一、拉闸杆介绍

材质:玻璃钢环氧树脂

主要类别:高压拉闸杆、防雨式令克棒、伸缩式拉闸杆、接扣式拉闸杆

主要用途:用于分合高低压开关、拉合电闸及用于带电作业线夹。

二、参数信息:

拉闸杆相关参数信息:

规格最高可承受电伏重量

3节3米10KV 1.92kg

3节4米35KV 2.24kg

3节4.5米66KV 2.32kg

3节5米110KV 2.4kg

3节6米220KV 2.72kg

4节4米35KV 3.12kg

4节5米66KV 3.26kg

4节6米220KV 3.5kg

4节7米500KV 3.74kg

4节7.5米500KV 3.86kg

4节8米500KV 4kg

5节5米110KV 3.2kg

5节6米220KV 3.65kg

5节7米500KV 3.75kg

5节7.5米500KV 3.95kg

5节8米500KV 4.1kg

5节9米500KV 4.3kg

5节10米500KV 4.4kg

令克棒相关参数信息

规格最高可承受电伏缩态长度重量

3节3米10KV 1.25米 1.17kg 3节4米35KV 1.6米 1.5kg 3节4.5米66KV 1.8米 1.74kg 3节5米66KV 1.9米2kg 3节6米110KV 2.25米 2.24kg 4节4米35KV 1.35米 1.82kg 4节5米66KV 1.6米 2.15kg 4节6米220KV 1.85米 2.54kg 4节7米500KV 2.25米 2.9kg 4节8米500KV 2.35米 3.24kg 4节9米500KV 2.5米 3.57kg 4节10米500KV 2.8米4kg 5节7.5米500KV 1.6米 3.65kg 5节9.5米500KV 1.85米 5.1kg 5节10米500KV 2.4米 5.43kg

注:

以上重量为净重(不含包装袋)

伸缩式拉闸杆包装袋重0.26kg或0.27kg

3节杆直径分别为25mm、32mm、38mm;

4节杆直径分别为25mm、32mm、38mm、44mm;

5节杆直径分别为25mm、32mm、38mm、44mm、50mm。

三、拉闸杆特点:

接口式拉闸杆:可分节安装装袋携带方便可拧扣

伸缩式拉闸杆:可调节任一高度方便安装可伸缩易携带强度大绝缘性好

绝缘操作杆使用电压范围

绝缘操作杆使用电压范围 【绝缘操作杆】西安鑫烁电力科技有限公司 产品概述: 本公司生产的高压拉闸杆(又称绝缘操作棒,俗名多用令克棒)是根据电力系统生产运行维护需要而研制开发的适用型产品。本公司研制课题组以国际电工委员会IEC60855国际标准为企业标准,采用目前国际上广泛应用的环氧树脂无碱玻璃纤维材料缠绕拉挤环绕成型,使产品质量外观色彩均达到了 GB13398-2008国际标准。 该产品具有操作方便、结构灵活、绝缘性能好、机械强度高、适用范围广、携带轻便、憎水防潮等优点,深得广大电力系统客户的一致好评。 使用电压范围: 注意事项: △.使用前必须先进行外观检查,操作杆表面光滑,无划伤裂纹,空心管端口处有堵封头,节杆之间连接牢固,不松动,不脱落。 △.使用前必须检查其工频耐压试验日期,应严格按照DL408-1991电业安全工作规程作定期试验,超过试验周期不得擅自使用,要严格执行先试验,后使用的原则。 △.使用前必须仔细检查每套高压拉闸杆上标记是否明确,制造厂名、生产日期、适用额定电压等是否准确完整。 △.本系列产品要特别注意防潮,防湿,以确保其电气性能与机械性能的正确性。更多电力行业相关信息请关注西安鑫烁电力科技有限公司

西安鑫烁电力科技有限公司是国内知名的电力安全工器具、带电作业工具、熔断器、隔离开关、避雷器、真空断路器、互感器、线路金具系列生产企业,产品最全。 西安鑫烁电力科技有限公司本着以人为本、以科技创新为导向的企业发展理念,专注于安全生产三十余年,是国内生产工艺先进、产品检测设备齐全、技术力量雄厚的电力安全设备生产、销售、安装一体化企业。 主要产品有安全工器具系列、线路金具系列、智能安全工具柜、防坠落装置、高压隔离开关、高压熔断器、氧化锌避雷器、复合绝缘子、进口升降平台、工频高压发生器等。

