备注

1 46#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.8 2011.8.5 28 11-34

2 34 113

2 47#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.8 2011.8.5 28 11-342 33.1 110

3 131#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.8 2011.8.5 28 11-342 33.2 111

4 132#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.8 2011.8.

5 28 11-342 34.

6 115

5 153#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.8 2011.8.5 28 11-342 34.

6 115

6 101#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.10 2011.8.8 29 11-345 39.3 131

7 121#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.10 2011.8.8 29 11-345 38.2 127

8 150#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.10 2011.8.8 29 11-345 44 147

9 61#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.12 2011.8.9 28 11-349 34.5 115

10 91#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.12 2011.8.9 28 11-349 33.7 112

11 102#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.12 2011.8.9 28 11-349 34.2 114

12 108#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.12 2011.8.9 28 11-349 34.6 115

13 109#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.12 2011.8.9 28 11-349 34.8 116

14 10#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.13 2011.8.11 29 11-353 39.9 133 见证

15 85#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.13 2011.8.11 29 11-353 35.2 117 见证

16 129#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.13 2011.8.11 29 11-353 38.4 128 见证

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

1、混凝土试验报告共10页,共15组

2、见证页,共64组,见证率42%

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 130#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.13 2011.8.11 29 11-353 34.6 115 见证

2 25#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.14 2011.8.11 28 11-352 34.5 115 见证

3 43#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.1

4 2011.8.11 28 11-352 36 120 见证

4 44#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.14 2011.8.11 28 11-352 34.9 116 见证

5 84#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.14 2011.8.11 28 11-352 34.

6 115 见证

6 8#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.15 2011.8.12 28 11-354 36 120

7 24#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.15 2011.8.12 28 11-354 43.6 145

8 58#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.15 2011.8.12 28 11-354 36 120

9 123#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.15 2011.8.12 28 11-354 34.8 116

10 149#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.15 2011.8.12 28 11-354 39.4 131

11 9#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.16 2011.8.15 30 11-355 44.4 148

12 22#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.16 2011.8.15 30 11-355 52.1 174

13 23#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.16 2011.8.15 30 11-355 42.3 141

14 100#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.16 2011.8.15 30 11-355 42.3 141

15 133#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.16 2011.8.15 30 11-355 40.1 134

16 45#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.18 2011.8.15 28 11-356 50.3 168

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

混凝土试块试验报告汇总表(表6)

工程名称:峰景丽都二期11-12#楼编号:1、混凝土试验报告共10页,共151组2、见证页,共64组,见证率42%

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 70+1#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.18 2011.8.15 28 11-356 46.7 156

2 78#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.18 2011.8.15 28 11-356 41.8 139

3 107#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.18 2011.8.15 28 11-356 43.6 145

4 126#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.18 2011.8.1

5 28 11-35

6 42.1 140

5 86#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.19 2011.8.17 29 11-357 48.

6 162

6 104#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.19 2011.8.1

7 29 11-357 46.5 155

7 127#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.19 2011.8.17 29 11-357 43.8 179

8 27#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.19 2011.8.17 29 11-357 38 127

9 62#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.19 2011.8.17 29 11-357 37.2 124

10 65#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.20 2011.8.17 28 11-358 47.8 159

11 70#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.20 2011.8.17 28 11-358 51.2 171

12 122#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.20 2011.8.17 28 11-358 37.5 125

13 124#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.20 2011.8.17 28 11-358 43.1 144

14 147#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.20 2011.8.17 28 11-359 52.3 174

15 48#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.25 2011.8.22 28 11-360 32.9 110 见证

16 64#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.25 2011.8.22 28 11-360 32.3 108 见证

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

1、混凝土试验报告共10页,共151组

2、见证页,共64组,见证率42%

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 66#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.25 2011.8.2

2 28 11-360 33.

3 111 见证

2 72#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.25 2011.8.22 28 11-360 32.4 108 见证

3 72+1#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.25 2011.8.22 28 11-360 33.7 112 见证

4 89#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.2

5 2011.8.22 28 11-361 31.

