工程概况

本工程在兰炭一期鼓风冷凝工段煤气管道部分,煤气汇管1与电捕焦油

器之间、电捕焦油器与煤气汇管2之间的原蝶阀位置增装电动盲板阀,原蝶阀移至于盲板阀两端,共要移装8个蝶阀、增装8个盲板阀,具体设备列表如下:

二、编制依据

1、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010

2、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

3、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

4、《鼓风冷凝工段煤气管道一立剖图设计变更》图和设备相关资料

5、施工图纸及施工现场的实地考察情况。

三、施工程序

四、材料及设备检验

4.1材料验收对供货商提供的管道材料及其管道组成件,在进入施工现场前应进行检查验收,检查验收的标准是设计文件和施工验收规范,检查方法为:目测、即一般外观检查(包括使用简单的测量工具,如钢卷尺)。典型材料的检查要求如下:

(1)一般管道及其组成件外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、凹陷

及其它机械损伤等缺陷,规格尺寸应符合材料预算要求。

(2)法兰密封面不得有径向划痕,其它部位应符合(1)的要求。

(3)缠绕垫不得有松散、翘曲等缺陷,石棉垫表面应平整光滑,不得有气泡、分层、折皱等缺

陷,八角垫、椭圆型垫不允许有划痕。

(4)螺栓、螺母的螺纹应完整、无划痕、毛刺等缺陷,并应配合良好,无松动或卡涩现象,应

有材质标记。

(5)质量证明文件应符合相应标准要求,技术指标应符合设计文件要求。

4.2设备检验

a?装箱清单,设备和设计技术文件应齐全,并附有厂合格证、质量证明书及安装说明等技术文

件;设备、材料的数量、型号和规格应符合设计规定;机电设备应无缺损件,表面应无损坏、变形

和锈蚀等情况;

b. 阀门安装前应进行外观质量检查,阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、

卡涩现象,标牌应齐全。

c. 进行壳体压力试验和密封试验,对具有上密封结构的阀门进行上密封试

验。阀门的壳体试验压力应为阀门在20C时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验压力为阀门在20 E时最大允许工作压力的1.1倍.阀门在试验压力下的持续时间不得小于5mi n。试验合格的阀门,及时派尽内部积水,并吹干。阀门试验合格后方可使用。

d. 阀门试验合格后,填写“阀门试验记录”。

五、施工准备

1、施工技术准备

项目施工技术部首先应根据设计院提供的施工图纸编制施工技术方案,并应经过图纸自审、会审,一旦现场具备施工条件,立即进入实干状态,并根据施工进度编制具体的单项工程施工方案、按照设计院的建筑总平面图及施工图,项目施工技术部开工前应作好施工现场控制网的测量;技术部应做好所有管理人员及操作工人上岗前的技术培训工作。

2、施工材料准备

配合采购做好物资供应工作,及时制定各种材料、设备计划,并按照材料设备计划的规格和质量要求进行采购订货;根据施工进度计划的要求确定材料和设备供货时间;组织材料、设备验收的人力、物力;准备材料堆放场地和库房;准备下垫、上盖的各种物资器材;落实项目采用的新结构、

新材料、新技术试制和实验工作。

3、施工机械准备

项目设备部按照施工机械计划调动各种大型施工机械,并安排机械按规定时间进场;所有施工机械在开工之前应调试完毕,具备使用条件;施工机械的易损零、备件购置齐全,并配合施工技术部做好现场四通一平工作。

4、劳动力准备

本工程施工项目经理部已经建立,人员配备已经完成;质量保证体系已经建立,人员已经配备完毕;人力动员计划已编制完毕;施工队伍已经落实完毕;进场人力按照人力动员计划进行动员和培训的各项工作已完成。

5、施工现场准备

本工程施工总平面设计已经完成;现场一旦具备施工条件即进行临建建设,施工用水、电、气计划已经完成(施工用电需提供二级电配箱);施工机械、设备按照施工总平面布置在现场条件具备时就位;材料堆放场地的围护结构按照施工总平面布置进行安装;临时库房准备施工现场并按照施工总平面图布置排放整齐。施工水源、电源在现场具备施工条件时即进行敷设。

六、工程施工技术方案

6.1现场管道预制

6.1.1管子的切割下料及坡口加工

根据设计图纸及现场测量资料,进行划线,对管道进行切割。保证切面的标

高要求,切面与管径中心线的垂直度,切面之间的尺寸。管道切割后,要用磨

光机对切口进行二次加工,使其满足焊接要求。

切割质量应符合下列规定:

a. 碳素钢采用氧炔焰进行切割和坡口加工。

b. 当采用氧炔焰热加工方法进行切割和坡口加工后,必须除去坡口表面的氧化

皮、熔渣及影响焊接接头质量的表面层,并将凹凸不平处打磨平整。

c. 管子加工后,其加工端表面应平整,尺寸应正确,并应无裂纹、重皮、毛刺、

凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等现象。

d. 管子切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%且不得大于3mm

e. 管子端面的坡口加工应按相应管道焊接要求的坡口形式进行加工。一般对接

接头的坡口形式及尺寸见表6.1.1。

6.1.2管道焊前准备及接头组对

a. 法兰与管子的装配连接:

法兰与管子的装配质量不但影响管道连接处的强度和严密度,而且还影响整条管线的倾心度。因而,在向管子上装配法兰,必须符合下列基本要求。

(1)法兰中心应与管子的中心同在一条直线上。

(2)法兰密封面应与管子中心垂直。

(3)管子上法兰盘螺孔的位置应与相配合的设备或管件上法兰螺孔位置对应一致,同一根管子两端的法兰盘的螺孔位置应对应一致。

(4)法兰与管体的焊接采用内外双面焊接

b. 管子与管子的连接:

⑴管子与管子的中心应同在一条直线上。

⑵找平找正,点焊定位。

c. 管道焊接前准备

(1)焊接材料牌号、规格要符合设计要求焊接材料质量要符合现行家标准规定

(2)焊条、焊丝等焊接材料使用前要按照厂说明书焊接工艺要求规定进行烘干使用程保持干燥焊条药皮脱落裂纹否则使用

(3)焊接工作始前要先做焊接工艺评定工艺评定符合设计要求规范规定焊接工作式进行

(4)施焊焊工必须具符合施焊位置施焊材质范围效合格证施焊

(5)焊口焊接前药其内外表面20mn范围内进行清理油、水、漆、锈等杂物

(6)雨、雪刮风条件施焊焊接部位药采取相应保护措施防止雨、雪、风焊接质量造影响

6.1.3管道的焊接

a. 焊接引弧应在坡口内进行,严禁在管子(件)表面引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物。

b. 在焊接中应确保起弧及收弧的质量,收弧应将弧坑填满,多层焊的层间接头应相互错开。

c. 除焊接工艺有特殊要求外,每条焊缝应一次连续焊完,如因故被迫中断,应采取缓冷措施,再焊时应仔细检查确认无裂纹后,方可按焊接工艺继续施焊。有预热要求的管材应按预热要求重新预热后施焊。

d. 焊接时焊接工艺参数均按表5选择。

表5 钨极氩弧焊工艺参数

e. 根据设计及焊接工艺评定需焊前预热的管子(件),焊前应按要求进行局部预热。具体程序按照《压力管道安装通用热处理工艺规程》中的有关条款执行。

f. 当采用氩弧焊打底时,应及时进行打底焊缝的检查,合格后尽快进行盖面焊接,以防止产生裂纹。

g. 有淬火倾向的管材施焊过程中,层间温度应不低于规定的预热温度的下限。

h. 厚壁大直径管的焊接应采用多层多道焊进行逐层焊接,其中氩弧焊打底的焊层厚度不小于3mm 各层经自检合格后方可焊接次层,直至完成。

i. 该管段为大口径管道,为减少焊接变形和应力,管子(件)宜采用二人对称施焊。

j. 对需做检验的隐蔽焊缝,应经检验合格后,方可进行其他工序。

k. 管道焊接其焊缝底层采用氩弧焊施焊,手工焊盖面。

l. 管道直管段两焊缝间距:DN B 150mm不得小于150mm DN<150mm

m. 环向焊缝距支、吊架净距离于50mm

n. 焊口施焊结束及清理焊口周围飞溅物药皮等焊缝宽度每边超坡口边缘2mm咬

边深度于0.5mm表面加强于2mni凹陷于0.5mm

o. 焊缝检验接焊缝应进行一%寸线检验u片合格

6.2管道的吊装

6.3

a.气压试验

1)气压试验用介质:空气、氮气及其惰性气体;气源采用项目装置压缩机

2)试验压力设计要求按设计要求执行;设计要求强度试验按工作压力 1.15倍执行严密性试验工作压力执行;

c. 强度试验:强度试验压力应逐步缓慢上升,先升试验压力50%进行检查泄

露及异现象,继续按试验压力10%逐升压直至试验压力,每升一次实验压力应稳压3钟,达试验压力稳压10分钟,无泄露目测无变形合格;

d. 严密性试验

强度试验合格后,降至工作压力,进行严密性试验。试验用肥皂水涂刷焊口、兰及其易泄露处,检查无泄露为合格。

e. 管道采用空压机进行吹扫

七、施工进度计划

八、劳动力配置计划

九、机具装备及检验试验设备配置计划

十、质量管理措施

十一、试运行

十二、职业健康安全管理措施

十三、突发事件安全措施

十四、其他

法兰阀门施工方案

阀门安装 ⒈阀门安装前应检查填料,其压盖螺栓须有足够的调节余量。 ⒉法兰或螺纹连接阀门应在关闭状态下安装。 ⒊焊接时阀门不宜关闭,防止过热变形。 ⒋安装阀门前,应按设计核对型号,并按介质流向确定其安装方向。 ⒌水平管道上的阀门,其阀杆一般应安装在上半周范围内。 ⒍阀门传动杆(深长杆)轴线的夹角不应大于300,其接头应转动灵活。有热位移的阀门,传动杆应有补偿措施。 ⒎阀门的操作机构和传动装置应进行必要调整,使之动作灵活,指示准确。 ⒏安装铸铁阀门时,应避免因强力连接或受力不均引起的损坏。 ⒐安装阀门前,必须复核产品合格证和试验记录。 ⒑阀门的安装位置不应防碍设备、管道及阀门本身的拆装和检修。阀门安装高度应方便操作和检修,一般距地坪1.2m为宜,当阀门中心距地坪1.8m以上时,应集中布置,并设置固定平台。 ⒒并排管线上阀门,其手轮间净距不得小于100mm,为了减小管道间距,并排布置的阀门最好错开布置。 ⒓直通升降式止回阀只能装在水平管道上,立式升降式止回阀及旋启式止回阀可以装在水平管道上,也可以装在介质由下向上流动的垂直管道上。 4.法兰安装

⒈法兰的检验 ①供安装用的法兰应进行检查,其尺寸偏差应符合现行部颁标准,材质应符合设计要求。 ②法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。法兰螺纹部分应完整、无损伤。凹凸面法兰应能自然嵌合,凸面的高度不得低于凹槽的深度。 ③螺栓及螺母的螺纹完整,无伤痕、无毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 ④石棉橡胶板、橡胶板及软塑料等非金属垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象。表面不应有折损、皱纹等缺陷。 ⑤金属垫片的加工尺寸、精度、光洁度及硬度应符合要求,表面无裂纹、毛刺、凹槽、径向划痕及锈斑等缺陷。 ⑥包金属及缠绕式垫片不应有径向划痕、松散、翘曲等缺陷。 ⒉法兰安装 ①法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大约2mm。不得用强紧螺栓的方法消除偏斜。 法兰连接应保持同一轴线,其螺孔中心偏差一般不超过孔 径的5%,并保证螺栓自由穿入。 ③法兰垫片应符合标准,不允许使用斜垫片或双层垫片。 ④垫片安装时,可根据需要,分别涂以石墨粉、二硫化钼油脂、石墨机油等涂剂。 ⑤法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对