可拆卸式绝缘操作杆头的研制与应用 刘访

可拆卸式绝缘操作杆头的研制与应用刘访 发表时间:2017-01-09T15:27:25.060Z 来源:《电力技术》2016年第10期作者:刘访[导读] 实际使用效果表明本文研制的新型绝缘操作杆头可以缩短操作时间,提高工作效率,增加供电公司的经济效益。 东莞供电局 摘要:10kV柱上开关倒闸操作、台架式变压器停送电操作、隔离开关的操作等逐渐成为了配电班组日常业务中接触频繁的对象,在配电设备中占有重要地位。在实际操作工作中,10kV户外隔离刀闸的操作孔是不可视的,操作人员只能仅凭感觉或监护人的口令去试探操作孔的位置,操作效率极低;更换跌落式开关熔管的摘下和放置困难等。新型的可拆卸式绝缘操作杆头以转换定位对象为核心思维,实现了 “定位对象的可视化”,切实做到高效率完成10kV隔离刀闸的拉、合操作,方便柱上开关的储能和分、合闸操作,方便跌落式开关熔管的摘下和放置等,极大的缩短了操作时间,提高了工作效率,降低了配网人身风险,增加了供电公司的经济效益。 关键词:可拆卸式;绝缘操作杆头 引言 10kV配电网在电力系统中承担着直接向用户供电的重要作用,其安全与稳定关乎人们的生活以及社会经济的发展[1]。由于配电设备数量多、分布广,因此设备运行与维护的工作量巨大[2]。其中,10 kV柱上开关倒闸操作、台架式变压器停送电操作、隔离开关的操作等在配电班组日常业务中占有很大的比重[3],因此上述操作中经常用到的绝缘操作杆显得尤为重要。 绝缘操作杆由三部分组成:工作部分(即绝缘操作杆头)、绝缘部分和手握部分。工作部分安装在绝缘部分的上面,起完成操作功能的作用,绝缘部分起绝缘隔离的作用;手握部分作为操作人员手握部分。其中,工作部分是体现绝缘操作杆功能和应用效果的主要部分,其样式也因功能不同而各异[4-5]。 本文基于长期10kV配电线路运行检修的经验,针对10 kV柱上开关倒闸操作、台架式变压器停送电操作、隔离开关的操作,研制出了一种新型可拆卸式绝缘操作杆头,并在实际操作中进行了应用。 1. 可拆卸式绝缘操作杆头的研制 1.1 设计目的 图1(a)、(b)、(c)为三个不同公司生产的传统绝缘操作杆头,使用图1制成的绝缘操作杆进行操作时10kV户外隔离刀闸的操作孔是不可视的,操作人员只能仅凭感觉或监护人的口令去试探操作孔的位置,操作效率极低;更换跌落式开关熔管的摘下和放置困难。 图1. 传统绝缘操作杆头 效率低下造成的操作时间增多一方面在一定程度上不仅增加了操作人员长时间手持绝缘杆的时间,而且操作人员在移动过程中观察操作孔的位置时发生安全隐患的几率也会随之增加,另一方面操作时间的增多意味着停电时间的增多,用户正常生活受到影响的同时还会使供电公司遭受经济损失。基于以上两个因素,有必要研制新型的绝缘操作杆头,从而提高操作效率。 1.2 设计原理 在进行绝缘操作杆头设计时,为了避免操作人员凭感觉去定位操作孔的现象,借助转换定位对象的思维,把原有的不可视定位对象(操作孔)转换为可视的定位对象(刀闸操作孔的边缘),即先用操作杆顶到刀闸的沟槽中,再转动操作杆,快速进到刀闸拉环孔上,对刀闸进行操作。图2为设计的新型绝缘操作杆头的结构图。

高压电气安全操作规程

高压电气安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3.高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离(见“内线安装电工”中表13—3)。 5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7.与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。 8.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 9.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。

10.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 11.装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 12.电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 13.施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 14.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 15.高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于表13—3(见“内线安装电工”)规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表13—3但小于表13—1规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表13—3的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。 16.停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、

运维部检修管理制度示范文本

运维部检修管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

运维部检修管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1为了加强电力生产现场管理,规范作业人员的行 为,保障人身、电网和设备安全,特制定本制度。 1.2部门经理是部门安全生产第一责任人,对部门的安 全、健康与环境负主要责任,遵循“谁主管、谁负责”的 原则。 2 检修安全管理制度主要内容 1安全活动制度。 2交接班制度。 3巡视检查制度。 4工作票制度。 5工作监护制度。

6安全工具器管理制度。 7车辆管理制度。 8 高空作业安全制度。 9 安全培训教育制度。 10安全例会制度。 3 检修安全活动制度 3.1严格遵守《电力安全工作规程》,积极组织与开展各项安全活动。 3.2部门经理负责编制部门年度安全生产活动计划,并组织实施。 3.3 安全员负责组织检修人员学习国家有关安全生产方针、政策、文件及其他规定等。 3.4部门经理负责定期组织定期召开安全生产例会,制定安全生产目标与计划,解决安全生产过程中存在的问题,总结和评比安全生产工作。

