电动机检查试运通用施工工艺

1 适用范围

所有10KV以下交流电动机在防爆区域或非防爆区域的检查和试运。

2 编制依据

2.1 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92。

2.2 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96。

2.3 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91。

2.4 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002。

2.5 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999。

3 施工应具备的条件

3.1准备好所需的施工机具、材料等。

3.2 熟悉图纸,进行详细的施工工序交底。

4 施工工序

5 施工工艺

5.1电机保管

5.1.1电机运达现场后,外观检查应符合下列要求:

5.1.1.1 电机应完好,不应有损伤现象。

5.1.1.2 定子和转子分箱装运的电机,其铁芯、转子和轴颈应完整,无锈蚀现象。

5.1.1.3 电机的附件、备件应齐全,无损伤。

5.1.2检查电机的型号、规格、容量和电压等级是否符合设计要求,防护等级、防爆等级与使用环境是否符合。

5.1.3电机及其附件宜存放在清洁、干燥的仓库或厂房内;当条件不允许时,可就地保管,但应有防火、防潮、防尘及防止小动物进入等措施。

5.1.4 保管期间,应按产品的要求定期盘动转子。

5.1.5定期检查电机绕组的绝缘情况,带有防潮加热器的大容量电机的加热器应及时送电,避免绕组受潮。

5.2 电机安装

5.2.1电机安装时,电机的检查应符合下列要求:

5.2.1.1盘动转子应灵活,不得有碰卡声。

5.2.1.2润滑脂的情况正常,无变色、变质及变硬等现象。其性能应符合电机的工作条件。

5.2.1.3 可测量空气间隙的电机,其间隙的不均匀度应符合产品技术条件的规定,当无规定时,各点空气间隙与平均空气间隙之差与平均空气间隙之比宜为±5%。

5.2.1.4 电机的引出线鼻子焊接或压接应良好,编号齐全,裸露带电部分的电气间隙应符合产品标准的规定。

5.2.1.5 绕线式电机应检查电刷的提升装置,提升装置应有“起动”、“运行”的标志,动作顺序应是先短路集电环,后提起电刷。

5.2.2 双轴伸端电机安装就位时应注意电机旋转方向与冷却风扇的旋转方向的配合问题。

5.3 电机抽芯检查

5.3.1当电机有下列情况之一时,应作抽芯检查:

5.3.1.1 出厂日期超过制造厂保证期限。

5.3.1.2当制造厂无保证期限时,出厂日期已超过一年。

5.3.1.3 经外观检查、电气试验、手动盘转和试运转,有异常情况。

5.3.1.4 开启式电机经端部检查可疑时。

注:当制造厂规定不允许解体者,发现本条所述情况时,另行处理。高压电动机或容量超过90KW的低压电动机的抽芯检查应与监理(或甲方施工代表)协商进行,且

有起重工配合,监理(或甲方施工代表)在场。

5.3.2 电动机抽芯检查前应准备好所用的机具材料。电机润滑脂牌号的选用应与甲方或使用单位协商。

5.3.3电动机解体以前应先做好外观检查和绝缘电阻检查,外观检查应检查零部件是否齐全,盘车转动是否灵活,绝缘电阻检查应打开绕组连片逐相检查绕组之间和绕组对地的绝缘电阻并做好记录。

5.3.4 电动机拆卸前应做好标记,易损部件如扇叶、轴承等应根据其装配原理使用合适拉力器拆卸,不得生拉硬砸,防爆电动机解体时要注意保护其防爆密封面,防爆密封面不得直接放在坚硬的物体上,大盖装卸及转子抽出推进要始终注意保护绕组,不得伤其绝缘。见图5.3.4。

图5.3.4

5.3.5轴承清洗要干净,不得夹入刷毛及其他杂物,清洗汽油不得溅及线圈上。

5.3.6 电机抽芯检查,应符合下列要求:

5.3.

6.1电机内部清洁无杂物。

5.3.

6.2 电机的铁芯、轴颈、集电环和换向器应清洁,无伤痕和锈蚀现象,通风孔无阻塞。

5.3.

6.3绕组绝缘层应完好,绑线无松动现象。

5.3.

6.4定子槽楔应无断裂、凸出和松动现象,每根槽楔的空响长度不得超过其1/3,端部槽楔必须牢固。

5.3.

6.5 转子的平衡块及平衡螺丝应紧固锁牢,风扇方向应正确,叶片无裂纹。

5.3.

6.6 磁极及铁轭固定良好,励磁绕组紧贴磁极,不应松动。

5.3.

6.7 鼠笼式电动机转子铜导电条和端环应无裂纹,焊接应良好;浇铸的转子表面应光滑平整,导电条和端环不应有气孔、缩孔、夹渣,裂纹、细条,断条和浇注不满等现象。

5.3.

6.8电机绕组应连接正确,焊接良好。

5.3.

6.9直流电机的磁极中心线与几何中心线应一致。

5.3.

6.10检查电机的滚动轴承,应符合下列要求:

a)轴承工作面应光滑清洁,无麻点、裂纹或锈蚀,并记录轴承型号。

b)轴承的滚动体与内外圈接触良好,无松动,转动灵活无卡涩,其间隙符合产品技术条件的规定;

c)加入轴承内的润滑脂应填满其内部空隙的2/3,同一轴承内不得填入不同品种的润滑脂。

5.3.

6.11电机的换向器或集电环应符合下列要求:

a)表面应光滑,无毛刺、黑斑、油垢。当换向器的表面不平程度达到

0.2mm 时,

应进行车光。

b)换向器片间绝缘应凹下0.5 ~ 1.5mm。整流片与绕组的焊接应良好。

5.3.

6.12 电机电刷的刷架、刷握及电刷的安装应符合下列要求:

a)同一组刷握应均匀排列在与轴线平行的同一直线上。

b)刷握的排列,应使相邻不同极性的一对刷架彼此错开。

c)各组电刷应调整在换向器的电气中性线上。

d)带有倾斜角的电刷的锐角尖应与转动方向相反。

5.3.

