文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多大功率用多大电线电缆怎么算

多大功率用多大电线电缆怎么算

多大功率用多大电线电缆怎么算
多大功率用多大电线电缆怎么算

多大功率用多大电线电缆怎么算?

一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

A

说:我一般是这样计算的,知道功率就用功率除以电压得到电流,然后用电流除以每平方毫米载流大约4-6A的常数,得到的就是电缆的线径。

B

说:给你个最简单快速的算法,1个平方带2个千瓦~

电线大小与用电功率之间的计算

电线大小与用电功率之 间的计算 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

电线大小与用电功率之间的计算 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。千瓦、电流,如何计算电力加倍,电热加半。 ①单相千瓦,安。② 单相380,电流两安半。③ 3.说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。【例1】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为安。即将“千瓦数加一半”(乘)就是电流,安。 【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

根据功率配电缆的简易计算

根据功率配电缆的简易计算 已知电机的额定功率为22KW, 额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?(铜的电阻率Ρ取0.0175) (一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流 解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5 KVA 其P为额定功率, COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8 有S=I×U算出在额定功率下的额定电流 I=S/U=27500/380=73 A 由计算口诀得:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算

电线电缆负荷计算方法

电线电缆负荷计算方法 实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以 通过约4.5---5A的电流。 如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A。 每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近。 环境温度只考虑穿管和架空两种形式。 拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程: 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式: I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。 如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:

电源线径大小与用电负荷的关系

电源线径大小与用电负荷的关系 (2010-08-23 23:06:59) 分类:交流电 标签: it 负荷量: 16A最多供3500W,实际控制在1500W内 20A最多供4500W,实际控制在2000W内 25A最多供5000W,实际控制在2000W内 32A最多供7000W,实际控制在3000W内 40A最多供9000W,实际控制在4500W内 电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。 表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 电器的额定电流: A 导线标称横截面积:MM2 ≤6 0.75 >6 -10 1 >10 -16 1.5 >16 -25 2.5

>25 -32 4 >32 -40 6 >40 -63 10 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线 0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A;2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。 如何合计算电线所能承受的电功率 如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 功率P=电压U×电流I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器? 解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦

答:最大能接上4840瓦的电器 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。 例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线? 解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――22A 2.5平方毫米――30A 4平方毫米――39A 6平方毫米――51A 10平方毫米――70A 16平方毫米――98A

根据功率计算线缆面积

怎么根据功率计算电缆直径? [ 标签:功率电缆,计算,电缆] 燕回答:1 人气:2 解决时间:2009-09-27 12:52 满意答案1.5平方铜芯6.8 千瓦 2.5平方铜芯9.1 千瓦 4 平方铜芯12 千瓦 6 平方铜芯15. 7 千瓦 10 平方铜芯21.4 千瓦 16 平方铜芯30 千瓦 25 平方铜芯39.4 千瓦 35 平方铜芯48.5 千瓦 50 平方铜芯61.4 千瓦 70 平方铜芯75.7 千瓦 95 平方铜芯92.8 千瓦 120平方铜芯107.1千瓦 提问人的追问2009-09-24 10:54 怎么计算的呢? 回答人的补充2009电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全

电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全 电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 ________________________________________ 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW•h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率

电线平方数与电器功率

电线平方数与电器功率 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 如:mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值×8A/mm2=20A 4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积 利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S 的上下范围: S=< I /(5~8)>= I ~ I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算 一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数 cosф=。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取。 也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*220*=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W;4平方的8000W;6平方9000W 没问题的;40A的数字电表正常9000W绝对没问题;机械的12000W也不会烧毁的。 初步详解: 导线安全载流量 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 电压=功率 每平方米能承受5A的电流最佳答案平方的电源线最大可以承受电流×5=,最大承受功率×220=2750W 例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方对于、、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。 电流*毫米时,则载流量为10×5×=40安;若为高温,则载流量为 10×5×=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×=35安。

电线粗细与电流和功率有什么关系

电线粗细与电流和功率有什么关系? 额定电流与导线标称横截面积数据 电器的额定电流: A 导线标称横截面积:MM2 ≤6 0.75 >6 -10 1 >10 -16 1.5 >16 -25 2.5 >25 -32 4 >32 -40 6 >40 -63 10 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A; 2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。 线缆114商城(xianlan114)是一家集研发生产销售的电线电缆直销型在线采购平台。线缆114商城是电线电缆行业领先的电子商务平台,是一家可以实现在线买卖交易电线电缆的第三方网络交易服务平台。倡导:“开放透明、童叟无欺,工厂直销到用户、没有中间商环节”的直销原则。 如何合计算电线所能承受的电功率

如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2 电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220 伏的电源上引出1.5 平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?解:查下面手册可知1.5 平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220 伏×22 安=4840 瓦 答:最大能接上4840 瓦的电器 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。 例如:要接在220 伏电源上的10 千瓦的电器,要用多大的导线? 解:根据:电流=功率÷电压=10000 瓦÷220 伏=45.5 安 查下面手册可知,要用6 平方毫米的导线 答:要用6 平方毫米的导线 500V 及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5 平方毫米――22A 2.5 平方毫米――30A

电流计算 电缆计算

壤热阻系数100℃.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A。

二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm“的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’ 导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。 若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可; 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。 如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适,再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为 R线=△U/I=20/73=0.27Ω 由R线=ΡL/S,算出导线横截面积:S=ΡL/R线 =0.0175×400/0.27Ω=24.62mm2 结论:应选25平方的铜电缆。 三、如何选用断路器,热继电器 怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。 我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电

多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算? 铜芯线的安全载流量计算方法是 220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A 口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。 10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。 70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线

径的两倍半。 “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的 1.5倍。 铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算?

