文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016工作票“三种人”考试试卷(第一套附答案)

2016工作票“三种人”考试试卷(第一套附答案)

2016工作票“三种人”考试试卷(第一套附答案)
2016工作票“三种人”考试试卷(第一套附答案)

2016年风电场“三种人”资格认定考试试题

岗位:姓名:

一、填空题(每空2分,合计40分)

1、“两票”的使用和管理要做到。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票

库。

2、《工作票操作票使用和管理标准》规定:“工作票、操作票”实施“、

”的管理原则。

3、电力生产的各项检修、、等工作都必须使用工作票。

4、工作负责人变动时,应经同意并通知,在工作票上办理变更手

续。

5、危险点分析应包括三方面内容,简单说即:人的不安全行为、

和。

6、为保证员工在生产活动中的,防止的发生,电力生产的各

项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用。

7、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,需办理工作票。

8、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂办理工

作票手续。

9、在工作间断期间,若有紧急需要,可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通

知,在得到工作班已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。

10、工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点,然后将所持工作票交人。

试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。

二、单项选择题(每题1分,合计20分)

1、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用

()工作票。

A、电气第一种

B、电气第二种

C、继电保护安全措施票

2、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人

同意,可以()工作许可手续。

A、重新填写工作票并履行

B、重新履行

C、不重新履行

3、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。

A、工作是否必要和可能

B、是否按规定进行危险点分析工作

C、召集、主持工作班人员进行

危险点分析并制定控制措施

4、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时间

超过(),必须办理工作负责人变更手续。

A、2小时

B、4小时

C、6小时

D、24小时

5、“四级控制”是指()。

A、个人控制失误和差错、班组控制未遂和异常、分厂控制轻伤和障碍、总厂控制重伤和事故

B、个人控制未遂和异常、班组控制轻伤和障碍、分厂控制非停、总厂控制死亡

C、个人控制轻伤、班组控制重伤、分厂控制死亡、总厂控制重大伤亡

6、《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经()批准后,

方可开始工作。

A、本厂监护人员

B、本厂有关部门

C、承包方法人代表

7、一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开

始前一次完成,应分别办理工作票。

A、同类型

B、非同类型

C、同一厂家

8、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。

A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作

B、工作是否必要和可能

C、安全措施已完善和正确地执行

9、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善和

符合实际的安全措施。同时由()交底。

A、调试组

B、技术负责单位

C、主管领导

10、工作成员()人或()以下的,应填写每个工作人员的姓名,超过()人的,应填写()人工作姓名,并写明工作成员人数。

A、5

B、10

C、15

11、在几个电气连接部分依次进行〔〕的同一类型工作,可以发给一张电气第二种工作票。 A.不停电 B.全部停电 C.部分停电

12、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线的数量,检修〔〕

及以下的母线,可以装设一组接地线。

A.5M B.8M C.10M

13、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:一、〔〕制度;二、工作许可制度;三、

工作监护制度;四、工作间断、转移终结制度。

A.工作票 B.动火工作票 C.操作票

14、在升压站进行动土、搭脚手架,不需要将高压设备停电或作安全措施的工作需使用()。 A.电气第一种工作票 B.电气第二种工作票 C.热机第二种工作票

15、事故抢修工作可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修时间超过()小时的,仍

应填用工作票。

A、4

B、8

C、24

16、第一种工作票的有效期,以()批准的工作期限为准。

A、工作许可人

B、运行班长

C、值长

17、工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前()向工作许可人申明理由,办理申

请延期手续。

A、一个小时

B、两个小时

C、三个小时

18、每份工作票签发方和许可方修改各不得超过()处。

A.一 B.二 C.三

19、已终结的工作票在(),用红色印泥盖“已执行”印章。

A、左上角

B、备注栏

C、右上角

20、试送是指设备检修后或故障跳闸后,经()再送电。

A、全面检查

B、经初步检查

C、未经检查

三、判断题(每题2分,合计20分)

1、()高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应使用电气第一种工作票。

2、()非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流应使

用电气第一种工作票

3、()工作票使用和管理标准规定:作废、未执行的工作票不进行合格率统计。

4、()工作票中设备编号处有一处涂改即视为不合格。

5、()对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安

全因素等是工作许可人应负的安全责任。

6、()一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能

在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。

7、()紧急情况下的故障排除工作,可以复制一张标准工作票,该票不经签发人签发,经值

长批准后开始工作。

8、()电气操作中如遇交接班,监护人与接班人员需交代清楚后方可将该操作交与接班人员

进行操作。

9、()检修作业使用的围栏,任何人员不得跨越(除本组作业人员)。

10、()检修工作结束,因其他工作原因,该工作票上地线无法拆除,该工作票不得办理终结手续。

四、简答题(每题5分,合计20分)

1、可以不使用操作票的三种情况?

