室内设计 光环境设计调研

常用电光源的种类 1热辐射光源 (1)白炽灯白炽灯是热辐射光源中最普通的一种光源,它是由支撑在玻璃珠上的钨丝以及包围它的玻璃外壳、灯帽、 电极等组成。 白炽灯的发光原理是当电流通过钨丝时,钨丝热到白炽化而发出可见光。当温度达到500摄氏度左右,开始出现可见光谱并发出红光,随着温度的增加由红色变为橙黄色,最后发出白色光。 1)普通白炽灯。普通白炽灯由周围充有惰性气体的螺旋钨丝和密闭的玻璃壳组成。为使灯光柔和,采用酸在玻璃壳内表面上腐蚀,使其成为磨砂表面,也可在玻壳内壁涂上有漫反射性能的白色涂层。 2)反射式白炽灯。反射式灯泡由单独一块吹制玻璃制成,内表面有一个银涂层以引导光线。各种形式的反射灯泡对于控制光线的分布非常有用。镀银碗型灯泡所有的光线都直接返回到反射面而以平行光线向前反射,消除了侧面眩光;内部镀银反射灯泡,其反射表面积是灯泡的一部分,不用外部反射器而且不积灰尘。反射式白炽灯俺其加工工艺可分为两大类,即压制玻壳型和吹制玻壳型。 3)PAR(带内置反射器的白炽灯) PAR全称抛物面铝化反射器灯泡,其特性与反射式灯泡相同,它由一个有两块反射器组成的灯泡,由一块压制镀铝反射器从背面熔接在一个玻璃透镜上,

透镜花纹决定了光束角。PAR等用硬质耐热玻璃制成,从而使 PAR等可在室外应用而不需特殊的防护,提供简单的外部泛光灯 照明。这些封闭光束型灯泡的有点事灯丝和反射器之间的位置 能够精确的控制,提供特殊的光线控制。 白炽灯的突出特点:辐射光谱分布连续,显色性好;色温在2700-2900K,发出暖色光,适用于家庭、旅馆、饭店以及艺术照明等;有高度的集光性,便于光的再分配;适于频繁开关,点、灭对性能及寿命影响较小;使用安装方面;光效较低;使用寿命一般不长,一般在1000h左右。白炽灯的寿命依赖于他的光输出,光输出的越多其寿命越短。 (2)卤钨灯。 卤钨灯是使用卤元素气体的白炽灯,通常将碘化物或溴化物加入到泡壳内的气体中。当灯燃点时,钨分子从灯丝上蒸发出来与卤元素气体结合,气态钨分子沉淀回灯丝冷凝,这就是我们熟知的钨循环。 卤钨灯的特点:它与一般白炽灯比较,其优点是体积小、效率高、功率集中,因而可使照明灯具尺寸缩小,便于光的控制,特别适合用于展览场所;钨循环延长了灯的寿命,最高可达2000h,是白炽灯的1.5倍;显色性能较好;光线的颜色比普通钨丝灯泡(3000K)稍冷,但不明显,仍给人以温暖感。卤钨灯不适用于易燃、易爆以及灰尘较多的场所,因卤钨灯工作温度较高、灯丝耐震性高,不宜在振动场所使用,否则将会因振动使灯管损坏。 (3)低压灯。

建筑节能设计规范

应按下式计算,并不应大于表5.3.26中的规定。 5.3.27 空气调节冷热水系统的输送能效比(ER)应按下式计算,且不应大于表5.3.27中的规定值。

5.3.28 空气调节冷热水管的绝热厚度,应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算,建筑物内空气调节冷热水管亦可按本标准附录C的规定选用。 5.3.29 空气调节风管绝热层的最小热阻应符合表5.3.29的规定。 5.3.30 空气调节保冷管道的绝热层外,应设置隔汽层和保护层。 5.4 空气调节与采暖系统的冷热源 5.4.1 空气调节与采暖系统的冷、热源宜采用集中设置的冷(热)水机组或供热、换热设备。机组或设备的选择应根据建筑规模、使用特征,结合当地能源结构及其价格政策、环保规定等按下列原则经综合论证后确定: 1 具有城市、区域供热或工厂余热时,宜作为采暖或空调的热源; 2 具有热电厂的地区,宜推广利用电厂余热的供热、供冷技术; 3 具有充足的天然气供应的地区,宜推广应用分布式热电冷联供和燃气空气调节技术,实现电力和天然气的削峰填谷,提高能源的综合利用率; 4 具有多种能源(热、电、燃气等)的地区,宜采用复合式能源供冷、供热技术; 5 具有天然水资源或地热源可供利用时,宜采用水(地)源热泵供冷、供热技术。 5.4.2 除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源: 1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 5 利用可再生能源发电地区的建筑; 6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。 5.4.3 锅炉的额定热效率,应符合表5.4.3的规定。 5.4.4 燃油、燃气或燃煤锅炉的选择,应符合下列规定: 1 锅炉房单台锅炉的容量,应确保在最大热负荷和低谷热负荷时都能高效运

