文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV变电站启动送电方案

110KV变电站启动送电方案

110KV变电站启动送电方案
110KV变电站启动送电方案

110KV华星变电站启动送电方案

一、启动时间

二OO七年月日时分

二、启动范围

县调冲击:

1.110KV519和乌线华星变T接段、进线519开关;

现场冲击:

2.110KVⅠ段母线及压变、#Ⅰ主变及三侧开关、35KV、10KV母线(含压变、所变、

电容器等)及以下设备。

三、启动前相关方式

和城变:西和514线运行带全所负荷,519和乌线在检修;

乌江变:5991古乌线运行带全所负荷,519和乌线在检修。

四、启动前准备

1.110KV华星变全部设备保护按相应定值单调整并按要求投入。

2.核对华星变设备(包括出线)均在冷备用状态。

五、启动冲击

华星变调度联系人(相关负责人)向县调汇报:110KV和乌线华星变T接段、110KV 华星变所有设备经安装、调试、验收合格,具备启动送电条件,且上述设备均在冷备用状态。

第一部分:县调冲击(县调报地调)

乌江变:

1、519和乌线由检修转冷备用;

和城变:

2、519和乌线由检修转冷备用;

华星变:

3、合上5192刀闸;

4、合上519开关;

和城变:

5、停用519开关重合闸;

6、将519开关由冷备用转热备用;

7、用519开关对线路冲击3次(冲击设备:华星变T接段、进线519开关);

第二部分:现场冲击

110KV部分:

1.拉开519开关;

2.合上5191刀闸;

3.将110KV压变由冷备用转运行(合上5015刀闸及低压侧保险);

4.合上5011刀闸;

5.合上501开关;

6.用519开关对母线设备冲击3次(冲击设备:110KV母线及压变、501开关);

监视110KV母线电压;

7.拉开501开关;

8.合上5012刀闸;

9.合上5010中性点接地刀闸;

10.519开关复压过流Ⅱ段由1.2秒调至0.5秒;501开关复压过流Ⅱ段由1.2(1.5)秒

调至0.5(0.8)秒;

11.用501开关对#Ⅰ主变冲击5次并拉开(每次间隔时间5分钟);

监视主变冲击电流及声音;

12.将301、101开关由冷备用转热备用;

13.合上501开关;

14.拉开5010中性点接地刀闸;

35KV:

15.将35KV压变由冷备用转运行(合上3015刀闸及低压侧保险);

16.将303开关1#所用变由冷备用转运行;

17.将305、307开关由冷备用转热备用;

18.合上301开关(冲击设备:35KV母线及压变、所用及305、307开关一侧);

监视35KV电压;

19.合上305、307开关(空开关);

20.进行110KV、35KV压变二次对相;

10KV:

21.将10KV压变由冷备用转运行(合上1015刀闸及低压侧保险);

22.将103开关2#所用变由冷备用转运行;

23.将105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关由冷备用转热备用;

24.检查1051刀闸已拉开,

25.合上101开关(冲击设备:10KV母线及压变、所用及105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关一侧);

监视35KV电压

26.合上105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关(空开关);

27.进行110、10KV压变二次对相;

28.进行#Ⅰ主变有载分接头调整试验,关注各级电压变化情况;做好带负荷准备工作;

29.停用519开关全部保护;

30.停用#Ⅰ主变差动、零序保护;

31.进行#Ⅰ主变带负荷相量测试,测试正确后投入#Ⅰ主变差动、零序保护;

32.进行519开关保护相量测试,测试正确后投入519开关保护,并恢复正常定值;

33.拉开105开关

34.检查1#电容器组自动补偿装置在手动位置

35.合上1051刀闸

36.合上105开关(对电容器冲击);

冲击结束,由用户调度联系人汇报县调(县调汇报地调);

37.拉开305、307、105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关

和城变:

38.投入519开关重合闸;

六、危险点及注意事项

1.启动冲击前应仔细核对现场设备状态,提前将相关定值调整并按要求投入。

2.冲击期间,加强各级设备、仪表等监视。

3.低压接带负荷时,需注意相位、相序。

二OO七年八月十日

相关文档