一、抹灰工程质量控制要点

二、门窗工程清量控制要点

三、吊顶工程质量控制要点

四、轻质隔墙工程质量控制要点

五、饰面板(砖)工程质量控制要点

六、幕墙工程质量控制要点

七、涂饰工程质量控制要点

八、裱糊与软包工程质量控制要点

九、细部工程质量控制要点

建筑装饰装修工程质量控制要点

十、抹灰工程质量控制要点

1一般抹灰工程质量控制要点

1.1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

1.2一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定

性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

1.3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取措施。

不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

1.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓、

面层应无爆灰和裂缝。

2装饰抹灰工程质量控制要点

2.1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

2.2装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和

安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

2.3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措

施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

2.4各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓

和裂缝。

3清水砌体勾缝工程质量控制要点

3.1清水砌体勾缝所用水泥的凝结时间和安定性复验应合格,砂浆的配合比应

符合设计要求。

3.2清水砌体勾缝应无漏勾。勾缝材料应粘结牢固、无开裂。

十一、门窗工程清量控制要点

1木门窗制作与安装工程质量控制要点

1.1木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲

醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时,所用木材的质量应符合规范规定。

1.2木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T122)

的规定。

1.3木门窗的防火、防腐、防蚀处理应符合设计要求。

1.4木门窗结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许

限值以内的灰节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹色泽应与制品一致。

1.5门窗框和厚度大于50mm的门窗应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌

合,并应用胶楔加紧。

1.6胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得

有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加强胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。

1.7木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置和连接方式应符合设计

要求。

1.8木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、

位置及固定方法应符合设计要求。

1.9木门窗必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

1.10木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正

确,功能应满足使用要求。

2金属门窗安装工程质量控制要点

2.1金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接

方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

2.2金属门窗框的副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式与框

的连接方式必须符合设计要求。

2.3金属门窗必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密、无倒翘。推拉门窗必

须有防脱落措施。

2.4金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应

正确功能应满足使用要求。

3塑料门窗安装工程质量控制要点

3.1塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及

填嵌密封处理应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。

3.2塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置

应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150~200mm,固定点间距应不大于600mm。

3.3塑料门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与

型材内腔紧密吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于600mm。

3.4塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密、无倒翘。推拉门窗扇必须具有防脱落

措施。

3.5塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应

正确,功能应满足使用要求。

3.6塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封

胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。

4特种门安装工程质量控制要点

4.1特种门的质量和各项性能应符合设计要求。

4.2特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符

合设计要求。

4.3带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置

或智能装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。

4.4特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方

式必须符合设计的要注。

4.5特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和

特种门的各项性能要求。

5门窗玻璃安装工程质量控制要点

5.1玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块

玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。

5.2门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松

动。

5.3玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格

应保证玻璃安装牢固。

5.4镶钉木压条接触玻璃处,应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并

与裁口边缘紧贴,割角应整齐。

5.5密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口

的边缘应粘结牢固、接缝平齐。

5.6带密封条的玻璃压条,其密封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应

无明显缝隙,压条接缝应不大于0.5mm。

十二、吊顶工程质量控制要点

1暗龙骨吊顶工程质量控制要点

1.1吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

1.2饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要示。

1.3暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

1.4吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊

杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

1.5石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板

时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。

2明龙骨吊顶工程质量控制要点

2.1吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

2.2饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。当饰面材料

为玻璃板时,应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。

2.3饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力

面宽度的2/3。

2.4吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊

杆、龙骨应进行表面防腐处理;木龙骨应进行防腐、防火处理。

2.5明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。

十三、轻质隔墙工程质量控制要点

1板材隔墙工程质量控制要点

1.1隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻

燃、防潮等特殊要求的工程,板材应有相应性能等级的检测报告。

1.2安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要

求。

1.3隔墙板材安装必须牢固。现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方法应符

合设计要求,并应连接牢固。

1.4隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

2骨架隔墙工程质量控制要点

2.1骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、

性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。

2.2内架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置

正确。

2.3骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的

安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。

2.4木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。

2.5骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、拆裂及缺损。

2.6墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。

3活动隔墙工程质量控制要点

3.1活动隔墙所用墙板、配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符

合设计要求。有阻燃、防潮等特性要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。

3.2活动隔墙轨道必须与基体结构连接牢固,并应位置正确。

3.3活动隔墙用于组装、推拉和制动的构本件必须安装牢固、位置正确,推拉

必须安全、平稳、灵活。

3.4活动隔墙制作方法、组合方式应符合设计要求。

4玻璃隔墙工程质量控制要点

4.1玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。

玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

4.2玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。

4.3玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固,并应位置正

确。

4.4玻璃板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。

十四、饰面板(砖)工程质量控制要点

1饰面板安装工程质量控制要点

1.1饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,本龙骨、木饰面板和

塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。

1.2饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

1.3饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、

连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

2饰面砖粘贴工程质量控制要点

2.1饰面砖品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。

2.2饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要

求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

2.3饰面砖粘贴必须牢固

2.4满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

十五、幕墙工程质量控制要点

1玻璃幕墙工程质量要点

1.1玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及

国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

1.2玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

1.3玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定:

1.3.1幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向

应符合设计要求。

1.3.2幕墙玻璃的厚度不应小于 6.0mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于

12mm。

1.3.3幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封

胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶

及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。

1.3.4幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹

层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于

0.76mm。

1.3.5钢化玻璃表面不得有损伤;8.0mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。1.3.6所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

1.4玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,

其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

1.5各种连接件、紧固件的螺栓应有松动措施;焊接连接应符合设计要求和灶

接规范的规定。

1.6隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,

其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,托条外端应低于玻璃外表

面2mm。

1.7明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定:

1.7.1玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定。

1.7.2玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空

隙,每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于

100mm的弹性定位垫块;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。

1.7.3玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整,橡胶条长

度应比边框内槽长1.5%~2.0%,橡胶条在转角处应斜面断开,并应用粘

结剂粘结牢固后嵌入槽内。

1.8高度超过4m的全玻幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求,

玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙,应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

