1工程概况与现状管线

1.1 1.2

工程概况

现状管线

根据设计图纸及现场实地管线调查,本项目设计道路下方埋设

多达10~12排市政管线,是城市重要的管线廊道,现状管线主要有

电信、雨水、污水、电缆、军缆及给水、燃气管线,其中主要包括有一排d1200mm~BH=4.2m×2.0m雨水主管涵、一排

d500mm~d800mm污水重力流管和一排DN500mm污水压力管,另外道

路下方还埋设有两排给水管、五排通信管线、一排燃气管以及两排

架空电力杆线等管线。地下现状管线纵横交错,布置复杂。施工中

过程中如何进行地下管线保护,避免施工对周边管线造成破坏、影

响管线的正常使用,是我们施工中的重要课题。现况道路与现状管线见下图。

2管线保护组织机构及保护责任

2.1 2.2

管线保护目标

工程施工全过程中应无地下管线责任事故。

管线保护责任制

为了切实做好地下管线保护工作,强化“谁承包,谁负责”的

原则,本工程实行地下管线保护责任制,项目经理为本工程的地下管线保护责任人。

2.3管线保护组织机构

本工程施工期间,我项目部将派专人进行管线迁改的配合以及

管线的保护,制定管线保护责任制,成立管线安全控制小组。

领导小组组长:

副组长:

组员:

在现场施工过程中,管线安全控制小组组员与管线权属单位人员保持密切联系,负责提供管线基本情况和技术信息资料,对现场

的各类管线进行定位标识,对施工班组人员进行管线保护技术交底,并落实和实施管线保护方案的内容,保证管线安全。

地下管线的处理是一项非常重要而且难度较大的工作。如何保证正在使用的各种管线在施工中不受影响是我们的第一目标,同时还需要保证工程质量并满足工程进度要求。这些目标的实现,需要业主进行监督指导,同时也需要各管线所属单位的鼎力配合,我单

位也将大力配合管线迁改单位进行管线迁改施工,保证整个后续工程管线的安全。

3管线迁改规划及迁改进程

3.1管线迁改规划

管线迁改规划详见附图。其中部分地段考虑到二期交通疏解(原道路北侧绿化带及人行道等设置临时双车道)、隧道施工对管线

的影响、水务管理房结构尺寸的变化以及隧道泵房位置的迁改等因素,对部分管线迁改方案进行了局部调整。

3.2管线迁改进程

1)原道路南侧与北侧的10kV电力杆线目前已全部迁改完毕,所有电力线均移至北侧规划红线以外架空;

2)道路南侧原埋入地下的电信及公共信息管线按规划迁改方案

已全部沿规划红线进行了埋设,原架设于电力线杆上的公共信息管网正架空于南侧红线以外;

3)道路北侧埋设有电信、电缆、公共信息、自来水、燃气等管线。目前附近电信、电缆已迁改埋入武大校园以内,其余地段电信、电缆随同军缆、公共信息等管线迁改于道路北侧规划红线外架空;

4)目前仅自来水及燃气管线未进行迁改工作。从设计提供现状管线图纸分析,目前仅道路北侧K0+35~K0+320等局部地段的给水

管网对雨污排管涵施工影响较大外,其余地段给水及燃气管线对雨

污排管涵施工影响较小。只是目前已迁改管线尚未运行,大部分地段雨污排管涵仍不具备施工条件。

4总体施工部署、管线保护措施与方法

4.1总体施工部署及对管线的影响

本工程主要建设内容为下穿隧道、人行天桥、地下人行通道。其中施工过程中对地下管线有影响的主要有:

1)下穿隧道南北两侧的雨污排沟槽施工、土方开挖及钻孔灌注桩(支护桩、抗浮桩、立柱桩)施工;

2)人行天桥钻孔灌注桩(工程桩)施工;

3)地下人行通道浅埋暗挖法施工。

4.1.1钻孔灌注桩施工

1)下穿隧道支护桩

下穿隧道支护桩采用旋挖桩,处于隧道结构边线外侧,桩径

φ800mm,桩长8-18m,间距1.1m。

支护桩施工时,首先根据设计图纸、现场实地探槽及管线探槽

仪探测,选取确定对现状管线无影响的地段,再进行钻孔成桩;然后待管线迁改工作完成后再施工其余地段支护桩。

目前下穿隧道支护桩可施工且不影响现状管线地段见下表。

2)下穿通道抗浮桩与立柱桩

下穿通道抗浮桩与立柱桩采用旋挖桩,处于隧道结构内部,桩径φ800mm,桩长8m,间距5m。

抗浮桩与立柱桩待所有管线迁改工作(包括雨污排)完成、并进行正式运行后进行钻孔成桩。

3)人行天桥工程桩

工程桩采用旋挖桩,桩径φ1000-1200mm,桩长12-23m。

所有工程桩待所有管线迁改工作完成、并进行正式运行后进行钻孔成桩。

人行天桥地段仅进行检查井抬升及雨水口改造施工,无雨污排管涵改造工作。

4.1.2下穿隧道南北两侧的雨污排沟槽施工

雨污排沟槽施工时,首先根据设计图纸、现场实地探槽及管线

探槽仪探测,选取确定对现状管线无影响的地段,再进行沟槽施工;其余地段待管线迁改工作完成后再施工。

目前雨污排沟槽可施工且不影响现状管线地段见下表。

4.1.3下穿隧道土方开挖施工

下穿隧道土方开挖待所有管线迁改工作(包括雨污排)完成、并进行正式运行后进行钻孔成桩。

在下穿隧道土方开挖施工期间,须对燃气管及自来水管横穿隧道地段的管线进行悬吊保护,具体保护措施见后详述。

4.1.4地下人行通道施工

地下人行通道采用浅埋暗挖法施工,须待所有管线迁改工作完

成、并进行正式运行后方能进行。此地段仅进行检查井抬升及雨水口改造施工,无雨污排管涵改造工作。

4.2管线保护管理措施

管线保护对象主要是指已进行迁改后的管线,以及正在进行迁改但仍在运行的原地下管线。

4.2.1施工准备阶段采取的措施

1)工程实施前,向有关单位提出监护申请,办妥相关管线保护的手续,签订保护协议。建设单位组织相关管线单位和施工单位、监理单位参加管线综合调度交底会。管线责任单位将管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向施工单位交底清楚。施工单位项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,要从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线安全。

