文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东湖社区雨水泵站房机电设备安装施工方案

东湖社区雨水泵站房机电设备安装施工方案

东湖社区雨水泵站房机电设备安装施工方案
东湖社区雨水泵站房机电设备安装施工方案

宁德市旧城区低洼地治理工程东湖社区雨水泵站设备安装及调试

专项施工方案

审核:

批准:

编制:宁德市海川商贸有限公司工程部

二O一三年0月0日

1、工程概况

东湖社区原有雨水泵站房位于长兴城C区,设计流量为329L/s,采用电机功率55KW*2台轴流式水泵,运行方式:一用一备。泵站进、出水管道连接东湖河道,设置有引、排水设施。泵站因为长期未正常使用维修,机电设备已严重老化不能正常有效的使用,为了保证社区内雨水正常排泄,需要对该泵站内的机电设备重新配置安装。

经过我公司技术人员现场查勘,征求社区管理部门的改造意见:⑴拆除泵房内原来旧机电设备,⑵重新配置新机电设备,⑶工程施工包括:水泵电机安装、电气设备安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备?

2、工程施工量

工程量如下表所示:

工程安装施工量表表1

序号设备名称型号规格单位工程量备注

1 新安装:轴流

式水泵

20ZLB-70/阀门台 2

2 新安装:三相

电机

JOE3-55KW/6P 台 2

3 新安装:电源

进线柜2200*1000*600 台 1 GGD 是否设

置发电机组?

4 新安装:电容

补偿柜

2200*800*600 台 1 GGD

5 新安装:馈电2200*800*600 台 1 GGD

6 新安装:变频

控制柜(水泵

专用2台)2200*1000*600 台 1 GGD 内安装

三菱PLC编程

器1台

7 拆除原来旧水泵(含管道旧阀门

等)/55KW旧电机

台 2

8 拆除原来旧配电柜(电源进线柜

1台、电容补偿柜1台、馈电柜

1台、电机启动柜1台、电缆等

台 4

9 其他安装:电机电缆、配电柜低

压母排、水闸门启闭机机械/电气

控制制作安装、水泵房内接地线

焊接等

3、施工布置

根据施工平面图、电气施工图要求进行。

4、施工用电

安装期间用电主要为水泵、电气柜及闸门安装与焊接及施工照明等,水泵房机电设备及闸门安装调试结束,接引长兴城C区永久电源。

5、进度计划

本工程施工计划工期为:2013.0.0~2013.0.0,总工期为00天。

6、设备安装及调试施工措施

闸门安装:

闸门为0m×0m镶铜铸铁方闸门,为手/电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(由厂家提供具体安装尺寸附图)。

⑴安装闸槽及丝杠托架:

安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二次砼浇筑。

⑵闸门、丝杠及传动装置安装:

闸门用起吊机械吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。

⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。电器柜安装:

⑴按照原来的配电柜基础水平/垂直安装,接地线焊接执行电气安装接地规范进行。

⑵配电柜母线排、电机电缆安装严格按照电工工艺标准进行。

⑶电气设备测试按照相关低压电器试验规范进行。

7、拦污栅加工与安装

拦污栅采用现场加工,规格为:宽0.0m,栅条间距50mm,长0.0m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与拦污

栅预埋件焊接,下部采用膨胀螺栓与泵站底部连接。

8、水泵安装

⑴将水泵套筒用手动葫芦吊装就位,与底盘进行螺栓连接,检查平整度。然后进行出水套管与套筒的连接,将出水管用螺栓与水泵主体连接固定,安装过程中采用手动葫芦及倒链安装及调整。

⑵套筒安装并检查合格后,调整机座水平、高程及滑动轨道垂直度偏差,达到安装工艺要求后进行水泵体及阀门对接管道安装,最后安装电机紧固螺栓,接电机电缆线安装结束。

9、水泵运行

点动:

点动是在前池无水条件下进行,即空载。点动是水泵从静态转入动态的一个重要过程,是对水泵负载试车前最后一次检查,如发现异常,可在前池无水条件下处理。点动时间一般为6~7s内。

负载试车:

负载试车是主泵进入实体重要阶段,通过其可以检验安装是否良好,其辅助设备是否符合设计要求,整个系统是否达到理想效果。本阶段负载试车必须逐台进行,每台试车半小时。运行结束后必须对水泵、电机做一次全面检查及调整,为连续运行做好准备。

