第一章:空调调试方案1、工程概况:

1.1本项目位于位置,

本建筑的防烟楼梯间设置了机械加压防烟系统。

1.2 空调房间室内设计参数

2、编制依据

2.1《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

2.2建设单位提供的设计文件、图纸资料

3、调试的目的、要求

在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合组成调试小组进行系统调试。这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的,也是施工单位交工前的重要工序。

系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

通风与空调工程系统工程无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不少于8小时,

通风系统的连续试运转不小于2小时。

空调系统测定与调整,就是要检测各空调机组送风量和性能是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内新风量、温度、湿度、噪声等满足人体舒适性要求。

检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当的改进措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。

4、调试内容

根据本工程空调系统特点,通风空调系统的测定和调整包括以下内容:

4.1 风管漏光法检测与漏风量测试

4.2 空调机组风量的测试和风口风量的调整

4.3 空调机性能的测定和调整

4.4 空调水系统的调试

4.5 室内风机盘管风量的测试和室内参数的测定

4.6 防排烟系统的测定调整

5、调试步骤、方法

5.1调试前的准备工作

5.1.1空调系统调试以前,首先应熟悉空调系统全部设计资料,包括图纸和设计说明,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌及空调设备的性能及使用方法等。

5.1.2调试前,调试人员必须会同设计、施工和建设单位,对已安装好的系统进行现场验收,主要是查清施工与设计要求不符合及加工安装质量不合格的地方,并且提出意见整改。

5.1.3根据前两项工作的准备情况,根据工程特点编制计划。

5.1.4准备好调试所需仪器和必须工具,安排好调试人员及调试配合人员,调试配合人员应包括通风工和电工。

5.2现场准备工作

通风空调系统安装工作完成后,经过检查,应全部符合工程质量检验评定标准的相应要求。

5.2.1 空调系统所有电气及其控制回路的检查

试调人员进入现场后指派部分电气试调人员配合,按照有关规程要求,对电气设备及其控制回路检查和调试,以配合空调设备的试运转。

5.2.2空调设备的试运转

风机:检查风机接线是否正确,并用兆欧表检查各相对地的绝缘电阻,同时应核对风机、电动机型号、规格是否与设计相符;检查传动皮带轮松紧程度是否适合,用手盘动皮带时,叶轮是否有卡阻现象;检查风机出口处柔性短管是否严密。风机启动时,应用钳形电流表测量电机的启动电流,待风机运转正常后再测量电动机的运转电流。如运转电流超过额定电流时,应调小总风量调节阀,直到运转电流符合要求。

风管、风阀和风口:风管内应打扫干净,检查风管内调节阀、防火阀及排烟阀的动作状态,在调整前要保证风管上的多叶调节阀、送、回风口的调节阀全部在开启状态,风管内的防火阀应放在开启位置,送排风口的调节阀全部开启。

5.2.3检查总风管及分支管预留测试孔位置是否正确,如果预留测孔位置不合格或没有预留,则需在测试前选择、安装好测试孔。

5.3风管漏光法检测和漏风量测试

5.3.1风管漏光法检测

①风管漏光法检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其它低压光源。

②系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,应做好记录。

③对系统风管的检测,应采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格,中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。

④漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。

5.3.2风管漏风量的测试

风管的漏风量测试采用的计量器具必须是经检定合格并在有效期内,同时采用符合现行国家标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设测量风管单位面积漏风量的试验装置。

本工程的风管均为中、低压风管,风管单位面积允许漏风量的检验标准如下:

低压系统:P≤500Pa Q≤0.0528P0.65

中压系统:500

防排烟系统按中压系统工程风管的规定进行。

风管安装完毕以后,在保温之前按以下步骤对安装完毕的风管进行漏风量的测试。

倾斜式微压计:测孔板压差0~2000Pa

测孔管压差0~2000Pa

④试验步骤

漏风声音试验:本试验在漏风量测量之前进行。试验时先将支管取下,用盲板和胶带密封开口处,将试验装置的软管连接到被测风管上。关闭进风挡板,启动风机。逐步打开进风挡板直到风管内静压值上升并保持在试验压力。注意听风管所有接缝和孔洞处的漏风声音,将每个漏风点作出记号并进行修补。

漏风量测试:本试验在有漏风声音点密封之后进行。测试时,首先启动风机,然后逐步打开进风挡板,直到风管内静压值上升并保持在试验时,读取孔板两侧的压差,按下述

公式计算被测风管的漏风量:

漏风量按下式进行计算

Q=3600A V

V= 2△P/ρ*C

Q=3600AC =5091AC

式中:V—风速,(m/s)

Q—漏风量,(m3/h)

A—孔板面积(m2)

C—孔板常数

△P—空气通过孔板的压差(pa)

ρ—空气密度(kg/m3)

⑤结论

为确保工程质量,对于本工程我公司计划在风管预制完毕、安装之前采用漏光法对风管的严密性进行定性检查,风安装完毕以后按规定用漏风量测试装置对风管的严密性进行定量检测。

5.4空调系统风量的调试

5.4.1风量测试的方法

空调系统风量的测定内容包括:测定各空调机组的总送风量,各排风、排烟机组的总排风量,各新风口、送风口、排风(烟)口的风量。空调系统风量的测定和调整,应在风机正常运转,通风管网中出现的毛病被消除以后进行。

①风管内风量的测定

1)测定截面位置和测定截面内测点位置的确定在用毕托管和倾斜式微压计测定风管内风量时,应合理选择测定截面,测定断面原则上选在气流均匀且稳定的直管段上,即按气流方向在局部阻力之后大于或等于4倍管径,在局部阻力之前大于或等于1.5倍管径(矩形风管大边尺寸)的直管段上,如果现场条件受到限制,可适当缩短距离,且应适当增加测点数量。测定截面内测点的位置和数目:首先将测定断面划分为若干个接近正方形面积相等的小断面,其小断面面积不大于0.05m2,测点位于各个断面的中心。以下图为例:

