青岛市胶州建设集团有限公司城阳分公司关于外脚手架搭、拆的规定

青岛市胶州建设集团有限公司城阳分公司所属各项目部:根据有关安全规定及公司的安全生产、文明施工要求,现将城阳公司所属各项目部目前施工的工程,外脚手架的搭拆的有关要求下发给你们,各项目部必须认真执行,否则按本规定进行经济处罚。

一、构造要求及技术措施

1 、扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施

1.1 地基处理四周脚手架的基础回填土必须分层夯实,表面用C20砼进行硬化,厚度不低于12cm,自内向外2%坡度找坡。基础上设置木垫板,木板宽度不小于20厘米,厚度为5--6cm,布设必须平稳,不得悬空,立杆下设置垫铁,并在四周距脚手架双排外立杆50cm 处设一道20厘米宽砖砌排水沟,排水沟按5%找坡。在楼四个大角处设500*500*500砖砌120宽沉砂池,沉砂池内水泥砂浆抹灰,盖板采用?16间距6厘米钢筋焊接网片雨水盖。凡脚手架底不硬化的除责令全部返工以外再罚款2000元。

1.2 立杆脚手架必须采用双排,双排立杆顶端高出结构最高处1.8m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆和大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于2m;各接头中心距主接点的距离不大于60 cm,立杆全部刷黄色油漆。所有立杆必须垂直,外架大角必须垂直,每发现一处不符合要求的部位罚款200元,并整改。

1.3 大横杆大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;大横杆四周要交圈,采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

1.4 小横杆每一立杆与大横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主接点的距离不大于15cm,不小于10 cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间设置1—2根小横杆,间距不大于75cm。小横杆伸出不小于10cm,且上、下层小横杆应在立杆处错开布置。每少3根小横杆罚款300元。

1.5 纵、横向扫地杆纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠在纵向扫地杆的立柱上。

1.6 剪刀撑脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。剪刀撑每六步四跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45O。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点与地面平行。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度>1米,并用不少于三个旋转扣件固定两端扣件距搭接短部不小于10 cm,剪刀撑全部刷红白相间油漆,每段刷长不大于

30厘米。每出现一处剪刀撑不符合要求罚款300元。

1.7 脚手板脚手板采用松木板,厚6㎝、宽20㎝的硬木板(或满铺竹笆)。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,施工层处也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。脚手板设置在三根横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定,以防倾翻。

脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15㎝。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象。每出现一处探头板罚款300元。

1.8 拉接点拉接点采用刚性连接,采用三步两跨设置。连墙杆用Φ48×3.5的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。拉接点横竖向顺序排列、均匀布置,与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主接点。连墙杆伸出扣件的距离大于10cm,底部第一根大横杆就布置拉接点。连墙件必须挂牌标识,拉接点数量必须满足要求,若因拉接数量不足,造成外脚手架体不稳固,每少5个拉接点罚款50元。

1.9安全网脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网的规格为1.5×6m,2000目。用网绳帮扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高出平台1.5m,并在作业层下一步架处设一道水平兜网。在架内高度2m处设首层平网,往上每隔五步架设置隔层平网,施工层应设随层网。作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆,底步内侧设18 cm高的挡脚板,挡脚板刷红白相间油漆,必须连续设

置。无论主体或装修阶段,任何人不得私自拆卸安全网,每少一片安全网或安全网开裂罚款10元。安全网必须具备“三证一票”,不得采用旧网或假冒伪劣产品,否则没发现一片罚款30元。安全网固定必须采用专用网绳,不允许采用扎丝代替否则每发现一处罚款50元。

2.卸料平台

卸料平台为悬挑式刚平台,应单独搭设,防护栏分别在75㎝、150㎝设立两道,刷红白相间的油漆标志,并满布密目安全网。平台底面设厚5㎝的脚手板,满铺、铺满、两端用8#铁丝捆紧,并在四周设18㎝高的脚手板,卸料平台每层设一个。坚决不允许直接用外脚手架直接作为接料平台,若有发生每发现一次罚款500元。

3.安全出入口

出入口搭设长度6.0m、宽4.5m、高4.0m的防护棚,上铺5㎝厚的双层脚手板,上下层木板间距50厘米。若设置上下人通道,通道脚手架必须与外脚手架分开单独设置,通道宽度不小于1米,木板上设置防滑木条,2*3厘米,间距30厘米,坡度不得大于30度角。未按要求搭设安全出入口的除责令加设外再罚款500元。

二、安全防护措施

1临边防护

在结构四周边线内50㎝处设置全封闭式护身栏,使用材料均为钢管。其高度不小于1.2米、立杆间距不大于2.5米、竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆、与框架柱可靠联结。沿钢管长度方向刷红白相间的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示

牌、夜间设红色标志灯;临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。临边防护在每层模板拆除后应立即架设,否则没拖后一天罚款200元,每一处防护不到位罚款200元。

