冷库安装节点图(冷库建造设计知识分享)图一:墙板与墙板连接节点图二:顶板有位差连接节点

图三:共用墙板与顶板连接节点图四:顶板与墙板连接节点

图五:墙板与墙板转角连接节点图六:外墙与隔板连接节点

图七:墙板施工图图八:库体墙板结构图

图九:顶板吊梁节点图

图十:冷库地坪

浙江库华制冷设备工程有限公司专业建造于不同行业冷库设计、冷库工程、冷库建造、冷库改造、冷库维修售后为一体的冷库安装公司。公司建造的工程案例有医药冷库、果蔬保鲜冷库、气调保鲜库、化工电子防爆冷库、速冻库、低温冷库、双温冷库、冷链物流冷库等等!!

冷库安装施工标准【最新版】

冷库安装施工标准 1、建筑环境 (1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; (2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; (3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。 2、隔热板 隔热板必须符合国家标准,并持有技术监督局检测报告。 2.1 绝热材料 绝热材料应使用聚氨脂发泡两面带喷塑钢板或不锈钢板的复合保温板材料,厚度至少100mm。保温材料为阻燃型,无氯氟碳化合物。允许为改善性能加入一定比例的增强材料,但不能因此减低隔热性

能。 2.2 隔热板壁板 (1) 内、外面板为彩色钢板。 (2) 彩色钢板涂膜层必须无毒、无异味、耐腐蚀,符合国际食品卫生标准。 2.3 隔热板整体性能要求 (1) 隔热板的安装结合面不允许有外露的隔热材料,结合面上不得有凸凹大于1.5mm的缺陷。 (2) 隔热板的板面应保持平整光滑,不应有翘曲、划伤、磕碰、凹凸不平等缺陷。 (3) 允许在隔热板的内部采取增强性措施来提高机械强度,但不允许降低隔热效果。 (4) 隔热板的周边材料必须采用与隔热材料相同的高密度硬质材料,不允许使用其他导热系数较大的材料。

(5) 隔热墙板与地面相接处应有防止冷桥的措施。 (6) 隔热板之间的板缝处须采用玻璃胶或其他无毒、无异味、无有害物质挥发、符合食品卫生要求并且密封性良好的胶性材料密封。 (7) 隔热板之间的联接结构应保证接缝之间的压力和接缝处连接牢固。 2.4 隔热板安装要求 库板和库板之间的接缝必须密封良好,两库板之间的拼接缝要求小于1.5mm,同时在结构上要求牢固可靠。库体拼接完后,所有库板接缝应涂连续均匀的密封胶。 2.5 库体隔热板接缝的密封性要求 (1) 应保证墙板与地面结合处墙板的隔热材料与地坪中的隔热材料密切相接,有可靠的密封、防潮处理。 (2) 隔热板的接缝若采用现场灌注发泡方式密封结合,首先应保证使两块隔热板的隔热材料能够紧密相贴,然后使用密封胶布贴匀结合面,消除空隙,确保隔热材料粘合牢固。

冷库技术方案设计书

冷库施工方案 一、概述 本规格书适用于冷库工程的设计、制造、安装和调试及系统设计说明。 1、设计依据 冷库设计规范GB 50072-2010 国内空调设计规范 国内工程安装、检验规范 业主提供的平面图及其他技术要求 2、工程设计总述工程主要由制冷系统、电控系统、库房保 温系统组成。 制冷系统包括:风冷压缩冷凝机组、蒸发器(冷风机)、制冷配件、 制冷管道及保温等组成。 电控系统包括:微电脑温度控制器、相位保护器、过流保护器、压力 控制器等组成。 库房保温包括:库体保温板、冷库门及附件。 制冷系统:采用半封闭制冷压缩机,风冷冷凝制冷机组,氟利昂 R22(HCFC)为制冷剂,高效风冷蒸发器,Danfoss进口热力膨胀阀,精 确匹配使系统平稳,低能耗运行,节约运行成本。 电控系统:采用微电脑控制器,高低压压力继电器,电磁阀,电源相 位保护,电流保护器及短路、漏电保护器,确保设备安全、自动化运 行。 保温系统:采用聚氨酯双面彩钢板,彩钢厚度聚安脂密度每立方 43KG、库板之间连接采用偏心钩的形式。聚氨酯双面彩钢板具有良好 保温性能,聚氨酯吸潮性能弱、热导率小、拆装方便,使用该材料作 为库体保温可以大大的延长冷库的使用寿命。 三、工作原理 来自蒸发器(冷风机)的低压氟利昂被压缩机吸入,压缩后变成高压高温蒸汽,经排出后进入风冷式冷凝器,在冷凝器中与室外空气产生热交换。 经冷凝后氟利昂变成高压中温液体,液态的氟利昂自冷凝器出来后经过电磁阀进入干燥过滤器,在干燥过滤器中过滤掉杂质和水分后进入热力膨胀阀节流降温(降压)成低温低压的饱和液体,再进入蒸发器内蒸发(其冷量为被冷却物降温所吸收),从而完成一个循环。