高压安全用具

高压安全用具 在电力生产中,工作人员经常使用各种电气安全工具,这些工具不仅完成工作任务,而且对保护人身安全起重要作用。 主要防止人身触电、电弧灼伤、高空坠落等等。 所以工作人员必须对各种电气安全用具的基本结构、性能有所了解,掌握其使用和保管方法。 电气安全用具;可分为绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类。 绝缘安全用具分为;基本安全用具;辅助安全用具 基本安全用具:是指绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的工具。如绝缘杆、绝缘夹钳、验电器等。 辅助安全用具:是主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。例如:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等. 辅助安全用具不能承受高电压。因此,辅助安全用具配合基本安全用具使用时,能起到防止工作人员遭受接触电压、跨步电压、电弧灼伤等伤害。 注- 在低压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用 (一)基本电气安全用具 1、绝缘杆

绝缘杆又称操作杆(拉杆)。它主要用于接通或断开隔离开关、跌落保险、装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。绝缘杆一般用电木、胶木、环氧玻璃棒或环氧玻璃布管制成。使用方法与结构;由工作部分(5-8cm左右长)绝缘部分,护环及受握部分组成。 绝缘棒的最小长度: 10KV以下绝缘部分长度0.70 握手部分长度0.35 35KV以下绝缘部分长度1.10 握手部分长度0.40 使用注意事项 1、电压等级相同。 2、使用时戴绝缘手套、穿绝缘靴。 3、下雨、下雪或潮湿天气,无伞型罩的绝缘杆不宜使用。 保管注意事项 1、干燥的地方,以防止受潮。 2、放在架子上或垂直悬挂。 3、不与墙或地面接触。 4、一般每年试验一次。 2. 绝缘夹钳 1、绝缘夹钳是用来安装和拆卸高压熔断器的工具。 2、使用注意事项: (1)绝缘夹钳不允许装接地线。 (2)妥善保管,防止受潮。

绝缘操作杆详细介绍

绝缘操作杆又名绝缘拉闸杆/绝缘拉杆/伸缩绝缘操作杆|高压绝缘杆 |绝缘杆/ 绝缘操作杆的使用要求与注意事项 绝缘杆一根光滑绝缘细杆绝缘锁杆操作杆伸缩绝缘操作杆高压绝缘棒高压绝缘橡胶垫河北五星电力设备有限公司操作杆绝缘操作杆的特点 河北五星电力设备有限公司的绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。 1、河北五星电力设备有限公司A2部生产的接扣式绝缘操作棒是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口,最长可做到10米,可分节装袋携带方便。 2、河北五星电力设备有限公司A2部的伸缩式高压令克棒3节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。 3、河北五星电力设备有限公司A2部的游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计,旋紧后不会倒转。 二、河北五星电力设备有限公司绝缘操作杆的基本参数 1.绝缘拉杆/绝缘操作杆按长度可分为:3米,4米,5米,6米,8米,10米 2.绝缘拉杆/绝缘操作杆按电压等级可分为:10KV,35KV,110KV,220KV,330KV,500KV 三、35KV绝缘操作杆的检验报告参数 1.尺寸:有效绝缘长度:2990mm 金属端部接头长度:70mm 握手部分:700mm 金属中间接头总长度:280mm 节数:3 外径尺寸:36mm 总长:4040mm 2.电气性能:用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压,能持续1分钟不击穿。 绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项 绝缘拉杆/绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确把握绝缘操作杆的使用要求与注重事项。 绝缘拉杆/绝缘操作杆的组成 它一般有三节,根据需要使用其中的一节、二节、三节,它由三部分组成: 工作部分:起完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而不同,并均安装在绝缘部分的上面; 绝缘部分:起绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃布管等绝缘材料制成;握手部分:用与绝缘部分相同的材料制成,为操作人员手握部分。 对绝缘操作杆的要求 为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m; 要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作;

