1 现场勘测与设计

3.1 该工程西侧已有变电所,工程临时用电可直接采用五芯电缆从该变电所引出,用埋设办法直接引入总配电柜。考虑现场用电设备较多,确定分LFG1、LFG2、LFG6 、LFG4四个主回路用五芯电缆引至现场四个分配电箱(其中LFG1、LFG2进入1号分配电箱),再从四个分配电箱进入各用电设备开关箱。

3.2 施工现场用电量统计见《用电统计一览表》。

3.3 根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,本供电系统采用TN—S(即三相五线制)供电系统供电。

3.4 第一第二两个主回路的分配情况如下:

3.4.1 1号分配箱LFG1主回路:电焊机1台,楼上临时用电。

3.4.2 1号分配箱LFG2主回路:。

3.5 第三个主回路的分配情况如下:

2号分配箱:卷扬机1台、弯曲机2台、切断机2台、对焊机1台、切割机1太。

3.6 第四个回路的分配情况如下:

3.6.1 3号分配箱: QTZ-5013塔吊1台、楼上临时用电。

3.6.2 4号分配箱: 50搅拌机2台,输送泵1台,水泵2台。

3.7 临时供电平面布置图(见附图)

4 各用电设备的选择

4.2 计算负荷:由上表得知现场用电负荷为29

5.2KVA(估算法计算现场电)。

4.3 选择变压器

变电所的变压器规格为600KVA>295.2KVA,满足使用要求。

4.4 导线截面及分配箱开关箱内电气设备的选择

4.4.1 一号分箱通往楼上导线及电气设备选择

A、计算电流:44.72×0.75×2≈67.08A

B、导线选择VLV-3×35+2×16敷设

C、开关选择KJM10—250/330

D、漏电保护器选择DZ15LE—100/4901

4.4.2 一号分箱塔吊导线及电气设备选择

A、计算电流:36.8×0.75×2≈55.2

B、导线选择VLV-3×70+2×35暗设

C、开关选择KJM10—250/330

D、漏电保护器选择DZ20(L)—250/4300

4.4.3 二号分箱导线及电气设备的选择

A、计算电流:24+9+4.5=37.5

B、导线选择VLV-3×95+1×50埋设

C、开关选择NM10-250/330

4.4.3.1 卷扬机的导线及开关选择

A、计算电流:11×0.75×2≈22.6A

B、导线选择BX-3×16+1×10埋设。

C、开关选择HK2-60。

D、保护器选择DZ15LE-100/4901。

4.4.3.2 弯曲机的导线及开关选择

A、计算电流:3×0.75×2≈4.5A×2台

B、导线选择BX—3×6+1×2.5埋设

C、开关选择HK2—60

D、保护器选择DZ15LE—400/4901

4.4.3.3 切断机的导线及开关选择

A、计算电流3×0.75×2≈8.2A

B、导线选择BX-3×6+1×2.5埋设

C、开关选择HK2—60

D、保护器选择DZ15LE—40/3902

4.4.3.4 对焊机的导线及开关选择

A、计算电流≈100A

B、导线选择VLV3×70+2×35埋设

C、开关选择KJM10—250/330

D、漏电保护器选择DZ15LE—100/4901

4.4.4 三号分箱导线及电气设备的选择

A、计算电流:16.5+4.5=21A

B、导线选择VLV3×70+2×35埋设

C、开关选择DZ20Y-250/3300

4.4.4.1 塔吊导线及开关选择

A、计算电流:36.8×0.75×2≈55.2

B、导线选择VLV-3×70+2×35暗设

C、开关选择KJM10—250/330

D、漏电保护器选择DZ20(L)—250/4300

4.4.4.2 切断机的导线及开关选择

A、计算电流3×0.75×2≈4.5A

B、导线选择BX-3×6+1×6敷设

开关选择HK2—60

保护器选择DZ15LE—40/3902

4.4.5 四号分箱导线及电气设备选择

A、计算电流:60+3=63A

B、导线选择VLV3×70+2×35埋设

C、开关选择DZ20LE-250/4300

4.4.

5.1 园盘锯导线及开关选择

A、计算电流:1.5×0.75×2≈3A

B、导线选择BV-3×2.5+1×2.5埋设

C、开关选择HK2—60

D、保护器选择DZ15LE-100/4901

4.4.

5.2 输送泵导线及开关选择

A、计算电流≈100A

B、导线选择BV-3×50+2×16埋设

C、开关选择HK2—60

D、保护器选择NM10-250/3300

4.4.

5.3 通往楼上

A、开关选择HK2—60

B、保护器选择DZ15LE—100/4901

4.4.

