一、调试目的和编制说明

空调调试是通过调试各设备,检验系统的运转情况,进一步调试各区域设备的运转状态以及控制状态,并检验各区域空气调节、排烟系统位置的风压、风量、冷量,以核定是否达到设计工况要求。二、调试内容

空调制冷系统安装竣工并经试压合格后,应进行必要的清洁,完后可进行试运行,进行测定与调整的主要内容有:

1、泵、风机、空调机组、制冷机组、冷却塔、风机盘管等设备需逐台单机试运转,试运转期间,考核其各项技术性能参数

2、测定各类型风机,空调机组风量和风压。调整各系统风量的分配,调整好后,将所有风阀手柄固定,并刷漆以作标注。

3、冷热态调试

(1)考核并测试加热器、冷却器、喷水室、加湿器、热交换器、制冷机等

设备的能力。

(2)按不同设计工况进行试运行,调整至附和设计参数。

(3)测定与调整室内的温度和湿度,使之符合设计规定数值。三、调试内容和步骤

空调水泵单机试运行测试

冷水机组单机试运行测试

冷冻水管道冲洗

空气处理机单机试运行测试

风机单机试运行测试

各个单独的风管系统风量平衡调试

空调系统调试

区域风压测试

四、空调系统调试前的重要的检查工作项目

l、把已应具有的完整功能安装完毕。

2、电气及控制系统

(1)电力供电已正常;

(2)电气控制系统已进行模拟动作试验;

(3)接地和绝缘已检测合格。

3、相关项目已没有影响调试结果的后续工序。

(1)已具备调试场所,调试安全设施已完善。

(2)水、电源已和将调试的系统接通。

(3)排水畅通

4、各单项设备试机前,对各机房作全面检查

(1)清扫机房的杂物,对机械零部件进行彻底检查和清理。

(2)清洗机械设备的油污,检查设备的润滑情况是否处于良好润滑状态。

(3)手动盘车,机械转动部位必须灵活,无卡住阻滞现象,转动情况良好。

(4)检查电机与机械的联轴器,确认同心度符合要求,无挂碰情

况。

(5)检查和确认设备、底座及与基础联接无误、无返松,减振附件无移位。

5、自动控制调节系统

(1)敏感元件、调节器、调节执行机构等安装接线完毕,具备调试

条件;

(2)自动调节装置的性能已达到要求;

(3)自动调节系统已进行模拟动作试验。

6、调试用的机具和所有检测仪表(下表,不限于)已准备就绪,并且均在有效的检定周期内。

五、调试的主要方法

(一)空调系统调试

1、冷冻泵、冷却泵的单机试运行

1.1电机运行参数与规范要求对照

a.起动电流、运行电流测量,额定电流抄录。

b.过载保护继电器电流整定值为额定电流的1.1倍

c.电动机在运行中的机体温升、轴承温升检查。

d.缺相保护性能检查。

使用电施8表《电动机试运行检查记录》进行记录。

1.2.水泵运行参数与设计要求对照。

a.进/出口压力。

b.计算水泵的工作扬程。

c.将扬程值标在水泵的特性曲线图上,找出对应的流量值,

以证实水泵的实际工况流量满足设计要求。

测试数据使用《水泵试运行记录》表进行记录,配水泵特性曲线图。

2、冷却塔的单机试运行

2.1电动机的测试

电机运行参数与规范要求对照。(方法同水泵电动机的测试)

2.2通水调试:

2.2.1.通水前应检查喷头及花洒喉是否安装平衡,通过调节花洒喉末端高度,保证各花洒喉处于同一高度。

2.2.2.调整花洒喉上面的隔水板至水平。

2.2.3.通水后花洒喉应顺时针转动,调节花洒喉喷水角度使转动速度为8-10圈/分钟。·

2.3通水通电试运行

2.3.1检查风叶和电机的转动情况

2.3.2检查水盘和过滤器

2.3.3检查进/出水温度

2.3.4检测风机转速(rpm)

2.3.5检测风机运转的电流(A)

2.3.6检测噪音(dB)

2.4 作好调试记录

把以上检验结果填写在《冷却塔测试记录》中。

3、冷冻水管道冲洗

3.1冷冻水管道冲洗按下列顺序进行。

●对管道进行初步冲洗,把管道内较大的物体和焊渣等物体冲洗清

理干净。

●开动水泵对管道进行加压冲洗。

●清水冲洗。

3.2水处理的实施

●系统设备旁通后,用自来水注入系统,开泵运转冲洗管道。反复冲洗至浑浊度降至20以下;

●注入自来水,开泵运转;

●开泵连续运转48小时;

●检查低点和滤网;

●取水样分析、提交报告,水质合格后,可联通系统的设备。

4、冷水机组的单机调试

冷水机组的调试在厂家的技术人员指导和参与下进行。

4.1 厂家人员检查和启动冷水机组

4.1.1机组启动步骤如下:

(1)启动前检查

a)确认所有现场接线已完成。

b)确认微电脑控制中心的显示器在工作。

c)确认微电脑中心指示的压力与温度和预定范围一致。

(2)试运行启动

●手动启动冷冻水泵和冷却水泵

通风空调系统调试方案

一、工程概况 上海铁路南站位于沪闵路以南、石龙路北、柳州路以西、桂林路以东,工程占地60.32公顷,主站屋和铁路用地14.12公顷。主站屋建筑为地下一层,地上四层,其中地下一层为设备用房。主站屋主体檐高24.2米。主要有候车室、环行广厅、办公技术用房以及部分商业用房组成。并充分考虑了主站屋与轨道交通、磁浮交通、公共汽车、长途汽车、出租车以及步行道等的连接,使之成为综合性的交通枢纽中心。 本工程建筑是一项现代化建筑,建筑造型外观呈圆形,铁路轨道从建筑物中穿过。工程选用漂亮的幕墙工艺、透光顶棚。它的建成和投入使用将大大提高上海铁路的客运和货运能力,为上海现代化建设提供有力的保障。 本通风空调工程分空调系统、消防排烟系统以及送、排风系统。1.空调系统 1.1室内设计参数为: 1.2空调冷热源及水系统 空调总冷负荷为10419KW。空调总热负荷为5344KW。 空调冷热源采用4台750RT的离心式冷水机组,5台一级离心式冷冻 水泵,6台二级离心式冷冻水泵,4台空调热水泵,2台汽-水热交换器(分别设在-6/-7米层的冷冻机房内)。冷冻水回供水温度为6/12℃;空调热源采用站场锅炉房提供的高压蒸汽,经汽水换热器换热得到空调热水,汽-水换热器换热能力为4134KW,空调热水供回水温度为60/50℃。空调冷却水系统采用4组冷却塔,5台离心式冷却水泵。冷冻机房、冷却循环水泵房由1#变配电所供电;1#~5#空调机房由2#变配电所供电。

空调水系统采用分区两管制系统,可以满足不同区域供冷或供热需求。冷冻水环路采用二次泵系统,热水环路采用一次泵系统,各区域冷热水泵分别设置,并采用变频调速的变流量控制。空调冷、热水系统的定压均采用闭式膨胀水箱,水处理均采用化学水处理装置。 1.3系统形式及气流组织 7.5米标高内普通旅客候车厅、走道等高大空间设置全空气空系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,回风口结合候车厅隔断分散布置。7.5米标高内商业用房、公安值勤等小房间采用混合空调送风方式,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 9.9米标高内广厅等高大空间设置全空气空调系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。9.9米标高内商业用房、售票厅、软座候车室等小房间均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式。气流组织为顶送顶回,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 ±0.0米和5.0米标高的办公室用房设置风机盘管加新风系统,技术 用房采用VRV系统,气流组织为顶送顶回,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 ±0.0米标高的基本站台候车室、贵宾候车室、会议室等均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 -6.0米标高空调机房内的空调机组所用新风通过地下风道引自室外清洁区域,风道内设置轴流式增压风机。 1.4分散式空调

通风空调专业调试方案

通风空调专业调试方案 一:工程概况: 北京地铁四号线西单站通风空调专业包括:小型轴流风机16台、空调机组3台、组合风阀14台、风管11300平米,衬塑钢管及无缝钢管1300多米以及各种水阀150多个、风阀150个、风口608个。通风空调系统由车站公共区大系统、车站设备及管理用房小系统、人防清洁式通风系统以及空调水系统构成。 二:调试依据及目的: 调试依据:《通风与空调工程质量验收规范》与施工图设计参数及标准。 调试目的:确保各类设备、各个系统正常运行,达到设计要求及标准,以保证地铁车站的综合功能。 三:调试计划: 西单站车站通风空调专业调试工作计划从2008年5月20日开始,至2009年6月结束。具体包括设备单机试运转、系统无负荷调试、系统带负荷调试。 1.1调试计划安排: 2009年5月20日-5月30日进行设备单机试运转( 大型表冷器、隧道风机、冷却塔除外);2009年6月1日-6月20日系统无负荷调试; 系统带负荷调试时间根据冷水机房进度以及季节气候情况,是否具备调试条件再进行安排; 1.2各厂家配合时间计划

成立调试小组,调试小组由经验丰富的工程技术人员组成。首先明确职责,制定值班、交接班、巡回检查等各项规章制度以及事故抢修措施。各项工作必须落实到人。人员配臵见下表: 调试小组人员表 4调试设备 1.1通风空调系统调试顺序

1.2 准备工作 (1)熟悉资料 熟悉通风空调系统的全部设计资料,包括图纸、设计说明和设备产品使用说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数以及各种设备的性能、使用方法等。 (2)通风空调系统的准备 a、通风机试运转前,风亭、风道及区间隧道应干净。 b、检查通风空调设备的外观和构造,有无异常。 c、检查消声器、管道内打扫是否干净,检查风量调节阀、防火阀的开关动作是否灵活。 d、检查和调整送风口和回风口(或排风口)内的风阀、叶片的开度和角度。 e、检查空调器、风机的安装、接线是否正确,内部杂物是否清理干净。 (3)、电气控制系统的准备 a 、电机及环控柜内的接线应正确。 b、电气设备与元件的性能应符合技术规定要求。 c、继电保护装臵应安装正确。 (4)、管道系统的准备 a、管道试压合格; b、管道上的阀门的方向和位臵安装正确,阀门启闭灵活; c、排水管道畅通无阻; 1.3单机调试 1.3.1、风机调试(大型轴流风机、小系统送风机、排风机、排烟风机等) 1.3.1.1运转前的检查工作:

通风与空调系统调试[详细]

4—13通风与空调系统调试工艺标准 (413—1998) 1 范围 本工艺标准适用于通风与空调系统调试及运行. 2 施工准备 2.1 仪器仪表要求及主要仪表工具: 2.1.1 通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件. 2.1.2 严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无检定合格印、证或超过检定周期以及经检定不合格的计量仪器仪表. 2.1.3 必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用和校验方法,按规定的操作步骤进行测试. 2.1.4 综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别. 2.1.5 搬运和使用仪器仪表要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用仪表时应放在专用工具仪表箱内,防潮湿防污秽等. 2.1.6 测量温度的仪表;测量湿度的仪表;测量风速的计仪表;测量风压的仪表;其它常用的电工仪表、转数表、粒子计数器、声级仪、钢卷尺、手电钻、活扳子、改锥、克丝钳子、铁锤、高凳、手电筒、对讲机、计算器、测杆等. 2.2 作业条件 2.2.1 通风空调系统必须安装完毕,运转调试之前会同建设单位进行全面检查,全部符合设计、施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求,才能进行运转和调试. 2.2.2 通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净. 2.2.3 运转调试之前做好下列工作准备: 2.2. 3.1 应有运转调试方案,内容包括调试目的要求,时间进度计划,调试项目,程序和采取的方法等; 2.2. 3.2 按运转调试方案,备好仪表和工具及调试记录表格; 2.2. 3.3 熟悉通风空调系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握风管系统、冷源和热源系统、电系统的工作原理. 2.2. 3.4 风道系统的调节阀、防火阀、排烟囱、送风口和回风口内的阀板、叶片应在开启的工作状态位置. 2.2.4 通风空调系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,设备完好符合设计要求后,方可进行调试工作. 3 操作工艺 3.1 调试工艺程序如下:

通风与空调系统调试工艺方案

通风与空调系统调试方案 1 范围 本工艺标准适用于通风与空凋系统调试及运行。 2 施工准备 2.1 仪器仪表要求及主要仪表工具: 2.1.1 通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件。 2.1.2 严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无检定合格印、证或超过检定周期以及经检定不合格的计量仪器仪表。 2.1.3 必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用和校验方法,按规定的操作步骤进行测试。 2.1.4 综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别。 2.1.5 搬运和使用仪器仪表要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用仪表时应放在专用工具仪表箱内,防潮防污秽等。 2.1.6 测量温度的仪表;测量湿度的仪表;测量风速的仪表;测量风压的仪表;其它常用的电工仪表、转数表、粒子计数器、声级仪、钢卷尺、手电钻、活扳子、改锥、克丝钳子、铁锤、高凳、手电筒、对讲机、计算器、测杆等。 2.2 作业条件 2.2.1 通风空调系统必须安装完毕,运转调试之前会同建设单位进行全面检查,全部符合设计、施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求,才能进行运转和调试。 2.2.2 通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净。 2.2.3 运转调试之前做好下列工作准备: 2.2. 3.1 应有运转调试方案,内容包括调试目的要求,时间进度计划,调试项目,程序和采取的方法等; 2.2. 3.2 按运转调试方案,备好仪表和工具及调试记录表格; 2.2. 3.3 熟悉通风空调系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握风管系统、冷源和热源系统、电系统的工作原理; 2.2. 3.4 风道系统的调节阀、防火阀、排烟阀、造风口和回风口内的阀板、叶片应在开启的工作状态位置。 2.2.4 通风空调系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,设备完好符合设计要求后,方可进行调试工作。 3 操作工艺 3.1 调试工艺程序如下:

暖通空调调试方案

1. 编制依据与系统原理 1.1编制依据 根据目前施工进展,室外管网系统及各楼栋的暖通空调系统管线测试基本上已施工完毕,吊顶内风口安装、机房内的管线设备接驳及竖向管道保温也正在进行,现已进入试运转及系统测试阶段,编制该调试方案,旨在优质优速的完成暖通空调系统的后期调试任务。 编制该方案的理论依据为: 1.1.1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97); 1.1. 2.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88); 1.1.3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88); 1.1.4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91); 1.1.5.《电气装置安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); 1.1. 6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-96); 1.1.7.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(JBJ30-96)。 1.2系统原理 本工程制冷机房设于软件开发楼地库层,设有两台约克螺杆式冷水机组,供应7/12度冷冻水,冷却塔设在生活区二层屋顶上,空调热源由锅炉房供给,分别供给软件开发楼、生活楼、动力区等。空调凝

结水各层集中后,排向卫生间或新风机房内地漏。新风由新风机组经风道送至各房间。 软件开发楼的办公、会议、终端机房、测试机房等用房冬夏外区设风机盘管供冷供热;阶梯教室、多功能厅设定风量全空气系统,过度季节采用全新风系统;电话机房、消防控制中心等设有新风系统,并预留独立冷热源的分体空调器电源。在软件楼的防烟楼梯间设正压送风系统。无外窗的内走道设机械排烟系统,风机采用消防电源。 各排烟口设手动和自动开启装置,由消防控制室控制,并与排烟风机联锁。生产楼计算机房专门选用风冷冷媒直接热泵空调机。 本工程的空调水系统为分区两管制,冷热源为四管制,末端为两管制,异程式另在水平干管设置平衡阀。本工程的通风系统完善,室内及走廊间设置导气管以维持压力平衡。软件开发楼地库层的变配电室及设备机房设单独的送排风系统。 2.施工部署及准备工作 2.1人员机构组成 整个系统的调试由周晓钟负责,唐伟配合电气操作,李达对整个系统进行协调,张雪峰对整个系统提供技术支持,史云祥对该系统的质量安全负责,王红星对该系统的文明施工及成品保护负责。项目配备各专业班组中有一名任组长,每天严格按计划执行次日的施工任务。 具体详见“调试人员机构表”。 2.2根据本调试任务的工作量,划分为六个阶段: 2.2.1、准备阶段(包括调试计划、人力分工安排、施工机具仪表、

暖通空调调试方案

上海苏宁艺术馆(暖通空调调试方案)

1. 编制依据与系统原理 1.1编制依据 根据目前施工进展,室内末端系统及各屋面的暖通空调系统管线施工完毕,吊顶内风口安装、机房内的管线设备接驳及竖向管道保温也全部完成,现已进入试运转及系统测试阶段,编制该调试方案,旨在优质优速的完成暖通空调系统的调试任务。 编制该方案的理论依据为: 1.1.1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97); 1.1. 2.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88); 1.1.3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88); 1.1.4.《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91); 1.1.5.《电气装臵安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); 1.1. 6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-96); 1.1.7.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(JBJ30-96)。 1.2系统原理 本工程空调机房位于屋面,设有两台空气源热泵机组,供应制冷量130KW,制热量138KW,空调冷热源分别供给负一楼至五楼各个位臵。空调凝结水各层集中后,排向卫生间或新风机房内地漏。新

