文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内装饰装修工程施工工艺技术方案

室内装饰装修工程施工工艺技术方案

室内装饰装修工程施工工艺技术方案
室内装饰装修工程施工工艺技术方案

室内装饰装修工程施工工艺技术方案

1.1 天棚工程

天棚工程施工关键是平面拱度、平整度控制,造型结合部衔接与裂缝控制、分隔线平直度控制及不同材质交接界面的交接过渡处理。

本工程主要采用铝扣板吊顶和轻钢龙骨石膏板吊顶,吊顶有跌级和平面两种形式。

1.1.1 轻钢龙骨石膏板造型天花吊顶

* 施工顺序

弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装石膏板→安装木制收口线(跌级吊顶)→石膏天花线→刮腻子→饰面涂料

* 施工机具

手枪钻、电锤、扳手、型材切割机、电焊机等。

* 作业条件

材料经验收符合质量标准。施工界面符合衔接要求。水电管线及通风管道安装基本完成,灯位、通风口等基本到位。水电管线及通风管道安装、吊顶基层隐蔽工程验收合格,调试、保温作业完成,经验收合格,平顶罩面板才能封顶收头。

* 操作技术要点

a)弹线:根据楼层标高水平线及设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,

并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好龙骨分档位置线。

b)安装主吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头

的标高,安装吊筋。间距宜为900—1200mm,吊点分布要均匀。

c)安装主龙骨:间距宜为900—1200mm。主龙骨用与之配套的龙骨吊件与

吊筋安装。

d)安装边龙骨:边龙骨安装时用水泥钉固定,固定间距在300mm左右。

e)安装次龙骨:间距宜为400-600mm,次龙骨悬挑不大于150mm。

f)安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已

装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作)安装石膏板。安装石

膏板用自攻螺钉固定,固定间距为150—170mm,均匀布置,并与板面

垂直,钉头嵌入石膏板深度以0.5mm为宜,钉帽应刷防锈涂料,并用石

膏腻子抹平。

g)刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。

* 细部调整和处理

灯饰、风口、检查孔等应与吊顶协调配合,大型灯具的悬吊系统应与天花吊顶分开独立悬挂。在风口、检查孔与墙面、柱面交接部位,面板要做好封口处理,特别检查孔位置的收口要更加倍注意。

* 质量标准

a)石膏板吊顶要表面平整,洁净,无污染。边缘切割整齐一致,无划伤,

缺楞掉角,色泽一致,美观;龙骨顺直,接缝严密平直;收口条割向准

确,无缝隙,无错台,无划痕、麻点、凹坑,色泽一致,美观。

b)注意龙骨与龙骨架的强度与刚度。龙骨的接头处、吊挂处是受力的集中

点,施工时应注意加固。如在龙骨上悬吊设备,必须在龙骨上增加吊点。

c)所有连接件、吊挂件要固定牢固,龙骨不能松动,即要有上劲,又要有

下劲,上下都不能松动。

d)控制吊顶的平整度:应从标高线水平度、吊点分布与固定、龙骨的刚度

等几方面来考虑。标高线水平度准确要求标高基准点和尺寸要准确,吊

顶面的水平控制线应拉通线,线要拉直,最好采用尼龙线。对于跨度较

大的吊顶,在中间位置加设标高控制点。吊点分布合理,安装牢固,吊

杆安装后不松动不产生变形,龙骨要有足够的刚度。

e)要处理好吊顶面与吊顶设备的关系:龙骨表面装有灯槽盘、空调出风、

消防烟雾报警器和喷淋头等,这些设备与顶面的关系处理不好,会破坏

吊顶的完整性,影响美观,故安装灯盘和灯槽时,一定要从吊顶平面的

整体性来着手,不能把灯槽和灯盘装得高低不平,与顶面衔接不吻合。

安装自动喷淋头、烟雾器时,必须安装在吊顶平面上,自动喷淋头必须

通过吊顶平面与自动喷淋系统的水管相接。水管不能预留太短,否则,

自动喷淋头不能在吊顶面与水管连接,另外,喷淋头边不能有遮挡物。

f)吊顶安装允许偏差项目符合规范要求。

1)主控项目:

吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查。

饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复检报告。

暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

检验方法:观察;手板检查;检查隐蔽工程验收记录和施工纪录。

吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要

求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。检验方法:观察;尺量检验,检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。检验方法:观察。 2)一般项目:

饰面材料表面洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、

宽窄一致。检验方法:观察;尺量检查。

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。检验方法:观察。

金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无裂缝、变形。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工纪录。

1.1.2 铝扣板吊顶

* 施工顺序

弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→刷防锈漆→安装压条

* 施工机具

电锯、无齿锯、射钉枪、手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢水平等。

* 作业条件

材料经验收符合质量标准。施工界面符合衔接要求。水电管线及通风管道安装基本完成,灯位、通风口等基本到位。水电管线及通风管道安装、吊顶基层隐蔽工程验收合格,调试、保温作业完成,经验收合格,平顶罩面板才能封顶收头。

* 操作技术要点

a) 弹线

根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、往四周弹顶棚标高水平线。

b) 划龙骨分档线

按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。

c) 安装龙骨吊杆

弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋

时可用膨胀螺栓。

d) 安装主龙骨

配装吊杆螺母,在主龙骨上安装吊挂件,安装主龙骨:将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杯螺栓,拧好。主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距为1000mm。

e) 安装次龙骨

按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件。吊挂次龙骨:按设计规定的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂件吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为300mm~350mm。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时相接,调整固定。当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,次龙骨的卡档龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡档次龙骨。

f) 安装罩面板

在安装罩面板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收,并经打压试验合格后,才允许安装罩面板。顶棚罩面板的品种繁多,一般在设计文件中应明确选用的种类、规格和固定方式。T型轻钢骨架通长次龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求,垂直于通长次龙骨弹分块及卡档龙骨线。罩面板安装由顶棚的中间行次龙骨的一端开始,先装一根边卡档次龙骨,再将罩面板槽托入T形次龙骨翼缘或将无槽的罩面板装在T形器缘上,然后安装另一侧长档次龙骨。按上述程序分行安装,最后分行拉线调整T形明龙骨。

g) 安装压条:罩面板顶棚如设计要求有压条,待一间顶棚罩面板安装后,经调整位置,使拉缝均匀,对缝手整,按压条位置弹线,然后接线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉,螺钉间距为300mm;也可用胶结料粘贴。

h) 刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,碳钢或焊接处末做防腐处理的表面(如预埋件、吊挂件、连接件、钉固附件等),在各工序安装前应刷防锈漆。

* 细部调整和处理

灯饰、风口、检查孔等应与吊顶协调配合,大型灯具的悬吊系统应与天花吊顶分开独立悬挂。在风口、检查孔与墙面、柱面交接部位,面板要做好封口处理,特别检查孔位置

的收口要更加倍注意。

* 质量标准

a) 保证项目:

①轻钢骨架和罩面板的材质。品种、式样、规格应符合设计要求。

②轻钢骨架安装,吊杆、主、次龙骨必须位置正确,连接牢固,无松动。

③罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷;安装必须牢固。

b) 基本项目:

①轻钢骨架整面应顺直,无弯曲、无变形;吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

②罩面板表面手整、洁净,颜色一致;无污染、反锈等缺陷。

③罩面板接缝形式应符合设计要求,拉缝和压条宽窄一致,平直、整齐,接缝应严密。

1.2 地面工程

1.2.1 防水工程

* 施工准备

a) 技术准备

①认真熟悉图纸。

初步了解设计意图,检查图纸是否完整齐全,是否符合国家规范的要

求。

专业之间的施工图是否交圈,有无矛盾

②根据图纸要求,按照国家规范,结合本工程特点,施工前,按照施工工艺标准、针对图纸具体部位要求做好技术交底。在施工过程中对方案、交底的实施情况要进行检查。

b) 施工现场准备

①作业条件

涂刷防水层的基层表面必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块应铲平、扫净。

基层表面应保持干燥、平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

找平层连接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部要收头圆滑,坡度

向地漏,部件必须安装牢固,嵌缝严密。

凸出地面的管根、地漏、阴阳角等细部,做好附加层增补处理,刷

完底胶后,自检并办理隐蔽工程验收。

防水层的各类材料均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操

作时要严禁烟火。

②需要发包方及时配合的工作

对我公司的现场工程样板尽快验收。

对我公司已施工完成的部分及时验收把关。

协调各工种间的工序搭接,严防成品破坏及返工。

c) 材料、机具准备

①材料准备

环保型防水材料是聚合物水泥防水涂料。

聚合物水泥防水涂料防水层优点:

(1)操作简单,容易涂刷,适用于形状复杂的基层和细部,且端部收头

容易处理。

(2)冷作业施工,既安全有少污染

(3)涂膜无接缝,整体性好,施工后可形成一个无接缝的整体橡胶防水层。

②辅助材料

工业汽油:用于清洗机具。

* 施工工艺

a) 工艺流程

1.清理基层—确定防水层涂刷位置高度—配置防水涂料—涂底层防水层—细部附加层—涂刷中间层防水层—涂刷表层防水层—自检、清扫—第一次试水—饰面施工—第二次试水—质量验收。

2.基层处理:涂刷防水层施工前,现将基层表面的杂物清扫干净,并用干净湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂、起砂等缺陷,方可进行下道工序。

3.刷底油(相当于冷底子油):底油(基层处理器)配制:先将聚氨酯甲料、

乙料以1:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料2h内用完。

底胶刷涂:将配置好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂量为0.3—0.4kg/㎡。刷涂后约4h,待涂层干后(一般手感不粘时或不粘脚时),方可进行下一道涂膜涂料防水层的施工应符合下列规定:因本工程室内卫生间防水部位设计的部位高度不一致,在防水作业施工前必须根据设计图纸要求,画出涂膜防水施工的部位及高度。严禁把部位及高度施工错误。

4. 涂刷部位及高度要求:混凝土墙面基层处理,后砌墙水泥砂浆抹灰,12—15mm厚聚氨酯防水涂膜(卫生间洗浴区建筑地面标高上1800mm高,沿宽度方向两侧各外延450mm;卫生间洗脸盆部位盆上沿建筑标高上300mm,卫生间其余部位建筑标高上300mm高,门洞侧边300mm高)

5.质量要求:地面泛水坡度要符合设计要求,不得有积水。管根和阴阳角等

部位应抹成R=15mm圆弧状

6.检验方法:现场取样观察及检测尺、测量

细部防水层处理

(1)立管

立管定位后,楼板四周缝隙应用1:3水泥砂浆堵严,缝大于20mm时宜用C20

细石混凝土堵严。

管根四周宜形成凹槽,其尺寸为15mm×15mm,将管根周围及凹槽内清理

干净、干燥。

凹槽内应嵌填密封材料或灌入聚氨酯进行密封处理。

将管道外壁200mm高的范围内,清除灰浆和油垢杂物,按设计规定涂刮防水涂料。

另外,立管如有热水管、暖气管时,则需加设套管,套管高20~40mm,留管缝2~

5mm。上缝用建筑密封胶封严,套管高出地面约20mm。

(2)地漏

立管定位后,楼板四周缝隙应用1:3水泥砂浆堵严,缝大于20mm时宜用

C20细石混凝土堵严。

厕浴间垫层向地漏处找2%坡度,垫层厚度小于30mm时用水泥砂浆;大于

30mm时用水泥炉渣材料。

地漏上口四周用10mm×15mm密封材料封严,上面做涂膜防水层。

(3)大便器

大便器立管定位后,楼板四周缝隙用1:3水泥砂浆堵严,缝大于20mm时宜用C20细石混凝土堵严。

立管接口处四周用密封材料交圈封严,尺寸为10mm×10mm,上面防水层

做至管顶部。

大便器尾部进水处与管接口用密封材料及水泥砂浆封严,外做涂膜防水

保护层。

④防水保护层

(1) 保护层施工前,应将防水层上的杂物清理干净,并对防水层质量进行严格检查,并进行蓄水试验,合格后才能铺设保护层。

(2) 保护层用的水泥砂浆的配合比一般为水泥:砂=1:2.5~3(体积比)。铺设水泥砂浆时,应随铺随拍实,并用刮尺找平。终凝前用铁抹子压光保护层。保护层应表面平整,不能出现抹子压的痕迹和凹凸不平的现象。

* 质量验收标准及保证措施

a) 质量验收标准

①完工后24小时后可进行闭水试验。合格后交付验收。

②施工单位应提供现场用料复试合格的检测报告及其它存档资料。

③涂膜厚度应均匀一致达到1.5mm,不允许有脱落、开裂、孔洞、气泡

或收头不严密等缺陷。

④防水层不应有积水和渗漏水现象。

1.2.2 地面地砖铺贴施工

地面铺贴施工方案

石材铺贴:

* 作业条件

室内水、电设备管线安装完毕,地漏、穿楼板管道等孔洞的堵漏均已妥善处理。

相关交接界面衔接方式确定,符合工艺性要求,水平标高基准已正确引入。防水层施工验收合格。施工平面与地砖放样相符。地砖品种、规格、图案、颜色符合设计规定,砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞掉角和断裂等缺陷* 施工顺序:

准备工作→弹线→石材保护处理→选材→铺贴→擦缝→石材结晶

* 操作工艺要点:

1.基层处理:将地面残留的砂浆、尘土清理干净,表面平整,无松散颗粒。

2.弹线:根据图纸尺寸及排列要求弹线基线及控制网格。

3.石材保护处理:使用优质石材保护剂对石材六面进行保护处,边角处经

过裁切的部位要重新补刷。通过保护处理,可有效防止返碱变色。

4.选材:根据弹线在地面预排,将色泽相近的拼在一起,避免过大的色差。

认为总体效果最好时,对板进行编号并绘平面布置图,以便施工对号入座。

5.铺贴:先铺设若干个线作为基准,起标盘作用。石块铺贴前将背面清理

干净,先作试铺,在基层面上均匀刷一道素水泥浆,随刷随铺,用1:3 干硬性水泥砂浆作粘结层,板块安放后,用橡皮锤敲击,直到平整,砂浆粘结层密实,拿起板块增减砂浆,浇一层水泥砂浆再放下石块,四角用橡皮锤轻轻敲击平实、校正。

6.擦缝:用白水泥加色粉调制与石块颜色相近的专用填缝剂嵌缝。

7.石材打蜡: 我公司采用进口新型设备和新型专用硬蜡进行打蜡施工,打蜡均匀,不露底色,色泽一致,表面干净。

* 质量要求:

石材的技术等级、光泽度、外观质量应符合国家现行行业标准的规定。

板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除;在铺设前应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求,试拼编号。

铺设石材前,板材应浸湿、晾干;结合层与板材应分段同时铺设。

* 主控项目:

石材的品种、质量应符合设计要求。检验方法:观察检查和检查材质合格记录。

面层与下一层应结合牢固,无空鼓。检验方法:用小锤轻击检查。

* 一般项目:

石材面层的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。检验方法:观察检查。

踢脚线表面应洁净,高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。检测方法:观察和用小锤轻击及钢尺检查。

面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。检测方法:观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。

大理石和花岗石面层的允许偏差应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》表6.1.8的规定。检测方法:应按该规范表6.1.8中的检测方法检验各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。

* 地砖成品保护

a) 待地砖铺贴完成好后在地砖上铺设一层防潮垫和纸板,防止由于后继续施工将地板划伤、撞伤。

b) 使用人字梯或高凳时,应轻拿轻放;人字梯或高凳用橡胶块或泡膜裹四脚,使之不会划伤到地砖。

c) 开关面板、灯具等安装工程是在地砖铺装完毕后进行施工,应杜绝施工人员的施工工具对地砖造成划伤。

1.2.3 木地板工程

* 施工准备

a) 材料

材质:实木复合地板。

* 作业条件

施工程序:地面水泥砂浆找平—0.16mmPE膜防潮层—9mm夹板层—2.0mm防潮珍珠棉---木地板铺设。

* 施工要点:

a) 找平层平整度必须满足设计要求;

b) 木地板四周必须留出九毫米左右的伸缩缝。

* 铺设施工

a) 清理找平地面:将作业面基层打扫干净,依据水平标高,将混凝土基层凸出部位铲平,用发泡胶或其它合适填充物将凹陷部位填平;直至混凝土基层平整度能满足面层地板铺设要求;

b) 铺设防潮隔离层:防潮隔离层接缝采用平接方式,接口处用防水胶带封口。防潮隔离层铺至墙角以上150mm处,破损处用防水胶带贴补,确保防潮隔离层完好无损;

c) 铺设夹板垫层:夹板垫层采用9mm厚夹板,每块大夹板裁6块,间距5mm 进行铺设;珍珠棉的接口至少要有相叠5cm的防渗水位,延伸至四周墙角时,要高出楼地面3-5cm。

d) 确定地板起头收尾:确定地板起头、收尾及横向接口的具体位置,从而使地板铺设中获得起头段长度的最佳截取尺寸,保证地板铺设中不产生150mm左右小段接头;

e) 地板分色:按施工单元厅房数量及面积,将地板拆箱后进一步细分颜色,使每个独立空间内地板颜色基本一致,相邻空间内颜色过渡自然;

f) 地板预铺:将分好颜色的地板按接口错位排列模式先整体摆放在防潮隔离层上,然后在顺光、逆光、侧光方向观察并调整地板颜色,待地板颜色纹理调排至理想程度后,报施工单位现场管理人员验收确认;

g) 开始铺设地板:先在起头边沿墙角拉定位直线,离墙面留8~12mm构造伸缝,参照定位线开始试铺第一排地板,确认地板凹槽边与定位线吻合后,在构造

伸缝中塞入适当厚度木楔,如墙脚面不平时应将起头地板酌情截切至合理尺寸,保证第一排地板起边平直;

h) 地板延伸铺装:在第一排地板上拼装第二、三排地板,在地板企口凸榫上轻敲企口合并,观察拼缝是否均匀、平直。复核起头地板是否移位,确认无误后开始大面积铺设地板;

i) 控制拼装离缝:铺设时,随时注意拼装离缝是否均匀、平直,每隔5-8排应沿地板长度方向拉通线检查校正一次,地板平直度,再沿宽度方向用收紧带收紧拼缝并及时擦净拼缝处溢出的胶液;

j) 门套节点处理:铺至门套线下端时地板必须塞入所有门套及门套线内5mm 左右,在所有视角下不能有透底现象,地板表面与门套及门套线下端接口处的缝隙≤1mm;注意接口美观和保护门套线。(此处应特别注意谨慎施工,不得损坏门套成品);

k) 地板与墙脚处伸缩缝收口处理:在起头、收边地板边上适当安装弹性钢片,保证地板不发生离缝;

l) 清理现场:施工完毕及时清理现场垃圾,一定要将锯切剩料和多余材料带出作业现场并送至指定地点,将地板表面打扫干净,然后办理自检工作,覆盖保护膜,最后办理交接手续;

* 质量标准

a) 外观质量

①地板表面应清洁、无污染,基本无划痕、无漏漆,无毛刺,板间接缝无渗胶;

②主要行走区域内基本无松动,行走时基本无响声;

③独立空间内颜色基本相近,纹理自然;

b)木地板铺设尺寸偏差:

①表面平整度:2米靠尺内,高低差≤3mm;

②拼接高度差:相邻地板间≤0.15mm;

③拼接缝隙宽差:相邻地板间缝隙≤0.20mm;

④四周伸缩缝:地板与墙角及室内构件距离≥8mm;