家装中家用电线规格及功率的计算方式

家用电线规格及功率的计算方式 一、根据《电工实用手册》及国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流安全值(部分): 1.0mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为: 6A--8A; 1.5mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为: 9A--12A; 2.5mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:15A--20A; 4.0mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:24A--32A; 6.0mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:36A--48A; 二、功率的计算方式:功率P = 电压 U ×电流 I 1.0mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 8A = 1760W 1.5mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 12A = 2640W 2.5mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 20A = 4400W 4.0mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 32A = 7040W 6.0mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 48A = 10560W 三、空调的线路规格与计算方式 HP是空调机组压缩机的输入电功率。1HP=735W(家用空调的耗电量与压缩机输入电功率以及压缩机运行时间有关) 以大3匹柜机空调为例,说明电线规格的选择: 输入功率(额定):P= 3.2×735 = 2352W 最大电流: I= P/U= 2352/220 = 10.69A 每1mm2的电线可以承受电流 6A~8A 10.69A / 8A = 1.336 〈 1.5 10.69A / 6A = 1.782 〉1.5 可见,大3匹空调2.5mm2铜芯线就可以了,如果考虑到辅助加热就最好选用4.0mm2铜芯线,这样对线路系统有保护作用。 同理,1.5匹的挂机空调选用2.5mm2的铜芯线就足够了。 四、电热水器的线路规格与计算方式 1、储水式电热水器市面上家用的最大功率为2.5KW 即:最大电流 I = P/U = 2500/220 = 11.36A 可见,储水式电热水器选用2.5mm2铜芯线足够了; 2、即热式电热水器市面上家用的最大功率为7KW 即:最大电流 I = P/U = 7000/220 = 31.82A 可见,即热式电热水器选用6.0mm2铜芯线足够了。

民用建筑电气负荷计算及电线电缆负荷计算

一、民用建筑电气负荷计算 1 、住宅负荷电流计算 1.1用电设备负荷电流计算 (1)荧光灯、家用电器的耗电量、额定电流及功率因数表1 表2

(2) 用电负荷电流计算 通过线路负荷计算,为选择导线、开关、熔断器等其他保护设备提供 依据。线路负荷的类型不同,其负荷电流的计算方法也不同。 ① 纯电阻负荷。如白炽灯、电加热器等。 U P I = 式中 I 通过负荷的电流(A) P 负荷的功率(W) U 电源电压(V) ② 感性负荷。如荧光灯、电视机、洗衣机等。 ? cos U P I = 式中 I 通过负荷的电流(A) P 负荷的功率(W) U 电源电压(V) cos φ功率因数 注意1: P 是整个用电器具的负荷功率,而不是其中某一部分的负荷功率。 例如:荧光灯负荷功率 P =灯管的负荷功率+镇流器的负荷功率 对于电动机 注意2:

单相电动机 ? ηcos U P I = 式中 I :通过负荷的电流(A) P :负荷的功率(W) U :电源电压(220V) cos φ:功率因数 η:机械效率 三相电动机 ? ηcos 3U P I = 式中 I :通过负荷的电流(A) P :负荷的功率(W) U :电源电压(380V) cos φ:功率因数 η:机械效率 注意3: 在额定电压下,三相异步电动机功率因数和效率随负荷变化的大致关系见下表。 1.2住宅总负荷电流计算 同期系数K c :考虑用电设备的同期使用率。 总负荷电流计算方法: 总负荷电流=用电量最大的1~2台(或2~3台)家用电器的额定电流﹢同期系数×(其余用电设备的额定电流之和)

电缆直径与用电功率的关系

导线截面积与载流量的计算 (导体的)(连续)截流量(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:(导体的)(连续)截流量(contin 在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:导线截面积与载流量的计算S=< I / (5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2);S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 (估算口诀:导线截面积与载流量的计算 导线截面积与载流量的计算二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。(导体的)(连续)截流量(contin 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。(导体的)(连续)截流量(contin “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