6.13 电机抽芯检查后零部件装配齐全,并重新测量电机绝缘电阻。

5.4 电机试运

5.4.1电机试运前的检查应符合下列要求:

5.4.1.1电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

5.4.1.2电机本体安装检查结束,起动前应进行的试验项目已按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》试验合格。

5.4.1.3冷却、调速、密封油、润滑等附属系统安装完毕。

5.4.1.4电动机的保护、控制、信号等回路的调试完毕动作正常。

5.4.1.5 测试电机定子绕组、转子绕组及励磁回路的绝缘电阻应符合要求(额定电压为1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1MΩ,转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ;1000V 及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于 1.2 ,中性点可拆开的应分相测量),有绝缘的轴承座的绝缘板,轴承座及台板的接触面应清洁干燥,用1000V兆欧表测量绝缘电阻值不小于0.5兆欧。

5.4.1.6 100kW以上的电动机,应测量各相直流电阻,相互差不应大于最小值的2%;无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,相互差不应大于最小值的1%。

5.4.1.7盘动电机转子时转动灵活无碰卡现象。

5.4.1.8电机引出线应排序正确,固定牢固、连接紧密。

5.4.1.9 电机外壳油漆完整,接地良好。

5.4.1.10 照明、通讯、消防装置应齐全。

5.4.2 如无特殊要求,电机宜在空载情况下作第一次启动,空载运行时间宜为2小时。

5.4.3 电机运行中的检查应符合下列要求:

5.4.3.1 电动机的旋转方向符合要求无异声。

5.4.3.2电机各部温度不应超过产品技术条件的规定。滑动轴承温度不应超过80℃,滚动轴承温度不应超过95℃;绕组允许温度根据绝缘材料不同可见下表:

5.4.4交流电动机的带负荷启动次数应符合产品技术条件规定,当无规定时:

5.4.4.1冷态时可启动2次,每次间隔时间不得少于5分钟。

5.4.4.2 热态时,可启动一次,当在处理事故及电动机启动时间都超过2-3秒时,可再启动一次。

6 HSE控制要点

6.1给电机加热器供电时,应先检查绝缘电阻,送电后应设明显的警戒标志牌。

6.2 电机抽芯检查时要保护好电机绕组,严禁电机转子在绕组上滑动、碰砸等。

6.3 电机试运时应在试运回路悬挂合适的安全标志牌,现场设安全围绳;送电回路与非试运回路应做好安全隔离。

6.4 电机运行情况检查时应注意保持与转动或滑动部分的间隔距离。

6.5 试运转结束后或故障处理时应彻底切断电源。

6.6 查线用的各类电池用完后不得随意丢弃,应放入指定的垃圾箱内。

6.7 制作交联电缆接头,应选择在清洁、无雨、无风沙的环境下进行,使用清洗剂、喷灯要妥善管理不泄漏。

6.8 制作环氧树脂电缆接头和调配环氧树脂,应采取有效的防毒和防火措施。

7 主要施工机具

拉力器、挡圈钳、兆欧表(500V、2500V各1)钳型电流表、点温计。

8 施工记录

8.1 J531 交流电动机安装检查及空载运行记录

8.2J532 电机抽芯检查记录

8.3 J533 电机干燥记录

附加说明:

1 本工艺由中国石化集团第四建设公司技术处提出。

2 本工艺由杨丽强起草,万洪山审核。

3 本工艺由中国石化集团第四建设公司总工程师批准,技术处发布。

4 本工艺由中国石化集团第四建设公司第六工程公司负责解释。

发电机启动试验安全技术措施讲解

发电机大修启动试验安全技术组织措施 批准: 审定: 审核: 编写: 日年月 陕西德源府谷能源有限公司发电机大修启动试验安全技术组织措施 目录

一概述 (1) 1 试验条件 (1) 2 试验项目 (1) 二试验组织方案 (1) 1 人员组织 (1) 2 工器具准备 (3) 3 试验过程 (4) 3.1 试验前的准备工作 (4) 3.2 试验前的检查工作 (7) 3.3启动电气试验的方法、步骤 (10) 三试验安全注意事项 (14) 1 组织安全学习 (14) 2 检修准备工作 (15) 3 总启动试验要求 (15) 4 收尾工作 (15)

附录 (17) 附表1:发电机转子交流阻抗测试表 (17) 附表2:发电机短路试验表格(上升) (17) 附表3:发电机短路试验表格(下降) (17) 附表4:发电机空载试验表格(上升) (18) 附表5:发电机空载试验表格(下降) (18) 附图:启动试验短路点设置 (19) 1 陕西德源府谷能源有限公司发电机大修启动试验安全技术组织措施 一概述 发电机启动试验是在发电机和变压器组一、二次设备检修和调试工作全面结束后对设备检修后的性能及效率的最终检查性试验,其目的是全面检查电气一次设备特性及运行状况。 1 试验条件 1.1 机组电气部分一次、二次设备检修结束、设备分部调试完毕,并通过验收,已具备启动条件。 1.2设备检修、分部试运的技术资料齐全,各级验收单位已经验收合格并签字。 1.3试验场所卫生状况良好,道路畅通,照明充足,通讯方便且就地备有足够的消防器材。 1.4所有电气设备编号齐全、正确,带电部分标志无误。带电设备外观应清洁干燥,外壳及机座的接地应齐全完好。(一次设备的接地点应明显的接地) 1.5试验用的仪器仪表,记录表格等准备就绪,试验期间的系统方式、并网方案得到批准,机、炉、电的联锁试验已完成。 1.6试验人员熟悉本方案,做到分工明确,责任到位。 2 试验项目

