水平防护大棚验收表工程名称:验收时间:年月曰

防护棚搭设验收记录表(防护棚)

XXXX项目防护棚搭设验收记录表 验收部位:现场技术员:检查时间: 序号验收 项目 搭设要求检验结果 1 一般要求防护棚必须具备较强的防砸能力,抗冲击能力。 2 设施布设 防护棚搭设位置周边的导行段内,各种导行设施齐 全,标志明显,标线准确。 3 基础设置基础采用钢筋混凝土结构,其外观尺寸和强度应按照满足防碰撞的要求进行设计和施工,且满足承载力的要求。 4 立柱设施防护棚两端支墩立柱贴红白相见反光膜。 5 限高限宽按照现行《道路交通标志和标线》(GB 5768)的规定级交通管理部门的要求,通车门洞限高5.2m,限宽5m,前方道路设置车辆限高、限宽、限速等标志牌。 6 灯光照明 防护棚设置轮廓灯、警示灯、爆闪灯等设施。在夜 间警示灯持续亮灯、通道内保证充足照明。 7 防护高度按照设计要求,不小于5.3m。 8 防护半径按照规范要求,不小于1m。 10 钢支撑连接 情况按照设计要求,钢支撑与工字钢横担、工字钢横担与工字钢纵担相接部位全部满焊。且钢支撑在同一根直线上,并连接牢靠。

11 工字钢I20b承重工字钢长12.6m,布置间距1m每道。 12 方木 方木规格400×20×5cm(长、宽、厚),布置间距 50cm每道。 13 竹胶板 1.2cm厚竹胶板在防护棚顶满铺,且竹胶板与竹胶 板相接部位不得有缝隙,且上部有防火措施。 14 防护棚顶在防护棚顶上沿超出顶板顶面0.4m形成封闭圈。 四级检查检查意见签名、日期 搭设班组自检意见是否保证防护棚搭设符合要求,确保施工的顺 利进行; 是否 施工队负责人自检意见是否保证防护棚搭设符合要求,确保施工的顺 利进行; 是否 施工单位检查意见检查是否合格,符合方案要求;是否同意下步 工序 是否 监理单位检查意见检查是否合格,符合方案要求;是否同意下步 工序 是否

防护棚专项施工方案

1编制说明及依据 本方案针对×××八期工程、期地下室顶板及场地周边的落地式车行防护棚、人行防护棚、机械器具防护棚、施工电梯通道等安全通道的防护棚而编制,编制依据如下所示: 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 2)《建筑施工高处作业安全技术规范《工程概况》JGJ80-91; 3)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4)《施工现场安全管理标准化图册》2009年版; 5)现行的操作规程、安全规范及有关规定。 1.1建筑概况 ×××八期项目,位于广东省惠州市惠城古塘坳片区金榜南地块,占地面积约平方米,本期总建筑面积约平方米。地下室一层,地上30层,包括5栋塔楼及一栋商业中心,最大建筑高度,其中: 建筑总平面图如下所示:

1.2结构概况 我项目依据相关法律法规及施工标准要求,在楼栋号之间设立×(宽×高)防护棚,在各单元入户口设置×防护棚,各钢筋加工场设置×单侧防护棚或×四周悬挑防护棚,施工电梯通道设置×防护棚,防护棚的长度依具体施工情况而定。 2防护棚施工 本工程防护棚均采用双层硬防护,每层平台采用9层胶合板满铺牢固,防护棚顶设置至少高围护栏杆,张挂安全警示牌及安全标语,防护棚两侧均自扫地杆起均用密目安全网全防护。 2.1构配件质量 1)Φ48×3.5的焊接钢管,应符合GB700-89中的Q235A的规定,产品须有出厂合格证或检测合格证明。 2)扣件应符合JGJ22-85的规定和相应的技术要求,产品须有出厂合格证或检测合格