2、检修工作完毕后,有哪些检查与注意事项?

3、工作票签发人、负责人、许可人的安全责任?

4.工作票、操作票的定义是什么?

答:

试卷答案

一、填空题

1、标准化和程序化

2、分级管理、逐级负责

3、维护、试验

4、工作票签发人工作许可人

5、物的不安全状态、不良的作业环境

6、人身安全、误操作及设备损坏事故、工作票或操作

7、电气第二种8、监护人员

9、值班员、工作负责人、全班人员10、工作成员、工作许可、工作许可

二、单项选择题

1.A

2.B

3.C

4.B

5.A

6.B

7.A

8.A

9.A 10.B

11.A 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.B 18.B 19.C 20.B

三、多项选择题

1. AC

2. ABCD

3. ABCD 4 ABC 5. ABCD

四、判断题

1 √

2 ×

3 √

4 √

5 √

6 √

7 √

8 ×

9 ×10 ×

五、判断题

1.答:现场发生人员触电,需要立即停电解救;

现场发生火灾,需要立即进行隔离或扑救;

设备、系统运行异常状态明显,保护拒动或没有保护装置,不立即进行处理,可能造成损坏的。

2、答:全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场,待全体工作人员撤离工作地点后,工作负责人应先周密地检查,设备回装是否完全,接线是否恢复,现场有无遗留物件,是否清洁,接地线、接地刀闸是否出现变更等。再会同运行值班人员检查工作确已完结,办理工作票终结手续。并向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等。

3、答:(A.签发人:工作是否必要和可能;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;经常到现场检查工作是否安全地进行。

B.负责人:正确地和安全地组织工作;对工作人员给予必要指导;随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。

C.检修设备与运行设备确已隔断;安全措施确已完善和正确地执行;对工作负责人正确的说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。

4.答:工作票是检修作业的指令、条件及工作程序,是检修维护人员从事现场作业的依据;

操作票是运行人员改变设备、系统运行方式的指令及操作步骤。

检修维护人员只能使用工作票,运行人员只能使用操作票。

工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案 2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票是为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的安全措施的文件。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 值长负责安全措施的批准,在审核安全措施和补充安全措施之后进行批准操作,启动隔离操作程序。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票

签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。 10、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更改安全措施,工作中如有特殊情 况需要变更时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作 票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据情 况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、二种工作票有效时间,以批准的检修期为限。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交代, 清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、在高压设备上工作,必须遵守下列各项: 一、填用工作票或口头、电话命令; 二、(B); 三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 A.应有两人在一起工作 B.至少应有两人在一起工作 C.必须有两人在一起工作 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码

安规两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

2016年工作票三种人考试题A卷(热机)