水利工程施工安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 水利工程施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30579水利工程施工安全技术措施 Technical safety measures for water project construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、大坝施工安全技术 大坝施工的主要程序是:施工围堰的填筑、基坑排水、坝基覆盖层开挖、岩石开挖、两岸坝肩开挖、处理高边坡以及大坝混凝土浇筑、金属结构安装等。 1.围堰施工安全技术 围堰是为大坝或厂房施工而修建的辅助工程,围堰的标准由主体建筑物的等级和使用年限而定。在围堰施工中特别是在截流龙口合拢时,由于河床的逐渐缩窄,河道内的水流速度加快,需要抛掷大块石,或者多面体混凝土块,防止填筑物被急流冲走。在围堰的施工中,由于场地狭窄、职员多、车辆多,现场要同一指挥,协调行动,防止出现意外情况。围堰合拢后还需在围堰的临水一面填筑黄土,进步围堰的防渗作用。在围堰填筑作业面上工作的职员除按规定穿着好劳

动保护用品外,还必须穿救生衣,预备好救生圈,防止溺水事故的发生。 2.大坝开挖安全技术 (1)土石方开挖应自上而下分层进行,分层的厚度应根据地质条件、出渣道路、施工部位、开挖规模、钻机的性能、开挖断面的特征、爆破方式、运输设备的能力等综合研究确定。 (2)开挖爆破的技术要先进可靠、经济公道、爆破时不致损坏基础和危及四周建筑物的安全。爆破参数选择公道,爆破后边坡稳定。坝基部位不得采用洞室爆破。 (3)高边坡开挖要避免二次削坡,以预防在二次削坡中施工难度增加而发生职员伤亡事故。在设有锚杆、锚索或喷混凝土支护的高边坡,每层开挖完成后需立即进行喷锚支护,以保证边坡稳定和安全。在高边坡的顶部必须设排水沟,确保施工不受影响。在高边坡施工时的作业职员必须拴安全带和戴安全帽。在高边坡施工中,增设一定数目的观测设备,随时测定边坡的稳定情况,如有滑坡迹象,必须及时采取措施,确保施工安全。

电机检查接线

电机检查接线 电动机的接线是电机安装中一项十分重要的工作,接线前应先了解设计图纸的接线电路图,接线时可按电动机接线盒内的接线图接线。接线的方法各有不同。直流电动机的接线一般在接线盒的盖子上示意有电路图,可以根据励磁形式和负载转向要求来选择其接线图。除被拖动的负载对转向有严格要求外,交流电动机的接线即使各相接反时,只会使电动机反转,而不会损坏电动机。但是,直流电动机的励磁绕组和电枢绕组如果相互间接反,就可能使电机电枢带电时,励磁绕组不带电而失磁,使电机空载时可能飞车,重载时烧坏转子。因此,直流电动机的电枢绕组和励磁绕组的外部接线绝对不可相互间接错。电动机的外接线。电动机接外部电线之前,应先检查端盖内的各个绕组引出端是否有松动现象,当内部引出线的压接螺丝上紧之后,才能按要求的接线方法连结短路片,并压接外部线。电动机在接线之前,还应检查电动机的绝缘,最好在接线之前完成对电动机的单体调试检查,当电动机符合现行规范要求时,再接外部线。一般低压电动机的绝缘电阻要求大于0.5MΩ,摇表使用500V。电动机安装和接线完毕之后,电动机试运转前,应主要进行下列检查: (1)土建清扫整理完毕; (2)电动机单体安装、检查结束; (3)电动机控制回路等二次电路的调试完毕,工作正常; (4)搬动电动机转子时,转动灵活,无碰卡现象;

(5)电动机主回路系统的全部接线固定牢固,无任何松动; (6)其他附属系统齐全合格。在上述六条中,安装电工应特别重视第五条,这里所述的主回路系统是指自配电柜的电源输入至电动机接线柱的全部主电路接线,都要连结牢固。即每个刀开关、空气开关、接触器、熔断器和热继电器,配电柜端子排的各个上、下接点及电动机接线均要压接牢靠,才能保证电动机可靠安全运行,否则,就有烧坏电动机的危险。 电动机在试运转时,要监视电动机的电流是否超过规定值,并作记录。另外,还应检查下列项目: (1)电动机的旋转方向是否符合要求。交流电动机反向时,任意交换两根电动机接线即可;直流电动机反向时,可以交换两根电枢电压接线,也可改变两根励磁电压接线。 (2)电动机运行的声音符合要求,即无摩擦声、尖叫声、卡碰声及其他不正常的声音,否则应停机检查。

正反转控制实物接线图

三相异步电动机正反转控制实物接线图导学案科目:电工技术班级:13高职机电课时:2 备课人:宋庆波备课时间:学生姓名: 学习目标: 1、知识目标:理解三相异步电动机正反转控制电路的工作过程,能绘制实物接线图。 2、能力目标:了解三相异步电动机正反转控制电路的类型,能按照控制要求自行设计或补画电动机正反转控制电路实物接线图,并会实物接线。 3、情感目标:通过复习及练习,培养学生对电气控制电路的学习兴趣。 重点: 难点: 知识复习: 补画三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路原理图。 自主学习: 一、依据以上原理图将以下三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路实物接线图补画完整。

二、某同学进行三相异步电动机双重联锁正反转控制电路的实训操作。 (1)试将图示的原理图补画完整。 (2)根据原理图,是将图示的控制电路实物接线图补画完整。 作业: 1、(1)画出单向异步电动机单向连续运转的电气原理图及实物接线图,要求:起 动按钮SB1,停止按钮SB2。 (2)说明按下SB1,电动机起动运转,按下SB2电动机不能停转的主要原因。 2.关于安装接线图绘制原则及安装工艺说法正确的是() A、所有电气设备和电气元件都按其所在的实际绘画位置绘制在图纸上。 B、控制电路的外部连接应使用接线端子板,也可不用端子板 C、一个电气元件接线端子上的连接导线只能一根 D、每节接线端子板上的连接导线不得多于两根 3.在电动机的正反转控制线路中,为了防止主触头熔焊而发生短路事故,应采用() A、接触器联锁 B、接触器自锁 C、按钮联锁 D、按钮自锁 4.具有过载保护的接触器联锁控制线路中,实现短路保护的电器是(),实现过载保护的电器是(),实现失、欠压保护的电器是() A、热继电器 B、接触器 C、熔断器 D、电源开关

