文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 苏州天福施工组织设计

苏州天福施工组织设计

苏州天福施工组织设计
苏州天福施工组织设计

目录

一.编制依据 (1)

1.1.编制依据 (1)

1.2.主要规范规程 (1)

二.工程概况 (1)

2.1.工程简介 (1)

2.2.施工条件 (2)

2.3.施工目标 (2)

2.4.设计要求 (2)

2.5.设计工作量 (3)

2.6.场地工程地质与水文地质条件 (3)

三.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (6)

3.1.施工用临时设施 (6)

3.2.施工用电、用水 (6)

3.3.施工现场布置 (6)

四.项目组织机构及管理班子配备 (6)

4.1.项目经理部组织机构图 (6)

4.2.劳动力组织 (7)

4.3.材料组织与管理 (7)

4.4主要施工机械配置 (7)

五.主要施工方案 (7)

5.1.施工流向和施工顺序 (7)

5.2.施工阶段划分 (8)

5.3.施工方案选择 (8)

5.4.施工工艺 (8)

5.5.技术措施 (8)

六.工程进度、工程质量、安全施工、文明施工的保证措施 (10)

6.1.进度目标的保证体系和措施 (10)

6.1.1施工进度的保证体系 (10)

6.1.2进度保证措施 (10)

6.2. 质量保证措施 (11)

6.2.1质量保证体系框图 (11)

6.2.2制定质量控制标准 (12)

6.2.3质量控制技术措施 (12)

6.2.4质量控制合同措施 (14)

6.2.5质量控制的经济措施 (16)

6.3.安全文明管理措施 (16)

6.3.1安全培训总则 (16)

6.3.2安全培训内容 (16)

6.3.3安全会议 (18)

6.3.4安全合同措施 (18)

6.3.5文明施工保证措施 (18)

6.4.雨季施工措施 (19)

七.工程竣工提交资料 (19)

附:

桩基现场施工平面布臵图

施工进度计划表

一.编制依据

1.1.编制依据

(1)苏州开普岩土工程有限公司提供的《苏州天福实业投资有限公司研发大楼岩土勘察报告》;

(2)本工程桩基图纸。

1.2.主要规范规程

(1)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

(2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002);

(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002);

(5)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003);

(6)《建筑基桩检测技术规范》(JBJ106-2003);

(7)《工程测量规范》(GB5026—2007);

(8)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

(9)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

(10)《预制钢筋混凝土方桩》(04G361);

(11)《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DGJ32/TJ109-2010);

(12)《预应力混凝土管桩》(苏G03-2012)。

二.工程概况

2.1.工程简介

(1)工程名称:苏州天福实业投资有限公司研发大楼桩基工程;

(2)工程建设地点:苏州高新区太湖大道北侧,锦峰路东侧,科新路南侧;

(3)拟建建筑物为研发大楼主楼17F、裙房3F及-1F地下室,拟采用框架剪力墙结构,柱网间距8.4mx8.4m。

2.2.施工条件

⑴工程开工前,向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料;

⑵测量水准点及坐标控制点由发包人在开工前以书面形式提供给承包人,并进行现场交验;

⑶场地已基本平整;

⑷施工便道已修筑。

2.3.施工目标

⑴预计工期:40日历天;

⑵质量目标:合格。

⑶安全、文明施工目标:整个施工中不发生重大伤亡事故和机械损伤,文明施工符合吴中区有关规定。

2.4.设计要求

(1)本工程桩基设计依据苏州开普岩土工程有限公司提供的《苏州天福实业投资有限公司研发大楼岩土工程勘察报告》。

(2)本工程±0.000为85国家高程3.800m,详见施工桩位平面图。

(3)桩中管桩采用江苏省《预应力混凝土管桩》(苏G03-2012),方桩采用国标(04G361)《预制钢筋混凝土方桩》图集。

(4)桩型PHC-600AB110-C80以⑧层粉质粘土层为桩端持力层,单桩竖向承载力特征值为2300KN;桩型PHC-500AB110-C80以⑤-2层粉质粘土层为桩端持力层,单桩竖向承载力特征值为950KN;桩型AZH-40-8C以③层粉土夹粉质粘土层为桩端持力层,单桩竖向承载力特征值为330KN,单桩抗拔承载力特征值160KN。

(5)沉桩控制深度:必须保证设计桩长,抗压桩桩端进入持力层不小于2倍桩径。

(6)工程桩施工完成后应按《建筑基桩检测技术规程》JGJ106-2003要求对工程桩抽样检测。检测方法采用低应变检测和静载试验。抗压桩静载检测

数量6根(主楼和裙房各3根),低应变检测数量不少于总桩的100%。抗拔桩静载检测数量7根,低应变检测数量不少于总桩的30%.检测桩随机抽取。为便于检测桩的试验检测,检测桩的长度可比工程桩略长,以沉桩后桩头接近地面为宜。

2.5.设计工作量

依据业主提供的“苏州天福实业投资有限公司研发大楼桩基图”,设计工程量详见表1:

工作量一览表表1

桩顶设计标高

桩型桩数(套)桩长(m)米数(米)(85国家高程)

-3.650m PHC-600AB110-C80 207 41 8487

2.350m PHC-600AB110-C80(试桩) 3 47 141

-3.350m PHC-500AB110-C80 154 21 3234

2.650m PHC-500AB110-C80(试桩) 3 27 81

-1.950 AZH-40-8C 232 8 1856

2.050 AZH-40-12C 3 12 36

管桩367 11943 合计

方桩235 1892

2.6.场地工程地质与水文地质条件

2.6.1场地的地貌、地形及地物条件

拟建场地位于苏州市高新区太湖大道北侧,锦峰路东侧。拟建场地现为空地,正在整平中,场地东部及南部地势较低,存在积水,水深约10cm,且水草茂盛;南部红线与南侧水塘相邻,场地中存在水塘(未填平),其最大深度在2.5m左右,具体位臵详见勘探点平面位臵图;东侧红线外现为积水区,杂草丛生,未整平;北侧和西侧场地较为空旷,现为空地。勘察期间场地高

程在1.86~2.93m之间,平均2.24m。

2.6.2场地工程地质条件

根据苏州开普岩土工程有限公司提供的《苏州天福实业投资有限公司岩土工程勘察报告》,在勘察深度60.30m以浅,地基土分为14个工程地质层,地基土自上往下描述见下表:

①1素填土:灰黄~灰色,松散。以粉质粘土为主,东侧及南侧积水区水草密集,土质不均匀,为近3-5年回填,层厚1.00~2.20m。

①2淤泥质填土:灰色,松散。湿、土质不均匀,含腐殖质,为原水塘回填而成,场地东侧及南侧有分布,层厚0.50~1.90m。

②1粘土:褐黄色,可塑。含铁锰结核,切面光滑,干强度高,韧性高,场地内均有分布。层厚1.00~3.40m。属中等偏低压缩性,工程性能较好。

②2粉质粘土夹粉土:灰黄色~灰色,可塑-软塑。上部为黄色粉质粘土,含铁绣斑纹,下部渐变为灰色粉质粘土,局部夹薄层粉土,摇震反应稍有,切面稍具光泽,干强度中,韧性中。该土层拟建场地均有分布,层厚

2.60~5.20m。

③粉土夹粉质粘土:灰色,稍密。饱和,见云母碎片,局部夹有薄层粉质粘土,切面无光泽,干强度低,韧性低。该土层北半部有分布,层厚

1.30~3.30m。

④粉质粘土:灰色,软塑。切面稍有光泽,无摇震反应,干强度低,韧性低,局部夹薄层粉土。该土层场地均有分布,层厚10.90~14.40m。

⑤1粘土:暗绿色,可塑。含铁锰结核,无摇震反应,切面稍有光泽,干强度高,韧性高,稍带铁锈斑纹,正等偏低压缩性,工程特性较好,该层北部较薄,南侧稍厚,场地内大部分狄端端均有分布,局部有缺失,厚度

