一、编制依据:

1、中石油信息数据大楼工程图纸;

2、北京市建筑工程施工安全操作规程;

3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003;

4、机械设计手册(第四版)。

二、现场准备工作:

1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。

2、在建筑物屋顶预备380V电源。

3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。

4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。

5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。

6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。

7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。

三、人员准备

1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。

2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。

3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。

4、严禁操作人员违章操作。

5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明

在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

型号:ZLP630

长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度)

长度4米以上为36块配重(含4米)。

载重为:ZLP630为630公斤。

ZLP630型吊篮组成部件:

提升机(ZLD6.3)2台;

安全锁(LS20)2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付;

工作平台1套;

钢丝绳(直径8.3毫米)4根;

极限开关(JLXK1-111)2个;

手控手柄(COBB1)1只;

电缆(3×2.5+2×1.5)1根;

安全绳1根;自锁器1把。

五、施工方案

方案一:

根据本工程实际情况,计划进场 48台吊篮,吊篮布置在8层及9层楼面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在8层楼面。

方案二:

本工程楼层顶部结构复杂,北面8层平面可以直接架设安装,西北面部分搭设在9层上,为确保安全施工。同样根据实际情况,计划分批进场吊篮,吊篮二级箱设置在8层平面上。

吊篮安装请参见后面电动吊篮的安装和拆除示意图:附(图一)具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量而加设二级电箱(要符合一机一闸要求)。具体布置情况,可参考图纸中标示布置。

为防止吊篮上有坠物掉落,发生人员受伤或财产破坏,1层位置的安全网不能拆除或破坏,吊篮不使用时应放在安全网的上方,以便于施工人员安全上下吊篮,如在楼层其他位置上有交叉作业的部位,也应相应增加安全网或其他设施加以保护。

在安装移位作业区附近,应划出安全区,并设置护栏或警示标志。移位时必须做好成品保护,移位人员必须戴好安全帽、系好安全

电动吊篮施工方案72429

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1.山东民强生物综合楼施工图纸; 2.山东省建筑工程施工安全操作规程; 3.中华人民共和国高处作业吊篮标准GB 19155-2003。 二、准备工作: 1.吊篮进场根据现场情况,租用6米吊兰8台,一次性进场。 2.施工现场必须预留380V电源。 3.安装部位具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 4.楼板顶所有其它杂物,应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 5.由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括楼面悬挂装置、钢丝绳、配重块。 三、电动吊篮选用的型号及说明: 在本项目的新增外窗工程中,根据现场开窗情况,需要设置6米长的电动吊篮,东、西侧各一台,南侧4台,北侧2台,共8台。下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD63/ZLP630 长度:6米(1至6.0米可任意组合长度)——长度5米及5米以上为40块配重。 载重为:ZLP63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)8台; 安全锁(LS30)8把; 电控箱 8套; 屋顶吊架 8付; 工作平台 8套; 钢丝绳(直径8.3毫米) 32根; 极限开关(JLXK1-111) 8个;

手控手柄(COBB1) 8只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 8根; 安全绳16根; 自锁器16把。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案: 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼顶,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据支架的最大高度1.7米高调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

电动吊篮安装方案

电动吊篮安装方案 一、准备工作 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。 2、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 4、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高, 没有其它特许要求。 6、我公司派吊篮技术人员负责指导安装,乙方负责搬运、协助安装及吊篮的拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 二、施工方法 每台吊篮安装顺序图: 1、悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件与钢丝绳吊运至顶面后,在平面图标注的位置进行安装。安装顺序如下图:

安装及调整: ①安装地面选择水平面,遇有斜面时,在脚轮下面用木板靠垫平,将前、后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面就是防水保温层时,在前、后座下加垫5厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 ②可调式悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 ③前梁伸出端悬伸长度为1、3-1、5米。 ④前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整至最大距离。 ⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3-5厘米。 ⑥张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 ⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量就是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹与前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。 ⑧垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 ⑨悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用插销固定。 ⑩配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离与悬吊载荷按下式计算确定(见下图)

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾

编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 9 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 14 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 14 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

