用。潮湿吸饱后,硅胶颜色改变,这时需更换新的干燥的硅胶。

(使用时应注意,要尽量减少变压器送电前的存放时间。变压器制造后,存放时极易受潮,存放时间越长受潮越严重,故应把计划安排好,尽量缩短存放时间。

容量在100千伏安及以下的小型变压器,无吸湿器装置。油枕内的油容易受潮,而油枕积水。在不送电存放起超过六个月,或投入运行期超过一年者,变压器油枕内的油已严重受潮。如要进行起吊运输,维修加油,油阀放油,吊芯等工作时,均应先通过油枕下面的放油塞把油枕内污油放掉,并用干布擦净、封好,以免使油枕内污油进入油箱内) ,

变压器运行中,要经常注意油位、油温、电压、电流的变化,如有异常情况应及时分析处理。

使用变压器时严禁用铝绞线、铝排等与变压器的铜导杆连接,以免腐蚀导杆。

3、变压器的换油与干燥处理:变压器闲置过久,运行时间过长或其它自然人为因素的影响,造成变压器绝缘下降、内部进水或油质劣化等现象,此时必须对变压器进行换油和干燥处理。

变压器换油:先吊出器身,放净污油并洗净油箱,如器身上有油污也应冲净。待器身烘干后注入新油,更换全部耐油橡胶密封件。试验合格后方可挂网运行。

变压器干燥处理:器身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。

箱式变电站安装、使用与维修

三。预装式变电站在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守电力部门要求执行的各项规定外。还应注意以下事项:

1、用户收货时应按有关规定仔细检查,对于不马上安装的产品,应按正常使用条件规定,存放于适当的场所。

2、产品应采用专用吊具底部起吊。如图3

3、产品水平安放在事先做好的基础上,装好四只地脚螺栓(可采用二次浇灌法),然后将产品底座与基础之间的缝隙用水泥沙桨抺封,以免雨水进入电缆室。通过高、低压室的底封板接入高、低压电缆。

4、电缆与穿管之间的缝隙密封防水。

5、电站高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在变电站附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否可能带电。以确保维修操作人员的安全。

6、产品安装就位后应做好可靠接地:电站底座槽钢上的两个主接地端子、变压器中性点及外壳、避雷器下桩头等均应分别由安装部门直接接地。所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于4欧姆,从接地网引至本产品的接地引线应不少于两条。

7、产品在安装完毕或维修后,投运前应进行如下检验和试验。

(1)变电站内是否清洁。

(2)操作机构是否灵活。

(3)主要电器的通断是否灵活可靠。

(4)电器辅助触头的通断是否可靠准确。

(5)表计及继电器动作是否准确无误。

(6)仪表及互感器的变比及接线极性是否正确。

(7)所有电器安装螺母是否拧紧,安装是否牢固可靠。

(8)母线连接是否良好,其支持绝缘子,夹持件是否安装可靠。

(9)电器的整定值是否符合要求,熔断器熔心规格是否正确。

(10)主电路及辅助电路的接点是否符合电气原理图要求。

(11)产品内部保护接地系统的电阻应小于0.01欧姆。

(12)各部分应根据相应的电压等级进行耐压试验。

8、产品必须有经过考核合格的专业人员或维修人员,方可进行操作和维修,并应仔细阅读随机附给的所有技术文件和电气图纸。

9、维修

(1)产品中所有元件按各自规定的技术要求进行维护。

(2)若选用的变压器为油浸式,每年应按规定至少进行一次油样分析检查。(3)运行中的高压开关设备,经20次带负荷或2000次无负荷分合闸操作后,应检查触头情况和灭弧装置的损耗程度,发现异常应及时检修或更换。

(4)低压开关设备自动跳闸后,应检查分析跳闸原因,待排队故障后,方能重新投运。

(5)避雷器每年应在雷雨季节到来之前进行一次预防性试验。

(6)检修高压开关设备或整体维修时,必须先切断变电站进线电

处于运行或停运的变压器每年例行保养一次。

待投运的变压器在投运前预先保养一次。

步骤:

1 投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

2 断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

3 干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

4 检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

5 检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。

6 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

7 清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。

8 断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。

9 再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。

10 检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。

11 接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。

12 断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。

13 详细做好保养试运行记录

老所日产变压器:浸油自冷氮气密封变压器

一.型号:

1.相数:3相

2.频率:50HZ

3.额定电压(KV):6/0.4——0.231

4.额定容量(KVA):750

5.外形图:TR 40A0353

二.维修检查中的注意事项

1.维修时的一般注意:

(1).事前定出周密计划,一定要备好必须用到的工具和备用零件。

(2).充分注意人身和机器的安全。特别是当机器运行时维修,要十分注意避免电击和误操作。

2.运转时带电部分的维修:

(1).根据断路器和隔离开关状态来确认变压器是否已经隔离电网,之后相当于回路电压级的验电器再次查实确无电压,然后开启工作。

(2).直接与变压器相接的断路器和隔离开关,其变压器侧的接线端子应予以接地。

3.内部检查:

(1).尽可能与本社联系,由我方人员处理,或由我方技术员指导修理。(2).检查内部时,为防止物品遗漏机内,提请注意检点服装和随身物品。用绳子把物品串结在一起,口袋中不放任何物品。特别是不携带纪念章、金属货币和

刀子之类的东西。

三.维修、检查的分类

1.日常维修检查:

