当前位置:文档库 › 中央空调常见的四种系统

中央空调常见的四种系统

中央空调常见的四种系统
中央空调常见的四种系统

2、风冷热泵中央空调系统

主机智能 化程度 全电脑自动控制,无需专人管理。部分进口机可以对水 泵进行控制。

末端系统 控制

有线控制或无线控制,也可以用 BA 系统集中控制。

运行可靠 性

经多年研发与使用,机组质量、可靠性高。

新风效果

空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好, 且过渡季节可采用全新风系统。

运行效果

主机是与室外空气进行热交换,因此在主机的制冷/制热 量与室外温度成反比,

且冬季主机需反冲除霜。所以有时会影响空调效果,但 大部分时间内能满足用户的要求。

噪音问题

主机噪音一般在 70dB 左右,室内机噪音一般在 40dB 左

场 所 安 装 难 度

安装复杂,需大量的配套设施,系统复杂、安装工程量大。且机 组对气密性要求高,

在机组运行中即使漏入微量的空气也会影响冷水机组的性能。

设 备

投 资 费 用

400-450 元/米 2 (费用按建筑面积计算)

水冷式冷水机组+锅炉系统

右。

能量调节 方式 活塞式为分档调节;进口品牌的螺杆机组能量可从 10%- 100%连续调节。

节能性 耗电量大(主机、循环水泵及末端)

主机占地 面积

机组单机容量较大,机组占地面积较大,但无需专用机 房。

维护保养 主机保养简单,但水系统需定期除垢,清洗管路,保养 工作量一般。

机组使用 寿命

可达 20 年以上。

机组使用 场所

高档办公楼、商场、宾馆、医院、学校等(1 万平米-5 万平米)

安装难度 安装较复杂,需大量的配套设施,系统复杂、安装工程 量大。

设备初投 资费用

400-450 元/米 2

主机智能 化程度

需专人管理机房及锅炉房,但主机为全电脑自动控制。

末端系统 控制

有线控制或无线控制,也可以用 BA 系统集中控制。

地源热泵中央空调系统

主机智能化程度需专人管理机房,但主机为全电脑自动控制。如要达到无人值守实现电脑管理,

则需再增加控制系统。

末端系统

控制

有线控制或无线控制,也可以用BA系统集中控制。

运行可靠性目前技术含量最高的空调系统,在国外已大量使用,现国内也大量应用,机组质量、

可靠性高。

新风效果空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风系统。

运行效果主机制冷时产生的废热和制热时要提取的热能均通过埋于土壤中埋管进行热交换,

因此几乎不受环境温度的影响。且机组效率为四个系统中最高的。

噪音问题主机噪音一般在70dB左右,室内机噪音一般在40dB左右。

能量调节方式活塞式为分档调节;进口品牌的螺杆机组能量可从10%-100%连续调节。

节能性与水冷机类似,但由于主机效率比水冷机高且没有冷却塔设备。因此耗电量要

小于水冷系统。

主机占地机组单机容量大,占地面积小,但需专用机房。埋管需

总结,通过以上比较分析,可以看出:

1. 直燃型溴化锂空调系统,需要专用机房和储油罐。系统复杂,维护保养要求

也高,因此必须配专人管理和维护。该系统初投资较低,但运行费(制冷/制热

均采用一次能源,效率低)和维护保养费用高。制冷受环境温度影响小,制热

时不受环境温度影响。但系统对气密性要求高,即使漏入微量的空气也会影响

面积

要有合适的场所布置。

维护保养 主机保养简单,但水系统需定期除垢,清洗管路;而埋 管水系统为闭式管路无需清洗, 保养工作量同风冷热泵系统。

机组使用 寿命

可达 30 年以上。

机组使用 场所

办公楼、商场、宾馆、医院、学校等

安装难度 安装复杂,需大量的配套设施,系统复杂、安装工程量 大且需适合的埋管场所。

设备初投 资费用

350-400 元/米 2

冷水机组的性能,一般制冷量年衰减量高达10—20%。

2.风冷热泵中央空调系统在控制方面可实现无人值守,系统简单、成熟;目前在世界上属于普及性空调系统;但初投资高,运行费用适中,且受环境温度的影响较大。

3.水冷式冷水机组+锅炉系统,需要专用机房和锅炉房,还需专人值守;初投资较低,运行费用高(制冷时系统效率高;但制热时采用锅炉,效率低)。制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。

