标准法兰螺栓对照表

标准法兰螺栓对照表文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

法兰、阀门及配螺栓标准 公称通径法兰厚度螺栓标准螺栓数量套数备注 DN15 14 M12X50 4X2 8 DN20 14 M12X50 4X2 8 DN25 14 M12X50 4X2 8 DN32 16 M16X60 4X2 8 DN40 16 M16X60 4X2 8 DN50 16 M16X60 4X2 8 DN65 18 M16X60 4X2 8 DN80 20 M16X70 8X2 16 DN100 20 M16X70 8X2 16 DN125 22 M16X80 8X2 16 DN150 24 M20X80 8X2 16 DN200 26 M20X80 12X2 24 DN250 30 M22X90 12X2 24 DN300 30 M22X90 12X2 24 DN350 34 M22X100 16X2 32 DN400 36 M27X110 16X2 32 DN450 40 M27X120 20X2 40 DN500 44 M30X130 20X2 40 注:对夹式蝶阀除外。如用双头螺,可根据螺栓规格的大小、长度应加长10—30mm。 法兰、阀门及配螺栓标准 公称通径法兰厚度螺栓标准螺栓数量套数备注 DN15 16 M12X50 4X2 8 DN20 16 M12X50 4X2 8 DN25 16 M12X50 4X2 8 DN32 18 M16X60 4X2 8 DN40 18 M16X60 4X2 8 DN50 20 M16X60 4X2 8 DN65 22 M16X70 8X2 16 DN80 22 M16X70 8X2 16 DN100 24 M20X80 8X2 16 DN125 28 M22X90 8X2 16 DN150 30 M22X90 8X2 16 DN200 34 M22X100 12X2 24 DN250 36 M27X110 12X2 24 DN300 40 M27X120 16X2 32

如何安装管道阀门及检修

如何安装管道阀门及检修 阀门安装前的检查: ①仔细检查核对阀门型号、规格是否符合图纸要求。 ②检查阀杆和阀瓣开启是否灵活,有无卡住和歪斜现象。 ③检查阀门有无损坏,螺纹阀门的螺纹是否端正和完整无缺。 ④检查阀座与阀体的结合是否牢固,阀瓣与阀座、阀盖和阀体,阀杆与阀瓣的联结。 ⑤检查阀门垫料、填料及紧固件(螺栓)是否适合于工作介质性质的要求。 ⑥对陈旧的或搁置较久的减压阀应拆卸,灰尘、砂粒等杂物须用水清洗干净。 ⑦清除通口封盖,检查密封程度,阀瓣必须关闭严密。 阀门的压力试验: 低压、中压和高压阀门要进行强度试验和严密性试验,合金钢阀门还应逐个对壳体进行光谱分析,复查材质。 1.阀门的强度试验 阀门的强度试验是在阀门开启状态下试验,检查阀门外表面的渗漏情况。PN≤32MPa的阀门,其试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间不少于5min,壳体、填料压盖处无渗漏为合格。 2.阀门的严密性试验

在阀门完全关闭状态下进行的试验,检查阀门密封面是否有渗漏,其试验压力,除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外的阀门,一般应以公称压力进行,在能够确定工作压力时,也可用1.25倍的工作压力进行试验,以阀瓣密封面不漏为合格。 阀门安装的一般规定: 1. 阀门安装的位置不应妨碍设备,管道及阀体本身的操作,拆装和检修,同时要考虑到组装外形的美观。 2. 水平管道上的阀门,阀杆朝上安装,或倾斜一定角度安装,不可手轮向下安装。高空管道上的阀门、阀杆和手轮可水平安装,用垂向低处的链条远距离操纵阀的启闭。 3. 排列对称,整齐美观;立管上的阀门,在工艺允许的前提下,阀门手轮以齐胸高最适宜操作,一般以距地面1.0—1.2m为宜,且阀杆必须顺着操作者方向安装。 4. 并排立管上的阀门,其中心线标高最好一致,且手轮之间净距不小于100mm;并排水平管道上的阀门应错开安装,以减小管道间距。 5. 在水泵、换热器等设备上安装较重的阀门时,应设阀门支架;在操作频繁且又安装在距操作面1.8m以上的阀门时,应设固定的操作平台。 6. 阀门的阀体上有箭头标志的,箭头的指向即为介质的流动方向。安装阀门时,应注意使箭头指向与管道内介质流向相同。

阀门安装计价

教学单元16 阀门安装计价 16.1常用阀门 16.1.1.阀门分类 根据阀门的不同用途可分为: (1)开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等; (2)止回用:用来防止介质倒流,如止回阀; (3)调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节阀、减压阀; (4)分配用:用来改变介质流向、分配介质,如三通旋塞、分配阀、滑阀等; (5)安全阀:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全,如安全阀、事故阀等; (6)其他特殊用途阀门:如疏水阀、放空阀、排污阀等。 16.1.2.常用阀门 (1)闸阀。闸阀指关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门,见图16-1。闸阀是使用很广的一种阀门,它在管路中主要作切断用,一般口径DN ≥50mm 的切断装置且不经常开闭时都选用它,如水泵进出水口、引入管总阀。有一些小口径也用闸阀,如铜闸阀。 连接方式:小口径阀门常采用螺纹连接,大口径阀门常采用法兰连接。 优点:流体阻力小,介质的流向不受限制。 缺点:外形尺寸较大,安装所需空间较大,开闭过程中,密封面容易引起擦伤。 (2)截止阀。截止阀是关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门,见图16-2。截止阀在管路中主要作切断用,也可调节一定的流量,如住宅楼内的每户的总水阀。 连接方式:小口径阀门常采用螺纹连接,大口径阀门常采用法兰连接。 优点:通常只有一个密封面,制造工艺好,在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨且便于维修。 缺点:开闭力矩较大,结构长度较长,一般公称通径都限制在DN ≤200mm 以下;流体阻力损失较大,而且具有方向性。 图16-1 闸阀 图16-2 截止阀

