文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内蒙古自治区公共建筑节能设计标准

内蒙古自治区公共建筑节能设计标准

DB

内蒙古自治区工程建设标准

D BJ03—27—2007 公共建筑节能设计标准

1总则

1.0.1依据《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国可再生资源》的有关条文,为了更好地贯彻中华人民共和国建设部发布的《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005),旨在节约能源、改善公共建筑的室内环境、提高能源利用率,特结合内蒙古自治区的实际情况制定本标准。

1.0.2本标准适用于内蒙古自治区各地区新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。

1.0.3按本标准进行的公共建筑节能设计,通过改善建筑围护结构的保温性能,提高采暖、通风和空调设备及其系统的能效,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50﹪.其中公共建筑的照明节能设计应符合国家现行规定。

1.0.4大力提倡并鼓励充分利用内蒙古自治区丰富的太阳能、风能、生物能等再生清洁能源。

1.0.5本标准黑体字的条文强制性条文,必须严格执行。

1.0.6公共建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语

2.0.1透明幕墙

可见光可直接投射入室内的幕墙。

2.0.2可见光投射比

透过透明材料的可见光的光通量与投射在其表面上的可见光的光通量之比。2.0.3围护结构热工性能权衡判断

当建筑设计不能完全满足规定的围护结构热工设计要求时,计算并比较参照建筑和所设计建筑的全年采暖和空调调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求。

2.0.4参照建模

对围护结构热工性能进行权衡判断时,作为计算全年采暖和空气调节能耗用的假象建筑。

2.0.5建筑物体形系数

建筑物与室外大气接触的外表面积与其包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙的面积。

2.0.6风机的单位风量耗功率

空调和通风系统输送单位风量的风机耗功量。

2.0.7耗电输热比

在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量的比值。无因次。

2.0.8输送能效比

空调冷热水循环水泵在设计工况点的轴功率与所输’送带显热交换量的比值。无因次。

2.0.9综合部分负荷性能系数

用一个单一数值表示的空调用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于机组部分负荷时的性能系数值、按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过寄送获得。无因次。

2. 0. 10分层空气调节

仅特指使高大空间下部工作区的空气参数满足要求的空气调节方式。

2.0.11名义工况制热能效比

在名义工况下,热泵机组的制热量与其净收入能量之比。无因次。

3建筑与建筑热工设计

3.1一般规定

3.1.1建筑总平面的布置和设计,宜充分利用冬季日照的有限时间并防止冬季主导风向的冷风渗透,适当考虑利用夏季的自然通风.建筑的主体朝向宜选择为本地区的最佳朝向,即:南至南偏东或南至南偏西;在一定条件的限制下,选择接近最佳朝向的东南和西南;不宜选择的朝向是北或西北.

3.1.2建筑的体积系数应小于或等于0.40.当

体形系数大于0.40时,必须按本标准第3.4节的规定进行围护结构热工性能的权衡判断.

3.2围护结构热工设计

3.2.1参照《公共建筑节能设计标准》《(GB50189-2005)以及内蒙古自治区各城镇采暖的采暖度日数,建筑气候分区为严寒地区A区和B区,见表3.2.1

表3.2.1 主要城镇建筑设计热工气候分区

注:气候分区中各城镇的气象参数参照国家最新颁布的标准气象数据.

3.2.2根据建筑所处城镇的气候分区,其围护结构的热工性能应分别符合表3.2.1\表3.2.2以及表3.2.3的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值K.当本条文的规定不能满足时,必须按本标准第3.4节和第3.5节的

规定进行围护结构热工性能的权衡判断与计算. 表3.2.2.1严寒地区A区围护结构传热系数限值

表3.2.2.2严寒地区B区围护结构传热系数限值

3.2.2.

表3.2.2.3 不同气候区域地面河地下室外墙热阻限值

注:周边地面是指外墙内2m以内的地面

地面热阻是指地面换热阻与地面至各层材料的热阻之和

地下室外墙热阻是指土壤以内各层材料的热阻之和

3.2.3外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气的露点温度.

3.2.4 建筑每个朝向的外窗(包括透明幕墙)面积与墙面积之比均应小于0.70.当不能满足条文规定时,必须按本标准第3.4节进行围护结构热工性能的权衡判断.另外,当外窗(包括透明幕墙) 面积与墙面积之比小于0.40时,玻璃(或其他透明材料)的可见光投射比不应小于0.

4.

3.2.5 屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%,当不能满足本条文的

规定时,必须按本标准第3.4节进行围护结构热工性能的权衡判断.

3.2.6建筑中庭夏季应利用通风降温,必要时设置机械排风装置.

3.2.7外墙的可开启面积不应小于窗面积的30%,透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置,不宜在北朝向采用大面积外窗或玻璃幕墙.

3.2.8外门应设置门斗或采取其他减少冷风渗透的措施.外门的传递系数限值以及气密性与外窗相同,在计算时,外门面积计人到同一朝向的外窗面积内.

3.2.9外墙的气密性不应低于《建筑外墙全面性能分级及其检测方法》GB7107-2002规定的4级(即在10Pa的压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5立方米,且每小时每平方面积的空气渗透量不应大于

4.5立方米)。

GB7107-2002建筑外窗气密性能分级及检测方法

3.2.10透明幕墙的气密性不低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225规定的3级(即在10Pa的压差下,,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5立方米,且每小时每平方面积的空气渗透量不应大于1.2立方米).

3.2.11建筑总平面布置和建筑内部空间设计,应合理确定冷热源和风机机房的位置,尽可能缩短冷热水系统和通风系统的输送距离。

3.3围护结构的构造设计

3.3.1外墙、屋顶以及楼地面应优先采用国家建筑标准设计图集中适用于严寒地区的公共建筑节能保温系统和结构设计。

3.3.2外墙、屋顶应首先选用外保温系统,当选定某一外保温系统后不得随意更改系统的构造和组成材料。

3.3.3外墙和屋顶应首选外保温系统时,应尽量减少混凝土出挑构建和附墙构件。

3.3.4当外墙有混凝土出挑件和附墙构件时,应对外墙出挑构件以及附墙构件采取隔热桥或保温措施。应对窗口外侧四周墙面进行保温与防护处理,应对变形缝处屋面、外墙的缝隙采用弹性保温材料加以封闭。

3.3.5屋面不宜采用架空、蓄水和种植屋面。

3.3.6外保温屋面的天沟、檐沟应铺设保温层;天沟、檐沟、檐口与屋面的交接处,有挑檐的保温屋面保温层的铺设至少应延伸到墙内,且其伸入的长度不应小于墙厚的1∕2。

3.3.7底面接触室外空气的架空或外挑楼板宜采用外保温系统。

3.3.8底层地面除下设保温层并达到设计要求外,在基础的外侧(或内侧)宜设保温层并向下延伸至当地冻土层的1∕2深度以下。

3.3.9外门窗和幕墙的细部设计应符合以下规定:

1. 外门窗和幕墙的面板缝隙应采取良好的密封措施。玻璃或非透明面板四周应采用弹性好且耐久的密封条或密封胶密封。

2.开启扇应采用双道或多道密封,并采用弹性好耐久的密封条。推拉窗开启扇四周应采用中间带胶片毛条或橡胶的密封条密封。

3. 门窗和幕墙周边与墙体或其它围护结构连接外应为弹性构造,采用防潮型保温材料填充,缝隙应采用密封剂或密封胶密封。

4.外窗和幕墙应经行结露演算,在设计计算条件下,其内表面温度不宜低于室内的露点温度。外窗,玻璃幕墙的结露演算应符合《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》的规定。

5.玻璃幕墙与隔墙,楼板或梁之间的间隙以及幕墙的非透明部分内侧,应采用高效,耐久且防火性能好的保温材料(如岩棉,超细玻璃棉)进行保温。保温材料所在的空间应充分隔气密封,防止冷凝水进入保温材料中。

6.西向的外窗和透明玻璃幕墙宜设置一定的夏季遮阳构建。

3.4围护结构热工性能的权衡判断

3.4.1首先计算参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节耗能,然后计算所设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗,当所设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节耗能时,判定围护结构的总体热工性能符合节能要求。当所设计的采暖和空气调节能耗大于参照建筑的采暖和空气调节能耗时,应调整设计参数重新计算,直至所设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。

3.4.2参照建筑的形状,大小,朝向,内部的空间划分和使用功能与所设计建筑完全一致。当所设计建筑的体形系数大于0.4时,参照建筑的没面外墙均应按比

例缩小,使参照建筑的的体形系数小于或等于0.4。当所设计的窗墙面积比大于本标准第3.2.4条的规定时,参照建筑的每个窗(透明幕墙)均应按比例缩小,使参照建筑的窗墙面积比本符合标准第3.2.4条的规定。当所设计建筑的屋顶透明部分的面积大于屋顶总面积的20%时,参照建筑的屋顶透明部分的面积应按比例缩小,使参照建筑的屋顶透明部分的面积小于或等于房顶总面积的20%。

3.4.3参照建筑外围护结构的热工性能参数

取值完全符合标准第3.2.2条的规定。

3.4.4所设计建筑和参照建筑全年采暖和空气调节能耗的计算必须按照《公共建筑节能设计标准》GB50198-2005附录B的规定条件,利用已经通过鉴定的同一能耗动态计算软件经行计算。

3.5围护架构热工性能简化权衡计算

3.5.1在建筑设计的方案论证或技术扩初阶段,为了及时帮助建筑师掌握所设计的建筑在建筑节能方面的合理性与可行性,推荐使用围护结构热工性能简化权衡计算。

3.5.1.1 在严寒地区,建筑的使用能耗以采暖期围护结构的耗热量为主,建筑热工节能设计计算以计算和比较所设计建筑与参照建筑冬季围护结构采暖热量指标为主。

3.5.1.2 在冬季围护结构采暖热量指标计算中,参照建筑与所所设计建筑采用的气象参数,空间划分,形状,大小以及朝向完全一致;参照建筑与设计建筑的室内外温差,空气渗透热量以及建筑内部的得热量完全相等。

3.5.1.3所设计建筑与参照建筑不同的是所设计建筑的体形系数,某一方向的窗墙面积比或围护结构传热系数三项指标中至少有一项突破了参照建筑的极限,建筑围护结构热工性能的权衡动态计算,可以简化为参照建筑与所设计建筑围护结构总传热性能对比计算。

3.5.1.4具体计算内容与要求参见附录D围护结构热工性能的简化权衡计算表。

注:周边地面是指外墙内2m以内的地面

地面热阻是指地面换热阻与地面至各层材料的热阻之和

地下室外墙热阻是指土壤以内各层材料的热阻之和

3.2.3外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气的露点温度.

3.2.4建筑每个朝向的外窗(包括透明幕墙)面积与墙面积之比均应小于0.70.当不能满足条文规定时,必须按本标准第3.4节进行围护结构热工性能的权衡判断.另外,当外窗(包括透明幕墙) 面积与墙面积之比小于0.40时,玻璃(或其他透明材料)的可见光投射比不应小于0.

4.

3.2.5屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%,当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第3.4节进行围护结构热工性能的权衡判断.

3.2.6建筑中庭夏季应利用通风降温,必要时设置机械排风装置.

3.2.7外墙的可开启面积不应小于窗面积的30%,透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置,不宜在北朝向采用大面积外窗或玻璃幕墙.

3.2.8外门应设置门斗或采取其他减少冷风渗透的措施.外门的传递系数限值以及气密性与外窗相同,在计算时,外门面积计人到同一朝向的外墙面积内.

3.3.4当外墙有混凝土出挑件和附墙构件时,应对外墙出挑构件以及附墙构件采

取隔热桥或保温措施。5.玻璃幕墙与隔墙,楼板或梁之间的间隙以及幕墙的非透明部分内侧,应采用高效,耐久且防火性能好的保温材料(如岩棉,超细玻璃棉)经行保温。保温材料所在的空间应充分隔气密封,防止冷凝水进入保温材料中。

6.西向的外窗和透明玻璃幕墙宜设置一定的夏季这样构建。

当所设计建筑的体形系数大于0.4时,参照建筑的没面外墙均应按比例缩小,使参照建筑的的体形系数小于或等于0.4。3.5.1.2在冬季围护结构采暖热量指标计算中,参照建筑与所所设计建筑采用的气象参数,空间划分,形状,大小以及朝向完全一致;参照建筑与设计建筑的室内外温差,空气渗透热量以及建筑内部的得热量完全相等。

3.5.1.3所设计建筑与参照建筑不同的是所设计建筑的体形系数,某一方向的窗墙面积比或围护结构传热系数三项指标中至少有一项突破了参照建筑的极限,建筑围护结构热工性能的权衡动态计算,可以简化为参照建筑与所设计建筑围护结构总传热性能对比计算。

3.5.1.4具体计算内容与要求参见附录D围护结构热工性能的简化权衡计算表。

4采暖,通风和空气调节节能设计

4.1.1 施工图设计阶段,必须对每一采暖,空调房间或空调区域进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,作为选择末端装置,确定管道直径,选择冷热源设备容量的基本依据.

4.1.2冬季宜设热水集中采暖系统,不宜采用空调系统进行冬季采暖.

4.1.3集中采暖系统室内计算温度宜符合表4.1.3.1的规定;空气调节系统室内设计参数宜符合表4.1.3.2的规定.

表4.1.3.1 集中采暖系统室内计算温度

4.1.4公共建筑主要空间的设计新风量,应符合表4.1.4的规定.

表4.1.4 公共建筑主要空间的设计新风量

4.2采暖

4.2.1集中采暖系统应采用热水作为热媒.

