文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑边坡喷锚支护工程施工组织设计方案

基坑边坡喷锚支护工程施工组织设计方案

基坑边坡喷锚支护工程施工组织设计方案
基坑边坡喷锚支护工程施工组织设计方案

江西宜春德和沁园三期住宅区A地块工程

福建省第五建筑工程公司

2014年11月

目录

一、方案编制依据

二、工程概况

三、喷锚支护设计

四、质量保证措施

五、特殊情况应急处理措施

六、施工组织

七、工程质量管理

八、现场安全文明施工管理

一、编制依据

2.1.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

2.2.国家标准《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2002;

2.3.国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;

2.4.国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013

2.5.行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;

2.6.行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012;

2.7.行业标准《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008;

2.8.协会标准《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97;

2.9.国家、建设部及江西省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定;

2.10.本公司有关企业管理、施工技术、生产经营等管理条例、制度及标准,现有机械设备、施工技术力量状况,往年对此类工程的施工经验及创造成果。

二、工程概述

(1)工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼

(2)工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧

(3)建设单位:江西德和实业集团有限公司

(4)设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院

(5)勘察单位:地矿新余地质工程勘察院

(6)质量监督单位:宜春市质量监督站

(7)监理单位:江西省新大地建设监理有限公司

(8)施工单位:福建省第五建筑工程公司

(9)基坑周边环境:

基坑南侧为13层公寓楼,西南侧为别墅区,北侧为待开发用地,东侧为锦绣大道。根据根据岩土工程勘察报告显示,目前无地下管线埋设。

(10)本基坑围护工程简述:

本工程现场自然地面场地黄海标高为109.7-110.2m。

本工程地下室呈近方形,南北长约122m,东西长约169m,东北侧11#、13#、15#楼北段底板面黄海标高106m,西南侧12#、14#楼南段底板面黄海标高106m,基坑开挖深度约为3.7~4.2m。

基坑工程环境分析:

工程拟建地下室一层,基坑底板高程为106 m,埋深约3.7-4.2m,其北侧邻锦绣大道,相距约25m,其余三面为本小区,拟建场地范围内无地下管线等地下设施。因此,场地工程环境条件较为简单。基坑侧壁安全等级为二级。

基坑开挖与支护:

拟建地下室预计开挖深度为3.7-4.2m左右,基坑底板高程为106 m,据场地岩土条件分析,基坑开挖深度范围内土层主要为①杂填土;②粉质黏土。

拟建场地西侧为未开发用地,有足够的放坡空间。本基坑开挖深度为3.7-4.2m左右,因此可采用分级放坡开挖。各土层放坡坡率为:①杂填土1:1.5;②粉质粘土1:0.75;

为保证基坑边坡安全,基坑周边严禁超堆荷载,坡顶及坡面避免漏水、渗水至基坑内,分层开挖深度应符合设计要求,

(11)地质情况

持力层及不良地质现象:详见正式地质报告。

勘察过程中现场对岩土层进行了野外鉴定,在粉质黏土、碎石土砂质粘土中进行了

原位测试工作,具体统计表见下表:

表1 原位测试成果统计表

第(2)工程地质分层粉质粘土中取土样40组,土样测试结果如下:

表2 土的物理力学性质统计表

第(3)工程地质分层碎石土中取土样10组,土样测试结果如下:

表3 土的物理力学性质统计表

统计值w ρ e I L Es αv % Mp a-1Mp a

统计频数n 10 10 10 10 10 10

区间值19.2-22.

5

1.93-

2.0

4

0.627-0.7

2

0.08-0.2

8.02-16.

29

0.10-0.2

算术平均值20.74 1.98 0.676 0.13 10.76 0.16 标准差6 1.77 0.04 0.04 0.02 变异系数δ0.09 0.02 0.29 0.15 统计修正

系数φS

1.05 0.99 1.17 1.09 标准值f k21.8 1.96 0.15 0.17 三、喷锚支护设计

该工程基坑开挖深度约3.7~4.2M,根据地质报告和基坑几何尺寸,参照已竣工工程,采用工程类比设计法,确定喷锚支护参数,再根据相应规范进行边坡稳定分析,验算支护方案的可靠性。

东北侧(锦绣大道侧)基坑采用槽钢喷锚式护坡(如图1);基坑开挖范围内为杂填土和粉质粘土层,难以人工成孔,主要采用锚管,可以成孔的部位采用锚杆。

图1

图2

图3

图4

图5

1喷锚支护参数

○1锚孔:锚杆孔径为Φ130,水平夹角为俯角20°,采用人工成孔。距地面3m范围内必须采用人工成孔,以保证地下电缆和上下水管线的安全。

○2锚管:东北段支护长度为85m,全长采用锚管机植入Φ48x3.5钢管,横向间距平均为1.2M,排距为1.2M,呈梅花形布置。锚管入土端必须做成锥头,锥头至三分之二锚管长度范围内均布注浆孔,孔位沿锚管的轴向和径向均布,孔径大于5mm,不少于5个/m。如图2。