1.9点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应

大于250mm。

1.10玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、

墙角的连接节应符合设计要求和技术标准的规定。

1.11玻璃幕墙应无渗漏

1.12玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽

度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

1.13玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度

应正确;开启应灵活,关闭应严密。

1.14玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

2金属幕墙工程质量控制要点

2.1金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品

标准和工程技术规范的规定。

2.2金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

2.3金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。

2.4金属幕墙主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔

力必须符合设计要求。

2.5金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、

金属面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。

2.6金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,并应密实、均

匀、厚度一致。

2.7金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。

2.8金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

2.9各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

2.10金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应

符合设计要求和技术标准的规定。

2.11金属幕墙应无渗漏。

3石材幕墙工程质量控制要点

3.1石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国

家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于

8.0Mpa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于

4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

3.2石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、光纹和图案应符合设计要求。

3.3石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

3.4石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔

力必须符合设计要求。

3.5石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、

连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。

3.6金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。

3.7石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。

3.8石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、

均匀、厚度一致。

3.9各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。3.10石材表面和板缝的处理应符合设计要求。

3.11石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚

度应符合设计要求和技术标准的规定。

3.12石材幕墙应无渗漏。

十六、涂饰工程质量控制要点

1水性涂料涂饰工程质量控制要点

1.1水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

1.2水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

1.3水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

1.4水性涂料涂饰工程的基层处理应符合规范要求。

2溶剂型涂料涂饰工程质量控制要点

2.1溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。2.2溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

2.3溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和反

锈。

2.4溶剂型涂料涂饰工程的基层处理应符合规范要求。

3美术涂饰工程质量控制要点

3.1美术涂饰所用材料的品种、型号和性能应符合设计要求。

3.2美术涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反

锈。

3.3美术涂饰工程的基层处理应符合规范要求。

3.4美术涂饰的套色、花纹和图案应符合设计要求。

十七、裱糊与软包工程质量控制要点

1裱糊工程质量控制要点

1.1壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求

及国家现行标准的有关规定。

1.2裱糊工程基层处理质量应符合规范要求。

1.3裱糊后各幅拼接应横平竖直,拼接处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,

不显拼缝。

1.4壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

2软包工程质量控制要点

2.1软包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的

含水量水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

2.2软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。

2.3软包工程的龙骨、衬板、边框庆安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。

2.4单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。

十八、细部工程质量控制要点

1橱柜制作与安装工程质量控制要点

1.1橱柜制作与安装所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、

花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

1.2橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求。

1.3橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安

装必须牢固。

1.4橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全,安装应牢固。

1.5橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。

2窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程质量控制要点

2.1窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的

燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

2.2窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必

须符合设计要求。窗帘盒、窗台板和散热器罩的安装必须牢固。

2.3窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。

3门窗套制作与安装工程质量控制要点

3.1门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃性性

能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

3.2门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。

4护栏和扶手制作与安装工程质量控制要点

4.1护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃

烧性能等级应符合设计要求。

4.2护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。

4.3护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点

应符合设计要求。

4.4护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须宾固。

4.5护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护

栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。

5花饰制作与安装工程质量控制要点

5.1花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符合设计要求。

5.2花饰的造型、尺寸应符合设计要求。

5.3花饰的安装位置和固定方法必须符合设计要求,安装必须牢固。

装饰工程质量控制要点

中国水电建设集团房地产 0有限公司 装饰工程质量控制要点 一、抹灰工程 控制点 1、空鼓、开裂与烂根 2、抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正 3、踢脚板与水泥墙裙等上口出墙厚度不一致、毛刺 4、接槎不平,颜色不一致 预防措施 1、总层应清理干净,抹灰前要浇透水,注意砂浆配合比,使底层砂浆与楼板粘结牢固;抹灰时应分层分遍压实,施工完后及时浇水养护。 2、抹灰前要认真用托线板、靠尺对抹灰墙面尺寸预测摸底,安排好阴阳角不同两个面得灰层厚度与方正,认真做好灰饼、冲筋;阴阳角处用方尺套方,做到墙面垂直、平顺、阴阳角方正。 3、踢脚板、墙裙施工操作要加细,认真吊垂直、拉通线找直找方,抹完灰后用反尺将上口刮平、压实、赶光。 4、要采用同品种、同标号得水泥,严禁混用,防止颜色不均;接槎应避免在块中,应甩在分格条处。 二、门窗工程 控制点 1、门窗洞口预留尺寸不准 2、合页不平、螺丝松动、合页槽深浅不一 3、上下层门窗不顺直,左右门窗安装标高不一致 预防措施 1、砌筑时上下左右拉线找规矩,一般门窗框上皮应低于门窗过梁10^15mm,窗框下皮应比窗台上皮高5mmo

2、合页位置应距门窗上下端宜取立梃高度得1/10;安装合页时,必须按画好得合页位置线开凿合页槽,槽深应比合页厚度大r2mm;根据合页规格选用合适得木螺丝,木螺丝可用锤打入1/3深后再行拧入。 3、安装人员必须按照工艺要点施工,安装前先弹线找规矩,做好准备工作后,先安样板,合格后再全面安装。 三、幕墙工程 控制点 K玻璃出现严重“影像畸变” 2、装饰压条不垂直、不水平 3、铝合金构件表面污染严重 4、玻瑪幕漏水 预防措施 1、玻璃进场时要进行开箱抽查,安装前发现有翘曲现象应剔出不用;安装过程中格到工序严格操作,密封条镶嵌平整,打胶后将表面擦拭干净。 2、安装装饰压条时应吊线与拉水平线进行控制,安完后应横平、竖直。 3、运输安装过程中不能过早撕掉表而保护膜,打胶时尽量不要污染而层,打胶后及时将表面擦拭干净 4、玻璃四周得密封条规格要匹配,尺寸不得过大或过小,镶嵌要平整严密,接口处一定要充填密实,达到不漏水为准。 四、轻钢龙骨石膏板吊顶工程 控制点 K基层清理 2、吊筋安装与机电管道等相接触点 3、龙骨起拱 4、施工顺序 5、板缝处理 预防措施 1、吊顶内基层应将模板、松散混凝土等杂物清理干净; 2、吊顶內得吊筋不能与机电、通风管道与固定件相接触或.连接;

装饰装修工程施工工程质量要求及质量控制内容

装饰装修工程施工工程质量要求及质量控制内容 一、质量方针和质量目标 严格按照公司ISO9001 质量标准进行施工管理,确保“一次性验收合格”。 为了达到该质量总目标,在施工全过程中,以目标管理统揽全局,以经济承包为杠杆,以全面推广应用ISO9001 国标质量标准为手段,开展质量管理工作,将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的分目标,各质量分目标落实到具体人头上,并实行经济承包,实行关键工序、关键时候重奖重罚、使每个项目员工和目标直接相关,对目标负责,并给每个项目员工以压力、以动力、最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智,提高员工的质量意识。 为了确保该工程施工质量达到现行施工及验收规范的合格标准,并为争创省优工程打下良好基础,必须建立行之有效的质量保证体系,把质量保证活动系统化、标准化、制度化、使整个工程实现全面的质量和控制。按GB/T9000-ISO9000 系统标准,根据公司质量保证体系的要求,结合本工程的实施情况,建立由公司总工程师领导、项目技术负责人负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。