工艺管道阀门安装标准与流程

工艺管道阀门安装 ?安装程序 二.材料验收1?全部管子进行外观检查,其表面无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折 皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断 裂、番痕等现象2?各种材质与规格的管子按规范规定进行检查,检查直径、壁厚、弯曲度等,均符合材料标准的规定。 3.全部阀门做外观检查,检查项目包括1)阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注符合图纸设计要求。 2)外部和密见的表面,螺纹、密封面无损伤、锈蚀现象,铸造阀体无砂眼、

缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷,锻体阀件无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等 3)该批阀门到现场后,根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型号按比 例进行抽查强度试验和严密性试验。 三.材料存放 1.根据本工程工艺管道材质的区别,各种材质的管道均分开堆放,碳钢管允许露天存放,但要垫平道木和盖篷布,所有阀门要检查两端口封闭状况,小型管件和阀门要放在货架上。 2.所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、数量等内容。 3.焊材的存放1)现场设立焊条二级库,有专人看管,库内装有性能良好的去湿机、通风机、干(湿)温度计及焊条烘烤设备,并挂有产品合格证和校验合格证。 2)焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。 3)焊条库建立一套完整的焊条保管、发放制度。 4.管子加工 所有管子按单线图下料,进行钢号移植。各种材质的管道预制时分开进

行,预制完毕要作好标记。 5.切割 1)碳钢管道可采用氧乙块焰或用机械(砂轮切割机)切割下料 2)切割后的坡口要平整,坡口表面要清理干净,碳钢管用锉刀和砂轮机清 2.坡口的制备及管子的组对 1)焊接坡口采用V 型坡口。 2)对焊壁厚相同的管子、管件时,其内壁要做到平齐,内壁错边量符合规范规定。 3)对焊壁厚不同的管子、管件时,如果厚度差在外表面大于3mm 或在内表面大于时,按下图修整较厚的管端,在修整较厚的管端,修理的和非修整件之间,修整坡度小于300。 6.预制1)根据本工程的施工特点,管道的制作、加工采取在施工现场加工。施工时,在现场搭设一座简易的管道预制场地,以保证管道的预制深度。 2)管道预制过程中要充分考虑现场条件,按照方便运输和安装的原则来确定预制深度和活口位置,管道预制深度一般为40~60%,活口 处留50~100mml 的下料余量,以便安装时调整,仪表一次元件开孔预制时按图同时进行加工。 3)管道组成件按单线图规定的数量、规格、材质选配,并按单线图标明管系号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。

管道阀门分类、特性、参数及选型

在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。 阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。 阀门的分类 一、阀门总的可分两大类:第一类自动阀门:依靠介质(液体、气体)本身的能力而自行动作的阀门。如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。第二类驱动阀门:借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀,截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。 二、按结构特征,根据关闭件相对于阀座移动的方向可分:1.截门形:关闭件沿着阀座中心移动;2.闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动;3.旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转; 4.旋启形:关闭件围绕阀座外的轴旋转; 5.碟形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转; 6.滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。 三、按用途,根据阀门的不同用途可分:1.开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。2.止回用:用来防止介质倒流,如止回阀。3.调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节阀、减压阀。4.分配用:用来改变介质流向、分配介质,如

三通旋塞、分配阀、滑阀等。5.安全阀:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全,如安全阀、事故阀。6.其他特殊用途:如疏水阀、放空阀、排污阀等。 四、按驱动方式,根据不同的驱动方式可分:1.手动:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,有人力驱动,传动较大力矩时装有蜗轮、齿轮等减速装置。2.电动:借助电机或其他电气装置来驱动。3.液动:借助(水、油)来驱动。4.气动:借助压缩空气来驱动。 五、按压力,根据阀门的公称压力可分:1.真空阀:绝对压力 <0.1Mpa 即 760mm 汞柱高的阀门,通常用 mm 汞柱或mm水柱表示压力。2.低压阀:公称压力PN≤1.6Mpa 的阀门(包括PN≤1.6MPa 的钢阀)3.中压阀:公称压力 PN2.5—6.4MPa 的阀门。4.高压阀:公称压力 PN10.0—80.0MPa 的阀门。5.超高压阀:公称压力 PN≥100.0MPa 的阀门。 六、按介质的温度分,根据阀门工作时的介质温度可分:1.普通阀门:适用于介质温度-40℃~425℃的阀门。2.高温阀门:适用于介质温度425℃~600℃的阀门。3.耐热阀门:适用于介质温度600℃以上的阀门。4.低温阀门:适用于介质温度-150℃~ -40℃的阀门。5.超低温阀门:适用于介质温度-150℃以下的阀门。 七、按公称通径分,根据阀门的公称通径可分:1.小口径阀门:公称通径 DN<40mm 的阀门。2.中口径阀门:公称通径 DN50~300mm 的阀门。3.大口径阀门:公称通径 DN350~1200mm 的阀门。4.特大口径阀门:公称通径DN≥1400mm 的阀门。