姓名:单位:日期:…………………………………………………………………………………………………………………………… 2005年工作票签发人负责人许可人考试题(A卷) (热力机械部分) 一、选择题(40分,每题2分) 1、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应()。任何人员除自己 严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 A 逐级反映b拒绝执行c停止工作 2、各单位可根据现场现场情况补充条文,经厂(局)主管领导(总工程师)()执行,但补充条文不准与本 规程条文抵触。 A同意后 b 签发后c批准后 3、生产厂房内应备有救药箱,存放()的包扎材料和必需的药品。 A应急用b消过毒c未使用 4、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于()高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修 期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将遮拦立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动。 A1100mm b1050mm c1150mm 5、坚决贯彻电力生产“()”的方针。安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则;要充分发动群众,依靠 群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 A安全第一b效益第一c质量第一 6、所有楼梯、平台、通道、栏杆都必须保持完整,铁板必须()。铁板表面应有纹路以防滑跌。 A符合要求b坚固耐用c铺设牢固 7、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备。例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 消防设备应定期检查和试验,保证()。不准将消防工具移做他用。 A完好状态b数量充足c随时可用 8、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的(),必须用防火材料严密封闭。 A电缆孔洞b电缆盖板c电缆隔栏 9、各单位领导人员应组织、教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和()的完整齐全。 分场、工区、变电所的领导和班、组长应负责和监督本规程的贯彻执行。 A各种工具b劳保用品c安全用具 10、任何人进入生产现场,必须() a穿工作服b戴安全帽c着装合格 11、工作票的签发只能由()填写。 A工作票负责人B工作票签发人C工作票签发人或工作票负责人 12、参加工作的全体人员,在开始工作前应全体整齐列队,由工作()宣读工作票,严肃、认真、详细地交待 工作地点和工作任务、工作时间,安全措施及注意事项等,明确邻近运行设备和带电设备。 A工作票负责人B工作票签发人C工作许可人 13、工作开工后,工作负责人和工作许可人任何一方()随意变更接线方式和安全措施。 A允许B均不允许C经另一方同意可以 14、发现检修人员违反安全工作规程或没按工作票内容进行工作,应及时()其工作,收回工作票,令检修人 员退出现场。 A劝阻B向安监人员举报C停止

工作票“三种人”资格考试题工作签发人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 签发工作票时,工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。

10、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。 工作许可人不得填写工作票。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据 情况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交 代,清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、工作票应由下列( AB)填写。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码 C. 工作票号码, 工作任务, 许可工作时间 3、第一种工作票应在( A )工作交给值班员,临时工作可在工作开始以前直接交 给值班员。 A.前一日 B.前二日 C.当天 4、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作票 仍由工作负责人执存。间断后继续工作,( C)。

三种人考试试卷答案

三种人考试试卷 考试时间:90分钟姓名:成绩:考试日期: 一、 一、填空题(每题2分,共20分) 1、凡在坠落高度基准面(2m及以上)的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点(4m)以内,室外不准接近故障点(8m )以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴( 绝缘手套)。 3、装卸高压熔断器,应戴(护目镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在(绝缘垫)上。 4、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关(刀闸)和做好(安全措施)前,不得(触及设备)或( 进入遮拦),以防突然来电。 5、在高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的(组织措施)和(技术措施)。 6、一张工作票中,(签发人)、(许可人)和(负责人)三者不得互相兼任。 7、承发包工程中,工作票可实行(双签发)形式。签发工作票时,双方(工作票签发人)在工作票上分别签名,各自承担本规程(工作票签发人)相应的安全责任。 8、在电气设备上工作,保证安全的技术措施:(停电)、(验电)、(装设接地线)、(悬挂标识牌和装设遮拦)。9、验电时,应使用相应(电压等级)、合格的接触式验电器,在(装设接地线)或(合接地刀闸)处对各相分别验电。 10、装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设(强力通风装置),风口应设置在(室内底部),排风口不应朝向居民住宅或行人。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到(A)分管领导批准。 A、设备运行管理单位 B、上级调度部门 C、当地公安部门D、当地交通部门 2、高压室的钥匙至少应有3把,由(A)负责保管。

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

电厂工作票“三种人”考试试卷(A卷) 部门(单位):姓名: 时间年月日成绩: 一、填空题:(每空分,共60分) 1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则,(运行、检修)主管部门是确保工作票正确施工的最终责任部门,(安全监督)部门是工作票的监督考核部门。 2、工作票的工作内容栏内对所检修设备应填双重名称,既(设备名称)和(设备编号)。 3、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,一张工作票中,工作签发人、工作负责人、工作许可人、不能(相互兼任)。 4、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查安全措施”的规定,必须认真执行。 5、在受限空间危险作业进行过程中,应加强(通风换气),严禁用(氧气)进行通风换气; 6、工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得(相互兼任)。一个工作负责人不应同时执行(两张)及以上工作票。. 7、计划检修工作票应提前(24)小时办理,一般计划消缺工作票应提前(8)小时办理,当日消缺的工作票应在开工前(2)小时送交运