2楼梯间

楼梯间的侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从梯井内搭设,侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m高,距地0.6米高处再设置一道护拦,设置的护身栏,立杆每2米一道,侧边底部设18㎝高的挡脚板。楼梯间防护每少一层罚款300元。

3.防雷措施

采用避雷针与大横杆连通、接地线与建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。避雷针设置在脚手架四角立杆上,共四根,用Φ12的渡锌钢筋制作,高1m,与最上层的大横杆连通,形成避雷网络,下部采用16平方的黄绿双色线作为引下线,与接地极可靠连接。防雷接地每少一处罚款300元。

三、脚手架的搭设与拆除

1脚手架的搭设施工工艺

工艺流程为:场地平整、夯实→材料配备→定位设置通长脚手板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→…

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标志。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,

不得悬空;立杆垂直于墙面设置。在搭设首层脚手架时,沿四周设一道斜支撑,待脚手架与主体结构拉结牢固后方可拆。,

双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间一根,互相看齐后,立中间部分立杆。内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立里排。

2.脚手架的拆除施工工艺

拆架程续应遵守由上而下,先搭后拆的原则,既先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立赶等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。不准分立面拆架或在上下两步同时拆除。做到一步一清、一干一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,再解端头扣。所有连墙件必须与脚手架同步拆除,脚手架拆除高差不大于2步。

四、安全施工技术措施

1.材料及其使用

扣件的紧固程度应在40~50N.m,并不大于65N.m,对接扣件的抗拉承载力为3kn。扣件螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其内口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。各杆件端头伸出扣件边缘的长度不小于100㎜。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。外脚手架使用的材料必须统一,严禁混合使用。

2.脚手架搭设

脚手架的基础必须经过硬化满足承载力的要求,做到不存水、不沉陷。搭设过程中画出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙杆安装稳定后,方可拆除。

脚手架及时与结构拉结或采用临时支撑,以保证脚手架搭设过程安全未完成脚手架在每日收工前,一定要保证架子稳定。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得高出相邻连墙杆的两步。

在搭设过程中应由安全员、架子班长进行检查、验收,每两步验收一次,达到要求后挂合格牌一块。脚手架须经验收合格后方可使用,未经许可任何人不得任意拆除脚手架的部件。

严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料,施工荷载不大于3KN/㎡,确保安全。结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层。当作业层高出其下连墙杆3.6m以上,应采取适当的临时撑拉措施。各作业层间设置可靠的防护栏杆,防止坠物伤人,定期检查脚手架,发现问题和隐患即使维修解决,确保安全。

3.脚手架的拆除

拆架前,全面检查脚手架定出作业计划,进行技术交底后,方可施工。拆架时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。拆架时要划分作业区,周围设警戒标志,设专人指挥,禁止非作业人员进入。

拆架时,不得中途换人,如必须换人,必须将拆除情况交代清楚后方可离开。每天拆架下班时,不应留下隐患部位。拆架时严禁

碰撞脚手架附近电源线,以放触电。所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板或垃圾物从高处坠落伤人。拆下的零配件要装入容器内,用吊蓝吊下;拆下的钢管要帮扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

五、文明施工要求

1.进入施工现场的人员戴好安全帽,高空作业要系好安全带,穿防滑鞋,现场禁止吸烟。

2.严禁酗酒人员上架作业,操作时要精力集中,禁止嬉皮打闹。

3.操作人员持证上岗,定期进行体检。凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适应高空作业者,一律不得上架操作。

4.上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

5.护栏、脚手板、密目网等影响作业时,如需拆改,应由架子工完成,任何人不得任意拆改。

6脚手架验收合格后,未经许可任何人不得擅自拆改。

7.不准利用脚手架吊运重物,不准攀爬架子上下作业;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

8不得将模板支撑、泵送砼及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

9.在脚手架上作业人员任意拆除脚手架。

10.脚手架要定期检查,发现问题及时解决,不留后患。

11.要保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结不得截断

架体。

12.施工人员不得凌空抛掷物品,材料、工具不得乱扔。

13.使用的工具要放在工具包内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

14. 脚手架堆放场地要整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

15. 施工人员做到工完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

16.拆下的材料运至指定地点,分类堆放整齐,妥善保管。

17.六级以上大风、大雪、大雾大雨天气停止脚手架作业,在冬、雨季要经常检查脚手板,有无积水、积雪等物,若有随时清扫,并要采取防滑措施。

以上文明施工要求违反一条,罚款100元。

青岛市胶州建设集团有限公司城阳分公司

2004-12-9

工程名称:凯旋花园43#楼

建设单位:青岛市凯旋地产

监理单位:青岛市建院监理公司施工单位:青岛市胶州建设集团

活动脚手架施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况及安装条件 (2) 3.材料要求及危险源控制 (2) 3.1材料质量 (2) 3.2 操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制 (2) 4.四轮移动式操作平台搭、拆一般规定 (3) 5.四轮移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 (4) 5.1 基本要求 (4) 5.2施工准备 (5) 5.3 四轮移动式操作平台搭设工艺 (5) 5.4 使用过程中的要求 (9) 6.移动式操作平台搭设验收 (9) 7.移动式操作平台的拆除 (10) 8.脚手架安全注意事项 (10) 9.应急预案 (11)