风由新风机组经风道送至各位臵。 负一楼至五层设风机盘管供冷供热;并同时设定风量全空气系统。无外窗的内走道设机械排烟系统,风机采用消防电源。各排烟口设手动和自动开启装臵,由消防控制室控制,并与排烟风机联锁。 本工程的空调水系统为分区两管制,末端为两管制,另在水平干管设臵平衡阀,末端设臵电动二通阀。本工程的通风系统完善。 2.施工部署及准备工作 2.1人员机构组成 整个系统的调试由负责,配合电气操作,对整个系统进行协调,对整个系统提供技术支持,对该系统的质量安全负责,对该系统的文明施工及成品保护负责。项目配备各专业班组中有一名任组长,每天严格按计划执行次日的施工任务。 2.2根据本调试任务的工作量,划分为六个阶段: 2.2.1、准备阶段(包括调试计划、人力分工安排、施工机具仪表、临时措施用材料等) 2.2.2、系统试压阶段(包括各楼栋、各标段的操作负责人在系统充水试压时期严守防患等) 2.2.3、系统冲洗阶段(分系统主干支路水阀开通关闭,以便于管路系统内的杂质冲洗彻底,直至达至达到验收要求等) 2.2.4、系统调整阶段(根据系统初步测试结果,对主干支路乃至末端细部进行调整,以达到预期的运行效果) 2.2.5、送电试运转阶段(通风空调主设备及末端设备通电试运行,

通风与空调工程调试方案

通风与空调工程调试方案 第一节编制依据 一、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) 二、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》(GB50275-98) 三、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 四、《组合式空调机组》GB/T14294 五、印钞厂印钞工房易地迁建工程暖风施工图及其设备表 六、《通风与空调工程施工组织设计》 第二节空调工程调试容 一、单机试运转操作项目 A、B座地下室组合式空调箱、节能低噪音风机箱、高温排烟风机、 B座中新风机组的单机试运转;冷冻站封闭型离心冷水机组、空调水泵、热交换机组、蒸汽凝结水回收装置及低噪音冷却塔的单机试运转。 二、系统无生产负荷下的联合试运转及调试操作项目 A座一~三层各层全空气系统的试运转、调试;B座新风系统的试运转及调试,A、B座风机盘管系统的试运转及调试。 三、调试操作工艺 (一)调试工艺程序 (二)调试准备工作

1.参加试运转测定和调试的人员要妥善安排,并做到思想重视,分工明确,组织严密,指挥统一,行动一致。 2.制定通风、空调单项工程试运转方案,报批后,严格按方案要求进行操作。 3.参加试运转人员要认真熟悉运转有关资料和生产工艺要求,掌握试运转中的问题处理知识和技巧。 4.按照设计和施工规和质量评定标准的要求,全面检查已安装完工的系统。 5.试运转中所用水、电、蒸汽及压缩空气等应具备可供使用的条件,并无泄漏堵塞等情况。 6.试运转场地整洁,有标示牌,并准备好有关防护设施。 7.准备好试运转过程中各种仪器、仪表以及核查各种项目的记录表格。 8.设备和管道系统 (1)设备清洗合格,注入符合要求和数量的润滑油,并且外 观未发现有任何缺陷,同时认真填写设备检查记录表。 (2)空调器、空调室、通风管部都已清理干净,各种调节阀、防火阀、排烟阀等动作灵活可靠。 (3)通风与空调系统中的各种送、回风口位置正确,部的风 阀和叶片已达到要求的开度和角度。 (4)冷却水、冷冻水、热水和蒸汽等系统,已进行了冲洗工 作,其部达到了洁净要求,并无泄露现象。

空调系统调试方案完整版本

空调系统调试方案 一、调试说明 ?本调试方案仅适用于如皋大润发空调工程调试工作。 ?本调试方案根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。 ?本调试方案依据文件:合同文件、深化设计图纸、业主现场修改指令、国家施工及验收规范等。 ?本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 ?本调试方案所用的仪表均为经计量监测所检验合格的仪表,均在有限期内使用。 ?调试中,有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。 二、工程概况 如皋大润发工程项目位于南通如皋市皋南镇福寿路与海阳路交叉口,建筑使用面积为26771平方米,由上海大润发有限公司投资兴建。本项目空调工程使用面积大约为15000平方米,卖场部分总共分四层,地下一层局部车库,层高约-4.5米,地上三层,一、二层层高均约5.4米,三层局部为办公室及商品整理区,采用组合式空调处理机组送风方式。本工程采用中央空调系统集中对一、二、三层办公区建筑物进行供冷,冷源为位于一层冷冻机房的两台550USTR冷水机组组成的一个制冷系统,总冷负荷1100URST。一台无风机LFC-1000的玻璃钢方形冷却塔位于办公区屋顶天面上,容积为1.5m3的膨胀水箱位于货梯机房屋顶天面上。对于卖场和商店街等空间较大的空间采用空气处理机集中送风的全空气系统,空间较小的办公室及卫生间采用风机盘管加新风机组系统。本工程空调系统包括空调冷冻(却)水系统、空调风系统、不含排风系统。 (一)空调冷冻(却)水系统 制冷机房位于一层收货码头附近,机房安装两台550USRT离心式冷水机组,为特灵产品;冷冻、冷却水泵各三台,冷冻水泵每台流量为390m3/h,扬程32m,冷却水泵每台流量为470m3/h,扬程为40m,水泵均为连成水泵或凯泉水泵厂产品,两用一备;两台冷却塔设置于办公区屋顶天面上,每台冷却水量为500 m3/h,为金日产品。 (二)通风、空调系统 1、卖场及商店街采用组合式空调机组集中处理及送风形式,空调