0.90~3.60m。

⑤2粉质粘土:青灰色-灰黄色,可塑。含铁锈斑纹,该层上部局部夹有粉土,中等压缩性,干强度中等,中等韧性,摇震反应无,切面稍有光泽。

该土层拟建场地均有分布,层厚4.10~6.80m。

⑥1粉土:灰色,中密-密实。见云母碎片,摇震反应迅速,切面无光泽,干强度韧性低,工程性能较好,该层西半部有分布,东半部缺失。层厚

1.30~3.50m。

⑥2粉质粘土夹粉土:灰色,软塑。土质不均匀,中等偏高压缩性,切面稍有光泽,干强度韧性低,场地内均有分布,层厚1.10~4.70m。

⑥3粉土:灰色,中密。饱和,见云母碎片,摇振反应迅速,切面无光泽,干强度韧性低,场地东侧有分布,其余地段分布较少,层厚为0.70~2.20m。

⑦粉质粘土:灰色,软塑-可塑。无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中低,韧性中低,中等偏高压缩性,场地内均有分布,厚度8.70-10.90m。

⑧粉质粘土:青灰色,可塑-硬塑。含铁锰质斑点,无摇振反应,切面有光泽,干强度高,韧性高,中等偏低压缩性,场地内均有分布。厚度

11.40-11.90m。

⑨粉质粘土:灰色,可塑。无摇振反应,切面稍有光泽,局部夹有薄层粉土,干强度中,韧性中,中等压缩性。本层勘察深度范围内未揭穿。

2.6.3场地水文地质条件

根据钻孔揭露场地内存在潜水、微承压水、承压水。潜水主要赋存于上部①层素填土中,富水性差,其补给来源为大气降水及地表水入渗补给,以大气蒸发为主要排泄方式。随季节不同,水位升降变化明显, 年变幅为1.00~2.00 m左右。勘探期间测得潜水初见水位埋深在0.30~1.00m,初见水位标高在1.60~1.90m,平均1.76m;稳定水位埋深在0.20~0.80m,稳定水位标高在1.70~2.05m,平均1.89m。

微承压水主要赋存于③粉土夹粉质粘土中,富水性、透水性由上往下逐渐变好,勘探期间测得N5、N6稳定水头标高在1.10m~1.22m之间,补给来源为地下径流补给为主,以地下径流及人工抽吸为排泄方式。随季节变化其水位有升降,年变幅0.80m左右。

承压水主要赋存在⑥-1粉土、⑥-3粉土中,对本工程影响较小,未实测。

三.施工现场平面布臵和临时设施、临时道路布臵

3.1.施工用临时设施

根据现场实际情况,施工现场采取封闭施工,生活、生产用房用可移动式箱式活动房,生活区设办公室,职工宿舍、食堂。严格按苏州市文明施工有关要求布臵临时设施。详见现场平面布臵图。 3.2.施工用电、用水

本工程试桩阶段的用电用水由我方自行解决;工程桩阶段施工和生活用电拟采用业主接入现场的网电,具体总电箱接点位臵待定。施工和生活用水采用业主接入现场的自来水。 3.3.施工现场布臵

施工场地分为施工区和生活区。施工时根据桩机施工区域以及现场的实际情况露天堆放。生活区职工宿舍、食堂采用移动箱式活动房。

四.项目组织机构及管理班子配备

4.1.项目经理部组织机构图

施工组织机构框图 图1

项目经理

技术负责人

质 量 员 资 料 员

测 量 员 安 全 员 施

工 员 清 障

打机施电工机

4.2.劳动力组织

根据本工程的特点和施工工期的需要,拟进场施工人员7人,其中静压桩机施工人员为5人,电工1人,后勤人员1名。特殊工种施工人员必须持证上岗。

4.3.材料组织与管理

开工前同业主、监理一起选择好预应力混凝土桩的供应商,并核验供应商的生产许可证、资质证书以及制桩用原材料测试报告。尽早签订供货协议,并打入足够的购货款。考虑到施工场地条件和施工临时道路,以及施工进度,一般在现场堆放3天以上的预制桩用量。材料进场时质量检查员要进行严格验收。

4.4主要施工机械配臵

主要机械设备配臵详见表2

机械设备选型配套表2 设备名称规格型号单位数量

静压桩机不小于600T 台 1

全站仪OTS-232 台 1

水准仪DSZ3 台 1

经纬仪J2、J6 台 2

电焊机BX6-200 台 2

潜水泵10m3 台 1

配电设备实际需求配

五.主要施工方案

5.1.施工流向和施工顺序

根据现场场地情况,以及考虑到预应力方桩需要预制,故先施工管桩后

施工方桩,管桩施工时先施工塔楼后施工裙楼的顺序,总体采用由中间向四周扩展的的施工顺序。(具体见平面布臵图。)

5.2.施工阶段划分

根据本工程施工性质,将施工阶段分为施工前准备阶段、施工阶段、竣工阶段。

5.3.施工方案选择

根据本工程建筑物的特点,结合总工程量、工期要求、场地工程地质条件和周边环境,本次沉桩采用静压法。

5.4.施工工艺

见施工工艺流程图(图2)。

5.5.技术措施

⑴施工前,对设计要求要做到完全理解,对业主提供的高程控制点及轴线坐标点要认真复核,做到万无一失。

⑵根据建筑物平面图确定轴线尺寸,对桩位实行打一根放一根的办法,桩位施放采用经纬仪+钢尺施放,并进行认真检查核验;桩顶标高采用水准仪逐一测量;桩身垂直度采取近于正交摆设的二台经纬仪进行测量控制。

⑶对施工班组进行认真的施工技术交底和安全交底,做到所有施工人员对施工技术要求心中有数。

⑷终止压桩采用桩长和标高双控法,即桩入土深度与设计要求无大的差异,否则必须及时向现场监理工程师或业主代表报告,与设计人员协商解决,不得隐瞒不报。

⑸插桩时严格对准桩位,发现偏差应拔出重插,压桩时必须保证桩身垂直,压桩机械中心线与桩身轴线成一条垂直线。

⑹压桩施工不得中途停顿,应一次到位。

⑺工程施工验收以设计要求、《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)和

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)为标准

引 孔

施工工艺流程图(预成孔)是

记录桩入土深度和压桩力

压桩结束

移机至下一根

打桩是否满足要求

送 桩

校正送桩器垂直度

该节桩段是否压完

记录桩入土深度和压桩力

打 桩

校正桩身垂直度

桩段起吊、就位

打桩机就位

清除障碍(若有)

测放桩位

复核校准

测放轴线

下一节桩段起吊、就位

送 桩

校正桩身垂直度、焊接

六.工程进度、工程质量、安全施工、文明施工的保证措施

6.1.进度目标的保证体系和措施

6.1.1施工进度的保证体系

本计划根据收到的施工图纸,结合本公司在技术、设备、经济、管理、服务上的特点进行再规划:

①利用本公司参与过的类似项目工程施工的成功管理经验,以优质的管理与服务确保业主的目标实现。

②本公司有充分的施工设备、技术能力和人力资源,随时为本工程提供人力、物力上的支持,充分保证施工及工程的突发需要,从而保证承诺的履行。以安全、优质为前提,科学安排施工进度,经济高效地完成施工。

③本计划充分考虑效率、时间与场地等因素,所有准备工作必须在开工前完成,从而保证工程按期、优质、高效地完成。

6.1.2进度保证措施

①组织措施

a.挑选有经验,有能力并且熟悉业主管理方式的人员担任项目经理、施工经理,组织项目管理。仔细勘察施工现场、明确施工重点与难点,对施工进行总体部署,确保工程施工顺利进行。

b. 编制详细的切实可行的施工进度计划及材料采购计划。

c.根据现场情况合理安排施工顺序,各工序交叉施工。

d.明确各级人员的任务和职务分工。

e.及时完善进度控制流程,发现偏差及时查找原因并制定纠偏措施。

f.卸桩时,要按照打桩顺序及桩机的摆放情况,将桩一次卸至预定区域,防止出现桩的二次移位现象。

g.开工前,按照打桩机行走路线提前修筑临时道路,确保打桩机在移位时能够顺利进行。

h.备足电缆线,确保电缆线能够满足从配电箱接到打桩施工现场内并能满足打桩机在场地内有充分的回旋余地。

②技术措施

a. 填写日完成工作量报表;

b. 绘制施工进度曲线;

c. 计算实际进度与计划进度的偏差值,及时进行进度调整控制;

d. 编制三周滚动计划,调整施工进度计划;

e. 确保各工序的质量均在受控状态,避免质量不合格而返工,造成工期拖延。

经济措施

a.适当时,采用增加人员及设备的经济措施,加大人员及设备的投入;

b.按时上报工程进度,以确保材料供应及日常工程消耗,促进工程顺利地开展;

c.对在保证质量的前提下施工进度较快的机组人员给予一定的经济奖励,以提高施工人员的积级性。

④合同措施

a.根据合同要求的工期,合理调配施工设备及施工人员;

b.根据合同及设计图纸,预先做好材料的采购进场计划;

c.对合同范围以外的工作,提前向业主和监理索要任务单;

d.对与地质报告及设计不相一致时,应及时上报监理并给予合理的建议;

e. 加强与业主的联系,服从业主的管理;

f. 接受劳动及质监部门的监督检查

6.2. 质量保证措施

6.2.1质量保证体系框图

质量保证体系框图表4

项目名称直接责任

相关责任人

项目经

施工经理技术负责质量经理

材料进场检验技术员●●●桩位检测技术员●●●●打桩施工机长●●●●桩位测量测量员●●

6.2.2制定质量控制标准

⑴成品桩:

成品桩检验:项目技术及质量负责人对预制桩进行检查验收,外观质量符合要求,且试验报告合格的桩,通知项目工程部使用,不合格的桩通知项目采购部退货。预制桩外观质量要求:表面平整、密实,光滑。

预制桩堆放:预制桩堆场,场地要平整、坚实,最多堆放两层。

⑵施工测量:按《工程测量规范》GJ50026-2007执行。

⑶预制桩桩位偏差:满足下表要求。

预制桩桩位偏差满足表表5

序号项目允许偏差(mm)

1 单排或双排

桩条形桩基

垂直于条形桩基纵轴方向100+0.01H

平行于条形桩基纵轴方向150+0.01H

2 桩数为1~3根桩基中的桩100

3 桩数为4~16根桩基中的桩1/2桩径或1/2边长

4 桩数大于16根

桩基础中的桩

⑴最外边的桩1/3桩径或1/3边长

⑵中间1/2桩径或1/2边长

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

⑷垂直度:垂直度偏差≤0.5%。

⑸焊接质量:按钢结构焊接及验收规程执行;

⑹桩顶标高:偏差≤±5cm。

6.2.3质量控制技术措施

(1)技术交底:项目技术负责人或其指定人员向施工人员进行技术交底,明确技术要求、注意事项等;

(2)桩位及测量放线的控制:

a、测量人员对项目技术负责人提供的桩位坐标及控制点坐标进行检查,

复核无误后,进行桩位测放并进行标识。

b、放线时,桩基轴线偏差≤20㎜,在施工过程中要定期对轴线进行检查。

c、桩机就位后,工序负责人对桩位进行核对,符合规范要求偏差后方可起动桩锤打桩;

d、桩顶标高控制:利用水准仪对桩顶标高进行准确测量,确保桩顶标高准确无误。

(3)桩垂直度控制:

a、桩机就位后,从两个方向调直桩机,打桩时,测量员用经纬仪从两个方向控制垂直度。

b、管桩垂直度偏差不得超过0.5%。

(4)预制混凝土管桩及方桩施工

①打桩

A.沉桩时,送桩器与桩周围的间隙为5~10㎜;送桩器、桩身保持在同一中心线上。b.为避免桩顶破碎,桩强度达100%后方可沉桩。c.桩顶标高满足要求后,方可终止沉桩。d.打桩过程中做好施工记录。e.施工过程中遇到问题,如桩身断裂、桩顶破裂、沉桩达不到设计要求、桩身倾斜等问题,立即停止压桩,分析问题原因,并通知监理和甲方,采取相应措施解决后,再继续施工。F.沉桩过程中,如遇到桩的长度不能满足设计要求,应及时向监理单位、建设单位汇报,研究出处理意见后,再进行施工。

②接桩:

a.接桩时,下节桩的地面预留高度一般为50~80cm,在下节桩打入后检查下节桩的顶部,如有损伤时适当修复,并在上节桩就位之前将污染在桩顶上的杂物及铁锈用钢丝刷等物清除掉。

b.桩的接头应尽可能避开下述位臵:桩尖刚达到硬土层的位臵;桩尖将穿透硬土层时的位臵;桩身承受较大弯矩的位臵。

c.预制桩的连接(采用焊接):

●现场焊接前采用经伟仪从正面与侧面进行校正,保证上节桩的垂直度,中心对准后方可进行焊接。

●预制桩的连接采用手工焊接法,焊接时,预埋件表面的铁锈要清除。

●焊接前必须清除焊接材料上的铁锈、油污等杂物,焊缝不得有夹渣、凹痕、咬边、焊瘤、裂缝等缺陷。焊接应分层、对称、均匀、连续施焊,每道焊接头应超前引弧,注意焊接的始端和终端的焊口处理,表面加强焊缝高度宜为1~2mm,力求平滑。

●桩接头焊接完后,焊缝在自然条件下冷却后方可继续沉桩,接桩焊接按隐蔽工程进行验收后进入下一道工序。

●雨天如无防雨措施时,不能进行焊接,遇大风焊接要装挡风板。

●为保证接桩质量,须严格遵守各项操作规程。

③送桩时,送桩器和桩顶面要接触紧密平整,以免桩头横向移动。并采用水准仪严格控制好桩顶标高。

④桩的进场

桩运至现场时,要按要求验收桩的出厂合格证、原材料合格证及检验报告、混凝土配合比报告,钢筋隐蔽验收记录、混凝土强度抗压试验报告;并对桩的外部几何尺寸进行量测与观感质量检查。

6.2.4质量控制合同措施

(1)基本要求

①建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师检查认可。

②各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。

③相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师检查认可,不得进行下道工序施工。

④施工质量应按下列要求;

a. 建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

b. 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

c. 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

d. 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

e. 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。

f. 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。

g. 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

h. 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

i. 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

j. 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。

(2)质量验收

检验批合格桩的质量应符合下列规定:

①主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

②具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

分项工程质量检验验收合格应符合下列规定:

①分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

②分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

分部(子分部)工程质量检验验收合格应符合下列规定:

①分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

②质量控制资料完整。

③有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

④观感质量验收应符合要求。

(3)验收程序和组织

①检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

②分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项

目负责人和技术、质量负责人等进行验收地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

6.2.5质量控制的经济措施

制定合理的奖惩制度。

6.3.安全文明管理措施

6.3.1安全培训总则

(1)所有参加本工程建设的职工,均经过安全知识和安全技能教育培训,并经考核合格。特殊工种:电工、电焊工、起重工、架子工等都已取得政府部门颁发的安全资格证书。

(2)工程开工之前组织全体参建人员参加入厂安全培训,以使全体职工了解并遵守业主单位的安全规章制度及现场情况。

(3)利用“周一安全活动”和“班前安全讲话”等形式,评估工作中的危险因素,布臵对策,学习安全知识,进行安全技能训练,提高安全预防水平。(4)利用广播、简报、标语、漫画、现场会等形式,开展经常性的安全教育活动。

(5)对临时用工进行“入厂安全教育”,考核合格后方可上岗。

6.3.2安全培训内容

(1)新进场人员的培训

①提高安全意识,熟悉工作场地

②工作程序介绍

③工作现场着装要求

④正确使用、保管劳保用品

⑤安全规章制度

⑥现场交通规章

⑦每日使用设备机具的预检查

⑧遇紧急情况的对策

⑨明确设备的使用及放臵的地点

⑩强调清理工作

(2)管理人员及主管的培训

除了进行入场培训的内容外,还需进行以下培训:

①确保安全机构及成员的职责得以切实地履行。

②强调提高安全知识的必要性。

③强调在工地观察安全条件及施工状态。

④安全委员会程序及活动。

⑤事故调查及报告系统。

⑥安全会议。

⑦确保在加安全委员会及其它安全会议之前进行安全巡检。

⑧在发现不安全的行为和工作条件时采取积极措施。

⑨任何工作都有潜在财产损失事故发生,而危害的程度和发生的频率则根据工作类型的不同而各有差异,这在执行安全工作中是非常重要的认识。每个工作队都要利用工作分析来确认潜在危险,熟悉该工作的施工员和工人均应参与进来。

工作分析和危险确认可以用来支持工作执行程序的有效发展,同时也可以提高安全工作实践,包括:

①注意、讨论如何顺利的完成工作。

②记录下相关的工作内容。

③标识每一步存在的潜在危险。

④进行有效的检查。

⑤制定避免潜在损失的方案。

记录工作分析及潜在危险分析的结果并应用其编制相应的工作程序。不少的事故都是一些小的工作及习惯工作引起的,因此对这些工作更要进行详细的

分析。避免事故的最有效的方法是转移或降低事故发生及财产损失的可能性。进场人员的教育、交换工种安全教育。节前节后的教育,各工种安全规程的学习、定期的安全教育、安全活动的记录。