2

③风管内风量的测定和计算

通过风管截面的风量可按下式确定

L=3600FV m3/h

其中F:测点断面积(m2)

V p——平均风速(m/s)

各点动压测得后,则可按下式计算.出平均风速:

平均风速:V=√2g P dp/ ρm/s

其中ρ:空气容重,取1.2Kg∕m3

P db:测得的平均动压(mmH2O)

④送(回)风口风量的测定

送风口风量的测定可采用热球风速仪用定点测量法测量,按风口截面的大小,把它划分为若干个面积相等小块,在其中心处测量探头贴近格栅或网格,并垂直于风速。测点数至少不少于5个。对于回风口风量的测定,只要在贴近格栅或网格处测量,其结果是相当准确的。送回风口风量可按下式计算:

L=3600KFV p m3/h

其中F:测点断面积(m2)

V p——平均风速(m/s)

K ——断面面积修正系数

对于本工程,部分新风机组,排风机及防排烟风机、加压风机如风管部分有足够地方开测量孔时,可采用在风管上测量,当风管没有合适地方开孔时,可用热球风速仪直接在风机进风口直接测量,测试结果应符合设计要求。

5.4.2通风机性能的测定

①风机的压力通常以全压表示,测定风机全压必须分别测出压出端和吸入端测定截面上的全压平均值。通风机的风压为风机进出口处的全压差。测定压力时风机吸入端的测定截面位置应尽可能靠近风机吸入口处。

②通风机转速的测量采用转速表直接测量风机主轴转速,重复测量三次取其平均值的方法。

③风机的噪声测定可采用声级计,采用“A”档,使传声器在距离设备1m、高1.5m 处测量,测量时传声器应指向声源。测量时要避免本底噪声对测量的干扰。

5.4.3系统风量与风口风量的调整

①系统风量的测定和调整,第一部按设计要求先调整送风和回风各干、支管道,各送(回)风口的风量,第二部按设计要求调整空调机的风量,第三部在系统风量达到平衡之后,进一步调整通风机的风量,第四步经调整后各部分调节阀不变动的情况下,重新测定各处的风量作为最后的实测风量。

系统的送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀的开度的大小,借以控制风量达到一定数值直到达到设计要求,并且与设计风量偏差不大于10%。

②风口风量的调整与平衡

风量的测定调整一般应从离通风机最远的支管Ⅰ开始。为了加快调整速度,使用两台和S2风口的风量,此时借助风口调节阀,使两风口的实测风量与设计

否被吹起相同的倾斜角度,以判断各送风口风量是否均匀,如有明显的不均匀,就要调整到基本均匀后再用风速仪测量风量值,这样可以减少测定工作量,从而加快了调试进度。

③如果系统实测风量大于设计风量,则可改变通风机出口风阀的开度或通风机的转速。如系统的风量小于设计值,应改进系统的局部阻力。

5.5空调水系统的调试

该综合楼采用风冷热泵型机组,水系统采用二管制,1~6层为低压系统,7~26层为高压系统。空调水系统测定与调整,主要是进行流量和水温的测定,以使各空调末端机组送风参数满足设计要求,以保证室内温度、湿度、等满足人体舒适性要求。

检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济、实用的目的。

5.5.1 调试准备

①认真审阅图纸,熟悉冷水系统图和工作原理及各类设备制造厂家的有关技术说明书。

②认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。

③空调系统进入调试前,循环水泵等设备运行前应进行完整性检查、加油、清洗,确

保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。

④检查水泵和各附属系统的部件是否齐全,各紧固连接部位不得松动,用手盘动叶轮应灵活、正常,水泵与附属管路系统上的阀门的启闭状态要符合设计要求,水泵运转前,应将入口阀全开,出口阀全闭,待水泵启动后再将出口阀打开。水泵启动时应用钳形电流表测量电动机的启动电流,待水泵正常后,再测量电动机的运转电流,保证电动机的运转电流不超过额定值。

⑤认真做好调试记录,出具调试报告。

⑥认真配合各工种和设备供应商的单机调试。

5.5.2空调水系统的调试方法

①冷冻水系统的调试

运行前要确认系统管路上的水阀均已打开,系统已注满水,管路中的空气已排空,水泵试运转正常。

逐台启动,系统的冷冻水泵全部投入运行。注意检测水泵电机电流,运行电流应不大于水泵设计工况点电流。

检测蒸发器进出口的水压差,测定蒸发器水流量,调节蒸发器进出口水阀开度,控制蒸发器水流量符合系统设计要求。

检测表冷器进出口的水压差,测定表冷器水流量,调节分水器、集水器和表冷器进出口水阀开度,控制表冷器水流量符合系统设计要求。

应对小系统单独运行进行实验,尽量做到大小系统从并联运行切换到小系统单独运行时,系统运行正常,水流量满足运行要求,不必对系统手动水阀进行再次调节。

②冷却水系统的调试

运行前要确认系统管路上的水阀均已打开,系统已注满水,管路中的空气已排空,水泵试运转正常。

逐台启动,系统的冷冻水泵全部投入运行。注意检测水泵电机电流,运行电流应不大于水泵设计工况点电流。

检测冷凝器进出口的水压差,测定冷凝器水流量,调节冷凝器进出口水阀开度,控制冷凝器水流量符合系统设计要求。

调试完毕,系统中手动水阀均应保持运行时的开启状态。

③对于无流量平衡阀的支管或末端设备,可在室内参数测试时,根据设备的出风参数,

通过对进出水阀门的调节,使其达到设计要求。

5.6室内风机盘管性能和室内参数的测定

本工程大多数为风机盘管加新风系统,所以要测定每个风机盘管各档的风量。并要测定的室内空气参数,包括:室内温度、相对湿度、噪声等。测定应在系统风量和空气处理设备、空气水系统都调整完毕,且送风状态参数符合设计要求和室内热湿负荷及室外气象条件接近设计工况的条件下进行。

