文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 等离子接地棒

等离子接地棒

等离子接地棒
等离子接地棒

1、等离子接地棒

详细介绍

产品简介

电解离子接地系统是采用美国技术,与国内著名院校合作研制、生产的新型接地系统。电解离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓释、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐性和使用寿命等问题,使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。

系统内部及外部配装两种负离子填充材料,外部填充材料

具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主

体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度

变化影响、耐高电压冲击的多种化学材料为辅料;内部填

充材料含有特制的电离子化合物,能充分吸收土壤中的水

分,通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,促

进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。接地寿命长

达 30 年。

实验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为乏自由离子

的辅助导电作用。电解离子接地系统在接地体内部加入可

逆性缓释填充剂,这种填充剂具有吸水、放水可逆的特点。

通过这种方式产生的离子,可以有效释放到周围的土壤中,

使接地极成为一个离子发生装置,从而改善周边土质使之

达到接地降阻要求。接地极外部填充材料通过与其内部电

解离子填充材料的相互作用产生针对壳层土壤的化学处

理,降低壳层土壤的电阻率,同时在缓释接地极与大地土

壤之间,形成了一个过渡带,增大了接地极的等效截面积

和土壤的接触面积,消除了接地体与土壤之间的接触电阻,

改善了地中的电场分布,填充剂良好的渗透性能,深入到

泥土及岩缝中,形成树根网状,增大了地中的泄流面积。

技术优势

1、装置自动调节功能强,不断向电极周围土壤补充导电离子,改善周围土壤电阻率。

2、电极单元采用耐腐蚀的合金材料,高能回填料采用具防腐性能和耐高压冲击的化学材料为辅料。大大延长其使用寿命。保证使用30年。

3、回填料以强吸水性、强吸附力和离子交换能力强的物理化学物质为主体材料。完成电极单元与周围土壤的高效紧密结合,且将降低周围土壤电阻率,有效增强了雷电导通释放能力。

4、高能回填料能与接地极和周围土壤充分接触,大大降低接触电阻。且流动性和渗透性好,增大与土壤的接触面积,从而增大泄流面积。

5、由于电极单元采用低导磁率材料,抗直击雷感应脉冲袭击强,防雷电二次效应。

6、由于其优异的接地效果和很强的调节功能,主要用于高土壤率地区和建筑物高度密集的城市。

7、由于其优异的接地效果,占地面积少,施工工程量小,节约材料。

8、防腐离子接地体所用的一切材料均无毒无污染,属绿色环保产品。

制作工艺

( 1 )离子电极管:采用优质紫铜管材,极管内壁采用最新陶瓷镀膜技术处理,具有超强的耐强酸、强碱防腐性能;极管外壁喷涂

一层高分子防腐导电材料,具有优良防腐能力和极低的电阻率。极管上端和下端分别设计了水分吸收孔和离子释放孔。

( 2 )离子电极内部离子发生装置:填充在极管内部,具有很强的离子释放性能,并具备吸水保湿﹑电离导电﹑长效缓释功能。( 3 )离子电极外部专用填充料:非金属导电材料,防腐环保,添加有吸水保湿、凝固、渗透以及土壤改良成分,与极管内释放出的电解离子相互作用,可以持续改善周围土壤的导电性能,达到接地降阻的效果。

规格及技术参数

型号:HT-LZD/300

* 产品寿命:> 30年

* 极管内壁陶瓷镀膜防腐层电阻变化

率:△R%≤1%

* 冲击耐受电流密度≥1000 kA/m2

* 工频耐受电流密度≥5kA/m2

* 耐酸﹑耐碱﹑耐盐性能:优

施工用量参考

已知接地电阻要求和水平接地极接地

电阻时,需要垂直接地极接地电阻的计

算:

R:接地网的接地电阻(Ω)

Rh:水平接地体的接地电阻(Ω)

Rv:垂直接地体的接地电阻(Ω)

