文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单体调试方案

单体调试方案

单体调试方案
单体调试方案

国投晋城热电厂一期(2×300MW)烟气脱硝工程

脱硝系统单体调试作业指导书

北京国电龙源环保工程有限公司

二0一二年六月十六日

目录

1 工程概况 (1)

2 脱硝设备概述 (1)

3 编制依据................................................. 错误!未定义书签。

4 调试方案 (1)

5安全、文明施工及环境管理要求和措施 (5)

脱硝系统单体调试作业指导书

1 工程概况

本工程为国投晋城热电有限公司晋城热电厂一期2×300MW烟气脱硝改造工程,本脱硝工

程采用的是选择性催化还原脱硝工艺(SCR)。SCR方法是一种以NH

3作为还原剂将烟道中的NO

X

分解成无害的N

2和H

2

O的干法脱硝方法。烟气脱硝系统设计#1、#2机组各一套,每套2台脱

硝反应器,布置在锅炉省煤器后空预器前的空间内。脱硝装置按2+1布置,即2层运行1层备用,催化剂采用蜂窝式。氨喷射格栅放置在SCR反应器上游的位置。烟气在锅炉出口处被平均分成两路,每路烟气并行进入一个垂直布置的SCR反应器里,在反应器里烟气向下流过均流板、催化剂层,随后进入回转式空气预热器、静电除尘器、引风机和FGD,最后通过烟塔排入大气。

本作业指导书适用于脱硝系统设备的单体调试。

2 脱硝设备概述

SCR烟气脱硝装置主要分为2个区,氨区和反应器区。氨区主要由卸料压缩机、储氨罐、液氨蒸发槽、液氨供应泵、氨气缓冲槽、氨气稀释槽、废水泵、废水池、压缩空气储罐等组成。液氨的供应由液氨槽车运送,利用液氨卸料压缩机将液氨由槽车输入储氨罐内,利用压差和液氨的重力势能或液氨供应泵将储槽中的液氨输送到液氨蒸发槽内;反应区主要由稀释风机、烟道挡板门、声波吹灰器等组成。

3 编制依据

2.1《电力建设安全工作规程》(火电部分)DL/5009.1-2002

2.2《电力建设施工质量验收及评价规程》(第2部分:锅炉机组) DL/T5212.2-2009

2.3《电力建设施工及验收规范》(锅炉篇)DL/T5047-95

2.4《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇)建质[1996]111号

2.5《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2006年版)

2.6国投晋城热电厂一期2×300MW烟气脱硝改造工程施工图纸

2.7《国投晋城热电厂一期2×300MW烟气脱硝工程施工组织总设计》

4 调试方案

4.1卸料压缩机

4.1.1设备参数,ZW-0.8 / 12-20压缩机是立式往复活塞式结构,排气量为48m3/h,排气压力为1.2~2.0MPa,驱动机功率为18.5kW。它集压缩机、过滤器、气液分离器、四通阀、防爆电机等为一体,工作介质主要为氨气(NH

3

)以及性质与之相类似的介质。

4.1.2试车运行

(1)在第一次开车前,必须检查起动器安装是否正确,并按使用说明书检查起动器全部参数,确认合格方可使用,并试验电机转向是否正确;

(2)检查压缩机各部件连接是否松动;

(3)各表是否处于零位;

(4)周围环境条件:环境温度≤50℃,且附近无障碍物等;

(5)润滑油量要到位,用油尺检查油位,位于两刻线间,参见机身部件;

(6)皮带轮运转情况,三角带松紧要符合要求;

(7)气液分离器无残液,开车前打开排液阀,清理干净残液,使浮球落于罐底,然后再旋到关闭状态;

4.1.3注意事项

(1)开机20秒内油压表就要有所指示,否则立即关机,拆下油压表,从孔中注入少许机油,重新启动,直至有油喷出。

(2)辨别运动部件响声是否正常,如不正常,要立即停车检查;

(3)检查进、排气压力表是否在规定范围内;

(4)检查机身油池中润滑油的油面是否低于规定刻线,如低时,及时加足;

(5)以手感触压缩机各部温度是否正常;

(6)检查压缩机振动情况,以及各连接螺钉、地脚螺栓是否松动;

(7)检查是否有气体或润滑油从呼吸阀口外泄,如有,则停机修理或更换填料。

4.2液氨供应泵、废水泵

4.2.1设备参数

(1)液氨供应泵,型号NO2-122H-40-25-200-A,功率2.2kw,扬程30m,流量1.2m3/h,防爆等级DⅡBT4;(2)废水泵,型号ZX65-50-200,功率7.5kw,扬程50m,流量30m3/h,防爆等级DⅡBT4 4.2.2单机试验

(1)检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。

(2)将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。

(3)将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。

(4)将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。

(5)对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。

(6)将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组,观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的

压力值。

(7)观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。

(8)检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。

4.2.3泵试运转时应符合下列要求:

(1)各固定连接部位不应有松动。

(2)转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。

(3)附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏。

(4)滑动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃;特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。

(5)泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。

4.3稀释风机

4.3.1设备参数

(1)型号5-486.2A,流量:12600m3/h,全压4500Pa,电动机功率:30kW

4.3.2风机启动前的准备工作

(1)检查轴承和电动机的固定。

(2)检查传动装置是否正确地对齐。

(3)检查风机与风管之间的连接法兰是否良好。确认风机前后管道中无污物残存,否则容易进入风机内伤及转动部分。

(4)检查电动机或电动设备是否正确地连接。

(5)检查有无外来物还留在风机中任何地方。检查叶轮是否能自由转动而不与任何静止部件磨擦。

(6)检查有无水积存在壳体的底部。

(7)检查风机和电动机的轴承是否有足够的润滑剂且型号正确。

(8)保证保护电路各项设定值已设定好。

(9)启动柜电源已送上。

(10)负责启动的人员,应始终尽可能地靠近紧急制停开关。

4.3.3步骤及验收标准

(1)电机启动:按照电动机制造商的指令,把电动机连接到电网中。启动电动机一会儿,检查风机的转动方向,是否与风机特性牌下方箭头所指出的方向一致。

(2)电机加速:保持电机在30%额定转速20分钟;如无异常则加速至50%额定转速并保持30分钟;如无异常则加速至80%额定转速并保持40分钟;如无异常则加速至100%额定转速并保持30分钟;在加速阶段,检查有无异常噪音。同时检查轴承和电动机的振动程度(良好的振动程度≤4.5 mm/sec;停止的振动程度≥ 11 mm/sec)。同时检查轴承温度是否良好。通常,这个温度首先上升,而后降低到正常值,该值必须不高于75 ℃。如果温度太高,通常是表示润滑不正确,既可在数量方面,也可在质量方面。

(3)风机启动:配好连轴器、风机后,重新启动电机并带动风机进行运转。此时应检验风机有无异响,是否有硬物撞击声响,如无异常按(2)步骤重新执行电机加速过程并稳定运行5-6个小时。

4.4烟道挡板门

4.4.1 SCR烟道挡板门为百叶窗式挡板门,采用机械密封片密封结构。主要由框架、叶片主轴、密封片、曲柄连杆机构、电动执行机构等部分组成。

4.4.2挡板门在烟道布置中,应保持叶片主轴水平位置。4.

5.3调试前,上紧所有相关紧固件,清扫掉挡板门内、外部及叶片转动部分的所有杂物,松开叶片位置锁定装置。4.5.4挡板门执行机构安装一定在关闭状态,手操执行机构到关闭位置,执行器安装完毕,手操执行器至开的位置,检查挡板门的位置是否符合要求,若开度不足,将执行器机械限位螺栓向外拧出,再开门至需要的位置,然后拧进机械限位螺栓。4.5.5电气调试时,先将执行器置于就地操作状态,手操执行器到“关”位置不动为止:a.调执行器上的“关”到位力矩,力矩动作,指示灯亮,此时力矩调好。再往“开”位手操执行器,到力矩报警灯刚熄灭时,在调整“关”到位限位,此时限位指示灯亮;b.再向“开”的方向手操执行器,限位指示灯灭。继续手操到门开30度位置后再向“关”方向操作执行器,到限位指示灯亮。此时应检查挡板门是否关闭到位,则重新调整限位至符合要求为止。“开”方向力矩限位调试方法同上;c.力矩限位调整好后即可进行电动操作,“关”到位时,“开”到位时,限位动作,执行器自动停止,并送出“开”到位信号。

5. 安全、文明施工及环境管理要求和措施

5.1调试人员应坚决贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保职工在施工中的安全。

5.2调试人员必须熟悉和严格遵守电力建设安全工作规程的有关规定。调试过程应正确着装,穿好绝缘鞋;高处作业应系好安全带;不允许带电更改接线和调整行程、力矩开关。

5.3调试完毕,恢复或者做好维护保养措施,将执行机构动作到调试前的初始状态并切断执行机构的工作电源。

5.4调试完毕必须及时清理现场,作到“工完、料尽、场地清”。

合同附件二:电气专业单体调试范围及内容

合同附件二 电气专业单体调试范围及内容 1、前言 1.1电气单体调试工作应遵守和执行的现行规程、标准: 1.1.1《电气设备交接试验标准》 1.1.2《继电器校验规程》 1.1.3《电气指示仪表检验规程》 1.1.4《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》 1.1.5《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 1.1.6《电力系统自动装置检验条件》 1.1.7有关行业和厂家的技术标准。 2、单体调试前期工作 2.1单体调试前的工作: 2.1.1参加施工图纸的会审。 2.1.2熟悉电气一次主接线,对全厂电气设备进行全面了解。 2.1.3熟悉全厂电气设备的性能特点及有关一、二次回路图纸和接线。 2.1.4根据施工计划结合施工进度及质量情况,编制调试进度计划。 2.1.5负责编制电气调试大纲及单体电气试验方案和措施。 2.1.6准备和校验调试需用的试验设备及仪器仪表。 2.2单体调试的工作内容: 2.2.1同步发电机调试 ⑴、绕组的直流电阻,绝缘电阻和吸收比或极化指数。 ⑵、GB50150第3.0.1条中要求现场电气检查试验项目和发电机母线耐压试验。 2.2.2直流电机

