文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某污水处理厂改造工程施工方案设计

某污水处理厂改造工程施工方案设计

某污水处理厂改造工程施工方案设计
某污水处理厂改造工程施工方案设计

目录

第一章编制依据及原则 (2)

1.1编制依据 (2)

1.2编制原则 (3)

第二章建设管理计划 (4)

2.1建设管理及准备 (4)

2.1.1工程简述 (4)

2.1.2 地理、水文、气象、地质情况 (4)

2.1.3具体工程情况 (5)

2.1.4 施工部署及平面布置 (7)

2.1.5施工准备 (9)

2.2融资方案 (15)

2.3 施工方案及主要的技术措施 (17)

2.3.1 施工测量放线控制 (17)

2.3.2 土建工程 (19)

2.3.3钢筋工程 (20)

2.3.4 混凝土工程 (21)

2.3.5 模板工程 (24)

2.4 工程投资管理目标及保证措施 (39)

2.4.1 投资控制目标 (39)

2.4.2 投资控制保证措施 (39)

2.5 工程质量、进度、安全管理目标及保证措施 (41)

2.5.1 施工工期 (41)

2.5.2 施工进度计划 (41)

2.5.3 工期保证措施 (41)

2.5.4质量目标及保证措施 (43)

2.5.5 安全管理措施 (48)

2.6 项目中各工序的组织协调措施 (48)

2.7项目组织机构图 (49)

2.7.1 现场组织机构框图 (49)

2.7.2 现场组织机构框图文字详述(职责分工) (50)

第一章编制依据及原则

1.1编制依据

污水厂改造工程依照IS09001:2000 版标准和公司相关程序,依照工程及相关施工验收规范,依照国家建设工程和污水处理厂建设工程质量检验评定标准,依据业主的招标文件和图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施工组织设计作为贯彻指导施工管理全过程的指南。

主要编制依据文件、文献:

a、建设单位提供的施工设计图及招标文件

b、工程建设标准强制性条文

c、现场施工条件及周围环境

d、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

e、木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002)

f、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)

g、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

h、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)

i、建筑玻璃应用技术规程(JGJ113-97)

j、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)

k、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)

l、建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

m、给排水图集(2002版)

n、建筑施工安全检查评分标准(JGJ59-88)

o、建筑施工安全检查标准(JC59-99)

p、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)

q、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

r、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)

s、给水排水构筑物施工及验收标准(GBJ141-90)

t、外墙饰面砖工程施工及验收标准(JGJ126-2002)

u、混凝土小型空心砌块建筑技术规程(JGJ/T14-95)

v、混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95)

w、组合钢模板技术规程GB50214-2001

x、建筑边坡工程技术规范(GB/T50330-2002)

y、建筑施工手册(第三版)

z、现行国有及市建筑施工管理规定

1.2编制原则

本施工组织设计编制将遵循以下几个原则:符合性原则,先进性原则,合理性原则。

1.2.1 符合性原则

符合性原则包括两层含义,首先是要求整个施工组织设计的编制符合业主合同条件的要求,按照业主的要求目标来编制施工组织设计;其次是符合基本建设施工的程序和客观规律及“新乐市污水处理厂”工程的特点要求。

1.2.2 先进性原则

先进性原则是要求在符合性原则的基础上,以本公司的技术、装备、员工素质为前提,采取科学的方法、先进的管理、优化的配置、完善的措施,实现先进的目标。

1.2.3 合理性原则

合理性原则是要求以符合性为前提,先进性为目标,在选择施工方案和组织管理体系时,必须按本工程的特点,选择先进合理的施工方案和管理措施,选择工期、质量、成本的最佳点。

第二章建设管理计划

2.1建设管理及准备

2.1.1工程简述

污水处理厂于2003年投入运行,设计日处理能力40000吨,原设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准,采用预处理+高效一体化氧化沟生物处理工艺。为进一步降低污水厂排水对水体的污染,此次升级改造工程将在原有污水处理工艺的基础上增加深度处理系统,把污水中的有机物质等进一步降解过滤。深度处理系统采用国际领先的曝气生物过滤+新型快滤+二氧化氯消毒的组合工艺,新增设提升泵站、深度处理车间、接触消毒池、加氯间、鼓风机房及加药间、反洗泵房、配电间等构筑物各一座。

我们将按照设计要求组织土建、工艺设备采购并按照施工标准进行安装、调试。改造工程完工后,可使该污水处理厂的出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,可以满足工业、绿化、景观用水等多种用途。

2.1.2 地理、水文、气象、地质情况

(1)地理位置

(2)水文

(3)地形、地貌及土壤

项目区属山前倾斜冲积平原,地势平坦,地势高低变化不大,地貌单一,自然地势由西北向东南逐渐变缓,自然坡降千分之一。土壤质地为砂土、砂壤土,土质疏松。项目区土壤主要为砂壤土。

(4)水文地质

所在水文地质单元主要属“太行山东麓山前倾斜平原”中的“沙河冲积扇”亚区,含水层岩性以中粗砂、砾石为主,含水层厚350米-400米,按其特征分为四个含水层:第一含水层[Q4]底板埋深20-30m,一般可见1-2层,厚度达10-15米,含水层岩性以中粗砂及砾卵石为主,单位涌水量为20-30立方米/小时;第二含水层[Q3]底板埋深120-140m,含水层岩性以砂砾、卵石、粗砂、砾石为主,一般可见3-5层,厚度达80-120米,单位涌水量为100-150立方米/小时,水质全淡,是现阶段主要开采利用的含水层;第三含水层[Q2]底板埋深250-400m,含水层岩性以中粗砂为主,总厚度大于90m,属承压水,单位涌水量大于50立方米/小时;第四含水层[Q1]亦属承压含水组,水文地质条件自西向东呈明显的劣化趋势。

2.1.3具体工程情况

本工程为群体工程,分别由深度处理车间、加氯间、鼓风机房及加药间、反洗泵房、接触消毒池、提升泵站6个工程组成,其中深度处理车间内又包括曝气生物滤池和快滤池。

(1)深度处理车间

深度处理车间为框架结构,填充体为加气混凝土块,抗震设防6度,建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,框架高度8.55m,大体三层,第一道基础连梁顶标高为-0.250,第二道梁顶标高为3.950,第三道梁顶标高为8.550。

曝气生物滤池钢筋混凝土结构,抗震设防6度,建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,池体结构:内径为43.75m×7m的方形池壁,池壁高度7.2m,外围池壁根部宽400mm,顶部宽350mm,在池壁内侧滤梁顶处双侧各收50mm;底板厚400mm;在长度方向两侧分别配有进水渠和出水渠;走

道板和钢体安装不锈钢防护栏。

钢材:1.HPB235 热扎钢筋 2.HRB335 热扎钢筋

3.焊条HPB235级为43,HRB级为50

混凝土:垫层C10;其它部位C30采用抗渗等级S6,抗冻等级F150。

钢筋保护层厚度:底板40mm,板为20mm;池壁35mm。

快滤池与曝气生物滤池构造基本相同,也为钢筋混凝土结构,内径25.5m×8m的方形池体结构,不同的是在每段分隔池内增加了两道反冲洗出水槽,也为钢筋混凝土结构。

钢筋的选用、混凝土的强度等级及抗渗要求、钢筋的保护层厚度同曝气生物滤池。

(2) 加氯间

加氯间为砖混结构,基础为钢筋混凝土条形基础,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,设计使用年限50年,耐火等级为二级,墙体-0.200以下采用MU10实心粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑,-0.200以上采用MU10多空粘土砖M5混合砂浆砌筑,室内浇筑设备基础;盐酸储池为钢筋混凝土结构,内径3.5m ×2.5m的方形池体,深度1.8m,底板厚度250mm。

钢材:1. HPB235 2. HRB335

混凝土: 垫层C15;梁、板、柱C25.

