文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某120000m2大厦给排水施工组织设计方案

某120000m2大厦给排水施工组织设计方案

某120000m2大厦给排水施工组织设计方案
某120000m2大厦给排水施工组织设计方案

给排水工程施工组织设计

第一部分工程概况

一、安装工程施工范围:

生活给水系统、生活热水系统、生活污水排水系统、中水系统、雨水排水系统、消防给水系统、空调水系统、通风与空调系统。二、安装工程概况

(一)暖卫工程概况

给水系统:本大厦的水源来自楼北侧的王府仓胡同和东侧的金融街的市政给水管道,各由一根200mm的供水管道引入楼内。大厦的供水采用水池—水泵—水箱的供水方式。其中,地下层及地上一、二层用水由城市管网直接供水;三层以上由水池—水泵—水箱的供水方式,为保证静水压力不超过0.45Pa,供水立管上设置可调式减压阀,分区供水。泵房及蓄水池设于主楼的地下二层,蓄水池的容积为250m3,泵房设有三台生活给水泵(两用一备)。开水供应自楼五层起每层均设电开水器一台。

热水系统:本大厦的热水系统为强制循环,上行下给式,立管设比例式减压阀减压,分区与给水相同。热水由地下二层的热交换站供应。在大厦的各层洗手间均有热水供应,供应时间按八小时计,设在地下一层的淋浴间按定时供水,每天两次,每次两小时。

排水系统:本大厦的排水采用污、废分流排放的排水系统。洗涤等优质废水经中水处理后用于冲厕、室外绿化。厨房、餐厅废水经隔

油器处理后与粪便污水一起经室外化粪池处理后排入城市管网。

中水系统:本大厦的中水水源取自洁净废水,水量为99.6m3/d,由地下二层的中水站处理后用于冲厕及室外绿化。

消防系统:消防系统包括消火栓消防系统和自动喷水灭火系统。

消火栓系统:为满足有关水压的要求,本大厦的消火栓系统利用可调式减压阀分区。火灾前10分钟有屋顶水箱供水,水箱静水压力>7m,可保证顶部几层的供水压力。由位于地下二层消防泵房内的消防泵自水池内抽水加压供给。消火栓口的出水压力大于0.5Pa时,采用减压稳压消火栓。本系统高低区由上部和下部的干管连接成环以保证供水的可靠性。屋顶有18m3消防水池,保证火灾前期的用水。地下二层有容积位500m3的消防水池,供火灾时使用。消火栓箱内设有SN65消火栓和DN25的自救式消防水喉各一支,以供消防人员及非消防人员灭火时使用,消火栓水枪嘴口径19mm,水龙带长25m消防前室水龙带长15m,消火栓箱内的按钮可直接启动消火栓消防泵。还有,每个消防箱底部设5A级2Kg磷酸铵盐干粉灭火器三具,消防控制中心、BA控制室、光端机房、高压分界室等各设两具。变配电室另设推车式干粉灭火灭火器。

自动喷水灭火系统:本建筑为全面积喷淋消防系统。火灾前10分钟由屋顶水箱供水,此后将由位于地下二层的自动喷淋消防泵从水池内抽水加压供给。各区的湿式报警阀及水力警铃设于地下一层的报警阀室内,所有控制讯号均传至消防控制中心。其中,办公用房采用

68℃的直立型、吊定型玻璃球喷头;地下车库采用72℃的直立型易熔合金喷头;库房采用79℃的直立型玻璃球喷头;厨房采用93℃的直立型、吊定型玻璃球喷头。

空调水系统:空调水系统采用两管制,一次泵变流量系统。在供、回水总管间,安装压差控制器和两通电动调节阀,调节水流量。冷源来自地下二层制冷机房的4台离心式冷水机组,每台制冷量2800KW (800RT),总制冷量11200KW(3200RT),冷冻水温度7/12℃,冷却水温度32/37℃。冷却水由塔楼屋顶上的超低音喷射冷却塔(每个塔楼设两台)处理。热源为城市供热管网,热媒为125/65℃热水,经设于地下二层的热力站中的热交换器获得空调热水60/52℃。空调水的补水及定压采用高位膨胀水箱。

通风及防排烟系统:

通风系统:地下车库设排风系统,排风量按换气次数6次/小时,同时设送风系统,冬季送热风,并且在出入口设热风幕,保持车库5℃以上;地下室的制冷机房、热力站、变配电间及水泵房等,均设排风系统,以排出设备余热。余热量较大的制冷机房及变配间等,设空调箱;卫生间设排风系统,换气10-12次/小时,卫生间排气扇均带止回阀;厨房设送、排风系统,炉灶排气须经除油烟处理。地上部分由设于各层空调机房内的新风机组对各层送新风,由设于每层吊顶内的变风量空调箱及风机盘管对各层夏季送冷风,冬季送热风。

防排烟系统:地下汽车库排风系统兼作排烟系统,排烟量按换气

次数大于6次/h计算。同时设送风系统,地下二层考虑车道出入口自然进风,机械送风量为排烟量的50%,地下三、四层送风量为排烟量的80%,每层地下汽车库分设4个排烟系统及4个送风系统;位于地下室的餐厅、物业管理办公室及内走道设排烟系统,利用空调回风管作排烟风管,火灾时关闭回风管总风阀;每个塔楼各有2个防烟楼梯间及一个消防电梯合用前室,分别设加压送风防烟系统,楼梯间正压值为50Pa,前室为25Pa,加压送风机在顶层,一个防烟楼梯间(独立前室不送风)送风量37000m3/h,消防电梯合用前室送风量30000m3/h,另一个防烟楼梯间(合用前室送风)送风量25000m3/h;B4F-3F每个塔楼核心筒外侧各有一个消防电梯,其前室分别设加压送风防烟系统,消防电梯前室送风量15000m3/h;1F-3F、4-13F中部内走道设排烟系统。