冷库工程设计方案

冷库工程设计方案

目录 一.基本设备概况 (2) 二.设计规及冷库冷负荷计算 (6) 三、制冷系统方案的确定 (11) 四、制冷机及辅助设备的选择 (12) 五.冷库设计的特别要求技术规 (6) 六. 装配式冷藏库技术要求 (7) 七. 工程实施要求 (17) 八. 技术文件和资料要求 (28) 九、开工报告 (31) 十、材料进厂清单 (32) 十一、工具进厂清单 (33) 十二、工程材料、构配件、设备报审表 (34) 十三、压力<严密性>试验记录 (35)

一. 基本设备概况 二.设计规及冷库冷负荷计算 1 设计规 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度: TWK=5℃ ~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度: TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度: 30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室环境 1、室温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 西谷制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。西谷将对冷库总体性,成套性负责。 1.5客户所要求的系统为冷库系统套,库体工程套。西谷所生产的这些系统是优质、完整、技术先进、操作方便、免维护的独立冷源装配式冷库系统。系统须保证符合技术规格书的要求。其中包括招标技术文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的所有系统和设备的设计、制造、装配、检验、运输、仓储、安装、调试、初验、试运行、工程监督、劳务、最终验收和售后服务,以及上述工作所需的设备、材料、附件、配件、工具、仪器、易耗件和备件的提供等,并按照上述顺序向招标人移交完整的独立冷源装配式冷库系统、库体以及相关文件资料,并保证符合技术文件的要求。西谷只有在得到客户实业签发的验收合格书面证明后,各项工作和整个工程才能算完成。

装配式叠合板安装施工方案

叠合板安装及支顶施工方案 一、编制依据 1.沈北新城一期(公租房)工程(一标段)房屋建筑工程施工图纸,及二次设计的预制构件制作图。 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 3.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4.《装配整体式混凝土结构技术规程》DB21/T1868-2010 5.《预制混凝土构件制作与验收规程》DB21/T1872-2011 6.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 7.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则》11G101系列 二、工程概况 1.本工程位于沈北新城,一期工程14栋楼,每栋楼均为剪力墙结构,地上27层,地下一层.(1#、2#楼带2层裙房),层高3m,建筑总高度84.5米,总建筑面积153299.07㎡。一~四层为现浇混凝土剪力墙结构,五~二十八层为装配式混凝土结构,即预制板安装后再结构整浇,其中外墙板均为预制节点整浇,内墙均为现浇混凝土结构,走廊处的连梁和楼板为全现浇结构,其余楼板为预制和整浇叠合板.设计结构抗震等级为二级. 2.叠合板每层18块,预制构件最重板约2.8t,每栋总计432块;楼梯踏步板两种规格尺寸,总计5.4t;叠合板的预制层厚度为60mm,现浇层厚度为80mm,局部120mm。钢筋采用HPB300、HPB335、HRB400,叠合板及梁混凝土设计强度均为C30。

三、 叠合板施工工艺流程 每层叠合板施工工艺流程图 四、 施工准备 1.材料进场及检验:预制板进场材料是否有翘曲、缺棱掉角现象,叠 合板已经达到混凝土设计强度的100%,项目部与监理工程师一同验收,发现不合格品直接退场。 2. 进场的楼板分别编号,并注明楼板所在工程的位置。 3. 现场堆放:放现浇板的场地平整,做混凝土硬化处理。.叠合板卸 车前在地面上放置方木.起隔离作用,叠合板堆放不许超过七个高。 4.内墙施工双排落地脚手架、外墙的预制挂架安装牢固可靠。 五、 预制板安装 1.线位控制:安装前先弹好叠合板水平及标高控制线,注意核对水暖、消防预留洞的位置,沿着管、洞中心做十字交叉线,在预制板的边缘和安 预制板