1.编制依据 脚手架安全技术规范(JGJ88-92) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJB-2001)。 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文。 施工组织设计 2.工程概况 本工程包括咸阳恒大帝景综合楼9室内外装修工程,总建筑面积2846.56㎡,地上总建筑面积㎡,建筑层数地下一层,地上2层,建筑高度m。 1#食堂三层建筑高度16.05m。生产调度中心地下室层高5.7m、首层层高6.0m、裙房以下标准层层高5.5m、主楼标准层层高4.5m;食堂层高分别为5.9m,二层层高5.4m,三层层高4.5m。 3.材料要求及危险源控制 结合本工程结构形式,实际施工特点,二次结构及装修施工时根据施工需要搭设移动操作平台。 3.1材料质量 3.1.1 移动式操作平台采用钢管为:?48,其壁厚不得小于3.5mm;门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定。 3.1.2 扣件材质应符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定,并在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得破坏(用扭力扳手测试). 3.1.3 铺设板材符合相关质量要求。

落地式脚手架搭设一般要求

【解答】一、立杆基础设置应符合下列规定: 1、基础应平整夯实,表面应进行混凝土硬化。落地立杆应垂直稳放在金属底座或坚固底板上。 2、立杆下部应设置纵横扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm. 3、立杆基础外侧应设置截面不小于200×200mm的排水沟,保持立杆基础不积水,并在外侧800mm宽范围内采用混凝土硬化。 4、外脚手架不宜支设在屋面、雨棚、阳台等处。确因需要,因分别对屋面、雨棚、阳台等部位的结构安全性进行验算,并在专项施工方案中明确。 5、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖。当必须开挖时,应采取加固措施。 二、立杆搭设应符合下列规定: 1、钢管脚手架底步步距高度不大于2m,其余不大于1.8m,立杆纵距不大于1.8m,横距不大于1.5m.横距宜为0.85m或1.05m. 2、搭设高度超过25m须采用双立杆或缩小间距的方法搭设,双立杆中的副立杆的高度不应低于3步,且不少于6 m. 3、底步立杆必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆宜采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上,横向扫地杆也应用直角扣件固定在纵向扫地杆下方的立杆上。 4、底排立杆、扫地杆、剪刀撑均漆黄黑或红白相间色。 三、杆件设置应符合以下规定: 1、脚手架立杆与纵向水平杆交点处应设置横向水平杆,两端固定在立杆上,确保安全受力。 2、立杆接长除在顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步必须采用对接。搭接时搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固。 3、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆。 4、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 5、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。当采用对接扣件连接时,纵向水平杆的对接扣件应交错布置。当采用搭接时,纵向水平杆搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm. 6、横向水平杆两端各伸出扣件盖板边缘长度不应少于100mm,并应尽量保持一致。 7、相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%. 四、剪刀撑与横向斜撑设置应符合下列规定:

脚手架搭设管理规定(精编版)

脚手架搭设管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

脚手架搭设管理规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.目的和范围 1.1为贯彻落实JGJ130-2001《扣件式钢管脚手架安全技术规范》, 以预防操作人员高处坠落、脚手架倒塌、物体打击等事故的发生。 1.2本规定适用于新建、改建、扩建的房屋建筑工程、装饰装修和市政基础设施的施工用脚手架工程。 2.职责 2.1施工总承包单位 2.1.1施工总承包单位负责督促分包单位在工程施工过程中及时搭设脚手架和各类操作平台; 2.1.2施工总承包单位负责办理各分包单位的各类脚手架搭拆审核、申报手续; 2.1.3施工总承包单位负责协调各分包单位的安全生产管理工作, 定期组织专项检查工作; 2.1.4负责组织检查各分包单位的脚手架、操作平台及其各施工部位的安全措施;。

2.2分包单位 2.2.2企业安全部门每月、项目部每半月对施工现场脚手架的安全稳定性和架体安全防护进行不少于一次的专项检查, 并做好记录; 2.2.3项目专职安全员每天对脚手架的安全状况和操作平台的防护工作进行检查, 发现问题及时要求各班组进行整改, 并做好记录; 2.2.4架子工班组按施工进度及时搭设脚手架, 搭设脚手架前应进行安全技术交底, 完毕后要由搭设班组、使用班组长、安全管理人员等最少三人以上签字验收。 2.3监理单位 2.3.1监理单位和现场监理人员对建设工程施工脚手架及操作平台进行全面监督管理; 2.3.2监理单位应对施工单位上报的脚手架的搭拆方案和安全措施进行审批; 2.3.3监理单位对脚手架施工方案的实施和施工安全管理负有监理责任; 2.3.4监理单位负责对脚手架工程的检查, 发现脚手架存在的安全隐患, 及时要求进行整改, 情节严重的必须停工整改, 施工单位拒不整改或者不停止施 工的, 工程监理单位应当及时报告建设工程安全质量监督站。 3.脚手架的管理 3.1脚手架材质的要求