4.2.2设计集中热水采暖系统时,管路宜按南,北向分环供热原则进行布置并分

别设置室温调控装置.

4.2.3集中采暖系统在保证能分室(区)进行室温调节的前提下,可采用下列任一

制式.系统的划分和布置应能实现分区热量计量.

1上/下分式垂直双管;

2下分式水平双管

3上分式垂直单双管

4上分式全带跨越管的垂直单管

5下分式全带跨越管的水平单管

4.2.4选择散热器时,必须考核和比较其传热系数和金属热强度等指标.散热器外表面应刷非金属性涂料.除特殊要求外,散热器散热面积的确定按明装计算.

4.2.5散热器的散热面积,应根据热负荷计算确定.确定散热器所需散热量时,应

扣除室内明装管道的散热量.

4.2.6公共建筑中的高大空间,宜采用辐射采暖方式.

4.2.7集中采暖系统供水或回水管的分支管路上,应根据水力平衡要求设置水力

平衡装置.必要时在每个供暖系统的入口处,应设置热量计量装置.

4.2.8集中热水采暖系统热水循环水泵的耗电输热比(EHR),应符合下列规定:

附录A 关于面积和体积的计算

A.0.1 建筑面积(Aο),应按各层外墙外包线围成的平面面积的总和计算,包括

半地下室的面积,不包括全地下室的面积。

A.0.2建筑体积(Vο),应按与计算建筑面积所对应的建筑物外表面和底层地面

所围成的体积计算。

A.0.3 屋顶面积,应按支承屋顶的外墙外包线围成的面积计算。

A.0.4外墙面积,应按不同朝向分别计算。某一朝向的外墙面积,有该朝向的外

表面积减去外窗面积构成。

A.0.5 外窗面积,应按不同朝向分别计算,取洞口面积。

A.0.6 外门面积,应按不同朝向分别计算,取洞口面积。

A.0.7 地面面积,应按外墙内侧围成的面积计算。

A.0.8 地板面积,应按外墙内侧围成的面积计算,并划分为接触室外空气的地板

和不采暖地下室上部的地板。

附录B 外墙平均传热系数Km的计算

B.0.1 外墙平均传热系数Km应由外墙主体部位的传热系数Kp与其对应面积Fp和结构热桥部位的传热系数Kb与对应面积Fb,用加权平均方法按下式计算:

=?+?+(B.0.1-1)

Km Kp Fp Kb Fb Fp Fb

()/()

式中Km——外墙平均传热系数W/(㎡?K)

Kp——外墙主体部位传热系数W/(㎡?K);

Fp——外墙主体部位面积㎡;

Kb——外墙结构行热桥部位传热系数W/(㎡?K);

Fb——外墙结构行热桥部位面积㎡.

B.0.2 在工程实践中,由于主体部位与热桥部位的面积Fp与Fb的计算比较繁琐,而且也不易计算准确,为了方便外墙建筑热工节能计算,可采用以下的简化方法计算外墙的平均传热系数。

=?+?(B.0.1-2)

Km A Kp B Kb

()

式中 A—是外墙中主体部位面积所占墙体面积的比例;

B—是外墙中结构行热桥部位面积所占墙体面积的比值;

其他符号同上。

建筑节能设计规范

应按下式计算,并不应大于表5.3.26中的规定。 5.3.27 空气调节冷热水系统的输送能效比(ER)应按下式计算,且不应大于表5.3.27中的规定值。

5.3.28 空气调节冷热水管的绝热厚度,应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算,建筑物内空气调节冷热水管亦可按本标准附录C的规定选用。 5.3.29 空气调节风管绝热层的最小热阻应符合表5.3.29的规定。 5.3.30 空气调节保冷管道的绝热层外,应设置隔汽层和保护层。 5.4 空气调节与采暖系统的冷热源 5.4.1 空气调节与采暖系统的冷、热源宜采用集中设置的冷(热)水机组或供热、换热设备。机组或设备的选择应根据建筑规模、使用特征,结合当地能源结构及其价格政策、环保规定等按下列原则经综合论证后确定: 1 具有城市、区域供热或工厂余热时,宜作为采暖或空调的热源; 2 具有热电厂的地区,宜推广利用电厂余热的供热、供冷技术; 3 具有充足的天然气供应的地区,宜推广应用分布式热电冷联供和燃气空气调节技术,实现电力和天然气的削峰填谷,提高能源的综合利用率; 4 具有多种能源(热、电、燃气等)的地区,宜采用复合式能源供冷、供热技术; 5 具有天然水资源或地热源可供利用时,宜采用水(地)源热泵供冷、供热技术。 5.4.2 除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源: 1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 5 利用可再生能源发电地区的建筑; 6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。 5.4.3 锅炉的额定热效率,应符合表5.4.3的规定。 5.4.4 燃油、燃气或燃煤锅炉的选择,应符合下列规定: 1 锅炉房单台锅炉的容量,应确保在最大热负荷和低谷热负荷时都能高效运

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析94分

一、单选题【本题型共5道题】 1. 通过改善围护结构方案达到节能目的的行之有效的方法是()。 A.增大围护结构的传热系数 B.减小围护结构的外表面积 C.减小围护结构的保温能力 D.增大围护结构冷风渗透量 用户答案:[B] 得分:6.00 2. 下列能源中,平均低位发热量较高的是()。 A.油田天然气 B.高炉煤气 C.气田天然气 D.焦炉煤气 用户答案:[A] 得分:6.00 3. 建筑能耗是指建筑使用过程中的能源消耗,其中,()等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A.采暖、空调、热水 B.采暖、空调、通风 C.电梯、空调、热水 D.电梯、空调、通风 用户答案:[B] 得分:6.00 4. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00

5. 节能评估一般在()阶段进行。 A.项目建设 B.项目设计 C.项目评估 D.项目立项 用户答案:[B] 得分:0.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 关于分布式能源说法正确的是()。 A.是指分布在用户端的能源综合利用系统 B.其一次能源以直供用户端的电力、热(冷)力、干燥、海水淡化、燃料提质等多能输出,二次能源以气体或液体燃料为主、以可再生能源为辅的多能源输入 C.由于系统采用了温度对口、梯级利用的原则,在系统效率方面,年均综合效率可达70%以上 D.具有综合能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷等多重优点,是一种清洁能源 E.对于采用分布式能源中心供冷供热的项目,评估单位无须注意能源中心供冷供热的时间 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2. 下列说法正确的是()。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等 E.教育建筑要考虑是否设置学生宿舍、寒暑假学校设施设备的使用情况、是否配置有学生食堂、体育活动设施、艺体楼等节假日是否对外开放等 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00

大型公共建筑节能解决方案

大型公共建筑节能解决方案 基于对大型公共建筑的了解,通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。 节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平 楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。 设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。 (1)中央空调系统节能 中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。 ①制冷主机的节能控制 通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值; ②空调水系统节能控制

