文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电项目实施说明

弱电项目实施说明

弱电项目实施说明
弱电项目实施说明

俊峰香格里拉五组团

弱电智能化项目实施说明

——重庆嘉仕汇科技有限公司编制

2016年10月21日

为提高俊峰香格里拉五组团弱电项目实施效率,减低实施成本,提高甲方及业主满意度,需要对弱电项目实施形成流程化、制度化的管理规范。

本说明将明确指导项目中标之后至项目验收及决算结束期间,我公司配合的职责和工作流程。规定如下:

1 项目组成立

项目中标之后,由公司领导兼任本项目第一责任人,由客户经理牵头,组织召开项目组成立专题会议,明确项目经理、商务协调、财务物流、行政资料管理、工程项目部等职能部门的具体负责人,会后形成《俊峰香格里拉弱电项目组成立会议纪要》。各负责人具体职责,参见《公司制度手册》。

2 现场勘查与施工前准备

2.1 项目经理在项目中标后适当时机携现场工程师、预选工队负责人进入现场,与甲方弱电工程主管一起,最后一次勘查并确认工程具体内容,填写《弱电项目勘查表》及《技术交底备忘录》;协调甲方、监理方、总包方、各工组等各方关系并交换联络方式;落实施工总工期、进度、进场时间、水电条件、施工顺序及人员食宿条件等,并开始填写《施工日志》、按时参加工地监理例会等。

2.2 客户经理拟定合同,项目经理组织学习《俊峰香格里拉弱电项目技术要求》及《俊峰香格里拉项目设计图纸》。

2.3 合同签订后,项目经理结合实际情况,组织编写《开工报审表》、《施工进度计划表》及《俊峰香格里拉项目弱电实施方案送审图》,经客户经理及项目部经理共同审核后,提交甲方及监理方;通过审批后,取得《开工令》。

2.4 公司领导根据项目经理提供的书面工地信息,参考安装队伍以往施工的优缺点,与客户经理、工地总监、财务部门指定人员共同遴选工队、价格谈判,并签订《俊峰香格里拉弱电项目内部施工承包协议》等。

2.5 根据现场实际情况,项目经理参考工队负责人意见,依据《施工进度计划表》,编写《材料设备采购申请(计划)单》,并协调督促财务物流部按期供货,并做好进场前其他准备工

作,如落实现场办公室、库房、人员临时出入证件等。

2.6 项目经理检查工队人员及设备配置情况,并在入场前3日向外协工队进行技术交底,提供图纸、施工进度计划表、工作内容、具体要求、注意事项等。

2.7 施工费用的申请。在《施工进度计划表》及《材料设备采购申请(计划)单》得到确认的基础上,项目经理结合项目实际情况列出施工费用预算明细并申请借款,作为该项目前期启动费用及备用金,项目部经理及财务共同审核,总经理批准。

2.8 项目经理在入场前2天根据工程现场、材料设备和施工队准备情况,提出口头进场请求,经项目经理和甲方工程主管领导同意后方可正式进场施工。

3 项目实施

3.1 材料设备进场后,项目经理组织清点、交结与保管,并与甲方(监理方)面签《货物抵达清单》以确认;填写《设备材料报验单》,对所到设备材料及时进行报验;同时注意保存所有随箱纸质资料、手册等,以备归档。

3.2 在施工过程中,现场工程师负责监控所有材料设备的使用情况,认真填写《单项工程材料使用管理(控制)明细表》;工程完工后及时将剩余材料返库,并填写《俊峰香格里拉弱电项目材料退库表》。

3.3 在施工过程中,项目经理定期向甲方主管领导及公司领导汇报过程进展情况;对于重大问题,按问题的性质分类,有侧重点地专题汇报;项目经理每日认真填写《施工日志》,项目部经理定期检查,随时了解施工情况。

3.4项目竣工后,由客户经理、项目经理、公司主管领导组成检查小组,对项目进行自检;项目经理拟定《验收申请》,提请甲方(监理方)验收;验收合格后签订《验收报告》。

4 现场签证(变更)