连续运行试车:

连续运行试车是对主泵及附属设备运行的可靠性、长期性作一次检测。

闸门调试:

a.检查闸门安装情况,消除导轨槽及底部的机械卡阻物,测定闸门电动机绝缘电阻,检查配电箱接线情况,核对减速箱润滑情况;

b.连续启闭闸门4次,闸门行走平稳,无卡阻、突跳现象、无异声;

c.闸门关闭后密封面密贴;

d.传动杆在轴导孔中运动无摩擦,启闭指针位置与闸门动作位置相符;

e.测定闸门行程与单程开启关闭时间符合设计要求。

拦污栅调试:

耙齿下行时,检查耙齿是否与格栅脱开,耙齿下降到行程最低点时检查耙齿是否与格栅紧紧的啮合。

10、劳动力配置

劳动力配置如下表:

劳动力配置计划表表2

序号工种人数备注

1 管理人员兼职质检员

2 工程监理

3 机械安装工

4 电焊工

5 电气安装工

6 起重工

7 普通工

8

9

10

合计

11、机械配置计划

机械设备配置计划详见下表:

施工机械设备配置计划表表3

序号机械设备名称型号规格单位数量备注

1 手动葫芦5T 台 1

2 电焊机380V/300A 台 1

3

吊安装三脚架铁制架1

4 钢丝绳若干

5 切割机台 1

6 气割工具套 1

7

12、质量、安全、环保措施

质量保证措施:

⑴严把原材料质量关,所有材料必须符合设计和规范要求,并按规范和监理工程师的要求进行抽检,确保所有进场材料均为合格材料。不合格材料不允许进场。

⑵所有原材料的堆放必须按规范和监理工程师的要求进行堆放,设备存放水泵房内。

⑶坚持图纸会审制度,施工人员领会设计意图,了解施工程序,认真掌握好各作业段工序之间的前后搭接,施工进度和施工措施。

⑷认真执行自检制度,建立质量监督检查体系,配备专职质检员。

⑸每道工序在自检合格后,报请监理工程师进行验收,经监理工程师验收合格签认后,方可进行下道工序的施工。

安全施工要求:

⑴现场施工时工作人员必须佩带安全帽,各种材料及工具包应妥善放置,严防下落伤人。

⑵吊装机械(三脚架)进场做好进场检查,荷载应符合设计和规范要求,不得超载,做到安全起重吊装。

⑶钢丝绳、卸扣、倒链等起重设备要提前检查,确保使用安全,如发现不合格及时调换。

⑷施工现场合理规范的施工用电专用箱,各种使用中的施工机械实行“三相五线制”用电,实行一机一闸一箱一漏制。

文明施工要求:

⑴施工期的产生垃圾杂物统一运往指定的垃圾收集场地。

⑵施工期尽量减小施工机械噪音及粉尘。

⑶其他未尽事宜均按国家和宁德市地方现行相关的“文明安全施工”有关规定执行。

13、环境保护要求

积极做好施工期间污染源的综合防治工作,尽可能有效减少施工对于环境带来的危害,减少施工对于施工区和周围环境的不利影响。

⑴创建文明工地,工作面的施工材料及设备码放整齐,做到平、直、顺、整齐有序。

⑵施工作业现场随时清理,配有垃圾箱,场通干净平整,无积水,无杂物,无垃圾。

⑶施工现场应配置有防火、防爆器械,保证的配置器械正常使用。

2013年0月0日

检查井、雨水口施工方案

北京市市管城市道路西四北大街 (西四路口■地安门西大街)道路大修工程检查井、雨水口施工方案 审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