6.3.3安全会议

(1)安全员参加业主及上级部门召开的安全会议,落实会议精神并监督实施及时反馈有关信息。

(2)项目安全会议

a.项目经理部每周召开一次安全例会,由项目经理或副经理主持召开,现场所有管理人员参加。

b.安全例会的主要内容是总结前一阶段的安全生产情况,包括设备检查、个人防护用品、不安全因素等情况。研究解决生产中存在的问题并布臵下一阶段的安全工作。

c.必要时,召开特别安全会议,研究解决生产、生产中出现的紧急情况。

(3)作业班组每三天一次安全会议,利用周一、四上班后一小时的时间,总结和计划安全工作,对作业人员进行安全意识、安全技能培训。

(4)现场作业前安全讲话。施工班组班前进行安全讲话,布臵工作,分析工作中可能出现的危险,采取有效操作方法及避免事故的手段。

(5)所有安全会议都设专人记录并予保存,必要时公布安全会议纪要。

6.3.4安全合同措施

根据合同要求投放一定比例的安全经费,并专款专用。

6.3.5文明施工保证措施

坚持“以人为本”,充分发挥人的主观能动性,把创建文明工地的工作纳入日常管理工作,建立健全文明施工管理制度,狠抓落实,用严格的岗位责任制,奖惩制度来保障创建文明工地的顺利开展,在施工过程中要求全员参与,全过程进行,全面提高的“三全”制度。

①在施工前对员工进行文明施工教育,从思想上重视文明工地的建设;

②改善工地卫生条件,注重工人的身心健康;

③严禁酗酒闹事,偷盗赌博,打架斗殴现象。

④遵章守纪、团结互助,与场区周围邻里搞好关系,礼貌待人,尊重监理,服从业主。

⑤各种设备及管桩定点堆放,分类摆放整齐,并有标识。

⑥机械设备(设施)要求清洁,车辆出场应清洗,以防带泥上路。

⑦办公室现场标志明显。

⑧遵守苏州市有关文明施工的规定。

6.4.雨季施工措施

1.施工现场在雨季到来之前要完善排水设施,以使积水及时排出作业现场,确保工程的顺利进行(组织)。

2.对施工现场各种电路、电器必须做好防雨、防潮工作,防冻工作,并定期检查,防止断电、触电(组织)。

3.施工现场布设排水沟及排水井,确保雨季的排水及时,不影响施工进度(组织)。

4.各种电器应有防雨遮盖物,防止在施工中发生短路、电击等现象(技术)。

5.打桩机应有避雷装臵,并进行接地(技术)。

6.车辆临时行走道路较泥泞时,应垫上碎石,防止轮胎打滑失稳(经济)。七.工程竣工提交资料

1.桩基础设计图纸。

2.图纸会审记录。

3.设计变更通知书,事故处理记录等。

4.岩土工程勘探报告(由建设单位提供)。

5.施工组织设计。

6.技术交底记录。

7.桩位测量放线平面图及记录。

多层砖混结构建筑施工组织设计

多层砖混结构建筑施工组织设计 浏览次数:678次悬赏分:0 |解决时间:2010-11-13 15:15 |提问者:313985310 建筑物概况 本工程为某省XX公司的办公楼,位于XX市郊XX公路边,总建筑面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长为61.77m,东西方向总长为39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面图、立面图、平面图如图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有现浇钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重每层设有现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所采用现浇楼板外,其余楼盖何屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、实验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其它皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白石灰砂浆外喷106涂料,室外装修以马赛克为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水暖电工程配合土建施工。

1. 地质及环境条件 根据勘测报告;土壤为1级打孔性黄土,天然地基承载力为150KN/㎡,地下水位在地表下7-8m。地区土壤最大冻结深度0.5m。 建筑场地南侧为已建建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为XX公路,距道牙3m内人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压电线及电话线通过。 2. 施工工期 本工程定于4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期为9个月,日历工期225天。 4.气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的2月份。 5.施工技术经济条件 (1)施工任务由市建X公司承担,该公司分派一个施工队负责。该队有瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可以从其他施工队调入抹灰工,最多可调入70人。 (2)施工仲需要的电水均从城市供电供水网仲接引。建筑材料及预制构件可用汽车运入工地。多孔板由市建总公司预制厂制作。木制门窗由市木材加工厂制作。

土方回填工程施工组织设计方案

目录 1 工程概况---------------------------------------------------1 2 编制依据---------------------------------------------------1 3 施工条件---------------------------------------------------1 4 施工准备---------------------------------------------------2 5 施工方法及施工工艺流程-------------------------------------3 6 土方回填试验方法 ------------------------------------------5 7 季节性施工要求 --------------------------------------------6 8 质量要求及保证措施 ----------------------------------------6 9 文明施工及安全生产要 ---------------------------------------7

第一节:工程概况 220kV大源变电站站址位于市高新区益州大道中段,环球中心右侧。南距绕城高速侧160m,交通便利。场地现主要为海洋公园基坑开挖废土堆积地和其施工临时用地。地形起伏较大,地面高程为492.20~496.20m,相对高差约4.0m。 项目法人:省电力公司 建设管理单位:省电力公司供电公司 设计单位:城电电力工程设计 监理单位:东祥工程项目管理有限责任公司 施工单位:电力送变电建设公司 专业分包单位:市长安建筑工程有限责任公司 第二节、编制依据 2.1 本工程设计图纸、答疑纪要和选用图集; 2.2 建筑工程施工手册; 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202—2002); 2.5《建筑地基处理技术规》(JGJ79—2002); 第三节、施工条件 3.1现场出入口 220kV大源变电站站址位于市高新区益州大道中段,环球中心右侧。本工程安全文明施工要求高,场地狭窄,没有预留回填土方。所以生产综合楼回填所需土方需全部外购,并且外购土方一次进场不能太多,需要根据用量分次进场,土方进场后采用挖机及人工配合运倒,回填时需分段分

景观照明工程施工组织设计方案

景观照明工程施工组织设计 编制依据 1.工程施工合同; 2.工程设计图纸; 3.现场勘查和公司对类似工程的施工经验; 4.国家、行业现行的施工验收规; 4.1.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006 4.2.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规》4.3.《电气装置安装工程接地施工及验收规》 4.4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 4. 5.《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 4.6.《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 4.7.《建筑工程项目管理规》GB/T50326-2006 4.8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 4.9.《建筑施工安全检查标准》 4.10.《建筑工程施工现场供用电安全规》 4.11.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001,J119-2001 4.12.《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

一.施工方案及技术措施 1.工程概况 1.1.工程名称:沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目(一标段)。 1.2.工程地点:本建设项目工程位于沅江市下琼湖公园。 1.3.工程主要容:电缆沟挖填土方、砌筑检查井、电气配管、控制电缆敷设、装饰灯具安装、广场灯安装、雾森系统安装、照明配电箱安装等。 1.4.工程工期: 计划开工日期:年月日; 计划竣工日期:年月日。 1.5.质量标准:合格。 2.施工部署 2.1.工程特点 本工程为沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目(一标段)工程,具有施工围广、难度大等特点。 2.2.技术措施 2.2.1.指导思想 2.2.1.1. 以“高效、优质、安全、文明”为施工指导思想,严格管理,优化资源配置,发挥科技领先。采用新技术、新工艺、抓重点难点,确保工程的质量与工期,令业主满意。精心组织管理机构,科学合理制订进度计划,在施工人员、材料和机械设备上做充分准备。建立健全质量保证体系,严格

天津地铁3号线某合同段工程施工组织设计(图文并茂很详细)

天津地铁3号线第xx合同段工程施工组织设计 xx xx

目录 第一章总体概述 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节施工区域划分 (5) 第三节各施工区域总体施工安排及施工顺序 (6) 第四节施工队伍安排及任务划分 (7) 第五节施工组织机构 (9) 第二章施工总平面布置 (10) 第一节天津地铁3号线XX车辆段总体施工平面图 (10) 第二节天津地铁3号线XX合同段正线铺轨基地总体施工平面图 12 第三章施工进度计划 (16) 第一节完成节点时间及完成时段 (16) 第二节XX车辆段施工进度计划横道图、网络图 (16) 第三节正线轨道工程工期计划图(图3.3.1) (16) 第四章劳动力计划和物资供应计划 (20) 第一节劳动力计划 (20) 第二节物资供应计划 (21) 第五章主要施工机械设备及仪器配置计划 (22) 第一节主要施工机械设备 (22) 第二节主要仪器配置计划 (24)