行人员办理。运行交班前(30分钟)与接班后(30分钟)内一般不办理有关工作票手续。 8、工作票设备名称编号、操作动词、(时间)、(姓名)不许涂改,每份工作票涂改不许超过两处,涂改处应(签名)确认。 9、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可工作;需要变更工作负责人时,应经(工作票签发人)同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 10、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票(签发人)和(工作许可人)同意。工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更(安全措施)。若需变更或增设安全措施者应填写(新的工作票),并重新履行工作许可手续。 11、工作任务不能按照批准工期完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向运行人员申明理由,填写检修交代,申请办理延期手续。检修工作票延期手续最多只能办理(一次),如需再延期,应重新(办理工作票),(动火工作票)不能办理延期手续。 12、工作票的终结:工作结束后,工作负责人应将设备检修、变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行(书面交待)并签名。工作许可人确认可以办理工作票终结手续后,在工作票上记入终结时间,工作许可人、工作负责人签名后在工作票第一页编号处盖(“已

电厂2013工作票“三种人”考试试卷(附答案)

XXX电站 2013年“三种人”考试试卷 工作负责人 签发人 许可人 岗位:姓名: 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、“两票”的使用和管理要做到。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票 票库。 2、实现是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 3、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定:“工作票、操作票”实施“、 ”的管理原则。 4、电力生产的各项检修、、等工作都必须使用工作票。 5、工作负责人变动时,应经同意并通知,在工作票上办理变更手续。 6、危险点分析应包括三方面内容,简单说即:人的不安全行为、和。 7、为保证员工在生产活动中的,防止的发生,电力生产的各 项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用。 8、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,需办理工作票。 9、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂办理 工作票手续。 10、行灯电压不准超过 V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝 汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过 V。 11、工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点,然后将所持工作票交人。 试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。二、单项选择题(每题1分,合计20分) 1、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用 ()工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 2、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可 人同意,可以()工作许可手续。 A、重新填写工作票并履行 B、重新履行 C、不重新履行 3、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进 行危险点分析并制定控制措施 4、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时 间超过(),必须办理工作负责人变更手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 5、“四级控制”是指()。 A、个人控制失误和差错、班组控制未遂和异常、分厂控制轻伤和障碍、总厂控制重伤和事故 B、个人控制未遂和异常、班组控制轻伤和障碍、分厂控制非停、总厂控制死亡 C、个人控制轻伤、班组控制重伤、分厂控制死亡、总厂控制重大伤亡 6、《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经()批准后, 方可开始工作。 A、本厂监护人员 B、本厂有关部门 C、承包方法人代表 7、一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 8、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 9、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善 和符合实际的安全措施。同时由()交底。

2019变电运维室安规+两票+三种人考试试卷C卷

【绝密★启用前】2019变电运维室安规考试试卷C卷 一、单项选择题【本大题共30小题,每小题1.5分,共45分;在每小题给出的四 个选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题后的括号内。】 1. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A. 创伤急救 B. 溺水急救 C. 触电急救 D. 高空急救 2. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程,经考试合格,并经()认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 3. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场,并符合设备不停电时的安全距离。 A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人场安全措施 D. 班组长 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 5. 作业人员应经医师鉴定,()病症体格检查每至少一次。 A. 无容易传染的 B. 无不能治愈的 C. 无慢性 D. 无妨碍工作的 6. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症体格检查每()至少一次。 A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 7. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A. 领导批准 B. 师傅带领 C. 考试合格 D. 现场实习 8. 本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A. 检修现场 B. 运维现场 C. 作业现场 D. 检修现场 9. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、序号 10. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 调度控制中心 B. 设备运行单位 C. 设备检修单位 D. 设备维护单位 11. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A. 原工作票签发人 B. 工区领导 C. 运维负责人 D. 值班调控人员12. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同()到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 专责监护人 D. 工作班成员 13. 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作,应填用()工作票。 A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种 D. 二次工作安全措施 14. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向()询问清楚,必要时应要求作详细补充。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 运维负责人 D. 工区领导 15. 变电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察工作应由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 16. 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到()批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 A. 调控人员 B. 设备运维管理单位 C. 安监部门 D. 分管领导 17. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经()批准的人员。 A. 设备运维班组 B. 工区(车间) C. 本单位主管领导 D. 本单位总工程师 18. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(),并不准靠近避雷器和避雷针。 A. 雨鞋 B. 绝缘靴 C. 橡胶鞋 D. 绝缘鞋 19. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( )和上级部门。 A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位 D. 工作负责人或班站长 20. 高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()m以内。 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 21. 现场勘察由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 22. 检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关()备案。 A. 安监部门、调度控制中心 B. 设备运维管理单位、安监部门 C. 设备运维管理单位、调度控制中心 D. 基建单位、安监部门 23. 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足()要求。 A. 电容器充电时间 B. 电容器输送功率 C. 电容器放电时间 D. 电容器充放电时间

