垃圾房工程

1、土方工程

(1) 土方开挖本工程基础为钢筋砼条形基础,根据基础结构特点,采用机械开挖人工辅助。土方开挖以采用机械开挖为主,人工施工为铺的方法进行。土方开挖,考虑使用一台反铲挖掘机,自卸汽车的数量视运距而定,挖出的土采用自卸汽车运到甲方指定地点,不在基坑周边堆放,土方开挖过程中,设专人用水准仪控制开挖深度,防止超挖,并设专人负责观察基坑土层、土质的变化,若发现异常或与勘察资料不符时,及时上报。

当土方机械开挖至距设计标高200mm寸,再配以人工清底开挖,以确保坑底土体结构不

受挠动。人工一次清挖至基底设计标高,所挖土方及时转运出基坑并清运出场,作到土方开挖、边坡修整、土方清运同步完成。

土方人工开挖及基础施工过程中,基坑四周须用标准围护栏杆进行防护,搭设专用通道,以便人员和物资出入基坑。

(2)土方回填基础施工完毕,及寸进行土方回填作业,回填土采用挖出的土质均匀的土或另行采

购,

由自卸汽车从场外运至施工现场,采用机械分层夯实,并根据土质含水率,采用基底垃圾应清理干净,且回填土中不能含有垃圾或有机物等杂质。

每层土方回填结束后,根据试验计划及施工规范要求,进行环刀取样测定其干容重,以保证回填土质量。

(3)质量控制措施

a、雨季施工应及时回填,且沿建筑物外围考虑排水措施。

b、填土前,应消除坑内积水和有机杂质,并已作好基础分部结构验收手续。

c、填土应采用回填同类土填筑,并控制适宜含水量。

d、采用振动式夯机历压,每层土虚铺厚度不超过0.25m,素土压实系数仝0.95,夯实遍数不少于三遍。

e、每回填一层应按规范要求环刀取样,测其密实度(干容重试验) ,符合要求后,再进行上一层回填作业。

2、钢筋工程

(1) 施工准备

钢筋原材进场应按规格、批号分别堆放,要使用的品种和规格必须符合设计要求,并有出厂合格证及试验报告,各种钢筋加工机械能满足使用要求,加工前应熟识图纸和钢筋抄料单。

(2) 钢筋加工

在施工现场设置钢筋加工车间并配备钢筋加工机具,如调直机、切断机、弯曲机、闪光对焊机、电渣压力焊机等。如现场场地条件不允许,可在场外布置加工车间,将加工好的半成品运至施工现场。

a、钢筋冷拉

使用卷扬机带动滑轮组的机械式冷拉工艺,对盘圆钢筋达到调直钢筋、提高强度的目的,采用控制最大冷拉率的方法(不超过10%)进行质量控制,其冷拉率I 级钢不宜超过4%,且冷拉速度不宜过快。

b、钢筋切割

根据钢筋加工配料单,按图纸要求的尺寸使用钢筋切断机切断。下料后的钢筋应挂牌注明使用部位、型号、级别分别堆放。

c、钢筋弯曲

根据料单所附尺寸及样图,使用钢筋弯曲机将截好的钢筋弯曲成设计要求的形状,按使用部位、规格尺寸分类堆放,挂牌标识。

(3)钢筋的焊接与连接

结构主筋的连接根据钢筋的规格、形状和使用部位可分别采用电渣压力焊、闪光对焊、分布及其它非受力的连接采用绑扎反革命搭接。

闪光对焊:

待钢筋夹紧在电极口上后闭合电源,使两钢筋端面轻微接触,由于钢筋端面不平,开始只有一点或数点接触,接触面积小而接触电阻较大,接触点很快熔化并产生金属蒸气飞溅,形成闪光现象。闪光一开始便徐徐移动钢筋,使形成连续闪光过程,同时接头也被加热,等接头烧平,闪去杂质及氧化膜,接头白热熔化时,随即施加压力迅速顶锻,使两根钢筋焊牢。

(4)钢筋绑扎绑扎前应充分熟悉图纸,核对半成品钢筋的规格、级别、形状、尺寸、数量是否与

配料

单、挂示牌相符,并备好扎丝、绑扎工具和绑扎用脚手架等。

板筋绑扎:先清理模板上杂物,用粉笔在模板上划好主筋、分布筋间距,按划好的间距摆放受力钢筋及分布筋、预埋件、电线管在留孔等施工配合安装。板筋绑扎用顺扣或八字扣,除周围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎) ,负弯矩筋每个相交点均要绑扎。板筋绑扎完毕,在钢筋下面垫好15mm厚砂浆垫块,纵横间距1.5m。梁与柱节点钢筋绑扎:现浇钢筋砼结构梁柱节点的钢筋绑扎质量直接影响结构的抗震性能,而且该部位又

是钢筋加密区,因此应严格控制该部位的施工顺序,即:支设梁底模T穿

梁底钢筋T套节点外柱箍筋T穿梁面筋。

柱、梁、板钢筋的接头位置、锚固长度、搭接长度应满足设计和施工规范要求,钢筋绑扎完成后应固定了垫块和撑铁,以防止出现露筋现象。浇注砼时必须安排专人看护钢筋,以确保钢筋绑扎质量。

受力钢筋的接头位置应相互错开,接头区内受力钢筋焊接允许面积百分比不大于50%,接头的净距,当采用绑扎时不宜小于2 条中的最小锚固长度,机械连接时不宜小于35d 及500mm受力钢筋的接头位置尽量布置在受力较小的位置,各种钢筋的锚固长度均应满足规范要求。

现浇板中预留洞施工,当洞口边长或直径小于300mm寸,洞口四周应设置加强筋,梁板

上预留套管四周也应按设计要求加设补强钢筋。

(5) 成品及半成品的管理钢筋半成品管理的好坏直接关系到现场钢筋绑扎的质量与进度,施工中

应抓好半成品的

管理,半成品的加工近现场的施工流向和进度加工,加工好的半成品按绑扎顺序挂牌堆放,并实行发料、领料登记制度,以便查询及追溯。

钢筋成品亦要加强管理上,柱钢筋绑扎好后严禁攀爬、蹬踩、板筋(尤其是直径较小的钢筋)要加以保护,保证钢筋几何形状,不得使其变形。

3、模板工程

模板采用组合定型模板和钢框木胶合板模板,支撑体系为5x 10cm方木作次龙骨,用①

48 钢管作主龙骨,结构部分梁、板模支撑采用早拆体系。

(1)配模原则

配模原则:力求在方便施工,保证施工质量的前提下,最大限度地提高模板的周转使用次数,降低模板费用。

(2)柱模板安装

柱模采用定型组合钢框木模施工。施工前,按结构截面尺寸进行模板的组拼,按轴线位置进行编号,红油漆标注。施工寸,柱子四角模板与连接角模、柱箍安装完毕,应严格校正其轴线位移、垂直偏差、截面尺寸和对角线,并做斜向及水平支撑。

为防止胀膜,每对模板之间采用固定螺栓或拉铁连接,并沿柱高每

60cm 设置一道钢管箍。

(3) 梁板模安装

现浇梁、板均采用18mm厚木胶合板模板体系施工。采用50 x 100mm方木作为支撑龙骨, 钢管架

作为辅助支撑系统,构成结构层平面模板体系。

梁模板就位安装施工要点:在柱子砼上弹出梁的轴线及水平线 (梁底标高引测用) 并复核,无误后在专用支柱下铺设通长脚手板,支柱采用双排,间距以60-100cm 为宜,支柱上

