文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 格尔木电站反措应急预案

格尔木电站反措应急预案

格尔木电站反措应急预案
格尔木电站反措应急预案

青海格尔木正泰新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站

二0一二年十二月

目录

一.前言....................2

1.应急预案事故分级...............3

2.应急组织机构职权及任务............3 二.格尔木正泰光伏电站全站失电事故应急预案.....16 三.格尔木正泰光伏电站全站直流消失事故处理预案...18 四.格尔木正泰光伏电站防止电气误操作事故应急预案..20 五.格尔木正泰光伏电站SF6防漏事故应急预案....、25 六.格尔木正泰光伏电站消防预案..........27 七.正泰光伏电站防洪防汛应急预案.........29 八.格尔木正泰光伏电站破坏性地震应急预案.......30 九.格尔木正泰光伏电站防疾病预案...........34 十.格尔木正泰光伏电站防小动物预案..........36 十一.格尔木正泰光伏电站低温冰雪灾害防范预案.....37 十二.格尔木正泰光伏电站防雷预案...........38

青海格尔木正泰新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站

各种突发事件反措应急预案

前言

1 为不断提高青海格尔木正泰新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。

2 本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于青海格尔木正泰新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站的事故及异常处理。

3 坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。

4在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。

5 尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。

组织机构及职责

青海格尔木正泰新能源开发有限公司二期20MWp光

伏电站应急组织体系。

以图一为准。

1、发生事故后将事故情况汇报当值调度员,等候命令作进一步处理。

2、值班人员应按照调度规程相关规定及调度管理权限,向值班调度

员汇报开关跳闸情况。

3、处理事故时,值班员必须监守岗位,集中精力,迅速正确的执行当值调度员的命令,只有在接到当值调度员命令或发现事故对人身与设备的安全有直接威胁时,方可停止设备的运行。但在执行命令中发生疑问时,应立即停止操作。

4、处理事故时,除当值值班人员和有关领导外,其他人员不得进入事故地点和控制室,事故前进入的人员应主动退出,不得防碍事故处理。

5、处理事故时,若站长(或值班长)在场,应立即全面负责对事故的处理,但不得与调度命令相抵触,若认为值班人员不能胜任事故处理的,可以解除他们的职务,做好详细记录。

6、处理事故时,必须迅速、正确、果断、不慌乱,必须严格执行接令、复诵、汇报、录音和记录制度,使用统一的调度术语和操作术语。

7、处理事故时,可以不使用工作票和操作票,但必须作好相应的记录。在故障隔离后,应严格执行工作票和操作票的管理规定。

事故的定义

事故分级

1 事故分级:人身伤亡事故? 系统失压事故? 设备事故? 自然灾害事故

2 事故定义

3 人身伤亡事故

事故应急处理,坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,

在发生意外伤害突发事件中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身安全为核心。

4 系统失压事故

系统失压,将可能导致光伏电站不能正常并网发电,在格尔木正泰110KV汇集站没有查明原因的情况下,同时在确保人身安全不受威胁同时,应断开并网开关,防止由于设备故障向电网倒送电,保障电网的安全运行。

5 设备事故

事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。

6 自然灾害事故

预防自然灾害事故,防洪救灾等应急工作,明确各自的职责,明确重点,狠抓薄弱环节,确保变电站不被洪水淹没和大风破坏,保证供电正常,减轻灾害损失,保障国家财产和职工人身安全,维护安定。应急组织机构

一、应急机构及职责

1、运值人员应全部经特种作业(电工作业)培训和电工进网作业培训并经考试合格取得相应资质,同时应有触电急救的培训并经考试合格,会紧急救护法、心肺复苏法、止血、简单的外伤包扎,会科学的对伤员进行转移搬运,会处理常见中毒现象等。

事故发生后,应在保证救护人员人身安全的前提下使被施救者迅速脱离危险源,然后再向上级汇报有关情况。事故现场由当值值

班负责人进行指挥,直到上一级领导到达现场,方可将事故处理权移交。事故发生后应及时将现场情况报告公司领导和主管领导。

2、变电站设备维护工作和设备现场的各项安全措施必须符合《国家电网公司电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(DL5009)的有关要求。

3、根据设备维护工作和倒闸操作内容认真做好现场危险点分析,并做好各项安全措施。定期进行危险点分析并检查此项工作的完成情况,确保其针对性和有效性。

4、在开展设备维护工作和倒闸操作前,应认真组织进行“安全三查”工作。

5、根据工作内容和现场情况,制定相适应的安全措施和危险点分析报告。

6、按《国家电网公司电力安全工作规程》中的工作票制度,办理工作票的许可、监护、间断、转移和终结。

7、变电站员工每值接班后应开好班前会,确认值班负责人布置的工作任务和安全措施,做好本值工作的危险点分析和交待注意事项。

8、认真开展规范化管理和标准化作业。

9、变电站运行人员应认真执行《国家电网公司电力安全工作规程》中的倒闸操作制度。

10、在设备现场内可能发生人身伤害事故的地点,设立安全警示牌,并采取可靠的防护措施。

11、运行人员在进行巡视维护工作和倒闸操作前应按规定正确使用安

全帽、安全带、防护服等安全工器具。

12、设备现场的防火、防毒、防爆、防尘、防静电、防感应电等措施应齐备。

13、现场设备名称、编号应清晰正确,进行维护工作和倒闸操作前应认真核对设备双重名称,防止误入、误登带电间隔。

14、进入场地,必须对35KV无功补偿设备停电,对电容器停电、放电并可靠接地。

15、变电站定期对员工进行安全规程、制度、技术等培训,使其熟练掌握有关安全措施和要求,明确各自安全职责,提高安全防护的能力和水平。对于新参加工作人员,必须强化安全技术培训,经过“三级安全培训”,必须在证明其具备必要的安全技能,并在有工作经验的人员带领下方可进行维护工作和倒闸操作。禁止在没有监护的情况下指派新参加工作人员单独从事危险性工作。

16、应结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想教育,提高员工安全防护意识,掌握安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法。

17、应积极开展有层次的反事故演习,提高队伍的综合实战水平和员工单兵作战能力。

18、应针对性的开展技术练兵、技术比武活动,提高作业人员的生产技能水平。

19、加强安全工器具管理

20、认真落实安全生产各项组织措施和技术措施,配备充足的、经检

测合格的安全工器具和防护用品,坚决淘汰不合格的工器具和防护用品,提高设备维护工作和倒闸操作安全保障水平。

21、按照《国家电网公司安全工器具管理规定》。对安全工器具进行检查、使用、保管、存放、检验和试验。

二、预案启动条件

变电站在生产、基建活动过程中,由于触电、高摔、物体打击、机械伤害、中毒(毒蛇咬伤、SF6气体中毒)、灼烫、交通、自然灾害等原因突发人身严重伤害(须住院治疗)及其以上情形的人身伤害事件时,可启动本预案。