○3注浆:孔内安放锚杆或植入锚管后进行压力注浆,采用P O32.5# 纯水泥浆,水灰比为0.40~0.45,注浆压力为0.2~0.4MPa。

○4土钉:短钉长6M,Φ48x3.5钢管垂直坡面机械打入基坑壁。坡顶上面1.0M处设置短钉Φ48x3.5钢管@1200mm。如图3、5。

○5喷射砼:锚杆或锚管注浆完成后,按要求修整坡面,并在坡面挂Φ8@150×150钢筋网片及2Φ16通长加强筋喷射C20砼面层,支护锚管采用Φ14(第一排)、Φ18(第二排)注浆钢筋土钉,注浆强度不小于M20.0,水泥浆水灰比为0.5:1。

○6加固:喷射C20砼后,水平用6m长16a槽钢进行加固,间距为600mm。纵向采用6m长16a槽钢加固,间距500mm。中间1000mm处采用沙包进行加固,其中缝隙采用填砂处理。外面采用水平一道九夹板模板挡沙包。如图4。

其余三侧由于场地较宽敞,采用自然放坡,坑内按1:1.5放坡。

2 设计说明

○1施工过程中遇到地下设施或特殊地质条件,须根据实际情况适当调整锚杆的位置、长度及倾角,并做好记录。严禁强行穿越不明障碍物或地下管线。

○2严格遵循“开挖一层,支护一层”的原则,每层开挖深度1.8~2.2m。

○3挖土方必须按照确定的开挖线、放坡角度和每层开挖深度作业,并及时清理坡面,以保证边坡支护及时施工;严禁挖斗顶压或撞击已完成支护的坡面。

○4为保证护坡的安全,工程主体施工单位必须对基坑周围的地面进行封闭处理,防止地表水渗漏。采取切实的防排水措施,预防地表水汇流到基坑周围和基坑内,基坑周围严禁积水。

○5坡顶2.0m范围内不得堆积材料和通行大型载重车。

四、质量保证措施

施工前做好各工序技术交底工作,并认真落实执行情况。建立质量安全保证体系,按照建设部批准的《建筑基坑支护技术规程》及我部制定的施工岗位责任制执行,明确具体标准要求和作业人员责任,分级负责。

○1按照施工方案进行施工,如有变更,必须经现场技术负责人认可。

○2基坑土方开挖:按照施工方案进行施工,每层开挖深度为1.8~2.2m。进行下步土体开挖时,严禁挖斗顶压或撞击已完成支护的坡面。每步土体的开挖的具体深度视开挖后土体的实际情况而定,如遇开挖后土质较差,则土体的开挖深度要作一定程度的减小。土方开挖时须满足每步锚杆成孔时有工作面,以保证土方开挖后边坡及时得到支护和喷锚支护的正常施工。

○3土方开挖后,对边坡及时进行支护,在遇到有特殊情况时,由现场技术负责人对施工方案作相应调整,保证施工后边坡的安全。

○4造孔:锚孔为俯角20°,必须保证下倾;孔径不小于130mm;孔深允许偏差±100mm;孔位可在500mm范围内调整。

○5制锚:根据设计长度制作锚杆,误差为±50mm,锚杆要每隔2~3m设置定位支架,锚杆搭接焊接要符合规范要求。单面焊10d,双面焊5 d。锚管入土端必须做成锥头,锥头至三分之二锚管长度范围内均布注浆孔,孔位沿锚管的轴向和径向均布,孔径大于5mm,不少于5个/m;锚管允许接长,接口要整齐,周圈满焊。

○6注浆:按设计配比拌料,严格遵循注浆程序和技术要求。根据孔深、注浆量、排气情况确定注浆是否饱满,如有问题,采取相应的处理措施;一次拌合的水泥浆应在初凝前用完;锚杆注浆时注浆管应插至距孔底约500mm处,孔口设置止浆塞;锚管注浆时注浆管插入锚管内,封闭管口,压力注浆,直到浆液沿锚管外壁浸出。

○7修坡:基坑边坡土体开挖时,一般预留10cm厚土体,通过人工整修平整,控制放坡系数,放坡总量控制在放坡范围以内,不得影响结构施工。在坡面进行喷射砼支护前,要清除坡面虚土。

○8编钢筋网:钢筋网编结要均匀,Ф8@150双向,最大间距不超过150mm,平均间距不得超过设计要求。上下段钢筋网搭接长度一般不少于200mm,否则搭接处需点焊,钢筋保护厚度不小于20mm,钢筋网与锚杆应焊接牢固。

○9喷射砼:按设计配合比配料,喷层平均厚度应达到设计厚度,局部不得低于厚度100mm;喷射砼时,喷头与受喷面要保持垂直,距离保持1.0~1.5m。

○10 遇有地下管线及地下构(建)筑物的区域,必须探明埋设深度及范围,采用人工造孔,孔位及孔向必须避开地埋物。

○11坚持物资材料采购检验制度。进场材料要进行抽样检查,凡不符合规范、无合格证和试验单及不合格材料、设备不得使用。按规定对原材料、试件、试块进行检验和试验。

五、特殊情况应急处理措施

由于地质情况的复杂性和施工过程中有可能出现的一些客观原因,在基坑支护过程中,或多或少会出现一些问题,需要及时进行处理,根据以往同类工程的成功经验,针对不同的情况,我们准备了如下相应的应急措施:

○1对基坑开挖过程中出现局部坍塌的处理

在施工过程中,个别地段土体含水量较大或由于超挖不能自稳,进行支护前土体已坍塌。其处理方法是:在塌方处的口部,向下打入竖向钢筋(或钢管),然后向塌方处填碎砖和土,填满之后,用加强筋将竖向钢筋(或钢管)焊接成一整体,并与附近锚杆头进行焊接,编好钢筋网后,喷射砼。同时在坍塌部分的合适位置设置排水孔,并预留一注浆孔,待面层达一定强度后进行压力注桨。对坍塌部分进行填充处理,增强其承载能力。

○2对基坑开挖过程中边坡位移量增长过快的处理

边坡开挖过程中,派专人对基坑护坡进行位移观察,在对边坡位移量进行观察时,发现位移量或位移速率增长过快,是边坡即将整体失稳的表现。其处理方法是:将此处边坡迅速进行回填,在上层增加锚杆,根据具体情况确定锚杆的长度和密度,以及是否有必要采用预应力锚杆。待上层土体稳定,且增加的锚杆有一定强度后,再进行下面的施工,根据具体土质情况调整施工方案,确保施工后边坡的稳定。

六、施工部署

6.1施工总体部署

6.1.1 充分考虑总施工进度节点的要求以及满足施工需要等因素,在进行施工场地内临设、施工道路、材料堆场的规划、大型施工机械的布置、施工部署、施工方法的确定时,将以提高施工进度,并且积极配合招标方、设计单位等参建单位为原则,同时做

到合理、经济、安全且利于文明施工管理,以此进行施工场地的总体合理规划。

6.1.2 为合理组织施工流程,缩短工期,为后序施工提供操作面,拟将整个工程划分为若干个验收段,分别组织结构验收工作。

6.1.3 我们将按照“分区施工,统筹管理”的原则安排施工流程。在围护施工阶段对整个工程进行合理分区,各分区交错、流水施工。在各个划定的施工区域内再划分若干个小单元,确保“限时”施工的实现,以完全达到对周边环境的保护目的,也达到材料、设备、劳动力均衡使用的目的。

6.2 总体施工方案

6.2.1总体施工顺序:由于本基坑围护与桩基工程交叉施工,围护施工时必须和业主、总包单位协调,合理安排施工流程,防止桩基施工挤土效应对围护桩造成影响。

6.2.2本次基坑围护总体施工部署:依次沿着拟建物外边线施工。

基坑施工部署:

6.2.2.1基坑东北侧(锦绣大道侧):施工准备→平整场地→测量定位/复核→土方开挖至设计标高→喷锚、土钉支护施工→围护排桩施工→基坑分层均衡开挖并喷锚土钉支护施工至底板垫层底位置→槽钢加固施工→承台、基础梁、底板施工→外墙防水层及外墙与支护桩之间土方回填、夯实,并进行地下一层楼板外施工隔板→隔板强度达到设计强度80%以上,进行地下室一层施工→地下室外墙防水层及外墙与支护之间土方回填、夯实。

6.2.2.2基坑西北侧(A地块未开发用地)及西南侧(别墅群边):施工准备→平整场地→测量定位/复核→分层均匀开挖至底板垫层底位置→承台、基础梁、底板施工→底板板砼强度达80%设计强度后,地下室一层施工→地下室外墙防水层及外墙与支护之间土方回填、夯实。

6.2.2.3基坑南侧(二期情景洋房地下室边):分层均匀开挖至设计标高→承台、基础梁、底板施工→底板板砼强度达80%设计强度后,地下室一层施工→地下室外墙防水层及外墙与支护之间土方回填、夯实。

6.3 施工总平面布置及管理

6.3.1总平面布置工作内容

⑴三通一平;

⑵临时施工用水管道铺设,若水压不足,配备增压泵确保水压。

⑶临时施工用电线路铺设(包括分配电箱设置)。

⑷现场临时雨排水、污水排放系统布置;

⑸临设搭建;

⑹现场地上、地下障碍物清除;

⑺测量控制点、网的建立与保护。

6.3.2施工总平面布置

围护桩施工阶段,主要的基本设施有:

成品钢筋笼、锚杆、验收、堆放场地;水泥仓储、水泥浆液配制—暂存场地;输浆泵、空压机、钻孔机、灰浆搅拌机、高压注浆泵、锚杆施工等全套设备作业场地。

我们根据施工阶段不同动态地优化布置场地,根据实际情况合理安排好工序,保证施工顺利进行。

施工总平面布置原则:

此次基坑围护工程应连续施工,为统筹安排,施工后台(包括水泥仓、灰浆搅拌机、空压机等)操作场地因地制宜相应布置,以便制备水泥浆液供桩基施工;详见附录施工总平面布置示意图。