连固10cm x 10cm 木楞(或定型钢楞)或梁卡具。支柱中间和下方加横杆或斜杆,立杆加可调底座。在

支柱上调整预留梁底模板的厚度,符合设计要求后,拉线安装梁底模板并找直,底模上应拼装连接角模,在底模上绑扎钢筋,验收合格后,清除杂物,安装梁侧模板,将两侧模板与底模连接,角模用U 型卡连接,并安装上下锁口楞及外竖楞,附以斜撑,间距一般为75cm,当梁高超过60cm时,需加

腰楞,并穿对拉扁铁加固。梁侧模上口要拉线找直,检查梁模尺寸,与相邻梁、柱模板连接固定。

(4)楼板模板安装工艺流程:搭设支架T安装纵模木楞T调整楼板下皮标高及起拱T铺

设板模T检查模板上皮标高平整度。

板模支架的早拆翼托支柱从边跨一侧开始, 依次逐排安装, 同时安装木楞及横拉杆, 支柱间距以1m为宜,木楞间距为60-100cm。支架搭设完毕应认真检查其牢固与稳定性,根据水平,调节翼托高,

将木楞找平,并安装平模。

(5)楼梯模板:应先放样,外帮侧板因固定踏步侧板,应做斜撑加固。

(6)模板验收

模板支好后,应校核架子的牢固性,模板的拼装尺寸、垂直度、接缝的严密性,防止胀膜、漏浆、形成砼的不平整或蜂窝、麻面现象。

(7)模板拆除

a 梁侧模应在保证砼表面及棱角不因拆模而受损伤时拆除。

b对于梁底模,当跨度小于或等于8m时,砼强度应达到设计强度的75%当跨度大于

8m时,应达到设计强度的100%方可拆除。

c 拆膜顺序为先拆侧模,后拆底模,当上层梁正在浇筑砼时,下层梁底模和支撑不得拆

除。

4、砼工程

(1) 施工准备

施工前根据进度要求提供水泥、砂石等的进料计划,并按计划组织好各种材料的进场,

在现场设置水泥仓库和砂石料场,确保材料每天按计划供应。

现场设两台350 型强制式混凝土搅拌机,两辆机动翻斗车进行水平运输,由塔吊垂直吊运至

浇地点。施工前作好设备的检修和调试工作。

外加剂的选择:根据图纸设计要求和市场调查,结合本工程的特点和特定的时间,选用缓凝

或早强型减水剂。如一经使用,应提前优化设计和试配。

根据施工进度做好劳动力动态分析,提前准备好劳动力的调配和准备情况。

浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。

申请对钢筋的隐蔽验收工作,组织对施工人员进行技术、安全交底,落实主要岗位责任人及值班负责人。

根据每次浇筑量,落实各种材料的到位情况及添加外加剂责任人。各安装工种的配合及预埋件、预留情况的验收合格。

(2) 砼的制备

本工程施工采用现场制作混凝土,施工现场设置砼搅拌台,砼搅拌站采用两台350 型强制式砼搅拌机。

砼生产制作设专人负责,监控混凝土的生产全过程,以确保混凝土的技术指标和总体质量。

拌制混凝土时,必须严格按签发的混凝土配合比和指定的原材料进行配料,不得随意更改。

(3) 混凝土运输

砼的水平、垂直运输均采用塔吊、物料提升机运输。

(4) 砼浇筑

支模前,柱接槎处砼应凿毛处理并清理干净。浇筑砼前,在底部接槎处先浇筑50mm厚

与柱砼成分相同的水泥砂浆或减石子砼,用铁锹均匀入模。砼每层浇筑高度控制在50cm 左右,分层浇筑、振捣。柱砼宜连续浇筑,间隔时间不超过2h,振捣时,插入式振动棒

移动间距不大于其作用半径,一般控制在50cm以内,预留洞口及梁柱接点处应仔细振捣密

实。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为止,浇筑完毕,随即将伸出的搭接

钢筋整理到位。

梁、板砼浇筑方法是由一端开始,采用“赶浆法”施工。浇筑时,板砼垢虚铺厚度应略大于板厚,用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查砼厚度,振捣完毕后用木抹子按标高线抹平。

(5) 砼养护

砼浇筑完毕后,12 小时以内加草袋覆盖并洒水养护,洒水次数以能保证砼表面有足够的湿润,养护日期不少于14 天。

5、砌体工程

根据施工网络进度计划,按日计算出砌筑工程量,并结合现场施工人员实际情况做好砖、水

泥、中砂、石灰膏、预埋件、木砖等材料的供应计划,材料供应部门应保证按计划供应。

砖、水泥等材料应具有出厂合格证和复验报告,满足设计要求方可进场使用。

(1) 作业条件砌筑前应根据设计要求作好砂浆配合比和砌筑的技术、安全交底工作。砌筑前应弹好砌体墙身边线和门窗口位置线,经复线合格后方可进行施工。砌筑用砖在砌筑前湿润,砖的含水率宜控制在10%-15%之间,冬季施工不宜提前浇水,可适当调整砂浆的稠度。

按砌筑操作需要,找好标高,立好皮数杆。当第一层砖下的水平灰缝厚度大于20mm寸,应用细石砼找平。

(2) 施工方法为确保砌筑质量,本次施工中,砌筑采用双面挂线的方法,内外控制。

墙基础砌体采用混凝土砌块填充、M10水泥砂浆砌筑,墙体厚度除注明者外均为240厚,墙体拉结筋沿高度方向设2①6@500钢筋与构造柱锚拉。

(3)构造柱施工

构造柱两侧直槎附近的墙体砌筑寸,机砖应进行挑选,不得用不规整的红砖砌筑,灰缝砂浆要清理干净,不得突出墙面。

构造柱钢筋详见结构设计,其上下端锚固长度不小于35d。

将2mm左右厚的胶皮裁成条,具体规格:一种与凸出部分的直槎同宽、同高;另一种

5cm宽,长与构造柱模板相同。

墙体砌筑和构造柱筋绑扎施工完毕后,将胶皮条钉在构造柱两侧的墙体上。胶皮条固定后安装构造模板,模板与墙体之间的缝隙由胶皮条填充,固定好侧模后浇筑砼。

构造柱施工采用以上方法后,构造柱砼无漏浆现象,墙体直槎与构造柱砼接口处清晰、美观。

(4)脚手架工程

根据该工程结构布置情况,外墙脚手架采用落地式双排脚手架,作为建筑结构施工用外脚手架。

落地式脚手架基础地面应平整密实,脚手架立杆下装有底座,底座座落于铺设在基础地面上的厚木板上。

底部立杆应间隔交叉用不同长度的钢管,将相邻立杆对接接头位于不同高度上。双排架内侧立杆与大横杆的交叉点在水平方向中每4-5m 与结构主体相连接,竖向每3-4m 与结构主体连接。

安全防护:每步架外侧中部设置安全防护横杆,架体各接点应连接牢固,严禁有松动现象。

脚手架搭设的基本要求:横平竖直,整体清晰图形一致,横竖通顺连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

脚手架拆除:外架的拆除顺序正好与搭设顺序相反,后安装的先拆除,并注意上下联系,统一指挥,防止损坏已完成的成品。

6、楼、地面工程

(1) 防滑地砖楼、地面

a、施工准备地砖、预制水磨石板的品种、规格应符合设计要求,地砖应有出厂合格证及材质报

告。

水泥采用普通硅酸盐水泥,中砂含泥量小于3%,备好擦缝及清理用棉纱和草酸。

地砖进场后,应堆放在室内,光面相对,背面垫松木条,并在板下加垫木方。对地砖进行挑砖工作时,对裂纹、缺棱、掉角、翘曲和表面有缺陷的板材,应进行剔除。

室内抹灰、地面垫层、预埋在垫层内的管线已施工完毕,房间内四周墙上弹好相对+50cm 水平线。

弄清施工图中各部位尺寸关系,并将基层上杂物清净。

b、施工工艺

工艺流程:准备工作T试拼T弹线T试排T刷水泥浆及铺结合层T铺板材T灌缝、擦缝。

准备工作完成后进行试拼工作,对每一房间的板材按图案、颜色、纹理试拼,非整砖对称排放在靠墙部位,试拼后按纵横两个方向编号排列,码放整齐。

弹线:为控制板材的位置及面层标高,在房间内拉十字控制线,弹在砼基层上,并引至

墙面底部,然后依据+50cm标高线找出面层标高并弹线。

试排:在房间内相互垂直的方向铺两条干砂,其宽度大于板块宽度,厚度小于3cm,排好板块以检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱及洞口的相对位置。