三、预案启动的工作流程

1、本预案所称事件发生后,现场有关人员应根据现场情况立即进行必要的处置。并将事件的发生地点、基本情况、影响、发展趋势等报告站长,同时报告公司相关部门。

2、站长在接报后,根据事件情况、严重程度、可能后果和应急处理的需要,确定是否进入应急状态。经研究决定启动变电站应急处理机制后,由应急领导小组组长宣布进入应急状态,启动本预案,并报公司应急指挥部。

3、变电站应急小组根据本预案,按职责分工,立即开展应急处理工作。

4、成立人身伤害事件应急救援小组

组长:站长

副组长:值班长

成员:变电站当值人员

5、变电站应急小组组长组织指挥、协调本站人员进入应急救援状态;组织收集事故相关资料(如现场拍照或录像、查阅相关记录、与事故相关的物品等),调查事故原因。监督救援工作现场的安全措施,防止救援人员发生人身伤害。负责组织现场保卫工作,保护事发现场原貌,维持现场秩序。调查非生产性事故的原因,搜集、保管相关资料和物证。对非生产性事件,及时采取防止事态进一步发展扩大的措施,必要时请求当地公安、消防部门的支援。

6、变电站应急小组副组长在组长的指挥下,负责现场应急救援的具体指挥工作,并协助组长组织分析、评估发生人身伤害的原因和严重程度;并及时与医院联系,请求医院医护人员支援;组织应急状态结束后的后期处置。

7、变电站安全员负责对现场救援工作进行全过程监督,并参与预案的修订和完善工作;负责对救援现场进行全过程安全监督,防止救援人员受到伤害;必要时,向120急救中心或其他附近医院联系,请求支援。并依照重大事项报告制度,履行上报职责。组织工伤人员进行伤残检查并向劳动部门进行工伤申报工作;协助搜集事故相关资料;负责事故现场的录像、拍照工作。参与应急状态结束后的后期处置。

8、变电站备品备件管理员负责各种应急物资的储备和供应,参与应急状态结束后的后期处置。

9、变电站当值人员应负责事故处理中的后勤保障工作,并参加应急救援和抢修工作,对人身伤害事件造成设备事故时,组织收集设备事

故方面的相关资料,调查和分析设备事故与人身伤害的因果关系;因设备损坏而造成对人员救护阻碍时,研究、制定解决方案,采取有效措施防止救援过程中再次发生人身伤害。如事故发生的基建施工中,应做好基建施工现场的控制管理,组织收集事故发生时的相关信息,调查了解人身伤害事故的原因以及由此引起的设备损坏等问题,研究制定解决方案。

10、变电站其他人员服从应急工作组的指挥,积极参加应急处理和善后处置工作。

四、人身伤害事件报告和现场保护

1、人身伤害事件报告:人身伤害事件发生后,变电站当值人员将发生人身伤害的情况(发生地点、基本情况、影响、发展趋势等)报告本单位负责人和应急处理工作组。

2、事件发生地点的有关人员必须严格保护现场,并迅速采取必要措施抢救伤员。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要转移现场物件时,按照“生命第一”原则先行救人,但事后必须作出标记(有条件时,要对现场进行录像、拍照,详细记录事故相关信息和绘制事故现场图),并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

五、应急处理方案及具体措施

1、事件发生后,现场人员要按照“先人后设备”的原则,首先对人员实施救护。

2、救援工作前,救援人员必须冷静观察现场环境,防止造成对伤员的二次伤害或使救援人员受到伤害。必要时必须采取有效安全措施后

再实施救护工作。或在必要时设置临时隔离区,并派专人看护。3、伤员脱离险境后,要就地进行必要处置(必要时打电话请求医院进行处置方法的指导),然后迅速设法将伤员转移到就近医院进行救治。

4、必要时,现场人员(或应急处理工作组)要向当地120或110等政府有关部门请求救援。

5、应急小组接到报告后,立即上报公司经理和主管经理,通知有关成员迅速赶赴现场进行支援。

6、发生人身伤害实践后,变电站应急小组组长应迅速组织人员、物资赶赴现场实施救援。同时指定专人对事故原因进行调查、取证;记录救援现场的相关信息;协助保护现场和相关物证。

六、现场安全防护、医务、交通、物资、后勤等的需求

1、变电站安全员负责现场安全防护,同时上报公司安监科,请求派监督力量支援。

2、变电站应急小组组长要指定专人负责应急现场的物资、后勤保障

七、本预案所称事故的处置措施

1、人身触电事故应急处置措施

1.1在接到事故现场有关人员报告后,凡在现场的应急人员必须立即奔赴事故现场组织抢救,做好现场保卫工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系当地医疗部门救治。

1.2发现有人触电,应立即断开有关电源,使触电者在脱离电源后在

没有搬移、不急于处理外伤的情况下,立即进行心肺复苏急救,并根据伤情迅速联系医疗部门救治。发现触电者呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸循环,对脑、心重要脏器供氧。

2、有害气体中毒事故应急处置措施

2.1气体中毒开始时有流泪、眼痛、呛咳、咽部干燥等症状,应引起警惕。稍重时会头痛、气促、胸闷、眩晕,严重时会引起昏迷。

2.2当怀疑可能存在有害气体时,应即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。施救人员正确进行自身安全防护的前提下(进入险区应带防毒面具),将中毒人员与毒源隔离。

2.3及时向拨打120求救并向公司相关领导汇报。

2.4已昏迷病员应保持气道畅通,有条件时给予氧气吸入。呼吸心跳停止者,按心肺复苏法抢救,并联系医院救治。

2.5迅速查明有害气体的名称,供医院及早对症治疗。

3、毒蛇咬伤事故应急处置措施

3.1毒蛇咬伤后,蛇毒在人体内迅速播散,短期内可危及生命,必须及时采取各种有效措施进行抢救。因此毒蛇咬伤后,不要惊慌、奔跑、饮酒,以免加速蛇毒在人体内扩散。

3.2早期缚扎:目的在于阻止蛇毒的吸收和扩散。一旦被毒蛇咬伤后,应立即在伤口部位近收端5-10厘米处进行缚扎。缚扎物最好是橡皮止血带,或质地柔软的布带,或就地取材。缚扎的松紧程度,以能阻断静脉血和淋巴液的回流又不妨碍动脉血流为宜,并每隔15-30分钟

