制药工程项目设计的基本步骤
制药工程的设计是复杂的思维反映过程;
洁净厂房设计与确认
项目设计需要涉及制药工艺、设备、公用工程、环境 控制、人员管理等各种技术手段;
项目设计还要求设计者拥有广泛的技术知识和各种现 代的设计手段,例如验证技术和风险分析技能等。 制药工程项目设计遵循的步骤如下图:
工 程 方 案
钱应璞
qyph@https://www.wendangku.net/doc/eb2754096.html,
2010年04月08日 2010年 04月 08日 长春
钱应璞
2
制药工程项目设计的基本步骤(续)
制药生产过程的一般构成 接料
药品生产洁净厂房(续)
总图布置 cGMP参考:
厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合药 品生产要求,应能最大限度避免污染、交叉污染、混淆和 差错,便于清洁、操作和维护。厂房所处的环境应能最大 限度降低物料或药品遭受污染的风险。 企业应有整洁的生产环境;厂区的地面、路面及运输等不 应对药品的生产造成污染;生产、行政、生活和辅助区的 总体布局应合理,不得互相妨碍;厂区和厂房内的人、物 流走向应合理。
工 程
储存
物料 包装材料
生产
质 量 控 制
工 程 方 案
运输
( 此生产构成适用于所有制剂的生产)
方 案
储存
成品
灌装 包装
钱应璞
钱应璞
危险品库设在偏僻处; 洁净厂房应处于厂区内环境最好地段,人物流分开﹑ 顺畅;厂房应有防止动物和昆虫进入设施; 厂区绿化宜种植乔木、草地,不宜种植灌木; 功能上联系密切的建筑,必要时可安排密封走廊连接 以减少人员在工作联系中由室外带入尘埃,连廊对北 方冬季生产也有好处;
4
药品生产洁净厂房(续)
总图布置实例
药品生产洁净厂房(续)
GMP对药品生产厂房的要求 生产厂房应按工艺流程及相应洁净级别要求合理布局 高致敏性药品或生物制品,必须采用专用和独立的厂 房 生产β-内酰胺结构类、性激素类避孕药品必须使用 专用设施(如独立的空气净化系统)和设备,并与其 它药品生产区严格分开; 生产某些激素类、细胞毒性类(如抗肿瘤类药品)、 高活性化学药品应使用专用设施(如独立的空气净化 系统)和设备;特殊情况下,如采取特别防护措施并 经过必要的验证,上述药品制剂则可通过阶段性生产 方式共用同一生产设施和设备; 动物脏器、组织洗涤或处理,必须与其制剂生产严格 分开; 含不同核素的放射性药品,生产区必须严格分开。
工 程 方 案
钱应璞
5
工 程 方 案
钱应璞
6
1