证明。 3)胶合板应符合相应的质量要求。 4)密目安全网应符合相应的质量要求。 2.2施工准备 防护棚搭设前项目部技术人员应按专项方案中的要求,向搭设的操作人员进行安全技术交底。 按JGJl30—2011规范的规定和相关行业标准要求对钢管、扣件、脚手板和胶合板等进行检查验收,不合格产品不得使用。同时做好钢管和扣件的防锈及防腐处理。 经检查合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 清除搭设场地内的杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 2.3搭设工艺流程 搭设工艺流程:立杆一纵向水平杆一横向水平杆一扫地杆一斜撑一桁架一校正一铺胶合板一棚顶部周边围挡。 2.3.1搭设施工 1、立杆搭设 相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开布置,错开的距离不得小于500mm。各接头中心至主节点的距离不得大于步距的l/3。 开始搭立杆时,应每隔6~9m设置一根临时抛撑,在搭设完该处的立杆,纵向水平杆、横向水平杆后,可根据情况拆除。 立杆应准确地放在定位线上。步距、纵距等应按立面图布置。 2、纵向水平杆的搭设 纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不得小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不得在同步或在同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方面错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 纵向水平杆应贯通交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

防护棚搭设与方案

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、防护棚搭设布置 (1) 四、防护棚的搭设 (1) 1、材料及规格 (1) 2、防护棚基础 (2) 3、立杆 (2) 4、纵向水平杆 (2) 5、扫地杆 (3) 6、防护棚顶临边围档 (3) 7、防护隔离板 (3) 五、防护棚搭设的质量要求 (3) 六、防护棚搭设安全措施 (3) 七、防护棚拆除安全措施 (5) 八、防护棚防雷接地 (7) 九、防护棚搭设效果图 (7) 九、防护棚计算书 (9) 1、计算依据 (9) 2、参数信息 (9) 3、纵向水平支撑钢管计算 (11) 4、横向支撑钢管计算 (13) 5、扣件抗滑移计算 (13) 6、立杆的稳定性验算 (14)

一、工程概况 浦东新区唐镇新市镇第一编制单元A-09-03地块新建项目位于浦东新区唐镇,东至A-09-04块边界,南至街坊道路,西至A-09-2地块边界,北至高科东路防护绿地。本工程为附建式工程,由1#楼、2号楼、3号楼、4号楼及地下车库组成。由于施工现场狭小,结合本工程施工特点,充分利用现场场地故在2#楼北侧搭设上层砂浆搅拌机棚,以满足装饰施工砂浆搅拌需用。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2011年版); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 4、本工程施工图纸; 5、本工程施工组织设计。 三、防护棚搭设布置 砂浆机护棚搭设高度为5.0米,宽度为5米,长度为15米,采用钢管扣件式防护棚,上盖彩钢板瓦,四周除人行及劳动车通道外,全部采用模板封闭并张挂彩色广告布。 四、防护棚的搭设 1、材料及规格 (1)根据JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》以及JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,本工程防护棚采用符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢规定的钢管,钢管型号为Ф48*3.0㎜。连接件

安全防护棚专项施工方案

安全防护棚专项施工方案 Prepared on 22 November 2020

XXXXXX 版次:A版安全防护棚专项施工方案 监理/建设单位: 审批: 审核: 编制: 状态: XXXX建筑工程有限公司 2017年10月3

目录 1、工程概况.................................................................... 2、编制依据.................................................................... 3、构造要求.................................................................... 5、搭拆安全要求................................................................ 6、计算书......................................................................