钢筋保护层厚度:梁柱为25mm,板为15mm。

(3)鼓风机房及加药间

鼓风机房及加药间是单层砖混结构建筑,基础为钢筋混凝土条形基础,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,设计使用年限50年,耐火等级为二级,墙体-0.200以下采用MU10实心粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑,-0.200以上采用MU10多空粘土砖M5混合砂浆砌筑。

钢材:(1) HPB235 (2)HRB335

混凝土: 垫层C15;梁、板、柱C25.

钢筋保护层厚度:梁柱为25mm,板为15mm。

(4)反洗泵房

反洗泵房,下层池体为钢筋混凝土结构,上层为砖混基础,建筑安全等级二级,抗震设防烈度6度,池体混凝土强度为C30,抗渗等级S6,钢筋保护层池壁35mm,底板40mm。

(5)接触消毒池

接触消毒池为钢筋混凝土结构,结构设计使用年限50年,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,池体结构:内径为12.5m×18m的方形池壁,池壁高度3.8m,外围池壁宽350mm,在池内长度方向有两道钢筋混凝土隔墙,池壁周边安装不锈钢防护栏。

材料同曝气生物滤池。

(6)提升泵站

提升泵站,下层为钢筋混凝土结构,上层为框架,结构设计使用年限50年,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,材料同曝气生物滤池。

2.1.4 施工部署及平面布置

(1) 施工部署

1. 施工顺序总体安排

由于施工工期紧,计划6个工程同时开工,以深度处理车间为主,兼顾施工其它5个工程。

a. 深度处理车间(包括车间、快滤池和曝气生物滤池)

土方开挖→基础施工→池体施工→池体试水→框架施工→回填土施工→填充墙体施工→钢结构屋顶施工。

本工程中快滤池结构和曝气生物滤池结构基本相同,施工中把池壁的施工作为重点控制,合理化分竖向施工段,在所有池壁内留置水平施工缝,第一道水平施工缝设在底板以上0.5米处,安置钢板止水带,第二道水平施工缝设在滤梁顶,安置钢板止水带,第三道水平施工缝设在走道板底,各专业施工密切配合,做好预留洞和管件预埋。

车间框架施工,以基础和墙体连接梁顶作为水平施工缝分界点,整个框架分三次浇筑。

b. 加氯间

土方开挖→基础施工→主体施工、池体施工→池体试水→回填土施工→门窗安装→室内、外墙装修等施工

在本工程中包含盐酸储池,池壁施工时,在底板以上0.5米处设水平施工缝,安置钢板止水带。

c.风机房及加药间

土方开挖→基础施工→主体施工→回填土施工→门窗安装→室内、外墙装修等施工

d.反洗泵房

土方开挖→地面以下池体浇筑→回填土施工→砌筑墙体→门窗安装→室内、外墙装修等施工

e.接触消毒池

土方开挖→池体施工→池体试水→回填土施工→钢梯与栏杆安装施工

本工程施工也作为重点施工,在底板以上0.5米处设置水平施工缝,安置钢板止水带。

f.提升泵站

土方开挖→池体施工→回填土施工→浇筑框架→梁及顶板浇筑

2. 施工机械的选择:

混凝土采用商品混凝土供应

土方开挖采用反铲挖掘机二台,10辆自卸式汽车运土,池体试水时采用QY100-9-4 型水泵一台。

配QT8汽车吊1台,解决现场的垂直运输问题。

3 模板及支撑体系的选择

基础、池体、柱、梁采用55系列组合钢模板,现浇顶板采用12mm厚的高强覆塑竹胶板,模板的支撑体系采用Φ48×3.5mm的钢管。

(2) 施工现场平面布置

1. 布置原则

a.根据“有利生产、方便生活、紧凑合理、安全防火和保护环境”的原则,结合本工程实际情况,进行现场安排。

b.主厂房施工平面图布置是根据交通条件、材料供应来源、施工力量等因素进行综合考虑的。(详见厂区施工平面布置图)

c.合理组织交通运输,使施工的各个阶段能做到道路畅通、运输方便,设备材料堆放场地安排合理,避免反向运输和二次搬运。

d.按施工职能分片划分,尽量减少施工交叉作业。

2. 现场临建安排

根据我公司的实际情况,施工现场做以下布置:设项目部办公室、材料库等。

3. 现场材料储备

为了合理的利用施工场地,在现场设原材及半成品临时堆放场。

模板集中存放。拆除的模板及时进行检修,在堆场摆放整齐,刷脱模剂进行保养。

2.1.5施工准备

(1)项目机构组建和组成人员

1. 按项目部施工模式组建项目经理部,对施工生产诸要素进行高效有计划的组织,协调和管理。

2. 项目部主要组成人员:

(2)技术准备 1. 开工前组织施工技术人员仔细阅读施工图纸及相关文件,认真领会设计图,对工程施工内容做到心中有数,参加由建设单位组织的图纸交底并做好图纸会审记录。

2. 根据工程需要,项目部配备必要的规范、规程、标准、图集和公司下发的各种文件资料。

3. 由工程科组织项目部技术人员进行本工程的质量策划,明确本工程的关键部位及特殊部位。

4. 项目技术负责人编制施工组织设计,并组织土建和专业技术人员编写个分项工程施工方案,上报公司,经审批后方可组织进行实施。

5. 依据建设单位提供的定位坐标点和高程控制点,放出本场区的平面控制网和高程控制网。

(3)生产准备

1. 项目办公室及职工住宿、就餐地点设在施工场区外,派专人负责该区的卫生安全工作。

2. 根据现场实际场地大小布置搅拌站、工具库、材料库、砂、石料厂及钢筋加工场地,修建临时道路,敷设临时供水、供电线路。

3. 临时供水计算

a. 施工现场工程用水量q 1

q 1=K 1ΣQ 1N 1/(T 1t)×K 2/(8×3600) (L/s)

式中 q 1 —— 施工用水量 (L/s)

K 1 —— 未预计的施工用水系数 (1.05-1.15)

Q 1 —— 年(季)度工程量

N 1 —— 施工用水定额

T 1 —— 年(季)度有效作业日

T —— 每天工作班数

K 2 —— 用水不均衡系数, 取1.2。

根据现场情况:

q 1 = 1.15×42400×1.2/8×3600= 2.03(L/s )

b. 施工机械用水量 q 2

q 2=K 1ΣQ 2N 2K 3/(8×3600) (L/s)

式中 q 2 —— 机械用水量 (L/s)

K 1 —— 未预计的施工用水系数 (1.05-1.15)

Q 2 —— 同种机械台数

N 2 —— 施工机械台班用水定额

K 3 —— 施工机械用水不均衡系数, 取2.0。

根据现场情况:

q 2 = 1.15×1.0×300×2/3600= 0.19 (L/s )

c . 施工现场生活用水 q 3

q 3 = P 1N 3K 4/(t ×8×3600)

式中 q 3 —— 施工现场生活用水量 (L/s)

P 1 —— 施工现场高峰人数(人),取500人

N 3 —— 施工现场生活用水定额(20L/人,班)

K 4 —— 施工现场用水不均衡系数,(1.3-1.5)

t —— 每天工作班数

根据现场情况:

q 3 = 500×20×1.5/8×3600= 0.52(L/s )

d. 生活区生活用水量q 4:

q 4=P 2N 4K 5/(24×3600)