工艺平面布置
工艺平面设置原则 - 防止交叉污染、防止人为差错 生产区 辅助区 中间库 包装区 仓贮区 称量区 质检区
工艺平面布置(续)
设计原则
工 程
(各生产岗位) (集中、分散、暂存、) (内、外包装)
GMP 符合性
(清洗、工具存放、工衣洗涤)
cGMP参考:为降低污染和交叉污染,厂房、生
人物流通道
(防止人、物混杂,交叉污染) (待验、取样、合格、不合格) (备料、称量、暂存) (QC)
产设施和设备应根据所生产药品的特性、工艺流 程及相应洁净度级别要求合理设计、布局和使 用; 生产区和贮存区应有足够的空间,以有序地存放 设备、物料、中间产品、待包装产品和成品,避 免不同药品或物料的混淆,避免交叉污染,避免 生产或质量控制操作发生遗漏或差错;
工 程 方 案
工程服务区 钱应璞
方 案
(空调、冷冻、空压、水系统等)
7
钱应璞
8
工艺平面布置(续)
密封性原则 cGMP参考:
工艺平面布置(续)
工艺布局要防止人流、物流之间的混杂和交叉污染,并 符合下列基本要求: 分离不同的区域 cGMP参考:
制剂的原辅料称量通常应在专门设计的称量室内进 行; 产尘操作间(如干燥物料或产品的取样、称量、 混合、包装等操作间)应保持相对负压,应采取专门 的措施防止粉尘扩散、避免交叉污染并便于清洁; 无菌药品生产的人员、设备和物料应通过气锁间进入 洁净区,如采用机械连续传输物料时,应采用正压气 流保护并监测压差。物料准备、产品配制和灌装或分 装等操作必须在洁净区内分区(室)进行; 无菌药品的生产须满足其质量和预定用途的要求,应 最大限度降低微生物、各种微粒和热原的污染;
减少关键区(产尘区)风险的产生; 对不同问题使用不同的特殊处理来控制和密闭关键区; 对关键区建立独立隔离的操作。 钱应璞
9
工 程 方 案
工 程 方 案
洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间 的压差应不低于10Pa,相同洁净度级别不同功 能的操作间之间应保持适当的压差梯度,以防 止污染和交叉污染; 应按所需环境的特点确定无菌药品洁净生产区 的级别。每一步生产操作的环境都应达到适当 的动态洁净度标准,以尽可能降低产品或所处 理的物料被微粒或微生物污染的风险;
明显区分不同级别和不同区域中洁净级别 针对不区域之间的活动建立清晰的人流物流步骤。 钱应璞
10
工艺平面布置(续)
工艺布局要防止人流、物流之间的混杂和交叉污染,并 符合下列基本要求: 人员和物料进出生产区域的出入口应分别设置,极易 造成污染的物料(如部分原辅料、生产中废弃物等) 宜设置专用出入口,洁净厂房内的物料传递路线尽量 要短。 人员和物料进入 洁净室(区),应有各自的净化用 室和设施。 洁净室(区)内应只设置必要的工艺设备和设施。用 于生产、贮存区域不得用非本区内工作人员通道。 输送人员和物料的电梯宜分开。电梯不宜设在洁净室 (区)内,需要设置时,电梯前应设气闸室或其他确 保洁净区空气洁净度等级的措施。
工艺平面布置(续)
在满足工艺条件的前提下,为尽量提高净化效果,节约 能源,有空气洁净度等级要求的房间按下列要求布置: 合理确定室内层高,满足工艺要求前提下尽量降低室 内层高; 空气洁净度等级高的洁净室(区)宜布置在人员最少 到达的地方,并宜靠近空调机房; 不同空气洁净度等级的洁净室(区)宜按空气洁净度等 级的高低由里及外布置; 空气洁净度等级相同的洁净室(区)宜相对集中; 室内易产生污染工序﹑工艺设备应安排在回﹑排风口 附近; 不同洁净度之间,应有防止污染的措施(气闸或缓冲 间﹑传递柜﹑门或双扉设备)。
工 程 方 案
工 程 方 案
钱应璞
11
钱应璞
12
2