现场巡视中,机器运转时进行的维修检查。

(1).因备有运转中的的计策仪表,可指示数据与日常记录结果比较,以查实无异常发生。

(2).凭各种感觉,留意诸如异常声响、异常振动、臭气、变色、变形、冒烟等现象的发生。

(3).检查中发现的异常现象,应查明原因,作出相应的处理。

2. 按期进行的检查,可在以前巡检的基础上,考虑当时运行状况和运行记录斟酌决定。

三.日常维修检查

1.变压器温度

(1).监视和记录有温度计的指示值。

(2).因变压器油温度直接影响绝缘的寿命,故要很好的监视油温。

(3).标准中的油温、线包温度的上限均分别有规定。日常不仅要保证温度在上线温度以下,也许还要综合考虑油质检查结果、负荷状态。

2.油面

(1).监视油面计的指示值。

(2).检查油面计窗口玻璃的污染情况。

3.音响

(1).从外部查明机内有无异常声响。

(2).注意日常声响,当有异常声响时,必须查明原因。有时可由音响而及时早发现故。

4.漏油

查明阀门,计划仪表安装接口处密封衬垫处和焊缝处是否漏油。

5.漏气

对于氮气密封性变压器,监视好氮气气压值,弄清楚是否漏气。

6.放压装置

检查放压板有无裂纹,损伤及有无喷油迹象。

7.冷却装置

对自冷装置,检查内容已包括之前几项之中。

8.绝缘套管

(1).对有油面计者应查明油面高度并检查有无漏油现象。

(2).觉察绝缘管的污损程度。

9.其他测量仪表

检查各种仪表的指示值是否正常。

四.定期检查

1.绝缘电阻

一年:测定线圈的绝缘电阻。

三年:测定线圈的介质损耗角介接正切。

发生异常时:根绝其他绝缘法检查。

2.绝缘油

一年:(1)测定绝缘的击穿电压值。

(2)测定酸值。

当(1)(2)项不合格时:测定其他特性。

3.防止绝缘油老化的装置

2——3年:测定氮气纯度,以达到97%为良好。

4.分接开关:一年时,切换操作实验,检查分接开关漏油。

5.绝缘管套

一年:(1)测定绝缘电阻(与变压器值一起测定)。

(2)介质损耗角测定,与变压器值一起测定。

(3)局部加热检查。

(4)瓷管污损、破坏检查。

(5)漏油检查。

(6)检查油面。

6.指示仪表保护继电器

一年:检查指示误差、报警接头、清扫指示面板。

动作实验控制回路检查(保护继电器用)。

7.紧固部件和阀门松紧度

一年:(1)查明主回路接线端子、接地端子、辅助回路接线端子、地脚螺栓和其他紧固件有无松动。

(2)阀门会因振动引起松动,要查明其是否处于正常状态。

8.外箱

一年:(1)检查漏油。

(2)检查涂刷面。

(3)检查耐震装置。

9.放压装置

一年:(1).检查放压板。

(2).检查报警触头。

(3).检查漏气。

10.内部检查

原则上氮气气密封型不做检查。

五.故障处理

1.查找内部故障

放压装置:变压器内部压力高出规定值时,放压装置动作减压。是内部故障引起的还是误动作,可根据其他继电器动作情况检查结果综合判断。

2.差动继电器

通过查对变压器输入电流和输出电流而查出内部故障叫差动继电器。它和其他保护装置一起动作时,可以判断为内部故障,一般这是不会错的。

变压器并网时,由于空载电流的冲击,会单独引起继电器动作,这不能看成是内部故障。

3.附有报警触点的指针式温度计

油温超过规定值时,温度计发出警报。发生内部故障时,不仅温度会升高,因此在沿有超负荷等其他原因时,需要注意。

4.过电流继电器和接地继电器

这两类继电器可用来查明变压器所接继电器有无异常。变压器发生内部故障时,除此外,必有变压器自身的保护装置发生动作,故判定故障时要综合考虑。

5.电压表、电流表

当系统正常时,而电压电流发生突变和各项电压、电流严重不平衡时,必引起注意。

6.观察

除了依靠继电器等保护装置监护外,通过操作人员的观察来发现异常也很重要。检查时应注意以下几点:

(1)绝缘油的变色,气味…….油的发黑、臭味,主油中发现有绝缘材料的碎片、铜粉等杂物时,内部就有已经发生故障的可能性。

(2)特殊的振动、声响。

六.内部故障的确定

1.测定绝缘电阻

在一定程度上,能判断有无接地事故。测定绝缘电阻时,需将变压器从外部回路断开,将瓷套管充分洗净,然后开始测量。

2.测定线圈电阻

为判定线圈有无故障的重要方法。希望采用直流电压下降法测量线圈电阻,测量时应将线圈端子断开。

3.测定匝数比

现场采用200伏左右电压来测定匝数比。因电压变动和仪表误差,要在现场正确测定有一定的难度,但只要在一次侧和二次侧分别接入电压表,有2人配合好同时读数,就能获得正确的匝数比,对三相变压器。可单独测量各项变比,然后比较三相电压数比相差是否太大。

