文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Dell 服务器 R740 RAID控制卡F2 设置界面下raid的配置

Dell 服务器 R740 RAID控制卡F2 设置界面下raid的配置

Dell 服务器 R740 RAID控制卡F2 设置界面下raid的配置
Dell 服务器 R740 RAID控制卡F2 设置界面下raid的配置

Dell 服务器R740 RAID控制卡F2 设置界面下raid的配置

在F2界面下raid的相关配置

1.开机按F2键,进入system setup界面

2.选择界面里的第三个选项Device Settings

3.选择第一个选项Raid Controller in Slot X :…,进入raid卡管理界面

4.如果不清楚是否配置过阵列,进入第三个选项Virtual Disk Management 查看若未配置过raid,则VD mgmt页面如下图所示:

若已经配置过raid,则会显示raid的相关信息

如果需要删除已经配置过的raid,重新配置,单击上图中的Virtual Disk X:… 进入这个虚拟磁盘的信息页面

选中Delete Virtual Disk,再单击Go

进入Go选项的页面,选中confirm,然后单击yes,即可删除raid

5.若不清楚自己的硬盘信息,返回raid卡管理的Main Menu界面,单击第四个选项Physical Disk Management

6.返回raid卡管理界面,选择第一个选项Configuration Management,开始配置raid

7.选择页面里的第一个选项Create Virtual Disk,创建raid

8.在第一行Select RAID Level这里选择要配置的raid等级(本教程以raid5为例)

p.s.:raid 0 需要一块及一块以上的硬盘,对数据安全没有保障

raid 1 必须用两块硬盘,一块放数据,一块做备份

raid 5 需要三块或三块以上的硬盘,其中一个硬盘是用来备份数据的

9.单击Select Physical Disks,进入选择磁盘界面

10.点击方块处选中硬盘,然后点击最后一行Apply Changes

单击ok

11.点击OK后返回之前的界面

1.输入磁盘名称,输入磁盘大小(本文选择了全部大小)

2.选中Default Initialization这一行的Fast选项

3.单击最后一行Create Virtual Disk 选项

12.勾中Confirm,单击Yes

13.单击Ok,完成创建

单击右上角Exit退出F2,设置完成。

附1:把所有的硬盘做两个raid5,一个300G放系统,另一个用剩下的空间放数据

1.前面都一样,按6-10步骤操作,然后按下图操作:

输入名字,大小填写300G,Default Initialization选择Fast,最后单击Create Virtual Disk

勾中Confirm,单击Yes

单击Ok,完成创建

2.勾中Select Physical Disks From 的Free Capacity选项

然后单击Select Disk Groups 选项

3.勾中Disk Group 0:RAID 5,然后单击Apply Changes

单击ok

输入名字,输入磁盘大小(这里用了剩下所有的空间,没有改动),Default Initialization选择Fast,最后单击Create Virtual Disk

勾中Confirm,单击Yes

单击Ok,完成创建

单击右上角Exit退出F2,设置完成。

附2:设置全局热备Hot Spare

1.进入raid卡管理界面Main Menu,单击第四个选项Physical Disk Management

2.单击要用作为热备的硬盘,这里是状态为ready的最后一个盘(其他状态为online的盘是已经配置为raid的硬盘)

3.选择第一项Operation的下拉列表里Assign Global Hot Spare

单击Go

单击OK

单击右下角back

单击右上角Exit退出F2,设置完成。

DELL服务器RAID配置详细教程

D E L L服务器R A I D配置教程 在启动电脑的时候按CTRL+R进入RAID设置见面如下图 名称解释: Disk?Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual?Disk):?虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical?Disk):?物理磁盘 HS:Hot?Spare?热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD?Mgmt菜单(可以通过 CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create?New?VD”创建新虚拟磁盘 3、在RAID?Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical?Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic?Settings的VD?Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD?Size栏,VD?Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD?Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD?Name根据需要设置,也可为空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD?Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced?Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe?Element?Size大小,以及阵列的Read?Policy 与Write?Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