⑴、绕组的直流电阻、绝缘电阻、极性测试、炭刷中心位置调整 2.2.3交流电动机调试 ⑴、绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压试验。 ⑵、空载转动检查和空载电流测量。 2.2.4电力变压器调试 ⑴、GB50150第7.0.1条中要求的设备检查及试验项目。 ⑵、变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油的试验。 ⑶、冷却装置试验。 2.2.5互感器调试 ⑴、GB50150第9.0.1条中要求的设备检查及试验项目。 ⑵、绝缘电阻、励磁特性、极性和变比试验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压试 ⑶、本体到柜端子箱查线。 2.2.6断路器调试 ⑴、GB50150第10.0.1条中要求的断路器调试项目。 ⑵、柜内查线及就地操作试验。 2.2.7隔离开关、负荷开关调试 ⑴、GB50150第15.0.1条中要求的设备检查及试验。 ⑵、绝缘电阻、交流耐压试验,最低动作电压测量,操作机构试验,闭锁装置可靠性试验。 ⑶、负荷开关的导电回路电阻和相间耐压试验,柜内查线及就地操作试验。 2.2.8励磁灭磁装置调试 ⑴、励磁灭磁屏调试,灭磁开关动作试验,主触头、灭磁触头分合闸时间配合测试。 ⑵、灭磁电阻、磁场变阻器、感应调压器、隔离(励磁整流)变压器、整流柜及转子灭磁过压保护装置等一次设备调试及就地操作试验。 2.2.9绝缘子及套管试验 ⑴、GB50150第16.0.1条、第17.0.1条中要求的绝缘子和套管试验;表面检查、清理。 ⑵、绝缘电阻、交流耐压试验(35KV以下)。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

机电设备安装与调试施工方案

谨致: 四川省甘孜藏族自治州康定县姑咱镇四川二滩国际工程咨询有限责任公司长河坝水电站监理部总监理工程师刘永刚 发自:中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局 事由:四川大渡河长河坝水电站磨子沟人工骨料加工系统合同编号:CHB/SG073-2010 编号:SD5-SSXT/ETI/056/2011 日期:二0 一一年八月二日 参见: 关于提交《系统机电设备安装与调试施工方案》的报告 尊敬的总监理工程师: 根据磨子沟人工骨料加工系统工程施工进度安排,结合现场实际施工情况,我单位即将进行系统机电设备安装与调试工作。我单位按照招投标合同文件、设计工艺图纸,结合各设备厂家使用说明书编写了《系统机电设备安装与调试施工方案》,现特将其呈报贵部,恳请审查批复,为盼! 附:《系统机电设备安装与调试施工方案》 良好的祝愿! 项目经理:张邯涛中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设 备严 格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料 进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部

热控单体调试施工方案资料讲解

一、工程概况及工程量 1.1工程概况 中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程主要区域是氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域。 氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域热控仪表主要有:热电阻、铠装热电偶、双金属温度计、压力表、压力开关、差压表、就地水表、法兰差压变送器、差压变送器、压力变送器、液位变送器、锥形流量计、皮托管流量计、电磁流量计、蒸汽涡街流量计、一体式蒸汽涡街流量计、涡轮流量计、金属转子流量计、超声波液位计、差压环室取样孔板、烟气分析系统等。 1.2工程量 热控单体调试工程量统计

二、编制依据 2.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 2.2 《电气装置安装工程盘、拒及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 2.3 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.4 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002版; 2.5 《电力建设施工及验收技术规范》第4部分:自动化仪表 DL/T5190.4-2012 2.6 《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009 2.7 《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4-2009 2.8 《35kV 及以下电缆敷设》(国家建筑标准设计94D101-5) 2.9 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007 2.10 《自控仪表安装图册》 2010版 2.11 中电投远达环保工程有限公司提供的设计施工图、厂家安装、使用、说明书 三、编制目的 中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程热控施工的主要区域是SCR区、氨区和取消旁路及引增合一改造区域。所有设备及管道上的压力、温度、流量、化学分析元件的显示与控制都是通过热工仪表的一次元件及二次元件来传输到DCS机柜与就

