制冷量: 1

Q0 = 0.28G0(t'- t") x c kW

G0 -- 冷媒水量,t / h;

t' , t" --- 蒸发器冷媒水进出口温度,摄氏度;

c -- 水的比热,千焦/千克摄氏度。

水的比热:1千卡/千克摄氏度= 4.1868千焦/千克摄氏度。制冷量:2

溴化锂机组的制冷量还可以由计算浓度的关系来得到:

Q0 = q0G a[浓溶液浓度-稀溶液浓度]/ 浓溶液浓度

q o:单位制冷量,kW/kg。

G a:进入高、低发的稀溶液量,kg。

人体与环境的热湿交换,人体对外所作的功:(用于暖通计算)

M = C + R + E sk + C res + E res + W + S

M : 人体的代谢产热量;

C : 对流换热;

R :辐射放热;

E sk: 皮肤表面蒸发放热;

C res:呼吸对流换热;

Eres;呼吸蒸发放热;

W:人体对外所作的功;

S:人体储热量.

预测平均冷热感申报(PMV)[predicted Mean vote]

PMV 指标是丹麦的Fanger 教授提出的.它将人体对冷热的感觉分成七段.PMV -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

冷热感非常冷冷有点冷不冷不热有点热热非常热

不满足率99% 75% 25% 5% 25% 75% 99% PMV 与人体的代谢量M和人体的蓄热量S的关系是:

PMV =f(M).S

式中

S =M - (C+R+E) - (C res + E res)

空调功率计算方法

空调功率计算方法 我们现在讲空调的大小主要用匹来表示:1匹、1.5匹。匹是指空调的消耗功率,平时我们所说的空调 是多少匹,是根据空调消耗的功率算岀空调的制冷量,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以 1.162,这样,1 匹制冷量应为2000大卡X1.162 = 2324W。这里的W (瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000 大卡X1.5 X1.162 = 3486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W ,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为 145-175W 。比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W 考虑,则所 需空调制冷量为:160VX 15 = 2400W。这样,就可根据所需2400W 的制冷量对应选购具有2500W 制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。所谓能效比也称性能系数,就是一台空调器的制冷量与其 耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 空调器的制冷量/制热量: 1、空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排岀的热量称为空调器的制冷量。 2、空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放岀的热量称为空调器的制热量。 3、每平方米空调需要150W 制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式: 制冷量/150W= 房间的面积;房间的面积+2=适应最大面积;房间的面积-2=适应最小面积 例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W 2600/150=17 17+2=19 17-2=15 所以该空调适用面 积为:15-19就的房间,空调的匹数也由此而来。 根据制冷量给空调分类: 1P : 2300W-2500W 1.25P:2600W-2800W 1.5P : 3000W-3600W 2P:4000W-5200W 2.5P:5800W-6200W 3P:6500W-7200W

空调冷量计算方法

中央空调冷量计算方法 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 -150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170-200瓦/平方米左右。 第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。 第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量; 3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放; 4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。 第四步:选择适合价格的产品 家用中央空调的价格大约在300 -350元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。 第五步:选择服务 同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。

冷库冷量计算

各种制冷量单位的换算关系如下: 1.1kcal/h(大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h; 2.1Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W,1W= 3.412Btu/h; 3.1USRT(美国冷吨)=3.517kW,1kW=0.28434USRT; 4.1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h; 5.1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT; 6.1匹=2.5kW(用于风冷机组),1匹=3kW(用于水冷机组) 说明: 1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457kW,1Ps(公制匹)=0.735kW; 2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。 冷库耗冷量的计算Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7 1、传导热量Q1: Q1=K×F×(T0–T1) 式中:K——库体材料传热系数W/ °C.m2 F——冷库外表面积(m2); T0–T1——环境温度与库温的温差(°C) 库体材料传热系数W/ ℃.m2;表1

冷藏间种类高冷藏库间隔墙速冻库、中温冷藏库保温材料150mm厚聚苯乙烯250mm厚聚苯乙烯 K值(W/ °C.m2)0.40 0.21 2、换气负荷Q2 Q2=V×n×?h×1/24×1/3.6 式中:V——库容量m3 ?h——环境与库内空气的焓差KJ/ m3 n——24h换气次数 环境与库内空气的焓差KJ/ m3 库温°C --20°C以下-20~--2°C -2~10°C 焓差?h(KJ/ m3)185 155 135 冷库的换气次数(次/天) 库温°C 库容量m3 0°C以下0°C以上 5 50.0 38.0 10 31.8 28.0 15 25.5 20.0 20 21.0 16.0 30 16.8 13.0 40 14.2 11.3 50 12.8 10.0 60 11.8 9.0 70 10.5 8.0