2)落实保护地下管线的组织措施,管线单位委派管线保护专职人员协助本工程地下管线的监督保护工程,项目部现场管理人员与各施工队及各班组的兼职管线保护人,建立健全的地下管线安全保证体系,项目部设专职安全员,作业队伍进行三级安全教育和安全技术交底,挑选技术水平过硬的机械操作人员,并对操作人员进行

安全施工技术交底。制定安全生产责任制,明确奖惩措施,责任落实到人。

3)现场进行地下管线详细调查,可采用的方法主要有:

⑴挖探坑:这是长期以来市政施工企业探明地下管线的主要方

法,探坑采用人工开挖,开挖时应采用铁锨薄层轻挖,不宜使用羊

镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距,通过两处以

上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。

⑵采用管线探测仪探测:采用英国雷迪公司

(Radiodetdction)生产的RD8000地下管线探测仪进行探测,该仪

器可有效的探测电力、电信、燃气、供热、供水、排水和有线电视

等各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据,在钻孔灌注桩、雨

污排沟槽及地下人行通道开挖前进行全面探测,与现有管线图纸资料对照复核,以获得地下管线的准确信息。

⑶与各专业管线单位监护人员进行交流,请他们介绍一下管线

的分布情况、施工中应该注意的事项,对工程的安全、进度十分有利。

⑷根据经验,仔细观察,合理判断分支管线的埋设位置和种类。

重点观察部位:路口处四周集中穿路管线,沿线单位处支管接入情

况,一般从检查井盖位置可以看出管线的大致走向;电线杆引下线、配电柜至附近电力检查井之间应小心地下敷设的电力电缆。

4)绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线与已迁改完成的

管线竣工图叠加绘制在同一张平面分布图上,注明每种管线的埋设

方式,张贴在办公室显要位置,组织施工管理人员交底学习,随时提醒相关人员注意管线安全。

5)做好必要的警示标志。对于埋设较浅,受到重压会有危险的

管线,应采用设置警戒线的方式禁止一切重型机械通过,同时提示施工人员和机械操作人员注意保护地下管线安全。

4.2.2施工过程中采取的措施

1)机械开挖沟槽作业时,应有专人指挥,管道位置采用人工薄

层轻挖,管道暴露后应采取临时保护和加固措施,随时检查是否存在安全隐患。

2)对开槽中发现的没有标明的地下管线,或虽有竣工资料,但

管线的位置、走向与实际不符合时,要及时会同有关单位召开专门的会议,制定专门的保护方案。

3)机械操作人员必须服从现场管理人员的指挥,小心操作,挖

掘动作不宜太大,防止盲目施工,施工机械行进路线应避开已查明的地下管道位置。

4)常见的供水、电缆、燃气管道等遇到障碍物时,为了避让障碍会突然抬高,或者走向突左突右、很不规则的现象。因此施工人

员要时刻保持警惕,不能依据某探坑处发现的管线位置、高程而想

当然地认为全线如此。

5)开挖作业时根据土层的变化和土壤含水量的变化来推测管线位置,根据经验:土壤突然变湿或局部翻浆应考虑可能因附近供水

管道渗漏引起的;土层显示为原状土则比较安全,若显示为回填土

或采用其它材料回填而成则应小心地下管线。

6)对受施工影响的地下管线设置若干沉降观测点,工程实施中,

定期观测管线的沉降情况,及时向建设单位和有关管线管理单位提

供观测点布置图与沉降观测资料。

7)施工过程中发生意外情况,应严格按照本方案制订的应急预案处理。

4.3管线保护施工方法

根据前述本工程施工过程中对地下管线影响的主要施工内容:

钻孔灌注桩、雨污排沟槽施工、下穿隧道土方开挖及地下人行通道

浅埋暗挖法施工等,以下进行有针对性的叙述管线保护施工方法。

1)对于钻孔灌注桩

(1)首先采用前述挖探坑法结合地下管线探测仪进行检测,确

定钻孔范围内无地下管线或无须保护的管线,再决定直接施钻或挖

除管线施钻成桩;

(2)桩基施工过程中,合理安排打桩顺序,临近管线的桩先打,退着远离管线的方向打桩,以减少对管线的挤压。

2)对于雨污排沟槽施工

(1)对于管线埋深较大而又临近桩基础或基坑的情况,沟槽开挖时采用隔离法施工。通过钢板桩等形成与管线间的隔离体,限制

地下管线周围的土体位移、挤压或振动管线,钢板桩拔除时及时用

砂充填空隙并振捣密实,尽量缩短管线受影响区的施工时间;对于

管线埋深不大的情况,可采用隔离槽的方法,隔离槽可挖在施工部

位与管线之间,隔离槽一定要挖深至管线底部以下,才能起到隔断

挤压力和震动力的作用。

(2)沟槽开挖时可采用分段开挖、分段施工的方法,施工完一

段后再进行另一段,或分段间隔施工。使管线临近沟槽侧土压力局

部渐次减小。

3)对于地下人行通道浅埋暗挖法施工

施工时可能由于土体超挖和坍塌而导致地面沉降和土体位移,

从而对附近地下管线产生拉裂破坏,施工时可以采用注浆加固土体

的办法。一是施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固;二是施工结束后对井壁松散土和空隙进行注浆充填加固。

4)对于下穿隧道土方开挖施工

由于在里程K0+205附近有D820给水管及D300燃气管横穿隧道,

以及在K0+561附近有D219给水管横穿隧道,隧道土方开挖施工时

对这两处管线的保护是本工程管线保护的重点。通过分析研究与计算,决定采取悬吊法进行管线保护。

(1)对于K0+205附近横穿隧道的D820给水管及D300燃气管

管线横穿隧道平面图见图4.3-1。

图4.3-1K0+205处管线横穿隧道平面图

考虑到该处管线管径大、荷载大,采用双排单层贝雷架进行悬吊,一方面悬吊了管线,另一方面保证了行人的通行。

悬吊方案见图4.3-2。

八一路(珞狮北路—卓刀泉北路)道路排水工程地下管线保护专题方案

图4.3-2K0+205处给水管与燃气管悬吊剖面示意图

悬吊效果示意图见图4.3-3。

图4.3-3悬吊效果示意图

施工工艺流程为:核对图纸围护桩与管线坐标→施工支护桩与

冠梁→施工悬吊梁基础→拼装悬吊梁→放置托架槽钢并安装钢丝吊索→土方开挖和绷紧吊索→悬吊施工完工。

(2)对于K0+561附近横穿隧道的D219给水管

管线横穿隧道平面图见图4.3-4。

考虑到D219给水管管径较小、荷载较小,采用在内支撑上焊接工字钢,然后利用钢丝绳进行悬吊。

悬吊方案见图4.3-5。

图4.3-4K0+561处D219给水管横穿隧道平面图

5施工期间的管线维护与检查措施

5.1管线维护

施工期间加强管线变形的监测工作,并将监测结果及时报告给

相关部门。一旦管线变形增大时,应及时分析原因,采取有效措施进行处理。

5.2监控量测

基坑周边地表沉降监测,每断面距明挖段基坑坑边2米、5米、10米、15米设4点。主要道路沉降监测点布设在道路靠近基坑的边上,监测点选在道路的两侧不影响交通又便于保存的位置,观测点的间距约20米。沉降监测采用水准高程测量方法进行,仪器采用DEZ2精密水准仪配NA2铟钢水准尺,测量精度按二级水准要求。