工艺平面布置(续)
生产辅助用房 物料拆包室 对物料外表面进行清洁工作,设在洁净区域 之外,靠近原辅料暂存室为宜; 原辅料称量配制室 应靠近配料间﹑或套设于配料间内,洁净级 别与配料间相同。为有效控制活性粉料的交 叉污染最好为其设置专用的更衣室和独立的 HVAC系统; 制剂的原辅料称量通常应在专门设计称量室 内进行。 取样室 通常应有单独的物料取样区。取样区的空气 洁净度级别应与生产要求一致。如在仓储区 取样,则应特别注意防止污染或交叉污染。
工艺平面布置(续)
粉尘控制设计 产尘操作间(如干燥物料或 产品的取样、称量、混合、 生产和包装操作间)应保持 相对负压,应采取专门的措 施避免交叉污染并便于清洁。 应采取适当的措施确保气流 不会将操作或设备以及操作 人员散发的微粒吹向洁净度 要求高的区域。 洁净室(区)内设置的称量室 和备料室,空气洁净度级别 应与生产要求一致,并有捕 尘和防止交叉污染的设施 称量工序粉尘控制方式 钱应璞
工 程 方 案
工 程 方 案
粉尘控制原理-气流控制; 称量台产生的粉尘通过有孔 工作台抽走由除尘机捕集, 避免人员吸入粉尘; 垂直单向气流保护产品不受 人员污染; 单向流风速不应该影响称量 天平灵敏度。必要时减小风 速,防止称量过程中产生不 准确结果; 应确定产尘源操作人员位置 和气流,确保人员不阻碍气 流方向; 回风与排风阀自动互锁,称 量操作时尘气直接排放。
14
钱应璞
13
工艺平面布置(续)
消毒液配制间 宜根据生产工艺设置在适当位置,无菌生产线应考 虑消毒液的过滤工艺与B级区域的关系和联系; 设备及容器具清洗室 cGMP参考:无菌生产的A/B级区内禁止设置水池和
工艺平面布置(续)
容器清洗、存放示意图
地漏。在其它洁净区内,机器设备或水池与地漏不 应直接相连。洁净区内的地漏应设水封,防止倒 流;
需要在洁净室(区)内清洗的设备及容器具,其清 洗室的空气洁净度等级与该区域相同。A(100)级、 B级无菌室(区)的设备及容器具应在本区域外清 洗,其清洗室的空气洁净度不应低于D级,洗涤后 应经过干燥处理。进入B级无菌室的容器具应经过 灭菌处理。
工 程 方 案
清洗
工 程
存放 清洗 双扉 烘箱 置地式水池
存放
尽量不单间操作
方 案
接收 脏容器 清洗
干净容器 存放
钱应璞
15
钱应璞
16
工艺平面布置(续)
清洁工具洗涤、存放室 宜设在洁净区域外。如需设在洁净室(区)内, 其空气洁净度等级应与本区域相同,并有防止污 染的措施,也宜设置洗涤与存放两间; 不同洁净度等级的洁净区域应分别设置清洁工具 洗涤、存放室,并有防止污染的措施。 为有效控 制微生物,洁净区清洁工作提倡用抹布,不用拖把 (原因是拖把不易干,潮湿的拖把会滋生微生 物)。 设置专用清洁器具室 用于生产过程中产生的废弃物出口不宜与物料进口合用 拖把应及时清洁,不 用时勿浸在水中。 一个气闸室或传递窗(柜),宜单独设置专用设施。
工艺平面布置(续)
工衣洗涤室 工衣洗涤﹑干燥室可靠近更衣室,洁净级别可低于生 产区一个级别,整衣应由层流罩或较高级别的净化空 气保护; 10万级以上区域的洁净工作服,其洗涤、干燥、整理 及必要时灭菌的房间应设在等于或高于工艺要求的洁 净度等级的洁净室(区)内,无菌工作服的整理、灭 菌室,其空气洁净度等级宜与使用无菌工作服的洁净 室(区)相同; B级无菌区域使用的无菌服应灭菌处理。灭菌功能房间 应设在C级洁净区内,灭菌后在B级区域内取出使用; 多条生产线和多种洁净度时,可集中设置洗衣中心。
17
工 程 方 案
工 程 方 案
钱应璞
钱应璞
18
3

工艺平面布置(续)
不同洁净/无菌区域间物料的传递方式设计 非洁净区域/洁净区域,洁净/洁净区域间物料的传递 通常设置气闸室(量较大的物料流动)或层流传递 窗建立非洁净区域/洁净区域和两种洁净度等级区 域之间的联系; C、D区域与B级区域之间物料的传递 设置B级无菌气闸室与C级洁净气闸室组合屏障解 决大量器具从B级区域运输到C级区域(单向); 设置湿热或干热灭菌设备将C级区域物料灭菌后传 递至B级区域(例如各类器具的传递); 设置常温消毒或灭菌层流传递窗双向传递C级B级 区域间的物料(例如粉针原料的传递)。 钱应璞
19
工艺平面布置(续)
水蒸汽控制设计-排汽口与回风口自动互锁示意图
经高效送风
工 程 方 案
排风
工 程
鼓风机开关
具体操作:
产湿汽时,开启鼓风 机,打开排风口,关闭 回风口。此时的气流组 织形式为全送全排。 不产湿汽时,关闭排风 口、关闭鼓风机,打开 回风口。此时的气流组 织形式为顶送下侧回。
回风
此装置也可用于排水汽的功能间(如容器具、洁具洗 涤间等),即排风(排水汽)与回风实行自动互锁。 钱应璞
20
方 案
产汽设备
工艺平面布置(续)
辅助用房应与工艺过程相适应
cGMP参考:洁净区所用工作服的清洗和处理方式应确保其不
工艺平面布置(续)
生产辅助用房(续) 质量部门的布置要求: 实验室的设计应确保其适用于预定的用途; 实验室应有足够的空间以避免混淆和交叉污染; 应有足够的区域用于样品处置、留样和稳定性考 察样品的存放以及记录保存。 质量控制实验室、中药标本室应与生产区分开; 生物检定、微生物和放射性同位素的实验室还应 彼此分开; 无菌检查室、微生物限度检查室、抗生素效价检 测室、阳性对照室也应彼此分开。 应设置专门的仪器室,使灵敏度高的仪器免受静 电、震动、潮湿等或其它外界因素的干扰。
携带有污染物,不会污染洁净区。工作服的清洗、灭菌应遵 循相关规程,并最好在单独设置的洗衣间内进行操作
洗衣房位置设置不当例。
工 程 方 案
工 程 方 案
去楼上人 员进出口
钱应璞
21
钱应璞
22
工艺平面布置(续)
微生物室方案一
工艺平面布置(续)
微生物室方案二
缓冲
消穿
空调机组
工 程
外消 脱衣 消毒 无菌 检查 仪器室 MB 限 度检查
限度 检查 更 衣 换 鞋 物 流
工 程
消毒 剂 更衣消毒 更 衣 真菌 培养 细菌 培养 缓冲 样品 消毒 无菌 检查 样品 进入 平碟 准备 实验台 实验台
实 验 台