6 105 见证

5 26#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.2

6 2011.8.22 2

7 11-361 33.6 112 见证

6 42#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.26 2011.8.22 2

7 11-361 38.9 130 见证

7 49#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.26 2011.8.22 27 11-361 29.3 98 见证

8 60#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.26 2011.8.22 27 11-361 31.3 104 见证

9 105#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.26 2011.8.22 27 11-362 33.2 111 见证

10 128+1#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.26 2011.8.22 27 11-362 32.4 108 见证

11 151#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.26 2011.8.22 27 11-362 34 113 见证

12 154#楼孔桩填芯标养C30 2011.7.26 2011.8.22 27 11-362 32.7 109 见证

13 41#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.1 2011.8.29 28 11-363 34 113

14 59#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.1 2011.8.29 28 11-363 35.6 119

15 63#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.1 2011.8.29 28 11-363 35.2 117

16 99#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.1 2011.8.29 28 11-363 34.6 115

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

1、混凝土试验报告共10页,共151组

2、见证页,共64组,见证率42$

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 148#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.1 2011.8.29 28 11-363 34.6 115

2 7#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 27 11-365 34.5 115

3 21#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 27 11-365 35 117

4 28#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 27 11-36

5 34.3 114

5 40#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 27 11-365 32.8 109

6 83#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 2

7 11-365 35.

8 119

7 88#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 27 11-366 33.7 112

8 106#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 27 11-366 34 113

9 125#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 27 11-366 31.5 105

10 128#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2 2011.8.29 27 11-366 33.9 113

11 148+1#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.1 2011.8.30 29 11-364 36.2 121

12 4#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.4 2011.9.2 29 11-367 32.5 108 见证

13 17#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.4 2011.9.2 29 11-367 35 117 见证

14 18#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.4 2011.9.2 29 11-367 36.1 120 见证

15 38#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.4 2011.9.2 29 11-367 34.9 116 见证

16 39#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.4 2011.9.2 29 11-367 34.9 116 见证

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

1、混凝土试验报告共页,共组

2、见证页,共组,见证率

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 57#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.4 2011.9.

2 29 11-367 34.1 114 见证

2 79#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.4 2011.9.2 29 11-367 35 117 见证

3 80#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.

4 2011.9.2 29 11-367 38.1 127 见证

4 82#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.4 2011.9.2 29 11-367 35.1 117 见证

5 2#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.

6 2011.9.3 28 11-369 36.1 120 见证

6 35#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.6 2011.9.3 28 11-369 33.1 110 见证

7 36#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.6 2011.9.3 28 11-369 32.8 109 见证

8 37#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.6 2011.9.3 28 11-369 34.2 114 见证

9 92#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.6 2011.9.3 28 11-369 33.4 111 见证

10 96#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.6 2011.9.3 28 11-370 33 110 见证

11 120#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.6 2011.9.3 28 11-370 34.1 114 见证

12 13#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.11 2011.9.10 30 11-376 33.9 113 见证

13 56#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.11 2011.9.10 30 11-376 35.2 117 见证

14 74#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.11 2011.9.10 30 11-376 34.8 116 见证

15 76#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.11 2011.9.10 30 11-376 34.5 115 见证

16 93#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.11 2011.9.10 30 11-376 33.6 112 见证

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

1、混凝土试验报告共页,共组

2、见证页,共组,见证率

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 11+1#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.1

2 2011.9.10 29 11-371 33.8 113

2 34#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.12 2011.9.10 29 11-371 34.8 116

3 32#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.12 2011.9.10 29 11-371 35.1 117

4 110#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.12 2011.9.10 29 11-371 35.

5 118

5 134#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.12 2011.9.10 29 11-371 37.1 124

6 135#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.12 2011.9.10 29 11-372 36.1 120

7 152#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.12 2011.9.10 29 11-372 36 120

8 31#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.13 2011.9.10 28 11-373 37.6 125

9 50#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.13 2011.9.10 28 11-373 38.8 129

10 51#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.13 2011.9.10 28 11-373 36.1 120

11 111#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.13 2011.9.10 28 11-373 37.2 124

12 112#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.13 2011.9.10 28 11-373 34.9 116

13 1#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.15 2011.9.13 29 11-374 33.7 112

14 11#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.15 2011.9.13 29 11-374 35.3 118

15 12#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.15 2011.9.13 29 11-374 33.2 111

16 30#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.15 2011.9.13 29 11-374 35.4 118

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

1、混凝土试验报告共页,共组

2、见证页,共组,见证率

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 33#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.15 2011.9.13 29 11-374 34.7 116