6管线保护应急预案

1)对于施工过程中因探测不明、施工失误等原因,造成管线损坏,现场人员应立即向项目部汇报情况。

2)项目经理或总工应第一时间赶赴现场,并将第一手情况如实反应给业主,及时同时产权单位实施抢修。

3)如施工单位有能力抢修的,在提供抢修方案经业主同意实施的情况下,第一时间实施抢修,以尽量挽回损失。

4)对于管线损坏后,会造成对人员机械有损害的,应及时保护

好现场,并对现场进行戒严,防止工人、民众、机械的进入,造成进一步的损失。

5)事故处理完后,对损失进行评估,并对事故进行总结,以防止类似事故的再次发生,并对施工作业人员进行教育。对施工作业人员有较大失误的,给予处罚处理,并把处罚结果上报业主。

专题研究报告:管线安全保护措施

城市地下管线安全保护措施可分为三个阶段:地下管线设计阶段时的保护措施、地下管线运行管理阶段的维护措施、施工时的地下管线安全保护措施。 1.地下管线安全保护设计 1.1 排水管道 根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006),输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料,其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。污水管道、合流污水管道和附属构筑物应保证其严密性,应进行闭水试验,防止污水外渗和地下室入渗。 1.2 给水管道 根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006),金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止电化学腐蚀,应采取阴极保护措施(外加电流阴极保护或牺牲阳极。) 1.3 热力管道 根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ 34-2010),管沟敷设的热水管道应涂刷耐热、耐湿、防腐性能良好的涂料进行防腐设计。 1.4 燃气管道 传统燃气管道的管材一般采用镀锌管,其连接方式为螺纹连接,在连接处如果密封不严就容易漏气,因此改用无缝钢管、铜管等替代镀锌管,并用焊接连接的方式替代螺纹连接,使管道内部形成一个绝

对的密封空间。暗埋的燃气管道容易受到环境中的水、气等共同作用而发生腐蚀,可在管道外侧涂刷一层防腐漆使之在管道外表面形成致密的保护层与外界隔绝,或者直接在外表面贴附热收缩胶带以及PE 防腐胶带等,或者同时采用多种防腐措施形成多重防护。 1.5 电力电信管道 根据《电力电缆隧道设计规程》(DL/T 5484-2013),电缆隧道应采用全封闭的防水设计,电缆隧道的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管(盒)、预埋件、预留通道接头等细部构造应加强防水措施。隧道内宜配置环境监控系统,采用在线实时监控模式对电缆隧道集中监控。 2.地下管线的运行管理和维护 2.1 排水管道 管网运营管理内容主要包括管网的日常巡视检查及管网设施的维护保养工作,如管网普查;管道疏通清淤;清捞污水口、检查井、排气井;维修或更换检查井、污水口井盖、井框、污水箅、爬梯等;排放口清淤;封堵管道;拆除管堵;闸门、闸门井维修;局部破损管道修复、局部断头管的打通;排水用户管理;配合水务主管部门进行防汛抢险等等。 2.2 给水管道 管网运营管理内容主要包括实施管网系统的运行操作,并建立操作台账;管网巡线和检漏;阀门启闭作业和维护;管道维护与抢修作业。

周边建筑物及地下管线保护措施

周边建筑物保护措施专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原因 (3) 四、工程地质条件 (4) 4.1岩土层结构概况 (4) 4.2水文地质概况 (4) 4.3止水帷幕现状 (5) 五、周边建(构)筑物施工监测 (6) 六、建筑物保护措施 (8) 6.1 施工工艺的选择 (9) 6.2 建筑物保护措施 (9)

周边建筑物保护措施 一、工程概况 1.1 责任单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 1.2 工程概况 二、编制依据 1、和顺小区公租房工程建筑与结构施工图 2、和顺小区公租房工程主体总承包工程合同文件 3、和顺小区公租房工程《岩土工程勘察报告》(JGJ72-2004) 4、相关律法规、标准、规范、规程、图集以及地方标准、地方法规。 5、建设单位主持召开的图纸会审记录。 三、编制原因 工程现场东侧有加油站,西侧有民房。需考虑防护措施。 在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、建筑物的安全。因此,在基坑围护和

结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。 四、工程地质条件 4.1岩土层结构概况 拟建场地位于南岳区黄金路边,地理位置优越,交通条件极为便利。场地原始地貌单元为冲积沟谷地貌,后期经回填改造。分布有人工填土层、第四系全新统冲洪积层、第四系残积层,下伏基岩为第三系砂岩。拟建场地内埋藏地层特征自上而下依次描述如下: 4.1.4人工填土(Q4ml)①(①为地层编号,下同):属素填土,、褐红、棕红色、紫红色,主要由粘性土及少量砂岩碎块、砂砾等组成,表层0.00-1.00m深度夹砼块、砖块等建筑垃圾,块径一般20-40cm。堆积时间3-5年,未经分层压实,未完成自重固结,密实程度不均,一般结构较松散。场地遍布该层,层厚3.50~8.50m。 4.1.2第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)层 4.1.2.1含有机质粉质粘土②:灰黑、灰褐色,含少量有机质和植物根茎,偶见有未完全腐烂植物,略具臭味,呈软塑状态。光泽反应稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。本次勘察仅在钻孔215、222、232、364、B26号遇见该层,层厚0.80~4.40m。 4.1.2.2粉质粘土③:褐黄色、灰白色,呈可塑状态,光泽反应稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。层厚0.60~9.00m。 4.1.3第四系残积(Qel)粘土④:红褐色,由下伏砂岩风化残积而成,原岩结构可辨,不均匀夹少量强风化岩块,呈硬塑状态。光泽反应有光泽,摇振无反应,干强