6.3.3施工总平面布置及管理

⑴施工现场始终严格要求对照“施工总平面图”实行“定置”管理,并严格要求做到物流有序。

⑵各类机具、材料整理后统一堆放在指定的区域,不得占用基地以外的道路,并堆放整齐、有序。

⑶施工场区机台周围由机台负责清理,做到场区无弃土、无弃物。各机台、班组

积极做好“工完场清”工作,以创造并保持一个整洁的工作环境。

⑷机台使用的管材、器具各自堆放整齐,保持整洁。

6.4施工准备

5.4.1机具选型喷锚支护主要施工机具

具体机械设备数量,根据现场实际情况,进行安排,随施工进度调整,确保工程进度。

采用南方NTS-302R+全站仪进行整体定位和轴线复核;采用经纬仪放样,TDJ2E 经纬仪校核桩架垂直度,DS3-Z自动安平水准仪控制标高。

6.4.2场地准备

⑴由于本工程拟采用大型设备进场施工,故对场地要求比较高,施工前须平整场地,修筑必要的施工便道,以满足施工要求。

如有影响施工作业的地上、地下障碍物须在施工前予以清除,并及时平整处理。

⑵水电准备

为保证施工机械正常运行,快速高效地完成生产任务,保证施工进度, 施工用电、照明布置如下:

a、主电缆采用650方电缆,由指定的临变电箱引出,沿施工围墙、道路布置,埋地铺设时埋深不小于500mm,上下各铺50mm 厚的细砂,并在上面作醒目标记。若用电量不能满足施工要求,则安排发电机提供用电。

b、供电支路采用50方电缆,沿线每50m设一个分配电箱,即各施工用电设备及大型机械设专用电箱。

c、办公区设置专用电箱,在打桩区域内设置足够照明设备。

d、现场供水采用DN50PVR水管作为干管,支管采用DN25PVR水管,沿围墙埋地设置,办公区及各作业区分别引出用水支管,并设专用水龙头。

6.4.3 施工临时围墙、大门及道路

(1)本工程临时围墙根据现场临时搭建。

(2)主出入口在锦绣大道南侧侧,用作设备进出场及材料运输。大门采用本公司统一式样,并在大门处设置门卫,24小时值班。值班人员必须穿制服、带袖章;建立值班制度;实行人员出入登记和门卫人员交接班制度,并对外来办事人员发放安全帽;门卫制度标牌上墙。门卫室旁边明显设置施工现场平面导向图。