5.4 备用

A、开关选择HK2—60

B、保护器选择DZ15LE—100/4901

4.4.6 五号分箱导线及电气设备选择

A、计算电流:43.5×0.75×2≈64.6A

B、导线选择VLV-3×70+2×35埋设

C、开关选择DZ20Y-225/3300

4.4.6.1 电焊机导线及开关选择

A、计算电流29×0.75×2≈43.5A

B、导线选择BX—3×35+2×16敷设

C、开关选择HK2—60

D、保护器选择DZ15LE—100/4901

4.4.6.2 通往楼上

A、漏电保护器的选择DZ15LE-40/4902

B、开关的选择HK2-60

4.4.6.3 照明

A、开关选择HK2—30

B、保护器选择DZ15LE—100/2901

4.5 总箱电气设备选择

4.5.1总配电箱内设4个控制开关,第一主回路和第二主回路控制1号分配电箱;第三路控制2~3号分配电箱;第四主回路控制4~5号分配电箱。四个回路控制开关均采用DZ20Y-400/3300。

4.5.2 总箱内设一个总开关,开关选择杠杆式刀开关HD13—1000/31。

4.5.3 总配电柜的进线选择VLV-3×150+2×70。

5 安全用电技术措施

5.1本现场采用TN—S供电系统,工作零线和保护零线在电源处分开采用电线编号制度,以防工作零线与保护零线混接,保护零线应保证接地极之间的可靠连接。

接地电阻不大于4Ω,在室内严禁将PE线与零线相接。

5.2 设置漏电保护器

5.2.1 现场临时用电按照规范要求,实行三级配电两级保护。

5.2.2 分配电箱和开关箱中设置漏电保护器、现场所有用电设备,除作保护接零外,在设备负荷的首端处安装漏电保护器。

5.2.3 漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)的要求。

5.3 安全电压

在潮湿和易触电及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

5.4 电气设备的设置要求

5.4.1 考虑到甲方已有室内配电屏,因此现场只设置总配电箱和分配电箱以及开关箱,实行分级(三级)配电。

5.4.2 从经济角度出发,动力配电与照明配电合置在同一配电箱内,但必须分路设置,并加以标识。

5.4.3 开关箱从分配电箱分出,一台用电设备只能用一个开关箱,箱内设置一闸、一保护。严禁用一个开关控制两台以上的用电设备。

5.4.4 分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的位置。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。

5.4.5 配电箱、开关箱周围应有足够两个人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

5.4.6 配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3 m小于1.5 m。移动式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5 m。配电箱、开关箱的箱体采用1.5 mm的铁皮制作。

5.4.7 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体下底面,不得设在其他部位。

5.5 电气设备的安装

5.5.1 配电箱内的电器应装在金属板或非木质的电气安装板上,然后整体固定在箱体内,金属板与配电箱体应做电气连接。

5.5.2 配电箱开关箱内的各种电器按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动,并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准要求。

5.5.3 配电箱、开关箱内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线接线端子板分设。

5.5.4 箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

5.5.5 各种箱体的构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线必须用接线端子板连接。

5.5.6 配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后的引出及引入线要留有适当的余度,以便检修。

5.5.7 导线压头要压接牢固可靠,多股导线要用压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

5.6 电气设备的防护

5.6.1 现场内临时用电的施工与维修,必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,本施工现场的临时用电的架设与安装由专业电工濮发高完成。

5.6.2 现场电工要做到熟练掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

5.6.3 使用设备前必须按规定穿好相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。

5.6.4 停运的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

5.6.5 负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。

5.6.6 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源,并作妥善处理后进行。

5.7 电气设备的使用与维护

5.7.1 现场的所有配电箱、开关箱必须每月进行一次检查与维修。

5.7.2 检查与维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

5.7.3 配电箱内盘面上要标明各回路的名称、用途,并做出分路标记。

5.7.4 总、分配电箱要配锁,施工停止作业1小时以上时,将动力开关箱上锁。

5.7.5 各种电气箱内要保持清洁整齐,不允许放置任何杂物,箱内不得挂接其它临时用电设备。

5.7.6 更换熔断器的熔体时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

6 电气火灾预防措施

6.1 严格按照设计及规范选择导线及电器设备。

6.2 导线架空敷设时,其安全间距必须满足规范要求,熔断器的熔体按设计采用,严禁任意改变。

6.3 电工必须严格按规范执行,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关接头要压接牢固,铜、铝连接要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

6.4 电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题要及时解决,保证设备正常运转。

6.5 使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30CM。

6.6 使用电焊机时,要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。

6.7 配电箱开关箱,要经常清扫,不得有杂物及易燃物体。

梁板预制安装施工作业指导

Xxxx高速公路 梁板预制及安装施工作业指导书

目录 1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 2、钢筋、模板、垫块 2.1、基本要求及实测项目 2.2、施工要点 2.3、施工质量问题预防措施 2.4、监理质量控制要点 2.5、安全生产 3、后张法梁板预制、张拉压浆 3.1、基本要求及实测项目 3.2、施工要点 3.3、施工质量问题预防措施 3.4、监理质量控制要点 3.5、各道工序填报表格 3.6、安全生产 4、梁板安装 4.1、基本要求及实测项目 4.2、施工要点 4.3、施工质量问题预防措施 4.4、安全生产