η:水平接地体和垂直接地体间的屏蔽

利用系数,0.9

单根直轴型ALG防腐离子接地体的接

地电阻计算公式:

R:单根防腐离子接地体的接地电阻

(Ω)

ρ:土壤电阻率(Ω.m)

L:电极长度(m)

D:接地极等效直径(m)(常规为0.18m,

也可根据回填孔直径适当调整)

K:土壤调节系数,20%(变化范围为

50%~5%,但6个月后不超过20%。初始土

壤电阻率越高降低百分比越大,高密度

土壤的稳定时间需要更长。)

工作原理

通过电极内部和外部填充材料的离子释放效应,改善电极与周边土壤的接触环境,达到降阻的目的通过大量的金属材料的铺设降低一定区域内的电阻,实施普通接地方法达到低接地电阻

接地稳定性其中的外部填充材料具有良好地防腐、吸水、保湿,不受气候变化的影响,接地电阻在施工完成一周后进入持续稳定状态,不受土壤的干湿影响,不会随着时间而上升。

1、干性接触,干燥与潮湿时,接地电阻起伏较大;

2、另外由于腐蚀作用,接地电阻随着时间的推移上升较快

寿命周期具有防腐效果,离子自动补充,因此有效寿命周期30年以上防腐较差,每隔3至5年,需重新进行土壤改造,降低土壤电阻率

工程工艺专业工艺,降阻效果明显,施工简单,工程量小,综合费用较低技术水平较低,工程量大,无工艺保障

接地线使用管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD925 接地线使用管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

接地线使用管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3. 对接地线的要求 3.1 接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 3.2 接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 3.3 短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 3.4 接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。

10kV接地变保护装置技术规范

中广核太阳能哈密三期30MWp项目哈密电站新增接地变、道路、辅助 设施工程 10kV接地变保护装置 招标技术规范书 水利部 水利水电勘测设计研究院新疆维吾尔自治区 2015年 07月

目录 目录 (2) 1 总则 (3) 1.1 引言 (3) 1.2 供方职责 (3) 2 工程概况及技术规范要求 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 使用环境条件 (5) 2.3 保护测控装置额定参数 (5) 2.4 保护测控装置总的技术要求 (6) 2.5 35KV线路保护装置技术要求................................................................................. 错误!未定义书签。 2.6 35KV SVG连接变保护装置的技术要求 ................................................................. 错误!未定义书签。 3 试验 (11) 3.1 工厂试验 (11) 3.2 现场试验 (11) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (11) 4.1 技术文件 (11) 4.2 设计联络会议 (13) 4.3 工厂验收和现场验收 (13) 4.4 质量保证 (13) 4.5 项目管理 (14) 4.6 包装、运输和储存 (14) 4.7 现场服务 (15) 4.8 售后服务 (15) 4.9 备品备件、专用工具、试验仪器 (15) 5 供货范围 (16)

1总则 1.1引言 本设备招标技术规范书适用于中广核太阳能哈密三期30MWp项目哈密电站新增接地变、道路、辅助设施工程10kV接地变保护装置(就地安装于10kV开关柜上)。 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 投标厂商应满足2.4中的规定、规范和标准的要求。招标方在技术规范专用部分提出的要求投标方也应满足。 提供的产品应有省、部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标方应提供设备近2年运行业绩表,以证明安全可靠。 1.1.1本规范提出了10kV接地变保护装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时按较高的标准执行。 1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2提供国家或电力工业检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

接地电阻摇表使用方法及标准

接地电阻摇表使用方法 及标准 Revised as of 23 November 2020

接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的操作要领

接地线使用注意事项

接地线使用注意事项 挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,是保护作业人员安全的一道屏障,可防止突然来电对人体的伤害,因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,避免由于接地线原因引起的电气事故。 一、实际工作中,接地线的使用应注意以下事项: (1)工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。 (2)挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是严重的违章行为。验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。 (3)在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。 (4)不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。 (5)要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作,预防泥

沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件。 (6)新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。 (7)按不同电压等级选用对应规格的接地线,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配。 (8)不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10 kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。 (9)严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。 (10)现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。 (11)接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

消弧、接地变使用说明书 --中文

Sieyuan? 环氧浇注干式消弧线圈、接地变压器 使 用 说 明 书 思源电气股份有限公司 SIEYUAN ELECTRIC CO.,LTD

警告! 对于消弧线圈: 对短时运行的分接,必须在铭牌所标明的允许运行时间内运行。 对于接地变压器: 额定中性点电流的运行时间不得超过銘牌规定的运行时间。

1 适用范围 本说明书适用于额定容量5000kV A及以下,电压等级35kV及以下的环氧浇注干式消弧线圈(以下简称消弧线圈)以及无励磁调压环氧浇注干式接地变压器(以下简称接地变压器)的运输、储存、安装、运行及维护。 消弧线圈是用来补偿中性点绝缘系统发生对地故障时产生的容性电流的单相电抗器。在三相系统中接在电力变压器或接地变压器的中性点与大地之间。 接地变压器(中性点耦合器)为三相变压器(或三相电抗器),常用来为系统不接地的点提供一个人工的可带负载的中性点,以供系统接地用。该产品中性点连接到消弧线圈或电阻,然后再接地。可带有连续额定容量的二次绕组,可作为站(所)用电源。 2 执行标准 GB10229 《电抗器》 GB6450 《干式电力变压器》 GB1094 《电力变压器》 IEC289 《电抗器》 3产品型号标志 3.1 消弧线圈 □—□/ □ 电压等级(kV) 额定容量(kVA) 产品型号字母(见下表) 产品型号字母的排列顺序及涵义

3.2 接地变压器 D K S C-□-□/□ 一次额定电压(kV) 二次额定容量(kVA) 一次额定容量(kVA) 浇注“成”型固体 三相 接地变压器 4 使用条件 4.1 安装地点:户内。 4.2 海拔高度:≤1000m。 4.3 环境温度:-25℃~+40℃。 4.4 冷却方式: 空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。 4.5 绝缘耐热等级:F级。 4.6 当产品运行在环境温度低于-25℃时,必须加装辅助加热装置,以保证产品在-25℃以上的环境下运行。 4.7 产品四周需保证有良好的通风能力。当产品安装在地下室或其它空间受限制的场所时,应增设散热通风装置,保证有足够的通风量。一般地,每1kW损耗必须有2~4m3/min的通风量。 4.8 若超出以上使用条件时,均应按GB6450《干式电力变压器》的有关规定做适当的定额调整。 5 装卸 5.1 起吊产品可采用起重机、汽车或叉车等设备。 5.2 起吊有包装箱产品时: 5.2.1 对于起吊毛重≤3000kg的6、10kV产品,应在包装箱的四下角枕木处挂钢丝绳起吊; 5.2.2 对于起吊毛重>3000kg或35kV的产品,应将包装箱上盖去掉,直接起吊产品; 5.2.3 对于毛重≤3000kg的产品,可以使用叉车,装卸或短距离运输。其余情况下,严禁使用叉车进行以上操作。

接地电阻摇表使用方法及标准

接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。? 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

为什么要接地线据说不接地线后果很严重赶紧看看你们家的吧

“地线”在家庭用电中是十分重要的,但有些地区的供电网中却没有地线,很多朋友会好奇,什么三地线?地线有什么作用?不接地线又会导致哪些后果? 什么地线? 地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。 1 简单的说:接地线是电气保护中的一种方式。它的作用是当你的电器设备漏电或感应带电时能够快速通过接地线将电流引入大地从而使设备外壳不再带电,从而保证了人员后设备的安全。 例如:家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故.为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉.另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要.使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现.