阀门安装方法

驻修小结 阀门是化工管路上控制介质流动的一种重要附件,阀门由阀体、启闭机构、阀盖三大部分组成,下面是本人驻修阀门的一些小结阀门使用前的检查 1 阀门内外表面有无砂眼,裂纹等缺陷。 2 阀座与阀体结合是否牢固,阀芯与阀座是否吻合,密封面有无缺陷。 3阀杆与阀芯链接是否灵活可靠,阀杆有无弯曲,螺纹有无损害,腐蚀。 4填料,垫圈是否老化损坏。 5阀门开启是否灵活。 阀门常见问题 1与管路连接处的法兰,螺纹泄漏。 2填料函泄漏,腰垫泄漏及阀杆开不动 3阀芯与阀座间关不严形成内泄漏。 (一)方向和位置 许多阀门具有方向性,例如截止阀、节流阀、减压阀、止回阀等,如果装倒装反,就会影响使用效果与寿命(如节流阀),或者根本不起作用(如减压阀),甚至造成危险(如止回阀)。一般阀门,在阀体上有方向标志;万一没有,应根据阀门工作原理,正确识别。截止阀

的阀腔左右不对称,流体要让其由下而上通过阀口,这样流体阻力小(由形状所决定),开启省力(因介质压力向上),关闭后介质不压填料,便于检修,这就是截止阀为什么不可安反的道理。其它阀门也有各自的特性。 阀门安装位置,必须方便于操作:即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜,以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。要避免仰天操作,尤其是酸碱、有毒介质等,否则很不安全。闸门不要倒装(即手轮向下),否则会使介质长期留存在阀盖空间,容易腐蚀阀杆,而且为某些工艺要求所禁忌。同时更换填料极不方便。明杆闸阀,不要安装在地下,否则由于潮湿而腐蚀外露的阀杆。 升降式止回阀,安装时要保证其阀瓣垂直,以便升降灵活。 旋启式止回阀,安装时要保证其销轴水平,以便旋启灵活。 减压阀要直立安装在水平管道上,各个方向都不要倾斜。 (二)施工作业 安装施工必须小心,切忌撞击脆性材料制作的阀门。 安装前,应将阀门作一检查,核对规格型号,鉴定有无损坏,尤其对于阀杆。还要转动几下,看是否歪斜,因为运输过程中,最易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。 阀门起吊时,绳子不要系在手轮或阀杆上,以免损坏这些部件,应该系在法兰上。

阀门安装施工工艺(工程部)

一、工程概况 本工程在兰炭一期鼓风冷凝工段煤气管道部分,煤气汇管与电捕焦油器之间、电捕焦油器与煤气汇管之间的原蝶阀位置增装电动盲板阀,原蝶阀移至于盲板阀两端,共要移装个蝶阀、增装个盲板阀, 具体设备列表如下: 、《工业金属管道工程施工规范》 、《工业金属管道工程施工质量验收规范》 、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 、《鼓风冷凝工段煤气管道—立剖图设计变更》图和设备相关资料 、施工图纸及施工现场的实地考察情况。 三、施工程序 材料验收 对供货商提供的管道材料及其管道组成件,在进入施工现场前应进行检查验收,检查验收的标准是设计文件和施工验收规范,检查方法为:目测、即一

般外观检查(包括使用简单的测量工具,如钢卷尺)。典型材料的检查要求如下: (1)一般管道及其组成件外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、凹陷及其它机械损伤等缺陷,规格尺寸应符合材料预算要求。 (2)法兰密封面不得有径向划痕,其它部位应符合()的要求。 (3)缠绕垫不得有松散、翘曲等缺陷,石棉垫表面应平整光滑,不得有气泡、分层、折皱等缺陷,八角垫、椭圆型垫不允许有划痕。 (4)螺栓、螺母的螺纹应完整、无划痕、毛刺等缺陷,并应配合良好,无松动或卡涩现象,应有材质标记。 (5)质量证明文件应符合相应标准要求,技术指标应符合设计文件要求。 设备检验 .装箱清单,设备和设计技术文件应齐全,并附有厂合格证、质量证明书及安装说明等技术文件。设备、材料的数量、型号和规格应符合设计规定。机电设备应无缺损件,表面应无损坏、变形和锈蚀等情况。 .阀门安装前应进行外观质量检查,阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。 .进行壳体压力试验和密封试验,对具有上密封结构的阀门进行上密封试验。阀门的壳体试验压力应为阀门在℃时最大允许工作压力的倍,密封试验压力为阀门在℃时最大允许工作压力的倍.阀门在试验压力下的持续时间不得小于。试验合格的阀门,及时派尽内部积水,并吹干。阀门试验合格后方可使用。 .阀门试验合格后,填写“阀门试验记录”。 五、施工准备 1、施工技术准备

阀门安装施工方法

阀门安装施工方法 所有阀门均应有产品合格证,外观检查应无明显缺陷,型号规格应与设计图纸核对无误后方可安装。 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门的强度和严密性试验应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的倍,持续时间不小于5min;严密性试验压力为公称压力的倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。试验合格的阀门应及时排尽内部的积水,密封涂防锈油,阀门的传动装置和操作机构应灵活可靠。只有合格的阀门方能安装使用。 阀门安装时,应注意介质流向,阀门安装高度应方便操作和检修,立管阀门一般距地面米为宜,当阀门中心距地面超过米时,一般应集中不止。水平管上安装阀门的阀杆应上或水平安装。主管安装阀门的阀杆朝向和高度应便于巡视、操作和维护。成排阀门安装,阀杆应成一直线,允许偏差±3mm。管道上的阀门手轮净间距不应小于100mm。 螺纹阀门连接时,要求管道螺纹为锥形螺纹,且螺纹有效长度稍短,螺纹填料应符合介质性能要求,阀门安装时,应用扳手卡住六角体旋转,不可用管子钳。螺纹阀门出口后应安装接头。 法兰阀门连接时,相配的法兰类别、规格应与阀门相符合,螺栓规格与法兰类别、规格相符,螺栓六角必须在相配法兰一侧,螺母在阀门法兰一侧,法兰垫片符合介质性能和压力等级要求,组对法兰的密封面必须保证平行和同心,紧固螺栓时,必须十字交叉,对称、均匀地分2~3次拧紧螺母。铸铁阀门安装时,应避免因强力连接或受力不均匀引起的损坏。 法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。