第六章、XX车辆段工程施工方案与技术措施 (25) 第一节水泥搅拌桩工程 (25) 第二节路基及附属工程 (26) 第三节道路及附属工程 (31) 第四节路基排水系统及附属工程 (37) 第五节道床及轨道铺设工程 (40) 第六节桥梁工程 (60) 第七节地下回转线工程 (71) 第八节运用库、联合检修库、洗车库、危险品库和附属建筑工程75 第七章、正线工程施工方案与技术措施 (111) 第一节工程概况 (111) 第二节工程重点分析及对策 (112) 第三节总体施工方案 (113) 第四节主要分项工程施工方案、施工工艺及技术措施 (117) 第八章项目管理及其他技术措施 (137) 第一节地下管线及周围建筑物保护 (137) 第二节质量保证措施 (137) 第三节现场安全与文明施工及环保措施 (137)

某地铁施工组织设计方案模板

第1章编制依据和编制原则 根据某地铁5号线工程土建施工招标文件, 为圆满完成某地铁5号线11#合同段( 和平西桥站~北土城东路站) 的土建工程, 在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场详细调查的基础上, 结合我单位隧道及地下工程的施工经验, 本着信守合同、确保施工和周围建筑物安全、合理控制工程造价、优质高效、文明施工的指导思想, 编制本工程施工组织设计。 1.1.编制依据 1.1.1.某地铁5号线工程土建施工招标文件( 含设计图纸) ; 1.1. 2.我单位现场踏勘、调查资料; 1.1.3.招标文件明确的有关设计规范、施工技术规范; 1.1.4.北京市人民政府颁布的有关法规、条例; 1.2.编制原则 1.2.1.充分遵循招标文件条款的原则。 1.2.2.坚持实事求是、精心组织、科学施工的原则。 1.2.3.严格执行设计文件和技术规范、合理选择施工方案、实行全面质量管理和安全生产标准化工地建设。 1.2.4.以科技为先导, 发扬创新精神, 在施工中不断优化技术方案, 推广和应用”四新”成果。 第2章工程概况 2.1.工程概况

2.1.1.工程简介 某地铁5号线11#合同段包括一段区间及一座车站: 和平西桥站~北土城东路站区间、北土城东路站。 2.1.1.1.区间工程 2.1.1.1.1.区间工程概况 和平西桥站~北土城东路站区间范围为和平西桥站北端~北土城东路站南端, 包括施工竖井和联络通道。左右线设计里程均为YK14+528.4-YK15+400, 长871.6m, 其中人防段设计里程为YK15+337.1-+347, 紧靠北土城东路站北端。左右线线间距14.8m, 均为直线, 坡度为+3‰、-3‰, 变坡点里程K14+720。区间均为单线隧道, 在区间中部左线K15+060处设一座施工竖井。区间隧道采用暗挖法施工, 以小导管( 大管棚) 超前支护、注浆、挂钢筋网、喷射砼及钢架等作为主要施工支护手段, 以模筑钢筋砼为二次衬砌。 区间线路从樱花西路、樱花西桥及护城河下方穿过, 穿越桥梁基础及坝河的范围为YK15+350-+400, 隧道拱顶距桥墩基础仅2.9m。 2.1.1.1.2.区间工程工程地质 本段线路位于永定河冲洪积扇的中部地带, 地层由上至下依次为: 人工堆积层: 粉土填土①层: 局部为杂填土①1层及炉灰①2层, 厚度为1.2~8.1m, 层底标高为33.00~41.05m。 第四纪全新世冲洪积层: 粉土③层: 夹粉质粘土、粘土③1层, 粉细砂③2层, 厚度为2.0~9.8m, 层底

(最新版)单元式多层住宅楼施工组织设计毕业设计

中国石油大学(北京)现代远程教育毕业设计(论文) 单元式多层住宅楼施工组织设计 姓名:王超 学号:066615 性别:男 专业: 土木工程 批次:2013秋 学习中心:牡丹江学习中心 指导教师:杨亚男 2015年09月15日

单元式多层住宅楼施工组织设计 摘要 施工组织设计是承包商进行工程项目管理的依据,对施工组织设计进行研究和分析,能够为施工企业提供理论依据和实施方法,为资源的有效利用以及工作的效率提供保障。因此,优化施工组织设计能够提高施工企业的综合效益。本文从相关背景入手,阐述了施工组织设计的概念和作用,并指出施工组织设计的主要内容,包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备工作、主要施工方案、施工现场平面布置等,并以具体工程为例,对单元式多层住宅楼施工项目施工组织设计进行具体分析。 关键词:施工组织设计;多层住宅楼;建筑工程

目录 第一章前言 (1) 1.1研究背景和意义 (1) 1.2研究内容与方法 (1) 第二章施工组织设计概述 (3) 2.1施工组织设计的概念 (3) 2.2施工组织设计的内容 (3) 2.2.1 工程概况 (3) 2.2.2 施工部署与方案 (3) 2.2.3 施工进度计划 (3) 2.2.4 施工准备工作及资源配置计划 (4) 2.2.5 施工现场平面设计 (4) 2.3施工组织设计的作用 (4) 第三章某单元式多层住宅楼项目的施工组织设计 (6) 3.1工程概况 (6) 3.2施工部署及方案 (7) 3.2.1 施工部署 (7) 3.2.2 主要施工方案 (8)

3.3施工进度计划 (9) 3.4施工准备及资源配置 (9) 3.4.1 技术准备 (9) 3.4.2 施工现场准备 (10) 3.5施工现场平面设计 (11) 第四章结论 (12) 参考文献 (13) 致谢 (14)

景观照明工程施工组织设计方案

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

北京某地铁施工组织设计

地铁施工组织设计方案 1

目录 第一章施工组织设计编制说明 (6) 第1节编制依据 (6) 第2节编制原则 (7) 第3节承建该工程施工的优势 (8) 第二章工程概况 (9) 第1节简况 (9) 第2节工程范围 (10) 第3节工程概况 (10) 第4节场地地形、地貌、地质构造、工程地质条件 (10) 第三章管理机构与部署 (12) 第1节管理机构与部署 (12) 第2节项目班子配备和职责分工 (18) 第3节施工目标 (26) 第4节施工准备 (28) 2

第四章拟投入的主要施工机械设备表 (31) 第1节拟投入的主要施工机械设备表 (31) 第2节计划用于本工程的检验、数量、试验设备 (36) 第3节保证机械出勤率的措施 (38) 第五章劳动力计划和周转料计划表 (39) 第1节沉井劳动力配置及进退场计划 (39) 第2节顶管劳动力配置及进退场计划 (40) 第3节桩基工程劳动力配置及进退场计划 (40) 第4节取水头部和水下管道施工劳动力配置及进退场计划 (40) 第5节劳动力计划 (41) 第6节周转材料计划表 (43) 第六章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (44) 第1节计划开工、竣工日期 (44) 第2节各分部分项专业工程的施工进度计划 (44) 第七章施工总平面图 (45) 3

第1节总平面布置原则 (45) 第2节临时设施计划及临时用地 (45) 第3节施工总平面布置 (47) 第八章施工技术方案 (49) 第1节总体施工方案 (49) 第2节主要工程施工情况及特点 (51) 第3节具体施工方案 (61) 第九章质量保证措施 (182) 第1节工程质量目标 (182) 第2节质量方针 (182) 第3节质量保证体系 (182) 第4节质量保证措施 (187) 第十章安全文明施工和创建"安全文明工地"措施 (201) 第1节安全保证措施 (203) 第2节文明施工措施 (207) 4

深圳地铁施工组织设计方案(明、暗挖)(word)

深圳地铁通道施工组织设计 (明?暗挖通道) 一?通道施工 通道出入口斜坡段采用明挖施工,钻机施工钻孔桩围护结构,土方开挖尽量使用挖掘机开挖,剩余部分土方采用人工开挖,卷扬机提升架牵引外运;通道出入口暗挖段采用弧形导坑法施工?土方运至站厅层后卷扬机提到地面外运;二衬采用简易衬砌台架立模,泵送商品混凝土入模,机械捣固? 1?通道明挖段施工 (1)?通道明挖段围护结构施工 钻孔桩均采用回旋钻机正循环钻孔,连续成桩的方法施工,钢筋笼在地面加工好,利用钻机吊入孔内,清孔后水下灌筑混凝土成桩?钻孔桩工艺流程图如下:

①?测量放线定位:根据各出入口钻孔桩设计平面布置图,计算出每根桩的坐标,然后测量定出每孔钻孔桩的准确位置? ②?挖探沟,查明地下管线的位置,定出管线改移或保护方案,对管线进行改移或悬吊支撑保护? ③?施工定位导向墙:根据施工要求,桩位定位采用导向墙定位法定位导向墙作为钻机走行轨道,并对钻孔桩进行导向及编号? ④?钻孔:钻机钻孔,在孔口埋设钢护筒,以起到定位?保护孔口及维持水头的作用?开孔钻进速度应缓慢的进行,并反复校正钻头,如有偏斜及时纠正;因此处地质为粘性土,所以在钻孔时不需另外制备泥浆,仅向孔内加水,利用钻机钻孔时钻头搅拌泥浆,但需控制水的加入量,以达到钻孔时最佳泥浆粘度等性能指标? ⑤?钢筋笼的制作和安装:钢筋的制作在就近的场地上进行,采用焊接制作,先用主筋与内加强箍点焊形成笼架,然后安装外箍筋,外箍筋也须与主筋焊牢?将制作好的钢筋笼用汽吊或钻机吊放入孔内? ⑥?灌注水下混凝土: 施工准备:①用铁皮制作一个能容0.8立方米以上的储料槽(漏斗);②检查钢导管的强度,钢导管必须作水密和涨裂实验;③检查球塞是否能顺利通过钢导管,球塞直径比钢导管内径小1~2厘米;④钢导管和套管的提升采用钻机提升? 一切准备工作完成后,组织有关人员进行全面检查,水下混凝土的灌注工作一经开始必须连续不断的进行并不得中断? 开始灌注前的准备工作:①仔细调整下料钢导管的高度,导管底至桩基底面的距离为导管内径加10厘米左右,使球塞能顺利从管底排出?②悬吊于储料槽(漏斗)颈口处的球塞必须用绳子或铁丝缚牢,开始灌注前在漏斗内装满混凝土,漏斗的最下面与球塞接触的第一盘拌合物应为水泥砂浆,水泥砂浆不可有石子混入,以防石子卡球造成事故?③商品混凝土的准备量为能灌注整根桩的混凝土量? 灌注混凝土:①开始灌注混凝土时,用快刀将绳子砍断或用钳子将铁丝剪断,同时开动振动器?当储料槽(漏斗)内混凝土开始下降时,立即向储料槽(漏斗)源源不断地输送混凝土?当球塞顺利地通过导管并确认已排出导管时,可将导管下降20XX,使导管下混凝土尽快扩散和升高,可靠的埋住导管底?②灌注混凝土过程应经常用测锤探测混凝土面的高度,推算钢导管埋入混凝土的高度?随灌随提

(组织设计)多层混合结构施工组织设计

(组织设计)多层混合结构施工组织设计

一、编制依据及原则 1.1编制依据 1)设计文件说明及各种参考资料; 2)现场勘察情况调查资料; 3)我处内部项目管理文件、管理制度等; 1.2编制原则 本着方案科学合理、技术先进可行、工艺简捷适用、措施保障得力、组织管理严密、计划详细实用、处处精打细算、降低工程造价的原则,确保工程质量、进度及安全达到业主的满意,根据正式的工程施工图及具体进展情况编制更为详细的施工组织设计和分项作业计划,以保证工程质量、进度和安全文明目标的实现,编制了本施工组织设计。 二、计划实施目标 2.1工程质量目标——合格。坚持“百年大计、质量第一”的方针,认真贯彻《建筑法》及《建设工程质量管理条例》,提高工程质量水平,开展创优目标管理,实施名牌战略,走质量兴业之路。 2.2工程工期目标——确保工期:工期240天。严格执行《合同法》和网络计划,实行大流水和小段流水相结合的施工方法。精心组织,周密计划,严格管理,充分利用所有工序的搭接间隔时

间。确保本工程施工工期。 2.3施工安全目标——杜绝重大伤亡事故,轻伤负伤频率控制在国家规定以内。严格执行《劳动法》和《国营建筑企业安全生产工作条例》;施行企业经理为安全第一责任人,树立安全第一的经营思想。 2.4施工现场目标——创市级文明施工示范现场。严格执行《建设工程施工现场管理规定》。文明施工是安全生产的基本保证,文明施工减少污染,给市民留一个较为宽松的生活环境。 2.5工程成本目标——本工程实现利润4%。依靠优质的工程,低廉的价格占领市场,依靠科学的管理,严格的要求,实现降低成本的目标。 2.6计划管理目标——计划完成率1OO%。加强计划管理,责任到人,按照工程总工期及施工网络计划的要求做到周保旬、旬保月,实现总工期目标。 三、工程概况 3.1地理位置:交通条件良好,场地较为平整,地理位置优越,施工时应注意安全防护、环境卫生和噪音的降低,同时对旧城区管道根据具体情况加以保护。

场地回填土专项工程施工组织设计方案

第一章土方回填原因 场地回填、平整是将需进行建设范围内的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需的平面,以利现场平面布置和文明施工;平整场地要考虑满足总体规划、生产施工工艺、交通运输和场地排水等要求。场地平整是整个工程建设的基础,它的质量好坏,将直接关系到桩基工程和围护工程等施工过程的整体安全。 本工程场地清表后,表层为灰褐色松散主要有根植土等组成,局部表层为耕植土或水塘。原场地标高为3.02m,根据往年雨季水位记录,本场地内水位受十塘江水位限制,本地区近期即将进入梅雨季节,场地内河道水位将达到3.5m高程左右。场地内被地表水完全淹没,同时形成30cm~50 cm厚的淤泥层。为了方便桩基工程工序施工,根据我公司施工经验积累判断,结合本地区周边项目的成功经验,及本项目施工现场实况,编制本专项施工方案。 第二章施工准备 第一节回填料的确定 本工程回填料主要利用其它工程基础及地下室开挖料粉质砂土,其余之外的的填筑料一律不得使用。 第二节机械及器具准备

第三节人员准备 第四节施工前技术交底 土方回填前,由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底,将回填区域的划分、标高控制技术参数、施工方法等问题交代清楚。 第三章施工部署现场控制管理 第一节填方施工 场地土坝挖填方施工顺序为:由原有土坝向两边回填,由场地东侧向西侧延伸。 1、考虑到原地表土为粉质土,土质较差,因此土方的填筑厚度控制在 40CM以内,以利于压路机的碾压,及尽量避免出现弹簧土的现象。若出现弹簧土的现象较严重,应将弹簧土部分反挖后处理,以达要求。 2、压实控制,每层填筑厚度符合要求,通过压路机碾压遍数以及外观轮迹,来检查压实质量; 3、碾压由慢到快,由低到高,从边到中,后轮重叠50CM轮宽,前后相邻段重叠150CM; 4、碾压过程中出现弹簧、松散、起皮等现象时,局部翻开晾晒或挖除重新

景观照明工程施工组织设计

沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目 (一标段) 施 工 组 织 设 计 湖南顺联建设工程有限公司 二〇一三年

目录 一、施工方案及技术措施; 二、质量保证措施和创优计划; 三、施工安全措施计划; 四、文明施工措施计划; 五、施工场地治安保卫管理计划; 六、施工环保措施计划; 七、冬季和雨季施工方案; 八、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺;

编制依据 1.工程施工合同; 2.工程设计图纸; 3.现场勘查和公司对类似工程的施工经验; 4.国家、行业现行的施工验收规范; 4.1.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 4.2.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》4.3.《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 4.4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 4. 5.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4.6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4.7.《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2006 4.8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 4.9.《建筑施工安全检查标准》 4.10.《建筑工程施工现场供用电安全规范》 4.11.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001,J119-2001 4.12.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