4.1 项目经理将现场《变更工程量签证》(附价格变动明细及说明)以书面形式汇报项目部经理及客户经理,经财务物流价格审核后,再提交甲方及监理方进行沟通确认。同时,变更一经确认,项目经理将《工程量增减清单》上报项目部经理,由项目部经理、工地总监共同对工队做出相应变更,并签署《俊峰香格里拉弱电项目施工承包协议补充协议》。

4.2 变更原则是先确认后施工;如果确有特殊情况需要先行施工的,项目经理负责及时补签,一般不能超过5天。

5 后期工作

5.1 项目资料档案整理并交验。项目完整资料一般包括:(1)工程合同技术文件(包含招标文件,投标文件,中标通知书,合同,施工组织方案等);

(2)竣工图纸(包含设计说明,系统结构图,各子系统控制原理图,设备布置及管线平面图,控制系统配电箱电气原理图,相关监控设备电气接线图,中央控制室设备布置图,设备清单,监控点(I/O)表等);(3)系统设备产品说明书;(4)系统技术、操作和维护手册;

(5)设备及系统测试记录(包含设备测试记录,系统功能检查及测试记录,系统联动功能测试记录等);

(6)其他文件,如工程实施及质量控制记录,工程签证(变更)确认单,相关工程质量事故报告表等。

5.2 协助公司相关人员进行项目结算及收款。

5.3 完整资料交公司行政存档;项目移交甲方及公司售后服务部。

弱电工程项目实施流程

弱电工程项目实施流程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

弱电工程项目实施流程 施工前准备阶段: 1、项目合同副本、最终报价清单、设计图纸、招标文件副本、投标文件副本 2、销售工程量交底、施工范围交底、施工周期有无特殊要求 3、供应商联系方式、单位负责人联系方式 4、施工材料下单到货周期及货物到现场时间节点 5、工程量预算、施工计划编写 6、安排施工队进场时间 7、临时办公地点及仓库堆放货物地点 8、项目开工申请审批 施工阶段: 1、与单位负责人沟通施工计划及施工确认 2、联系好车辆、机具、及材料进场 3、根据图纸清单等进行现场确认施工可行性方案 4、安排施工队有序进场 5、召开工程例会进行施工技术交流及人员分配 6、做好开箱报验、材料报验、设备报验、隐蔽工程报验 7、跟进货物到现场时间节点合同安排施工人员 8、做好施工日志,周报,月报,及施工进度表。 9、设备调试记录、软件调试记录、设备配置记录 10、工程变更和工程增量签证单 11、做好质量监督,安全监督,风险评估

12、设备试运行记录 验收阶段: 1、中标通知书 2、工程项目合同 3、设计方案 4、施工方案 5、项目工程变更及项目增量签证单 6、材料及设备报验、报备,隐蔽工程报验、强电施工安全报验、消防工程报验 (有监理单位) 7、设备及材料合格证、检测报告、说明书、保修卡等文档 8、培训记录 9、设备交接清单、试运行报告、设备配置文档、技术配置文档交底、系统拓扑 图、竣工图纸(强/弱电线路图纸、布局图、安装图纸、管道图纸、消防图纸) 10、设备试运行、消防演练(根据用户需求) 11、验收申请 12、验收意见 13、验收人员登记表 14、设备交接、软件交接、注意事项 15、配合销售审计、回款事宜。

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

弱电及智能化工程项目实施管理

弱电及智能化工程项目实施管理 一、项目组织协调管理 本项目智能化工程,对于整体建筑系统工程来讲,是其中一个子系统;而各子系统工程,又是智能化工程的子系统。如何“承上启下”,将智能化工程各子系统的各要素有机地组织协调,满足招标书、国家相关规范、及确保质量目标,是对智能化系统工程承包商单位的严峻考验。 根据我公司多年工程实践经验,我们认为,对承担智能化工程这样一个大型复杂的智能化工程的施工任务,要遵循以下十二字方针:“组织、计划、管理、控制、配合、协调”。 1、管理的内容 管理的内容主要包括目标的管理,管理制度/机制的建立,计划的管理,质量、进度、安全文明的管理等等。 1.1目标的管理 智能化系统工程的总体目标,就是要确保整体建筑工程质量的目标,质量目标达到优良、工期满足招标书要求;实现安全文明工地和绿色环保的目标。承包商的任务,就是要保证智能化系统工程各子系统工程,满足总体目标的要求。 目标管理示意图 1.2管理制度/机制的建立 1.3计划的管理 对计划实行事前、事中、事后的动态管理。