混凝土阀门井施工方案精编版

6.5.3混凝土阀门井施工方案 6.5.3.1垫层施工方案 1.C15垫层采用人工摊铺平板振动器振捣,振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘,且捣密实。 2. 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 3.混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 4.混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内浇水养护,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 6.5.3.2砌体工程 砌体所用标准砖须先浇水湿润。在混凝土基础上砌砖时,先清扫凿毛基础,并用水冲刷干净,然后在基础面上铺一层10mm厚座浆,再压砖砌筑。砌砖时,严格按一铲灰、一块砖、一揉挤法砌筑,禁止用灌浆法砌筑。实心砌体采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并填满砂浆。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,厚度以10mm为准。竖缝采用挤浆或加浆方法,不得出现明缝,严禁用水冲浆灌缝,控制厚度为10~12mm。砂浆采用机械拌合,拌合时间不少于2min,随拌随用,砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆,座浆、抹三角灰、流槽抹面均采用1:2防水水泥砂浆。水泥砂浆抹面一般分两道抹面,第一道砂浆抹面后,将表面搓成粗糙面或划出纹道。待砂浆收水后抹第二道砂浆,再用木板搓平,最后抹光,保证砂浆密实,光洁美观。 6.5.3.3阀门井周的回填土 1、现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。 2、井周50cm宽范围内的回填材料,均应采用无砂大孔混合料或低标号混凝土,并振捣密实。故本设计在排水阀门井(井室、井室盖板、井筒周边)50CM范围内应全部回填C15无砂大孔混合料(配比425#水泥:石头:水=0.244:1.02:0.05),并振捣密实。 3、压实机具:①按规范配置的压路机具。②特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯等。③在施工中,优先采用立式冲击夯。 4、压实工艺:①井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时,应留台阶形接茬。②当沟槽内每一层回填土压实成型后,用人工将井室周围50cm范围内的松土挖去,换填预先拌制好的无砂大孔混合料或低标号混凝土,并在保证在混合料强度达到要求时才能回料。③井室周围回填压实时应沿井室中心对称

管道阀门安装方案

管道阀门安装方案

1.1 安装程序 1.2 作业方法 1.2.1 材料验收 (1)全部管子应进行外观检查,其表面应无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断裂、凿痕等现象。 (2)各种材质与规格的管子应按规范规定进行检查,检查直径、壁厚、弯曲度等,均应符合材料标准的规定。 (3)全部阀门应做外观检查,检查项目包括: (A) 阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注应符合图纸设计要求。 (B) 外部和可见的表面,螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象,铸造阀体应无砂眼、缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷,锻体阀件应无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等。 (4)该批阀门到现场后,应根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型号按比例进行抽查强度试验和严密性试验。 1.2.2 材料的存放 (1)根据本工程工艺管道材质的区别,各种材质的管道均应分开堆放,碳钢管允许露天存放,但要垫平道木和盖篷布,所有阀门要检查两端口封闭状况,小型管件和阀门要放在货架上。

(2)所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、数量等内容。 (3)焊材的存放 (A) 现场设立焊条二级库,有专人看管,库内应装有性能良好的去湿机、通风机、干(湿)温度计及焊条烘烤设备,并挂有产品合格证和校验合格证。 (B) 焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。 (C) 焊条库应建立一套完整的焊条保管、发放制度。 1.2.3 管子加工 (1)所有管子按单线图下料,必须进行钢号移植。各种材质的管道预制时分开进行,预制完毕要作好标记。 (2)切割 (A) 碳钢管道可采用氧乙炔焰或用机械(砂轮切割机)切割下料。 (B) 切割后的坡口要平整,坡口表面要清理干净,碳钢管用锉刀和砂轮机清理。 (3)坡口的制备及管子的组对 (A) 焊接坡口采用V型坡口。坡口形式如右图所示 (B) 对焊壁厚相同的管子、管件时,其内壁要做到平齐,内壁错边量应符合规范规定。

内漏阀门更换施工方案.

兰成渝线内漏阀门更换项目 施工方案

一、工程概况 (一)工程概况 该项目分为2段进行施工,包括陇西站收球筒前后2台阀门以及水击泄压阀前后2台阀门更换;成县站14台进口排污阀更换。(二)工程内容 1、工程名称:兰成渝线内漏阀门更换项目 2、建设单位: 3、工程内容:陇西站收球筒前后2台阀门以及水击泄压阀前后2台阀门更换;成县站14台进口排污阀更换。 4、工程质量等级:工程质量达到合格标准。 5、工期要求:总工期为20日历天。 二、编制依据 1、该项目相关设计资料。 2、与该项目有关的国家、行业及地方施工验收规范、标准。 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T4109-2005) 《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T0407-97) 《钢质管道焊接及验收规范》(SY/T4103-2006) 《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》(SY0402-2000) 《阀门的检查与安装规范》(SY/T4102-95) 《石油天然气站内建设工程施工质量工程验收规范站内工艺管道工程》(SY4203-2007) 《油气田管线和设备涂色规范》(SY/T0043-2006)

《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50184-93 《石油天然气管道安全规程》(SY6186-1996) 《石油工业动火作业安全规程》(SY585-2004) 《输油气管道动火管理规范》(Q/SY64-2007) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 GBJ46-88 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50238-2001 三、主要工程量 (一)更换阀门明细 更换内漏阀门表 序号分公司名称阀门型号规格工艺编号 安装位 置 所属站、阀室 一成县站 1 法国FCT class900 2"*2" 07139 GL-0710 1排污 成县站 2 法国FCT class900 2"*2" 07132(前) 收球筒 排污阀 成县站 3 法国FCT class900 2"*2" 07132(后) 收球筒 排污阀 成县站 4 法国FCT class900 2"*2" 07167(前) 收球筒 排污阀 成县站 5 法国FCT class900 2"*2" 07167(后) 收球筒 排污阀 成县站 6 法国FCT class900 2"*2" 07146(后) GL-0710 3排污阀 成县站 7 格罗夫class900 1" 07146(前) GL-0710 3排污阀 成县站 8 法国FCT class900 2"*2" 07147 GL-0710 2排污阀 成县站 9 格罗夫class900 2"*2" 07150 07104旁 通阀 成县站