4.判定励磁电流

对于判定线圈和铁芯的故障时必要的。

加1/10以下的额定电压表测量励磁电流。坐在现场采用易得的电流,测出相当于正常是低电压下的励磁电流,则对判定故障是一个很有用的数据。

5.检查绝缘油

主要是测量绝缘击穿电压,检查有无游离碳素,有无异臭和颜色异常。

6.测定介质损耗角

7.分析油中溶解气体

抽出油中溶解的气体,用气体的色层分离法分析,在一定程度上可判定有无内部故障。

七.检查漏油漏气场所的方法

1.漏油

在估计为漏油部分,用稀释剂和汽油等很好的洗净,敢保后抹上白粉笔沫,漏油所在就会露出污点来。

2.氮气泄露

将氮气气压提高到0.2个气压时,在可能漏气而又涂上肥皂谁的部分,就可以根据有无气泡产生来发现漏气的地方。

变压器运行维护手册

变压器的运行维护手册 一.变压器的运行维护 1.变压器的投运和停运 1.1 在投运之前,值班人员应仔细检查,确认变压器极其保护装置 在良好状态,具备带电运行条件。并注意外部无异物,临时接地线已拆除。分接开关位置正确(注意,24000容量的开关有三个,确认每一个开关位置均正确),所有阀门开闭正确,带储油柜的变压器中,吸湿器应畅通无阻; 1.2 备用变压器应随时可以投入运行,长期停运者应定期充电; 1.3 变压器投运和停运的操作程序应在现场规程中规定,并必须遵守 下列各项: 1.3.1 变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操作,停运时 应先停负载侧,后停电源侧; 1.3.2 在无断路器时,可用隔离开关投切电流不超过2A的空载变压 器;用于切断3000和24000容量变压器(电压为35kV)的隔 离开关,必须三相联动且装有消弧角;装于室内的隔离开关, 必须在各相之间安装耐弧的绝缘隔板; 1.3.3 允许用熔断器投切空载配电变压器和站用变压器; 1.3.4 新投运的变压器按《变压器的试运行》规定执行; 1.3.5 装配储油柜的变压器,如3000,24000容量的产品,带电前必 须对本身升高座,散热器,气体继电器等所有放气孔充分放气,变压器的油位表应有油位显示(包括箱盖上的油位表)。

1.4 变压器运行时,带有气体继电器的变压器应把气体继电器接信号 和跳闸。 1.5 变压器运行中若进行滤油,补油时,气体继电器跳闸应改为信号; 1.6 当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需打开放气 或放油阀门时,应先将气体继电器的跳闸改接信号; 1.7 在预报可能有地震期间,应根据变压器的具体情况和气体继电 器的抗震性能,确定气体继电器的运行方式。地震引起气体继电器动作后,应进行充分检查后,方可再行投入。 2.变压器的运行监视 2.1 安装在发电厂和变电所内的变压器,以及无人值班变电站内 有远方监测装置的变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握变压器的运行情况。监视仪表的抄表次数由现场规程规定。当变压器超过额定电流运行时,应做好记录。无人值班变电站的变压器应在每次定期检查时记录其电压,电流和顶层油温等。对配电变压器应在最大负载期间测量三相电流,并设法保持基本平衡。测量周期由现场规程规定。 2.2 变压器的日常巡视检查,可参照下列规定: 2.2.1 发电厂和变电站内的变压器,每天至少一次,每周至少一次夜 间巡视; 2.2.2 无人值班变电站内容量为3000KV A及以上的变压器每10天至少一次 2.3在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:

变压器日常维护和故障处理

变压器日常维护和故障处理 【摘要】随着社会的不断发展和进步,电力变压器所承载的工作任务和工作量在不断的提高。在这种情况下,我们需要对变压器实行状态检修,通过相关技术的作用,帮助变压器提高自身所具有的性能,并且在日后的工作当中,能够更好的为居民服务。本文分析了平时的维护和故障处理,避免事故的发生。 【关键词】变压器;日常维护;故障;处理 电能是人们生活和工作中不可缺少的能源,随着经济的快速发展,人们对电能的需求量也在增多,为了更好地保证电力系统的稳定运行,对电气设备进行日常的维护是非常重要的,在电力系统中变压器的作用非常大,其出现故障对电力系统的影响非常大,因此,一定要对其常见的故障进行分析,这样才能保证故障处理的及时性。 一、变压器的故障处理 1.1铁芯故障 铁芯故障在变压器故障中不常出现,但是一旦出现后果是非常严重的,铁芯故障主要是由于铁芯柱的螺杆或者是铁轮的绝缘损坏而导致的,会导致螺杆和铁芯之间出现绝缘损坏,会出现环流局部过热的情况,甚至会导致铁芯出现局部熔毁的情况。也可能会导致铁芯的迭片出现短路的情况,绝缘层出现损坏,使得变压器的空载损失出现增大。在变压器出现故障以后,在确定是否是铁芯故障的时候可以采用吊芯检查的方式。先要对各相绕组的直流电阻进行测量,出现差别较大的情况,就说明是绕组故障,然后对铁芯的外观进行检查,可以对直流电压进行测量,如果出现的损坏不大,那么就可以在损坏处涂漆进行处理。 1.2电缆安装不良引发的故障 夏季电力系统的负荷通常是较大的,这个时候变压器的负荷也相对较大,在这种情况下,电流会出现过大的情况,这样非常容易出现过大电流导致引线烧伤,导致变压器内的油出现分解,在油中的总烃会出现超标。出现这种故障主要是由于不均匀的磁场作用下,变压器在运行过程中出现了振动的情况,使得绝缘层出现了破损。在进行电缆安装的时候,要检查安装的是否到位,在确定了不相连以后可以用万用表进行测试[1]。 1.3绕组故障 绕组故障通常有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线以及接头开焊几种。导致绕组故障的原因也是非常多的,在制造或者检修的时候,出现了局部绝缘受到损害;变压器在运行中出现散热不良或者是长期处在过载;绕组内出现杂物;运行温度过高导致绝缘老化;绕组制造工艺不良,在压制过程中出现压制不紧,

