一、工程概况

一、工程描述

1、工程名称:

2、计划工期:

3、施工范围:本期改造工程建设含城区个独立通信机房的改造装修部分。在现有个城区通信机房的基础上进行改造,主要完成机房天花板更换,照明系统改造,墙面电源开关、插座及其电源线更换、墙面的粉刷,静电地板底下地面做防火涂料,更换静电地板和窗帘,安装设备槽钢底座以及机房防雷接地系统改造等。

二、编制依据

xx省电力公司发策部设计委托书

国家电网体改【2012】45号《关于印发国家电网公司“三集五大”体系建设实施方案的通知》

国家电网办【2012】1号《关于全面推进“三集五大”体系建设的意见》

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《建筑防火设计规范》GBJ16-87

《电气装置安装施工及验收规范》GBJ232-92

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50131-2003 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》6B/T50132-2003

《厅堂扩声系统声学特性指针》GYJ25-86

《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/Tl4476-93

《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》GBJ303-88

《建筑安装工艺标准及操作规程》DB/510P0100l-88

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86

《建筑物防雷设施安装规范》GB99D562

中国国家强制性产品认证(3C认证)多屏幕拼接墙

《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》GB4943-2001 《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》GB9254-1998 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》GB17625.1-2003 GB0260-96 电力设施抗震设计规范

GBJ11-2001 建筑抗震设计规范

GB/9313-95 数字电子计算机用显示设备通用技术条件

GB/4943-1995 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全

GB/T9813-2008 微型计算机通用规范

GB/T9313-1995数字电子计算机用阴极射线管显示设备通用技

术条件

GB/191—2000 包装储运图示标志

《国家电网公司“大运行”体系建设实施方案》

《xx省电力公司地、县级调控值班场所建设改造指导意见》

《xx省电力公司电力生产性小型基建面积标准》

三、建设规模

包含各功能区的区域隔断、吊顶、墙面、地面装饰、照明灯光、应急灯光、生活洁具、内饰等部分;防雷接地系统;中央空调改造及新风系统;门禁及视频监控系统;消防报警及灭火系统;综合布线系统。以及配套的值班、生活、学习、备班、办公等场所改造。

四、设计思想

机房是各类信息的中枢,机房建设工程必须保证计算机系统设备能够达到长期、安全、可靠运行,同时还为机房工作人员提供一个美观、舒适的工作环境。为使机房工程的设计能够满足上述要求,对如下几点进行着重考虑:

机房的装修效果:要达到舒适宜人,简洁明亮。

设计方案的完善性:机房工程一旦竣工,不宜再进行阶段性翻新、改造。

机房设备和供配电器件的可靠性:全部采用符合国际标准的进口产品或国内优质标准的产品,技术性能和安装工艺均应符合国家标准,以确保系统运行稳定。

工程的可扩展性:机房设计应具有较高的科技含量和超前意识,应考虑到今后设备所需的空间布局、空调及电力容量,能够满足今后业务发展的需要。

机房设计强调以安全可靠为准绳:有完善的不间断供电系统、可

靠的配电方案、功能齐全的设备环境、有效的防雷防过压及接地保护措施。

人性化设计:强调以人为本,注重对工作人员的身心保护。在机房设计中,特别注重人、机工作场地的绝对分离等,专门划分出大型、高尖端、现代化设备的工作场地,以满足这些设备所需的特殊工作条件和工作环境要求,并做出相应的安全保护措施。

二、施工现场及组织管理

一、施工现场管理图

二、项目管理职责

1.项目经理

(1)项目经理代表公司处理与本工程项目有关的对外关系,负责做好各方面的协调工作,处理本工程施工中各项重大事宜;

(2)贯彻执行公司质量方针,安全方针,并对本项目工程质量目标、安全目标的实现负全面责任;

(3)负责建立与质量体系、安全体系、文明施工等适应的机构并明确其职责和权限,监督其有效运行;

(4)合理进行资金调配,组织劳动力及人力、设备资源的安排,确保工程按合同工期完工;

(5)主持日常施工生产调度工作。

2.项目副经理

(1)根据项目经理的授权,协调项目经理进行工程施工管理工作;

(2)负责进度计划的控制,根据项目的总目标和阶段目标,对施工进度进行检查、调整,调配施工资源,进行有效地控制;

(3)对施工现场有效控制,执行项目有关技术规范和标准及各类控制措施,确保工程质量、安全目标的实现。

3.项目技术负责人

(1)按照国家及地方有关标准、法规、规程和其它技术规定实施技术管理工作;

(2)组织编制质量计划、施工组织设计、工程施工方案、技术措施等;

(3)按照质量计划以及相关程序的要求组织施工的过程控制;

(4)组织图纸审查、技术交底、设计变更、文件管理、培训等工作;

(5)负责开展新技术、新工艺、新材料、新设备的研究和推广工作。

3.工程部

(1)负责质量计划、施工组织设计和各类施工技术措施的实施;