阀门安装施工方案

阀门安装施工方案 1 地上部分阀门安装施工方法 1.1 地上燃气管道上的阀门,管径≥DN65 时,一般采用法兰球阀;管径≤DN50 采用螺纹球阀。进气管总阀门一般安装在总立管上,距地面 1.5m~ 2.2m,其轴线只准与墙面垂直。 1.2 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷。 1.3 阀门表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求。 1.4 直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行。 1.5 直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏差不得超过2°。 1.6 直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°。 1.7 填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量。 1.8 旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。 1.9 阀门安装前还应作强度试验和严密性试验,试验不合格者不得安装。 2 地下部分阀门安装施工方法 2.1 阀门的选用:公称直径Dn110及以下的阀门采用PE球阀,Dn110以上的阀门采用PE接头的钢制闸板阀。聚乙烯管与聚乙烯阀门、PE接头的钢制闸板阀连接应采用电熔连接。阀门两侧应设放散管,阀门及放散管安装应按《深圳市燃气管道工程安装通用图、阀门安装》执行。深圳市所有燃气工程的阀门均由燃气集团统一供应。 2.2 外观检查:阀门在安装前应根据设计核对阀门的型号以及法兰、螺栓的规格和数量,复核产品合格证和试验记录。阀门各部件不得有裂纹、气孔、砂眼、浇铸不足等缺陷。密封表面不得有任何缺陷,光洁度和吻合度(径向最小接触宽度与阀门体密封面宽度之比)应满足下列要求: 1 表面光洁度:当公称直径<400mm时,不低于▽ ;当公称直径≥400mm 7

闸阀井(混凝土)施工方案

混凝土阀门井施工方案 本工程新建 5座分流阀门井,尺寸:2m×2m×2.4m, 4.4m×4.6m×2.4m,或2.3m×2m×2.8m均采用钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、S6,人孔采用钢筋混凝土盖板,阀门井下阀门设砖支墩支撑。 1.1施工前准备 施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 1.2钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。加工钢筋的允许误差见下表。钢筋加工 1.3模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生

金属结构设备安装工程施工方案

金属结构设备安装工程 施工方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

金属结构设备安装工程分部工程施工方法 一、工程概况 本分部工程共涉及阀件数量为:手动双偏心蝶阀(DN2200、DN500)16套、双法兰传力接头C2F(、)19套、复合式进排气阀(DN250、DN300,36套、手动暗杆式闸阀((Z45X-10Q DN500、DN300、DN250)40套、各类法兰(含盲板、法兰盖)128片。 二、阀门安装 安装原则为:安装顺序本着分片区、分系统,先大直径后小直径,先下层后上层,先难后易,先上管廊后连设备,与设备相连接的管道原则上是从里向外配,以减少焊接应力对设备安装精度的影响,室内与室外管线的碰口应留在室外。 1、蝶阀安装 安装前的检查 安装前检查,检查操作方向,通径,是否符合铭牌标示,密封面是否在运输中损伤,密封面是否裂开;阀杆是否弯曲,手轮是否损坏,断裂;螺栓数量是否合适;是否有丢失零件或部件的情况;有无违反操作的证据等。 检查阀门配合法兰是否有污物及夹杂物,检查管道内部是否清洗干净。 (3)安装前每个阀件进行全关或全开的操作测试,检查阀门启闭是否灵活、止水橡胶带是否牢固,关闭是否严密。 安装工艺 (1)蝶阀安装包含手动蝶阀及所需螺栓、垫圈、埋件、支架等配件的安装、防腐、埋设、清扫、试验、保护等。 (2)安装要求必须认真学习阀门制造厂家的产品合格证书、产品说明书并在在蝶阀厂家技术人员的指导下进行。 (3)安装时必须在管道法兰焊接完毕并冷却至常温后,将阀门安装于管线上。

(3)法兰的焊接表面必须经过处理,去除焊渣及毛刺,避免刮伤弹性阀座。 (4)法兰的密封面保证没有损坏变形,去除铁锈及其他杂物,避免产生阀门和法兰密封面之间的外部泄露。 (5)安装前彻底清除法兰及管线内腔,不得有焊渣、水垢及其他附着物存在。 (6)阀门安装时仔细放入以避免法兰面碰伤弹性阀座,注意阀体所标流向箭头与管道介质流向一致,碟板开启10°左右。然后确保阀门和管线的准确对中,并装入所有法兰螺栓,拧紧法兰楼栓。 (7)尝试开关阀门以检测阀瓣与法兰之间是否碰壁,然后是阀门处于全开状态。 (8)该蝶阀为单向使用,安装时注意阀体上箭头表示为介质密封关闭压力方向。 (9)安装时阀板应停在关闭但不关紧的位臵上或根据供货商要求,蝶阀关闭安装为宜,使用时再将蝶阀打开。 (10)安装时,保持法兰端面保持清洁,法兰间加密封垫片,并使密封垫片在两法兰盘的凸部密封面对中。 (11)重量大的蝶阀,应放置在牢固的基础上。 (12)在紧固法兰连接螺栓、螺母时,按对角交替均匀紧固,最好使用测力扳手,使螺栓达到要求的力矩避免强力、受力不均匀连接。 (13)安装时,不可使蝶阀阀体、传动装置受到撞击。 (14)蝶阀横向中心线与设计中心线的偏差不大于15mm,蝶阀的水平与垂直度,在法兰焊接后其偏差不大于1mm/m。 (15)蝶阀安装后,应进行阀门的开、闭测试,阀门开启时应到位,阀门关闭时,应无渗漏现象。 2、伸缩节接头 安装要求伸缩节接头的安装应按图纸要求、设备安装说明书和监理人的指示进行。