为什么倒闸操作中以及使用绝缘棒时要戴绝缘手套

14、为什么倒闸操作中以及使用绝缘棒时要戴绝缘手套? 答:首先,绝缘棒的绝缘并不绝对,当它保管不当受潮时,绝缘能力将会降低,表现为泄漏电流增大,假如使用这样的绝缘棒操作,绝缘棒上就会产生电压降,如果操作人不戴绝缘手套,则其两手之间的接触电压将对人身安全造成威胁;第二,如果操作中出现错误引起设备接地,那么,地电位升高,操作人两手之间同样要承受接触电压而被伤害。因此,倒闸操作必须使用安全用具。基本安全用具还须辅助安全用具配合,戴绝缘手套是必须的。 15、倒闸操作在哪些情况下应穿绝缘靴? 答:穿绝缘靴是为了防止设备外壳带有较高电位时操作人员受到跨步电压的危害。在实际操作中应严格遵守《安规》第25条规定外,并注意在出现以下情况时穿好绝缘靴。 ①电气设备出现异常的检查巡视中,包括小电流接地系统接地检查处理时。 ②雨天、雷电活动中设备巡视和用绝缘棒进行操作时。 ③发生人身触电,前往解救时。 ④对接地网电阻不合格的配电装置进行倒闸操作和巡视时。 (二)高压验电器 高压验电器是检验正常情况下带高电压的部位是否有电的一种专用安全工器具。 1、声光式验电器结构 声光式验电器由验电接触头、测试电路、电源、报警信号、试验开关等部分组成。

2、工作原理 验电接触头接触到被试部位后,被测试部分的电信号传送到测试电路,经测试电路判断,被测试部分有电时验电器发出音响和灯光闪烁信号报警,无电时没有任何信号指示。为检查指示器工作是否正常,设有一试验开关,按下后能发出音响和灯光信号,表示指示器工作正常。 3、使用方法及注意事项 1)使用前,按被测设备的电压等级,选择同等电压等级的验电器。 2)检查验电器绝缘杆外观完好,按下验电器头的试验按钮后声光指 示正常(伸缩式绝缘杆要全部拉伸开检查)。其后操作人手握验 电器护环以下的部位,不准超过护环,逐渐靠近被测设备,一旦 同时有声光指示,即表明该设备有电,否则设备无电。 3)在已停电设备上验电前,应先在同一电压等级的有电设备上试 验,检查验电器指示正常。 4)每次使用完毕,应收缩验电器杆身及时取下显示器,并将表面尘 埃擦净后放入包装袋(盒),存放在干燥处。 5)超过试验周期的验电器禁止使用。 6)操作过程中操作人应按《安规》要求保持与带电体的安全距离。 7)每年进行预防性试验。 三、辅助安全工器具的使用 (一)绝缘手套 绝缘手套是在高压电气设备上进行操作时使用的辅助安全工器具,如用来操作高压隔离开关、高压跌落开关、装拆接地线、在高压回路上验电等工作。在低压交直流回路上带电工作,绝级手套也可以作为基本用具使

绝缘杆使用注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 绝缘杆使用注意事项(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4805-89 绝缘杆使用注意事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 A、使用前检查: 1、观察绝缘杆无弯曲变形,表面光滑,无气泡,无皱纹,无裂缝,无脱落层。 2、绝缘杆各段间连接牢固可靠,空心管绝缘杆两端要封堵严密。 3、绝缘杆每年要进行一次耐压试验,杆上有试验合格证,并在有效期内。 4、绝缘杆上各节编号清晰、准确。 B、如何正确使用: 1、使用绝缘杆前应检查绝缘杆的允许使用电压应与设备电压等级相符。 2、使用绝缘杆前应检查绝缘杆的堵头完好如发现破损应禁止使用。 3、使用绝缘杆时人体应与带电设备保持足够的

安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。 4、雨天在户外操作电气设备时绝缘杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的绝缘杆并戴绝缘手套。防雨罩的上端口应与绝缘部分紧密结合无渗漏现象。 5、不能将绝缘杆放在潮湿的地面上。 6、多节绝缘杆连接要牢靠。注意插接式要卡到位,螺旋式要旋到位。 C、正确保管维护的方法: 1、绝缘杆应贮存在干燥、清洁通风良好的室内,并架在支架上或悬挂存放不得斜靠及贴墙放置,有条件的应存放在恒温恒湿的安全工器具柜或恒温室。 1、要确认绝缘棒是否在试验有效期内。 2、要保证绝缘棒的安全长度足够。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电力应急抢险组合工具包31件套

关键词;电力应急抢险组合工具包、电力应急抢险单兵工具包、电力抢险工具包、电力野外抢修组合工具包、电力野外抢修工具包、 电力工具包 电力应急抢险预案、电力应急抢险、电力抢险救灾、电力抢险、电力抢险车、电力抢险电话、电力工程抢险车、电力抢险、电力抗冰抢险、电力抢险报告、防汛抢险工具包、应急抢险工具、电力应急组合工具包、电力抢险工具包、防汛抢险组合工具包、电力组合工具包、电力应急抢险、车用应急工具包、随车应急工具包、汽车应急工具包、防汛组合工具包 信息内容 “工欲善其事,必先利其器。”电力行业应急抢险装备的好坏,直接决定着抢险救援的速度,更决定着伤员和野外施工人员的的生死安全。为全面提升社会突发事件中的保供电和救援能力,河北五星在我国独家研制生产的“电力应急抢险组合工具包”为提升我国电力行业的快速响应能力提供了做可靠最有效的装备保障。 在自然灾害侵袭时,往往伴随着停水停电,食品短缺,通信中断,交通中断,救援人员无法进入救助灾区,在救援人员和救援物资到达之前,电力抢修人员在野外只能依靠自己、在第一时间展开自救、互救。统计数据显示:灾后受困者多数靠自救或互救幸存,没有人能够预测什么时候灾害会突然侵袭,但事前的应急准备有可以帮助你幸存下来,有备未必无患,无备必有大患。 河北五星“冀虹”牌电力应急抢险组合工具包系列所配备的各种实用工具完全满足在野外电力线路抢修、自然灾害、事故灾难、地震救灾、社会安全