4.地源热泵中央空调系统,属于环保性系统,目前在世界上属于最流行的空调系统受各国政府的推荐使用;需要专用机房和埋管场所;初投资较高(主要为埋管费用),运行费为四个系统最低的(目前最节能的系统),且几乎不受环

境温度的影响。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调系统介绍

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 暖通空调系统介绍 好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统 就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理 而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:空调系统的监控 1)新风机组的监控新风机组中空气水换热器,夏季通入冷水对新风降温 除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对 新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、 湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视 新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气热水换热器水侧调节阀, 使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空 气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气水换热器;当热水 恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应 安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值 作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可

格力商用中央空调简介

资料来源:中港海通能源科技发展(北京)有限公司 https://www.wendangku.net/doc/e212681723.html, 格力商用中央空调 (一)、格力商用中央空调简介 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 (二)、格力中央空调产品分类 1、单元式中央空调 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.3、格力一拖一风管式隐风系列中央空调 1.4、格力DL系列水冷柜式空调机组 2、多联式中央空调 2.1、格力GPD[i]直流变频多联中央空调机组 2.2、格力GPD IV直流变频多联空调机组 2.3、格力GJ智能多联中央空调 2.4、格力GR系列数码多联中央空调机组 2.5、格力GRE系列超低温热泵数码多联机组 3、冷水式中央空调 3.1、格力LSH系列满液式水源热泵螺杆中央空调 3.2、格力壳管式水源热泵涡旋机组 3.3、格力MS套管式水源热泵机组 3.4、格力LH系列满液式水源螺杆机组(R134A) 3.5、格力LH满液式水冷螺杆冷水中央空调(R22) 3.6、格力C系列离心式冷水中央空调

3.7、格力MB系列模块式风冷冷(热)水中央空调 3.8、格力LM系列风冷螺杆式中央空调机组 4、末端产品 4.1、格力ZK系列组合式空调机组 4.2、格力ZF系列风机盘管中央空调机组(三)、格力中央空调产品介绍 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.1.1、产品简介 ◆核心科技,静享舒适家庭空间求 ◆可选的断电记忆功能 ◆超薄机身,提高设计安装自由度 ◆多种回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 1.1.2、特点介绍 (1)、核心科技,静享舒适家庭空间 (2)、特有节能运行设定,避免误操作 (3)、可选的断电记忆功能,减少重复设定的繁琐 (4)、自带防尘滤网,方便拆洗 (5)、超薄机身,提高设计安装自由度 (6)、多种出回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 (7)、隐形安装,尽显高贵典雅 (8)、营造舒适宁静空调环境 (9)、循环气流设计 (10)、周定时控制器,依您所需,自动调节 (11)、多线路集中控制,管理操作更方便 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.2.1、产品简介 ◆三维螺旋风叶 ◆全封闭式涡旋压缩机

空调系设计说明.