空调机房的送风管及回风管穿墙处,均设防火阀,并与空调风机连锁,竖向设置的送风系统和排气系统,在各层支管与垂直干管连接处,设防火阀。

第二部分施工部署

一、安装工程施工组织管理

1、组织优秀的施工队伍负责安装专业的管理和施工。由项目经理负责本工程的领导、指挥和协调,对工程进度、质量、安全和现场文明等负全部责任,安装专业的工长、预算员、材料员、统计与计划等主要人员配合项目经理负责各自的业务及管理职责。

2、根据公司质量体系程序文件的管理,施工全过程采用程序文件控制。工程质量全部被受控,由各部室分工合作进行质量控制,并由职能部门进行审核管理。

工程质量的全部过程控制文件及资料要妥善保管。

二、施工机具的准备

根据本工程特点,施工机具根据工程进度按计划准时到位。现场经理部施工机具要求提前做好准备。

施工机具明细表

料按时、保质、保量进入施工现场。材料部门要抓好材料

的质量关,选用经总工程师审核合格分供方提供的产品。

坚决杜绝不合格品出现,按计划做好材料供应准备工作,

保证工程进度正常进行,不得由于材料拖延使工期延后。

材料部门根据供应计划,落实材料供应渠道,确保工期。

三、技术准备工作

总工负责组织技术、经营及施工管理人员认真检查施工图纸,并参加图纸会审,为顺利组织好施工做好准备。

总工组织技术部做好施工方案的编制工作,并根据本工程特点有针对性进行技术培训。培训内容:技术资料填写及其重要性,常见的质量通病的防治等。预算人员及时、准确地做出设计预算,并做出设计预算与施工预算的两算对比,合理控制人工费及材料费。

现场施工管理人员,熟悉图纸,而且熟悉使用工具书,对新到现场的管理人员有专人带,严把质量关,确保我们的工程质量,对业主负责。

四、劳动力安排

(一)配合阶段:根据安装工程特点做好准备,调入劳动力30人。

(二)安装阶段:根据土建施工进度安排,从装修阶段开始紧随土建进度调配劳动力,高峰时调入劳动力200人。

第三部分施工方法和工艺标准

一、暖卫专业

(一)给水系统

1、系统管材与连接方式

生活给水管在泵房内、换热间内、水箱间内、水箱供水管及其他部位DN>50mm采用内衬塑钢塑复合管,丝扣连接;其他部位给水管DN≤50mm采用PP-R冷水管,热熔连接。

2、预留孔洞

配合土建进行预留空洞是保证顺利进行,保证结构验收的重要环节,施工时必须严格把关。

预留孔洞尺寸(mm)

3、管道穿越墙体时应做钢套管,套管直径比管道直径大2号,套管两端与墙饰面平齐。注意在套管中的管道不得有接头(接口)。

4、安装工艺

(1)安装工艺流程

钢塑复合管安装工艺流程:

PP-R管道安装工艺流程:

A、认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否交叉,管道排列所有空间是否合理。

B、根据施工图纸并结合实际情况,按预留口位置尺寸绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,钢塑复合管用锯床截取,PP-R管用剪刀切取所需长度管段,要求管子端口必须切割平齐并与管轴成90°,无毛刺,无凹凸现象。钢塑复合管按所需长度管段截取后,用自动套丝机进行套丝,之后用细锉将金属管端的毛边修光,用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑,衬塑管应用专用绞刀将衬塑层厚度的1/2倒角,倒角坡度宜为10°~15°,管端、螺纹清理加工后,用防锈密封绞和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹,同时应用色笔在管壁上标记拧入深度,管端与配件连接前,检查衬塑可锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封绞,然后将配件用手捻上管端丝扣,在确认管间接口已插入衬塑钢管后,用管子钳进行管子与配件的连接,管子与配件连接后,外漏的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位涂防锈密封绞,丝扣连接的外漏丝不能超过三丝;PPR接口前对承接插口先做插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承插口需加热部位的水分,灰尘擦拭干净,如有油污需用丙酮除掉。将焊接器通电,当焊接器的通电指示灯从红色变为黄色时,将管材及管件垂直插入焊接器的焊接头上,进行加热,加热后将管材及管件从焊接器上取下,互相垂直插入,深度根据不同管件可自动限位。若发生推入

不准确时,可在规定时间内调整。

C、安装时一般从总进入口开始操作,总进口端加好临时丝堵试压用。把预制完的的管道运到部位按编号依次排列,安装前清扫管膛。(2)PP—R专用卡件的设置:考虑聚丙烯塑料的线性膨胀,管道支架作为克服管道因膨胀变形,防止管道扭曲的一种措施。因此,一般均为固定支架,固定支架一定要安装牢固,在专用滑动支架及固定支架的安装时按PP—R有关要求施工。管道托架、吊架的间距应符合下表:

PP—R冷水管支吊架最大间距

(3)、钢塑复合管管道支架的间距(这里同钢管的管道支架的间距):

钢管管道支架的最大间距

钢管立管的布置原则是:楼层高度小于或等于5m,每层必须安装一个;楼层高度大于5m,每层不得少于2个;管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应均匀安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

(4)、给水管道安装完毕,应检查管道安装偏差,其偏差应符合下表:

给水管道安装偏差表1:

如偏差大于允许范围,应找出原因,重新安装,直至达到要求。(5)管道试压:水压试验应在管道连接24小时后进行,铺设、暗装的给水管道在隐蔽前作好单项水压试验。管道系统安装完后进行综合试压,水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续,然后把水泄净。

(6)管道单项试压合格后,必须及时用不低于结论标号的混凝土或水泥砂浆把孔洞堵严,抹平,堵楼板孔洞宜用定型模具或用模板支撑牢固后,浇注用C20以上细石砼M50水泥砂浆填平捣实,不许向洞填塞砖头或杂物。给水主管根部与土建配合做出20—50mm水泥台度防水管根部积水。

(7)管道冲洗:系统在验收及使用前应进行通水冲洗,冲洗水速宜大于2m/s,冲洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为

止。

(8)管道保温:吊顶内的给水管采用防结露保温,保温采用橡塑海棉保温材料保温。

(二)、热水系统:

1、系统管材与连接方式

热水管及热水回水管采用紫铜管,锡焊或银焊或活套法兰连接。其他部位及卫生间内暗敷的热水支管采用PPR热水塑料管,热熔连接。

2、预留孔洞

配合土建进行预留空洞是保证顺利进行,保证结构验收的重要环节,施工时必须严格把关。

预留孔洞尺寸(mm)

3、管道穿越楼板应做钢套管,套管直径比管道直径大2号,套管高出地面20mm,套管底部与楼板底面平齐,套管与管道之间填充密封膏。注意在套管中的管道不得有接头(接口)。厨房及卫生间的套管应高出地面50mm,下端与楼板面平齐。预埋上下套管时,中心线需垂直。管道穿越墙体时应做钢套管,套管直径比管道直径大2号,套管两端与墙饰面平齐。

4、安装工艺

(1)紫铜管安装工艺流程:

PP-R热水塑料管安装工艺流程同PP-R冷水塑料管安装工艺,同前。(2)焊接:

铜管采用氧气-乙炔焊接,为防止熔液流进管内,焊接时应注意以下几点:

a、对口焊接时内壁齐平,内壁错边量不得超过管壁厚度的10%,且不大于1mm,也可采用加衬焊环的方法焊接。

b、不同壁厚的管子、管件组对可按碳钢管的相应规定加工管子坡口,坡口面及其边缘内外侧不小于20mm范围内的表面,应在焊前采用有机溶剂除去油污,采用机械方法或化学方法清除氧化膜,使其露出金属光泽;焊丝使用前也应用同样方法处理。

c、气焊焊丝的直径约等于管壁厚度,采用HS202一般紫铜丝,CJ301气焊熔剂。

d、铸铜阀门与铜管连接采用锡焊,一般焊口采用插接形式,插接长度为管壁厚度的6~8倍;锡焊后的管件,必须在8小时内进行清洗,除去残留的熔剂和熔渣,采用煮沸的含10%~15%的明矾水溶液涂刷接头处,然后用水冲洗擦干。

e、铜管不得采用氧一乙炔焰切割或加工坡口,加工时夹持铜管的虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫,以防夹伤管子。

(3)安装时一般从总进入口开始操作,总进口端加好临时丝堵试压用。安装前清扫管膛,管道安装后应调整好坡度。

热水支管应在冷水支管的上方,支管预留口位置应为左热右冷。(4)、PP—R热水管支架的安装:PP—R热水管道支架采用专用管卡,其间距应满足以下规定。

PP—R热水管支吊架最大间距

(5)、热水管道安装完毕,应检查管道安装偏差,其偏差应符合下表1:

(6)、管道试压:

管道在隐蔽前做好单项水压试验。系统安装完后进行综合水压试验,试压按工作压力的1.5倍进行,但不小于0.6MPa。水压试验时管道内放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,本工程热水系统的试验压力为2.0 Mpa,金属管在

试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。如各接口和阀门均无渗漏,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,塑料管办理交接手续,然后把水泄净。

(7)管道单项试压合格后,必须及时用不低于结构标号的混凝土或水泥砂浆把孔洞堵严,抹平,堵楼板孔洞宜用定型模具或用模板支撑牢固后,浇注用C20以上细石砼M50水泥砂浆填平捣实,不许向洞填塞砖头或杂物。

(8)管道冲洗:同给水管道的冲洗。

(9)管道保温:热水管、热水循环管保温采用橡塑海棉保温材料保温。

(三)排水系统

1、系统管材及连接方式:污水管采用柔性离心浇铸的排水铸铁管;雨水排水管采用无缝钢管。

2、预留孔洞:配合土建进行预留孔洞是保证施工顺利进行,保证结构验收质量的重要环节,施工时必须严格把关。

预留空洞尺寸(mm)

3、安装工艺

(1)安装工艺流程

A、排水管道安装宜自下向上方层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工,安装间断时,敞口处应临时封堵。

B、立管安装完毕后,应配合土建按设计图纸将其穿楼板孔洞堵严。

C、安装前,必须将承口、插口及法兰压盖工作面上的泥沙等附着物清除干净。

(2)排水管道的吊架、托架、管卡的形式、规格,应按标准图集要求制作安装。排水管道的吊钩或卡应固定承重结构上,对于排水铸铁管,其固定间距为:横管不得大于2米,立管不得大于3米。楼层高度小于或等于5m,每层必须安装一个;楼层高度大于5m,每层不得少于2个;管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应均匀安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

(3)排水管道横管在安装过程中必须有安装坡度

(4)雨水管焊接时,焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔

等缺陷,焊波均匀一致。

(5)排水管道安装完毕,应检查管道安装偏差,其偏差必须符合下表:

室内排水管道安装允许偏差

(6)灌水试验:生活污水排水管注水高度以一层楼高为标准,雨水排水管的灌水高度以每根立管最上部的雨水漏斗为标准,满水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不下降,不渗漏为合格。

(7)卫生器具的安装

A、所有与卫生洁具连接的管道水压,灌水试验已完毕,并已办好

隐、预检手续后进行卫生器具的安装。

B、卫生器具的排水出口与排水管的承口的连接必须严密不漏。

C、安装中应满足如下技术要求:正确的位置、稳定的安装、外观

端正、严密性、可拆卸性,安装后的防护与防堵塞。

卫生器具安装允许偏差

(四)消防给水系统

1、系统管材与连接方式:消防管、喷淋管DN<100采用热镀锌钢

管,丝扣连接;DN>100,采用无缝钢管镀锌沟槽式机械接头连接。阀门及需要经常检修处采用法兰连接。

2、预留孔洞

预留孔洞尺寸(mm)

3、安装工艺

(1)给水管道托架、管卡的形式、规格应按标准图集要求制作安装。(2)焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷,焊波均匀一致。

(3)消防给水管安装完毕,应检查管道安装偏差,其偏差允许范围同生活给水管金属管的安装偏差。消火栓箱安装完后,应检查其安装偏差是否在偏差允许范围内。消火栓箱的安装应符合以下规定:

◆栓口中心距地面1.1m,允许偏差±20㎜。

◆阀门中心距箱侧面140㎜,距箱后内表面100㎜,允许偏

差±5㎜。

◆消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3㎜。

(4)管道试压:管道在隐蔽前做好单项水压试验。系统安装完后进行综合水压试验,试验压力为2.0 Mpa。水压试验时管道内放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,30分钟内压降不大于0.05MPa,然后将至工作压力,外观检查不渗不漏为合格。

(5)管道单项试压合格后,必须及时用不低于结构标号的砼或水泥砂浆把孔洞堵严,抹平。

(五)中水系统

中水系统的施工参见生活给水系统。

三、空调、通风专业:

(一)、空调水工程:

1、系统管材及连接方式:DN32以下的采用加厚镀锌钢管,DN40~DN500用无缝钢管,DN600以上的用螺旋电焊钢管。空调冷凝水管用U-PVC塑料管。

2、预留孔洞:

预留孔洞尺寸(mm)

3、套管的做法

管道穿越楼板应做钢套管,套管直径比管道直径大2号,套管高出地面20mm,套管底部与楼板底面平齐,套管与管道之间填充密封膏。注意在套管中的管道不得有接头(接口)。预埋上下套管时,中心线需垂直。管道穿越墙体时应做钢套管,套管直径比管道直径大2号,套管两端与墙饰面平齐。注意在套管中的管道不得有接头(接口)。

4、安装工艺

(1)管道的拖架、管卡的型式、规格应按标准图集要求制作安装。

钢管型拖架的间距应符合下表:(单位:mm)

(2)螺纹清洁规整,无断丝或缺丝,连接牢固。接口处无外漏油麻。

(3) 空调水管道安装完毕,应检查管道安装偏差,其偏差应符合下表1:

(4)管道试压:水压试验时管道内放净空气,充满水后进行加压,

当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,空调水管试验压力为1.75 MPa ,冷却水管试验压力1.82 MPa ,10分钟内压降不大于0.02MPa,外观检查不渗不漏为合格。

(5)管道防腐:管道防腐采用刷防锈漆两道,明装管道除刷防锈漆两道外,再刷银粉漆两道。

(6)管道保温:保温材料为醋酸乙烯泡沫塑料阻燃型保温材料,厚度:DN70以下,用19㎜;DN80-DN250用25㎜;DN300以上,用30㎜;冷凝水管保温厚度为16㎜。

(二)通风及防排烟工程:

1、通风管道材料,采用镀锌钢板,管壁厚度如下:

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

某二级公路桥梁工程施工组织设计方案

某二级公路桥梁工程施 工组织设计方案 第一章.总体概述:施工组织的总体设想、方案针对性及施工段划分 一、施工组织总体设想: 首先感谢业主对我公司的信任和支持,为此我们郑重向业主承诺:我们通过研究招标文件及有关图纸资料,在分析了各种影响施工的因素和本工程的施工特点以及难点后,我们有信心保证按期高质量的完成本工程规定范围内的全部任务。 我公司将全力以赴,尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划和布置工作。发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在业主、监理管理下的项目施工管理制度,并通过对劳动力、机械设备、材料、技术、方法和信息的优化处置,实现工期、质量及社会信誉的预期目标。 具体管理目标如下: 1、工期目标:我们将调动公司精干力量与优良设备,在招标文件要求的100 个日历天内完成全部承包范围内工程。我公司一切从业主利益出发,本着“质量第一,信誉第一,用户至上”的原则,合理使用人力、物力、财力。向关键工序要时间,动态控制工程施工进度,施工中积极选用“新技术、新工艺、新材料、新产品” ,精心施工,强化项目管理,制定切实可行的各项管理制度,运用

奖罚手段,确保本工程如期竣工交付业主使用。 2、质量目标:本工程确保达到合格,争创优质工程。 (1)、严格执行本公司的质量方针。 ( 2)严格执行“一案三工序管理措施” ,即“质量设计方案、监督上工序,保证本工序,服务下工序” 。 (3)精心组织QC质量管理活动,设置质量控制点,确保关键分部分项工程的质量达优,减少和杜绝质量通病的发生。 ( 4)强化质量预控,质量监测与质量验收体系,全面实行标准化管理, 运用先进的技术、科学的管理,严谨的作风,周密的组织,精心施工,以优质的产品回报业主。 3、安全目标:杜绝重大安全伤亡事故,一般事故频率控制在1%。以下。贯彻“安全第一、预防为主”的指导方针,贯彻执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,确保施工按照安全生产的规章制度、操作规程和程序要求进行,杜绝重大伤亡、火灾、交通、管线和设备等事故,消灭一般事故,确保安全生产无事故。 4、文明卫生管理目标:争创文明工地。本工程实行全封闭施工,确保施工现场整洁,道路通畅,无污染物散落,建筑材物料堆放有序,施工人员讲文明,讲卫生。 二、编制方案的针对性 本施工组织设计在编制过程中,充分考虑了本工程特点、有关规范及招标文件的要求和本公司内部管理规章的要求,以及公司施工过的工程的技术特点和经验。本着优化施工方案,强化质量管理,合理降低工程造价,缩短工期的原

西安某高架桥施工组织设计

施工组织设计 第一章编制依据及编制原则 第一节编制范围 xx快速干道(xx)工程东段xx段的K18+657.68 ~K18+861.68桥梁段全部工程(全长204m)和跨陇海下行线接触网改造及防护。 第二节编制依据 1﹑西安高架快速干道(xx)工程东段招标文件第二卷《技术规范》; 2﹑西安高架快速干道(xx)工程东段施工图设计; 3﹑西安高架快速干道(xx)工程东段标前会议纪要及补遗书; 4、中华人民共和国交通部部颁《公路工程国内招标文件范本》(1999年版); 5、中华人民共和国交通部部颁《公路桥涵施工规范》JTJ041-2000; 6、中华人民共和国交通部部颁《公路工程施工监理规范》JTJ077-95; 7、中华人民共和国交通部部颁《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 8、中华人民共和国交通部部颁《公路工程安全技术规程》JTJ076-95;