工作票三种人考试试题答案

一、填空题40分(每题2分) 1.电气作业工作票“三种人”即:(工作负责人、工作票签发人、工作许可人)。2.机械检修需要停送电时,检修人员自行停送电的,应该填写(停送电记录),由其他班组安排专人停送电的应该填写(停送电联系单)。3.(工作票签发人)对填好的工作票审核无误后,在工作票上签名,并记入("工作票签发登记台帐")。 4. 工作班人数在(6)人及以下要求填写全部工作人员姓名。 5. 设备检修作业联系停、送电应由(专人)负责,其他任何人不得参与。严禁采取电话通知、(约时)、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 6. 工作票用钢笔和圆珠笔填写一式(两)份,一张工作票修改不得超过(三)处。已使用的工作票按月整理,按编号进行保存,保存期至少(一年)时间。 7. 工作票签发人或工作负责人根据工作需要填写工作票,填写内容包括:(工作内容、计划时间、工作班成员、安全措施)等。 8.电气检修作业必须制定(工作负责)人和(专责监护)人,并且必须始终在工作现场对工作班成员进行监护。 9.(工作负责人)技术交底结束,全体工作班成员确认无问题后,由工作负责人下达开工命令,并履行确认手续后,工作班方可开始工作。 二、判断题10分(每题1分) 1.操作票中的动词“拉开”、“合上”、“装上”、“取下”内容可以得涂改。(×)2.工作中若需变更停电范围、增加工作内容、变更或增设安全措施等,需重新办理新的工作票。(√ ) 3.设备检修前,由检修工作负责人签发“电气设备检修停(送)电工作单”。安排电工专人负责停电操作,执行停、送电操作的电工即为本项检修工作的工作许可人( √) 4.设备临时检修、零星工程,除按公司有关规定开具工作任务书或派工单外,需要停、送电时可以不用执行停电联系单的要求。( × ) 5.电气设备或电缆检修需要变配电所(或专用配电点)内停、送电的,填用电气第二种工作票(×) 6.工作票许可开始工作时间应与操作票停电操作结束时间相对应,不得早于停电操作结束时间。(√) 7.电气检修,必须有效切断有可能送电(包括反送电)到作业地点的所有上级电源。(√) 8.如停电范围只涉及检修设备所属单位时,工作票(单)由执行人签发后即可执行。( × ) 9.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 (√) 10.两个及以上的不同检修作业,需要在同一时段对相同设备、线路进行停、送电的,可以办理一个停送电票证,分别履行停、送电手续和安全措施(×) 三、单项选择题20分(每题2分) 1. (A)以下电气检修,基层区队(车间)必须安排管理人员现场跟班。 A、6kV B、 35kV C、3300V 2.对电气作业工作票签发人、工作负责人和工作许可人(A)进行一次考试。 A、一年B、一个季度C、半年 3.经常移动及手持式电气设备的接地电阻不得超过( A)欧. A.1欧 B.2欧 C.3欧 4.操作票修改不得超过三处,以下不可以进行修改的为(C) A、发令人 B、日期 C、操作设备名称和编号 5.通过人体的电流超过( A)就有生命危险

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019 电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+ 多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修 人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安 全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物 质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑 ( 池) 、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化 的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在 1.5m 以上