阀室安装施工方案

阀室安装施工方案 1.工程概况 长呼天然气管道复线工程包头支线九标段共设线路截断阀室4座:分别为17#肖家营子阀室、18#永兴西阀室、19#解放滩阀室、20#下羊场阀室。阀室内主管道为Φ813×12.5mm直缝埋弧焊钢管,阀门为手动阀,阀室内埋地管线采用三层PE防腐结构。 2. 施工遵循的验收标准、规范 2.1 《石油天然气建设工程施工质量验收规范站内工艺管道工程》…………...SY4203-2007 2.2 《油气长输管道工程施工及验收规范》…………………………….….……GB50369-2006 2.3 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》………………………….GB50236-98 2.4 《钢质管道的焊接与验收》………………………………………………….SY/T4103-2006 2.5 《石油天然气钢质管道无损检测》…………………………………………SY/T4109-2005 2.6 《石油天然气金属管道焊接工艺评定》………….………………………..SY/T0452/2002 2.7 《油气田地面管线和设备涂色标准》………………………………………SY/T0043-2006 2.8 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》………………………………GB50540-2009 2.9 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》………………………………….GB50202-2002 2.10 《混凝土结构工程施工质量验收规范》…………………………………..GB50204-2002 2.11 《钢结构工程施工质量验收规范》…………………………………………GB50205-2001 2.12 《砌体工程施工质量验收规范》…………………………………………….GB50203-2002 3.一般要求 线路截断阀室在安装前,应提前进行阀门的集中试压,组装采取直接就位的方法,一次到位。阀室的施工,应在主管线基本贯通,阀室两侧的管线均已下沟、回填,阀室前后留出约100m直管段时,开始组装。 4.施工准备 4.1施工前应认真熟悉图纸和招标文件的技术要求,掌握阀室的结构、位置,保证阀组安装正确,符合规范要求。施工前由设计人员现场交桩。 4.2对于业主提供的阀门、管件、钢管及其它附属材料,要认真清点和检查,是否符合设计要求,规格、型号、数量是否正确。对阀门设备填写“设备合格证汇总表”。工程中所用材料应符合设计要求,应具有完整的质量证明资料,到场材料经监理确认质量合格后,方准使用。

阀门井施工方案

阀门井施工方案标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

一、工程概括: 本工程为S232高压管(武进大道至南环线)阀门井的砌筑。位于高压管的两端碰通点。 二、施工依据: 严格按照施工图纸要求进行施工。后附施工示意图。 三、材料准备 钢筋、焊条、砼支墩、防锈漆、水泥、细石块、12实心砖、焊枪、瓦刀、手扶式搅拌机等。 四、施工步骤及要求: 1.先对碰通坑进行抽排水处理,再进行人工开挖修葺,余土运送至施工区域外。确保坑底没5有积水,无扰动土等,若开挖超深,应进行地基处理。 2.为满足市政要求尽量缩短施工周期,决定采用砖砌体。 a.在楼面上定出标高,用M 7.50水泥砂浆或10细石砼找平,使各段砖墙底部标高符合设计要求。根据设定的轴线及图纸上标注的墙身尺寸,在基础顶而上用墨线弹出墙身轴线和墙体宽度线,并分出门油口位置线。砖砌体的转角和交接处,同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后,如需等待下道工序施工,则洒水养护,且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后,至少养护5天,养护期内避免雨淋或曝晒。砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灭在操作过程中。砌砌体至少养护5天,养护期内避免雨淋或曝晒。砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灰在操作过程中。砌体墙面

的灰浆,在砌筑时,边砌筑边刮除,以免影响而层粉刷。当该层砖砌体砌完后,立即进行墙面的清理。砌筑过程中,注意拉结筋的正确预留。在DN300阀门下安装砼支墩,砼支墩由厂家预制。 b.内外墙抹灰,先用拉线检查墙面平整垂直度,人致决定抹灰厚度(最薄处不小于7毫米)再在墙的上角各做一个标准灰饼,大小5厘米见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据两个灰饼用拉线或线锤挂垂直线做墙面下角两个标准灰饼,厚度以垂直为准。待灰饼稍干后,在上下灰饼之间抹上宽约5厘米的砂浆冲筋,用木板刮平,厚度与灰饼一致,待稍干后可进行底层抹灰。 3.外粉水泥砂浆强度达到50%以后进行回填土,沿四周均匀填充粉质粘土,并封层夯实,每层虚铺厚度不大于300mm。 4.应甲方要求,为了方便日后保养维修,把碰通放散阀也置于阀门井内。现场施工井壁距离放置离放散阀门0.5米处,并在井壁上安装钢筋爬梯。 5. 预制阀门井盖板砼浇筑时,用捅尺和拉小线检查板厚、标高情况,顶板砼浇筑完后,表面用刮杠刮平,面层用木抹子搓平,待砼初凝时,表面需进行二次搓面,然后面层覆盖塑料薄膜,砼拆模后,应防止阳光暴晒,砼浇筑完毕后,府在12小时内浇水养护,养护时间不少于14天,待砼强度达到1.2Mpa时方可上人进行其它施工作业。 6.井座顶面标高与道路绿化带地坪一致。 五、质量保证措施

(完整word版)大坝闸门安装施工方案

xxxxx水电站 厂房和船闸闸门 安装方案及安全施工措施 文件编号:TD/SG-CS-ZMAZ 分发号: 控制要求: xxxxxxx项目经理部 编制:审核:日期:2006.6.19

1 概 况 为满足厂房机组安装条件和一期全年围堰拆除需要,本次闸门安装项目及参数如下表: 现就厂房进口检修闸门、厂房进口快速闸门、厂房尾水检修闸门、船闸下闸首一字闸门等四种闸门安装措施做简要叙述。 2 相 关 文 件 施工现场用电管理制度 MD/GSG-02 运输安全控制办法 MD/GSG-05 安全设施管理制度 MD/GSG-07 平面闸门制造作业指导 GSG-QP-09(23)-W2 3 安装施工条件 3.1运输条件: 3.1.1运输道路: 厂房进口检修、口待安装孔口处,采用载重12t 车长的半挂运输车辆倒运闸门构件,压10t 。现路宽约5但重力坝与左岸接头处需清理杂物,足拐弯半径大于15米的要求。