冷吨与匹简明计算公式

简明计算公式: 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) (注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。) 制冷技术中常用单位的换算: 1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW) 1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W) 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9 (注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。)*** 一冷吨等于多少匹 ** 1匹等于多少? 2200~2700W之间都是属于一匹的范畴 单位属性:属于制冷单位 详细解释:匹是日本的单位,也有用美国的冷吨的,匹没固定数,从 2200~2700W之间都是属于一匹的范畴,也有说一匹制冷量定在 2500-2800之间的一匹机的冷量范围是2.2~2.7KW,一匹其实是 压缩机额定输入功率(0.7457KW),再加上室内外机风机、电控

功率,空调整机可能为0.9KW(打比方),若此空调在标准工况下 的能效比为2.6,就不难算出空调的实际制冷量2.6×0.9=2.34KW, 但是每个厂家的空调能效比(EER)有高低,同样一匹的压缩机会得 到不同样的制冷量,所以说一匹等同冷量来说就是一个范围了,假如 能效比越来越高的话,一匹冷量值的范围会越大。 *** 为什么和冷吨和千瓦能够换算? 千瓦和冷吨都是一种能量单位,千瓦是公制单位,冷吨是英制单位,只是在不同的地方有不同的叫法,当然可以换算。 冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量。美国是采用2000磅(907.2kg )作为一吨。因此1美国冷吨=12659 kj/h;即:1 RT=3.516kw *** 制冷单位匹、大卡、冷吨、KW等之间的换算 1。冷吨 一般用RT表示,但冷吨分三种:美国冷吨、日本冷吨和英国冷吨.我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了. 1US.RT=3516.7W 2。匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规律,也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的. 1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了) 所以 1匹=735*3.4=2499W. 3.kj 和度 这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位.度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊. 1KWH=3600kj

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式含工程计算 Revised on November 25, 2020

制冷空调常用计算公式

一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)

注: 医院采用全新风 二、建筑物冷负荷分解概算指标

此设计参数的冷量估算为水机的设计参数,氟系统中央空调的冷量估算可以参照水机的参数。 三、建筑物热负荷的估算 a-修正系数 例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为米。冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。 根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷: ① 代入数值:Qn=*(30*)**(20+5)=1751w

根据方程②计算出建筑物通风热负荷: ② 代入数值:Qf=*(30*)**(20+5)= 住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+= 如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*=3327w。1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用。 参数:风量500m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:4200w 对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:4200w / 25平方米=168w / 平方米(145大卡)2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。如:RPI-28FSG1Q风量780m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:3200w ,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:3200w / 25平方米=128w / 平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出倍。 中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w /平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡) 因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样 的制热效果, 制冷配置为:4634w / 25平方米=185w/ 平方米(159大卡) 制热配置为:5375w / 25平方米=215w/ 平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。

制冷量的计算方法

制冷量的计算方法 制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型 1)风冷凝器换热面积计算方法 (制冷量+压缩机电机功率)/200~250=冷凝器换热面积 例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃ 压缩机制冷量=(12527W+压缩机电机功率11250W)/230=23777/230=风冷凝器换热面积103m2 2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2 蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。 3)制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构 例如:有一个速冻库 1)库温-35℃ 2)速冻量1T/H 3)时间2/H内 4)速冻物质(鲜鱼) 5)环境温度27℃ 6)设备维护机构保温板 计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n 所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。

空调水泵扬程的计算公式

合肥志达环境工程有限公司:水泵扬程的计算公式: 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取~,最不利环路较短时K值取~ 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

制冷量计算公式审批稿

制冷量计算公式 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

制冷量计算公式 总热量QT Kcal/h QT=QS+QT 空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2) 显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2) 潜热量QL Kcal/h 空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2) 冷冻水量V1 L/s V1= Q1/(4.187△T1) 冷却水量V2 L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR 其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR=(3.516+KW/TR)*TR 制冷效率—EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW) COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW) 部分冷负荷性能 NPLV KW/TR NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D) 满载电流(三相)FLA(A) FLA=N/√3 UCOSφ 新风量L CMH Lo=nV