试铺后将干砂与板块移开,清扫干净,洒水湿润基层,随刷素水泥浆随铺砂浆。根据面层标高拉十字控制线,铺1:4 干硬性水泥砂浆(干硬程度以手捏成团、落地即散),厚度控

制在放上板材时高出面层3mm左右,并用刮杠刮平,木抹子拍实找平。

根据十字控制线纵横各铺一行,作为大面积砌标筋用。试铺时,根据控制线把板材铺在结合层上,用橡皮锤敲击木垫板,振实至设计标高,将板块掀起,检查砂浆面与板块间有无空虚之和,若有,用砂浆填补,然后正式铺贴。先在水泥砂浆结合层上满浇一层不灰比为0.5 的素水泥,四角同时下落铺贴板块,用橡皮锤轻击木垫板,根据水平线用铁水平尺找平。铺完第一块,向两侧及后退方向铺贴。

板块铺砌1-2 昼夜进行灌浆擦缝工作。根据板块颜色,选择同色矿物颜料和水泥拌匀,调成1:1 稀水泥浆,徐徐灌入缝中,灌满为止,灌浆1-2h 后,用棉砂蘸原稀水泥浆擦缝与

板面平,同时将板面上水泥浆清净。以上工序完成后,覆盖养护七天。

7、装饰工程

生活垃圾处理工程施工方案

生活垃圾处理工程施工方案 1.1、施工准备 1、技术准备 (1)项目经理、管理人员名单报公司生产、安全部门备查。 (2)认真收集、查阅基础工程的技术档案资料。现场勘察地形地貌、水文地质、地下管线等情况。检查验收红线桩及水准点。现场测量放线,建立坐标控制点和水准控制点。对桩基的轴线位置、标高进行复测、复核。 (3)组织现场施工人员熟悉理解施工图纸和有关技术资料。认真做好图纸自审、会审,自审有项目经理部组织有关人员参加,会审由建设单位主持,有关单位参加。 (4)编制合理的施工组织设计及分项方案。 (5)施工技术交底。工程重要部位由公司技术负责人和施工组织设计的主编进行交底;一般部位由项目技术负责人给施工员进行交底;施工员应就工程施工组织设计和施工工艺向班组及作业人员进行详细的分部分项交底。 (6)对参与施工管理、过程控制以及具体实施施工的有关人员进行进场培训教育。 2、生产准备 组建项目经理部后,制订项目经理部岗位人员责任制;根据施工图纸以及编制的施工组织设计,详细计算工程量,合理配置劳动力、机械设备及检测设备,安排好进场日期;现场准备材料场地,提出材料计划,报送材料部采供。并按本工程所用材料计划,选定合格供应商,签订供货合同,满足质量工期要求。

1.2、土方工程 施工技术人员,在拟建地点根据设计轴线设定轴线控制桩,然后进行平面、高程测量,再根据设计施工图纸的要求,在实地进行放样并标定木桩。 1、土方开挖:①、根据设计图纸和地面高程,测好平面控制网点,在不受干扰的适当位置埋设控制点,在填埋区内测设方格网;②、由于垃圾厂填埋区开挖断面大,故开挖分二次进行,第一次开挖要求为:垃圾厂填埋区坝体位置用推土机配合装载机、挖掘机、自卸汽车开挖土方至填埋区坝顶高程。第二次开挖,采用挖掘机开挖,按开挖边坡和设计高程预留10~15cm,并配以人工修整,开挖过程中及时检查开挖断面,及时进行检查修整,以确保原基不发生扰动。开挖弃料送至覆土区。 土方开挖施工工艺流程见图5-1。 施工准备 施工排水测量放线修筑道路 推土机集渣、反铲挖装 人工修整 自卸汽车运土 图5-1 土方开挖工艺流程 2、垃圾厂填埋区坝坡土方夯填;填筑前,先对原基土进行表层处理,清理植物根系、垃圾、乱石、坟墓、坑穴、陡坎等,清理厚度

垃圾处理厂施工组织设计方案

第一章编制依据与围 第一节、编制依据 一、阿木古郎镇生活垃圾处理工程项目(以下简称本工程)的招标文书。 二、城市规划市政设计研究院设计的本工程招标设计图纸。 三、我公司的技术、机械设备装备情况及我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。 四、踏勘工地现场及调查咨询资料。 五、严格遵守国家及政府有关部门在安全生产、文明施工、环境保护等方面的具体规定和技术标准,尊重施工区域周边单位和民众多年来的生活、学习、工作习惯。 六、国家和行业现行的施工及验收规。 《工程测量规》(GB50026-93 )《地基与基础工程施工及验收规》(GB50202-2002)《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002)《浆砌石坝施工技术规定》(SDJ20-84) 《组合钢模板技术规》(GB50214-2001)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ 80-91 ) 《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50207-2002)《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-97)《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002)

《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB51/T32-91)《普通砼用碎石和卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53-92 )《屋面工程技术规》(GB 50207-94 )《建筑地面工程施工及验收规》(GB 50209-95 )《建筑装饰工程施工及验收规》(GB/T29-2003 )《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18-2003)《钢筋焊接接头试验方法》(GB/T27-2001)《混凝土质量控制标准》(GB 50164-92 )《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87 )《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-86 )《公路工程技术标准》(JTJ01-88)《公路路线勘测规程》(JTJ061-85)《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)《公路路基施工技术规程》(JTJ033-96)《土工膜防渗工程技术规》(SL/T231-1998)《公路路面基层施工技术规》(JTJ034-93) 《公路工程石料试验规程》(JTJ054-94)《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46-88 )《建设工程施工现场供电安全规》(GB 50194-93 ) 第二节、编制围 建设单位提供的施工图纸和招投标文书所涵盖的全部容。

施工现场建筑垃圾处置方案

目录 (1) 二、建筑垃圾处置核准 (1) (1) 四、有效的管理措施 (2) (2) (4) (6)

建筑垃圾处置方案 每个行业都会产生各种垃圾,尤其是建筑行业每年都会产生大量的各种建筑垃圾。目前我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%,建筑垃圾产生的污染相当于汽车排放尾气的两倍!建筑垃圾的带来的危害如此巨大已经得到了各界充分重视。所以,推进建筑垃圾综合利用,实现经济效益、生态效益和社会效益的同步推进、协调发展,是今后的发展方向。建筑垃圾的资源化利用牵涉到社会、经济、环境等多项问题,是个系统工程。 二、工程概况 建筑概况:观山悦小区1#地下车库、3#、4#、5#楼工程位于信阳市羊山新区新六大街东。建筑面积:1#地下车库7430平方米,3#楼地上34330.52平方米,地下365平方米,4#楼地上4326.66平方米,地下365平方米,5#楼地上2776.16平方米,地下703.55平方米。结构形式:3#、4#楼框架结构地下1层,地上9层,5#楼地下1层,地上5层,基础形式为柱下筏板基础。本工程建筑场地类别二类,抗震设防烈度6度,建筑安全等级二级,抗震等级三级,建筑耐火等级为一级,工程设计合理使用年限为50年。 质量等级:合格。 三、建筑垃圾处置核准 建筑垃圾处置核准包括建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等。 四 1. 在施工现场中,不同结构类型建筑物所产生的建筑施工垃圾各种成分的含量有所不