民强商业大厦空调系统设计说明 概述 珠海民大以位于珠海香洲区翠前南路,是集商业、办公、酒店等诸多功能于一体城市综合体,共17层,总建筑面积21000平方米 一、商场水冷螺杆式机组系统说明 一层、二层为银行营业和商场,三层至四层为酒楼餐厅或洗浴按摩中心或卡拉OK歌厅,五层为西餐厅或健身中心,空调空调面积约4800平方米。整个空调系统采用二台日立公司高效螺杆(RCUF200WZP)+麦克维尔公司吊顶新风柜和风机盘管提供冷源,吊顶新风柜负责提供新鲜空气,风机盘管负责提供各区域所需冷量,每台风机盘管单独控制,冷量灵活调配,以后业态改变或空间大需变化时容改造,增加热量表就可进行单独计费,无需更改风管,冷却塔为方形横流冷却塔,系统分层计费方式采用超声波热量表,每层一个,如有需要可在各层单独可增加,集中监控管理系统对机房螺杆机、水泵、冷却塔、新风柜、风机盘管进行监控,根椐区域温度设定要求智能化管理控制,在监控室监控制冷系统和各层区间温度,从而降低能能耗,并统计出各区实际使用冷量,进行精准计费,在管理专用电脑实现远程管理,大大降低管理人员人数 空调水系统 1、设备布置 制冷主机设在地下室冷冻机房内,冷却塔设置在综合楼的屋顶。 2、冷冻水系统 冷冻水系统为两管制闭式循环系统,冷冻水循环泵设在地下室的制冷机房,冷冻水膨胀水箱设在综合楼的顶层天面,由给排水的供水管道向膨胀水箱补水。 3、冷却水系统 冷却水循环泵设在地下室的制冷机房,冷却塔设在综合楼的屋顶。由给排水的供水管道向冷却塔补水。 4、冷凝水系统: 根据各建筑,各层的功能不同,冷凝水就近集中排入污水系统,或由立管集中收集至首层排入污水系统。 5、空调方式 各建筑各层均采用水冷式空调机,气流组织按功能及装修要求采用上(侧)送下(侧)回。 6、空调新风及排风 1)新风从外墙防水百页新风口进来,经风柜降温处理后送到各空调区,通过对开多叶调节阀调节新风量。 2)排风量由门窗缝隙及楼梯口正压排出室外或卫生间等处排风机排出室外。 7、空调自动控制 本工程的空调控制采用就地控制+集中智能控制。 1)、抄表维护方便:超声波热量表数据自动采集,分月、分年自动统计和

空调系统设计说明书_范文

设计总说明 本设计为上海市某办公楼空调通风系统设计。该办公楼属大型办公建筑,总建筑面积约为55000㎡。地下两层,地上二十八层,建筑总高度为99.6m。地下两层为车库及设备用房,地上二十八层均为办公用房。该建筑的主要功能间有办公室、会议室、接待室等。全楼冷负荷为3080千瓦,全楼采用风冷热泵机组进行集中供给空调方式。 本建筑位于上海市。上海市地处我国东部沿海地区,东经121°43′,北纬31°16′。属于亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,但由于地处沿海,雨季较为分散,以夏季雨量最大。夏季空调室外日平均温度30.4℃,办公室室内温度26℃,湿度65%,室内风速v ≤0.3 m/s;冬季办公室室内温度20℃,湿度40%,室内风速v≤0.2 m/s。 设计的依据主要有同济大学浙江学院毕业设计(论文)任务书《上海市某办公楼空调通风系统设计》、采暖通风与空调设计规范GBJ19—87、HV AC暖通空调节设计指南、高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2005版)、GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准、简明通风设计手册等。 考虑该大厦为办公楼,空调的运行时间主要在上班时间,所以计算负荷时本设计取的时间为6—18时。此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吸顶式风机盘管,嵌入暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管异程式,冷水泵四台,三用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定风机和水泵。 通风设计方面,地下室为车库及设备用房,设计成机械送排风为主,自然进排风为辅的方式,其换气每小时不小于6次;卫生间排风设计为排风扇机械排风到外阳台,排风量按每小时不小于10次的换气量计算;考虑到办公室吸烟问题,也采用排风扇机械排风到外阳台,排风量为送风量的80%。电梯前室及楼梯间设计加压送风。 该设计按照建筑结构及其要求制定空调方案,力求能够满足使用的要求,即能够满足办公舒适性。此外还要从空调设计的科学合理性和经济性,以及建筑整体的美观度考虑。中央空调在现代建筑中越来越多的应用,技术也越来越成熟先进。能够有效的管理,一次性投资,后期使用方便,并且不占用建筑的有效空间。本文就是对中央空调的设计到选型,到校核计算的一个说明。从使用性到科学性再到经济性上做到好的结合。方案选择是整体考虑以及设计的总体思想,计算部分是整个设计的基础,绘图部分是与设计施工相联系的实际的走管和安装。三个部分相依相承,都与整个工程密不可分。各个部分都要保证科学合理,正确无误,经济适用。 本设计是真实性课题的典例。其中,有理论的分析计算,有中央空调方案的选择论证,有实际的绘图安装。是一个完整的工程设计实例。设计计算主要有冷负荷的计算,送风量的计算,管路的计算等。冷负荷的计算确定了各个房间的空气状况和调节条件,以及整个工程的负荷量。是确定室内空调调节方案的主要数据。也是选择冷水机组最主要的参考数据。送风量和管路的计算是面向实际设备和管路的数据资料。都是整个设计的基础。 在上面主要阶段完成以后还要对一些具体细节的问题加以论证思考并列出解决方案。比如管