(2)负责技术措施的贯彻执行,施工图纸交底、审核、整理;

(3)参与施工图纸会审,落实设计变更及修改通知单到位;

(4)主持日常技术管理工作,根据工程的特点进行工程各工序的全过程控制,设置质量控制特点;

(5)施工员负责编制常规的施工作业指导书,并对特殊施工提出施工方案,报项目总工审批;

(6)施工员负责对制定文明施工实施细则,加强文明施工的监督管理;

(7)施工员负责对施工人员进行安全技术交底,配合质监人员对施工进行监督和三级检验;

(8)负责制作并向业主和上级主管部门报送的报表。

4.质安部

(1)负责在合同项目中正确贯彻质量方针和质量手册;

(2)编制项目的质量工作计划;

(3)检查项目质量计划的实施情况;

(4)组织检查、确认设备材料和施工工程的质量;

(5)管理对不符合项的处理,并跟踪验证其有效性;

(6)负责受理和解释业主及有关方面的质量咨询和质量投诉;

(7)组织对质量文件、质量记录、质量事故及处理结果等资料的整理归档;

(8)编写项目质量报告。包括项目实施过程中的质量信息反馈及项目完工后的质量总结和业主对工程质量的评价。

(9)安全员负责对安全生产进行现场监督检查,发现事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告,同时还应当采取有效措施,防止事故隐患继续扩大。

(10)安全员参与组织施工现场应急预案的演练,熟悉应急救援的组织、程序、措施及协调工作。

(11)安全员参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度,

施工现场应急救援预案制定工作。

5.经营部

(1)负责项目的合同管理;

(2)负责建立现场材料、设备管理制度,按照本工程的施工组织设计的要求,编制材料、设备的供应计划并负责具体实施;

(3)负责本工程由业主供货设备的交货验收、卸车、运输、保管工作。并协助工程部对到货设备进行质量验收检查工作;

(4)材料员负责自行采购材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作,保证物质供应及时、保证质量、经济合理;

(5)材料员负责对本工程的设备、材料的合格证及检验试验报告的整理工作;

(6)材料员负责对本工程所用机具的运输、保管、维护工作,根据施工进度按期提供所需的施工机具。作好计量器具的检验工作,确保用于本工程的计量器具合格、有效;

(7)负责本工程经营管理,承担工程的预算、财务、劳资及工程经济分析等到各项管理工作;

(8)对本工程劳动保护、消防、保卫、宣传、后勤以及思想政治、公共关系、政策处理等工作负责。

三、施工方案及工序

一、吊顶

(一)施工工序:弹线→安装吊杆→安装龙骨及配件→调平→安装铝质天花板

(二)主要施工方法及保证措施:

1、弹线:依据图纸设计标高沿墙四周弹线,作为顶棚安装的水平线,依据天花平面图确定吊点位置,并由技术质量检查员复查后,进行打洞,吊点的间距为900mm-1100mm。

2、安装吊杆:吊杆M8钢筋调直,用M8膨胀螺栓和4040的等边角钢作为基根固定在楼板上,角钢吊杆应刷防锈漆两遍。

3、安装龙骨:用吊挂件将主龙骨连接在吊杆上,主龙骨按照大样图的位置安装,完毕后进地调平,平顶中部应有起拱。次龙骨间距为600mm用吊挂件与主龙骨连接,横撑龙骨与次龙骨的底面必须平顺,所有接头不得有下沉。

4、调平校正:调整主龙骨、次面骨、横撑龙骨,做好横平竖直以及吊顶平整,然后拧紧吊件螺丝卡牢,用钳子卡牢挂件。经自检合格后,报业主、监理验收,验收合格后安装铝方板。

5、安装铝方板:铝方板板边为企口暗装,安装时应注意与 V型铝合金暗龙骨紧密连接。

二、饰面板及细木制作工程:

(一)操作要点:

1、按照设计要求在墙上弹出水平和轮廓线。

2、用冲击钻或电锤按要求在墙体钻Φ10mm--12mm的孔,间距为400mm--600mm,将木楔埋入孔内。

3、将断面为3040的木龙与墙内木楔钉牢。

4、将底板面和木龙骨表面刷胶,钉在木龙骨上。

5、将挑选好的切片夹板按设计要求分块蒙在底层夹板上。

6、表面钉上所需的线条或开槽。

7、用砂纸打磨板面,满批腻子,刷清漆,两个互成90度平面时,应将对接边裁成45度接。

(二)质量要求:

1、木龙骨必须找平、找直、保持平整。

2、饰面板的木纹纹理应挑选一致,并按设计方向粘贴。

3、木线或凹槽要提直,饱满。

4、木龙骨做防火、防腐处理,木楔应做防腐处理。

5、铝塑板粘贴牢固,勾缝密封胶嵌入深度一致,光滑圆润。

三、乳胶漆施工

(一)施工工序:基层处理→补缝→刮腻子→涂乳胶漆

(二)主要技术措施:

1、基层处理:将石膏板层清扫干净,石膏板边缘割整齐,用防锈漆点自攻螺丝钉帽以防日后生锈变色。墙面基层表面起皮、松动处清除干净,然后将表面扫干净。

2、补缝:用石膏加胶和好补入石膏板缝隙,尽量填满、填实、刮平之后用绷带粘平整。

3、刮腻子:第一遍横向满刮,一刮板紧接着一刮板,每一刮板最后收头要干净平顺,接头不得留槎,第二遍竖向满刮,第三遍用胶皮刮板找补腻子,每遍干后用细砂纸,将浮腻子及斑迹磨平磨光,经适当找补后,打光即可进行刷漆或喷涂。

4、刷乳胶漆:涂刷顺序是先顶后墙,先上后下,第一遍可适当加水稀释,前二遍漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,清扫干净;第三遍应连续迅速操作,从一头开始,逐渐刷向另一头,上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔避免出现透底、接茬明显或刷纹明显。

5、喷涂乳胶漆:乳胶漆在使用前应先进行过滤,方可进行喷涂,喷涂时手臂移动均匀,喷枪距墙距离适当,不可在一点停留时间过长,防止流坠。喷涂遍数不受刷乳胶漆遍数的限制,以达到要求为准,一般2-3遍即可。

6、避免工程质量通病:漏刷、反锈、阴阳角不直,棱角不清晰、流坠、皱纹、木作污染、倒光、粗糙等。

7、质量检查:腻子批好后,经质检员检查认定合格后方可进行喷涂,喷涂结束后,质检员进行检查,填写质检表格。

四、防火漆工程

(一)操作要求:

1、油漆工程施工时,施工环境应当干净,抹灰工程、地面工程、木装修工程、水电暖工程等全部完工后再进行油漆工程。

2、油漆涂刷前,被涂物件表面必须干燥,当为木基层时,表面

吸水率不宜大于12;抹灰面基层时,为表面吸水率不宜大于6;为金属面基层时,表面可有湿气。

3、油漆工程施工前,根据设计要求应做样板一直保存到竣工时为止。

4、油漆工程施工过程中,特别是面层油漆应注意气候条件变化,当遇有大风,雨雾等情况时,应采取保护措施。 E、每遍油漆施工时,应待前一遍油漆干燥后进行,涂刷最后一遍油漆时,不得随意在油质涂料中加入催化剂。

5、油漆工程施工时的材料稠度,应根据不同材料的性能和环境温度而定,不可过稀、过稠,以防透底流坠。

6、当使用新的油漆材料时,应事先经过实验,认为符合要求后再进行施工。

(二)材料面涂刷要求:

1、刷底油时,材料表面,门窗玻璃中四周刷匀,不可遗漏。

2、抹腻子时,对于宽缝、深洞要深入压实,抹平刮光。

3、磨砂纸要打磨光滑,不能磨穿油底,不可损磨棱角。

4、涂刷油漆时,均应做到横平竖直,纵横交错,均匀一致,涂刷顺序应先上后下,先内后外,先浅色后深色,按木纹方向理平理直。

5、当刷清色油漆时,在操作上应注意色调均匀,拼色相互一致,表面不得显露疖疤。

6、涂刷清漆、蜡光时要做到均匀一致,理平理光,不可显露刷纹。

7、有打蜡、出光要求的工程,应当研蜡打匀,擦油蜡时要薄要匀,起光一致。

(三)质量要求:

1、混色油漆不应脱皮、漏刷、反锈、透底、流坠、皱皮现象。

2、表面光亮、光滑均匀一致,无挡手感。

3、颜色一致无刷纹。

4、清色漆不应有漏刷、脱皮、斑迹、应棕眼刮平,木纹清楚。 E、清色油漆要颜色一致,无刷纹,光亮柔和,无挡手感。

五、防静电地板工程:

(一)施工工序:施工准备→基层处理→找中、套方、分格弹线→安装支做座和横梁组件→铺设防静电地板→清理打蜡

(二)施工要求:

1、施工前基层混凝土地面应平整,无凹凸不平处,突出部分应先修平,凹处用水泥砂浆修补。金属支架应支撑在现浇混凝土基层上,基层表面应保持平整清洁,含水率不大于8。

2、找中、套方、分格弹线:首先量测房间的长宽尺寸,找出纵横线交点。弹完方格网实线后,要及时穿插管线电缆铺设工序,并经验收合格后再安支撑系统,保证支架不被碰撞造成松动。

3、安装底座后,要检查是否对准方格网中心交点,待横梁全部安装完后要拉横竖线,检查横梁的平直度,以保证面板安装后缝格的平直度在3mm以内,面板安装后随时拉小线再次检查。横梁的标高要严格控制,用水平仪仔细核对。