DELL服务器RAID配置教程

在启动电脑的时候按CTRL+R 进入RAID 设置见面如下图 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N 切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name根据需要设置,也可为空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize 处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

DELL服务器RAID配置详细教程

DELL服务器RAID配置教程 在启动电脑的时候按CTRL+R 进入RAID 设置见面如下图 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N 切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

IBM System x3650 M3_RAID服务器做RAID步骤

IBM System x3650 M3_RAID服务器做RAID步骤 ServeRAID MR SAS/SATA Controller WebBIOS CU配置方法 (注:本文适用于ServeRAID MR RAID controller MR-10i/ 10K/ 10M) 一启动WebBIOS CU 1. 添加有ServeRAID MR RAID controller MR-10i/ 10K/ 10M的服务器开机自检时,会有+的提示(类似于): Copyright? LSI Logic Corporation Press + for WebBIOS 此时,请按下组合键+。此时会出现选择RAID卡的界面。 2. 如果服务器上装有多个ServeRAID-MR控制器,请选择需要配置的RAID卡。 3. 选择选项,继续后,会出现WebBIOS CU的界面。 二WebBIOS CU主界面选项 1. 默认视图 进入WebBIOS CU后,主界面显示如下:

默认界面是逻辑视图界面(左侧选项Logical View),在右侧,上方窗口显示该控制器所连接的物理驱动器(Physical Drivers)的状态信息,下方窗口显示该控制器上已经配置的虚拟驱动器(Virtual Drivers)的状态信息。 可以通过点击左侧逻辑视图(Logical View)或物理视图(Physical View)选项,可以切换右侧窗口显示的连接到该控制器上存储设备的(Logical View)或物理视图(Physical View)。在物理视图(Physical View)界面时,右侧界面中下方窗口显示的信息是该控制器上已经配置的阵列(Array)信息。 2. 视图左侧主要选项说明 Adapter Properties(适配器属性):显示该适配器的属性信息。 Scan Devices(扫描设备):该选项用来重新扫描连接到该控制器上的物理驱动器(Physical drivers)及虚拟驱动器(Vitrual dirvers)的配置信息和物理信息。并将结果更新后显示在物理驱动器(Physical disks)和虚拟驱动器(Virtual disks)窗口中。 Virtual Disks(虚拟驱动器):选择该选项,用来查看虚拟驱动器页面,在此页面中可以更改和查看虚拟驱动器的属性,删除虚拟驱动器,初始化驱动器和其他一些任务。 Physical Drivers(物理驱动器):该选项用来查看物理驱动器页面。可以查看物理驱动器属性,创建热备磁盘和其他一些任务。

DELL服务器RAID阵列配置步骤(经典)

对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 CTRL+r进入 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有 RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。VD Name根据需要设置,也可为 空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6

HP服务器阵列配置教程(适合初学者)