变压器运行方式

变压器运行方式

1主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器。 2引用标准 GB1094.1~1094.5电力变压器 GB6450干式电力变压器 DL400继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8电力设备接地设计技术规程 SDJ9电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2变电所设计技术规程 DL/T573-95电力变压器检修导则 3基本要求 3.1保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.2装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.3变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.风扇的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;

3.1.4变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层最高值的温度计; b.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。 3.2有关变压器运行的其它要求 3.2.1变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。 3.2.2变压器在运行情况下,应能安全地查看顶层温度。 3.2.3室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3.2.4变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”的标志牌。 3.3技术文件 3.3.1变压器投入运行前,应保存好技术文件和图纸。 a.制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告; 3.3.1.2检修竣工后需交: a.变压器及附属设备的检修原因及检修全过程记录; 3.3.2每台变压器应有下述内容的技术档案: a.检修记录; b.预防性试验记录; c.变压器保护和测量装置的校验记录; 4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行。

变压器运行维护规程精编

变压器运行维护规程精 编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于变压器运行管理。 2.引用标准 DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。

主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。

变压器维护内容

变压器的检修按其检修工作性质可分为大修和小修,小修一般至少每年一次,对安装在特别污秽区的变压器可另行规定;大修一般5~10年检修一次,对变压器一直在正常负荷下运行时,考虑每10年大修一次。 1、变压器小修内容和要求1)消除巡视中发现的一切缺陷。 2)测定线圈的绝缘电阻值,应满足绝缘要求。找绝缘标准是多少 3)清扫瓷套管和外壳,发现瓷套管破裂或胶垫老化者应更换,漏油者应拧紧螺丝或更换胶垫。 4)拧紧引出线的接头,如发现烧伤,应用砂布擦光后接好。5)缺油时应补油,并清除油

枕集泥器中的水和污垢。6)检查呼吸器和出气瓣是否堵塞,并清除污垢。 7)检查变压器瓦斯保护引出线是否侵蚀,若侵蚀应更换处理。8)检查各部位的油截门是否堵塞。 9)跌开式熔断器保护的变压器应检查熔丝管和一、二次熔丝是否完好正常。10)检查变压器的接地良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应更换。2、变压器大修的步骤和内容 1)大修前的准备:将运行中记录下来的缺陷到现场进行核对,制定消除缺陷的对策,对检修中需用的设备、材料和工具应预先列出清单,并到现场检查环境和用具是否齐全。 2)放油、打开变压器顶盖、吊器身、检查线圈和铁芯。3)检修铁芯、线圈、分接开关和引出线。 4)检修顶盖、油枕、防爆管、散热器、油截门、吸湿器和套管等。5)检修冷却装置和油再生装置。 6)清扫壳体,必要时重新油漆。7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。8)滤油或换油。9)必要时干燥绝缘。10)装配变压器。 11)按试验规程规定的项目进行测量和试验。12)试验合格后将变压器重新投入运行。3、变压器大修的要求 1)为防止器身吊出后,绕组在空气中暴露的时间过长受潮,应避免在阴天吊芯,在相对湿度不大于65%空气中不超过16小时,在相对湿度不大于75%空气中不超过12小时。 2)对于运行时间较长的变压器(如超过20年运行的变压器),在吊芯时应重点检查绕组的绝缘是否老化。 3)变压器线圈间隔衬垫应牢固线圈不能有松动、变形或位移,高低压绕组应对称无油粘物。4)分接开关接点应牢固,绝缘纸板和胶管应完整无损。 5)查对电压转换开关的接点、压紧螺丝、转动部分的转轴与顶盖上的标示字样应一致。6)铁芯不能有松动,铁芯与线圈间的油道应畅通。 7)穿芯螺栓的绝缘电阻,应用1000V摇表测定10KV以下变压器绝缘电阻不应低于2MΩ,35KV变压器不应低于5 MΩ。 8)瓦斯继电器的二次回路绝缘电阻应合格、接线正确,瓦斯继电器内部浮筒及水银接点完整。 9)充油套管内的油应保持在规定的指示线上。 配电变压器检查和常见故障分析王纪昌晋高峰配电变压器是一种静止的电气设备,在输电、配电系统中起到了改变电压和传输功率的作用。因此,作为维修电工应对变压器进行维护和定期检查,以便发现故障,及时处理。一、配电变压器的维护检查变压器维护检查的内容如下:1.检查运行中的变压器声响是否正常变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。(3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。3.检查变压器运行温度是否超过规定变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