1.4施工质量的管理 以ISO9000的控制思路,抓重点工序,实现全过程的质量控制。 1.5施工进度的控制 本项目智能化工程,整体上施工周期总体偏紧,如果对整个施工过程不进行严格控制,处理各系统、各工作界面的关系和相互衔接,就很难达到预期目标。 2、制度的管理 2.1管理的措施 (1)制度与机制的建立 智能化系统工程各系统工程的质量、进度、安全文明要素的实现,工程规范有序进行,必须有规范的合同约束和严格执行的各项现场管理制度作保障。 智能化系统工程的制度必须在总包的管理制度基础上来制定,并体现专业的特点,在制度中明确“5W1H”,即Who---(由谁去做?),When---(什么时候去做,什么时候做完?),Where---(在哪里做?),What---(做什么?),Why---(为什么要去做?),How---(怎么去做?)。 (2)岗位责任制 通过明确的智能化系统工程责任制,确定智能化系统工程的关系和责任,建立、健全了完善的质量、工期、安全文明生产机构,明确了职责分工,并确定了从公司、项目经理部、职能部门、驻地代表各级管理机构,明确了各部门、各类人员在总体目标中必须完成的任务、承担了责任和具体权限。明确了奖罚措施,细化、量化了技术指标,使其与工程的质量等各项指标挂钩。 (3)质量管理制度 工程质量是由一系列严格质量管理制度和奖惩措施来保证的。统一制定质量与计量挂钩制度、工程质量奖惩制度、工程检查和验收制度、技术责任制及岗位责任制等,使施工单位都能遵循统一的制度和工作程序,协调一致地进行工作,提高工程质量和工作效率。 (4)除以上制度外,还应包括以下制度: 智能化系统工程项目技术管理制度。

弱电施工设计说明

弱电施工设计说明 一、设计原则 在设计中主要遵循以下原则: 1、实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。 2、先进性:采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3、可靠性:系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品,应采用在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,以保证系统的长期正常运行。 4、开放性:采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统集成、互联或扩展出现障碍。 5、可扩展性:设计应充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,以充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 二、设计定位 本工程智能化弱电系统设计标准定位于国家甲级智能化建筑,主要功能配置标准满足或超过国家《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006中甲级标准。 三、设计标准及规范 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2007 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003 《通信光缆的一般要求》GB/T7427-87

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232-92 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑通信接地标准》EIA/TIA607 《电磁兼容性标准》IEC 801 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 《建筑低压电源电涌保护器选用安装验收及维护规程》CECS174 2004 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2000 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-90 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/75-94 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子计算机房施工质量验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB2887-2000 《计算机机房用活动地板的技术要求》SJ/T 10796-2001 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB5069-2006 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 业主提供的鄞州区交警大队指挥中心办公楼建筑图纸及有关宁波市地方规范标准。 四、设计内容

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

最新版弱电工程施工工艺流程

目录 第 1 章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1 工程概况 1.2 项目管理班子配备 1.3 针对本工程方案 1.3.1 施工组织管理 1.3.2 工程管理目标 1.3.3 施工现场要求 1.4 施工时间安排 1.4.1 确保工期的技术组织措施 1.5 系统测试、验收及竣工资料 1.6 施工配合及施工段划分 第 2 章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措2.1 劳动力安排计划 2.2 要设备材料、构件的用量计划 2.3 民工工资支付保证措施 第 3 章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1 施工进度计划说明 3.2 项目进度计划的安排 3.3 施工进度计划的管理 3.4 项目施工进度保证措施 第 4 章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1 施工组织管理 4.1.1 组织机构 4.1.2 组织职能设置 4.2 项目的质量、进度及安全目标 4.2.1 质量目标 4.2.2 进度目标 4.2.3 安全目标