工作票“三种人”资格考试复习题库

工作票“三种人”资格考试复习题库 1.同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 2.工作票一般由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后签发。 3. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由运行值班员收执,按值移交。 4. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 5. 若有些工作不需办理工作票,但又需办理动火工作票时,可用“工作联系单”随同动火工作票一起办理开工许可手续。 6. 工作票应由工作负责人送交给工作许可人办理许可手续。 7. 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时,送交运行值班负责人。 8.扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 9. 工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限2小时前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续; 10.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 11.工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据,实际允许的检修时间以批准的检修时间为限。 12. 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后,由工作负责人通过工作许可人,在工作票备注栏内填入扩大的工作项目并签名后执行。 13. 工作联系人应做好开工前的技术交底及有关协调工作,并经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为。 14. 热力设备检修需要断开电源时,应在已断开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌,并取下操作保险。 15. 氢气、煤气、天然气及油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统检修,必须关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。 16. 汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严并挂“禁止操作”警告牌。 17. 错、漏字修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。 18.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂禁止合闸、有人工作的标示牌。 19.危险点分析预控填写,主要是对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制。 20.工作负责人因故需要短时离开工作现场,应指定原工作班成员中能胜任工作的人员临时代替并将工作票交其执有,临时代替不得超过2小时。 21. 严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须使用工作联系单进行联系,并由分管该工作区域的运行值班人员履行许可、终结手续,并记录备案。

火力发电厂工作票三种人试题库完整

//[父试题分类]:试题分类/电力生产委员会/乌达发电/安全生产部/工作票三种人题库 1.线路停电检修工作结束后,值班调度员必须得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认(),并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。 A.所有工作班组均已竣工 B.工作人员已全部撤离线路 C.测量线路绝缘合格 D.接地线已拆除 E.工作人员已全部返回驻地 答案:A|B|D 题型:多选题 2.二次系统上的工作人员在工作前应了解下列哪些事项?() A.工作地点、范围 B.一、二次设备运行情况 C.安全措施、试验方案 D.上次试验记录 答案:A|B|C|D 题型:多选题 3.清扫运行设备和二次回路时,要()。 A.防止误碰 B.填用二次工作安全措施票 C.防止振动 D.使用绝缘工具 答案:A|C|D 题型:多选题 4.同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障,两换流站阀的操作应根据()的指令配合执行。 A.工作负责人 B.值班调控人员 C.主管领导 D.专责监护人 答案:B 题型:单选题 5.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有()。 A.现场勘察制度 B.工作监护制度 C.工作间断、转移和终结制度 D.使用个人安保线 答案:A|B|C 题型:多选题

6.在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单,其方式有以下()。 A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票 B.电力电缆第一种、第三种工作桌 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.变电站(发电厂)事故紧急抢修单 答案:A|B|C|D 题型:多选题 7.直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者应填用()工作票。 A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C 题型:单选题 8.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用()工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第二种 答案:B 题型:单选题 9.转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作应填用()工作票。 A.第一种 B.带电作业 C.第二种 D.二次工作安全措施 答案:C 题型:单选题 10.下列()工作票需填用变电站(发电厂)第二种工作票。 A.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的 B.高压设备上工作需要部分停电者 C.二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者 D.高压电力电缆不需停电的 答案:A|C|D 题型:多选题 11.与邻近带电设备距离小于表l(设备不停电时的安全距离)、大于表4(带电作业时人身与带电体间的安全距离)规定的工作应填用()。 A.带电作业工作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票人

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在1.5m以上

最新工作票三种人考试试题汇总复习课程

“三种人”学习资料 一、填空题 1、工作票据登记的内容:车间、票号、工作内容、起止时间,作用是随时了解生产、检修情况,以便于准确安排运方和有针对性进行事故处理,避免下达错误指令 2、工作票一般由(工作票签发人)填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向(工作负责人)交 待清楚。(签发人考) 3、工作票应用(钢笔或圆珠笔)填写,一式两份 4、工作票不准(任意涂改)。涂改后上面应由签发人(或工作票许可人)签名或盖章,否则此工作 票应无效。 5、运行班长审查发现问题,如安全措施有错误或有重要遗漏,则工作票签发人应重新签发工作票。(工作许可人) 6、工作票一般应在开工前一天送交运行班长。 7、当日消除缺陷的工作票应在开工前1小时送交运行班长(工作负责人) 8、由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。(工作许可人) 9、运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记(工作许可人) 10、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然 后在工作票上签字,才允许开始工作,这项规定必须认真执行。(工作许可人、工作负责人) 11、两份均有双方签字的工作票,工作许可人留存一份,工作负责人自持一份,作为得到许可开工 的凭证。(工作许可人、工作负责人) 12、工作重新开始前,工作负责人应将安全措施变动情况、分工情况及安全注意事项向全体工作人 员交待清楚后,方可下达重新开工命令。(工作负责人) 13、如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工 作负责人变更手续。 14、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前2小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。(工作负责人、工作许可人) 15、两日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续(工作负责人、工作许可人) 16、工作中间需要启动检修设备时,工作人员必须撤离工作现场,必须把所有的安全措施撤除,对设备恢复送电。(工作负责人) 17、工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,确认无问题时带领工作人员撤 离现场。 18、铝业公司工作票制度中的“三票”,包括检修工作票、运行操作票和清理工作票。 19、根据实现“增产节约的同时,必须注意职工的安全健康和必不可少的福利事业”的原则,结合 我公司实际制定本制度。 20、坚决贯彻“安全第一”的方针,安全生产人人有责,各部门对本制度必须严格贯彻执行。 21、在生产现场进行检修或安装工作时,为了加强检修人员与运行人员的联系,从而保证安全的工 作条件和设备的安全运行,防止事故发生,各部门在检修工作中必修执行检修工作票。