地下管线保护方案及措施

地下管线保护方案及措施 一、总体保护原则 在土方开挖前甲方应提供本地区开挖范围内的市政管线分布图及相关说明文件,作为土方开挖的依据。分布图及说明文件可真实地反映地下管线的分布情况,并由甲方有关负责人签字认可。项目部总体保护原则入下:(l)思想上要对管线保持高度重视; (2)人工开挖样洞,施工前必须全部暴露清楚,便于保护; (3)落实专人负责; (4)管线保护工作首先办好监护,后落实专门措施,这样能有效地加以保护。 二、施工工艺选择 1.在地下管线较多的区域施工时,应该选用对管线扰动较小的施工工艺,不宜采用荷载大的重型机械施工工艺,在选用对土体产生挤压、引起土体变形和产生不均匀沉降的施工工艺时,应尽量分阶段进行,以减小对附件管线的扰动; 2.管线周围的土体加固。一是施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固;二是施工结束后对管壁或井壁松散土和孔隙进行注浆充填加固; 3.对于埋深较大而又临近施工区域的管线,可以采用隔离法,通过各种桩来限制管线周围的土体位移,避免振动或挤压管线,也可以通过在施工部位和管线之间挖出空间,以起到隔断挤压力和振动力的作用; 4.对于施工开挖后裸露在外的管线,可以通过采用支撑或悬吊等方法来减小土体开挖后管线的变形和位移; 5.在雨季施工时,应注意防治洪水对管线及周围土体的冲涮。 三、管线保护方案及措施 为保证公用管线在施工期间的安全,本公司拟定如下具体管线保护措施,并在施工过程中认真贯彻实施。 1.项目部组成以项目经理总负责,项目部安全部、工程部组成的管线保护领导小组,加强深坑开挖、排水沟开挖、电缆埋设等施工期间对原有管线的保护工作; 2.教育每个工人从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施汇总

*****人行过街天桥工程 地下管线、地上设施 保护措施 编制单位: 编制: 审核: 批准: 编制日期: 2013年10月8日

一、地下管线加固措施 按设计要求对工程范围内的地下管线加固,要求各管线单位出示地下管网图,并进行旁站指导。采取拆改和悬吊两种措施。 (一)、拆除改移措施 对需拆除改移的管线,由专业部门承担,我们将遵照业主及有关部门的指示,积极配合协助。 (二)、悬吊措施 1.施工前应调查所有施工影响范围内的管线,着重查明悬吊管线种类、规格、埋深、材质、接头型式、节长和管线基础等资料。 2.管线悬吊必须事先制定出详细的施工方案,并获得甲方、监理认可,同时与管线主管单位共同商讨,并达成一致意见。 3.支托结构必须座落在坚实的、稳定可靠的支墩上。 4.管线应在其下面的原状土开挖前支吊牢固,并经检查合格后,再采用人工开挖其下部土方。 5.在施工过程中,应对刚性悬托管线进行监测,管线上观测点的数量,应征求管线主管单位的意见,一般应在每节管线上设一观测点,观测标志可用抱箍直接固定在管线上。 6.工程施工时,不得碰撞管道悬吊系统或利用其做起重架、脚手架或模板支撑。 7.悬吊管线应依据管线的类型分别设立一定的安全保护区域,严禁机械设备靠近。 8.基坑回填土前,悬吊的刚性管线下应砌筑支墩加固,防止下沉,并按设计要求恢复管道和回填土。

9.在具体施工阶段,加强施工监测,并通过与管线基准值的对比分析来掌握管线的实际状况,并反馈信息,及时、灵活地调整施工工艺。 10.管道附近禁止停放各种机械及堆放杂物。 二、地上设施、周围建筑物保护措施 (一)、进场前,积极配合发包人和监理工程师做好施工用地范围及场区范围内必须保存的树木、广告牌、管线、建筑物、构筑物的移交工作,并签署移交文件,采用量、测、拍照、录像等手段做好原始记录。 (二)、建立责任制、将地面设施、建筑物的保护落实到人。 (三)、施工中加强对周围建筑物的监控量测,以掌握建筑物动态的沉降信息,及时调整施工方法,减少施工和降水对周围环境的影响,控制基坑周边土体位移。 (四)、对树木、路碑、广告牌、电线杆等设立围档并挂牌,安设夜间亮光标志,确保其不被碰破、撞倒等。 (五)、对振动较大的机械设备要做好防振措施,避免振动噪声污染以及振动破外。 三、道路工程附属设施保护措施 附属设施包括:缘石、侧石和人行道花砖安装。 所有预制构件使用建设单位指定的成品。建设单位如无指定,则选用合格厂家生产的合格产品。进场后经过外观质量检验,要求色泽一致,无掉边、断裂等现象。成品构件运到现场沿路线分开摆放,避免二次倒运。 (1)人行道面块施工: 人行道面块安装过程首先定线,即挂线定出花砖边线、边部标高线,每5m 钉钢钎并将线拉紧。用以控制面块安装时的边部位置和顶面标高。由于人行道较窄,安装面块时只两侧定线即可,从而确定了路面的横坡。施工时由一端沿路纵向安装,并随着安装沿路横向拉一根线,该线两端挂于纵线上,用以控制安装时

周边建筑物及地下管线保护措施

目录一、工程概 况 (1) 二、编制依 据 (1) 三、编制原 因 (1) 四、工程地质条 件 (2) 五、地下管线保护措 施 (4) 一、工程概况 天悦商住广场工程位于东莞市塘厦镇塘厦大道西侧、花园新街东侧,建安路北侧,花园北路南侧。工程建筑占地面积31720.74m2,总建筑面积179506.175m2,其中地下建筑面积51705.787m2、地上建筑面积127800.388m2;包括三栋商业住宅楼和一栋商场;三栋住宅塔楼均南北向布置,住宅层高3米,建筑高度93.0米,综合商业楼共六层,建筑高度为34.3米。结构型式:框剪结构,基础型式:筏板基础和独立基础。本工程±0.000=22.95m,现地面标高22.40~23.20m,设2层地下室,本基坑坑底相对标高为-9.5m~-11.7m,基坑开挖深度约8.97m~12.69m,基坑面积约26803.0m2,基坑开挖土方工程量约28.7万m3。 二、编制依据 1、天悦商住广场工程建筑与结构施工图 2、天悦商住广场工程主体总承包工程合同文件 3、天悦商住广场工程《岩土工程勘察报告》 4、天悦商住广场工程地下管线探测测绘技术报告 5、图纸会审记录。 三、编制原因 在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、地下管线的安全。因此,在基