实行目标管理,进行目标分解,按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员,除公司质量监督部门和项目技术负责人外,现场另安排专职质监员跟班作业,按照公司质量保证体系文件规定,使项目各部门到各施工班组,层层落实质量职责,明确质量责任。 积极开发质量管理(QC)小组的活动,工人、技术人员、项目领导“三结合”,针对技术质量关键组织攻关,积极做好QC 成果的推广应用工作,最后实现单位工程合格并争创优质样板工程的目标。 二、质量要求 工程质量包括产品质量和工作质量两部分。 (1)产品质量: 产品质量包含以下六个方面: a. 适用性:要求装饰效果良好,使用方便; b. 可靠性:要求结构安全可靠,强度、稳定、抗震等性能符合有关技术标准的规定; c. 耐久性:在物理、化学作用下可安全使用到规定年限; d. 经济性:工程造价低、建造周期短、使用维修费低等; e. 美观:装饰造型先进合理、美观、新颖、大方,并与建筑环境协调; f. 安全性:主要指施工方便和使用安全;

土建工程质量控制点

沽上江南住宅小区二期工程质量控制点 一、结构工程质量控制点 1土方开挖工程 1.1控制点: (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡。 1.2预防措施 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。 土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。 (2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 2地下防水

2.1控制点 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 2.2预防措施 (1)多方案、多材料的比较,选择一种价格合理,最适合现场实际情况使用的防水材料。 (2)施工时要严格控制基层含水率;卷材铺贴时,要将空气排除彻底,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 对阴阳角、管根等特殊部位,在防水施工前,应做增强处理,可根据具体部位采取有效措施。 (3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭; 1 防水层施工完成后,要做好成品保护,并及时按设计要求做保护层。 3回填土工程 3.1控制点 (1)未按要求测定土的干密度。 (2)回填土下沉。

(3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 3.2预防措施 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规范规定,检查发现后及时纠正。 (3)回填时,应在夯压前对干土适当洒水湿润,对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 (4)回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可采用机械回填和压实。 4钢筋工程 4.1控制点 (1)墙柱钢筋位移。 (2)钢筋接头位置错误。 (3)绑扎接头、对焊接头未错开。 (4)箍筋弯钩不足1350。

装饰装修工程监理质量控制要点

装饰装修工程监理质量控制要点 装饰装修工程监理质量控制要点提要:审查面砖材质,面砖的含水率,样板件的粘结强度检测,粘结用砂浆配合比,面砖湿润,基面和基层提前浇水湿润。打底找平 装饰装修工程监理质量控制要点 内外檐抹灰子分部工程: 材料质量与验收(包括水泥、砂、白灰膏等)基面的清理,侧模部位的剔凿,砼基面的拉毛与凿毛,砼基层抹灰的结合层,外墙和顶棚抹灰层之间的结合层,基面浇水湿润,砼基层拉毛的验收(作为一道工序)砂浆配比,现场搅拌质量。 打点冲筋,内檐房间方正 打底灰质量 分层抹灰厚度 超厚加钢板网 特殊部位设钢筋板网 垂直度 平整度。 罩面灰配比,提前浇水湿润

粘结牢固 表面光滑 接槎位置和平整 分格缝清晰 室内阴阳角方正 阴角三碰头清晰 垂直度 表面平整度 分格条位置水平垂直 滴水槽设置 墙裙勒角上口直线度 防空裂 控制房间方正 护角砂浆及宽度 窗台坡向 塑钢门窗工程:(重点安装牢固,砌体严禁使用射枪)施工环境 材质及验收 三性复试审查 分包资质审查 外观尺寸 门窗框安装:拼樘料增强型钢厚度、长度

塑钢窗包装 锚固形式 固定点间距 固定拉板厚度、宽度与洞口间软连接材料安装前弹垂直线、挂垂线 外檐窗上下顺直安装位置一致 拉板固定方式 开?方向 门窗框正侧面垂直度 横框水平度对角线找方 距地报告 排水孔位置、数量 成品保护 内外打胶 塑钢窗扇的安装: 门窗扇尺寸 安装垂直度 门窗槽口宽度 对角线方正 平整度 推拉扇的拉力 推拉扇与框留缝量

推拉扇与立框平直度 损坏更换 五金件安装位置 五金件安装牢固。 玻璃及玻璃安装: 玻璃品种、规格厚度 安装牢固 密封条安装紧密、平整 密封胶粘结牢固 接缝质量 压条压紧 表面洁净 镀膜玻璃朝向 安全玻璃使用部位。 窗框洞口打封闭胶: 材料优良 顺直 均匀 粘结牢固等要点。 涂饰工程质量控制要点: 检验批涂料的品种、型号和性能、颜色 基层的污染清理,抗碱封闭底浆,基层含水率,基层腻

装饰装修工程质量总体控制要点(一)

装饰装修工程质量总体控制要点(一)装饰装修工程质量总体控制要点(一)提要:承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。 源自计划范文 装饰装修工程质量总体控制要点(一) 1. 装饰装修分部工程分为十大子分部: (1)抹灰工程 (2)门窗工程 (3)吊顶工程 (4)轻质隔墙工程 (5)饰面板(砖)工程 (6)幕墙工程 (7)涂饰工程 (8)裱糊与软包工程 (9)细部工程 (10)建筑地面工程 2.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。

3.进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合规范的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时应按合同执行。 4.当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时,或对材料的质量发生争议时,应进行见证检测。 5.承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。 6.建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 7.承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工,并应对施工全过程实行质量控制。 8.建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 9.承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。 10.施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和

抓好建筑工程质量管理的几个要点

抓好几个要建筑工程质量管理的点 首先抓好建筑工程质量管理是各责任主体共同的愿望,得到一个质量优异的工程是一个多方共赢的局面。没有任何一个人、一方主体就想将工程干差。之所以出现这样那样的问题,主要是责任心差,技术受限,意识差,缺乏有效地管理手段,对质量控制的关键工序、关键点缺乏认识。 现就抓好质量管理的几个要点分析如下: 一、提高认识 无论建设方、监理方、施工方,都要高标准,严要求。不能自降标准,这样就差不多了,说得过去了,这种认识是要坚决杜绝。认识不提高,是不可能得到一个好的工程。跟本就没想是不可能得到的。所以一定要提高认识,当然这个认识不是空泛的,不是凭空想象的。一是规范上是怎么要求的(规范只是最低标准)二是要多组织参观一些好的工程,不光有理性认识,还应有感性认识。别人是怎么做的,不能只有纵向的比较,我比自己以前干的好多了,满足现状,还要有横向比较,别人是怎么做的。 二、加强制度建设 加强制度建设有两方面,一是健全,二是执行。 首先要健全质量保证体系,包括建设方的质量保证体系,监理方的质量保证体系,施工方的质量保证体系。健全不只是将网络表格挂到墙上,随意填上几个人名这样简单。所有

