文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018一级建造师建筑工程实务知识点汇总

2018一级建造师建筑工程实务知识点汇总

2018一级建造师建筑工程实务知识点汇总
2018一级建造师建筑工程实务知识点汇总

一建建筑实务知识点归纳

1、结构的可靠性:安全性、适用性、耐久性;

2、两种极限状态:承载力极限状态(安全性)、正常使用极限状态(适用性、耐久性);

3、正常使用极限状态主要控制:变形、裂缝、振幅。

4、结构杆件的基本受力形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转;

5、在相同条件下,材料的度高,则结构杆件的承载力也高;

6、临界力

,当两端固定时L0=0.5L ,当一端固定一端铰支时L0=0.7L ,当两端铰支时

L0=L ,

当一端固定一端自由时LO=2L。

7、悬臂梁端部的最大位移计算:

,L---梁的跨度,q—均布荷载

8、设计使用年限:

类别设计使用年限(年)示例

1 5 临时性结构

2 25 易于替换的结构

3 50 普通房屋和构筑物

4 100 纪念性建筑和特别重要的建筑

9、环境类别:

10、设计使用年限为100年的砼最低强度等级为C30,50年的砼最低强度等级为C25。

11、砼强度等级越大,水灰比越小。

12、具有连续密封套管的后张法预应力钢筋,其砼保护层厚度可与普通钢筋相同,且不得小于孔道直径的1/2,否则应比普通钢筋增加10mm。

13、先张法预应力钢筋在全预应力状态下,其砼保护层厚度可与普通钢筋相同,否则应比普通钢筋增加10mm。

14、直径大于16mm的热轧预应力钢筋保护层厚度可与普通钢筋相同。

15、查看P10页的梁的弯矩图及剪力图。

16、砼结构的优点:强度较高;可模性好,适用面广;耐久性和耐火性好;维护费用低;整体性好、延性好;防震性和防辐射性好;易于就地取材。缺点:自重大、抗裂性较差、施工复杂、工期较长。

17、影响砖砌体抗压强度的因素:砖的强度等级、砂浆的强度等级及其厚度、砂浆饱满度、砌筑时砖的含水率、工人的技术水平。

18、砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,所以砌体结构静力计算大多设计为刚性方案。

19、影响墙的高厚比的因素有:砂浆强度、构建类型、砌体种类、支承约束条件、截面形式、墙体开洞、承重和非承重。

20、钢结构的连接方法有焊缝连接、铆钉连接、螺栓连接。

21、多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身。框架结构的震害的严重部位多发生在梁柱节点和填充墙处;一般是柱子的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱重于内柱,短柱重于一般柱。

22、室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧体材料。平台的耐火极限不低于1h,楼梯段的耐火极限不低于0.25h。

23、在楼梯周围2m内的墙面上,除疏散门外,不应设置其他门窗洞口。

24、疏散门不应正对楼梯段,疏散出口的门内、外1.4m范围内不应设踏步,门必须向外开且不设门槛。

25、疏散楼梯的最小净宽度:医院病房楼1.3m;居住建筑1.1m;其他建筑1.2m。

26、疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级形成的平面角度应不大于10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm。

27、住宅套内楼梯的梯段宽度,当一边临空时不小于0.75m;当两侧有墙时不小于0.9m。

28、楼梯平台过道处的净高不小于2m,梯段净高不小于2.2m。

29、室内楼梯扶手高度不小于0.9m,楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时,扶手高度不小于1.05m。

30、楼梯踏步的最小宽度和最大高度(m):

住宅共用楼梯0.26/0.175;幼儿园、小学校等楼梯0.26/0.15;

影院、剧场、体育馆、商场、医院、旅馆、大中学校等楼梯0.28/0.16;

专用疏散楼梯0.25/0.18;服务楼梯、住宅套内楼梯0.22/0.20;

其他建筑楼梯0.26/0.17

31、六种常用水泥:硅、普、矿、复、火、粉。

32、六种水泥的初凝时间不得小于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得大于6.5h,其他五种