法兰螺栓对照表

法兰螺栓: 法兰螺栓由六角头和法兰盘(六角下面的垫片和六角固定一体的)和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一体的螺栓,需与螺母配合,用于紧固连接两个通孔的零件。 1、六角头部类型:一种是平脑的,另一种是凹脑的。 2、表面颜色类别:根据不同需要,表面有镀白、军绿、彩黄、耐腐蚀的达克罗。 3、法兰盘类别:根据法兰螺栓的使用位置不同,盘的大小要求各不相同,另有平底和带齿之分,带齿的起防滑作用。 4、按连接的受力方式,有普通的和有铰制孔用的.铰制孔用的法兰螺栓要和孔的尺寸配合,用在受横向力时。 另外为了满足安装后锁紧的需要,有杆部有孔的,这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱. 有的法兰螺栓没螺纹的光杆部位要做,叫细杆法兰螺栓.这种法兰螺栓有利于受变力的联结. 备注:市场上常用的国标号,GB5789(大头)、GB16674代替GB5787(小头) 法兰螺栓对照表: 1.6MPa法兰、阀门及配螺栓标准 公称通径法兰厚度螺栓标准螺栓数量套数备注 DN15 14 M12X50 4X2 8 DN20 14 M12X50 4X2 8

DN32 16 M16X60 4X2 8 DN40 16 M16X60 4X2 8 DN50 16 M16X60 4X2 8 DN65 18 M16X60 4X2 8 DN80 20 M16X70 8X2 16 DN100 20 M16X70 8X2 16 DN125 22 M16X80 8X2 16 DN150 24 M20X80 8X2 16 DN200 26 M20X80 12X2 24 DN250 30 M22X90 12X2 24 DN300 30 M22X90 12X2 24 DN350 34 M22X100 16X2 32 DN400 36 M27X110 16X2 32 DN450 40 M27X120 20X2 40 DN500 44 M30X130 20X2 40 注:对夹式蝶阀除外。如用双头螺,可根据螺栓规格的大小、10—30mm。 2.5MPa法兰、阀门及配螺栓标准 公称通径法兰厚度螺栓标准螺栓数量套数 DN15 16 M12X50 4X2 8 DN20 16 M12X50 4X2 8 DN25 16 M12X50 4X2 8 DN32 18 M16X60 4X2 8 DN40 18 M16X60 4X2 8

阀门管件安装技术交底

技术、安全交底记录 施工单位:山西宏厦建筑工程有限公司第八项目部2012年5 月15 日编号:工程名称 萝卜台生活水池及泵房工程 交底部位 阀门、管件安装 共 2 页 交底内容: 一、阀门在安装时应注意: 1、阀门一般应在管路安装之前定位。配管要自然,位置不对不能硬扳,以免留下预应力; 2、低温阀门在定位之前应尽量在冷态下(如在液氮中)做启闭试验,要求灵活无卡壳现象; 3、安全阀的连接处应有弯头,避免直接冲击阀门;另外要保证安全阀不结霜,以免工作时失效; 4、截止阀的安装应使介质流向与阀体上标示的箭头一致,使阀门关闭时压力加在阀顶的锥体上,而填料不受负荷。但对不经常启闭而又需要严格保证在关闭状态下不漏的阀门(如加温阀),可有意识地反装,以借助介质压力使之紧闭; 5、大规格的闸阀、气动调节阀应该竖装,以免因阀芯的自重较大而偏向一方,增加阀芯与衬套之间的机械磨损,造成泄漏; 6、在拧紧压紧螺钉时,阀门应处于微开状态,以免压坏阀顶密封面; 7、所有阀门就位后,应再作一次启闭,灵活无卡住现象为合格; 8、严禁在安装时把阀杆当脚手架攀登。 二、弯头在安装时应注意: 1、长期存放的弯头,应作定期检查,经常对外露的加工表面须保持清洁,清除污垢,整齐地存放在室内通风干燥的地方,严禁堆置或露天存放。 2、安装前,必须仔细核对弯头的各个标准,通径是否符合使用要求,消除运输过程所造成的缺陷,并消除弯头的污垢,做好安装前的准备,一切准备就绪。 3、安装时,可将弯头按连接方式直接装置在管路上,按照使用的位置进行安装。一般情况下,可安装在管路任意位置上,但需便于操作的检修,注意截止弯头介质流向应是纵阀瓣下面往上流,弯头只能水平安装。弯头在安装时要注意密封性,防止出现泄漏现象,影响管

管道阀门安装方案样本

1.1 安装程序 1.2 作业方法 1.2.1 材料验收 ( 1) 全部管子应进行外观检查, 其表面应无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断裂、凿痕等现象。 ( 2) 各种材质与规格的管子应按规范规定进行检查, 检查直径、壁厚、弯曲度等, 均应符合材料标准的规定。 ( 3) 全部阀门应做外观检查, 检查项目包括: (A) 阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注应符合图纸设计要求。 (B) 外部和可见的表面, 螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象, 铸造阀体应无砂眼、缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷, 锻体阀件应无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等。 ( 4) 该批阀门到现场后, 应根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型号按比例进行抽查强度试验和严密性试验。 1.2.2 材料的存放 ( 1) 根据本工程工艺管道材质的区别, 各种材质的管道均应 分开堆放, 碳钢管允许露天存放, 但要垫平道木和盖篷布, 所有阀门要检查两端口封闭状况, 小型管件和阀门要放在货架上。 ( 2) 所有存放的材料均要作出明显标识, 注明规格、材质、合格证号、数量等内容。