松开1次,每次约1-2分钟。缚扎的解除应在局部进行有效的扩创排毒,敷药和服有效蛇药后半小时左右。如咬伤已超过12小时者,则不宜缚扎。

3.3冲洗伤口:缚扎后应立即冲洗伤口,以便将伤口及皮肤上粘附的蛇毒洗去。冲洗液可选用生理盐水、过氧化氢溶液、肥皂水、0.1%高锰酸钾溶液等。如在野外不备以上液体时,则用水冲洗或漂洗亦可。

3.4毒蛇咬伤后,可任选一种蛇伤中成药立即服用,再送往医院救治。

4、犬(猫)咬伤事故应急处置措施

4.1一旦被犬(猫)咬伤要迅速、彻底的清理伤口。即用清水冲洗创口处15分钟,一定要非常彻底的清创,同时还可用肥皂水冲洗、刷子刷。让创口范围的病毒尽量减少和不进入到体内。

4.2立即送往就近的医疗机构进行疫苗注射。

5、高空坠落事故应急处置措施

5.1高空坠落伤除有直接或间接受伤器官表现外,尚可有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状,可导致胸、腹腔内脏组织器官发生广泛的损伤。

5.2当发生高空坠落时,首先应去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。

5.3在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫。5.4创伤局部妥善包扎,但对疑颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞,以免导致颅内感染。

5.5颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通,撤除假牙,清除移位的组织

碎片、血凝块、口腔分泌物等,同时松解伤员的颈、胸部钮扣。

5.6复合伤要求平仰卧位,保持呼吸道畅通,解开衣领扣。

5.7快速平稳地送医院救治。

6、人身遭物体打击事故应急处置措施

6.1当发生物体打击事故后,抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

6.2发生物体打击事故,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如务员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽快送医院进行抢救治疗。

6.3出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近有条件的医院治疗。

7、烫伤事故应急处置措施

7.1不太严重的烫伤,赶紧用凉水冲洗或将伤处泡在水中,如果有残雪,将残雪置水中,水越冷越能减轻症状。

7.2烫后起水泡时,涂上烫伤膏,用纱布缠好,避免破裂。油炸东西的热油烫到皮肤,皮肤会烂掉,应先用清洁纱布盖住,立刻送医院。

7.3身体一部分烫伤,并不会危害生命,如果超过 20%的身体面积,

就有生命危险。遭受烫伤严重到起水泡,注意不要使水泡破裂,用纱布轻盖,用冷水冷却。

7.4烫伤与衣服相连不要脱下衣服,连衣服用水冷却。烫伤越严重越觉口渴,要补充水分。

7.5发生烧烫伤后的最佳治疗方案是局部降温,凉水冲洗是最切实、最可行的方法。

8、摔伤事故应急处置措施

8.1检查是否有意识,是否有呕吐等。

8.2检查是否受伤。

8.3当手脚不能动时,检查是否骨折或脱臼。

8.4有下列情况,应立即送窗体底端医院:

无意识、抽搐、持续呕吐、伤口大,大量出血、手脚麻痹、可能有骨折或脱臼、尿血等。

呕吐时,侧躺,避免堵塞气管,用干净毛巾按住大伤口。

出现肿包时,用湿毛巾冷敷

八、满足下列条件后,变电站应急处理小组可解除应急状态:

1、受伤人员已得到妥善救治;

2、受困人员已全部得到解救;

3、失踪人员已全部找到;

4、事件现场潜在危险已全部解除;

5、警方已同意撤离现场。

九、后期处置

1、变电站应急处理小组,对伤亡人员家属做好解释、安抚等善后工作。

2、应急状态结束后,变电站应急领导小组应组织事故分析,总结经验和教训。必要时组织对预案的修订。

3、要及时总结经验和教训,进一步完善突发事件应急处理、应急救援等相关措施,及时修订预案。

4、上报公司及时补齐用于事故救援的应急器械、药品等储备物资。青海格尔木正泰新能源开发有限公司二期20MWp电站全站失电事故应急预案

一、应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。

二、非本站原因造成全站失电事故主要现象

1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警;

2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警;

3、各电压等级母线电压为0;

4、检查各线路电流、有无功指示均为0;

非本站原因造成全站失电事故处置方案

1、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、后台参数指示等,判断造成全站失电的事故范围;

如有自动跳闸的开关,应详细记录开关动作原因以及保护装置

上的相关报文,并向当值调度汇报。

准确判断失电原因、故障范围,并及时汇报调度当前设备状态,同时向相关部门、领导汇报。当值人员应加强设备的巡视监视工作,做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。

三、本站原因造成全站失电事故主要现象

1、各电压等级母线电压为0或部分母线电压为0;

2、各电压等级线路电流、有无功指示均为0或部分线路电流、有无功指示为0;

3、站用电系统电压无指示,变电站全站失电,照明消失,直流系统充电失压报警;

本站原因造成全站失电事故处置方案

1、根据站内运行方式以及保护动作情况、音响、事故信号、仪表指示综合判断故障设备和故障点;

2、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、参数指示等现象,检查故障点及故障范围;

3、采取有效的措施对故障点进行隔离;

4、若不能隔离故障点、故障设备则汇报调度后按调度命令执行;

5、应及时汇报调度和相关部门、领导,安排进行事故抢修。当值人员应加强设备的巡视监视工作。做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。

6、应急预案的终止和后期处理:

现场人员应配合调度作好相关恢复工作,配合安监部门人员做好现场

的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束,事故的调查和处理工作属正常工作范围,根据实际情况对停电的设备做好恢复送电工作,注意操作中的安全。

青海格尔木正泰新能源开发有限公司

二期20MWp光伏电站全站直流消失事故处理预案

一、应急处置基本原则:立即退出该直流系统所有用户保护跳闸出口压板;尽快恢复直流系统用电;及时汇报站长,根据调度命令进行处理。

二、全站直流消失现象:控制屏、保护屏所有指示灯灭,控制屏无任何信号指示灯亮,中央信号屏直流电压表指示为0,220V直流配电屏上直流电压表、电流表指示为0,充电控制模块无显示。

6.3 应急程序

确定直流系统故障全停后,运行值班人员应立即汇报调度并申请退出各回路所有出口跳闸压板,(若为,雷雨天气等特殊情况时,可不退出各回路的跳闸出口压板,因为直流电源消失时,我站所有开关均为死开关,雷雨天气等特殊情况时容易发生故障,有故障时将越级跳闸,扩大事故范围,造成电网事故。)

拉开直流电源配电屏上各回路控制电源开关,拉开各个回路信号电源开关,拉开各回路控制电源,拉开事故照明,拉开35kV断路器直流辐射网电源开关,拉开各回路装置直流空气开关。退出各回路的相关保护,停用安控装置。