10KV电力变压器的日常维护与检修

10KV电力变压器的日常维护与检修 来源:中国变压器交易网10KV电力变压器在各大行业使用范围越来越广,所以电力变压器的可靠性、保证性、维修性也显得尤其重要,10KV电力变压器一旦出现问题将直接影响到本身的性能以及其他 电力设备运行的安全可靠性,那么我们如何正确地做好10KV电力变压器日常维护与检修呢? 一、加强10KV电力变压器的定期检查 (1)定期检查瓷套管及绝缘子的清洁度,及时清扫黏附在表面的灰尘,清除裸露导体的氧化膜或者是锈迹。 (2)变压器运行中会产生震动,影响紧固件,所以要在运行一段时间后停电进行紧固件的维护,保证电气连接的紧固可靠。 (3)定期检查分接开关。并检验触头的紧固、转动灵活性及接触的定位。 (4)在油浸式变压器中,要检查器身有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。 (5)定期检查油浸式电力变压器的绝缘油够不够,干式电力变压器的风机的运转、温控器的显示正不正常。 (6)调压变压器的分接开关的定期检查包括绝缘油的检查和开关的吊心检查,检查周期可按DL/T574-95规定进行。分接开关中的绝缘油在多次切换后颜色变黑,耐压下降,一般在耐压值降低到20kV-25kV时应更换新油。分接开关应根据切换次数或使用时间定期吊心检查,主要检查快速机构和触头的磨损情况以及储能弹簧、触头压力弹簧等部件的疲劳情况。 二、加强10KV电力变压器日常巡视检查 (1)日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 (2)下列情况应增加巡视检查次数:首次投运或检修、改造后投运72h内;气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;高温季节、高峰用电期间;变压器过负荷运行时。 (3)10KV电力变压器日常巡视检查应包括以下内容:油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位计油位应正常;电力变压器音响应正常;散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常;吸湿器应完好,吸附剂应干燥;引线接头、电缆、母线应无发热迹象;压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;分接开关的分接位置及电源指示应正常;气体继电器内应无气体;各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;干式变压器的外表应无积污,风机运

变压器的日常运行维护

变压器的日常运行维护 对运行中的变压器要按规定进行巡视检查,监视运行情况,严格掌握运行标准,保证安全运行。 1、运行标准 (1)允许温度根据新厂目前投入运行的一台1600KV A干式变压器这两年运行情况来看,夏季最高负荷时:电流在2100安培时,温度在105度左右,变压器运行正常,而干式变压器允许温度 一般不宜超过110度,最高不得超过120度。 (2)允许负荷变压器运行中的负荷应该在额定容量一下,也就是变压器的视在功率。变压器一般不应超过额定容量运行,但允许 正常过负荷运行,过负荷运行时不能超过变压器容量的10%,而且要注意温升。 (3)变压器三相不平衡负荷当三相不平衡时应该监视最大一相的电流,当发现三相电流严重不平衡时应及时进行调节单相用电 设备负荷的平均分配。 (4)允许波动电压变压器电源电压一般不得超过额定值的5%,也就是10KV线路电压不得超过10.5KV,不得低于9.5KV。 2、变压器维护 (1)值班人员应该根据电压表、电流表、温度表指示,监视变压器的运行负荷情况,发现异常情况及时上报。 (2)夏季负荷高峰时期要加强对变压器负荷电流、温度的巡视监测,经常查看冷却风扇的运行情况,发现异常及时解决处理。

(3)监视运行中的声音是否正常。 (4)定期查看变压器引线接头、电缆、母线等处有无过热氧化腐蚀。(5)每年遇到外网停电时,要对变压器室内顶部和底部循环风口进行吸尘,保证风口的畅通。用抹布擦拭绕组浇注体外表灰尘,且查看绕组浇注体有无裂纹和表面过热损坏。查看变压器绕组的底角固定螺丝有无松动。 (6)正常运行时尽量避免打开变压器室的前后门,防止小动物(如小鸟、老鼠等)进入变压器室造成事故。 (7)经常打扫变压器室周围环境卫生,不得放置任何物体在变压器周围。 (8)经常查看变压器室下方的电缆沟里是否有积水,造成变压器运行环境潮湿,发现后及时处理,避免变压器绕组吸潮。

变压器运行维护注意事项

变压器的运行维护注意事项 一、变压器油的运行与维护 要想了解变压器油的运行与维护,首先要了解变压器油的作用,其作用主要以下几种: ?电气绝缘;不同电压等级的变压器,其电气强度要求是不一样的。 ?传输热能冷却作用; ?消弧作用; ?通过变压器油色谱分析,含气量分析,油样试验,诊断变压器是否存在故障提供信息。 变压器油一般分为:DB-10,DB-25,DB-45三种型号。在我国一直是以变压器油的凝点为基础的,凝点低于—10℃的变压器油牌号为DB-10,凝点低于—25℃的变压器油牌号为DB-25,凝点低于—45℃的变压器油牌号为DB-45。对变压器油的基本要求: ?电气强度:750~1000kV电压等级变压器(电抗器、换流变)要求:≧70kV/2.5mm;500kV电压等级:≧60Kv/2.5mm;220kV电压等级:≧50kV/2.5mm;110kV电压等级:≧40kV/2.5mm。 ?微水含量:750~1000kV电压等级≦8ppm;500kV电压等级≦10ppm; 220kV 电压等级≦15ppm; 110kV电压等级≦20ppm。 ?介质损耗tan(δ):≦0.5%. ?变压器油含气量:750~1000kV电压等级≦0.5%,500kV电压等级≦1%,220kV电压等级≦2%。

