文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅电气设计要点分析

住宅电气设计要点分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ef1934502.html,

住宅电气设计要点分析

作者:丁骏

来源:《建筑建材装饰》2014年第10期

摘要:本文主要分析住宅建筑中电气设计要点,并基于笔者自身的实践经验就其中设计要点规范进行了个人意见的整理与表达。

关键词:住宅电气设计;电位联结;防雷;空调电源设计

引言

住宅电气设计的主要环节有总进线装置、电负荷设计、配电箱设计、线路敷设及等电位联结装置等设计环节,其中每一项国家住宅规范中都有相关的设计规定,但是笔者认为基于经验体会进行相关的设计要点改进还是有必要的。

1家居配电箱局部等电位联结

根据相关规范要求,目前家居配电箱系统主要有以下3种设置方式:

(1)总进线断路器设置剩余电流动作保护器;

(2)除照明外其余回路均设置剩余电流动作保护器;

(3)除照明及壁挂式空调外其余回路均设置剩余电流动作保护器。

这几种设置方式的优劣在此不做讨论。这里要说明的是,当采用TN系统时,家居配电箱引出不同的回路,有的给固定式电气设备供电,有的给手持式和移动式设备供电,由于两种回路发生接地故障时对切断电源的时间要求不同,当固定式设备发生接地故障时,可能导致使用手持设备的人因受电击且不能摆脱设备而引发事故。如果家居配电箱系统采用上述(1)种设置方式时,由于总进线设置了剩余电流动作保护器,固定式设备和手持式(或移动式)设备发生接地故障时,其切断电源时间相同,不会发生因两种回路对切断电源的时间要求不同而引发事故的情况。而采用(2)或(3)种设置方式时,由于TN系统中的配电箱同时给固定式设备和移动式设备供电,两种回路发生接地故障时对切断电源的时间要求不同,其设计应满足GB50054-2011《低压配电设计规范》(以下简称《低规》)第 5.2.10条的要求:

“在TN系统中,当配电箱或配电回路同时直接或间接给固定式、手持式和移动式电气设

备供电时,应采取下列措施之一:

(1)应使配电箱至总等电位联结点之间的一段保护导体的阻抗符合下式的要求:

相关文档