2 在电力系统中接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具.按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成. 在电器中:接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路. 通俗点说:接地可以防止用电设备表面的静电或漏电对人造成点击伤害.大功率电器尤其需要注意.

箱变使用说明书

湖北瑞力 YBM、YBP预装式变电站产品使用手册 湖北瑞力电气有限公司 HUBEIRULIELECTRICC o.,L t d

一、产品概述 YBM、YBP系列可移动型预装式变电站,是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,该型箱式变电站即有普通箱式变电站的功能,又有可移动性的功能,广泛适用于煤矿、铜矿等矿山以及道路施工等用电设备需频繁移动的场所,以满足用电设备要求,作配电系统中接受和分配电能之用。 YBM、YBP 系列可移动型预装式变电站,具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。 本产品符合GB17467-2010《高低压预装式变电站》的标准。 二、型号含义

三、环境条件: 3.1 海拨高度:≤2000m。 3.2 环境温度:-30℃~+40℃。 3.3 风速:不超过35m/s。 3.4 空气相对湿度:不超过90%(+25℃)。 3.5地震水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.2m/s2。 3.6 使用地点:不应有腐蚀性、易燃、易爆的危险物品。 3.7 安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度。 四、功能特点 4.1 本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成,分成三个功能隔室,即高压室、变压器室和低压室,高、低压室功能齐全。高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。变压器室可选择S9、S11 以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器;变压器(如变压器容量大于1600KVA,变压器敞开布置)设有自起动强迫风冷系统

用摇表测接地电阻的方法及参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。 摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好,大转盘上被箭头对准的数是,电阻值就是为欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇

接地线的安全使用规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A68713 接地线的安全使用规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

接地线的安全使用规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2,接地线必须编号后使用。 (2)在使用前应进行详细检查,损坏的部分必须及时修理、更换。 (3)禁止使用不合规定的导线替代。接地线必须使用线夹固定,严禁用缠绕的方法进行。 (4)装设接地线前必须验证设备确无电压,先接接地端,后接导体端,必须接触良好;拆地线时顺序相反,先拆导体端,后拆接地端。

(5)装、拆接地线必须使用绝缘棒和绝缘手套。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

【F'A】接地变使用说明书

目录 产品概述 产品型号 使用条件 技术参数 产品运输及起吊 产品验收及保管 产品安装 现场交接试验 产品试运行 产品维护 安全注意事项 产品概述 接地变压器通常用来为无中性点的系统提供一我为的可带负载的中性点。该中性点可以直接接地,也可以经电抗器、电阻器或消弧线圈接地。接地变压器还可以带一个连续使用的二次绕组(低压绕组)作为变电站站用电源。 本产品是经消弧线圈接地。该系列产品具有低损耗、低噪声、低温升、低局放、免维护以及安全可靠等特点,其性能达到国内同类产品先进水平,在各个领域或系统得到了广泛应用,受到了一致好评。 产品型号 - 二次额定电压

二次额定容量() 一次额定电压() 一次额定容量() 环氧树脂浇注成型 三相 空气 接地 使用条件 海拔高度 海拔不超过(可按需特制) 环境温度及湿度 环境温度:℃~+℃(可按需特制) 空气相对湿度:不大于 防护等级 产品防护等级:~ 冷却方式 冷却方式有空气自冷()和强迫风冷()两种。 安装环境 环氧树脂绝缘干式接地变一般为户内式。应安装在场地清洁,通风良好的户内场所。如果安装在地下室或开关柜等空间受限的场所,应有足够的通风量,一般每损耗应有≥的通风量。 技术参数