更换破碎机电机安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.更换破碎机电机安全技术 措施正式版

更换破碎机电机安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、准备工作 1、检查工作地点支护完好情况,清理作业现场杂物保证作业地点畅通。 2、准备好完好的5T导链2台、马蹄环6个,40链6把、撬棍等工具设备。 3、提前对备用电机进行摇测并将备用电机打至更换地点。 二、施工方法 1、开空转载机,在负荷中心停电闭锁,挂停电牌,安排专职电工看护开关,打开电机接线盒,验放电后,拆掉电机电缆线,包好电缆头,妥善放置防止沾水。

2、拆开破碎机皮带轮护罩,松动破碎机电机丝杆,松动皮带后卸下皮带。或者先将单体柱一端顶在电机护板上,另一端顶在顶板上,使用链将单体柱拴牢,均匀升柱,往机头方向蹬电机卸掉丝杆连接销,然后在使用单体柱往机尾方向蹬电机松动皮带将皮带拔下。 3、将吊环上到皮带轮上方的起吊锚杆上,螺丝带满扣,将1个3T导链挂在吊环上,使用40链、马蹄环拴住皮带轮,导链勾头挂牢40链,拉导链将皮带轮吊住吃力。 4、卸掉小轮的固定螺丝,使用拔轮器将小轮顶出。 5、松动导链将小轮下放在地上,然后

水利水电施工安全技术措施编制导则(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 水利水电施工安全技术措施编制 导则(通用版)

水利水电施工安全技术措施编制导则(通用 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 第一章总则 第一条为了有效控制施工过程中不安全因素,规范安全技术措施编制工作,提高其适用性和可操作性,制定本办法。 第二条安全生产技术措施是指针对施工过程中已知的或潜在的危险因素采取的消除或控制性技术;亦即以保障员工、设备和财产安全、防止安全事故、职业危害、环境污染事故发生为目的在技术上所采取的措施。 第三条各单位工程技术部门为安全技术措施编制的责任单位,其它部门(安全、设备、人力部门等)为参与单位。 第四条安全技术措施应针对重大危险因素而编制,危险因素分为 施工安全、环境安全两大类。 第五条安全技术措施编制依据:安全生产法律法规、行业标准、施工环境资料、设计文件、安全防护设施标准、施工技术规程、安全

技术规程。 第六条本标准适用于集团公司系统安全技术措施的编制。 第二章安全技术措施编制的原则 第七条在编写安全技术措施时首先应对危险因素进行辨识、在辨识清楚的基础上对人、机、料、法、环五个环节可能造成安全事故的因素采取技术手段进行控制。 第八条符合性和充分性原则:施工安全技术措施内容必须符合现行安全生产法律、法规和安全技术规范、标准。必须以满足安全生产工作需要为前提。 第九条必要性和可行性原则:必要性就是要在对施工项目进行风险评价的基础上确定出重大危险因素和风险程度,为减少和防止风险而应采取的相应安全技术措施。 可行性就是在满足安全生产工作需要的前提下,结合现有的施工能力、施工机械、人员素质情况制定的安全技术措施。 第十条针对性和可操作性原则:就是要做到安全技术措施的对象明确、目的清楚、简单明了、易于操作。 第三章安全技术措施的主要内容 第九条安全技术措施的主要内容如下:

单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)

单相电机的倒顺开关接线及原理 有不少电工对单相电机的接线搞不清。我先对单相电机的正反转原理讲一下。单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。 有接线盒的单相电动机内部接线图

上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。 单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组 以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。本人学识粗浅,特建立 QQ群:79694587 以便大家相互学习。

3300V电机试验安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9930 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 3300V电机试验安全技术措施正式样本

3300V电机试验安全技术措施正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 3300V电机供电试验,为确保参与试验人员的人 身安全,特制定本安全技术操作规程。 一、施工地点:山西菲利普斯公司车间作业现场 二、施工时间: 三、施工内容: 四、施工组织: 总负责人: 现场负责人: 参加人员: 五、安全技术措施:

1.开工前,组织有关人员学习安全技术操作规程及安全技术措施,增加安全意识,保证施工安全有效的进行; 2.试验人员要持证上岗,且具有三年以上工作经验,具备独立操作和 应对紧急事故的能力,并充分了解被试设备与实验仪器的性能及要求; 3. 试验电工要穿绝缘鞋,进行带电测量时,试验人员要站在绝缘台上,并戴绝缘手套; 4.参与试验人员严禁酒后作业; 5.在试验过程中,施工人员听从安检人员和施工负责人的指挥,杜绝违章作业; 6. 试验设备的金属外壳应可靠接地; 7.接线前要先将配电柜上的电断电,拉开小车,合上接地刀,并设人监护,方可接试验开关上的电