坑围护和结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。. 四、工程地质条件 4.1 地层岩性 ml)、第四根据钻孔揭露,场地土层按成因类型可划分为:第四系人工填土层(Q4dlel)和侏罗系基岩层(J)Q。现仅根据已揭露的资料,)、残积土层(Q系坡积土层(自上而下将各土层特征分述如下: ml)第四系人工填土层素填土(Q4.1.1 4素填土:图件和附表代号为①1,褐灰色、灰白色、褐红色,压实,主要成份多数以碎石、砼块及少量粘性土、砂粒组成,为近期拆除厂房堆填而成,表层0.10~0.30m为砼路面,少数钻孔回填粘性土、块石(母岩成份为花岗岩),直径10~30cm。次层厚0.50~4.70m,平均2.00m。该层做标准贯入试验1次,击数N=11击(修正后击数10.3)。 dl),为粉质粘土 4.1.2 第四系坡积土层(Q粉质粘土:图件和附表代号为②,褐黄色、褐灰色、褐红色,可塑~硬塑,主要成份以粘粉粒为主,含石英砂粒及角砾,手搓有砂感,土质较均匀,干强度高,韧性中等。该层分布于场地内多数钻孔,该层厚度0.40~5.80m,平均1.98m,层顶埋深0.50~4.70m,层底埋深1.00~9.10m。 该层做标准贯入试验25次,校正后剔除2次,统计数23次,实测标贯击数为 N=6~24击,标准值12.1击(校正后击数标准值为10.7击)。 el),粉质粘土为泥质粉砂岩、炭质泥岩风化残积而成 4.1.3 残积土层(Q粉质粘土:图件和附表代号为③,灰黄色、暗红色、灰黑色等,土芯状态呈可塑-硬塑状,由泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、炭质泥岩风化残积而成,浸水易软化、崩解,手搓有砂感。该层分布于场地内多数钻孔,该层厚度0.60~11.50m,平均3.77m,层顶埋深0.50~6.80m,层底埋深1.10~14.00m。 该层做标准贯入试验32次,标贯击数为N=8~35击,标准值16.1击(校正后击数标准值为13.9击)。 4.1.4 基岩层(J),图件和附表代号为④,场地范围内主要揭露基岩层为强风化泥质粉砂岩、炭质泥岩~微风化泥质粉砂岩。 1)强风化泥质粉砂岩、炭质泥岩:图件和附表代号为④;暗红色、青灰色、灰 1黑色、灰黄色等,原岩结构基本破坏,残岩结构可辨,可用镐挖,干钻可钻进,岩芯 呈半岩半土状、土夹岩状,少数呈碎块状,岩块质较软,场地多数钻孔夹有薄层中风化岩,钻进相对较为缓慢,岩块相对较硬。该层分布于整个场地,所有钻孔均有揭露,该层厚度1.50~15.90m,平均7.16m,层顶埋深0.50~14.00m,层底埋深5.20~20.60m。 该层做标准贯入试验23次,标贯击数为N=50~63击,标准值54.2击(校正后击数标准值为46.0击)。

(完整版)地下管线保护措施

地下管线保护措施 为保护地下管线在施工中的安全,避免被破坏,应积极协调各方关系,督促施工单位和管线单位加强沟通,互相协调配合,采取积极、有效的措施保护地下管线,主要应做好以下几方面的工作: 一、施工准备阶段采取的措施 1、开工前建设单位组织相关管线单位和施工单位、监理单位参加管线综合调度交底会。管线权属单位将管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向施工单位交底清楚;并对施工现场派出监护人员。施工单位项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,要从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线安全。 2、施工单位取得各种地下管线资料后,对照现场与图纸资料互相校核验证。建立健全地下管线安全保证体系,项目部应设专职安全员,作业队伍应进行三级安全教育和安全技术交底,应挑选技术水平过硬的机械操作人员,并对操作人员进行安全施工技术交底。制定安全生产责任制,明确奖惩措施,责任落实到人。 3、现场地下管线详细调查,可采用的方法主要有: ⑴挖探坑:这是长期以来市政施工探明地下管线的主要方法,探坑采用人工开挖,开挖时应采用铁锨薄层轻挖,不宜使用羊镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距,

通过两处以上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。 ⑵采用管线探测仪探测:在对地下管线的勘测中,采用科学的手段人工开挖结合现代测绘技术、仪器,如加拿大noggin 公司生产的noggin250系列管线成像雷达,即可有效的探测电力、电信、燃气、供热、供水、排水和有线电视等各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据,在旧路开挖前进行全面探测,与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。 ⑶与各管线单位专业监护人员进行交流,请他们介绍一下管线的分布情况,施工中应该注意的事项,对工程的安全、进度十分有利。 ⑷根据经验,仔细观察,合理判断分支管线的埋设位置和种类。重点观察部位:大路口处四周集中穿路管线,沿线单位处支管接入情况,一般从检查井盖位置可以看出管线的大致走向;电线杆引下线、配电柜至附近电力检查井之间应小心地下敷设的电力电缆。 4、绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上,注明每种管线的埋设方式,张贴在办公室显要位置,组织施工管理人员交底学习,随时提醒相关人员注意管线安全。 5、现场做好警示标志。对已查明的地下管线,在施工现场

地下管线保护措施施工方案

羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程 地 下 管 线 设 施 保 护 方 案 中铁国际集团有限公司南京分公司 2017年3月10日

地下管线保护方案 我司承建的羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程位于南京江宁开发区空港经济区。其中,蓝天路,华商路,神舟路,路基开挖施工时,地下各类管线多,施工时必须保证地下管线的完好畅通,作好充分的保障措施。 开工前,组织各有关人员实地勘察,搞清施工内现状的地下障碍物:地下水、气、电力、通讯管线的具体位置,必要时进行地下物探工作并制定施工保护方案。施工进场后,还须与相关部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,确定其准确位置,在此基础上与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及保护措施,确保施工区和相邻区各管线完好,运行畅通;管线露出后密切配合有关单位和安全部门,完整无缺地迁移、保护管线,为后续工程创造条件。 1、摸清管线的功能作用和结构形式,依据这些功能 的作用 和结构,因地制宜进行加固和保护措施。 2、电缆管线由人工挖沟并立牌标注,警示施工人员 和机 械操作人员。 3、将管线埋设情况向全体施工人员交底,对于管线 位置的 开挖,坚持利用人力层层开挖,以防对管线产生损伤,并通知主