1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 1.1、曲线桥梁长严格按照布梁图内预制梁长表尺寸执行,各桥边孔预制梁长注意调整预应力钢束及普通钢筋跨中直线段长度,直线桥梁未示出预制梁长,尺寸按照桥型布置图执行。 1.2、本项目路线纵断面采用分幅拉坡设计,桥面标高应按相应纵断面设计图进行计算。 根据桥型布置图内所标示的斜交角度注意调整预制梁方向。 1.3、为了满足在设计中由于桥梁所处曲线半径的不同而需要对梁长进行调整。 1.4、主梁端横隔梁和中支点横隔梁与背墙线或桥墩中心线平行。 1.5、预制主梁简支安装时的临时支座采用砂箱形式临时支座。 1.6、桥面正常情况下横坡为2%,施工时应注意按桥梁实际坡度设置预制T梁顶面及横隔梁顶、底面横坡,当有超高时必须保证翼缘板根部的尺寸满足要求。 1.7、通过桥梁的电缆槽及悬吊预埋构件尺寸按交通工程要求采用预埋。 1.8、拼宽桥梁需要施工前坐标放样,当加宽段宽度与实际不符时以坐标为准。 1.9、所有桥梁主要构件采用高性能混凝土,提高混凝土的耐久性。 1.10、本项目工程预应力施加采用预应力张拉智能控制系统,且具有远程监控功能。 1.11、承包人必须制定预应力混凝土张拉、压浆施工方案报监理人审批。所有预应力张拉、压浆工作,必须有监理人在现场进行全过程监理,并在原始记录上签字。承包人应在7天内向监理人报送记录复印件及电子记录文件。 1.12、梁板每次张拉的技术信息应采用计算机自动生成、自动存储、打印。每次预应力张拉以后,如监理人要求,应将张拉数据现场打印给监理人。 1.13、预制梁板养生采用全天候覆盖自动喷淋养生或蒸汽养生法养生,并做好循环水的利用,混凝土养生期应根据水泥品种、环境温度、湿度、以及掺入的外加剂,合理确定。 1.14预制箱梁齿板处顶板横、纵向钢筋高度应按图纸设计摆放,尽量避免造成钢筋的断开,在锚垫板处与之发生冲突确实影响施工的,经监理工程师同意可以断开,但要保证横、纵向钢筋尽量与底板的间距,不能和底板钢筋合在一起;断开钢筋位置要前后错开,并保证将来焊接长度。齿板位置的所有钢筋应通过齿板模板开槽通过,不能采用弯曲钢筋的方法施工。张拉槽内的混凝土一定要振捣密实,二次抹面压实,刷毛、凿毛均可,但尽量保证平整。齿板处模板严格按照图纸尺寸加工,同时应有足够的刚度,在施工中不移位、不变形,保证锚垫板的位置和角度符合图纸要求;锚垫板后部混凝土浇筑必须使用定型模板,控制好浇筑后的混凝土几何尺寸和密实度。 1.15鉴于本项目预制边梁滴水槽位置不统一,经研究决定,现做统一要求:滴水槽中心线距梁体外边缘10㎝,R=15mm,形状半圆形;梁体有弧度的边梁,滴水槽要顺梁留弧度。

安全用电安全操作规程

编号:SM-ZD-61603 安全用电安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全用电安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 第1 条?:本规定只适用于使用电气设备人员在使用过程中的行为规范。?对于供、用电设备的设计、安装、运行和维护应遵照等国家现行有关标准规范执行。 第2 条:安装、维修或拆除供电线路和用电设备,必须由经过培训考试,持有电工操作证的人员进行,禁止非电工人员进行上述作业。 第3 条:任何电气设备在没有验明无电时一律认为有电,不能盲目触及。 第4 条:拆开或断裂的裸露的带电接头,必须及时按规定用绝缘物包好并放置到不易碰触到的地方。 第5 条:用电人应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,禁止设备带病运转。 第6 条:所有电气设备如配电箱、开关盒、电动机等都

临时用电安全防护作业指导书

临时用电安全防护作业指导书 1、编制依据 《职业健康安全管理手册》 《运行管理程序》 《建筑施工现场安全防护基本标准》 《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》 《特种作业人员劳动安全管理办法》。 《劳动保护用品管理规定》 2、适用范围 本应急响应预案适用于公司所有临时用电的安全防护。 3、施工用电安全措施措施细则 3.1施工用电配线最大弧垂与地面净距不小于4m,边线与建筑物凸出部分及树梢净距不小于1.0m。 3.2配电箱及开关必须防雨,设门并配锁,进出线口必须设在箱体下底面,箱内严禁存放杂物。 3.3凡超过国家标准规定的安全电压的各种手持电动工具以及额定电流小于60A,人体可能偶而触及的用电设备,必须安装漏点保护器,每班作业前必须检查一次。 3.4现场移动式设备必须使用橡皮绝缘电缆,手持照明灯必须使用安全电压。

3.5熔丝的容量必须按用电负荷量装设,严禁用其它金属代替。 3.6电工作业人员必须持证上岗,严禁无证操作。电工作业人员必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具,并定期检验。 3.7严禁将电线栓在铁扒钉,钢筋或其它导电金属上,电线必须用绝缘子固定。 4、生活用电安全措施 4.1施工现场应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照明的 场所(如工区驻地,施工现场),应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤灯。 4.2照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱(板) 内必须装设漏电保护器。 4.3室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。 4.4工地施工便道及工区驻地路灯的每个灯具,应单独装设熔断器保 护。灯头线应做防水弯。 4.5荧光灯管应用管座固定或吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构 物上。 4.6钠、铊等金属卤化物灯具的安装宜在5m以上,灯线应在接线柱上 固定,不得靠近灯具表面。 4.7灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。 4.8灯具内的接线必须牢固。灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