中小型装配式冷库施工方案

第一章编制说明 装配冷库施工方案 第一章工程综述 一、工程概况 1.1工程名称:--------冷库工程 1.2工程地点:------医药产业基地 1.3施工单位:北京-----人工环境技术有限公司 二、编制依据 本安装工程组织设计,根据经建设单位审核通过的深化设计图纸及施工图,并依据现行国家颁发的有关规范、标准进行,具体为: (1)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB5075-98) (2)、《通风与空气调节设计规范》(BJ19-87) (3)、《安装工程施工及验收规范》(JCL67-89) (4)、厂家发布的《工程手册》及相关资料 (5)、《实用制冷工程设计手册》 (6)、《筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (7)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-1988) (8)、《冷库设计规范》GB50072-2001 (9)、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50247-98) (10)、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 三、技术要求执行标准 《冷库设计规范》GB50072-2001 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 设计、施工和验收过程中所使用的规范不限于以上内容,如有新标准按最新标准执行,同时要严格执行国家及地方有关强制性标准。 3.2 技术要求及清单

说明: 1)冷库底板型式: a: 2—8℃库体五面体采用PUS-100mm厚保温板,地面挤塑板为XPS-100厚保温/保温层上下铺设PE0.2mm防潮层/上铺100厚混凝土面层/混凝土地面上在做2mm环氧树脂地面一层。 b:-15- -20℃库体五面体采用PUS-150mm厚保温板,地面挤塑板为XPS-100厚保温/保温层上下铺设PE0.2mm防潮层/上铺100厚混凝土面层/混凝土地面上在做2mm环氧树脂地面一层。2)所有冷库高度为3000mm。 3)库板采用挂钩连接。 装配式冷库由制冷系统、库体、冷库门、各种管路、控制系统等组成。 2.3供电参数 电源: 380V,50HZ三相 或220V,50HZ单相 电压及频率变化: 电压变化±10% 频率变化±5% 2.4制冷系统 2.4.1技术说明 1)冷凝方式:风冷式; 2)融霜方式:电热融霜;自动定时融霜; 3)冷风机安装在库门的上方、对面或侧面; 4)压缩机组位于屋顶、室外,集中和分散放置相结合; 5)制冷压缩机的起动、停机均能自动进行。所有制冷压缩机均有自动保护装置, 电动机断 相保护装置及故障报警装置。 6)控制系统应是独立自动控制系统, 并在就地设手动开关, 便于维护、检修。 7)除霜系统为独立自动控制系统。 8)所有压力容器均应有安全泄压保护装置, 所有安全系统应符合标准; 9)各制冷压缩机组应分别独立控制; 10)冷风机采用铜管铝片为亲水铝箔,轻型高效,铜管采用有肋片的高效管; 11)冷风机喷塑钢板外装、小型、轻量; 12)融霜排水管带电加热器,融霜的冷凝水排入库外的排水系统。低温库中排水管道有电加 热防冻措施。 2.4.2制冷系统的安装 1)制冷系统、辅助系统、冷却系统等各管路、压力表、阀门等均完好无损, 安装排列整齐、 牢固、密封可靠无泄漏。有保温要求的部位, 均有隔热保温措施, 保温层厚度必须保证 表面无结露现象。考虑安装检修所需的空间尺寸。 2)制冷系统的管路安装符合标准、规范要求, 认真清理排污、压力试验, 抽真空、干燥处 理及事后更换干燥剂均严格遵守规范。

