Xx批发市场小型冷库设计可研报告.

Xx 批发市场小型冷库设计可研报告 Xx 批发市场需建造一个小型冷库,共有三库:其中一库为高温冷藏库,冷藏食品为蔬菜和水果类,库温5℃,库存量6吨;另一个也为高温冷藏库,冷藏食品为蛋和乳制品,库温5℃,库存量10吨;还有一个为低温冷藏库,冷藏食品为冻牛肉,库温-18℃,库存量6吨。 1、计算库体尺寸 1)蔬菜和水果冷藏库库容计算 冷藏库容积按公式计算: G=V ρη 式中,ρ——冷藏食品的密度,单位为kg/m 3; η——容积利用系数,土建冷库取0.4,装配式冷库取0.6; G ——冷藏库的储藏量,单位为kg ; V ——冷藏库容积,单位为kg/m 3 ; 冷藏食品为蔬菜和水果,冷藏量为6t ,查表1-1得=ρ230kg/m 3=0.23t/m 3,则 48.436 .023.06 =?= = ρη G V m 3 根据表1-2所示的规格,取冷库类型为ZL-48S,库容48m 3,库板厚度100mm ,库体尺寸为8.1m ×2.7m ×2.6m 。 2)蛋类和乳制品冷藏库库容计算 该库冷藏量为10t ,查表1-1得=ρ300kg/m 3=0.3t/m 3,则 56.556 .03.010 =?= = ρη G V m 3 根据表1-2所示的规格,取冷库类型为ZL-57S,库容57m 3,库板厚度100mm ,库体尺寸为7.2m ×3.6m ×2.6m 。

3)冻牛肉低温冷藏库库容计算 该库冷藏量为6t ,查表1-1得=ρ400kg/m 3=0.4t/m 3,则 256 .04.06 =?= = ρη G V m 3 根据表1-2所示的规格,取冷库类型为ZL-26S,库容26m 3,库板厚度100mm ,库体尺寸为4.5m ×2.7m ×2.6m 。 2、库内外计算温度的确定 库内计算温度t n (即库温)是由食品冷加工工艺条件、食品种类、储藏期限等确定的。对于生鲜水果、蔬菜及鲜蛋等食品,其库温一般在-2~0℃;对于鱼、肉禽类等食品,库温一般在-18℃;对于冻结库,库温一般在-25℃。

假山大门图片_假山大门设计

假山大门图片_假山大门设计 作者:绿人园林景观一、假山大门设计: 假山大门多建与景区、公园等自然风景区,用于点景、协调、搭配周围环境。风景区(风景点)人口和公园大门的使用频率非常高,作用非常重要,应结合实际情况,设立提示的标志,继而设立其他设施。 1、优美的假山大门形象有助于吸引游人。标志的造型要富有个性,假山大门不一定要大,材质不一定要高,要根据实际环境,从整体出发去考虑其空间组织及建筑形象,立意要切合景区的性质与内容。 2、风景区的票房是风景区入口的管处所,应按具体的环境和条件来决定其位置。目前察房多忽视其艺术和功能的要求,块乏个性。设计票房应结合周围的环境,也应当把它作为一个小的景点来看待进行设计。 2、假山大门构成形式多样,景点假山大门构成无论是以自然为主或以人工构筑为主,均需详细了解景点的有关历史或民间传说,从总体出发,结合自然环琉,因地制宜地进行设计,只有这样才能构成性格鲜明的景点入口。 二、假山大门效果图:

》》更多假山大门案例图,读者可以登录“绿人园林景观网”查看《假山图片》栏目,30余年的制作经验,其制作效果,一定能让你惊叹。

三、假山大门制作公司: 绿人园林景观成立于2001年,拥有30多年的假山、仿木、仿真树制作经验。虽然绿人园林景观成立时间只有13年,但团队拥有的技术人员、施工人员等都具有丰富的园林景观制作经验,且大多都是继承了父辈的衣钵,属于近代国内最早一批园林景观制作团队,作品遍布全国各地,曾经还被邀请到俄罗斯制作大型塑石假山。 优势: 1、直接施工队:绿人园林景观属于直接施工队,可以保证假山制作价格为行业最低; 2、全国统一价格:制作的同类假山、仿木、假树,不分地域,全国统一价格。来源:绿人园林景观网