送风量L CMH 空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕风机功率N1 KW N1=L1*H1/(102*n1*n2) 水泵功率N2 KW N2= L2*H2*r/(102*n3*n4) 水管管径D mm D=√4*1000L2/(π*v) n3—水泵效率=0.7~0.85 n4—传动效率=0.9~1.0 F=a*b*L1/(1000u) a—风管宽度 m b—风管高度 m u—风管风速 m/s V1—冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s) 注:1大气压力=101.325 Kpa 水的气化潜热=2500 KJ/Kg

制冷量计算公式

制冷量计算公式 总热量QT Kcal/h QT=QS+QT 空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2) 显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2) 潜热量QL Kcal/h 空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2) 冷冻水量V1 L/s V1= Q1/(4.187△T1) 冷却水量V2 L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR 其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR=(3.516+KW/TR)*TR 制冷效率—EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW) COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW) 部分冷负荷性能 NPLV KW/TR NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D) 满载电流(三相)FLA(A) FLA=N/√3 UCOSφ 新风量L CMH Lo=nV 送风量L CMH 空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕 风机功率N1 KW N1=L1*H1/(102*n1*n2) 水泵功率N2 KW N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)

水管管径D mm D=√4*1000L2/(π*v) n3—水泵效率=0.7~0.85 n4—传动效率=0.9~1.0 F=a*b*L1/(1000u) a—风管宽度m b—风管高度m u—风管风速m/s V1—冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s) 注:1大气压力=101.325 Kpa 水的气化潜热=2500 KJ/Kg 水的比热=1 kcal/kg?℃ 水的比重=1 kg/l QT—空气的总热量 QS—空气的显热量 QL—空气的潜热量 h1—空气的最初热焓kJ/kg h2—空气的最终热焓kJ/kg T1—空气的最初干球温度℃ T2—空气的最终干球温度℃ W1—空气的最初水份含量kg/kg W2—空气的最终水份含量kg/kg L—室内总送风量CMH Q1—制冷量KW

空调冷负荷计算公式精编版

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬39.100 东经117.160 3.夏季大气压: 100 4.80 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5.夏季室外湿球温度: 2 6.90 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1.1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷

Qτ: Qpj=KFΔtpj(1.2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ (2.1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3.1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)

最新冷库制冷量计算公式教学内容

冷库制冷量计算公式 常高温冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物 进出库频率确定,范围在100-400W之间; 中温冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间; 低温冷库压缩机组制冷量计算公式为: 冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W 风机匹配的计算方式 一、冷藏冷库匹配的冷风机:查看详情每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 1 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 二、冷冻冷库匹配的冷风机:每立方米负荷按W0=70W/m3计算。 1 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) 5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。

冷水机制冷量计算方式及冷水机选型计算汇总

冷水机制冷量计算方式及冷水机选型计算汇总 (一)如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机呢,其实很简单有一个选型公式: 制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒; 2、温差指机器进出水之间的温差; 3、4.187为定量(水的比热容); 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。 5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的 9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量 (二)冷水机制冷量的计算方式 冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式: 1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w) 2:体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw) 你的数据带冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理出来就可以勒4小时10000l×(15-7)÷4h ÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw压缩机和冷水机制冷道理冷凝器的感召我不晓得怎样给你诠释;那个你可以在网上查到的上海田枫实业有限公司(生产冷水机) (三)冷水机选型方法 (三)能量守恒法Q=W入-W出 Q:热负荷(KW) W入:输入功率(KW)例:8KW W出:输出功率(KW)例:3KW 例: Q=W入-W出=8-3=5(kw) (二)时间温升法Q= Cp.r.V.△T/H Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃ r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 V:总水量(m3) 例:0.5 m3 △T:水温差(℃)……△T=T2-T1 例:=5℃H:时间(h) 例:1h 例: Q= Cp.r.V.△T/H=4.1868*1000*0.5*5/3600=2.908(kw) (一)温差流量法Q=Cp.r.Vs.△T Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃ r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 Vs:水流量(m3/h) 例:1.5 m3/h

