文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数据中心综合布线系统设计浅析_杨凌

数据中心综合布线系统设计浅析_杨凌

数据中心综合布线系统设计浅析_杨凌
数据中心综合布线系统设计浅析_杨凌

数据中心综合布线系统设计浅析

杨凌

(中国中元国际工程公司,北京100089)

摘要:结合数据中心的特点,从综合布线系统的空间构成、拓扑结构、系统配置设计、产品选择及通道设计等方面进行了论述。

关键词:数据中心;综合布线系统;空间结构;主配线区;水平配线区;设备配线区

中图分类号:TU855文献标识码:A文章编号:1673-1131(2012)02-0108-02

1数据中心综合布线系统特点

(1)高可靠性。满足ANSI/TIA-942、Tier4及GB50174-2008)机房建设标准对于综合布线系统的要求,物理星形拓扑结构,主干双路且冗余路由;

(2)可扩展性。采用模块化、系统化、标准化的设计思路,可实现一次规划,分期实施;

(3)先进性。主干可采用全光纤方案,端接方式采用预端接,水平采用六类非屏蔽铜缆系统。

2数据中心布线的空间构成

数据中心布线包括核心计算机房外布线和计算机房内布线。

2.1数据机房外综合布线系统

数据中心支持空间(机房外)综合布线空间包含进线间、电信间、行政管理区、辅助区和支持区等。此部分依循《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007进行设计。

2.2数据机房内综合布线系统

2.2.1数据中心机房内布线空间划分

数据中心计算机房内布线空间包含MDA区、HDA区、ZDA区和EDA配线区。

2.2.2数据中心网络布线拓扑结构

连接各数据中心空间的布线系统组成了数据中心布线系统的基本星型拓扑结构的各个元素,以及体现这些元素间的关系。数据中心布线系统基本元素包括:(1)水平布线;(2)主干布线;(3)设备布线;(4)主配线区的主交叉连接;(5)电信间,水平配线区或主配线区的水平交叉连接;(6)区域配线区内的区域插座或集合点;(7)设备配线区内的信息插座。

2.2.3产品选择

(1)性能要求。所有元件必须满足国际标准(及草案)ISO11801和北美标准(及草案)EIA/TIA942对其的技术要求。

所有通信链路/信道必须满足国际标准(及草案)ISO11801和北美标准(及草案)EIA/TIA942对其的技术要求。

(2)水平铜缆及跳线。采用六类非屏蔽产品,带宽为250Mhz 或以上;必须采用CMR以上防火等级的阻燃产品;

水平铜缆与连接硬件必须为同一品牌产品;所有铜缆跳线应采用专利技术的彩色跳线标示环,以降低人为网络故障率。

(3)水平和主干光纤及跳线。支持从10/100/1000/10000Mbps 及多模位以太网的应用。室内单模光缆(零水峰)要求采用满足IEEE802.3ae标准,要求可以支持10GBASE-SX万兆以太网达3000米以上距离及1000Base-SX千兆以太网达10000米以上距离,同时又可向下兼容目前的100Mbps及10Mbps以太网应用。多模光缆要求采用满足IEEE802.3ae标准,要求在850nm 窗口处有效带宽为2000MHz.KM以上,可以支持10GBASE-SX万兆以太网应用300米及支持1000Base-SX千兆以太网应用达900米距离,同时又可向下兼容目前的100Mbps及10Mbps以太网应用。要求主干光缆非金属光缆,无需接地,且为干式设计。

2.2.4路由设计

从数据机房的物理设置上看首先是主干环绕分布贯通规划。如:通过园区弱电通讯线路的专用共通沟的贯通,将园区内的各种应用形势的计算机机房的网络汇聚点沟通;再根据各个功能区域楼宇的使用特性垂直分布贯通管理各垂直层的汇聚点,最后分类管理楼层水平的汇聚点。符合《TIA/EIA-942》中“典型数据中心通讯电缆系统结构布局逻辑图”、“分布式数据中心布局”的结构标准。

从计算机机房区的物理设置上看,计算机机房区的综合布线物理分布规划,按照分级管理原则制定的物理分级规划方法:

(1)从室外维护管井进入首层的运营商接入间;

(2)通过运营商专用竖井通道到规划的网络应用安全管理设备区;

(3)在网络间内沿着边缘的主干桥架沟通网络管理设备各级之间的连接;

(4)通过计算机机房区的主干桥架将各类计算机房的网络区域级汇聚点沟通;

(5)在计算机机房内通过沿着边缘的主干桥架沟通分组级汇聚点;再顺着计算机机柜的列向排列分布到各种末端服务器设备。

2.2.5走线通道设计

数据中心包含高度集中的网络和设备,在主配线区、水平配线区和设备配线区之间需要敷设大量的通信线缆,合理地选用走线方式显得尤为重要。数据中心内常见的布线通道产品主要分为开放式和封闭式两种。

(1)主干线缆布线方式。在典型的数据中心布线中,大部分核心存储及交换设备的数据接口设置在设备下端,此部分采用地板下走线方式可以节省线缆。

(2)水平线缆的布线方式。由于系统的扩展及数据机房在运行期的设备和机柜的变更,水平线缆的数量和走向都有可能会有不同程度的变化。因此,水平线缆敷设方式的选择不但要考虑与强电槽、气流组织等其他系统的配合问题,日后维护和扩展的便利性也是设计的重点内容之一。目前水平线缆敷设方式可采用地板下线槽走线、机柜上空线槽走线和沿机柜顶部线槽敷设3种方式。

2012年第2期(总第118期)

2012

(Sum.No118)信息通信

INFORMATION&COMMUNICATIONS

108

基于SIP协议的校园网络电话系统的实现

周文楷,白秀轩,倪玉林

(北京电子科技职业学院,北京100000)