事件、人身意外、公共卫生事件等发生时的各种危险和应急措施之需要和自救需求,河北五星“冀虹”电力应急抢险组合工具包具有实用、科学、方便等特点,是各级电力行业救援队伍的最佳选择. 河北五星“冀虹”牌电力应急抢险组合工具包系列组合工具是为了方便携带,出问题时应急。比如;电力应急抢险组合工具包系列,电力线路除冰组合工具包,电工组合工具包等。今年雨季的降雨量非常大,洪水、台风、山洪灾害给电力行业带来了巨大灾害,河北五星“冀虹”牌电力应急抢险组合工具包系列被广泛应用于电力线路抢险救灾过程中,尤其适合电力局、供电公司、输变电线路野外抢修检修的使用,力争在最短的时间内保护了人民群众的安全。河北五星“冀虹”牌电力应急抢险组合工具包系列被各电力局,供电公司,输变电、抢险部队,武警消防部队纳入抢险救灾物资日常储备中。 河北五星“冀虹”牌电力应急抢险组合工具包系列背包面料采用丛林迷彩涤纶长丝帆布,具有防雨防水功能,所有布料接头线均用尼龙带封边,非常牢固。背包采用较轻的内龙骨式,背架有一定的曲线,更符合人机工程学,更好地改善了背负的舒适性;通过拉链装置,可以迅速地将背包完全打开而不用逐件从顶部拿起,极大地方便了日常抢险救援和野外作业使用,开合方便快捷。腰带配合胸部调节带,将背包平衡稳定地固定在携行者身上,做到人包一体化。河北五星“冀虹”牌电力应急抢险组合工具包系列包体印制有醒目的国家电网标识,具有良好的抗磨损、抗撕裂性。能符合长期快速野外使用和储存要求, 整体可实现线路基本故障抢修、受伤自救、林木砍伐、障碍破除、挖铲、刨土、自我救援、排险、夜晚照明、通信工具充电等功能,主要用于电力工人单兵抢险、野外线路维修、救灾、应急救援使用!可以单兵携带也可以和车辆配装。 河北五星“冀虹”牌电力应急抢险组合工具包具有携带方便、灵活性好,适用广泛,相互结合,除电力抢修外可有多种用途(如清障、报警、排险、障碍

绝缘工具的介绍及使用注意事项(精)

前言 1绝缘的概念 绝缘是指用绝缘材料把带电体封闭起来, 借以隔离带电体或不同电位的导体,使电流能按一定的通路流通。 2绝缘的必要性 良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件, 也是防止触电事故的重要措施。 3绝缘材料的作用 绝缘材料还起着其他作用:散热冷却、机械支撑和固定、储能、灭弧、防潮、防霉以及保护导体等。 4绝缘工具的概念及分类 4.1绝缘工具是采用绝缘材料进行加工并适用于电气管理中的使用工具。 4.2绝缘工具分为基本安全绝缘工具和辅助安全绝缘工具。 5基本安全绝缘工具 基本安全绝缘工具是指绝缘强度足以承受电气运用电压的安全用具,如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘台(梯。 6辅助安全绝缘工具 辅助绝缘工具是指不足以承受电气运行电压,在电气作业中, 配合基本安全用具(如绝缘手套、绝缘垫、绝缘鞋等不可以接触带电部分。 绝缘棒

1定义 绝缘棒又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等,属于基本安全用具。 2构成 绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。 3适用范围 绝缘棒主要用在闭合或拉开高压隔离开关, 装拆携带式接地线, 以及进行测量和试验时使用。 4 样式 5绝缘棒的操作要求 5.1为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m 。 5.2要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作。 5.3三节之间的连接应牢固可靠,不得在操作中脱落。 6绝缘棒的使用注意事项