同,但其主要成分一致,主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、废金属料、竹木材、各种包装材料,约占建筑垃圾总量的80%, 其它垃圾成分约20% 2. 建筑拆除垃圾 旧建筑拆除垃圾相对建筑施工单位面积产生垃圾量更大,旧建筑物拆除垃圾的组成与建筑物的结构有关:旧砖混结构建筑中,砖块、瓦砾约占80%,其余为木料、碎玻璃、石 凝土块约占50%-60%,其余为金属、砖块、砌块、塑料制品等,旧工业厂房、楼宇建筑是此类建筑的代表。随着时间的推移,建筑水平的越来越高,旧建筑拆除垃圾的组成会发生变化,主要成分由砖块、瓦砾向混凝土块转变。 五、有效的管理措施 1. 加强建筑垃圾分类收集的程度,避免采用混合收集,减小垃圾资源化、无害化处 2. 提高建筑垃圾回收利用率,建筑垃圾分配现场的施工人员分拣,提高可以回收的资源; 3. 4. 5. 施工现场配备一名工人专门负责垃圾的管理,将垃圾类别的标志牌尽量做到清晰易识别,项目负责人对其进行不定期检查和监督,争取切实做好施工人员的环境意识和资源合理利用的观念,保护好现场的环境。 六、建筑垃圾的综合利用 1 第一,加强建筑施工的组织和管理工作,提高建筑施工管理水平,减少因施工质量原因造成返工而使建筑材料浪费及垃圾大量产生。在施工现场中,施工人员大多数以民工为主,他们普遍素质不高,施工技术水平偏低,这对现场的施工管理提出了更高的要求。加强现场管理,做好施工中的每一个环节,提高施工质量,将可以有效地减少垃圾的产生。

项目部施工垃圾处理方案

中铁二局第二工程有限公司 成都地铁3号线项目部垃圾处理方案 编制人: 审核人: 批准人: 2012年5月 垃圾处理方案 1. 建筑垃圾的处理 (1)基础挖土所挖出的土方,均及时外运,外运的地点须取得本地环保权威部门的认可。 (2)建筑施工过程中所产生的建筑垃圾,在每日下班前,操作人员将所作业

范围内垃圾清运至工地统一的指定现场,做到操作落手清。所有建筑垃圾按每半月清理一次,无用的建筑垃圾全部清出施工现场。 (3)当然建筑施工过程中,不可能不产生建筑垃圾。关键在于施工工作质量水平与施工组织管理水平,当然亦与材料的品质有关,通过这三个方面的把关与改进,可限制并减少建筑垃圾的产生。同时我们亦能清醒地看到建筑垃圾越多,施工投入越大,极大影响施工的经济与社会效益。 (4)加强对原材料、周转材料品质的控制,减少其损耗率,以此可减少建筑垃圾的产生。 (5)加强施工技术管理,在每一工序施工前制定完善的施工方案,对施工操作进行周到严密的交底,以通过完善科学的施工方法来达到控制施工垃圾产生的目的。如模板接缝采用胶带密封可减少砼浇筑时漏浆现象,避免或减少砼浮浆或漏浆垃圾。 (6)工序间合理搭接,专业工程师在施工交底时均能充分考虑到其它工序或工种施工的需要,避免施工工艺的重复现象,从而减少建筑垃圾的产生。 (7)认真执行自检、互检、工序间的交接检制度,确保施工质量,避免反工现象,从而有效地减少建筑垃圾的产生。 (8)在项目管理制度,体现对制造建筑垃圾,造成施工现场污染、混乱的班组或个人进行经济上的处理罚,严重者清退出现场。 (9)当然减少建筑垃圾的产生最关键还在于现场施工组织管理的水平及施工组织管理的到位。 2.临时生活垃圾的处理 (1)施工现场男女厕所各一座,均设化粪池,厕所污水均排入化粪池,污

(完整版)环境保护措施及建筑垃圾处理方案

环境保护措施及建筑垃圾处理方案 根据施工企业的特点,本项目有可能出现的主要环境管理因素有:噪音排放、粉尘排放、运输遗洒、固体废弃物排放及雾霾天气等。 一、主要管理措施 建立环保组织机构,明确管理责任。 项目兼职环保人员负责组织环境管理计划的宣讲。并把每周一的安全教育与环保要求结合起来,对操作者进行环保交底,并做好交底记录。 制定有针对性的环保方案,采取有效的防尘措施和避免大气污染。 主要措施如下: 1.为降低施工现场扬尘发生,施工现场应进行封闭围挡。 2.施工现场必须每天清扫,经常撒水降尘。 3.施工现场主要施工道路每天设专人进行清扫。 4.施工现场建筑垃圾应及时装入塑料袋内,每天晚上清运出施工现场,避免遗洒;运垃圾的专用车每次装完垃圾后,用苫布盖好,避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。 二、减少噪音措施 1.噪声源范围 地下工程施工阶段:挖机、压路机、振动棒、支拆模板、搭拆支模架、钢模板修理、电锯等。 2.噪声的控制措施 (1)选用的施工机械必须符合环保标准,操作人员必须先经过相应的环保教育且具有一定的相关经验。 (2)保证施工机械的正常运转,严禁超负荷运转。加强各种施工机械的维修保养,缩短维修保养周期,尽可能降低施工机械噪声的排放。在作业层周围设置隔音屏,减少施工噪声对外扩散。 (3)振捣砼时,避免强振钢筋或钢模板,并做到快插慢拔;尽可能选用低噪声振动棒,振动棒使用完后,及时清理干净并保养好。 (4)模板、支模架支设、拆除及搬运时,必须轻拿轻放,上下、左右有人传递,不得抛扔。

(5)禁止在居民休息时间施工。 三、降低扬尘措施 1.场内道路应进行硬化处理,垃圾渣土应有专人负责管理,并定期洒水清扫。2.对于土方工程产生的扬尘控制主要是采取淋水降尘的措施,为避免地运土车辆发生沿路遗洒,应搭设拍土架,专人负责表土拍实,盖苫布,防止遗洒,并在出口处清扫车轮等带土部位。 3.水泥库房应封闭,砂石材料堆放场地应设围档。 4.施工现场道路应进行硬化处理,对于裸露场地可进行淋水降尘处理,有条件可进行绿化处理。 5.易散落、易飞扬的细颗粒散体材料严禁超载运输,对车厢进行覆盖,对于意外原因所产生的遗撒应及时进行处理。易散落、易飞扬的细颗粒散体材料应存放在封闭的库房。 6.施工现场内临时道路要经常洒水,防止过往车辆扬尘,并及时清理路面污染物。 四、降耗节能措施 项目部要尽量节约用水、用电,随时设专人进行监督,杜绝浪费水、电情况发生。 五、雾霾治理专项措施 1、施工现场: 施工前先砌施工区围墙,形成一个封闭的场所,以遮挡外来风沙、尘土,落实到人,施工现场每天派专人洒水降尘。木工加工场地产生的锯末及钢筋加工厂地产生的铁销应及时清理,以防被风吹散,造成空气污染。 2、密目网: 工程采用外脚手架密目网进行封闭,防止施工粉尘外扬,污染环境。 3、建筑垃圾及材料堆放 (1)建筑垃圾集中、分类堆放,及时清运;临时堆放的生活垃圾采用封闭式容器,清理前可以适当洒水,确保无扬尘,日产日清。垃圾清运委托有资格的运输单位,做到不乱卸乱倒。禁止在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。(2)建筑结构内的施工垃圾清运采用封闭式专用垃圾通道或封闭式容器吊运,严禁凌空抛撒。施工现场设密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工

施工现场建筑垃圾处置方案(2017最新版)