通风空调系统调试

第九节通风空调系统调试 二、调试前提条件 1、各类冷冻泵、冷却泵、空调主机、冷却塔、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管、各类阀门、末端设备等已经安装就位或者阶段性完工。管道系统已试压冲洗完毕,各水池已经过消除异物和初步清洗。在试压时用于隔离设备的盲板、软接头和其它临时固定物已拆除,已检查了管道系统上的所有阀件方向与位置是否正确,启闭是否灵活,并已纠正完毕。 2、管道冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全,排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%;管道冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 3、各类风管安装、风阀、防火阀安装已完工或阶段性完工。风阀、防火阀安装位置正确、启闭灵活。 4、已熟悉通风空调系统图、平面图、原理图,对各类水泵、风机、设备等产品说明书、操作说明书有了解; 5、已制定相关的调试方案、步骤,调试人员已安排且分工明确、责任明确、熟悉调试流程,调试所需的工具、器材已经准备。 二、调试组织机构 要求调试建立完整的组织体系,进行调试工作。 项目经理对调试工作全面负责、统筹规划;站级负责人对所在车站的调试工

作全面负责及站与站间的协调工作,专业负责人针对其专业全面负责、统一规划并对系统交叉调试进行协调、制定相关方案或办法;调试人员负责调试操作工作,特殊工种调试人员必须有特殊工种证。对调试中遇到的问题调试人员应及时处理解决,对不能解决的应及时上报专业负责人,专业负责人与项目经理协商后,制定具体措施,确保问题的解决,确保调试工作的顺利进行! 调试过程中需要通知相关厂家代表出席,对其产品设备送电提供一些必要的技术指导,也使得其产品出现问题时能够及时提供解决方法,避免产品出现问题时找不出原因,无法继续进行调试。同时我们还将安排专职资料员,负责对调试数据、调试结果进行记录,对资料进行整理汇编,做到资料整理与调试工作的同步;安排后勤负责人,为调试工作提供后勤保障。 具体组织机构应上报业主和监理单位审批后方可开展调试工作。 三、单机调试 1、通用要求 1.1设备调试包括设备指标测试、功能试验,并要达到合同规定的要求。 1.2如果其中有的指标不符合,承包商应及时查找原因和修复,直至不符指标达标。 1.3要求所有的被测功能均能符合合同的要求。若不符,承包商应负责改正,直至试验按要求通过。 1.4在本合同设备安装、调试期间,如果承包商提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,承包商应立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 1.5包括单台设备的安装验收试验和调试验收试验。单台设备系指能够进行单独试验其功能的设备。 1.6承包商应在单项测试前两周,将测试计划及内容通知业主,以便业主派代表参加。 1.7对系统的单台设备进行调试验收试验,以证明这些设备经调试后功能满足合同要求。 1.8在单台设备的试验过程中,如果在同一台设备上发生三次或更多的连续故障或发生两次相同的故障,则该设备将被认为不合格。在这种情况下,必须对该设备进行免费更换。由此而产生的所有费用由卖方承包商负责。 1.9经买方确认,卖方对通过单项测试的每一设备出具测试合格报告. 2、调试要求 2.1通风机 2.1.1检查叶轮旋转方向,确定是否正确。 检查方法:观察。

银行水冷空调调试报告

某银行水冷空调调试报告 一、 系统描述: 某银行安装水冷空调10台,机房面积约600M 2,机房位于大楼12楼,干冷器为低噪声型,共8台,安装在大楼顶层24层天台,水泵系统也安装在大楼24楼顶层天台。系统上下高差约50米,下图为水泵管路系统示意图: 所选水泵品牌为calpeda ,扬程为44~27米,流量:48~132M 3/H ,额定功率:15KW ,工作电流范围:15.9~27.5A ,转速:2900n/min 。设计为两用一备或一用两备。主供回水管径为DN150。 8台干冷器管道并联,控制电路也并联,后附图是其中一台干冷器的控制原理图:室内机组所有的70/71端子并联后引上顶楼,每台干冷器加装一个继电器,所有继电器并联后接到70/71端子(图中的K1继电器)。只要12楼有一台空调压缩机启动,所有干冷器都会从加装的继电器得到闭合信号同时启动运转,8台干冷器组成一台大干冷器。 :Level-24

K1

二、主要设计参数核算: 1)室内机组冷却水流量核算: 查空调技术数据手册,在32oC进水温度时,一台水冷空调机组需冷却水2.795l/s,或 10.06M3/h,10台机组共需冷却水流量约100 M3/h,在所选水泵(流量:48~132M3/H) 的工作范围。 2)主供水管径核算: 主供水管规格为DN150,系统总流量为27.95 l/s时,主管的流速核算如下: V = Q/S V-------主供回水管水流速,M/S; Q------主管流量,27.95/1000=2.795/100 立方米/秒; S------主供回水管截面积,S=0.152×3.14/4 平方米; V = 2.795/(100×0.152×3.14/4)= 1.58米/秒 GBJ13-86推荐的主供水管流速为1.5~2.0米/秒,核算结果满足国标的要求。 3)水泵扬程核算: i.水冷空调冷凝器阻力:7.45 mH2O(技术数据手册提供), 但据开发部的实测,实际阻力达19 mH2O,手册数据偏低; ii.干冷器阻力:3.81 mH2O; iii.Y型过滤器阻力:5×2=10 mH2O; iv.管道沿程阻力:175 Pa/m,总管长约200米,200×175/1000000=0.035Mpa, 沿程阻力约为3.5 mH2O。 v.管道局部阻力:一般为6 mH2O vi.实际总阻力=19+3.81+10+3.5+6 = 42.31 mH2O vii.按技术数据手册核算阻力=7.45+3.81+10+3.5+6=30.76 现场安装的水泵是按技术数据手册选用的,扬程范围在27~44米之间,实际管道阻力接近水泵的扬程上限(扬程偏低),因此,水泵工作点会在下限流量范围。也就是在48 M3/h~68 M3/h,在夏季负荷大时达不到室内机组要求100 M3/h的流量。 4)管路系统承压核算: 12楼空调机组的板式换热器位置是管路系统的最低点,也是承压最高的位置之一。 承压压力P=9.81h+Pg -HBA 9.81h-------系统高差造成的水压力,现场约50米水柱;