瓦斯发电厂综合应急预案

瓦斯发电厂综合应急预案 一、总则 1编制目的 为迅速应对可能发生的各类安全事故,积极有效地组织和实施救援,防止事故蔓延、扩大,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,根据国家相应法律法规以及电厂《事故应急救援预案》的要求,按照“及时施救、统一指挥、分工负责”的原则,结合新疆科林思德瓦斯电厂实际,特制定本预案。2编制依据 2.1法律法规 ●《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起施行) ●《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第65号,2008年1月1日施行) ●《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令6号, 2009年5月1日起施行) ●《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席令[1995]第60号,1996年4月1日起施行) ●《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号,2011年12月31日起施行) ●《电力监管条例》(中华人民共和国国务院令第432号,2005年5月1日起施行)

●《特种设备安全监察条例》(国务院令549号,2009年5月1日执行) ●《工伤保险条例》(国务院令586号,2011年1月1日施行) ●《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号,2011年12月1日施行) ●《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监局令第17号,2009年5月1日施行) ●《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局第3号令) ●《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号2012.3.1施行) ●《新疆维吾尔自治区安全生产条例》(2007年9月28日新疆维吾尔自治区第十届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过) ●《国家电网电厂电力安全工作规程》 2.2技术标准规范 ●《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ●《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993 ●《输气管道工程设计规范》

光伏电站全站失电事故应急预案

光伏电站全站失电事故应急预案 一、应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。 二、非本站原因造成全站失电事故主要现象 1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警; 2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警; 3、各电压等级母线电压为0; 4、检查各线路电流、有无功指示均为0; 非本站原因造成全站失电事故处置方案 1、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、后台参数指示等,判断造成全站失电的事故范围; 如有自动跳闸的开关,应详细记录开关动作原因以及保护装置上的相关报文,并向当值调度汇报。 准确判断失电原因、故障范围,并及时汇报调度当前设备状态,同时向相关部门、领导汇报。当值人员应加强设备的巡视监视工作,做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 三、本站原因造成全站失电事故主要现象 1、各电压等级母线电压为0或部分母线电压为0; 2、各电压等级线路电流、有无功指示均为0或部分线路电流、有无功

指示为0; 3、站用电系统电压无指示,变电站全站失电,照明消失,直流系统充电失压报警; 本站原因造成全站失电事故处置方案 1、根据站内运行方式以及保护动作情况、音响、事故信号、仪表指示综合判断故障设备和故障点; 2、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、参数指示等现象,检查故障点及故障范围; 3、采取有效的措施对故障点进行隔离; 4、若不能隔离故障点、故障设备则汇报调度后按调度命令执行; 5、应及时汇报调度和相关部门、领导,安排进行事故抢修。当值人员应加强设备的巡视监视工作。做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 6、应急预案的终止和后期处理: 现场人员应配合调度作好相关恢复工作,配合安监部门人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束,事故的调查和处理工作属正常工作范围,根据实际情况对停电的设备做好恢复送电工作,注意操作中的安全。

70MW渔光互补光伏电站项目工程施工设计方案

70MW渔光互补光伏电站项目施工组织设计

第一章编制依据及工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (5) 三、工程特点及主要工作量 (5) 第二章项目组织机构设置 (6) 一、组织机构设置 (6) 二、工程管理模式 (7) 三、人员岗位职责 (7) 四、人力资源和施工机械配置 (8) 第三章工程进度计划 (12) 一、工期目标 (12) 二、进度计划 (12) 第四章施工总平图布置及交通运输 (12) 第五章主要施工方案、技术措施 (13) 一、土建部分 (13) 1. 工程测量 (13) 2. 桩基施工 (15) 3. 土方开挖工程施工 (16) 4. 电池组串支架基础场平 (16) 5. 电池组串及支架基础安装 (16) 6. 栈桥、水泵房等模板工程 (17) 7. 栈桥、水泵房、相变器、逆变器室等钢筋工程 (20) 8. 栈桥、水泵房、相变器、逆变器室等混凝土工程 (21) 9. 墙体工程 (23) 10. 给排水系统 (28) 11. 消防系统 (28) 11. 主要建筑物装饰工程施工 (29) 12. 道路工程施工 (30) 二、电气部分 (32) 1. 35kV配电装置及低压所用电系统系统安装 (32) 2. 电缆敷设施工 (36) 3. 电缆头制作 (37) 4. 电缆防火封堵 (38)

5. 控制、直流系统安装 (39) 6. 电气接地施工 (39) 第六章工程总承包管理 (42) 一、安全文明施工和环境管理 (42) 1.安全、环境方针 (42) 2.安全环境目标 (42) 3.安全保证体系 (43) 4.保证安全的措施 (42) 二、文明施工管理 (46) 三、质量管理 (48) 1.质量方针 (48) 2.质量目标 (48) 3.质量保证体系 (48) 4.质量保证措施 (49) 5.施工“质量通病”防范、处理、控制的详细措施 (52) 五、工程造价管理 (54) 1.实行工程招标制 (54) 2.施工图设计 (55) 3.合同管理 (55) 4.设计变更与新增工程 (55) 5.工程费用管理 (56) 6.工程付款管理 (56) 7.结算管理 (56) 六、工程物资管理 (57) 1.工程物资管理原则 (57) 2.物资的接收、开箱、验收 (57) 3.物资的入库 (58) 4.设备开箱资料 (58) 5.物资的贮存 (59) 6.物资的防护 (59) 7.物资的发货 (60) 8.现场物资设备运输应满足的要求 (61) 9.物资的紧急放行 (62) 10.物资的移交 (62) 11.工程技术管理 (63) 11.1施工组织设计编报与审批 (63) 11.2施工图纸确认、会审 (64) 11.3施工技术交底管理 (66) 11.4设计变更管理 (66) 12.工程图纸、文件资料管理 (67) 七、调试工作管理 (69) 1.各单位的职责 (69) 2.调试的安全、质量、进度管理 (72)

消防安全应急预案(参考)学习资料

消防安全应急预案(参考) 一、范围 本预案适用于局所辖办公区、生活区、变电站、配电所、车辆及人员密集场所。 二、总则 (一)为做好我局消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生各职能相关部门明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,特制订本预案(以下简称:消防应急预案)。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是本局发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 (三)本预案在本局范围内发生火灾时由总指挥宣布启动。 三、消防应急预案指挥部 总指挥由局长担任,副局长任副总指挥,各部门行政正职任成员。 消防应急预案指挥部下设办公室,办公室地点设在安全监察部,主任由安全监察部主任兼任。具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等项工作的组织协调,成员由相关部门行政正职担任。 (二)消防应急预案组织机构人员职责 1.总指挥职责:负责局消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 2.副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。