2 52#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.15 2011.9.1

3 29 11-375 34.9 116

3 53#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.15 2011.9.13 29 11-375 34.3 114

4 138#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.17 2011.9.1

5 29 11-379 32.9 110

5 15#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.1

6 2011.9.15 30 11-379 34.8 116

6 77#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.16 2011.9.15 30 11-379 34.9 116

7 98#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.16 2011.9.15 30 11-379 32.7 109

8 116#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.16 2011.9.15 30 11-379 37.4 125

9 119#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.17 2011.9.15 29 11-380 40.5 135

10 139#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.16 2011.9.15 30 11-380 33.6 112

11 A#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.17 2011.9.15 29 11-378 30.9 103 见证

12 B#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.17 2011.9.15 29 11-378 34.1 114 见证

13 C#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.17 2011.9.15 29 11-378 34.1 114 见证

14 67#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.17 2011.9.15 29 11-378 33.8 113 见证

15 97#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.17 2011.9.15 29 11-378 34.3 114 见证

16 3#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.18 2011.9.15 28 11-377 35.3 118 见证

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

1、混凝土试验报告共页,共组

2、见证页,共组,见证率

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 112+1#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.18 2011.9.15 28 11-377 41 137 见证

2 113#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.18 2011.9.15 28 11-377 34.5 115 见证

3 136#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.18 2011.9.15 28 11-377 32.5 108 见证

4 137#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.18 2011.9.1

5 28 11-377 31.

6 105 见证

5 29#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.19 2011.9.1

6 28 11-381 32 10

7 见证

6 54#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.19 2011.9.16 28 11-381 31.9 106 见证

7 90#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.19 2011.9.16 28 11-381 35.1 117 见证

8 114#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.19 2011.9.16 28 11-381 35.1 117 见证

9 115#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.19 2011.9.16 28 11-381 32.5 108 见证

10 117#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.19 2011.9.16 28 11-382 34 113 见证

11 141#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.19 2011.9.16 28 11-382 34.6 115 见证

12 145#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.19 2011.9.16 28 11-382 34.6 115 见证

13 14#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.22 2011.9.21 30 11-385 34 113

14 16#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.22 2011.9.21 30 11-385 28.3 94

15 69#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.22 2011.9.21 30 11-385 36.3 121

16 143#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.22 2011.9.21 30 11-385 37.7 126

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

1、混凝土试验报告共10页,共151组

2、见证页,共64组,见证率42%

序号试验部位

养护

条件

设计强度

等级

试块成型

日期

试验

日期

龄期

试验报告

编号

砼试块强

度等级

达到设计

百分率%

是否

见证

备注

1 73#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2

2 2011.9.21 30 11-385 42.2 141

2 55#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.24 2011.9.21 28 11-387 31.9 106 见证

3 68#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.2

4 2011.9.21 28 11-387 32.3 108 见证

4 95#楼孔桩填芯标养C30 2011.8.24 2011.9.21 28 11-387 36.9 123 见证

5 118#楼孔桩填芯标养C30 2011.9.9 2011.10.9 30 11-402 37.8 126

6 140#楼孔桩填芯标养C30 2011.9.9 2011.10.9 30 11-402 36.

7 122

7 140+1#楼孔桩填芯标养C30 2011.9.9 2011.10.9 30 11-402 40.2 134

8

9

10

11

12

13

14

15

16

施工单位审核人:监理单位审核人:日期:2011年11月25日

混凝土试块抗压强度实验报告 -

城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 HNT12016-2137 HNT12016-2137 16 年11月15日 龄 期 ┄┄ 试验温度 HNT12016-2137 混凝土类型 普通混凝土综合控制用房5.5m 结构柱、屋面梁板 1 2 150 150 150 150 150 150 726.5 254.6 1.00 3 2.4 11.4 31.7 该混凝土强度达到设计强度的127% 力学室 委托方地址 SYE-2000数显压力试验机 依据标准 GB/T50081-2002 朱亚平 取样单位 湖南鸿源电力建设有限公司 批准人 审核人 实验员 工程编号: 20160072 业 主:三一城步新能源有限公司 报告编号: HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司 检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 工程名称:城步县十里平坦升压站 委托单位:湖南鸿源电力建设有限公司 报告日期:2016年11月09日