标准:、、 容量:及以下 电压等级:及以下 分接范围:±*、±等 相数:三相 频率:或 联结组别:,、,、等 绝缘等级:级,长期运行温升限值 阻抗电压、空载损耗及负载损耗等按相应的国家标准。 运输及起吊 产品运输 产品可用火车、轮船、汽车等交通工具运输,装运产品的厢、舱应清洁,无污染物。 产品装运应符合运输规程要求,需将产品安放牢固,运输过程中不允许出现摇晃、碰撞、移动和过度倾斜现象。不得绑拉线圈、垫块、引线等易损部件。 产品运输过程中应有防雨及防潮措施。 产品起吊 装卸时应严格按照装卸规程。 吊装时分三种情形: ()吊装产品器身时,应使用器身上的所有吊环起吊,起吊钢丝绳之间的夹角不得大于°,如图所示。

接地线使用管理制度(最新版)

接地线使用管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0091

接地线使用管理制度(最新版) 1.目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3.对接地线的要求 3.1接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 3.2接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。

3.3短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 3.4接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。 3.5短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。 3.6凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。 3.7需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电装设接地线。 3.8接地线应事先编号,存放地点应与接地线进行相同编号,定点对号存放。 4.装设、拆除接地线的方法 4.1装设、拆除接地线必须由(有操作权的运行值班人员)两人进行。 4.2装设接地线前,必须先用合格的验电器在停电设备上验明三

接地变作用

一:1、在中压系统(如10kV或35kV),多采用中性点不接地系统,可以在发生单相接地时系统不跳闸,使供电可靠性提高;而中压系统由于不接地,不需要中性点,所以主变压器的二次绕组(引出就是中压系统)多采用角形接线; 2、虽然中性点接地系统在发生单相接地时可靠性比较高,但由于接地多是事故等造成,接地点不是“实”接地,会有电容电流流过接地点,当这个电流很大时,由于接地点不定,多是导线直接落在地上,会在接地点拉弧,形成持续的“弧光接地过电压”,这个过电压可能会达到标称电压的3.5倍,这个值是系统上的设备所承受不了的; 3、解决上面“弧光接地过电压”的方法,是由前苏联学者提出的消弧线圈理论,就是在变压器的中性点安装一个消弧线圈,用这个电感产生的电感电流去“抵消”接地点的电容电流,即减少接地点的电流值,以达到降低过电压幅值的作用,从而保护系统内设备的绝缘安全; 4、但由于主变压器的中压绕组采用的是角形接线,没有中性点引出,所以消弧线圈没有办法接到主变压器的中压系统中性点,所以人们要造一个中性点,这个设备就是----接地变压器;接地变其实就是一个高压绕组为星形接线的变压器,用其的中性点,使消弧线圈能够接到中性点不接地系统中。 (但实际中,接地变多采用Z接线变压器,其原理非常简单,三相绕组外侧采用角形接线,内侧采用星形接线,目的是减少零序阻抗,其实就是用其中性点) 二:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈。 接地变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(<10Ω,而普通变压器要大得多。因此规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,消弧线圈容量不得超过变压器容量的20%,而Z型变压器则可带90%-100%容量的消弧线圈,可以节省投资。 接地变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。在带二次负载时,接地变的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量之和。

接地变、消弧线圈安装作业指导书-参考模板

彩虹桥66kV变电站新建工程 接地变、消弧线圈安装作业指导书 启辰电力工程有限责任公司 彩虹桥66kV变电站新建工程施工项目部

批准: 日期: 年月日审核: 日期: 年月日编写: 日期: 年月日

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (3) 6.1施工准备 (3) 6.2设备基础安装及检查 (3) 6.3设备开箱检查 (3) 6.4接地变、消弧线圈安装 (4) 7. 质量控制措施 (4) 7.1质量控制措施 (4)

1. 适用范围 本作业指导书适用于110kV电压等级以下的作业施工,频率为50Hz油浸式、干式、式互感器、避雷器及支柱绝缘子安装作业,其它电压等级可参照执行。 SF 6 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1作业(工序)流程图 图3-1作业流程图 4. 安全风险辨析与预控 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。