暖通系统调试方案

商场、办公楼暖通系统调试方案 索引: (一)系统简介asdf123asdf (二)空调系统设计及调试依据 (三)调试用仪器明细表 (四)系统调试必须满足以下条件 (五)空调系统调试重点 (六)操作工艺要求、调试要点、测量方法 (七)质量保证及控制 (八)国家和标书要求调试及试运行的资料及表格 (九)调试人员架构表 (十)调试进度表 (十一)空调系统验测调试程序 1.水冷式冷冻机组 2.燃汽热水锅炉 3.冷却塔 4.水泵 5.水处理系统 6.水质处理自动加药装置 7.板式热交换器的调试程序 8.空调处理及新风机组 9.轴流风机 10.离心风机 11.排烟系统 12.楼梯及前室加压系统 13.天花式风机

14.风机盘管 15.风平衡 16.水平衡 17.水泵单机调试流程图 18.离心风机调试流程图 19.轴流风机单机调试流程图 20.水系统清洗流程图 21.风系统调试流程图 22.水平衡调试流程图 (十二)空调系统测试调试报告 1.冷却塔 2.冷却水泵 3.冷冻水泵 4.热水泵 5.水泵联轴器调校 6.空调处理机组 7.新风机组 8.盘管风机 9.通风风扇 10.排风风扇 11.风平衡报告 12.水平衡报告 13.机械防排烟 (附件一) 空调水系统冲洗方案 一、系统简介: 1.工程简介,概况: 本工程由商场、办公及其它辅助用房组成。商场、办公楼分别组成各自独立的空调冷热源系

统。 2. 冷热源及空调水系统 根据本工程的特点及使用灵活和方便的原则,商场、办公采用集中式空调系统,商场、办公分别设置独立的冷热源机房。各机房冷水机组、热交换器配置如下: 商场: 离心制冷机组- 800冷吨 4台 板式换热器-换热量1300 KW 2 台 办公楼: 离心式制冷机组- 750冷吨 3台 螺杆式制冷机组- 380冷吨 1台 板式换热器-换热量2500 KW 2 台 夏季向商场、办公大楼提供一次水6℃~12℃冷水进行空调,冬季由锅炉房提供蒸汽或一次高温热水经热交换器后向大楼各个区域提供60℃ ~50℃热水进行采暖。 商场、办公部分:一次热水热量为7800kw 供回水温度为: t=92℃ ~70℃ 高温热水和蒸汽由动力专业设计的锅炉房提供。 商场、办公各个区域设置的冷水机组、热交换器等机电设备设置在各自区域的地下二层机房内。采用多台机组主要是为了满足商场、办公等各个区域不同功能的使用要求和空调负荷变化频繁,既可集中使用又可分散使用的特点,空调系统可以满足提前、滞后使用空调系统的使用要求,并能使机组处于高效率的运行状态。 3. 空调方式 商场、办公部分: 办公部分的空调全部采用风机盘管加新风的空调形式,商场、大堂等公共部分大空间的区域冬、夏季采用一次送、回风低速全空气空调系统,送回风口形式可结合装修二次进行设计,需要排风的区域结合卫生间排风或独立设置机械排风系统。 监控机房、消防安保中心、电梯机房等房间,考虑四季使用的特殊要求,单独设置风冷直接蒸发空调机组。 4. 通风系统

VRV空调系统调试方法

V R V空调系统 测定

目录 一、编制依据 二、项目质量管理目标 三、工程概况 四、施工部署 五、作业条件及施工部署 六、空调水系统调试

VRV空调系统测定与调试方案 一、编制依据 1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。 2.通风与空调工程施工及验收规范. 3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版) 二、项目质量管理目标 1.质量目标:此分项工程为优. 2. 3. 1.4016台,铜 。 2X24KW, 立方米/ 60KW,2. 1、主要管理人员及布置施工力量准备: 负责人:*** 技术调试人员:** *** 质验、安全员:*** 劳动力8人左右。 2.根据装饰施工进度预计5月初开始至6月底 五、作业条件及施工准备 1.条件:

1.1整个空调系统的所有设备的电源到位,所有设备都已进行了单机试运转,设备完好符 合设计要求。 1.2空调水系统已施工完毕,并已完成所有的系统水压试验、系统水冲洗合格。拆除所有 临时沟通管和临时过滤网,恢复系统管。 1.3通风空调系统必须安装完毕,进行风量平衡工作前,阀门风口完全打开,空气处理系统 中的各种调节门应在相应的位置. 2.准备: ,清理设 ; . , 逐个打开风停, 0-500M 1、,水泵 700C,电流, 2、冷却塔本体和冷水机组本体由生产厂家调试,合格后,投入系统运行。 3、平衡阀根据设计要求流量,按系统各管路逐台调试。 4、水系统试运转,顺序启动冷却水泵、冷却塔、冷水机组(停机按上述反顺序)冷冻水、 冷却水进出口温度达设计要求,采暖系统打循环,根据总包指令,在冬季供暖前调试。 5、配合电气系统电动阀、电磁阀调试,风系统设备供回风温度调试、风量调试,配合楼宇 自控投入使用。 七、空调风系统调试 (一)风机启动与试运转