年11月08日龄期 ┄┄试验温度 HNT12016-2136 混凝土类型普通混凝土 综合控制用房3.6m结构柱、屋面梁板 1 2 150 150 150 150 150 150 729.5 257.6 1.00 32.4 11.4 31.9 该混凝土强度达到设计强度的128% 力学室委托方地址 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2135 试验编号:HNT12016-2135 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司

混凝土试块试压报告汇总表(同条件)

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C15鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2007年 5 月 23 日

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C20鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2007年 5 月 23 日

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C30鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2008年 6 月 5 日

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C35鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2008年 6 月 5 日

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C40鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2008年 6 月 5 日

混凝土试块抗压强度实验报告-

. 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号:20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号:HNT12016-2137 试验编号:HNT12016-2137 施工单位:鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司工程名称:城步县十里平坦升压站委托单位:鸿源电力建设有限公司报告日期:2016年11月16日设计强度等级C25 检测类别见证取样配合比┄┄塌落度┄┄ 成型法手工成型养护条件标准养护 成型日期2016年10月18日送样日期2016年11月14日 试验日期2016年11月15日龄期28 备查号┄┄试验温度室温 试验编号HNT12016-2137 混凝土类型普通混凝土 结构部位综合控制用房5.5m结构柱、屋面梁板 试件编号 1 2 3 长(mm)150 150 150 宽(mm)150 150 150 高(mm)150 150 150 破坏荷载(KN)726.5 254.6 717.2 折算系数 1.00 单块强度(MPa)32.4 11.4 31.7 强度代表值(MPa)31.7

试验结论该混凝土强度达到设计强度的127% 检验地点力学室委托地址┄┄ 计量器具 SYE-2000数显压力试验 机 依据标准GB/T50081-2002 取样员亚平取样单位鸿源电力建设有限公司见证员子涵见证单位兴湘建设监理咨询有限公司外加剂品种┄┄报告签发日期2016年11月16日 声明1.未经本室书面批准。不得部分复制本报告。 2.如对本报告有异议,于签收之日起十五日提出申诉,逾期不予受理。 3.本报告仅对来样负责。 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号:20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号:HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司工程名称:城步县十里平坦升压站委托单位:鸿源电力建设有限公司报告日期:2016年11月09日

混凝土试块抗压强度实验报告-.

城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告 HNT12016-2137 HNT12016-2137 16 批准人审核人实验员工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司工程名称:城步县十里平坦升压站委托单位:湖南鸿源电力建设有限公司报告日期:2016年 11月 09日

批准人审核人实验员

城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2135 试验编号:HNT12016-2135 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 批准人审核人实验员

城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告

工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2137 试验编号:HNT12016-2137 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2134 试验编号:HNT12016-2134 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司

混凝土试块检测报告

混凝土试块检测报告文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

报告编号:6 试验报告 样品名称:水泥混凝土试件 委托单位:合肥永鑫电力工程有限公司 签发日期: 2010年8月18日 江苏省交通科学研究院股份有限公司 注意事项 1 未经试验室书面批准,不得涂改或复制(全文复制除外)检测报告。 2 报告需有编制、审核、批准人签字,并加盖试验检测专用印章,否则报告无效。 3 对报告有异议,应于本报告发出之日三十天内向本公司提出,逾期不予受理。 4 送检样品仅对来样负责。 江苏省交通科学研究院股份有限公司 联系人:梅娜 联系电话:投诉电话: 传真: 邮编:211112 地址:南京市江宁区科学园诚信大道2200号

试验报告首页 工程项目合安客专35kV灯花线电 力线路迁改工程 委托单位合肥永鑫电力工程有限公司 样品名称水泥混凝土试块样品编号 产地厂家/ 规格型号P6 样品状态表面无蜂窝麻面样品数量1组(每组6块) 送样日期2017年8月15日试验日期2017年8月15日-2017年8 月18日 试验项目抗渗等级 检测依据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-85 判定依据/ 主检设备名 称编号 混凝土抗渗仪(3110824) 检测结论经检测,该组混凝土试件抗渗等级值见报告正文。 备注1、建设单位:连云港港疏港航道工程现场指挥部项目管理办公室 2、见证人及编号:刘海涛/809068 编制: 审核:试验检测报告专用章 批准:签发日期: 2017 年8月18日 混凝土抗压强度试验报告