管单位人员到位,边施工边迂移。 4、加快施工进度,抓紧时间,缩短工期,使管线早 日恢复 原状。 5、如果发生意外情况的处置措施:在施工中万一出 现意外 况,一方面向有关管线单位反映,要求组织抢修,另一方面立即报告自己上级主管部门领导,保护事故现场,在出事地点拉上警戒线,由专人看守,防止伤害行人。组织人力、配合管线单位全力抢修,缩短抢修时间,使管线尽快恢复,减少损失。事后要按照“四不放过”原则分析事故原因,分析事故责任,提出整改措施,杜绝类似事故的发生对有关人员进行通报批评或处罚。

地下管线保护措施与应急措施

第十三节、地下管线保护措施及应急措施 一、工程概况 根据本工程红线范围的探测报告书以及管线布置图,了解到场地红线范围内有一条给水管道,给水管线点13个。管线保护是本工程的一大难点。 二、地下管线保护目标 本司在施工前将经过调查和探测,再进行土方开挖等施工操作,施工操作过程中做好管线保护的准备以及相关保护措施,协助相关单位做好保护工作。 三、现状地下管线情况

管线位置四、地下管线保护管理机构图

五、管线损坏原因 1、施工引起的直接损坏施工造成地下管线损坏的原因主要有以下几个方面: (1)地下管线位置不明。在施工前没有经过调查和探测,而是盲目按照施工图纸进行施工。由于在施工前对地下管线进行探测调查需要一定的费用和时间。大多数施工单位都不会也不思做此项工作。这是造成地下管线损坏的常见原因之一,而且造成的事故大多数都比较严重。 (2)施工时土体挤压导致一些临近区域内年代早、管材强度弱、接头不牢固的管线发生损坏。 (3)基坑开挖、边坡失稳或流沙现象引起较大的土体变形,当变形量超过管线的变形极限时,就会发生管线损坏。 (4)施工中可能产生土体不均匀沉降或地面隆起,当不均匀沉降或隆起值较大时会导致附近管线断裂或接头错位。 (5)施工机械、车辆、材料和土体等荷载过大会将下面的强度不高的管线压坏。 (6)施工开挖后,裸露的管线在冬季由于气温骤降,管子易冻裂。 (7)开挖裸露的管线在雨季受到洪水的冲击或附近的土体流失从而使管线发生损坏。 (8)施工时没有按要求进行施工。导致裸露的管线受到大的坚硬物体的剧烈碰撞而断裂、松动等。 六、地下管线的改移和保护 1、管线改移前首先对管线实施保护 项目经理 技术负责人 安 全 员 管线保 护 员 施工员 施工班组

地下管线专项防护措施(优秀工程范文)

目录 1、工程概况 (1) 2、施工范围内管线现况 (1) 2.1管线保护目标及承诺 (4) 2.1.1 管线保护目标 (4) 2.1.2 管线保护承诺 (4) 2.2管线保护措施 (4) 2.2.1 承台施工时管线保护措施 (4) 2.2.2 对于绿化带内窨井、电杆及地下管线的保护措施 (5) 2.2.3 对于路口新建雨水管道的保护措施 (6) 2.2.4 对于路口新建雨水管道的保护措施 (7) 2.3 管线应急预案 (7)

地下管线防护措施 1、工程概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 建设位置: 总建筑面积60440 米2,其中地上42279 米2,地下18161.4米2, 本工程由2幢(自编号1-1号、1-2号,2号)高层住宅和地下室组成.其中1-1号、1-2号(高层住宅)地上26层,建筑设计高度是81.6米;2号(高层住宅+配套公建及商业服务网点)地上32层,建筑设计高度为99.28米;商业服务网点为2层,建筑设计高度10.8米 ;地下室为二层,负一层层高3.6米,负二层层高3.3米.使用功能为车库和设备房. 建设工期:项目于2016年5月30日开工,计划完工时间2018年5月30日,总工期24个月. 2、施工范围内管线现况 经过对现场进行了实地踏勘及调研,比对综合管线图,对施工区域内的管线进行了初步的排摸.结合我方在施工现场了解到的情况,根据招标单位提供本标段内地下管线的详细探勘报告,我方初步了解地下地上管线如下表所示: 本标段各类管线情况汇总表 序号位置管种 管径(直 径、根数、材质) 与既有道路(桥梁)关系 1 K4+925 给水 DN800 南北走向本标段相交 2 K4+930 污水DN1200 南北走向本标段相交 3 K4+975 电信1根南北走向本标段相交 4 K5+010 供电2电杆南北走向本标段相交 5 K5+050 电信1根南北走向本标段相交 第 1 页

管线保护措施

道路排水工程 地下管线保护专项方案

1 工程概况与现状管线 1.1 工程概况 1.2 现状管线 2 管线保护组织机构及保护责任 2.1 管线保护目标 2.2 管线保护责任制 2.3 管线保护组织机构 3 管线迁改规划及迁改进程 3.1 管线迁改规划 3.2 管线迁改进程 4 总体施工部署、管线保护措施与方法 4.1 总体施工部署及对管线的影响 4.1.1 钻孔灌注桩施工 4.1.2 下穿隧道南北两侧的雨污排沟槽施工 4.1.3 下穿隧道土方开挖施工 4.1.4 楚天府地下人行通道施工 4.2 管线保护管理措施 4.2.1 施工准备阶段采取的措施 4.2.2 施工过程中采取的措施 4.3 管线保护施工方法 5 施工期间的管线维护与检查措施 5.1 管线维护 5.2 监控量测 6 管线保护应急预案

1 工程概况与现状管线 1.1 工程概况 1.2 现状管线 根据设计图纸及现场实地管线调查,本项目设计道路下方埋设多达10~12排市政管线,是城市重要的管线廊道,现状管线主要有电信、雨水、污水、电缆、军缆及给水、燃气管线,其中主要包括有一排d1200mm~BH=4.2m×2.0m雨水主管涵、一排d500mm~d800mm污水重力流管和一排DN500mm污水压力管,另外道路下方还埋设有两排给水管、五排通信管线、一排燃气管以及两排架空电力杆线等管线。地下现状管线纵横交错,布置复杂。施工中过程中如何进行地下管线保护,避免施工对周边管线造成破坏、影响管线的正常使用,是我们施工中的重要课题。现况道路与现状管线见下图。 2 管线保护组织机构及保护责任 2.1 管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 2.2 管线保护责任制 为了切实做好地下管线保护工作,强化“谁承包,谁负责”的原则,本工程实行地下管线保护责任制,项目经理为本工程的地下管线保护责任人。