一、工程概况 1、西四北大街设计起点西四东大街与西四南大街大街接顺起点桩号K1+858,设计终点地安门西大街与与平安里西大街永中交终点桩号K2+834,道路全长950 米。现况道路宽12.5米,双向四车道,俩侧设机非隔离带宽 2.5米、机非隔离带两侧为人行步道。 工程施工范围主路局部进行病害处理,积水路段增加雨水口,现况井周进行加固处理后,进行沥青摊铺。人行步道部分路段进行加宽,主要进行路缘石步道砖的更换,具体工程量及施工方法详见工程图纸。 二、施工工艺 (一)检查井施工 1、路面标准情况的施工工艺 检查井井墙外350mn范围内的旧路面结构刨除,处理深度按照设计图纸要求,并将基层清理干净;当检查井井筒周边处理范围不能保证将损坏部位清除时,根据情况对处理范围进行调整加大。 依据图纸将预先加工好的钢筋在井圈外布置好,钢筋间焊接牢固。 以井圈周边平整路面为基准,挂十字线,由测量人员检测检查井需要调整的高度,井圈表面高程与沥青砼面层铺设后顶面高程一致。确定高程后用3块步道砖块砌筑调整检查井井盖的高程,块材砌筑平稳,井筒内侧用模板支模。U型①8钢筋(沿井圈均匀布臵4个)分别与井圈和布臵在井墙外依据图纸预先加工好的钢筋连接牢固,U型钢筋开口向上,将钢筋底部加入垫块,以保证混凝土结构的保护层厚度。 井筒b+350m(b为井筒宽度)范围内浇筑C25快硬早强商品混凝土,不得采用砂浆或豆石砼,塌落度不宜过大。混凝土分一次浇筑,混凝土要平整、密实,表面成活要粗糙并且包住井圈,避免发生位移。井筒内模板拆除后,混凝土表面有瑕疵或蜂窝孔洞时,应立即做返工或修复处理。沥青砼的摊铺施工应在现浇砼后12小时

泵站、机电安装施工方案

排水泵施工方法及施工方案 根据图纸设计,本工程施工步骤先下部后上部,先进行泵房下部结构施工,泵房下部结构采用防水混凝土,所以混凝土浇筑是泵房结构施工的关键。泵房下部结构施工完后进行泵房上部结构和附属用房施工,再进行泵房及附属用房的装修施工。中间穿插机电设备安装。泵站结构施工完后进行室外工程。主要施工方法及施工方案如下。 1、施工测量放线 项目经理部测量班在与业主、勘测设计单位接桩后,对本标段施工范围之内的桩位(包括导线点、水准点等)进行必要的保护,并及时做好导线点与水准点的复测与加密工作。 在确定线位后,根据现场实际情况,在现场面设高程、位置的控制桩。桩位设在四周永久建筑物上,所有控制桩由专业测量人员保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前进行校核。 根据导线控制点和加密导线点,用全站仪根据设计图纸所给定的定线关系和参数,按极坐标法测设出各控制点,以满足施工测量的需要。 开工前以及进场后,组织测量人员在监理工程师的协调下,对相邻合同段连接处的水准点、座标控制点进行闭合测量,并统一平差,将高程和座标偏差控制在允许范围以内。施工过程中,每三个月对合同段内的水准点和座标控制点检测一次,并将检测结果报驻地监理工程师审核。 每次测量记录,都做好收集整理工作,并装订成册;每个分项、分部、单位工程完工,及时做竣工测量,并做好记录,妥善保管。 2、沟槽降水 以管井降水为例 2.1施工布置 根据施工现场地下水埋藏情况、基坑开挖深度及勘查院勘查报告的建议,采用管井井点降水方案,即在基槽四周布设一定数量的管井降低地下水,以满足施工对降水的要求。 根据泵站施工进度,在需开槽的地段提前一步进行降水。在开槽前提前7天进行打井降水。之后随时对水位降低情况进行观测,静水位开始稳步降低至距槽底1~2米即可开始组织土方机械进场,降水与开槽同步进行,以保证开槽见底时水位降至槽底1m以下。 2.2降水井施工 2.2.1、施工工艺流程 井点测量定位→钻机就位→钻孔→下滤水井管→填滤料→空压机洗井→安装潜水泵抽水 2.2.2、主要技术要求

雨水泵站施工方案

目录 一、编制依据 1.1高新区乐凯北大街雨水泵站工程概况 1.2高新区乐凯北大街雨水泵站工程招标文件 1.3现行的规范、规程、标准、图集 二、工程概况 三、施工部署及施工总平面布置 3.1工程目标管理 3.2项目组织管理 3.3施工部署 3.4施工准备工作 3.5现场施工总平面布置 四、施工方案,主要技术措施,基坑支护方案及雨水顶管施工方案 4.1施工顺序 4.2测量放线 4.3基础工程 4.4主体工程 4.5屋面工程 4.6装饰工程 4.7雨污水工程技术措施 4.8道路工程技术措施 4.9基坑支护 4.10雨水顶管施工方案 五、施工工期、施工总进度计划及确保工期的技术组织措施 5.1工期保证措施 5.2项目管理保证措施 5.3搞好三个配合,保证工期 六、工程质量目标、保证措施 6.1质量目标