江苏省建筑节能分部工程施工方案设计(实用标准化格式文本)例范本

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道山湖经济服务中心一期工程 编制人:志清 审核人:谭吉华 批准人:冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份 日期: 省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

1.1工程概况: 本工程为郭巷街道山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 1.2本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±0.00以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积25159.76㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 表1.1

三、编制依据 3.1 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.2 《地区公共建筑节能设计标准》 3.3 《省建筑节能管理办法》 3.4 《民用建筑节能管理规定》 3.5 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 3.6 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 3.7 《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 3.8 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2002) 3.9 《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 3.10 《节能构造图集》J/T16-2004(二) 3.11 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 3.12 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 3.13 《建筑节能工程施工验收规》(GB50411-2007) 3.14 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/T10801.2-2002) 3.15 本工程施工图纸 3.16 经批准的本工程施工组织设计 3.17 省其他相关地方标准与规定等 3.18 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001 企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 3.19 企业项目管理手册

绿化与建筑节能.

绿化与建筑节能 陈健 莒南县建设职工教育培训办公室山东莒南 摘要:对建筑物所处环境及建筑物本身进行绿化可降低建筑物周围微环境的温度、提高空气相对湿度,改善空气品质,降低噪音危害,从而延长建筑物通过自然通风降温的时间,改善室内空气品质,降低建筑物能耗,减轻“城市热岛效应”。 关键词:自然通风;相对湿度;空气品质 一问题的提出 随着国民经济的不断发展,我国住宅工程经历了提供必要的居住条件和满足一定的舒适性要求两个发展阶段。近几年,随着“以人为本”设计理念的提出,对住宅的舒适性要求越来越高,建筑能耗也随之增高。据统计,目前我国建筑能耗约占国民经济总能耗的25%左右,且呈上升趋势。另一方面,随着建筑能耗的增加和大量空调设备的安装,“城市热岛效应”日益严重,使环境日益恶化。经验告诉我们,依靠提高建筑维护结构隔热性能和密封性能的节能效果是有极限的,有时还会造成严重的负面影响,比如IAQ问题。在这种前提下,有学者提出了“绿色建筑”、“生态建筑”的概念,即在不牺牲环境质量的前提下,以较低的能耗为人们提供健康、舒适的居住环境。显然,在众多的空调方式中,自然通风降温是最经济、最符合生态要求的空调方式。然而,能否实现室内持续的开窗通风受建筑物所处微环境的制约。微环境包括建筑物周围热湿环境、光环境、声环境和空气流场、空气品质等,而它们均受建筑规划布局、建筑造型、绿化、水景等的影响。本文主要讨论绿化对建筑周围空气温湿度、空气品质和噪音的影响。 二绿化对温湿度的影响 不同的地表状况会对建筑物周围的微气候产生很大的影响。实测表明:绿化草坪、水泥地面、裸地面在夏季工况下,由于太阳辐射的作用,表面温度差异较大。这种差异的存在会影响到建筑物所处微气候、建筑物的热工状况、建筑物室内环境等,进而影响到建筑物的能耗。影响建筑物能耗的绿化可以细分成两种——环境绿化和建筑物绿化。 1环境绿化 环境绿化是指建筑物周围一定范围内的地表绿化,它包括草坪、花坛、树木等。环境绿化基本上以大面积的草坪间以灌木为主,道路两侧及广场周边以乔木为主,形成室外场地的立体绿化景观。这种绿化方式的优点在于草坪满足了人们在林立的楼群之间需要开阔场地的心理需求,道路两边的乔灌木可以有效的降低车辆行驶噪音对建筑的影响。 绿色植物在光合作用过程中吸收利用大量的太阳辐射能,直接减少地面对太阳辐射的吸收,与此同时还通过蒸腾作用吸收周围空气中的能量,有效降低该区域的空气温度、增加空气湿度。文献[1]的研究表明:相同时刻水泥地表面的温度大于草坪地表面的温度,该差值在下午16:00时达到最大值,约为10℃,两者之差的最小值出现在4:00左右,差值也在2℃以上。裸地与草坪两者温度分布的差别与水泥地和草坪的分布差别类似。相同时刻裸地地表的温度明显高于草坪地表温度,在下午2:00相差最多,约为12℃,夜间有所降低。相关研究同时表明绿化地面与裸地面、水泥地面相比较,对峰值温度的出现有延迟作用。在调节空气相对湿度方面,一公顷阔叶林,夏季每天可以蒸发2600升水,草坪等植物的叶面积,一般为地面面积的20倍左右,茂密的茎和叶通过蒸腾作用,能使周围空气中的水分增加20%左右。 2.建筑物绿化 建筑物绿化是指对建筑物外立面、屋面的绿化。与环境绿化相比,建筑物绿化对建筑节能的作用更直接。主要表现在:夏季,通过植物冠盖、叶片的遮阳作用减少建筑物对太阳辐射热的吸收,通过蒸腾作用吸收建筑物维护结构的热量,释放水蒸汽,改善建筑物外表的热、湿环境,降低建筑空调负荷,实现节能;冬季,绿化主要起屏蔽作用,减小风压对建筑物的