工程名称合安客专35kV灯花线电力线路 迁改工程 工程部位杆塔基础 试验编号养护条件生产厂家试验依据试验条件 HY11-00848 现场标准养护——GB/T50081-2002 设备:LX-05 室温℃:28 强度等级配合比 编号 配合比(Kg/cm3) 水泥砂石水外加剂掺合料 C30 ———————————————— 试验结果 成型日期试验 日期 期 龄 (d) 试块 边长 (mm) 尺寸 换算 系数 破坏 荷载 (KN) 抗压 强度 (MPa) 平均抗 压强度 (MPa) 达到设计 强度等级 标准值 (%) 2017年08月15日2017年08月18日 3 100 118 备注 抽样单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司抽样人:王橹 送检单位:合肥永鑫电力工程有限公司见证人: 检验单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司批准:审核:编写: 注意事项: 1、检验报告未加盖“试验专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖“试验专用章”无效。 3、检验报告无编写、审核、批准人员签字无效。 4、检验报告涂改无效。 5、对检验报告结论若有异议,请于收到检验报告之日起15日内提出,以便及时处理。 试验报告正文 试验项目成型日期试验日期工程部位 试验结 果 设计抗渗 等级 备注

混凝土试块检测报告

混凝土试块检测报告Newly compiled on November 23, 2020

混凝土试块试压报告汇总表说明

混凝土试块试压报告汇总表 说明 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002强制性条文第7.4.1条规定: 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于1次; 2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次; 3.当一次连接浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次; 4.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于1次; 5.每次取样应至少留置1组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第10.1.3条要求: 对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录D的规定。 对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定进行。 附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1.同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2.对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3.同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 4.同条件养护拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 D.0.2同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

混凝土试块试压报告汇总表 TJ2

序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件 1 17.0 28 1-3/A-L 标养 2 16.8 28 4-6/A-L 标养 3 17.2 28 7-8/A-L 标养 4 17.6 9-10/A-L 标养 技术负责人:质量检查员: 注:1.f cu,i第i组混凝土抗压强度代表值。 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别 附本汇总表后。

序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件 1 17.1 31 1-3/A-L 同条件 2 17.9 42 4-6/A-L 同条件 3 17.2 32 7-8/A-L 同条件 4 17.2 27 9-10/A-L 同条件 技术负责人:质量检查员: 注:1.f cu,i第i组混凝土抗压强度代表值。 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别 附本汇总表后。

序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件 1 32.5 28 1-3/A-L 标养 2 33.5 28 4-6/A-L 标养 3 34.9 28 7-8/A-L 标养 4 34.9 28 9-10/A-L 标养 5 34. 6 28 1-6/A-G 基础梁柱 标养 6 34. 7 2 8 7-10/A-G 基础梁柱 标养 7 34.7 28 6-10/H-L 基础梁柱 标养 8 34.7 28 1-6/H-L 基础梁柱 标养 技术负责人:质量检查员: 注:1.f cu,i第i组混凝土抗压强度代表值。 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别 附本汇总表后。

混凝土试块检测报告

报告编号:6试验报告 样品名称:水泥混凝土试件 委托单位:合肥永鑫电力工程有限公司 签发日期: 2010年8月18日

江苏省交通科学研究院股份有限公司 注意事项 1 未经试验室书面批准,不得涂改或复制(全文复制除外)检测报告。备注 1、建设单位:连云港港疏港航道工程现场指挥部项目管理办公室 2、见证人及编号:刘海涛/809068 编制: 审核:试验检测报告专用章 批准:签发日期: 2017 年8月18日 混凝土抗压强度试验报告 工程名合安客专35kV灯花线电力工程部杆塔基础 试验编养护条件生产厂家试验依据试验条件 HY11-0现场标准养——GB/T50081-200设备:LX-05 室 强度等级配合比 编号 配合比(Kg/cm3) 水泥砂石水外加剂掺合 C30————————————————试验结果 成型试验期 龄试 块 尺 寸 破 坏 抗 压 平均抗 压强度 达到设 计 强度等 2017年08月2017年08月3100118

15日18日 备注抽样单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司抽样人:王橹 检验单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司批准:审核:编写: 注意事项: 1、检验报告未加盖“试验专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖“试验专用章”无效。 试验报告正文 试验项目成型日期试验日期 工程部 位 试验结 果 设计抗 渗等级 备注 抗渗等级 角钢塔 基础 P6P6 样品编 号0 以下空