⑤地板平直度:5米通线内偏差≤3mm。

*木地板成品保护

a) 待木地板安装好后在地板上铺设一层防潮垫和纸板,接缝用不干胶固定,

防止由于后继续施工将地板划伤、撞伤。

b) 使用人字梯或高凳时,应轻拿轻放;人字梯或高凳用橡胶块或泡膜裹四

脚,使之不会划伤到木地板。

c) 开关面板、灯具等安装工程是在地板铺装完毕后进行施工,应杜绝施

工人员的施工工具对地面造成划伤。

2.3.2.4门槛石

* 施工准备

a) 门槛石的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求。

b) 水泥:325号以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并准备适量擦缝用白水泥。

c) 砂:中砂或粗砂。

d) 矿物颜料(擦缝用)、蜡、草酸。

* 作业条件

a)门槛石进场后应堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱掉角的不得使用。

b) 设加工棚,安装好台钻及砂轮锯,并接通水电源。需要切割钻孔的板,在安装前加工好。

c) 室内水电设备管线等均已完成。

d) 房内四周墙上弹好+50cm水平线。

e) 施工前应放出铺设门槛石地面的施工大样图。

* 操作工艺

a) 熟悉图纸:以施工图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清

洞口、边角等部位之间关系。

b) 试拼:在正式铺设前,对每一房间的门槛石板块;应按图案、颜色、纹理

试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。

c) 弹线:在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线,用以检查和控制门

槛石的位置,十字线可以弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部。

d) 试排:在房内的两个相互垂直的方向,铺两条干砂,其宽度大于板块,厚

度不小于3cm。根据图纸要求把大理石板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

e) 基层处理:在铺砌门槛石之前将混凝土垫层清扫干净(包括试排用的干砂

及门槛石),然后洒水湿润,扫一遍素水泥浆。

f) 铺砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度,拉十字线,铺找平层水泥砂

浆(找平层一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捍成团不松散为宜)。

砂浆从里往门口处摊铺,铺好后刮大杠、拍实,用抹子找平,其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

g) 铺门槛石:一般房间应先里后外进行铺设,即先从远离门口的一边开始,按

照试拼编号,依次铺砌,逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用,在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后,翻开石板,在水泥砂浆上浇一层水灰比

0.5的素水泥浆,然后正式镶铺。安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击

木垫板(不得用木锤直接敲击门槛石),根据水平线用铁水平尺找平,铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺,如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。

门槛石板块之间,接缝要严,一般不留缝隙。

h) 灌浆、擦缝:在铺砌后1-2昼夜进行灌浆擦缝。根据门槛石颜色选择相

同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀调成1:1稀水泥浆,用浆壶徐徐灌入门槛石板块之间缝隙,并用小木条把流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆1-2h后,用棉丝轩蘸原稀水泥浆擦缝,与地面擦平,同时将板面上水泥浆擦净。然后面层加以覆盖保护。

i) 打蜡:当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。

j) 冬期施工铺设时,气温不应低于±5℃,并保持其强度达到不小于设计要求的50%。

* 质量标准

a)保证项目

门槛石的品种、规格、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合(粘结)必须牢固、无空鼓(脱胶)。

b) 基本项目

①门槛石表面洁净,图案清晰,光亮光滑,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。碎拼大理石颜色协调,间隙适宜,磨光一致,无裂缝、②镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。

1.3 墙面装饰工程

1.3.1墙面砖铺贴

*施工顺序

墙面找平——排砖弹线——垫底尺——墙砖铺贴——擦缝清理

* 作业条件

隔墙内水电管线施工完毕,验收合格,管洞口已作好处理。脸盆架镜钩、管卡等应埋设好防腐木砖,位置正确。墙面坚实,无空鼓、松散等缺陷。墙面上已正确引入的标高基准。门窗框已安装收头,贴好保护膜。防水层已完成并验收合格。

*操作工艺要点:

a) 基层砂浆粉刷前尽量根据面砖或大理石板规格模数、门窗洞确定大

面尺寸,以使排布美观。

b) 面砖、大理石板按1mm差距分类选出,同规格用在同房间。要求方、

正、平、无裂纹、无缺边(角),颜色均匀。

c) 排板、弹线。墙面粉刷后强度达60%~70%后可按图纸要求排板弹控

制线,竖向控制线间距为1m左右。水平线根据石板尺寸每隔2-3块弹一水平控制线,有墙裙的弹在墙裙上口。

d) 铺贴自下而上进行,不成整块的留在阴角或视线不易到达处,有水

池、镜框时,以其中心线往两边镶贴。拼角处磨边对缝。墙面槽盒、管根、管卡等孔洞应套划开洞后铺贴。

e) 垫底尺。根据最下一皮面砖、大理石片的下口标高,垫放尺板作好标

准。底尺安放必须水平,垫点间距应在40cm以内,确保垫板稳实,牢固。

f) 镶贴。选规格一致的材料扫净,用专用干粉砂浆或801粘结胶、水泥调制砂浆作粘接剂由下往上镶贴,粘接剂刮抹厚度(5-18mm)视材料和基层粉刷质量而定,第一皮紧靠底尺上皮上口以水平线为标准,贴上墙按控制线校正、就位后,用木把轻击,使砂浆均衡饱满,并刮去溢出板面的砂浆。用靠尺横向靠平,做好墙面垂直,平整和砖层的标准,然后按此标准向两侧挂线镶贴。接缝顺直密实。

g) 擦缝。镶贴完毕应自检有无空鼓、不平、不直,后用棉丝擦洗。用长毛刷醮粥状白水泥浆涂缝,后用软布将缝子的素浆擦平,表面擦净。

*质量要求

材料品种、规格、颜色、图案符合设计要求,符合标准规定。镶贴牢固、无歪斜、缺边、掉角等缺陷。表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱,无空鼓。接缝填嵌密实、平直,宽窄一致、颜色一致,阴阳角处压向正确,非整砖使用适宜。突出物周围板块的套割,用整砖套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度一致。滴水线顺直、流水坡向正确。

* 墙面砖允许偏差及检验方法

a) 墙面砖粘贴的允许偏差项目和检查方法应符合下表的规定。

墙面砖粘贴的允许偏差和检验方法

* 公共区域内墙面玻化砖铜丝干挂:

a) 首先根据预先在墙身排砖弹线的位置,电锤打孔,下8*100mm塑料胀塞(胀

塞入原墙>40mm)。

b) 在已清洁的玻化砖背面上方离砖侧边约100mm,切“V”型槽,深度约3-5mm。将铜丝嵌入,用AB胶或云石胶将其固定。

c) 玻化砖背面四角及中部涂AB胶或云石胶。

d) 铜丝连接固定在预先打入墙体的塑料胀塞。按预先的放线挂号玻化砖后,用橡皮锤轻轻敲打,调直,找平。

1.3.2 窗台板工程

* 施工准备

安装图纸设计要求进行窗台板测量,测量中应注意比实际窗台尺寸增加双边宽度和两侧边耳长度,拐角窗部位应注意大理石的拼缝方向,测量后在工程进行切割加工、倒角磨边、防腐防护。工程加工过程中应注意按尺寸对成品进行编号。 * 操作工艺:

定位与划线→检查预埋件→支架安装→石材窗台板安装

a) 定位与划线:根据设计要求的窗下框标高、位置,划窗台板的标高、位置线

b) 检查预埋件:找位与划线后,检查石材窗台板安装位置的预埋件,是否符合设计与安装的连接构造要求,如有误差应进行修正。

c) 支架安装:构造上需要设石材窗台板支架的,安装前应核对固定支架的预埋件,确认标高、位置无误后,根据设计构造进行支架安装。

d) 石材窗台板安装:

按设计要求找好位置,进行预装,标高、位置、出墙尺寸符合要求,接缝平顺严密,固定件无误后,按其构造的固定方式正式固定安装。

* 质量标准

a) 主控项目:

①石材窗台板的材质、品种、规格尺寸、形状及木材含水率必须符合设计要求。

②预制加工的各类石材窗台板的强度和刚度应符合有关标准和设计要求。

石材窗台板必须按设计的构造镶打牢固,无松动等缺陷。

b) 一般项目:

加工制作尺寸正确,表面平直光滑,拐角方正无缺陷;颜色一致符合设计要求;石材窗台板安装位置正确,割角整齐,接缝严密,平直通顺。石材窗台板出墙尺寸一致;

* 成品保护

a) 安装窗台板时保护已完成的工程项目,不得因操作损坏地面、窗洞墙角等成品。

b) 窗台板进场后应妥善保管,做到金属不生锈,石料、块料制品不损坏棱角。

c) 安装好的成品应加保护措施,防止施工杂物污染成品。

1.3.3木门安装

* 木门框安装

整固墙体,门洞处设门框固定铁件,门框脚沉入砂浆层20-30mm,使用铁件或螺丁固定。安装时,必须检查预留洞口的尺寸、标高,找准门开启方向,校准水平度和垂直度。

* 木门扇安装操作步骤

a) 门扇安装前,按门框的高度、宽度尺寸,确定门扇尺寸,四周镶边条时厚13mm,边角斜榫连接。

b) 裁双开门扇时,先在门框上找中心,然后把门扇放好,根据找出的中心再划出线作为裁口深度。双开门竖向边条厚25mm。

c) 门扇剔合页槽前,先将门扇试放在门窗框上,在下冒头打入楔子,使其抬高门约6mm,如需在地毯上开门,门下留空应增加到20mm。此外,顶部与两边插入楔子,允许空隙门为3mm、然后在门框和扇上划统一的合页位置线。

门铰链位置距顶面约241mm,中合页距上合页中为370MM,下合页的安装位置距底面为门扇高度的10%-15%。

d) 五金件定位、门扇最后尺寸确定、镶边完成后应拆下,用专用工夹具安装木门五金,并由工厂进行深度饰面油漆后安装固定。

* 施工质量标准

门框安装牢固,无锤印,框与墙的接触面应刷防腐涂料。门扇开关应灵活,稳定,无回弹与倒翘,铲槽应深浅一致,边缘整齐,小五金安装应位置正确、牢固。门的裁口顺直,刨面平整光滑。门表面无戗槎,刨痕、毛刺、缺棱、掉角。门裁口,起线顺直、割角准确、拼缝严密、无胶迹。

2.1.4卫浴、五金工程

2.1.4.1卫浴工程

* 施工准备

a) 卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。b) 卫生洁具零件规格应标准,质量可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。

c) 卫生洁具的水箱应采用节水型。

d) 其它材料:镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、铅皮、螺丝、焊锡、熟盐酸、铅油、麻丝、石棉绳、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。

* 主要机具

机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。

工具:管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。

其它;水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。

* 作业条件

所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕,并已办好隐预检手续。

浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。

其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。

* 施工顺序

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验

a) 卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。

内墙抹灰工程施工方案(最新)

目录 一、工程概况 (2) 1.1、该工程的建设主体 (2) 1.2、工程地址及概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、内墙抹灰做法: (3) 四、施工部署 (4) 4.1、施工准备 (4) 4.2、项目管理机构 (5) 4.3、机械、设备、材料、劳动力配置 (6) 五、施工工艺 (6) 5.1、工艺流程: (6) 5.2、基层清理 (7) 5.3、浇水湿润 (7) 5.4、吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 (7) 5.5、做护角 (7) 5.6、抹底灰 (8) 5.7、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 (8) 5.8、粘钉钢丝网 (8) 5.9、抹罩面灰 (8) 六、质量要求 (9) 6.1、材料要求 (9) 6.2、技术要求 (9) 6.3、质量要求 (9) 6.4、安全要求 (9) 6.5、环境要求 (10) 七、质量标准 (10) 7.1、主控项目 (10) 7.2、一般项目 (10) 八、成品保护 (11) 九、安全文明施工措施 (11) 9.1、安全措施 (12) 9.2、环保措施 (12)

蔚蓝青城II期工程 内墙抹灰工程专项施工方案 一、工程概况 1.1、该工程的建设主体 建设单位:西安天朗置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:陕西省古都工程监理公司 施工单位:浙江城建建设集团有限公司 质监单位:西安市大兴新区建设工程质量安全监督站 1.2、工程地址及概况 (1)工程地址:西安市大兴东路与桃园南路延伸段交汇处西北角。 (2)3号馆工程概况: 3号馆建筑为地下一层,地上三层,建筑高度17.500m,结构形式采用全现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积5313.40㎡ (3)幼儿园工程概况: 幼儿园建筑为地上四层,建筑高度18.1m,结构形式采用现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积:4892.41㎡。 本建筑设计正负零米以下墙体为240厚砖砌体,正负零米以上为200厚加气混凝土砌块填充墙,局部墙体厚度100mm。 二、编制依据 2.1、本工程设计图纸 2.2、施工组织设计 2.3、浙江城建的施工工艺 2.4、国家、行业的标准规范、文件等

室内装饰施工流程与工序

室装饰施工流程及工序 室装饰施工进度及流程 室装饰施工工艺流程共有以下几个流程: 一、地面工程施工工艺流程 二、木工工程施工工艺流程 三、墙面装饰施工工艺流程 四、油漆涂料施工工艺流程 五、吊顶工程装饰工艺流程 六、电路灯具施工工艺流程 七、卫浴洁具安装工艺流程 八、管路改造工程工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、地面工程施工工艺流程 石材地面装饰构造:室地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺建筑胶水铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工 施工要点:基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。注意事项。(1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3天不得上人。铺贴瓷地面砖基本工艺流程1、铺贴彩色釉面砖类:处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。2、铺贴瓷锦砖(马赛克)类:处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。铺贴瓷地砖的施工要点1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。3、铺贴瓷地面砖前,应先将瓷地面砖浸泡阴干。4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。6、注意事项。(1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。(2)瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3小时不得上人。瓷锦砖应养护4~5天才可上人。木地板施工工艺流程一、木地板装饰的做法粘贴式木地板:在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。实铺式木地板:实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。架空式木地板:架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。二、木地板装饰的基本工艺流程粘贴法施工工艺为:基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。强化复合地板施工工艺:清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。实铺