体系中的人应起到所在位置的作用,应盯守现场的人员应到岗,不能流于形式。网络很好,各个岗位上的人也名气很大,但不在岗,甚至一个公司一个项目部所有的工程,应盯现场同一岗位都是同一个人,起不到作用。 其次是执行,各个岗位上的人员,应严格按岗位职责去执行。没有执行一切归于零。有执行,有监督才能起到应用的作用。 三、是程序化管理 建立完整的验收、报批程序 〈一〉分项工程 1、每个分项工程施工完毕,班组自检。自检完毕交接检,然后施工单位质检员检查验收 2、质量检测员检查完合格后,报施工单位技术负责人。由其向监理人员报送检验申请 3、监理人员检查完毕后,对该分项提出结论,如有问题,施工单位整改完毕重新检验 4、整改完毕后,监理人员重新验收,如合格方可进行下一步工序施工,对于监督交底要求的节点,监理人员应将情况告知建设单位,由建设单位通知监督站进行抽查 5、对于监督站检查中提出的问题,建设、监理单位应监督施工单位进行整改并将认可的整改报告报质检站。报送整改报告以前不得进行下一步施工。

装饰装修工程施工监理质量控制要点

在工程建设中装修施工质量的好坏,不但对工程质量评优影响很大,对人的使用及居住也有很大的影响。装修质量问题的出现,可能会引起使用上的不方便及人生的安全问题,而装修工程要整改和修复,也会给使用单位及业主单位带来很大的麻烦。在监理工作中,如何确保装修工程的施工质量显得特别重要。为了确保装修工程的工程质量,施工监理应做好以下几个方面的控制工作:一、装修工程中的质量控制监理工作必须采取主动控制,实施全方位、全过程的有效控制措施。1、装修工程开工前,实行图纸会审制度,图纸未经会审,坚决不不允许施工,做到尽可能地减少图纸上存在的错、漏、碰、缺,实行图纸质量连带责任制,以增强会审各方责任心,防止图纸会审流于形式,造成变更、返工影响工程质量。2、根据工程的投标文件的承诺、工程的特点编制出监理的实施细则,以确保监理自身的质量保证体系完整、制度及管理架构健全。3、对装修工程关键工序施工,制订专项的监理实施细则,并要求承包商编制专门的施工方案。4、推行各装修工序的样板引路制度,严格按《工程质量通病防治手册》要求的内容,对容易出现的各种质量通病问题进行专项技术交底。审查好施工单位的施工作业指导书及各种专业施工方案,从源头上、从制度上规范样板引路的运作。装修工程依据项目施工图纸分专业,分单体,列出样板分项,明确样板实施地点,部位,时间,验收标准,做好每个样板间如:“砌体样板间”、“抹灰样板间”、“面砖镶贴样板间(墙)”、“门窗样板间”、“吊顶样板间”等,后才以点带面进行铺开作业。5、做好装修工程材料的控制工作,装修工程一般所涉及的材料品种较多,所确定的材料的规格、品种、制作应符合设计图纸和施工验收规范的要求,特别是要求满足国家《民用建筑室内环境污染控制规范》要求,达到绿色环保标准的材料。对于材料的确定控制方面,采用材料看样定板的方法进行确定,所需的材料必须经施工单位推荐由监理可组织,参建各方审核确定封板这一程序。对主要的原材料的进行监理的控制手段可在如下四个阶段过程中进行控制:(1)定货前的控制;(2)进货后的控制;(3)现场配制材料的控制;(4)现场使用材料的控制。对个别材料虽然符合材料规范要求而且进行场抽检检测合格,但用量大可能造成最后的综合指标达不到室内环境污染控制规范要求,如花岗岩石、大蕊板等材料,除需进行上面的控制方法外,还应在设计图纸上、施工技术措施上采取措施来避免这一种情况的出现。6、检查施工单位的人员、机械等所投入情况,能否满足施工进度及质量要求,施工单位所投入的人员素质是影响装修工程质量的关键,因此必需要求工种应齐全,对各工种大工与小工的比例作一定的限制,特种工还要持证上岗,主要工作一定要有技术熟练的技术工人进行把关。设备方面要齐全,其性能应保持良好,才能保证施工材料加工质量,机械设备要满足施工要求。一般使用的机械设备施工单位必须经过自检,自检合格才能投入生产。测量、检测、试验仪器设备,除精度、性能需满足工程要求外,还需获合法部门的校验认可。除正常使用的机械设备外,还应有一定数量的备用设备,以保证装修工程的连续作业,从促进装修工程质量。对以上两项检查工作不能忽视。7、明确装修工程质量控制目标,严格按合同要求质量目标要求,从每个工序的质量控制入手,组织建立质量控制小组来组织开展工程质量的各项管理工作。尤其对质量通病加以认真研究,制定出切实可行的质量通病防治办法,切实做到预防为主。并在施工单位各级质管人员参加技术研讨会,将措施落实工人班组。同时还有针对性地加强对新技术新工艺的应用、控制和监督,确保质量目标的全面实现。二、采取有效的管理有手段,实行监理装修工程质量方面。1、监理人员在施工现场对正在施工的部位或工序进行定时或不定时的监督活动,发现问题及时指令承包商予以纠正。以便减少质量缺陷的发生,保证装修工程的质量和进度。2、对隐蔽工程、工序间交接检查验收,对重点部位执行旁站监理制度,保证在整个施工过程控制好重点的关键部位的施工。3、利用测量手段,在工程开工前核查工程定位放线;在施工过程中核查工程的轴线和标高;在工程完工验收时检查各部位的轴线位移、标高并量测其几何尺寸。隐蔽工程、分项、分部工程质量验收,承包商在自检合格后申请监理验收,监理工程师进行书面和现场质量检查。4、对独自检测