5. 作业准备 5.1 人员配备 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 6.作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性; 6.1.2人员组织:技术负责人:邹宏;安装负责人:张文革;安全质量负责人:季鹏;和工作人员郑凤海、于宏伟、曲久利、; 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 6.2设备基础安装及检查 6.2.1根据设备到货的实际尺寸,核对土建基础是否符合要求,包括位置、尺寸等,底架横向中心线误差不大于10mm,纵向中心线偏差相间中心偏差不大于5 mm。 6.2.2设备底座基础安装时,要对基础进行水平调整及对中,可用水平尺调整,用粉线和卷尺测量误差,以确保安装位置符合要求,要求水平误差≤2mm,中心误差≤5mm。 6.3设备开箱检查 6.3.1接地变、消弧线圈柜卸车就位过程中应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施。

接地线的安全使用规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD318 接地线的安全使用规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD318 2 / 2 接地线的安全使用规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2,接地线必须编号后使用。 (2)在使用前应进行详细检查,损坏的部分必须及时修理、更换。 (3)禁止使用不合规定的导线替代。接地线必须使用线夹固定,严禁用缠绕的方法进行。 (4)装设接地线前必须验证设备确无电压,先接接地端,后接导体端,必须接触良好;拆地线时顺序相反,先拆导体端,后拆接地端。 (5)装、拆接地线必须使用绝缘棒和绝缘手套。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

接地装置说明书

接地装置试验 1.适用范围 本作业指导书适用于变电站接地装置交接试验。 2.引用文件 电业安全工作规程 DL/T 1168-2013电力设备预防性试验规程 DL/T 621-199 设备制造厂家技术要求 该设备历年的试验数据 3.试验前准备工作安排

试验接线 一)电气完整性测试 电气完整性测试试验接线如图1所示。 图1电气完整性测试试验接线 二)接地阻抗测试 测试变电站接地装置工频特性参数的电流极应布置得尽量远,接地阻抗测试试验接线如图2所示。一般电流极与变电站的d CG应为变电站对角线长度D的4—5倍;当远距离放线有困难时,在土壤电阻率均匀地区d CG可取2D,在土壤电阻率不均匀地区d CG可取3D. 图2接地阻抗测试试验接线

G—被试接地装置;D—被试接地装置最大对角线长度;C—电流极; P—电压极;d CG—电流极与被试装置边缘的距离;d—电压极间隔; x—电压极与被试装置边缘的距离; 试验步骤 一)电气完整性测试 1)将测试仪接地,测试仪正极电流线接参考点接地引下线上端,正极电压线接下端,测试仪负极电流线接被测点接地引下线上端,负极电压线接下端; 2)检查试验接线正确,确保接触良好,工作人员与施加电压部位保持足够安全距离,操作人员征得试验负责人许可后,接通测试仪电源; 3)按测试键测试,待充电电流及测试数据稳定后记录试验结果; 4)按复位键,待仪器放电完毕后断开电源,操作人员向试验负责人汇报试验结束后,将测试线换至另外测试点测试,重复上述操作直至所有测试点测试完成。 二)接地阻抗测试 1)检查试验接线正确后,工作人员与施加电压部位保持足够安全距离,操作人员征得试验负责人许可后,接通仪器电源,选择接地阻抗测试、直线法测试,按测量键开始测量; 2)测试数据稳定后,按复位键并记录测试结果; 3)断开电源,汇报工作负责人,将电位极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动两次,每次移动的距离约为d CG 的5%,重复上述操作,三次测试值之间的相对误差不超过5%即可。 试验标准 一)电气完整性测试 1)状况良好的设备测试值在50mΩ以下; 2)测量结果在50mΩ—200mΩ之间,结果尚可以接受,重要设备应安排复测和检查处理。 3)测量结果在200mΩ—1Ω之间,设备接地不佳,应尽快查明原因处理。 4)测量结果在1Ω以上,设备位于主地网相连接,应尽快查明原因处理。独立避雷针的测试值应在500mΩ以上。 5)表69 接地装置例行试验项目