通风空调工程调试预案培训文件

表B3—1 施工方案报审表 工程名称:中国(太原)煤炭交易中心交易大楼编号:

中国(太原)煤炭交易中心交易大楼工程 通风空调工程调试方案 编制: 审核: 批准:

编制日期:2011年6月21日 山西八建集团煤炭交易中心安装项目部 中国(太原)煤炭交易中心 交易大楼通风空调工程调试方案

山西八建(集团)有限公司 2011年6月21日

交易大楼通风空调调试方案 目录: 1、工程概况 2、空调系统简介 3、空调水管系统冲洗 4、通风空调工程单体试车 5、通风空调工程联动调试 6、资源配置打算 7、附录、图表

交易大楼空调通风调试方案 (一)工程概况 中国(太原)煤炭交易中心位于山西省太原市长风商务区北端,长风西街以南,滨河西路以西,市府北街以北,新晋祠路以东的都市中心区,建筑面积55730平方米,主楼地面以上二十三层(其中2-3层之间为设备夹层)地上裙楼二层,地下一层,建筑总高度99.45米。该工程结构形式采纳全现浇钢筋混凝土框架核心筒结构,裙楼局部采纳钢结构组合楼板和新型平面网络弦之结构。是集办公(3万人办公)、会议、煤炭交易、宴会(1100人宴会厅)为一体的综合大楼。建成后将成为中国煤炭交易的重要场所。其中交易大厅,将直接阻碍中国乃至世界的煤炭指导价格。其中宴会大厅将容纳1100人进行宴会,将成为太原市最大的宴会场所。 (二)空调系统简介 本工程地下一层,1~23层主楼、裙楼一、二层,大厅、宴会厅、会议室全部采纳集中式中央空调系统,空调系统冬夏两用,夏季供冷,冬季供热。集中空调夏季供冷总负荷为5908KW,建筑冷负荷指标为106W/㎡,冬季总负荷为6070KW,建筑热指标为108W/㎡。其中空调热水系统热负荷5830KW,地板辐射采暖系统热240KW。

通风与防排烟系统调试方案

X X酒店通风空调 及排烟系统调试方案工程名称:xx酒店安装工程 建设单位:xx酒店投资 施工单位:xx集团第四分公司 审核:编制:xx xx集团第四分公司 二〇〇四年四月十八日

目录 一:工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 2二:系统工程完成情况简述 ---------------------------------------------------------- 2三:调试前的准备工作 ---------------------------------------------------------------- 3四:调试中必要的理论依据 ---------------------------------------------------------- 3五:系统设备试运转及调试 ---------------------------------------------------------- 8六:空调及通风系统具体调试方案 ------------------------------------------------- 9七:一般常见故障产生的原因,并提出排除故障的方法------------------------ 11八:所需机具和人员计划 ------------------------------------------------------------ 11

一.工程概况 1.xx酒店位于xx商业圈,为国际五星级大酒店。 大楼地下4层与银行相通,1F为酒店大堂,1-6F其余部分为商场,7-12为餐饮娱乐中心,13-19F为办公室,20-38F为酒店客房。地上总共41层。风管系统地下层防潮考虑采用玻璃钢材质风管,楼上全为镀锌铁皮风管。 2.系统采用独立新风+盘管送风,新风与回风混合后送风,集中空调+新风等几种形式。系统复杂且系统构成多,加上前期安装部分情况有不是很清楚的地方,造成调试工作困难复杂。 二:空调及通风系统工程完成情况简述 1;空调系统已完成的工程 在前期工程的基础上,我单位已完成平台下-4-41层的空调系统安装,包括: A:空调送风系统; B:空调机组及风机盘管 C:冷(热)水供回水管配管; D:新风系统 E:排烟系统 F:各类风口。 2;未完部分 七层游泳池因甲方未定空调机组,只是管道安装完成,故本层暂不考虑通风调试。 排烟系统地下楼层是按原图纸施工,验收和调试均按原图纸进行,排烟系统及通风系统先很多管井为封闭,可能无法调试,这部分容等封闭后再进行。

中央空调工程调试方案

一、调试说明 ?本调试方案仅适用于xx公司厂房空调调试工作。 ?本调试方案根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。 ?本调试方案依据文件:合同文件、深化设计图纸、业主现场修改指令、国家施工及验收规范等。 ?本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 ?本调试方案所用的仪表均为经广州市计量监测所检验合格的仪表,均在有限期内使用。 ?调试中,有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。 二、工程概况 xx公司厂房中间由30000平方米左右的长方形地块与PSG-1厂相连。本工程共计三栋建筑物,其中主厂房一栋(四层框架结构,建筑面积约为33000 m2)、行政楼一栋(三层框架结构,建筑面积约为4500 m2)、食堂一栋(三层框架结构,建筑面积约为6500 m2)。本工程采用中央空调系统集中对三栋建筑物进行供冷,冷源为位于主厂房天面制冷机房的六台800USTR冷水机组组成的一个制冷系统(其中一台为变频机组),总冷负荷4800URST。六台流量为700CMH的不锈钢方形冷却塔位于主厂房天面,容积为1m3的膨胀水箱2个位于各制冷机房顶部。三栋建筑物通过生产车间三楼天桥连接。对于食堂和办公室,空间较大的房间采用空气处理机集中送风的全空气系统,空间较小的房间采用风机盘管加新风机组系统,对于生产车间则根据用途不同采用不同的空调形式。本工程空调系统包括空调冷冻(却)水系统、空调风系统、送排风系统、废气处理系统、恒温恒湿机组系统。 (一)空调冷冻(却)水系统 两个制冷机房分别设在生产车间天面2~3轴和12~13轴,每个制冷 机房安装三台800USRT离心式冷水机组,为约克产品;冷冻、冷却水泵各四台,冷冻水泵每台流量为500m3/h,扬程38m,冷却水泵每台流量为650m3/h,扬程为25m,水泵均为佛山水泵厂产品,三用一备;六台冷却塔设置于生产车间天面,冷却水量为700 m3/h,为广州新菱公司产品。 (二)通风、空调系统 1、办公区采用风机盘管末端设备加新风系统,采用带温感的三速开关就地控制。 2、生产车间排胶料房、化学试验室、W AFER房、晶片房、校正室、品质分析室