中央空调系统组成各部分介绍

中央空调系统组成各部分介绍 中央空调分为冷媒系统、水系统和风系统,其中风系统中央空调使用很少,冷媒系统和水系统较多,下面将重点介绍冷媒系统和水系统中央空调系统的组成,并对中央空调系统组成的各部分进行简单的说明。 冷媒系统中央空调系统的组成:主机+冷媒管道+分歧管+冷凝排水管道+内机;水系统中央空调系统的组成:主机+膨胀水箱(闭式膨胀罐)+循环水泵+冷冻水管(阀门)+水过滤器+内机+冷凝水排水管道。这两种中央空调系统组成部分设备一样。 中央空调系统的组成:主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,主机也是中央空调系统组成最重要的部分,主机集成了中央空调的核心技术。 中央空调系统的组成:冷媒管道 冷媒管道主要是指内机和外机的连接管、用来走冷媒的、所以叫冷媒管也叫连接管,冷媒管道是中央空调系统组成的流体,如:水\氟利昂\氨\等。 中央空调系统的组成:分歧管 分歧管是小型中央空调组机与组机、组机与室内各风口单元的连接部分,把整个空调系统连接成树型结构。 中央空调系统的组成:内机 内机也是中央空调系统组成重要部分,属于中央空调系统的尾部设备,一般一套中央空调系统由多台内机组成,内机分为风管机、天井机、壁挂机、落地机。 中央空调系统的组成:膨胀水箱 膨胀水箱是中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。,一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。 中央空调系统的组成:循环水泵 循环水主要是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽,循环水泵还要向冷油器,冷风器,锅炉冲灰水等提供水源。每台泵对应有两台旋转滤网和一个外围水闸对泵吸入口处的水源进行垃圾清理。 中央空调系统的组成:水过滤器 水过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工

中央空调水循环系统简介

中央空调系统简介 随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。热水和冷冻水共用一套管道系统。1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。因此,对于冷冻水系统水处理 的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀。 中央空调系统为什么会有上面所讲的问题呢,主要是由于其媒介——水所造成的。 自然界中的水是怎样的? 水在自然界中大量的存在,比较容易取得,价格便宜。水的物理化学性质稳定,水的潜热大,这是水成为工业首选作为冷却介质或热载体的重要原因。但自然界中的水并非纯净的物质,因为水是很好的溶剂,当它流过岩石、矿床和土壤时,就会有很多的盐类溶入其中。空气中带入尘埃、有机物及其它们的分解产物,水中生长的物质,都将成为各种各样的杂质,溶入水中。那么,溶入水中的盐类和杂质以离子形态存在的有阳离子:Ca2+、Mg2+、Na+、Fe2+、Zn2+、 Cu2+、Mn2+、H+、NH4+等;以阴离子形态存在的有:CO 32-、HCO 3 -、Cl-、SO 4 2-、NO 3 -、HSiO 3 -、F-、 H 2PO 4 -、OH-、H 2 BO 3 -、HPO 4 2-、HCO 3 -、NO 2 -、HS-等;以气态存在于水中的有:CO 2 、O 2 、N 2 、HN 3 、 SO 2、H 2 S、CH 4 、H 2 等;以悬浮物形式存在于水中的有粘土、无机的土壤污物、有机污物、有 机废水、各种微生物;还有以胶体形式存在于水中的SiO 2、Fe 2 O 3 、Al 2 O 3 、MnO 2 、植物色素、 生长在水中的各种细菌和藻类。 人类可利用的淡水资源主要来自地表水(江河水、湖水)和地下水(井水),不同水源、不同地区、周围的不同环境和不同季节,自然界水中的各类杂质的品种和量有很大的差别。