使用电源线的计算方法

16A最多供3500W,实际控制在1500W内 20A最多供4500W,实际控制在2000W内 25A最多供5000W,实际控制在2000W内 32A最多供7000W,实际控制在3000W内 40A最多供9000W,实际控制在4500W内 电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。 表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 电器的额定电流:A 导线标称横截面积:MM2 ≤6————————————————— 0.75 >6 ———————— -10———————— 1 >10————————-16 ———————1.5 >16 ————————-25———————— 2.5 >25———————— -32 ——————— 4 >32 ———————— -40 ——————— 6 >40 ———————— -63 ———————10 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线 0.75mm2.5A;1mm2.6A;1.5mm2.9A;2.5mm2.15A;4mm2.24A;6mm2.36A。 如何合计算电线所能承受的电功率? 如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 功率P=电压U×电流I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器? 解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 答:最大能接上4840瓦的电器 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。 例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线? 解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载

电缆负荷计算

电缆负荷计算 公式是有的,但是实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以通过约 4.5---5A的电流;那么如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A;这样就可以推算出每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 现在以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程。 首先要计算30KW负荷的线电流。 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 电流大小与导线截面的关系 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为

电线大小与用电功率之间地计算

电线大小与用电功率之间的计算 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 3.说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。 【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。 【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。 【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。 【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。 【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为2.3安。 【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。 对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就

根据设备的功率选择电缆的型号

根据设备的功率选择电缆的型号 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照 BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备

YJV: YJV:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJ:交联聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套适用场合:敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中低压:0.6/1KV(有单芯,两芯,三芯,四芯,4+1芯) 中压:3.6/6KV,6/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,26/35KV 资料: (一) 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、适用范围适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压0.6/1kV及以下的电力输配电线路上作输送电能。与聚氯乙烯电力电缆相比,该产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单、重量轻、不受敷设落差限制、长期工作温度高(90℃)等特点。 2、执行标准低压电力电缆产品执行GB/T12706.1-2008标准,阻燃型或耐火型电缆同时需执行 GB/T19666-2005标准。 RVV 国标RVV软电缆,国标RVV软电缆,国标RVV软电缆价格,国标RVV软电缆报价 RVV软电缆芯数(8,10,14,16,19,24,30,37)截面(1.0-2.5)报价表 RVV全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。 R: 代表软线\软结构的意思 V:聚氯乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 RVV电线详细介绍 按GB 5023.5-1997的规定,RVV是指轻型聚氯乙烯护套软线或普通聚氯乙烯护套软线,额定电压等级分别为300/300和300/500,额定电压250V/450V RVV电线电缆是两芯以上的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线(两条或上的rv线外加一层护套)。RVV电线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC 护套,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向芯线之间的排列没有特别要求。 作用 【1】保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀; 【2】增强线缆机械强度。

电机功率与配线直径计算

电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。 变压器选择:变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。 S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。

50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量 空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆)231A (35KV单芯电缆)260A 直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W) (10KV三芯电缆)217A (35KV单芯电缆)213A

电缆线的承受负荷计算公式

估算口诀 仅供参考 二点五下乘以九,往上减一顺号走. 三十五乘三点五,双双成组减点五. 条件有变加折算,高温九折铜升级. 穿管根数二三四,八七六折满载流. 说明: ()本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)地载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定地倍数"来表示,通过心算而得.由表可以看出:倍数随截面地增大而减小. "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说地是.’及以下地各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数地倍.如.’导线,载流量为.×=.().从’及以上导线地载流量和截面数地倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减,即×、×、×、×、×. "三十五乘三点五,双双成组减点五",说地是"地导线载流量为截面数地.倍,即×.=.().从’及以上地导线,其载流量与截面数之间地倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减..即、’导线地载流量为截面数地倍;、"导线载流量是其截面积数地.倍,依次类推. "条件有变加折算,高温九折铜升级".上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度℃地条件下而定地.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于℃地地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用地不是铝线而是铜芯绝缘线,它地载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号地载流量.如’铜线地载流量,可按铝线计算. 一般铜线安全计算方法是: 平方毫米铜电源线地安全载流量--. 平方毫米铜电源线地安全载流量--. 平方毫米铜电源线地安全载流量--. 平方毫米铜电源线地安全载流量--. 平方毫米铜电源线地安全载流量--. 平方毫米铜电源线地安全载流量--. 如果是铝线,线径要取铜线地倍. 如果铜线电流小于,按每平方毫米来取肯定安全. 如果铜线电流大于,按每平方毫米来取. 导线地截面积所能正常通过地电流可根据其所需要导通地电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是平方一下地铝线,平方毫米数乘以就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如平方地铜线,就按平方计算.一百以上地都是截面积乘以, 二十五平方以下地乘以, 三十五平方以上地乘以, 柒拾和平方都乘以,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确. 另外如果按室内记住电线平方毫米以下地铜线,每平方电流不超过就是安全地,从这个角度讲,你可以选择平方地铜线或平方地铝线. 米内,导线电流密度平方毫米比较合适,米,平方毫米米,平方毫米,米以上要小于平方毫米.从这个角度,如果不是很远地情况下,你可以选择平方铜线或者平方铝线. 如果真是距离米供电(不说是不是高楼),一定采用平方地铜线. 导线地阻抗与其长度成正比,与其线径成反比.请在使用电源时,特别注意输入与输出导线地线材与线径问题.以防止电流过大使导线过热而造成事故. 导线线径一般按如下公式计算:

相关文档