蒸发器尺寸设计

蒸发器工艺尺寸计算? 加热管的选择和管数的初步估计 1加热管的选择和管数的初步估计 蒸发器的加热管通常选用38*2.5mm无缝钢管。 加热管的长度一般为0.6—2m,但也有选用2m以上的管子。管子长度的选择应根据溶液结垢后的难以程度、溶液的起泡性和厂房的高度等因素来考虑,易结垢和易起泡沫溶液的蒸发易选用短管。根据我们的设计任务和溶液性质,我们选用以下的管子。 可根据经验我们选取:L=2M,38*2.5mm 可以根据加热管的规格与长度初步估计所需的管子数n’, =124(根) 式中S=----蒸发器的传热面积,m2,由前面的工艺计算决定(优化后的面积); d0----加热管外径,m;????? L---加热管长度,m;? 因加热管固定在管板上,考虑管板厚度所占据的传热面积,则计算n’时的管长应用(L—0.1)m. 2循环管的选择 ???? 循环管的截面积是根据使循环阻力尽量减小的原则考虑的。我们选用的中央循环管式蒸发器的循环管截面积可取加热管总截面积的40%--100%。加热管的总截面积可按n’计算。循环管内径以D1表示,则 所以mm 对于加热面积较小的蒸发器,应去较大的百分数。选取管子的直径为:循环管管长与加热管管长相同为2m。 按上式计算出的D1后应从管规格表中选取的管径相近的标准管,只要n和n’相差不大。循环管的规格一次确定。循环管的管长与加热管相等,循环管的表面积不计入传热面积中。 3加热室直径及加热管数目的确定 ?? 加热室的内径取决于加热管和循环管的规格、数目及在管板撒谎能够的排列方式。 ?? 加热管在管板上的排列方式有三角形排列、正方形排列、同心圆排列。根据我们的数据表加以比较我们选用三角形排列式。 管心距t为相邻两管中心线之间的距离,t一般为加热管外径的1.25—1.5倍,目前在换热器设计中,管心距的数据已经标准化,只要确定管子规格,相应的管心距则是定值。我们选用的设计管心距是:???? 确定加热室内径和加热管数的具体做法是:先计算管束中心线上管数nc,管子安正三角形排列时,nc=1.1* ;其中n为总加热管数。初步估计加热室Di=t(nc-1)+2b’,式中b’=(1—1.5)d0.然后由容器公称直径系列,试选一个内径作

500吨小型冷库设计

湖南现代物流职业技术学院毕业设计 题目:猪肉类冷库制冷工程设计 专业:物工专业 班级:物工0903班 学生姓名:肖红斌 指导老师:陈进军 2011年12月1日

本设计为猪肉冷库制冷工程设计,本建筑包括两个冻结间、三个冻结物冷藏间。本次设计的主要内容包括:制冷系统方案的确定、冷负荷的计算、设备选型、制冷系统的布置。结合建筑结构特点和使用功能,通过方案比较,在冷负荷计算的基础上,选择了双级压缩制冷系统,根据制冷系统方案的设计,进行辅助设备的选型。其次本设计介绍了机房及库房设备的布置,管线的布置及走向,管材、管径等。最后对制冷系统的试压、试漏、及管道的保温问题做了简单说明。 关键词:制冷系统、活塞式压缩机、冷负荷

1 工程概况及原始材料 (1) 1.1设计目的 (1) 1.2工程概况 (1) 1.2.1 冷库设计条件 (1) 1.2.2 冷库围护结构的传热系数计算 (2) 1.2.3 维护结构传热面积F的确定 (7) 2 冷负荷计算 (9) 2.1维护结构传热引起的耗冷量Q1 (9) 2.2食品冷加工耗冷量Q2的计算 (10) 2.3通风换气的耗冷量Q3的计算 (12) 2.4电动机运转耗冷量Q4的计算 (12) 2.5操作耗冷量Q5的计算 (12) 2.6耗冷量的汇总 (14) 2.6.1 冷间冷却设备负荷计算 (14) 2.6.2 机械负荷Qj计算 (15) 2.6.3 冷库耗冷量估算 (16) 3 制冷系统方案的确定 (18) 3.1确定制冷系统方案的原则 (18) 3.2确定制冷系统方案的主要内容 (18) 3.3冷库制冷系统的确定选择 (19) 3.3.1制冷剂种类确定 (19) 3.3.2 制冷系统供液方式的确定 (19) 3.3.3冷间冷却方式的确定 (21) 3.3.4制冷系统供冷方式的确定 (22) 3.3.5蒸发温度的确定 (22) 3.3.6过热度的确定 (22) 3.3.7冷凝温度的确定 (22) 3.3.8过冷度的确定 (23) 3.3.9蒸发器除霜方案的确定 (23) 4 制冷机器设备的选型 (24) 4.1压缩机的选型计算 (24) 4.1.1选型的一般原则 (24) 4.1.2 计算压力比 (24) 4.1.3 -33℃蒸发回路压缩机选型 (24) 4.2冷凝器的选型计算 (29) 4.2.1 冷凝器的负荷 (29) 4.2.2 冷凝器面积计算 (30) 4.2.3 冷却水用量 (31) 4.3 蒸发器的选型计算 (31)

蒸发器的设计计算

蒸发器设计计算 已知条件:工质为R22,制冷量kW 3,蒸发温度C t ?=70,进口空气的干球温度为C t a ?=211,湿球温度为C t b ?=5.151,相对湿度为34.56=φ%;出口空气的干球温度为C t a ?=132,湿球温度为C t b ?=1.112,相对湿度为80=φ%;当地大气压力Pa P b 101325=。 (1)蒸发器结构参数选择 选用mm mm 7.010?φ紫铜管,翅片厚度mm f 2.0=δ的铝套片,肋片间距mm s f 5.2=,管排方式采用正三角排列,垂直于气流方向管间距mm s 251=,沿气流方向的管排数4=L n ,迎面风速取s m w f /3=。 (2)计算几何参数 翅片为平直套片,考虑套片后的管外径为 沿气流方向的管间距为 沿气流方向套片的长度为 设计结果为 mm s L 95.892565.2132532=+?=+= 每米管长翅片表面积: 每米管长翅片间管子表面积: 每米管长总外表面积: 每米管长管内面积: 每米管长的外表面积: 肋化系数: 每米管长平均直径的表面积: (3)计算空气侧的干表面传热系数 ①空气的物性 空气的平均温度为 空气在下C ?17的物性参数 ②最窄截面处空气流速