6.2工程质量保证措施 6.3消除质量通病措施 6.4关键、特殊工序施工质量控制 6.5成品、半成品保护措施 七、项目班子组成情况 7.1施工组织机构设置 7.2项目班子组成情况 八、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 九、劳动力安排计划及保证措施 十、确保安全生产的技术组织措施 10.1安全生产保证体系 10.2安全生产保证措施 十一、确保文明施工的技术组织措施 11.1文明施工保证体系 11.2文明施工保证措施 11.3劳动保护体系及措施 十二、扬尘治理措施 十三、减少扰民降低噪音措施 十四、工程降低成本措施 十五、新技术应用 附表: 工程进度计划表 施工现场平面布置图

一、编制依据: 为保证该工程顺利进行,并保证施工组织设计的可行性,编制时密切结合工程实际情况,从而发挥在施工中的指导作用,编制依据如下: 1.1高新区乐凯北大街雨水泵站工程图纸 1.2高新区乐凯北大街雨水泵站工程招标文件 1.3现行的规范、规程、标准、图集 1.3.1 工程测量规范(GBJ50026-2007) 1.3.2 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.3.3 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 1.3.4 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 1.3.5 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3.6 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB0210-2001) 1.3.7 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 1.3.8 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002) 1.3.9 建筑电气安装工程施工质量验收规(GB50303-2002) 1.3.10建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 1.3.11 建筑安全检查标准(JGJ59-99) 1.3.12 建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004) 1.3.13 建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 1.3.14 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86) 1.3.15 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.3.16 混凝土强度检验评定标准(GBJ 107-87) 1.3.17 钢筋焊接及验收规程(JGJ 18-2003) 1.3.18钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB13013-91) 1.3.19土工试验方法标准(GBJ123-88) 1.3.20建筑工程项目管理规范(GB/T50326-2006) 1.3.21给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008) 1.3.22混凝土和钢筋混凝土排水管(GB/T11836-1999) 1.3.23市政工程施工及质量验收规范 1.3.24图集02G、03G、05J、02S、04S、05S、95S

雨水口及雨水支管施工技术交底

雨水口及雨水支管施工技术交底 项目:贵安新区贵安路联络线道路工程2标 单位:中铁港航局集团有限公司

一、适用条件及范围 K34+200~K40+420雨水口及雨水支管施工。 二、施工工艺 1、工艺流程 施工准备→施工放样→沟槽开挖→垫层施工→管道吊装→管道接口→三角区、管腔、管顶回填→检查井砌筑。 2、施工技术要求 、沟槽开挖 1)、根据检查井位置,用钢尺从检查井中心位置往大里程方向引出3米,为雨水口中线位置。用白灰撒出雨水支管和雨水口的开挖线,雨水口和雨水支管一起开挖,采用机械开挖为主、人工清底为辅。 2)、机械开挖至距设计标高20cm,人工集中挖除清底,找平夯实。开挖过程中严禁超挖。 、管道基础施工 1)、管道开挖完成后,即铺设砂砾垫层,垫层厚度为10cm。 2)、垫层采用人工铺设,找平,并采用平板打夯机夯实,其密实度要求达到95%以上。、雨水支管铺设安装及接口 1)、本段采用DN300双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。 2)、雨水口耳管外壁满包C15、厚200mm的混凝土保护层。 、雨水口砌筑 1)、施工人员将雨水口基础清至指定标高,雨水口由路缘石顶面下反为基础底,基础采用10cm厚C15混凝土。 2)、根据雨水口中心位置,画出雨水口位置砌筑雨水口,在砌筑至井路面顶以下30cm 左右时,由技术人员再次确认精确标高,严格按照指定标高砌筑。 、过梁安装 雨水口砌筑至设计标高后,及时安装过梁,安装时砖墙顶面用水冲刷干净,并铺砂浆,按照设计标高找平。 三、雨水口及雨水支管质量控制要点 1、雨水口质量控制要点 、在雨水口基础上,先铺砂浆后再砖砌,一般采用一丁一顺或二丁一顺砌筑。每层