室内装饰工程工艺流程

室内装饰工程工艺流程 特许工程管理部 二OO 三年八月 室内装饰工程工艺流程 1水电安装工程 1.1电气安装 1.1.1工艺流程 总体布置图一选材一线路定位一凿墙(地)槽一布管埋盒、管内穿线一灯具安装

1.1.2施工要点 1.1. 2.1总体布置图 装饰前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图 1.1. 2.2 选材 根据用电总容量和各路电器容量选择电度表和导线型号、规格。 根据各路装机容量选空气开关,一般家用10~16A可够。 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 1.1. 2.3线路定位 分支应根据地域和用电量确定,一般超过一千瓦容量的电器应单立一回路。 用电系统要采取接地保护,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式。 1.1. 2.4凿墙(地)槽 凿墙(地)槽的深度应保证暗敷的管道在墙面、地面内,粉补后不应外露,应避免水平墙槽的开凿,以保证建筑结构完好,不遭破坏。地面的沟槽不能破坏结构层。 1.1. 2.5布管埋盒、管内穿线 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。 各线路接口处应光滑、线板连接应牢固。电源进线盒接口部位应加保护圈(锁紧螺母)保 护。 从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。 导线连接必须在开关箱、开关盒、插座盒或接线盒中进行,严禁在管中连接。导线接头及 绝缘受损处,应采用耐压500V绝缘胶带包扎严密,并有足够的层厚。 配线工程完后应用250~500 MQ的绝缘电阻测试仪(摇表)测量线路绝缘值,其值大于0.25M Q即合格 严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关关掉后,灯头及电气设备上仍带电,易引起触电事件。 禁止在管线内连接导线,导线接头应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.126灯具安装 安装灯具时,顶棚、墙面抹灰、油漆工作应完成,地面应清理结束。 在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓

完整版室内装饰装修工程施工组织设计方案

施工组织设计 第一章总则 1.1概述 本施工组织设计系为内装工程专门编制,涉及有关工程概况、进度计划、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、安全文明施工、成品保护等方面。希望各有关单位明确本内装工程之设计和施工要点,在施工过程中密切配合,按计划工期保质保量按时完成施工任务。 1.2适用范围 本施工组织设计仅适用于内部装饰装修工程 1.3编制依据 1.3.1招标文件及招标答疑 1.3.2 内部装饰装修工程图纸 1.3.3有关建筑装饰工程规范、标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 1.3.4有关建筑装饰施工安全生产、文明施工、环境保护方面的法律、法规和规定等。主要有以下内容: 《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》 《中华人民共和国环境保护法》 1.3.5我公司通过的ISO9001质量认证文件。 第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:内部装饰装修工程 2.1.2 工程地点: 2.1.3 建设单位: 2.1.4 工程类别:Ⅰ类 2.2工程特点 2.2.1 内部装饰装修工程面积大,装饰新颖、简洁,施工单位多,需各个施工单位和工种相互配合,建立共同的施工基准,处理好交叉施工及相互衔接方面的问题,以利于整个工程按计划顺利完成。 2.2.2 内装饰材料较贵重,表面易污染、划伤,因此材料的运输存放施工应慎重,应采取可靠措施,确保材料无污染、划伤现象。并采取切实可行措施对装饰成品进行保护。 2.2.3 根据工程具体特点和现场实际情况,我们在拟定施工组织实施方案时,经过了多方面的统筹考虑和分析辩论,使施工过程能遵循内装饰

内墙面抹灰施工方案(基本原件)

外墙面抹灰施工方案 一、工程概况 本工程为常州普勒赛斯精密机械有限公司车间及办公楼工程,车间为排架结构,建筑面积为14506m2;办公楼为三~四层框架结构,建筑面积为4258m2。 二、施工准备 (一)、技术准备 1、必须经过有关部门进行结构工程验收,合格后方可进行抹灰工程施工。 2、根据图纸设计要求及本工程质量要求,做好样板间或样板墙面,经有关部门认可后方可大面积施工。 3、检查抹灰基层大面的表面平整度、垂直度,验收水暖、电气预埋管道及各种预埋件的安装是否符合设计要求。 4、水泥的凝结时间和安定性复验合格,砂浆配合比符合设计要求。 5、抹灰用的脚手架应先搭设完成,架子要离开墙面200~250mm,并铺设好脚手板,防止落灰在地面上造成浪费。 6、将混凝土表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除。 (二)、材料要求 1、水泥:采用强度等级为32.5的普硅水泥。 2、砂:宜用中砂、中粗砂,砂的含泥量不超过5%,使用前应过筛。 3、石灰膏:应在充分熟化后使用。 4、掺适量青石粉及微沫剂。

5、工具及检测工具:靠尺、塞尺及直角检测尺。 6、砼表面毛化处理:用筛过的砂按1:1配比的水泥浆掺入水泥用量的15%107胶滚涂(滚涂前将砼面隔夜浇水湿润),待水泥砂浆结硬后要洒水湿润养护。 7、所有房间阴阳角塌饼勾方(除圆弧外)。 (一)、墙面粉刷施工顺序: 基层处理→做灰饼→做护角→抹底层灰→抹面层砂浆→(局部拉毛) 1、基层处理:基层面要清除杂物、灰尘,凿平挂浆凸头砼,隔夜应分浇水湿润墙面。其作法如上所说。 2、做灰饼:根据抹灰等级及基层面的平整度,垂直度来决定灰饼的厚度在墙面的四周用1:3水泥砂浆做4个40mm×40mm的灰饼依次上下左右在同一平面上,间隔1.2×1.5m再做一个灰饼,灰饼应勾方。 3、做护角线:墙面阳角,柱面阳角、门洞、窗洞口的阳角处宜用1:2.5水泥砂浆粉护角线,角的两边抹成向内斜坡角度不大于60°的护角尖,护角线每边宽40mm,护角高度不低于2m。 抹层与面层的操作工艺 在两冲筋之间的基层抹上5-8mm底层砂浆,用力抹压使基层缝道充满砂浆,稍后再抹垫层砂浆,使砂浆的表面略高出冲筋面,然后用硬刮尺以冲筋平面为准,从高处刮向低处,再由低处刮向高处用力均匀平衡,冲筋面上不能刮低,也不可添加砂浆,以保持平整,大面积抹完后随即修整预留孔洞四周,箱边槽周,阴阳角及墙顶等相接部分,底层砂浆抹完后,立即作表面平整,垂直度及阴阳角方正