最新三种人试题(工作票负责人)

工作票负责人考试试题 部门:专业:姓名:分数: 一.填空题(每空1.5分,共60分) 1.为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,都必须使用(操作票或工作票)。 2.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护法,特别要学会(触电急救法)、(窒息急救法)、(心肺复苏法)等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 3. “三讲一落实”,指班组在组织生产工作过程中,在讲工作任务的同时,要讲作业过程的(安全风险),讲安全风险的(控制措施 ) ,并抓好(安全风险控制措施)的落实。 4一级动火工作票适用于一级动火区域内的动火作业,有效时间为(48)小时 5. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为(7)天; 6.工作负责人和工作许可人不允许在检修工作开工后,单方面变动(安全措施)。 7.检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人持打印工作票共同到现场对照工作票(逐项检查),确认所列安全措施完善和(正确执行)。 8. 不需要运行人员做安全措施的现场工作,须填用(工作联系单),工作联系单后附相应的(危险点分析预控卡),编号与工作联系单的编号(一致)。工作联系单由分管该工作区域的运行值班员履行(许可、终结手续),并登录备案。 9.工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、(危险点分析)和控制措施学习、接受(安全措施)交底并在(危险点控制措施票)上签名后,方能加入工作。 10.工作票中的(设备名称)、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。 11.检修工作如有具体审批过的工作措施和工作范围,则工作票的安全措施内容不得有超过审批的措施和工作范围的内容,即不得(擅自扩大检修范围)或“搭车作业”。 12. 工作负责人、工作许可人、(消防监护人 )人检查现场的安全措施是否正确和完善,动火设备、区域是否与运行设备和易燃易爆物品可靠隔离,测定( 可燃气体含量 )或( 粉尘浓度)是否合格,配备的消防设施和采取的消防措施是否符合要求等,并在监护下作明火试验,确认无问题后方能许可动火作业。 13. 一个工作负责人不得在同一时间内担任(两个及以上)工作任务的工作负责人。 14.工作票的填写必须使用标准的(名词术语)、(设备的双重)名称。 15.检修设备试运工作由(工作负责人)提出申请,经工作许可人同意并(收回)工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员(撤离)工作地点,履行试运许可手续后,方可试运。 16.试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按(安全措施)执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新(签发工作票)。 17.工作负责人变动时,应经(工作票签发人)同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。 18. 工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前(2小时)向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理(申请延期)手续。 19.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部(安全措施)不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 20.一级动火区系指(火灾危险性)很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。在一级动火区域内作业时,动火部门负责人或技术负责人、(消防队人员)应始终在现场监护。 21.一级动火区作业过程中,应每隔(2-4小时)(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测定一次现场可燃气体和粉尘浓度是否合格,发现异常情况应立即(停止动火),未查明原因或排除险情前,不得重新动火。 二.选择题(每题1分,共15分) 1.“工作班成员”栏:工作班成员在(B)的,应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏。 A、10人以下 B、10人或10人以下 C、5人以下 2.工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前( B )办理申请延期手续。 A、一个小时 B、两个小时 C、三个小时 3.第一种工作票的有效期,以(C)批准的工作期限为准。 A、工作许可人 B、运行班长 C、值长 4.危险点控制措施随(A)一并保存。 A工作票、操作票 B、操作票、检修作业指导书 C、工作票、检修作业指导书。 5.任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素,凡进行(ABC)工作必须进行危险点分析。

相关文档
相关文档 最新文档