(3)临时施工道路依据有利于施工的原则,在不同施工阶段分别布置。

(4)计划在施工场地西侧设置一栋2层活动房作为办公室,并设有足够的消防器材。

(5)办公室及职工宿舍附近配有卫生设施。

(6)施工场地入口处设置设洗车槽和沉淀池。

(7)临时道路的铺设依照有利于施工及经济的原则,在不同的施工阶段可分别布置,具体铺设位置见“平面布置示意图”。

6.4.4 现场排水措施

(1)围护施工过程中,设置现场排水明沟,确保基坑施工过程中地表水等流入基坑内。

6.4.5 材料堆场

(1)在围护施工过程中,将根据工程的实际进展情况,依据有利于施工原则及时

调整材料和周转料堆场。

6.4.6 周边环境保护措施

委托有监测资质的监测单位对周围临近建筑物及地下管线等进行监测,做到信息化施工。

七、工程质量管理

1、质量管理过程

○1建立项目经理负责制的管理控制体系,建立技术管理、质量管理系统,确保各项管理措施落实到每道工序中。

○2施工过程中设专职质检员进行自检,发现不符合质量标准的情况应及时纠正或返工。

○3服从工程监理和业主单位的工程质量管理。

八、现场安全文明施工管理

1、施工管理

实行分工负责制,在项目经理部的统一管理下,技术、质检、安全、材料各部门对工程质量、进度和安全负责,直接管理各作业班和每道工序。

2、现场文明施工要求

○1材料堆放整齐,不同规格的材料分开堆放,界限清楚。

○2施工机械放置合理、有序。

○3施工区同生活区须隔离。划分责任区,分片包干到人。

○4及时清理现场内的杂物,不得乱堆乱放,不得随地便溺。

3、安全防护要求

○1施工前对施工人员要做好安全培训和交底,严格执行安全操作规程,杜绝事故发生。

○2基坑周围要设护栏。

○3非机电人员或司机严禁擅自动用机电设备和车辆。

○4机械设备要专人管理,定期检修,不得带故障运行。

○5配电线路按规定架设,配电箱要安装合理,符合规定。

○6各类电器设备必须带保护装置,防止漏电、触电事故。

○7进入施工现场要配戴安全帽,作业时严禁打闹嬉戏。

○8基槽在挖土、喷锚等工序同时作业时,要合理安排好各自作业面,施工人员要在挖掘机回转半径之外作业。

○9电、气焊操作人员要持证上岗。

○10全体施工人员要严格遵守现场消防、保卫等有关规定。

4 消防要求

○1完善消防组织,指定专人负责,配备义务消防员。

○2健全消防制度,落实防火岗位责任制。

○3施工现场要留消防通道,设立标志牌。

○4严格用火制度,现场使用明火必须申请并填写动火证。

○5施工现场禁止吸烟。

5、环境保护要求

○1防止噪声污染。选用噪音低的机械设备,减少噪音扰民。

○2大风天气时,对起尘材料作必要的覆盖,防止粉尘污染。

○3施工区域派人定时洒水,防止扬尘起灰。

○4生活区域的垃圾要及时清理,运至指定位置放置。

○5所有土方运输车辆及其它有关施工车辆进入施工现场后禁鸣笛。

○6如需夜间施工时,照明只得照射工作区域,噪声太大影响居民休息的工序非紧急情况不得安排在深夜施工。

6、遵守宜春市有关环保对施工的管理规定。

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

边坡喷锚施工方法文档

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 二、施工资源配置 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1、材料 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2、施工机械设备----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3、施工人员配置----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工组织方案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1、总体施工组织安排 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、材料来源和机械、人员组织 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 3、技术准备工作----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工方法与施工工艺--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.1、准备工作--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.2、锚杆施工--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.3、网片制作安装 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.4、卸水空设置------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.6、施工注意事项 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、施工质量控制措施 ------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 五、质量安全控制措施 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 六、施工安全保证体系 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 七、环保及文明施工 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1、环保措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2、文明施工 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

锚杆支护施工方案(1)

锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ15钢筋,长度从3~6米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m,U型锚钉作法。 3)锚杆倾角为20°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)钢筋网片φ14@50X50镀锌钢丝明孔。 6)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施: a)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔

b)在水平方向分小段间隔开挖; c)先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; d)开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。 2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。 (5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工 方案 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S 店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46- )。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007- ); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330- ); 《建筑地基处理规范》(JGJ79- ); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。

三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋;

边坡喷锚支护方案

重庆路AK2+400~AK2+560左侧上边坡防护工 程 (水富县第一中学边坡防护工程) 边坡锚喷施工方案 编制单位:高滩二期道路工程二项目部 编制人:李龙祥 编制日期:2008年06月10日

目录 一、工程概况 (02) 二、施工准备 (02) 三、工程特点 (04) 四、施工方法、顺序及工艺流程 (04) 五、施工措施及技术要求 (05) 六、质量保证及技术措施 (09) 七、安全、文明施工措施 (11) 八、环境保护 (11) 九、边坡主要负责人 (11) 十、边坡施工布置图 (12) 十一、施工进度横道图 (13)

水富第一中学下边坡锚喷施工方案 一、工程概况 1、本工程是云南省水富县第一中学下边坡支护工程,位于重庆路 AK2+400~AK2+560左侧。边坡施工图设计由重庆市市政设计研究院负责设计。设计主要采取锚杆挂网喷射C20砼作锚喷支护。 2、该工程具体情况: 2.1、周边位置布置:边坡顶面是水富县第一中学用地(现今为场平填方),边正对面是水富县现今第一条新建市政大通道(重庆路),边坡前进方向是高滩新区正在施工的上海路(此路与重庆路成三角斜交)。 2.2、地貌情况:边坡地貌突显西高东低,缓坡地形,斜坡总坡向65°~90°地质形态总体坡度约7°~13°,边坡高度12.5m~32.5m。岩层主要为侏罗系中统砂溪庙组(J2S)粉砂质泥岩,总体场区岩层构造为单斜构造。 2.3、地质分布情况:单从现今已开挖后形成的坡面地质来看本段地质为砂岩呈强~中等风化和硬质强风化页岩相间。岩层主要是分层相间且总体分层倾斜角度是由东向西约成7°~13°,其中坡面上的砂岩层每层约0.8~ 3.0m厚分布。所有分层纹隙由东(上海路)向西(水富加油站),高陡边坡上口呈凹凸状走向,且有中学场平土石填方履盖。 2.4、本工程为高边坡治理工程,施工难度大,解决好高边坡治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外,还需要加强安全教育

基坑边坡喷锚施工方案

二期边坡及基坑护壁 号楼) 施 工 专 项 方 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置 --------------------------------------------------- 2 1、材料-------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备------------------------------------------------- 3 3、施工人员配置------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案 --------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排--------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织-------------------------------------- 4 3、技术准备工作------------------------------------------------- 5 三、施工方法与施工工艺 --------------------------------------------- 5 2.1、准备工作-------------------------------------------------- 5 2.2、锚杆施工-------------------------------------------------- 7 2.3、网片制作安装----------------------------------------------- 8 2.4、泄水孔设置------------------------------------------------- 9 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------- 9 2.6、施工注意事项--------------------------------------------- 10 四、质量安全控制措施 ---------------------------------------------- 10 八、环保及文明施工 ------------------------------------------------- 11 1、环保措施----------------------------------------------------- 11 2、文明施工---------------------------------------------------- 12 九、施工安全保证体系 ---------------------------------------------- 14 十、环保及文明施工 ------------------------------------------------ 16 1、环保措施---------------------------------------------------- 16 2、文明施工---------------------------------------------------- 16 边坡挂网喷护施工方案 一、工程概况