室内装饰装修工程施工工艺

第一节室内装饰装修工程施工工艺 一、防水工程施工技术要求 1 材料要求 常用聚合物复合防水涂料等。其质量、技术性能应符合设计要求及有关现行国家标准的规定,并有产品出厂合格证。 2 主要工具 搅拌桶、小型油漆桶、橡皮刮板、磅秤、油漆刷、滚动刷、小抹子、油工铲刀、笤帚等。 3 作业条件 (1) 铺贴防水层的基层(保温层、找平层)应施工完毕,并检查验收,办理完隐蔽工程验收手续。表面应清扫干净,残留的灰浆硬块及突出部分应清除掉,整平修补抹光;阴阳角处应做成圆弧或钝角。 (2) 所有伸出楼面的管道、地漏或水落口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得出现松动、变形、移位等现象。 (3) 基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要求表面平整、牢固,不得有起砂、开裂、空鼓等缺陷。 (4) 突出楼面的管根、水落口、阴阳角、变形缝等易发生漏水部位,应做好附加层等增强处理。 (5) 防水层施工所用各种材料及机具,均已备齐运至现场,经检查质

量、数量能满足施工要求,并分类整齐堆放在仓库内备用。 4 施工操作工艺 (1) 清理基层 1) 先将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物清扫干净,并用干净的湿布揩擦一次。 2) 基层表面的突出物、砂浆疙瘩等应铲除、清理掉。对凹凸不平处,应用高强度等级水泥砂浆修补,或顺平,对阴阳角、管道根部、地漏和水落口等部位应认真修平,做成圆滑面。 (2) 涂刷底胶 1) 涂刷底胶相当于传统的刷冷底子油工序,其作用是隔断基层潮气,防止涂膜起鼓、脱落,增强涂膜与基层的粘结,避免涂膜出现针眼、气孔等质量问题,必须认真操作。 2) 按说明配制底胶。 3) 涂刷时,先用油漆蘸底胶在阴阳角、管子根部等部位均匀涂布一遍,大面积则改用长柄滚刷或橡皮刮板进行刮涂,一般涂布量为0.15-0.20kg/m2,涂布后常温在4h以后手感不粘时,即可进行下道工序作业。 (3) 涂刷防水涂膜 1) 涂膜材料的配制:随生产厂家材料出厂的成分不同而异,应按说

内外墙粉刷施工方案资料

内外墙粉刷技术交底 二.施工准备: 1.材料 1)水泥P-C32.5 2) 沙子:中砂,使用前过孔径5mm,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 3)外加剂:聚丙烯纤维 2.主要机器 砂浆搅拌机,筛子(孔径为50m m×50mm.30mm×30mm)水管·托灰板·铁抹子·靠尺板·灰槽·铁锹。阳角抹子。小圆角(三角铁)刮土工。托线板等。 3.作业条件 1)对主体结构工程进行核查验收并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。 2)气块墙体整修完毕,完成门窗框隔断墙·水暖·电气管线·消防栓箱·配电箱距·有关埋件·木砖等安装埋设工作。 3)灰前对墙体上被剔凿的管线槽,洞进行整修完善。检查门窗框的位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。 4)抹灰墙面的高度,搭设抹灰用脚手架·高凳·操作平台及架木应离开墙面及门窗口200mm以利操作。架木要稳定·牢固·可靠。5)抹灰应在砌体砌筑完毕后至少七天。

三.操作工艺 1.工艺流程:基层处理—刷界面剂—钉钢丝网—洒水湿润—贴灰墙。冲标筋—搅拌抹灰砂浆加纤维—抹第一遍砂浆—修墙面上的预留线槽孔—抹门窗口水泥砂浆护角—抹罩面灰—抹聚合物水泥砂浆、、。 2.基层处理:首先把砼与墙交接处钉上钢丝网,网宽200mm边压墙,砼面不少于100mm。抹灰前检查加气混凝土墙体。对松动·灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺水量25%的801胶水浆填密实。将要出墙的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处。砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽洞应用胶水整修密实平顺,用拖线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。墙体基面不平,局部超厚部分,应先分层找平,每层厚度宜为8mm左右,不得一次填平以免导致开裂、脱落。 3、加强网的设置应符合下列要求: 1)挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实; 2)挂网前应清洁基层,除去浮灰油污,修补整平墙面,并保持一定湿度; 3 )挂网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊 固定,间距不宜太大,以保证钢网不变形起拱; 4)网材搭接应平整、连续、牢固、搭接长度不宜小于100mm; 5 )挂网必须置于抹灰层内,不得外露,应防止生锈和腐蚀。4.贴灰饼·冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直·平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼呵冲筋的数量。一般水平及高度距离

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

室内装饰施工流程及工序

室内装饰施工流程及工序 室内装饰施工进度及流程 室内装饰施工工艺流程共有以下几个流程: 一、地面工程施工工艺流程 二、木工工程施工工艺流程 三、墙面装饰施工工艺流程 四、油漆涂料施工工艺流程 五、吊顶工程装饰工艺流程 六、电路灯具施工工艺流程 七、卫浴洁具安装工艺流程 八、管路改造工程工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、地面工程施工工艺流程 石材地面装饰构造:室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2 水泥砂浆掺建筑胶水铺贴。(3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程1、铺贴彩色釉面砖类:处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。铺贴陶瓷地砖的施工要点1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。6、注意事项。(1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。(2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3 小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。办公楼室内装饰装修工程施工方案

装饰装修工程主要施工方案 一、水泥砂浆找平层施工工艺 1、材料要求 水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32〃5级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用; 砂:应选用水洗中、粗砂,当选用石屑时,其粒径为1~5㎜;且含泥量不大于3%。 2、工艺流程 检验水泥、砂子质量→配合比试验→技术交底→准备机具设备→基底处理→找标高→贴饼冲筋→搅拌→铺设砂浆面层→搓平→压光→养护→检查验收。 3、操作工艺 a.基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用篓子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净,应在抹灰的前一天酒水湿润后,刷素水泥浆或界面处理剂,随刷随铺设砂浆,避免间隔时间过长风干形成空鼓。 b.找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。 c.按线拉水平线抹找平墩(6Omm×6Omm方,与面层完成面同高,用同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。 d.面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做冲筋,以做好的灰饼为标准抹条形冲筋,高度与灰饼同高,形成控制标高的"田"字格,用刮尺刮平,作为砂浆面层厚度控制的标准。 e.搅拌: 砂浆的配合比应根据设计要求通过试验确定。 投料必须严格过磅,精确控制配合比或体积比。应严格控制用水量,搅拌要均匀。砂浆的稠度不应大于35mm, 水泥石屑砂浆的水灰比宜控制为0:4。 f.铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,将

搅拌均匀的砂浆,从房间内退着往外铺设。 g.搓平:用大杠依冲筋将砂浆刮平,立即用木抹子搓平,并随时用2m 靠尺检查平整度。 二、轻钢龙骨石膏板吊顶施工 1.施工工艺 Y N Y 平 平顶龙骨放样 平顶龙骨施工 隐蔽验收 石膏板选材 合 格 否 合 格 否 封 面 板 开灯孔、风口 涂料施工 灯具风口安装 涂料修补