对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。 ③空气处理机的节能控制 加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果; ④排风系统的节能控制 排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效果,还可以提高建筑内的热舒适性。对风系统各分支管路风阀进行检测,保证各区域送风的平衡,提升建筑内的空气品质,进而实现节能与热舒适度的结合。(2)照明系统 根据建筑物的实际用能需求,通过提供经济技术指标良好的照明节能方案,帮助用户实现节能目的;如:将常规的T8荧光灯更换更为节能的T5荧光灯或LED照明灯具等。 对公共照明区域,还可采用自动化控制手段,必要时辅以配电线路的改造,实现对公共照明系统按各种模式实现分时、分区、分线路的群控功能。 (3)电梯系统及其他动力设备 对拥有多部电梯的场合,可根据电梯在不同时段、不同区域的使用特点建立群控系统,在保障运营服务品质的基础上提高其整体使用效率。当然,采用变频器调速取代异步电动机调压调速也是以提高电动机运

大型公共建筑节能需求分析

大型公共建筑节能需求分析 一、大型公共建筑用能结构特点 据此次公共建筑进行能耗统计,能源审计的时发现,大型公共建筑功能的实现是以各类机电设备系统运行为基础,空调、给排水、照明的能耗要占建筑运行能耗的70%,仅空调系统的运行能耗就占各系统总能耗的40%以上。所以,在进行大型公共建筑节能研究时,解决机电设备的节能问题是核心。 二、大型公共建筑节能需求 大型公共建筑的用电设备数量与种类众多,主要包括:中央空调、照明、电梯、给排水、电加热负载,变压器和其他混合负载等。而各种机电设备的能耗具有较大的节能空间。同时,面向建筑内的机电设备实施节能,相对于改变建筑的墙体、窗体结构而言,更具有见效快、对建筑正常使用影响小等优势

(1)中央空调能耗现状 一般地,在大型公共建筑中,中央空调系统的能耗约占总能耗的40%以上,而大部分建筑的中央空调实际热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,且主机、辅机和末端舒适度三者未能实现合理动态调节,导致系统效率较低,电能浪费严重。 (2)照明系统能耗现状 目前,许多公共建筑都是全封闭空间模式,完全依靠人工照明进行采光,在上班时间段,照明系统通常都是连续照明,所消耗的能量大,也增加了室内热负荷。可以根据实际需求选择不同的照明节能措施,对提高光效、节约能量是非常重要的。 (3)电梯系统及其他动力设备能耗现状 目前,大型公共建筑节能电梯仅占全国电梯保有量的2%,节能潜力巨大。而公共建筑中给排水等其他能耗设备通过采取一定的控制手段,也能有一定的节能空间。 (4)供配电系统能耗现状 供配电系统通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。 三、大型公共建筑的节能管理现状 目前,在我国超过70%的大型公共建筑没有专职的节能管理人员,在我们此次调查结果中发现大型公共建筑的专职节能管理人员占所调查建筑总数的0%,也就是说目前在山西地区的大型公共建筑中基

[2017咨询]大型公共建筑节能评估咨询练习题

一、单选题【本题型共5道题】 1.能耗监测系统数据采集时间步长不应超过( )。 A.1分钟 B.10分钟C.1小时 D.1天 用户答案:[C] 得分:6.00 2.节能评估一般在( )阶段进行。 A.项目建设 B.项目设计 C.项目评估 D.项目立项 用户答案:[D] 得分:6.00 3.通常,我国公共建筑夏季室内空调温度最低设定值为( )。 A.20℃ B.22℃ C.24℃ D.26℃ 用户答案:[D] 得分:6.00 4.我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是( )。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 5.电力系统功率单位是( )。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1.对宾馆饭店类建筑能耗影响最大的因素为( )。 A.宾馆星级(饭店档次) B.不同的功能设施 C.宾馆床位数量 D.宾馆入住率 E.宾馆的地理位置 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2.评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况( )。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3.下列说法正确的是( )。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等 E.教育建筑要考虑是否设置学生宿舍、寒暑假学校设施设备的使用情况、是否配置有学生食堂、体育活动设施、艺体楼等节假日是否对外开放等 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 三、判断题【本题型共5道题】 1.对于审批制项目,《项目申请报告》可以作为节能评估的重要依据之一。 Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:0.00 2.在相同的室内外温差条件下,建筑围护结构保温隔热性能好,流出或流入室内的热量就少,设备消耗的能量也就少。Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:8.00 3.从单位建筑面积能耗特点出发,我国大型公共建筑的耗电量为70~300kWh/(m2.年),基本等同于欧洲、日本等发达国家同类建筑。 Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:8.00 4.公共建筑可分为一般公共建筑、小型公共建筑和大型公共建筑。 Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:8.00 5.节能措施评估应突出重点,根据建设内容及其特征,具体分析和说明设计方案以及能评阶段提出的节能措施建议。 Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:8.00

咨询工程师【大型公共建筑节能评估咨询的特点分析】试题

咨询工程师【大型公共建筑节能评估咨询的特点分析】试题 一、单选题【本题型共5道题】 1. 电力系统功率单位是()。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 2. 我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是()。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 3. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00 4. 对办公建筑能耗影响最大的因素是()。 A.办公人员数量 B.办公时间 C.设备运转时间 D.信息中心和数据机房 用户答案:[A] 得分:6.00

5. 国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容不包括()。 A.公共机构人员私车的能耗情况 B.能源消费计量、监测和统计情况 C.节能管理规章制度建立情况 D.能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 公共建筑能耗主要包括()。 A.照明能耗 B.空调与通风能耗 C.生活热水供应 D.办公设备 E.建筑其它设施能耗(如电梯,给排水设备等) 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 2. 评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况()。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3. 关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。

公共建筑节能设计表

公共建筑维护结构节能设计表 工程名称沧州市供排水集团综合服务楼所属地区代号一类地区建筑分类甲类 工程建设地点河北省沧州市建筑层数地上20层,地下一 层 建筑面积46580 m2 体形系数工程设计值0.11 本标准限值0.40 外门窗/透明幕墙气密性等级外门窗不低于6级水平; 幕墙不低于3级水平 外围护结构热工性能 外围护结构 项目做法说明 传热系数 工程设计值本标准限值屋面 120厚混凝土楼板,30厚轻集料混凝土,65厚挤塑聚苯板,25厚水泥砂浆0.48 0.50 外墙 南200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板 0.51 0.60 北 200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 东200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 西200厚轻集料混凝土砌块, 60厚岩棉板0.51 0.60 底面接触空气的架空或外挑 楼板 70厚轻集料混凝土垫层,120厚钢筋混凝土楼板, 85厚岩 棉板 0.49 0.5 非采暖空调房间与 采暖空调房间 隔墙200厚钢筋混凝土墙, 30厚膨胀玻化微珠保温 1.46 1.5 楼板70厚轻集料混凝土垫层,120厚钢筋混凝土楼板, 20厚超细无机纤维 1.27 1.5 地面周边地面无—0.52 非周边地面无—0.3 外窗 朝向窗墙面积比窗框材质及玻璃品种规格K/SC K/SC 南0.48 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 北0.49 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 东0.46 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 西0.43 断桥隔热铝合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.30/0.6 2.30/0.6 水平0.07 断桥隔热铝合金LOW_E中空(6+12+6)玻璃(在线) 2.7/0.5 2.7/0.5 结论该设计建筑的体形系数、窗墙面积比、外窗遮阳系数、外窗及透明幕墙的气密性和各部位围护结构传热系数同时 满足标准规定,满足节能设计标准要求。