厂房尾水检修闸门和下闸首门叶构件可由下游围堰道路直接运输至高架门机处卸车。 3.1.2行走盖板: 因单节最大门叶构件重量超过10.186t,根据25t汽车吊起重参数表可查的最大起重幅度为6m,但根据厂房进口检修门槽和工作门槽孔口布置,实际起重幅度超过7.5m,25t汽车吊无法满足吊装要求如图3-1。为缩短起重幅度,需在厂房进口检修门槽孔口处铺设行走支承盖板,以便汽车吊行走靠近快速门槽吊点,使起重幅度达到安全的6m距离。盖板施工图见附件。 3.2下闸首一字闸门吊装: 下闸首一字闸门吊装使用高架门机吊装门叶,经 查表,DQM540-30型门机在21m幅度可起吊22t重物, 本次施工最重节构件重量为15t所以高架门机可满足 起吊需要吊装见图3-2。 3.3厂房尾水检修闸门吊装: 厂房尾水检修闸门吊装使用高架门机将门叶构件 吊装到孔口处,组焊后用尾水启闭台车下闸。经查表, DQM540-30型门机在20m幅度可起吊23t重物,本次 施工最重节构件重量为13t所以高架门机完全满足起 吊需要吊装见图3-3。 4 施工准备 4.1 项目经理负责进行材料计划、起重设备安排、 制定安装措施、下达安装任务、以及对项目负责人和 技术人员进行施工技术交底和安全环保交底等。 4.2 由设备物资科及时做好相关采购计划。 4.3 对施工现场进行安全监督、质量检测等工作。 4.4 所有施工人员进行现场施工技术交底、 4.5 各种障碍物。 4.6 安装前, 起重设备是否性能良好。

砖砌阀门井施工方案.doc

6 阀门井施工方案 本工程设阀井1座,水水表井1座.闸阀井内径1200,井深1800,内设DN200截止阀;水表井长2750,宽1300,高1600.该方案参照国家标准图集05SS907-4,P4-37页地面操作砖砌圆形立式阀井施工办法施工。阀井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,预制钢筋混凝土盖板;水表井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,井盖采用规格为0.5米*1米连体标准铸铁成品件。 6.1 测量放线 6.1.1按照设计给定的阀门井平面位置和标高在现场进行核测,并对现场地下管线及障碍物进行调查,阀室的平面位置、净空高度及井筒高度必须符合相关规范的规定及设计图纸的要求。如发现现况管线或障碍物影响施工,应与设计协商解决。 6.1.2施放阀门井的中心线和轴线,并在不妨碍施工操作的位置进行栓桩。 6.2 基坑开挖 6.2.1阀门井基坑采用人工配合机械开挖,土方开挖前施工员必须向挖铲司机、测量人员、施工人员进行技术、安全交底。 6.2.2基坑必须按照测量放线位置进行,并由施工员现场指挥。开挖时按照1:0.5放坡,底口各边宽度分别超出阀门井外墙轴线1.5m。机械挖土时应遵守有关规范要求,坑底应保留200mm厚的土层由人工挖除。 6.2.3开挖时应随挖随测,避免超挖及扰动土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分,扰动范围在150mm以内时,采用原状土夯实,压实系数应≥0.95;扰动范围在150mm以上时,采用3:7灰土分层填充夯实,压实系数应≥0.95。 6.2.4施工时如地下水位较高,应人工降低地下水位至施工面以下500mm,开挖基坑时应注意边坡稳定。 6.2.5施工中要保护好测量高程,以保证其准确有效。 6.3 垫层混凝土 阀门井垫层采用现场搅拌的C20混凝土一次浇筑成型,浇筑时必须严格控制顶面高程,不得高于设计高程,宽度应符合设计要求。垫层厚度100,要求表面平整。混凝土初凝后必须及时养护,垫层强度达到70%后,方可进行下道工序施工。

阀门安装施工方案

一、 工程概况 本工程在兰炭一期鼓风冷凝工段煤气管道部分,煤气汇管1与电捕焦油器之间、电捕焦油器与煤气汇管2之间的原蝶阀位置增装电动盲板阀,原蝶阀移至于盲板阀两端,共要移装8个蝶阀、增装8个盲板阀, 具体设备列表如下: 二、 编制依据 1、《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 2、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011 4、《鼓风冷凝工段煤气管道—立剖图设计变更》图和设备相关资料 5、施工图纸及施工现场的实地考察情况。 三、 施工程序 四、 材料及设备检验 4.1材料验收

对供货商提供的管道材料及其管道组成件,在进入施工现场前应进行检查验收,检查验收的标准是设计文件和施工验收规范,检查方法为:目测、即一般外观检查(包括使用简单的测量工具,如钢卷尺)。典型材料的检查要求如下:(1)一般管道及其组成件外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、凹陷及其它机械损伤等缺陷,规格尺寸应符合材料预算要求。 4.2设备检验 a.装箱清单,设备和设计技术文件应齐全,并附有厂合格证、质量证明书及安装说明等技术文件;设备、材料的数量、型号和规格应符合设计规定;机电设备应无缺损件,表面应无损坏、变形和锈蚀等情况; b.阀门安装前应进行外观质量检查,阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。 c.进行壳体压力试验和密封试验,对具有上密封结构的阀门进行上密封试验。阀门的壳体试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍.阀门在试验压力下的持续时间不得小于5min。试验合格的阀门,及时派尽内部积水,并吹干。阀门试验合格后方可使用。 d.阀门试验合格后,填写“阀门试验记录”。 五、施工准备 1、施工技术准备 项目施工技术部首先应根据设计院提供的施工图纸编制施工技术方案,并应经 过图纸自审、会审,一旦现场具备施工条件,立即进入实干状态,并根据施工 进度编制具体的单项工程施工方案、按照设计院的建筑总平面图及施工图,项 目施工技术部开工前应作好施工现场控制网的测量;技术部应做好所有管理人 员及操作工人上岗前的技术培训工作。