?颗粒度(≦5μm):≦2000/100ml(换流变的要求)。750~1000kV电压等级≦1500/100ml或更高. 关于变压器大修或由于其它原因,需要给变压器添加变压器油时。一定要做混油试验,否则,不能随便对变压器添加油,既然是同型号但不同批次的变压器油也要做混油试验。 表1 运行中变压器油质量标准

干式变压器日常维护须知建议

部分检 查 维护和保养检查铁心及夹件等表面及缝隙间是否有积灰及异物。 用清洁的压缩空气或氧气吹扫铁芯、夹件表面和各缝隙;并除去异物。检查变压器铁芯表面涂层是否损坏。 铁芯和夹件表面涂层如有破损,采用同色油漆(丙烯酸油漆)修补。检查变压器铁芯是否接地良好,是否一点接地。如发现铁心接地螺栓松动,需用扳手拧紧;铁心不得多点接地。 检查夹件紧固程度,检查拉板螺栓、夹件螺栓、穿芯螺杆是否松动。 对夹件螺栓,拉板螺栓、车架连接螺栓进行复紧。绕组清洁,表面无灰尘杂质;绕组无变形、倾斜、位移,绝缘无破损、变色及放电痕迹,表面凝露后干燥处理试验合格。干式变压器日常运行维护建议须知 一:干式变压器定期检查 铁心(变压器长期运行后,线圈表面容易积累灰尘,正常情况下这些灰尘不会影 响变压器的正常运行。但较大的污秽度将降低变压器抗过电压能力,建议每年进行一次灰尘清理工作。)用清洁的压缩空气或氧气吹扫线圈表面、线圈高、低压绕组间风道无被杂物堵塞现象,高、低压绕组风道畅通,无杂物积存。 检查引线绝缘完好,无变形、变脆,引线无断股情况,接头表面平整、清洁、光滑无毛刺,并不得有其它杂质;引线及接头处无过热现象,引线固定牢靠。绝缘子固定应牢靠,表面清洁,无爬电和碳化现象;如发现绝缘变形变脆等现象需及时更换。检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂、变色、放电等现象,绝缘电阻是否正常。 如发现放电现象及绝缘异常等现象需由专业人员进行进一步检测及处理。检查各绝缘件,检查紧固件、连接件。 表面有无爬电痕迹和炭化现象,绝缘无损坏。紧固件、连接件不松动,螺栓齐全紧固,松动螺栓进行紧固。检查变压器线圈支撑(上下垫块)是否有位移、松动现象。用扳手锁紧线圈垫块上的顶紧螺栓。 电气联接电气联接处应保证一定的接触压力方可保证导电良好,用户应定 期检查:低压引出线与联接母排,高压端子与高压电缆接线鼻的联接。检查调压分接开关触点有无过热变色、接触不良或锈蚀等现象。 对于电气联接处的紧固螺栓,推荐使用扭距扳手进行复紧。 温控器在可能的情况下应经常监视温控仪工作情况,如发现无显示、显 示缺字、闪烁、字符错乱,用户首先应关闭温控仪,然后重新开 机,一般情况下故障可消除,如故障仍然存在,请立即通知厂方。 擦拭温控仪灰尘,重新紧固温控仪控制回路的连接螺丝。 线圈内部、线圈与铁芯之间的灰尘和异物(注意:不可用潮湿的物体擦拭变压器本体,以免降低绝缘水平)。发现线圈表面凝露,需干燥处理。风机检查所有配备的风机是否同时开启或停止。如有部分风机不运 转,首先检查风机电源连线是否断路,如连接线正常,请通知厂家。风机运转状态下,应无异响、异常震动、异味。如有异常响声,请首先排除风机出风口有无异物落下。排除异物后,仍存在 上述情况,请与厂家联系。 紧固风机电源联接螺丝,紧固风机固定螺栓。用清洁的压缩空气或氧气吹扫风机各部分。 外壳 检查变压器外罩、铭牌是否完好。完毕后检查变压器内有无遗留工具,关上变压器外罩门并琐好。序号 1 2.干式变压器从制造到投入运行的时间不能相隔太长,以免绝缘受潮,更不能遭受雨淋,否则需重新干燥处理; 检 查 有无异常声音、振动。3.变压器在维护过程中绝对禁止脚踩风机攀升; 4.变压器维护必须由专业人员进行操作。 注意事项二:干式变压器投入运行后的检查 1.维护是必须断开变压器高低压两侧电网; 2 3GB 1094.2 电力变压器 第2部分:温升GB 1094.5 电力变压器 第5部分:承受短路的能力GB T 10228 干式电力变压器技术参数和要求DLT 1102-2009 配电变压器运行规程 注意:以上建议仅供贵方参考;干式变压器具体日常维护及定期维护须按国家标 准及供电局所规定的规程进行。引 用 规 范 GB 1094.1 电力变压器 第1部分:总则 GB 1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11 电力变压器 第11部分:干式电力变压器 DL T 572 电力变压器运行规程有无由于局部过热、有害气体腐蚀等使绝缘表面出现爬电痕迹和炭化现象等造成的变色。变压器所在房屋或柜内的温度是否特别高,其通风、换气是否正常,变压器的风冷装置是否正常运转。