4.3 施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1 施工现场要求 4.3.2 施工条件准备 4.3.3 劳动力使用计划 4.3.4 技术准备 4.3.5 项目管理总体安排 4.3.6 与总包、机电、装修单位的协调 第 5 章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1 施工难点与重点 5.2 主要施工工序 5.3 弱电综合管路系统 5.4 线缆敷设 5.5 各系统施工方案和技术措施 5.5.1 综合布线系统 5.5.2 计算机网络系统 5.5.3 有线电视系统 5.5.4 公共广播系统 5.5.5 安防监控系统 5.5.6 防盗报警系统 5.5.7 校园一卡通系统 5.5.8 多功能会议系统 5.5.9 多媒体显示与查询系统 5.5.10 弱电机房工程 5.5.11 防雷及接地

弱电工程项目实施解决方案

弱电工程项目实施解决方案【此文档为word版本可任意编辑】

第一章弱电工程实施方案 1.弱电工程主承包管理 一. 弱电工程主承包管理目标 1. 管理目标 在业主领导下, 主承包管理按业主要求按工期完成, 保证高质量完成主承包管理范围内工程,以最少的投资取得最佳的效益,确保将化工区大厦建设成为金山区漕泾及奉贤县拓林地区的智能化服务小区。 2. 系统目标 先进、实用、稳定、可靠。总体设计目标是建立一个具有高效、安全、节能、管理多功能融为一体,国际先进水平的智能化大楼。 3. 质量目标 施工一流、设备一流、管理一流、系统调试如期开通。 二. 弱电工程主承包职责 1. 弱电工程分包商管理 弱电主承包商必须对各弱电分包商进行有效的管理与控制,协调各方以确保工程进度、质量、调试开通,以达到合同和设计的要求。1.1 分包合同管理 在工程的实施过程中严格按分包合同的商务条款和技术文本进行检查和控制,确定合同顺利地进行,在合同执行过程如有争议应尽可能通过协商解决,以确保工程进度。 1.2设计管理

1.2.1对各分包承担各子系统的原理图、系统图和设计方案、设计 和施工设计进行审核,并协调各供应商与设计院的设计界面。 1.2.2根据现场如有设计变更协助分包商和设计院提出设计变更。 1.2.3检查供应商提供的设计图纸和文档资料是否符合竣工资料和 文档管理的要求。 1.3工程管理 1.3.1定期召开各分包商的工程例会,及时发现和解决工程中出现 的问题。 1.3.2负责协调与机电设备承包商、土建、装饰、工程承包商的关 系、工程界面的确定和审核。 1.3.3及时协助解决各分包商在工程实施过程中出现的技术、施工 等问题。 1.3.4协调与配合各系统的调试,审核各系统的测试和调试报告, 并监督按调试的要求确保系统的开通和验收。 1.3.5严格按本公司规定在工程质量、安全管理、文明施工等方面 对分包商进行监督与控制。 2. 设备材料管理 2.1 设备供应商和材料提供的设备,必须符合设计、技术要求,符合国家标准、规范以及该产品的技术规范与标准。 2.2 设备和材料的供应商必须提供产品的技术资料和产品质保书。 2.3 对于选用主要材料的品牌,应向业主提供材料的技术资料,应尊重业主的意见,并经业主确定。

弱电工程施工方案04732

6.3 弱电工程 6.3.1 广播系统 1、电气配线及配管施工方法同强电工程电气配线配管施工。 2、广播系统设备安装 (1)广播系统配管、配线注意屏蔽,使用屏蔽电缆中间严禁接头。 (2)使用屏蔽电缆与设备、接头连接时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接就牢固、美观、可靠。 (3)系统接线时,应对每个端子进行编号,编号可用编号笔写在塑料导管上。每一输出线末端应挂上标志牌,说明导线去向、线路编号。 (4)明装壁挂式音箱,根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或埋吊挂件。 (5)设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线连接好,用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再连接弹簧,将喇叭罩勾住并使用其紧贴在顶棚上,并找正位置。 (6)当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。 (7)设有收扩音、录音机、激光唱片等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。 (8)采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。 (9)设备安装完后,调试前应将电源开头置于断开益位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后经过有关人员进行验收后交付使用。 3、火灾事故广播、消防电梯、防火控制系统装置调试 (1)系统调试应在系统设备安装完毕、通电正常之后进行。 (2)应对各个广播喇叭进行音质试听,并根据试听的结果进行调试。