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

空调水系统常用组成部件介绍

水系统常用组成部件介绍 ●空调水系统常用管材和管径 ●管道连接件 ●管道保温 ●压力表 ●温度计 ●水流开关(流量控制器) ●除污器和水过滤器 ●膨胀水箱 ●排气阀 ●集气罐 ●水泵 ●冷却塔 ●阀门 ●玻璃液位计 1,空调水系统常用管材和管径: 空调水系统常用的管材是水、煤气输送钢管和无缝钢管。 1)、水、煤气输送钢管一般采用碳素软钢制成,俗称熟铁管,它可以分成镀锌管(白铁管)和不镀锌管(黑铁管),按压力分可以分为普通管(公称压力为1Mpa)和加厚管.一般采用公称直径(如DN50)进行表示。 2)、无缝钢管:生产检验标准为《无缝钢管》(YB231-70)。材质一般为普通碳素钢、优质碳素钢。习惯用英文字母D后续外径乘以壁厚表示(如D108x4),常用规格请参见表1。

3)管道内过高的流速会带来很大的压力损失,为此需要控制管内水流速,在一 2,管道连接件 管道连接方法有螺纹接,法兰接和焊接三种,应按所选管材和最大工作压力选定。当选择与设备(或阀件)相连接的法兰时,应按设备和阀件的公称压力(注:对于空调工程范畴的水管,最大工作压力可以当作公称压力考虑来选择,否则会造成所选择的法兰与设备(或阀件)上的法兰尺寸不相符合的情况。当采用凹凸式或榫槽式法兰连接时,在一般情况下,设备和阀件上的法兰制成凹面或槽面,而配制得法兰制成凸面或榫面。在选用法兰时应优先选用标准法兰,非标准法兰是要自行设计的。我国现行法兰技术标准的公称压力(Pg)系列为0.1,0.25,0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.4[Mpa]时,一般应按1.6[Mpa]等级选用。 3,管道保温 为了减少管道的能量损失,防止冷水管道表面结露以及保证进入空调设备和末端空调机组的供水温度,管道及其附件均应采用保温措施,保温层的经济厚度的确定与很多因素有关,如材料的若物理特性,材料和保温结构的投资及其偿还年限、能价(还应包括上涨率因素)、系统的运行小时数等,需要详细计算时可以查阅有关技术资料。一般情况下可以参考表2选用。 度一般取25[mm]。 目前,空调工程中常用的保温材料及其主要技术特性列于表3。 保温结构的设计和施工质量直接影响到保温效果、投资费用和使用寿命,应与重视。 管道和设备的保温结构一般由保温层和保护层组成。对于敷设在地沟内的管道和和输送低温水的管道还需加防潮层。 管道保温结构的施工应在管道系统试压和涂漆合格后进行。在施工前应先清除管子表面的脏物和铁锈,涂上防锈漆两道,要保护管道外表面的清洁并使其干燥。在冬、雨季进行室外管道施工时应有防冻和防雨的措施。