( 3) 焊材的存放 (A) 现场设立焊条二级库, 有专人看管, 库内应装有性能良好的去湿机、通风机、干( 湿) 温度计及焊条烘烤设备, 并挂有产品合格证和校验合格证。 (B) 焊条严格按规范要求分类, 按规格摆放整齐, 挂标识。 (C) 焊条库应建立一套完整的焊条保管、发放制度。 1.2.3 管子加工 ( 1) 所有管子按单线图下料, 必须进行钢号移植。各种材质的管道预制时分开进行, 预制完毕要作好标记。 ( 2) 切割 (A) 碳钢管道可采用氧乙炔焰或用机械(砂轮切割机)切割下料。 (B) 切割后的坡口要平整, 坡口表面要清理干净, 碳钢管用锉刀和砂轮机清理。 ( 3) 坡口的制备及管子的组对 (A) 焊接坡口采用V型坡口。坡口形式如右图所示 (B) 对焊壁厚相同的管子、管件时, 其内壁要做到平齐, 内壁错边量应符合规范规定。 (C) 对焊壁厚不同的管子、管件时, 如果厚度差在外表面大于3mm或在内表面大于1.5mm时, 按下图修整较厚的管端, 在修整较 厚的管端, 修理的和非修整件之间, 修整坡度应( 1) 根据本工程的

空调水系统阀门的种类和选用

供热空调水系统阀门的种类和选用 一、引言:在供热空调水系统中,阀门被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。 二、供热空调水系统阀门的种类、构造和特点:供热空调水系统中常用的阀门按阀体结构形式和功能可分为阐阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。 供热空调水系统常用阀门的工作原理及特点如下: 1. 阐阀:阐阀是指关闭件(阐板)沿介质通道轴线的垂直方向移动的阀门。其优点是流阻系数小,启、闭所需力矩较小,介质流向不受限制。缺点是结构尺寸大,启闭时间长,密封面易损伤,结构复杂。 把阐阀分为不同类型,最常见的形式是平行式和楔式阐阀,根据阀杆的结构,还可分成明杆阐阀。 (1)平行式阐阀:指两个密封面相互平行的阐阀。适用于低压,中、小口径(DN50-400mm)的管道。 (2)楔式阐阀:指两个密封面成楔形的阐阀。分为双阐板、单阐板和弹性阐板。 (3)明杆阐阀:由于能较直观显示其启闭程度,所以多年来中小通径被广泛应用,通常DN小于等于80mm选用明杆阐阀。(4)暗杆阐阀:其阀杆螺母在阀体内与介质直接接触。适用于大口径阀门和安装空间受限制的管路,如地下管线。 2.蝶阀:其名称来源于翼状结构的蝶板。在管道上它主要用于切断和节流,当蝶阀用于切断时,多用弹性密封,材料选橡胶、塑料等,当用于节流时,多用金属硬密封。蝶阀的优点是体积小,重量轻,结构简单,启闭迅速,调节和密封性能良好,流体阻力和操作力矩较小。蝶阀按结构可分为杠杆式(双摇杆)、中心对称门式、偏置板式和斜板式。对公称通径DN<800mm 的蝶阀应选择偏置板式。 3.截止阀:指关闭体(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。它在管道中一般只作切断用,而不用于节流,通常公称通径都限制在DN250mm以下。缺点是压力损失大。截止阀种类很多,按照结构一般分为直通式、确式和直流式。角式截止阀在制冷系统中较多采用,其进口通道呈90度直角,会产生压力降,最大优点是安装在管路系统的拐角处,既省90度弯头,又便于操作。 4. 球阀:球阀是由旋塞阀演变而来的,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流向。它的特点是流体阻力最小,其阻力系数与同长度的管段相等,启闭快,密封可靠,结构紧凑,易于操作和维修,因而广泛用于许多场合。 球阀按球体的结构形式可分为以下三种:(1)浮动球球阀:其结构简单,密封性能良好,由于球所承受的工作介质载荷全部传给了出口端阀座密封圈,因而这种结构只适用于中、低压场合,其缺点是组装困难,制作精度要求高,同时操作力矩也较大。(2)固定球球阀:球阀的球体固定的,由两段与球体连在一起的固定轴支承,在介质压力的作用下,球体不会产生位移。它适用于高压和大口径的管道。(3)弹性球球阀:适用于高温、高压介质。在球体上开有弹性槽,这种结构在开启和关闭时可以减少两密封面间的磨擦,同时也就降低了操作力矩。 5.旋塞阀:旋塞阀的重要特性是它易于适应多通道结构,以致一个阀可以获得两个,三个甚至四个不同的流道。 旋塞的种类很多,一般可分为:(1)紧定式:一般用于PN小于等于0.6MPa的场合。(2)填料式:大量用于公称压力PN>1.0MPa 的场合。(3)自封式:主要靠介质本身的压力来实现,多用于空气介质。自封式结构下面的弹簧可以起到预紧和压紧的作用。此外还有三通、四通式旋塞阀,多用于分配、换向等。 6.止回阀:又称逆流阀、逆止阀、背压阀和单向阀。是用来防止管道和设备中介质倒流的一种阀门,它靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭。旋启式回阀的阀瓣围绕阀座外的销轴旋转,又分单瓣和多瓣,前者一般用于公称通径DN50-500mm,后者一般用于公称通径DN大于等于600mm。还有空排止回阀,是用于锅炉给水泵出口防止介质倒流及起排空作用的;新型缓闭止回阀,有消除水锤作用;隔膜式止回阀,防止水击性能好;球形止回阀,是阻止介质逆流的理想产品。 7. 减压阀:是通过启阀件的节流和调节,将介质压力降低,并通过阀后介质压力的直接作用,使阀后的压力自动满足预定的要求。通常减压阀后的压力P2应小于阀前压力P1的0.5倍,即P2>0.5P1。减压阀按结构分为活塞式、薄膜式、波纹管式、弹簧薄膜式、杠杆弹簧式等。 8.安全阀:它在设备、装置和管道上作为安全保护装置,以防止介质的压力超过规定的数值。安全阀的主要结构有杠杆式、弹簧工和先导式(脉冲式)三种。其优点是体积小,轻便。灵敏度高,安装位置不受限制;缺点是作用在阀杆上的力随弹簧的变形而变化。弹簧式安全阀又分微启式和全启式,带扳手和不带扳手的,封闭式和敞开式等不同型式。 9.疏水阀:疏水阀适用于蒸汽供热设备和管道,用以自动排除凝结水、空气及其它不凝性气体,并阻止蒸汽的漏失,即起阻汽排水的作用。选用时,先要根据凝结水的最大排量和进出口的压力差选型,还要加以修正,其修正系数为 1.5-4;其次要合理安装。