江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则

江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则

江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行) 苏建质〔〕313号 各省辖市建设局(建委),南京市建工局: 现将《江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行)》印发给你们,请遵照执行。 江苏省建设厅 二○○七年十月十五日 江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行) 1 总则 1.1 为加强民用建筑节能工程质量监督管理,规范质量监督工作,确保民用建筑工程质量,根据《民用建筑节能管理规定》、

《民用建筑节能工程质量监督管理办法》以及相关规范、标准等,结合我省实际,制定本细则。 1.2 在本省行政区域内从事民用建筑节能工程质量监督工作适用本细则。 1.3 民用建筑节能工程质量监督是指工程质量监督机构(以下简称监督机构)依据民用建筑节能工程相关法规、经审查合格的施工图设计文件、施工质量验收规范、标准,对民用建筑节能分部工程质量进行监督检查的活动。 1.4民用建筑节能工程质量监督工作除执行本细则外,还应遵守《江苏省建设工程质量监督工作实施细则》的有关规定。 2 参建各方责任主体和有关机构质量行为监督 2.1 建设单位抽查重点 2.1.1建筑节能工程施工图设计文件送审及建筑节能专篇和向监理、施工单位提供的施工图设计文件。 2.1.2建筑节能工程施工图设计文件擅自修改和设计变更。 2.1.3建筑节能工程相关系统构造做法及系统组成材料与系统型式检验报告。

2.1.4是否明示或暗示使用已禁止使用的技术、工艺、材料和设备。 2.1.5《单位(子单位)工程竣工验收报告》建筑节能分部工程验收意见。 2.2 设计单位抽查重点 2.2.1建筑节能计算及相应计算书、建筑节能专篇、设计变更手续。 2.2.2建筑节能设计内容交底,参加建筑节能分部工程验收及签署意见。 2.2.3《工程设计质量检查报告》有无建筑节能内容。 2.2.4 是否采用已禁止使用的技术、工艺、材料和设备。 2.3 施工单位抽查重点 2.3.1相应资质,质量管理体系、施工质量控制和检验制度。 2.3.2建筑节能工程施工方案及审查批准,建筑节能施工人员技术交底。 2.3.3按审查合格的施工图设计文件和经审查批准的施工方案施工。

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程 编制人:姚志清 审核人:谭吉华 批准人:陈冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

一、建筑节能工程概况 工程概况: 本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

二、建筑节能设计要求 本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

三、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 《江苏省建筑节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二) 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007) 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/) 本工程施工图纸 经批准的本工程施工组织设计 江苏省其他相关地方标准与规定等 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 企业项目管理手册

《江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)》(试行)

建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本) 工程名称:恒安华府11#楼 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一五年四月

1 建筑节能分部工程概况 1.1工程概况: 工程名称:恒安华府11#楼 建设单位:江苏万骏置业有限公司 设计单位:赣榆区建筑设计研究院 监理单位:赣榆区大地监理有限公司 施工单位:江苏玉龙建设工程有限公司 工程地点:赣榆老街南侧 设计要点:本工程为框架剪力墙结构住宅,建筑结构的类别为二类,使用年限为50年,抗震烈度为8度。屋面防水等级:I级防水层合理使用年限15年,抗震设防烈度:8度,地震基本加速度为0.2G,建筑防火等级分类为二类,建筑层数地上18层,地下二层,建筑高度为57.80米(从室外地面到建筑屋面板或檐口的高度)。本工程的占地面积636.6平方米,总建筑面积13069平方米,本工程所注±0.000标高,相当于黄海高程7.000米。