毗邻建筑物及地下管线专项防护措施

毗邻建筑物及地下管线专项防护措施晨光※商丹国际工程 毗邻建筑物及地下 管线专项防护措施 编制人: 审核人: 审批人: 2012年03月28日 陕西大林建筑有限责任公司 毗邻建筑物及地下管线专项防护措施 1、现场地下管线保护措施 为确保工程质量和工程进度,施工前一定要与有关部门取得联系。取得施工范围内原有地下各种线路的详细资料。并在施工平面图中予以明确标出,设明显标志牌。 基坑开挖时,对于有地下障碍的区域采用人工开挖,以防损坏原有线路,并对其进行有效的防护。如原有地下障碍物的位置与在建工程相抵触时,必须与业主和设计单位取得联系,以获得最佳的施工方法。 对于钢管线:基础开挖时,视其位置是否与现开挖段发生冲突,如果有冲突,必须同业主与产权单位联系,将其改道,如果不发生冲突,计算重量(含内容物),计算出此管线需要多少支架来支撑,才能保持其位置不变。支架的具体尺寸施工时再定。原有线路施工时不允许碰撞,不得在其附近打火和焊接。确实需要焊接时,必须用橡胶皮将管道大面积盖住。如是煤气管线要特别注意。 对于水泥承插管,则需与设计单位和甲方联系,以确定施工方法。

对于光、电缆,可以做支架也可以做吊架,将其架住。施工时严禁对其碰撞,明火要远离,焊接时必须用防火材料盖住原有线路。 地下障碍物应视其具体情况才能确定其支撑和防护措施。所有支、吊架和其它保护用具只有施工时才能详细给出。 对开挖土方人员,进行必要的培训,并设立专人专职监督。 2、邻近建筑物的保护措施 在建筑物附近施工时,应了解建筑物的基础、结构情况,采取合理的施工方法和加固措施,避免邻近建筑物发生不预期沉降、开裂和倒塌。为了确保临近建筑物的安全和正常使用,在工程施工期间,应在建筑物四周设置观测点,严密注视邻近建筑物的位移和沉降。 3、文物保护 在施工中发现古墓、古建筑遗址及其他需要保护的文物时,应立即通知及有关部门,同时保护好现场,以免受到损坏。 4、施工平面布置管理 1)分结构、装修阶段合理现场平面布置。 2)明确临电、临水、消防管线、排水系统及道路的布置。 3)材料、构件、成品、半成品等整齐存放,每天做到工完料尽场清。 4(1、现场规划 按平面图规划要求标准统筹对施工现场进行设计和规划,以确保文明工地的实现。 4(2、现场管理制度 遵守有关消防、保卫方面的法令、法规,制定有关消防保卫管理制度,完善消防设施,消除事故隐患。佩带统一印制的出入证,加强现场保卫工作。 4(3、现场分区

工地周边建筑地下管线的安全专项保护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 工地周边建筑地下管线的安全专项保护措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8946-74 工地周边建筑地下管线的安全专项 保护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 在施工中经常会有因不明管线情况或保护措施不当造成施工时挖断水管、煤气管、电缆等恶性事故,严重影响群众生活和工作的现象。为了杜绝此类事故的发生,加强文明施工管理,根据《建筑法》等法律法规,特制定如下保护措施: 一、本合同段在项目开工前,需收集齐全项目红线范围内的各种管线资料绘制成图,并在施工现场显著标明各类管线的类型、埋深、位置、尺寸,以便本合同段在施工过程中采取相应的保护措施。 二、项目报安全监督时,建设单位需向市建设工程安监站(以下简称安监站)提供项目红线范围内的各种管线资料;本合同段在施工组织方案中列明管线保护的详细措施,并在施工过程中严格按照管线保护

地下管线和架空高压线的保护措施

保护地下管线及高压线的施工方案 本工程施工区域内存在地下管线及架空高压线,我项目经理部本着贯彻《建设工程安全生产管理条例》,落实“安全第一、预付为主”的方针,加强安全教育、提供全体人员的文明施工、安全施工意识,加强对施工区域内的地下管线和高压线路保护措施,制定完善措施的有效奖惩制度,确保各种线管的安全。一、地下管线 为保护地下管线在施工中的安全,避免被破坏,应积极协调各方关系,加强与管线单位的沟通,互相协调配合,采取积极、有效的措施保护地下管线,主要应做好以下几方面的工作: (一)施工准备阶段采取的措施 1、开工前我施工单位应参加由建设单位组织的相关管线单位、监理单位进行的管线综合调度交底会。管线权属单位将管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向我单位交底清楚。 2、我单位取得各种地下管线资料后,安排项目部相关人员对照现场与图纸资料互相校核验证,建立健全地下管线安全保证体系,项目部专职安全员对作业队伍应进行三级安全教育和安全技术交底,挑选技术水平过硬的机械操作人员,并对操作人员进行安全施工技术交底;制定安全生产责任制,明确奖惩措施,责任落实到人。 3、现场地下管线详细调查,可采用的方法主要有: (1)挖探坑:这是长期以来施工探明地下管线的主要方法,探坑采用人工开挖,开挖时应采用铁锨薄层轻挖,不宜使用羊镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距,通过两处以上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。 (2)采用管线探测仪探测:在对地下管线的勘测中,采用科学的手段人工开挖结合现代测绘技术、仪器,如加拿大noggin公司生产的noggin250系列管线成像雷达,即可有效的探测电力、电信、燃气、供热、供水、排水和有线电视等各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据,在开挖前进行全面探测,与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。

施工现场地下管线保护措施

地下管线保护措施 一、项目部根据管线协调会纪要,与有关管线单位签订协议,并附管线交底记录。与有关单位未签订协议前,不得施工。 二、工程开工前,根据管线交底情况以书面形式要求各管线单位委派责任心强、熟悉本单位业务的人员到现场对本单位的管线进行监护。如果管线单位不予配合,应及时以书面形式向业主反映情况。 三、工程施工过程中,项目部要采取切实可行的措施,保证地下管线的安全。 1、挖探坑:这是长期以来市政施工企业探明地下管线的主要方法,探坑采用人工开挖,开挖时应采用铁锨薄层轻挖,不宜使用洋镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距,通过两处以上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。 2、采用管线探测仪探测:在对地下管线的勘测中,采用科学的手段和运用现代测绘技术、仪器,如英国雷迪公司生产的RD4000系列管线探测仪,即可有效的探测电力、电信、燃气、供热、供水、排水和有线电视等各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据,在旧路开挖前进行全面探测,与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。