阀门安装方案

阀门安装方案 1、阀门检验 此热力管网工程所用的阀门为球阀及涡轮传动法兰球阀两种,必须有制造厂的产品合格证和工程所在地阀门检验部门的检验合格证明; 到场阀门应按国家现行标准《城镇供热管网施工及验收规范》(CJJ28-2004)的规定进行逐个试压; 热力管网主干线所用的阀门及与热力管网主干线直接连通的阀门;支干线首端和热力站入口处起关闭、保护作用的阀门应逐个进行强度和严密性试验,单独存放,定位使用,并填写阀门试验记录。 2、阀门安装 按设计规定校对型号,阀门外观检查应无缺陷、开闭灵活,清除阀口的封闭物(或档片)和其它杂物; 阀门的开关手轮应放在便于操作的位置。水平安装的闸阀、截止阀、阀杆应处于上半周范围内。阀门应在关闭状态下进行安装; 阀门的操作机构和传动装置应进行清洗检查和调整,达到灵活、可靠、无卡涩现象,开关程度指示标志应准确; 安装的阀门应按整齐、美观、便于操作的原则进行排列;不得用阀门手轮作为吊装的承重点。 3、法兰连接 法兰密封面及密封垫片应进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在; 法兰端面应保持平行,偏差应不大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm。不得采用加偏垫、多层垫或强力拧紧法兰一侧螺栓的方法,消除法兰接口端面的缝隙;法兰连接应保持同轴,螺栓中心偏差不超过孔径的5%并保证螺栓能自由穿入; 垫片的材质和涂料应符合设计规定,大口径垫片需要拼接时,应采用斜口

拼接或迷宫形式的对接,不得直缝对接。垫片尺寸应与法兰密封面相等;严禁采用先加好垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方法进行法兰焊接;螺栓宜涂以二硫化钼油脂或石墨机油加以保护; 法兰连接应使用同一规格的螺栓,安装方向应一致,紧固螺栓时应对称、均匀的进行、松紧适度。紧固后丝扣外露长度,应不超过2~3倍螺距,需要用垫圈调整时,每个螺栓只能用一个垫圈。 原有管线连接处釆用法兰连接,法兰为碳钢,紧固螺栓为不锈钢。

(完整版)管道、阀门安装方案

(A) 现场设立焊条二级库,有专人看管,库内应装有性能良好的去湿机、通风机、干(湿)温度计及焊条烘烤设备,并挂有产品合格证和校验合格证。 (C) 对焊壁厚不同的管子、管件时,如果厚度差在外表面大于 3mm或在内表面大于1.5mm时,按下图修整较厚的管端,在修整较厚的管端,修理的和非修整件之间,修整坡度应(1)根据本工程的施 工特点,管道的制作、加工采取在施工现场加工。施工时,在现场搭设一座简易的管道预制场地,以保证管道的预制深度。 (2)管道预制过程中要充分考虑现场条件,按照方便运输和安装的原则来确定预制深度和活口位置,管道预制深度一般为40~60%,

阀门井施工方案砖砌

6 阀门井施工方案 本标段工程设阀井1座,内设DN600全焊接直埋球阀,球阀两侧各一根节流截止放空阀。阀井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,预制钢筋混凝土盖板。 6.3 垫层混凝土 阀门井垫层采用现场搅拌的C15混凝土一次浇筑成型,浇筑时必须严格控制顶面高程,不得高于设计高程,宽度应符合设计要求。垫层厚度100,要求表面平整。混凝土初凝后必须及时养护,垫层强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.4 底板混凝土 6.4.1阀门井基础支模采用15×15木方,模板拼装应直顺严密,支撑要牢固。底板混凝土标号为C20,作业时一次浇筑成型,边浇筑边振捣,其表面应平整,

阀门安装过程及施工方法

阀门安装过程及施工方法 阀门安装前应检查前检查填料,其压盖螺栓须有足够的调节余量。 法兰或螺纹连接阀门应在关闭状态下安装。 焊接时阀门不宜关闭,防治过热变形。 安装阀门前,应按设计核对型号,并按介质流向确定其安装方向。 水平管道上的阀门,其阀杆一般应安装在上半周范围内。 阀门传动杆(深长杆)轴线的夹角不应大于300,其接头应转动灵活。有热位移的阀门,传动杆有补偿措施。 阀门的操作机构和传动装置应进行必要调整,使之动作灵活,指示标准。 安装铸铁阀门时,应避免因强力连接或受力不均引起的损坏, 安装阀门前,必须复核产品合格证和实验记录。 阀门的安装位置不应妨碍设备、管道及阀门本身的拆装和检修。阀门安装高度应方便操作和检修,一般距地平1.2M为宜,当阀门中心距地平1.8M以上时,应集中布置,并设置固定平台。 并排管线上阀门,其手轮间净距离不得小于100M M,为了减小管道间距,并排布置的阀门最好错开布置。 直通升降式止回阀只能装在水平官道上,立式升降式止回阀及旋启式止回阀可以装在水平官道上也可以装在机制由下向上流动的垂直管道上。 2法兰安装 ①法兰连接时应保持平行,5偏差不大于法兰外径的1.5%,且不大约2mm。不得用强紧螺栓的方法消除偏斜。 ②法兰连接应保存同一轴线,其螺空中心偏差一般不超过孔径的5%,并保证螺栓自由穿入。 ③法兰垫片应符合标准,不允许使用斜垫片或双层垫片。 ④垫片安装时,可根据需要,分别涂以石墨粉、二硫化钼油脂、石墨机油等涂剂。 ⑤法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,紧固后外露长度不大于2倍螺栓。 ⑥螺栓紧固后,应与法兰紧贴,不得有契缝。需要加垫圈时,每个螺栓加垫圈不应超过一个。