消毒 外清
消毒室
测 室
抽风
方 案
培养室 缓冲 消穿 脱衣
样品 准备
效价测定
不溶型微粒+ 内毒素测试
阳性 对照
走 廊
方 案
走 廊 实验台
图例
一万级
无菌控制区-B
钱应璞
23
钱应璞
24
4

工艺平面布置(续)
无菌检查使用隔离器的QC实验室方案
工 程 方 案
钱应璞
25
5

工艺平面布置(续)
人净程序– E、D、C级更衣室
E控制区 缓冲 室
工艺平面布置(续)
人净程序– B级无菌区更衣室
器具清洗等 气锁室 穿衣 C级区 C级区
洗手
更衣室 (女)
工 程
气锁室 穿衣
更衣室 (男)
PB
工 程 方 案
钱应璞
32
脱衣
D级 以下 区域 更衣 室
非洁净区
进入路线 退出路线
称量:配制作业的更衣时,为了避免粉体的带入,出入路线最好分离。 器具清洗:胶塞准备作业的更衣出入路线可公用,
31
方 案
更衣 更鞋室 非洁净区 <出入路线共用>
更衣更鞋 室 <出入路线分离>
钱应璞
6
) 清洁室或 之 传递窗( 边 柜)两 灭菌室 的传递门 防 间设置气 传 ,应有 闸室或 止同时被 递窗 打开
续 工艺平面布置( 36 35 钱应璞 34 钱 工 33 脱外衣、 鞋凳 BB 程 更洁净鞋室 无菌鞋 气闸室 应 程