6.1使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤。 6.2必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用。 6.3必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用; 6.4雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆。 6.5操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行, 以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上,丝扣要轻轻拧紧,不可将丝扣未拧紧即使用。 6.6使用时要尽量减少对杆体的弯曲力,以防损坏杆体。 6.7使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净,并把各节分解后装入一个专用的工具袋内, 存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来,尽量不要靠近墙壁,以防受潮,破坏其绝缘。 6.8对绝缘操作杆要有专人保管。 6.9半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低其标准使用。 1定义 绝缘夹钳是用来安装和拆卸高压熔断器或执行其他类似工作的工具,主要用于35kV 及以下电力系统。 2构成 绝缘夹钳由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成; 各部分都用绝缘材料制成, 所用材料与绝缘棒相同, 只是工作部分是一个坚固的夹钳,并有一个或两个管型的开口,用以夹紧熔断器。

绝缘操作杆的使用要求与注意事项(2021年)

绝缘操作杆的使用要求与注意 事项(2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0662

绝缘操作杆的使用要求与注意事项(2021 年) 绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。 绝缘操作杆的组成 它一般有三节,根据需要使用其中的一节、二节、三节,它由三部分组成: 工作部分:起完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而不同,并均安装在绝缘部分的上面; 绝缘部分:起绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃布管等绝缘材料制成; 握手部分:用与绝缘部分相同的材料制成,为操作人员手握部

分。 对绝缘操作杆的要求 为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m; 要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作; 三节之间的连接应牢固可*,不得在操作中脱落。 使用注意事项 使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤; 必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用; 必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用; 雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆; 操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行,以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的

变电站标准化管理

变电站标准化管理 一、变电站的安全管理 (一)、工作票的填写 变电站的工作票是在变电运行过程中允许工作的书面手续,是在电气设备上工作时履行安全组织措施及技术措施的书面依据,明确记载了停电设备的工作时间,停电设备,停电范围及工作内容。 变电站第一种工作票填写时注意事项: 1、在第二项工作班人员一栏中,填写工作班人员时,可不填写工作负责人,但在右下角的“共——人”中,总人数中要包括工作负责人。 2、在第四项工作任务一栏中,“工作地点及设备双重名称”要写工作地点如“110设备区#1主变101开关”。 3、在第六项安全措施一栏中’应拉断路器、隔离开关”中,应包括,工作需要应拉开的断路器和隔离开关,已拉开的断路器和隔离开关,因工作需要应断开的低压交、直流开关,刀闸PT二次保险(小开关),有载调压开关电源,手车式开关二次插件,电热、风冷电源。 在“应设遮拦、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”中要注意,在一侧带电一侧未带电的已拉开的刀闸处,不但要悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,还要悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。 在“补充工作地点保留带电部分和安全措施”要注意从上、下、左、右、前、后六个面来考虑。 4、在第九项“确认工作负责人布置的工作任务和安全措施”工

作班人员签名一栏中,要求工作班组全体人员都要亲自签名,不得代签和漏签。 5、工作的终结手续要和工作负责人到现场验收无误后,在现场双方签名办理终结。 6、在“备注”栏中,⑵其他事项后面,站长要就本次工作的质量签署意见。工作许可人要在备注栏的右下角盖“已终结”章。 7、工作负责人:外单位工作工作负责人工作票签发人证明要传真过来,如果过不来,由我们的人当工作负责人;要实施双签发。工作票要带到现场,不要无票工作。 8、工作票要统一编号和打印。 9、工作票终结要填写,填完后要向调度汇报(虽然调度掌握的接地线、接地刀闸还未操作)。 10、工作票(包括操作票)不准涂改,作废票要在备注栏内说明理由 作废票也计入工作票合格与否的考核。 11、工作票的许可和终结,一定要到现场检查后签字。对于线路、箱变工作,运行部门许可人应到现场许可和终结,以录音电话方式内部联系,如:已转检修、已工作完成、接地线拆除、可以送电等(工作负责人必须到升压站办理终结手续,着急送电时,可先录音电话终结,并许可人在现场检查后,许可人告升压站操作人操作。) (二)、倒闸操作票 各站应有“已执行”、“未执行”、“作废”、“接下页”、“接

高压电气预防性试验方案83993

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。

绝缘操作杆的使用要求与注意事项

仅供参考[整理] 安全管理文书 绝缘操作杆的使用要求与注意事项 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

绝缘操作杆的使用要求与注意事项 绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。 绝缘操作杆的组成 它一般有三节,根据需要使用其中的一节、二节、三节,它由三部分组成: 工作部分:起完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而不同,并均安装在绝缘部分的上面; 绝缘部分:起绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃布管等绝缘材料制成; 握手部分:用与绝缘部分相同的材料制成,为操作人员手握部分。 对绝缘操作杆的要求 为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m; 要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作; 三节之间的连接应牢固可*,不得在操作中脱落。 使用注意事项 使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤; 必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用; 必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用; 雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操 第 2 页共 4 页