(三)质量要求:

1、防静电地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求、施工规范和现行国家标准的规定。

2、防静电地板表面洁净,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。活动地板安装完后,行走必须无声响,无摆动,牢固性好。

六、电气工程

(一)施工工序:

施工准备→材料进场检验→支、吊架制作安装→线槽、桥架制作安装→管线安装敷设→控制箱柜安装→电缆敷设→管内穿线→照明灯具等安装接线→送电调试→交付使用

(二)施工要求: 管线敷设应在吊顶封板前施工完毕。吊顶装饰完成后进行灯具安装,开关、插座等设备安装应在墙面装饰完成后进行。

(三)施工方法:

1、吊顶内的配管均需按明配管敷设,管卡、支架、各种箱盒等金属附件均应用镀锌制品和防护油漆,支架安装间距符合规范要求,位置正确、牢固,灯头盒、接线盒一般应朝下,并加盖板。

2、管与管或管与盒之间的连接,均应采用丝扣连接。管与盒连接时,应顺直进入,不应使管子斜穿到接线盒中。应在盒的内外侧均套锁紧螺母固定盒体,并焊好接地跨接线。

3、明配管支架应单独安装,不得利用其他支架(除通风管道及

土建吊平顶支架)。支架开孔必须使用钻头,严禁用氧气、电焊开孔,管子严禁与支架焊接,如遇成排管子,则设置同一支架。管路明敷时,其固定点间最大允许距离:DN20以内间距为1m,DN32以内间距为1.5m,DN50以内间距为2m。明配管在φ50mm及以下的,必须采用螺纹连接,不得采用套管连接。螺纹连接时,跨接地线的直径不得小于6mm,焊接长度不得圆钢管直径的6倍。

4、支架安装采用适配的膨胀螺丝固定,支架横担水平度应保证在0.1mm以内,高度偏差不得超过1mm。桥架安装保证横平竖直,同一水平面内水平度偏差不超过5mm,垂直度偏差不超过5mm。本体接地采用连接螺栓跨接软铜线,以保证电气连通。

5、吊顶内需用金属软管的部位,长度不应大于2m,并且需对金属软管做接地保护,但对塑钢金属软管不必接地,对带有塑包的金属软管,必须是阻燃型的。

6、穿线前应在管口加装护口,两人配合,一拉一送,管路较长,转弯较多时,要在管内吹入适量滑石粉,以减少摩擦阻力。穿线完毕,用500V摇表测试线路,照明回路采用500V摇表,绝缘电阻值不小于0.5MΩ。并做好测试记录。

7、导线颜色规定:相线为黄、绿、红,中性线为蓝色,接地线为黄/绿双色,其他色线可任意使用。经过开关的相线应一致。相线、零线、接地线严禁串接。铜线并头必须焊锡,导线连接紧密,绝缘良好,内层绝缘为高压橡皮胶带,外层为黑胶布。

8、灯具安装应在装饰结束后进行,成排灯具中心偏差不超过5mm。

开关、插座的安装要严格按设计标高进行,其周边紧贴墙壁不留缝隙,标高允许误差±2mm。开关并列安装时,偏差不得大于1mm。开关同一场所安装时,偏差值不得大于5mm。上下层同一轴线处安装时,偏差值不得大于50mm。开关不宜装于门后,一般装在距门框150∽200散热器mm处。

9、灯具安装除筒灯可直接卡装在吊顶板上外,其他灯具须做专用吊杆支架固定,保证灯具安装的可靠性,链吊灯具必须用铅丝链。安装灯具标高低于2.4m的金属灯具必须有可靠的接地保护。

(四)安装工程施工工艺:

1、电器配管施工流程表。

2、电器设备、器具安装流程表。

3、配线穿线接地施工流程表。

七、防雷接地工程:

(一)要求

浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合设计要求或产品安装说明书的要求。接地装置的规格、型号必须符合设计要求。并有相关机构出具的检测报告。测试仪表应为接地电阻测试仪量程在0.001-100Ω时精度应为±2%,读数+2个数。为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一致。严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。

(二)施工机具:

电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨 或倒链 、紧线器、铁镐、铁锹等。

(三)作业条件:

地面找平、防锈等施工已经完毕。地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。各预留接地线预留到位。

(四)技术准备:

施工图纸和技术资料齐全。施工方案编制完毕并经审批。施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案 并进行安全、技术交底。

(五)操作工艺

工艺流程:等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。

等电位均压带制作:主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω、且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔、螺丝拧紧、要求更高的采用氧焊焊接。

表格 0-1等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积:

每台电子信息设备、机柜、应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm2的铜芯线连接到均压环上。等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。接地引线与接地极相连之前宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试点。

汇流排施工:在机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板两块铜板焊接长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。机柜内设备均用接地线4㎜2与机柜内总接地排进行连接,之后总接地点有一根很粗的电缆10㎜2截面积直接连接到防静电地板下面的机房环流排,保持与机房处于等电位状态。