脚手架施工作业指导书

肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程 脚手架施工作业指导书 编制: 审核: 审批: 中铁四局集团有限公司肥东彩虹新城项目部 二〇一二年十月

脚手架施工作业指导书 一、编制依据: 1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 9、“六位一体”管理制度体系; 10、肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程设计图纸。 二、使用范围: 适用于肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程外脚手架施工。 三、脚手架方案选择: 本工程考虑到施工安全、质量、工期和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以

活动脚手架搭设方案

活动脚手架搭设方案 Plan of Erection Procedures for Movable Scaffold

目录TABLE OF CONTENTS 3 1. PREPARE EXPLANATION编制说明

在*********中设备、管道及电气仪表安装过程中,为了安全施工及方便施工,在施工区域内搭设 移动式脚手架。 We need build movable scaffoldings for safety installed the equipment、piping、electrical and instrument in **********, 编制依据 ?现行国家施工规范、标准及规程(但不限于) National construction criterion, standard and regulations(not limited) ?《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) ?Safety Technical Specification on Working in High Place of Building Construction JGJ80-91 ?《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《Technical Code on the Safety of Scaffold of Steel Pipes in Fastener Connection for Building Construction》JGJ130-2001 3、搭设方案PLAN OF ERECTION 前提条件Prerequisites ?移动式脚手架由扣件式脚手架搭设。 The movable scaffold must be built in fastener connection. ?移动式脚手架的各部件在使用前须经过项目部和**的***人员检查合格。 All parts must be checked by **** and the safety supervisors of***** as ok before being put to use. ?移动式脚手架不得人力搬运,必须配有脚轮;所有脚轮都须配有自锁装置,使移动脚手架在使用时保持不动。 The movable scaffold must be handled with castors. No manual efforts are allowed in this regard; all castors are equipped with self-locking device, which serves to hold the movable scaffold still when it is use. ?移动式脚手架的作业平台必须满铺脚手板,临边必须搭设踢脚板. Boards must be completed paved tharough the movable scaffold’s operation platform, and toe-board must be provided on platform’s edges ?移动式脚手架必须设置梯子,供上下进出;梯子与脚手架必须固定好或整体制作,确保使用时梯子与脚手架不会分开。 Ladder must be provided for the movable scaffold to allow climbing; sufficient fixation of the ladder and scaffold must be provided or they should be provided as a package whole, hence

外墙脚手架搭设一般规定正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.外墙脚手架搭设一般规定 正式版

外墙脚手架搭设一般规定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、凡是有高血压,严重心脏病、癫痫病,以及其他不适于高空作业的人员,均不得从事架子工作业。凡参加高空作业人员,必须定期进行身体检查。 2、处于3米以上的高空作业时,必须配戴安全带,作业时戴安全帽。安全带必须系在牢固可靠的地方。 3、高处作业时,衣着要灵便。禁止赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋。严禁酒后作业。 4、严禁向下抛物体和工具;严禁作业人员在脚手架上下;严禁在四周没有安全

网而以不系安全带的危险场所作业。 5、强台风、雷雨天、大雾天的环境,不准进行高处作业;夜间作业必须布置良好的照明设备。 6、操作时,精神集中,禁止打闹和开玩笑。工间休息时应下到地面。 7、脚手架其负荷量每平方米不得超过二百七十公斤。 8、架子上原则上禁止堆料。如必要时,堆料不能过于集中。凡不符合规定的,架子工有权制止。 9、脚手架应固定于建筑物的牢固部位上,不应固定在管道及其他不牢靠的结构上。 10、施工场所的脚手架其使用期在半

脚手架搭设、使用、拆除安全管理细则

1 目的 规范脚手架的搭设、使用、拆除工作,防止和减少脚手架倒塌、高处坠落等事故的发生,保障人身和设备设施财产安全。 2 适用范围 适用于项目组脚手架作业、使用及维护。 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国安全生产法》,2002,全国人大。 3.2 《建设工程安全生产管理条例》,国务院393号令,2004,国务院。 3.3 《广东省建设工程监理条例》,广东省人大95号令,2001,广东省人大。 3.4 《建筑施工企业安全生产管理规范》,GB50656-2011。 3.5 《石油化工建设工程施工安全技术规范》,GB50484-2008。 3.6 《特种作业人员安全技术考核管理规则》,GB5306-85。 3.7 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,GJ130-2001。 3.8 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》,JGJ166-2008。 4 管理职责 4.1 HSE部负责本细则的制定、修订、完善,以及制度执行的监督、检查。 4.2 工程建设部负责直管承包商脚手架作业和使用的管理,以及施工现场脚手架资源的总体协调管理。 4.3 PMT负责管理区域内承包商脚手架作业和使用的直接管理。 4.4 监理负责具体的现场脚手架作业和使用的监督,以及验收前的预审、协调并参加验收。在发现“三违”现象,及时制止、督促整改并报告。 4.5 承包商负责具体组织实施脚手架的作业、使用管理与维护。服从惠州炼化二期项目组和监理的管理,及时对隐患、问题进行整改。 5 管理内容 5.1 脚手架作业的基本要求 a) 脚手架登高架设、拆除、维护作业人员必须经过培训、考核合格且取得相应资质。 同时,承包商的入场架子工作为特种作业人员与其它特殊工种人员一起建立台帐管理,台帐信息每周报监理、PMT或其它工程管理等部门; b) 脚手架作业前(搭、拆前),承包商应组织进行工作安全分析(JSA),分析风险、