电动吊篮安装施工方案最新版

电动吊篮安装施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:西安沧星建筑设备租赁有限公司日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、方案编制依据 (3) 三、ZLP系列高处作业吊的简介 (3) 四、施工部署及施工计划 (4) 五、安装准备 (5) 六、安装及调试流程 (6) 七、电动吊篮安装安全注意事项 (9) 八、验算 (13) 九、ZLP630型电动吊篮安全操作规程 (14) 十、吊篮操作人员注意事项 (15) 十一、验收 (16) 十二、电动吊篮的移位: (17) 十三、电动吊篮的拆除安全要求: (18) 十四、售后服务承诺 (22) 十五、吊篮应急措施 (23) 十六、吊篮季节性施工措施 (23) 十七、应急救援预案 (24)

一、工程概况 庆安生活区改造一期104大院地块工程,由1#楼、2#楼及地下车库、3#楼组成,其中1#楼地下1层,地上27层,剪力墙结构;2#楼及地下车库地下1层,局部2层,地上26层,车库及商业部分为框架结构,主楼为剪力墙结构;3#楼地下1层,地上24层,剪力墙结构。总建筑面积72594.05㎡。工程总造价13906万元,施工现场占地面积11807㎡ 二、方案编制依据 根据业主提供的建筑施工图纸,施工组织方案以《高处作业吊篮国家标准(GB19155-2003)》参考(JGJ202-2010)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 5、《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7、《现行建筑机械规范大全》(中国建筑工业出版社) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630/800)产品使用说明书》 三、ZLP系列高处作业吊的简介 我公司租赁销售的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程;也可应于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由 1.5m,2m 基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

施工电动吊篮专项施工方案word版本

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

起重吊装安全施工专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团有限公司 广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月

电动吊篮安全施工专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 该工程高度均在80-90米,外墙面装饰施工工程采用电动吊篮施工。

电动吊篮安装方案

敏捷科创中心项 目 电动吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 时间: 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法(含安装方案及拆卸方案) 四、ZLP630型高处作业吊篮安装操作规程 五、验算、验收 六、附图 一、工程概况 敏捷科汇中心项目由广州市敏运数字信息电子化科技有限公司建设,项目总占地面积约3.4万平方米,总建筑面积约15万平方米。本项目包含住宅、商业、公建配套,为大型综合项目。

本项目位于白云区北太路北侧与科强路东侧交汇位置,东侧为科园路,西侧和北侧为太沥太和庄。本次吊篮使用位置为1#楼,建筑物高度92.7m; 二、准备工作 三、1、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 四、2、因施工部位已完工,需将吊篮支架分解通过室内电梯运送至顶层,再人工搬运至屋面。搬运过程中注意成品保护工作及吊篮配件的保护工作。 五、3、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。 六、4、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特许要求。 5、屋面按方案图(见附图)做好承台基座。 三、施工方法 电动吊篮安装顺序图: 1、悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,再进行安装。安装顺序如下图: 安装及调整:

①安装前应砌筑承台面,待承台砖墙稳定后再安装吊篮,吊篮安装前应保持承台面水平,遇有不平处时,在脚下面用木板、砖块等靠垫平。 ②可调式悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能情况下,在悬挂机构定位后。 ③前梁伸出端悬伸长度为2 米。 ④前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整至最大距离。 ⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小 3-5厘米。 ⑥张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 ⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。 ⑧垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 ⑨悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用插销固定。 ⑩配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷按下式计算确定(见下图) 配重块数:X≥a(w1+w2)/12.5b 式中:a ---前梁悬伸长度(毫米)

电动吊篮专项施工方案 (2)

目录 1.编制依据2 2.工程概况4 3.方案设计概况4 4.安全生产目标5 5.方案实施5 6.电动吊篮的安装和拆卸作业9 7.安全作业措施及注意事项16 8.季节性施工措施19 9.维修保养注意事项19 10.安全管理

20 11.吊篮的安全技术规定 25 12.应急救援预案 27 1.编制依据 1.1项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在3‰以内。争创安冀杯“安全生产、文明施工”工地。 1.2 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