大型公共建筑物节能问题探讨

大型公共建筑物节能问题探讨 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,城市化发展越来越快,大量公共建筑也迅速兴建起来,但是由于我国建筑节能技术还不成熟,修建建筑物的同时带来了巨大的能源损耗。本文主要分析了我国大型公共建筑能耗的现状和原因,有针对性地提出了提高公共建筑节能效果的几点建议。 标签公共建筑物;能耗原因;现状;建议 在我国,建筑能耗居各种能耗之首,随着世界范围内能源供应紧张状况的加剧,能源将成为制约各国经济的主要因素。为此,我国提出了社会经济和能源可持续发展的战略,建设节约型社会,在实现国民经济快速发展的同时努力降低单位GDP 的能源消耗。而建筑行业作为耗能大户,节能潜力巨大,大力发展和推广新型建筑节能技术,在不断提高人们居住环境舒适度的同时,降低建筑耗能总量,有效缓解能源的供需矛盾,既具有实际经济意义,又具有重要的社会意义和环保价值。 1、我国大型公共建筑能耗现状 目前,建筑耗能己与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升,呈急剧上扬趋势。在我国每年新建的20亿平方米房屋中,99%以上是高能耗建筑:而既有的约430亿平方米建筑中,只有4%采取了能源效率措施,单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上。据专家推测,如果不采取有力措施,到2020年中国建筑能耗将是现在3倍以上。调研数据显示:按目前的趋势发展,到2020年我国建筑能耗将达到10. 9亿吨标准煤,折合约29430亿度电,是三峡电站年发电总量的34倍多。其中大型公共建筑虽建筑面积不到城镇建筑总量的4%,但却消耗了建筑能耗总量的22%,成为能耗的“黑洞”和“巨无霸”。研究表明:我国大型公共建筑能耗中,照明电耗、办公电器设备电耗、电热开水器和电梯等综合服务设备电耗、信息中心和厨房餐厅等特定功能电耗等都与气候无关,而空调系统能耗中也仅是部分与气候有关。据统计,我国目前大型公共建筑总面积约为5亿m’,耗电量为70--300kwh/ m2。年,除采暖外能耗折合为电力900亿度/年。而且目前我国大型公共建筑的发展速度非常快,每年新增面积约为5000万平方米,大型公共建筑能耗必将成为许多城市未来能源消费的一个主要增长点。可见,当前我国大型公共建筑节能面临着严峻的挑战,同时也存在着巨大的潜力。 2、大型公共建筑能耗过高的原因分析 一方面,大型公共建筑最大的耗能点是采暖和空调,据悉,我国在采暖和空调上的能耗占建筑总能耗的55%。大型公共建筑比普通住宅运行能耗高5-10倍,甚至10-20倍。主要原因是很多大型建筑追求外表的华丽以及大量使用集中空调,使得相应的碳排放水平很高。“罩个玻璃罩子、套着钢铁膀子、空着建筑身子”,

大型公共建筑节能评估咨询-考试通过卷及答案92分

试卷总题量: 13,总分: 100.00分】用户得分:92.0分,用时455秒,通过字 体:大中小| 打 印| 关闭| 一、单选题【本题型共5道题】 1. 节能建筑的朝向应优先采用()。 A.南北向 B.东西向 C.东北向 D.西南向 用户答案:[A] 得分:6.00 2. 根据《大型公共建筑能耗监测系统工程技术规范》 (DG/TJ08-2068-2009)的定义,“大型公共建筑”是指“单栋 建筑面积()平方米以上且采用中央空调的公共建筑”。 A.10000 B.20000 C.40000 D.50000 用户答案:[B] 得分:6.00 3. 在《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)中规定普通办公室 的照明功率密度现行值(W/m2)为()。

A.8 B.9 C.10 D.11 用户答案:[B] 得分:6.00 4. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00 5. 为节约能源资源,树立节约能源意识和减少污染的正确态度,应提倡将办公室的白炽灯及其他高能耗灯换成()。 A.日光灯 B.荧光灯 C.节能灯 D.金属卤化物灯 用户答案:[C] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1.

关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。 A.通常包括:暖通空调、给排水、供 配电、电梯、照明、三表远程计费系统、消防及安全防范等子系统 B.BA系统可以实现自动监视、控制各 种机电设备的启动及停止 C.对系统内部的设备统一管理、协调 控制,但无法及时处理各种意外及突发事 件 D.自动检测、显示、打印各种设备的 运行参数及其变化趋势或是历史记录等数 据 E.根据外界条件、环境因素、负载变 化情况,调节各种设备始终运行在最佳状态用户答案:[ABDE] 得分:10.00 2. 关于节能评估咨询存在的问题与改进建议,下列说法正确的是()。 A.项目前期工作开展情况不会有效的制约节能评估或评审工作的开展 B.节能评估市场较为混乱,参与的设 计院所、咨询单位多,水平参差不齐,对服务质量不佳的单位缺乏约束手段,造成恶性竞争 C.计算缺乏明确的规范、标准,取值 以经验值居多,容易造成偏差 D.前期沟通工作开展与节能评估文件质量无关 E.没有专门针对民用建筑或公共建筑的节能评估或评审管理办法或细则