注:此文档完全由编者的经验而成,仅供大家参考,故有不正确之处请大家见谅,编者也不承担任何责任。 ProLiant 系列服务器F8阵列配置过程ProLiant 服务器分DL(机架式)和ML(机座式),其阵列配置方法都是一样。DL系列集成阵列卡,ML系列则需要添加阵列卡。ML系列加阵列卡过程:将阵列卡插到PCI插槽上,然后将主板和硬盘笼的SCSI连线(主板端)改接到阵列卡通道上。 F8(ORCA)配置方法 一、服务器加电开机,自检到阵列卡时,会有按F8进行阵列配置的提示。画面如图1: 图1 第一行显示的是:0位置上是hp 6i阵列控制器,缓存为64兆 rom版本为2.26,0个逻辑盘。 第二行显示:1785-在0位置上没有硬盘做了阵列。 第三行显示:请运行阵列配置工具。 第四行显示:按F8运行阵列工具的ROM配置选项(ORCA)。按F8就进入阵列配置菜单。 第五行显示:按F7同意默认的配置—3个硬盘做成阵列5 (阵列控制器检测到有三块硬盘。如果只有两块硬盘,默认配置就会是阵列1)。按F7 ,ORCA将根据硬盘个数智能的配置阵列。 第六行显示:注意,如需更多配置选项请用hp的阵列配置工具(ACU,此工具在随机的导航盘里)。 二、按F8进入ORCA进行手工配置阵列。主菜单画面如图2: 图2 第一行:建立逻辑磁盘。也就是建立阵列。 第二行:查看逻辑磁盘,也就是查看阵列。 第三行:删除逻辑磁盘,也就是删除阵列。 此时,按上下键选择选项,按进入选项,按退出配置工具。 1、建立阵列,选择图2中的第一项。画面如图3: 图3 最下端是操作键:按建立阵列;按键切换选项;键移动;返回主菜单;<空格>键选择选项。左边:是服务器里所有的硬盘的情况,所在的位置和容量大小。图3中有三块COMPAQ的36.4GB SCSI硬盘,分别在第二通道上的0,1,2上。三块硬盘都被选中。

DELL服务器RAID配置图文教程

DELL服务器RAID配置图文教程 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VDPD(Physical Disk):物理磁盘HS:Hot Spare 热备Mgmt:管理【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD” 创建新虚拟磁盘 3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID 级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以

显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name 根据需要设置,也可为空。注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=65、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X 标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。6、上述的配置确认完成后,按Tab键,将光标移至OK处,按回车,会出现如下的提示,如果是一个全新的阵列,建议进行初始化操作,如果配置阵列的目的是为了恢复之前的数据,则不要进行初始化。按回车确认即可继续。7、配置完成后,会返回至VD Mgmt主界面,将光标移至图中Virtual Disk 0处,按回车。

dell服务器RAID配置1

名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有 RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,

Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings 处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size 大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

联想万全服务器的RAID组建步骤全服务器+板载RAID配置方法

联想万全服务器的RAID组建步骤全服务器+板载RA ID(集成LSI+MEGA+RAID+)配置方法 万全服务器板载RAID(集成L S I M E G A R A I D )配置方法 适用于以下机型的板载sata RAID 配置: 在系统P O S T(自检)过程中,当出现“Press Ctrl-M to run LSI Logic Embedded SATA RAID Setup Utility”时按Ctrl+M(部分机型为 Ctrl+E)进入S A T A R A I D管理工具界面 注:如果自检时没有该提示,可以在进b i o s下main或b o ot菜单中的找到quiet boot,将其设置为disabled,禁用开机lenovo logo查看。

Configure(配置阵列) 注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前,确认您的数据已经妥善备份! new configuration.(新建配置)-:选此项创建阵列时,将删除原先存在的阵列信息,配置时可以选择阵列级别、容量和条带大小 view/add Configuration(查看或添加阵列):显示、调整已有阵列配置或增加阵列。 clear configuration(清除阵列):清除现存阵列 Specify Boot Drive(选择阵列启动顺序):设置阵列的引导顺序 这里我们推荐使用view/add Configuration,选择此项按回车键后出现以下配置界面,

这里,我们以创建raid 1为例:选择两块显示为ready 硬盘,分别敲击空格后,可以看到两块ready的硬盘已经变成O N L I N的状态,见下图: 接下来连续敲击两下回车键,弹出跨度选择的对话框: 敲击一下空格,出现sp an-1