6.3.2 计算机系统 本项目包括军网计算机系统。 1、线缆、线架施工 (1)桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 (2)桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 (3)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,铝合金桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 (4)支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 (5)桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) (6)水平敷设的电缆,首尾、转弯及5-10米处桥架内设电缆卡子固定,敷设于垂直桥架内的电缆卡子固定点间距应为1米。应详细填写隐蔽工程记录并归档。 2、管道施工 (1)检查进场的金属管道,金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器; (3)箱体装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; (4)在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。管路敷设应牢固通畅,禁止做拦腰管或拌脚管;管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm;

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

弱电工程进度计划及保障措施资料讲解

1.1工程进度计划及保障措施 1.1.1工期进度计划 我们结合业主招标文件要求,根据本企业的实际情况,结合现场和智能化的特点,特制定如下工期计划: 预计工期为60日历天。 开工日期、工程竣工交接日期根据总包实际情况做相应调整。(具体工期计划见后附表:工程进度计划横道图)。 1.1.2了解工程实施各阶段的主要工作内容 明确工程实施阶段的主要工作内容对工程进度的控制是至关重要的,我司认为作为一个合格的弱电总包项目的工程实施单位应对工程实施各阶段的主要工作内容作到心中有数,才能真正的把握和控制工程进度。 1.1.3施工进度计划保证措施 本弱电工程建设工程建设原则上受工程总包单位进度安排的约束,实施动态施工布置,安排穿插施工,不占用总工期时间。因此本施工组织设计中的施工进度计划以表达工序开始施工条件和所需施工周期,具体的开始、结束时间仅供参考或按实际情况而定。 1.1.3.1施工进度保证技术组织措施(防止进度风险) 1、工作细分结构 本公司的项目管理,采取将本弱电系统工程项目划分为若干易于管理的分部的方法,从而达到预期的目标。工作细分结构是本公司项目管理的基础,无论是进度控制或投资控制都根据工作细分结构。结构中的每一项任务都有明确的工作范围、执行期及完成任务并提供具体的输出结果所需的资源。完成这项工作所需的资源和进度安排,由项目经理及施工管理员共同确定。届时,每一项任务都将分配给各子项目的施工队长。在成本和进度安排限定范围内,施工队长将全权负责并完成分配的任务。

2、进度控制工具 项目进度和工作内容图表是项目经理用来指导和控制的首要工具,这些工具确定关键特性、进行主要的项目评审、发布数据、确定主要任务和工作条件并提供协调和监督各项工作的方法。认真制定的进度管理措施将确定、分析和减少项目进度的风险。实施项目进度计划必须具备6个关键特性。 这6个关键特性是: ?响应性: 为实现进度安排自动化,须进行进度更新和分析,以便能够及时地按照进度安排召开各种会议并完成相应的报告。 ?有效性: 用于所有进度安排的输入、汇报和分析的独立且自动化的进度安排数据库将在现场得到保存,由此减少保持进度控制造成的损失。 ?可视性: 有关进度安排信息应传达到各有关部门并能随时向有关部门提供信息。 ?项目定制: 按要求我们将提供定制的进度安排和报告来满足各级组织机构和项目管理所需的信息要求。 ?准确性: 一个独立的进度安排数据库将是现场应用的进度信息的唯一来源,由此消除由于存在多种数据来源而造成混乱的可能性。 ?弱化对进度安排的影响: 弱化影响计划将应用于所有关键部分的进度安排产生的风险。 另外,实施施工进度计划,要做好三项工作,即编制月(周)作业计划和施工任务书;做好记录掌握现场施工实际情况;做好调度工作。 3、编制月(周)作业计划和施工任务书 ?项目经理每周工作计划表 项目经理每周星期五向施工队长提交下一周工作计划表。施工队长结合项目总体进度进行安排,以确保能按时按质完成工作计划中确认的各项任务。 ?施工队每日工作进度表