1.3相关标准: 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 1.4适用范围 本方案适用于迁安安庭苑住宅小区I标段工程. 2.工程概况 本工程为迁安市安庭苑住宅小区(Ⅰ标段)工程:B1、B2、A1、A2、A3、A4、A5楼、A8商业楼及D1北区地下车库。总建筑面积18万m2,占地面积3.9万m2;其中地下建筑面积为4.1万m2。建筑层数为地上25层(最高)、地下2层,建筑高度78.35m(主体顶层结构板面);室内外高差为0.45m。D1车库基底标高-7.52米,A1、A2、A3、B1、B2楼基底标高-8.07米,A4、A5楼基底标高-7.87米。 建筑耐火等级为地下室一级、19层以下为二级、19层以上为一级;抗震设防裂度为7.5度。建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑类别为3类,使用年限为50年、

3.方案设计概况 3.1吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于3个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出550㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 3.2将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于3个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。 4.安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。5.方案实施 5.1、现场布置 本工程共设置电动吊篮**台,其中A1楼台、A2楼台、A3楼台、A4楼台、A5楼台、B1楼台、B2楼台。 5.2、主要技术参数及受力验算: 1、主要技术参数

电动吊篮施工方案

JYZJHDTSJA001-2010 电动提升吊篮施工方案 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800/630型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收 九、施工中的特殊情况 十、强制性条文 十一、附吊篮相关资料

一、工程概况: 本吊篮用于山西省京玉发电厂2×300MWII标压型板封闭工程。主要有主厂房(A、B、C 列)自2/9轴至17 轴总长为73米、锅炉房、引风机房、空冷等工程,主厂房最高处为57.4m,锅炉房最高为61.6m。由北京金飞虹建筑机械有限公司提供电动作业吊篮,主要用于檩条、压型墙板安装。 二、准备工作: 1、设备选型 设备采用ZLP800和ZLP630型吊篮,其技术性能见厂家说明: 型号:ZLP800型电动吊篮 额定载荷:800、630kg 升降速度:8m/min 设备功率:2 ×2.2和2x1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1300-1500 mm 钢丝绳:B型-8.6mm 设备使用环境: a.距吊篮现场10m范围内不能有高压线; b.在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用; c.电焊火花保证不伤及钢丝绳; d.环境温度-10℃――+40℃; e.环境相对湿度不大于90%(25℃)。 2、建筑物顶预备380V电源。ZLP800型吊篮每台电机有2.2千瓦和1.5KW(用于ZLP630型吊篮),使用ф8.6钢丝绳。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的给予配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮技术员负责指导安装。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电气系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 三、施工方法: 根据现场施工共需电动吊篮3台,以现场实际安装台数为准。

电动吊篮施工方案

天一外滩三期电动吊篮施工方案 二O一八年五月一日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、准备工作 (4) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (4) 五、电动吊篮布置方案 (5) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (6) 七、安全操作规程及注意事项 (12) 八、季节性施工措施 (18) 九、验算、验收 (19) 十、培训 (24) 十一、维护、保养 (24) 天一外滩三期电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、天一外滩三期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#楼建筑工程图纸; 2、甘肃省建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。

二、工程概况: 天一外滩三期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#楼是由武威市天一集团房地产有限公司投资兴建。建设地点位于武威市凉州区金羊镇窑沟村,北侧为武威天一外滩二期,东侧为拥军路,西侧紧邻滨河公园,南侧为市政规划绿地。 1、工程概况 2、工程建筑概况 三期工程1#楼建筑高度92.80米,层数31层;2#楼建筑高度92.8米,层数31层;3#楼建筑高度92.6米,层数31层;4#楼建筑高度93.2米,层数31层;5#楼建筑高度75.2米,层数25层;6#楼建筑高度95.40米,层数32层。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。

3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、--6米(1至6.0米可任意组合长度) ZLD50型吊篮后支架安装32块配重(800kg),ZLD63/ZLP630及ZLD80/ZLP800型吊篮后支架安装40块配重(1000kg)。 额定载重为:ZLD50为500kg;ZLD63/ZLP630为630kg;ZLD80/ZLP800为800kg。 ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800型吊篮组成部件: 提升机(LTD5B,LTD6.3,LTD8B)2台;