公共建筑节能设计

公共建筑的节能设计 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005自2005年7月1日起实施,这是我国批准发布的第一部公共建筑节能设计的综合性国家标准,认真执行《公共建筑节能设计标准》,并真正落到实处,是当前建筑设计的一项首要任务。 公共建筑的能耗包括建筑围护结构以及采暖、通风、空调和照明用能消耗,公共建筑节能50%的目标是由建筑专业、暖通专业、电气专业共同来承担。对于建筑专业来说,就是改善和提高围护结构的热工性能,也就是建筑热工设计。 《公共建筑节能设计标准》的第4章是建筑专业重点掌握和执行的标准。在这个章节中对建筑专业提出了热工性能规定性指标和权衡判断要求,如果规定性指标不能满足规定要求,就必须进行权衡判断。由于权衡判断整个过程比较复杂繁琐,必须采用专门的计算软件,而目前尚未推出正式的软件版本,《公共建筑节能设计标准》为了方便设计人员,避免复杂的计算,已经将规定的热工性能参数范围放得很宽,只要我们建筑专业在设计过程中重视围护结构材料的保温性能,绝大多数公建不需要经过权衡判断这一过程。 一、公共建筑的节能设计标准 (一)规定性指标 上海为夏热冬冷地区,该地区的围护结构热工性能的强制性条款规定性指标共有如下几项: 1. 屋面的传热系数:K≤ 0.7 w/㎡·k 2. 外墙传热系数:Km≤ 1.0 w/㎡ ·k 3. 地面接触室外空气的架空或挑空楼板的传热系数:K≤ 1.0 w/㎡ ·k 4. 外窗(含透明幕墙)的传热系数K和遮阳系数SC: 窗墙面积比≤ 0.2,K ≤ 4.7 W/m2 ·k , 0.2<窗墙面积比≤ 0.3,K ≤ 3.5 W/m2·k, SC ≤0.55 0.3<窗墙面积比≤0.4,K≤3.0 W/ m2·k, SC ≤0.50 /0.6(北向) 0.4<窗墙面积比≤ 0.5,K ≤ 2.8W/ m2·k, SC ≤0.45/0.55 (北向) 0.5<窗墙面积比≤ 0.7,K ≤ 2.5 W/ m2·k, SC ≤0.40/0.45 (北向)

附表1公共建筑节能设计登记表

附表6.1 公共建筑节能设计登记表 建设单位设计单位工程所在地依据标准 工程名称建筑面积A(m2)建筑面积A0(m2)屋顶透明部分面积与屋顶 总面积之比规定值设计值结构类型 ≤0.20 □砌体□框架□剪力墙 □钢结构□其它: 建筑外表面积(m2)建筑体积(m3)体形系数中庭屋顶透明部分面积与 中庭屋顶面积之比规定值设计值 ≤0.70 窗墙面积比南:东:西:北: 围护结构部位 传热系数K限值[W/(m2·K)] 选用做法传热系数K做法说明S≤0.30 0.30<S ≤0.40 屋面平屋面 ≤0.55 ≤0.45 坡屋面 外墙(包括非透明幕墙) 主墙体≤0.60 ≤0.50 K= K m= 热桥部位围护结构类型:最小传热阻(m2·K/W):设计传热阻(m2·K/W):底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤0.60 ≤0.50 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙≤1.50 ≤1.50 非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板≤1.50 ≤1.50 变形缝两侧墙体≤1.50 ≤1.50 外窗(包括透明幕墙) 传热系数K 遮阳系数SC/玻璃 可见光透射比 传热系数 K 遮阳系数SC/玻璃 可见光透射比 选用传热系数K 选用遮阳系数SC/玻 璃可见光透射比 * * * * * * * * * 同一朝向外窗(包括透明 幕墙) 窗墙面积比≤0.20 ≤3.50 --/≮0.4 ≤3.0 --/≮0.4 0.20<窗墙面积比≤0.30 ≤3.0 --/≮0.4 ≤2.5 --/≮0.4 0.30<窗墙面积比≤0.40 ≤2.7 ≤0.70/≮0.4 ≤2.3 ≤0.70/≮0.4 0.40<窗墙面积比≤0.50 ≤2.3 ≤0.6 ≤2.0 ≤0.6 0.50<窗墙面积比≤0.70 ≤2.0 ≤0.5 ≤1.8 ≤0.5 屋顶透明部分≤2.7 ≤0.5 ≤2.70 ≤0.5 地面 热阻R(m2·K/W) ≥1.5 选用做法热阻R(m2·K/W) 采暖、空调地下室外墙(与土壤接触的墙) ≥1.5 简化的权衡判断∑εi·K i·F i:参照建筑:设计建筑:动态权衡判断的全年采暖和空气调节能耗(kWh) 参照建筑:设计建筑:判定方法□直接判定□简化的权衡判断□动态权衡判断设计单位(章)审核校对设计 注:外墙传热系数是包括结构性热桥在内的平均传热系数。

大型公共建筑节能评估咨询及特点分析试卷全部答案

【试卷总题量: 13,总分: 100.00分】用户得分:94.0分,用时700秒,通过字体:大中小| 打印 | 关闭| 一、单选题【本题型共5道题】 1. 我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是()。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 正确答案:【B】 用户答案:[C] 得分:0.00 2. 能耗监测系统数据采集时间步长不应超过()。 A.1分钟 B.10分钟 C.1小时 D.1天 用户答案:[C] 得分:6.00 3. 节能建筑的朝向应优先采用()。 A.南北向 B.东西向 C.东北向 D.西南向 用户答案:[A] 得分:6.00 4. 为节约能源资源,树立节约能源意识和减少污染的正确态度,应提倡将办公室的白炽灯及其他高能耗灯换成()。 A.日光灯 B.荧光灯 C.节能灯 D.金属卤化物灯 用户答案:[C] 得分:6.00

通常,我国公共建筑夏季室内空调温度最低设定值为()。 A.20℃ B.22℃ C.24℃ D.26℃ 用户答案:[D] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 对宾馆饭店类建筑能耗影响最大的因素为()。 A.宾馆星级(饭店档次) B.不同的功能设施 C.宾馆床位数量 D.宾馆入住率 E.宾馆的地理位置 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2. 关于节能评估咨询存在的问题与改进建议,下列说法正确的是()。 A.项目前期工作开展情况不会有效的制约节能评估或评审工作的开 展 B.节能评估市场较为混乱,参与的设计院所、咨询单位多,水平参差不齐,对服务质量不佳的单位缺乏约束手段,造成恶性竞争 C.计算缺乏明确的规范、标准,取值以经验值居多,容易造成偏差 D.前期沟通工作开展与节能评估文件质量无关 E.没有专门针对民用建筑或公共建筑的节能评估或评审管理办法或细则 用户答案:[BCE] 得分:10.00 3. 暖通空调系统是能耗的重点,也是耗能的大户,空调系统的技术方案可通过以下内容进行细化()。 A.空调室内设计参数 B.冷热源系统、空调水系统、空调风系统设备及其参数 C.各功能区的空调设置方案 D.空调冷负荷估算及其依据 E.空调智能化控制系统 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 三、判断题【本题型共5道题】