大中型冷库工程安装建设方案

大中型冷库工程安装建设方案 冷库用途很广所以按用途划分就非常多。但按用途划分归根结底,还是在按功能能划分,也就是按结构和温度划分。下面和顺制冷小编为您详细介绍。 (一)按容量划分 大型冷库的冷藏容量在10000t以上;中型冷库的冷藏容量在1000?10000t;小型冷库的冷藏容量在1000t以下。 (二)按冷藏设计温度分 分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。①一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃至+8℃;②中温冷库的冷藏设计温度在-10℃至-23℃;③低温度,温度一般在-23℃至30℃; ④超低速冻库温度一般为-30℃至-80℃。 适用于水产品、肉蛋、奶制品、水果、蔬菜、药品等各类物品的冷冻、冷藏、保鲜等用途。 其特点有: 1、运用最为先进的制冷技术和保温板制造技术。采用聚氨酯芯板,导热系数低、强度高、隔热效果好;采用彩钢板为内外面板,无毒、无味、美观大方; 冷库安装布局可根据用户要求随意分割和布置,适用性好,选用方便; 2、完美的AutoCAD工程设计,先进的技术指导,严格的质保管理,在每一个环节都层层把关,让用户的要求变成现实。 3、库板厚一般采100mm、150mm,双面为涂塑彩钢板或不锈钢板或化工平面板,板面加工成槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀、抗老化,该库板拼装简便快捷,是冷库保温库体选择的最佳材料之一。 4、冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。系统采用多重保护措施,机组运行安全可靠安装快捷,建设周期短,投资回报率高。操作简单,用户使用非常方便。 5、冷库的主要部件均选用进口的国际知名品牌,压缩机采用进口全封闭或引进技术生产的半封闭制冷压缩机,机组噪音低,性能可靠;制冷配件采用国际著名品牌配件,控制精度高,故障率低;这些都确保了冷库的配置合理、运行平稳、保温性能好、低耗高能、品质卓越。 6、冷库的外形尺寸、库温、机组的安放位置、库门的开启、库内的布置等等,所有这些都可根据用户的具体要求设计定做。最大限度的满足用户的需要。 可根据医用药品的不同,专门设计医药冷库:1、温度恒定;2、恒湿可显;3、洁净卫生;4、方便使用和管理;5、低噪音高性能;6、可根据客户的要求专门设定报警装置,以方便管理。 (三)按库体结构类别分 1.土建冷库: 外围结构为土建通过土建工程完成。安装周期长;由于热热惰性较大,冷库温度受外界干扰小;由于技术原因,早期冷库多采用这种结构。 2.组合冷库: 也叫装配式冷库。维护结构采用轻钢结构,或者库体直接安装在室内。安装周期短,降温速度快,外形美观,如果需要的话,还可以拆卸后迅速重新组装。目前,即使大型冷库,也在采用这种形式。组合冷库是发展的冷库的一种趋势。 (四)按用途划分 冷库用途很广所以按用途划分就非常多。但按用途划分归根结底,还是在按功能能划分,也就是按结构和温度划分。

冷库建筑设计方案要点

冷库建筑设计要点 冷库主要用于食品的冷冻加工和冷藏。它不同于一般的工业和民用建筑,是一种有严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性要求的独特结构的建筑。 冷库的分类>冷库的分类 按用途 生产性冷库 分配性冷库 综合性冷库 零售性冷库 按冷库容量 大型冷库(10000t以上) 大中型冷库(5000t—10000 t) 中小型冷库(500t—5000t) 小型冷库(500t以下)

按冷藏温度 高温冷库(-2℃至+8℃)-20C以上) 中温冷库(-10℃至-23℃); 低温冷库(-23℃至30℃); 超低速冻库(-30℃至-80℃)。低温冷库(-150C以下) 工作间 10℃~18℃ 冷藏库 0℃~10℃ 冷冻库 -18℃~-22℃ 速冻库 -25℃以下 低温库 -60℃~-80℃ 按结构 土建式冷库 装配式冷库 土(石)洞冷库 冷库建筑的组成和结构特点 1、冷库由主体建筑和附属建筑组成.主体建筑包括冷却间、冻结 间、冷却物冷藏间、冻结物冷藏间、冰库以及沟通库内外运输的穿堂、、月台和楼(电)梯等;附属建筑包括制冷机房、变配电间、电控间、制冰、包装挑选(整理间)、循环水池等。主体建筑和附属建筑的内容应根据冷库的实际用途来设置,不宜搞大而全或小而全。