空调系统设计说明

中央空调系统设计说明 一、项目概况。该建筑为酒店型会所,共三层,空调面积约3500平米,以平均冷负荷指标170 W/㎡,得标准进行空调设计。 二、设计依据。根据甲方提供得建筑功能平面图。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 设备厂家得安装说明手册 三、设计范围 各功能房间得夏季制冷、机房布置等设计。采用设计方案:冷水机组+风机盘管+冷冻水泵。设备置于设备间,膨胀水箱高位定压。 四、设计参数 夏季室外空气调节计算干球温度36℃,湿球温度27℃。夏季室内设计温度26±2℃ 五、项目分析及方案设计 单位面积冷负荷设计为约170w/㎡,本项目空调面积约3500平方米。 5、1一层系统 一层为高层高式大空间,采用高静压盘管风机。分区控制各个区域,容易针对性控制温度以达到节能目得。前台大厅约230w/㎡,餐厅约230w/㎡,咖啡厅约200w/㎡,KTV包房及棋牌娱乐室约260w/㎡,客房每个房间负荷约180w/㎡,走廊空间约80w/㎡。送风方式按各分区特点配合室内装饰选择合适得送风方式。 5、2二层系统 二层为客房与会议室,均采用静音型风机盘。会议室单位冷负荷约260w/㎡,客房每个房间负荷约180w/㎡,送风采用侧送风得方式。走廊空间80w/㎡,采用静压箱集中送风方式。5、3三层全部为客房,均采用静音型风机盘。客房每个房间负荷约180w/㎡,送风采用侧送风得方式。走廊空间80w/㎡,采用静压箱集中送风方式。 六、送风口形式:采用铝合金双层百叶风口,以单层百叶铝合金风口作为回风口。最终具体选用情况,与装修公司紧密配合选择。 七、系统控制。 7、1主机机组得运行、管理均由微电脑控制系统完成,操作简单,仅需管理人员在季节变化需要启动时打开电源、总阀及分区控制阀门;机组根据负荷自动启动/停止压缩机,使机组既运行在最佳经济点,又节约用户能源。机组得各项保护功能齐全,具备故障自检系统,自动平衡压缩机得磨损,冬季自动防冻等功能。 7、2室内机风机盘管由线控器分别控制,根据装饰设计配合放置在光源开关处。 八、冷冻水系统。 本系统以水作为载冷剂进入房屋,安全,环保、无任何潜在使用危险,也不会出现一点泄漏就造成全系统瘫痪得问题。冷冻水系统经过室外主管进入各空调区域。冷冻水系统管道:DN≥50MM采用无缝钢管,DN<50MM采用PPR管。风机盘管与冷冻水支管间采用橡胶软接头,阀门采用铜闸阀。系统最低点设立排污阀,局部最高点设自动排空阀。 九、冷凝水排水系统,采用U-PVC管,通过卫生间就近排放。 十、主机设备。 冷水机组设备采用水冷螺杆机组,该类型机组最大优点在于技术成熟、性能稳定、能效比高。设备放置于单独得设备间,基础由建设方根据我方提供得基础图预制。冷却塔采用角型横冷式冷却塔,放置于设备间屋顶。屋顶承压结构由我方提供基础图及设备循环重量,建设方据