摘要:与企业一样,学校同样面临着经费的开源节流问题。如何降低学校不必要的费用支出,是所有学校管理人员共同面对的问题。在所有办学经费中,有一部分费用被用在了语音通信费用中。虽然这其中有些是必要的支出,但也同时存在着一些本应节省的开支,如各部门之间产生的外线语音通信费。产生这些费用的原因一方面是由于PSTN内部电话系统缺陷造成的线路繁忙而选择使用外线拨入产生的费用;另一方面的原因就更糟糕,即根本没有铺设必要的PSTN内部电话系统,造成各部门间的联系只能通过外线电话。要完全解决上述问题,除了选择建设PSTN内部电话系统之外,更多的可以选择使用VOIP网络电话系统。VOIP网络电话系统是指采用VOIP技术的电话网络。

关键词:VOIP;PSTN;OpenSIPS

中图分类号:TP393.18文献标识码:A文章编号:1673-1131(2012)02-0109-02

VOIP技术是依托于互联网技术,实现在局部区域替代PSTN传统程控语音交换网络的一项技术。与传统的PSTN 网络的电路交换方式不同,VOIP技术采用分组交换方式。在实际运行中,VOIP技术具有接续时间较短、信息传输延迟较小、电路利用率高、易于部署等技术优点,尤其非常适合于部署在校园网环境中,用于实现内部有线和无线语音服务。

一般而言,如果学校中已建成校园网环境,就可以依托VOIP技术实现内部语音通信网络的搭建,而无需按照传统方式进行架设PSTN网络,这大大减少了综合布线的工作量,也提高了校园网设备的利用率。VOIP技术的信令通常可以分为内部信令和外部信令,外部信令是用于实现VOIP网络与外部PSTN网络间的互联,实现内部VOIP网络与程控电话网络互联;内部信令则用于IP网络间的连接沟通与控制管理,因此,VOIP对内可以完全依托于建成的校园网实现语音交换的功能。如果学校的校园网具备无线网络功能,那么,VOIP网络还可以延伸到无线终端。另外,由于VOIP服务平台可以建立在传统的PC服务器上,使用校园网环境中的交换设备;终端接入设备既可以是普通个人电脑,也可以是兼容的IP电话,还可以是智能手机,因此其部署也非常方便和快捷。再者,VOIP系统大多兼容传统数据库或者可以与Radius认证设备相关联,因此,其账户资源较为丰富,理论上可以满足所有学校用户的需求。

目前VOIP协议栈包括H.323、SIP、MEGACO和MGCP 等。这些协议来源于不同的组织或者依照于不同的技术标准或者由不同的技术厂商提供,虽然名称和技术标准不同,但都可以满足架设VOIP语音服务网络的需求,其中,SIP协议(会话发起协议)较为活跃,已成为一种通用的VOIP协议。目前通常提到的VOIP电话系统通常就是采用SIP协议的网络电话系统应用。

通常,我们既可以通过购买商用SIP网络电话系统来实现内部语音通信。当然,我们也可以通过下载开源系统来构建

当采用地板下线槽走线的方式,水平线缆从水平配线区沿机柜线槽通过地板下线槽,敷设至地板下安装盒(RFE),再通过跳线接至IT设备。

在下走线的机房中,线缆不能在架空地板下面随便摆放。架空地板下线缆敷设在走线通道内,通道可以分开设置,进行多层安装,线槽高度不宜超过150mm。

当采用沿机柜上空线槽走线的方式时(主要在设备机柜未到位时),选择将铜缆预端接于卡博菲线槽侧面。在层高允许的层面,光纤配线架可安装在卡博菲线槽下面吊装(光钎配线架与设备机柜顶部至少留有300mm空间),待机柜到位后再进行端接。

当采用沿机柜顶部线槽敷设,这种敷设方式适用于超级计算机系统,由超级计算机生产厂家随超级计算机及机柜等配套设施在出厂时统一提供。

3数据中心综合布线使用高阻燃等级的线缆按照《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度对通信缆线防火等级做出如下规定:

A级B级

通信缆线防火等级应采用CMP级电缆,

OFNP或OFCP级光

缆。

宜采用CMP级电缆,

OFNP或OFCP级光

缆。

按照综合布线国标GB50311-2007条文说明:

(1)在通风空间(如吊顶内及高架地板下等)采用敞开方式敷设缆线时,可选用CMP级(光缆为OFNP或OFCP)或B1级。

(2)在缆线竖井内的主干缆线采用敞开的方式敷设时,可选用CMR级或B2级或C级。

(3)在使用密封的金属管槽做防火保护的敷设条件下,缆线可选用CM级或D级。

4全光纤布线

(1)全光纤综合布线系统可以使得网络系统的建设不受综合布线系统的限制,尤其是对带宽的限制,使得系统带宽的升级仅仅只依赖于网络设备本身,而与综合布线系统无关。

(2)“全光纤”指的是主干,机房模块内可以存在普通网线连接,全光纤是大型数据中心布线的趋势,可以作为大型网络布线设计的依据。

109

XXX办公大楼综合布线系统设计方案

XXX办公大楼综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

数据中心机房空调系统气流组织研究与分析

IDC机房空调系统气流组织研究与分析 摘要:本文阐述了IDC机房气流组织的设计对机房制冷效率有重要影响,叙述现有空调系统气流组织的常见形式。同时重点对IDC机房常见的几种气流组织进行了研究与分析,对比了几种气流组织的优缺点,从理论与实践中探讨各种气流组织情况下冷却的效率。 关键词:IDC、气流组织、空调系统 一、概述 在IDC机房中,运行着大量的计算机、服务器等电子设备,这些设备发热量大,对环境温湿度有着严格的要求,为了能够给IDC机房等提供一个长期稳定、合理、温湿度分布均匀的运行环境,在配置机房精密空调时,通常要求冷风循环次数大于30次,机房空调送风压力75Pa,目的是在冷量一定的情况下,通过大风量的循环使机房内运行设备发出的热量能够迅速得到消除,通过高送风压力使冷风能够送到较远的距离和加大送风速度;同时通过以上方式能够使机房内部的加湿和除湿过程缩短,湿度分布均匀。 大风量小焓差也是机房专用空调区别于普通空调的一个非常重要的方面,在做机房内部机房精密空调配置时,通常在考虑空调系统的冷负荷的同时要考虑机房的冷风循环次数,但在冷量相同的条件下,空调系统的空调房间气流组织是否合理对机房环境的温湿度均匀性有直接的影响。 空调房间气流组织是否合理,不仅直接影响房间的空调冷却效果,而且也影响空调系统的能耗量,气流组织设计的目的就是合理地组织室内空气的流动使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好地满足要求。 影响气流组织的因素很多,如送风口位置及型式,回风口位置,房间几何形状及室内的各种扰动等。 二、气流组织常见种类及分析: 按照送、回风口布置位置和形式的不同,可以有各种各样的气流组织形式,大致可以归纳以下五种:上送下回、侧送侧回、中送上下回、上送上回及下送上回。 1) 投入能量利用系数 气流组织设计的任务,就是以投入能量为代价将一定数量经过处理成某种参数的空气送进房间,以消除室内某种有害影响。因此,作为评价气流组织的经济指标,就应能够反映投入能量的利用程度。 恒温空调系统的“投入能量利用系数”βt,定义: (2-1) 式中: t0一一送风温度, tn一一工作区设计温度, tp一一排风温度。 通常,送风量是根据排风温度等于工作区设计温度进行计算的.实际上,房间内的温度并不处处均匀相等,因此,排风口设置在不问部位,就会有不同的排风温度,投入能量利用系数也不相同。 从式(2—1)可以看出: 当tp = tn 时,βt =1.0,表明送风经热交换吸收余热量后达到室内温度,并进而排出室外。 当tp > tn时,βt >1.0,表明送风吸收部分余热达到室内温度、且能控制工作区的温度,而排风温度可以高于室内温度,经济性好。 当tp < tn时,βt <1.0,表明投入的能量没有得到完全利用,住住是由于短路而未能发挥送入风量的排热作用,经济性差。 2) 上送下回 孔板送风和散流器送风是常见的上送下回形式。如图2-1和图2-2所示.

数据中心机房综合布线系统解决方案

精品文档。版权归原作者所有!数据中心布线系统解决方案1.概述 如何更好地运用数据资产,发挥其最大的作用,使业务不断成长,成为了众多企业最为关心的问题。数据中心的建立是为了全面、集中、主动并有效地管理和优化IT基础架构,实现信息系统的高可管理性、高可用性、高可靠性和高可扩展性,保障业务的顺畅运行和服务的及时传递。 数据中心内放置核心的数据处理设备,是企业的大脑,综合布线作为其物理基础设施建设尤为重要,成为网络建设成败的关键因素之一!如何为数据中心构建安全、高效、统一的物理基础平台,是数据中心布线的核心所在。 数据中心的布线系统,需要有效支持3代有源设备的更新换代。同时,数据中心需要能够支持高速率的数据传输和存储,单体文件的容量也越来越大。这样,选择一套先进的布线系统是及其有必要的。其将确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统本身。 2.设计标准 《智能建筑设计标准》 GB/T50314—2000 综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 本布线系统需符合以下标准: ISO/IEC 11801(国际布线标准,1995年7月) ANSI/EIA/TIA 568A(北美布线标准,1995年) CENELEC EN50173 (欧洲布线标准,1995年8月) 《中国民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.设计目标 综合布线系统主要是支持各种通信和信息系统的运行,主要支持弱电应用系统的线路需要,合理布线系统对于实现公司信息一体化具有重大意义。 为了满足数据中心机房信息系统的需求,综合布线系统要具有以下特性:实用性:实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,且实现

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

数据中心综合布线系统的建设.doc

数据中心综合布线系统的建设 随着现代社会对于信息交换需求的急剧增加,通信设施的建设越来越受到重视,而综合布线系统作为“信息高速公路”是智能化建设的基础。 综合布线系统概述 综合布线系统是建筑物内或建筑群之间的一个模块化、灵活性极高的信息传输通道,是智能建筑的“信息高速公路” 。它既能使语音、数据、图像设备和交换机设备与其他信息管 理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网连接。 综合布线系统包括建筑物外部网络和电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆 以及相关连接部件,由不同系列和规格的部件组成,包括传输介质、相关连接硬件(如配线 架、连接器、插座、适配器)以及电气保护设备等,这些部件可以用来构建各种子系统。 一个设计良好的综合布线系统对其服务的设备应具有一定的独立性,并能互连许多不同应用系统的设备,如模拟或数字式公共系统设备,也应能支持图像(电视会议、监控电视)等设备。 综合布线系统的定义 由于各国产品类型不同,综合布线系统的定义是有差异的。在通信行业标准《大楼通信 综合布线系统第一部分:总规范》( YD/T )中,对综合布线系统的定义为:“通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统。即使用户 尚未确定具体的应用系统,也可进行布线系统的设计和安装。综合布线系统中不包括应用的 各种设备。” 目前所说的建筑物与建筑群综合布线系统,简称为综合布线系统,是指一幢建筑物内(或者综合性建筑物)或建筑群体中的信息传输媒介系统。 综合布线系统将相同或相似的缆线(如对绞线、同轴电缆或光缆)、连接硬件,按一定秩序和内部关系进行组合,形成一个通用化、标准化的整体系统。因此目前它是以通信自动化为 主的综合布线系统。今后,随着科学技术的发展,该系统会得到逐步提高和完善,能真正充分 满足智能化建筑的要求。 综合布线系统的特点 综合布线系统是目前国内、外推广使用的比较先进的综合布线方式,具有以下特点。 (1)综合性、兼容性好。传统的专业布线方式需要使用不同的电缆、电线、接续设备 和其他器材,技术性能差别极大,难以相互通用,彼此不能兼容。综合布线系统具有综合所 有系统和互相兼容的特点,采用光缆或高质量的布线部件和连接硬件,能满足不同生产厂家 终端设备传输信号的需要。 (2)灵活性、适应性强。采用传统的专业布线系统时,若需改变终端设备的位置和数量,则必须敷 设新的缆线和安装新的设备,并且在施工中有可能导致传送信号中断或质量下降,增加工程投资和施工 时间,因此,传统的专业布线系统的灵活性和适应性差。在综合布线系统中,任何信息的点都能连接不 同类型的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需采用简单的接插工序,实用方便,其灵活性和 适应性强且节省工程投资。 (3)便于扩容和维护管理。综合布线系统的拓扑结构一般采用星状结构,各条线路自成独立系统,在 改建或扩建时互相不会影响。综合布线系统的所有布线部件采用积木式标准件和模块化设计。因此, 部件容易更换,便于排除障碍,并且采用集中管理方式,有利于分析、检查、测试和维修,节约维护费 用和提高工作效率。 (4)技术经济合理。综合布线系统各个部分都采用高质量材料和标准化部件,并按照标准施工和严 格检测,保证系统技术性能优良可靠,满足目前和今后通信需要,并且在维护管理中减少维修工作,节省 管理费用。采用综合布线系统虽然增加了初次投资,但从总体上看是符合技术先进、经济合理的要求