1.2本工程建筑节能分部工程概况 表1.1 序号节能分项工程设计要求工程量施工单位 1 墙体保温节能分项工程东南西立面40㎜厚复合水 泥发泡保温板,北立面55 ㎜厚复合水泥发泡保温板 耐碱玻纤网格布增强层,聚 合物砂浆保护层、涂料面面 层 13183㎡ 江苏玉龙建设工 程有限公司 2 门窗、幕墙节能分项工 程 断桥铝合金中空玻璃 (5+9A+5)门窗, 3000㎡江苏玉龙建设工 程有限公司 3 屋面节能分项工程60㎜厚硬泡聚氨酯防火保 温板530㎡ 江苏玉龙建设工 程有限公司 4 5 地面节能分项工程无 6 采暖节能分项工程无 7 通风与空调节能分项工 程 无 8 空调与采暖系统的冷热 源及管网节能分项工程 无 9 配电与照明节能分项工 程 采用节能照明系统 10 监测与控制节能分项工 程 无 11 可再生能源分项工程无 12 其它节能分项工程无 (注:工程量的单位根据实际情况填写)

建筑物理环境与设计

建筑物理环境与 设计作业 姓名:姜亚兰 学号:201106323 专业:建筑学 指导老师:卢玫珺生态节能建筑 案例分析 ★上海自然博物馆新馆

★梅纳拉商厦 ★新加利福尼亚科学研究中心上海自然博物馆新馆 1.项目概况: 本项目地处原上海市静安区,市中心的静安雕塑公园内。公园被山海关路、石门二路、北京西路、成都北路围合,自然博物馆就在这公园的中北部盘旋升起。 面对新的历史时期,如何以“科学发展观”为指导思想,正确认识和定位上海自然博物馆新馆的建筑功能,努力把上海自然博物馆建设成为可持续发展的现代化博物馆,是我们在思考和力图解决的重要课题。上海自然博物馆的建设是关系到百年大计的事业,既要满足当代人的需要,也要为后代人的发展需要留下空间,也是一座可持续发展的建筑。

人们目前赖以生存的不可再生能源面临枯竭,街与资源、降低能耗是每一个国家面临的巨大挑战,建筑能耗占总能源的四分之一,并随着人们生活水平的提高逐步增加到三分之一以上,尤其是公共建筑能耗巨大。作为一个以“分析自然奥秘、展现自然与人和谐与矛盾、激发人类对自然的好奇心与责任感”为主题的建筑项目,上海自然博物馆将不仅通过展品和科普活动发挥教益作用,更应该在自身场馆建设中集成与博物馆建筑特点相适应的生态技能技术,塑造人与自然和谐相处的典范。 上海自然博物馆大量使用建筑节能技术,并以可战士的方式呈现,使建筑形态本身和建筑节能技术的使用成为展示内容的补充和延伸,最大限度的体现建筑的绿色节能设计。 2.建筑节能设计: 建筑节能设计思路:由于上海位于长江三角区,而长江三角地区的特征为水热同季,湿润多雨,但变率稍大冬冷夏热、四季分明。在上海自然博物馆新馆的绿色建筑设计中,应该重点考虑如何降低夏季制冷能耗;由于雨量充沛,场地雨水综合管理也十分重要;详细分析该地区的年风向,将确定自然通风设计的开 窗面积和开窗。 上海市的气候属于夏热冬冷,同时又具有常年高温、太阳辐射不强等特点。通过对长江三角洲气候的特点,结合世界上最先进的整合技术工具来进行绿色生态建筑整合设计。根据上海的气候特征和资源状况来合理设计通风、采光和能源方案,最大限度优化建筑的能源特性。 节能设计: (1).东北部墙体是活生态墙体,垂直绿化墙可为办公区窗户遮阳;

江苏建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)资料

附件1 (标准化格式文本) 工程名称:水岸佳苑C块1标段 编制人:陈才新、王永新、徐宝章、庄文官 审核人李明官 戚万恩 编制单位: 上海南汇建筑工程有限公司 日期: 2011年3月10日 江苏省住房和城乡建设厅监制 二0—0年十二月

1建筑节能分部工程概况 1.1工程概况:(可选择增加说明)本项目外墙保温为水泥基复合保温砂浆(住宅部分)或XPS挤塑聚苯板保温层(公建部分);屋面保温使用50后挤塑板保温层;安装节能为节能灯安装;门窗为塑钢窗 6+12A+6透明中空玻璃;建筑外遮阳保温系统。 1.2本工程建筑节能分部工程概况 2编制依据 2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。

22经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 3施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表2.1

4施工方案 4.1 ^墙体、屋建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表 4.1 表4.1 4.1.2施工机具见表4.2 表4.2