C30标养混凝土试块试压报告汇总表

注:1、Fcu,i----第i 组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告分别附本汇总表后 项目(专业)技术负责人: 质量检查员: 日期: 2008年1月25日 序号 Fcu,i(MPa) 代表部位 代表方量 (m 3) 取样日期 养护条件 试验日期 试验报 告编号 试验结论 试件性质 1 43.0 六层 ○21~○40轴QZ 110 2007.4.20 标养 2007.5.19 070154288 合格 见证取样 2 40.9 六层 ○21~○40轴LBT 50 2007.4.20 标养 2007.5.19 070154289 合格 见证取样 3 42.0 六层 ○1~○20轴QZ 110 2007.4.2 4 标养 2007.5.23 070154580 合格 见证取样 4 42.3 六层 ○1~○20轴LBT 50 2007.4.24 标养 2007.5.23 070154581 合格 见证取样 5 42.5 七层 ○21~○40轴QZ 110 2007.4.2 6 标养 2007.5.25 070154633 合格 见证取样 6 41.0 七层 ○21~○40轴LBT 50 2007.4.26 标养 2007.5.25 070154634 合格 见证取样 7 38. 8 七层 ○1~○20轴QZ 110 2007.4.2 9 标养 2007.5.29 070154857 合格 见证取样 8 38.1 七层 ○1~○20轴LBT 50 2007.4.29 标养 2007.5.29 070154858 合格 见证取样 9 41.2 八层 ○21~○40轴QZ 110 2007.5.6 标养 2007.6.4 070155273 合格 见证取样 10 41.7 八层 ○21~○40轴LBT 50 2007.5.6 标养 2007.6.4 070155274 合格 见证取样 11 42.5 八层 ○1~○20轴QZ 110 2007.5.8 标养 2007.6.7 070155368 合格 见证取样 12 43.7 八层 ○1~○20轴LBT 50 2007.5.8 标养 2007.6.7 070155369 合格 见证取样 13 39.2 九层 ○21~○40轴QZ 110 2007.5.12 标养 2007.6.12 070155502 合格 见证取样 14 37.7 九层 ○21~○40轴LBT 50 2007.5.12 标养 2007.6.12 070155503 合格 见证取样 15 43.1 九层 ○1~○20轴QZ 110 2007.5.14 标养 2007.6.12 070155660 合格 见证取样 16 40.8 九层 ○1~○20轴LBT 50 2007.5.14 标养 2007.6.12 070155661 合格 见证取样 17 40.6 十层 ○21~○40轴QZ 110 2007.5.17 标养 2007.6.16 070166905 合格 见证取样 18 41.5 十层 ○21~○40轴LBT 50 2007.5.17 标养 2007.6.16 070166906 合格 见证取样 19 39.4 十层 ○1~○20轴QZ 110 2007.5.20 标养 2007.6.19 070155945 合格 见证取样 20 39.2 十层 ○1~○20轴LBT 50 2007.5.20 标养 2007.6.19 070155946 合格 见证取样 21 42.8 十一层 ○ 21~○40轴QZ 110 2007.5.24 标养 2007.6.22 070156094 合格 见证取样

混凝土试块检测报告

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 报告编号:6 试验报告 样品名称:水泥混凝土试件 委托单位:合肥永鑫电力工程有限公司 签发日期:2010年8月18日 江苏省交通科学研究院股份有限公司 注意事项 1 未经试验室书面批准,不得涂改或复制(全文复制除外)检测报告。文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 试验报告首页 工程项目合安客专35kV灯花线电力线 路迁改工程 委托单位合肥永鑫电力工程有限公司 样品名称水泥混凝土试块样品编号0 产地厂家/ 规格型号P6 样品状态表面无蜂窝麻面样品数量1组(每组6块) 送样日期2017年8月15日试验日期2017年8月15日-2017年8月18 日 试验项目抗渗等级 检测依据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-85 判定依据/ 主检设备名称 编号 混凝土抗渗仪(3110824) 检测结论经检测,该组混凝土试件抗渗等级值见报告正文。 备注1、建设单位:连云港港疏港航道工程现场指挥部项目管理办公室 2、见证人及编号:刘海涛/809068 编制: 审核:试验检测报告专用章批准:签发日期: 2017 年8月18日混凝土抗压强度试验报告