③干表面传热系数 干表面传热系数用小型制冷装置设计指导式(4-8)计算 (4)确定空气在蒸发器内的变化过程 根据给定的进出口温度由湿空气的焓湿图可得kg g d kg g d kg kJ h kg kJ h 443.7,723.8,924.31,364.432121====。在空气的焓湿图上连接空气的进出口状态点1和点2,并延长与饱和气线()0.1=?相交于点w ,该点的参数是C t kg g d kg kJ h w w w ?===8,6.6,25。 在蒸发器中空气的平均比焓值 由焓湿图查得kg g d C t m m 8,2.16=?= 析湿系数 (5)循环空气量的计算 进口状态下干空气的比体积 循环空气的体积流量 (6)空气侧当量表面传热系数的计算 对于正三角形排列的平直套片管束,翅片效率f η小型制冷装置设计指导式(4-13)计算,叉排时翅片可视为六角形,且此时翅片的长对边距离和短对边距离之比4.24 .1025d B ,1b m ===ρ且B A 肋折合高度为 凝露工况下翅片效率为 当量表面传热系数 (7)管内R22蒸发时的表面传热系数 R22在C t ?=70时的物性参数为: 饱和液体密度 33.1257m kg l =ρ 饱和蒸气密度 343.26m kg g =ρ 液体粘度 s Pa l ??=-6102.202μ

冷库设计计算说明书---副本——【冷库设计精品资源】

安徽建筑大学 环境与能源工程学院 课程设计计算说明书 一、课程设计题目 (1) 二、课程设计程序和内容 (1) 1、计算库体尺寸 (1) 2、库内外计算温度的确定 (2) 3、隔热板校核计算 (2) (1)防潮校核 (3) (2)凝露计算 (3) 4、库体热负荷计算 (3) (1)渗入热计算 (4) (2)食品热计算 (4) (3)换气热 (5) I

(4)操作热计算 (6) 5、冷却设备负荷和机械负荷的计算 (6) (1)冷却设备负荷计算 (6) (2)机械负荷计算 (7) 6、制冷剂的选择 (8) 7、冷却设备的选择 (8) 8、压缩冷凝机组的选择 (8) 9、空气分离器的选择 (8) 10、集油器的选择 (8) 11、低压循环桶的选择 (9) 12、紧急泄氨阀的选择 (9) 三、主要参考资料............................................................................................................... 错误!未定义书签。 II

1 一、课程设计题目 设合肥地区某批发市场需建造一个小型冷库,共有一库:为高温冷藏库,冷藏食品为篓装鲜蛋,库温5℃,库存量6吨;试为该批发市场设计满足上述要求的小型冷库。 二、课程设计程序和内容 1、计算库体尺寸 冷藏库容积按公式计算: G=V ρη 式中,ρ——冷藏食品的密度,单位为kg/m 3; η——容积利用系数,土建冷库取0.4,装配式冷库取0.6,本设计为小型装 配式冷库; G ——冷藏库的计算吨位,单位为kg ; V ——冷藏库容积,单位为kg/m 3; 该库冷藏量为6t ,查表1-1得=ρ230kg/m 3=0.23t/m 3,则 48.436 .023.06=?==ρηG V m 3 根据表1-2所示的规格,取冷库类型为ZL-48S,库容48m 3,库板厚度100mm ,库体尺寸为8.1m×2.7m×2.6m 。

农村铁艺大门 农村大门设计图 农村大门图片

农村铁艺大门农村大门设计图农村大 门图片 农村铁艺大门农村大门设计图农村大门图片农村大门效果图农村房屋设计图农村大门尺寸 虎年运势测试!发大财!好运来~ 原作者Tom Napier和Eric Krieg原文引自 曾经有个时期,们不怯怯乔乔从IBM置备计算机,和那时一样,现在们当然也不怯怯乔乔用C发言来编写嵌入式体系程序。假若还要再选取一个的话,那通常是汇编发言,尽管时髦正在转向Java。惟有很少的程序员纵Forth,这种发言组合了汇编发言的速度、灵和紧缩,又具有C发言的机关化和易读。这些为数不多的程序员还发现了Forth能够进步编程的临盆率。 在这篇文章中,我们希望(再一次)先容Forth。将会骇怪于不须要庞杂的工具就能够如此之快和互式地编写和测试嵌入式程序。 编写程序的第一步是安排程序行为的细节。有些画流程图,有些用程序安排发言(PDL),始末与英语类似的方式形作的序列和测试条件。完这些之后,安排就被分红模块,每一块都被转可履行的代码,全部的事就是编译、连接、测试,这个迭代的进程可能会连接几个月。 假若PDL能够间接履行,就不须要把它翻译另一种发言,那该省去几许时间呀!假若能互式地测试每个程序模块,确认它能正确地办事,那不就更轻易了吗?再假定有一种发言,它能够履行得和其它的发言一样快、只须1K字节的运转支拨、适应ANSI轨范、能够扩展以餍足应用程序的特殊须要,经过一到两个星期的熟识熟练,每天能够编写出三倍于同伴的代码,那么对这种发言感兴致吗?假若是,请听如何用Forth来做到这些。Forth是什么?