电气设备单体调试项目样本

电气设备单体调试项目 1、涉及工作内容: 1)单体设备所含辅助设备检查实验。如避雷器中放电计数器、高压开关柜中电压批示器、开关过电压避雷器等。 2)配合系统受电时检查和分部、整套试运。 2、不涉及工作内容: 1)局部放电实验和110KV及以上电气设备交流耐压实验(可参照附录特殊项目调试)。 2)设备修复后重复实验。 3)电动机械某些试动。 1.电气设备调试 (1)同步发电机和调相机调试 工作内容:绕组直流电阻,绝缘电阻,交、直流耐压实验,转子膛内、外静态交流阻抗,灭磁电阻、轴承绝缘实验,以及制造厂规定现场电气检查实验项目和发电机母线耐压实验。 (2)直流电机和直流励磁机调试 工作内容:①绕组直流电阻、绝缘电阻、极性测试,炭刷中心位置调节,可变电阻器、励磁回路实验。②励磁机电枢整流片实验和交流耐压实验(3)中频发电机、交流励磁机调试 工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、交流耐压实验,灭磁电阻、轴承绝缘测试,无刷励磁设备中整流元件、电容器元件检查实验 (4)交流电动机调试

工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压实验电阻器及起动设备实验,空载转动检查和空载电流测量 注;50KW如下低压交流电动机与回路实验一起进行 (5)电力变压器调试 工作内容:变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油实验,气体继电器校验,温度显示屏、压力释放器、分接头批示器、变压器中心点接地电阻等实验,配合变压器吊芯检查,干燥测试,冷却装置实验,配合冲击实验(6)电抗器及消弧线圈调试 工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、交流耐压实验。35KV及以上油浸式电抗器及消弧线圈介质损、直流泄露、绝缘油实验以及非纯瓷套管实验。330~500KV电抗器受电后箱壳表面温度测量,500KV电抗器箱壳振动及噪声测量 (7)互感器调试 工作内容:①绝缘电阻、励磁特性、极性和变比实验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压实验。35KV及以上互感器介质损实验,电压互感器支架介质损实验。②电容式互感器电容分压单元实验。③本体到柜端子箱查线④绝缘油耐压实验 (8)断路器调试 工作内容:油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器六氟化硫封闭式组合电器调试项目按交接实验原则规定柜内查线及就地操作实验 注:1KV如下无继电保护断路器实验与回路实验一起进行 GIS组合电器断路器已涉及内部所有一次设备调试,不得重复套用其她单

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

石油化工仪表调试方案.

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 1 编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》2006年版 1.2《建设安全工作规程》DL5009.1—2002 1.3《电力建设健康安全与环境管理工作规定》 1.4《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 1.5《热工计量检定规程》 1.6《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 1.7河北电建二公司《施工技术措施编制及管理规定》(2010版) 相应的施工设计图纸和厂家技术资料 2 施工准备 2.1 人力资源 在本工程调试中,预计厂用带电前热工安排2名调试人员进驻现场进行调试,主要从事单体元件校验及部分就地设备调整试运工作; 2.2 设备资源 在工程调试中使用的主要校验、调试设备如下:活塞式压力计一套、油压压力计一套、精密压力表一套、标准数字多用表、便携式信号发生器、多功能万用表等调整测试设备。 在调试现场配备有热工计量标准试验室,进行设备元件的校验工作。 现有设备完全能够满足本工程单体设备校验、调试和分部试运的需要,目前所有设备性能检查完好,且在有效期之内。 3 调试程序及主要工作内容 3.1 调试前期准备工作 收集热工专业所需仪器仪表说明书、系统图纸资料,参加施工组织设计编制和图纸会审,发现问题及时汇报进行解决。 准备好调试所需的仪器、仪表和工具材料,确保所使用的标准仪器、仪表经检验合格且在使用有效期内。 做好标准计量室的管理工作及检验人员的资格认证工作。全面了解调试范围内的设备性能及自动保护的配置情况。 熟悉系统及有关回路图纸和设备技术资料。 第1页共21页

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 及时组织专业人员参加学习培训,积极参与有关设备的出厂性能调试和验收工作。 熟悉现场设备布置,及时了解热控施工进度及机组设备安装情况。 3.2 单体调试 3.2.1 单体调试目的及要求 (1)单体调试目的 单体调试是工程进入调试阶段的第一步,其目的主要是通过调整、整定及校验各单体元件,了解设备性能,发现消除设备元件安装前存在的问题和缺陷,使经过单体调试的设备能够更好地满足分系统试运和整套试运。 (2)单体调试的要求 在单体调试过程中,按进度及时完成元件的校验,以满足安装的需要,积极配合单机分步试运计划的安排和要求,及时处理试运过程中的缺陷; 各种单体设备的调试都要有相应的作业指导书或调试措施; 使用的仪器、仪表要经检验合格,满足精度要求且在使用有效期内; 要做到调试不漏项,数据真实可靠,对单体调试质量记录按照统一格式和要求进行填写,做好记录; 在检验过程中,对检验元件进行明显标识;对送检元件要做好送取记录或出具相应的检验合格证。 在调试过程中,接受监理工程师的监督,对单体设备调试后的验收工作可在配合分系统试运后的签证验收阶段完成或遵照监理工程师的要求进行。 3.2.2 单体元件、就地设备的一般调试程序 了解设备的结构、性能和原理 依据相应的校验规程进行校验,确保元件满足工程的使用需要 现场安装后检查安装情况是否符合要求,对信号回路进行检查,然后按要求投运。 执行机构在现场进行调整,检查其动作行程精度、动作灵活性,调试合格后保证满足机组运行需要。 3.2.3单体调校的主要内容 热控单体调校包括热工元件调校、执行机构调试、热控回路检查。 热工元件校验内容包括: 工程中的压力表、压力变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计的全量程的校验,各种开关量仪表元件动作值的整定。 第2页共21页