【每平方米空调需要150W制冷量】空调的使用面积计算

空调与面积计算方法 1、国产空调器命名方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) K-空调 F-分体式 R-热泵制热型 D-辅助电加热 50-制冷/制热量 L-结构类型 W-室外机 T-开发型号 D-直流 BP-变频 J-离子除尘 X-双向换风 F负离子(L—结构类型代号中:“L”-柜式,落地式;“G”-壁挂式;“C”-窗式;“N”-内藏式;“F”-风管式;“Q”-嵌入式;“D”-吊顶式) 2、空调器的制冷量/制热量: 1)空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。 2)空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量。 3)每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式: 制冷量/150W=△ △+2=□ △-2=0 “△”即为适应房间的面积“□”为适应最大面积“0”为适应最小面积 例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W 2600/150=17 17+2=19 17-2-15 即该空调适用面积为:15-19㎡,空调的匹数也由此而来。 根据制冷量给空调分类: 1P:2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W 2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W 5P:1200W 10P:2400W 3、耗电量: 1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右 3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右 一般空调电压为220V, 3P的有220V也有280V;220V适用于家用;380V 为动力电适用于商用 一般5P、10P均为商用机, 380V电的代码一般为:“3”、“S” 4、空调适用面积:

制冷技师计算公式

单级压缩机制冷计算公式: 1、单位质量制冷量: q0=i蒸出-i蒸进 kj/kg (kcar/kg) 压缩机产冷量: q0=i压进-i蒸进 kj/kg (kcar/kg) 2、单位容积制冷量: qV =q0 V吸 kj/m3 (kcar/ m3) 计算制冷量Q0公式: 3、制冷剂流量:G=Q0 q0 kg/h 4、压缩机实际输气量:Vs=Q0 qv m3/h 计算耗功AL公式: 5、压缩机单位理论耗功 Al=i压出-i压进 kj/kg (kcar/kg) 6、压缩机总理论耗功 AL=G×Al kj/kg (kcar/kg) 计算散热量Qk公式: 7、冷凝器单位理论散热量: qk=i冷进-i冷出 kj/kg (kcar/kg) 8、冷凝器总理论耗功: Qk=G×qk kj/h (kcar/h) 计算电机功率理论制冷系数公式: 9、压缩机电机理论功率: Nt=AL 3600 kw (按千焦计算) 10、理论制冷系数:εh=Q0 AL =q0 Al 计算理论输气量公式: 11、压缩机理论输气量: Vh=Vs λ m3/h (λ:压缩机输气系数)为0.7左右 功率计算公式: 12、压缩机指示功率: Ni=Nt ηi kw(ηi指示功率一般为0.8~0.9) 13、轴功率: Ne=Ni ηm =Nt ηi·ηm =Nt ηe kw(ηm机械效率一般为0.8~0.9) (ηe总效率一般为0.64~0.8) 14、轴功率: Ne=Ni+Nm kw 15、电机需配功率: ND=(1.1~1.2) Ne kw 16、冷凝器实际散热量:Qks=Q0+Ni kw 17、换热器换热量Q计算公式: Q=K·F·Δtm kj/h(kw)(kcar/h) 18、传热系数K计算公式: K =1 1+δ+1 kj/m2h℃ kw/m2 ℃ (λ:导热系数;δ:厚度;α1:管传热阻;δ λ :管壁传热阻;α2:管内传热阻) 19、对数平均温差△tm计算公式:△tm =Δt大-Δt小 2.3lgΔt大 Δt小 20、水、空气传热Q计算公式: Q=CWΔt kj/h(kw)(kcar/h) C:比热(水:1kcar/kg=4.19kj/kg;风:1kcar/kg=4.19kj/kg;冰:1kcar/kg=4.19kj/kg)W:水量 21、指示功率:ηi=T0+bt0 氨机b=0.001 氟机b=0.0025 22、摩擦功率: Nm=αVh氨机α=0.6 氟机α=0.4 23、压缩机理论输气量: Vh=πD2 4 ·S·Z·n·60 m3/h S:单位为米 24、实际制冷系数:εs=Q0 Ne 相当于COP 25、逆卡诺循环制冷效率:εc=T0 Tk-T0 (T0:蒸发绝对温度;Tk:冷凝绝对温度) 26、系统热力完善度: n = 实际制冷系数εs 逆卡诺循环制冷系数εc