配电房安全用电操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A50740 配电房安全用电操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

配电房安全用电操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、严格遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;配电房供电由专人管理,确保用电安全第一。 2、经常巡视配电房的安全运行情况,填写安全运行记录,发现异常及时检修。 3、保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。 4、除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。 5、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;并在断开点

上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 6、巡视配电装置,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入配电房。 7、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 8、严禁酒后进入配电房进行操作。 9、市电(即变压器输出电)与发电机转换操作方法: (1)有市电时,市电开关合上送电,此时发电机开关和墙上连接发电机的闸刀必须处于断开状态! (2)市电停后,首先断开墙上连接市电的闸刀!才能开始启动发电机,待发电机运行正常后,再合上墙上与发电机连接的闸刀送电!

临时用电作业指导书

临时用电安全作业指导书 一、总要求 1、施工现场用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,建立健全施工现场临时用电管理制度,落实临时用电管理措施。 2、负责现场临时用电的电工在电气负责人的领导下,负责现场内临时用电的全面管理、检查和维修工作,各种电气设备的布置和安装应符合临时用电施工组织设计的要求。 3、临时用电必须设专人负责,现场要建立临时用电检查记录、电工值班和维修记录,对塔吊和总箱应有接地电阻遥测记录,且每半年应复测一次。 4、临时用电配电系统要采用三相五线制接地保护系统,各种电气设备和电力机械的外壳、金属支架和底座必须与底线可靠连接。 5、监理单位负责对施工现场临时用电进行监督、管理,对不符合临时用电施工规范的,及时要求施工单位整改。 二、材料: 1、漏电保护器:必须有出厂合格证。 2、配电箱:必须符合施工用电要求。 三、作业条件: 1、电工必须经培训考核合格并持特种作业证上岗作业。 2、所用电缆必须符合TN—S供电系统。

3、作业场地必须由防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 三、安全措施: 1、施工现场临时用电要符合“三级配电、二级保护”以及“一机、一闸、一箱、一漏”的要求。 2、动力和照明线路分路装置,照明线路接线接在动力开关的上侧。 3、宿舍、淋浴间、仓库照明采用36V安全电压。 4、人工挖孔的照明必须使用不大于12V的照明电压。 5、在潮湿场所的照明电源,电压不大于24V。 6、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 7、接引电源工作,必须有维修电工进行,并应设专人进行监护。 8、施工用电用毕后,应有电工进行拆除。 9、严禁非电工拆装电器设备,严禁乱拉乱接电源,电线架设应符合施工用电要求。 10、配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。 11、电器设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。 12、接地装置应定期检查。

预制箱梁模板作业指导书

预制箱梁模板安装及拆除作业指导书 1、适用条件、范围 为了使贵溪制梁场桥梁预制模板安装的整个施工过程处于受控状态,确保桥梁外形轮廓尺寸的准确性及施工质量和施工过程安全。 本作业指导书适用于贵溪制梁场箱梁预制的模板安装和拆除作业。 2、作业准备 内业技术准备 作业指导书标志编制后,应在开始工作前组织技术人员熟悉图纸,熟悉规范和技术标准,制定施工安全保证措施。 外业技术准备 施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。仪器检测设备配齐。以确保技术人员需要。 3、技术要求 侧模与底模连接的标高、间距按“台座设计图”和“外模底模连接图”精确定位预埋。 模板安装前,检查板面是否平整光洁,有无凹凸变形及残余粘浆,模板接口处,端模管道孔眼应清除干净。模板安装前板面必须均匀涂刷脱模剂。 侧模、端模安装后检查支撑情况,确保其稳定性。 灌注砼时必须专人值班,负责检查紧固件、拉杆、支撑垫等,如有松动应及时处理、紧固,以免跑模或漏浆。 立模工序作业完毕,由班组自检合格后,报质检工程师检查,由质检工程师检查合格并填写模板安装检查记录,再经监理工程师检查确认后,才允许进入砼灌注工序作业。

4、施工程序与工艺流程 施工程序 底板拼装→底模反拱→安装侧模板→调整侧模倾斜度→安装翼板→调整翼板反拱→安装上角膜→调整上角膜垂直度→安装端模→端模与角膜连接→测量外模长度宽度→吊入内模→内模调节到位→检查内外模尺寸→浇注混凝土→缩放内模→移除内模。 工艺流程