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

雨水泵站雨季施工方案

目录 一工程概况 (3) 二施工准备 (3) 1、施工管理组织准备 (3) 1、材料准备 (4) 三施工计划 (5) 四雨季施工方案 (5) 1、工程测量 (6) 2、基坑工程 (6) 3、工程排水、调水措施 (6) 4、钢筋工程 (6) 5、模板工程 (7) 6、混凝土工程 (7) 7、脚手架工程 (8) 8、高空作业 (8) 9、材料存放 (9) 10、基坑土方回填 (9) 五施工现场文明施工和环境保护措施 (9) 六安全、用电等其他措施 (10) 七雨期施工应急预案 (11) 八预防措施 (14)

一、工程概况 本工程是配合XX工程设计以及仓库区地道改造工程设计,在XX 高速路以南、现状仓库区地道以西修建合建泵站一座,用于将1标段区域内雨水、地道雨水和地道地下水提升后排入西河,占地面积2652平方米。其中雨水泵房设计规模Q=5.0m3/s,收水范围为XX高速公路K1+120~K3+600段路面雨水;地道雨水泵房设计规模为Q=0.15m3/s,收水范围为现状仓库区地道范围内雨水;地道地下水泵房设计规模为Q=0.04m3/s,收水范围是现状仓库区地道范围内地下水。 本工程的施工范围包括合建泵站及泵站进、出水管线。主要内容分为以下5 部分: 雨水泵房进水管道(泵站外雨水管道~地区雨水泵房) 地道雨水泵房进水管道(地道内联篦收水井~地道雨水泵房) 地道地下水泵房进水管道(地道内改造部分盲沟管~地道地下水泵房) 合建泵站(包括庭院内的地区雨水泵房、地道雨水泵房、地道地下水泵房以及变配电间等建、构筑物) 合建泵站出水管道(地区雨水出水蝶阀井~西河出水口) 二、施工准备 1、施工管理组织准备 我公司为保证工程施工质量,组建了一只高素质、高水平、善打硬仗的项目管理班子,管理班子的成员充分发挥我们公司的优势,突出了“年龄结构合理,专业技能突出,施工经验丰富,理论基础扎

雨水口及雨水支管施工方法

雨水口及雨水支管施工方法 1、雨水口施工 (1)按照道路设计边线及支管位置,定出雨水口中心线桩,使雨水口长边距立路缘石83mm,雨水口选用偏沟式双箅下落雨水口,雨水口井深1.3m。雨水支管管内底至路面高1m,井底下落0.3m,便于沉泥及清掏。箅面比周围路面低3~4cm,并与路面接顺,井坐加固详见本工程雨水口及检查井钢筋混凝土井座加固图。 (2)按雨水口中心线桩,挖槽注意留有足够肥槽,如核对雨水口位置有误差时以支管为准,平行于路边修正位置,并挖至设计深度。 (3)按井墙位置挂线,先砌筑井墙一层。 (4)砌筑井墙,随砌随刮平缝,每砌高30cm应将墙外肥槽及时用砂浆回填密实。 (5)砌至雨水支管处应满卧砂浆,砌砖已包满支管时将管口周围用砂浆抹严抹平,不能有缝隙,管顶砌半圆砖圈,管口应与井墙齐平。支管与井墙必须斜交时,允许管口入墙2cm,另一侧凸出2cm,超过此一侧限时需考虑调整雨水口位置。 (6)井口应与路面施工配合同时升高,在基层摊铺前,应备木板或铁板覆盖,防止混合料进入雨水口井室。 (7)井墙用MU10烧结砖,砌筑水泥砂浆强度M10,墙体1:2水泥砂浆抹面。 (8)根据路面标高确定砌筑高度,并根据设计图纸双篦雨水口钢筋混凝土井座采用外加工制作,运输至施工现场后进行安装作业。 (9)检查井及雨水口周边加固采用Φ8、Φ10钢筋及C30混凝土现浇加固,加固断面尺寸为30cm(宽)*20cm(高),具体详见雨水口及检查井加固图。 2、雨水支管的施工 (1)开槽 根据本工程设计要求,设计路面以下70cm为雨水支管管顶,因此雨水支管

位于道路路基范围内。雨水管沟槽开挖应与路基施工同步施工(或者在路基施工后进行反开挖),开挖时采用直槽开挖,两侧预留30cm工作面。 (2)下管 1)雨水支管采用DN300 钢筋混凝土管,基础采用条形基础,厚度为150mm。 2)使用人工下管和排管,测量要控制好流水的坡度,严禁出现倒坡的现象。