2、冷库在厂区内的布置:冷库应按夏季最大频率风向布置在厂内牲畜、家禽、鱼类等原料区和锅炉房、煤场、污水处理站的上风侧;库区布置应做到近远期结合,以近期为主,适当考虑今后扩建的可能。库房与厂内建(构)筑物的卫生防护距离。 注: 冷库公称容积小于2000立方米时, 防护距离可适当缩小 氨压缩机房的位置应靠近冷负荷最大的冷间,并应有良好的自然通风条件。变配电室应布置在机器间的附近。 3、库房布置 (1)应满足生产工艺流程要求,运输线路要短,避免迂回和交叉; (2) 冷藏间柱网尺寸和净高应根据建筑模数和货物包装规格、托盘大小、货物堆码方式以及堆码高度等因素确定; (3) 冷间应按不同的设计温度分区、分层布置; (4) 冷间建筑的设计应尽量减少建筑的外表面积。库房屋面及外墙宜涂白色或浅色。 4、冷藏间的分间: (1)按食品的特性及冷藏要求分间; (2)有异味的食品应单间储存; (3)冻结物冷藏间宜采用大房间;储存水果、蔬菜和鲜蛋的冷却物冷藏间宜适当采用较小房间。

中小型装配式冷库施工方案

装配冷库施工方案 第一章工程综述 一、工程概况 1.1 工程名称: ------ 冷库工程 1.2 工程地点:医药产业基地 1.3 施工单位:北京 ---- 人工环境技术有限公司 二、编制依据 本安装工程组织设计,根据经建设单位审核通过的深化设计图纸及施工图,并依据现行国家颁发的有关规范、标准进行,具体为: (1) 、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ( GB5075-98) (2) 、《通风与空气调节设计规范》 (BJ19-87) (3) 、《安装工程施工及验收规范》 ( JCL67-89) (4) 、厂家发布的《工程手册》及相关资料 (5) 、《实用制冷工程设计手册》 (6) 、《筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (7) 、《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-1988) (8 )、《冷库设计规范》GB50072-2001

(9)、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 (GB50247-98) (10)、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 三、技术要求执行标准 《冷库设计规范》GB50072-2001 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 设计、施工和验收过程中所使用的规范不限于以上内容,如有新标准按最新标准执行, 同时要严格执行国家及地方有关强制性标准。 3.2技术要求及清单 冷库技术规格表 说明: 1)冷库底板型式:

a: 2—8 C库体五面体采用PUS-100mn厚保温板,地面挤塑板为XPS-100厚保温/保温层

冷库规划方案

冷藏库工程 规 划 方 案 编制单位: 编制时间:2015年12月16

目录 一.基本设备概况 (2) 二.设计规范及冷库冷负荷计算 (2) 三.冷库设计的特别要求技术规范 (5) 四. 装配式冷藏库技术要求 (7) 五. 工程实施要求 (17) 六. 技术文件和资料要求 (28) 一. 基本设备概况 二.设计规范及冷库冷负荷计算 1 设计规范 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度:TWK=5℃~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃

3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度:TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度:30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室内环境 1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。厂家对冷库总体性,成套性负责。 1.5客户所要求的系统为冷库系统套,库体工程套。厂家所生产的这些系统是优质、完整、技术先进、操作方便、免维护的独立冷源装配式冷库系统。系统须保证符合技术规格书的要求。其中包括招标技术文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的

冷库规划方案

xxx有限公司 冷库规划方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

冷藏库工程 规 划 方 案 编制单位: 编制时间:2015年12月16

目录 一.基本设备概况 (2) 二.设计规范及冷库冷负荷计算 (2) 三.冷库设计的特别要求技术规范 (5) 四. 装配式冷藏库技术要求 (7) 五. 工程实施要求 (17) 六. 技术文件和资料要求 (28) 一. 基本设备概况 二.设计规范及冷库冷负荷计算 1 设计规范 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度: TWK=5℃ ~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度: TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度: 30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa

6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 室内环境 1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 气候条件的适应性 制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。厂家对冷库总体性,成套性负责。 客户所要求的系统为冷库系统套,库体工程套。厂家所生产的这些系统是优质、完整、技术先进、操作方便、免维护的独立冷源装配式冷库系统。系统须保证符合技术规格书的要求。其中包括招标技术文件中明确描述或暗示的以及有效完成系统功能所需的所有系统和设备的设计、制造、装配、检验、运输、仓储、安装、调试、初验、试运行、工程监督、劳务、最终验收和售后服务,以及上述工作所需的设备、材料、附件、配件、工具、仪器、易耗件和备件的提供等,并按照上述顺序向招标人移交完整的独立冷源装配式冷库系统、库体以及相关文件资料,并保证符合技术文件的要求。厂家只有在得到客户实业签发的验收合格书面证明后,各项工作和整个工程才能算完成。 2 具体工作内容 (1). 1间冷库所有的冷库系统(系统设备至少包括但不限于、节中规定的内容),包括系统选型设计(含出图),各项指标的优化,包括但不限于机组、库板、库门、设备的选用、集成、供货、储存、安装、调试、验收等工作; (2). 冷库系统设备的安装、调试;含冷库的控制和监控:(包括现场监控、显示和预留远程监测线路端子)]; (3). 冷库内聚氨酯保温地面、包括保温层、防冻、防水层等供货和施工。保证地面防滑处理。 (4). 冷库系统范围内的供电、照明、排水等工作由投标人完成。 (5). 与建筑等各其他系统承包商配合完成所有接口工作;连接至招标图纸所示接口位置;