4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准: 1、工艺流程: (4

2、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合 格证、出场检测 报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取 行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 。 (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施对易碎材料卸车 时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林; 如露天存放,必 须加苫盖。板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整; 各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 。 (3)材料的堆放排列图: (4)门窗洞口建筑节能构造措施 门窗洞口凸窗洞口首先为12厚1:2水泥砂浆;然 后为30厚水泥 基复合保温砂浆保温层:后耐碱涂塑玻纤网格布一层,接着为 5厚抗裂砂 浆保护层;最后为细拉毛弹性乳胶漆。 (5)定位放线、放线的依据、方法、要求:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要 求,在门窗洞口 及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线;在外墙阴阳角及其他必要处挂 出垂直基准控制线,弹出水平控制基线 。 (6)其他: 配置专业粘结剂 3、施工操作 1 修理、外保温验收 (伸缩缝) 3个试样进

江苏省省级节能减排(建筑节能和建筑产业现代化)专项引导资金管理暂行办法

附件 江苏省省级节能减排(建筑节能和建筑产业现代化) 专项引导资金管理办法 第一章总则 第一条为推动全省建筑节能、绿色建筑和建筑产业现代化发展,规范和加强省级节能减排(建筑节能和建筑产业现代化)专项引导资金(以下简称“专项资金”)的使用管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《江苏省省级财政专项资金管理办法》(省政府令第63号)、《江苏省建筑节能管理办法》(省政府令第59号)、《江苏省绿色建筑发展条例》(省人大常委会公告第23号)、《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》(苏政发〔2014〕111号)等法律、法规和有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称专项资金,是指由省级财政预算安排,专项用于支持我省建筑节能、绿色建筑项目建设,以及推进建筑产业现代化技术和产品普及应用的资金。 第三条专项资金实行项目管理,遵循“科学规划、政府引导、规范运作”的原则,按照自主申报、逐级审核、省级择

优的程序,主要采取以奖代补的方式实施。 第二章职责划分 第四条专项资金按照“分级管理、各负其责、相互配合”的原则,划分省级和市县、财政部门和住房城乡建设部门的监管职责,在申报、评审、执行、监督、评价等各环节做到职责分明、责任清晰。对省属单位申报的专项资金项目,由省住房城乡建设厅承担本办法规定的行政监管职责。 第五条省财政厅主要负责: (一)制定资金管理办法,研究专项资金扶持政策; (二)专项资金年度预算编制和省级预算执行; (三)参与制定年度项目申报指南; (四)会同省住房城乡建设厅对申报项目是否合规进行形式审查; (五)审定省住房城乡建设厅拟定的项目评审方案; (六)会同省住房城乡建设厅确定专项资金支持额度; (七)负责公开专项资金目录,参与专项资金执行情况监督检查; (八)组织开展专项资金绩效评价; (九)法律、法规、规章等规定的其他职责。 第六条省住房城乡建设厅主要负责: (一)制定建筑节能、绿色建筑和建筑产业现代化发展

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)改

建筑节能工程专项施工方案(标准化格式文本) 工程名称:平昌新城A9地块安置房小区工程 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:铜陵营造有限责任公司 日期:2013年5月22日 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一〇年十二月

1、建筑节能分部工程概况 1.1工程概况: 平昌新城A9地块安置房小区工程位于镇江新区,观塘路以南,五峰山路以西,凤栖以东及平昌路以北地块。 建设单位:镇江瑞城房地产开发有限公司 设计单位:常州市规划设计院 监理单位:理工大学工程兵工程学院南京建设监理部 施工单位:铜陵营造有限责任公司 施工中首先要把好原材料和设备的进场关,严格按相关施工和验收规范施工,以满足建筑节能的设计要求。 1.2本工程建筑节能分部工程概况 二、建筑节能设计要求 本工程地处夏热冬冷地区,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)。 2、编制依据 2.1经建筑节能专项审查合格的设计文件

2.2经批准的单位工程施工组织设计 2.3本工程适用的节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 3 施工管理组织机构图

图3.1管理组织机构图4、施工方案 4.1 墙体、屋面保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1

4.1.2施工机具准备: 4.1.3操作工艺 一、施工操作执行的标准: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)。(2)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2007)。(3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J52-2006)。(4)<节能构造图集》苏J/T16-2009。。 1、工艺流程:

建筑节能与室内环境

建筑节能与室内环境 摘要:建筑全寿命周期能耗由三大部分组成:建筑能耗、使用能耗和拆除能耗。建造能耗包括建筑材料的生产、运输、施工搜需要能耗,即修建所需的能源;使用能耗包括采暖、空调、通风、照明、动力,给排水等;拆除能耗,当建筑物达到使用寿命之后,将其拆除所需能耗,也是建筑能耗之一。在这三部分中,使用能耗占大部分比例,在使用过程中无时无刻不在消耗能量,因而降低能耗是实现节能的有效措施。 关键字:建筑节能室内环境技术室内设计 随着我国城市化进程的加速发展,加之我国建筑能耗高、节能技术水平低的现状,因此,我国建筑节能任务十分艰巨。通过分析建筑节能与室内环境之间的关系,提出了影响室内环境节能的主要因素,研究了将现代技术手段和室内设计结合起来节约能源的方法,将顺应和保护自然生态的平衡与和谐,创造适宜的室内环境。 随着人们生活水平的不断提高,建筑从“掩蔽所”向“舒适建筑”的过渡成为一种趋势,建筑室内耗能将急剧增长。据文献介绍:舒适建筑中大约50 %的能耗用于通过采暖、供冷通风和采光来创造舒适的人工室内环境。在我国建筑耗能高、节能技术水平却相当低的今天,我们必须结合建筑节能技术来创造舒适的室内环境,顺应可持续发展战略。 在发达国家,建筑节能的概念经历了多个阶段的发展和变化。第一阶段是纯粹的“建筑节能”,即Energy Saving。在这一阶段,建筑节能就是简单的减少和限制能源使用量,基本不考虑建筑物内部的舒适性问题。第二阶段是Energy Conservation,即能源的维持,减少内能量的损失。第三阶段是Energy efficiency,是指在满足人们不断增长的对建筑空间舒适性的要求下,做到优化能源配置,减少能源浪费和损耗,即能源的合理利用。 节约能源与营造舒适的室内环境是现代室内装饰中普遍存在的一对矛盾。当前室内环境存在很多不利于节能的因素,我们要做到舒适的室内环境与节能可以相互促进,解除这对矛盾。在建筑环境中,室内环境品质直接影响用户的舒适、健康和工作效率。对大楼管理者来说,这是“开源”。而建筑节能则是降低运营成本,是“节流”。开源和节流应该是相辅相成。因此,建筑节能工作要以室内环境为底线。一方面,建筑节能决不能以牺牲室内环境品质为代价;另一方面,对不合理的环境消费(例如夏季过低和冬季过高的环境温度、过大的新风量、边使用空调边开窗等)行为,即不合理的用能,则应该改变。 技术可能在微观层面上不节能、但在宏观层面上却是节能的。因此,建筑节能工作需要在能源、环境、经济、技术等各个方面进行权衡,这应该成为建筑节能工作者的一项基本素质。 在采暖供热水过程中,新型太阳能集热装置用于营造室内人工环境设备的能量转化效率的高低,是影响节能效率的关键。目前,很多家用太阳能装置存在较多缺点,如所需照射时间长、水温比较低、容易受到外界自然气候的影响(如阴天、冰雹砸击、冬季爆管)。而最新研发出的新型太阳能集热装置HSE2TJ太阳能集热蒸汽节能系统,利用光学原理将凸透镜和凹面镜完美结合,完全克服传统太阳能装置的以上缺点,实现稳定提供高温热水或蒸汽的功能,是一种新型的能源设备。 光能采集过程中,阳光先经过凸透镜折射,聚焦在集热环上,另外一部分散射光经过凹面镜的反射,也聚焦在集热环上。经过这样两次聚焦,可以充分利用太阳能,集热环上的温度可以达到500 ℃以上。自来水经铜管流过高温集热环加热后迅速升温,在太阳辐射强烈时段产生高温蒸汽,在其他时段可以产生高温热水。高温蒸汽可以直接输往用蒸汽场所,热水可以储存在热水箱中或者直接输往用热水场所。 在室内装饰和施工过程中我们还要优先考虑采用太阳能、风能、水能等这类清洁的、

江苏省建筑节能施工方案监理实施细则格式文本

附件 1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称: 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一〇年十二月

1建筑节能工程概况 工程概况:(可选择增加说明)。 本工程建筑节能工程概况 表 (注:工程量的单位根据实际情况填写) 2编制依据 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 经批准的单位工程施工组织设计。 本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表

3 施工管理组织机构图 图管理组织机构图 4 施工方案 建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表 表 4.1.2施工机具见表 表 4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准: (1)。 (2)。 (3)。 1、工艺流程 (明确本分项工程的操作流程,并制作流程图,如采暖系统施工流程。)

2 2、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方 法:。 (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施 。 (3)材料的堆放排列图:。 (4)门窗洞口建筑节能构造措施。 (5)定位放线、放线的依据、方法、要求:。 (6)其他:。 3、施工操作 (1)对基层的处理要求:。 (2)对材料的拌合(如粘结剂、砂浆等)要求:。 (3)对首次施工、操作基点的要求:。 (4)对冷、热桥施工的措施:。 (5)对锚固件的锚固要求:。 (6)对现场拌材料的配制要求:。 (7)对施工过程中质量控制的要求:。 (8)施工过程中辅助措施的要求(必要时附图):。 (9)门窗洞口的节能构造措施:。 (10)砌体与门窗框的连接要求:。 (11)墙上留孔、洞的要求:。 (12)堵塞孔、洞时要求:。 (13)管线埋设对基体、电线管,埋设管线、开槽的要求:。