5.电气设备单体调试方案

沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备单体调试方案 编制: 审核: 批准: 泗洪县洪能实业有限公司 沭阳项目部 2011年12月25日

目录1适用范围 2编制目的 3编制依据 4工程概况 5实验仪器 6试验项目 7安全文明措施 8危险点、危险源预控表

1适用范围 本方案适用于指导沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备的单体调试。2编制目的 电气设备单体试验工作是电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、正常的运行;必须对安装后的设备进行单体实验,以检验设备各项性能指标是否合格。为了保证整个系统可靠运行,现编制单体调试方案,以利于全厂电气设备单体试验顺利、安全的进行。 3编制依据 3.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006; 3.2《电业安全工程规程》; 3.3电气设计图纸、制造厂文件。 4工程概况 系统按照6个子系统的光伏并网发电单元进行设计,其中#1子系统配置1台500kW并网逆变器,2#子系统配置3台500kW并网逆变器和1台250kW并网逆变器,#3子系统配置4台500kW并网逆变器,#4子系统配置2台500kW并网逆变器,#5子系统配置6台500kW 并网逆变器,#6子系统配置3台500kW并网逆变器。每个光伏并网发电单元的太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池组件阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后,经光伏并网逆变器接入10kV升压变压器,在10KV高压柜汇总后通过联络出线柜送至10KV线路。 其中10KV系统共有真空断路器6台,计量表柜1台,综合保护自动装置4台;逆变器20台;汇流箱120台;子升压变20台、厂用变压器20台及10KV高压电缆组成。 5实验仪器

安装调试施工方案

安装调试施工进度计划(文字描述版) 1. 安装前准备,拆箱点件,材料运输 首先,安装合约生效后,双方保持密切的联系,时刻关注电梯及土建工程的进展情况,如有问题,及时修正。在电梯到货以前,完成对电梯井道的验收。电梯井道必须在电梯到货之前完成,具备安装条件,并及时通知我们,以保证电梯安装工作按时进行。 其次,在电梯设备到货后,双方进行拆箱清点,如有差错,及时反馈信息。将各开箱的电梯零部件根据进度分门别类编号入库,整齐码放,以备安装使用。 2. 制作样板和井道放线 对已勘察完的井道,按布置图进行样板制作和放线。 (1). 制作并放置施工样板。 (2). 根据井道实际尺寸放出基准线。 (3). 在放样板和井道放线同时,将实际的土建尺寸。在有效范围内进行调整和 布置,对土建方面不符合地方,双方将土建单位一起进行商讨,并请土建单位给予修改。 3. 安装导轨支架 在完成制作样板和井道放线工作之后,将着手进行导轨支架的安装。首先,根据井道放线基准,配置井道中导轨支架的距离。其次,按井道垂直变化情况将支架对号入座在井道壁上,按照标准固定导轨支架。 4. 安装底坑设备 底坑设备主要是缓冲器座和导轨的底座定位。对照电梯布置图和实际测定尺寸,固定缓冲器等设备位置。 5. 安装并调整导轨 在固定导轨支架和底坑设备工作结束后,进入电梯的导轨安装工作,在导轨安装过程中,我们将严格按照国家标准矫正导轨的垂直度,边安装边调整导轨的水平和垂直误差,以确保导轨垂直。 6. 安装地坎、门框和门套 根据放线的基位,安装厅门的地坎、门框和门套。 7.安装并调整厅门

8. 安装机房设备 根据电梯布置图,协助业主将电梯的主机、控制柜和机房,并按照图纸就位,然后安装其它机房设备。 9.安装轿架和对重设备 10. 安装曳引绳和限速器绳 11. 安装井道线槽和布线 12. 安装机房线槽和布线 13. 轿厢布线 14. 安装随行电缆和保护装置 15. 慢车调整、安装桥板和平衡绳(链) 在一些基本部件逐步就位后,进行慢车调整,同时安装桥板和平衡绳(链)。初步将电梯调整到一个较为理想的状态。 16. 快车调整 在慢车调整的基础上,对电梯进行快车调整。在快速运行中调整电梯的舒适感,将电梯调整到最佳运行状态。 17 .清理工地、验收移交 在电梯能稳定地进行快车运行之后,安装人员逐步清理电梯井道、底坑和所有工作面,在所有工作完成之后,对电梯进行全面的自检。在自检合格后,再报请有关部门对电梯进行联检,在对电梯各种指标测试合格后,协助贵方请技监局检测部门对电梯进行全面验收,保证电梯顺利交付使用。