吊篮安装方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮; 悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机,每台吊篮功率×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)××;

8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-ΦGB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-ΦGB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×+2×; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上下升降,不收 卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁将自动锁定在 安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源

电动吊篮安装施工方案.doc

一、四、六、七、八、九、十、编制依据:1 项目工程图纸 2国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准 3莱芜市建筑工程施工安全操作规程 4中华人民共和国高处吊篮作业标准GB19155-2003《高处作业吊篮》 5机械设计手册(第四版) 6吊篮脚手架的设计制作应符合GB19155-2003《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 十一、工程概述: 工程,建筑物高度约米。 该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLD63/ZLP630型号的电动吊篮,此电动吊篮采用热镀锌技术,耐腐蚀,不生锈,性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 十二、吊篮简介: 1.电动吊篮的选型 为本工程选用ZLD63/ZLP630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:宽700mm╳高1100mm,单元长度有1米、1.5米、2米三种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6米,最小长度为1米。 2.电动吊篮主要技术参数:

十三、施工准备: 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、人员准备: 1)操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。搬运组四人,现场技术指导一人,安全警示一人,电工一人。 2)操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3)操作人员严禁酒后操作吊篮。 4)操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 5)操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 6)严禁操作人员违章操作。 7)人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 十四、吊篮的布置: 考虑到本工程吊篮安装的实际情况,在顶层适当位置布置悬臂机构。部分吊篮架将前臂支于顶部构架层混凝土梁(宽300mm,高700mm,C30)上,外挑1200mm,下方垫方木,横向加钢丝绳绑扎在混凝土梁上,后端混凝土配重,置于满堂脚手架架板上,与脚手架的圆钢固定在一起,并用钢丝绳与地面相连接固定,如图

外吊篮工程施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章吊篮配置方案 (1) 一设备选型 (1) 二设备的基本构造和特点 (2) 三设备的安装 (2) 四吊篮的拆卸 (3) 五设备操作与安全使用措施保证 (4) 六吊篮配置 (5) 七安装质量标准 (7) 八电动吊篮抗倾复安全系数验算 (7)

第一章编制依据 1、工程图纸; 2、沈阳市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、现场实际场地及吊篮特点。 第二章工程概况 本工程总建筑面积33248m2,14#楼地上27层,地下1层,总高85.6m,15#楼地下1层,地上26层,总高83.5米。按照住宅部分分为地下一层人防层、车库、夹层为社区用房,三层以上为住宅部分。顶部为电梯机房。 第三章吊篮配置方案 一、设备选型 1、吊篮技术性能 型号:ZLP500、630、800型电动吊篮 额定载荷分别为:500kg、630kg、800kg 平台长度:1m、1.5m、2m—6.0m(1米以上6.0米以下任意长度) 升降速度:8m/min 设备功率分别为:2×1.5kw、2×1.5kw、2×2.2kw 电源电压:380±10%V,50HZ,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1250-1750mm 钢丝绳:6×19W-JWS-8.6最小破断拉力68.5KN 2、设备使用环境: (1)、距吊篮10m范围内不能有高压线; (2)、在雷雨、大雾、大雪、风力大于5级等恶劣天气不能使用; (3)、电焊火花保证不伤及钢丝绳; (4)、环境温度-10℃-+40℃; (5)、环境相对温度不大于90%(25℃)。

电动吊篮专项施工方案

电动吊篮专项施工 方案

目录 1. 编制依据 ..................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................... 错误!未定义书签。 3. 方案设计概况 ............................................. 错误!未定义书签。 4. 安全生产目标 ............................................. 错误!未定义书签。 5. 方案实施 ..................................................... 错误!未定义书签。 6. 电动吊篮的安装和拆卸作业 ...................... 错误!未定义书签。 7. 安全作业措施及注意事项 .......................... 错误!未定义书签。 8. 季节性施工措施.......................................... 错误!未定义书签。 9. 维修保养注意事项...................................... 错误!未定义书签。 10. 安全管理 .................................................. 错误!未定义书签。 11. 吊篮的安全技术规定 ............................... 错误!未定义书签。 12. 应急救援预案........................................... 错误!未定义书签。