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。 三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安

置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 排数入射角深度长度钢管直径钻孔直径 L1 15。 1.2m 10.0m 48mm 60mm L2 15。 2.7m 8.0m 48mm 60mm L3 15。 4.2m 6.0m 48mm 60mm L4 15。 5.9m 4.0m 48mm 60mm L5 15。7.6m 2.0m 48mm 60mm 锚杆泄浆孔:钻眼Φ3-Φ6,间距50cm左右,在锚杆入土端头1/2处设置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋; 坡率:1:0.3。 返坡宽度1000mm,厚度不小于80mm; 喷射砼厚度及标号:不小于80mm,C20(C20配合比:水泥:砂石为1:4,水灰比0.5, 砂率50%); 压浆用水泥浆液水灰比为1:1~0.5:1。 泄水孔:直径40mm,间距2.5m。 2、 3#楼EF喷锚护壁参数。 基坑深度约为:6.0m; 竖向锚杆排数:N=4排;

边坡喷锚施工方案89212

、工程概况...................................... 1.. 、施工资源配置................................... 2... 三、施工组织方案 ................................... 2... 四、施工方法与施工工艺 ................................ 3... 五、质量安全控制措施 ................................ 1..3. 六、施工安全保证体系 ................................ 1..6. 七、环保及文明施工 ................................. 1..8. 一、工程概况 1 、工程概况本项目道路为于通江县春在工业园内。位于春在乡乡政府所在地,主要为春在工业园区服务,也为凯迪发电厂服务,本项目的建设 是为了推进春在工业园建设以及凯迪发电厂建设的需要。 本项目起点位于S201 通达路秦家岭段现有农村公路入口处,沿目前凯迪电厂便道前行,道路全 长1.76 公里,属新建项目。本项目道路规划红线宽度12m, 为特殊道路(工业园区内部道路),设计车 速20km/h ,双向2 车道,两侧设有人行道,同时配套市政管线和路灯等市政设施。 2 、工程特点 (1 )本工程为高边坡治理工程, 最高挖方边坡为36 米, 施工难度较大, 解决好高边坡开挖及治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外, 还需要加强安全教育工作、安全巡视工作,故在施工中专派一名专职安全员对本工程进行巡视检查,起到发现问题立即处理的作用。 (2)该高边坡工程, 在施工中不可预见的因素多, 因此, 本工程施工中全过程采用“信息施工法” , 及时反馈, 信息以便及时调整治理方

基坑边坡喷锚支护施工方案

江西宜春德和沁园三期住宅区A地块工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年11月

目录 一、方案编制依据 二、工程概况 三、喷锚支护设计 四、质量保证措施 五、特殊情况应急处理措施 六、施工组织 七、工程质量管理 八、现场安全文明施工管理

一、编制依据 2.1.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2.2.国家标准《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2002; 2.3.国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.4.国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 2.5.行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 2.6.行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.7.行业标准《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008; 2.8.协会标准《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97; 2.9.国家、建设部及江西省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定; 2.10.本公司有关企业管理、施工技术、生产经营等管理条例、制度及标准,现有机械设备、施工技术力量状况,往年对此类工程的施工经验及创造成果。 二、工程概述 (1)工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 (2)工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 (3)建设单位:江西德和实业集团有限公司 (4)设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 (5)勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 (6)质量监督单位:宜春市质量监督站 (7)监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 (8)施工单位:福建省第五建筑工程公司 (9)基坑周边环境: 基坑南侧为13层公寓楼,西南侧为别墅区,北侧为待开发用地,东侧为锦绣大道。根据根据岩土工程勘察报告显示,目前无地下管线埋设。 (10)本基坑围护工程简述: 本工程现场自然地面场地黄海标高为109.7-110.2m。 本工程地下室呈近方形,南北长约122m,东西长约169m,东北侧11#、13#、15#

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

边坡挂网喷锚施工方案

边坡挂网喷锚施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

利丰印象—观江菀 边 坡 专 项 施 工 方 案 重庆市山田建筑有限责任公司二0一三年一月十二日 重庆市山田建筑有限责任公司施工组织设计(方案)审批表

安全文明施工(方案)报审表工程名称:利丰印象—观江菀监理表-2

目录 一、工程概况………………………………………………………………… 二、施工准备…………………………………………………………………、总体施工准备……………………………………………………………、材料、设备及人员准备…………………………………………………

、技术准备工作 (5) 三、施工方法和施工工艺 (6) 、准备工作 (6) 、锚杆施工 (8) 、网片制作安装 (8) 、泄水孔设置 (9) 、喷射混凝土 (10) 、施工注意事项 (11) 四进度计划保证措施 (10) 、组织保证 (10) 、技术保证措施 (11) 、资源保证 (11) 五、施工质量保证措施 (11) 、技术措施 (11) 、管理措施 (12) 、工程测量质量保证措施 (12) 、现场试验质量保证措施 (13) 六、安全文明施工措施 (13) 七、文明施工保证措施 (14)