(四)质量要求:

浪涌保护器安装应牢固,接线应可靠。安装多个浪涌保护器时,安装位置、顺序应符合设计和产品说明书的要求。

接地装置焊接应牢固 并应采取防腐措施。接地体埋设位置和深度应符合设计要求。引下线应固定。

等电位联接金属带可采用焊接、熔接或压接。金属带表面应无毛刺、明显伤痕 安装应平整、连接牢固 焊接处应进行防腐处理。 等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积符合规范要求。

接地线不得有机械损伤,穿越墙壁、楼板时应加装保护套管在有化学腐蚀的位置应采取防腐措施,在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处应弯成弧状、弧长宜为缝宽的1.5倍。

接地端子应做明显标记,接地线应沿长度方向用油漆刷成黄绿相间的条纹进行标记。

接地线的敷设应平直、整齐。转弯时弯曲半径应符合规定。接地线的连接宜采用焊接、焊接应牢固、无虚焊,并应进行防腐处理。

检查接地线的规格、敷设方法及其与等电位金属带的连接方法应符合设计要求。

接地电阻测试结果符合相关规范要求。

八、施工要求冬雨季施工措施

(一)雨季施工措施

为预防出现反常气候,还应做好以下防范准备:

1、检查工地排水系统是否畅通,材料库要加强防范,注意通风干燥,室内地坪要高出该地区积水线30mm。库内适量存放一些塑料薄膜、雨衣、胶鞋、水泵等防雨用品和设备。

2、门窗要封闭严密,防止雨水进入室内,防止木制作淋雨变色变形。在木作施工现场,要增加工业用电风扇,或放置干燥吸湿材料;

机房装修施工方案

施工组织设计 、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。 机房建设工程设计,要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点,在充分考虑计 算机系统、门禁系统、通讯、防雷、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性、完整性、经济性的前提下达到高雅、大方、简朴的风格;机房内装潢基本格调要简明、淡 雅、柔和;选用装饰材料方面,充分考虑防尘、屏蔽、环保、消防、不易变形等因素。

机房改造工程施工组织方案

机房改造工程施工组织 方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

目录

第一部分设计依据 参照标准 《计算站场地技术要求》GB 2887-89 《计算站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房设计规范》GB 50174-93 《计算机机房活动地板技术条件》GB6650-86 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45 《建筑设计防火规范》GB 50222-95 《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》

《火灾报警系统设计规范》GBJ116-88 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《低压配电设计规范》GB 50054-95 《建筑防雷》IEC1024-1:1990 《用户终端耐过电压和过电流能力》:1998 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94; 《民用建筑电气设计规范》JG5176-92 《安全防范工程设计程序要求》GA/T75-94 《工业企业通信接地设计规范》 《智能建筑设计技术》GBJ232-82等 第二部分工程概况及任务 长天科技有限公司原有计算机机房已经不能满足信息化建设发展的需要。现决定在中控楼二楼建设一个面积200平米的标准现代化机房。本工程项目包括旧装修拆除、建筑装修工程、配电工程、空调工程、核心机柜设计、安全工程、消防工程、门禁工程等八大部分。根据国家标准及行业标准进行设计和施工。 第三部分项目经理部的组成及施工进度计划 3.1 工程项目经理部人员组成 项目经理

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

机房装修方案

第一章机房装修 1.1工程设计说明 1.1.1、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 1.1.2工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 根据需求分析,我们认为机房装修总面积应约为200M2。 1.1.3、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 1.2机房精装修设计 1.2.1隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位可以根据实际测量决定。 1.2.2地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们建议机房选用全钢防静活动地板,

机房装修施工工艺方案

机房装修施工工艺标准 一、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+做防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 3)、修补顶面上的凹坑填平。 4)、刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔1天以上。 2、吊顶 (1)、操作要点 1)、标注顶面标高水平线 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹顶面标高水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为1000㎜。 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1)、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。

网络机房装修施工方案模板

网络机房装修施工 方案

***市****地面指挥通信系统建设工程 施工组织方案

目录 一编制说明 .................................................................. 错误!未定义书签。 二编制依据 .................................................................. 错误!未定义书签。 三工程概况 .................................................................. 错误!未定义书签。 四业主的配合条件...................................................... 错误!未定义书签。 五组织结构 .................................................................. 错误!未定义书签。 六施工工序及方案: .................................................... 错误!未定义书签。 七质量保证体系 .......................................................... 错误!未定义书签。 八安全保证措施 .......................................................... 错误!未定义书签。 九工期保证措施 .......................................................... 错误!未定义书签。 一〇 .............................................................................. 文明施工现场措施错误!未定义一一 .................................................................................. 劳动力安排计划错误!未定义一二 ................................................................. 主要材料、构件用量计划错误!未定义一三 ................................................................. 文件、资料及图纸的管理错误!未定义