服务器RAID配置全程与RAID基础知识

服务器RAID配置全程 一、RAID介绍 RAID是Redundent Array of Inexpensive Disks的缩写,直译为“廉价冗余磁盘阵列”,也简称为“磁盘阵列”。后来RAID中的字母I被改作了Independent,RAID就成了“独立冗余磁盘阵列”,但这只是名称的变化,实质性的内容并没有改变。可以把RAID理解成一种使用磁盘驱动器的方法,它将一组磁盘驱动器用某种逻辑方式联系起来,作为逻辑上的一个磁盘驱动器来使用。 RAID的优点 1. 传输速率高。在部分RAID模式中,可以让很多磁盘驱动器同时传输数据,而这些磁盘驱动器在逻辑上又是一个磁盘驱动器,所以使用RAID可以达到单个的磁盘驱动器几倍的速率。因为CPU的速度增长很快,而磁盘驱动器的数据传输速率无法大幅提高,所以需要有一种方案解决二者之间的矛盾。 2. 更高的安全性。相较于普通磁盘驱动器很多RAID模式都提供了多种数据修复功能,当RAID中的某一磁盘驱动器出现严重故障无法使用时,可以通过RAID中的其他磁盘驱动器来恢复此驱动器中的数据,而普通磁盘驱动器无法实现,这是使用RAID的第二个原因。RAID的分类 RAID 0,无冗余无校验的磁盘阵列。数据同时分布在各个磁盘上,没有容错能力,读写速度在RAID中最快,但因为任何一个磁盘损坏都会使整个RAID系统失效,所以安全系数反倒比单个的磁盘还要低。一般用在对数据安全要求不高,但对速度要求很高的场合,如:大型游戏、图形图像编辑等。此种RAID模式至少需要2个磁盘,而更多的磁盘则能提供更高效的数据传输。

RAID 1,镜象磁盘阵列。每一个磁盘都有一个镜像磁盘,镜像磁盘随时保持与原磁盘的内容一致。RAID1具有最高的安全性,但只有一半的磁盘空间被用来存储数据。主要用在对数据安全性要求很高,而且要求能够快速恢复被损坏的数据的场合。此种RAID模式每组仅需要2个磁盘。 RAID 0+1,从其名称上就可以看出,它把RAID0和RAID1技术结合起来,数据除分布在多个磁盘上外,每个磁盘都有其物理镜像盘,提供全冗余能力,允许一个以下磁盘故障,而不影响数据可用性,并具有快速读写能力。但是RAID0+1至少需要4个磁盘才能组建。 RAID 5,无独立校验盘的奇偶校验磁盘阵列。同样采用奇偶校验来检查错误,但没有独立

服务器RAID配置方法

使用ARC对ServeRAID 8k-l/8k/8i配置 RAID 说明 目录 第一部分如何配置阵列 (2) 初始化硬盘 (4) V OLUME: (6) RAID0: (10) R AID1: (14) 如何为阵列添加热备盘H OT-S PARE (17) 第二部分其他操作: (21) 1.删除阵列 (21) 2.恢复阵列 (24) 3.如何选择第一引导阵列(选择哪个阵列为第一引导启动阵列): (27) 4.重新扫描硬盘 (29) 5.安全擦出硬盘和格式化硬盘: (30) 6.恢复阵列卡出厂设置 (35) 7.查看阵列卡日志 (38)

第一部分如何配置阵列 开机自检过程中有Ctrl+A提示: 按下组合键Ctrl+A进入配置程序。 ARC是内嵌的BIOS的程序,您可以通过它配置ServeRAID-8k-l/8k/8i SAS 控制器.其包括: Array Configuration Utility (ACU) - 创建,配置,管理逻辑驱动器.也可以对驱动器进行初始化及重新扫描. Serial Select - 改变设备及控制器的设置 Disk Utilities–格式化或校验媒体设备

配置阵列,选择Array Configuration Utility一项回车,出现如下界面: 下面文档列举了如何配置Volume,Raid0,Raid1。其他阵列级别配置方法相同。 第一步:新拆箱的服务器在配置阵列之前先进行初始化。注:初始化会全清掉您硬盘上的

数据和阵列信息,操作时请阅读警告提示。 初始化硬盘 1.选择Initialize Drives 2.使用“Ins”或空格键把要初始化的硬盘选择到右边的方框中:

服务器RAID阵列配置教程

服务器RAID阵列配置教程 第一部分如何配置阵列 开机自检过程中有Ctrl+A提示:《阵列卡不同,按键组合也不同,也有Ctrl+H 的,这个主要根据阵列卡来的,不过,系统启动的时候都有提示的,看屏幕就行了。 按下组合键Ctrl+A进入配置程序。 ARC是内嵌的BIOS的程序,您可以通过它配置ServeRAID-8k-l/8k/8i SAS 控制器.其包括: Array Configuration Utility (ACU)- 创建,配置,管理逻辑驱动器.也可以对驱动器进行初始化及重新扫描. Serial Select- 改变设备及控制器的设置 Disk Utilities–格式化或校验媒体设备

配置阵列,选择Array Configuration Utility一项回车,出现如下界面:下面文档列举了如何配置Raid1。其他阵列级别配置方法相同。 第一步:新拆箱的服务器在配置阵列之前先进行初始化。注:初始化会全清掉您硬盘上的数据和阵列信息,操作时请阅读警告提示。 初始化硬盘 1、选择Initialize Drives ,新硬盘都是需要初始化才能被使用的,所以如果你的硬盘是新的就必须进行初始化

2、使用空格键把要初始化的硬盘选择到右边的方框中: 3、按“Enter”回车键继续下一步 4、弹出警告红色框按“Y”键接受提示警告,继续 5、开始初始化,等待进程完成:

7、完成后自动返回创建阵列总菜单。 1、初始化硬盘后,选择Create Arrays创建阵列: 2、用I空格键选择1和2块硬盘,回车 3、按回车进入阵列配置菜单:

3、Array Label输入阵列标识(名字任意,符合8、3原则):注Array Label 可以不填,但如果配置多个阵列,则后面的阵列必须写。 4、Array Size默认回车,Create RAID via一项选择Quick Init, 5、然后在Done上回车,结束配置,等待创建进程,

IBM X3650M3 服务器配置阵列卡 RAID0 1 5 6 10 操作说明以及详细介绍

IBM X3650 M3 配置阵列RAID0/1/5/6/10 背景知识:RAID就是一种由多块廉价磁盘构成的冗余阵列,在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现的。RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,可以提升硬盘速度,增大容量,提供容错功能确保数据安全性,在任何一块硬盘出现问题的情况下都可以继续工作,不会受到损坏硬盘的影响。RAID可以分为软raid和硬raid,一般中高档的服务器多使用硬件raid控制器,硬件Raid基于Raid卡,软件Raid基于操作系统。 单位新到一台IBM X3650 M3服务器准备做测试用,有一段时间没有亲自做RAID 了,所以自己动手实践一下。看一下机器配置参数单,可以发现RAID卡支持RAID 0, 1, 5, 10。一般当硬盘连接到阵列卡(RAID)上时,操作系统将不能直接看到物理的硬盘,因此需要创建RAID,这样系统才能够正确识别它,然后进行安装系统。根据需要准备对这台机器做RAID10 ,具体步骤如下: 一、启动机器,自检过程中会有+的提示,同时按下这两个键再点击START,就可以进入WEBBIOS的图形设置界面。如图示:

二、点击Configuration Wizard,进入阵列设置向导。

Clear Configuration(清除配置):清除已有的配置信息,注意会丢失所有的数据。New Configuration(全新配置):清除已有的配置信息,并且全新创建新的配置。Add Configuration(添加配置):保留原有配置信息,并且添加新的硬盘到原有的配置中。(该配置通常不会引起数据丢失,但该操作有风险,建议先备份数据!) 注意:如果选择前两个选项(Clear Configuration 和New Configuration),会丢失所有数据!请先备份所有数据!如果是新机,就不用担心此项了。 接下来,我们选择New Configuration,在左侧单击选中磁盘,然后选择addtoarray把它