从某种意义上说,Forth不是一种发言,我们更应当把它看一种为手头的 任务编写应用发言的程序安排方。编写的大局限程序都是办事的须要而不是编 译器的须要。Forth支持须要的任何作和语。 Forth理解必然局限的原语字,它们治理全部一般的算术、逻辑和程序流作,然则它也有一个肯定的格式向发言到场新字。能够肯定哪些字能更好地形 的应用,然后用现有的字定义这些字。一但定义了一个新字,这个字就变了发 言的一局限,能够用来定义其它的字。起先级别的字就是程序自己。 在Forth中,每个事物是一个字也许是一个数,它们互相被空格分隔隔离 分散。Forth没有词理解,语也很少。没有作符,没有函数,没有进程,没有 子程序,以至没有程序,惟有字和数。 每个字通知计算机去履行一个清晰的精彩定义的作。定义一个字之后,就 能够把它作为一个独立的元素来测试。在开端测试的时刻不须要完全部程序, 能够在键盘上输入任何一个字,履行它,看结束是不是所须要的。 Forth也是它自己程序的符号调试器,所以测试一个Forth程序比测试其 它发言的程序更快。用增量化的方式编写Forth定义、测试定义。一但确认一 个字能够办事,就能够把它到场到的程序中;一但定义了起先级别的字,就能 够结束编程办事而不须要进一步的调试。 尽管Forth程序通常是自顶向下安排的,但是须要自底向上编写,它要求 在纵一个字之前先定义它。但是现实上,Forth程序通常是从两端向中央编写的。开端的时刻,知道所须要的程序顶级行为,也知道与硬件互的字必需做的事,于是就有中央的办事须要完。 也能够先给某个效一个名字,在定义之前纵它(假若须要测试编译,就给它一个空的名字)。一个程序的顶级字能够是一个无穷循环,它用字 GET.FRONT.PANEL.INPUT开端,背面是字https://www.wendangku.net/doc/e82570229.html,ER.INPUT.LIMITS,所以我们能够用Forth做PDL。当然,在这里假定https://www.wendangku.net/doc/e82570229.html,ER.INPUT.LIMITS是存在的,末了还得定义这个字的正确行为。

冷库设计规范

冷库设计规范?制冷?冷却设备负荷和机械负荷的计算点击次数:240 冷间冷却设备负荷应按下式计算: `Φ_S = Φ_1+PΦ_2+Φ_3+Φ_4+Φ_5`式中Φ——冷间冷却设备负荷(W) Φ1——围护结构热流量(W) Φ2——货物热流量(W) Φ3——通风换气热流量(W) Φ4——电动机运转热流皿(W) Φ5——操作热流量(W) P ——货物热流量系数。 冷却间、冻结间和货物不经冷却而进入冷却物冷藏间的货物热流量系数P应取,其他冷间取1。 冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算: `Φ_j = (n_1ΣΦ_1+n_2ΣΦ_2+n_3ΣΦ_3+n_4ΣΦ_4+n_5ΣΦ_5)R`式中Φ——机械负荷(w) n1——围护结构热流量的季节修正系数,直取1; n2——货物热流量析减系数; n3——同期换气系数,宜取~(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值) n4——冷间用的电动机同期运转系数; n5——冷间同期操作系数; R——制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,直接冷却系统宜取.间接冷却系统宜取。货物热流量折减系数,应根据冷间的性质确定。冷却物冷藏间宜取~(按本规范表冷藏间的公称体积为大值时取小值);冻结物冷藏间宜取~(按本规范表冷藏间的公称体积为大值时取大值);冷加工间和其他冷间应取1。 冷间用的电动机同期运转系数和冷间的同期操作系数,应按表规定采用。 围护结构热流量应按下式计算: `Φ_1 = K_wA_wa(θ_w-θ_n)`式中Φ——围护结构热流量(W); KW——围护结构的传热系数(W/(m2?℃)); Aw——围护结构的传热面积(m2); a——围护结构两侧温差修正系数,可按本规范附录B表采用; θw——围护结构外侧的计算温度(℃); θn——围护结构内侧的计算温度(℃)。 围护结构的传热面积计算应符合下列规定:

升膜蒸发器设计计算说明书

《食品工程原理》课程设计 目录 一《食品工程原理》课程设计任务书 (1) (1) ........................................................................................................................................... .设计课题 (2) (2) ........................................................................................................................................... .设计条件 (2) (3) ........................................................................................................................................... .设计要求 (2) (4) ........................................................................................................................................... .设计意义 (2) (5) ........................................................................................................................................... .主要参考资料.. (3) 二设计方案的确定 (3) 三设计计算 (4) 3.1. ......................................................................................................................................... 总蒸发水量 (4) 3.2. ......................................................................................................................................... 加热面积初算. (4) ( 1)估算各效浓度 (4) ( 2)沸点的初算 (4) ( 3)温度差的计算 (5) (4)计算两效蒸发水量V,V2及加热蒸汽的消耗量S (6) (5)总传热系数K的计算 (7) ( 6)分配有效温度差,计算传热面积 (9) 3.3. ............................................................................................................................................ 重算两效传热面积.. (10) ( 1)第一次重算 (10) 3.4 计算结果 (11) 四蒸发器主要工艺尺寸的计算 (13)