9、踏勘现场,调查工地了解的情况和收集的资料; 10、我公司的施工能力﹑现有施工机械设备﹑技术实力和类似工程施工实践中的施工经验; 第三节编制原则 1、遵守业主各项条款要求,认真贯彻业主及各级主管部门的指示﹑指令和要求; 2、坚持技术先进性﹑科学合理性﹑经济实用性﹑安全可靠性和实事求是相结合的原则; 3、以ISO9002国际标准为指导﹑以企业质量宗旨为准则, 自始自终对施工现场坚持实施全员﹑全方位﹑全过程严密监控,动静结合,科学管理的原则; 4、执行项目法管理,通过对劳力﹑设备﹑材料﹑资金﹑技术﹑方案﹑信息﹑时间与空间条件的优化处置,实现成本﹑工期、质量和社会信誉的预期目标; 5、强化精品意识,实行样板引路﹑规范作业。编制各项技术措施,以确保合格率达100%,优良率达95%。 第二章工程概况 一、水文地质 桥址地下水位在距地面10米左右。年平均气温13.3℃,最低气温在一月(平均在-1.3℃),最高气温在七月(平均在26.7℃),降雨量适中,年平均降雨量604毫米,最大冻土深度为0.45米。 二、施工环境

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

某某大桥施工组织设计方案

目录 编制说明 (2) 第1章设备、人员动员周期和设备、人员、材料的组织方法 (2) 第2章施工组织机构及其主要职责范围 (13) 第3章施工便道等临时工程方案 (18) 第4章施工总体方案及进度计划 (23) 第5章施工方法 (24) 第6章混凝土工程 (53) 第7章确保工程质量和工期的措施 (57) 第8章冬雨季施工保证措施 (60) 第9章质量保证体系 (63) 第10章安全保证体系 (65) 第11章环境保护措施 (71) 第12章文明施工措施 (74) 第13章廉政建设措施 (75) 表2 分项工程进度率计划(斜率图) 表3 工程管理曲线 表4 施工总平面布置 表5 主要分项工程施工工艺框图 表6 分项工程生产率和施工周期表 表7 施工总体计划表

编编制制说说明明 编制依据张家口—石家庄公路是河北省高速公路布局规划“五纵、六横、七条线”公路网主骨架规划中纵五的重要组成部分。本项目采用双向车六道高速公路建设标准,设计车速120Km/h ;整体式路面设计宽度34.5m 。4标段里程为K32+050~K36+361.48,全长4.311公里。主要工程项目如下: (1)路基防护工程:土方开挖12657m 3;填方368513 m 3。防护工程主要包括格网防护、种草防护等形式。 (2)桥梁、涵洞工程: 大桥1座:为磁河大桥,下部结构为桩基、柱式墩,肋板式台桩基础,上部结构为29~30m 先简支后连续预应力混凝土T 梁,大桥全长876.96m 。 分离式立交1座:下部结构为桩基、柱式墩,肋板式台桩基础,上部结构为16+2×20+16m 连续现浇混凝土箱梁,桥全长78.02m 。 小桥1座:上部结构为钢筋混凝土实心板,下部结构为八字墙、扩大基础。 涵洞1座:为混凝土板涵。 通道2座:上部结构为钢筋混凝土实心板,下部结构为薄壁台、扩大基础 第1章 设备、人员动员周期和设备、人员、材料的组织方法 1.1 人员计划及动员周期 根据本工程的工程数量、工期要求及定额工天,并结合拟进场机械配备情况、进场队伍施工经验、施工水平,本工程拟组建三个工区,其中包括3个专业路基施工作业队、2个桥梁施工作业队、2个涵洞、通道施工作业队、1个桥梁预制队。劳动力实行弹固结合,灵活组织、动态管理,依据总要求和各分项、分部及单位工程之间的内在联系,实行平行流水或交叉作业,施工高峰期拟投入全员总人数835人(其中经理部35人)。1.1.1 人员安排计划 人员安排计划见表1-1。

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

高架桥钢箱梁制造与安装施工组织设计

高架桥钢箱梁制造与安装施工组织设计.钢箱梁制作安装工程投标文件 第五章钢箱梁现场安装方案 一、方案概述 1.1 总体思路 钢箱梁采用分节段工厂预制,在桥位现场搭设临时支墩并铺设施工支架,利用履带吊分段吊装架设就位后进行拼装、焊接、涂装施工。原则上钢结构梁的施工应待其道口两端的预应力混凝土连续箱梁施工完毕后再施工,以便施工道口钢梁时穿线车辆绕行,保证交通运输通畅。 匝道桥钢箱梁截面尺寸小,重量轻,根据现场条件可先在地面进行二次总拼将运

输分段横向连接形成架设节段,然后以架设节段为单位进行场内转运架设,在空中仅施焊节段间的环焊缝。该方案能够大量减少高空的拼焊作业工作量和安装节段的吊装频次,提高现场安装效率。 以下按照主桥钢箱梁的安装方案为主叙述,匝道桥钢箱梁仅在工艺流程上增加了二次总拼工序,其他方案与主桥钢箱梁类似。 1.2工程特点及难点 钢箱梁线形控制精度高。钢箱梁为曲线连续梁,在现场拼装时需要同时保证成桥平曲线线形和竖曲线线形,按线形制造精度要求高,控制难度大。 钢箱梁安装在市区并既有线路上跨线施工,施工过程要求各主要道口交通运营不能中断,尽量减少各类扰民的因素,这对现场安装的施工组织提出了更高的要求。现场场地有限,运输节段来料存放数量有限,要求严格按架梁顺序供梁,并尽量减少梁段的存放时间;存梁场地与安装位置有一定距离,需要水平运输。同时现场道路比较窄,转弯半径小,都是水平运输的制约因素。 构件单件长度一般为12m,重量不超过40吨,但钢箱梁顶面宽度为26m,对于 吊装方法的选择、吊装机械的站位等,均要详细计算考虑。 现场焊接工作包括节段间的纵缝和环缝,工作量较大,焊接质量要求高。现场的 节点均为焊接,将采用手工电弧焊、CO2气体保护和埋弧自动焊等各种焊接方法, 焊接位置将有平位焊、立位焊和仰位焊等各种焊接工位,现场焊缝多为熔透焊, 要求进行超射线等无损检测。X声波、磁粉及 钢箱梁制作安装工程投标文件 高空施工危险性大。钢箱梁的架设高度一般不超过8m,存在着诸多的高空作业, 如高空吊装、高空拼装焊接、高空调整、高空涂装等,高空施工的安全保护,是工程施工的重点。 施工防护措施多。在高空施工要设置施工操作平台,在跨线部分上方施工焊接时,在下面既有线路未封闭时,要在高空进行防护,防止火花、小物件坠落等。 1.3施工技术路线 根据现场条件和本工程结构特点,采用工厂内分段预制,运输到现场后,分段吊装架设的方法。 在桥位现场与节段间环缝位置相对应处设置临时支墩,利用临时支墩搭设施工支架,吊装单元均采用单台履带吊退步法依次吊装各分段上临时支墩的方法安装。 在现场配置一台100T履带吊进行吊装作业。 二、现场施工方案