3.指挥部下设办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。 4.指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本单位消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等基本情况。一旦本辖区内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。保持通信畅通,指挥部成员手机24小时开机。 四、技术措施 (一)发生火灾由总指挥宣布启动消防预案。主管消防工作的公司经理、总经理工作部主任、综治办主任、消防专责、安监部、物业公司、调度中心负责人、实业总公司各部门负责人应立即在火灾现场前汇集,组织和指挥灭火作战及现场人员的疏散。 (二)各科室主要负责人负责组织火灾现场的报警、灭火及人员疏散。 (三)在公安消防抢险救援人员到达后,现场人员服从公安消防抢险救援指挥人员的指挥,协助公安消防抢险救援人员救助遇险人员,扑灭火灾,抢救贵重物品,视事故情况拨打医院急救电话(120)。 (四)报警 (1)任何人员发现火灾,应立即向安全监察部报警,同时说清着火地点、部位、燃烧物品、火灾状况等。电话:3328234 3328229 (2)接到火警后,迅速查明火灾事故发生的部位和大小,在查明情况发生的火灾事故较大的情况下,要及时拨打火警电话(119)、及急救电话(120)准确报告起火地点、部位、火情、报告人单位、姓名、联系电话,并安排专人到路口等候,引导消防车辆进入火灾事故现场。同时局消防安全应急预案指挥部相关人员立即赶到火灾现场。 (五)发生火灾后接警处理程序 (1)接到火灾事故报警电话后,火灾事故指挥部有关人员应立即迅速到达报警地点确认。

发电厂应急综合预案

汾西矿业集团发电厂 事故应急救援综合预案 1 总则 1.1 为保障本企业的安全生产和职工人身安全,防止生产作业现场出现生产安全事故。根据《中华人民全生产法》和其他有关法律条规制定本预案。在汾西矿业集团发电厂围从事发供电生产以及其它生产作业活动所发生的一切生产安全事故时,必须遵守本预案进行抢险救灾。 1.2 新建、改扩建项目在编制长远生产建设发展规划时,必须编制相应生产作业场所存在危险源的控制风险计划和针对重大危险源的《事故应急救援预案》。 1.3 凡汾西矿业集团发电厂围举办临时性的大型公共娱乐、集会、演出、展览、观摩体育赛事等活动时,负责大会的承办部门必须编制相应的《应急救援预案》并交厂分管负责人签发后,组织工作人员进行培训合格,方可开展上述活动。 1.4 编制预案依据 1.4.1 《中华人民全生产法》 1.4.2 《中华人民国职业病防治法》 1.4.3 《中华人民国消防法》 1.4.4 《危险化学品安全管理条例》 1.4.5 《中华人民国防震减灾法》 1.4.6 《突发公共卫生事件应急条例》 1.4.7 《安全生产许可证条例》 1.4.8 《国家安全生产事故灾难应急预案》 1.4.9 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 1.4.10 《国家安全生产监督管理总局安监总应急〔 2007 〕 88 号文件》 1.4.11 《省安全生产条例》 1.4.12 《省安全生产监督管理局晋安监应急字〔2007〕108 号文件》 1.5 编制预案的目的 通过危险源的辨识、分级、风险评价,制定控制风险计划,进一步增强应对和防企业安全生产事故的风险和抵御事故灾难的能力,最大限度地控制危险源的失控,以达到安全生产“预防为主、救援为辅”,变控制事故向控制隐患(危险源)转变,

光伏电站应急处置预案(史上最全)

XXX发电 XXX光伏电站应急预案 光伏发电 2016年3月

一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 1、应急指挥机构及其职责 应急指挥领导小组 组长:场长 副组长:生产副厂长 成员:运检人员 应急指挥领导小组职责: (1)负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急预案进行决策,全面指挥应急 处理工作。 (2)组织成立各个专业应急小组。 (3)在事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理, 组织现场抢救,使损失降到最 低限。 (4)负责向上级主管部门汇报事故情况和事故处理进展情况。 (5)根据设备、系统的变化及时对本方案的容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。

二、应急预案的容 1.高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防,高空作业要正 确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:箱变顶部的工作、线路杆塔上的工作、升 压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急 送往医疗部门救治。 2、认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心 跳停止时,应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运 伤员、处理急救外伤等。现场救护办法按《发电厂和变电所电气部分附 录七》紧急救护法及《电力设备典型消防规程》执行。 3、接到现场有关人员报告后,应立即报告有关领导和安监部门。 4、救护人员到达现场时,应立即与救护负责人取得联系并交代现场有 关情况,然后协助救护人员进行抢救。 5、人身伤害事件的应急预案实施 1)、轻微伤: a、停止伤者的工作 b、实施简易处置 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗 d、需要一定处置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医 院。或立即通知医院医生赶赴现场。 e、伤情难以确定时立即通知医院医生赶赴现场。 2)、轻伤 a、立即停止伤者工作。 b、实施简易处置。 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

变电站消防安全应急预案

35KV陈中变消防应急预案 一、总则 (一)为做好35kv陈中变增容改造工程消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生,明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是变电站发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 二、消防应急预案指挥部 (一)消防应急组织机构 总指挥由项目经理担任,专职安全员任副总指挥,项目部成员及变电站施工人员任成员。消防应急预案指挥部下设现场办公室,办公室地点设在施工现场,主任由项目部变电站负责人林刚担任。具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等项工作的组织协调,成员由变电站施工人员担任。 (二)消防应急机构职责 (1)总指挥职责:负责变电站消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 (2)副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等工作。

(3)指挥部下设办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。 (4)指挥部成员职责:负责变电站的消防安全防范工作。了解变电站消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等基本情况。一旦变电站内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。保持通信畅通,指挥部成员手机24小时开机。 三、变电站消防应急演练 (一)技术措施 (1)施工人员在例行巡检时,均应对防火重点部位或场所认真检查,发现火灾及时汇报。 (2)站内重要道路经常保持畅通,一旦发生火灾,以利于消防扑救工作的进行。 (3)防火重点部位禁止吸烟,并应有明显标志;排水沟、电缆沟等沟坑内不应有机油。 (4)消防用沙应保持充足和干燥,消防沙箱、消防桶和消防斧、铲把上应涂红色。 (5)施工现场严禁存放易燃易爆物品,严禁存放超过规定数量的工作用油。站内施工人员应熟悉常用灭火器材及站内灭火器的配置情况及其使用方法。 (二)报警及灭火演练 (1)站内电话必须保持畅通,发生火灾后,施工班组组长必须立即组织扑救,查看火灾发生的大小具体情况,必要时立