水泥的终凝时间不得大于10h。

33、水泥的技术要求包括:凝结时间、体积安静性、强度及强度等级、标准稠度用水量、细

度、化学指标。

34、影响水泥体积安静性不良的原因:水泥熟料矿物组成中游离氧化钙或氧化镁过多;或者

水泥中石膏掺量过多。

35、水泥中游离氧化钙对水泥体积安静性的影响用煮沸法进行检验,测试方法可采用试饼法

或雷氏法。

36、影响水泥强度的因素:矿物组成、混合料掺量、石膏掺量、细度、龄期、养护条件、试验方法。

37、采用胶砂法来测定水泥3d和28d的抗压强度、抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。

38、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度用比表面积表示,不小于

300m2/Kg;其他水泥以筛余表示。

39、常用水泥的选用:

40、钢材按化学成分分为碳素钢和合金钢;

41、碳素钢根据含碳量的多少分为低碳钢(含碳量小于0.25%);中碳钢(含碳量大雨 0.25%~0.6%);高碳钢(含碳量大于0.6%)。

42、合金钢按合金元素的总含量分为:低合金钢(总含量小于5%);中合金钢(总含量5%~10%);高合金钢(总含量大于10%)。

43、建筑钢材的主要钢种有碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金高强度结构钢。

44、优质碳素结构钢按冶金质量等级分为:优质钢、高级优质钢(牌号后加A)、特级优质钢(牌号后加E)。

45、不锈钢是指铬含量在12%以上的铁基合金钢,铬的含量越高,钢的抗腐蚀性越好。

46、钢材的主要性能包括工艺性能和力学性能。其中,工艺性能包括:焊接性能、弯曲性能;力学性能包括:冲击性能、拉伸性能、疲劳性能。

47、钢材的强屈比越大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比过大,钢材利用率偏低,浪费钢材。

48、碳是决定钢材性能的最重要元素;硅是我国钢筋用钢材中的主要添加元素;钢材中的有害元素包括硫、磷、氧。

49、一般水泥强度为砼强度1.5~2倍,对于高强度砼可取0.9~1.5倍。

50、用低强度水泥配制高强度砼时,会使水泥用量过大,不经济,会影响砼的其他性能;用高强度水泥配制低强度砼时,会使水泥用量偏少,影响砼的和易性及密实度,导致砼耐久性差。

51、在配制砼时宜选用Ⅱ区砂,当采用一区砂时应提高砂率,并保持足够的水泥用量,以满足砼的和易性;当采用三区砂时应降低砂率,以保证砼的强度。

52、在相同条件下,细砂的总表面积大于粗砂。

53、在钢筋砼结构中,粗骨料的最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的

1/4 ,且不得大于钢筋间最小净距的3/4。

54、对于砼实心板,可允许最大粒径为1/3 板厚,但不得大于40mm,对于采用泵送砼,碎石的最大粒径不大于泵管的1/3,卵石的最大粒径不大于泵管的1/2.5。

55、碎石或卵石的强度可用岩石抗压强度和压碎指标表示。当砼强度等级为C60及以上时,应进行岩石抗压强度检验。粗骨料的岩石抗压强度于砼强度之比不小于1.5;对经常性的质量控制可用压碎指标值来检验。

56、用硫酸钠溶液的5次循环后的质量损失来检验骨料的坚固性。

57、对计使用年限为100年的结构砼,氯离子含量不得超过500mg/L,对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力砼,氯离子含量不得超过350mg/L。

58、未经处理的海水严禁用于钢筋砼和预应力砼,无法获得水源时,海水只能用于素砼,且不宜用于装饰砼。

59、粉煤灰是当前使用量最大、使用范围最广的砼掺加料。

60、砼的和易性包括流动性、黏聚性、保水性。砼的坍落度或坍落扩展度为流动性指标,其值越大表示流动性越大;对坍落度小于10mm的干硬性砼,用维勃稠度表示流动性,维勃稠度越大表示流动性越小。砂浆的稠度越大,表示砂浆的流动性越大。