弱电机房防雷技术设计说明

弱电机房防雷技术设计说明 1、弱电机房系统综合防雷方案: 一、工程概述 弱电系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 (1)IEC61024《建筑物防雷》 (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (3)ITU K25《光缆的防雷》 (4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 (8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 二、雷击防护措施 (一)直击雷防护 直击雷防护包括弱电机房建筑物直击雷防护和系统前端设备直击雷防护,本方案在假定弱电机房控制室已完善直击雷防护措施的前提下进行,否则必须完善雷防护措施。 (二)机房弱电系统感应雷防护

弱电工程施工工艺流程

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明 3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标

4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调 第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地

弱电施工图要求及说明

一、完整的弱电施工图应包含的内容: (1)图纸目录。先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。标明图纸内容、图号、图幅。 (2)设计说明及图例。设计说明按各弱电子系统分别叙述。应说明设计的依据(原设计院的施工图和招投标文件)、遵循的标准,各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容,注明图纸中有关特殊图形、图例说明,对非标准设备的订货说明。 (3)设备材料表。分系统罗列各系统的设备材料的选型规格、数量、品牌。 (4)系统图。表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连锁关系说明。对于楼宇自控系统,还需表现所监控的机电设备的工艺流程及监控点设置、监控点的类型(AI、AO、DI、DO)及供电等级、控制器的划分、相关的机电设备和电气控制箱编号等。 (5)平面敷设图。分层表现该层上弱电相关设备的位置、标高、安装方式,线槽和管路的规格、走向、标高和敷设方式,线缆的规格、走向,弱电井的位置及井内设备材料布置示意,控制室的位置。 (6)弱电井,控制室布置平、剖面图。表现弱电井内的设备、线槽、管路的布置,控制室内的操作台、显示屏、工作人员衣物柜的布置。明确弱电井内的电源要求、控制室内的装修要求和电源要求。由于弱电井内还有消防系统的设备,井内布置时需业主、监理、消防等

相关方协商确定。 (7)室外管线图。标明室外弱电管线的敷设方式、埋设深度、线路坐标、架空线路高度、杆型、各种管线的规格型号,与其他管线平行和交叉的坐标、标高,与城市或园区管网的衔接位置。 (8)设备配线连线图。各系统外接线量复杂的设备需提供接线图,如楼字自控系统的控制器、门禁管理系统的控制器、停车管理系统、电视监控系统控制室内设备间连线。背景音乐控制室内设备间连线等等。外接线简单的可注明参见设备说明书,如摄像机、扬声器等的接线。 (9)电气接口图。表现楼宇自控系统与电气控制箱的接口方式。 (10)安装大样图。表现机房内设备的安装位置和安装方式。

弱电设计说明完整版

弱电设计说明 一、设计依据 1)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 2)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94 3)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 4)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 5)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 6)《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ01-615-2003 7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 8)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 9)《高层民用建筑防火规范》GB50045-95;(2005年版) 10)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98; 11)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 12)《电子计算机房技术规范》GB50174-9 13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 14)业主提供的设计资料及要求; 15)相关专业提供的设计资料; 二、设计范围 楼宇自控系统、综合安防系统、综合布线系统、有线电视系统、会议系统、排队叫号系统、大屏幕显示系统、触摸查询系统、弱电系统接地 三、楼宇自控系统 1、系统设计 1) 整个建筑的楼宇自控系统(BAS)为完整的分布式集散控制系统,采用标 准化局域网技术和开放型现场总线对与现场多种设备,多个子系统实施集中监控、联动和管理,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定由网络服务器完成; 2)系统采用浏缆器/服务器(B/S)的模式(可为日后增加用户且不增加费用