金石热控调试方案

晋煤金石化工2#锅炉和1#汽机整套启动调试大纲及试验措施 (热控专业) 措施编写: 措施审核: 会签: 施工单位: 监理单位: 建设单位: 生产单位: 河北拓实火电工程技术有限公司 二0一三年四月

目录 1 设备系统简介--------------------------------------2 2 措施编制标准和依据--------------------------------2 3 调试范围及相关项目--------------------------------2 4 试运前现场应具备的条件----------------------------3 5 系统试运前应具备的条件----------------------------3 6 调试项目和调试工艺--------------------------------4 7 安全、环境保护措施--------------------------------11 8 危险点分析及预防措施------------------------------11 9 试运的组织分工------------------------------------12 10 附表-- -------------------------------------------13

1 设备系统简介 晋煤金石化工投资集团有限公司新建4×260T/h循环流化床高压锅炉和2×25MW抽汽供热汽轮发电机组,锅炉系无锡华光锅炉股份有限公司制造,其型号为UG-260/9.8-M5型。本锅炉是一种高效、低污染的新型锅炉。该炉采用了循环流化床的燃烧方式,可燃用含硫较高的燃料,通过向炉内添加石灰,能显著降低SO2的排放,降低硫对设备的腐蚀和烟气对环境的污染。此外,灰渣的活性好,可以作为水泥等材料的掺和料。 本锅炉为高温高压、单锅筒、单炉膛、自然循环锅炉。采用膜式壁、汽冷旋风分离器、过热器两级三组对流布置,过热器下方布置有省煤器和一、二次风预热器。 汽轮机厂家为南京汽轮电机(集团)有限责任公司,发电机也选用南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的25MW空冷发电机组,热控设备采用和利时公司的分散控制系统。设计功能包括顺序控制系统(SCS)、模拟量控制系统(MCS)、数据采集系统(DAS)。汽轮机电液控制系统(DEH)为南京科远自动化集团有限公司、汽轮机主机监视系统(TSI)本特利3500、汽轮机危急跳闸保护系统(ETS)为南京科远自动化集团有限公司等。调试大纲以现热控设计各系统说明书为前提,用于检测热控设备是否具备正常投运条件,是否符合设计要求,系统如有变更,应依照新功能设计为准。 2 措施编制标准和依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》; 2.2 《电力建设施工驻验收技术规范》; 2.3 《火电工程启动调试工作规定》; 2.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》; 2.5《电力建设工程调试定额》; 2.6《电业工作安全规程》; 2.7华北电力集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细

35KV变电站电气设备单体调试方案

榆神矿区薛庙滩矿井及选煤厂35/10KV变电站工程 电气设备调试方案 编制:____________________________ 审核:____________________________ 批准:____________________________ 陕西银河电力自动化股份有限公司 二O一三年六月

电气设备调试方案 编制依据: 1.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)》。 1.2《作业指导书编制标准》Q/YS 2.01 —2003 1.3《电力建设安全工作规程》第一部分火力发电厂DL 5009.1-2002 1.4电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)GB1094.3-2003强制性条文 1.5电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)DL/T596强制性条文 1.6电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)GB11032强制性条文 1.7中煤西安设计工程有限公司相关图纸 1.8设备厂家相关资料 二、作业概况及工作量: 2.1作业概况 本作业指导书适用于榆神矿区薛庙滩矿井及选煤厂35/10KV变电站工程各电气设备的单体调试,主变高压侧电压等级为35kV,低压侧电压等级为10kV,变电站站用电接线采用380/220V中性点直接接地;直流系统电压等级为220V。 2.2主要工作量 变电站工程所有高压电缆、变压器、高压断路器、电压互感器、电流互感器、母线绝缘子、 避雷器、电抗器、电容器组、保护装置、指示仪表等电气设备的单体试验。其中:

三、作业必备条件: 施工人员配备及资格要求:机具、工具、仪器、仪表设备;设备、材料力能供应;施工场地、环境要求:上道工序确认要求等。 3.1施工人员配备及资格要求: 3.2机具、工具、仪器、仪表、设备、材料、力能供应设备:

(完整版)网络类产品安装调试方案

项目规模 贵州省机械工业学校计算机机房建设设备采购项目包括100台计算机、投影仪、交换机等设备。具体明细如下表: 主要软硬件设备一览表 施工组织 工程组织 贵州三合信息技术有限公司是一家专业从事理化生实验室建设、高校实训室建设、学校教室及宿舍建设、多媒体教室建设、学术报告厅、会议系统、大屏幕投影系统集成的公司。主要以学校系统等为主,同时从事相关技术培训。以优异的工程质量、高效的施工效率、完善的用户服务,赢得了良好的口碑。 为保证优质的工程质量,在计划工期内完成工程建设,挑选了工程专业人员中的骨干力量组成项目组,由项目总负责统一指挥,设立项目管理组、工程施工组、培训组、技术组、售后服务组五个专业组,分别按照各自的职责对项目的实施给予有力保障和监督管理。 项目组织机构 项目组织结构图

项目组织机构组成与责任 项目管理组:负责项目的质量、安全监督控制及项目人力资源配置,验收的组织,项目问题协调; 工程实施组:负责项目的实施组织,进度控制,系统设计设备的安装调试,现场的交流、培训、验收工作实施; 培训组:负责项目集中组织相关的培训组织,实施工作; 技术组:负责项目设计设备的测试,编制安装调试手册,确定验收方法;对工程实施过程中出现的问题进行支持; 售后服务组:按照售后服务计划和服务保证体系标准与承诺提供长期的保修、维护、服务和技术支持。 人力资源配置 人力资源配置表

施工机具准备 在每个施工组开工前要按照《工程施工机具清单》检查项目成员的工具准备情况,工具不齐不得开工。 工程施工机具清单 施工时间安排 为避免对正常教学活动的影响,施工时间安排如下: 施工时间安排表 工程项目管理 项目管理的内容主要包括项目准备阶段管理、项目实施阶段管理、项目验收阶段管理。 项目准备阶段管理

热控安装专项施工方案

热控安装专项施工方案 目录 1.编制说明 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要节点控制 (2) 4.工期安排和劳动力计划 (3) 5.主要施工机具配备 (3) 6.主要施工方案 (4) 7.施工进度控制 (9) 8.技术管理 (10) 9.安全管理 (11) 10.质量管理 (12) 11.文明施工与环境管理 (14) 12.降低成本措施 (14) 13.工程验收 (15) 14.强制性条文执行表 (16) 15.施工工作安全分析 (17)

1.编制说明 1.1工程性质 为了保证xx锅炉扩容改造工程中锅炉及其辅助设施电气系统安装及调试有关步骤及要求,指导现场电气设备的安装与试车工作,特编制本方案。 2.适用范围 本方案适用于xx锅炉扩容改造工程电气系统安装调试,主要包括锅炉系统、输煤系统、除渣系统、化水系统及送风系统的电气设备安装、电缆线路施工、设备及构筑物照明安装、接地装置安装。但在厂家有安装及试车要求的情况下应按厂家技术要求执行。 1.2 编制依据 1.2.1本工程施工组织设计。HSO-XRJS-54-1UNXXX00-WA-007 1.2.2锅炉厂及设计院提供的热控图纸 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.5-2012 1.2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》热工仪表及控制装置 DL/T5210.4-2009 1.2.5《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053 1.2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1 1.2.7自动化仪表安装工程质量检验评定标准 GB50131-2007 1.2.8自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50093-2005 1.2.9 公司质量保证手册及质量体系文件 1.3 编制说明 本施工组织专业设计主要参考以往类似工程施工经验,并针对本工程特点,重点从科学的施工组织、优化的施工程序、先进的施工方法、有效的技术组织措施、合理的平面布置等方面做出规划,力求以较少的投入,最短的工期,优质高效地完成项目建设任务。 2 工程概况 2.1 施工项目规模 xx锅炉扩容改造仪表安装工程,仪表专业承担锅炉及配套系统仪表盘箱柜安装、盘上仪表及设备安装、取源部件及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆敷设及接线、管路敷设等工作。 3 主要节点控制 3.1 测温元件安装

电气单体调试方案

马来西亚东钢集团有限公司55MW超高压中间 再热发电机组工程 电气单体调试方案 批准: 审核: 编制: 中国能建黑龙江能建公司 2019年7月24日

目录 一、工程概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、劳动力组织及工器具配备 (1) 四、试验项目、要求、方法及注意事项 (1) 五、安全及文明施工 (15)