3、与各专业管线单位监护人员进行交流,请他们介绍一下管线的分布情况,施工中应该注意的事项,对工程的安全、进度十分有利。 4、根据经验,仔细观察,合理判断分支管线的埋设位置和种类。重点观察部位:大路口处四周集中穿路管线,沿线单位处支管接入情况,一般从检查井盖位置可以看出管线的大致走向;电线杆引下线、配电柜至附近电力检查井之间应小心地下敷设的电力电缆。 5、绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上,注明每种管线的埋设方式,张贴在办公室显要位置,组织施工管理人员交底学习,随时提醒相关人员注意管线安全。 6、现场做好警示标志。对已查明的地下管线,在施工现场应做好醒目的警示标志,方法是沿管道走向插小红旗,旗杆上设置方向标和标志牌,标志牌上注明管道名称、管径、根数、埋深等信息,小红旗之间洒白色石灰连成线,提示施工人员和机械操作人员注意保护地下管线安全。在管线周围50厘米的范围内严禁使用机械施工。对于埋设较浅,受到重压会有危险的管线,还应采用设置警戒线的方式禁止一切重型机械通过。 四、施工过程中采取的措施

地下管线及其他地上地下设施的保护措施【最新版】

地下管线及其他地上地下设施的保护措施 一、调查分析首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 (1)从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线的走向。并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 (3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 二、保护措施

(1)详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议,收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监护人员到场),核对弄清地下管线的确切情况,做好记录。(2)工程实施前,向有关单位提出监护的局面申请,办妥“地下管线监护交底卡”手续。 (3)施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底,随即填写“管线交底下”,并建立“保护地下管线责任制”,明确各级人员的责任。 (4)现场设置必要的管线安全标志牌,悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。 同时还应注意: 1、工程开工前,查明地下管线索及设施的分布情况,在有地下管线和地上设施的部位覆盖2公分厚的钢板。 2、对已有的地上设施,在工程开工前,搭设双层钢管防护棚进行保护。

地下管线及设施保护措施

地下管线及设施保护专项技术措施 1、项目概述 本项目为华润电力本期2×350MW发电机组及规划扩建1×350MW发电机组工程提供所需冷却海水(循环水系统补充水),海水取自沧东电厂循环水排水,在沧东电厂循环水排水口附近建设海水提升泵站及沧东电厂厂输送管线,以及配套设备和设施。 本工程泵房及泵房配电间位于电厂的厂前区域,供水管线需要经过电厂的厂前区及扩建区域,此施工围存在有地下管道、地下管沟、地下电缆等设施。在我方进行桩基及深开挖的过程中,很容易受到影响,为了规施工中对地下管线及设施的保护方法和程序,避免在施工中对本工程围的地下管线及设施造成破坏,保证各种管线的正常运行和安全,特制定此方案。 2、编制依据 1、华润电力海水取水工程(黄骅电厂部分)设计图纸、图纸会审纪要; 2、设计单位提供的地下设施勘察报告; 3、现有区间管线资料; 4、沧东电厂关于地下设施保护的相关规定。 3、管线处理前的准备工作 3.1 现场情况咨询 由于建设单位提供的地下管线资料不够详细,施工前我项目部积极向管线主管部门仔细咨询了解施工区域的地下管线种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的竣工图纸资料,以此作为地下管线处理方案的依据。根据前期我部沿线的仔细勘察和咨询,发现电厂原有虹吸井和供水泵房之间有两趟输水管线,分别为中心标高 4.85的DN200输水管道和中心标高4.00的DN1200的输水管线;在供水管线经过区域有两条已经在使用电厂循环水排水沟和扩建区域计划建造的两条排水沟,管顶标高为3.80;据了解管线经过区域还有高压电缆等设施,施工前需要和主管部门认真沟通,保证施工的安全顺利进行。

地下管线及其地上地下设施的保护加固措施

地下管线及其地上地下设施的保护加固措施 一、调查分析首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防范于未然。 (1)从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 (3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 二、保护措施 (1)详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管道图纸资料,并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议,收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监护人员到场),核对弄清地下管线的确切情况,做好记录。 (2)工程施工前,向有关单位提出监护的局面申请,办妥“地下管线监护交底卡”手续。 (3)施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底,随即填写“管线交底”,并建立“保护地下管线责任制”明确各级人员的责任。 (4)落实保护地下管线的组织措施,公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人,组织地下管线监护体系,严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场,并设置必要的管线安全标志

地上地下管线保护措施

地上地下管线保护措施 根据现场的情况,施工前先会同业主和监理摸清沿线的地上 地下管线设施的埋设位置和走向,在施工中,我方将在甲方和监理现场代表的指导下,采取措施确保在原有管线安全正常运行的同时,保证本工程施工顺利进行。 一、 地上地下管线保护管理体系 二、 地上地下管线保护措施 1、施工前,应搜集并详细阅读各管线及设施图纸等资料,熟 悉情况,并把保护管线设施作为重点来抓,防患于未然,确保万无一失。 2、建立项目部管线设施监护体系,把保护措施、加固方案落 到实处。 3、在路槽开挖前必须挖探坑,尤其在路口,要摸清周围管线 施工现场专业技术员 项目经理 专职安全员 施工班组 施工班组 施工班组 施工班组

的走向、埋深等情况,对地下管线不明的地段,应当采取人工进行开挖,严禁机械开挖,杜绝野蛮施工。在管线部位,应做好醒目的标志,以免遭到破坏。 4、在遇到管线的施工地段,每道工序施工前项目部技术管理人员必须对施工操作人员、机械驾驶人员进行技术交底,并派专人在施工过程中,对各项管线的保护进行监督巡查,发现问题,要及时处理解决。 5、在施工过程中若发现现状管线与交底内容不符或直接危及管线安全等异常情况时,应立即通知业主管线部门和有关管线单位的人员到现场协商,不得擅自进行处理。 6、管线暴露后,要采取加固措施保护,分别采用包草袋或其他保护物,对管线进行保护,防止外击碰伤管线,重要管线必须派人监护,跟踪观测。 7、采取的专项保护措施同时必须经过管线及设施的业主管理单位审查同意后方可施工,通过管线及设施应事先与其业主管理单位联系。 三、各主要分部分项工程成品保护具体措施 1、各专业通用保护措施 (1)合理安排各工种施工顺序,尽量减少交叉污染。 (2)材料、设备及施工机具搬运过程中应采取措施防止碰撞或损坏已完工的墙面、地面、顶棚、门窗、扶手、栏杆及设备设施等成品。 (3)管材及配件、卫生洁具(含附件)、灯具、电箱(柜)、元

相关文档