35KV变电站应急预案37

35KV变电站应急预案37 35KV变电站应急预案37_移动文库 35KV变电站事故专项应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1、变电站的安全运行直接关系到矿工人员生命和财产安全,是安全生产主要危险源之一,变电站事故类型主要为变电站突发供电系统停电、违章操作、人员触电,供电系统变、配电设备故障停电等,各类停电事故对变电站安全供电和安全生产构成直接威胁。供电系统停电事故发生的主要原因:供、配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成重要设备的损坏。 2.应急处置基本原则 2.1预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理, 突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行的能力。 2.2统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在主管领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、恢复供电等各项应急工作。 2.3快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 2.4保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,主要通风系统及井下重要区域等环节的供电。并努力提高整个系统恢复速度和效率。

2.5判断准确、处理果断。在运行期间发生停电事故,首先是要对引发停下事故的性质要准确判断,避免采取“推理”判断方式。其次是采取符合电气安全运行的处理方式和步骤,在事故处理中。第三在事故处理过程中要防止扩大事故影响范围。 3组织机构及职责 3.1应急组织体系 公司成立事故应急救援指挥部: 总指挥: 副总指挥: 指挥部成员: 3.2组织机构及职责 3.2.1总指挥: 3.2.1.1确定可靠有效的应急处理方案,发布应急命令 3.2.1.2负责向上级有关部门、领导汇报 3.2.1.3指挥调动现场人员设备,协调各小组配合 3.2.2副总指挥: 3.2.2.1协助总指挥落实应急处理方案 3.2.2.2按照总指挥指令,协助总指挥,指挥应急处理工作 3.2.2.3总指挥因故不在时,副总指挥全权指挥应急处理工作 3.2.3现场处置组: 3.2.3.1在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,安排站长、值班长、值班操作人员、抢修队伍开展现场应急工作。迅速救治触电人员、修复停电设施,减少停电损失 3.2.3.2在现场处置时确保救援人员和抢修人员安全,包括自身安全。

20MWp光伏电站各种突发事件反措应急预案

青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站 突 发 事 件 应 急 反 措 预 案 二0 年月

目录 一.前言....................2 1.应急预案事故分级...............3 2.应急组织机构职权及任务............3 二.格尔木XX光伏电站全站失电事故应急预案.....16 三.格尔木XX光伏电站全站直流消失事故处理预案...18 四.格尔木XX光伏电站防止电气误操作事故应急预案..20 五.格尔木XX光伏电站SF6防漏事故应急预案....、25 六.格尔木XX光伏电站消防预案..........27 七.XX光伏电站防洪防汛应急预案.........29 八.格尔木XX光伏电站破坏性地震应急预案.......30 九.格尔木XX光伏电站防疾病预案...........34 十.格尔木XX光伏电站防小动物预案..........36 十一.格尔木XX光伏电站低温冰雪灾害防范预案.....37 十二.格尔木XX光伏电站防雷预案...........38

青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站 各种突发事件反措应急预案 前言 1 为不断提高青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp 光伏电站现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。 2 本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站的事故及异常处理。 3 坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。 4在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。 5 尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。

垃圾焚烧发电厂应急预案

垃圾焚烧发电厂应急预案 Prepared on 22 November 2020

触电事故应急预案1 目的 根据发电企业的生产特性,为了防止和减少生产系统电气触电事故所造成的损失,并在发生事故紧急情况下实施快速、有效地的救援与抢险,最大程度减少人身伤害和减轻设备的损坏程度,保证员工的人身安全和系统设备安全,制定本预案 2 适用范围 本应急预案适用于xx有限公司。 3 依据 依据《》、《》、《》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 4 应急指挥机构及其职责 成立应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员:各部门负责人及各专业主管 设立应急指挥部办公室,办公室设在安环部,安环部经理(安环专工)任办公室主任,负责日常管理工作。 职责: 4.2.1应急救援指挥部 4.2.1.1必须遵循保护人员优先、防止和控制事故蔓延优先、“以人为本、安全第一”、“统一领导、分级负责”和发电系统“三保”的原则。 4.2.1.2接到事故通报后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。

4.2.1.3按事故的性质程度,负责向运营管理部、股份公司、地方政府安全监察部门报告我厂的事故和事故处理情况。 4.2.1.4 应急救援指挥部办公室负责对日常工作的处理,以及对事故后的事故调查、事故责任、事故终结等工作的善后处理。 4.2.2 安环部职责 4.2.2.1参与各类现场事故的应急指挥和现场安全管理工作。 4.2.2.2负责组织和参与相关应急预案的培训和演练; 4.2.2.3负责对事故应急救援工作情况进行审查、监督。 4.2.2.4负责与地方安全监察部门的协调、沟通和配合工作。 4.2.3生产技术部职责 4.2.3.1负责提供事故处理的技术支持和事故应急协调工作。 4.2.3.2负责系统运行方式的调整,为应急救援创造条件。 4.2.3.3查明事故发生原因、过程、经济损失情况;提出事故处理意见和防范措施的建议;写出事故报告。 4.2.3.4负责调度、指挥事故后的系统和设备运行方式的恢复; 4.2.3.5协助财务部门进行财产保险理赔。 4.2.4 综合部 4.2.4.1按照应急救援的要求,做好交通车辆的保障、安全保卫(负责事故现场的警戒保卫、人员疏散的管制)、通讯保障等后勤保障工作; 4.2.4.2负责事故应急信息的发布,接受有关部门对事故情况的询问。 4.2.4.3 负责协调外部应急、医疗救治力量。 4.2.5 财务部

渔光互补工程施工设计方案概述

桐乡市河山镇光伏发电应用示范小镇10MW渔光互补光 伏电站工程 施 工 组 织 设 计 方 案

浙江诸安建设集团有限公司 二零一五年十二月二十四日 目录 一、编制依据及说明 (7) 1、编制依据 (8) 2、施工质量验收规范及相关规范、标准 (8) 3、编制原则 (8) 二、概述 (9) 1、项目简要介绍 (9) 1.1、项目基本情况 (9) 1.2、工程规模 (9) 1.3、设备安装工程概况 (9) 1.4、土建工程概况 (9) 2、项目范围 (10) 2.1、电站施工工程界定 (10) 2.2、项目范围 (10) 3、施工条件 (10) 4、项目特点 (11) 三、总体实施方案 (11)