1、工程概况 本项目位于重庆市武隆县,场地北侧为芙蓉西路,南侧隔一滨江路为乌江,西侧紧邻武隆县公安局,东侧紧邻城市已建建筑,现状为旧城建筑。由高层住宅、多层商业、地下车库、设备房等组成。1#、3#、4#、6#、8#为高层住宅楼,2#、5#、7#楼为小高层。其中1~3#底部3层为大型商业,4~8#楼底部4层为大型商业,地下-2~-4层设有三层车库。1#、3#楼总高度为(32F/-4F);4#、6#、8#总高度为(31F/-4F); 2#、5#、7#楼总高度为(7F/-4F),总建筑面积约万m2。 本工程外脚手架均采用整体爬升式外架,由具备相应资质的专业队伍安装。 为满足施工要求,保障施工安全,避免发生高空物体坠落打击事故发生,根据本工程具体情况和总包单位要求,该工程1#、3#、4#、6#、8#楼在12层设置第一道安全防护棚,12层以上每隔10层设置一道进行主体施工安全防护。 水平防护棚沿建筑四面搭设,安全防护棚由XXXX公司承担施工。具体布置详见附件1平面图。 2、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130—2011 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 4、相应的现行行业标准及相关地方文件

安全通道防护棚施工方案

安全通道防护棚施工方案 华北建筑项目部西太湖塔下安置区 安全通道防护棚施工方案 一、编制依据1、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ8099) 二、工程概况环湖北路西侧、向阳路南侧、西太湖东侧,塔下安置区工程,为防止高空坠落物造成安全事故。 三、落地行人安全通道防护棚搭设设计 1、通道防护棚采用搭设,落地行人安全通道防护棚搭设高度4、5米,宽度2米~4米; 2、落地行人安全通道防护棚,立杆采用单立管,立杆间距:2、2米,立杆横距(跨度):2米~4米,防护棚搭设高度:4、5米。立杆底部采用木垫板(200xx0㎜),立杆距垫板200㎜处设置纵向扫地杆,纵向水平杆(大横杆)间距:2、2米,防护棚上下二层间距:0、60米; 3、防护棚上下二层櫊栅间距:0、60米,搁栅采用毛竹,搁栅间距:0、30米,搁栅采用竹蔑与横向水平杆绑扎牢,上下二层间距0、60米,上层满铺木模板( 1、8㎝厚胶合板),木模板下面铺设密目网封闭严密、平正,木模板四边打洞采用18号铅丝双股与搁栅绑扎牢固,下层满铺竹笆板,竹笆板下面满铺密目网封闭严密、平正,竹笆板四角采用18号铅丝双股与搁栅绑扎牢; 4、防护棚纵向必须设置剪刀撑加固,剪刀撑搭设不小于4跨,不小于6米,剪刀撑纵向(水平向)连续设置,竖向连续到顶,剪刀撑与地面夹角不小于45度,不大于60度,剪刀撑一端抵在垫板上,另一端与立杆、水平杆绑扎牢固;防护棚横向(跨度)水平杆采用斜杆进行加固参照例图。 5、防护棚顶部四周采用 1、2米高防护栏杆加竹笆板封闭隔离,防护棚内侧底部采用2、2米高防护栏杆上、中、下三道,上杆高1、5米,中杆居中,下杆距地200㎜采用竹笆板满封闭加密目网(防护棚内侧上下)满铺全封闭,防护隔离。

安全防护设施验收表.docx

表 A-1 施工现场安全防护棚安装验收表 工程名称工程地点产品生产单位防护棚防护棚规格产品出厂日期类型长×宽 (mm)产品周转次数安装单位负责人电话施工单位项目经理电话监理单位项目总监电话 项次安装质量要求检查验收记录防护棚柱脚底板的规格、位置正确, 1 2 3 4 5 6与基础接触紧贴平稳。膨胀螺栓数量与规格应符合设计要求。 防护棚上、下弦杆的最大挠度应≤ L\250。 防护棚双层木板的材质和铺设应符 合设计要求。 防护棚主柱的垂直度应≤15mm,侧 向弯曲应≤ 15mm。 防护棚上、下弦四周封闭,安全警 示色喷涂正确、规范。 由于运输、堆放和吊装等造成的构 件变形必须校正。 续表 A-1 检查结果检查项,其中合格项,合格率%