冷库设计方案解析

.设计规范及冷库冷负荷计算 1 设计规范 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度:TWK=5℃~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度:TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度:30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室内环境 1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 西谷制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。西谷将对冷库总体性,成套性负责。 1.5客户所要求的系统为冷库系统套,库体工程套。西谷所生产的这些系统是优质、完整、技术先进、操作方便、免维护的独立冷源装配式冷库系统。系统须保证符合技术规格书的要求。其中包括招标技术文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的所有系统和设备的设计、制造、装配、检验、运输、仓储、安装、调试、初验、试运行、工程监督、劳务、最终验收和售后服务,以及上述工作所需的设备、材料、附件、配件、工具、仪器、易耗件和备件的提供等,并按照上述顺序向招标人移交完整的独立冷源装配式冷库系统、库体以及相关文件资料,并保证符合技术文件的要求。西谷只有在得到客户实业签发的验收合格书面证明后,各项工作和整个工程才能算完成。 2 具体工作内容 (1). 1间冷库所有的冷库系统(系统设备至少包括但不限于2.1、2.2节中规定的内容),包括系统选型设计(含出图),各项指标的优化,包括但不限于机组、库板、库门、设备的选用、集成、供货、储存、安装、调试、验收等工作; (2). 冷库系统设备的安装、调试;含冷库的控制和监控:(包括现场监控、显示和预留远程监测线路端子)]; (3). 冷库内聚氨酯保温地面、包括保温层、防冻、防水层等供货和施工。保证地面防滑处理。 (4). 冷库系统范围内的供电、照明、排水等工作由投标人完成。 (5). 与建筑等各其他系统承包商配合完成所有接口工作;连接至招标图纸所示接口位

项目部标准化建设方案-项目部大门效果图

项目部标准化建设方案:项目部大门效果图 项目部标准化建设方案项目部作为公司管理的一个有机组成部分,对内承担着完成各工程项目的重任,对外则承担着树立公司形象,提高公司公众知名度的希望,是整个公司建设的重要一环,也是公司企业文化建设的外在表现。这种重要性,随着南京市、江苏省以及全国其他省份对文明施工要求的进一步规范化、专业化,正变得愈加普遍而迫切。因此,公司在总结历年来项目部建设经验的基础上,规范整理出一整套项目部标准化建设方案(流程),用以指导新形势下公司各级项目部的建设,就显得尤为必要。 项目部标准化建设分为两个方面,即项目部人员配备与项目部硬件建设。 一、项目部人员配备根据工程特点及工程规模的大小,将公司项目部分为特大型项目部、大型项目部、中型项目部和小型项目部,四类项目部的工程量划分及人员配备如下: (一)特大型项目部工程规模≥1.5亿元项目经理:1人项目副经理:2-4人项目总工程师:1人项目副总工程师:1-2人综合办公组:3-5人工程技术组:5-10人财务审计组:2-3人质量检测组:6-10人机料安全组:6-10人(其中5人为专职安全员)合计人员42人(二)大型项目部 1.5亿元<工程规模≥5000万元项目经理:1人项目副经理:1-2人项目总工程师:1人项

目副总工程师:1-2人综合办公组:2-3人工程技术组:4-6人财务审计组:1-2人质量检测组:3-6人机料安全组:3-6人(其中3人为专职安全员)合计人数27人(三)中型项目部 5000万元<工程规模≥800万元项目经理:1人项目副经理:1人项目总工程师:1人综合办公组:2人工程技术组:4人财务审计组:2人质量检测组:2人机料安全组:4人(其中2人为专职安全员)合计人数17人(四)小型项目部工程规模<800万元项目经理:1人项目总工程师:1人综合办公组:1人工程技术组:2人财务审计组:1人质量检测组:1人机料安全组:2人(其中1人为专职安全员)合计人数9人二、项目部硬件建设项目部内部硬件建设从办公区、生活区及施工现场三个方面进行。 (一)项目部办公区的建设 1、门楼:由独立院落组成的项目部,应在项目部大门的入口处设置门楼。门楼的形式有招牌式、方拱门式,可根据项目部办公区的地势情况适当选择,门楼的主要内容为“南京东部路桥工程总公司××工程×标段项目经理部”,招牌式门楼除主要内容外还必须包括“设计单位、建设单位、监理单位”等内容; 方拱门式门楼除主要内容外还必须在左右两边立柱上布置内容(具体见标语范例)。无独立院落的项目部,根据实际情况选择门楼的形式,不做门楼的项目部必须在项目部办公区入门处设置项目部名称标牌。 2、办公室:项目部办公室根据所在地实际情况进行安排,分为

冷库设计项目计算书

2010/2011学年第二学期 空调工程专业 冷库设计项目计算书 项目名称:100吨低温装配式低温冷库冷藏食品:牛肉 设计库温:-18℃项目地址:杭州 班级:空调0920 学号:36 姓名:陈繁