悬挂式接地线使用方法

悬挂式接地线使用方法 高压接地线的组成:接地棒、接线夹、软铜线、接地夹或接地钉组成。接地棒的材质为玻璃钢环氧树脂,绝缘性能好,强度大。按使用环境:室内一般用手握式接地棒,室外线路用双簧式接地棒,变电用平口式接地棒等软铜线型号:16方、25方、35方、50方、70方等以下是产品图片这款是单舌式的,多用于室外。 1、标题:低压接地线、380V接地线、室内接地线、低压平口接地线、手握式接地线 2、悬挂式接地线接地线分类:低压接地线(变电用接地线、380V接地线、500v接地线、6KV接地线、手握式接地线)高压接地线(10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线,平口螺旋式接地线,线路型接地线,户外用接地线,喉头式接地线,双簧式接地线)接触网接地线、接触轨接地、线路用接地线。 3、接地线组成:【由绝缘操作棒】(操作杆的材质选用质量最好的玻璃钢环氧树脂杆制作,接电线夹有平口螺旋钩,双簧式挂钩,喉头式挂钩等。一般室内高低压的每组有3根也有4根的,室外高压的一般为三根。没个电压等级所选操作杆的长度也不同, 悬挂式接地线根据国家标准规定如下: 380v接地线、500v接地线,6kv接地线,操作棒长度50CM 10KV接地线操作棒长度长度1米 35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米 110KV接地线绝缘操作棒长度2米 220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米 500KV接地线绝缘操作棒长度8米 【接地软铜线】(短路线是多股特细腻的软铜绞线合成一股,外敷一层透明的绝缘pvc套管,然后再压上线鼻子(特别注意:铜线有纯铜和铜包钢的,或者是不满方的,不满方的不能测电阻,铜包钢的价格比纯铜要便宜好多,检测也过不了关,容易出重大事故,客户选购前一定要慎重)【接地线夹或接地地针】具体长度根据要求定做。。接地夹和接地棒操作钩的材质有铝制和铜制,但因铜的成本比较高,现在多用铝制的。 4、接地线软铜线的知识介绍:【直径】16平方毫米软铜线,25平方毫米软铜线,35平方毫米软铜线,50平方毫米软铜线,75平方毫米软铜线,90平方毫米软铜线 【接地线标准】我公司软铜线均按照国家标准制作。

3121GW站用变接地变保护测控装置技术说明书V10

一概述 1.1 NSA-3000G系列分散式保护测控装置的典型设备及功能 基于G平台的NSA-3000G系列分散式低压保护测控装置与以前大量生产的NSA-3000系列装置相比,在装置功能上主要整合了新一代变电站自动化系统的两大必备功能: ●变电站的在线式五防功能 ●变电站的程序化操作功能 变电站的在线式五防与程序化操作与变电站中的一次开关设备紧密联系,开关隔刀﹑地刀﹑接地桩的数量决定了需配置在线式五防闭锁节点的数量,而刀闸是手动刀闸还是电动刀闸决定了需配置的遥控节点的数量,为迎合这种需求,NSA-3000G 系列装置派生了很多型号。 从装置保护功能的不同区分为NSA-3000G系列及NSA-3000G1系列, ●NSA-3000G系列保护功能与原NSA-3000系列保护功能及端子兼容 ●NSA-3000G1系列保护功能与端子布置遵循《广东电网公司10kV~110kV 保护技术规范》执行,功能较全。 ●NSA-3000G与NSA-3000G1系列型号后加W或W-1则表明该型号装置含在线式五防功能及程序化操作功能。W或W-1的区别主要在于五防闭锁节点的多少及遥控节点的多少,以适应手动刀闸控制及遥控电动刀闸控制的需要,型号的选择视实际工程而定。 针对中低压变电站中不同的保护测控对象,NSA-3000G系列的装置型号及功能如下: NSA-3111G 用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的馈电线路保护测控装置。无在线式五防功能。功能与NSA-3111兼容。 NSA-3111GW 1