浅谈水利工程施工技术措施

浅谈水利工程施工技术措施 发表时间:2016-08-18T10:49:32.577Z 来源:《低碳地产》2015年第7期作者:夏洪树 [导读] 本文对水利工程渗水形成的原因进行了分析,提出有效的防护措施及堵漏防水施工等施工方法。 四川省伟泓建筑工程有限公司 【摘要】随着我国大规模的水利工程建设,水利工程施工的技术、材料、工艺和装备等方面都取得了瞩目的成就,多项施工关键技术获得突破,新型机械设备在堤防工程中防渗的应用,有效提高了施工效率。本文对水利工程渗水形成的原因进行了分析,提出有效的防护措施及堵漏防水施工等施工方法。 【关键词】水利工程;施工技术;措施 1 序言 水下工程防水比其它工程技术复杂、要求高、难度大,长久以来人们对技术复杂性、水下工程防水的认识越来越提高。从建设水利水下工程中吸取的教训加以总结,对堵防结合、刚柔相济、因地制宜、综合处理的要求,进行堵漏与防水的施工方法,使结构渗水部位形成多道防水线。堵漏与防水是两个不同概念,但目的是相同的,它们之间互相依存,相互相成,也有区别。堵漏是通过一种手段,把渗水堵住。防水是在堵漏基础上,再增加一、两道附加防水层(涂膜防水或抹面防水)以满足工程防水需要。对结构渗水,在散滩电站工程水下部分施工方法简单,对因未重视堵与防,已建成后的水下工程局部渗水,我们选择堵、抹、涂的施工方法,根据结构形式不同,渗水流量大小,部位不同,采取不同的施工处理方法。 2 工程渗水的形成及原因 (1)大面积渗水。一般大面积渗水发生在底板,主要原因是基面四周的基坑降水应在垫层以下,达不到应有水平,造成排水不良,如遇雨天停电或出现其它机械故障,基坑水位上涨,淹没垫层,不具备灌注混凝土条件,为抢进度,带水施工。其次,在灌注混凝土过程中,由于搅拌不均匀、振捣不密实等原因,造成混凝土孔隙大、密实度低,出现大面积渗水现象。 (2)施工缝。由于大面积施工,将连续作业的混凝土分成几个单元,这个缝是施工造成的,是防水薄弱的环节。施工时首先应清除施工缝面浮灰、杂物等,再按有关规定施工。其次,模板支撑不牢、不严密,造成跑浆,出现蜂窝麻面,引起缝隙渗水。 (3)变形缝。变形缝渗水主要原因是止水带固定不牢,偏离中心,混凝土振捣不密实,出现较大孔洞或者蜂窝麻面。 3 工程防水措施 防水措施在水利水下工程中很重要,它是一项综合技术的体现,是搞好工程施工的主要条件。在堵漏防水措施中,应抓住几个环节: (1)选用防水材料。随着科学技术发展,新型防水材料类型较多,都有自己的特点,如果只依靠材料解决各类渗水还有困难,应根据材料的特点处理不同形式渗水。一般堵水,应采用刚性材料(堵漏剂SH水泥外加剂)、硅酸纳速凝剂。 (2)堵防结合,刚柔相济”。堵(水)是施工前提,把渗水渠道封闭,然后再采用防水措施,不能单一处理,要综合治理,才能增强结构抗渗能力。 (3)要以发展的观点去处理渗水。水下工程结构,由于受外界因素(湿度变化,基础下沉)影响,使结构产生局部裂纹(水平裂纹、垂直裂纹)。在处理时,不能只处理裂纹范围,要以发展的观点对待问题。 4 工程防水材料 所选用的材料如下:堵采用快速堵漏剂、水泥SH 外加剂、特种水泥、硅酸纳速凝剂。涂采用RG 型防水涂料、环氧树脂水泥。抹采用防水砂浆。但是近几年防水材料发展很快,产品类型较多,而多数生产企业又为乡镇企业,设备陈旧,工艺落后,质量差。因此在选用材料时应注意以下问题: (1)各种材料应符合国家有关对该项材料的技术要求,并且有建材质监部门认可检验报告。 (2)合理选用材料品种。由于水下工程潮湿,通风受限制,潮湿基面上应选用湿固型和吸收水分能力强的涂料,它能吸收基面水分,达到与基面紧密粘结的目的。总之,根据结构不同要求合理选择材料。有振动设备的工程要选择柔性防水材料。 (3)施工使用的各类材料,必须有厂家产品合格证,还要进行抽样检测,掌握各类材料特点、使用方法,产品达到各类指标方可使用。 5 堵漏防水工程施工 水下工程渗水形式多种多样:①采用堵的施工方法,把渗水根源封闭。这是各个工序的前提,是一项基础工作。②优化组合施工方法,才能在渗水部位形成多道防水线的密封整体防水层。 5.1 堵漏防水典型工程 (1)点渗水。结构基面局部出现点渗,应选择堵漏材料,一般混凝土结构基面涂刮刚性材料(RG 涂料确保时),当结构已有刚性材料防水层或水泥砂浆找平层的基面,可用柔性防水涂料,使渗水部位形成堵、涂、抹的防水层,增加结构抗渗性能。 (2)渗水量大的处理。应划分成几个单元,一个单元处理完后再处理另一个单元。根据单元渗水实际情况,对渗水量大的先埋管注浆,以防止注浆时跑浆。当渗水量小时,可采用堵的方法。这样经过多次堵注,抹几次循环,就解决了单元的问题,然后根据结构状况,涂抹刚性或柔性防水材料,增强结构抗渗性能。 (3)变形缝渗水。变形缝渗水处理可采用中埋式止水带、外贴式止水带和卷材加强层进行多道设防。 (4)施工缝渗水。施工缝处理时,以堵或注为主,把水堵住后,在施工缝中心线两侧范围,涂刮刚性的RG 型材料,以增强结构抗渗性能。 (5)基面微渗湿。应选择适用于潮湿基面的材料。在施工处理上,我们采用RG型防水涂料。这种材料的特点是改变水灰比,既能堵漏又可以刮涂防水层,一料多用,满足了堵漏防水要求。 5.2 增强质量意识 (1)防水工程是一项系统工程,材料是基础,施工是关键,施工质量对防水工程起重要作用。实践证明,出现质量问题均与施工质量有