法兰螺栓对照表

法兰螺栓对照表 现在很多项目需要计算螺栓扭矩。法兰的计算一般是按照Water法校核强度和刚度,那么螺栓的扭矩应该是多少呢? 螺栓扭矩的计算公式一般有两种,一类根据螺纹来计算螺栓扭矩值,ASME PCC-1的附录J: 另一种是根据螺母系数k来计算扭矩: T=kWd/n 其中 k:螺栓螺母和螺母法兰面之间的总摩擦系数,有润滑的取0.075-0.15,无润滑的取0.15-0.25(不同参考资料取法略有不同) W: 螺栓预紧载荷 d:螺栓直径(一般用根径) n:螺栓数量

两种公式都需要计算螺栓载荷,常用的是螺母系数法。 公式中一般只有螺栓载荷W是未知的,W的取值准确与否,决定了螺栓扭矩的计算结果是否可信。 那么螺栓载荷W应该如何计算呢? 按《法兰接头安装技术规定》 在《法兰接头安装技术规定》的报批稿中,对于法兰螺栓的最小安装载荷和最大安装载荷有比较详细的规定。 其中4.4.5条规定了最小螺栓安装应力,其公式经过分析,等价于GB150.3公式7-6的最小螺栓载荷Wp除以Rj Rj为螺栓安装载荷的松弛系数,大于或等于0.7。 对于最大螺栓安装载荷对于高强度螺栓,安装目标应力为350MPa。对于一般的法兰螺栓来说,是超过其螺栓许用应力的。比如35CrMoA在常温下的螺栓许用应力为228MPa。 这样一来出现一个问题:

一般的低压的法兰计算时,预紧工况的螺栓设计载荷W决定了Mo。 也就是说,如果按照最大螺栓安装载荷来计算法兰,那么法兰的强度很大概率是不够的。 规范允许减少最大螺栓安装载荷,使得法兰强度刚度合格。 此值就是GB150.3的公式7-,9,预紧状态下的螺栓设计载荷W。 对于设备法兰来说,可以根据计算书得到预紧状态下的螺栓设计载荷W。对于管法兰来说,由于不会单独计算,所以也无从得知螺栓设计载荷。所以规范根据压力等级给出了每种法兰的最大最小螺栓安装载荷表。

管道阀门安装技术交底

西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 CJ2-5 编号 施工技术交底记录 合同号D3-AZ-032014080 地铁里程YDK11+778.345-YDK12+139.575 工程名称交底日期2015年月日 施工单位分项工程名称给排水及消防水专业 交底提要管道阀门安装技术交底 交底内容: 一、本工程所用阀门: 1、生产、生活给水系统小于DN50均采用铜截止阀,当管道大于等于DN50采用暗杆软密封闸阀。 2、消火栓和自喷系统除消防泵房进水管上采用明杆闸阀外,其余均采用对夹蝶阀,人防闸阀采用不锈钢芯闸阀,消防系统止回阀采用静音止回阀。 3、排水系统阀门采用暗杆软密封闸阀,和给水系统上的闸阀一样,止回阀采用橡胶瓣止回阀。 二、普通阀门的安装 1、安装前的检查与试验 阀门在进场后要进行外观检查,必须具有齐备的合格证明文件,严禁使用淘汰的产品,并按要求进行强度和严密性试验。 2、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规 格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 3、阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于下表对的规定。 公称直径DN (mm) 最短试验持续时间(s) 严密性试验 强度试验金属密封非金属密封 ≤50 15 15 15 65~200 30 15 60 250~450 60 30 180 4、阀门的安装要求