一、工程概述 乌海市建龙包钢万腾有限责任公司2×65MW煤气综合利用发电项目,由四川川锅环保工程有限公司建设。 11kV配电盘柜由河北信高真空开关电器有限公司生产,并配套真空断路器由北京北开电气股份有限公司生产,型号为ZN65A-EP。进线柜CT、馈线柜CT均由大连北方互感器集团有限公司生产,;厂用低压变压器由鲁特电工股份有限公司生产;全厂辅机系统电动机采用的电源电压等级为:高压为交流11kV,低压为交流400V。400V配电盘柜由天津市天开陶普电器有限公司生产的成套开关柜。 二、编制依据 2.1中国能源建设集团黑龙江省电力设计院图纸 2.2《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DLT 5437-2009 2.3《电力建设安全工作规程第一部分火力发电》 DL 5009.1 — 2014 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2016 2.6厂家出厂说明书及原始试验报告。 三、劳动力组织及工器具配备 3.1.施工人员的要求 高压电气试验员2 人,根据试验性质,确定试验项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项,现场作业人员应身体健康、精神状态良好,作业人员均要持上岗证,并经过各级安全教育并考试合格;作业人员应具备必要的电气知识和高压试验技能,能正确操作试验设备,了解被试设备有关技术标准要求,能正确分析试验结果,具有一定的电气专业理论知识。 3.2.工器具 使用仪器,数字万用表,微安表,绝缘电阻测试仪,伏安特性综合测试仪,变比组别测试仪,变压器直流电阻测试仪,介质损耗测试仪,直流高压发生器,串联谐振成套装置。辅助工具,大一字、十字螺丝刀各一把,活动扳手两把,尖嘴钳两把,电缆轴一个,地线50米。 四、试验项目、要求、方法及注意事项 4.1 电流互感器试验 4.1.1测量绕组的绝缘电阻:电压等级为10kV的,互感器一次、二次绕组绝缘电阻均不宜超过1000M Ω。对于1000V及以上的采用2500V绝缘电阻表测量,对于1000V以下的采用1000V绝缘电阻表测

设备安装 调试 测试 验收和施工方案

设备安装、调试、测试、验收和施工方案设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。

5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作 1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5M;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。 2) 在合同设备安装调试期间,如果我司提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,我司立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 方案 需安装的设备已经到货,并完成单项外观、通电测试。

电气热控主要施工方案

施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程2.3.3电气热控安装主要工程量

页1 第 施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程 页2 第

施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程 7.1.3电气、热控仪表原则施工方案 热控仪表系统施工是整个脱硫系统的重点,它不仅是反映烟气脱硫全过程实际运行装置和运行情况的重要环节,也是展示设备运行投产产生工作效益的窗口。电气施工主要包括脱硫装置及6KV脱硫段的供电、电缆敷设、照明、检修电源。热控施工主要包括热控设备、仪表管路、仪表及控制装置的单体校验及调试、FGD 系统及辅助系统的控制及监视、附属系统的控制及监视。 电气接地、电气热控各类电缆预埋套管施工注意与土建施工配合。对电缆小支架(主支架和设备/装置之间、二次支架和设备/装置之间以及设备和设备之间的电缆托架)、仪表管布置进行二次设计。所有电缆的敷设编制措施,精心施工,确保布置规范、合理、美观。 随着机务系统安装工程的顺序展开,按照工程进度合理安排劳动力及时进场,在施工过程中严格遵循相关标准及规范实施企业标准化管理程序,严格控制施工质量内部实施,一般分项工程三级验收,重要分项工程四级验收,工程结尾精选部分工程技术及施工人员参加试运行,快速及时排障消缺,为工程安全优质按期移交业主保驾护航。

页3 第 施工组织设计2山东潍坊发电厂×330MW机组烟气脱硫工程 7.3.2 电气主要施工方案 7.3.2.1 开关柜施工方案 7.3.2.1.1 施工准备 A.设备开箱检查 a.开关柜框架是否变形,盘面是否受损。 b.盘、柜内的电气设备安装是否牢固,有无锈蚀和机械损伤。 c.检查型号、规格是否符合设计要求,附件、证件、备件是否齐全。 B.土建工作检查 a.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。室内沟道无积水、杂物。 b.预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 c.模板及施工设施拆除,场地清理干净,道路通畅。 C.临时设施 a.安装配电室内临时照明灯和施工用的临时配电设施。 b.准备好开关柜就位和基础型钢安装所需垫铁(1-5mm之间)。 c.准备好开关柜二次搬运手动小车或滚筒(用钢管制作)及机工具。 7.3.2.1.2 施工方法 A.基础型钢安装 安装基础型钢前,应事先检查土建预埋件的布置是否符合图纸要求,并检查盘柜电缆进线预留孔位置是否正确。 a.清理预埋铁表面,用水平仪测量各个预埋件平面标高,并做好记录。 b.确定预埋件需要达到的标高。预埋件需要达到的标高等于地平面标高减去基础型钢高度的值(基础型钢顶部平面与地平面标高相同)。如果预埋件的标高不能达到要求,则需加装垫铁。 c.根据开关柜布置图,按设计的型号、规格选定基础型钢;按设计的尺寸正确下料。 d.基础型钢经校直后,按照开关柜布置图的定位尺寸将其敷设在预埋件上。经调整垫铁后,将测量标尺放置在基础型钢顶部表面,用水平仪观察其标高是否与地平面标高一致。 e.以上各项工作经检查合格后,将基础型钢焊接牢固并接地。 B. 开关柜安装就位

电气调试方案

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

相关文档