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称: xx万丰铂金翰宫五期六期二标段 致: 许昌建设工程项目管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成施工现场扬尘专项防治工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附: □施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工单位(xx) 项目经理(签字)2017年5月1日审查意见: 专业监理工程师(签字) ____年__月__日审核意见: 项目监理机构(xx) 总监理工程师(签字) ____年__月__日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案): 建设单位(xx) 建设单位代表(签字)

____年__月__日注: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。禹州市万丰铂金翰宫五期六期二标段建筑垃圾处理方案 编制人: 审核人: 批准人: ____年__月__日 xx华源建设有限公司 建筑垃圾处理方案 一、建筑概况 工程名称: 禹州市万丰铂金翰宫五期(海德公园)17#楼六期(唐宁公馆)21#楼施工单位: xx华源建设有限公司 监理单位: xx建设工程项目管理有限公司 建设单位: xx万丰置业有限公司 设计单位: xx城乡规划设计研究总院有限公司 勘察单位:

xx有色工程勘察有限公司 本工程位于禹州市锦绣路与颍川大道东南角。17#楼为地下2层,地上十八层,一、二层局部为商业,建筑高度为 53.9米,总建筑面积 8112.82m2,其中地下建筑面积 678.56m2,地上住宅建筑面积 7434.26m2,1个单元,共51户。21#楼为地下2层,地上十八层, 一、二层局部为商业,建筑高度为 53.9米,总建筑面积 7982.44m2,其中地下建筑面积 822.79m2,地上住宅建筑面积 7317.31m2,1个单元,共51户。防水等级: 地下室防水等级二级,屋面防水等级一级。耐火等级: 地下二级,地上一级,抗震设防6度;设计合理使用年限为50年。工程等级: 二级。 本工程为框剪结构,采用筏板基础,使用C30防水混凝土,抗渗等级P6,垫层采用C15,顶板梁柱梯墙采用C30混凝土,二次结构采用C25混凝土。标高- 0.050米以下,地下室室内砌体墙采用200厚加气块,M 5.0水泥砂浆,一层埋入土内的砌体采用240厚MU10水泥实心砖,M10水泥砂浆砌筑。标高-

生活垃圾处理工程施工方案.doc

******生活垃圾处理场土建工程施工项目施工组织设计 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料设备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1、*****生活垃圾处理场土建工程施工项目施工招标文件及答疑文件; 2、国家和甘肃省有关市政工程施工规范、规程,国家现行的市政工程施工验收规范和质量检验评定标准; 3、中华人民共和国工程建设标准强制性条文市政工程部分; 4、《建筑工程质量管理条例》; 5、《测量规范》(GBJ5002626—93); 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 ; 7、《市政工程质量检验评定标准》CJJ3—90; 8、现场调查资料; 9,现行的市政规范、定额及质量检验评定标准

10、本承包人的施工管理水平;先进的机械设备;多年来承建市政工程的施工经验 二、工程概述 ****生活垃圾处理土建工程施工项目,建设地点在****东南侧20KM处,水秦路东侧的王家沟作为拟建垃圾卫生填埋场场址。本工程计划开日期为320天,计划开日期2月15日,计划竣工日期***年12月31日。 1、****生活垃圾处理场工程建设规模为平均日处理生活垃圾520T,最大日处理750T。垃圾卫生填料场设计有效库容 330m3 ,垃圾卫生填埋场设计使 用年限14年(*****-2027年)。垃圾处理工艺为卫生填埋工艺。考虑到工程投资因素及场区的空置问题,结合*****的实际情况将本工程分一期、二期两期进行施工建设。其中一期工程服务年限为7年(*****-2020年),一期工程平均日处理城区生活垃圾407T/d,最大日处理城区生活垃圾490T/d,有效容积130万m3,考虑覆盖土层及排液导气设施所占的容积,一期工程所需总容积为154万m3。二期工程服务年限为7年(2021-2027年),二期工程平均日处理城区生活垃圾630 T/d,最大日处理城区生活垃圾750 T/d,有效容积200万m3,考虑覆盖土层及排液导气设施所占的容积,二期工程所需容积为236万 m3 。 2、工程主要设计专业:工艺、水工、建筑、结构、给排水、电

(完整版)垃圾清理施工方案

垃圾清理施工方案 1.编制说明 经过现场踏勘,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工方案。 2.编制依据 2.1万通祥和花园建筑垃圾清理工作; 2.2施工平面图上的建筑垃圾点; 2.3其它相关专业规范及行业标准。 3.工程概况 3.1项目名称:万通祥和家园建筑垃圾清理工作 3.2项目概况 本工程位于迎宾路南,建设路东,祥和花园二期院内 3.3清理范围 地表建筑垃圾清理外运、建筑物基础清理外运、地表杂草、腐殖土清理外运、灌木和树根挖除外运。 3.4清理说明 建筑垃圾清理深度为至无建筑垃圾为止,建筑物基础清理至基础底,地表杂草清理自然地表下0.2m,范围为建筑垃圾清理范围以外的场地。拆除的建筑垃圾由施工方负责运到城建、环卫部门允许的垃圾堆放地点。

4.工程管理目标 4.1质量管理目标:合格标准 4.2安全生产目标:杜绝伤亡事故 4.3文明工地目标:采用湿式作业法,控制扬尘污染,实施封闭式管理,避免垃圾和扬尘四周扩散。 4.4 早上7点之前、午休和晚上10点以后禁止清理拉运,以防止扰民。 5.施工方案 5.1施工组织机构的建立针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗,保证施工进度要求,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。 5.3.明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 本工程我方采用机械清除为主,人工清理辅助,机械运输的方式进行施工,根据施工经验及本工程实际境况,拟机械、设备、人工 5.4设立专人负责现场洒水工作,配置加压水泵、水管。 5.5垃圾运输车辆选用带有顶盖的车辆。 5.6对现场进行隔离。

建筑垃圾清理工作施工方案1212

亚太森博(山东)浆纸有限公司太原路与温州路交汇处东北侧地面水沟破除 施 工 方 案 日照祥盛建设工程有限公司 2014年5月16日

目录 1.编制说明 (3) 2.编制依据 (3) 3.工程概况 (3) 4.工程管理目标 (3) 4.1质量管理目标 (3) 4.2工期目标 (3) 4.3安全生产目标 (3) 4.4文明工地目标 (3) 5.施工方案 (3) 5.1施工组织机构的建立 (3) 5.2施工组织管理机构框图 (4) 5.3拆除工程施工准备 (4) 5.4现场准备 (4) 5.5机械设备、材料及人工的准备 (4) 5.6在工地固定场所设置标牌 (5) 5.7施工影响范围内的建筑物和有关管线 (5) 6.防尘措施 (5) 7.垃圾清运方法 (5) 8.清运工程安全措施 (5) 9.清运工程文明施工管理 (7) 10.确保工期组织措施 (9)

1.编制说明 经过现场勘察,考虑施工安全、施工进度等要求,编制此施工方案。 2.编制依据 2.1根据山东亚太森博浆纸有限公司地面水沟破除工作内容; 2.2由山东亚太森博浆纸有限公司提供的建筑垃圾的范围示意图; 3.工程概况 3.1项目名称 山东亚太森博浆纸有限公司地面水沟破除工作 3.2项目概况 本工程位于山东亚太森博浆纸有限公司温州路与太原路交汇处,原有的废弃排水沟及建筑垃圾等地表物需要清理。 3.3清理范围 地表地面水沟破除、建筑物基础清理外运、地表杂草、腐殖土清理外运、灌木和树根挖除外运、原道路混凝土层及路基清理外运、原有排水沟清理回填等清理外运。 3.4清理说明 地面水沟破除深度为至无建筑垃圾为止,建筑物基础清理至基础底,地表杂草清理自然地表下0.2m,范围为地面水沟破除范围以外的场地。拆除的建筑垃圾由施工方负责运到城建、环卫部门允许的垃圾堆放地点。 4.工程管理目标 4.1质量管理目标:合格标准 4.2工期目标:15日历天 4.3安全生产目标:杜绝伤亡事故 5.施工方案 5.1施工组织机构的建立针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗,保证施工进度要求,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。