控装置。增加在线式五防功能,主要用于10KV手动刀闸开关。 NSA-3111GW-1 用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的馈电线路保护测控装置。增加在线式五防功能,主要用于35KV手动刀闸开关。 NSA-3111G1 用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的馈电线路保护测控装置。无在线式五防功能。保护功能符合《广东电网公司10kV~110kV保护技术规范》。 NSA-3111G1W 用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的馈电线路保护测控装置。增加在线式五防功能,主要用于10KV手动刀闸开关。保护功能符合《广东电网公司10kV~110kV保护技术规范》。 NSA-3111G1W-1 用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的馈电线路保护测控装置。增加在线式五防及顺控功能,主要用于35KV电动刀闸开关。保护功能符合《广东电网公司10kV~110kV保护技术规范》。 NSA-3112G1 用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的电源并网线路保护测控装置。无在线式五防功能。保护功能符合《广东电网公司10kV~110kV保护技术规范》。 NSA-3112G1W 用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的电源并网线路保护测控装置。增加在线式五防功能,主要用于10KV手动刀闸开关。保护功能符合《广东电网公司10kV~110kV保护技术规范》。 NSA-3112G1W-1 用于35KV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的电源并网线路保护测控装置。增加在线式五防及顺控功能,主要用于35KV电动刀闸开关。保护功能符合《广东电网公司10kV~110kV保护技术规范》。 NSA-3121G 2

DSB-31D接地变说明书

DSB-31D 使用说明书

目录 1装臵简介 (1) 2技术指标 (1) 3装臵结构 (4) 4装臵硬件 (5) 5保护原理 (10) 6安装调试 (13) 7运行维护 (14) 8贮存保修 (15) 9供应成套性 (15) 10订货须知 (16) 11附录 (16) 12附图 (21) 注:本资料版权为北京美兰尼尔公司所有,受版权法的保护,使用 仅限于美兰尼尔公司的用户,未经本公司书面许可,不得以任何 形式和方式提供给第三者,同时本公司保留对资料的修改和解释 权。

1装臵简介 DSB-31D型数字配电变保护装臵是由北京美兰尼尔电子技术有限公司自主研发生产的新一代数字保护装臵,产品采用国际先进的DSP和表面贴装技术,工艺成熟可靠。DSB-31D 型数字配电变保护装臵主要应用于10kV及以下所用变和不要求装设差动保护的电抗器作为主保护和综合保护。 装臵主要特点: 先进的工艺设计理念保证了装臵优良的抗干扰性能; 软硬件设计标准化、模块化,便于现场维护和装臵功能的升级; 友好的人机界面,全汉化液晶显示; 键盘操作简单,定值修改和保护功能投退方便可靠; 操作回路包含防跳回路,动作可靠。 保护功能配臵: 两段三相电流保护:速断和过流保护; 负序电流速断保护; 电流反时限和负序反时限保护; 过负荷保护:过负荷出口跳闸或告警可选择; 高压侧零流保护(出口跳闸或告警可选择); 低压侧零流速断和过流保护;低压侧零序过流出口跳闸或告警可选择; 低压侧零流反时限保护; PT断线监视及CT断线检测功能; 本体保护功能; 遥测功能:电流取自保护CT,装臵可测算有功功率、无功功率、电压、电流、频率和功率因数; 遥信功能:装臵的数字信号及断路器、储能、隔离刀闸、远方/就地等位臵信号上传至变电站层; 遥控功能:具有分、合断路器功能; 具备故障录波功能; 装臵通过现场总线与DSM(数字变电站管理系统)通讯,可完成远方监视、控制和操作功能。 2技术指标 2.1额定工作电源 DC 220 V。

(摇表)接地电阻测试方法

接地电阻测试方法 接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 GEOHM C型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成, 全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。 附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、GEOHM C型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根

五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且E ˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 如图1 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 如图2 2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方 向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电

相关文档