综合布线企业办公大楼设计

企业办公楼网络综合布线 设计方案书 二零一一年十一月二十日

第一章 一、国家、行业及地方设计标准和规范 设计标准 CECS 90:97 CECS 72:97 GB30511-2000 GB30512-2000 YD/T926.1-2001 YD/T926.2-2001 YD/T926.3-2001 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范 大楼通信综合布线系统第一部分总规范 大楼通信综合布线系统第二部分综合布线用电缆光缆技术要求大楼通信综合布线系统第三部分综合布线用连接硬件技术要求 二、国际技术设计标准和规范 ISO/IEC 11801-2002 ETA/TIA-568A/B:1995 ETA/TIA 569 ETA/TIA-606 EIA/TIA-607 ETA/TIA TSB67 信息技术--用户建筑群的通用布缆商务建筑物电信布线标准 电信通道和空间的商业大楼标准 商务建筑物电信基础设施管理标准 商业大楼接地/连接要求 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173欧洲商务建筑电信布线标准 三、本设计遵循的标准 ISO11801国际建筑通用布线标准

IEEE 100 BASE-T 100兆以太网IEEE 1000 BASE-T 1000兆以太网 CITT ISDN IEEE 802.3 1000BASE-F IEEE 802.5 TOKEN RING 综合业务数据网络标准 光纤分布数据接口(FDDI)标准 网络标准 四、设计、安装和验收规范 中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 智能建筑设计标准(EBD-03-95) 工业企业通信设计规范(CECS 09:89) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 23282)

数据中心空调设计浅析

数据中心空调设计浅析 数据中心空调设计浅析 摘要随着网络时代的发展,服务器集成度的提高,数据中心机房的能耗急剧增加,这就要求数据中心的空调设计必须高效、节能、合理、经济,本文结合某工程实例浅谈下数据中心空调的特点和设计思路。 关键词:数据中心气流组织机房专用空调节能措施 数据中心是容纳计算机房及其支持区域的一幢建筑物或是建筑 物中的一部分。数据中心空调系统的主要任务是为数据处理设备提供合适的工作环境,保证数据通信设备运行的可靠性和有效性。本文结合工程实例浅析一下数据中心机房空调设计的特点和机房空调的节 能措施。 一、冷源及冷却方式 数据中心的空调冷源有以下几种基本形式:直接膨胀风冷式系统、直接膨胀水冷式系统、冷冻水式系统、自然冷却式系统等。 数据中心空调按冷却方式主要为三种形式:风冷式机组、水冷式机组以及双冷源机组。 二、空调设备选型 (1)空气温度要求 我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174―2008 )中规定:电子信息系统机房划分成 3级。对于A级与B级电子信息系统机房,其主机房设计温度为2 3±1°C,C级机房的温度控制范围是1 8―2 8°C 。 (2)空气湿度要求 我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174―2008 )中规定:电子信息系统机房划分成3级。对于A级与B级电子信息系统机房,其主机房设计湿度度为40―55%,C级机房的温度控制范围是 40―60%。 (3)空气过滤要求

在进入数据中心机房设备前,室外新风必须经过滤和预处理,去除尘粒和腐蚀性气体。空气中的尘粒将影响数据机房设备运行。 (4)新风要求 数据中心空调系统必须提供适量的室外新风。数据通信机房保持正压可防止污染物渗入室内。 三、气流组织合理布置 数据中心的气流组织形有下送上回、上送侧回、弥漫式送风方式。 1.下送上回 下送上回是大型数据中心机房常用的方式,空调机组送出的低温空气迅速冷却设备,利用热力环流能有效利用冷空气冷却率,如图1所示为地板下送风示意图: 图1地板下送风示意图 数据中心内计算机设备及机架采用“冷热通道”的安装方式。将机柜采用“背靠背,面对面”摆放。在热空气上方布置回风口到空调系统,进一步提高制冷效果。 2.上送侧回 上送侧回通常是采用全室空调送回风的方式,适用于中小型机房。空调机组送风出口处宜安装送风管道或送风帽。回风可通过室内直接回风。如图2所示为上送侧回示意图: 图2上送侧回示意图 四、节能措施 1、选择合理的空调冷源系统方式 在节能型数据中心空调冷源形式的选择过程中,除了要考虑冷源系统形式的节能性以外,还要综合考虑数据中心的规模、数据中心的功率密度、数据中心的投资规模、工作人员的维护能力、数据中心所在地的气候条件以及数据中心的基础条件等。 2、设计合理的室内空气温湿度 越低的送风温度意味着越低的空调系统能量利用效率。笔者认为冷通道设计温度为l5―22℃,热通道为25―32℃。 3、提高气流组织的效率 数据中心空调气流组织应尽量避免扩散和混合。在数据中心机房