5.6.1风机盘管风量的测定

可按照测定风口风量的方法测定风机盘管快、中、慢-各档的风量,检查是否符合设计要求。

5.6.2室内温度和相对湿度的测定

测定室内温度、相对湿度前,空调系统应已连续运转至少24小时,等室内状况稳定后再进行测定。测定仪器采用通风干湿球温度计。

对于一般性空调房间,选择人经常活动的范围为工作区布置测试点,测点布置在离地面0.8m,距外墙表面应大于0.5m的区域。

5.6.3室内噪声的测定

空调房间噪声测定,应在全部空调设备开启状态下进行。对一般性空调房间以中间离地1.2m处为测点,较大面积的空调区域应按设计要求,室内噪声测定可用声级计,并以声压级A档为准。

对房间噪声测量时要避免本底噪声(施工机械、人为活动)对测量的干扰,如声源噪声与本底噪声相差不到10分贝时,则应扣除本底噪声干扰的修正值。修正值见下表。

噪声修正值

房间噪声测试结果应符合设计要求,如超出设计要求,则需找出原因进行整改,直到符合要求。

5.7防排烟系统的测定调整

5.7.1本工程楼梯前室设有机械加压送风机,并设有排风\排烟机组。测试前应先测定加压送风机风量送(排)风机组是否满足设计要求。在加压风机风量满足设计要求的情况下,开启加压风机,镀锌铁皮风道内风速不应大于20m∕s,加压送风系统送风口的风速不应大

于7m∕s,每次开启两个楼层的加压风口阀门,在楼梯门及前室门关闭情况下,采用补偿式微压计,测出楼梯对室外的压力应大于50Pa,楼梯前室对内走廊压力应大于25Pa。

5.7.2消防排烟风量测试,应在测得排烟风机风量合格情况下,测出每个风口风量排烟口的风速不宜大于10m∕s,每层的排烟风量应符合设计及规范要求。

6、安全措施

6.1进入现场调试人员应严格遵守现场各种规章制度。

6.2调试人员调试时,应遵守各种所调设备的操作规程,不得随意开启用电设备,及损坏现场设施。

6.3调试人员在高处作业时,应有人保护,以防梯子滑动。

6.4开启风机前,要仔细检查机组,以防杂物损坏机组。

7、数据整理与分析

检测全部完毕后,将测出的原始数据进行计算整理,将这些数据同设计和工艺要求的指标进行比较,来评价被测系统是否满足要求,同时出具合格调试报告。

8、所用仪器、设备一览表

第二章:电气调试方案

一、送电前的准备工作和环境条件

工程送电,单机试运行,灯具安装调试运行方案,为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求各电气专业技术人员、施工队要亲自挂帅,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改才能保证送点试车一次成功。

1、低压配电室的施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防

虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。

2、配电柜内无尘、灰,无杂物,清洁。

3、检查配电柜内导线与母线连接的螺栓是否拧紧,开关分合是否灵活,插头连

接部位是否紧固可靠。

4、柜内的主要元件经有关部门检测合格。

5、检查接地、接零是否完整、可靠是否有漏接。

二、送、停要求

1、经过业主和监理单位检验合格后,配电柜方可送受电。

2、送电时,先合总开关,后和分开关。停电先停分开关后停总开关。

3、送电。高压电由供电局负责送到变压器。变压器受电时,低压配电柜总开关必须放在断开的位置,待变压器运行24小时正常后,低压配电柜进线总开关方可合闸。总开关合闸前,低压配电柜所有的分开关必须全部放在断开位置。

4、总配电室低压配电柜受电运行24小时正常后,方可向二级配电室配电箱(柜)送电。

5、总配电室低压配电柜受电运行正常后,没有向二级配电室送电的回路,要在开关上挂上“禁止合闸”的警告牌。

三、给二级配电室或三级配电箱送电

1、送二级配电室配电柜或三级配电箱送电。必须用500V兆欧表遥测电缆绝缘电阻,绝缘电阻小于5兆欧时不得送电,电缆绝缘电阻小于5兆欧时要查清原因,排除隐患后方可送电,送电时,二级配电柜的总开关必须在断开位置,其它分开关也应在断开位置,而且要有两人以上看守。

2、送电前遥测电缆绝缘电阻要做好记录。

四、总配电室需要向二级、三级配电室或箱、柜送电,停电。需填写申请送、停电单。

查受电的配电箱、柜符合要求,按批复的时间送、停电。未持有送、停电批准单,任何人不得操作送、停电。总配电在未移交业主之前,由项目部指定专人负责送、停电操作。

五、单机试运行

单机试运行前,电气专业需做的工作:

1、电源送到设备控制箱(柜)后,先把电机主电源拆下,检查箱(柜)内元件、控制回路(通电试验)动作是否灵敏正确。

2、遥测主回路,控制回路的绝缘电阻是否合格。

3、遥测电机的定子绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,如果测得电机绕组相间或地间绝缘电阻值小于0.5兆欧,电机不得送电运行,需对电机进一步检查、烘干。达到要求后再送电、试运行。

4、柜内元件检查完毕,通电试验动作准确无误后,再把电机的主电源接上,等待指令下道后,通电试车。

5、试车必须得到项目部的指令,试车小组的有关人员到齐后方可送电试车。送电前人工盘动电机,大型电机进行通电点动试验。主要检查电机是否有碰、卡现象。以及电机极性的正反。

6、电机试运行时,要测定电机的启动电流,空载和负载电流,并做好记录,电机运行时要随时检查电机的温度和响声是否正常,发现不正常立即停车检查。

7、试运行过程中,主控、电机定子绕组、绝缘电阻、启动、空载、负载测得电流数据要如实记录下来,以便做交工资料。

8、没有项目部的指令,试车小组人员不在现场,不得随意送电试车。

六、照明、灯具试运行

1、灯具安装前,遥测每个回路线间及对地绝缘电阻,每个回路的负荷数量,绝缘电阻合格后,方可安装灯具及开关插座。

2、灯具、器具试运行,独个回路送电,每送一个回路,检查每个回路所载的灯具数量是否和设计相符,插座的左零右火是否正确。

安全注意事项及要求:

1、变压器受电运行时,低压配电的总开关必须放在断开位置,低压配电受电时,所有的分开关必须放在断开位置。

2、往分配电室各配电箱送电前,必须重新测试电缆的绝缘电阻,绝缘电阻小于5MΩ不能送电。送电时分配电箱(柜)所有开关必须在断开位置,而且要有专人看护。

3、严格执行送、停电的操作规程。

4、电机试运行前必须检测主控回路绝缘电阻。电机绝缘电阻要符合要求,接地要良好牢固。

5、盘动或通电点动,检查电机是否有碰、卡现象。电机的极性是否正确。

6、没有送电的回路,必须挂上“严禁合闸”的警告牌。

7、没有项目部的指令,任何人不得随意停、送电操作。

第三章:给、排水工程调试方案

一、编制依据

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 CECS41:92

建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程 CJJ30-89

二、调试目的

新建的给排水系统安装结束,正式投入使用前,需要对系统进行调试,这对于检验设计是否正确、设备性能是否符合要求、施工质量是否可靠,都是必不可少的环节,是保证给排水管道系统使用功能的关键措施,也是本工程能否顺利投入使用的必要条件。

给排水系统调试,主要是进行给水系统试压、冲洗,排水系统灌水、通水、通球试验。给水系统调试主要检验管道系统是否存在“堵”、“漏”现象,给水水质是否达标、流量、压力等是否满足使用要求,排水是否顺畅、渗漏,水泵、水阀、卫生洁具等是否符合要求。

检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使给排水系统良性运行。

四、调试准备

1、结合现场,认真审阅图纸,熟悉给排水系统和各类设备制造厂家的有关技术说明书。

2、认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。

3、给排水系统进入调试前,水泵、水箱等设备运行前应进行完整性检查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。

4 、认真做好调试记录,出具调试报告。

5 、认真配合各工种和设备供应商的单机调试。

6、保证调试人力、机具等资源。

五、系统调试

1、给水系统调试

(1)生活给水系统调试

给水系统调试主要内容是管道系统试压、冲洗、消毒试验,通水能力检查。本工程生活给水系统调试根据设计及施工按系统分别进行:

1)系统试压:

A 灌水前的检查工作:

a 检查全系统管路、设备、阀件、支架等必修安装无误。各连接处均无遗漏。

b 检查全系统试压的实际情况,检查系统上各类阀门的开、关状态,不得漏检。

c 检查试压用的压力表灵敏度。

d 水压试验系统中的阀门都处于全关闭状态。待试压中需要开启时再打开,控制阀门打开后,派专人巡视。

B 向管道系统注水:

用自来水从下往上向系统送水,注水时,应该将楼内给水系统最高点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排净见水后,才可将阀门关闭,此时表明管道系统注水已满(应反复关闭数次进行验证)。

C 向管道系统加压:

管道系统注满水后,启动加压泵使系统水压逐渐升高,先升至工作压力0.6MPa,停泵检查,观察各部位无破裂、无渗漏时,再将压力升至试验压力0.9 MPa,并稳压1hmin,压力降不大于0.05 MPa,表明系统强度试验合格。然后再将试验压力缓慢降至0.6MPa ,再较长时间观察,此时全系统的各部位仍无渗漏,试压合格。

D 泄水

系统试压合格后,放掉管道内的全部存水,特别注意将系统低处的存水泄掉。

2)冲洗、消毒

给水系统冲洗应该先冲洗底部干管,后冲洗各环路支管。冲洗前,将管道系统内的止回阀阀芯等拆除,待冲洗合格后重新安上。

将临时自来水接至供水水平主管向系统供水。关闭其他支管控制阀门,只开启干管末端支管最底层的阀门,由底层放水并引至排水系统内。观察出水口处水质的变化。底层干管冲洗后再依次冲洗各分支。直至全系统管路冲洗完毕为止。

冲洗时水压应该大于系统供水工作压力0.6MPa,保证出水口的排水流速υ≮1.5m/s。

出水口处的管径截面不小于被冲洗管径截面的3/5。

冲洗前,结合生活饮用水消毒规定,先进行处理,即用每升水中含20-30mg游离氯的水灌满管道,并在管中留置24H以上,然后再进行冲洗。

系统通水能力:室内生活通水能力检查,按设计要求同时开放最大数量配水点是否全部达到额定流量。

(2)热水系统调试

热水系统调试主要内容是管道系统试压、冲洗、消毒试验,通水能力检查及水温检查。

生活热水系统调试根据设计及施工按系统进行。

试压参照给水系统试压,特别应该注意将热水系统各高处的排气阀打开,防止“气堵”

现象,灌满后,关闭排气阀和进水阀。冲洗参照给水系统冲洗.

2、排水系统调试

排水系统调试主要内容为排水管道系统的灌水、通球、通水试验。排水管道的灌水试验在施工过程中已按照规范要求进行。下一步主要进行整个排水系统通球、通水试验。

通球试验,通球球直径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

通水试验步骤如下:

检查给水系统全部阀门,将配水阀件全部关闭,控制阀门全部打开。

向给水系统供水,压力、水质符合设计要求,热水系统供与冷水使用压力相同的冷水。

检查各排水系统,均应与室外排水系统接通,并可以向室外排水。

将排水立官编号,开启1号排水立管顶层各配水阀件至最大水量,使其处于向对应的排水点排水状态。

检查排水立管从顶层到第一排水检查井各管段及排水点,对渗漏和排水不畅处,进行及时处理,再次通水检查。

检查室内排水系统,设计要求同时开放的最大的数量配水点是否达到额定流量。

将室内排水系统,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。

3、水泵等设备调试

本给排水系统较大设备主要有水箱、水泵。水箱按照规范规定做水试验,水泵配合厂家做单机试运转。水泵试运转时注意水泵轴承温度温升是否符合规范要求。

六、调试工具

序号名称规格单位数量

1 报话机部 5

2 电动试压泵SY350 台 4

3 压力表0-1.6MPa 个 6

4 专用胶球φ70φ50个 4

5 各种管钳若干

6 其他若干

7 红外线温度测试仪台 1

第四章:人员组织架构1 机电系统调试组织机构图及岗位职责

1.1调试工作机构图

1.2 岗位职责

1.2.1 调试指挥小组职责:

1.2.1.1 检查调试前的准备工作的落实情况。

1.2.1.2 签发起动和停车命令。

1.2.1.3 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。

1.2.1.4 组织处理调试中的重大问题。

1.2.1.5 组织落实各项指令及及时反馈信息。

1.2.2 专业负责人的职责:

1.2.2.1 组织并实施各项起动前的准备。

1.2.2.2 进行技术交底、安全交底。

1.2.2.3 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。

1.2.2.4 复核运行记录,填写调试记录。

1.2.2.5 发生异常情况紧急停车。

1.2.2.6 组织实施检修工作。

1.2.3 调试值班人员职责:

1.2.3.1 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。

1.2.3.2 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。

1.2.3.3 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。

1.2.3.4 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2 调试纪律:

2.1 服从命令听从指挥。

2.2 精神集中、坚守岗位。

2.3 严禁违章指挥、严禁违章操作。

3 调试交接班制度:

3.1值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

机电设备安装与调试施工方案

谨致: 四川省甘孜藏族自治州康定县姑咱镇四川二滩国际工程咨询有限责任公司长河坝水电站监理部总监理工程师刘永刚 发自:中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局 事由:四川大渡河长河坝水电站磨子沟人工骨料加工系统合同编号:CHB/SG073-2010 编号:SD5-SSXT/ETI/056/2011 日期:二0 一一年八月二日 参见: 关于提交《系统机电设备安装与调试施工方案》的报告 尊敬的总监理工程师: 根据磨子沟人工骨料加工系统工程施工进度安排,结合现场实际施工情况,我单位即将进行系统机电设备安装与调试工作。我单位按照招投标合同文件、设计工艺图纸,结合各设备厂家使用说明书编写了《系统机电设备安装与调试施工方案》,现特将其呈报贵部,恳请审查批复,为盼! 附:《系统机电设备安装与调试施工方案》 良好的祝愿! 项目经理:张邯涛中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设 备严 格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料 进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部

机电设备单机调试方案

编制:审核:批准:宁夏XX 工程 机 电 设 备 单 机 调 试 方 XX有限公司 XX工程项目部

、工程简介 二、方案编制依据 三、主要工作内容 四、试运程序及试运设备清单 五、试运转 六、安全措施 七、工机具及专业人员配备计划 八、质量保证措施 九、附件:目录 10

、工程简介 X工程X机电相关设备安装 、方案编制依据 1. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2. 《起重设备安装工程施工和验收规范》GB50278-98 3. 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 4. 《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 5.设计院图纸,业主要求及产品说明书

主要工作内容 F表设备的安装及单机试运行,不包括各系统之间的联动调试。

四、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查f系统检查f部分设备加注油、脂f电机检查及旋转方向确认f电机2-4小时单试f带负荷4-8小时试运f办理验收交接手续。 备注: 1)确认设备厂家说明书,明确调试要求后方进行整体试运行; 2)电动机试运行合格后,由厂家复查轴承同轴度,确保运行时无摩擦。 2、试运行单机设备性能一览表,见附页。 五、试运转 一)单机试运转的条件1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关各方验收合格。 2、机械设备的整体安装水平度已调整至允许的范围,设备零部件相关水平度由厂家进行调整。 3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。 4、转动机械由设备厂家加好符合要求的润滑油、脂、油位正常。 5、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。 6、各有关的手动阀门,经检查调试试验,动作灵活,可靠,并标明名称及开闭方向。 7、设备及仪器仪表清理擦拭干净并标注正确名称。 8、需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,应符合试运要求。 9、设备及周围环境清扫干净。 10、参加试运的人员应全部到位,并已熟悉机械设备的有关技术文件,并切实掌握试运转的有关操作的技术要求。 11、电动机经过单独空负荷试运行合格,旋转方向正确。 12、检查各转动设备,用手盘动转子检查,应灵活,无卡滞现象,设备内应无摩擦和卡涩等异常现象。 13、试车现场应配有消防器材。 14、可能对人身或机械设备造成损伤的部位,必须采取的安全设施和安全防护装置均已设置完毕,并符合有关标准的规定。

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。

应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的方式。 (4) 本工程建筑防雷等级为二级,建筑防雷等级满足直击雷、侧击雷及雷电波入侵,并设置总等电位联结。 (5) 本工程接地形式采用TN-S系统,本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆。 21.2.3 空调通风系统 (1) 独立功能房间采用独立空调系统,办公楼采用带热回收型VRV空调系统;餐厅、B1咖啡采用VRV空调系统;B1及1F大堂采用VRV空调系统+地板取暖系统。 (2) 地下车库设置机械送排风系统,地下二层设置诱导风机;标准层设排风系统,风量由定风量阀控制,定风量阀与VRV空调连锁开、关; (3) 防烟楼梯、合用前室均设置独立加压送风系统。主楼防烟楼梯地上19层加压风机设置于屋面上;主楼防烟楼梯地下3层、室外防烟楼梯地下3层加压风机分别设置于1层和地下1层。 21.3 主要施工方案及技术措施 21.3.1 电气系统 (1)变配电安装 a. 变配电设备安装时,应注意与其他工种之间的协调,也应注意母线槽、桥架、基础槽钢的预埋铁及预留孔的设置及相关系统的安装等问题,如发现问题