某住宅楼施工组织设计方案【精编版】

某住宅楼施工组织设计方案【精编版】 1. 编制说明及编制依据

第一节编制说明

1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节:编制依据 技术标准规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201—1983) 《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208—1983) 《基坑支护技术规程》(JGJ120—27)

《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—1983) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8—1997) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—1992) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—1991) 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—1995) 《屋面工程技术规范》(GB50207—1994) 《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300—1988) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—1988) 《工程测量规范》(GB50026—1993) 2、总体概述 2.1 一般概况 工程名称:文登市香和苑三期24#、25#及幼儿园工程 设计单位:山东源鑫建筑设计有限公司 建设地点:文登市龙山路东、香水路南 建筑规模:7433㎡ 结构类型及层数:钢筋砼框剪结构,6+阁楼、地上3层(局部4层)。 工期:608天(日历天) 质量等级:达到合格标准。 2.2 建筑设计概况 本工程为地上部分,总建筑面积为7433㎡,其中地上3层(局部4层),建筑高度自室外地面到女儿墙顶高23.1m。 建筑安全等级:二级 耐火等级:二级 结构设计使用年限:50年 屋面防水等级:Ⅱ级 抗震设防烈度:8度

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

桥梁及路基施工组织设计策划方案

五、施工组织设计 1 总体施工组织布置及规划 1.1工程概况 1.1.1设计标准及要紧工程量 本项目位于某某地点。A段由两条平行道路组成,北侧为主道路,南侧为县内村道。主道路西接沿海大通道(隧道北,ZK126+060),东至刺窄尾海堤。起点桩号 K0+000,终点 K0+944.571,全长 944.571m;主车道采纳双向2车道,车道宽度12.0m,两侧各有1.5m 硬路肩,路基总宽15m;道路等级:二级公路,双向 2 车道,设计速度采纳 60Km/h。县内村道全长324.625m,道路车道宽度6.5米,路基宽7.5米。 要紧工程量为: 1)路基工程:路基挖方16677 m3(其中清淤泥16278 m3);路基填方295586m3(其中填石206910 m3);软基处理:抛石挤淤108109 m3,底部换填碎石13022m3;排水沟等905m;浆砌片石护坡3997m3;植物护坡25224m2。 2)路面工程:15cm厚级配碎石基层13344 m2,20cm厚泥结碎石临时路面12322 m2;15cm厚3%水泥稳定碎石底基层10874 m2,15、

20cm厚5%水泥稳定碎石基层12868 m2, 22、18cm厚混凝土面板12332 m2。 3)桥涵工程:小桥1×16m/2座,中桥3×25m/1座;涵洞20m/1道(1-φ1.0m钢筋砼圆管涵)。 4)交通安全设施工程:沿线交通标志3个,路面标线465.43 m2。 1.1.2气候环境 工作区属南亚热带季风气候,四季如春,冬无严寒,夏无酷暑。年平均气温20.8°C,2月平均气温12.9°C,8月平均气温27.6°C。区内雨量充沛,年降雨量为1055mm。常年风大,全年≥8级大风104天,为福建强风区之一。 1.1.3地形地貌及水文工程地质条件 1)地形地貌特征 本工程厂址附近地貌单元要紧为低山丘陵和海岸,主厂区所在刺仔尾山体呈近东西向伸展,向东延伸入海,绝对标高 25.00~131.64m,山体坡度一般为15°~45°,山顶浑圆或平坦,山谷间分布有冲沟、洼地,山顶及山脊处地形宽缓,多数被第四系覆盖,厚度

高架桥施工组织设计

第一章工程概况 第一节概况 一、工程位置 牡丹江市中环富江路高架桥位于牡丹江市中环路东端(桩号K0+653至K1+154)上,其间跨越铁路正线两条,专用线四条和一条宽度40米左右的北安河,是市区中环路的重要组成部分。 二、设计简介 富江桥桥梁全长501米,全桥纵向共25跨,桥宽27米,其中机动车道宽22米,人行道宽2×2.5米,铁路轨顶以上净高7米。设计车速60km/h,设计荷载汽车—超20级,挂车—120。本区地震基本烈度为6度。本标段第一联桥长192米,桩号K0+653.00—K0+845.00,分10跨,中心线处梁高1.37米。桥梁上部采用钢筋砼连续箱梁,箱梁横断为单箱八室结构;桥梁下部桥台为钢筋砼,桥墩采用1.6米×1.6米双柱墩;桥梁基础,每个墩柱下为4根φ1.2米的钻孔灌注桩,0#桥台为12根φ1.2米的钻孔灌注桩。 需完成主要工程量:砼7764立米,钢筋1024吨。钻孔灌注桩84根共2406延米。详见工程量汇总表(未含土方量).