61、影响砼和易性的因素有:单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度。

62、标准养护条件20±2℃,相对湿度95%以上,养护28天。

63、结构设计中,砼的抗拉强度是确定砼抗裂度的重要指标,有时也用来间接衡量砼于钢筋的粘结强度。

64、影响砼强度的因素:水泥强度、水灰比、骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺合料、搅拌、振捣、养护的温度和湿度、龄期。

65、砼碳化是砼与外界发生反应,致使砼收缩裂缝,属外患;砼碱化(碱骨料反应)为砼内部发生的反应,致使砼胀裂,属内忧。

66、碳化使砼的碱度降低,削弱砼对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀,显著增加砼的收缩,提高了砼的抗压强度,但同时可能产生收缩裂缝,致使砼的抗拉、抗折强度降低。

67、外加剂的分类及作用:

1) 改善砼流动性的外加剂:减水剂、引气剂、泵送剂;

2) 改善砼你凝结时间、硬化性能的外加剂:缓凝剂、早强剂、速凝剂;

3) 改善砼耐久性的外加剂:引气剂、防水剂、阻锈剂;

4) 改善砼其他性能的外加剂:膨胀剂、防冻剂、着色剂。

68、砼中掺入减水剂,当不减水时提高砼流动性;当减水不减少水泥时提高砼强度;当减水的同时减少水泥时节约水泥、改善砼的耐久性。

69、早强剂多用于冬季施工或抢修工程。

70、缓凝剂多用于高温季节、大体积砼、泵送、滑膜施工及远距离运输的砼,不宜用于最低气温5℃以下施工的砼,以及由早强要求和蒸汽养护的砼。

71、早强剂和缓凝剂不能同时使用。

72、引气剂可改善砼和易性,减少泌水离析,提高砼的抗渗性、抗裂性和抗冻性,但由于含气量增加,降低了砼的抗压强度。

73、膨胀剂适用于补偿收缩砼、填充用膨胀砼、灌浆用膨胀砂浆、自应力砼。含硫铝酸钙类、硫铝酸钙—氧化钙类膨胀剂的砼,不得用于长期环境温度为80℃以上的工程。含氧化钙类膨胀剂的砼不得用于海水或有侵蚀性水的工程。

74、防冻剂显著降低砼的冰点。含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力砼结构;含六价铬盐、亚硝酸盐的防冻剂严禁用于饮水工程及与食品相接触的工程,严禁食用;含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的防冻剂严禁用于房屋建筑工程。

75、泵送剂适用于泵送施工的砼,特别是大体积砼、高层和超高层建筑、滑膜施工、水下灌注桩砼。

76、对于钢筋砼和有耐久性要求的砼,应严格控制砼中氯离子含量和碱含量。

77、石灰的主要成分是氧化钙,生石灰不能直接用于工程,试用前必须熟化,石灰膏在使用前必须进行陈伏,一般在2周左右。

78、石灰的技术性质:1)保水性好;2)硬化较慢、强度低;3)耐水性差;4)硬化时体积收缩大;不宜单独使用;5)吸湿性强。

79、石膏的主要成分为硫酸钙,建筑石膏的技术性质:1)凝结硬化快;2)硬化时体积微膨胀;3)硬化后孔隙率高;4)防火性好;5)耐水性和抗冻性差。

80、建筑石膏初凝时间不小于3min,终凝时间不大于30min,还应满足放射性核素限量和限制成分含量。

81、建筑石膏在运输和储存时应注意防潮,一般储存3个月后,强度降低30%,储存期超过3个月或受潮的建筑石膏,需经检验后才能使用。

82、花岗石(主要成分氧化硅)构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐酸耐磨,属酸性硬石材;大理石(主要成分氧化钙、氧化镁)属碱性中硬石材;

83、石材的技术要求包括:规格尺寸偏差、平面度允许公差、角度允许公差、外观质量和物理性能。其中物理性能包括:体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度、耐磨度及镜向光泽值;