最新最全机电系统调试策划方案

机电系统调试方案 一、机电系统调试组织机构图及岗位职责 1.调试工作机构图 2.岗位职责 ⑴调试指挥小组职责: 1)检查调试前的准备工作的落实情况。 2)签发起动和停车命令。 3)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。4)组织处理调试中的重大问题。 5)组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑵专业负责人的职责: 1)组织并实施各项起动前的准备。 2)进行技术交底、安全交底。 3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 4)复核运行记录,填写调试记录。 5)发生异常情况紧急停车。 6)组织实施检修工作。 ⑶调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 二、调试纪律: 1.服从命令听从指挥。 2.精神集中、坚守岗位。 3.严禁违章指挥、严禁违章操作。 三、调试交接班制度: 1.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 2.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 四、给水系统调试 1.系统要求 1)室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。 2)水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。 3)冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。 4)水冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 2.调试方法 1)把进入各用水点的阀门全部关闭严密。 2)把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。 3)由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。 4)上述步骤调试成功后,关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对主系统进行

机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1、准备工作 1、1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长: 曹凯 组员: 张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1、2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间 均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2、各专业调试方案 2、1电气调试方案 (1)调试准备

A、业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B、总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C、安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。 在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号与供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜与联络柜之间的电气联锁就是否正确,相序就是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。

金属结构和机电设备安装及调试施工方案

.. 潮州供水枢纽库区防护工程金属结构和机电设备安装及调试施工方案 1.工程概况 1.1概述 潮州供水枢纽工程位于广东省潮州市境内的韩江干流,坝址紧靠潮州市城区。该工程是合理调配水资源、为城镇及工农业用水创造条件,结合发电、兼顾航运、水环境保护等综合利用的枢纽工程,工程等级为I等,主要建筑物级别为2级。 潮州供水枢纽库区防护工程位于潮州市湘桥区及潮安县境内,由于供水枢纽工程水库蓄水位影响的韩江左岸堤围有:黄山坑围、铺头内围、潭头围、归湖堤、金丰围、头塘围、凤栖围和橡埔小堤围;影响韩江右岸的堤围有:克安围、克安下路围、绿竹围、西林围、西林下坑围、二塘围、鹿湖围、高厝塘围和龙空围;受影响的还有凤凰溪左岸的砚田村和铺头村由于无堤围而其土地将受淹。另外,位于湘桥区意溪镇北部的文祠水截洪渠及婆涵闸,由于水库蓄水位回水影响,将降低其排水能力,必须对渠道进行疏浚和对婆涵闸进行拓宽扩建;位于潮安县归湖镇韩江江心的金舟岛也受其回水影响,岛西岸必须护坡防护,并恢复码头2座。 库区防护工程第Ⅰ合同段全部位于潮州市区境内,工程项目分布在韩江左右两岸,左岸有头塘围、凤栖围、橡埔围堤围的加固及电排站工

程,以及文祠水整治及婆涵闸扩建工程、下洲填高区工程。右岸有:鹿湖围、高厝围、龙空围等堤围的加固及电排站工程, 本标段工程施工总工期为11月。 1.2主要工程量 防护Ⅰ标主要工程量表 资料word .. 9 碎石垫层 m 7431

2.1 金属结构和机电设备的采购 2.1.1 主要的设备,螺杆金属结构主要有平板焊接闸门、拦污栅、钢管共计40.16t台1水泵 及配套的电动机,3台500ZLB式启闭机9台。机电设备主要有面 11台电力变压器,5面高压计量柜,700ZLB水泵及配套的电动机,6 电力线路的设备,电力电缆等。的10kv低压配电柜,5.1km 2.1.2 设备的采购工程局具有中型平板滑)金属结构及启闭设备的采购:广东省*****(1动闸门、中型拦污栅、中型压力钢管的生产许可证(附本章后面),并有多年的生产施工经验。平板滑动闸门、拦污栅、压 力钢管在我工程局厂内生产。螺杆式启闭机从具有启闭机生产许可证的厂家采购,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范 或行业通用标准。电)机电设备泵组、电力变压器、高压计量柜、低压配电柜,210kv(力线路的设备、电力电缆等设备的采购:根据设计要求,考察多个生产厂家,择优选取质优价廉,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范或行业通用标准。金属结构制安及启闭机安装方案2.2 主要工程量2.2.1 资料word .. 2.2.1.1 金属结构 见金属结构主要工程量表。

建筑机电安装工程调试方案

建筑机电安装工程调试方案 1 空调调试方案 1).工程概况 本工程大空间空调采用低速单风道全空气系统,集中回风。小空间办公、会议室及标准客房空调采用风机盘管加新风系统。除标准客房新风空调箱设置在二个技术夹层内,通过竖向风管及每层的水平风管送至每各客房间外,其余空调设备均分层设置。地上部分的空调箱(包括新风空调箱)均设干蒸汽加湿装置;地下室、卫生间平时通风,防排烟风机在发生火警时,由消防中心控制该防烟分区的排烟口开启,同时关闭排烟系统与平时通风、空调系统兼用的不需要的排烟风口,并开启风机进行排烟。当烟气温度达280℃时,排烟风管上防火阀关闭,排烟风机停止运行。 本工程通风、空调设计参数如下: (1)室外设计参数 (2)室内设计参数

2)编制依据 (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 (2)建设单位提供的设计文件、图纸资料。 3)调试目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,需由设计、施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。 空调通风系统测定与调整的目的,就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟风机、风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4)调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: (1)风管漏风量测试 (2)通风机风量、风压及转速的测定 (3)系统风量与风口风量测定与调整 (4)通风机、空调机及风机盘管噪声测定

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

机电工程调试方案

机电工程联合调试方案 14.1 机电联合调试简述 14.1.1 机电工程联合调试的重要性 按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点: 1 建筑安全是第一位的; 2 确保本建筑的使用功能; 3 对控制系统的运行要求高。 基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。 14.1.2 对本工程联合调试的理解 联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。 1 联合调试的重点 本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。 2 实施总承包管理与配合 为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。 14.2 联合调试的总体策划 14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。 1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划; 2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施; 5) 与相关方的协调措施; 6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施; 8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施; 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调; 2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容 调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。 14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则 1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