给水系统管道及配件、阀门安装技术交底

技术交底 工程名称中国石油工程设计有限公司 西南分公司设计办公楼 建设单位 中国石油工程设计有限公司西 南分公司 监理单位精正建设管理咨询有限公司施工单位中建五局第三建设有限公司 交底摘要主楼及裙楼给水管道及配件安 装分项工程 交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容 交底提要: 主楼及裙楼给水管道及配件安装分项工程 交底内容: 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 主楼及裙楼给水管道及配件安装分项工程 2、交底执行标准名称及编号: 建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003) 建筑给水排水工程规范( ZBBZH/GJ 15) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 3、交底内容: 一、工程概况 对整个主楼和裙楼不锈钢给水管道及设备、管件、阀门安装。 二、施工准备:(技术准备、材料要求、主要机具、作业条件、施工组织部署等) 1、设计图纸及相关技术文件,如联合支架图和综合布管图及设计变更等。 2、核实土建的内外墙及楼板预留孔洞的标高和尺寸。 3、管材质量检测合格,阀门要进行检测,核对阀门的型号、规格等设计要求。 4、主要机具:砂轮锯、台钻、电焊机、冲击电锤、组对操作台、割管器、吊葫芦等。 5、施工方案、施工技术和机具等满足正常施工,电、材料加工、储放场地等临时设施满足施工要求。 6、施工人员必须是掌握管件连接技术及操作要点的熟练工人,焊工等特殊工种必须持证上岗。 三、施工流程: 参加单位及人员注册建造师(项目经理):(签字) 施工准备预制加工支架安装支管及阀件安装干管及阀件安装 后续施工

技术交底 工程名称中国石油工程设计有限公司 西南分公司设计办公楼 建设单位 中国石油工程设计有限公司西 南分公司 监理单位精正建设管理咨询有限公司施工单位中建五局第三建设有限公司 交底摘要主楼及裙楼给水管道及配件 安装分项工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容 四、质量要求 1、管材加工 (1)所有管子按专业施工图并参照综合布管图下料,且必须考虑管道连接之间的余量,各种材质的管道预制时分开进行,预制完毕要作好标记。 (2)切割 (A)不锈钢管道可采用旋转砂轮切割下料。 (B) 管子切口应垂直,切割后要修平,并去除管口内外毛刺,并以专用工具整圆,在操作过程中,必须杜绝铁制工具对不锈钢壁、面的沾污。 (3)管道预制 (A)根据本工程的施工特点,管道的制作、加工采取在施工现场加工。施工时,在现场搭设一座简易的管道预制场地,以保证管道的预制深度。 (B)管道预制过程中要充分考虑现场条件,按照方便运输和安装的原则来确定预制深度和活口位置,管道预制深度一般为40~60%,活口处应留50~100mm的下料余量,以便安装时调整。 (C)管道组成件应按系统和大样图规定的数量、规格、材质选配,并应按平面图标明管段号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。 (D)管道组成件的焊接、无损探伤、加工、组装和检查,应符合规范有关规定,并需整齐、美观。 (E)预制完毕的管段,应将内部清理干净,及时封闭管口,保持管内清洁。 2.管材焊接 (1)管道焊接采用氩弧焊焊接 (A)焊接坡口形式采用V形坡口,坡口盾边约为0~0.5mm,坡口角度约为65°~70°。(B)焊接前将管子坡口两侧25mm内的油污等清理干净,并用丙酮清洗。 (C)氩弧焊焊接不锈钢时,背面必须冲氩气保护,才能保证背面成形。 (D)焊接完成后,焊缝必须经过酸洗和钝化处理。 (2)平焊法兰连接 (A)法兰内圆分四点,将法兰与管点焊,然后用角尺较正法兰位置,使密封面垂直于 参加单位 及人员 注册建造师(项目经理):(签字)

阀门的使用工况

各种阀门的使用区别 阀门是用以控制流体流量、压力和流向的装置。被控制的流体可以是液体、气体、气液混合体或固液混合体。 阀门通常由阀体、阀盖、阀座、启闭件、驱动机构、密封件和紧固件等组成。阀门的控制功能是依靠驱动机构或流体驱使启闭件升降、滑移、旋摆或回转运动以改变流道面积的大小来实现的。 阀门的用途很广泛,它与人们的日常生活有密切的关系,例如自来水管用的水龙头、液化石油气灶用的减压阀都是阀门。阀门也是各种机械设备如内燃机、蒸汽机、压缩机、泵、气压传动装置、液压传动装置、车辆、船舶和飞行器中不可缺少的部件。 公元前两千年前,中国人就在输水管道上使用了竹管和木塞阀,以后又在灌溉渠道上使用水闸,在冶炼用的风箱上使用板式止回阀,在井盐开采方面使用竹管和板式止回阀提取盐水。 随着冶炼技术和水力机械的发展,在欧洲出现了铜制和铅制旋塞阀。随着锅炉的使用,1681年又出现了杠杆重锤式安全阀。1769年瓦特蒸汽机出现以前,旋塞阀和止回阀一直是最主要的阀门。 蒸汽机的发明使阀门进入了机械工业领域。在瓦特的蒸汽机上除了使用旋塞阀、安全阀和止回阀外,还使用了蝶阀,用以调节流量。随着蒸汽流量和压力的增大,使用旋塞阀控制蒸汽机的进汽和排汽已不能满足需要,于是出现了滑阀。 1840年前后,相继出现带螺纹阀杆的截止阀,和带梯形螺纹阀杆的楔式闸阀,这是阀门发展中的一次重大突破。这两类阀的出现,不仅满足了当时各种工业对压力、温度不断提高的要求,而且初步满足了对流量调节的要求。此后随着电力工业、石油工业、化学工业和造船工业的发展,各种高中压阀门得到迅速发展。 第二次世界大战后,由于聚合材料、润滑材料、不锈钢和钴基硬质合金的发展,古老的旋塞阀和蝶阀获得了新的应用,球阀和隔膜阀得到迅速发展。截止阀、闸阀和其他阀门品种增加,质量提高。阀门制造业逐渐成为机械工业的一个重要部门。 阀门按使用功能可分为截断阀、调节阀、止回阀、分流阀、安全阀、多用阀六类。 截断阀主要用于截断流体通路,包括截止阀、闸阀、旋塞阀、球阀、蝶阀隔膜阀、夹管阀等;调节阀主要用于调节流体的压力、流量等,包括调节阀、节流阀、减压阀和浮球调节阀等;止回阀用于阻止流体的逆向流动;分流阀用于分配流体的通路去向,或将两相流体分离,包括滑阀、多通阀、疏水阀和排空气阀等;安全阀主要用于安全保护,防止锅炉、压力容器或管道因超压而破坏;多用阀是具有一种以上功能的阀门,如截止止回阀既能起断流作用又能起止回作用。 工业管道阀门按公称压力又可分为真空阀、低压阀、中压阀、高压阀、超高压阀;阀门按工作温度又可分为常温阀、中温阀、高温阀、低温阀;阀门还可按驱动装置的类型、与管道的联接方式和阀体的使用材料等进行分类。阀门可按各种分类方法单独地或组合地命名,也可按启闭件的结构特征或具体用途命名。 阀门的基本参数是工作压力、工作温度和口径。对于大量使用于工业管道的各种阀门,常用公称压力和公称通径作为基本参数。公称压力是指某种材料的阀门,在规定的温度下,允许承受的