搭设脚手架作业指导书

重庆松藻电力有限公司 搭设脚手架作业指导书 搭设脚手架作业指导书 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 四川电力建设二公司松藻项目部 二O一一年三月 目录 一工作目的 二搭设材料 三脚手架设计尺寸 四纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆五剪刀撑、安全网 六脚手架搭设质量和安全要求 七拆除方案 八文明施工 一、工作目的 为便于在炉膛内进行四管(锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器)定检,根据《四川电力建设二公司检修作业管理办法》中的规定,在进行施工时应当搭设必要的施工脚手架。 二、搭架材料

1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸,横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 6、跳板无裂纹,无霉变。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、防护杆高度为 1.2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。 4、剪刀撑设置根据情况加撑。

脚手架工程施工方案-一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥6.0m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: 门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m 时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m 时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻之间杆段的长细比不得大于60。 (7)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。 杆件连接构造规定 脚手架的杆件连接构造符合以下规定: 多立杆式脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开置于不同的构架框格内。 搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应≥0.8m;木、竹脚手架应不小于搭接杆段平均直径的8倍和1.2m。搭接部分的结扎应不少于2道,且结扎点间距应≯0.6m。

脚手架搭设管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脚手架搭设管理规定(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8454-36 脚手架搭设管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的和范围 1.1为贯彻落实JGJ130-2001《扣件式钢管脚手架安全技术规范》,以预防操作人员高处坠落、脚手架倒塌、物体打击等事故的发生。 1.2本规定适用于新建、改建、扩建的房屋建筑工程、装饰装修和市政基础设施的施工用脚手架工程。 2.职责 2.1施工总承包单位 2.1.1施工总承包单位负责督促分包单位在工程施工过程中及时搭设脚手架和各类操作平台; 2.1.2施工总承包单位负责办理各分包单位的各类脚手架搭拆审核、申报手续; 2.1.3施工总承包单位负责协调各分包单位的安全生产管理工作,定期组织专项检查工作;

2.1.4负责组织检查各分包单位的脚手架、操作平台及其各施工部位的安全措施;。 2.2分包单位 2.2.2企业安全部门每月、项目部每半月对施工现场脚手架的安全稳定性和架体安全防护进行不少于一次的专项检查,并做好记录; 2.2.3项目专职安全员每天对脚手架的安全状况和操作平台的防护工作进行检查,发现问题及时要求各班组进行整改,并做好记录; 2.2.4架子工班组按施工进度及时搭设脚手架,搭设脚手架前应进行安全技术交底,完毕后要由搭设班组、使用班组长、安全管理人员等最少三人以上签字验收。 2.3监理单位 2.3.1监理单位和现场监理人员对建设工程施工脚手架及操作平台进行全面监督管理; 2.3.2监理单位应对施工单位上报的脚手架的搭拆方案和安全措施进行审批;

悬挑式脚手架工程施工作业指导书

XX栋工程 编号: XXXXX005 悬挑式脚手架工程施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准:

XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施 XX栋工程 悬挑式脚手架工程施工作业指导书 1. 适用范围 适用于XX楼标准层悬挑式脚手架工程施工。 2. 作业准备 2.1技术准备 1.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011,第6.10.2、6.10.4条),悬挑型钢梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。 2.混凝土强度达到设计要求(且不小于C20)时,才能在悬挑梁上部搭设架体。 3.卸荷:在每段悬挑架体高度1/2处的节点设置钢丝绳进行卸荷,在靠近架体的混凝土结构构件上设置可靠的拉结点,钢丝绳不参与受力计算,仅作为安全储备。 4.悬挑梁上部架搭设构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求施工。

2.2 人员准备 架工、钢筋工、电焊工、起重设备操作人员经过专业培训取得合格证。 2.3材料准备 工字钢、钢管及扣件等数量满足需要,质量符合要求。 2.4机具准备 悬挑式脚手架施工需要的机械主要有:焊机、钢筋加工机具、塔式起重机等。 3. 技术要求 ①《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 ②《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质[2011]111号 ③《建筑施工企业安全生产管理规范》 GB50656-2011 ④《钢结构设计规范》 GB50017-2003 ⑤《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 ⑥《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 ⑦《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 ⑧《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 ⑨《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 ⑩《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ?《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 ?《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 ?《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012