式中 q 4 —— 生活区生活用水量 (L/s)

N 4 —— 生活区生活用水定额(20L/人,班)

K 5 —— 生活区用水不均衡系数,(2.0-2.5)

根据现场情况:

q 3 = 300×60×2.0/24×3600= 0.42(L/s )

e. 消防用水量q 5

根据实际情况,现场面积小于250000m 2,故根据设计要求,取消防用水量 q 5 = 15(L/s )

f .总用水量Q :

Q= q 1+q 2+q 3+q 4=2.03+0.19+0.52+0.42=3.16 (L/s )

工地面积小于50000m 2,且q 5〉Q, 故现场总用水量取:

Q= q 5=15 (L/s )

4.2.1 现场管道管径计算

a. 现场工程用水管管径d 1

现场用水量q 1 = 2.54 (L/s )

则d 1 = [4Q/(1000πv)]1/2

= (4×2.03/3.14×1×1000)1/2

= 0.05m

故取工程用水管管径为DN50

b. 机械用水管管径d 2

施工机械用水量 q 2 = 0.19 (L/s )

则d 2 = [4Q/(1000πv)]1/2

= (4×0.19/3.14×0.8×1000)1/2

= 0.015m

故取工程用水管管径为DN15

c. 施工现场生活用水管管径d 3

施工现场生活用水量 q 3 = 0.52 (L/s )

则d 3 = [4Q/(1000πv)]1/2

= (4×0.52/3.14×1.0×1000)1/2

= 0.026m

故取工程用水管管径为DN32。

d. 施工现场生活用水管管径d

4

= 0.42 (L/s)

生活区用水量q

4

则d

= [4Q/(1000πv)]1/2

4

= (4×0.42/3.14×0.8×1000)1/2

= 0.025m

故取工程用水管管径为DN25。

e. 总管管径D

总用水量Q=15(L/s)

则 D = [4Q/(1000πv)]1/2

= (4×15/3.14×1.2×1000)1/2

= 0.100m

故取现场总用水管管径为DN100.

4. 管道布置

考虑工程成本并结合实际情况,给水管道采用塑料流体管与焊接钢管相结合,统一布置:管道采用焊接钢管,丝扣连接或焊接,管道敷设前进行除锈防腐。管道布置图详见施工平面布置图。

注意事项:给水管道的敷设不得妨碍生产操作,交通运输和建筑物的使用。给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处,管道不得穿越生产设备基础。

4.2.2临时供电计算

a.现场临时用电设备一览表:

施工现场总用电量按下式计算:

p =1.05~1.10 (K 1∑p 1/cos Φ+K 2∑p 2+K 3∑p 3+K 4∑p 4)

式中:p --供电设备总需要量;

p 1--电动机额定功率;

p 2--电焊机额定功率;

p 3--室内照明容量;

p 4--室外照明容量;

K1、K2、K3、K4--需要系数;

cos Φ--电动机的平均功率因素,(0.65~0.75);

计算时,取K1=0.6、K2=

0.5、K3=0.8、cos Φ=0.75

∑p 1=141KW (p 1- 电动机额定功率)

∑p 2=99.6KVA (p 2- 电焊设备额定功率)

∑p 3=15KW (p 3- 照明容量)

p =(0.6×141÷0.75+0.5×99.6+15×0.8)×1.05=174.6KVA

c. 总电流计算

I=p/1.73×0.38=265(A)

查表选总电缆为VV22-3×120+2×70,敷设方式为电缆直埋。

5. 干线分箱负荷计算和导线型号及敷设方式

根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S供电系统。现场供电采用三相五线制,并按三级配电两级保护配电,达到一机一闸一漏一箱要求。现场用电设备均采取接零保护,专用保护零线由工地配电室零线引出。

2.2融资方案

污水厂升级改造工程的最高限价为1430万元,如果我公司有幸中标,我们拟准备1400万元的投融资额。我公司具生物、化学、活性炭、离子、热氧化等全系列新产品,同时与我单位长期合作的材料供应商可以欠部分材料款。故本工程我公司融资1400万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺,一方面利用我公司长期累结资金800万元(包括已经提交的前期准备金75万元),另一方面通过以下融资渠道,以满足工程建设,主要融资方式可分为债权融资和股权融资,具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。

1、商业信用商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款,材料商支持等,该融资方式应用灵活,操作简单,并且可以多次反复使用,财务成本为零,用此办法可融资100万元。

2、内部融资面向企业内部的筹资,主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累,指为了筹集企业长远发展的资金,通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小,但积累额度偏低,并且不分红影响中小股东利益,可能引起中小股东的不满。资产变现,指通过企业内部资产重组,通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资,指向企业内部股东定向募集资金的一

种融资方式。该融资方式操作简单,成本低,不用到期还款的压力,风险小,但受股东自身资金实力、对企业未来投资收益的预期等影响,用此办法可融资100万元。

3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式,包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷,以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活,没有银行借款繁琐的手续和程序;其二是抵押和担保少;其三是借款归还可以适当延展,风险相对较小。其缺点是渠道有限,数量有限。银行信贷,该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大;其二是操作灵活,可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配;其三是相对债权、上市、信托等渠道,手续相对简明,资金筹集费用低,用此办法可融资200万元(证明材料:银行贷款意向书原件)。

4、项目融资

前述均属于公司融资的范围,即以公司的名义,以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资,则是以建设项目的名义,以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。

①信托贷款是指信托公司通过信托方式吸收资金,用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行信贷,不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大,企业与信托公司协商偿还方式,可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格,一般要求企业提供多种措施来降低信用风险,包括第三者担保、政府支持等。

②股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资,以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托,信托公司承担的风险增大,一般要求制定相应的措施规避风险,包括对项目进行绝对控股、阶段性持股等。用此办法可融资200万元。

综上所述我公司自有资金与融资总额为1400万元。

2.3 施工方案及主要的技术措施

2.3.1 施工测量放线控制

1. 建立施工控制网

a、工程开工前,对厂区水准点进行全面复查,复查结果报业主、监理批准认可后方可开工。然后根据施工总平面图上拟建的建(构)筑物的坐标位置、基线、基点的相关数据,城市水准点或设计图纸上指定的相对标高参照点,用TPC-1 型光电全站仪进行网点的测设。

b、施工控制网的测量,应制定施工控制网的测量方案;测量应遵循先整体后局部的工作程序进行。

c、施工控制网点的布设和网点布设间距应满足各建(构)筑物施工定位放线技术的要求,并与总平面图相配合,以便在施工过程中,保持有足够数量的控制网点,为施工提供定位测设及技术复核的标志。

d、各建(构)筑物的施工定位及施工控制网点的布设,应根据施工控制网进行定位测设,沿距建(构)筑物开挖线约3m 远位置测设各轴线方向控制基准点,将主控轴线外引埋设基准点,要求埋深0.5m,并浇注混凝土稳固,加以保护。

e、施工控制网的测量应进行闭合误差校核,误差值在1/5000 内,按比例加以修正,超出允许误差值时应复测。

f、测设施工控制网时,测量应不少于一个测回(往返测为一个测回)。

g、统一的施工控制网点、水准点及建(构)筑物的主轴线等控制点标志,应设置牢固稳定、不下沉、不移位,并用混凝土保护,重点控制网点和高程基准点,必要时增设铁护栏围护。