装饰装修工程质量控制要点

装饰装修工程质量控制要点 1、装饰装修工程的图纸审核工作不能流于形式,必须全员参与、深入进行; 2、装饰装修工程与土建结构工程的交接检查工作是装修工程质量控制的重中之 重,必须由监理、甲方牵头,施工单位全员参与做好详细记录,并制定合理的整改措施,避免工程硬伤遗留在装修工程阶段,减少返工、节约成本;3、严格执行“先技术、后施工,样板先行”的控制方针,样板完成后,组织设 计、甲方、监理、施工四方验收,汇总质量缺陷及功能障碍,详细制定整改措施,并严格按既定措施对标准层进行整改,样板未经四方验收前,标准层严禁装修施工; 4、严格控制装饰装修过程中的隐蔽工程验收,包括“管线、设备、吊顶龙骨、 隔墙龙骨、基层处理等”,上述隐蔽工程的质量控制是装饰装修工程整体质量控制的基础,也是减少后期维保修工作及节约维护成本的有效途径; 5、严格监督检查装饰装修工程细部节点的处理,一项优质的装修工程不仅在于 其设计的新颖、用材的豪华,更重要的是其细部节点处理的合理、细致与协调。加强装修过程中的细部监督检查工作是创优质工程的重点,也会给业主顺利收房创造强有力的条件; 6、施工组织过程中应尽最大努力执行“总包负责制”,避免分包过多,协调烦琐, 延误工期,质量难以控制; 7、甲方应制定合理的工期目标,并在施工过程中不断优化,避免因抢工而造成 质量下降; 8、总包牵头参施单位全员参与(最好甲方设专人负责监督检查)加强现场的施 工安全、消防、保卫、环保等措施,避免出现安全事故、材料设备丢失等,以延误工期; 9、加强现场的成品保护措施,应设专职责任单位或专职成保公司来负责该项工 作,此项费用可由参施单位共同出资,甲方制定相应的奖罚措施由责任单位严格执行; 北京东方华太建设监理有限公司

土建工程主要分部分项工程质量控制要点

土建工程主要分部分项工程质量控制要点

12)基坑回填土应符合设计要求,无影响回填质量的有机杂物含量控制在8%以内。 13)回填土应分层夯实,采用人工填土、机械夯实时,分层厚度应控制在250mm内,夯实遍数应符合规范要求。密实度应达到设计要求。 14)回填土为粘土时,填土前应检查其含水量是否在控制范围内,否则应采取相应措施解决。 2.2桩基础工程 1预制桩基础 常见的质量冋题:桩身断裂、桩模碎裂、沉桩达不到要求、桩顶位移、桩身倾斜、接桩处松脱开裂。控制措施: 1)桩施工前,应检查施工单位的施工方案是否能满足正常施工要求,对其中的桩锤选用、打桩顺序应重点审核。 2)预制桩现场施工前,应检查桩制作的外观质量,表面应平整、密实,桩截面尺寸(5mm)桩顶对角线差(10mm)保护层厚度(± 5mm)桩身弯曲点咼(不大于1%o桩长且不大于20mm)、桩尖中心线(10mm)、桩顶平面对桩中心线的倾斜(<3mm)等应符合规范要求,桩身砼强度应满足设计要求,桩应有出厂合格证明。 3)检查打桩桩锤选用是否能够确保施工质量及正常施工需要。 4)打桩前应对桩位进行复验,检查是否符合设计要求。 5)打桩过程中应随时检查是否有桩身断裂、桩顶碎裂、桩顶位移、桩身倾斜、接桩处松脱开裂等异常现象,发现问题及时分析原因并采取补救措施: ①出现桩身断裂,应会同设计人员共同研究处理方法,可采取补桩的方法; ②出现桩顶砼碎裂,应停止打桩,在桩顶加厚桩垫,如较严重,可把桩顶剔平补强后再打。 ③桩顶位移偏差大,应会冋设计单位研究解决。 6)接桩处松脱开裂时,应停止打桩,采取措施进行补强,重新加固,应在打桩前加强接桩处的质量检查,避免出现此类现象。7)端承桩达到持力层的原则,应采用贯入度进行控制,必须满足设计要求的贯入度;磨擦桩应采用标高控制法,达到设计要求的深度。根据设计要求进行桩身完整性和承载力检验。 8)预制桩施工完成后,应及时完成归档工作,并编制竣工图。 2、人工挖孔灌注桩工程 施工中常见的问题:桩位偏移大、嵌岩深度不足、孔底虚土多、桩身砼质量差、钢筋笼吊装变形、桩径偏差大。控制措施:1)施工前应熟悉工程地质情况及地下障碍物的情况,以便对可能对施工质量、安全有影响的因素采取可靠的对策。 2)在对地质复杂或成孔经验不足的地质大面积施工前应进行试桩工作,这项工作极为重要,对确定施工工艺,保证质量、安全至关重要,要对试桩进行总结,以利下步工作的正常开展。 3)孔前及第一节护壁施工前,检查桩位放线是否与设计图纸相符。 4)检查桩成孔直径是否满足设计要求,桩径偏差应控制在土50mm内,垂直度应控制在5%o以内,采用桩心吊线法进行检查。 5)桩护壁施工应逐节进行,护壁砼施工前应检查尺寸钢筋设置是否满足设计要求,上下节护壁钢筋搭接,护壁分段处搭接应满足设计和规范要求。 6)护壁砼施工前应检查砼配比单是否出具,施工过程中应检查投料计量情况及振捣情况,有地下水的砼应掺用速凝剂,护壁施工完成后,应及时检查砼质量情况,对有问题的应及时补强、加固。1、预制桩打桩过程应实行旁站监理,尤其是 打桩至持力层时,要结合地质情况,控制贯入度到位。 2、人工挖孔桩施工时,①监理工程师应要求 施工单位严格按设计要求施工砼护壁,以防止出现质量安全事故。②桩挖至设计持力层时,应要求施工单位做好标咼记录,请勘 祭、设计人员验槽合格后再进行扩底施 工。 3、桩位编号应遵循以下原则,从小轴线向大 轴线方向编号。 4、人孔桩砼施工前,应抽净桩孔内的积水, 并检查桩底清渣情况。 5、砼施工时,要旁站监理。当桩孔较深时, 应采取措施防止砼浇注高差过大引起的离析现象。

装饰工程质量保证方案

装饰工程质量保证方案 一、装饰施工组织措施 1、装饰工程质量是决定工程完工后,外观感觉好坏的最直接因素。因此,在大面积施工前做好样板间、样板墙、样板件,协同建设单位、设计单位确定装饰材料的品牌、颜色、规格。 2、施工以样板为标准,根据施工工艺和操作规程,对工程不同部位的装饰制定实施细则,由专业工长做技术交底,以优良工程标准进行施工操作。 3、装饰施工前按照公司质量管理体系的模式,要建立健全项目的质量管理体系,强化质量意识,建立严格的质量岗位责任制,将质量控制管理工作,落实到每个作业工人,贯穿到每一道施工工序。 二、装饰材料保证措施 1、装饰所用砂、石、水泥应符合设计和规范要求。 2、装饰面层材料应满足设计、甲方的要求,地面和墙面所用瓷砖、面砖等应一次订购一个厂家的同批产品,以免发生色差现象。涂料、油漆应为同批出厂产品。 三、装饰技术控制措施 1、装饰工程质量应从基层施工抓起,地坪、墙面、天棚等,基层施工应抓住操平吊线、清理润湿基层、分层抹灰等操作环节的监督、

