方案对比表
用心整理的精品word 文档,下载即可编辑!!
根据甲方生产车间使用要求,完全就是一套带有净化功能的精密空调系
统。由于前期建造时未达到使用要求,仅仅配置了 2 台柜式空调,移动
式小型除湿机 2 台,室内无新风引入,室内无排风,焊接烟气及其它有
害气体无法排出,湿度达不到电子元器件使用要求,为此需做出相应的
改造,需要达到的使用要求分别是A:温度恒定在22℃-25℃。B:相对湿度
恒定在35%-40%。C:有净化新风引入,以利于工作人员健康。D: 室内有
害气体需要置换到室外。E: PM2.5 等颗粒物需要通过吸附过滤等方式得到
净化。
依据以上特殊要求并结合施工工艺难易程度做出如下三种方案对比,由
甲方根据实际情况做出相应决策。
设计方案对照表
对比项方案一方案二方案三
名称防霾全热交换新风恒湿防霾中央新风除湿机柜式新风除湿机
机
设备选型GXST-58L/500C GXST-156LD ST-8168B
恒温功能无(依靠空调)无(依靠空调)无(依靠空调)热回收功能有(温度波动小)无(温度波动大)无(温度波动小)新风引入功能有有有(可自做加工)室内排气功能有无(需另做排气扇)无(需另做排气
扇)
室内空气净化初效滤网
初效过滤活性炭纳米光媒滤网
钠苯银离子滤网除PM2.5 负离子功能有
H EPA 过滤网
活性炭滤网
有(需定制)
除湿功能有有有
加湿功能有无(另装管道式加无(另装超声波加
湿)湿设备参数
额定
除湿940W
2300W 2600W
功率
加湿1200W
额定
除湿 4.3A
7.5A 11.8A 电
流
加湿 5.4A
适用面积80-150 150-250 160-260
除湿量(L/D) 58 156 168 加湿量
38 0 -0
(L/D))
风量(m3/H) 500 1000 1200
余压(PA) 80 80 30-
精心整理,用心做精品2
用心整理的精品word 文档,下载即可编辑!!
适用温度(℃) 5-35 5-35 5℃-35℃
排水方式接管道连续排水软管(需另装水泵)排水管自动排水进水方式自来水-
室外新风口尺寸110 110 - 送风口尺寸160 160*2 -
除湿回风口尺寸110 无-
排风出口尺寸160 160 -
排风进口尺寸160 160 - 机器尺寸
1111*681*365 1250*600*485 600*500*1130 (MM )
加湿模块尺寸415*400*265 无- 噪音小小大
总风量750*2 1000*1 1200*1
换气次数 1.5次 1.5次 1.7次
产品外观304不锈钢钣金304不锈钢钣金304不锈钢钣金
需接风管条数 5 3 仅可接新风引入管风管最大长度50米50米-
单管风口个数 4 4 - 控制方式湿度设定自动控制湿度设定自动控制湿度设定自动控制安装方式卧式暗装卧式暗装立式明装净重55KG 55KG 65KG 所需台数 3 2 2
供货周期15天15天15 天
建议:
1、如若新建生产车间,可采用全风系统恒温恒湿净化型精密空调。室内仅
有送回风管和可调型风口,设备置于室外的组合风柜,实现湿度、温度、
新风补偿、过滤、净化等精密控制的组合风柜,增加所需要的各功能段。
比如:回风段,二次回风及新风混合段、预热段、初效过滤段(板式过滤
段)、冷水盘管段、热水盘管段、除湿段、热回收段、自净高效筒式过滤
段、健康杀菌单元电子净化段、活性炭吸附段、臭氧发生段、喷淋段、送
风机段、出风段、消声段等,根据需要取舍后组合成一套可以精确控制温
度、湿度、和洁净度的整体风柜。甚至可采用变风量或者定风量系统设计
方式,精确控制室内大气压。一台组合风柜根据需要即可负载几百至几千
平方米的生产车间。
精心整理,用心做精品3