(完整版)室内装饰装修施工方案(最新整理)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、墙顶面粉刷石膏施工方案 (3) (一)、施工准备 (3) (二)、施工工艺 (4) 1、工艺流程: (4) 2、基层处理: (4) 3、贴灰饼、冲标筋: (4) 4、抹粉刷石膏: (4) 5、腻子修补: (4) (三)、细部构造处理 (5) (四)、质量标准 (5) (五)、成品保护 (5) 四、JS防水施工方案 (6) (一)、防水做法与材料 (6) (二)、厨房、卫生间防水构造设计 (6) (三)、施工条件及要求 (7) (四)、JS聚合物复合防水涂料的施工工艺及操作要点 (7) 1、施工工艺 (7) 2、施工操作要点 (8) (五)、难点、重点处理方案 (9) 5.1穿墙管防水处理 (9) 5.2地漏处防水处理 (9) 5.3阴阳角处防水处理 (10) (六)、成品保护 (10) 五、厨卫间墙面拉毛施工方案: (11) (一)、施工准备 (11) (二)、作业条件 (11) (三)、工艺流程 (11) (四)、质量要求 (12) (五)、成品保护 (12) (六)、安全文明施工 (12) (七)、节能环保 (13) 六、工程安全施工保证措施 (13) 1、建立安全管理组织机构 (13) 2、施工现场安全管理制度 (13) 3、安全检查制度 (14) (1)定期安全检查 (14) (2)经常性安全检查 (14)

一、编制依据 1、施工总承包合同, 2、施工组织设计 3、公司历年的施工经验 4、主要国家规范及标准 序号规程、规范及标准名称标准代号 1《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2001 3《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95 4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 6《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 7《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209—2002 8《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2001 10《建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006 11《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (第二分册) GBJ01-26-96 12《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99 13《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 二、工程概况 1、建设地点:欣水湾-华庭住宅项目二期工程(22#、26#、27#、28#、32#、33#、35#、37#楼)地处河北省三河市燕郊经济技术开发区,燕顺路西侧,行宫西大街北侧,左堤路东侧,高尔夫南侧。 2、建设单位: 三河汇福房地产开发有限公司 3、设计单位: 国内贸易工程设计研究院 4、监理单位: 三河市荣昌建设监理有限公司 5、施工单位:南通华荣建设集团有限公司

深圳机房装修项目设计方案

机房装修项目设计方 案 第一节技术方案总则 1.1、总体说明 机房装修为交钥匙工程,我公司到采购人建设场地进行现场勘查,充分了解采购人的需要,并制定完备的解决方案,机房建成后符合国标《电子信息系统机房设计规》(GB50174-2008)规的B级机房要求。机房的整体设计和实施充分体现先进性、可靠性、实用性、安全性、节能环保、兼容性和可扩展性的理念,确保满足整个高性能计算集群应用的需求。机房面积约65平方米,属新建机房项目。 我方组织各专业技术人员进行了设计,力求完整地表达本项目的材料、设备、技术和工艺等诸方面的需求,补充了工程围完成整个系统需要的其他设备、材料、辅材、施工等,以最终保证工程招标围的系统是一完整系统。 计算机机房的建设,是一门集美学、建筑装饰、环境保护、电气电工、抗干扰、防雷防过压、空气调节、暖通净化、机电安装、安全防、计算机网络、弱电控制集成、消防等多方面综合学科及技术的系统工程,计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房计算机系统是否能稳定可靠地运行、各类信息通讯是否能保证畅通无阻。 由于计算机机房放置的设备绝大部分都是微电子设备、精密机械设备及机电设备,由中、大规模集成电路及其它电子元器件等构成,因此易受环境条件的影响,如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机等微电子设备的可靠性,加速元、器件及材料的老化,甚至丢失重要的数据和出现误动

作等。因此为了保证机房各个系统包括计算机网络系统的安全可靠运行,该电脑机房的建设必须满足这些计算机系统及工作人员对温度、湿度、洁净度、噪声、照度、振动、供配电电源质量、电磁场强度、防火、防盗、防雷、屏蔽、接地等多方面的要求,达到国家信息安全等级保护3级要求。一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.2、工程围 1)机房结构装修工程; 2)机房电气系统工程; 3)机房制冷系统工程; 4)机房通风系统工程; 5)机房消防系统工程; 6)机房安保系统工程。 1.3、项目重点及难点 1.3.1、机房设备、材料部分 1、设备材料采购中我们考虑应体现设备的实用性、先进性、专业性、安全性、集成性、环保型和经济性。机房设备强调实用性,各设备在技术上应是先进的并能够兼容技术发展趋势。设备购置设置应注重机房使用功能的专业特点,应满足机房日常正常运行要求。采购的设备应达到国际先进水准。设备购置时应充分考虑设备运行成本,并使之达到最小化。 2、所采购的设备遵循以下原则: ●可靠性:设备应具备在规定的条件下和规定的时间完成本技术文件规定功能的能力。应具备系统长期和稳定工作的能力。