冷梁空调系统简介汇总

冷梁空调系统
主动型冷梁空调系统 巴科尔主动型冷梁系统是一种集制冷、供热和通风功能为一体的空调系统,它能够提供良好的室内气候 环境及单独区域的控制。一次风主要用来对消除室内湿负荷,同时也可以供热、供冷和保证新风;末端 换热盘管用来进行室内热/冷负荷的处理。图 1 为主动型冷梁空调系统示意图。冷梁系统集高舒适度、低 噪音、节能和低维护的优点于一体。主要包括标准主动型冷梁、多功能组合式冷梁、玄关吊顶式安装的 水平诱导单元、地板式诱导单元等几种型式,以满足不同建筑美观及功能的需求。 图 2 为主动型冷梁末端工作原理图。从中央空气处理机组(AHU)送到主动型冷梁末端的空气被称之 为一次风。一次风以恒定风量和相对较低的静压条件被送至冷梁末端。一次风通过末端单元内的一排喷 嘴(可调节)送入混合腔体内,通过喷嘴的高速气流在混合腔内产生负压区域,从而诱导室内空气经过 换热盘管后与一次风混合,然后经出风口送入房间内。
图 1 主动型冷梁空调系统示意图
图 2 主动型冷梁末端工作原理图
系统能得到实实在在的能源节约,因为在换热盘管中使用相对较高温度的冷水,这可以在初投资和 冷水主机的运行成本上得到很大的节约。同时它能保证末端换热盘管在干工况下工作,避免出现和其它 系统一样因为冷凝水而带来的维护和卫生方面的问题,譬如风机盘管系统的冷凝水问题。输送的风量大 大减少从而节省了风机能量,因为该系统不依靠空气来弥补显热负荷,这可以使得一次风的需求量可以 减少到仅用来进行通风、湿度控制和诱导室内回风气流。因为它节能的特点,这个系统在欧洲变得越来 越普及。 同时还因为它气流需求量很低, 所以能使用 100%的新风作为一次送风来源, 可以提高空气品质, 因此该系统很适合用于医院或者医疗场所等需要减少空气流通而交叉感染的场所。 巴科尔有全系列的主动型冷梁, 它们的名义标准宽度为 300mm 和 600mm, 长度为 1200~3000mm, 能与市场大多数的吊顶天花配置互相匹配。巴科尔的冷梁使用特殊喷嘴组合技术来使得每个冷梁的制冷 能力可以单独改变。

空调系统设计说明书

目录 1 设计依据............................................................. - 1 - 1.1 设计任务书..................................................... - 1 - 1.2 建筑平面图和剖面图............................................. - 1 - 1.3 国家主要规范和行业标准......................................... - 1 - 1.4 上海市设计计算参数............................................. - 1 - 1.5建筑围护结构的热工性能.......................................... - 2 - 1.6 设计范围....................................................... - 2 - 1.7 设计原则....................................................... - 2 - 2 负荷计算............................................................. - 3 - 2.1 夏季空调冷负荷计算............................................. - 3 - 2.1.1 围护结构冷负荷............................................ - 3 - 2.1.2 室内热源散热形成的冷负荷.................................. - 5 - 2.2 冬季热负荷的计算.............................................. - 7 - 2.2.1 围护结构基本耗热量........................................ - 7 - 2.2.2 围护结构的修正耗热量...................................... - 7 - 2.3 湿负荷计算..................................................... - 8 - 3 系统选择............................................................ - 10 - 3.1 冷热源选择................................................... - 10 - 3.1.1 选择冷热源系统的基本原则................................. - 10 - 3.1.2 冷热源系统方案的比较..................................... - 10 - 3.1.3 冷热源系统方案的确定.................................... - 11 - 3.2 空调系统的选择................................................ - 12 - 3.2.1 空调系统设计的基本原则................................... - 12 - 3.2.2 空调系统方案的比较...................................... - 12 - 3.3 空调系统方案的确定及其可行性................................. - 14 - 4 新风负荷的计算...................................................... - 1 5 - 4.1 新风量的确定................................................. - 15 - 4.2 夏季空调新风冷负荷的计算..................................... - 15 - 4.3 冬季空调新风热负荷的计算..................................... - 15 - 5 空气处理设备的选型.................................................. - 17 - 5.1 风机盘管的选型............................................... - 17 - 5.1.1 风机盘管加独立新风系统的处理过程以及送风参数计算........ - 17 - 5.1.2 风机盘管的选取.......................................... - 18 - 5.1.3 风机盘管的布置.......................................... - 19 - 5.2 新风机组的选择............................................... - 20 - 5.2.1 新风机组的计算.......................................... - 20 - 5.2.2 新风机组的型号及布置.................................... - 20 - 6 气流组织............................................................ - 21 - 6.1 气流组织分布................................................. - 21 - 6.2 风口布置..................................................... - 22 -