(试验及调试)通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录

通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 根据施工现场实际情况,可按照设计系统和设备组别划分成若干个检验批进行验收;设备安装可按型号划分成若干个检验批进行验收。 三、GB50243-2002规范摘要 主控项目 11.2.2 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1 通风机、空调机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过80℃。 2 水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过75℃。 3 冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定。风机试运转按本条第1款的规定。 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况。 4 制冷机组、单元式空调机组的试运转,应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274的有关规定,正常运转不应少于8h。 5 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出正确。 检查数量:第1款按风机数量抽查10%,且不得少于1台;第2、3、4款全数检查;第5款按系统中风阀的数量抽查20%,且不得少于5件。 检查方法:观察、旁站、用声级计测定、查阅试运转记录及有关文件。 11.2.3 系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定: 1 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%。 2 空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。 3 舒适空调的温度、相对湿度应符合设计的要求。恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定。 检查数量:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统。 检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。 11.2.4 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。 检查数量:按总数抽查10%,且不得少于2个楼层。 检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。 11.2.5 净化空调系统还应符合下列规定: 1 单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0~20%,室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%。新风量与设计新风量的允许偏差为10%。 2 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为0~20%,且截面风速不均匀度不应大于0.25。新风量和设计新风量的允许偏差为10% 3 相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa,洁净室与室外的静压差不应小于10Pa。 4 室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级要求。 高于等于5级的单向流洁净室,在门开启的状态下,测定距离门0.6m室内侧工作高度处空气的含尘浓度,亦不应超过室内洁净度等级上限的规定。 检查数量:调试记录全数检查,测点抽查5%,且不得少于1点。 检查方法:检查、验证调试记录,按本规范附录B进行测试校核。 一般项目 11.3.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1 水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常;在无特殊要求的情况下,普通填料泄漏量不应大于60mL/h,机械密封的不应大于5mL/h。 2 风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值。 3 风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一对应。 检查数量:第1、2款抽查20%,且不得少于1台;第3款抽查10%,且不得少于5台。 检查方法:观察、旁站、查阅试运转记录。 11.3.2 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定: 1 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象。 2 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。 3 湿式除尘器的供水与排水系统运行应正常。 11.3.3 空调工程系统无生产负荷联动试运转及调试还应符合下列规定: 1 空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统中的空气;系统连续运行应达到正常、平稳;水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动。系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为20%。 2 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化(BA、FA等)系统对被测定参数进行检测和控制的要求。 3 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。 4 空调室内噪声应符合设计规定要求。 5 有压差要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的压差,舒适性空调正压为0~25Pa;工艺性的空调应符合设计的规定。 6 有环境噪声要求的场所,制冷、空调机组应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定——工程法》GB9068的规定进行测定。洁净室内的噪声应符合设计的规定。 检查数量:按系统数量抽查10%,且不得少于1个系统或1间。 检查方法:观察、用仪表测量检查及查阅调试记录。 11.3.4 通风与空调工程的控制和监测设备,应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。 检查数量:按系统或监测系统总数抽查30%,且不得少于1个系统。 检查方法:旁站观察,查阅调试记录。

空调系统调试及试运行方案

满洲里香格里拉酒店 通风与空调工程调试及试运行方案 编制:董雪松、关仕俊、樊现超 审核:甘万县 审批:宋志红 中建工业设备安装有限公司 2009年9月2日 目录

一、工程概况 (2) 二、调试的目的、要求 (3) 三、调试内容 (3) 四、调试步骤、方法 (4) 五、安全措施 (7) 六、数据整理与分析 (8) 八、调试时间及人员安排 (8) 九、成品保护 (8) 十、调试过程中的防火、保安 (9) 十一、其它 (9) 十二、调试仪器、设备一览表 (9) 十三、编制依据 (10) 十四、空调及通风系统调试运行领导小组组织结构 (10) 十五、酒店空调系统调试及运行时间进度计划表 (12) 一、工程概况

二、调试的目的、要求 为确保今年冬季采暖顺利进行,保证酒店机电等其他工程按期完工,在热源采用市政采暖的基础上,将酒店塔楼和裙楼的散热器全部运行的情况之外,还考虑空调机组、新风机组的运行,因此,特制定本空调系统调试方案。 根据建设单位要求,市政采暖热源供回水温度为90℃~70℃,据设计要求的110℃~90℃相差甚远,因此,为了保证酒店室内温度达到施工条件,在开启酒店所有的散热器基础上,运行空调机组及新风机组,同时,空调机组及新风机组不接入室外新风,以防止风柜铜排管在没有任何保证措施的前提下冻坏,因此,在风柜开启前,应该将蒸汽系统完善,以达到预热空气的作用,同时,蒸汽加湿系统不需开启。 在酒店的空调系统安装结束,正式投入使用前,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合组成调试小组进行系统调试。这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的,也是施工单位交工前的重要工序。 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。通风与空调工程系统工程无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不少于8小时,通风系统的连续试运转不小于2小时。 空调系统测定与调整,就是要检测各空调机组送风量和性能是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内新风量、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当的改进措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 三、调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: 1、风管漏光法检测与漏风量测试 2、通风机风量、风压、转速及噪声的测定 3、系统风量与风口风量测定与调整