工艺管道阀门安装标准与流程

工艺管道阀门安装 一.安装程序 二.材料验收 1.全部管子进行外观检查,其表面无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断裂、番痕等现象 2.各种材质与规格的管子按规范规定进行检查,检查直径、壁厚、弯曲度等,均符合材料标准的规定。 3.全部阀门做外观检查,检查项目包括: 1)阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注符合图纸设计要求。

2)外部和密见的表面,螺纹、密封面无损伤、锈蚀现象,铸造阀体无砂眼、 缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷,锻体阀件无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等 3)该批阀门到现场后,根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型号按比 例进行抽查强度试验和严密性试验。 三.材料存放 1.根据本工程工艺管道材质的区别,各种材质的管道均分开堆放,碳钢管允许露天存放,但要垫平道木和盖篷布,所有阀门要检查两端口封闭状况,小型管件和阀门要放在货架上。 2.所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、数量等内容。 3.焊材的存放 1)现场设立焊条二级库,有专人看管,库内装有性能良好的去湿机、通风机、干(湿)温度计及焊条烘烤设备,并挂有产品合格证和校验合格证。 2)焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。 3)焊条库建立一套完整的焊条保管、发放制度。 4.管子加工 所有管子按单线图下料,进行钢号移植。各种材质的管道预制时分开

进行,预制完毕要作好标记。 5.切割 1)碳钢管道可采用氧乙块焰或用机械(砂轮切割机)切割下料 2)切割后的坡口要平整,坡口表面要清理干净,碳钢管用锉刀和砂轮机清 2.坡口的制备及管子的组对 1)焊接坡口采用V型坡口。 2)对焊壁厚相同的管子、管件时,其内壁要做到平齐,内壁错边量符合规范规定。 3)对焊壁厚不同的管子、管件时,如果厚度差在外表面大于3mm或在内表面大于1.5mm时,按下图修整较厚的管端,在修整较厚的管端,修理的和非修整件之间,修整坡度小于300。 6.预制 1)根据本工程的施工特点,管道的制作、加工采取在施工现场加工。施工时,在现场搭设一座简易的管道预制场地,以保证管道的预制深度。 2)管道预制过程中要充分考虑现场条件,按照方便运输和安装的原则来确定预制深度和活口位置,管道预制深度一般为40~60%,活口处留50~100mml的下料余量,以便安装时调整,仪表一次元件开孔预制时按图同时进行加工。 3)管道组成件按单线图规定的数量、规格、材质选配,并按单线图标明管系号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。

管道设备、管道及管件的安装及案例

第十一节管道设备、管道及管件的安装及案例 管道是由管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置,是整个海水淡化工程中最重要的组成部分之一。本节将针对不同的管道与管件的不同特性,简要描述管道与管件的具体安装操作方法以及安装过程中的注意事项。 1.管道与管件的分类及特点 现场管道可以分为预制管道(碳钢衬胶/衬塑管道、框架类设备内部管道等)和现场加工管道(双相不锈钢管道、不锈钢气管、PE管道等)两大类,但是,无论是预制管道还是现场加工管道,均需要各种各样的管道连接件才能将其连接成为一个完整的管路系统。 根据海水淡化工程的实际情况,通常按照以下方法对管道进行分类: 1)按照管道材质分可以分为双相不锈钢管道(包括双相不锈钢2205、2507 等,如海水淡化系统高压海水以及浓水部分的管道),不锈钢管道(304、316L等,如工艺用气管路),碳钢衬胶/塑管道(如系统中低压海水管路),PE/UPVC等塑料管道(如加药系统管路,超滤框架内部管路,反渗透产水取样管路等),玻璃钢管道等。 2)按照系统压力分可分为高压管道和低压管道。其中高压管道主要指反渗透 系统高压泵出口至反渗透膜容器进口之间部分以及反渗透浓水侧相关管路。 3)现场管道还可按照其过流介质的不同分为气管和水管,水管又可以分为海水 管道和淡水管道。 管件是将管子连接成管路的零件。根据连接方法可分为承插式管件、螺纹管件、法兰管件和焊接管件四类。多用与管子相同的材料制成。有弯头(肘管)、法兰、三通管、四通管(十字头)和异径管(大小头)等。弯头用于管道转弯的地方;法兰用于使管子与管子相互连接的零件,连接于管端,三通管用于三根管子汇集的地方;四通管用于四根管子汇集的地方;异径管用于不同管径的两根管子相连接的地方(例如水泵的进水口、母管与支管的连接部分等)。