第一章 冷库围护结构隔热材料厚度的计算 隔热材料的选择:墙体与屋顶采用 硬脂聚氨酯泡沫塑料 预制隔热板;地面采用 挤压性聚苯乙烯泡沫板 。 隔热材料厚度计算公式: )(0R R '-=λδ (一)墙板与顶板厚度的计算 1.查附录C 或生产企业的技术参数,得 聚氨酯泡沫塑料 设计计算热导率 λ= 0.031 W/(m ·K ) 或者 λ'= 0.022 W/(m ·K ),则 b ?'=λλ = 0.022 *1.4 = 0.0308 W/(m ·K ) 2.确定限定总热阻R 0 因为室外计算温度t w 采用“夏季空气调节日平均温度”根据“各主要城市室外气象资料”,得本项目冷库所在地(杭州)夏季空气调节日平均温度为 ℃,所以然 t w = 32 ℃ 室内设计温度为t n = -18 ℃,则 a Δt = 32+18 = 50℃ a 为温差修正系数,查表B-1取a= 1.00 根据表B-2,取最小总热阻R 0= 5.0 (m 2·K/W ) 3.计算R ' 围护结构总热阻 n i i w R αλδλδλδα1 1 22110++??????+++ = (m 2·K/W ) 由于本设计项目为拼装式隔热板,隔热材料两侧的金属薄板的热阻可忽略不

计。所以,除隔热材料外,围护结构的热阻为 n w R αα1 1 + ≈ '(m 2·K/W ) 查表4-1,得αw = 12 (W/ m 2),αn = 12 (W/ m 2),则 n w R αα1 1 + ≈ '= 1/12+1/12 = 1/6 (m 2·K/W ) 4.计算隔热材料厚度 墙板和顶板的最小厚度为: )(0R R '-=λδ= 0.0308 ×( 5 - 1/6 )= 0.15 (m ) 根据以上计算结果确定墙板和顶板的隔热层厚度为 150 mm 。 (二)地面厚度计算 1.根据附录C 或生产企业的技术参数,得到 xps 泡沫板 的设计采用导热系数为:λ= 0.0392 W/(m ·K ) 或者 λ'= 0.028 W/(m ·K ),则 b ?'=λλ = 0.028*1.4 = 0.0392 W/(m ·K ) 2.确定限定总热阻R 0 由表B-6,得最小总热阻R 0= 3.44 (m 2·K/W ) 3.计算R ' n w R αλδα1 1 11++ ≈ ' 查表4-1,得αw = 8 (W/ m 2),αn = 12 (W/ m 2) 由于隔热层上有 200 mm 的钢筋混凝土,查附录C ,得 1λ= 1.550 W/(m ·K ) 所 以 n w R αλδα1 1 11++ ≈ '= 1/12+1/8+0.2/1.550 = 0.0134 (m 2·K/W ) 4.计算隔热材料厚度 )(0R R '-=λδ= 0.0392 ×( 3.44 - 0.134 )=0.1295 (m )

链板线选型设计计算表.doc

链板线选型计算 1 确定输送线速 . 比: 输送线线速度 V= 0.5 m/min = 0.008333333 m/s 输送链轮齿数 n= 6 节距P = 200 mm 输送链轮节径Φ=0.4 m = 400 mm 输送线驱动轴转速 0.00663482 rpm/s = 0.398089172 rpm/min n= 950 rpm/min 电机转速= 减速机速比= 1: 1500 输出轴转速= 0.633333333 rpm/min 驱动链轮齿数= 17 链轮速比1: 1.590933333 从动链轮齿数= 27.04586667 ( 取整) 2 输送机牵引力 . 计算: 输送机头尾中心距 23 m 链条重量= 50 kg/m A= 台面线载荷 W= 857.1428571 kg/m 链板重量= 115 kg/m 链板装置每米重量 175 kg/m 其他附件重量= 10 kg/m q= 详见运输机械 运行阻力系数ω=0.15 设计手册 (13- 驱动力 F= 40855.14643 N 3 电机功率计 . 算: ①第一种算 法:( 运输机械) 功率储备系数 K= 1.5 一般 K=(1.2~1.5) 系统总效率η=0.76 一般η =(0.76~0.81) P=(KSv)/(6000 电机功率 P= 0.671959645 kW 0η) 详见运输机械设计手册(13-50) ②第 2种算法 :( 通 用机械) 驱动系数f1= 1.75 ( 查询减速电机供应商选型手册) 原动机系数f2= 1

安全系数 n= 2 驱动力 F= 40855.14643 N 扭矩 T= 16342.05857 N.m 功率 P= 0.6812143 kW P=Tn/9550 最终功率P1= 1.568585559 kW P1=P2*f1*f2/ η校核 P≥0.908285733 kWf b 0.75 ( 电机使 用系数)

冷库设计计算说明书 - 副本

安徽建筑大学 环境与能源工程学院课程设计计算说明书 课题名称:小型冷库课程设计 院系:环境与能源工程学院 专业:热能与动力工程 组号:1组 组员:韦佳平,朱顺,芮小红,罗士莹,李哲申 指导老师:王庚 2014年12月8日至2014年12月21日 共2周

目录: 一、课程设计题目 (1) 二、课程设计程序和内容 (1) 1、计算库体尺寸 (1) 2、库内外计算温度的确定 (2) 3、隔热板校核计算 (2) (1)防潮校核 (2) (2)凝露计算 (3) 4、库体热负荷计算 (3) (1)渗入热计算 (3) (2)食品热计算 (4) (3)换气热 (5) (4)操作热计算 (5) 5、冷却设备负荷和机械负荷的计算 (6) (1)冷却设备负荷计算 (6) (2)机械负荷计算 (6) 6、制冷剂的选择 (7) 7、冷却设备的选择 (7) 8、压缩冷凝机组的选择 (7) 9、空气分离器的选择 (8) 10、集油器的选择 (8) 11、低压循环桶的选择 (8) 12、紧急泄氨阀的选择 (8) 三、主要参考资料 (9)