5、施工要求 底模的安装 1)底板下台座基础具有足够的刚度,且地基稳定,确保在制梁过程中不发生下沉现象。底模平整度控制在2mm/m。由于预施应力时,梁体的弹性压缩及混凝土的徐变、收缩影响,使梁长缩短,制造底模时其全长应考虑压缩量,根据设计图纸资料提供其压缩量进行设置,待梁体张拉完后根据具体情况和统计资料再进行调整。为减少预应力产生的上拱度和保证在运营状态下线路的平顺性,梁体应预设反拱,底模两端范围内部不设置反拱,在梁体跨中处根据设计图提供数据设置反拱,其它部位按y=ax2-b二次抛物线(近似折线)进行布置。在钢筋混凝土台座基础上预埋钢构件,钢底板在工厂加工成块,在工地安装焊接成整体,底模与钢构件焊接固定底模。将端头第二块(~范围)制成可拆除的活动块,其余部位按照设计要求焊制在底座基础上。 2)减少在台位上预施应力时造成混凝土开裂。在预张拉和初张拉后与底模接触的梁端混凝土由于混凝土的压缩而造成混凝土出现开裂现象,将底模端部固定底模改进成活动块, 3)底模安装后及时清除底模面板上杂物,对活动底模的接缝处清除浮渣并使之密贴,检查底模两边的橡胶密封条,对损坏的须更换或修补,并随时检查底模的反拱及平整度等,尤其是四个支座处误差须在允许范围内。 4)底模及台座施工安装完毕后及在正常使用条件下,每月应用水准仪进行复测检查,并将检查结果记录归档,当有超标处应及时调整修理。 5)安装尺寸要求:

房地产开发临水临电配套作业指导书

房地产开发临水临电配套作业指导书 1.作业目的 按照项目建设进度控制节点制订工作计划,保证在项目前期三通一平完成时,办全所有的申办和报批的手续,完成施工施工时的临时用水、用电配套工程。 2.主管岗位项目经理:督促检查主办岗位的作业。 主办岗位设备工程师:具体经办本项作业。 3.作业描述 3.1 临时施工用水: 3.1.1拟写临时施工用水报告,盖好公章。 3.1.2按自来水公司业务受理的区域范围,持上述报告及以下资料送交自来水公司业务发展中心(分浦东、市南、闵行、市北有限公司)。 3.1.2.1接水前期业务办理记录卡(复印件), 3.1.2.2征询用水批复意见(复印件), 3.1.2.3 1/500总平面图, 3.1.2.4 1/500地下管线图, 3.1.2.5地块总平面图, 3.1.2.6项目批文。 3.1.3 七天内经办人员到现场调查核实,之后由经办人员拟定接水方案(确定临水接口位置)上报公司审核。

3.1.4接到付费通知后,办理付费手续。 3.1.5 付费后一月内安排施工(特殊情况除外)。 3.1.6 移交施工总包单位,水费由施工总包单位承担。 3.2 临时施工用电: 3.2 临时施工用电(高低压划分:低压单相220伏,三相380伏;高压 10千伏及以上)。 3.2.1向营业室申请临时供电。填写“用户用电申请单”,提交申请报告,标明临时变电站位置的总平面图以及施工装机容量,地下综合管线图,项目批文。 3.2.2高压工询现场踏勘,设计临电供电方案,进行外线设计,编制预算。供电方案确定后由营业室通知临时电用户(低压7个工作日、高压20个工作日),。用户收到方案后30天内缴纳供配电贴费与临时用电施工费用,同时与用户协商确定送临电日期,用户自行采购或委托供电局采购变电设备。用户进行箱式变压器的土建施工,供电局进行箱式变压器的安装及外线施工,然后进行电试、监察验收、挂表送电。3.2.3临电设施移交总包单位,电费由总包单位承担,待正式供电完成后由设备工程师向供电局办理销户拆除手续。3.2.4 临时施工用电应按规定标准缴纳供配电贴费: 当临时用电设施在6个月内(接电日至报拆日止,下同)拆除者,全额退还;拆除时间在6个月至12个月者,退还75%;12个至24个月者,退还50%;24个月至36个月者,退还

临时用电作业操作规程

临时用电作业安全规程 XXXXXXX气体有限公司2016年1月10日

临时用电作业安全规程 第一条主题内容与适用范围 本标准规定了临时用电作业定义、安全要求及《临时用电安全作业证》的管理。 本标准适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 第二条引用标准 DL409安全工作规程(电力线路部分); JGJ46施工现场临时用电安全技术规范; 第三条定义 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 第四条临时用电作业安全要求 1.临时用电必须办理《临时用电安全作业证》,未经批准不得进行临 时用电作业。 2.安装临时用电的电气作业人员,应持有“特种作业(电工)操作 证。 3.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时 电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合以下要求: a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数) b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数) 4.各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。 5.动力和照明线路应分路设置。 6.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并 加挂安全警示标牌。

7.临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的 可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。 8.临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的 电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求,并有良好的接地,临时用电还应满足如下要求: a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,并采取相应的防爆安全措施; b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线; c)临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施; d)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5 m,穿越机动车道不低于5 m; e)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越公路时应加设防护套管; f)现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁; g)行灯电压不应超过36 V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过12V; h)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 9. 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。 10.对临时用电管理,由机修车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施