空调系统课程设计说明书

空调系统课程设计说明 书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

课程设计说明 摘要 本设计为南京市某住宅楼通风及空气调节工程设计,该高层建筑是一幢集住宅、商场的综合大楼。本设计内容主要包括住宅的采暖设计,商场的空调设计和排风设计。本次设计中,对于商场大空间的房间采用了全空气系统。全空气系统中,采用方形散流器平送方式。对于较小空间的房间采用风机盘管加独立新风系统。 关键字:暖通空调;全空气系统;风机盘管加独立新风系统。

目录 1 1 1 2 2 2 2 4 4 3、通风空调设计 5 5 5 5 9 11 16 3. 8 设备选型17 18

总结19 致谢 附表A:商场一层空调负荷计算表 附表B:商场二层空调负荷计算表 附表C:商场三层空调负荷计算表 附表D:商场一层风管水力计算表 附表E:商场二层风管水力计算表 附表F:商场三层风管水力计算表 附表G:商场三层水管水力计算表 1绪言 1.1建筑概况 本设计选择的对象是南京市某商住楼,东经118.8°,北纬32°,据热气象分区为夏热冬冷地区。本工程是集商业、住宅和停车场为一体的综合性公共建筑。建筑正立面为南向,该建筑物地上26层,地下1层。总建筑面积为27669.29㎡,建筑高度84m。 其中,地下一层为停车场,其中1到3层为商场,4到26层为住宅,本次设计空调部分为一层到三层商场空调系统设计,空调设计要求能够实现夏季供冷和冬季供热,以满足人体的舒适要求和节能要求。 1.2 设计任务 根据确定的室内外气象条件,土建资料,人体舒适要求及热源情况设计该建筑物商场部分的空调系统和排风设计。

空调设计说明

空调设计说明 1. 设计任务:为一酒店设置空调系统 2.冷负荷计算 2.1冷负荷计算依据 2.1.1外墙和屋面温差传热的冷负荷计算 外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷Qc1可按下式计算:Qc1=KF Δt τ-ε 式中 k ——传热系数,w/(m 2﹒℃)见课本附录2-9; F ——计算面积,m 2; τ——计算时刻; τ-ε——温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻; Δt τ-ε——作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃,对于常用外墙查课本附录2-10;对于屋面可查课本附录2-11。2.1.2外窗温差传热冷负荷的计算 通过外窗温差传热形成的冷负荷Qc2,用下式计算:Qc2= KF Δt τ 式中Δt τ——计算时刻下的负荷温差,℃,见课本附录2-12; K ——传热系数,双层窗可取2.9,单层窗可取5.8,w/(m 2﹒℃); F ——传热面积,m 2; 2.1.3外窗太阳辐射的冷负荷计算 透过外窗的太阳辐射形成的冷负荷Qf=XgXdCnCsFJj ﹒τ 式中Xg ——窗的有效面积系数,单层钢窗0.85,双层钢窗0.75;单层木窗0.7,双层木窗0.6; Xd ——地点修正系数,见课本附录2-13; Jj ﹒τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射形成的冷负荷,简称负荷强度,w/ m 2,见课本附录2-13。2.1.4——内围护结构的传热冷负荷计算 内围护结构传热的冷负荷,可按邻室的状况分别以如下方法进行计算: 2.1.4.1当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内窗的温差传热负荷, 可按式QKF Δt τ进行计算。 2.1.4.2当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热负荷可按式Qc2= KF Δt τ进行计算,此时负荷温差Δt τ-ε及其平均值Δtpj ,应按课本附录2-10中零朝向的数据采用。2.1.4.3当邻室有一定发热量是,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷,可按下式计算:Qc3=KF(twp+Δtls-tn)式中 Qc3——稳态冷负荷,下同,w ; Twp ——夏季空气调节室外计算日平均温度,℃; tn ——夏季空气调节室内计算温度,℃; Δtls ——邻室温升,℃,可根据邻室散热强度,按表2-14采用; 表2-14温差Δtls 值 由人体散热形成的冷负荷 Qr1=φnq1X τ-T 。式中φ——群集系数,见表2-15 表2-15群集系数