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

计算机机房建设方案

一拖集团中心监控机房建设方案 第一章中心机房建设要达到的几点要求 第二章机房装修方案说明 第三章机房设备防雷系统说明 第四章机房电气系统配置方案说明 第五章机房空气调节系统说明 第六章机房安全感应门禁系统说明 第七章机房中心监控大屏安装说明 第八章机房设备清单及装修报价(附装修效果图)

第一章中心机房建设要达到的几点要求 一拖集团中心监控机房是要集数据中心、网络服务中心,安全快速反应指挥中心于一体的监控机房。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 一拖集团中心监控机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长系统使用寿命,又能为管理人员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

第二章机房装修方案说明 一、设计的主导思想 针对机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局

机房装修施工方案

机房装修施工方案 The latest revision on November 22, 2020

施工组织设计 7.1、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。

网络机房装修施工方案1

海南----机房装修工程施工方案施工组织方案

目录 一编制说明 ................................................................................... 错误!未定义书签。二编制依据 ................................................................................... 错误!未定义书签。三工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。四业主的配合条件 ....................................................................... 错误!未定义书签。五组织结构 ................................................................................... 错误!未定义书签。六施工工序及方案: ................................................................... 错误!未定义书签。七质量保证体系 ........................................................................... 错误!未定义书签。八安全保证措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。九工期保证措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。一〇文明施工现场措施 ................................................................... 错误!未定义书签。一一劳动力安排计划 ....................................................................... 错误!未定义书签。一二主要材料、构件用量计划 ....................................................... 错误!未定义书签。一三文件、资料及图纸的管理 ....................................................... 错误!未定义书签。

室内装饰施工方案

第一章主要施工方案和施工措施 一、施工工序 工艺流程的原则:为先上后下(即先天花后墙身地面)、先内后外(即 先骨架后封板人先粗后细(即管线安装先粗管后细管)、先大后小(先安装大设备后安装小设备).先湿作业后干作业、先管线(水、电)后洁具、灯具,家具在场外集中加工,易受污染或保护不易的工作如壁纸、地板、玻璃灯尽量往后排。 (流程图见后附页)

一鼻亠::

二、针对本工程的施工方案 经仔细阅读本工程的设计图纸、合同文件、工程量清单后,拟采用以下 装饰工程施工方案。 ?大理石施工方案 1、施工内容 按木工程设计图,大理石施工内容包含: 找平厚度、砂浆比例;水泥砂浆「3 (干粉DSlS.O) 30mm; 结合配比:水泥砂浆1: 1 (干粉DS20)10mm; 面层品种、规格: 新玉兰米黄色、浅啡网、浅啡网大理石; 施工部位包括: (1层)玄关区:墙而、地面; 客厅、餐厅.墙ffi.地而; 次卧1:墙而; 公卫:墙面.地面; 客卫:墙面;1楼过道:墙面、地面; (二层)起居室:墙面; 主卧1卫生间:墙面.地面;主卧2卫生 间:墙而.地面; 次卧2卫生间:墙面、地面; 2楼过道.墙面、地面; (三层)3楼过道:墙面.地面; 2、施工图现状 地而.立而图对施工部位做了规定; 木工程技术规范有说明;

3、施工条件 确保基层平整、洁净,在无雨的环境中施工; 基层必须完成施工完毕并通过验收才能进行施工; 4s施工控制进度 材料样板将于进场后一周提交原设计,并希望在两天内提供审核意见; 5、物质人力资源估算 墙、地而将配置13名石材丄; 6、材料验收 石材需提供材料合格证书及质量保证书; 石材将按照供应商事先提供的样板和放样单进行检测,符合要求才接受; 7s产品保护 在试净的石材地而上,用塑料薄膜、夹板或细木工板覆盖保护,2-3天 内禁止上人; 8、操作程序及注意事项 & ?清理基层:抹底层灰,要求平整、洁净,其他同水泥砂浆地面。 b?弹线:弹岀中心线。在房间内四周墙上取中,在地面上弹出十字中心线, 按板材的尺寸加预留缝放样分块,铺板时按分块的位置,每次依次挂线(此挂线起到而层标高由墙面水平基准线返下找出。 6安装标准块.标准块是整个空间水平标准和横缝的依据,在十字线交叉点对角线安放两块标准块,标准块应用水平尺和角尺校正; d?铺贴:铺贴前板块应先浸水湿润,阴干后擦去背而浮灰方可使用。粘贴层 砂浆为15-20公分后厚干硬性水泥砂浆,磨粘贴层前在基层刷素水泥浆一遍,

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

机房装修施工工艺方案

、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+故防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用 毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI 浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔 1 天以上。 2、吊顶 操作要点 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹 顶面标咼水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上 划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高, 按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位 涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 机房装修施 艺标准 3)、 修补顶面上的凹坑填平。 4)、 1)、 标注顶面标高水平线