工艺平面布置(续)
传递窗
非特殊要求 特殊要求 洁净/无菌区传送带要求 除传送带本身能连续灭菌 (如隧道式灭菌器)以外, 传送带不得穿越A、B或C级
工艺平面布置(续)
空气净化设计对洁净厂房的要求 空气净化系统应分别设置的情况 单向流(层流)洁净室与非单向流(层流)洁净室; 高效空气净化系统与中效空气净化系统、洁净区与 非洁净区的空调系统; B级无菌区域与C级洁净区域; 运行班次和使用时间(生产安排)完全不同的洁净区; 特殊药物的空气净化系统; 空气净化系统不宜回风的情况 固体物料的粉碎、称量、配料、混合、开口制粒、 压片、包衣等; 固体制剂的颗粒、成品干燥设备使用净化空气; 用有机溶媒精制的原料药的精制、干燥工序; 工艺过程中产生大量有害物质、挥发性气体的生产 工序的空气;
工 程
区与更低级别洁净区的隔离墙
工 程 方 案
方 案
钱应璞
37
钱应璞
38
工艺平面布置(续)
空气净化设计对洁净厂房的要求(续) 洁净厂房应设置排尘、排风的情况 室内产生粉尘和有害气体的工艺设备; 需要消毒灭菌的洁净室(无菌室); 含有易燃、易爆物质工序的局部排风系 统,应有防火、防爆措施; 建筑防火要求(与洁净室相关内容) 人净入口 不作为疏散口; 门的开启方向; 消防设施
药品生产厂房的结构方式
厂房可采用框架结构和钢结构、大跨度; 框架结构的立柱影响设备的摆放(包装线)。
工 程 方 案
工 程 方 案
框架结构
钢结构、大跨度
钱应璞
39
钱应璞
40
洁净厂房的构件设施
气锁(Pressure cascade)
12.5Pa
L
洁净厂房的构件设施(续)
仓库的货物进出口防尘、防蚊虫设施
30Pa
L L L
Mal, 25Pa
L
=渗透气流 MAL 物料气锁 梯度式气锁
工 程
L L
30Pa
Mal, 15Pa
15Pa
Mal,30Pa
15Pa
MAL,物流气锁
MAL,
负压式气锁(陷阱)
正压式气锁
工 程
气 囊 叉 车 进 出
一般注射剂品种的生产: 目的: 压差由灌装/充填→称量、 使用负压气锁时需要注意把来 自两个空气处置区的产品污染 制粒、配制→一般控制区 气流带得更为接近的风险; →外部环境,空气由内向 希望生产区不要和邻近的区产 生交叉污染; 外流动。 30 Pa-15 Pa =15 Pa 25 Pa-12.5 Pa=12.5 Pa 有些口服剂就采用这种形式。
注意:气锁室两侧的门不应同时打开。应采用连锁系统或光学或(和) 声学的报警系统防止两侧的门同时打开。
方 案
目的: 需要仔细考虑确保来自一个 产品污染源的空气不向正压 气锁方向流动; 希望生产区不要和邻近的区 产生交叉污染; 30 Pa-15 Pa =15 Pa 多粉尘埃区域采用这种形式。
方 案
42
钱应璞
41
钱应璞
7

洁净厂房的构件设施(续)
防止昆虫和其他动物进入的设施
工 程
灭 蚊 灯
灭 鼠 板
工 程 方 案 工
43 44
方 案
外 窗 密 封
外 门 密 封 条
8


制剂生产工艺平面概念设计与确认实例
口服制剂生产厂房工艺平面设计 无菌药品生产厂房工艺平面设计
口服制剂生产厂房工艺平面设计
多剂型、多品种口服制剂工艺平面布置例
为了防止产品交叉污染、防止人为差错,根据各产品特性和 制备工艺流程,对具有口服液、软胶囊、滴丸、中药丸剂、 片剂和硬胶囊及颗粒剂七种剂型工艺平面设计为十大区域: 口服液① 软胶囊和滴丸② 中药丸剂③ 片剂和硬胶囊及颗粒剂 颗粒制备生产④ 制片生产⑤ 硬胶囊填充生产⑥ 前处理(物料粉碎、筛选、称量、备料等)⑦ 内包装(装袋、装瓶、泡罩)区⑧ 公用区域(人员更衣与洗衣、洁具与器具清洗、中控、消 毒液配制、废弃物暂存等)⑨ 外包装区域⑩
大容量注射剂(软袋)工艺平面设计 粉末分装粉针剂工艺平面设计 冻干分针剂生产线工艺平面设计 洁净厂房工艺平面的设计确认(DQ)
工 程 方 案
55
工 程 方 案
冻干粉针剂工艺平面设计确认(DQ) 钱应璞 钱应璞
56
口服制剂生产厂房工艺平面设计(续)
多剂型、多品种口服制剂工艺平面布置例 生产线区域分布如图
口服制剂生产厂房工艺平面设计(续)
多剂型、多品种口服制剂工艺平面布置例(续) 为防止各产品生产时的人流、物流及环境所产生的污 染和交叉污染,根据各产品的特性和制备的工艺要 求,确保气流不会将操作或设备以及操作人员散发的 微粒吹向洁净度要求高的区域,对十大区域设置: 10套独立净化空调系统 ,并对软胶囊、硬胶囊有对 湿度特殊要求单独设带有转轮除湿净化空调统; 对前处理(物料粉碎、筛选、称量、备料等)、各 区的物料称量、配制的产尘操作间,对其相邻的房 间保持相对负压,并有捕尘和防止交叉污染设施, 每一区域进入口,有人流、物流的气锁; 各区域中均独立拥有原辅料暂存、称量,配制,制 备等功能间。
洁净区域与HVAC系统分布图
工 程 方 案
57
工 程 方 案
钱应璞
钱应璞
58
无菌药品生产厂房工艺平面设计
无菌药品生产的基本组成要素
清洗 与除 热原 干热灭菌 无菌操作 混合 灌装 组织细胞 无菌检查 隔离技术 汽化双氧水发生器
无菌药品生产厂房工艺平面设计(续)
大容量注射剂(软袋)工艺流程控制要点
玻璃瓶
工 程
蒸汽灭菌 其他 纯蒸汽系统 注射用水系统
冻干机
产品
终端灭菌设备
产品
工 程 方 案
59
物料与设备
饮用水
方 案
水处理 纯蒸汽发生器
注射用水制备
纯化水用于非无菌操作
钱应璞
钱应璞
60
10