作杆; 操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行,以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上,丝扣要轻轻拧紧,不可将丝扣未拧紧即使用; 使用时要尽量减少对杆体的弯曲力,以防损坏杆体; 使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净,并把各节分解后装入一个专用的工具袋内,存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来,尽量不要*近墙壁,以防受潮,破坏其绝缘; 对绝缘操作杆要有专人保管; 半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低其标准使用。 第 3 页共 4 页

绝缘操作杆

绝缘操作杆 绝缘操作杆是一种专用于电力系统内的绝缘工具组成的统一称呼,可以被用于带电作业,带电检修以及带电维护作业器具。 特点: 接口式绝缘操作杆伸缩式高压令克棒 绝缘操作杆高压拉闸杆(又称绝缘操作棒、绝缘杆、高压操作杆,俗名多用令克棒) 按电压等级可分为10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV。是根据电力系统生产、运行、维护需要而研制开发的适用型产品。百鼎电气有限公司研制组以国际电工委员 IEC60855国际标准为企业标准,采用国际应用的环氧树脂和无碱玻璃纤维材料复合加压整体环绕的工艺,使产品质量外观色彩均达到了GB13398-92国际标准。 特点:绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。 1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口,最长可做到10米,可分节装袋携带方便。 2、伸缩式高压令克棒3节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。 3、游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计,旋紧后不会倒转。 基本参数:1.绝缘操作杆按长度可分为:3米,4米,5米,6米,8米,10米 2.绝缘操作杆按电压等级可分为:10KV,35KV,110KV,220KV,330KV,500KV 3.绝缘操作杆的材质:绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势:手工卷制杆的优点是张性大,但是纵向强度相对机制拉挤成型杆小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大,但是横向张性相对手工卷制杆要小些。 4.绝缘操作杆的颜色:接扣式绝缘操作杆一般采用黄色绝缘杆,伸缩式绝缘操作杆一般采用上红下黄颜色处理,红色是做的防滑处理。杆拉开后是黄色的 检验报告参数35KV 1.尺寸:有效绝缘长度:2990mm 金属端部接头长度:70mm 握手部分:700mm 金属中间接头总长度:280mm 节数:3 外径尺寸:36mm 总长:4040mm 2.电气性能:用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压,能持续1分钟不击穿。 检验依据和标准 产品作为带电作业类硬质绝缘工具应当按照国家电力行业DL408-91《带电作业类硬质绝缘工具技术标准》进行检验,具体以器具的实际工频耐压测试结果为依据。

高压验电棒和令克棒

高压验电棒 概述便携式伸缩型放电棒是我公司利用新型绝缘材料加工而成.它具有拉长,又能收缩的特点.变携式伸缩新型放电棒便于在室外各项高电压试验中使用,特别在做直流耐压试验后,对试品上积累的电荷,进行对地放电,确保人身安全.应使用放电棒放电,是保证每个试验人员的人身安全所必备的武器.变携式伸缩型放电棒便于携带,方便、灵活,具有体积小、重量清、安全可靠,是高电压工作人员不可缺少的安全工具。[1] 2技术参数1.放电棒收缩尺寸: 长220mm, 外径Ø25mm 2.放电棒收缩节数: 5节. 3.放电棒伸展尺寸:伸展长度850mm 4.放电电压范围: 5Kv~20Kv 3产品特点直流高压放电棒是保证每个试验人员的人身安全所必备的武器,具有拉长,又能收缩的特点,做为安全工具中必不可少的仪器有哪些产品特点呢?如下分析: 1、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护功能强,操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。 2、直流高压放电棒体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,是新世纪理想的换代产品。 3、直流高压放电棒控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器及限流电阻,接线简单,操作方便。 4、具有75%的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。本仪器控制箱上有75%的电压开关功能键,当电流升到1000uA时,就打开75%的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,并且将微调电压旋钮回到零位上,并应立即将75%按钮开关打到正常的位置上,再做其它试验。 5、直流高压放电棒精度高、测量准确。输出电压调节采用单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并有粗调、微调功能。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用球形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。 6、直流高压放电棒采用最先进技术、工艺制造,脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,相位模糊控制,从而使输出稳定度更高,波汶系数更小。[2] 4注意事项1、对大电容试品放电时,须在试验完毕后,断开试验电源后,应该等待一段时间后,使试品上的电荷通过倍压筒及试品本身对地自放电.此时可观察控制箱上的电压表电压数在逐步下降跌落,当电压表下降到较低的电压,一般在5Kv~15Kv左右,方可用放电棒去逐步移向试品附近.先通过间隙空气游离放电,此时可听到嘶嘶的声音,当无声音后,用放电棒尖端去碰试品,最后将试品直接接地放电。 2、大电容试品积累电荷的大小与试品电容的大小和施加电压的高低与时间的长短成正比。 3、对几公里以上的高压电缆试验结束后,放电时间一般都很长,且需多次反复放电.电阻容量要很大,需订购大容量的放电棒。