深圳市公共建筑节能设计报审表-完整电子版

表2-3 深圳市公共建筑节能设计报审表(按规定性指标) 项目名称:建筑名称:建筑面积: 层数:(地上) 21层(地下) 3层结构体系:框架剪力墙结构主立面朝向:南 序号审查内容规定指标设计建筑指标节能措施 节能判断(审查人填写) 1 屋顶传热系数K (W/m2·K)D≥2.5,K≤0.9; D<2.5,K≤0.4 K=0.83 D=3.03 25厚挤塑聚苯板 是□ 否□ 2 外墙(包括非透 明幕墙) 传热系数K (W/m2·K)D≥2.5,K≤1.5; D<2.5,K≤0.7 K=1.34 D=3.44 20厚玻化微珠 是□ 否□ 3 架空或外挑楼板传热系数K (W/m2·K)K≤1.5 1.30 30厚岩棉板是□否□ 4 外窗(包括透 明幕墙) 各朝向的窗 墙面积比C 东向 ≤0.7 0.30 断热铝合金中空玻璃窗是□否□ 南向0.44 断热铝合金中空玻璃窗是□否□ 西向0.30 断热铝合金中空玻璃窗是□否□ 北向0.33 断热铝合金中空玻璃窗是□否□ 可见光透射 比 东向 当窗墙面积比<0.40时,玻璃(或其它透明材料)的可 见光透射比≥0.40 0.48 6较低透光Low-E+12空气+6透光是□否□ 南向0.48 6较低透光Low-E+12空气+6透光是□否□ 西向0.48 6较低透光Low-E+12空气+6透光是□否□ 北向0.48 6较低透光Low-E+12空气+6透光是□否□ 传热系数K (W/㎡·K) 东向窗墙面积比 C 传热系数 K(W/㎡·K) 综合遮阳 系数SW(东、南、西/北) C≤0.2 ≤6.5 — 0.2

大型公共建筑节能困局 (1)

大型公共建筑节能困局 “扭曲的造型增加了建筑的表面积,意味着增加了钢材与玻璃的用量,单从建筑材料用能来说,就违背了节能的理念。”坐在位于17层楼的办公室里,潘支明指着窗外不远处被坊间戏称为“大裤衩”的央视大楼,毫不客气地说道。 这片被称作中央商业区的区域,耸立着北京最高的建筑,聚集着豪华酒店、高档写字楼和昂贵的商场,已经成了游客们来北京必到的新地标。 作为一名在环保NGO工作的建筑节能研究者,潘支明虽工作在其中,却少有“高大上”的自豪感。在他眼里,这些包裹在玻璃盒子里的摩天大楼,意味着巨大的能源消耗。 他的观点在最新一版的《中国建筑节能年度发展研究报告》中得到了呼应。在这本书的前言中,清华大学建筑节能研究中心主任江亿写道:大量超高层建筑、大量巨大的玻璃盒子建筑、巨大体量的机场和车站近年来成为新建公共建筑中的新潮。一座大型公共建筑单位面积的耗电量,相当于4到8个普通公共建筑的单位面积能耗。 他笔下的大型公共建筑,指的是建筑面积超过两万平方米以上的公共建筑。一系列数据可以佐证江亿的观点。早在2007年,国家发改委能源研究所、住建部的公开信息就披露:中国大型公共建筑的面积虽不足城镇建筑总面积的4%,但能耗却占城镇建筑总能耗的20%以上;国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通民居的10~20倍。 “随着我国经济和城镇化的发展,公共建筑的能耗必定还会进一步增加。”江亿说道,“而大型公共建筑则是节能潜力最大的用能领域。” 潘支明曾在国家住房与城乡建设部科技与产业化发展中心工作过,以前,每年6月份他都会参与节能宣传周,带着印刷的小册子,进入社区向普通民众普及节能环保的理念。他发现,不少人对宣传册上讲述的一栋商场、一栋办公楼每年耗能多少的内容,显现出一脸的茫然。 “当然有的人会对着这些能耗的天文数字发出一些感叹,但事实上,那些一长串的能耗数字,显然没有自家的水电煤气费账单更具冲击力。”他说。 事实上,就像人每时每刻都在消耗能量一样,一座大楼想要维持照明、空调、采暖及其他电器设备的正常运转,常常会以令人咋舌的速度消耗能源,据统计,国内的大型公共建筑,其照明和空调系统每年会消耗上万吨标准煤,每年的碳排放量超过5万吨。这意味着,令全球警惕的温室效应和令国人苦恼不已的雾霾,都与这些大体量公共建筑的耗能存在千丝万缕的关系。 据江亿观察,随着经济的高速发展,中国的大型公共建筑增速迅速,新建的大型商业综合体、政府办公楼和机场、火车站,正从一线城市向二、三线城市蔓

公共建筑建筑节能设计要点修改

公共建筑建筑节能设计要点一公共建筑的界定 公共建筑主要包含:办公建筑(包括写字楼、行政和事业单位的办公楼等);商业建筑(如商场、金融建筑等);旅游建筑(如旅馆、饭店、娱乐场所等);科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等);通信建筑(如邮电、通讯、广播电视建筑等);交通运输建筑(如汽车客运站、铁路客运站、航空客运站、港口客运站建筑等)。 凡不设采暖空调系统的单层或多层独立式商业仓库、市场(如菜市场、建材市场、水暖器材市场等)建筑,不执行公共建筑节能设计标准;对设有采暖或空调系统(包括房间空调器)的市场建筑,以及居住建筑底部的商场、商铺,应执行公共建筑节能设计标准。 二公共建筑与居住建筑有连接部位时的节能设计 1 公共建筑与居住建筑衔接部位的传热系数K,应按公共建筑和居住建筑节能设计标准中的最小值设计。例如:公共建筑顶层与居住建筑底层相连楼面,按各地《居住建筑节能设计标准》中架空地板的规定K值设计(对 对湖北省取K≤0.65);公共建筑和居住建筑的连接墙体,本地区按公建标准和居住建筑标准中外墙的最小K值设计。 2 当计算公共建筑与居住建筑的体型系数时,两者的外包面积和体积分别计算,相交部分的面积不参与体形系数的计算。 3 计算建筑物采暖空调能耗时,公共建筑和居住建筑的连接部位按不传热的绝热体设置。 三公共建筑节能50%的内涵

公共建筑节能50%的内涵是:以20世纪80年代初期的“基准建筑”[其围护结构按不同地区的传统做法(详见GB50189第1.0.3条的条文说明),外窗遮阳系数SC不分地区均取0.80;采暖燃煤锅炉效率均取0.55,离心机水冷机组的能效比取4.2,螺杆机水冷机组的能效比取3.8;照明用电量均取25 W/m2],在保持与《公共建筑节能设计标准》GB50189第3章规定的室内环境参数条件下,其全年的暖通空调和照明计算能耗为100%。通过采取以下措施,使所设计的公共建筑的全年暖通空调和照明计算能耗相当于“基准建筑”能耗的50%: 1 在保证公共建筑节能设计标准第3章规定的室内环境参数条件下,采用合理的节能型建筑总平面布置和单体建筑设计(使所设计的建筑符合GB50189第4章第1节及4.2.7条、4.2.9条的规定); 2 加强建筑物围护结构的热工性能(使其符合GB50189第4章第2节的规定性指标); 3 提高暖通空调设备及其系统的效率(使其符合GB50189第5章的规定); 4 使照明设备及其系统符合《建筑照明设计标准》GB50034—2004的有关规定; 5 按照GB50189第5章第5节的规定,加强暖通空调设备及其系统的运行监控。 由于公共建筑的功能多样,能耗情况复杂,不同的公建能耗相差甚远(例如,武汉9栋商场、办公楼、酒店的全年能耗调查测试结果表明,全年能耗量为0.386~2.579 GJ/m2,其中空调能耗量为 0.137~0.858 GJ/m2,全年能耗最大与最小的相差6.7倍,空调能耗最大与最小的相差4.4倍,空调能耗与总能耗的比例为22.3%~