脚手架搭设规范

项目安全生产活动 地点:施工现场会议室 时间:2011年6月11日 活动主题:脚手架搭设规范及安全文明施工 参与人员:现场管理人员及各班组班组长 一)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。 (2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 (3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m深处采用灰土地基,或浇注50m厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长≥200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。 3、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。 4、木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30-50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。 5、脚手架基础地势较低时,应考虑周围没有排水措施,木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面,防止下部积水。 (二)架体与建筑结构拉结 1、脚手架高度在7m以下时,可采用设置抛撑方法以保持脚手架的稳定,当搭设高度超过7m 不便设置抛撑时,应与建筑物进行连接。 (1)脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。

11脚手架作业管理规定

1 目的 为规范施工现场脚手架的管理,防止高处坠落事故的发生,保证员工人身安全,制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于SFCC施工生产过程中脚手架的搭设、使用和拆除管理。 3 职责 3.1 项目管理部 3.1.1 负责对脚手架搭设专业队伍的评审和引进。 3.1.2 负责对脚手架专业分包队伍的管理。 3.2安全监督处 3.2.1 负责对脚手架专业搭设单位管理人员的培训。 3.2.2 负责对脚手架专业搭设单位的考核。 3.3项目部 3.3.1负责脚手架的验收、挂牌。 3.3.2负责脚手架监督人员和搭设人员的培训和考核。 3.3.3负责大型和特殊脚手架搭设、拆除方案的编制和审批。 3.3.4负责组织大型和特殊脚手架搭设前的技术交底。 3.4脚手架搭设单位 3.4.1负责按照使用方的要求编制大型和特殊脚手架搭设、拆除方案,并按审批的方案进行脚手架搭设。 3.4.2脚手架搭设人员必须持有操作证,经过专门培训,并配备脚手架监督员。 3.4.3负责脚手架搭设过程的监督检查。 3.4.4 负责对脚手架搭设人员的日常培训和教育。 3.4.5 负责严格按照脚手架搭设的要求进行搭设。 3.4.6 负责配备合格的脚手架管理人员。 3.5脚手架的使用单位 3.5.1参加脚手架的验收。 3.5.2严格按照规范要求使用脚手架,不超载使用脚手架。

3.5.3负责对搭设方提出脚手架使用要求。 3.6脚手架监督员 3.6.1负责脚手架搭设过程的监督检查。 3.6.2负责脚手架搭设人员的培训。 3.6.3负责脚手架检查验收前的自检。 3.7脚手架检查员 3.7.1负责脚手架的验收挂牌。 3.7.2负责脚手架搭专业队伍人员的培训。 3.8脚手架搭设人员 3.8.1严格执行脚手架搭设管理规定,不得违章作业。 3.8.2严格按照脚手架方案要求搭设脚手架。 4 工作程序 4.1 人员配备 4.1.1脚手架施工单位至少配备一名脚手架搭设、拆除作业监督员,要求从事脚手架搭设3年以上。 4.1.2项目部必须配备一名脚手架搭设检查员,要求熟悉脚手架搭设、验收规范,并接受过脚手架专业培训。 4.2脚手架材料的选用 4.2.1钢管 1)脚手架搭设之前,作业人员应对所用钢管材料进行检查,确认合格后方可使用。如有严重腐蚀、弯曲、压扁和裂缝情况者禁止使用; 2) 钢管应选用外径48~51mm,壁厚为3~3.5mm的钢管,质量符合应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 4.2.2脚手板 1) 木脚手板应使用厚度不小于50毫米、宽度为200~300毫米、长度不大于6米的坚韧木板,两端用4mm的铁丝箍两道;不得使用腐朽、破裂、大横透节的木板作脚手板。 2) 钢脚手板不得有严重锈蚀、油污和裂纹,并有防滑措施。 4.2.3扣件 1)扣件和连接件有脆裂、变形和滑丝等缺陷。 4.2.4其他材料

脚手架搭设要求及规范

脚手架搭设规范 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应 在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 (3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。 二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为 2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。

(2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 (3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m深处采用灰土地基,或浇注50m厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长≥200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。 3、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。 4、木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30-50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。 5、脚手架基础地势较低时,应考虑周围没有排水措施,木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面,防止下部积水。 (三)架体与建筑结构拉结 1、脚手架高度在7m以下时,可采用设置抛撑方法以保持脚手架的稳定,当搭设高度超过7m不便设置抛撑时,应与建筑物进行连接。 (1)脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。 (2)连墙杆的间距,一般应按表中规定距离设置。当脚手架搭设高度较高需要缩小连墙杆间距时,减少垂直间距比缩小水平间距更为有效,从脚手架荷载载试验中看,连墙杆按二步三跨设置比三步二跨设置时,承载能力提高7%。 (3)连墙杆应靠近节点并从底层第一步大横杆处开始设置。 (4)连墙杆宜靠近主节点设置,距主节点不应大于300mm。