预备条件,以利于系统扩展)。 3)管理层网络采用TCP/IP标准通讯协议。 4)现场层采用开放型LON或RS485总线或其他工业标准总线形式。 5)系统电源采用集中与分散相结合方式供电,各子系统设置UPS不间断电 源,并能保证持续工作不小于1小时; 6)BA系统的方案和设备的选择考虑“向上支持、向下兼容”的原则 2、系统要求 1)保证大厦生活和工作环境的舒适性; 2)确保建筑物及内部人员的安全和灾害抵御能力,提供保证生命、财产、 建筑物安全的必要措施; 3)提供最佳的系统控制及节能措施和优化运行方案,以实现合理的能源管 理,降低运行费用; 4)实现物业管理自动化。 3、设计目标 1)先进性;2)可集成性;3)安全性;4)开放性;5)互操作性;6)可靠性;7)容错性;8)经济性。 4、空调设备监控系统 1)制冷系统控制 ·冷冻站冷水机组控制:冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵及其它配套装置; ·冷水机组与冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵顺序控制,显示启/停状态及故障报警; ·冷水机组的运行台数,根据实际需要的冷负荷进行优化选择控制; ·通过控制冷塔及供回水旁通阀,使冷却水回水温度在允许范围之内。 ·膨胀水箱的液位控制。 2)冷冻水系统 ·冷水机组根据负荷侧的冷负荷进行冷水机组的启停; ·冷冻水系统装有实时冷量测量装置,根据冷负荷自动控制冷水机组的工作台数及出力;

弱电工程施工流程和标准规范

4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾得火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道得上方与具有腐蚀性液体介质得工艺设备、管道得下方。 6.线路与绝热得工艺设备,管道绝热层表面之间得距离应大于200mm,与其她工艺设备、管道表面之间得距离应大于150mm。 7.线路得终端接线处以及经过建筑物得伸缩缝与沉降逢处,应留有适当得余度。

8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性得焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条得规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上得设备及元件断开。 B、电缆得敷设 1.敷设电缆时得环境温度不应低于-7℃。 2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其她硬物体之间得磨擦;固定时,松紧应适度。 3.多芯电缆得弯曲半径,不应小于其外径得6倍。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间得距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内得不同信号、不同电压等级得电缆,应分类布置;对于交流电源线路与连锁线路,应用隔板与无屏蔽得信号线路隔开敷设。 6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)与补偿余度两侧以及保护管两端得第一、第二两个支架上。 (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。 7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列: 仪表信号线路; 安全连锁线路; 交流与直流供电线路; 8.明敷设得信号线路与具有强磁场与强电场得电气设备之间得净距离,宜大于1、5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0、8m。

项目弱电系统工程施工进度及节点工期安排

项目弱电系统工程施工进度及节点工期安排 1、施工进度控制体系 1)进度控制目标 熟知整个系统,掌握所有工作量之后,编排日计划、周计划、月计划、总计划等,对整个施工过程进行控制(周计划、月计划、季度计划在工程实施过程中编排),保证工期完工。如果整体工程能提前的话,我们将随时调整进度计划,尽量将工期提前。 2、工程主要阶段任务 1)系统现场勘测,明确系统管线走向; 2)设备的订货,各种生产品的性能试验、出厂检验等; 3)设备的包装、运输、到货的检验、检查; 4)管线施工; 5)设备的安装调试(包括设备开箱检查、系统线缆敷设、设备安装等) 6)完工测试(包括单机调试、系统调试、联动运行等);7)联合调试; 8)试运行; 9)质保期. 3、进度控制体系 、建立施工项目计划系统,对施工项目实行进度计划a