数据中心综合布线系统方案

数据中心综合布线系统方案

数据中心布线系统构成 目前通用的数据中心建设可以参照的综合布线标准主要有:国标GB50174-2008、国际标准ISO/IEC 24764-2010、欧洲标准EN 50173.5/1-2007和美国标准TIA 942-2005。 上述列出的国外标准对数据中心综合布线系统构成部分的命名和拓扑结构,在内容上略有差异,但在原则上是一致的。其中欧洲标准与国际标准的名词术语完全一致。由于国标GB50174中并未对数据中心布线系统的构成做出明确的定义,因此从工程设计应用出发,国内标准推荐使用国际标准的内容。 除了以上列出的标准以外,各相关的综合布线标准在数据中心设计过程中也应严格执行,如GB50311,GB50312,TIA568C,ISO/IEC11801等的技术要求。 1 数据中心布线系统构成命名 表3.1.1列出了各标准中针对数据中心布线系统构成所定义的名词术语之间的对应关系,以此表内容来理解拓扑结构图。 表3.1.1 布线系统构成名称对应关系

2 数据中心布线系统构成 数据中心布线系统包括机房布线和支持空间布线,以下引用各标准定义的布线拓扑图。 (1) GB50174标准中机房布线构成见图3.1.1-1。

图3.1.1-1 数据中心列头柜安装位置示意 在GB50174中对建筑物数据中心布线系统的架构表示过于简单,只规定了在机房内设置一个主配线架通过缆线连至水平配线架(HD)、集合点(CP)和信息插座(TO)。上图的内容也只表示了列头柜可以为CP或HD。BD和HD配线架可以采用交叉的连接方式,以便于配线设备的管理。在术语中与国外的标准也不不统一。经过修订后的GB50174的内容会往国际标准的内容靠拢。 (2) ISO/IEC标准中机房布线构成见图3.1.1-2和图3.1.1-3。

一个办公大楼的综合布线具体实施方案

一个办公大楼的综合布线具体实施方案12.16 前言: 综合布线系统是用于组建局域网的布线系统,对于一栋大楼来说,综合布线系统就像神经系统。它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,是信息传输的物理介质。可以说,一套优秀的结构化综合布线系统,决定着这栋现代化大楼的成败。下面为大家提供一个办公大楼的综合布线具体实施方案,给大家做参考。 办公楼综合布线 1.工程概述

本次工程主要实施办公大楼内的计算机结构化布线和办公大楼与车间、仓库、之间的光纤布线。办公大楼内布线点有30个数据点。 2.办公大楼综合布线系统 布线规划 根据办公大楼的结构及用途,结构化布线系统规划如下: ? 选择性能良好、符合国际标准(ISO 11801)的综合布线系统(如IBM、Lucent、AMP、西蒙、万泰等布线系统),以高的性能指标、好的工艺性能确保布线系统能够满足智能化工程的要求; ? ? 整个布线系统采用星型结构。优点是提供相互独立、互不影响的信道,集中式管理,易于重组和升级,支持多种应用。 ? 2.2主要技术参数及设备选型 根据实际情况,并参考ISO 11801标准的要求,工程采用美国的AMP综合布线系统,其主要性能指标如下:

线缆 ? 数据线采用超5类双绞线; ? ? 不会因使用人员误插引起设备损坏; ? ? 具有很好的可扩充性; ? ? 可靠性高,其线缆及配线架全部可以获得妥善的保护; ? ? 造型美观。 ? 技术指标 ? 特性阻抗:100 欧姆 ? ? 传导延时:< 1.0 us ? ? 电容:< 13.5pf / ft ? ? 直流电阻:< 40

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

绿色数据中心空调系统设计方案

绿色数据中心空调系统设计方案 北京中普瑞讯信息技术有限公司(以下简称中普瑞讯),是成立于北京中关村科技园区的一家高新技术企业,汇集了多名在硅谷工作过的专家,率先将机房制冷先进的氟泵热管空调系统引进到中国。 氟泵热管空调系统技术方案适用于各种IDC机房,通信机房核心网设备,核心机房PI路由器等大功率机架;中普瑞讯对原有的产品做了优化和改良,提高节能效率的同时大大降低成本。 中普瑞讯目前拥有实用专有技术4项、发明专有技术2项;北京市高新技术企业;合肥通用所、泰尔实验室检测报告;中国移动“绿色行动计划”节能创新合作伙伴,拥有国家高新企业资质。 中普瑞讯的氟泵热管空调系统技术融合了结构简单、安装维护便捷、高效安全、不受机房限制等诸多优点,目前已在多个电信机房得到实地应用,取得广大用户一致认可,并获得相关通信部门的多次嘉奖。 中普瑞讯的ZP-RAS氟泵热管背板空调系统专门用于解决IDC高热密度机房散热问题,降低机房PUE值,该系统为采用标准化设计的新型机房节能产品,由以下三部分组成。

第一部分,室内部分,ZP-RAS-BAG热管背板空调。 第二部分,室外部分,ZP-RAS-RDU制冷分配单元。 第三部分,数据机房环境与能效监控平台。 中普瑞讯的ZP-RAS氟泵热管背板空调体统工作原理:室外制冷分配单元(RDU)机组通过与系统冷凝器(风冷、水冷)完成热交换后,RDU通过氟泵将冷却后的液体冷媒送入机房热管背板空调(BGA)。 冷媒(氟利昂)在冷热温差作用下通过相变实现冷热交换,冷却服务器排风,将冷量送入机柜,同时冷媒受热汽化,把热量带到RDU,由室外制冷分配单元(RDU)与冷凝器换热冷却,完成制冷循环。 1.室外制冷分配单元(RDU)分为风冷型和水冷型两种。制冷分配单元可以灵活选择安装在室内或室外。室外RDU可以充分利用自然冷源自动切换工作模式,当室外温度低于一定温度时,可以利用氟泵制冷,这时压缩机不运行,充分利用自然免费冷源制冷,降低系统能耗,同时提高压缩机使用寿命。 北方地区以北京为例每年可利用自然冷源制冷的时间占全年一半以上左右。从而大大降低了机房整体PUE值,机房PUE值可控制在较低的数值。 2.热管背板空调(ZP-RAS-BGA)是一种新型空调末端系统,是利用分离式热管原理将空调室内机设计成机柜背板模