技术负责人:(签字)单位:(公章) 年月日安装单位检 查评定结果 项目经理:(签字)单位:(公章) 年月日施工单位 验收结论 项目总监:(签字)单位:(公章) 年月日监理单位 验收结论 注: 1.防护棚类型包括钢筋、木料加工、配电箱、小型机械、搅拌机(砼输送泵)等防护棚。 2.L 为跨度。 3.检验方法:观察、拉线或用钢尺检查。 4.检查产品出厂合格证、安装说明书及相关证明材料。 表 A-2 施工现场安全防护通道安装验收表工程名称工程地点产品生产单位 通道类型 通道规格产品出厂日期长×宽 (mm)产品周转次数 安装单位负责人电话施工单位项目总监电话

监理单位项目经理电话 项次安装质量要求检查验收记录通道柱脚底板的规格、位置正确, 与基础接触紧贴平稳。膨胀螺栓数 1 量与规格应符合设计要求;基础的 埋深和宽度应符合设计要求。 防护安全通道上、下弦杆的最大挠 2 度应≤ L\250。 安全通道双层木板的材质和铺设应 3 符合设计要求。 安全通道主柱的垂直度应≤15mm, 4 侧向弯曲应≤ 15mm。 通道两侧护栏安全警示色喷涂正 5 确、规范。 由于运输、堆放和吊装等造成的构 6 件变形必须校正。 续表 A-2 检查结果检查项,其中合格项,合格率%

钢筋机械安全技术要求和验收表

钢筋机械安装验收表 施工单位:山西省工业设备安装有限公司工程名称:中国电力投资集团公司河北电力有限公司承德县80兆瓦光伏发电项目 序 号 验收项目技术要求验收结果 1 一般规定机械安装必须坚实牢固,固定式机械应有可靠的基础, 室外作业应设防护棚,机旁应有堆放原料、半成品的 场地,加工较长钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作 人员指挥。 机械安装牢 固,基础可 靠,机械已放 置在防护棚 内,旁有堆放 场地 2 安全装置钢筋冷拉场地在两端地锚外侧应设警戒区,设置警告 标志,对焊机作业时闪光区域应设防护文件板,各种 钢筋机械有安全装置必须齐全有效。 冷拉场地已 设防护栏杆, 闪光区有防 护挡板,安全 装置齐全有 效 3 控制箱及 线路 设专用开关箱,单机漏电保护器(漏电动作电流 30MA)电箱要防雨,、防潮、清洁无杂物,电动机金 属外壳接保护零线,线路接头连接牢固,绝缘良好, 无破损、无漏电,对焊机应做好可靠接地。 一机一箱一 保护一漏,箱 内无杂物,线 路连接牢固 4 各部件紧 固情况 各传动机构和工作装置螺丝应坚固,各种模具、刀片 等无裂纹,刀片间隙调正适当。 各部件紧固 5 传动装置齿轮、皮带、链条松紧度,间隙调正应适应,防护装 置、防护板等齐全有效。传动装置安装适宜 6 润滑系统按润滑表规定执行。按表执行 7 运转检查察听电机转动机件、应转平衡、无异常响声和振动, 发现下列情况应停用报修:1、电机起动困难;2、合 闸有嗡嗡声;3、运转有异常振动响声;4、轴温超过 60度。 运转正常 验 收结论意见验 收 人 员 主管: 安全员: 电工: 机操工: 班长: 验收日期:

号(弯曲机、切断机、对焊机)钢筋机械安全技术要求和验收表施工单位:浙江省建工集团有限责任公司工程名称:乐清市中心区体育场中心工程 序 号 验收项目技术要求验收结果 1 一般规定机械安装必须坚实牢固,固定式机械应有可靠的基础,室外作业应设防护棚,机旁应有堆放原料、半成品的场地,加工较长钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥。 2 安全装置钢筋冷拉场地在两端地锚外侧应设警戒区,设置警告标志,对焊机作业时闪光区域应设防护文件板,各种钢筋机械有安全装置必须齐全有效。 3 控制箱及 线路 设专用开关箱,单机漏电保护器(漏电动作电流 30MA)电箱要防雨,、防潮、清洁无杂物,电动机金 属外壳接保护零线,线路接头连接牢固,绝缘良好, 无破损、无漏电,对焊机应做好可靠接地。 4 各部件紧 固情况 各传动机构和工作装置螺丝应坚固,各种模具、刀片 等无裂纹,刀片间隙调正适当。 5 传动装置齿轮、皮带、链条松紧度,间隙调正应适应,防护装 置、防护板等齐全有效。 6 润滑系统按润滑表规定执行。 7 运转检查察听电机转动机件、应转平衡、无异常响声和振动,发现下列情况应停用报修:1、电机起动困难;2、合闸有嗡嗡声;3、运转有异常振动响声;4、轴温超过60度。 验 收结论意见验 收 人 员 主管: 安全员: 电工: 机操工 班长 验收日期:

安全防护设施检查验收记录表

安全防护设施检查验收记录表 首步脚手架验收(检查)记录表工程名称:浏阳市淳口镇船头小学生活服务楼施工单位:湖南华阔建筑工程有限公司监理单位:湖南天福项目管理有限公司序检查验收内容检查(实测)情验收结果号况 专项技术方案是否经施工单位技术负责人、总监理 1 工程师审批(超高、超重脚手架方案是否经专家审是 查论证) 材料选用是否符合专项施工方案设计的要求 2 符合设计要求 脚手架搭设前是否进行技术交底 3 是 脚手架立杆基础、底部垫板、锚环预埋、悬挑粱安 4 符合要求装等是否符合专项施工方案的要求 立杆纵、横向间距是否符合专项施工方案设计的要 5 符合设计要求求 立杆垂直度是否大于1/200 6 是 纵、横向扫地杆设置是否齐全 7 齐全 8 大、小横杆步距是否符合专项施工方案设计的要求符合设计要求 剪刀撑设置是否符合专项施工方案设计的要求 9 符合设计要求 连墙杆件设置是否符合专项施工方案设计的要求, 10 符合设计要求且不大于3步3跨 架身整体稳固、有无摇晃 11 无摇晃 脚手板是否满铺并固定,有无探头板已满铺并固定 12 无探头板 13 护身栏杆搭设是否符合专项施工方案设计的要求符合设计要求 安全网是否符合专项施工方案设计的要求且挂设完 14 符合设计要求好 作业层楼层临边与外架之间是否设置安全防护 15 已设置

施工单位验收(检查)意见: 监理单位验收(检查)意见: 项目经理: 监理工程师: 年月日年月日 建筑工程模板支撑体系安全验收表施工单位湖南华阔建筑工程有限公司工程名称浏阳市淳口镇船头小学生活服务楼 建设单位浏阳市工务局监理单位湖南天福项目管理有限公司 序项目验收要求号 施工方案已审批的模板工程施工方案 1 基础现浇楼板 2 扫地杆立杆距离楼板200mm处设置两个方向扫地杆 3 钢管、扣件有产品合格证、生产许可证、质量钢管合格检测证明;进场钢管、扣件按批次检测,并有4 扣件检测合格报告书 立杆间距符合方案设计要求,立柱接长无搭 接,相邻两立柱的对接接头不在同以高度内,接头立杆 5 沿竖向错开的距离大于500mm,各接头中心距距 主节点小于1/3步距。 水平除扫地杆外,每一层应设置至少两道以上的水6 拉杆平拉杆与四周建筑物顶牢。 可调螺杆伸出钢管顶部不大于200mm,螺杆外径7 之托与立柱钢管内径的在立杆的纵横方向上设置剪刀撑,剪刀撑与每剪刀撑 8 一根立杆之间用扣件相连。 模板上施工荷载不得超过设计要求,模板上堆施工荷载 9 放材料及设备应合理分散。 有可靠立足点,2mz以上应有操作平台,区域 作业环境内临边、洞口有防护措施,交叉作业有隔离防护措10