一、工程概况 利丰印象—观江菀工程(以下简称本工程)是由北京正东建筑设计院有限公司设计,武隆县晋昌房地产开发有限责任公司开发,重庆市山田建筑有限责任公司为施工总承包单位。 本工程为二类高层住宅建筑,位于重庆市武隆县巷口镇白杨村肖家坨,主要结构类型框剪结构,建筑结构抗震分类类别为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;防火设计的建筑分类为一级,其耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,本工程建筑层数为25F,地下负一层为车库及设备用房,一至三层为商业,四至二十五为住宅,建筑总高,建筑面积,设计为综合类建筑设计,其使用功能为综合。 本工程在施工平基土石方开挖时,东面和北面均形成了5-3米的高边坡,土质为中风化页岩,对此我司组织设计院、地勘单位现场踏勘后,为了后期的施工安全,决定对部分边坡实行挂网喷锚。 二、编制依据 (1)与业主签订的建设工程施工合同 (2)北京正东国际建筑工程设计有限公司设计的利丰印象—观江菀工程喷锚施工图纸。 (3)国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、质量验收规范、检验标准。 (4)施工现场及周边环境情况。 (5)我司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。 二、施工准备

民用建筑工程基坑边坡喷锚支护方案

基坑边坡喷锚支护方案 一、工程概况 本工程属民用建筑工程,框剪结构,总建筑面积为126267.96平方米,地下建筑面积29313.61平方米,共七栋高层建筑,主体22-26层,框剪结构。主楼地下室为二层,车库层为一层,基础通过后浇带连接为整体。整个小区四周均无永久性建筑,距城市道路均有安全距离。 二、采用喷锚支护依据 根据地质勘察报告、现场场地及施工图纸,基坑整体开挖至-7.37m,承台部分开挖至设计标高。 1、施工场地的局限性,考虑到施工过程中基坑周边堆载等因素影响,基坑不能满足粘性土坡1:1~1:1.25的放坡要求。 2、基坑整体开挖深度较深,承台部分开挖采取直立开挖,没有坡度。雨季施工容易引起塌方,影响施工进度,存在安全隐患。 3、根据广饶县安监站要求,基坑开挖超过2.5m必须采取支护措施,否则将给予建设单位和施工单位停工整改及经济处罚。 综合各方面因素,本工程基坑支护采取喷锚支护。 三、土钉支护设计参数 打入长度为0.8m的14螺纹钢筋布置,倾角10。,长度间距详见方案图。 钢筋网:Φ6.5@300×300 喷射混凝土配合比(重量比)为水泥:砂:碎石=1:2:2,斜坡处

80mm厚,坡顶外延部分100mm厚。 四、主要分项工程施工技术措施 施工工艺流程:土方开挖→钢筋网片制作安装→安放土钉钢筋→喷射混凝土→混凝土养护 1、基坑开挖 基坑开挖为整体一次性开挖至-7.37,承台部分整体开挖后再次开挖至设计标高。土方工程完成后开始搭设脚手架做支护。 土方开挖前,按照设计放线,确定开挖边线,基坑开挖在破壁留出后10~20m土由人工修至规定坡度。在确保边坡幅员尺寸情况下,尽量保持边坡壁面的平整。 2、钢筋网片制作安装 土钉安放完成后,按要求修整坡面,在边坡上挂Φ6.5@300×300钢筋网片。 面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上,钢筋网片用插入土中的铁丝固定,但在喷射混凝土时不应出现振动。 钢筋网片用扎丝绑扎而成,网格允许偏差为±10mm,铺设钢筋网时每边的搭接长度不应小于200mm,网片与坡面间隙不小于20mm。 土钉与面层钢筋网的连接通过钉头,土钉头为四段Φ16钢筋截成250-300mm成“井”字形焊牢到土钉尾部。 3、插入土钉钢筋 土钉钢筋选用14螺纹钢,插入土钉钢筋为0.8m,间距为2m。4、喷射混凝土

边坡挂网喷锚施工方案.

利丰?印象—观江菀 边 坡 专 项 施 工 方 案 重庆市山田建筑有限责任公司二0一三年一月十二日

重庆市山田建筑有限责任公司施工组织设计(方案)审批表

安全文明施工(方案)报审表 工程名称:利丰?印象—观江菀监理表-2

目录 一、工程概况………………………………………………………………… 二、施工准备………………………………………………………………… 2.1、总体施工准备…………………………………………………………… 2.2、材料、设备及人员准备………………………………………………… 2.3、技术准备工作 (5) 三、施工方法和施工工艺 (6) 3.1、准备工作 (6) 3.2、锚杆施工 (8) 3.3、网片制作安装 (8) 3.4、泄水孔设置 (9) 3.5、喷射混凝土 (10) 3.6、施工注意事项 (11) 四进度计划保证措施 (10) 4.1、组织保证 (10) 4.2、技术保证措施 (11) 4.3、资源保证 (11) 五、施工质量保证措施 (11) 5.1、技术措施 (11) 5.2、管理措施 (12) 5.3、工程测量质量保证措施 (12) 5.4、现场试验质量保证措施 (13) 六、安全文明施工措施 (13) 七、文明施工保证措施 (14)