简析变压器的运行维护和事故处理

简析变压器的运行维护和事故处理 发表时间:2015-10-09T16:19:50.250Z 来源:《基层建设》2015年7期作者:常晓闯 [导读] 阳西海滨电力发展有限公司 529800 从变压器运行的日常管理入手,探析变压器运行过程中易出现的故障,采取变压器日常维护的有效措施,是保证和实现电网系统有效运行的重要手段。 常晓闯阳西海滨电力发展有限公司 529800 摘要:随着我国现代科学技术的发展,电力变压器在供电系统中有着极其重要的作用,是企业供电设备的核心之一,但由于变压器事故处理和维护水平低等原因,变压器故障问题发生的仍比较频繁,对企业的正常生产和运行产生非常严重的影响,变压器是电力系统的重要组成部分,变压器的运行状态影响着电网系统的安全与稳定。从变压器运行的日常管理入手,探析变压器运行过程中易出现的故障,采取变压器日常维护的有效措施,是保证和实现电网系统有效运行的重要手段。 关键词:变压器;运行维护;故障处理 电力变压器是电力系统的重要组成部分,在电力系统的运行过程中发挥着重要作用。由于变压器的设计制造工艺、技术以及变压器运行维护水平等方面的原因,在电力系统运行过程中,经常发生变压器故障。因此,在电力系统运行过程中,采取有效措施,防止变压器发生故障,加强对变压器的维护,对确保变压器及电力系统的安全稳定运行有着重要意义。 1、运行维护 1.1监视仪表及抄表。变压器运行中,运行人员应监视控制盘上的仪表,负荷不应超过额定值,电压不能过高或过低,并按规定及时抄录表计。过负荷时,应每半小时抄表一次,无人值班的变电所,每次检查变压器时,应记录其电压、电流和上层油温。 1.2变压器的巡视周期。有人值班的变电所,每天应按要求进行巡视,每天至少一次,每星期应有一次夜间检查,无人值班的变电所和室内变压器容量在 3 200 kVA 及以上者,每10 天至少检查一次,变压器在投入和停用后,都要进行检查,另外可根据气候变化等情况,增加检查次数,特别注意变压器的油位变化。此外,在瓦斯继电器发出告警信号时,亦应对变压器进行外部检查。 1.3变压器的铁芯,应每月进行一次铁芯电流测量,净油器中的吸附剂发现变色时,应及时更换。 2、变压器运行中出现的不正常现象 2.1渗漏油 变渗漏油是变压器常见的缺陷,渗与漏仅是程度上的区别,渗漏油常见的部位及原因是:阀门系统,蝶阀胶材质安装不良,放油阀精度不高,螺纹处渗漏;胶垫接线桩头,高压套管基座流出线桩头,胶垫较不密封、无弹性,小瓷瓶破裂渗漏油;设计制造不良,材质不好。 2.2声音异常 变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;温度不正常并不断上升;储油柜或安全气道喷油;严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限度;油色变化过快,油内出现碳质;套管有严重的破损和放电现象等,应立即停电修理。 2.3油温异常 当发现变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。加油时应遵守规定。如因大量漏油而使油位迅速下降时,应将瓦斯保护改为只动作于信号,而且必须迅速采取堵塞漏油的措施,并立即加油。 2.4油位异常 变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。 2.5 高压侧熔丝熔断或掉闸 首先判断高压侧熔丝是否熔断,究竟是断了一相熔丝还是两相或三相,可通过表 1 中所列出的情况进行判断。 表1熔丝熔断情况判断 2.6出现强烈气体 变压器内部发生严重故障,油温剧烈上升,同时分解出大量的气体,使变压器油很快流入油枕.如装有瓦斯保护动作的变压器,其瓦

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 公司内部编号:(GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI ?

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了____________ 设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于_________ 变压器运行管理。 2.引用标准 DL / T572-95电力变压器运行规程 GB / T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95°C,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85°Co 主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105°Co 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。

主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115°C,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 短路电流的持续时间不超过下表之规定 干式变压器事故过负荷允许时间(单位:分钟) 主变技术说明 变压器应能承受发电机甩负荷时倍的额定电压历时5秒。 对于额定电压的短时工频电压升高倍数允许持续运行时间应不小于下表规定: 允许偏差

变压器的日常维护

变压器的日常维护 3.1 安装及运行。 (1)变压器的安装地点应与其设计和建造的标准相适应。若置于户外,应确定该变压器适于户外运行。 (2)保护变压器不受雷击及外部损坏危险。(3)确保负荷在变压器的设计允许范围之内。严防出现小马拉大车的现象。(4)在油冷变压器中需要仔细地监视顶层油温。(5)平时在运行操作中,应严格按照运行操作规程执行,严防出现误操作。(6)在操作变压器的解、并运行过程中,一定要按变压器解、并列的“三要素”进行,严防出现操作过电压。(7)平时应对变压器进行经常检查和巡视,发现问题应及时处理。 3.2 对油的检验。 变压器油的介电强度随着其中水分的增加而急剧下降。油中万分之一的水份就可使其介电强度降低近一半。除小型配电变压器外所有变压器的油样应经常作击穿试验,以确保正确地检测水分并通过过滤将其去除。应进行油中故障气体的分析。应用变压器油中8 种故障气体在线监测仪,连续测定随着变压器中故障的发展而溶解于油中气体的含量,通过对气体类别及含量的分析则可确定故障的类型。每年都应作油的物理性能试验以确定其绝缘性能,试验包括介质的击穿强度、酸度、界面张力等等。 3.3 经常维护。 (1)保持瓷套管及绝缘子的清洁。(2)保证电气连接的紧固可靠。(3)定期检查分接开关。并检验触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。(4)在油冷却系统中,检查散热器有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。(5)每年检验避雷器接地的可靠性。接地必须可靠,而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻,其值不应超过4Ω。(6)每三年应对变压器线圈、套管以及避雷器进行介损的检测。 4 结论 变压器是电网中的重要设备之一。虽配有避雷器、差动、接地等多重保护,但由于内部结构杂、电场及热场不均等诸多因素,维护不当事故仍然会发生。经常对设备进行检测,并加强日常的维护和保养,会对电力设备起到极其重要的作用,从而使电力供应更加安全可靠。 此文章来源:中国电器交易网