2.高程控制

a、根据总平面图上所示的珠基水准点标志和勘测设计图纸上指定的水准点相对标高参照点,用水准仪准确地引测到施工场地附近便于监控的相应位置上,用于监控的水准点位置,应牢固稳定,不下沉、不变形。

b、高程的引测应进行往返一个测回,其闭合误差值不得大于Ⅱ等的n(n 为引测站数)闭合误差值在允许值范围内,可按水平距离比例相应修正。

3.建(构)筑物轴线的定位及标定

a、根据总平面图或建筑平面图所标示的方位、朝向定出基点,用经纬仪测量定位,用钢尺丈量平面及开间尺寸。

b、分画轴线开间尺寸,应用总长度尺寸进行复核,尽量减少分画尺寸积累误差。

c、延伸轴线标志的轴线桩应设在距离开挖基坑上坡边1~1.5m 以外,轴线桩上应标画出各纵横轴线代号。

d、延伸轴线标志的轴线桩,龙门架及建(构)筑物应牢固、稳定、可靠和便于监控。

4.施工抄平放线

a、基础施工抄平放线

(1) 基础根据基础平面图按建(构)筑物的轴线定位,连接相应的轴线,计算开挖放坡坡度(或采用坑壁支护开挖坡度),定出开挖边线位置。

(2) 用水准仪把相应的标高引测到水平桩或轴线上,并画标高标记。

(3) 基坑开挖完成后,基坑坑底开挖宽度应通线校核,坑底深度应经水平标高校核无误后,并把轴线和标高引移到基坑,在基坑中设置轴线,基础边线及高程标记

有垫层的应在垫层面上放出(弹墨线)墙或基础平面尺寸。

(4) 基础模板完成后应按设计图纸要求校核模板安装的几何尺寸,在模板周边放出基础面的标高线,在池壁或柱的竖向钢筋上用红油漆标示,墙、柱的轴线和边线标记,应延长线引至基础边线外,方便施工复核。

(5) 基础施工完成后,把轴线测到基础面,并按施工图放出有关的墙、柱和池壁等截面尺寸线,有地梁、预留孔洞、管道、埋件、集水坑、槽、沟等应按施工图纸在相应的位置上放出有关的标示(包括标高和截面等几何尺寸)。

b、主体结构施工抄平放线

(1) 结构平面的施工放线:根据已有控制网点的主轴线精确引测到建构筑物的混凝土面上,特别是±0.00 的引测必须复核无误后做标记。

(2) 高程施工测量:各层柱、池壁筋施工完毕后把水准点结合每栋建(构)筑物各层相应的标高引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱、池壁筋上相应位置标上梁(板)底及板面等的标高标记。在拆除模板后把水准点标高精确引测到柱

上并选择便于向上传递位置作好标记,作为向上传递的控制点,再根据施工图用钢尺量度传递到各层(要注意减少积累误差)。

5.测量准确控制

测量人员必须持证上岗,测量仪器要满足精度要求,并有鉴定标签,采用“四固定”测量措施,即仪器、设备固定,观察人员固定,观察条件环境基本固定,观察线路、镜位、程序、方法固定。测量实行换手复测,双人操作,一人测定,另一人复测,技术负责人审核,并上报阶段测量成果,以确保整体施工准确。

2.3.2 土建工程

1. 土方开挖

a、确定开挖的顺序和坡度——沿灰线切出槽边轮廓线——分层开挖——修整槽边——清底

b、土方回填:基坑(槽)底地坪上清理—检验土质—分层铺上、耙平—夯打密实—检验密实度—修整找平—验收基坑底—地坪上清理—检验土质—分层铺土—分层碾压密实—检验密实度——修整、找平整、验收。

2. 基坑土方开挖

a、土方采用机械开挖,人要配合修整。每边坡系数1:0.67,开挖过程中要随时测量开挖深度和复测基础宽度,以免基底超挖和施工承台时工作面不够。

b、挖的方式采用以沉降缝间为段,间段开挖方式。

3. 基础土方回填

由于本工程的基坑开挖深度大,采取分层填土,基坑回填土在相对两侧或者四周同时进行,每层厚度200-250mm,用硅式打夯机打夯,每层夯式的遍数6—8遍。直到基坑土回填完毕,其它回填土每层厚度40cm,采取2米宽的压路机进行压试3—5遍。配硅式找夯机夯实梁边土6-8遍,或者用硅式打夯机夯实每层厚度6-8遍,粘土含水率10%为佳。

4. 施工措施

a、基坑土开挖后在基坑的一个角挖一集水坑,以便用抽水泵抽水。

b、土方开挖时,应专人负责,注意挖掘机开挖,严禁在基坑边50cm之内开挖,以便造成基坑塌方。

c、土方运输方法:自卸汽车运输基坑开挖土方。使用12T自卸汽车运土,运到业主指定的堆土场堆放,部份土方要待承台砼浇注完成后,用来回填基坑。

2.3.3钢筋工程

本工程使用的钢筋质量应符合国家标准的规定,钢筋应有批号、出厂质量证明书和试验报告,使用前必须进行抽样检验,不合格钢筋严禁进场。钢筋应分类堆放,分类标识。钢筋均在工地钢筋加工场加工成型,运到现场绑扎或焊接。

1. 施工准备

(1)绑扎铁丝:20~22 号铁丝,其中22 号铁丝只用于绑扎直径12mm 以下的钢筋。

(2)垫块:等于保护层厚度的同标号水泥砂浆或细石混凝土垫块,当在垂直方向使用垫块时,可在垫块中埋入20 号铁丝。

(3)钢筋支撑筋:用直径10~16 钢筋制成支撑筋,间距为600~1000mm,梅花形布置。

2. 钢筋施工

(1)钢筋下料:严格按设计及施工规范要求进行,配料单必须经技术部门审核后才能进行加工。盘条钢筋采用卷扬机冷拉,伸缩率控制在 4%内调直;螺纹钢用切断机按下料尺寸截断。

(2)钢筋在现场集中制作,下料时宜选用能齐全、符合规范要求的最新微机翻样软件。竖向粗钢筋采用电渣压力焊,横向、斜向钢筋采用搭接电弧焊或闪光对焊连接工艺;对一个构件,同一截面钢筋接头不得超过 50%,梁主筋采用搭接焊,如果工作面允许尽量采用双面焊,焊缝长度不小于 5d,否则采用单面焊,焊缝长度不小于10d,焊缝质量应符合施工规范要求。

(3)为确保基础钢筋位置正确,对底板钢筋采用Φ14@1000(下放同标号细石混凝土或水泥砂浆垫块)的马凳筋布置成梅花形来控制。为防止水沿马凳筋渗入混凝土结构,马凳筋下也必须加设垫块。对池壁钢筋采用Φ10@1000 的拉筋呈正方型布置;楼板双层钢筋采用Φ8@750 的马凳筋固定,梅花型布置。

污水处理厂的设计方案审批稿

污水处理厂的设计方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。

二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素: 充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图:

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

(完整word版)污水处理厂升级改造要点

污水处理厂升级改造 摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。 本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作。该污水厂峰值流量60000m3/d,工艺流程为A2O法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B标准。2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准。所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。 升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒。 通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准。满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。 关键词:深度处理,升级改造,转盘式微过滤器 1,概况 随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,引起赤潮和水华等

问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而且造成十分惨重的经济损失。 在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。 多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。 在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。切实加强节能减排和生态环境保护成为国家战略,成为执政理念,将有力地促进中国走向全面小康。 为适应水环境保护工程新的要求,国家对城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)重点工程实现一级标准的A标准和一级标准 的B标准,详见表1. 表1最高允许排放浓度(日均值) mg/l