一、课程设计题目 设合肥地区某批发市场需建造一个小型冷库,共有一库:为高温冷藏库,冷藏食品为篓装鲜蛋,库温5℃,库存量6吨;试为该批发市场设计满足上述要求的小型冷库。 二、课程设计程序和内容 1、计算库体尺寸 冷藏库容积按公式计算: G=V ρη 式中,ρ——冷藏食品的密度,单位为kg/m 3; η——容积利用系数,土建冷库取0.4,装配式冷库取0.6,本设计为小型装 配式冷库; G ——冷藏库的计算吨位,单位为kg ; V ——冷藏库容积,单位为kg/m 3; 该库冷藏量为6t ,查表1-1得=ρ230kg/m 3=0.23t/m 3,则 48.436 .023.06=?==ρηG V m 3 根据表1-2所示的规格,取冷库类型为ZL-48S,库容48m 3,库板厚度100mm ,库体尺寸为8.1m×2.7m×2.6m 。

效果图类详细报价单

贵州天卓建筑设计咨询有限公司效果图类报价单 基本类 类别子类单价(元/幅)说明 透视大门,雕塑,小品600 别墅600 按繁简难度适当增加费用多层,高层1200 建筑高度100米以下 超高层酒店,办公1500 建筑高度100米及以上 景观类1000 面积小于2万平方米 单体鸟瞰大门,雕塑,小品 及小型构筑物 1000 别墅1000 建筑单体1种 多层,高层2000 建筑高度100米以下(建筑单 体≤3种) 超高层2000 建筑高度100米及以上(建筑 单体≤3种) 群体鸟瞰小型2500 面积2万平方米及以下(建筑 单体≤5种) 中型3000 面积2万~8万平方米(建筑 单体≤7种) 大型4000 面积8万~15万平方米(建筑 单体≤8种) 景观鸟瞰3500 面积2万平方米及以下(建筑 单体≤4种) 超大型5000 面积15万~30平方米(建筑 单体≤10种) 超大型+ 6000 面积>30万平方米 室内简单500 走廊、普通卫生间 普通800 普通办公室、客房、客厅、 卧房、复杂卫生间 复杂1200 大面积、大空间、家具数量 多 平彩总平面小型400 面积2万平方米及以下总平面中型600 面积2万~8万平方米总平面大型800 面积8万~15万平方米总平面超大型1000 面积15万平方米以上 户型图室内彩图(色块)60 室内彩图(带家具)300 视面积大小做适当调整透视户型图600 按相应的类别套用计算

项目附加类 类别处理方式局部渲染 (透视或鸟瞰小样),立面图(带后期处理) 1、透视项目每个方案免费制作1张,多出来的部分按每张100元计。 2、单体鸟瞰项目每个方案免费制作2张,多出来的部分按每张500元计。 夜景制作在基本类的基础上增加20%。 同一方案,制作多张效果图1、增加一张透视图按基本类价格的95%计。 2、增加一张鸟瞰图按基本类价格的95%计。 修改1、在原始方案上的第一次修改,工作量在成品20%以内免费。 第二次以后(含第二次)的修改:修改工作量在原图的40%以上的修改每次每张按原图价格的50%记。 补充说明1、不在以上类别中包括的图幅,按照相应的类别套用计算。 2、以上标准适应于常规项目(图幅),过简、过繁或特殊项目价格酌量调整。 3、计算单张图副费用时,四舍五入精确至至十位数。 4、以上费用为图幅制作费,不包含其它服务费用。 5、以上有未尽事宜可协商解决。

《冷库设计》课程设计题目

《冷库设计》课程设计要求 一.设计任务书 1)题目内容: 第一组 设计要求:冷库含冷却物冷藏间、冻结物冷藏间和冻结间。其中冷却物冷藏间容量为1/3G吨,冻结物冷藏间容量为2/3G吨,冻结间加工猪、牛肉等肉类食品。 1、500t生产性冷库 2、800t生产性冷库 3、1000t生产性冷库 4、1200t生产性冷库 5、1500t生产性冷库 6、1800t生产性冷库 7、2000t生产性冷库 第二组 设计要求:冷库位于沿海地区,含冻结物冷藏间和冻结间。冻结间用于冷加工鱼虾。 8、300t水产分配性冷库 9、500t水产分配性冷库 10、800t水产分配性冷库 11、1000t水产分配性冷库 12、1200t水产分配性冷库 13、1500t水产分配性冷库 第三组 设计要求:位于沿海地区,冷库含冰库和冻结物冷藏间,不含制冰间。 14、800t水产冷库 15、1000t水产冷库 16、1500t水产冷库 第四组 设计要求:冷库含冷却物冷藏间和冻结物冷藏间,容量各占一半。不设冻结间,货物全部由外库调入。 17、1000t分配性冷藏库 18、1500t分配性冷藏库 19、2000t分配性冷藏库 20、2500t分配性冷藏库 21、3000t分配性冷藏库 第五组 设计要求:冷库为装配式冷库,含500吨的两用间,夏秋用于冷藏肉类食品,春冬冻藏肉类食品。其余冷间全部为冻结物冷藏间,用于全年冻藏肉类食品,不设冻结间。 22、1000t分配性冷藏库 23、1200t分配性冷藏库 24、1500t分配性冷藏库 25、2000t分配性冷藏库