84、大理石的体积密度≥2.3g/cm3;吸水率≤0.5%;干燥压缩强度

≥50MPa;弯曲强度≥7 MPa;耐磨度≥10,镜向光泽值≥70光泽单位。

85、陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率;普通卫生陶瓷吸水率≤1%,高档的≤0.5%

86、节水型和普通型坐便器的用水量分别不大于6L和9L;节水型和普通型蹲便器的用水量分别不大于8L和11L;小便器的用水量分别不大于3L和5L。

87、木材的含水率指标是:纤维饱和点、平衡含水率。

88、纤维饱和点随树种而异一般为25%~35%,平均值30%,是木材物理力学性质是否随含水率变化的转折点。当含水率大于纤维饱和点时,木材收到干燥或受潮,不产生湿胀干缩;当含水率小于纤维饱和点时,木材收到干燥或受潮,产生湿胀干缩。

89、平衡含水率随地域而异,是木材和木制品使用时避免变形或开裂应控制的指标。

90、木材的变形在顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。

91、干缩引起木材的翘曲、开裂、接榫(sun,三声)松动、拼缝不严;湿胀造成表面鼓凸。

92、木材的强度排序:抗拉>抗弯>抗压>抗剪;且抗剪强度的横纹方向>顺纹方向;抗拉、抗弯、抗压的顺纹方向>横纹方向。

93、一类民用建筑指:老医教幼学。其室内装修用人造木地板必须采用E1类,甲醛释放量≤0.12mg/m3;采用气候箱法测试。

94、胶合板的分类:

1) 按原木种类分为:阔叶树胶合板、针叶树胶合板;

2) 按用途分为:普通胶合板、饰面胶合板;

3) 按使用环境分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类胶合板。

95、胶合板的甲醛释放限量

96、玻璃分为:平板玻璃、装饰玻璃、安全玻璃、节能玻璃;

97、平板玻璃按颜色属性分为:无色透明平板玻璃、本体着色平板玻璃;按生产方法分为:普通平板玻璃、浮法平板玻璃。依据外观质量分为优等品、一等品、合格品。

98、平板玻璃的特性:

1) 良好的透视、透光性能:对太阳光中近红外热射线的透过率较高,产生“暖房效应”,对紫外线的透过率较低;

2) 隔声、有一定的保温性能;3)抗拉强度远小于抗压强度;

4)有较高的化学稳定性; 5)热稳定性较差。

99、 3~5mm的平板玻璃一般直接用于有框门窗的采光;8~12mm的平板玻璃用于隔断、橱窗、无框门;

100、平板玻璃作为钢化、夹层、镀膜、中空等深加工玻璃的原片。

101、装饰玻璃包括:彩色平板玻璃、釉面玻璃、什么什么花玻璃。

102、安全玻璃包括:防火玻璃、钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃;

103、节能玻璃包括:着色玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、真空玻璃。

104、钢化玻璃的特性:机械强度高、弹性好、热稳定性好、碎后不易伤人、可发生自爆。常用于建

筑物的门窗、隔墙、幕墙及橱窗、家具。但是,玻璃幕墙宜选用半钢化玻璃。

105、夹丝玻璃的特性:安全性、防火性、防盗性。夹丝玻璃可切割,但裸露的金属丝必须做防锈处

理,以防锈体膨胀引起玻璃“锈裂”。常用于建筑的天窗、采光屋顶、阳台及营业柜台。

106、夹层玻璃常用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板、及抗冲击要求的商店、银行、橱窗、隔

断、地下工程。

107、不能切割的玻璃有:钢化玻璃、夹层玻璃。

108、单面镀膜玻璃应将膜层面向室内,以提高膜层的使用寿命和取得节能的效果。

109、建筑防水分为:构造防水、材料防水(刚性、柔性)。

110、防水卷材主要有:沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、高聚物防水卷材。

111、防水卷材主要性能包括:

1) 大气稳定性:耐老化性、老化后性能保持率;

2) 温度稳定性:耐热性、耐热度、脆性温度;

3) 机械力学性能:拉力、拉伸强度、断裂伸长率;

4) 防水性:不透水性、抗渗透性;