控制。首先总体进度进化,要求编制工程的总进度计划和各分项工程进度计划、季度、月(旬)、周作业计划。计划 编制的对象由大到小,计划的内容从粗到细。编制时从总体到局部,逐层进行控制目标了解,以保证计划控制目标落实。执行时,从周作业、月(旬)作业计划开始实施,逐级按目标控制,从而达到对整个项目整体进度目标的控制。 b、建立项目进度实施组织系统,保证施工项目进度计划的 实施。此系统由项目经理及包括劳动力组织、施工设备调度、采购运输、资金能源各职能部门及各专业施工班组共同组成,共同按照计划规定的目标去落实,完成各自的责任和任务,保障计划的完成。 c、建立项目进度的检查控制系统。即在从项目经理到各职 能部门,各施工班组设有一个专门的部门(项目经理部为统计部门)或人员进行检查、汇报,统计整理实际进度资料,并与计划进度进行比较分析。通过比较分析,找出影响施工进度的原因和因素,采取及时、有效的措施进行补救和调整下一分项进度的计划。 d、施工进度计划的实施与检查 (1)计划任务以施工任务书的方式下达到施工班组,以保证 实施。施工任务书有明确的计划目标,具体的施工任务及技术措施、质量要求、奖惩条款等内容,使施工班组保证按 作业计划时间完成规定的任务。.

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 摘要施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。 关键词楼宇自控综合布线有线电视安全防范停车场管理广播火灾自动报警及消防联动 1建筑概况 本工程位于() ()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;

弱电工程施工流程规范样本

工作行为规范系列 弱电工程施工流程规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68550弱电工程施工流程规范 Specification for construction process of weak current project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92)

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:

电气设计说明(弱电)

弱电初步设计说明 一. 设计依据 1.建筑概况: 本工程位于市区大街。建筑面积 1200 m2。地上四层,主要为办公、商务、会议、机房等;建筑耐火等级为一级。 建筑主体高度20.35 m。 2. 相关专业提供的设计资料: 2.1建筑专业提供的作业图; 2.2结构专业提供的梁板图; 2.3暖专业及电气专业提供的相关资料。 3.建设单位提供的设计任务书、及设计要求相关的技术咨询文件,有关职能部门认定的工程设 计资料。 4.本工程采用的主要规程规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 (2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004; 其它有关现行国家标准、行业标准及地方标准 二.设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.通信系统 2.有线电视及卫星电视系统; 3.有线广播系统(包括背景音乐及应急广播); 4.安全防范系统; 5.综合布线系统(电话、计算机) (不涉及网络设备);

6.会议系统 7.建筑设备监控系统(BAS); 8.汽车库管理系统; 三.通信系统 1.本工程需内部电话 150 门,设置 200 门的程控交换机(PABX)一台,需中继线 10 对; 需外线电话 800 门,申请直线电话线 1000 对。见通信系统概略图。 2.根据电话进出线的数量选用 1200 对电话用户总配线架,落地安装。 3.电话机房电源由变电所提供两路~220V,50Hz电源,在机房经双电源自动切换装置由 10 kVA 在线式UPS不间断电源供给。 4.程控电话交换机机房设置在三层,占用面积 40 m2 ,设300mm净空架空地板。见机房布 置图 5.本大楼物业办公、工程部办公室等非出租空间设置内线电话,按 15 m2一部电话考虑,共设 置内线电话 150 门。配线架安装在楼层弱电间,线缆沿线槽敷设至用户点。 6.引至本工程的中继线由大楼的东南部位穿管埋地引入。大楼电信机房总配线架之外的线缆由当地电信部门负责。 7.电话布线系统纳入大楼综合布线系统,穿管沿顶板暗(明)敷。 8.电话机房设局部等电位箱,接地装置与大楼防雷接地装置共用,接地电阻不大于 1 Ω。 电话进线处的用户总配线架装设专用保安器。 四.有线电视及卫星电视系统(含闭路电视系统) 1.本工程共有用户终端数108 个。系统采用独立前端系统基本模式,由前端设备、干线、 放大器、分支分配器、支线及用户终端等组成。系统采用(860)MHz全频双向传输,用户电平要 求67±4dB,图象清晰度应在四级以上。见有线电视及卫星电视概略图。 2.本工程有线节目源由室外城市(地区)有线电视网引来。卫星接收节目部分待与甲方商定。 自办闭路电视系统,在前端设备中预留一套节目输入端。 3.有线电视机房设置在大楼一层,前端设备设置在机房内。前端箱内包括放大器、均衡

相关文档