DELLR730服务器阵列卡配置、VMware安装、WIN2008安装

精心整理 DELLR730服务器安装 服务器阵列卡配置、虚拟服务器(VMware)安装、WIN2008服务器系统安装 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk?Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个 VD(Virtual?Disk):? PD(Physical?Disk):?物理磁盘 HS:Hot?Spare?热备 Mgmt:管理 一、R730服务器阵列卡配置: 1、开机,CTRL+R 2、 3、,按F2进入创建VD界面,如图: 选中VD。进入如下界面: RAID5,选中对应的物理磁盘、设置VD容量大小,选择高级(Advanced),如图 选中OK。 至此完成RAID5阵列卡配置。 4、知识拓展: a.RAID是英文RedundantArrayofIndependentDisks的缩写,翻译成中文意思是“独立磁盘冗余阵列”, 有时也简称磁盘阵列(DiskArray),RAID技术的两大特点:一是速度、二是安全。 前期先做RAID阵列配置规划,是以传输速度为目标,还是以容量优先考虑,选择合适的RAID。目 前用的较多RAID如下优缺点: RAID0 原理及简介:系统向三个磁盘组成的逻辑硬盘(RAID0磁盘组) 发出的I/O数据请求被转化为3项操作,其中的每一项操作都对应于一块物理硬盘从理论上讲,速 度为硬盘吞吐量*硬盘数量优点:没有数据冗余,高可用性,很高的传输速率,大大提高储存性能 缺点:正是因为没有数据冗余,RAID0在提高性能的同时,并没有提供数据可靠性,如果磁盘失效,

将影响到整个数据,一旦损坏,无法恢复。 适用:适用于个人、者图形工作站等数据安全要求不高的领域。 注意事项: 1.raid0的两个硬盘必须容量、规格相同。 2.组成raid0的两个硬盘在改变主从盘设置时将需要重新分区,原来磁盘里的所有数据将全部丢失。同一通道的两个硬盘在不改变主从盘设置的前提下可以更改位置,其结果不影响磁盘里的数据和读写操作。 3.组成raid0的磁盘改变为无raid的模式或无raid模式的一对磁盘改变为带raid0的模式时, 系统将需要对相应的磁盘重新分区,原硬盘里的所有数据将全部丢失。 RAID1 原理及简介:将一块硬盘的数据以相同位置指向另一块硬盘的位置, RAID1的操作方式是把用户写入硬盘的数据百分之百地自动复制到另外一个硬盘上优点:最大限度

F8配置服务器阵列的方式详细图解

本文说明了Proliant ML 系统、DL 系列服务器F8 配置阵列卡过程。 进行测试的机器为ML370G3 ,加的阵列卡为SmartArray 642 阵列卡,本测试文档可以适用于Proliant ML(外加阵列卡) 和DL(机器集成的阵列卡) 系列的服务器。 服务器配置信息为: 1. 从自检信息中可以判断出,机器加的阵列卡为SmartArray 642 阵列卡一块。 2. 上面提示信息说明,进入阵列卡的配置程序需要按F8 进入阵列卡的配置程序。可以看到机器阵列卡的配置程序有4个初始选项: ?Create Logical Drive 创建阵列 ?View Logical Driver 查看阵列 ?Delete Logical Driver 删除阵列 ?Select as Boot Controller 将阵列卡设置为机器的第一个引导设备 注意:最后一个选项,将阵列卡设置为机器的第一个引导设备。这样设置后,重新启动机器,就会没有该选项。

3. 选择"Select as Boot Controller",出现红色的警告信息。选择此选项,服务器的第一个引导设备是阵列卡(SmartArray 642),按"F8"进行确认。 4. 按完"F8",确认之后,提示,确认改变,必须重新引导服务器,改变才可以生效。