检查,使基层粘结牢实,无空鼓裂纹、表面平整、垂直、清爽,这是保证装饰面层质量的基础。 2、按设计要求,不同的面层材料按各自的施工工艺要求进行施工,水泥砂浆面应分层进行,严格控制抹灰厚度,阴、阳角线条用专制工具刮顺直。弧形墙面装饰抹灰应用特制的规尺控制弧度,油漆面层的施工,应认真清理表面坑疤流坠缺陷,感观均匀美观。 3、饰面板(砖)的质量控制 (1)墙面 用于走廊过道墙面,具有较好的装饰效果,表面光滑,易于清洗,而且防潮耐碱,能起到保护墙作用。镶贴面砖墙操作技术要求较高,施工中容易产生的质量问题如下: 1)空鼓、脱落 面砖镶贴质量不好,造成局部或较大面积的空鼓,严重时瓷砖脱落。 2、保证措施 A、面砖使用前,必须清洗干净,用水浸泡到瓷砖不冒泡为止,且不少于2h,待表面晾干后方可镶贴。没有浸泡或浸泡时间不够的瓷砖,有砂浆粘结性能差,而且吸水性强,粘结砂浆中的水分会很快被瓷砖吸收掉,造成砂浆早期失水,表面湿的瓷砖,粘贴时容易产生浮动自坠,都会导致饰面空鼓。

装饰装修工程质量控制点

装饰装修工程质量控制 点 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

装饰装修工程质量控制点 一、抹灰工程 1、抹灰前必须先找好规矩,即四角规方,横线找平、立线吊直、弹出准线和 墙裙、踢脚线。 2、室内门窗洞口、突出柱及墙体的阳角距楼地面高范围内用1:水泥砂浆抹 成暗护角,宽80㎜,R=20. 3、两种材料的墙体交接处,应根据饰面材料在做饰面前加钉金属网或玻璃丝 网格布。 4、各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固,不得有空鼓、开裂等现象。 5、抹灰面层垂直度、平整度,阴阳角垂直、方正 6、接槎要平,颜色一致。 二、地面工程 1、水泥地面面层与下一层应粘结牢固、无空鼓、。 2、面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、不得有倒泛水和积水现象。 3、踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。 4、砖地面面层与下一层应粘结牢固、无空鼓。 5、砖缝接缝要平整、宽窄均匀、深浅一致、周边顺直。 三、吊顶工程 1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求 2、吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固

3、吊杆、龙骨的规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。 4、吊杆、龙骨的接缝应均匀一致、角缝应吻合,表面平整。 四、涂料工程 1、基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。 2、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和反锈。 五、饰面砖工程 1、墙面基层一定要处理好保证墙面基层具有足够的强度和粘结力。 2、外墙面一定要在打底子灰时进行套方、找垂直,否则会出现墙面的大小头 问题。 3、在贴面砖前必须按照建筑物外墙的特点进行预排,调整好窗台、窗间墙、 墙柱的面砖排列和砖缝宽窄。 4、正式施工前还必须对面砖逐一进行挑选,主要对面砖的颜色、规格、是否 敲曲等质量缺陷进行挑选, 5、饰面砖粘贴必须牢固,接缝应平直、光滑、填缝应连接、密实。 6、饰面砖贴后及时清理砖缝和砖面的砂浆等物避免结硬后无法清除。 六、门窗工程 1、门窗的品种、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填缝密实处 理应符合要求,内衬增强型钢的壁厚及设置方式应符合要求。 2、门窗框、副框和扇应开关灵活、关闭严密、无倒翘。配件安装应牢固、位置正确。 3、门窗框与墙体间缝隙应采用弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封, 密封胶应粘结牢固、表面应光滑、顺直、无裂纹。

装饰装修施工质量控制措施,

装饰装修施工质量控制措施 (一)、组织措施 (1)、实行项目质量目标管理,严格按“鲁班奖”的工程的目标施工。 (2)、装饰工程施工,严格按照设计要求组织施工。 (3)、在施工中推行全面质量管理,对主要项目的装修质量进行因果分析,制定对策,在工程施工中得到实施,从而提高操作水平,确保大面积及细部施工取得较好的质量。 (二)、装饰材料的质量控制 (1)、建立健全进场前检查验收和取样送检制度。 加强材料和设备的“四验”工作,即:验规格、验品种、验质量、验数量。凡属不合格的产品,不能运到现场。在验收中,发现数量不足、质量不符合要求、损坏等情况要查明原因,分清责任,及时处理。 (2)、加强材料和设备供应的措施 材料和设备供应单位(以下简称为供应单位)对供应的产品质量负责。供应的产品必须符合下列要求: 1、达到国家有关法规、技术标准和购销合同规定的质量要求,有产品检验合格证说明书以及有关的技术资料。 2、实行生产许可证制度的产品,要有许可证主管部门颁发的许可证编号、批准日期和有效期限。 3、产品包装必须符合国家有关规定和标准。 4、使用商标和分级分等的产品,应在产品或包装上贴有商标和分级标记。 (3)、材料的发放严格执行有关的验收和保管发放制度。 对无出厂合格证明和没有按规定抽验的材料设备一律不发放使用。 保管贮存中,做到不损坏,不变质,不混放。

(4)、加强材料的使用制度 要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料。 (5)、主要材料必须符合设计要求 对主要装饰材料及建筑配件,在订货前要求厂家提供样品或看样订货。特种门窗订货时,要审核门窗清单,是否符合设计要求。(三)、样板引路的实施 坚持装饰样板引路制度,统一做法与标准。为达到较好的装饰效果,对主要装修项目均要做样板,确定质量标准。 以所确定的样板带路,根据施工工艺和操作规程,对工程不同的装饰部位和要求,作好各自的施工工艺和实施细则。由专业工长作技术交底,明确做法提出质量要求。按样板标准和操作工艺,展开装饰工程的全面施工,方可保证工程质量,达到建筑使用功能的要求。(四)、推广新材料、新工艺 (1)、为了解决抹灰空鼓、开裂的质量通病,我项目部拟在抹灰砂浆中掺用SS型高效砂浆塑化粉。 (2)、外窗及卫生间的某些缝隙拟采用防水效果好、性能可靠的防水胶进行密封。 (五)、装饰施工过程中的质量控制 装饰施工过程的质量控制,主要包括施工操作质量和施工技术管理工作质量。 (1)、装饰工序质量控制 包括装饰工序活动条件和效果两个方面的质量控制。 1、确定装饰工程各分项工程质量控制范围; 2、主动控制装饰工序活动条件,主要指影响工序质量的因素;诸如:操作工人、材料与构件、施工机具、设备、施工顺序和方法等; 3、及时检验装饰工序质量,并对实测数据进行分析判断,提出后续工作的要求与措施;