低压电动机及电动执行机构检查接线工艺标准

低压电动机及电动执行机构检查接线工艺标准(Ⅵ301) 1 适用范围 本标准适用于建筑电气安装工程中固定式交、直流电动机、同步电动机及电动执行机构检查接线。 2 施工准备 2.1材料、设备 2.1.1电动机应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其容量、规格、型号必须符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显锈蚀;并有材质证明。 2.1.3除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫、弹簧垫。 2.1.4绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有出厂合格证。 2.2机具设备 2.2.1手动工具:油压钳、电工工具、板锉、榔头。 2.2.2电动工具:卷扬机、台钻、手电钻、切割机、电焊机、电锤。 2.2.3测量器具:水平尺、500V兆欧表、万用表、试电笔。 2.2.4其他工具:龙门架、汽车吊、液压叉车、台虎钳、联轴节顶出器、倒链、钢丝绳等。 2.3作业条件 2.3.1机房结构施工完毕,门窗齐全。 2.3.2电动机安装场地应清理干净、道路畅通;在室外安装的电机,应有防雨措施。 2.3.3 电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置、尺寸应符合设计要求。 2.4技术准备 2.4.1施工图纸和技术资料齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3操作工艺 3.2操作方法 3.2.1基础制作:在机房结构施工时,设备安装单位应与土建单位配合,根据设备技术资料与施工图,确保机房内的电动机基础地脚螺栓位置准确。 3.2.1.1底座基础的建造 (1)电动机底座的基础一般用混凝土浇筑或用砖砌成,基础的形状见图3.2.1.1所示。基础高出地面(H)一般为100~150mm,长(L)和宽(B)的尺寸根据电动机机座安装尺寸决定,每边比电动机底座宽100~150mm,以保证埋设的地脚螺栓有足够的强度。 图3.2.1.1 电动机的基础 (2)如无设计要求,基础承重一般不小于电动机重量的3倍。 3.2.1.2地脚螺栓埋设方法 (1)按电动机地脚螺栓孔的间距,将地脚螺栓放在机座木板架上进行固定。 (2)为保证地脚螺栓埋设牢固,螺栓底一端制成燕尾形。 (3)埋入长度为螺栓直径的10倍左右,人字开口长度是埋入长度的一半左右。 (4)埋设螺栓应顺直,待电动机紧固后地脚螺栓高出螺母3~5扣。

水利工程施工安全技术保证措施示范文本

水利工程施工安全技术保证措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水利工程施工安全技术保证措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)建立由项目经理直接领导的安全生产管理体系, 以项目经理为安全第一责任人,负责全面管理本项目范围 内的施工安全、交通安全以及防火、防盗、防汛救灾等工 作,认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针。 (2)健全安全组织,强化安全机构,充实安检人员, 完善工作制度,在质量安全科内聘用1-2名事业心强懂业 务的专职安全监督员,各作业队(班组)配备1名兼职安 全员,作做到每班作业都有安全监督员,每天巡视各施工 面,检查施工现场的安全情况以及是否有违章作业情况, 一旦发现及时控制,做到班前交代注意事项,班后评安 全,把事故消灭在萌芽状态中。

(3)坚持贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令,执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令,建立安全岗位责任制,逐级签定安全生产承包责任制,做到分工明确,责任到人,奖罚分明。 (4)施工重点防止发生:块石开采爆破事故、交通事故、触电事故、高空坠落事故、机械设备伤亡事故。 (5)遵照《水利水电建筑安装安全技术工作手册》的有关规定制定各工作面,各道工序、各工种的安全生产规程,定期组织作业人员进行安全学习,尤其对新进场的职工与民工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。在安全知识的教育中,重点加强“三防”知识教育,即防止自己伤害自己,防止他人伤害自己,防止自己伤害他人。 (6)在主要交通道口及施工范围区内设置标准的交通信号、报警信号、危险信号、安全信号和指示信号等安全

电机检查接线及调试

电机检查接线及调试 电机是一种用来进行电能与机械能相互转换的电磁机械。其运行原理基于电磁感应定律和电磁力定律两个基本定律。 (一)电机的分类 1.电机按其功能可分为发电机、电动机、变流机及控制电机。其中变流机包括变频机、升压机、感应调压器、调相机、变相机以及交流电与直流电之间变换的变流机等。 2.按电机电流类型分类可分为直流电机和交流电机。交流电机又可分为同步电机和异步电机,异步电机分为鼠笼式感应电机和绕线式感应电机。 3.按电机相数分为单相电机及多相(常用三相)电机。 各类电机都可有不同的工作制定额、安装型式及防护类型、通风冷却方式以及绕组绝缘等级,因此电机又可按上述各项进行分类。电机还可按其容量或尺寸的大小而分为大、中、小型和小功率电机。 (二)各类电机的结构特点与用途 直流电机其运行特性随励磁方式而异,通常按励磁方式分类:其励磁由电机本身供给的分自励、并励、复励和串励;由另外的电源如可控硅变流器供电的称他励;由永磁体励磁的称永磁电机。 由于可以从交流电网通过可控硅变流器提供直流电源,可控硅变流器既取代了直流发电机,也扩大了直流电动机的使用范围。如可控硅变流器作为部件与小型直流电动机组合在一起,成为机电一体的产品,直流发电机需要量日趋减少,主要用作同步电机的励磁机和无交流电网供电而又需要直流电源的场合等。 同步电机主要用作发电机,如汽轮、水轮、柴油发电机等;也作电动机如同步电动机、磁阻同步电动机、磁滞同步电动机等,用来驱动恒速运转的中、大型机械,如鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机及小型微型设备仪器或作控制元件等;还用作调相机,向电网输送电感性或电容性的无功功率。 异步电机是基于气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩而实现能量转换的一种交流电机,主要作电动机用。其运行转速与旋转磁场转速(同步转速)间存在一定差异,即所谓异步,这是产生转矩的必要条件。由于转子绕组电流是感应产生的,故异步电机也称为感应电机。 异步电机广泛用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品加工机械等大多数工农业生产机械,以及家用电器和医疗器械等。异步电动机在各种电动机中应用最广、需要量最大,电力传动机械中有90%左右由异步电动机驱动,其用电量约占电网总负荷的一半以上。 (三)电动机的型号及选择 1.型号 目前电动机更新换代产品(Y系列)已然取代了老产品(J2、JO2、JR、JR02等),新产品的特点是电动机效率比较高、节能、噪声低、震动小、温升低、重量轻等。Y系列电动机型号如图2-2-7所示。 图2-2-7 Y系列电动机型号 常用的产品代号有: Y——小型三相交流鼠笼异步电动机(取代J2系列); YR——小型三相绕线转子异步电动机(取代JR、JR2、JR02系列); YZ、YZR——冶金、起重用异步电动机(取代JZ2、JZR2); YB——隔爆型电动机(取代BJ02);