施工现场临时用电安全作业指导书

施工现场安全用电作业指导书 一、施工组织设计 施工组织设计编制的好坏直接影响整个施工过程的供电质量,因此编制方案时必须全面考虑各个施工阶段的用电特点。 施工用电方案的主要内容包括; 1.现场勘探; 2.确定电源进线(变电所)、配电室(总配电柜)、分配电箱等的位置及线路走向; 3.进行负荷计算; 4.选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 5.绘制电气平面图、立面图和接线系统图; 6.安全用电技术措施、电气防火措施。 1.现场勘探 现场勘探的内容包括:调查测绘现场的地形、地貌,正式工程的位置,上、下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料、器具堆放位置,生产、生活临时设施位置,用电设备安装位置,以及现场周围环境等。 2.确定电源进线(变电所)、配电室(总配电柜)、分配电箱等的位置及线路走向 1)施工现场配电室的设置 (1)位置选择

配电室的位置选择很重要,正确地选择配电室位置,对于施工现场供配电系统的合理布局、安全运行至关重要,具体要求有:①应靠近电源,以便于外电引入配电室;②靠近负荷中心,以减小配电线路的长度,同时还能使配电线路清晰,便于维修;③进出线方便,且便于电器设备的搬运;④尽量设在污源的上风侧,防止因空气污秽引起的电气设备绝缘或导电性能降低,⑤尽量避开多尘、震动、高温、潮湿等场所,以防尘埃、潮气、高温对配电装置的腐蚀,以及振动对配电装置的影响,⑥不能设在低凹容易积水的场所。 (2)配电室的布置 a)配电室一般为独立式建筑物,室内的配电装置是经常带电的,为了保证安全运行和检查维修安全,这些装置之间及配电室棚顶、墙壁、地面之间必须保持电气安全距离:配电室内尽高不低于3m,配电装置的上端距天棚不小于0.5m,单列布置的配电屏正面操作通道宽度不小于1.5m,双列布置的配电屏正面操作通道宽度不小于2m,配电柜后面的维护通道不小于0.8m,侧面的维护通道不小于1m,值班室与配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。 b)配电室门应向外开并配锁,以便紧急情况下室内人员撤离和防止闲杂人员随意进入。 c)有避免小动物入室的措施,以免造成配电线路间短路。 d)有自然通风和采光。 e)配电室的建筑物耐火等级应不低于3级,室内应配置绝缘灭火器

2021新版用电安全操作规程

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版用电安全操作规程

2021新版用电安全操作规程导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘

电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

施工现场临时用电安全操作规程

施工现场临时用电安全操作规程 1、施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担。无证人员不得违章作业。 2、临时用电必须按规定敷设线路,选用的电线电缆必须满足用电安全性需要。 3、架空线路必须采用绝缘线架空在木制或水泥电杆上,严禁架设在脚手架上。 4、低压架空线路架空高度不得低于2.5m,跨越道路时离地面高度不低于6m。 5、施工现场禁止使用导线。 6、绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。 7、电气设备移装或拆除后,不得留有可能带电的线头。 8、现场用电必须实行“一机一闸一箱一漏”制,严禁一个开关控制两台及两台以上用电器具(含插座)。 9、施工现场电气设备及手持电动工具应由可靠的接地及漏电保护措施。 10、现场用闸刀开关,防护盖应齐全,不得以金属丝代替保险丝。不得带负荷开合闸。 11、防爆场所,严禁用非防爆设备及非防爆电源接插头(座)。 12、电器设备检修时,应先切断电源,并挂上“有人作业,严禁合闸”的警示牌。 13、现场用照明电路必须绝缘良好,布置整齐。照明灯具的高度,室内不低于2.5m,室外不低于3m。 14、有限空间作业,必须使用符合安全电压的行灯 15、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。

16、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦从事修理工作。 17、有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 18、施工现场夜间临时照明灯具,高度应不低于 3m,临时线路使用时,应有专人值班。 19、电气设备的金属外壳,必须接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不允许有的接地有的接零。 20、施工中,当日未完成的一切危险部分,必须设置危险标志。 21、现场施工用高低压设备以及线路,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范现场施工用高低压设备以及线路,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012进行架设。做到“三相五线”、“三级配电”、“二级保护”。

施工现场安全用电安全操作规程

施工现场安全用电安全操作规程第一条为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进电厂生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合生产部临时施工用电的实际,制订本办法。 第二条施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。 第三条总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计 ,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。 第四条各类用电人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设 施是否完好,严禁设备带“病”运转。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。 5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第五条安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能, 经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。 第六条生产部应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必 须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。 第七条工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。 第八条各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。 第九条施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备

应根据当地的要求作保护接 零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。 第十条施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的 塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。 第十一条施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有 铭牌,固定式电气设备标志齐全。 第十二条使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。 第十三条应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。 第十四条配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。 第十五条临时配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。 第十六条固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。 第十七条配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控 制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线

临时用电安全作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L8799 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 临时用电安全作业指导 书正式样本

临时用电安全作业指导书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、材料: 1、电线:必须符合要求,采用三相五线电缆。 2、漏电保护器:必须有出厂合格证。 3、配电箱:必须符合施工用电要求。 二、作业条件: 1、电工必须经培训考核合格并持特种作业证上岗作业。 2、所用电缆必须符合TN—S供电系统。 3、作业场地必须由防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 三、安全措施:

1、施工现场用电应采用“一机、一闸、一箱、一漏”。 2、动力和照明线路分路装置,照明线路接线接在动力开关的上侧。 3、宿舍、淋浴间、仓库照明采用36V安全电压。 4、人工挖孔的照明必须使用不大于12V的照明电压。 5、在潮湿场所的照明电源,电压不大于24R。 6、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 7、接引电源工作,必须有维修电工进行,并应设专人进行监护。

(40+64+40)m连续梁支座安装作业指导书

中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 目录 1.适用范 围 (1) 2.作业准 备 (1) 3.技术要 求 (3) 4.施工程序与工艺流 程 (4) 5.施工要 求 (6) 6.劳动组 织 (9) 7.材料要 求 (10) 8.设备机具配 置 (11) 9.质量控制及检 验 (12) 10.安全及环保要

求 (15) 1 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 支座安装作业指导书 1.适用范围 1.1工程类别 本作业指导书适用于京沈客专辽宁段玉龙特大桥(40+64+40)m连续梁支座安装作业施工。(40+64+40)m连续梁跨越规划玉龙路。 线间距5.0m。玉龙特大桥(40+64+40)m连续梁为正线双线,设计速度目标值为350km/h,桥面宽度为12.6m,采用CRTSⅢ板式无砟轨道,轨道轨顶(内轨顶面)至梁顶高度为0.738m。 1.2地质条件 桥址区为低缓丘陵间冲积平原,地形平坦,起伏较小。桥址范围内表 ml)杂填土及填筑土,(第四系全新统冲洪积覆第四系全新统人工堆积层Q4al pl)黏土、粉质黏土、粉土,粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂及细圆(Q4砾土。下伏侏罗系上统(J3)页岩、砂岩、砾岩。桥址范围内下伏页岩具膨胀性。 桥址区地下水为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,地下水主要受大气降 水及地下径流补给,以蒸发排泄为主。勘测期间地下水埋深为0.2~

8.9m(高程150.38~151.39m),水位季节性变幅1.0~6.0m。 地震基本烈度6度,地震动峰值加速度0.05g,最大冻结深度1.4m。 1.3环境条件 地面以上环境作业等级为T2。 2.作业准备 2.1技术准备 (1)作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施性施 工组织设计以及规范和技术标准,仔细的审核图纸,澄清有关技术问题。制定相关安全保证措施及应急预案。对施工人员现场技术交底,并进行上岗技术培训,确保施工人员全面掌握施工的内容和要求。 1 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 (2)选择队伍驻地、临时工程、材料堆放场地、办公设施齐备,满 足主要管理、技术人员、施工人员进场生活、办公需要。进行施工调查,调查墩旁地形、地质、水文、交通和现有常备定型材料的情况,所有机械材料经检验合格。墩身及支承垫石完成施工。 2.2人员配备 根据支座施工作业内容,安排工班专人施工,并配备技术人员、质检人员对其施工过程及施工完成后检查验收,主要人员配备情况见下表。表2-1 施工作业人员配备表

施工现场临时用电作业指导书

施工现场临时用电作业指导书 1.临时用电组织设计 1.1现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制用电组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 1.2现场临时用电组织设计内容要包括: 1.2.1现场勘测; 1.2.2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 1.2.3进行负荷计算:一般采用需要系数法进行计算; 1.2.4选择变压器(根据具体情况可有可无); 1.2.5设计配电系统: a)设计配电线路,选择导线或电缆:截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法; b)设计配电装置,选择电器; c)设计接地装置; d)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; 1.2.6设计防雷装置; 1.2.7确定防护措施; 1.2.8确定安全用电措施和电气防火措施(从技术和管理两个方面); 1.3临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制; 1.4临时用电必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料; 1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用; 1.6对于小型工地(指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准”程序; 2.电工及其他用电人员 2.1电工要持证上岗,其他用电人员(指直接操作用电设备人员)要经过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作;

i连续梁施工作业指导书之13---桥面系及附属设施-11页精选文档

连续梁桥面系及附属设施施工作业指导书 一、目的 为了规范桥面系及附属设施的施工,保证客运专线施工质量,满足设计技术要求,特制定连续梁桥面系及附属设施施工作业指导书,请严格遵照执行。 二、适用范围 适用于客运专线连续梁桥面系及附属设施施工。 三、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005) 《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005) 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号) 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 铁四院提供的设计图纸、设计文件 铁经规院发布的设计图纸、设计文件 中水四局宁杭客运专线NHZQ-2标段《徐舍特大桥跨溧戴河连续梁专项施工组设设计》方案 四、连续梁桥面系及附属设施施工 1、桥面系及附属设施主要内容 桥面系和桥梁相关配套工程由防护墙,遮板,电缆槽(包括中竖墙和边竖墙、盖板),栏杆(包括立柱、隔柱和扶手)或声屏障,接触网支柱基础,伸缩缝,桥面防水层和保护层,泄水孔,综合接地组成。桥面系平面布置图见图一: 图一三列排水桥面布置图 2、桥面系施工顺序的确定 连续箱梁施工完成后,即可进行防护墙,遮板,电缆槽,栏杆,接触网支柱基础,伸缩缝,防护墙外侧防水层工程开展流水作业。待20#~0#墩台箱梁架设完成,架桥机退出该工作面后,开展防护墙内侧防水层、保护层的施工。铺轨完成后开始安装声屏障,四电铺设电缆后,安装电缆槽盖板。 桥面系防护墙和电缆槽竖墙处有梁体预埋钢筋,需要现场浇注,而遮板、盖板和栏杆则采用集中预制、加工制作及安装。为不影响轨道工程施工,应先施工防护墙,然后进行遮板安装,再施工电缆槽边竖墙(或声屏障基础)中竖墙、电缆槽内防水层和保护层,最后安装盖板及栏杆。