装配式冷库施工方案

目录 第一章工程综述 (2) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、技术要求执行标准 (3) 3.3供电参数 (5) 3.5.2隔热材料 (7) 3.5.3隔热板壁板 (7) 3.5.4隔热板的尺寸、形状制造允许差值 (7) 3.5.5 隔热板整体性能 (7) 3.5.6隔热板安装 (7) 3.5.7冷库门 (8) 3.5.8库体附件 (8) 四、工作范围 (9) 五、进度目标 (10) 六、安全目标 (10) 七、文明施工目标 (10) 第二章施工部署 (10) 一、施工现场布置 (10) 二、项目组织结构及劳动力计划 (10) 三、施工机具需用计划 (13) 四、物资供应管理 (14) 第三章施工组织 (15) 一、施工前准备 (15) 二、施工主要难点和解决办法 (16) 三、安装要点及技术要求 (16)

四、工程保护及方法 (18) 五、劳务用工管理 (18) 六、临时用电管理 (18) 第四章进度、安全、质量保证措施 (19) 一、工期保证措施 (19) 二、安全生产措施 (20) 三、质量保证措施 (20) 第五章质量管理 (21) 一、质量管理 (21) 二、质量保证体系 (21) 第六章环境保护及文明施工 (22) 一、成立工地环保、文明施工委员会 (22) 二、环保措施 (22) 三、文明施工措施 (22) 四、消防保护措施 (23) 第七章成品保护 (23) 一、成品保护责任及管理措施 (23) 第八章调试、整理及验收 (24) 一、试机调试 (24) 二、竣工验收与交工验收 (22) 第一章工程综述 一、工程概况 1.1工程名称:……实验室冷库工程

冷库设计方案

冷库工程 设 计 方 案 编制单位:深圳市凯利达制冷设备工程有限公司编制时间:二零一三零年八月二十三日

目录 一.设备概况基本 (2) 二.设计规范及冷库冷负荷计算 (2) 三.冷库设计的特别要求技术规范 (5) 四. 装配式冷藏库技术要求 (7) 五. 工程实施要求 (17) 六. 技术文件和资料要求 (28) 七. 供应商及业绩情况介绍 (30)

一. 设备概况 二.设计规范及冷库冷负荷计算 1 设计规范 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度:TWK=5℃~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度:TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度:30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室内环境 1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 凯利达制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。凯利达将对冷库总体性,成套性负责。