电机试验安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电机试验安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1974-21 电机试验安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制目的 电气设备试验是在电气设备安装、维修、拆检等工作全部完成以后,检查所有电气设备在运输、维修等过程中部件是否受损、安装工艺是否良好等,为确保本厂电气设备维修、电气试验安全,参与试验人员的人身安全,以及投运后安全稳定运行,依据相关规程、标准,特编制本试验安全技术措施,在实际作业中要严格执行。 二、编制依据 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 2、《高电压试验技术》GB/T 16927.1-1997; 3、《电力建设安全工作规程》; 4、《电气设备预防性试验规程》及补充规定;

5、设备生产厂家说明书及相关技术资料; 6、我公司质量体系相关文件,我公司技术、质量、安全等管理文件。 三、适用范围 本安全技术措施适用于本厂所有电气设备1000kVA/35kV箱式升压变电站、35kV高压电缆、35kV 高压开关柜(电流互感器、电压互感器、避雷器、断路器)、厂用400V、35KV继电保护等二次设备、SVC等电气设备的现场试验等。 四、质量标准 1、各类电气设备绝缘和特性试验均按《电业安全工作规程》的规定执行。 2、对试验过程中出现的不合格项目,现场整改的要现场整改,不能立即整改的要制定整改日期,限期整改。 3、定子绕组直流电阻的测量:用双臂电桥分别测量定子绕组的各相电阻,要求:各相绕组直流电阻的相互差别不应超过最小值的2%,中性点未引出者,可

水利工程施工技术问题及解决措施

水利工程施工技术问题及解决措施 目前,水利工程作为一项民生工程,我国政府对其有较大的投入并且对于水利工程的质量方面的把控也是相当的严格,对此国家还颁布了相应法律来对水利工程的质量进行有力的控制和监督,但是还是有部分的企业对国家实施的法律视若无睹,未严格进行实施。通常情况下企业对水利工程的质量问题只是做一些浅薄的控制,对一些水利工程的技术人员要求过低,对他们的管理不够,就是因为他们的专业素质不够,对自身的要求过低并且在解决方案中没有找到根本原因等,就是因为这些原因使得水利工程在实施的过程中的一些技术中存在大量问题,导致最后的整个工程的质量大大减退最后不达标,这大大影响了社会和国家的利益。以下就是针对这些问题的一些解决方法的简要分析。 1针对水利工程实施中技术问题的形成以及解决问题的关键所在 在水利工程的实施过程中,有许多的原因都是引发这水利工程在实施中技术出现问题的原因,以下就是在不同的三方面针对引起水利工程实施过程的技术中出现的一些问题进行了彻底的分析。(1)研究在一些准备不充分的勘探设计缺陷引起的技术问题并进行一系列的周密详细的施工方案,采用勘探的方法来对施工的实际情况进行一个充分而全面的了解然后对施工地的地质条件、天文环境、人文地理等材料进行一个全面收集,并通过一些科学的手段进行一个数据的分

析和处理,最后才能根据研究的这些第一手资料进行一个初步的设计和水利项目的计划书的确定和最终施工方案的确定。平常一些建设性的企业常常因为经费不足或者是安排不合理而经常忽略这个环节,另外的一个重要原因就是勘察的员工在勘察时做的不到位进而引起后期的实施方案中许多不利因素的出现以及后期方案的不合理和不适应。这就是造成最后施工技术的关键问题所在。(2)在施工过程中,企业的制度和管理中的一些缺陷会直接或间接引起在施工过程中的一些技术问题。例如有的一些施工企业不懂得跟上时代的脚步,在经营的管理体系中一直在用以前的落后体制,不懂得不断更新,这样的结果不仅会浪费企业的经费同样还在不断的打消员工的工作积极性;影响严重到会影响到项目的基金,就如上文所说,在勘探的环节中,必须要搜集到足够的材料,拥有足够的经费才能为后期的环节打下一个坚实的基础,如若不然则会给后期的施工带来严重的技术问题。(3)在水利工程施工的过程中引起技术问题的重要一点是施工的技术经验不充足。因为时间的积累是非常重要的,因此在每一个技术的应用前,都是需要进行一个时间的验证,通过一定方法的验证来证明在实际过程中最合适的施工项目,特别是经过长时间的实践经验后确定一些细节,进而来确定引进的技术是否符合实际水利工程,如果施工的技术人的经验不足会造成意想不到的后果,会导致整个施工的质量大大下降。 2对所造成的问题有针对性的提出解决问题

电机检查接线及调试说明计算规则【2014江苏省安装工程计价定额】

第六章电机检查接线及调试 说明 一、本章定额中的专业术语“电机”系指发电机和电动机的统称。如小型电机检查接线定额,适用于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线,定额中的电机功率系指电机的额定功率。 二、直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应定额。 三、本章的电机检查接线定额,除发电机和调相机外,均不包括电机的干燥工作,发生时应执行电机干燥定额,本章的电机干燥定额系按一次干燥所需的人工、材料、机械消耗量考虑的。 四、单台重量在3t以下的电机为小型电机,单台重量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台重量在30t以上的电机为大型电机。大中型电机不分交、直流电机,一律按电机重量执行相应定额。 五、微型电机分为三类:驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等;控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等;电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等。其它小型电机凡功率在0.75kW以下的电机均执行微型电机定额,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册第四章的风扇安装定额。 六、各类电机的检查定额均不包括控制装置的安装和接线。 七、电机的接地线按镀锌扁钢(25×4)编制,如采用铜接地线时,主材(导线和接头)应更换,但安装人工和机械不变。 八、电机安装执行《第一册机械设备安装工程》的电机安装定额,其电机的检查接线和干燥执行本定额。 九、各种电机的检查接线,规范要求均需配有相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数量计算。例如:设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计计算。设计 133 读万卷书行万里路