标准养护混凝土试块试压报告汇总表

标准养护混凝土试块试压报告汇总表 工程名称:新华路能源设施工程项目10#动力站TJ2.5.1 序号fcu,i (MPa) 制作日期检测日期龄期(d) 代表部位 强度等 级C 报告编号 1 40.5 2015.10.16 2015.11.13 28 10#动力站6-10轴一层柱C30 B00410411510967a 2 41.2 2015.10.16 2015.11.1 3 28 10#动力站6-10轴一层柱C30 B00410411510968a 3 41.1 2015.10.16 2015.11.13 28 10#动力站6-10轴一层柱C30 B00410411510969a 4 43. 5 2015.10.18 2015.11.15 28 10#动力站3-5轴一层柱C30 B00410411510956a 5 44.9 2015.10.19 2015.11.1 6 28 10#动力站2-3轴一层柱C30 B00410411511085a 6 44.6 2015.10.21 2015.11.18 28 10#动力站1-2轴一层柱C30 B00410411511086a 7 40.7 2015.10.21 2015.11.18 28 10#动力站1-2轴一层柱C30 B00410411511087a 8 41.2 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511088a 9 39.4 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511089a 10 39.7 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511090a 11 41.8 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511091a 12 43.1 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511092a 13 42.1 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511093a 14 40.3 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511093a 15 37.9 2015.10.29 2015.11.26 28 10#动力站1-6轴二层梁板C30 B00410411511328a 16 35.3 2015.10.29 2015.11.26 28 10#动力站1-6轴二层梁板C30 B00410411511329a 17 18 19 20 审查结论合格 质量员:监理工程师: 江苏省建设工程质量监督总站监制

混凝土试验报告

少筋斜拉试验报告 1 实验目的 观察混凝土梁斜压破坏形态;观察加载过程中裂缝发展情况,理解构件破坏机理;了解钢筋受力情况(应变、是否屈服等)。 2 实验内容 试验方案设计;试件设计;观察试件加载情况;数据处理分析。 3 加载装置 本试验加载设备为千斤顶。采用两点集中力加载,跨中为纯弯段,由千斤顶及反力梁施加压力,分配梁分配荷载,压力传感器测定荷载值。梁受剪试验取L=1800mm,a=100mm,b=150mm,c=1300 mm。 4 测量内容 1.纵筋应变 2.混凝土平均应变 3.箍筋应变 4.挠度 5.裂缝 5试验结果整理 5.1实验原始数据整理 试件代号:QC1 试验时间:2010年11月14日 构件设计 试件的主要参数: ①试件尺寸(矩形截面):b×h×l=120×200×1800mm; ②混凝土强度等级:C20; ③纵向受拉钢筋的种类:HRB335; ④箍筋的种类:HPB235; ⑤纵向钢筋混凝土保护层厚度:15mm; ⑥试件的配筋情况见下图及下表。

12 3 试件 编号试件特征 配筋情况 加载位置 b(mm) 预估受剪 极限荷载 P uQ (kN) 预估受弯 极限荷载 P uM (kN) ①②③ QC 斜拉破坏 6@250(2) 218 210 600 50 69 混凝土 混凝土立方体试块抗压强度 试件编号试件尺寸 (mm) 试件破坏荷载 (kN) 试件承压面积 (mm2) 强度评定 (MPa) 1 100×99×100 184 9900 18.59 2 100×99×100 194 9900 19.60 3 100×99×100 188 9900 19.00 平均19.06 混凝土棱柱体试块轴心抗压强度 试件编号试件尺寸 (mm) 试件破坏荷载 (kN) 试件承压面积 (mm2) 强度评定 (MPa) 1 99×100×298 124 9900 12.53 2 99×100×298 132 9900 13.33 3 99×100×313 108 9900 10.91 平均12.26

混凝土试块试压报告汇总表

工程名称:天宝领秀城28#住宅楼该验收批设计等级:C15 技术负责人:质量检查员:——第i组混凝土抗压强度代表值。 注:1.f cu,i 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别附本汇总表后。

工程名称:天宝领秀城28#住宅楼该验收批设计等级:C35 技术负责人:质量检查员:——第i组混凝土抗压强度代表值。 注:1.f cu,i 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别附本汇总表后。

工程名称:天宝领秀城28#住宅楼该验收批设计等级:C30 技术负责人:质量检查员:——第i组混凝土抗压强度代表值。