土建工程质量控制要点

一、土建工程质量的监理: 1、工程定位与测量的重点: 1)图纸的校对一一监理工程师应在开工前审核图纸,其中包括:结合总平面图提供的各单位工程定位座标,反算间距看是否符合设计的几何尺寸要求。 2)检查施工单位测量人员资质:施工测量人员必须持有上岗合格证,方能上岗工作,监理工程师应见证人对证,查看原件留复印件。 3)检查施工测量所用的仪器设备:施工测量所用的经纬仪、水准仪和钢卷尺等均必须有检定合格证,并在有效期内。监理工程师必须逐一核对仪器与检定合格证的内容(如型号、规格、出厂合格证)是否相符,查看原件留复印件。 4)监理应协助建设方做好交接桩工作:市规划局的红线“定位测量放线通知单”上的条件座标,在现场放出楼角定位桩及用地交接点桩。同时还要提供2个以上控制高程用的水准点。 5)施工单位应对所接定位红线、轴线、标高进行复核,监理工程师应一起旁站或同测,所测误差记录在案,超限或误差时应及时反映给测绘部门,予以更正。 6)监理工程师应监督检查施工单位对定位桩的保护和引桩工作。同时根据《施工测量方案》检查施工单位所做的平面控制网及各轴线控制桩。此项工作应按报验手续进行,实地检查审批。 7)审核施工单位的《施工测量方案》:施工单位应在开工前做好《施工测量方案》,交监理审核。《施工测量方案》一着重审核:平面控制

网的布置,如何进行士0.000以下的放线,如何控制水平标高线、竖向轴线的设置控制。 8)施工单位应在结构工程完成和工程竣工时,对各单位工程的垂直度和全高进行实测并记录,填写《建筑物垂直度、标高测量记录》报监理单位审核。超出允许偏差且影响结构性能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并报监理单位交有关部门认可后进行处理。 2、土方开挖及回填土工程监理的重点: 根据土方工程的特点,监理工程师在监理过程中,严格审查并确 认土方工程施工方案,应认真检查建筑物基坑放线、边坡支护、土方、回填土部位,并做好以下几个方面的质量控制: 1)基坑放线 复核定位放线和水准点标高是否符合设计要求和施工规范的规 定,基坑上口灰线与轴线布置图的相对位置是否相符,每开挖一层必须进行复测,检查边坡是否符合要求,并应保证轴线位移在控制范围内,坑底长宽应不小于建筑物外围尺寸与工作面之和,槽底高程误差控制在0~30mm 2)土方开挖及回填 明确开挖顺序,坚持分段分层,严格监督,防止超挖,扰动槽底,并应预留30cm厚的土层用人工清理;检查地基土壤是否与地质勘探报告相符,经验收后方可清槽。清槽后要进行施工放线,设置高程控制桩,结合实际垫层施工安排,分块进行,清完槽底再进行一次验收 (轴线位置、平面尺寸、高程以及平整度)。槽与底板以上土方回填

装饰装修质量细节控制要点

装饰装修质量细节控制要点 一:关于外墙面砖施工细节处理的注意事项 1、找平层水泥砂浆需严格按照配合比实施,且基层要浇水湿润,特别是夏季要浇足,否则砂浆干缩率不同引起找平层开裂、空鼓,从而造成面砖疏松脱落。 2、找平层应平整、表面要粗糙,平整可减少粘结砂浆的厚薄不匀,粗糙可增加粘结砂浆的粘结力,防止面砖脱落,找平层水泥砂浆需掺加5%的防水剂,否则雨水会渗过面砖及墙体在内墙面出现浸湿印。 3、找平层施工时应按长宽大小在找平层上设置伸缩缝,否则找平层因抹灰面积太大,砂浆中水分沉入底部造成抹灰面干缩不均匀、开裂和空鼓。 4、粘结层水泥砂浆要饱满,但使用砂浆过多,面砖也不易粘平,如果多敲会造成砂浆水份集中到面砖底部或溢出,收水后形成空鼓,特别在垛子、阳角处贴面时更应注意,否则容易产生阳角处不平直或空鼓,导致面砖脱落。 5、在面砖粘贴过程中,要做到一次成活,不宜多动,尤其是砂浆吸水后再纠偏移动,容易引起空鼓和减弱粘结力,粘结砂浆须采用专用的外墙面砖粘接剂以增加粘结强度,要做到配合比准确,砂浆在使用过程中,尤其不能随便掺水和加灰,否则造成砂浆干缩率不同而引起面砖空鼓和脱落。 6、面砖粘贴前对砖进行挑选,凡外观歪斜、缺棱、掉角、翘棱、裂缝、颜色不匀的应剔除,面砖使用前在清水中浸泡2—3h后阴干备用,因为面砖吸水性强,把砂浆中的水分很快吸收掉,减弱粘结力;面砖浸泡后未晾干,湿面砖表面附水,在贴面砖时产生浮动,导致面砖空鼓和砖缝不平。 7、外墙面砖由于长期受温度的影响,在表面到基层产生温度应力,如果面砖粘结砂浆不饱满,面砖勾缝不严,雨水浸蚀,外墙面砖也容易出现空鼓、脱落等现象。 8、外墙面砖施工之前要采用面砖做灰饼、弹线分割及排砖,找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准,阳角处要双面排直以控制砂浆厚度。灰饼的粘结层不小于10mm,间距不宜大于1.5m。 9、在面砖粘贴完成一定流水段后,立即用专用外墙面砖勾缝剂自上而下进行勾缝。 10、贴面砖开始后,不得在脚手架上和室内向外倒赃水、垃圾,操作人员严格做到工完场清;工程竣工后,拆除脚手架、井架时应注意不要碰坏墙面。 11、窗台、女儿墙、阳台、栏杆处外墙面砖转角处设置需保证雨水不渗入,如下面四图:

机电工程与装饰工程质量控制点

B机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后,方可隐蔽,且尽量无接头。 (2)对吊顶内管道,一定要做好防结露措施。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低,影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准,或者其中的支管高度不准,导致倒坡。 (2)标准地坪找准后,低于地面2cm,坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后,应将所有管口封闭严密,防止杂物掉入,造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实,受力不均,导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬,另外应检查管道是否有砂眼。