办公楼综合布线系统

第1章办公楼综合布线系统 1.1 系统概述 综合布线系统,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使语音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行语音通信、数据图像处理、控制等等,从而建成智能化的大厦。本系统采用国产知名品牌一舟的超五类布线系统。1.2 需求分析 本次安高广场办公楼综合布线系统的设计,应满足本楼内信息通信网络的布线要求,支持语音、数据、图像等专业信息的传输,同时也可根据实际需求支持各相关弱电系统中信息的传输。根据本办公楼的性质、使用功能、环境安全条件以及考虑到近期实际使用和中远期发展的需求,进行合理的系统布局和管线设计。 安高广场办公楼系统结构化综合布线系统的一般要求: 能支持语言、数据、图像、监控系统中信号传输的要求,类型为综合型;开放式结 构、容易扩展、变更; 良好的安全性和可靠性;良好的经济性和适应未来的先进性;桌面可以支持ATM 、百 兆以太网应用;产品均选用同一品牌,由厂商保证维修。 综合布线各子系统要求: 工作区子系统:采用超五类非屏蔽RJ45 模块,具有保护跳线功能,防止碰撞而损坏。 端口须有颜色标记。 水平子系统:采用超五类非屏蔽双绞线,水平配线防火等级为CMR 。 干线子系统:数据传输干线采用6 芯多模光纤。语音干线采用三类主干。管理子系统: 采用内部或交叉连接方式,色标符合CECS72.97 规定。数据跳线为RJ45端口,语 音跳线面板为110端接式面板。 设备间子系统:采用交叉连接方式,进线端设备色标符合CECS72.97 规定。数据跳线 面板为标准RJ45端口另外,布线系统应按相关标准进行。 1.2.1系统结构规划 办公楼系统共规划设计了5个配线间,分别在1层、8层、13层、18层、22层。由于办公

数据中心机房综合布线的设计解析

数据中心机房综合布线的设计解析 摘要:近年来,随着信息经济时代的到来,计算机网络、信息技术成为了各行 各业的核心技术。为提高信息传输、管理效率与质量,有条件的企业都会耗巨资 建设数据中心机房,发挥该机房在大型计算机网络设备连接、信息交互等方面的 作用。数据中心机房建设时,综合布线设计将会关系到整个机房运营的可靠性, 必须要保障综合布线设计的科学性。基于此,本文详细分析了数据中心机房中, 综合布线的设计要点,有利于提升数据中心机房的建设质量,扩展其服务范围。 关键词:数据中心机房;综合布线;设计 数据中心机房建设的专业性较强,对于技术的依赖性非常大,为达到建设的 目标,相关设计人员在数据中心机房的设计过程中,必须要加强对已有互联网通 信线路、带宽资源的有效应用,从而使得数据中心机房能够满足其服务要求。综 合布线在数据中心机房中所起到的作用相当于中枢神经系统,为保障数据中心机 房信息传输、通信连接的作用,必须要保障综合布线的科学性,才能够提升数据 中心机房的可靠性,发挥其服务价值。 1.数据中心综合布线系统的基本概述 数据中心机房的整体结构复杂,其内部包含了多个的要素,综合布线系统是 其中的一个重要模块,通过综合布线系统的科学设计,能够使得数据中心机房中 的各种不同设备之间保持更为良好的链接,进而满足数据中心机房运行时各种信 息传输、信息交互与通讯服务的要求。因此,作为数据中心机房中的重要构成, 在综合布线设计的过程中,必须要以数据中心机房的实际需求为基础,遵循实用性、灵活性与模块化的设计原则。首先,在综合布线的实用性主要是要在综合布 线系统投入使用以后,能够满足现代化发展、技术创新的总体趋势,保障数据通 信以及语音通信功能的实现;其次,在灵活性方面,主要是要保障综合布线能够 对不同类型的设备加以有效连接,实现更为灵活、高效的信息交互;在模块化方面,在综合布线过程中,需适当去除固定在电缆内的线缆,将部分接插件作为积 木式标准件,以便于后续的模块化管理与控制[1]。 2.数控中心机房综合布线的主要组成 从总体上看,数据中心机房综合布线系统中的主要构成为中心机房布线、支 持空间,再进一步细分,中心机房布线主要包含了以下构成:(1)主配线区: 主跳线和其他核心设施所构成的主配线区,这一部分构成是整个综合布线系统中 的核心组成,在整个数据中心机房的运行过程中,能够为一个或者多个地区的数 据中心提供各种的数据信息。(2)水平配线区:这一部分以水平跳线为主,在 实际的设计过程中,需在数据中心计算机室内结合其总体要求,进行多个水平配 线的设计与布置,如果计算机设备与水平配线的距离超过了正常标准,为达到设 计要求,设计人员需结合实际的距离情况,进行水平配线区的设置[2]。(3)区 域配线区:在综合布线系统中,对接点的设计极为重要,只有在保障了对接点设 计合理性的基础上,才能够使得各种设备终端得到更为灵活的连接与控制。(4)设备配线区:这一部分主要是计算机设备与服务器。 3.数据中心机房综合布线的设计 3.1空间划分 根据布线空间的差异性,在空间划分方面,主要包含了MDA 区、HDA 区、ZDA区和 EDA 配线区。 3.2网络布线的拓扑结构