室内、室外墙面抹灰工程施工方案

装饰工程施工方案 1工程概况: 1.1综述 42#楼建筑面积为6451.81m2,建筑11层,檐口高度为35.3m。 均为单元式高层商住楼。首层商铺,层高 4.16m。标准层住宅,层高2.9 m。结 构形式为短肢剪力墙结构,外墙采用煤矸石空心砖砌筑。内墙采用炉渣空心砌块和红砖砌筑。 1.2装饰工程中各分项工程 1.2.1室内装饰抹灰:卧室、客厅、餐厅墙面为18厚混合砂浆搓麻面;厨房、 卫生间为20厚水泥砂浆搓麻面。踢脚为1:2水泥砂浆暗踢脚。 1.2.2外墙基层找平抹灰:20厚1: 2.5水泥砂浆找平。 1.2.3外墙装饰面砖:外墙装饰面砖甲供 1.2.4天棚装饰刮棚:水泥:重钙粉:聚乙烯胶=1: 3:4刮棚两遍。 1.3编制说明 针对本标段内装饰工程设计特点,参照国家、行业标准及规范编制本方案。在装饰工程施工过程中参照本公司企业标准施工技术操作规程,认真执行本方案。 本工程施工期间处于雨季,故本方案仅考虑雨季施工,不做冬季施工安排。 2施工准备 在装饰抹灰施工前,由建设单位及监理工程师对主体结构工程进行全面的质量检验评定,达到合格并完成验收手续后方可进行装饰工程施工工序。 2.1材料要求 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。 2.1.1水泥:采用复合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为32.5级。颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。

水泥进场需对产品名、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。使用前或出厂日期超过三个月必须复验,合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。 2.1.2砂:采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,要求颗粒坚硬,不含有机有害物质,含泥量不大于3%在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 2.1.3胶粘剂:采用长春市长白山防水建材厂生产的108胶,经检验合格并应符合环保要求。 2.1.4耐碱高分子化合物涂塑玻璃纤维网格布:严格按设计变更执行 2.1.5重盖粉:严格按设计变更执行 2.1.6面砖:面砖的表面光洁、方正、平整、质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺棱、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 2.2主要机具 2.2.1砂浆搅拌机:根据现场使用情况选择鼓筒混凝土搅拌机等。 2.2.2瓷砖切割机:采用ZIE-SM-110型电动石材切割机。 2.2.3手推车:装饰工程均采用普通式翻斗车。手推车轮胎为充气胶胎轮。 2.2.4施工工具:铁锹、孔径5mm筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大 2.5m、中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、塑料抹子、方口尺、长舌铁抹子、金属水平尺、软水管、长毛刷、钢丝刷、笤帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板、钢片开刀、小灰铲、勾缝溜子、红铅笔、擦布、工具袋等。 2.3作业条件 2.3.1主体结构必须经过相关单位(建设单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格。

室内装饰施工流程

内装饰施工流

程 室内装饰施工流程 一.材料准备和进场 1.材料准备 根据设计方案,明确装修过程中所涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、地板面积等,以及各种所需要的材料(包括主要材料和辅助材料),并提前准备妥当,为后期的施工做准备。 2.材料的进场(材料的摆放要有序) (1)第一次材料进场 首先水电工的辅助材料。(包括:电线、PVC管、PVC1的直接、弯头、三通等。水电的PPR管、PPR勺直接、弯头、三通等。) 然后木工的基层材料。(各种规格的木龙骨,承载层和饰面板等。)木 工的辅助材料。(各种规格的钉子、五金零件、木钉、射钉、乳胶等。) 最后漆工的材料。(底漆、刷子等。) (2)第二次材料进场 面漆、墙料、底料、水泥、沙石、地砖、墙面砖等。 (3)第三次材料进场 电源插座、插板、灯泡、灯具、各种面板、各种玻璃、开关等。

二.材料施工 按照施工进程施工可分为三个阶段施工: 1.第一阶段施工(基层处理阶段) 首先是电工根据施工要求进场进行电路的改造部线、打槽、埋管。水工与电工的施工基本上同步,也涉及到水路的改造、打槽、走管(冷热水管)。同时木工进场,放线,吊水平、吊天花板、包门套、窗套等,如果需要还需制作木柜框架、木门、所有的木制面板都要刷清漆。(这一点非常重要,直接影响后面的工序) 2.第二阶段施工 墙面和地面的施工,这时墙面工和地砖工进场 (1)墙面的施工 清洁墙面(很重要,直接影响墙面的最后效果),使墙面表面干净光 滑。 开始刷第一道腻子 (2)地面的施工 铺贴卫生间墙砖、阳台地面砖、铺贴厨房墙砖、浴缸基础砌筑、卫生间、厨房地面防水层、卫生间地面、厨房地面。这时应注意地面的保 护,地面的保护一般可撒锯木面或铺纸板。 (3)清洁(这次清洁很重要,为后面上漆做准备) 3.第三阶段施工 (1)漆工:砂补、上第一遍漆 (2)墙面工:刷第二道腻子,然后砂平,上第一遍乳胶漆 (3)清洁(重要) (4)漆工:上第二遍、第三遍漆 (5)墙面工:上第二道乳胶漆、第三道乳胶漆

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

室内装饰施工流程及工序

室内装饰施工进度及流程 室内装饰施工工艺流程共有以下几个流程: 一、地面工程施工工艺流程 二、木工工程施工工艺流程 三、墙面装饰施工工艺流程 四、油漆涂料施工工艺流程 五、吊顶工程装饰工艺流程 六、电路灯具施工工艺流程 七、卫浴洁具安装工艺流程 八、管路改造工程工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、地面工程施工工艺流程 石材地面装饰构造:室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。(3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。实铺法施工工艺为:基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

学习资料室内装饰施工工艺流程图

知识改变命运勤奋塑造成功 天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感室内装饰施工工艺流程 共有以下几个流程: 一、电路灯具施工工艺流程 二、管路改造工程工艺流程 三、地面工程施工工艺流程 四、木工工程施工工艺流程

五、墙面装饰施工工艺流程 六、吊顶工程装饰工艺流程 七、油漆涂料施工工艺流程 八、卫浴洁具安装工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、电路施工工艺流程 1. 电路改造工艺流程 确定线路终端插座的位置T墙面标画出准确的位置和尺寸―就近的同类插座引线

2. 电路改造的施工要点

如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽, 至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 导线装入套管后,应使用导线固定夹子, 先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 正确安装灯具 灯具的安装要领是: 灯具安装最基本的要求是必须牢固。室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于 24m 及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg 时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线 应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

相关文档