1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 1000 mm。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框 架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面 的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1 )、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。 2、根据设计图纸确定金属壁板铺设方向和先后顺序,在墙面进行龙骨定

idc机房施工方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

室内装修施工方案.doc

目录 一、施工方案 (1) 一)天花吊项工程 二)轻钢龙骨石膏板吊顶 三)夹胶玻璃雨棚施工工艺 四)电气安装施工方案 二、施工进度计划及保证措施 (15) 三、保证质量措施 (17) 四、保证安全措施 (24) 五、文明施工现场措施 (26) 六、劳动力安排计划 (27) 七、主要材料、构件用量计划 (28) 八、主要机具使用安排 (29) 九、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施 (29) 十、管理目标 (31)

一、施工方案 一、天花吊顶工程 (一)、天棚工程施工方法、技术交底 在施工作业前由工地技术负责人带施工队长进行放线、技术交底,技术交底的主要内容为: 熟识图纸,了解天棚上的灯具、空调风口,协调好相互位置,龙骨的排列应保证罩面板成对称放置。吊点必须垂直地吊在主龙骨上,间距在600-800之间,应用Φ8圆钢或角钢吊牢。有条件时应尽量采用配套的烤漆轻钢活动吊杆,主龙骨距端不超过300mm。主次龙骨和收边条的搭配根据相关的配套龙骨规定,订货时应将不同规格的材料订齐,施工前必须清点配套。龙骨在施工中应有起拱高度,且应小于房间短向跨度的1/200。全面校正主次龙骨的位置及水平度,其它各专业工种也必须紧密地配合,做好各自的隐蔽工作业,以便封闭。 接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板的安装,板宜竖向铺设,安装时自攻螺钉与板边距离应为10-15mm,螺钉间距150-170为宜,均匀固定。钉头嵌入板面深度以0.5-1mm为宜,板与板之间缝隙应在3-5mm左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作。凡用夹板封板,木构件的内面应做好防火处理。 (二)、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工

机房装修施工设计方案(精品版)

机房装修施工设计方案(精品版) 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 网站: 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 用户服务中心:Tel: 85574628 85574638 85698805 85698850 联系人:周先生: 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

机房装修施工设计方案 工程设计说明 一、工程范围: ◆装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆空调安装 ◆机房防雷接地保护系统 ◆网络综合布线 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 装修分为两部分:******分中心机房和格尔木水文分中心机房装修。总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

数据机房装修施工工艺流程

数据机房装修施工工艺流程 (一)建筑装饰装修工程施工方法 l.轻钢龙骨石膏板隔墙 (1)工艺流程:放线→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→安装竖向龙骨→安装横向龙骨+安装石膏板(罩面板)→石膏板(罩面板)面层施工。 (2)操作要点。 1)放线。根据施工图纸,在隔断上、下基体连接处,按照龙骨的宽度弹线,要求位置准确。 2)安装沿顶龙骨和沿地龙骨。沿弹线位置用射钉将沿顶龙骨与沿地龙骨固定于基体上,射钉的钉距不大于I000mm,要求固定牢固。 3)安装竖向龙骨时: a.竖向龙骨的间距应满足设计或龙骨生产厂商作业指导书的要求;当隔墙上设有门(窗)时,竖向龙骨应从门(窗)口向一侧或两侧排列。 b.调整竖向龙骨的垂直度,隔墙两侧竖向龙骨必须与基体连接牢固,除特殊要求外,竖向龙骨两端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉固定。 c.竖向龙骨需要截断时,为保证冲孔位置在同一水平线上,应一律从竖向龙骨的上端开始截断。 4)安装横向龙骨时: a.选用通贯系列的龙骨时,隔墙的高度低于3m时安装一道通贯龙骨;隔墙的高度在3~5m之间时安装两道通贯龙骨;隔墙的高度大于5m时,安装三道通贯龙骨。 b.当石膏板(或其他罩面板)横向接缝不在沿顶、沿地龙骨上时,应加装横向支撑龙骨用以固定板缝。 5)安装石膏板(罩面板)时: a.石膏板(罩面板)的安装条件是隔墙内其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程验收合格。 b.石膏板使用自攻螺钉固定在龙骨上,安装的时候应该从板的中部开始;沿石膏板周边部分的螺钉间距应不大于l00mm,中间部分的螺钉间距应不大于300mm;螺钉与板材边缘的距离应该控制在10~16mm之间;螺帽应埋人板内,但不得损坏纸面,钉眼应用石膏腻子抹平。 c.轻钢龙骨两侧的石膏板应错缝排列,石膏板的下端与地面应留有 10~l5mm的缝隙。 (3)质量标准。执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210一2001)第7.1条和第7.3条规定,如罩面板的材质为石材、金属等饰面板时,还应该同时执行第8章的有关规定。