经典综合布线工程案例分析

典型综合布线工程的案例分析 综合布线技术自从20世纪90年代初期引入我国后,综合布线系统工程设计已在国内实施了十多年时间。国家有关部门及相关行业制定综合布线系统的设计、施工、验收的标准和规范,但目前还没有制定规范的设计文档格式。行业内各公司根据实际施工需要,制定了标准的设计内容和规范文档,以满足工程施工要求。本章列举了三个典型的工程设计案例,以便读者理解综合布线系统的设计过程及要点,掌握综合布线工程方案编制的技巧。 重点内容: 典型综合布线工程需求分析、典型综合布线工程整体方案设计、综合布线方案编写格式。 难点内容: 典型综合布线工程整体方案设计、综合布线工程详细方案设计。 1 某学院校园网综合布线系统设计案例 1.1 某学院校园网综合布线系统需求分析 1.项目概述 从某学院实际情况出发,校园网工程分为三个阶段完成。第一阶段实现校园网基本连接,第二阶段校园网将覆盖校园所有建筑,第三阶段完成校园网应用系统的开发。学院校园网建设的一期工程覆盖了教学、办公、学生宿舍区、教工宿舍区,接入信息点约为2600个,投资400万。为了实现网络高带宽传输,骨干网将采用千兆以太网为主干,百兆光纤到楼,学生宿舍10M带宽到桌面,教工宿舍100M带宽到桌面。 2.校园建筑物布局说明 某学院校园网覆盖了41栋楼房,其中学生宿舍12栋,教工宿舍20栋,办公楼、实验大楼、计算中心、电教楼、图书馆、招待所、青工楼各一栋,教学楼两栋。网络管理中心已定在电教楼三楼。具体的建筑物布局如图8-1所示。 图8-1 某学院校园网建筑布局图 3.校园网网络拓扑结构 根据用户需求分析,决定某学院的校园网络采用星形网络拓扑结构。学院网络中心的核心交换机为中心点,二区学生宿舍的核心交换机通过2G聚合链路连接网络中心核心交换机,教工区的核心交换机也通过2G聚合链路连接网络中心核心交换机。学生宿舍一区的各楼宇交换机直接汇聚到网络中心交换机。校园网网络拓扑结构,如图8-2所示。 图8-2 校园网网络拓扑结构图 4.通信信息种类和数量 该院的校园网现有电话网络系统已覆盖整个校园,因此本次综合布线工程不考虑语音电

办公楼网络布线方案

目录 1.1 项目概况* 1.2 设计原则* 1.3 系统设计* (1)工作区子系统设计* (2)水平干线子系统的设计* (3)管理子系统设计* href="#_Toc464379420" (4) 垂直主干子系统设计* (5)设备室子系统设计* (6)建筑群子系统:* 1. 4 结构化布线系统对大楼的要求* 2.LUCENT SCS材料简介* 2. 1 LUCENT SCS综合布线系统介绍* 3.附录* 3. 1 LUCENT千兆网介绍* 3. 2本方案中所用部分材料介绍* 3.3 结构化布线材料分布表* 3.4 结构化布线原理图* 3.5 结构化布线系统示意图* 3. 6 点位分布图*

3.7 走线路由图* 一.结构化布线方案 1、千兆网络布线方案 贝尔实验室的最新研究成果是SYSTIMX GigaSPEED解决方案。它是自5类电缆以后朗讯的又一贡献,其带宽和传输速率远远超过5类电缆的指标,利用它可以在不增加成本和技术复杂性的前提下达到千兆传输带宽。这种新的非屏蔽双绞线布线解决方案支持从10BASE-T.100BASE-T到1.0GPS和1.25Gbps的网络 应用。它也能支持频率高达550MHz的模拟信号的传输,在同类产品中,只有它实现这一目标。 在新一代高速网络中,它的性能使它可以作为水平通道内光纤干线的一个很好的补充。利用这种方式可以实现非屏蔽双绞线电缆与垂直干线光纤的连接,以满足新的应用程序的需要。尽管在这种新系统中包括大量已申请专利的新技术,但它却具有固有的简单性并保持与当前SYSTIMAX SCS系统相同的安装方法。这使得SYSTIMAX GigaSPEED解决。方案安装和实施都非常简单。同时又能满足客户的所有需 要。

某写字楼综合布线系统设计

目录 摘要 ....................................................... I 1 绪论 (1) 1.1综合布线系统的目标 (1) 1.2项目概况 (2) 1.3系统设计原则 (2) 1.4设计依据 (4) 2 设计方案概述 (5) 3 施工方案设计 (9) 3.1总体方案说明 (9) 3.2综合布线管线设计 (9) 4 系统的调测及验收 (12) 4.1调试阶段 (12) 4.2验收阶段 (12) 4.3综合布线系统检测模型 (13) 5 设备概预算 (18) 6 结束语 (19) 参考文献 (20) 致谢 (21) 附录 (22)

摘要 智能建筑是信息时代的必然产物,是建筑业和电子信息业共同谋求发展的方向。智能建筑是将结构,系统,服务,运营及互相关系综合以达到最佳组合,是一种高效率,高性能与高舒适性的建筑。 智能建筑主要由系统集成中心,综合布线系统,楼宇自动化系统,办公化自动化系统和通信自动化系统五部分组成。综合布线是随着智能建造的发展而崛起的。它是为了满足智能建筑综合服务的需要而建立的。是智能建筑的重要骨架,是智能建筑得以实现的“高速公路”。综合布线系统的定义为:“通信电缆,光缆,各种软缆及有关连接构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统”。 综合布线是一种模块化的,灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它能使语言,数据,图像设备和交换设备与其他信息管理系统彼此连接,也能使这些设备与外部想连。它是一种预布线,能适应较长一段时间的需求。综合布线应是完全开放性的,易于实现智能建筑内的配线集成管理。与传统布线相比较,它有许多优越性,其特点主要表现在:兼容性,开放性,灵活性,可靠性,先进性和经济性。 关键词:智能建筑;综合布线;光缆;对绞电缆