5. 按"ESC"之后,返回到主界面,现在看到三个选项了。 6. 进入"Create Logical Drive"的界面,可以看到4部分的信息

7. 按回车进行确认,提示已经创建一个RAID 0的阵列,逻辑盘的大小为33.9GB,按F8 进行保存即可。

浪潮服务器,分享下RAID配置及系统引导

[转载]今天装了10几台浪潮服务器,分享下RAID配置及系统引导 (2012-05-17 16:23:21) 转载▼ 标签: 转载 原文地址:今天装了10几台浪潮服务器,分享下RAID配置及系统引导作者:天云纵 RAID基本概念,专用术语介绍 我们提供的 RAID 卡支持各种常用 RAID级别,如 0,1,5,10,50 等,您可以根据数据的重要性来选择。在开始使用 RAID 卡之前,我们希望您能够对下面的概念有较深的理解,从而更好的配置和使用您的服务器。 RAID 0 是无数据冗余的存储空间条带化,具有低成本、极高读写性能、高存储空间利 用率的RAID级别,适用于Video / Audio存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格 的特殊应用。但由于没有数据冗余,其安全性大大降低,构成阵列的任何一块硬盘损 坏都将带来数据灾难性的损失。 RAID1 使用磁盘镜像(disk mirroring)的技术,是两块硬盘数据完全镜像,安全性好, 技术简单,管理方便,读写性能均好。但其无法扩展(单块硬盘容量),数据空间浪 费大。 RAID 5 是目前应用最广泛的RAID技术。各块独立硬盘进行条带化分割,相同的条带区 进行奇偶校验(异或运算),校验数据平均分布在每块硬盘上。以n块硬盘构建的RAID 5 阵列可以有n-1 块硬盘的容量,存储空间利用率非常高。RAID 5 具有数据安全、较 好的读写速度,空间利用率高等优点,应用非常广泛,但不足之处是 1 块硬盘出现故 障以后,整个系统的性能大大降低。 RAID10 是RAID1 和RAID0的结合,RAID50 是RAID5和RAID0 的结合。鉴于RAID0、RAID1

(完整版)DELL服务器+RAID配置详细中文手册

此文档为自行整理,非官方提供资料,一些概念的翻译可能不够准确,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group: 磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD (Virtual Disk): 虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用一个阵列的全部容量,一个磁盘组可以分为多个VD PD (Physical Disk): 物理磁盘 HS (Hot Spare): 热备 Mgmt (Management): 管理 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

HP服务器 RAID配置中文手册

支持的RAID方式: 1.RAID0(striping, 1到4块硬盘)——读写速度快 2.RAID1(mirroring, 1到4块硬盘)——数据安全性高 3.RAID1+spare(3块硬盘)——数据安全性高 4.RAID0+1(只限4块硬盘)——数据安全性高,读写速度快 5.JBOD(spanning, 1到4块硬盘)——数据空间大 具体配置参考下面的操作步骤: 1、物理上正确安装阵列卡后,开机硬件自检时有如下显示,按Ctrl+F进入配置界面 2、进入主菜单后,显示如下:

可以按菜单中对应的数字进行相应的配置。按1可以进入阵列配置的菜单,显示如下:

根据服务器连结的硬盘的数量,可以选择的阵列的种类也不同。下面是两块硬盘时可以选择的三种阵列: (1)performance: RAID0(striping, 1到4块硬盘)——读写速度快 (2)Security: RAID1(mirroring, 1到4块硬盘)——数据安全性高

(3)Capacity: JBOD(spanning, 1到4块硬盘)——数据空间大 选择好要配置什么阵列后,可以按Ctrl+Y存储配置。(如果做Performance和Capacity,按完Ctrl+Y就重新启动机器了) 当做raid 1时,按完Ctrl+Y后,会要求选择原盘和目标盘,做两块硬盘数据同步。以下是配置界面: 提示“是否要配置raid 1”的界面

在做两块硬盘数据同步之前,需要先选择原盘。(注:原盘的容量要小于目标盘,所以在下列界面中,应该选容量为2445的硬盘) 选择原盘后,可以开始同步数据。界面如下:

相关文档
相关文档 最新文档