污水处理厂提标改造工程概况

污水处理厂提标改造工程概况 1.1综合说明 本工程为XXXXX改造工程,污水处理厂一、二期已建规模10万m3/d,出水水质为二级标准。本次为提标改造工程,提标改造后出水水质为一级A标准。本次提标改造工程主要新建构(建)筑物为厌氧池、中间提升泵房、高效沉淀池、反冲洗池、加氯接触池、加药间、生物除臭装置、加氯间、仪表间、浓缩池及3#变电所,改造单体为脱水机房、生物反应池、1~2#变电所、鼓风机房等。厂区综合管线、各构筑物设备及管道安装、厂区强电、弱电及暖通照明等工程,工程施工时预埋较多,各种套管等种类多,规格多,标高不一等是其主要特点。 新建工程量如下表:

本次建设内容包括新建和改造两部分,包含土建、给排水、电气工程及工艺设备安装工程。 工程总工期:150日历天,计划开工日期2017年2月20日,计划完工时间2017年7月20日。 工程质量要求:国家现行竣工验收标准,等级为合格。 1.2地质水文情况 1.2.1区域气候 拟建场地位于连云港市连云区境内,气候湿润,四季分明,全年七八月份气温最高,月平均气温26.8oC,年平均气温13.7oC,最高气温可达40oC,大于35oC的高温天气平均每年8.7天,一月份最冷,月平均气温-0.2oC,最低气温为-18.1oC,小于-10oC的日数平均每年不到6天。

年降水量为939.6mm,冬夏季降水不均,6~8月份降水量占全年总降水量的63%。全年有降水日数为94.4天,7月份最多,达15天,1月份最少,为4天,年蒸发量1250mm。冬季有积雪日数7.2天,最大积雪深度28cm。 全年平均风速为3.1m/s,30年一遇最大风速25.3m/s。4~8月及10月多吹东南风,其余月份多静风或东北偏北风。全年空气湿润,相对湿度在最热月份为80%以上,最冷月份为66%,日照充足,平均每天近7个小时,5、6月份每天平均在8小时以上。 本场地西侧为蔷薇河东侧为大浦河。 1.2.2地质条件 按土层的地质时代、成因类型、岩性及工程地质特性;将场地土在勘察深度范围内自上而下划分为15个工程地质层,分述如下: 1层素填土:杂色,松散,稍湿,以块石、碎石为主,含粘性土及少量植物根系,均匀性较差。场区局部缺失,厚度:1.10~5.80m,平均2.48m;层底标高:-1.85~2.49m,平均1.36m;层底埋深:1.10~5.80m,平均 2.48m。压缩性不均且高,工程性能较差。

污水处理厂自控系统改造方案

自动化改造方案 地址:- 1 -

一、前言 随着科技水平的不断发展和提高,采用计算机系统对生产的管理越来越深入到各行各业的应用之中。因此,采用计算机为核心建立一个对污水厂进行全面管理的自动化控制系统,不但切实可行,而且能够全面提升企业的管理水平和生产效率,从而提高企业的生产效益。 污水处理厂工程监控系统包括了对厂区内部整个污水处理工艺流程的监测和控制。在整个生产厂区内,包括了粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、沉砂池、生化池、沉淀池、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、出水流量计井、紫外消毒渠以及总变配电室等,通过本监控系统能够对这些过程进行全面监测和控制;同时,通过本监控系统,使得这些控制既能够通过监控中心进行,还能够采用闭环控制方式进行。 二、简介 三、系统综述 1、项目概述 xxx污水处理厂控制系统由中央控制室操作站、现场控制站和闭路视频监控组成,用于该厂的过程控制和全厂监控管理,采用集散型控制结构。 由于现系统部分功能不能实现,部分功能需要加强。其中中控部分监测数据与中控室数据不匹配,上位机组态软件对监控数据的历史曲线、实时曲线部分显示不正常(曲线根本就没有,有30多组需要显示曲线);自控部份信号不正常;部分视频监控不能正常显示等。现在系统需要全面升级,修复原有问题。 2、原系统存在问题汇总 (1)、自控部分 a、D型滤池PLC触摸屏显示缺少出水流量显示,多了一个液位显示 b、脱泥机房1#2#加药机运行信号相反,需要进行互换恢复 c、进水流量计无计量故障恢复 (2)、中控部分 地址:- 2 -

a、出水在线监测数据(流量、COD、TP、TN、NH3-N)与中控数据不匹配(只有出水监测数据,且不准,进水数据需要重新做) b、进水在线目前中控无程序 c、生化池仪表(DO、MLSS)现场与中控数据不匹配 d、上位机组态软件中历史曲线与时实曲线部分显示不正常 e、目前数据不能发送到昆明监测网上 (3)、监控部分 a、大部分监控已经无法正常显示、少部分摄像头已经拆除 (4)、其它 a、系统布线,没有强弱电分开,造成信号干扰严重 b、系统慢 c、风机需要工作人员到现场调节挡风板,噪音大,能源浪费 3、原系统组成 从系统功能方面看,本污水厂计算机监控系统由三层构成:管理计算机子系统、监控计算机子系统、现场控制站。管理计算机子系统、监控计算机子系统属于上级系统,通过以太网相连,监控计算机子系统、现场控制站通过工业以太网进行数据交换,而现场控制站属于下级系统。 原中控系统采用计算机+PLC方式构成的分布式控制系统,设1个中央控制室,3个监控主站,18路视频监控。采用一个二级管理的计算机监控系统,其上级系统位于中控室,用于对全厂的所有站点设备进行监控;下级系统位于3个PLC站点,通过以太网实现上下级数据交换;上下级均可通过网络对系统内的设备进行监测和控制;下级系统只能对本地站点设备进行监控,采用威纶触摸屏实现人机信息互换;而上级系统可以对所有站点设备进行监制。 系统网络由工业以太网组成,环型拓扑结构,通讯介质为多模光纤,两台计算机,设在中控室内。中控计算机采用西门子wincc组态软件实现整个系统的监控,PLC采用西门子s7300系列产品。 组成如下图: 地址:- 3 -

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水处理厂整改方案

方案一:污水处理厂整改方案 为进一步加快各乡镇污水处理厂整改步伐,按照一厂一策的要求,制定整改方案如下: 一、指导思想 以社会主义新农村建设为指导,以促进污染减排为目标,加快乡镇污水处理厂配套管网建设步伐,因地制宜完善乡镇污水处理厂运行条件,逐步提高乡镇污水处理设施运行效率和管理水平,尽早发挥乡镇污水处理厂的减排效益和社会效益。 二、目标任务 今年12月31日前,确保乡镇污水处理厂运转一批、试运行一批、管网建设动工一批。 三、具体安排 (一)监利县新沟镇、上车湾镇污水处理厂,洪湖市小港镇、峰口镇污水处理厂等4个乡镇污水处理厂配套管网已基本建成,尽快完善各项运行条件,确保年底前正式投运。 (二)监利县毛市镇、朱河镇、福田寺镇、汴河镇污水处理厂等4个污水处理厂配套管网建设已初具规模,具备一定的收水能力。进一步加快各纳污支管网与主干管的连接以及纳污主干管与污水处理厂的连接,加快完善运行条件,确保年底前具备试运行条件,2013年初正式投运。 (三)沙市区岑河镇,江陵县普济镇、熊河镇,监利县汪桥镇、棋盘乡、柘木乡、白螺镇,洪湖市戴家场镇、汊河镇、万全镇、曹市镇、瞿家湾镇、沙口镇、新滩镇等14个乡镇污水处理厂积极争取和落实管网建设资金,年底前启动配套管网建设;监利县福田杜刘村,洪湖市万全镇全丰村、瞿家湾镇月池村等3个乡村污水处理站年底前完成污水管网的规划编制和建设设计,积极争取专项资金,尽快启动配套管网建设。 四、工作措施 (一)细化整改方案。各地要按照一厂一策的要求,进一步细化乡镇污水处理厂运行实施方案,安排工作计划和资金,制定管网建设时间表和乡镇污水处理厂运行时间表。 (二)完善运行条件。加强污水收集管网建设改造力度,因地制宜完善运行条件,老城区充分利用和改造现有雨污合流管道和明渠,新城区加快污水管道建设力度,充分收集污水,力争项目高负荷运行。 (三)保障运行经费。所有已建成污水处理厂的乡镇都要开征污水处理费。若征收的污水处理费不足以保障污水处理厂正常运转,由各地财政按比例予以补贴。各地政府要明确相关部门和单位在征收、管理、拨付污水处理费等方面的职责,实行污水处理费征收管理责任制,切实做到专款专用。 (四)加强运营监管。建立乡镇污水处理运行监管体制,实行三级监管,市直相关部门负责乡镇污水处理厂运行工作的监督指导;县市区责任部门负责乡镇污水处理厂运行机制的落实;乡镇政府负责乡镇污水处理厂建设及运行相关工作的实施。争取年底前正式投入运转的4个乡镇污水处理厂运行负荷率达到60%以上。

XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案 一、通水调试工艺流程 本次通水工艺流程为:粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→生物反应池→二沉池→二次提升泵房→紫外消毒渠。 由于污泥的产生需要通水运行后一段时间,本方案未包括污泥系统调试。 由于中水回用系统的配水管网尚未建成,本方案未包括深度处理及排水池调试。 二、通水调试过程 (一)粗格栅及进水泵房 粗格栅池体长13米,宽7米,有效水深约为5米(池底标高-2.2米,水面标高约为2.7米),容积为455立方米。 进水泵房池体长11米,宽14米,有效水深8米(池底标高为-5.4米,水面标高约为2.7米),容积为1232立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)打开DN1000进水口阀门,待粗格栅及进水泵房水位达到平衡状态。 (2)分别调试三台粗格栅及配套输送机。 (3)分别调试1、2号提升泵,(正常运行为3用1备)各开启时间不超过5分钟(单台泵流量为56立方米/分钟,开机水位为-1.15米,停机水位为-3.7米)。 (4)开启3、4号提升泵前进水闸板。 (5)分别调试3、4号提升泵,各开启时间不超过5分钟(曝气沉砂池水位上升至约4.5米标高,水深约2.25米)。 (二)细格栅及曝气沉砂池 细格栅池体长21米,宽10米,有效水深为1.1米(池底标高6.45米,水面标高为7.55米),容积为231立方米。 曝气沉砂池单格体长23米,宽9米,有效水深为5米(池底标高2.25米,水面标高为7.25米),单格容积约为1035立方米,总容积约为2070立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)开启1台进水泵房水泵,将曝气沉砂池水位上升至7.25米(约顶板以下1米,开泵时间约20分钟,曝气沉砂池两格水位上升1米,需要水量约414立方米,1台泵运行约7分钟)后停机。 (2)分别调试四台细格栅及配套输送机。 (3)开启1、2号及2、3号罗茨鼓风机(只能同时开2台),调试曝气效果。 (4)分别调试南北曝气沉砂池对应的吸砂桥及砂水分离器。 (5)分别调试南北曝气沉砂池对应的渣水分离器。 (三)初沉池(平均停留时间1.7小时) 总进水渠池体长79.5米,宽1.8米,有效水深为1.9米(池底标高4.8米,水面标高为6.55米),容积为271立方米。 总排泥渠池体长81.2米,宽2.5米,有效水深为3.7米(池底标高2.8米,水面标高为6.55米),容积为750立方米。 单格初沉池体长48米,宽7.6米,有效水深为4米(池底标高2.53米,水面标高为6.5米),单格容积为1460立方米,总容积为14600立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

浅谈生活污水处理厂提标改造——一级A标准

浅谈生活污水处理厂提标改造——一级A标准 摘要:随着污水排放标准的提高,国内大部分污水处理厂亟需进行提标改造,通过对《城镇污水处理厂污染物排放标准》的解读,分析现有提标改造技术和A2/O提标改造技术工艺,以提供城镇污水处理厂提标改造参考。 关键词:污水处理厂;提标改造;A2/O工艺。 一、引言 为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》,加强对城镇污水处理厂建设和运行的管理,改善城镇水环境质量,国家环境保护总局2006年发布GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单,将其中的4.1.2.2修改为:城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准,排入GB3838地表水III类功能水域(划定的引用水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水II类功能水域时,执行一级标准的B标准[1]。一级A标准在全国范围内将得到推行,对于太湖、巢湖、滇池等重点流域的城镇污水处理厂将需要进行技术提标改造。提标改造的主要目的是减少污染负荷。 二、城镇污水处理厂污染物排放标准解读 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单解读 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位mg/L[2] 序号基本控制项目 一级标准二级 标准三级标准 A标准B标准 1 化学需氧量(COD) 50 60 100 120① 2 生化需氧量(BOD) 10 20 30 60① 3 悬浮物(SS) 10 20 30 50 4 动植物油 1 3 5 20 5 石油类 1 3 5 15 6 阴离子表面活性剂0.5 1 2 5 7 总氮(以N计) 15 20 - - 8 氨氮(以N计)②5(8) 8(15) 25(30) -

污水处理厂BOT项目建设方案(三)

三、项目建设内容和方案(二) 1、污水处理规模 一期:污水量2.0万m3/d, 二期:污水量 4.0万m3/d。 2.处理工艺:二段生物接触氧化法污水处理工艺,污泥处理采用污泥直接浓缩脱水工艺。 2.1污水处理工艺流程 污水从厂区外截污干管引入厂内至排水泵房进水池,由泵提升后依次进入沉砂池、生物反应池进行物理和生化处理,最终经消毒后的出水排出。 2.1.1分组 分组原则: (l)适应污水进水水质和水量不断变化的要求: (2)适应维修、养护和事故工况; (3)增强污水处理厂运行管理的调控能力和灵活性。 处理构筑物分2组,每组3.0万m3/d,两组处理能力为6.0万m3/d。 3.厂区建设方案 3.1总图布置及高程设计 3.1.1总图布置 拟建的污水处理厂位于*****************************村,污水处理厂占地总面积为40000m2。 厂区总平面布置遵循如下原则: 1)功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。 2)流程力求简短、顺畅,避免迂回重复。 3)厂区绿化面积不小于71%,总平面布置满足消防要求。 4)交通顺畅,使施工、管理方便。 厂区平面布置除了遵循以上原则外,具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,即要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素。 厂区平面布置中,将厂前区与生产区分开,厂前区主要布置综合楼、传达室等附属建筑物。生产区按流程由东南向西北布置,进水管线顺畅,厂区中部布置污泥脱水间和配电中心等。 3.1.2 厂区道路 参照污水处理厂辅助工程的建设标准,为方便厂内运行、运输及维护、管理,厂区道路布置基本成环状,主要道路宽6米,次要道路宽4米,人行道宽2.0米,道路最小转弯内半径4米,厂前区设置小型广场。 3.1.3 地下管线及管线综合 管线综合的基本原则是:污水、污泥工艺管道流程顺畅,各种管线的相互平面和垂直间距满足有关地下管线综合的规定,平面布置在保证管线功能的前提下使管线尽可能短;竖向布置在满足最小覆土深度要求的条件下使各种管线埋深尽可能浅;当管线交叉时,原则上压力管道让重力管道,小管道