数据中心空调系统节能设计分析及方法探究

数据中心空调系统节能设计分析及方法探究 发表时间:2019-08-06T15:46:25.110Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年8期作者:傅永洪 [导读] 空调系统作为保证数据中心的稳定高效运转必不可少的措施,经过专业研究有着极大的节能减排的挖掘余地。 浙江新大新暖通设备有限公司浙江金华 321000 摘要:伴随着大数据时代的到来,我国的数据中心的数量与日俱增。但是数据中心的高能耗问题也成为了我国节能减排工作需要关注的一个重点问题,本文以大型数据中心空调系统作为研究对象,在分析大型数据中心空调系统的设置和特点的基础上,提出具有可实施性的节能措施,进而提高大数据中心空调系统的节能减排和能源利用率。 关键词:数据中心;空调系统;节能;分析研究 一、引言 进入大数据时代,各行各业的发展越来越离不开能够集中处理、存储和交换数据的专业数据中心,因此,各领域的数据中心建设和改造数量越来越多,规模越来越大。可以说我国的数据中心发展迅猛。但是通过系列的调查研究,可以发现我国当前的数据中心年耗电量很大,这也就意味着我国大多数的数据中心的平均电能使用效率(简称PUE=数据中心总能耗 / IT设备能耗)高,这并符合当前节能减排的发展原则。因此,我们需要通过多种形式的策略减少大数据中新的高耗能问题。其中,空调系统作为保证数据中心的稳定高效运转必不可少的措施,经过专业研究有着极大的节能减排的挖掘余地。 二、数据中心空调系统的组成 数据中心空调系统主要有制冷系统、散热系统及降温辅助系统三部分组成。 (一)制冷系统 主要是冷水机组,制冷系统的工作原理是通过转变制冷剂的高压、低压的形态,利用空气的流动性,迫使数据中心机房内部的热量流出室内。制冷系统作为保证机房温度的基础保障,是空调系统高耗能的部分之一,影响空调系统中制冷系统能源消耗的因素有机房环境温湿度、室外环境温湿度、受负载率等。 (二)散热系统 主体是风机或泵,工作原理是利用空气或水把热量从数据中心内部搬运到数据中的室外。排热系统产生足够的风量或水量以带走巨大的热量,但同时散热系统也是数据中空调系统耗能高的部分之一。影响散热能源消耗的因素是机房内部的气流组织。 (三)降温辅助 工作原理是通过冷却塔、喷头或湿式过滤器,利用水的蒸发在热量排到室外的工作过程中提供帮助。降温辅助系统可以提高换热效率,帮助空调系统把热量散发地更快。降温辅助系统的耗能比例占空调系统整体耗能比例较小。 三、数据中心空调系统高耗能解析 (一)空调系统配置不合理 由于数据中心对内部环境的恒定温湿度和空气质量都有很高的要求,但限于一些外部环境和技术升级的原因,大部分数据中心的空调系统都不引入室外新风,而采用循环风带走室内高密度的显热量。一般情况下,在室内没有湿源的条件下采用循环风的送风方式,空调系统是不用除湿的。但在数据中心空调系统的实际运行中,机房空调仍会流出冷凝水,这是因为空调在冷量输出时,冷凝水会携带冷量。因此数据中心在严格空气湿度的情况下,机房空调系统通常会一边对机房内部降温回风、冷凝除湿,另一方面又同时加湿,这种设备工作方式并不不合理,会造成大量不必要的能量浪费。 (二)机房气流组织不合理 数据中心机房内部的气流组织会对整体的散热排风效率产生极大的影响,当前的多数数据中心的气流组织都存在一些不合理的现象,主要体现在以下三方面:一是机柜排列方式不合理,把机柜面向同一个方向摆放,造成的结果就是前面服务器排出的热空气直接被后排服务器吸收,使得冷热气流混合在一起,大大拉低了空调制冷效率;二是送风通道设计不合理。一些数据中心建设规划不专业,送风管道等不符合标准,影响了空调系统的制冷能力,为了满足制冷要求会选用超出设备发热量的空调,提高了耗电量;三是地板出风口位置和空调出风口的距离设置不合理,甚至在二者之间摆放机柜,造成出风量不足、局部过热的问题。 四、数据中心空调系统的节能措施 (一)采用自然冷却技术 传统的常规制冷系统,需要制冷系统全年不间断地制冷,冷水机组全年运行运行,占据了空调系统的极大的耗电量。因此,采用自然冷却技术,可以在低温环境下,优先利用低温的自然水或风做冷源,免除了冷水机组的耗电成本。目前的自然冷却技术,主要有水侧自然冷却技术和风侧自然冷却技术两种。 (1)水侧自然冷却技术 水侧自然冷却技术,顾名思义就是在符合标准的情况下利用自然水做冷源供水。采用水侧自然冷却技术,一般需要把冷水和冷却水系统串联在板式换热器中,并把冷水的供回水温度设置成三段式:当冷却水供水温度≥16℃时,冷水机组和平时一样常规制冷,单独承担数据中心的全部冷负荷;当冷却水供水温度降到10—16℃,系统可以开始使用部分的冷水作为免费冷源,由冷水机组和免费冷源共同为空调系统提供冷负荷;当冷却水供水温度<10℃以下时,冷水机组可以在技术设置后自动停止运行,空调系统的全部冷负荷由免费冷源提供。通过自然冷却技术,在过渡季和冬季减少了压缩机工作,这种技术十分适合在我国北方沿海范围内的寒冷湿润性气候里使用,可以大大降低数据中心空调系统的PUE值。 (2)风侧自然冷却技术 风侧自然冷却技术包括和间接利用室外新风两种方式。直接利用室外新风,是指把室外低温冷空气运用过滤、除硫等方式净化处理后,直接引进数据机房内,作为冷源冷却设备,实现节能。如全年PUE仅1.07的FACEBOOK数据中心,采用的就是直接利用新风供冷。间接利用室外新风,又称“京都制冷”,东京很多的数据中心都采用这种方式,具体是指室外低温空气不直接进机房,而是通过转轮式换热器吸

相关文档
相关文档 最新文档