空调闭式水系统的扬程计算公式

空调闭式水系统的扬程计算公式 对闭式水系统: ∑△h=Hf+Hd+Hm。 Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。 Hm——设备阻力损失Pa。 冷冻水泵扬程估算方法 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱); 2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m 与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa (14m水柱); 3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa( 4.5水柱); 4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。 5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱) 6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。 根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。 ∑△h指的是系统最不利环路沿程阻力和局部阻力的和加上冷水机组阻力和末端装置的阻力 冷却水塔的水泵选择

常用空调通用计算公式

五、空气调节常用计算公式

六、钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: W (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000 钢的密度为: 7.85g /cm3 ,各种钢材理论重量计算公式如下:

第一步:水泵流量的确定 冷却水水流量:为所对应的冷水机组的冷却水流量,计算水泵流量应附加5%~10%的裕量,或根据如下公式进行计算。 L=(Q1+Q2)/Δtx1.163X(1.15~1.2) 其中: L为冷却水水流量,m3/h; Q1为乘以同时使用率后的总冷负荷,kw; Q2为机组中压缩机耗电量,kw; △t为冷却水进出水温差,℃,一般取4.5~5。 第二步:水泵扬程的确定 冷冻水泵扬程的确定 1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本) 2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一 般为4~6mH2O;(具体值可参看产品样本) 3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O; 4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O; 5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:沿程阻力一般为比摩阻(80~ 120Pa/m)每乘以管道长度.局部阻力为沿程阻力的50%. 综上所述,冷冻水泵扬程为上述阻力之和。 冷却水泵扬程的确定 扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力 1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量. 2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。 3. 大中型工程应分别设置冷,热水循环泵.

冷库制冷量的计算

概述:库温0℃,库内容积324立方,筐装新鲜水果,容积系数0.44,贮藏吨位31.3吨,进货量8.0%,冷却加工时间24.0小时 对容量为100吨以下的小型冷库,冷却加工时间X运转率(压缩机的每昼夜实际运行时间)可考虑采用12-16小时(即小于24小时X运转率的值) 库 一、冷库计算说明: 1.此冷库为鲜果蔬类冷库,冷库负荷热量计算时应包括鲜果蔬呼吸热和鲜果蔬通风换气热! 2.库外温度26.0℃,库外相对湿度71.0%,库外空气密度1.139kg/m3,库外露点温度20.3℃,库板防结露厚度23mm<地点-陕西榆林> 3.库内温度0.0℃,库内相对湿度90.0%,库内冷空气密度1.288kg/m3,库内外传热温差26.0℃ 4.库体尺寸:长X宽X高=10.000 X 12.000 X 3.000米,库板厚度100毫米,库内容积324立方,库体外表面积372平方,净面积11 5.6平方,净高2.80米,地面无通风加热设备,无空气幕 5.库板保温材料:聚氨酯泡沫,密度40.0公斤/立方,热传导率0.030w/m℃,传热系数0.300w/m2℃ 6.货物种类:筐装新鲜水果,容积系数0.44,货物密度220公斤/立方,贮藏吨位31.3吨,进货量8.0%=2.5吨,冷却加工时间24.0小时 7.货物参数:苹果,冻前比热3.85kj/kg℃,冻后比热2.09kj/kg℃,含水率85.0%(实际

冻结水分0.0%),冰点温度-2.0℃,冻结率0.0% 货物入库温度14.0℃,终了温度2.0℃,入库焓热355.04kj/kg,终了焓热308.84kj/kg,货物放热量46.00kj/kg 8.热量方面: ①库体漏热=库体外表面积X传热温差X传热系数X库底面温度修正系数=372X26.0X0.300X0.74=2152W ②货物热量=进货量X货物放热量/冷却加工时间=2.5X1000X46.00/24.0/3.6=1331W (X1000/3.6为单位转换常数以下同) ③其它材料热=(包装工具<瓦愣纸>比热X进货量X工具占货比例+铝比热X铝重量+钢比热X钢重量+铜比热X铜重量)X(货入库温度-库内温度)/冷却加工时间 =(1.47X2.5X1000X0.25+0.46X0.00+0.88X0.00+0.39X0.00)X(14.0-0.0)/24.0/3.6=149W ④总操作热=开门热量+照明热量+人工操作热=1598+276+923=2797W 其中开门热量=开门换气次数X库内容积X库内外的空气热量差/24小时=4.0X324X29.59/24=1598W 照明热量=库内面积X单位面积照明=120X2.3=276W 人工操作热=工作人数X工作时间/24小时X人均热量+新风热=1X3.0/24X280+888=923W 注:新风热由原来的24小时平均计算改为每小时最大值(比原来算法要大),加工间、包装间等有操作人员长期停留的需要新风,其余冷间可不计。