垃圾处理施工组织设计

濮阳市城市生活垃圾无害化处理工程 施工组织设计 (第3标段) 负责人:刘更全 审核人:芮忠信 编制人:班国增 编制日期:2010年1月11日 濮阳市恒丰市政工程建设有限公司

目录 第1章、编制依据及基本原则 第1节、编制依据 第2节、基本原则 第2章、工程概况 第3章、施工部署及资源配备 第1节、指导思想 第2节、施工组织管理机构 第3节、拟投入的主要物资计划 第4节、拟投入的主要施工机械 第5节、劳动力安排计划及主要管理人员备 第4章、主要施工方法及技术措施 第1节、施工测量 第2节、填埋区土方工程 第3节、综合办公楼、休息室、泵房等房建工程第4节、场区道路工程 第5节、场内、外污雨水工程 第6节、浆砌石排水沟工程 第7节、消防水池、厂内安装等其他配套工程第5章、质量目标及质量保证措施 第6章、安全施工目标汲安全技术保证措施 第7章、文明施工技术措施 第8章、工期目标及工期保证措施

第9章、施工总进度计划 第10章、施工总平面布置图 第11章、确保完成工程建设的技术和管理措施第1节、施工进度管理 第2节、施工平面管理 第3节、工程质量管理 第4节、物资管理 第5节、计量管理 第6节、信息管理 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四临时用地表 附表五工程进度表 附表六施工总平面图

第1 章、编制依据及基本原则 第1节、编制依据 1、濮阳市城市生活垃圾无害化处理场项目工程方案设计图纸、《濮阳市城市生活垃圾无害化处理场项目工程招标文书》、《濮阳市城市生活垃圾无害化处理场项目工程招标答疑书》。、《投标文件》、《图纸技术交底记录》 2、濮阳市城市生活垃圾无害化处理场项目工程地质勘察,现场实地调查及踏勘获得的相关资料。 3、建筑工程质量验收规范系列标准,工程建设标准强制性条文,国家及行业现行建筑施工及验收规范和评优标准。 4、《中华人民共和国建筑法》和《河南省建筑工程管理条例》。 5、我公司多年的施工管理经验及其成熟的质量控制、进度控制、成本控制的技术措施;GB/T19001-ISO9001:2000 标准的质量管理体系。 6、公司在专业技术、机具设备、物资供应等方面的资源配置情况。 第2节、基本原则 一、符合性原则 1、符合工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。遵循建筑工程施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 2、采用工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡和连续的施工。科学地安排冬夏季和雨季施工计划,保证工程施工的均衡性和连续性。 3、充分利用施工机械和设备,不断改善劳动条件,提高劳动效率。

某城市生活垃圾处理工程施工方案

某城市生活垃圾处理工 程施工方案 第一章概述 1.1 工程概况 项目名称:**县**镇城市生活垃圾处理工程。 主办单位:**县规划和建设局。 编制单位:**工程设计建设有限工程。 1.2 编制原则及依据 1.2.1 编制原则 ●贯彻执行国家关于环境保护的政策,遵照国家颁布的有关法规、规范及标准。 ●符合城市建设总体规划,满足城市发展的需要。 ●采取可靠的处理工艺,做到无害化,尽可能做到减量化和资源化,避免二次污染。 ●吸取国内外关于城市生活垃圾处理工程的经验教训,优化设计方案,提高工程质量,保证最终处理达到设计要求。 ●充分考虑建设地点的具体条件,使其切实可行。

1.2.2 文件依据 ● **县城市总体规划说明书; ● **镇**垃圾处理场地形图(1:500); ●其它相关基础资料,**县规划和建设局。 1.2.3 有关技术标准、规范 (1)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》建标【2001】101号,建设部国家计委2001年5月15日; (2)《生活垃圾卫生填埋技术规范》 CJJl7-2004; (3)《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ113-2007; (4)《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》 CJJ112-2007; (5)《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》 GB/T18772-2002; (6)《生活垃圾填埋污染控制标准》 GB16889-2008; (7)《城市生活垃圾采样和物理分析方法》 CJ/T3039-1995; (8)《城市生活垃圾有机质测定灼烧法》 CJ/T96-1999; (9)《城镇垃圾农用控制标准》 GB8172-1987; (10)《大气污染物综合排放标准》 GBl6297-1996; (11)《恶臭污染物排放标准》 GBl4554-1993; (12)《工业企业厂界噪声标准》 GBl2348-1990; (13)《大气环境质量标准》 GB3095-1996; (14)《大气污染物综合排放标准》 GWKB2w1999;

XXX垃圾收运及处理系统工程(垃圾卫生填埋场土建工程)施工组织设计方案

XXX垃圾收运及处理系统工程 ——垃圾卫生填埋场土建工程施工组织设计 1、编制原则、编制依据和范围 1.1编制原则 以招标文件、设计文件、施工及验收规范为依据,结合本单位实际情况,科学严谨地编制施工组织设计。编制原则如下:(1)认真贯彻执行国家对工程建设的各项方针,严格执行建设程序。 (2)遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3)与当地市政管理部门密切配合,搞好城市环境保护工作。 (4)结合本工程具体特点,配备具有类似施工经验的专业队伍,选择性能良好的机械设备,科学合理的配备生产要素,提高劳动生产率。 (5)采用先进施工技术,科学制定施工方案。 (6)高效、有序、优质、安全、文明地组织施工。严格按照ISO9002:1994质量保证体系标准及程序,对施工过程实行动态管理和严密监控,力保本工程按工期完成并全部达到质量目标。 (7)缩短施工工期,降低工程成本。 (8)采用先进的施工组织管理技术,统筹计划,合理安排。组

织分段平行流水作业、均衡生产。 (9)合理储存物资,减少物资运输量。 (10)科学布置施工平面图。 1.2编制依据 1.2.1基础文件 (1)本工程招标文件 (2)设计图纸及说明 (3)地勘报告 (4)补遗资料 1.2.2国家现行工程建设政策、法规和规范、验收标准,主要有: (1)《土方及爆破工程施工及验收规范》(SDJ213——83) (2)《土石与爆破工程施工操作规程》(YSJ401——89) (3)《土石坝施工技术规范》(SDJ213——83) (4)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SDJ212——83) (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202——2002) (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203——2002) (7)《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规范》(CJJ4——97)(8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204——2002) (9)《屋面工程技术规范》(GB50207——94)

(完整版)施工现场建筑垃圾处置方案(2017最新版)

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

禹州市万丰铂金翰宫五期六期二标段 建 筑 垃 圾 处 理 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 年月日 林州市华源建设有限公司