无菌药品生产厂房工艺平面
工 程 方 案
钱应璞
61
11

洁净厂房的内装饰设计
建筑材料与装修 洁净区内所有暴露的内表面(墙壁、地面、天棚)应平整 光滑、密封、无裂缝,接口严密、无颗粒物脱落,避免积 灰,便于有效清洁和必要时进行消毒。 刚性地面 水磨石,整体性好、光滑、不易起尘,易清洁; 涂料地面 环氧自流坪,光滑不易起尘、耐腐蚀可擦洗; 弹性地面 聚氯乙烯弹性塑料,光滑、不起尘、耐腐蚀可擦 洗,不耐紫外线长期照射,不耐冲击; 墙面 砖墙+涂料(乳胶漆、仿磁漆、油漆); 板材(彩钢板、其他材料板)。 管道、风管以及其它设施的安装应便于清洁,应避免不能 密封的敞口和难以清洁的表面。 67 钱应璞
洁净厂房的内装饰设计( )
建筑材料与装修 天棚应作密封处理,防止来自上方的污染。 硬质(混凝土); 软质(轻钢龙骨+板抹灰、石膏板,彩钢板); 门窗 洁净区内不应有难清洁的部位,货架、柜子、设 备及门应尽可能便于清洁,不得使用移动门。 门 要能紧闭、平整、简单,原则上朝洁净级别 要求高或室内方向开启; 窗 应无缝隙,室内与墙面平,室外窗台应向下 倾斜,不积尘; 无菌室门窗 不采用木质材料; 传递窗 (箱、柜、间)两边的门应连锁,密闭性 排水 好,易于清洁; 地漏
工 程 方 案
工 程 方 案
钱应璞
68
洁净厂房的内装饰设计(续)
洁净厂房的内装饰设计(续)
洁净室小配件
工 程
应急灯具
圆弧角上R=50毫米 下R=25毫米
工 程
通风数码锁更衣柜 干手器 清洁免提电话
69
自动感应洗手龙头
护栏保护墙面
方 案
钱应璞
门禁互锁器
方 案
门把手 洁净溶媒传感器
暗装微差压计
安装方式
70
温湿度控制器
钱应璞
洁净厂房的确认
确认内容和实例
项目工艺功能区域确认; 法规(cGMP ….等)符合性确认; 偏差统计与处理; 设计、施工单位资质确认; 设计依据文件确认; 人员确认记录; 洁净区周边环境确认; 洁净区总体设计确认; 洁净级别与面积设计确认; 洁净室内标高设计确认; 洁净室地面材料设计确认; 洁净室吊顶材料设计确认; 洁净室隔墙材料设计确认; 洁净室门设计确认; 洁净室玻璃窗设计确认;
工 程 方 案

人净流程与净化设施确认; 物净流程与净化设施确认; 安全设施设计确认; 通讯设施设计确认; 电源插座设计确认; 洁净室灯具设计确认; 紫外灯设计确认; 应急灯设计确认; 工艺用水点、排水点设计确认; 普区隔墙/吊顶结构设计确认表; 普区地面装饰设计确认; 普区房间空调配置设计确认; 普区配电设施设计确认;
认;
钱应璞
71
12

相关文档