富江桥(第一联)主要工程量汇总表 三、本工程特点及施工难点、重点 1、本工程的特点 ①结构复杂 本工程属特大型桥梁,第一联长度达192米,横断为单箱八室结构,结构较复杂,而且带弧型,带倒角,桥面为竖曲线,所以给支模带来很大难度,必须采用特制异形钢模板。 ②砼一次浇筑强度大

本工程第一标段连续箱梁长192米,砼2575立米,按两次浇筑,第一次1-5孔,1341立米,第二次6-10孔1234立米,而且必须连续一次浇完,所以必须配备足够数量的拌合设备,振捣设备及足够的人员。 ③工程量大、工期短 本工程以砼为主,砼量为7764立米,工期自5月20日至11月初,日历天数165天,施工强度大。 ④高空作业立体交叉干扰大 本工程桥梁净高在4—7米之间,主要工作量在上部,所以高空作业势在必行,主体交叉不可避免,所以施工作业彼此互相干扰,安全必须随时注意,施工组织必须严密,有条不紊。 ⑤市区施工环保要求高 本工程处于闹市区,施工污水不能乱排,必须处理后排入市政排水管,施工噪音要求控制到最小,不能影响附近企业、机关正常办公及居民休息。 2、施工难点、重点 根据本工程的特点,可以分析出本工程的施工难点及重点,具体如下: ①本工程的施工难点在于上部结构,连续箱梁的模板、支架及砼浇筑,模板及支架必须经理论计算及校核,砼浇筑时预留天窗以顺利进料。

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

给排水工程施工组织设计(方案)(汇编)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承 包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制: 审核:

批准: 通州建总集团有限公司年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1) GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2) GJJ/T29-82《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3) GB50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围 苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单

层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况 给排水系统主要包括生活(消火栓、喷淋)给水系统、雨水污水排水系统。 (二)施工、质量目标 1、施工目标 根据工程实际情况和业主要求,结合本公司综合实力及同类工程施工经验,采用微机网络编制技术,合理编制施工程序,科学组织施工。 2、质量目标 确保工程质量合格率、优良率达到100%。 三、给排水工程施工方案 (一)生活消防给水系统: 1. 概况 (1).室外埋地给水管DN<100采用衬塑钢管(PN=1.0MPa),沟槽式连接或丝扣连接;DN≥ 100采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.0MPa),电热熔承插式连接。金属给水管道与塑料给 水管道之间采用法兰连接。室内给水支管采用PPR给水管,热熔连接。 (2).室外绿化给水采用PVC给水管(PN=1.0MPa),粘接或螺纹连接。 (3).室内、外消火栓系统室外埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.6MPa),电热熔 承插式连接。自动喷水灭火系统报警阀前埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.6MPa),电热熔承插式连接。 2.材料性能要求

某桥工程施工组织设计(DOC 36页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程 大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时,往往问“一切都行了吗?”其实他们应该问“对于信息和计算中心的安全,我们应该做什么?”。 用户管理人员应该与信息服务管理人员定期地共同研究,进行安全分析,这种安全分析为各方都愿意接受。简言之,这种安全分析意指决定要多大的一把“挂锁”。遗憾的是,某些公司乐意承担巨大的风险,但又侥幸地希望不要出现自然灾害或预先考虑到的祸患。“难得出现”并不等于“永不出现”,关于这一点某些公司发现得太晚了。

高架桥工程施工组织设计方案

高架桥工程施工组织设计方案 高架桥工程施工组织设计

某施工单位 年月日

目录 第一章高架桥.................................................................................................................................................................

第一章高架桥 高架桥施工组织设计 、工程概况 高架桥共联,三跨连续梁组成,除第六联为()米三跨连续钢混结合梁外,其余均为三孔()米预应力混凝土连续梁组成。其中直线梁二联,曲线梁联,桥全长1285.米。梁体横截面为单箱室截面,箱梁高. 米。桥墩采用矩形双柱墩,按受力情况分固定墩(盆式固定橡胶支座),非制动墩(盆式横向固定、纵向活动橡胶支座)和联间墩(四氟板式橡胶支座)。墩身高米及米以上时,墩顶设一道系梁。基础采用钻孔桩,桩长米,承台高1.米。 该桥第六联为()米三跨连续钢混结构桥梁,第六联中跨跨越既有铁路单线,部分施工影响既有线,是此桥的施工难点工程。 桥位处地形基本平坦,西端略高,东端略低。地层自上而下依次为①人工堆积层;粘质粉土素填土层。②第四纪沉积层;粘质粉土粉质粘土层,粉质粘土粘质粉土层,圆砾卵石层,粉质粘土、粘质粉土层。本区段地下水可分为上层滞水,潜水和承压水。上层滞水含水层为砂质粉土层及粉细砂层,水位埋深为-1.米,潜水含水层主要为细砂层,水位埋深为14.米,承压含水层为圆砾卵石层,水头标高为-11.0米。 、主要施工方法 )钻孔灌注桩施工 ⑴施工方法 高架桥共有∮1.米钻孔灌注桩根,桩长米,总桩长米。根据地质条件及工程情况,本工程桩基拟采用旋转钻机钻孔,钢筋笼分段制作、吊装、入孔,井口焊接绑扎,汽车吊吊装。竖向钢导管法浇筑水下砼,封底前导管下口距孔底-0.5米,灌注中导管的埋深大于米,小于米,桩顶灌注至高于设计高程

施工组织设计方案给排水

施工组织设计方案 东城花园 商住小区二期11、12、13栋给排水安装工程 施工组织设计 编制单位:中山市机电安装有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二00六年六月一日

给排水施工组织设计目录 第一章、工程总概述 3 第二章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 5 第三章、劳动力和材料投入计划及其保证措施 10 第四章、机械设备投入计划及检测设备 11 第五章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 12 第六章、安全文明施工 27 第七章、质量保证与承诺 35 第八章、新技术应用与违约责任承诺 41 第九章、管理机构设置、管理人员配备、项目经理业绩、项目经理及子班管理 41