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定

电力变压器运行维护

电力变压器运行规程 1.内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95 a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计;

浅谈变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项(标准版)

浅谈变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事 项(标准版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 变压器是用来改变交流电压大小的电气设备,在电力系统和供用电系统中占有极其重要的地位。目前在我国电力系统中大量普及使用油浸式变压器,保护变压器的安全运行也自然成为供电部门的重点工作,而瓦斯保护就是确保油浸式变压器安全运行的有效技术措施之一。瓦斯保护的主要优点是动作迅速、灵敏度高、安装接线简单、能反映油箱内部发生的各种故障。在我局的安装规程中规定“800KVA及以上油浸式变压器必须设有瓦斯保护”。 一、瓦斯保护的基本工作原理 (1)瓦斯保护的基本工作原理 当在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油(通常为25#绝缘油)及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻,它们将从油箱流向油枕的上部。当故障严

电力变压器的运行维护和事故处理

电力变压器的运行维护和事故处理 发表时间:2017-12-06T10:09:53.833Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:王炎民 [导读] 摘要:介绍了变电站主变压器的验收及日常巡视检查内容,分析变压器部分异常和故障的现象,并论述了变压器主保护瓦斯和差动保护动作的检查处理原则。 (国网河南省电力公司洛阳供电公司河南洛阳 471000) 摘要:介绍了变电站主变压器的验收及日常巡视检查内容,分析变压器部分异常和故障的现象,并论述了变压器主保护瓦斯和差动保护动作的检查处理原则。 关键词:变压器运行维护事故处理 1 新安装或大修后的变压器应进行的验收项目 主变压器在投运前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: (1)变压器及其附属设备的出厂技术资料及现场安装调试记录、交接试验报告及设计说明等齐全,并移交运行单位; (2)本体、冷却装置及其它附属设备应无缺陷,且不渗油; (3)油漆应完整,相色标志正确; (4)变压器顶盖上应无遗留杂物; (5)事故排油设施应完好,消防设施齐全; (6)储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均应打开,且指示正确; (7)接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠;铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好; (8)储油柜和充油套管的油位应正常;呼吸器应装有合格的吸附剂,且呼吸畅通; (9)分接开关的位置应三相一致,符合运行要求;远方位置指示应正确; (10)变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行的要求; (11)气体继电器、压力释放阀、油位计、温度计及套管型电流互感等的测量、保护、控制及信号回路接线应正确;测温装置指示应正确,整定值符合要求; (12)冷却装置试运行正常,控制系统正确可靠,风扇及油泵电机转向正确,无异常噪声、振动和过热现象;变压器投入试运行前,应起动全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留空气; (13)变压器的全部电气试验应合格;保护装置齐全并经传动试验正确。 2 变压器运行中的检查 (1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。 (2)检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置的使用情况,冷却器投入数量是否与变压器负荷及环境温度相符,是否有内部故障。 (3)变压器的声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。如声音有所改变,应细心检查,并迅速汇报值班调度员并报检修单位处理。 (4)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。工作、备用电源及油泵应符合运行要求等等。 (5)瓦斯继电器内应无气体、无渗漏油,呼吸器干燥剂是否实效,有载调压装置室内外位置是否一致,接地是否良好。 (6)强油风冷系统油泵、风机是否有过大振动及异常响声,油流继电器是否正常,控制箱内的接头应无发热,灯光指示良好。(7)天气有变化时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈摆动,变压器顶盖、套管引线处应无杂物;大雪天,各部触点在落雪后,不应立即熔化或有放电现象;大雾天,各部有无火花放电现象等等。 3 变压器运行中的不正常状态 (1)由外部故障引起的过电流。 (2)由外部负荷引起的过负荷。 (3)中性点直接接地电网中,外部接地短路引起的过电流和中性点过电压。 (4)冷却系统故障,使变压器油温升高。 (5)变压器油位升高或降低。 4 变压器的常见故障 变压器在运行中常见的故障可分为内部故障和外部故障。 4.1 内部故障 内部故障是指变压器油箱里面发生的故障,一般有以下两类: (1)在变压器各绕组上发生的相间短路、匝间短路、单相接地短路等电气故障,这类故障对变压器及电网可能造成较大的损伤及影响。 (2)电气连接接触不良或铁芯故障、分解开关故障等,引起变压器油温升高、绕组过热。以上故障应及时处理,否则可能会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障,扩大事故范围。 4.2 外部故障 外部故障是变压器最常见的故障,是油箱外部绝缘套管及引出线上的相间短路和单相接地短路。 5 变压器的事故处理 为了正确的处理事故,应掌握下列情况:①系统运行方式,负荷状态,负荷种类;②变压器上层油温,温升与电压情况;③事故发生

相关文档
相关文档 最新文档