一.施工方案及技术措施 1.工程概况 1.1.工程名称:沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目(一标段)。 1.2.工程地点:本建设项目工程位于沅江市下琼湖公园。 1.3.工程主要内容:电缆沟挖填土方、砌筑检查井、电气配管、控制电缆敷设、装饰灯具安装、广场灯安装、雾森系统安装、照明配电箱安装等。 1.4.工程工期: 计划开工日期:年月日; 计划竣工日期:年月日。 1.5.质量标准:合格。 2.施工部署 2.1.工程特点 本工程为沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目(一标段)工程,具有施工范围广、难度大等特点。 2.2.技术措施 2.2.1.指导思想 2.2.1.1. 以“高效、优质、安全、文明”为施工指导思想,严格管理,优化资源配置,发挥科技领先。采用新技术、新工艺、抓重点难点,确保工

某市地铁路网管理中心电气施工组织设计(完整版)

某市轨道交通路网管理服务中心电气安装工程施工组织设计(完整版) 1、编制说明 1.1依据: 1.1.1根据国家施工电气施工规范、标准、图集。 化北标办《建筑电气通用图集》、1—13册、DBJ-26-96《建筑安装分项工程施工工艺规范》第四分册、《施工现场临时用电安装技术规范》JGJ46-88、《电气装臵安装施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88。 1.1.2该项工程有关的设计施工图:某市轨道交通路网管理服务中心一期工程电施;某市轨道交通路网管理服务中心一期工程弱电施。 1.1.3施工图纸会审记要。 1.1.4土建工程总体施工组织与设计。 1.2定额: 1.2.1全国安装工程预算定额。 1.2.2全国安装工程预算定额某市基价。 2 工程概况: 本工程为某市轨道交通指挥中心、清算管理中心。分为中心综合楼、综合楼辅楼、研发、培训中心、办公楼及职工公寓的建筑群体,属一类高层建筑,防火等级为一级建筑工地面积为5.595万平方米、地上十一层、地下二层、下二层为汽车库、ACC、TCC、OCC电源室;地

下一层为变电所、制冷机房、水泵房及部分ACC机房,一至五层为ACC、TCC、OCC机房,六层以上为办公用房。 3 电气工程概况 3.1 电气工程包含内容 3.1.1 10KV╱0.4 KV供配电系统 3.1.2..动力、照明系统; 3.1.3 防雷接地系统; 3.1.4 火灾报警及联动系统 3.1.5 有线广播系统 3.1.6 楼宇设备自控系统 3.1.7 闭路电视监视系统 3.1.8 安全防范系统 3.1.9 停车场自动化管理系统 3.1 10 综合布线系统 2.1.11 有线电视系统 3.1.12 无线信号接入系统 2.1.13 无线对讲系统; 3.1.14 地卡通系统 3.1.15 多功能会议系统; 3.1.16 主计时时钟系统; 3.1.17 智能化建筑管理系统; 3.2 供电控制方案 本工程为一类高层建筑,防火等级为一级。

多层施工组织设计方案

第一章工程概况 1、总体简介 本工程为综合服务楼、办公楼、材料库、检修楼工程,是由天津市陈塘津能工程管理公司开发建设,建设地点为天津市西青区王稳庄镇内。总建筑面积为15240㎡,综合服务楼楼4446.43㎡,办公楼3962.52㎡,材料库3270㎡,检修楼2972.86㎡.结构类型为钢筋混凝土框架结构,建筑层数为地上3层,局部一层、四层。 2、编制依据 施工规范及相关标准: 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2002 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工及验收规范》GB5023-2002 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 《屋面工程施工及验收规范》GB50207-2002 《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002 《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB50259-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量检验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 以上规范如有变更以最新发布的为准。 3.设计概况 工程概况 4. 承包范围 5.工程特点与创优计划 本工程作为天津市的重点工程之一,投资规模大,对天津市的经济和文化具有重要的战略意义,因此社会影响力大,施工总承包单位必须全力确保本工程安全、工期、质量等各项建设目标的完美实现。加强质量管理,以“过程精品”创“精品工程”本工程质量标准:达到国家质量验收规范合格标准;达到天津市海河杯标准,力争具备申报鲁班奖条件。 1、确保资源充足投入,确保工期目标的实现,确保如期完成目标,

土方回填专项施工组织设计

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (3) 4、施工法 (4) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8) 1、编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《顶琇两湖世家设计施工图》 2、工程概况 顶琇两湖世家位于市江汉区青年路348号,本工程为1栋三十层商品住宅楼,建筑全高98.9m,总建筑面积30251.15㎡。一层±0.00相对绝对标高为21.000m,室外地面+0.45 m。 本工程地下室底板回填约250厚炉渣,ABCD单元架空层及EFGH公用部位回填约550厚LC7.5轻骨料混凝土,地下室边回填粘土4.8~5.1m厚分层回填。 地下室顶板景观有材或花砖地面,嵌草板地面,沥青砼地面(回填粘土厚度根据平面标高,在回填土上铺300厚三七灰土)、种植土地面(回填400~900厚田园土)、除种植土地面外,其他地面回填土密实度不小于94%,各种地面结构层及平面布置详景观设计图。 本工程室外回填土根据施工进度情况需分二步施工,基础结构验收后即刻进行地下室边的回填土施工,在2014年11月完成地下室顶板面回填土,以便进行景观施工。室回填土根据施工进度及验收情款逐步完成。 本工程回填土工程量大只能夜间施工,回填土空间狭窄,施工工期要求比较紧,格按规施工难度较大。 3、施工部署

景观照明项目施工组织方案

目录第一章、编制依据及说明 第二章、工程概况 1. 工程简介 2. 工程范围 第三章、施工组织方案及部署 1. 部署原则 2. 施工部署 3. 施工阶段的设置 4. 施工管理措施 5. 施工方案 5.1进场阶段 5.2主体阶段 5.3竣工验收 第四章、施工准备 1. 施工组织管理机构 2. 人力资源计划 3. 机械设备计划 4. 材料准备 5. 做好与设计的结合工作

第五章、现场平面布置计划 1. 平面布置原则 2. 临时设施需求计划 3. 临时设施平面布置图 第六章、与各单位施工协调配合 1. 工种之间的配合 2. 与监理单位的协调配合 3. 与设计单位及其他专业单位的配合 4. 与政府管理及市政部门的协调 第七章、专业施工方案与技术措施 1. 施工方案的编制和审批程序 2. 配电箱的安装 3. 主电缆沟挖填和电缆的敷设 4. 其它电气配管及管内穿线 5. 接地安装 6. 灯具安装 7. 电缆接地施工方法 8. 各种低压开关试验 9. 电缆试验 10. 避雷器试验 11. 接地电阻测量

第八章、本工程重点、难点及关键技术工艺解决方案第九章、冬季、雨季施工方案 1. 编制原则 2. 冬季施工特点 3. 冬季施工准备 4. 冬季施工措施 5. 安全与防火 6. 雨季施工措施 7. 雨期施工安全文明措施 第十章、项目部管理制度 1. 工程项目部各岗位职责 2. 合同管理 3. 文件和资料的管理 4. 成本管理 5. 工艺管理 6. 物资采购及管理 第十一章、施工进度计划及工期保证措施 1. 施工进度计划 2. 施工进度总体安排 3. 劳动力需用量计划 4. 工期保证措施

广州轨道交通某地铁站投标施工组织设计

§1 编制说明1.1 编制依据

第一章总说明 1、广州市轨道交通*号线【**站】土建工程招标文件。 2、广州市轨道交通*号线【**站土建工程】招标文件澄清 的函。 3、关于广州市轨道交通*号线【**站】土建工程招标文件 补充说明及澄清的函。 4、广州市轨道交通*号线工程**站详细勘察阶段岩土工程 勘察报告。 5、广州市轨道交通*号线首期工程(滘口至文冲段)车站 土建招标设计**站说明书及招标图纸。 6、现行的有关设计、施工规范、验收标准和规程。 7、有关地铁施工的劳、材、机定额。 8、施工现场调查的情况。 9、我局现有的机械和技术装备。 10、我局从事地铁及其他地下工程建设的经验。 1.2 编制原则及要点 1、严格遵照招标文件各项规定和条款要求。 2、严格遵守设计规范、施工规范和质量验收标准。 3、坚持先进性、科学性、经济合理性与实际情况相结合。 4、坚持对施工过程严密监控、科学管理、文明施工的原则。 5、坚持项目法管理,通过对劳力、资金、机械、施工方法 和反馈信息的优化处置,实现造价、工期、安全、质量的最佳目标 效果。科学组织施工,满足建设单位对本项目的安全、质量、工期等方面要求。合理组织安排,充分利用有利的季节和条件,避免各种不利因素引起的劳动力、机具、材料在使用方面的不平衡现象,合理提前工期;减少不必要的工程费用开支,降低工程造