接触器正反转的实物接线方法

接触器正反转的实物接线方法 我们知道三相交流电机如果想换个转向,则只要把其中两相对换就可以,那么你说的接触器正反转也是这个原理.仔细观察你会发现,KM1吸合与KM2吸合对比,正好是其中A相与C相对换,从而实现正反转之间的转换. QS:总开关 KM1:正转接触器 KM2:反转接触器 FR:热继电器 M3~:三相异步电机 PE:电机外壳接地 FU:控制线路熔断器 SB1:停止按钮 SB2:反转启动按钮 SB3:正转启动按钮 合上空开,按下SB2,KM2线圈得电,KM2主触点接通,电机反转,同时KM2常开辅助触点接通,这时放松SB2,但由于KM2常开辅助触点接通,所以KM2还是吸合的.这叫自锁. 按下SB1:由于此时KM2线圈失电,KM2主触点断开,电机停止,同时KM2常开辅助触点也断开,这时放松SB1,但由于KM2常开辅助触点已断开,所以KM2不会从新吸合. 按下SB3(正转)和电机反转的原理是一样的. 这里SB2常闭触点作用是:当按下SB2时,如果再同时按SB3,但KM1还是不会得电,这叫按钮互锁 KM2常闭触点作用是:当KM2吸合时,KM1不可能得电.这叫接触器互锁. 所以这里有两个互锁.这叫双重联锁电路.因为正反转电路中绝不允许两个接触器同时吸合,否则会引起主电路短路.(重点) FR热继电器作用.电机启动后,当主电路中电流太大时(电机过载),FR中的常闭触点会断开,从而把控制线路断开.原理和SB1是一样的.起保护作用.(图1)显示的是电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(1)以及热继电器常闭接点的一端(2)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。

电机车运行安全技术措施示范文本

电机车运行安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电机车运行安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概况: 我矿将在Ⅱ4新进掘进巷道,需在Ⅱ4副道入口处改扩 巷道。为了确保Ⅱ4段电机车安全顺利行驶,促进生产安全 有序的进行,特制定以下安全技术措施。 二、行驶路段 二水平大巷Ⅱ4硅变-----调度站以北2800米弯道处 三、安全技术措施 (一)、对电机车司机: 1、司机必须持证上岗,严格执行本工种操作规程。 2、电机车使用前要认真检查灯、蓬、铃、闸及撒沙装 置是否齐全有效。发现问题必须处理好以后方可开车。 3、电机车的开动,必须按照信号指令执行,在启动前

必须发出声光信号,以提醒前方或周围人员注意安全。机车在行驶或停放过程中必须前有照明,后有红灯。 4、机车必须运行在列车前端,司机必须目视前方,遇到轨道道岔处,弯道或前方有车时,必须降低速度,发出声光信号,进行安全确认,发现情况立即减速停车,非特别情况,严禁紧急刹车。 5、机车行驶过程中,发现前方有人时,要鸣铃、减速慢行。 6、行驶过程中,对行车段巷道的顶帮支护情况要注意观察,发现安全隐患及时通知有关单位进行处理。 7、行车期间,司机四肢不得露出车外,不得伸头探脑。车不停稳,司机不准下车。司机离开期间,需将手把打到零位且取下手把随身携带。 8、电机车接近二水平大巷Ⅱ4路段时,必须减速慢行,并发出信号。

水利工程施工技术措施及水利工程施工技术管理王家鹤

水利工程施工技术措施及水利工程施工技术管理王家鹤 摘要:随着社会的发展,水利工程建设越来越受到重视,水利工程建设能够在 很大程度上提高人们的生活水平,同时能够保障水利工程的用水,因此进一步加 强对其的研究非常有必要。在水利工程建设中施工技术以及管理非常重要,但是 就目前的情况来看,水利工程施工技术管理方面还存在很多问题,因此在实际应 用中需要采取有效的措施进行优化,从而能够更好的确保工程的质量,促进社会 的发展。基于此本文分析了水利工程施工技术问题及管理措施。 关键词:水利工程;技术施工;管理措施 前言:水利工程施工技术较为复杂,现场管理工作难度也较大。企业应当进一步提 升对现场管理工作的重视力度,重视人才队伍建设。管理人员重视对技术人员和施 工人员的技术培训以及安全教育,结合不同工种,制定针对性的管理制度,保障每个 工种均了解自身工作职责,促使每个环节的工作均达标。此外,还需要对施工进度 进行合理管理,管理部门和不同部门之间相互协调,促使水利工程管理工作的作用 得到最大化的发挥。 1、水利工程的施工特征 1.1地质环境对施工要求很高 我国水利工程一般位于河流湖泊附近,地质环境比较复杂,而水利工程建设 对地质环境、气象气候和水文条件要求较高。例如,为了不影响原有的水面建筑物,有必要保护原有建筑物,并采用围堰来维持原有地基,采用分流方式分流下 游水,施工后进行水资源分流和水运。可以开始建设。 1.2提高施工质量的重要保证 建筑的数量通常很大。由于我国建设相对落后,大部分水利工程为单项工程,因此每项工程的建设都会增加建设工作量。如果工程种类繁多,由于受到强度工 程或自然环境的影响,水利工程建设将更加困难。合理的施工前规划和布局,完 善的管理制度是建设项目顺利进行的前提。合理的规划和有效的施工是提高施工 质量的重要保证。 2、水利工程施工技术管理存在的问题 2.1制度不健全及监管力度不够 水利工程施工技术管理方面的不健全也是监管力度不够的主要原因。该行业 没有成型的管理体系、安全规范,让监管的部门没有奖惩的依据,对企业进行相应 的惩罚处理也是“师出无名”。制度的不健全、监管力度的低下,使得水利工程行业 进入门槛较低,行业进驻较为简单,导致水利工程企业能力参差不齐,这也很大程度 上滞缓了水利工程施工技术管理的发展。 2.2行业安全意识低 水利工程需要施工的场地复杂多样,难以从客观上保证施工人员的安全,事故的多发也让许多技术人才在选择从事这项工作时望而却步。其次,水利工程属于新兴 行业,许多企业并不重视,也没有看到水利工程未来的发展,看不到利益,就希望降低 成本,在工程中用一些劣质材料,这极大程度上会给人民生活带来安全隐患。所以, 提高行业的安全意识,重视水利工程安全是很有必要的。 2.3技术管理水平低

相关文档
相关文档 最新文档