泵房设备安装施工方案 (1)要点

青岛捷润液体化工码头库区一期工程设备安装与调试方案 编制: 审核: 山东省显通安装有限公司捷润液体化工项目部 二○一四年四月十七日

目录 1、适用范围 (1) 2、编制依据 (1) 2.1 设计图纸 (1) 2.2 国家统一标准及规范 (1) 3、工程概述 (1) 3.1 工程简介 (1) 3.2工程特点 (1) 3.3 主要工程内容 (2) 4、施工机具、人力配备 (3) 4.1施工机具准备 (3) 4.2施工人力配备 (3) 5、施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2设备开箱检查和保管 (4) 5.3泵基础验收 (5) 6、设备安装施工 (5) 6.1泵安装 (5) 6.2静止设备安装 (5) 7、各项施工保证措施 (8) 7.1施工质量保证措施 (10) 7.2质量控制 (11) 7.3施工安全保证措施 (12) 7.4文明施工组织措施 (13)

1、适用范围 本方案仅适用于青岛捷润液体化工码头库区一期工程泵房设备安装工程施工。 2、编制依据 2.1 设计图纸 山东齐鲁石化工程有限公司提供的施工图纸、设计说明及设计变更2.2 国家统一标准及规范 GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50275-2010 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50252-2010 《工业安装工程质量检验评定统一标准》 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、工程概述 3.1 工程简介 项目名称:青岛捷润液体化工码头库区一期工程 建设地点:青岛市黄岛经济技术开发区 设计规模:1、原油罐区设六个原油(燃料油)罐; 2、原油泵房含3台汽车装车泵、2台中转泵、预留装船泵位置;与原油罐区、原油泵房相关的工艺、建筑、结构、电气、给排水等工程。 3、消防泵房为地上式消防泵房,根据消防压力要求的不同, 分为高、低两套供水系统,其中低压供水系统供给罐区消防用水,高压供水供给罐区泡沫配比用水。低压消防供水系统选用电泵和柴油泵各一台,一开一备,单泵性能:Q=245L/S,H=80M,火灾时由消防水泵从消防水罐吸水向喷淋消防管网加压供水。高压消防供水系统选用电泵和柴油泵各一台,一开一备,单泵性能:Q=90L/S,H=125M,火灾时由消防水泵从消防水罐

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

雨水口及支管施工方案[001]

成新蒲快速路六期工程项目 雨 水 检 查 井 井 盖 安 装 施 工 方 案 成新蒲快速路六期工程项目经理部 2010年4月23日

雨水口及支管施工方案 第一章工程概况 工程名称:成新蒲快速路六期工程项目(双流段)。 建设地点:成都市双流县彭镇K5+450-K8+750。 施工内容:M7.5砖砌雨水口、高分子复合材料雨篦子安装、D300钢 筋砼雨水口支管埋设。雨水口共计378座,雨水口支管共计2170m。 采用材料:标准机制页岩砖,过梁C25商品砼,高分子复合材料雨 篦子,M7.5砂浆,D300钢筋砼Ⅰ级平口管。 质量要求:合格。 第二章雨水口、雨水口支管施工方案及施工方法 本工程M7.5砖砌雨水口共有378座,雨水口支管共计2170m。本工程雨水口数量较多,在施工进行时根据施工进度,配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面简介其施工方法。 一、雨水口施工 1、准备工作 1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。 1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。 2、雨水口砌筑要求 2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。

2.2雨水口底面为C20现浇砼10cm底板。待砼达到3天强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图6.4.2-3)。砌筑时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查尺寸。 雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板。 检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 2.3雨水口D300钢筋砼支管安装应与雨水口内壁齐平,管口应用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。 2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。 3、抹面技术要求 砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。其抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应