价;积极采用和推广新技术、新工艺、新材料、新设备,提高施工效率和工程质量。 1.3 编制软件 1、施组文字采用Microsoft word 软件。 2、施组附图采用AutoCAD2002 软件。 3、施组进度计划采用Microsoft Project 软件。 §2 工程概况 2.1 工程范围及主要工程量 本标段工程范围为**站(起止里程 YCK20+72.70~YCK20+216.10)及其附属工程,以及地面的地铁分局 1、3、5 号线派出所。主要工程内容包括: 1、前期准备及辅助设施工程; 2、主体结构围护工程; 3、车站主体结构及防水工程; 4、附属建筑围护结构及支护体系; 5、附属建筑物结构及防水工程; 6、地面派出所主体工程; 明挖车站主体、附属部分以及派出所主要工程量见下表。 明挖车站主要工程量表

轨道交通施工组织设计方案

一、编制依据、原则及治理目标 1、编制依据、原则 1)编制依据 (1) 武汉市轨道交通4号线一期工程园林路站和青鱼嘴站站内物业开发(风、水、电)施工招标文件、图纸及答疑文件; (2) 武汉市轨道交通4号线一期工程园林路站和青鱼嘴站站内物业开发(风、水、电)施工第二标段承包合同文件; (3) 国家现行《建设工程项目治理规范》; (4) 国家及有关部委颁布的现行相关施工规范、技术标准; (5) 设计图纸审核及会审获得的资料; (6) 业主及监理治理方法; (7) 我公司的质量治理体系、环境治理体系和职业健康安全治理体系文件; (8) 我公司的技术力量、施工能力、机械设备状况和自有的技术资料; (9) 现场调查资料及业主提供的相关信息; (10) 以往类似工程施工经验。 2)编制原则 (1) 以国家现行《建设工程项目治理规范》为基础,以项目经理

为中心,以重点、关键工序为主导,采纳现代化治理手段,合理组织、实施本项工程; (2) 响应招标文件及补充文件的差不多要求,制定相应措施,确保工程工期、质量、安全、文明施工、环境爱护和经济目标的实现; (3) 以作业队为实体,合理配置项目部内部资源,既可集中力量施工,又可灵活机动分专业施工,快捷高效地干好本工程,实现经济效益和社会效益双丰收; (4) 强化内部治理,推广使用新工法、新技术、新工艺、新材料,提高工效,降低工程成本; (5) 本着真诚、友好、合作的精神,做好与业主、监理、设计、相关交叉施工专业承包商以及武汉市相关政府部门的协调工作,确保工程的顺利进行; (6) 坚持“用户至上”和“优质服务”的宗旨,认真履行合同,做到“合同执行完,服务不终止”。 2、工程概况及要紧经济技术指标 1)工程概况 (1)工程名称 工程名称:武汉市轨道交通4号线一期工程园林路站和青鱼嘴站站内物业开发(风、水、电)施工第二标段

混合结构多层住宅楼工程施工组织设计

混合结构多层住宅楼工程施工组织设计 第一章工程概况 本工程是几家工厂合建的四栋住宅楼,每栋均为四个单元组合,五层,采用标准图,每栋面积为3403m2,共计13612m2。 每栋建筑物采用甲—乙—甲—丁四单元组合,总长62.02m,宽10.22m,层高2.90m,全高15.29m。开间为2.70m、3.00m、3.30m三种。进深为4.80m、5.02m二种。室内±0.00绝对标高从35.75至35.90m,每两栋相差0.15m,室内外高差均为0.60m。 现场地势高低不平,并有旧房屋拆除后的基础,自然地坪为35.05m至35.20m,低于室外绝对标高。根据地质钻探资料,现场地下水位较低,故施工时基础底部不会出现地下水,可不考虑排水措施。基础持力层为粉质粘土。 基础为刚性基础,天然地基,地基上为450mm厚3:7灰土,砖砌大放脚。基底标高在-2.20m至-2.60m之间,-0.90m处有一道钢筋混凝土圈梁。建筑物按8度抗震设防设计,结构为砖墙承重,外墙370mm,内墙240mm,隔断墙120mm,单元四个大角、楼梯间、内外墙交接处、楼梯间两侧墙均设抗震组合柱。每层设置圈梁。楼板为预应力圆孔板,屋顶板为加气混凝土屋面板,预制混凝土挑檐板。屋面为二毡三油防水作法。

外檐以清水墙为主,仅檐口、楼梯间、阳台栏板为干粘石面层。内檐除厨厕为1.2m 高水泥墙裙外,其余均为白灰抹面,120mm踢脚板,顶板勾缝喷浆,楼面为35mm 豆石混凝土抹面,木门、钢窗。 设备有上、下水,暖气、照明,每个单元配水、电表各一个。室外管线均接通至小区干线。 第二章施工部署 (1)本工程要坚持先地下后地上的原则,避免施工中重复挖填土方。红线外上下水干线已施工完毕,因此在基础回填土的同时,红线内的室外管线应同时施工,并将室外地坪填至道路路床底标高。留足房心填土,其他土方均运出场外。 (2)小区内各栋宿舍的施工顺序应由里向外(即由南向北)施工,其顺序为4号→3号→2号→1号。 (3)结构阶段以瓦工为主配备劳动力,装修阶段以抹灰工为主配备劳动力。每单元层砌砖量约60m3,单方用工为0.75工日,则每单元层所需用工0.75*60=45工。按每两天砌一单元计算,则需用工为45/2=22.5个,可按一个瓦工组配备,其中技工15人,普工8人。 (4)装修阶段配备三组抹灰工(室内两组,室外一组)。每组15名技工,10名普工,形成一条生产线。

土石方开挖、回填施工组织设计方案

土开挖、回填 施 工 案 **二级公路改建工程PW2段项目经理部

二00七年8月月 编制说明 1.编制依据 1.1水至务川线**路水至务川二级公路WP2标段施工承包合同。1.2我国现行公路施工有关规、标准。 1.3施工现场所了解的有关情况和对边环境调查所掌握的有关资料及信息。 1.4我公司的综合施工能力、机械装备实力、技术力量和多年参加各级公路建设的经验。 2.编制原则 2.1格遵循《水至务川线**公路PW2标段施工承包合同》规定的容和设计文件的要求。 2.2根据场地、气候等实际情况,结合我公司的人力、物力、财力、科学合理的组织施工。 2.3格遵照IS09002国际质量认证体系和项目施工要求,进行施工管理和质量控制。建立健全质量保证体系,强化安全措施,使各项工作落到实处,为本标段施工的顺利、高效进行,创造良好的条件。2.4组成强有力的施工组织机构、组成专业队伍,对工程质量、进度、安全进行全面负责,直接对业主和监理工程师负责。 2.5在机械及检测仪器配置面立足高效的机械化作业及现代化的检测手段,为保证质量、保证工期提供有力的物资保证。

2.6在工期安排上充分考虑各分项工程及单位工程的施工工期,立足于合理化,精心安排各分项工程的施工顺序,避免不合理的安排造成的施工相互干扰及窝工现象。 2.7不断优化施工案,力求做到规化、标准化施工,推广选用先进的施工工艺,确保工程质量、施工安全、缩短工期、降低工程成本。

路基开挖回填施工案 为了加快我标段施工进度,使工程达到更高质量要求,我项目部结合《技术规》与实际情况特写此案。 路基工程简况: 本工段路基土挖1812611m3,填46082 m3。路基施工采用“信息化施工”,即保证施工信息的流通顺畅,使试验数据有效的完成信息传递、反馈和调节作用,并使整个施工趋于最优。运用现代“信息化施工”的观念和法,即通过施工前和施工中的试验量测数据进行分析,作为指导施工设计、土调配、施工机械配置及工艺参数确定的依据,并反复循环作用,最终使整个施工系统达到最佳状态。 一、施工法与质量控制: 1.施工队通过试验路的施工,总结施工工艺,指导规模生产。分项工程实行现场标示管理,标示牌上注明分项工程作业容,简要工艺和质量要求,质量负责人等。 2.若在施工期间发现需拆迁的结构物或地下管线应及时探明具体位置和现状,查明设施的产权管理部门,同时报告监理工程师批示办理。3.如果由于施工队采取措施不利,施工造成上述建筑物或设施遭到影响或损坏,由施工队负责修复赔偿。 二、环境保护