机电设备安装及调试施工方案

机电设备安装及调试施工方案 1.机电工程预留预埋 (1)管道系统的预留预埋 ①预埋流程 ②施工预埋的技术准备 在工程开工后技术人员应针对设计施工图确定给排水系统、通风空调系统各子项的穿楼套管、穿梁、板、墙套管、固定支架及支吊架在楼板及墙和梁、柱上的生根固定位置,并在施工图上标出,然后根据土建结构自然施工顺序及施工进度计划,编制预埋件的预埋施工时间表,并在表中注明预埋件的形式、尺寸规格、预埋件所在的轴线位置、加工件制作时间、单个预埋件施工时间。 ③施工预埋的技术及质量控制措施 (a)穿梁、板、墙套管及穿楼防水套管加工和预埋: Ⅰ)根据所穿构筑物厚度及所穿管道管径确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道。根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图集中要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇筑。 Ⅱ)管道穿地下防水墙体及出外墙管道需预埋防水套管,防水套管内端与墙面平,外端与外保温外饰面平。给水管道穿越沉降缝及通过地下室外墙时,管道应安装伸缩配件。给水引入管,排水排出管与室外管道协调施工,钢筋混凝土水池,剪力墙上预留的防水套管,管道穿楼板,埋地管及沿墙暗装的管道,其管道安装必须与土建施工密切配合,协同进行。管道穿楼板及剪力墙预留孔洞尺寸应比所穿管道大50-100mm。如图所示: 272

273 Ⅲ)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm ,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm ,底部应与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管,其两端与饰面相平,并有防水措施。穿过楼板的套管与管道之间缝隙,宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。 Ⅳ)同一标高成排套管预留时,应先预制固定好,再进行预留安装。安装方法参见下图。

机电工程第三方检测方案

机电工程第三方检测方案 编制: 审核: 审批: 中建四局安装工程有限公司 2017 年12 月

目录 一.工程概况 (1) 二.验收依据 (1) 三、验收条件 (2) 四.验收工作程序 (2) 1. 分部分项工程验收 (2) 五.试验检测机构资质等级、设备及人员 (3) 1. 资质等级 (3) 2. 主要仪器设备要求 (3) 3. 检测人员 (4) 六.工作职责及公正性保证措施 (5) 1. 工作职责 (5) 2. 公正性保证措施 (5) 七.附件 (5)

第三方检测方案 一.工程概况 工程名称:XXX机电总承包工程(原名:XXX产业园机电总承包工程) 工程概况:本工程位于深圳市光明新区,是XXX产业园,内设办公、商业、停车场、人防指挥中心等。本建筑物地面由3栋9个单体建筑组成,包括1A栋、1B栋、2栋、3栋A、B、C、D、E座;地下室二层均为汽车库;裙房一、二层均为小商业。总用地面积约XXXX平方米,总建筑面积约XXXX平方米,建筑总高度XXXX米,是一类公共建筑。 机电总承包工程范围:通风与空调工程、消防工程、变配电工程、发电机工程(环保)、智能建筑工程、充电桩工程等。 工程性质:■新建□扩建□改建 二.验收依据 1. 本工程合同文件 2. 本工程设计文件

三、验收条件 1、土建、水电工程全部结束; 2、各种门、窗、栏杆等安装完毕; 3、通正式水、电; 4、幕墙、暖通、消防、建筑智能化、电梯等工程安装、调试结束; 5、雨污水、小区内道路等市政工程结束; 6、景观绿化、各类综合管线等配套工程结束。 四.验收工作程序 1. 分部分项工程验收 工程分部位验收由建设单位组织,单位工程质量竣工验收前,建设单位应将包含验收时间、地点及验收组名单的《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通

机电设备安装调试综合实训

《机电设备安装调试综合实训》 技术报告 南京工业职业技术学院 机械工程学院

概要 本文主要介绍如何将课本学到的知识运用到实践操作中。基于机电设备安装调试综合实训是机械设计与制造专业群技术平台综合实训项目之一,在电气技术基础平台课程及设备电气综合实训Ⅰ的基础上,侧重于培养机床电气控制线路以及FANAC PMC程序分析、设计的能力,能够解决机床电气控制工程实际问题的基本技能,在老师的指导下能完成数控设备电气设计、接线调试、排除故障等能力。

前言 本次实训项目的主要任务是主轴控制系统的安装与调试。 实训目的是通过理论结合实际的方法,来培养我们系统、完整、具体地完成一个设备电气控制系统项目所需的工作能力,通过信息收集处理、方案比较决策、制定行动计划、实施计划任务和自我检查评价的能力训练,以及小组成员之间配合,锻炼我们自己今后职场应有的团队工作能力。我们经历综合实训项目完整工作过程的训练,将掌握完成电气控制系统实际项目应具备的核心能力和关键能力。 实训过程是先由小组讨论、设计主轴的控制电路和FANAC PMC的编写编程,再由老师评点修改方案。接下来便是实际操作,先让本组动手能力较强的成员熟悉设备,再由他与本组的其他成员交流,以节省时间,而且充分体现了自学的理念。通过本次的实训的,我们的合作能力,动手解决问题的能力都有了很大的提高。