一、工程概况 利丰?印象—观江菀工程(以下简称本工程)是由北京正东建筑设计院有限公司设计,武隆县晋昌房地产开发有限责任公司开发,重庆市山田建筑有限责任公司为施工总承包单位。 本工程为二类高层住宅建筑,位于重庆市武隆县巷口镇白杨村肖家坨,主要结构类型框剪结构,建筑结构抗震分类类别为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;防火设计的建筑分类为一级,其耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,本工程建筑层数为25F,地下负一层为车库及设备用房,一至三层为商业,四至二十五为住宅,建筑总高86.700m,建筑面积25832.36m2,设计为综合类建筑设计,其使用功能为综合。 本工程在施工平基土石方开挖时,东面和北面均形成了5-3米的高边坡,土质为中风化页岩,对此我司组织设计院、地勘单位现场踏勘后,为了后期的施工安全,决定对部分边坡实行挂网喷锚。 二、编制依据 (1)与业主签订的建设工程施工合同 (2)北京正东国际建筑工程设计有限公司设计的利丰?印象—观江菀工程喷锚施工图纸。 (3)国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、质量验收规范、检验标准。 (4)施工现场及周边环境情况。 (5)我司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。 二、施工准备

基坑边坡喷锚支护施工方案

洛阳市西苑桥改扩建工程24号桥墩 基坑边坡喷锚支护施工方案 编制: 校审:燕志良 审批:张福明 河南六建建筑集团有限公司 二○○八年十二月一日 一、 方案编制依据 1 编制依据 1.1 洛阳水利勘测设计院提供的《洛阳市西苑桥改扩建工程施工图设计阶段工程地质勘察报告》。 1.2 建设部批准的行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)。 1.3 有关施工技术规范、规程、质量标准和安全、环保等法规。 1.4 洛阳市文明施工管理规定,建筑工程安全操作规程。 二、工程概况 1 工程概述

本工程为新建半幅桥,桥位在既有西苑桥中心线偏上游18m,跨径对应,桥宽17.5m,南岸增加两跨,24#桥墩系梁施工需要开挖基坑,开挖深度约9.5m,基坑东侧临近现有使用道路,基坑开挖后拟采用喷锚支护方法对基坑边坡进行加固处理。 2 工程地质概况 2.1 地层结构概述 根据地质勘察报告,按地层岩性及物理力学指标与工程特征,在基坑开挖深度范围内土层分布状况如下: 第1层杂填土:主要有粘性土、建筑垃圾和生活垃圾组成,成分复杂,一般呈松散状,局部呈稍密状,层厚2.6~8.0m; 第2层卵石层:为人工填筑或冲洪积卵石层,上部呈松散~稍密状,下部呈稍密~密实状,厚度约20m。基坑底部位于该层。 2.2 各土层力学指标标准值 地质报告中未给出相关土层的力学指标,根据洛阳地区的地质情况和工程经验选取土层的力学指标参考值,供计算分析使用。 三、喷锚支护设计方案 1 喷锚支护方案

1.1 喷锚支护设计 该工程基坑开挖深度约9.5m,根据地质报告和基坑几何尺寸,参照已竣工工程,采用工程类比设计法,确定喷锚支护参数,再根据相应规范进行边坡稳定分析,验算支护方案的可靠性,详细数据见施工方案图。 基坑开挖范围内为杂填土和卵石层,难以人工成孔,主要采用锚管,可以成孔的部位采用锚杆。 1.2 喷锚支护参数 (1)锚杆:采用全长压力注浆锚杆,锚杆主体为Φ16螺纹钢筋,横向间距平均为1.2~1.5m,排距为1.7m,呈梅花形布置。 (2)锚孔:锚杆孔径为Φ80~100mm,水平夹角为俯角5°~10°,采用人工成孔。距地面3m范围内必须采用人工成孔,以保证地下电缆和上下水管线的安全。 (3)锚管:采用锚管机植入Φ48x3钢管,横向间距平均为1.2~1.5m,排距为1.7m,呈梅花形布置。锚管入土端必须做成锥头,锥头至三分之二锚管长度范围内均布注浆孔,孔位沿锚管的轴向和径向均布,孔径大于5mm,不少于5个/m。 (4)注浆:孔内安放锚杆或植入锚管后进行压力注浆,采用PO32.5# 纯水泥浆,水灰比为0.40~0.45,注浆压力为0.2~0.4MPa。 (5)喷射砼:锚杆或锚管注浆完成后,按要求修整坡面,在边壁上挂ФR5@250×250钢筋网,焊接锚杆头,然后喷射砼,配合比为水泥:砂:碎石=1:2:2.5(重量比),喷层平均厚度为80mm。砼强度等级不低于C20。 1.3 设计说明

相关文档
相关文档 最新文档