建筑垃圾处理方案 一、建筑概况 工程名称:禹州市万丰铂金翰宫五期(海德公园)17#楼六期(唐宁公馆)21#楼 施工单位:林州市华源建设有限公司 监理单位:许昌建设工程项目管理有限公司 建设单位:禹州万丰置业有限公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院有限公司 勘察单位:河南省有色工程勘察有限公司 本工程位于禹州市锦绣路与颍川大道东南角。17#楼为地下2层,地上十八层,一、二层局部为商业,建筑高度为53.9米,总建筑面积8112.82m2,其中地下建筑面积678.56m2,地上住宅建筑面积7434.26m2,1个单元,共51户。21#楼为地下2层,地上十八层,一、二层局部为商业,建筑高度为53.9米,总建筑面积7982.44m2,其中地下建筑面积822.79m2,地上住宅建筑面积7317.31m2,1个单元,共51户。防水等级:地下室防水等级二级,屋面防水等级一级。耐火等级:地下二级,地上一级,抗震设防6度;设计合理使用年限为50年。工程等级:二级。 本工程为框剪结构,采用筏板基础,使用C30防水混凝土,抗渗等级P6,垫层采用C15,顶板梁柱梯墙采用C30混凝土,二次结构采用C25混凝土。标高-0.050米以下,地下室室内砌体墙采用200厚加气块,M5.0水泥砂浆,一层埋入土内的砌体采用240厚MU10水泥实心砖,M10水泥砂浆砌筑。标高-0.050米以上采用200厚、100厚加气混凝土砌块,M5.0混合砂浆,加气混凝土砌块等级:容重≤6.5KN/M3,强度等级为A3.5,也可采用同等强度同等干密度的空心石膏砌块。回填土采用二八灰土或砂石分层夯实回填,对称进行压实系数为不得小于0.96。 二、编制依据 1、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 2、《废弃危险化学品污染环境防治办法》 3、《危险废物储存、污染控制标准》 4、《城乡生活垃圾和建筑垃圾管理工作的通告》 5、《城市市容和环境卫生管理条例》 6、《城市建筑垃圾管理规定》 7、《国家危险废物名录》 三、施工现场的主要垃圾: 在施工现场中,不同结构类型建筑物所产生的建筑施工垃圾各种成分的含量有所不同,但其主要成分一致,主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、截下的钢筋混凝土头、废金属料、竹木材、各种包装材料,约占建筑垃圾总量的80%,其它垃圾成分约占20%。 四、建筑垃圾减量的管理措施 1、加强建筑施工的组织和管理工作,提高建筑施工管理水平,减少因施工质量原因造成返工而使建筑材料浪费及垃圾大量产生。加强现场管理,做好施工中的每一个环节,提高施工质量,有效地减少垃圾的产生。

垃圾处理场渗滤液工程施工组织设计_完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 ——项目经理: 电话: 1.编制说明 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3编制原则 (5) 2.工程概况 (6) 2.1项目名称 (6) 2.2项目背景 (6) 2.3建设规模 (6) 2.4 工程范围 (6) 2.5 工程地质 (7) 3.施工组织措施 (9) 3.1方针目标: (9) 3.2工程项目管理机构 (9) 3.3项目经理部人员职责 (9) 3.4.总体方案部署原则 (11) 3.5安装协调管理 (13) 4.主要施工方案及技术措施 (15) 4.1.土建工程 (15) 4.1.1土方施工 (15) 4.1.2钢筋工程 (15) 4.1.3模板工程 (16) 4.1.4砼工程 (17) 4.1.5砌体工程 (17)

4.1.7回填土工程 (18) 4.1.8装饰工程 (19) 4.1.9门窗工程 (22) 4.2.管道工程 (25) 4.2.1管道的施工程序 (25) 4.2.2钢管及配件 (25) 4.2.3管道的安装 (28) 4.2.4管道试验 (36) 4.2.5工程验收 (38) 4.3.机械工程 (39) 4.3.1设备安装施工程序 (39) 4.3.2 水泵和电机 (40) 4.3.3阀门的安装 (42) 4.3.4搅拌器安装......................................................................... 错误!未定义书签。 4.3.5鼓风机安装......................................................................... 错误!未定义书签。 4.3.6自动化仪表安装 (43) 4.3.7电气设备的安装 (48) 4.3.8脱水机的安装工艺............................................................. 错误!未定义书签。 4.3.9螺旋输送机安装................................................................. 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 5.工程质量保证措施 (53) 5.1.质量目标 (53) 5.2.质量保证措施 (54) 5.2.1质量保证体系 (54) 5.2.2质量管理职责 (54) 5.2.3质量监督体系 (57) 5.2.4质量过程控制 (57) 5.2.5质量技术措施 (57)

生活垃圾处理工程(填埋场)施工方案

生活垃圾处理工程(填埋场)施工方案 一、施工准备 (一)技术准备 1、项目经理、管理人员名单报公司生产、安全部门备查。 2、认真收集、查阅基础工程的技术档案资料。现场勘察地形地貌、水文地质、地下管线等情况。检查验收红线桩及水准点。现场测量放线,建立坐标控制点和水准控制点。对桩基的轴线位置、标高进行复测、复核。 3、组织现场施工人员熟悉理解施工图纸和有关技术资料。认真做好图纸自审、会审,自审有项目经理部组织有关人员参加,会审由建设单位主持,有关单位参加。 4、编制合理的施工组织设计及分项方案。 5、施工技术交底。工程重要部位由公司技术负责人和施工组织设计的主编进行交底;一般部位由项目技术负责人给施工员进行交底;施工员应就工程施工组织设计和施工工艺向班组及作业人员进行详细的分部分项交底。 6、对参与施工管理、过程控制以及具体实施施工的有关人员进行进场培训教育。 (二)、生产准备 组建项目经理部后,制订项目经理部岗位人员责任制;根据施工图纸以及编制的施工组织设计,详细计算工程量,合理配置劳动力、机械设备及检测设备,安排好进场日期;现场准备材料场地,提出材料计划,报送材料部采供。并按本工程所用材料计划,选定合格供应商,签订供货合同,满足质量工期要求。 二、土方工程 施工技术人员,在拟建地点根据设计轴线设定轴线控制桩,然后

进行平面、高程测量,再根据设计施工图纸的要求,在实地进行放样并标定木桩。 1、土方开挖:①、根据设计图纸和地面高程,测好平面控制网点,在不受干扰的适当位置埋设控制点,在填埋区内测设方格网;②、由于垃圾厂填埋区开挖断面大,故开挖分二次进行,第一次开挖要求为:垃圾厂填埋区坝体位置用推土机配合装载机、挖掘机、自卸汽车开挖土方至填埋区坝顶高程。第二次开挖,采用挖掘机开挖,按开挖边坡和设计高程预留10~15cm,并配以人工修整,开挖过程中及时检查开挖断面,及时进行检查修整,以确保原基不发生扰动。开挖弃料送至覆土区。 土方开挖施工工艺流程见图5-1。 图5-1 土方开挖工艺流程 2、垃圾厂填埋区坝坡土方夯填;填筑前,先对原基土进行表层处理,清理植物根系、垃圾、乱石、坟墓、坑穴、陡坎等,清理厚度50cm,形成新鲜、平整的填筑基层面,然后就近开挖合格土料进行填筑。对填筑土料首先进行洒水处理,确保其含水量,然后用自卸汽车运至填方段分层铺筑,铺筑厚度根据碾压实验确定,并留有富余宽度,

建筑垃圾处理方案

序言 为体现环保施工的新理念,营造良好的施工环境,展示公司施工现 场的新风貌,使工程在施工中和建成后都成为景观工程。我公司将切实 承担起总包职责,加强对土建及各专业分包方文明施工的管理,采取有 力的环境保护措施,将施工时所产生的建筑垃圾对周围环境的影响降低 到最低程度。 一、工程概况 二、环县园丁园住宅小区位于环县环城镇南关小学西侧,工程用地原为 农民耕地,西面为南关小学、北面与环县职中相连,南面为南江路,东临环江路。由甘肃锦祥房地产开发公司开发,是集住宅商铺为一 体的综合性住宅楼。园丁园住宅小区包括1#、2#、3#、4#、5#、6# 楼,其中1#、2#、5#楼设计为六层跃七层住宅楼,一、二层为商铺; 4#楼为十一层跃十二层住宅楼,一层为车库,二层以上为住宅;3# 楼设计为六层跃七层住宅楼,一层为车库。6#楼设计为九层,一二 层为商铺三层以上为住宅。 二、工程目标 1、工程管理目标 1.1文明管理目标:确保市级文明工地、争创省级文明工地。 1.2安全管理目标:

(1)施工安全管理达标创优, (2)无重大伤亡、机械和火灾事故,死亡事故为零; (3)无扰乱社会安和污染环境事故; (4)一般事故频率控制在0.15%以下; 2、环境管理目标 我们将依据ISO14001:1996环境管理标准,建立环境管理建筑垃圾处理保证体系,配备相应的资源,遵守法则,合理处理,节能减废,力争达到施工与环境的和谐,创建环境保护工作先进达标现场。 本工程中,我们将重点控制的、对大气污染,对水污染、土壤污染、废弃物管理和自然资源的合理使用等。在制定控制措施时,考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。 3、组织管理 在项目经理部建立建筑垃圾处理保证体系中,明确体系中各岗位的职责和权限,建立并保持一套工作程序,对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。 现场由项目经理挂帅,由项目技术负责人具体协调,下设文明施工管理员专职负责具体协调工作,生产、技术、质量、安全、消防等积极配合,同时要加强对操作人员的教育与培训。 建筑垃圾处理保证体系

建筑施工垃圾处理方案

建筑施工垃圾处理方案 一、工程概况 莱阳经济开发区水环境综合治理PPP项目由光大水务(莱阳)有限公司投资建设,济南市建设监理有限公司监理,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司设计,烟台众城岩土工程有限公司勘测,山东淄建集团有限公司施工,工程位于山东省莱阳经济开发区桃源村南侧。 本工程建设总规模:新建1.5万m3/天污水处理厂一座,设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。 二、建筑垃圾运输情况 (一)运输计划 根据施工进度安排,及时清运。在运输建筑垃圾时,随车携带建筑垃圾处置核准文件,按照政府有关部部门规定的运输路线、时间运行,不得丢弃遗撒建筑垃圾,不得超出核准范围承运建筑垃圾。 (二)施工组织及现场管理措施 施工现场防措施:临时搭设围挡,运送圾时车下垫草帘子并清洗轮胎,保证出工作区域车辆不帯泥上路。 (三)施工现场防尘措施 临时搭设围挡,路面回填后采用机械实,保证次日车辆通行,运送建筑垃圾时车下垫草帘子并清洗轮胎,保证出施工现场车辆不带泥上路。 (四)防止施工扬尘管理措施 每天开始施工,由专人负责指挥交通,至施工完毕后,将建筑垃圾及时清运并清扫干净防止扬尘。 (五)防止建筑垃圾运输遗散扬尘管理指施: 建筑垃圾运输车采用封闭式,保证建筑垃圾车不超载,以防止运输车遗撒扬尘。 (六)防止建筑垃圾乱倒乱卸管理措施: 在规定时间内将建筑垃圾卸到市政部门指定的消纳地点,保证做到不乱倒乱卸。

(七)现场周边的环境保护措施: 1. 当日的工作完成后,将施工现场回填夯实并清扫干净,以保证周边环境整洁。 2.防止施工扬尘管理措施: 每天开始施工,由专人负责指挥交通,至施工完毕后,将需要运走的垃圾及时运走并清扫干净防止扬尘。 3. 防止建筑垃圾运输遗散扬尘管理措施 建筑垃圾运输车采用封闭式保证建筑垃圾车不超载,以防止运输车遗散扬 4. 防止建筑垃圾乱倒乱卸管理措施: 将建筑拉圾卸到市政部门指定的消地点,保证做到不乱倒乱卸。 5. 现场周边的环境保护措施: 当日的工作完成后,将施工现场回填夯实并清扫干净,以保证周边环境整洁。 三、确保安全文明清运输组织措施 (一)人员组织 为保证建筑垃圾安全文明清运,本公司决定成立建筑垃圾清运检查工作小组,小组人员如下: 组长:王永明副组长:梁仕勇 组员:崔许强郑胜斐董瑞义丁俊 主要任务。负责督促实建筑垃扱,确保日日清,保证现场安全文明。 (二)清运的工序方法 为了确保建筑垃圾的文明安全清运、本公司决定分类定时清理。 1. 施正现场设密闭式垃圾站或大容量垃圾箱,施工垃圾和生活垃圾分类存放。 2. 施工垃圾和生活垃圾清运时提前适量洒水,并按规定及时清运消纳。 3. 建筑物内的施工拉圾清运采用封闭式专用垃圾通道或封闭式容器吊运,严禁凌空抛洒。 (三)芳动力安排计划 为了确保建筑及生活垃圾能及时安全文明清运,本公司安排负责人2名,协调员1名。确保建筑垃圾及时清运。

生活垃圾处理工程施工方案

******生活垃圾处理场土建工程施工项目 施工组织设计 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料设备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1、*****生活垃圾处理场土建工程施工项目施工招标文件及答疑文件; 2、国家和甘肃省有关市政工程施工规范、规程,国家现行的市政工程施工验收规范和质量检验评定标准; 3、中华人民共和国工程建设标准强制性条文市政工程部分; 4、《建筑工程质量管理条例》; 5、《测量规范》(GBJ5002626—93); 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 ; 7、《市政工程质量检验评定标准》CJJ3—90; 8、现场调查资料; 9,现行的市政规范、定额及质量检验评定标准 10、本承包人的施工管理水平;先进的机械设备;多年来承建市政工程的施工经验 二、工程概述 ****生活垃圾处理土建工程施工项目,建设地点在****东南侧20KM处,水秦路东侧的王家沟作为拟建垃圾卫生填埋场场址。本工程计划开日期为320天,计划开日期2月15日,计划竣工日期***年12月31日。 1、****生活垃圾处理场工程建设规模为平均日处理生活垃圾520T,最大日处理750T。垃圾卫生填料场设计有效库容330m3 ,垃圾卫生填埋场设计使

用年限14年(*****-2027年)。垃圾处理工艺为卫生填埋工艺。考虑到工程投资因素及场区的空置问题,结合*****的实际情况将本工程分一期、二期两期进行施工建设。其中一期工程服务年限为7年(*****-2020年),一期工程平均日处理城区生活垃圾407T/d,最大日处理城区生活垃圾490T/d,有效容积130万m3,考虑覆盖土层及排液导气设施所占的容积,一期工程所需总容积为154万m3。二期工程服务年限为7年(2021-2027年),二期工程平均日处理城区生活垃圾630 T/d,最大日处理城区生活垃圾750 T/d,有效容积200万m3,考虑覆盖土层及排液导气设施所占的容积,二期工程所需容积为236万 m3 。 2、工程主要设计专业:工艺、水工、建筑、结构、给排水、电气、暖通、道路。 3、主要工程内容为: (1)填埋场系统工程:主要有库区整平、防渗工程、垃圾坝及分期分区坝工程、防洪系统工程、渗滤液收集导排系统,填埋气体收集导排系统工程、渗滤液回喷系统、污水调节池、封场和覆盖土工程、绿化及防护系统工程。 (2)生产生活辅助区:主要有综合办公室、计量传达室、机修间及仓库、停车棚、消防水池等。 (3)道路工程:主要包括进场道路和场内道路。 (4)渗滤液处理站工程:主要包括生化池、膜处理车间、泵房和鼓风机房、污泥浓缩池等。 4、设计审批内容:根据《甘肃省发展和改革委员会关于****生活垃圾处理场工程初步设计的批复》(甘发改环资【2013】1940号)本工程主要审批内容为: (1)建设规模及填埋工艺:日处理生活垃圾520吨,采用卫生填埋工艺,主要工艺流程为:垃圾进场-计量-库区倾卸-推铺-压实-灭虫-覆盖。工程垃圾填料场有效库容330万立方米。设计使用年限14年(*****-2027年)。 (2)进场选择与总平面布置:场址位于****东南侧20公里处,水秦路东侧的王家沟。依沟谷自然走向由东北向西南布设填埋库,库区外围截洪沟,

相关文档
相关文档 最新文档