脚手架搭设安全管理规定

编号:SM-ZD-18837 脚手架搭设安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架搭设安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 为规范脚手架搭设、拆除工作,确保施工人员在脚手架上工作的安全,特制定本规定。 2 适用范围 本厂造、修船、分段施工脚手架搭设工作。 3 搭设材料 3.1.1 钢管应用外径48—51mm,壁厚3— 4.5mm钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 3.1.2 扣件应与钢管配套,应有出厂合格证。发现有脆裂、变形、滑丝的不得使用。 3.1.3 木脚手板应使用厚度不小于50mm,宽度不小于220mm的松木板制成。凡腐朽、扭曲、斜纹、破裂、大横透节和容易折断的不得使用。 3.1.4 钢脚手板要有足够的强度和刚度,凡是裂纹、破损、扭曲的不得使用。

3.1.5 挂跳用麻绳应用直径14-16mm的棕麻绳,凡腐朽、霉烂、多处绳结的不准使用。 4.搭设规定 4.1 搭设脚手架要有足够的强度,应有较好的稳定性,必须保证安全。要有保证人员好上下脚手架的设施及脚手架上要有足够的工作面,保证人员在脚手架上好施工。 4.2 钢管扣件式脚手架 4.2.1 双排脚手架立杆间距为2.5m,因条件限制,最大间距不得超过3m。超过20m高的脚手架,每间隔一根立杆需用双根钢管做立杆,底部立杆应用长短不同的钢管架设,以避免接头在同一水平线上。 4.2.2 大横杆底层高为2m,以上每层高为1.8米,舱内每步高度根据实际情况搭设,但每层高不得超过2米。大横杆三层之内应设临时斜撑,三层以上应设固定斜撑,如不好设置须设拉撑,拉撑为每三层,立撑为三根间距设置一个。船体外壳四周已连接的脚手架可以不设斜撑和拉撑。 4.2.3 横杆伸出大横杆的距离不得大于300mm,若超出时应加斜撑方可搁置脚手板。

脚手架搭设施工作业指导书

目录 1.编制依据 (1) 2.工程(设备)概况 (1) 3.作业前应做的准备工作和必须具备的条件 (1) 4.参加施工人员的资格和要求 (1) 5.作业所需的工机具、仪器、仪表的规格及其准确度 (2) 6.作业程序、方法、内容及工作标准、质量记录 (2) 7.作业过程中“见证点”的设定 (10) 8.作业活动中人员的职责分工和权限 (10) 9.作业环境的要求 (11) 10.作业安全措施和要求 (11)

11.危险点、危险源分析预控措施 (12) 12.风险控制对策更改单 (17) 13.安全风险过程控制记录 (18) 1.编制依据 2.工程(设备)概况 本作业指导书包括全公司脚手架搭设。

3.作业前应做的准备工作和必须具备的条件 3.1作业前应做的准备 3.1.1 劳动力的组织,施工人员的培训。 3.1.3 技术员进行施工作业指导书的编制,并进行施工前交底准备工作。 3.1.6 安全文明施工措施完善,具备开工条件。 3.1.8 组合场地规划、平整完好,具备施工条件。 3.1.9 施工用电源及施工用通道应能满足施工要求。 3.2 作业前必须具备的条件 3.2.2 夜间作业应有足够的照明,冬季施工应有防冻、防滑措施。 3.2.3作业场所安全设施齐全。 3.2.4每班作业做好文明施工, 做到工完、料尽、场地清。 4参加施工人员的资格和要求 4.1 劳动力组合必须是班长、技术员、组长及施工人员相结合的方式,分工明确各负其责。 4.2 全体施工人员必须经三级安全教育培训,并进行安全考试合格后方可上岗。

4.3全体施工人员必须经公司质量管理与程序文件培训并经考核合格,具有一定的施工经验。 4.4架子工必须是经过劳动技能鉴定部门鉴定合格并发证的人员。严禁无证上岗。 4.5所有参加施工的人员必须经过施工技术交底。 4.6 熟悉防火、防爆、安全用电、现场救护等安全技术。 4.7 有不宜参加高空作业病症的人员,不得参与此项工作。 5 作业所需的机具,仪器,仪表的规格和准确度 扳手等脚手架搭设的常用工具 6.作业程序、方法、内容及工作标准安装记录 6.1 作业程序 施工任务单填报→脚手架搭设技术交底→材料及工具准备→脚手架搭设→脚手架验收签证并挂牌→移交使用部门 6.2作业方法、 6.2.1脚手架使用部门必须认真填写《河南能信热电有限公司脚手架委托搭建单》,说明搭设地点、使用要求、脚手架的几何尺寸、需要保护的设备。 6.2.2依据申请部门的要求和现场具体情况有架子工班长对架子工进行技术交底。

活动式脚手架专项施工方案最终版

A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)) 幕墙工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: XXX设计工程有限公司

2014年5月26日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (4) 五、脚手架的搭设流程及要求 (5) 六、脚手架计算书 (7) 七、脚手架搭设的劳动力安排 (11) 八、脚手架的检查与验收 (11) 九、脚手架搭设安全技术措施 (12) 十、脚手架拆除安全技术措施 (13)