kV电力线路施工作业指导书

k V电力线路施工作业 指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

大庄供电所10kV及以下 架空线路施工标准化作业指导书 编号:2011-YN-18

前言 本标准化作业指导书由沂南县供电公司乡镇电管部提出。 本标准化作业指导书汇编起草单位:大庄供电所 本标准化作业指导书起草人:邵明华、李守红、李学才、屈长进初审:祖洪忠 会审:高更树 批准:刘庆涛 本标准化作业指导书于2011年10月15日首次发布。 本标准化作业指导书委托乡镇电管部负责解释。

一、适用范围: 本指导书适用于大庄供电所10kv及以下农村电网升级改造工程的杆塔基础、立杆、放线、紧线等施工(其他项目施工可参照执行)。 二、引用标准: GB—50173《电气装置安装工程35kV及以下架空线路施工及验收规范》 GB—50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T—5161《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL—《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) Q/《国家电网工程施工工艺控制规范》 山东省电力有限公司编写《供电企业现场标准化作业指导书》 三、施工流程控制: 1.准备阶段 工作任务 施工单位沂南县大庄供电所施工队负责人邵明华 施工任务10kv及以下农村电网升级改造工程 工作日期2011 年10 月 15 日 2012 年 2 月 12 日 施工作业现场简图:

施工准备 注:施工负责人在开工前认真组织施工人员对“施工四措”、安全技术交底以及施工方案等进行学习。 人员分工情况

注:若需增加请在表中“其他分工”栏中自行填写。工器具 注:若需增加请在表中“其他工器具”栏中自行填写。个人防护用品

电力线路安全作业指导书

编号:SM-ZD-45341 电力线路安全作业指导书Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力线路安全作业指导书 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 本安全作业指导书依据,《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)(以下简称《规程》)编制,凡未涉及内容或与《规程》相抵触的,以《规程》为准。适用于动力部所辖高压电力线路的施工、检修作业,是电力线路作业安全管理工作程序、标准的依据,必须遵照执行。 第一章安全工作程序 电力线路施工、检修作业安全工作应依据下列程序进行。 1.1作业申请 1.2现场勘察 1.3工作票签发和使用 1.4作业许可 1.5作业工前会 1.6安全确认 1.7安全监护 1.8安全作业

1.9作业间断和终结 第二章程序标准 2.1作业申请 2.1.1线路作业,必须向部电力调度提出申请,经批准后方可进行。 2.1.2计划性检修作业提前24小时,临时检修、事故抢修作业在作业开始前提出申请。 2.1.3申请内容包括:停电线路名称、杆塔编号、作业内容、计划时间、工作负责人、联系方式。 2.1.4申请时,语言清晰,表述准确,经接受人员复诵确认无误并批准后,各自记录备案。 2.2现场勘察 2.2.1工作票签发人、工作负责人必须对现场设备状况、作业环境熟悉、了解。 2.2.2进行线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场勘察的施工、检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。 2.2.3现场勘察应查看施工、检修作业需要停电的范围、

临时用电安全作业指导书通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD585 临时用电安全作业指导书通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

临时用电安全作业指导书通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、材料: 1、电线:必须符合要求,采用三相五线电缆。 2、漏电保护器:必须有出厂合格证。 3、配电箱:必须符合施工用电要求。 二、作业条件: 1、电工必须经培训考核合格并持特种作业证上岗作业。 2、所用电缆必须符合TN—S供电系统。 3、作业场地必须由防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 三、安全措施: 1、施工现场用电应采用“一机、一闸、一箱、一漏”。 2、动力和照明线路分路装置,照明线路接线接在动力开关的上侧。 3、宿舍、淋浴间、仓库照明采用36V安全电压。 4、人工挖孔的照明必须使用不大于12V的照明电压。

5、在潮湿场所的照明电源,电压不大于24R。 6、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 7、接引电源工作,必须有维修电工进行,并应设专人进行监护。 8、施工用电用毕后,应有电工进行拆除。 9、严禁非电工拆装电器设备,严禁乱拉乱接电源,电线架设应符合施工用电要求。 10、配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。 11、电器设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。 12、接地装置应定期检查。 13、施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行维护和管理。 14、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。 15、各种电器箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁,箱内不得挂接其它临时用电设备。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

相关文档