设计要求:冷库仅含冷却物冷藏间,位于水果或蔬菜产地,含均匀送风管的设计(如送风管截面积、喷咀直径、风机压头),同时要考虑通风换气(如确定新风量、新风引入和排风的方法)。 26、800t果蔬冷藏库 27、1000t果蔬冷藏库 28、1200t果蔬冷藏库 29、1500t果蔬冷藏库 30、2000t果蔬冷藏库 2)要求: 1.除第五组,可设计为土建冷库、亦可为装配式冷库。 2.为单层、氨制冷剂冷库。 3.功能、容量、加工能力、地点等在题目允许的范围内由设计者自定。 4、上交文件:一份打印论文,电子文档交学习委员拷贝。 二.设计内容及格式 1)封面 2)目录 3)设计说明书 (1)冷库的概况。含用途、货源情况、气象资料、冷库规模及平面布置图。 (2)制冷系统设计方案概述。含制冷系统流程、蒸发温度回路的划分、系统的供液方式、融霜方式、自动控制方法和冷却水方式。 (3)机房的机器、设备的布置情况。如有哪些机器设备、放置的位置等。 (4)库房特征。含库房温湿度条件、冷却设备形式、气流组织形式。 4)设计计算书 1、设计依据 含基础资料、设计参数、各库房冷藏容量、冷加工能力、平面布置图等。 2、制冷负荷计算。 (1)围护结构传热系数K的计算; (2)围护结构传热面积的计算; (3)制冷负荷计算; (4)冷却设备负荷和机器负荷的计算。 以上计算结果采用表格的形式。 3、机器、设备的选型计算 压缩机、冷凝器、冷却设备、节流阀及辅助设备的选型计算和选型。 4、系统管道设计。 5、管道及设备的隔热。 指出需进行隔热的管道及设备的名称,并计算吸气管的隔热层厚度。 5)机器、设备明细表。 含机器、设备的名称、型号、数量、生产厂的名称。 6)设计图纸。 制冷系统原理图、机房设备布置平面图、库房设计平面图。

冷库的设计

采后生物学课程设计 班级:食品102 姓名 指导教师 时间:

目录 一、设计方案简介 (3) 二、主要设备的设计计算 (4) 三、库房的隔汽层的设置 (7) 四、冷却设备负荷的计算 和机械负荷的计算 (9) 五、冷库平面布置图和围 护结构剖面图 (15) 六、设计结果汇总表 (16) 七、设计评述 (16) 八、主要参考资料 (17) 九、主要符号说明 (17) 十、致谢 (19)

一、设计方案简介 1、1 概述 冷库是在有良好隔热性能的库房内,用机械制冷的方法,将库内温度、湿度等环境条件稳定地控制在产品贮藏的最适状态,从而保持产品的商品品质的建筑物。冷库的建筑不同于一般建筑,它有一些独特的要求。 1、2 冷库分类 (1)土建式冷库是目前国内建造较多的一种冷库,可建成单层或多层。建筑物主体一般为砖混结构或者钢筋混凝土结构。其围护结构的热惰性较大,受室外温度的昼夜波动影响较小,库温容易稳定。土建式冷库建设周期较长,施工复杂,保温效果好,一次性投资较小。 (2)组合板式冷库这种冷库为单层形势,库体为钢框架轻质预制隔热板装配结构,其承重构建多采用薄壁型钢材制作。库板为隔热良好的组合夹心保温板,其两面为彩色镀锌钢板,芯材为发泡硬质聚氨酯板或硬质聚苯乙烯泡沫板。除地面外,所有构件和库体由专业生产厂家制作,运至工地现场组装。因此,建设周期短,保温效果好,但造价较高。 (3)覆土冷库又称土窑洞冷库,洞体多为拱形结构,洞内衬砖多为砖石砌体,洞外用相当厚度的黄土覆盖作为隔热层。这种冷库由于降温热负荷大,降温时间长,所以有的在洞体衬砌内侧做了隔热层处理。覆土冷库因地制宜,就地取材,结构简单,造价低廉,但规模有限,货物进出不便,运转费用高。 1、3冷库建筑的结构 冷库由主体建筑和附属建筑组成。主体建筑包括冷藏间、预冷间。附属建筑包括穿堂、装卸货物用的月台以及制冷机房、变配电间、挑选包装间、循环水池、品质检验室等。 1、3、1 预冷间和冷藏间 (1)预冷间也称为冷却间,用于消除园艺产品的田间热,时间一般在12——24h。 (2)冻结间是将需要冻结的食品由常温或冷却状态快速降至-20——-15摄 氏度,时间一般在12——24h。 (3)冷却物冷藏间主要用于新鲜产品的贮藏。 (4)冻结物冷藏间主要用于经冻结加工后的产品的贮藏,如速冻果蔬等。 冷藏间的温度和相对湿度,应根据各类产品冷加工或冷藏工艺的要求确定。 1、3、2 生产附属建筑 生产附属建筑主要是指与冷库主体建筑有密切联系的生产建筑,主要包括制冷机房、变配电间、电控室、水泵房和循环水池、挑选包装间、品质检验室等。 1、3、3 生产辅助建筑 生产辅助建筑主要有月台、穿堂、楼梯间、过磅间、工作人员办公室、休息