制冷量计算公式

制冷量计算公式 总热量QT Kcal/h QT=QS+QT 空气冷却:QT=0。24*∝*L*(h1-h2) 显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2) 潜热量QLKcal/h 空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2) 冷冻水量V1 L/sV1=Q1/(4、187△T1) 冷却水量V2L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3、516+KW/TR)TR 其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR=(3。516+KW/TR)*TR 制冷效率—EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW) COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW) 部分冷负荷性能 NPLV KW/TR NPLV=1/(0。01/A+0、42/B+0、45/C+0、12/D) 满载电流(三相)FLA(A) FLA=N/√3UCOSφ 新风量L CMHLo=nV 送风量L CMH 空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕 风机功率N1KW N1=L1*H1/(102*n1*n2) 水泵功率N2KW N2=L2*H2*r/(102*n3*n4) 水管管径D mm D=√4*1000L2/(π*v)

n3—水泵效率=0。7~0.85 n4—传动效率=0、9~1、0 F=a*b*L1/(1000u) a—风管宽度m b—风管高度m u-风管风速m/s V1-冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s) 注:1大气压力=101、325 Kpa 水得气化潜热=2500 KJ/Kg 水得比热=1 kcal/kg?℃ 水得比重=1 kg/l QT-空气得总热量 QS—空气得显热量 QL-空气得潜热量 h1-空气得最初热焓kJ/kg h2—空气得最终热焓kJ/kg T1—空气得最初干球温度℃ T2-空气得最终干球温度℃ W1—空气得最初水份含量kg/kg W2—空气得最终水份含量kg/kgL—室内总送风量CMH Q1—制冷量KW △T1-冷冻水出入水温差℃

中央空调计算公式

根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。 波纹补偿器也称伸缩节、膨胀节、补偿器,主要分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下用途: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 3.吸收地震、地陷对管道的变形量。 注意:注意不能用波纹补偿器来调节管道安装误差! 管道工程常用的补偿器有自然补偿器、波形补偿器、方形和Ω型补偿器、填料式补偿器、球形补偿器。 膨胀节属于方形补偿器,软管不属于补偿器范围。 金属软管用于需要减少震动的场合,广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。一定长度的金属软管还可以有效的横向位移,可用于沉降或伸缩的场合。管径:DN15-DN12000 (无推力减震波纹软接头也可以用) 不锈钢减震波纹补偿器是首航公司经过多年的研究,结合市场的需要,将不锈钢与橡胶进

行优化结合,形成一种刚柔相济,耐用环保的新型专利产品。广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。有效地解决了老式橡胶软接头所带来的不卫生,易老化,耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破等不良因素,解决了泵房的后顾之忧。 二、应用范围: 1. 各类泵、阀、空压机的进出口; 2. 各类消防配管、空调配管、蒸汽配管等; 3. 一般工厂配管和需要柔性连接的场合; 4. 生活用水配管和需要卫生的场合; 5. 机械设备配管需要减震和补偿热位移的场合。 三、结构特点: 1. 波纹管形为“S”形波,柔性大,刚性大,无应力集中; 2. 本产品从DN32—DN80一边松套法兰,特别是DN100以上采用无环焊接结构,从而避免冷作硬化。有效解决波纹管焊接点的脆性所造成的易破、易漏等问题。延长波纹管的使用寿命; 3. 法兰边缘有三——四个均匀分布的碗状凸耳,并配以拉杆,从而增强波纹管的工作压力; 4. 每个碗状凸耳内装上一个优质减震橡胶垫,避免震动波经过拉杆传导,从而提高产品吸收管道噪音,减少震动的性能; 5. 拉杆结构:两边带螺帽的螺丝向中间的管形螺母连接,从而起到调节波纹管长短、限制波纹管伸缩量的使用。易于安装。 四、选型说明: 1.本产品适用于各类泵、阀进出口和管道的柔性连接; 2.本产品是替代橡胶避震喉(软接头)的首选产品;安装、使用、维修方便;