B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管,分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水,影响水、汽的正常循环,发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径,而不是同心变径,在热水采暖系统中,保证管壁上平,蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接,分支管内会出现阻力,水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接,即可避免水流不畅。 (3)防止管道内和散热器有杂物,而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物,有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。

万科集团全装修技术质量管理要点

万科集团全装修技术质量管理要点 万科集团精装修质量控制点 1)与木地板连接处得地砖铺贴砂浆应做防水层; 2)浴缸周边300mm高墙体,淋浴房周边1800mm高墙体在做防水; 3)厨房、卫生间管道得盛水实验及做防水处理; 4)管道井及浴缸检修口得留置; 5)燃气主管及支管得安装高度(将影响煤气表得安装); 6)热水器给水点得标高及位置(将影响热水器安装高度及影响橱 柜安装); 7)空气自平衡洞口与插座得关系;抽油烟机洞口与插座得关系; 热水器洞口与插座得关系; 8)吊顶与铝合金窗得标高关系; 9)吊顶与瓷砖墙面得节点处理; 10)开关插座与瓷砖得关系; 11)木门套及基层下部200mm应做防腐处理; 12)涂料基层得平整度、涂料粉刷前腻子得干燥程度; 13)厨房及卫生间得高低差; 14)空调留洞与插座位置得关系; 15)门框与地坪得节点; 16)木地板得龙骨、毛地板、面板得节点; 17)材料得环保性能; 18)细部材料得匹配性能。 2、全装修施工过程质量控制 (1)装修施工过程控制: 1)大面积施工前必须做样板间。完成后得样板间待有关部门与公 司领导确认后,由施工单位完成竣工图,将作为今后装修施工得依 据。 2)土建完成物业细部检查与整改后,装修单位方可进行大面积施 工。细部检查时,除质量问题得检查外,着重检查室内阴阳角方正 度及顺直,进行壁柜及更衣室得方正检测,对地面、顶面与墙面得 平整度检测,对洞口留置位置、大小、坡度进行100%检查。 3)项目部将甲供材料招标时间计划提交采购部,根据计划时间安 排材料招标。装修单位编制施工进度计划及材料供货计划,根据计 划合理安排甲供材料供货及指定分包进场。 4)装修施工若由两家以上施工单位施工,要求以一家施工单位为 主进行设计修改得节点深化,力求做到做法统一。

的建筑工程质量控制点

建筑工程与装饰工程质量控制重点 结构工程质量控制点 一、土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡。 2.【预防措施】 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。 (2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 二、回填土工程 1.【控制点】

(1)未按要求测定土的干密度。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 2.【预防措施】 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规范规定,检查发现后及时纠正。 (3)回填时,应在夯压前对于土适当洒水湿润,对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 (4)回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可采用机械回填和压实。 三、大体积混凝土施工 1.【控制点】 控制裂缝的产生。

6装饰装修质量控制要点及目标控制措施

装饰装修工程监理质量控制要点及目标控制措施 一、监理工作流程图 1. 施工监理工作程序 签订监理合同 组织项目监理机构 进行监理准备工作 施工准备阶段的监理协助建设单位组织施工招标、评标和优选中标单位 召开第一次工地会议 施工监理交底会 审批《工程开工报审表》 签署审批意见 施工过程监理 组织预验收 参加竣工验收 在单位工程验收记录上签字签发工程竣工验收报告 整理监理资料并归档编写监理工作总结建设单位向政府监督部门申办竣工备案手续 工程保修期的监理 承包单位提交工程保修书

2. 进度控制的基本程序 注:如总进度计划为施工组织设计的一部分,可不单独审批。 二、建筑装饰装修工程施工前准备工作监理 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相 当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 2.1 技术准备 对建筑装饰装修工程,开工前监理人员要督促、检查并配合完成以下技术准 备工作。 1. 建筑装饰装修工程必须进行专业设计,并提供完整的施工图纸和设计文 件;承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质,并建立健全的质量管理体系。 2. 建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保和节能等有关规定;监 理人员在熟悉图纸和技术要求时,应及时组织图纸会审和设计院图纸交底; 3. 承担装饰装修的施工单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。 承包单位编制施工总进度计划 填写?施工进度计划报审表? 总监理工程师审批 承包单位编制年、季、月进度计划 填写?施工进度计划报审表? 总监理工程师审批 按计划组织实施 监理工程师对进度计划 实施情况进行检查、分析 基本实现计划目标 严重偏离计划目标 承包单位编制下一期施工 进度计划 总监理工程师签发《监理通知》,指示承包单位采取调整措施

装饰工程质量控制

青岛理工大学 毕业论文 题目:装饰工程质量控制 学生姓名: 学生学号: 院系名称:土建工程系 专业班级:监理122班 指导教师:刘杏 2015年06月06日

摘要 近年来,伴随着我国经济的迅速发展,文化设施的建设也在各大城市中如火如荼的展开,许许多多风格迥异,造型独特的建筑品涌现在世人眼前,让现代化的城市充满艺术的气息。在这些文化地标的兴建过程中,装饰工程起到了至关重要的作用,它给人以视觉的冲击,加深了人民对城市的印像。大力提高装饰工程质量已成为地产开发商、建筑承包商以及装饰装修公司生存壮大的首要条件。 本文以青岛大剧院装饰工程项目作为研究背景。首先阐述了论文的研究背景、研究目的及意义,指出了装饰工程质量控制的国内外研究现状;接着阐述了装饰工程质量控制的基本概念、基本原理、基本方法、发展历程等;然后结合我国装饰工程的施工现状,指出了目前装饰工程存在的问题并加以分析,从不同方面阐述了装饰工程质量的影响因素青岛大剧院项目装饰工程实施为例,从生态协调性、环保性、地理区位等方面对工程质量内涵进行了扩充,对项目实施过程中各项质量控制举措加以分析,证明了集成化质量控制体系的科学性与实用性,同时,该质量控制体系对于创建精品工程具有一定的借鉴和指导意义。 关键词:装饰工程;质量控制;广义质量管理;集成化质量

控制体系

Abstract In recent years, with the rapid development of China's economy, the construction of cultural facilities also in major cities in full swing, Xu many different styles and unique buildings Chung now in front of the world, so that modern city full of artistic atmosphere.In the construction of these cultural landmarks, the decoration works played a vital role, it gives a visual impact, deepen the people's impression of the city.Greatly improve the quality of decoration projects has become a real estate developers, construction contractors and decoration companies to survive and grow the primary conditions. This paper takes the Qingdao Grand Theatre decoration project as the research background.First describes the background, purpose and significance of research papers, and pointed out the research status of domestic decoration engineering quality control; then expounds the basic concept of decoration engineering, quality control of the basic principle, basic method, development process and so