安全防护棚搭设验收表

安全防护棚搭设验收表 验收合格 2012 年 4月 10 日 注:1.防护棚是指施工现场保护机械设备的可靠运行、操作人员 不受伤害、干扰所搭设的操作棚。 2.项目经理组织搭设人员和相关技术人员进行验收。 序 号 项目 验收要求 验收结果 1 设置 部位 塔式起重机回转半径范围内的固定作业区、生活区、 办公区上方应设置双层安全防护棚。 符合要求 2 基础 底部坚实平整,有排水措施。 有排水措 施 3 材质 型钢、杆件、扣件规格应符合设计要求,无开裂、 压扁、 严重锈蚀和弯曲,扣件有出厂合格证,并抽 样检验,钢管 有质保资料并油漆后使用。 符合要求 4 构造 要求 立杆应与基座可靠固定,使用钢管扣件固定时立杆 应采用对接方式。 符合要求 各立杆间应使用水平系杆、斜撑作可靠连接,保证 防护棚整体稳定性能。 符合要求 棚顶应满铺不小于5 cm 厚木板或相当于其强度的其 他材料。 符合要求 当使用竹笆等强度较低材料时,应采用防护间距为 60 cm 双层防护棚。 符合要求 棚顶四周边沿设50 cm 高的翻边。 符合要求 5 荷载 防护棚上部严禁堆放材料。 符合 6 其他 / 东面钢筋机械防护棚 殷森平 验收部位 项目经理 验收意见: 工程名称 星河国际小学、幼儿 园 施工单位 江苏成章建设集团有限公司 搭设班组负责人 专职安全员 项目技术负责人 项目经理

安全防护棚搭设验收表 验收意见: 验收合格 2012 年 4月 10 日 注:1.防护棚是指施工现场保护机械设备的可靠运行、操作人员不受伤害、干扰所搭设的操作棚。 2.项目经理组织搭设人员和相关技术人员进行验收。 序号 项目 验收要求 验收结果 1 设置部位 塔式起重机回转半径范围内的固定作业区、生活区、办公区上方应设置双层安全 防护棚。 符合要求 2 基础 底部坚实平整,有排水措施。 有排水措施 3 材质 型钢、杆件、扣件规格应符合设计要求,无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲,扣件 有出厂合格证,并抽样检验,钢管有质保资料并油漆后使用。 符合要求 4 构造要求 立杆应与基座可靠固定,使用钢管扣件固定时立杆应采用对接方式。 符合要求 各立杆间应使用水平系杆、斜撑作可靠连接,保证防护棚整体稳定性能。 符合要求 棚顶应满铺不小于5 cm 厚木板或相当于其强度的其他材料。 符合要求 当使用竹笆等强度较低材料时,应采用防护间距为 60 cm 双层防护棚。 符合要求 棚顶四周边沿设50 cm 高的翻边。 符合要求 5 荷载 防护棚上部严禁堆放材料。 符合 6 其他 / 殷森平 验收部位 南面钢筋机械防护棚 项目经理 工程名称 星河国际小学、幼儿园 施工单位 江苏成章建设集团有限公司 搭设班组负责人 专职安全员 项目技术负责人 项目经理

安全防护棚专项施工方案

XXXXXX 版次:A版安全防护棚专项施工方案 监理/建设单位: 审批: 审核: 编制: 状态: XXXX建筑工程有限公司 2017年10月3

目录 1、工程概况................................................... 错误!未指定书签。 2、编制依据................................................... 错误!未指定书签。 3、构造要求................................................... 错误!未指定书签。 5、搭拆安全要求............................................... 错误!未指定书签。 6、计算书..................................................... 错误!未指定书签。