给排水安装工程施工组织设计方案 第一章工程总体概述 1.工程名称:东城花园商住小区二期11、12、13栋给排水安装工程 2.工程地点:中山市三乡镇 3.建设单位:中山市东顺实业有限公司 4.设计单位:中山市建筑设计院有限公司 5.监理单位:中山市建设监理有限公司 6.施工单位: 中山市机电安装有限公司 7.工程性质 本工程为中山市东顺实业有限公司新建的商住小区二期11、12、13栋给排水安装工程,建筑面积为27800㎡,每幢商住楼为12层。承包方式为包工包料。要求质量标准为优良。 工程主要内容: 1)小区二期11、12、13栋室内建筑物给水工程。 2)小区二期11、12、13栋室内建筑物排水工程。 8.工程工期: 按招标文件要求施工工期为285天完成。 9.工程特点: 9.1综合性能强 安装工程包括:小区二期11、12、13栋室内建筑物给水工程、小区二期11、12、13栋室内建筑物排水工程等系统,而且将与土建 同时进行。各专业之间交叉作业多,需要各方互相协调配合,同心协 力,确保工程顺利实施。

某桥施工组织设计176[精编版]

某桥施工组织设计176[精编版] 目录 第一章综合说明 (5) 第1节编制说明 (5) 第2节工程概况 (6) 第3节自然特征 (9) 第二章施工整体部署 (11)

第1节施工组织机构 (11) 第2节施工现场平面布置 (13) 第3节三通一平施工前准备 (14) 第三章设备、人员动员周期和设备、人员材料运到现场的方法 (16) 第四章主要工程项目的施工方案、施工方法 (23) 第1节总体施工工艺概述 (23) 第2节测量控制方案 (25) 第3节灌注桩施工方案 (27) 第4节承台施工方案 (36) 第5节墩柱施工方案 (42) 第6节盖梁施工方案 (48) 第7节 0#块现浇施工方案 (61) 第8节边跨现浇段施工方案 (76) 第9节预制梁制作及安装施工方案 (82) 第10节桥面施工方案 (105) 第11节桥位沿线山体石方开挖方案 (107) 第五章各分项工程的施工顺序 (111) 第六章确保工程质量和工期的措施 (113) 第1节质量目标和工期目标 (113) 第2节质量保证措施 (113) 第3节工期保证措施 (117) 第七章冬季和雨季的施工安排 (118) 第1节冬季施工措施 (118) 第2节雨季施工措施 (121) 第八章重点和难点工程的施工方案、方法及其措施 (123)

第1节栈桥和便桥施工方案 (123) 第2节主桥挂篮悬浇施工方案 (128) 第3节主墩钢围堰施工方案 (137) 第九章质量和安全保证体系 (140) 第1节质量保证体系 (140) 第2节安全保证体系 (143) 第十章其它应说明的事项 (146) 第1节文明施工 (146) 第2节环境保护 (154) 第十一章附表、附图 (156) 第十二章表5的工艺框图 (161) 第1节框图一:灌注桩施工工艺流程 (161) 第2节框图二:承台施工工艺流程 (163) 第3节框图三:墩柱施工工艺流程 (166) 第4节框图四:盖梁施工工艺流程图 (168) 第5节框图五:箱梁预制施工工艺流程 (169) 第6节框图六:挂蓝施工工艺流程 (170) 第7节框图七:双导梁架桥机安装箱梁施工工艺流程 (172) 第8节框图八:桥面铺装工艺流程 (174)

高架桥劳务施工组织设计

工程主体劳务工程 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况: (2) 二、主要施工方案 (2) 1、主要施工方案: (2) 2、主要施工计划安排 (2) 三、设备、人员配置及施工前期准备 (3) 1、组织机构框图 (3) 2、主要管理人员名单及特殊工种 (3) 3、主要施工设备配置 (4) 4、劳动力及人员配置 (4) 5、施工前期准备 (5) 四、施工工艺、方法及施工控制重点 (6) ㈠、下部结构施工 (6) 1、施工工艺 (6) 2、承台施工方法 (7) 3、墩柱施工方法 (8) (二)、上部结构施工 (8) 1、现浇箱梁施工工艺 (8) 2、支架工程: (10) 2.1 支架基础处理 (10) 2.2支架设计 (10) 2.3 支架施工要求 (10) 3、支座安装: (11) 4、模板安装 (11) 5、箱梁钢筋安装 (13) 6、预应力管道安装: (13) 7、锚垫板安装: (15) 8、预应力筋穿束: (15) 9、混凝土浇筑: (16) 10、砼养护: (17) 11、预应力筋张拉: (17) 12、支架拆除: (21) 13、施工中的控制重点 (22) 五、各项施工保证措施 (22) 1、质量保证措施 (22) 2、施工管理保证措施 (23) 4、安全保证措施 (24) 5、环境保护及现场文明施工保证措施 (25)

一、工程概况: 西安市新兴南路工程总承包项目位于西安市区,由建设工路东南二环立交至新兴南路三环立交,全长约7.84公里,含东南二环立交、万寿路、幸福路、新兴南路与长鸣路、田马路、东三环立交的建设和改造。本工程施工范围为建工路高架桥段(桥梁工程),桥梁分为南(S)北(N)两幅,北幅桥起点里程NK2+304.509,终点里程NK3+210.509,桥梁总长906m;南幅桥起点里程SK2+304.509,终点里程SK3+210.509,桥梁总长906m;南北两幅各八联,除第五联(48+60+48m)为连续钢箱梁外,其余联均采用预应力混凝土现浇连续箱梁施工。 二、主要施工方案 1、主要施工方案: 承台模板采用组合钢模板,墩身模板采用定型大块钢模板,墩台模板一次组立到顶;现浇箱梁施工支架采用碗扣式满堂脚手架支撑,底模采用1.5cm光面竹胶板,侧模采用钢木组合模板。钢筋由现场加工场制作后,在底模上绑扎成型。混凝土采用商品混凝土,混凝土运输车运至浇筑现场,混凝土泵车浇筑,插入式振动棒捣固。混凝土强度达到设计强度的100%、弹性模量达到设计值的100%后,进行预应力张拉施工。 2、主要施工计划安排 现浇箱梁施工:西安市新兴南路主体结构工程开工日期为

相关文档
相关文档 最新文档