电气安全工器具使用说明

电气安全工器具使用说明 一、高压绝缘棒 1、高压绝缘棒的适用范围 高压绝缘棒主要用来闭合或断开高压隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器、安装和拆除携带型接地线,以及进行测量和试验工作。 表1 绝缘棒最小有效绝缘长度 2、绝缘棒的使用与管理 1)、使用前,应检查是否超过有效期,检验绝缘棒表面是否完好,各部分连接是否可靠。 2)、操作前,绝缘棒表面应用清洁的干布擦拭干净,使棒表面干燥、清洁。 3)、操作前的手握部位不得越过护环。 4)、绝缘棒的规格必须符合被操作设备的电压等级。 5)、为防止因绝缘棒受潮而产生较大的泄露电流,在使用绝缘棒

拉合隔离开关和断路器时,必须戴绝缘手套。 6)、雨天户外使用绝缘棒时,应在绝缘棒上安装防雨罩,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。 7)、当接地网接地电阻不符和要求时,晴天操作也应穿绝缘靴,以防止接触电压、跨步电压的伤害。 8)、绝缘棒应统一编号,定期检查、定期试验,并存放在专用的工具柜内。 9)、绝缘棒每年应进行一次电气试验,试验标准如图表2-2要求。 表2 绝缘棒试验标准 3、验电器的作用与使用范围 验电器分为高压验电器和低压验电器两类,是检验电气设备、电器、导线上是否有电的专用工具。低压验电器主要用来测验低压电气设备、电器、导线上是否有电。高压验电器主要用来测验高压电气设备、电器、导线上是否有电。

4、验电器的使用与管理 1)、低压验电器只允许在100-500V电压的电气设备上使用。 2)、高压验电器使用前,应检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符,验电器是否超过有效期。 表3 高压验电器最小有效绝缘长度 3)、检查验电器组建齐全,声、光信号正常。 4)、使用高压验电器演电视,工作人员必须戴绝缘手套,并且必须握在绝缘棒护环以下我受不为,不得越过护环。 5)、在停电设备上验电前,应先在有电设备上验电,测试验电器声、光信号是否正常。 6)、不准使用不合格的验电器。 7)、验电器应按电压等级统一编号,每个电压等级的验电器现场至少保持2支。 8)、验电器应定期检查、定期试验。使用后的验电器应擦拭干净、装匣,存放在干燥、无灰尘的专用工具柜内。

电气仪表类安全操作规程

电气仪表类安全操作规程 变电站安全操作规程 (一)变电站安全管理制度 1 值班制度 1.1不准单人值班,值班人员不准参加检修等其他工作。 1.2在值班时间要认真检查设备的运行情况,按规定准确填写运行日记和有关数据。 1.3设备检修后,值班人员要到现场进行认真检查,无误后方可送电。 1.4值班人员应熟知系统和运行方式。 1.5在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电,但事后尽快报告领导。 1.6对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。 2 交接班制度 2.1值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班,未经领导允许不准随意替换。 2.2值班人员必须在接班前15分钟到达交接地点。 2.3经共同检查认为无误后,双方在交接班记录薄上签字。 2.4应交接而未交接所发生的一切事故或问题由交班者负责。 2.5如发现接班人员有病、酒醉或因有思想情绪等不适于工作时,应拒绝交班并报告领导。 2.6未经正式交接手续及接班人员未按时到达时,交班人员不准

离开工作岗位,同时报告领导处理。 2.7交接班过程中发生事故或有重要操作时,禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交接。 2.8值班人员应交接下列事项: 2.8.1当时系统的运行方式,变动部分及事故处理情况。 2.8.2设备运行情况,所发现的设备缺陷和备用设备情况。 2.8.3设备和线路正在检修或试验的工作情况。 2.8.4保护装置和自动装置的变动情况。 2.8.5上级的指示及传达的命令。 2.8.6当班值班未完的工作,包括没有执行的操作命令。 2.8.7一切纪录是否正确完整。 2.8.8站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。 2.8.9现场环境卫生 3 巡视检查制度 3.1变电站设备正常运行每小时巡检一次。 3.2巡检重点:已存在的缺陷;已处理的缺陷;运行中的设备状态。 3.3巡视时不得进行任何检修工作。 3.4单人巡视不得越过遮拦,若需要越过遮栏时,外面必须有人监护。 3.5巡视检查时与带电设备应保持一定的安全距离,6KV及以下安全距离为0.7m,10~35千伏为1m。 3.6巡视完后,应将巡视时间、地点和所发现的设备缺陷,分别记入巡视检查记录簿内,并向值班长汇报和提出处理意见。