1、项目目标 (11) 1.1、质量目标 (12) 1.2、安全目标 (12) 1.3、工期目标 (12) 1.4、文明施工目标 (12) 1.5、环保目标 (12) 1.6、工程回访及服务目标 (12) 2、项目实施组织形式 (13) 2.1、施工管理机构及人员配置 (13) 2.2、组织机构的启动与高效 (13) 2.3、施工组织机构高效运作保障措施 (14) 3、项目阶段划分 (14) 3.1、安装工程 (14) 3.2、土建工程 (14) 4、项目工作分解结构 (14) 4.1、安装工程 (14) 4.2、围栏和场地平整工程 (15) 5、项目分包和采购计划 (15) 5.1、项目分包 (15) 5.2、采购计划 (15) 6、项目沟通与协调程序 (15)

6.1、与牵头设计单位的协调: (16) 6.2、监理方的协调 (16) 6.3、与材料供应商的协调 (16) 6.4、与运行单位之间的协调 (16) 7、现场平面布置与管理 (16) 7.1、平面管理总原则 (16) 7.2、施工现场平面管理 (17) 7.3、施工平面布置图 (18) 8、设备及材料进场方案 (18) 8.1、设备及材料进场运输方案 (18) 8.2、现场货物管理 (18) 四、项目实施要点 (18) 1、施工准备工作 (18) 1.1、准备工作 (18) 1.2、物资材料的准备、施工机械准备 (19) 1.3、施工队伍的准备 (20) 1.4、作业条件准备 (20) 1.5、现场准备 (21) 1.6、材料和构配件的进场 (21) 2、采购实施要点 (21) 2.1、选择技术实力雄厚的制造厂家 (21) 2.2、与制造厂家签订产品质量责任书和保证书 (21)

消防安全应急预案2

消防安全应急预案 一、范围 本预案适用于局所辖办公区、生活区、变电站、配电所、车辆及人员密集场所。 二、总则 (一)为做好我局消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生各职能相关部门明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,特制订本预案(以下简称:消防应急预案)。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是本局发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 (三)本预案在本局范围内发生火灾时由总指挥宣布启动。 三、消防应急预案指挥部 总指挥由局长担任,副局长任副总指挥,各部门行政正职任成员。

消防应急预案指挥部下设办公室,办公室地点设在安全监察部,主任由安全监察部主任兼任。具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等项工作的组织协调,成员由相关部门行政正职担任。 (二)消防应急预案组织机构人员职责 1.总指挥职责:负责局消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 2.副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。 3.指挥部下设办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。 4.指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本单位消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等 基本情况。一旦本辖区内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。保持通信畅通,指挥部成员手机24小时开机。

嘻嘻嘻电站全站停电应急预案

xxx 光伏电站全站停电应急 预案 1 总则 1.1 坚持以遵循“安全第一,预防为主”为方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 1.2本预案适用于xxx光伏电站电网故障运行事故的应急处理。 1.3 本预案根据实际情况变化每年应生产部要求组织修订一次。 2 概况 2.1 电网故障保厂用电应急预案是指xxxxxx 光伏发电有限公司xxx 光伏电站110KV升压站系统全部停电,全站失电,光伏发电单元全 部掉闸的情况下,为防止出现事故扩大而进行的处理。 2.2 电气主接线概况 110KV系统采用单线路接线,现#x主变压器投入运行,与35KV #x 母线连接,一期xx 光伏发电单元经#x、#x 光伏线送入35KV #x 母线后,经#x主变压器升压,经110KV关洞线送至君关变电站。 #1 接地变压器接于35KV #x 母线,作为站用电工作电源,#x 站用电变压器电源来自君关变电站10KV线路,作为站用电备用电源。 3 应急指挥机构及职责

为了有效地防止全站停电事故的发生及事故后应急处理,电站成立防全站停电应急领导组,下设现场指挥组,负责事故应急处理事务。 3.1 应急领导组: 总指挥:xxx 副总指挥:xxx 职责:负责强化全体员工的防全站停电事故防范意识,协调各应急小组行动,全面负责公司防全站停电事故工作。负责向xxxx 公司报告本xxx 事故处理进展情况。 3.2 现场指挥组: 组长:xxx 副组长:xxx 成员:xxxx xxxx 职责:负责电站事件时的生产指挥,组织实施现场紧急救援工作,及时抢修损坏设备,积极组织恢复系统正常运行方式,负责向上级主管部门汇报电站的事故处理情况。 3.3 综合组 组长:xxx 成员:xxxx xxxxx 职责:应急物资的准备、维护,应急车辆调配,救护或护送伤员到就近医院抢救治疗,保证各小组通讯畅通 4 危急事件的预防

光伏电站项目突发事件应急预案

光伏电站项目突发事件应急预案 1

常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站项目 突 发 事 件 应 急 反 措 预 案 二 0 一三年六月

目录 一、前言 (2) 组织机构及职责 (2) 应急组织机构 (5) 二、光伏电站全站失电事故应急预案 (16) 三、光伏电站全站直流消失事故处理预案 (18) 四、光伏电站防止电气误操作事故应急预案 (21) 五、光伏电站 SF6 防止电气误操作事故应急预案 (26) 六、光伏电站消防(防火)预案 (28) 七、光伏电站消防(防汛)预案 (30) 八、光伏电站破坏性地震应急预案 (32) 九、光伏电站防疾病预案 (36) 十、光伏电站防小动物预案 (39) 十一、光伏电站低温冰雪灾害防范预案 (40) 十二、光伏电站防雷预案 (42)

前言 1、为不断提高常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电 站现场设备的运行管理水平、提高设备运行的安全可靠性、正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其它各类 突发事件应急预案的管理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。 2 、本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站的事故及异常处理。 3 、坚持”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强电力 安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。 4、在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取 各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。 5、尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的 危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。 组织机构及职责 常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站应急组织体系以 图一为准。

热电厂全事故应急预案范本

xxxxxxx公司重特大生产安全事故应急预案 第一章总则 为了快速、高效地处理突发性事件,有效减少事故造成的人员伤亡和财产损失,最大限度地做好“稳定生产,保障电力和应急救援”工作,根据华电生[2005]1375号“中国华电集团公司电力生产安全工作规定(A版)”的文件精神,特制定xxxxxxx公司重、特大生产安全事故应急预案。 本预案适用于xxxxxxx公司发生的以下安全生产事故: 1、一次死亡(包括交通肇事)3人及以上或不足3人但社会影响重大的人身伤亡事故; 2、重特大火灾事故; 3、全厂对外停电事故; ( 4、发生自然灾害(地震、洪水等)事故; 5、重特大设备损坏事故; 6、供油中断; 7、供煤中断; 8、化学危险品发生丢失、外泄。 ^