泵站施工方案77243

施工方案 (一)、土方工程 (1)施工测量 在开工前进行现场复测,主要包括导线、中线的复测,水准点、控制点的复测与增设,横断面的测量与绘制等。对所有测量结果进行认真整理、记录准确详细、签字齐全,在测量完成后及时将测量成果上报监理工程师进行核查,在监理工程师复测时,无偿提供测量设备,并安排辅助人员。在监理工程师核准测量成果后,按图纸设计进行放样,设置工程的位置桩、地界桩、轴线控制桩等,并报 请监理工程师检查批准。 (2)施工前场地调查 土方工程施工前,对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线、弃土场地、临时堆土场地及施工组织条件等情况进行详细调查。将调查结果以书面形式向监理工程师报告,发现调查结果与图纸资料不符时,提出解决方案 报监理工程师审批。 (3)土方开挖 本工程一般土方开挖主要包括建筑物基坑土方开挖,施工方法均采用挖掘机 开挖,自卸汽车运输,保护层土方均采用人工开挖,修整成形。 (A)施工机械设备配置 根据施工现场实际情况及施工总工期要求,土方开挖计划配置挖掘机2台,10T自卸汽车4辆。建筑物基坑土方开挖部分使用的机械设备将根据工程的具体 进展情况以及施工现场环境,适当进行调配,以减少机械设备进退场的次数。 (B)开挖前准备工作 在开工前编制详细的土方施工方案上报监理工程师审核,批准后方可实施,施工中如遇调整,必须得到监理工程师的批准。施工前对施工区域内的地形、地貌、道路等情况进行全面了解,清除各类障碍物、垃圾、树根、杂草等,初步平整场地,进行施工现场布置。同时掌握施工范围内的地质资料,对地表以下的 土质清况以及分部情况有详细的认识,以便顺利指导土方开挖。 (C)开挖方法

雨水泵站施工方案

一、工程概况 1.1本单位工程为呼和浩特市大青山南坡生态治理工程~~一级加压泵房及变配电间,拟建场地位于呼和浩特市玉泉区沟子板金河水厂院内,该工程工程为地上一层框架结构建筑,总建筑面积565.66平方米,总长度为50米,宽为13米,变配电间10KV,负荷三级。泵房总规模3万m2,结构安全等级为二级,结构抗震设防等级为一级,设计使用年限为50年。 1.2结构设计概况,变配电间基础为独立基础,泵房为筏板基础,砼标号为C30,填充墙为300mm,200mmMU5加气混凝土砌块砌筑,砂浆为Mb5混合砂浆。 二、编制依据 1、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) 2、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258—97) 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010) 6、一级加压泵房及变配电间工程设计施工图纸 三、施工部署 1、施工的主要内容及顺序 施工准备、土方开挖、基础施工、土方回填、钢筋混凝土结构施工、砌体施工、内装修、收尾工程、自检、竣工验收。 2、劳动力部署 我公司将会最大限度的缩短施工准备时间,做好施工人员、机械设备、材料等部署并做到提早到场,接到开工令后即进行全面施工,施工时坚持连续作业,高峰时投入砼工10 人,木工20 人,钢筋工15 人,机械操作工3,管理人员5人,最高峰

劳动力人数为53人。 3、施工机械设备部署 为保证本工程进度目标的顺利完成实施,拟配备性能优异、数量充足的施工设备进场施工,详见机械设备表。

水泵房设备安装施工方案

井下水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45×7型水泵3台,配用电机功率为132KW,排水管路系统2趟,选用Φ133×4.5型,吸水管选用Φ159×4.5型无缝钢管。该泵额定流量为85㎡/h,一级额定扬程为45m。正常涌水时为1台工作,1台备用,1台检修;最大涌水时为2台工作,1台备用。二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输 设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t矿车内,运至现场。 (二)设备安装

先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2个方向向上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7天。 (三)管路配制、闸门安装 待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织 根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1人,工程师1人,安全质量员1人,材料员1人,小计4人。

一体化泵站安装方案

. . . .. . . xxxxxx污水支管建设工程(xxxx部分)施工一体化泵站安装方案 XXXXXX有限责任公司

一、工程概况 拟将全线分为四个工区展开施工,一工区负责xx~xx段排水、xx小区~xxx停车场段排水,二工区负责xxxx排水、xx路~xxx段排水,三工区负责xxx及xxx段排水,四工区负责全线泵房安装。 拟新建6段污水管道,合计dn125mm- dn160mm污水压力管1908m,dn300-dn450重力管约2866m,污水最终进入xxx 污水处理厂进行处理。新建0.01m3/s的一体化预制泵站3座。 施工总平面布置图