污水处理厂改造方案三篇

污水处理厂改造方案 1 今年9月江苏省建设厅对我厂20xx年度运行管理工作进行了现场考核,在本次考核中,我们城北污水处理厂暴露了很多运行管理方面的问题,最终被专家组评定为不合格。检查过后,我们依据《考核标准》10个方面进行了逐一排查落实,现提出以下整改方案。 1、污水管理我厂设计规模1万立方米/日,20xx年实际处理水量111万立方米(折合 0.30 万立方米/日),负荷率较低,实际进水水质远远高于设计进水水质,设施难以稳定达标,设施减排效率低下,针对这种情况,我们一直积极与开发区管委会、环保局等联系,要求保证进水水质,今后也会一如既往地与相关部门沟通。 2、污泥管理我厂污泥由政府指定地点填埋,我厂承担运输费用,我厂污泥处置较为规范。近期更是安排人员进行24小时不间断脱泥。 3、生产运行管理我厂存在问题:员工没有上岗证、生产计划不具体、工艺控制粗放等问题。针对以上存在问题,我们积极整改,在保障生产的前提下,准备分批送员工外出培训学习以取得上岗证;生产计划方面由于我厂进水水质极不稳定,只能制定一个大致的计划;同时加大了对工艺的控制,指定专人负责工艺

调控。经过一段时间的运行,也取得了一定的成效。 4、台账管理:虽有生产运行台账,但管理较差。建设厅检查后我们已经自身存在的问题,对前期生产运行台账进行了整理,对今后的台账管理提出了严格的要求,设备和在线仪表台账要求完整、规范。对化验台账要求明细、可溯源。 5、污水处理能耗及成本:由于我厂进水水质超标严重,再加上设备选型等因素,造成我厂的能耗、成本过高,由于地方政府不能够及时足额支付污水处理费用,也影响了我厂的污水处理设施正常运行。我们一方面向集团总公司申请资金,进行设备保养维护、更新改造,一方面积极向政府索要拖欠水费。 6、水质与检验:我厂具备常规化验项目的检测能力,所有的化验分析方法均采用国家或行业标准检验方法,但监测频次不够,为此我们加大了水质监测频次,同时委托上级单位对我厂不能检测项目进行监测。加大了化验室的质量控制,同时筹措资金,进行仪器设备的检定校准。 7、设备与仪表:我厂虽然在工艺流程中安装了在线仪表,但由于水质腐蚀性太大,水费不到位等原因,造成了仪器设备的维护更新不到位。仪器设备带病工作,锈蚀严重。针对以上问题我们在现有的条件下,保证重要设备的正常运行,不影响生产,在资金到位的前提下,更换部分损坏仪器设备。 8、安全管理:我厂安全制度的落实情况较差,应急预案的针对性不强,为此我们对全厂职工进行了安全培训,加强了员工

污水处理厂提升改造工程初步设计 推荐

XX县污水处理厂提升改造工程 初步设计 第一册说明书 设计编号 XX省建筑标准设计研究院 二O一O年七月

目录 前言 (1) 第一章总论 (2) 1.1编制依据、原则及规范 (2) 1.2设计范围 (4) 1.3项目背景 (4) 第二章建设规模及要求 (10) 2.1设计水量 (10) 2.2进水水质 (10) 2.3设计出水水质及污染物去除率和削减量 (10) 2.4污泥处理要求 (12) 第三章总图运输设计 (13) 3.1 设计依据 (13) 3.2 厂址位置 (13) 3.3 厂址条件 (13) 3.4 总平面布置 (15) 第四章污水处理工艺设计 (17) 4.1设计依据 (17) 4.2污水处理工艺 (17) 4.3污泥处理工艺 (20)

4.4污水处理构筑物设计 (20) 第五章土建设计 (25) 5.1 建筑设计 (25) 5.2 结构设计 (26) 第六章供配电、通讯设计 (30) 6.1 工程概况 (30) 6.2 设计依据 (30) 6.3 设计范围 (30) 6.4 供电系统及设置 (31) 6.5 总图部分 (33) 第七章采暖通风设计 (34) 7.1 工程概述 (34) 7.2 设计范围 (34) 7.3 设计依据 (34) 7.4 室内外主要设计参数 (34) 7.5 采暖系统设计 (35) 7.6 通风系统设计 (35) 7.7 室外热网设计 (35) 7.8节能设计 (35) 7.10 综合参数 (36) 第八章机械设计 (37) 8.1 设计原则 (37)

8.2 设计指标 (37) 8.3 设备选型 (38) 第九章节能设计 (39) 9.1 节能措施 (39) 9.2 节能效果 (40) 第十章环境保护及绿化 (41) 10.1 设计依据 (41) 10.2 采用的环境保护标准及范围 (41) 10.3 主要污染源及污染物分析 (43) 10.4 绿化 (43) 第十一章劳动安全卫生及消防 (44) 11.1 设计依据 (44) 11.2 主要危害因素分析 (45) 11.3 安全卫生防范措施 (45) 11.4 消防 (47) 第十二章人员编制、建设进度及经营管理 (50) 12.1 运行维护措施 (50) 12.2 污水处理厂的运营方式 (51) 12.3 人员编制 (51) 12.4 建设进度计划 (51) 第十三章投资对比与成本分析 (53) 13.1 投资对比 (53)

污水处理厂改扩建工程概况

污水处理厂改扩建工程概况 一、工程地点及建设规模 (一)、工程名称 某水环境改善项目(二期)—××厂改扩建土建及设备 安装工程。 (二)、工程地点 昆明××厂工程拟建场地位于现有××厂的西南角围 墙外农田地里。 (三)、建设规模 1、××厂改扩建工程 现有××厂原设计规模为5×104m3/d,根据污水量预测,结合构筑物分组情况,对现有××厂处理设施进行改造,使其处理能力达到6.5×104m3/d,近期拟扩建生化处理设施6.5×104m3/d,使总规模达到13×104m3/d,并在生化处理系统后增加13×104m3/d深度处理系统,使出水水质全面达标。 二、主要工程内容 1、××厂工程建设主要内容如下:

需改造构(建)筑物:现有处理设施粗格栅及进水泵房、鼓风机房以及浓缩脱水间。 需新建构(建)筑物:细格栅及曝气沉砂池(1座)、A2 /O生化池(1座)、二沉池及集配水井(二沉池4座、配水井1座)、深度处理进水泵房(1座)、折板絮凝斜管沉淀池(4座)、化学污泥泵井(1座)、滤池(1座)、反冲洗泵房(1栋)、紫外线消毒渠(1座)、清水池及再生水泵房(1座)、加药间(1栋)、相关的地基处理、井类及管道施工、道路、铺地等建筑结构部分。 上述扩建工程及设备安装工程施工包括场地平整、改建和新建构(建)筑物,室外管道安装、道路及场地施工,新建构(建)筑物及改造构(建)筑物所需要的机械设备、通风设备等的采购、安装、调试以及72小时联动试运转等工作。 三、工程地质构造 1、依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)昆明市抗震设防烈度为8度,设计地震分组属第二组,设计基本地震加速度值为0.20g;特征周期为0.55s。

污水处理厂改造清淤方案

武功县污水处理厂改造扩建及升级工程 一期提升泵站及旋流沉砂池改造 专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