5) 柔韧性:柔度、柔性、低温弯折性。

112、沥青防水卷材成本低,但拉伸强度和延伸率低,温度稳定性差,高温易流淌,低温易脆裂;耐老化性差,使用年限短。

113、高聚物改性沥青防水卷材分为:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材;SBS适用于低温环境,APP适用于高温环境。

114、对使用时间较长的临时性填方边坡坡度,当填方高度小于10m时,可采用1:1.5,超过10m时,可做成折线形,上部1:1.5,下部1:1.75。

115、填方石膏分层厚度及压实遍数

116、钎探法:钎杆直径为22~25mm钢筋制作,钎长2.1~2.6m,1.5m梅花形布置,50cm锤距,深度2.1m,钎杆每打入土层30cm记录一次锤击数。外圈钎点要超出垫层边线20~50cm。

117、钎探法工艺流程:绘制钎点平面布置图→放点线→核验点线→打钎→记录锤击数→拔钎→盖孔→验收→灌砂

118、基坑需进行轻型动力触探的情况:1)持力层明显不均匀;2)浅部有软弱下卧层;3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现。

119、重锤夯实地基的加固深度一般为1.2~2m,强度可提高30%;强夯法是最为常用和最经济的深层地基处理方法。

120、钢筋砼预制桩的沉桩顺序:1)当基坑不大时,打桩应逐排进行或从中间向四周或两边进行;2)当为密集桩群时,应从中间向四周或两边对称进行;3)当一侧毗邻建筑物时,应有毗邻建筑物处向另一方向进行;4)打桩宜先深后浅、先大后小、先长后短。

121、钢筋砼灌注桩分为:钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩、挖孔扩底灌注桩。

122、正常打桩宜采用:重锤低击、低垂重打。

123、常用的接桩方法有:焊接法、法兰螺栓连接法、硫磺胶泥锚接法。

124、桩的入土深度的控制:摩擦桩以标高为主;端承桩以贯入度为主。

125、高层建筑的筏型基础和箱型基础长度超过40m时,宜设置后浇带,宽度≥80cm,钢筋贯通设置。

126、大体积砼配制时可掺入缓凝剂、减水剂、微膨胀剂。

127、大体积砼的温控指标为:

1) 砼在入模温度基础上的升温不宜大于50℃;

2) 砼的里表温差不宜大于25℃;

3) 砼的降温速率不宜大于2℃/d;

4) 砼的表面温度与大气温度之差不宜大于20℃。

128、砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑。从低处砌起,并由高出向地处搭砌,搭接长度不小于基础扩大部分的高度。

129、砖柱不得采用包心砌法。砼反坎高20cm。多孔砖采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得大于50cm。

130、模板的拆除顺序:后支先拆、先支后拆,先拆非承重部位,后拆承重部位。

131、钢筋的延性通常用伸长率表示,伸长率随钢筋强度等级的提高而降低。

132、钢筋冷弯是钢筋的塑性指标。钢材的焊接性能随碳当量的增大而降低。

133、直钢筋下料长度=构建长度-保护层厚度+弯钩增加长度;

弯起钢筋的下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度;

箍筋的下料长度=箍筋周长+箍筋调整值

134、钢筋的代换分为:等强度代换(构件配筋受强度控制时)、等面积代换(构件按最小配筋率配制钢筋或同钢号钢筋的代换)。

135、为防止碱骨料反应,应控制外加剂中的碱含量:防水类≤0.7Kg/m3;非防水类≤1.0Kg/m3。

136、为防止钢筋锈蚀,应控制外加剂中的氯离子含量:预应力砼<

0.02Kg/m3;普通钢筋砼限制在0.02~0.2 Kg/m3;无筋砼限制在0.2~0.6

Kg/m3。

137、混凝土配合比、砂浆配合比为重量比,灰土配合比为体积比。

138、泵送砼的最大粒径不大于25mm时用125mm泵管,最大粒径不大于

40mm时用150泵管。

139、泵送砼的坍落度≥10cm,水胶比≥0.6,胶凝材料总含量≥300Kg/M3,加引气剂后的含气量≤4%。

140、浇筑砼时的自由倾落高度控制要求:粗骨料粒径>25mm时,不宜超过3m;粗骨料粒径≤25mm时,不超过6m。

141、插入式振捣器应“快插慢拔”,移动间距不大于振捣器作用半径的1.5倍,离模板距离不大于作用半径的0.5倍,插入下层砼的深度不小于5cm。

142、施工缝的留置位置:

1) 柱:基础、楼板、楼层梁的顶面;屋面梁板、吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;

2) 与板连成整体的大截面梁:板底面以下2~3cm处,当板下有梁托时,留在梁托下面;

3) 单向板:平行于板的短边的任意位置;

4) 有主次梁的楼板,留置在次梁跨中1/3范围内;

5) 墙:门洞口过梁跨中1/3范围内、纵横墙的交接处。

143、对于已经浇筑完毕的砼,应在砼终凝前(通常为砼浇筑完毕后8~12h 内)开始进行自然养护。

144、对采用硅、普、矿水泥的砼的养护时间不少于7d;对采用火、粉水泥的砼的养护时间不少于14d;对掺有缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗要求的砼的养护不少于14d。

145、冬季施工,砼的搅拌时间比常温搅拌时间延长30~60s。出机温度不宜低于10℃,入模温度不低于5℃。分层浇筑时分层厚度不小于40cm。

146、当用蓄热法、暖棚法、加热法施工时:采用硅、普水泥的砼,其受冻临界强度不应低于设计强度的30%;采用矿、复、火、粉水泥的砼,其受冻临界强度不应低于设计强度的40%;

147、采用综合蓄热法、负温养护法施工的砼,当室外最低气温≥-15℃时,其受冻临界强度≥4MPa;

148、采用负温养护法施工的砼,当室外最低气温≥-30℃时,其受冻临界强度≥5MPa

149、强度等级≥C50的砼,其受冻临界强度不应低于设计强度的30%;

150、对有抗冻耐久性要求的砼,其受冻临界强度不应低于设计强度的70%。

151、高温施工砼宜采用低水泥用量的原则,可用粉煤灰代替部分水泥。宜选用低水化热的水泥,砼坍落度不宜小于7cm。砼入模温度不应高于35℃。

152、砌筑水泥砂浆:水泥32.5级,水泥混合砂浆采用的水泥42.5级。砂:宜用中砂,毛石砌体宜用粗砂。

153、生石灰熟化为石灰膏时,用于孔径不大于3mm×3mm的网过滤,熟化时间不少于7d,磨细生石灰粉的熟化时间不少于2d。

154、配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏,消石灰粉不得直接适用于在砌筑砂浆中。

155、砌筑砂浆的稠度

156、砌筑砂浆的分层度不得大于3cm,以确保砂浆具有良好的保水性。

157、施工中不应采用强度等级小于M5的水泥砂浆替代同强度等级的水泥混合砂浆,如果需要替代,应将水泥砂浆提高一个强度等级。

158、砂浆应在3h内使用完毕,气温超过30℃时,应在2h内用完。

159、砂浆强度由边长为7.07cm的正方体试件,经28天标准养护条件

(20±2℃,湿度95%以上)养护后,测得的一组三块的抗压强度值来评定。

160、烧结普通砖分为优等品、一等品、合格品。优等品适用于清水墙,一等品和合格品适用于混水墙。

161、烧结类块体的相对含水率60%~70%,非烧结类块体的相对含水率40%~50%。

162、当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不超过75cm,气温高于30℃时,铺浆长度不超过50cm。

163、砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。垂直缝不出现透明缝、瞎缝、假缝。

164、在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面的距离不小于

50cm,洞口净宽不大于1m。

165、不得在下列部位设置脚手眼:

1) 12墙、料石清水墙和独立柱;

2) 过量上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3) 宽度小于1m的窗间墙;

4) 空心砖墙、加气砼砌块墙;

5) 梁或梁垫下及其左右50cm范围内;

6) 门窗洞口两侧石砌体30cm,其他砌体20cm范围内,转角处石砌体60cm,其他砌体45cm范围内;

7) 轻质墙体及夹心复合墙外叶墙。

相关文档