第二章xxxxxxx公司概况 公司下设总经理工作部、人力资源部、财务资产部、计划发展部、设备技术部、生产运营部、安全监察部,党群工作部,基建办,定员280人。 本期2×300MW供热机组工程,总投资亿元人民币,于2003年10月26日开工建设,并于2005年12月15日和12月30日实现了双投的奋斗目标。主机设备分别由哈尔滨锅炉厂、东方汽轮机厂、哈尔滨电机厂制造。 本期工程建成后可年发电3300GWh,年供热522万吉焦,新增东河区城市集中供热面积800万m2,取缔现有小锅炉495台。由于该工程采用先进的湿法脱硫技术、高效静电除尘器、利用城市中水和粉煤灰综合利用等,将对缓解包头地区的用电紧张局面、提高东河地区集中供热能力,有效改善东河区环境质量、推动包头市及周边地区经济快速发展和“西电东送”战略的实施具有非常重要的意义 & 第三章事故应急组织机构及职责 xxxxxxx公司设立重、特大生产安全事故应急处理指挥部(以下简称指挥部),负责指挥重特大生产安全事故应急处理与救援工作:总指挥:薛政李英柱

电力电缆头制作施工方案

目录 编制目的 (1) 适用范围 (1) 编制依据 (1) 作业准备 (1) 作业条件 (2) 作业顺序 (3) 作业方法 (3) 应做的记录和提交的资料 (4) 安全管理、文明施工及环境保护 (5)

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2编制依据 2.1《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3《电力建设安全工作规程》 DL 5009.1-2002 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6《施工组织设计》 3作业准备 3.1人员准备 3.2主要工器具准备 3.3主要施工材料准备

3.4技术、措施准备 3.4.1已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4对环境及气候的要求 1)当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2)在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4作业条件: 4.1人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5作业顺序: (高、低)压电缆头制作作业顺序如下图:

变电站应急预案

变电站应急预案

受控状态:文件编号: 分发号: 110KV变电站 应急预案

1.1

1.2系统失压事故 系统失压,将可能导致全公司停电事故,并造成重大的经济损失,导致电网不稳定运行甚至全网瓦解,在确保人身安全不受威胁同时,最大限度地减 少其影响和损失,保障电网的安全运行。 1.3设备事故 事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。 1.4自然灾害事故 预防自然灾害事故,防洪救灾,防冰雪,防地震等应急工作,明确各自的职责,明确重点,狠抓薄弱环节,确保变电站正常运行,保证供电正常, 减轻灾害损失,保障公司财产和职工人身安全。 1 管理内容 4.1应急预案的作用与意义 编制重大事故应急预案是应急救援准备工作的核心内容,是及时、有序、有效地开展应急救援工作的重要保障。应急预案在应急救援中的重要作用和地位体现在: 4.1.1应急预案确定了应急救援的范围和体系,是应急准备和应急 管理不再是无据可依、无章可循。尤其是培训和演练,它们依赖于应急 预案:培训可以让应急响应人员熟悉自己的责任,具备完成指定任务所 需的相应技能;演习可以检验预案和行动程序,并评估应急人员的技能 及整体协调性。 4.1.2定应急预案有利于做出及时的应急响应,降低事故后果。应 急行动队时间要求十分敏感,不允许有任何拖延。应急预案预先明确了 应急行动的职责和响应程序,在应急力量和应急资源等方面做了大量准 备,可以指导应急救援迅速、有效、高速地开展,将事故的人员伤亡、 财产损失和环境破坏降到最低限度。此外,如果预先制定了预案,对重

光伏电站突发事件应急预案

光伏电站 突 发 事 件 应 急 反 措 预 案 二0一七年三月

目录 一前言 (2) 1、应急预案审故分级 (3) 2、应急组织机构职权及任务 (3) 二、全站失电事故应急预案 (16) 三、全站直流消失事故处埋预案 (18) 四、防止电气误操作事故应急预案 (20) 五、SF6防漏事故应急预案 (25) 六、消防预案 (27) 七、防洪防汛应急预案 (29) 八、破坏性地震应急预案 (30) 九、防疾病预案 (34) 十、防小动物预案 (36) 十—、低温冰雪灾害防范预案 (37) 十二、防雷预案 (38)

华能舞钢产业聚集区光伏发电项目各种突发亊件反措应急预案 1、为不断提高华能舞钢产业聚集区光伏发电项目现场设备的运行符现水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处现各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。 2、本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于华能舞钢产业聚集区光伏发电项目的事故及异常处理。 3、坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。 4、在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在笫一位,釆取各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。 5、尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。

分布式光伏电站火灾事故应急预案

分布式光伏电站火灾事故应急预案

广州开发区粤电新能源有限公司 分布式光伏电站火灾事故应急预案 1.总则 1.1适用范围 本预案适用于光伏电站发电过程中,光伏组件、汇流箱、直流电缆、直流配电柜、逆变器、变压器、高压配电柜等设备发生火灾时的事故处理。1.2工作原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”及“保人身、保设备”的原则,最大程度地预防和减少火灾事故对人员和设备造成的损失,尽量避免事故扩大,减少次生灾害的发生。 2.危险分析 2.1主要危险品、危险源分析 2.2屋顶光伏组件发生着火事故,将可能造成屋顶整片光伏组件烧坏,严重的情况下可能烧穿屋顶,给光伏电站所在地厂家造成严重损失并威胁人身安全。 2.3直流配电柜发生火灾,由于光伏发电的特性,可能无法瞬时切断故障点,在事故处理过程中,如果处理不及时,措施不得当,将会使事故扩大,使同一位置敷设的电缆或邻近的电力设备如逆变器、电缆等着火,给光伏电站造成严重损失甚至威胁人身安全。 3.组织机构及职责 3.1事故应急救援小组

组长:运维部经理 副组长:运维承包方项目经理 组员:全体光伏运维人员 3.2职责 组长:负责光伏电站消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 副组长:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助组长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作,发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员进行火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等工作。 组员:负责光伏电站的消防安全防范工作。熟悉重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。一旦光伏电站区域发生火险,立即汇报业主方消防管理部门,并向组长汇报,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。 4.预防、预警 4.1危险源分级与监控 日常检查屋顶光伏组件清洁无杂物,直流汇流箱内端子接头无发热,外壳接地线良好;根据光伏组件的电流、电压及温度等指示情况判断光伏组件的运行中完好性,发现不能运行的设备及时停止运行。 检查电气设备各保护装置是否正确投入;检查电气设备室内的通风完好,各配电室的门窗应完整,照明充分;检查电气设备的各部温度正常;检查电气设备的引线接头电缆、母线应无发热;检查电气设备的声音正常,无

相关文档