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》; 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 工程名称:A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园))工程地点:北京市门头沟石龙经济开发区桥园路4号 建设单位:北京石龙经济开发区投资开发有限公司 监理单位:北京华夏工程项目管理有限责任公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 施工单位:深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 本公程为A1A2楼北京石龙经济开发区业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)A1号楼 24层门式脚手架工程,脚手架搭设高度9m,作业面上铺设脚手办,最后模板铺设。 建筑标高: 标准层高: 主体结构形式:框筒结构 本方案主要针对门式脚手架搭设方案进行阐述。 三、脚手架方案选择 本移动架体用于屋顶机房铝单板幕墙安装工程,所用移动架高度搭设为9 m,因此架体 必须牢固,稳定性能满足货载要求。 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点:

外墙脚手架搭设一般规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 外墙脚手架搭设一般规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 外墙脚手架搭设一般规定 1、凡是有高血压,严重心脏病、癫痫病,以及其他不适于高空作业的人员,均不得从事架子工作业。凡参加高空作业人员,必须定期进行身体检查。 2、处于3米以上的高空作业时,必须配戴安全带,作业时戴安全帽。安全带必须系在牢固可靠的地方。 3、高处作业时,衣着要灵便。禁止赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋。严禁酒后作业。 4、严禁向下抛物体和工具;严禁作业人员在脚手架上下;严禁在四周没有安全网而以不系安全带的危险场所作业。 5、强台风、雷雨天、大雾天的环境,不准进行高处作业;夜间作业必须布置良好的照明设备。 6、操作时,精神集中,禁止打闹和开玩笑。工间休息时应下到地面。 7、脚手架其负荷量每平方米不得超过二百七十公斤。 8、架子上原则上禁止堆料。如必要时,堆料不能过于集中。凡不符合规定的,架子工有权制止。 9、脚手架应固定于建筑物的牢固部位上,不应固定在管道及其他不牢靠的结构上。 10、施工场所的脚手架其使用期在半年以上者,经过大风、大雨后,要进行检查,发现问题及时处理。 11、架子搭设完毕,应汇同有关人员验收签证后方可交付使用。 12、脚手架的安装与拆卸,应按施工方案程序进行。 第 2 页共 3 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第3 页共3 页

脚手架搭设使用管理规定

脚手架搭设使用管理规定 第一章总则 第一条为规范神东电力店塔发电公司所属各部门生产现场脚手架的搭设和使用管理工作,保证使用过程中的人员和设备安全,根据《电业安全工作规程(热力和机械部分)》和《电力建设安全工作规程第1 部分:火力发电厂》等法规,特制定本规定。 第二条本规定适用于店塔发电公司范围内的设备检修、维护、调试,小型基建工程施工所需搭设的脚手架。 第二章职责 第一条安全分管负责人 (一)负责组织、指导本单位安全监察部落实本规定; (二)负责审查本单位安全监察部提交的规定改进建议报告。 第二条安全监察部 (一)负责本规定的编制和修订并确保本规定的适用性; (二)监督各单位认真贯彻、落实本规定; (三)定期到各部门检查、指导现场安全工作; (四)负责检查本规定在本单位的执行情况,定期将执行情况反馈安全分管负责人及公司安全监察部。 第三条各使用部门 (一)负责对各自所管辖设备区域搭设的脚手架日常安全检查和管理工作,是脚手的归口管理部门,妥善管理厂内的脚手架,加强对脚手架承包单位的管理,监督检查脚手架搭设的质量。负责建立脚手架日常使用状况记录。及时向安全监察部报告发生的问题或反馈有关信息;

(二)认真组织并贯彻执行本规定,将执行情况提出自查评价意见,做出处理,报安全监察部。 第四条承包脚手架搭设单位 严格执行《外委工程管理办法》中的相关规定。严格执行承包合同及安全协议中的相关规定。确保每次脚手架的搭设与拆除及检修过程的安全顺利的完成。 第三章脚手架的搭设和使用程序 第五条脚手架搭设的基本要求 (一)脚手架荷重一般只承受工作人员和放置小型器具,总重量不能超过 270kg/ m2;搭设好的脚手架应经搭设部门和使用部门验收合格后方可交付使用。使用中应定期检查和维护; (二)荷重超过270kg/ m2的脚手架应进行设计,并经技术负责人批准后方可搭设; (三)在构筑物上搭设脚手架应验算构筑物的强度; (四)非专业工种人员不得搭、拆脚手架。搭设脚手架时作业人员应挂好安全带,递杆、撑杆作业人员应密切配合。施工区周围应设围栏或警告标志,并由专人监护,严禁无关人员入内; (五)脚手架的立杆应垂直。钢管立杆应设置垫板或金属底座。木杆应埋入地下30?50mm,杆坑底部应夯实并垫以砖石;遇松土或无法挖坑时应绑扫地杆。横杆应平行与立杆成直角搭设;小横杆应设置在横杆上; (六)各种材质脚手架的立杆、大横杆及小横杆的间距不得大于表1 的规定