建筑节能术语

建筑节能术语 一、通用术语 1、建筑节能 building energy-saving 在建筑规划、设计、施工与使用维护过程中,在满足规定得建筑功能要求与室内环境质量得前提下,通过采取技术措施与管理手段,实现降低运行能耗、提高能源利用效率得过程。NG0my。 2、建筑能耗 building energy use 建筑在使用过程中所消耗各类能源得总量。 3、建筑节能率 building energy-saving ratio 基准建筑年能耗与设计建筑年能耗得差与基准建筑年能耗比值得百分率。 4、绿色建筑 green building 在建筑得全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)保护环境与减少污染,为人们提供健康、适用与高效得使用空间,与自然与谐共生得建筑。uWssE。 5、建筑热工设计气候分区 climate zoning for building thermal design YgKrZ。 为使建筑热工设计与气候条件相适应而做出得气候区划。 6、室内环境质量 indoor environment quality 建筑室内得热湿环境、光环境、声环境与室内空气品质得总体水平。 7、围护结构 building envelope 建筑物及房间各面得围挡物得总称。 8、建筑保温 envelope insulation 为减少室内外温差传热,在建筑围护结构上采取得技术措施。 9、建筑隔热 envelope solar isolation

为减少太阳辐射热量向室内传递,在建筑外围护结构上采取得技术措施。 10、建筑用能规划 building energy planning 以城市规划为依据,对建设区域内得建筑用能需求进行预测并对能源供应方式进行优化配置得活动。 11、可再生能源建筑应用 renewable energy in buildings 在建筑物中合理利用太阳能、浅层地热能等非化石能源,改善用能结构,降低常规能源消耗量得活动。 12、建筑合同能源管理 building energy management contracting 通过为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,减少建筑运行中得能源费用,分享节能效益以实现回收投资与获得合理利润得一种市场化服务方式。7fusJ。 13、建筑节能工程 building energy-saving measures 在建筑物得规划、设计、施工与使用过程中,各种节能措施得总称。 二、建筑节能技术 (一)建筑 1、被动式建筑节能技术 passive technology for building energy efficiency FxTix。 充分利用自然条件与建筑设计手段实现降低建筑物能耗得节能措施。 2、热岛效应 heat island effect 同一时期内,城市区域空气温度值大于郊区得现象。 3、建筑热工设计 building thermal design

《江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)》(试行)

《江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)》(试行)

江苏省住房和城乡建设厅 苏建函科〔2010〕1102号 关于印发《江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)》(试行)和《江苏省建筑节能分部工程监理实施细则(标准化格式文本)》(试行)的通知 各省辖市建设局(委): 为贯彻《民用建筑节能条例》,落实《江苏省建筑节能管理办法》对新建建筑节能各环节专项管理工作的要求,提高我省建筑节能工程实体质量,根据已发布的《民用建筑节能工程质量管理规程》(DGJ32/TJ 106-2010),我厅组织编制了《江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)》(试行)和《江苏省建筑节能分部工程监理实施细则(标准化格式文本)》(试行)(以下简称《格式文本》),现予以印发,自2011年1月1日起全省统一使用。并提出如下要求: 一、要加强对施工、监理单位和人员的培训,按照《格式文本》做好建筑节能分部工程施工方案、建筑节能分部工程监理实施细则的编制工作,切实提高施工和监理人员的业务水平,保证建筑节能分部工程的实体质量。 二、要进一步加强建筑节能设计、审图、施工、监理、竣工验收等闭合监管,确保建筑节能质量,促进建筑节能专项设计、专项审图、施工监理方案和验收制度落实。 希望各地加强有关建筑节能管理制度的宣传、培训,并将执行过程中存在的问题和建议及时向我厅反映,以便使各项制度措施更加完善,推进我省建筑节能工作更上新台阶。

附件: 1、《江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)》(试行) 2、《江苏省建筑节能分部工程监理实施细则(标准化格式文本)》(试行) 二〇一〇年十二月二十九日抄送:住房和城乡建设部,各有关单位 附件1