日期:二零一七年六月

目录 目录 (3) 一、工程概况及主要工作内容 (1) 1、工程概况 (1) 2、主要工作内容 (1) 二、工期及计划 (1) 1、工期: (1) 2、工作计划 (1) 三、拟劳动力和主要施工机械设备 (2) 1、施工人员 (2) 2、主要施工材料及设备 (2) 四、施工流程 (4) 五、施工危险源及安全保证措施 (4) 1、危险源及防护措施 (4) 1、安全领导小组 (8) 六、环境保护及文明施工措施: (9) 1、环境保护 (9) 2、文明施工管理 (9)

一、工程概况及主要工作内容 1、工程概况 武功县污水处理厂改造扩建及升级工程占地面积213836.444平米左右,本工程服务范围:城市污水和工业废水。本安装工程内容图纸以内污水处理厂所有机械设备、管路、电气设备、电缆敷设以及自控、仪表设备的本体安装。 现对武功县污水处理厂改造扩建及升级工程项目一期提升泵站与旋流沉砂池进行改造,以满足扩建后使用需求。 2、主要工作内容 提升泵站安装一台提升水泵,并安装好连泵管道;旋流沉砂池安装一台出水阀门;紫外消毒渠出水管接口砌井;巴氏计量槽出水口砌井;巴氏计量槽出水口砌井。 二、工期及计划 1、工期: 以政府相关部门为准,共计6天 2、工作计划 第一天:抽水 紫外消毒渠出水管接口砌井 第二天:出水阀门安装,并进行二次浇注 紫外消毒渠出水管接口砌井 第三天:安装水泵底座

巴氏计量槽出水口砌井 去污泥池管道碰口 第四天:水泵管道连接 巴氏计量槽出水口砌井 注:1、预留两天以防出现不可控因素所发生的延误 三、拟劳动力和主要施工机械设备 1、施工人员 提升泵站 下井人员:一组张占省王奎 二组孟翔郭喜发 井上监护人员:郭运中 旋流沉砂池 下井人员:一组陈飞 二组张国龙 井上监护人员:张荣芳 2、主要施工材料及设备

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺

污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺 摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作,该污水厂峰值流量50000m3d,工艺流程为A20法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B 标准,2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准,所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒,通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002 —级标准的A标准。满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。 关键词:深度处理升级改造转盘式微过滤器

一、概况 随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大 量繁殖,引起赤潮和水华等问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起 严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而 且造成十分惨重的经济损失。 在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为 当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水 处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。 在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统 一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。切实加强节能减排和生态环境保护成为国家战略,成为执政理念,将有力地促进中国走向全面小康。 为适应水环境保护工程新的要求,国家对城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002重点工程实现一级标准的A标准和一级标准的B标准,详见表1 0表1最高允许排放浓度(日均值}mg/l 备注:①括号外蠶傅为水温>I2V时的控制指标.拈弓内数值为水温时的控制指标. 根据城镇污水处理厂污染物排放标准:一级标准的A 标准和一级标准的B 标准其适用条件和环境要求如下: ( 1)一级标准的A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出

某污水处理厂改造工程技术标书

第一章技术标书综合说明 第一节前言 肥城市康汇污水处理厂改造工程是肥城市2014年重点规划建设项目,为此我公司上下非常重视,把本工程列为本年度重点形象工程,将本着“精干高效、诚信协作”的原则选派具有较高技术水平和多年实践经验的专业技术人员组成本工程项目经理部,负责本工程所有土建及安装工作的施工组织与管理。按照我司项目管理办法,对工程质量、安全、进度、文明施工、成本全面负责,组织安装施工生产、调试。保证施工的顺利进行,项目部代表公司完成与业主的合同。 第二节技术标书编制依据 1、文件依据 肥城市康汇污水处理厂改造工程《招标文件》 2、设计施工图纸 3、招标答疑 4、其它依据 4.1国家现行的施工及验收规、技术规、质量检验标准。 4.2我公司技术装备水平、综合施工能力及成熟的施工经验。 第三节工程施工管理目标 1、施工工期目标 本工程总体施工工期为120天。 2、工程质量目标 本工程质量目标为国家验收标准合格工程 3、安全生产目标 杜绝重大安全事故发生,轻伤或一般事故率控制在10‰之;采取有效防措施,确保安全及施工安全。 4、文明施工目标 创建肥城市《安全施工标准化现场》,达到省级《施工现场安全文明标准化工地》的要求。

5、项目成本目标 按确定的合理的工程造价实施项目成本管理,双方签定合同后,遵照合同的规定,在保证工程质量和进度的前提下,确保工程造价得以有效地控制,使业主有限的建设资金,在本工程中最大限度发挥其效益。为达到此目的,需要施工技术、计划统计、材料机具、合同预算、劳动人事等诸多部门从三个方面着手:一是采取有效措施,降低工程成本,防止施工费用突破造价;二是确保工程质量,防止因质量问题增大工程造价;三是保证工程进度,防止因进度延期增大工程造价。 第四节工程简况 肥城市康汇污水处理厂改造工程位于肥城市石横镇驻地,主要包含水解均质初沉池新建、生化及二沉池改造、连续流砂滤池新建、消毒池改造及相关设备安装等项目。 第五节总体施工准备 1、施工准备工作基本任务 为本工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。主要工作容:技术准备、物资准备,劳动组织准备,施工现场准备和施工场外准备。 2、技术准备 2.1技术资料准备 项目技术负责人组织有关专业人员搜集施工需要的各项技术资料,从总承包单位了解施工场地水文、气象等自然条件以及现场周围住房、供水、供电、通讯情况,配备本安装工程施工所需的标准、规及相关图集。还将根据本工程特点加大技术力量的投入。 2.2熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料 通过施工单位自审,以及参加由建设单位主持的,设计单位和施工单位参加的四方施工图设计交底。使工程技术管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求,了解工程的工

城镇污水处理厂提标改造分析见解(张培君)

城镇污水处理厂二级标准提升至一级A采用技术分析 张培君 2015/7/13 目前“水十条”的出台,很多现有污水厂面临升级改造,究竟采用什么工艺技术?本人认为可采取以下几种技术即可将其污染物排放指标由<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB18918-2002)二级标准提升至一级A、同时也可提高污水处理量、减少污泥、降低运行费用。 1、德国LEVAPOR MBBR技术: 一般城市生活污水厂提标升级系统改造可在现有好氧生化池投加15-20% LEVAPOR MBBR填料、并对其搅拌、增氧曝气、填料拦截设备等方面进行适当改造,即可使出水指标达到一级A排放标准。该技术已应用于黑龙江某污水厂扩容改造、使其污水进水量提高了2.8倍、同时解决了冬季出水氨氮超标的问题。 2、CSBS高能生物调控技术: 该技术特征是:在整个污水处理系统中,镶嵌一套微生物系统控制中心。其工作原理:将污泥池污泥按总泥量的3-5%回流通过微生物系统控制中心,在控制中心通过选择性杀灭部分蜕化污泥使其转化为营养性成分;控制中心预先固化的头领微生物利用其小分子营养成分不断繁殖出生命力强壮的生物军入伍服役,快速高效地在缺氧、好氧系统降解污染物质。通过该闭路微生物控制循环系统,整个污水处理系统,包括厂区能消除基本臭味,污泥原位减量40-50%,其剩余有机污泥减量90%,在实现出水指标达到一级A排放标准的同时,还可扩大污水处理量30-40%,降低直接运行费用20%以上。该技术在国内应用于20万吨/天的污水处理典范工程已稳定运行近4年时间。 3、机械膜过滤技术 机械膜过滤技术作为深度处理提标升级是完全能达标的技术之一。目前准备以膜过滤作为深度处理措施大规模应用的有北京市高

相关文档
相关文档 最新文档