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析试卷及答案

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析试卷及答案 一、单选题【本题型共5道题】 1. 我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是()。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 2. 建筑能耗是指建筑使用过程中的能源消耗,其中,()等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A.采暖、空调、热水 B.采暖、空调、通风 C.电梯、空调、热水 D.电梯、空调、通风 用户答案:[B] 得分:6.00 3. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书

用户答案:[C] 得分:6.00 4. 电力系统功率单位是()。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 5. 能耗监测系统数据采集时间步长不应超过()。 A.1分钟 B.10分钟 C.1小时 D.1天 用户答案:[C] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 暖通空调系统是能耗的重点,也是耗能的大户,空调系统的技术方案可通过以下内容进行细化()。 A.空调室内设计参数 B.冷热源系统、空调水系统、空调风系统设备及其参数 C.各功能区的空调设置方案

D.空调冷负荷估算及其依据 E.空调智能化控制系统 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 2. 公共建筑能耗主要包括()。 A.照明能耗 B.空调与通风能耗 C.生活热水供应 D.办公设备 E.建筑其它设施能耗(如电梯,给排水设备等) 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3. 评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况()。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 三、判断题【本题型共5道题】 1. 与一般的公共建筑不同,医疗卫生建筑功能复杂且特殊。既要符合一般公共建筑的要求,还要符合卫生学和安全要求,并能满足患者的康复需要。

2019年咨询工程师大型公共建筑节能评估答案

1.单选题【本题型共5道题】 1. 通常,我国公共建筑夏季室内空调温度最低设定值为()。 A.20℃ B.22℃ C.24℃ D.26℃ 2. 建筑能耗是指建筑使用过程中的能源消耗,其中,()等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A.采暖、空调、热水 B.采暖、空调、通风 C.电梯、空调、热水 D.电梯、空调、通风 3. 对办公建筑能耗影响最大的因素是()。 A.办公人员数量 B.办公时间 C.设备运转时间 D.信息中心和数据机房

4. 为节约能源资源,树立节约能源意识和减少污染的正确态度,应提倡将办公室的白炽灯及其他高能耗灯换成()。 A.日光灯 B.荧光灯 C.节能灯 D.金属卤化物灯 5. 根据《大型公共建筑能耗监测系统工程技术规范》(DG/TJ08-2068-2009)的定义,“大型公共建筑”是指“单栋建筑面积()平方米以上且采用中央空调的公共建筑”。 A.10000 B.20000 C.40000 D.50000 2.多选题【本题型共3道题】 1. 公共建筑能耗主要包括()。 A.照明能耗 B.空调与通风能耗 C.生活热水供应 D.办公设备

E.建筑其它设施能耗(如电梯,给排水设备等) 2. 关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。 A.通常包括:暖通空调、给排水、供配电、电梯、照明、三表远程计费系统、消防及安全防范等子系统 B.BA系统可以实现自动监视、控制各种机电设备的启动及停止 C.对系统内部的设备统一管理、协调控制,但无法及时处理各种意外及突发事件 D.自动检测、显示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势或是历史记录等数据 E.根据外界条件、环境因素、负载变化情况,调节各种设备始终运行在最佳状态 3. 关于分布式能源说法正确的是()。 A.是指分布在用户端的能源综合利用系统 B.其一次能源以直供用户端的电力、热(冷)力、干燥、海水淡化、燃料提质等多能输出,二次能源以气体或液体燃料为主、以可再生能源为辅的多能源输入 C.由于系统采用了温度对口、梯级利用的原则,在系统效率方面,年均综合效率可达70%以上 D.具有综合能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷等多重优点,是一种清洁能源 E.对于采用分布式能源中心供冷供热的项目,评估单位无须注意能源中心供冷供热的时间 3.判断题【本题型共5道题】

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析试题及答案

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析一、用选题【本题型共5道题】 对办公建筑能耗影响最大的因素是()。 「 A.办公人员数址 (B.办公时间 C C.设备运转时间 「D.信息中心和数据机房 用户答案:[D]得分:0.00 2. 2013年1月6日,国务院发布了《国务院办公厅关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》提出到2015年末,()的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。 A.5% B.10% C.20% D.15% 用户答案:[C]得分:6.00 3. 通过改善围护结构方案达到节能□的的行之有效的方法是()。 A.増大困护结构的传热系数 B ?减小囤护结构的外表面积 C.减小困护结构的保温能力 ' D?增大困护结构冷风渗透虽 用户答案:[B]得分:6.00

4. 能耗监测系统数据采集时间步长不应超过()。 C A?1分钟 C B. 10分钟 「C?1小时 ° D. 1 天 用户答案:[C]得分:6.00 5. 通常,我国公共建筑夏季室内空调温度最低设定值为()。 「A. 20°C C B. 22°C C C. 24°C 「 D. 26°C 用户答案:[D]得分:6.00 二、多选题【本题型共3道題】 1. 暖通空调系统是能耗的重点,也是耗能的大户,空调系统的技术方案可通过以下内容进行细化()。 厂 A.空调室内设计参数 B.冷热源系统、空调水系统、空调风系统设备及其参数 C.各功能区的空调设宜方案 厂 D.空调冷负荷估算及其依据 r E.空涮智能化控制系统 用户答案:[ABCDE]得分:10.00

2. 关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。 厂 A.通常包括:暧通空调、给排水、供配电.电梯、照明.三表远程讣费系统、消防及安全防范等子系统 厂 B. BA系统可以实现自动监视.控制各种机电设备的启动及停止 r C.对系统内部的设备统一管理.协调控制,但无法及时处理各种意外及突发爭件 厂 D.自动检测.戢示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势或是历史记录等数据 厂 E.根据外界条件、环境閃素.负载变化情况,调节各种设备始终运行在最佳状态 用户答案:[ABDE]得分:10.00 3. 评估单位在进行节能评估时需调查哪些项H情况()。 厂 A.项目木身的情况 厂 B.项目周边环境 厂 C.建筑物的类型 厂 D.使用功能持点 厂 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE]得分:10.00 三. 判斷题【本题型共5道题】 1. 了解改扩建前项口的基本情况以及能源利用状况的有效途径是现场调查及协调。f Y.对 C N.错 用户答案:[Y]得分:8.00 2.

相关文档
相关文档 最新文档