二、工程地质条件 2.1、地形地貌及地质构造 规划范围现状自然便道结构为碎石50cm厚,5m宽,沿线用地属于小李村和茶厂范围。 2.2、场区水文地质条件 2.2.1、地表水 场地地表水主要为自然环境的雨水。 2.2.2、地下水 揭穿的深度范围内,拟建场地地下水分为上层滞水和弱孔隙承压水。上层滞水主要赋存于场地上部的填土层中,主要接受地表水径向渗流补给以及大气降水垂直补给,水量不确定,没有统一的自由水面,勘察期间测得的上层滞水水位在自然地面以下0.1m-2.6m,相当于绝对标高18.67m-22.02m。地下水赋存于4-2层含粉质粘土角砺中,角砺、碎石及砂性土含量在80%左右,有粘性土充填且局部粘性土比较富集,含水层顶板为一般粘性土,局部地段为老粘性土,底板为基岩,含水性与透水性均较差,水量不大,承压性弱,对本工程施工基本无影响,勘察期间未测其承压水位。 2.2.3地下水及地表水腐蚀性判定 所取地下水及地表水所做质检分析,场区地表水及地下水在干湿交替的环境条件下对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

雨水提升泵站施工方案

中国石化武汉分公司年80万吨乙烯工程雨水提升泵站工程施工方案 (含模板、脚手架专项方案) 编制: 审核: 批准: 湖北省工建集团天华建筑工程公司 二〇一一年九月十二日

雨水提升泵站工程施工方案 目录 第一章施工方案的编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2结构概况 (2) 第三章结构施工方案 (5) 3.1方案选择原则和步骤 (5) 3.2整体施工的准备及要求 (5) 3.3基础底板施工方案 (6) 3.4池壁及相应墙柱施工方法 (10) 3.5池顶板施工方法 (11) 3.6各分项工程的注意事项及质量保证措施 (11) 3.7 安全相关措施及注意事项 (16) 第四章专项施工方案 (17) 4.1模板专项施工方案 (17) 4.2超高模板脚手架支撑专项方案 (23)

雨水提升泵站工程施工方案 第一章施工方案的编制依据 1.1编制依据 1.《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 2.《工程测量规范》(GB50026—93) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 5.《建筑地基基础施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 6.《钢筋焊接及验收规程》(GBJ18-2003) 7.《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—2003) 8.《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146—90) 9.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93) 10.《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104—97) 11.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ33—2001) 12.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 13.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 14.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 15.《中国石油化工股份有限公司武汉分公司80 万吨/年乙烯工程公用 工程全厂给排水管网及雨水提升泵站结构施工图纸》 16.相关的雨水提升泵站设计图纸

雨水口及支管施工方案

临空经济区规划纵2#道路北延伸段新建工程 雨 水 检 查 井 井 盖 安 装 施 工 方 案 葛洲坝集团第六公司项目部 2014年11月9日

雨水口及支管施工方案 第一章工程概况工程名称:临空经济区规划纵2#道路北延伸段新建工程。 建设地点:K0+141.71 -K2+472。 施工内容:M7.5 砖砌雨水口、球墨铸铁材料雨篦子安装、D300 高密度聚乙烯缠绕管雨水口支管埋设。雨水口共计243 座,雨水口支管共计972m。采用材料:标准机制页岩砖,C15 商品砼,球墨铸铁材料雨篦子、盖座、盖板,M7.5砂浆,D300高密度聚乙烯缠绕管。 质量要求:合格。 第二章雨水口、雨水口支管施工方案及施工方法 本工程M7.5砖砌雨水口共有243座,雨水口支管共计972m本工程 雨水口数量较多,在施工进行时根据施工进度,配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面简介其施工方法。 一、雨水口施工 1、准备工作 1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。 1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。 2、雨水口砌筑要求 2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。 2.2雨水口底面为C15混凝土10cm基础。待砼达到3天强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图642-3)。砌筑

时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错幵。随砌筑随检查尺寸。 图机423甫水口增体翩法 (1)三顺一儿(b) r顺一丁 雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板。 检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 2.3雨水口D300高密度聚乙烯缠绕支管安装应与雨水口内壁齐平,管口应 用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。 2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。3、抹面技术要求 砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。其 抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应过筛。 抹面要求:雨水口内外抹面均由底板抹至设计高度。抹面厚度20mm。 抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时磨光、养护。

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

泵站机电设备安装工程施工方案

***市城区快速路工程(二期) 四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1 工程概述 1.1 ***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100 型立式轴流泵8 台及配套电动机3 台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2 本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3 本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4 机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5 施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86 及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、监

相关文档
相关文档 最新文档