绿化与建筑节能

绿化与建筑节能 对建筑物所处环境及建筑物本身进行绿化可降低建筑物周围微环境的温度、提高空气相对湿度,改善空气品质,降低噪音危害,从而延长建筑物通过自然通风降温的时间,改善室内空气品质,降低建筑物能耗,减轻“城市热岛效应”。 1 问题的提出 随着国民经济的不断发展,我国住宅工程经历了提供必要的居住条件和满足一定的舒适性要求两个发展阶段。2 绿化对温湿度的影响 不同的地表状况会对建筑物周围的微气候产生很大的影响。实测表明:绿化草坪、水泥地面、裸地面在夏季工况下,由于太阳辐射的作用,表面温度差异较大。这种差异的存在会影响到建筑物所处微气候、建筑物的热工状况、建筑物室内环境等,进而影响到建筑物的能耗。影响建筑物能耗的绿化可以细分成两种——环境绿化和建筑物绿化。 2.1 环境绿化 环境绿化是指建筑物周围一定范围内的地表绿化,它包括草坪、花坛、树木等。光学与节能设计 光学与节能设计 我们现实生活中大部分建筑都要消耗能源,其中照明是主要耗能之一,所以建筑节能设计必须作为考虑的重点。采光节能通常注重于自然采光,根据不同地方采取不同的设计方法。在这基础之上,采光节能设计需要整体规划布局来达到采光节能的最佳效果。 人是大自然的一部分,亿万年的进化,人已经习惯于大自然千变万化的自然光线。自然光除了给人以明暗等物理的视觉感受,还提示人们时间的变化和季节更替,更能引起人们强烈的思想感情。此外,光线和视觉的持续变化可刺激视神经系统,使我们更加机敏、更富有创造力。但人工光源的光谱成分比较单一,而且了无变化,而自然光是一种全光谱的光,其光线无论从光色、光度等方面来讲都是异常丰富的。因此,与人工光相比,自然光超越了纯粹的物理性,具有超凡的表现力。一般而言,只有在自然光照不能满足室内应有的照明条件或需要运用特殊的照明来强化某种艺术气氛的情况下,才考虑增加适当的人工照明。 与自然光相比,人工光尽管存在着种种不足,但在满足不同光环境要求,以及在光源和灯具品种的多样性、场景设计的多变性、布光的灵活性、透光的精确性等方面有着不可替代的优势。特别是在文物、艺术品照明方面,由于需要严格限制光线中红外线和紫外线的含量,全光谱的自然光无法满足这一要求,此时,人工光源就可以很好地解决这一问题。 总的来讲,在博物馆、舞台设计、娱乐空间以及一些酒店丶餐饮空间等特定场景中,人工光更能准确的传达出设计者所要追求的艺术效果,同时也更能合理的表达出人们所需的空间氛围。 综上所述自然光与人工光的结合是室内光环境设计的未来发展方向,也是配合室内环境营造室内氛围不可或缺的技术手段。 1.采光节能设计需要考虑的重要因素 ⑴注重天然采光。采光节能设计必须要考虑天然采光,而不能一直依赖人工光源。人工光源会影响人们的感受。而自然光源在不同的季节丶时刻丶环境通过合理的设计可以对室内照明产生很好的效果,舒适度也超过于人工光源,这样不仅可以使昏暗的房间变得明亮,还可以塑造室内的艺术空间丶营照良好的氛围。天然光源如得到充分利用可以节约电能的消耗。据统计,建筑消耗中照明占了将近33﹪,而天然采光具有取之不尽用之不竭的特点,也人工光源相比更安全可靠。只有最大限度的降低照明消耗,才能更好的设计。合理的利用太阳能,不仅是城市规划范畴问题,是对一个地区的整体规划设计都必须考虑天然采光,更是设计师必须考虑 的 问题。建筑设计师需要对建筑的采光如侧窗丶天长丶中庭采光进行整体的把握,

江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则

江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行) 苏建质〔2007〕313号 各省辖市建设局(建委),南京市建工局: 现将《江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行)》印发给你们,请遵照执行。 江苏省建设厅 二○○七年十月十五日 江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则(暂行) 1 总则 1.1 为加强民用建筑节能工程质量监督管理,规范质量监督工作,确保民用建筑工程质量,根据《民用建筑节能管理规定》、《民用建筑节能工程质量监督管理办法》以及相关规范、标准等,结合我省实际,制定本细则。 2 参建各方责任主体和有关机构质量行为监督 2.1 建设单位抽查重点

2.1.1建筑节能工程施工图设计文件送审及建筑节能专篇和向监理、施工单位提供的施工图设计文件。 2.3.4 施工现场材料和设备见证抽样复验。 2.3.5 墙体、屋面等保温工程隐蔽前验收及隐蔽工程验收记录。 2.3.6 有无使用已禁止使用的技术、工艺、材料和设备。 2.3.7建筑节能分部、分项工程和检验批的质量验收。 2.4 监理单位抽查重点 2.4.1 监理规划、细则中建筑节能工程专篇。