第一章电气控制设计方案 1.1电气控制要求和技术参数 1.1.1总述 本实训要求进行主轴控制系统的设计与调试。主轴采用变频器和三相异步电动机的控制。工作中施放冷却液,并有指示灯(主轴故障灯、机床正常灯)提醒工作状态。控制电路由PLC控制。 设计时要注意通电顺序。即:交流控制回路—主电机上电—冷却电机上电 1.1.2 具体要求 1.主轴能正反转 2.主轴与冷却电机能分别停车 3.工作状态指示灯有:主轴故障灯,机床控制灯 4.根据以上要求,用继电器和PLC控制结合起来设计机床电气控制系 统。 1.1.3主要参数 主轴电机:3相AC 380V 50HZ 3KW 2880r/min 冷却电机:3相AC 380V 50HZ 125KW 2790r/min 1.2主电路设计 1.2.1主轴电动机M1 M1功率3KW,要求正反转,由接触器H1—K1接通。断开主轴动力电源。变频器接两个中间接电器(M3—K3,M3—K4)常开触点,通过FANAC PMC实现反转,M1—K1为急停继电器,当接下急停开关时,断开主轴电路。当变频器有异常情况时,通过1.2端输出报警信号到FANAC PMC。短路保护由FU1来实现。 1.2.2冷却泵电动机M2 M2功率小,单向运转。用E1-K1控制运行,E1-com过载保护

机电调试方案

机电系统调试方案

目录 1、空调调试方案 2、电气调试方案 3、给排水调试方案 4、人员组织架构 第一章:空调调试方案

1、工程概况: 1.1本项目位于位置, 本建筑的防烟楼梯间设置了机械加压防烟系统。 1.2 空调房间室内设计参数 房间名称夏季冬季新风量 (m3/hp)噪声声级(NC) 温度(℃)相对湿度 (%)温度(℃)相对湿度 (%) 棋牌室/桌球室/ 乒乓室 25 ≤6520 ≥3530 45 休闲大堂/入口 大堂 25 ≤6520 ≥3530 45 多功能活动室/ 商铺 25 ≤6520 ≥3530 45 展示厅/咖啡厅27 ≤6518 ≥3510 45 综合运动馆26 ≤6520 ≥3525 50 男女更衣室26 ≤6520 ≥3525 45 儿童活动区26 ≤6520 ≥3515 45 器械健身室26 ≤65 20 ≥35 25 45 2、编制依据 2.1《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.2建设单位提供的设计文件、图纸资料 3、调试的目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合组成调试小组进行系统调试。这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的,也是施工单位交工前的重要工序。 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能

通风与空调工程系统工程无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不少于8小时,通风系统的连续试运转不小于2小时。 空调系统测定与调整,就是要检测各空调机组送风量和性能是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内新风量、温度、湿度、噪声等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当的改进措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4、调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的测定和调整包括以下内容: 4.1 风管漏光法检测与漏风量测试 4.2 空调机组风量的测试和风口风量的调整 4.3 空调机性能的测定和调整 4.4 空调水系统的调试 4.5 室内风机盘管风量的测试和室内参数的测定 4.6 防排烟系统的测定调整 5、调试步骤、方法 5.1调试前的准备工作 5.1.1空调系统调试以前,首先应熟悉空调系统全部设计资料,包括图纸和设计说明,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌及空调设备的性能及使用方法等。 5.1.2调试前,调试人员必须会同设计、施工和建设单位,对已安装好的系统进行现场验收,主要是查清施工与设计要求不符合及加工安装质量不合格的地方,并且提出意见整改。 5.1.3根据前两项工作的准备情况,根据工程特点编制计划。 5.1.4准备好调试所需仪器和必须工具,安排好调试人员及调试配合人员,调试配合人员应包括通风工和电工。 5.2现场准备工作 通风空调系统安装工作完成后,经过检查,应全部符合工程质量检验评定标准的相应

机电安装工程调试方案

市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1.准备工作 1.1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长:凯 组员:宏明、伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1.2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2.各专业调试方案

2.1电气调试方案 (1)调试准备 A.业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B.总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C.安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规。 在调试前对班组进行详细交底,并由伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号和供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜和联络柜之间的电气联锁是否正确,相

机电设备安装工程施工方案及质量保证措施

机电设备安装工程施工方案及质量保证措施 一、机电安装工程合同范围 1、按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 2、按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 3、指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 4、独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 二、机电安装工程系统概况 1、给排水系统 1.1地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 1.2室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入雨水管网。污废水经基地污水管网排入市政污水管网。 1.3室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 2、电气系统 2.1本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 2.2消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 2.3低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容

机电工程调试方案

机电工程调试方案 机电工程调试组织架构 由于本工程机电施工面积大,工期紧,各系统相对较复杂,因此本工程进行调试前将组建一个强大的联合调试部,调试人员由具有丰富调试经验的人员组成,并将项目部内各级领导纳入调试领导小组,以便对调试进行统筹,同时在调试中遇到的问题能在最短时间内解决。 联合调试部设主任两名,分别由项目部技术组负责人和深化设计经理担任,对整个调试进行总策划和审核各专业调试计划和方案。 联合调试部内设置强电、给排水、通风、消防(含弱电)楼宇自动控制等各调试组,每组设一负责人、四个组员、一个调试资料管理员、一个与厂家协调联络员。联合调试组负责对整个工程的调试进行组织、安排、调试计划和方案的制定,调试结果的汇总。 机电联合调试方案 调试方案说明 本工程采用尽量实行分区并行调试,按每层为一分区,注重调试的系统性,尽可能将设备及附件的单体检测与试验、能独立进行的系统检验试验安排在施工前、施工中和系统调试前进行,以保证有足够的时间进行总体调试,缩短工期,并满足调试的质量要求。在调试安排上,先进行分区分片并行调试,区域调试好后再进行联合调试。 为保证本工程调试进度,小功率的设备调试先用施工临时电源进行调试。同样,在市政水接入水池前,尽可能地使用施工临时水进行系统水压试验和冲洗、压力整定等调试工作。 配电及照明系统调试方案 调试目的 规范电气系统调试,保证所有需要调试的项目不漏项和调试程序的准确,以便达到电气系统调试工作快捷、安全、稳妥及满足合同要求。 调试项目 1)线路测试 2)配电柜、屏、箱调试

3)照明灯具送电试火 4)动力系统送电测试与调整 准备工作 1)调试过程中使用的仪器、仪表、机具。 我司调试使用仪表均采用标准电压表、电流表为0.5级,压力表0.4级,穿