阀门安装施工方案

阀门安装施工方案 1 地上部分阀门安装施工方法 1.1 地上燃气管道上的阀门,管径≥DN65 时,一般采用法兰球阀;管径≤DN50 采用螺纹球阀。进气管总阀门一般安装在总立管上,距地面 1.5m~ 2.2m,其轴线只准与墙面垂直。 1.2 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷。 1.3 阀门表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求。 1.4 直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行。 1.5 直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏差不得超过2°。 1.6 直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°。 1.7 填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量。 1.8 旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。 1.9 阀门安装前还应作强度试验和严密性试验,试验不合格者不得安装。 2 地下部分阀门安装施工方法 2.1 阀门的选用:公称直径Dn110及以下的阀门采用PE球阀,Dn110以上的阀门采用PE接头的钢制闸板阀。聚乙烯管与聚乙烯阀门、PE接头的钢制闸板阀连接应采用电熔连接。阀门两侧应设放散管,阀门及放散管安装应按《深圳市燃气管道工程安装通用图、阀门安装》执行。深圳市所有燃气工程的阀门均由燃气集团统一供应。 2.2 外观检查:阀门在安装前应根据设计核对阀门的型号以及法兰、螺栓的规格和数量,复核产品合格证和试验记录。阀门各部件不得有裂纹、气孔、砂眼、浇铸不足等缺陷。密封表面不得有任何缺陷,光洁度和吻合度(径向最小接触宽度与阀门体密封面宽度之比)应满足下列要求: 1 表面光洁度:当公称直径<400mm时,不低于▽ ;当公称直径≥400mm 7

给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点

、阀门的选择及设置部位: (一)、给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择: 1、管径不大于50mm 时,宜采用截止阀,管径大于50mm 时采用闸阀、蝶阀。 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。 5、安装空间小的部位宜米用蝶阀、球阀。 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。 7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀。 (二)、给水管道上的下列部位应设置阀门: 1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。 5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管。

6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点 在3个及3个以上时设置。 水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵。 水箱的进、出水管、泄水管。 设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。 、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管。 、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、 减压阀与倒流防止器的前后等。 12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。 三)、止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和 关闭时引发的水锤大小等因素来选择: 1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 (四)、给水管道的下列管段上应设置止回阀: 10 11

管道阀门及其支架安装

第三章管道阀门与支架安装 第一节阀门的检查与安装 一、阀门安装前的检查 1、按图纸要求核对型号、规格。 2、检查阀门是否灵活,有无卡住现象。 3、检查阀体有无损坏现象。 4、检查阀座与阀体、阀瓣与阀体、阀盖与阀体的结合是否良好,阀 杆与阀瓣是否灵活。 5、垫料、填料是否满足介质要求。 6、对旧阀应进行清洗。 7、重点工程用阀要做强度、严密性试验。 二、阀门的压力试验 1、阀门的强度试验 PN< 32MPa:P = 1.5 PN, t》5 min,合格。 PN> 32MPa:按P39 表3.1 执行。 2、阀门的严密性试验 PN< 2.5 MPa:P = 1.5 PN, t> 5 min,合格。 PN》2.5MPa:P = 1.25 PN, t》5 min, 合格。 允许渗漏量:按P40 表3.2 执行。 三、阀门安装的一般规定 1 、位置不应妨碍设备及本身操作、拆装和检修,外形美观; 2、水平管上阀门阀杆向上或向某一方向倾斜,不许向下;

3、同一房间内,同一设备上应排列对称,整齐美观。立管阀门 离地面以1.2 m为宜。 4、并排立管上的阀门标高一致,间距》100 m m; 5、设备上的阀门应设独立支架; 6、安装法兰阀门时,亮法兰应平行、同心,不得使用双垫片; 7、安装螺纹阀门时,应配活接,便于检修。 四、阀门安装的注意事项 1 、铸铁阀门性脆,不得受重物撞击 ; 2、搬运阀门时,不许抛掷。吊运、吊装时,绳索宜系在阀体 上; 3、阀门应安装在操作维修最方便的地方,严禁埋于地下。地下、 空中的阀门,要设检查井和检查平台; 4、安装阀门时,要保证阀门完整无损,必要时,在管钳处加破 布,防止损伤; 5、安装法兰阀门时,螺栓要沿对角线拧紧,用力均匀,防止垫 片跑遍或损坏; 6、需拆开安装的阀门,应使阀门处于开启状态,防止宁断阀杆。 第二节常用阀门的安装闸阀、截止阀、止回阀的安装闸阀(闸板阀) 无方向性,安装以牢固、严密、美观为原则。截止阀 有方向性,安装时,阀体箭头必须与介质流向一致,不得装反,截止阀方向通常“低进高出” 。 安装以牢固、严密、美观、方向正确为原则。止回阀(逆止阀、单向