1、工程概况 本项目位于重庆市武隆县,场地北侧为芙蓉西路,南侧隔一滨江路为乌江,西侧紧邻武隆县公安局,东侧紧邻城市已建建筑,现状为旧城建筑。由高层住宅、多层商业、地下车库、设备房等组成。1#、3#、4#、6#、8#为高层住宅楼,2#、5#、7#楼为小高层。其中1~3#底部3层为大型商业,4~8#楼底部4层为大型商业,地下-2~-4层设有三层车库。1#、3#楼总高度为117.8m(32F/-4F);4#、6#、8#总高度为116.9m(31F/-4F); 2#、5#、7#楼总高度为41.9(7F/-4F),总建筑面积约22.16万m2。 本工程外脚手架均采用整体爬升式外架,由具备相应资质的专业队伍安装。 为满足施工要求,保障施工安全,避免发生高空物体坠落打击事故发生,根据本工程具体情况和总包单位要求,该工程1#、3#、4#、6#、8#楼在12层设置第一道安全防护棚,12层以上每隔10层设置一道进行主体施工安全防护。 水平防护棚沿建筑四面搭设,安全防护棚由XXXX公司承担施工。具体布置详见附件1平面图。 2、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130—2011 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 4、相应的现行行业标准及相关地方文件

施工现场防护棚搭设施工方案

绵阳至西充高速公路工程项目 施工技术方案报审单 承包单位:四川公路桥梁建设集团有限公司合同号: TJA3 监理单位:四川跃通公路工程监理有限公司编号: 监表06

驻地监理工程师意见: 驻地监理工程签名:年月日总监理工程师意见: 总监理工程师签名:年月日绵西高速公路TJA-3标段 钢筋加工棚搭设施工方案

四川公路桥梁建设集团有限公司 绵西高速公路TJA-3项目分部 二零一五年十二月二十日 施工现场钢筋加工棚搭设施工方案 一、工程概况 本项目起点K22+135,位于三台县规划村一组,止点K29+450,位于三台县峨岭村五组,全长。主线服务区1座,大桥5座,渡槽兼人行天桥6座,分离式跨线桥4座,涵洞24座。大桥有K22+260张斌元大桥;K24+348青云沟大桥;K27+745高家山大桥;K28+417鹅岭村大桥;K29+107霍家山大桥。 二、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1)。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 4、绵西高速三合同段施工组织设计; 5、国家和地方有关的规范、标准、条例等; 三、现场布置:

根据施工现场,基于适用和成本考虑,本项目分别在K22+260张斌元大桥、K24+348青云沟大桥、服务区梁场K27+200、K27+745高家山大桥、K29+100鹅岭村与霍家山大桥(共用)设钢筋加工棚,共五处。 四、搭设方法: 1、搭设材料的要求: 防护钢管应采用ф48×3.0mm的钢管。 防护扣件应采用可全段铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件紧固力钜达40N、M—60N、M时,不得超过65 N、M时。 搭设前应对所用的钢管及其配件进行严格检查,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲、裂变的杆件不宜采用,严重锈蚀、变形、裂缝、螺栓螺纹已损坏的扣件不准使用。 使用的脚手板材质良好破损、断裂。 采用的钢管和扣件必须具有产品合格证和检测报告,并经现场取样检测试验合格后,方可全部投入使用。 2、防护棚的基础: 主要以硬化的道路及场地为基础。 、配电室、木工间防护棚基础立杆底部应用砼浇捣找平并铺设脚手板,高于地面5cm—10cm。 防护棚的基础四周应有排水措施。 3、防护棚的立杆: 施工现场的配电室、木工操作间、采用单立杆,立杆间距为—1.5米,大横杆间距为1.5米,立杆高度6米为宜,不采用立杆对接。 4、纵向水平杆: 纵向水平杆对接,采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方错开的距离不应小于50㎝,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

相关文档