冷库配置方案

冷库制冷技术是为适应人们对低温条件的需要而发生和发展起来的系统组成,制冷循环及制冷机特性的理论分析和计算。并坚持这个低温。 冷库制冷作为一门科学是指用人工的方法在一定时间和一定空间内将某物体或流体冷却,使其温度降到环境温度以下。通过辐射和对流向环境传热,这里所说的"冷"相对于环境而言的灼热的铁放在空气中。逐渐冷却到环境温度。自发的传热降温,属于自然冷却,不是制冷。制冷就是从物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以发生低于环境温度的过程。 同时与外界发生能量交换,制冷机中使用的工作介质称为制冷剂。制冷剂在制冷机中循环流动。即不时地从被冷却对象中吸取热量,向环境排放热量。制冷剂一系列状态变化过程的综合为制冷循环。为了实现制冷循环,必需消耗能量。所消耗能量的形式可以是机械能、电能、热能、太阳能或其它可能的形式. 冷库技术的研究内容可以概括为以下三方面: ①研究获得低温的方法和有关的机理以及与此相应的制冷循环。从而为制冷机提供性能满意的工作介质。机械制冷要通过制冷剂热力状态的变化才干实现。 ②研究制冷剂的性质。制冷剂的热物理性质是进行循环分析和计算的基础数据。此外,为了使制冷剂能实际应用,还必须掌握它一般物理化学性质。包括它工作原理、性能分析、结构设计。 ③研究实现制冷循环所必须的各种机械和技术设备。以及制冷装置的流程组织、系统配套设计。此外,还有热绝缘问题,制冷装置的自动化问题,等等。 一,库体部分:规格3500*3200*2500mm;一台(详见图纸),冷库保温板面板采用双面彩钢板, 隔热材料采用硬质聚胺脂一次发泡成型。企口偏心 钩连接,接缝用专用密封胶密封处理,其密度≧40~45kg/m³,导热系数≦0.29w/mk,总厚度100mm。二,冷库门设计为单开半埋门,磁性密封条, (当操作人员被锁入库内时,能从库内将门打开), 门的四周装有磁性密封条,密封性能好,安全可靠三,冷库温度为2~8ºC,制冷压缩主机采用美国谷轮全封闭涡旋式风冷压缩机4HP 一台. 输入功率4KW。四,谷轮涡旋箱式压缩机组特点 1、安装简单:采用箱式整体式结构,结构紧凑、外形美观轻巧;易安装于墙面;机组进出 管接口装有截止阀,安装维修方便 2、高质量耐用性强:主机选用谷轮ZB 涡旋全封闭制冷压缩机,震动低、噪音小、运行靠, 使用铜管铝片式散热器,换热效率高、使用寿命长 3、节能安静:谷轮涡旋压缩技术比传统活塞设计更高效;侧出风机组采用6 极电机、顶 出风机组采用外转子风机,风机运行噪音小,更节能环保 4、4、可靠性高:谷轮涡旋技术,更强的抗液击能力,更好的杂质容忍度,专利的喷液技

船舶装配式冷库安装工艺规范

船舶装配式冷库安装工艺规范 前言 1 范围 本规范规定了船舶装配式冷库的安装施工前准备、人员、工艺要求、工艺过程和检验。 本规范适用于各类船舶装配式冷库的安装。 2 施工前准备 2.1 技术资料 施工前,首先应熟悉冷库排板图、冷库绝缘布置图、冷库门结构图等,必要时,要进行技术交底。 2.2 物资材料 施工前,要了解冷库板配套及附件是否齐全。库板及配套附件要经过进厂前的质量检验,凡不符合质量检验认可的产品,不准上船安装。 2.3 施工工具 榔头、卷尺、螺丝刀、电钻、电动曲线锯、硅胶枪等。 3 人员 施工人员上岗前,应经过专业知识和安全生产知识的应知、应会培训,考核合格后方能上岗操作。 4 工艺要求 4.1 冷库板出厂前,各库板的牌号、成份及材料按生产厂家技术参数的规定。 4.2 冷库板选用的各类材料,包括中性密封胶,必须符合食品卫生和阻燃要求,且需提供以下产品证书: a) 市级以上冷库板无毒证书 b) 市级以上粘结胶水无毒证书 c) 市级以上环保证书 d) 市级以上不锈钢材料符合食品级证书 e) 市级以上阻燃证书 f) 工厂产品合格证 4.3 各库内舱容尺寸按设计图纸尺寸。

4.4 冷库板安装后,壁板的垂直度为±2mm,拼缝面高低±0.5mm,缝隙小于0.8mm,整个库面(除折角处),不能有螺丝出现。 4.5 天花板拼缝线要在同一条直线上。 4.6 冷库门安装后,冷库门与门框的密封性好,门锁及保险开关具有好的灵活性。 5 工艺过程 5.1 施工程序 5.1.1 地板铺装 5.1.1.1 按各库地板编号,从门口向里顺序拼装,两板相拼时,先在库板插槽内及嵌插件插槽注射硅胶,并在二块地板的接合面上,涂PU-20胶水,保证拼缝的气密性。 5.1.1.2 将涂胶后地板按顺序铺装,铺时两缝靠紧,直至硅胶挤到板缝外,这时应将挤出的胶体用棉纱擦净。 5.1.1.3 铺装时应随时注意地板拼缝的歪斜,二板拼接高低误差应不大于±1mm,每装2-3块地板后,测量拼板的总宽,前后两端尺寸是否一致,发现超差或板缝相互不平时,应及时调正。 5.1.1.4 每装一块地板后,不但要检查上平面二板拼缝的高低歪斜,并应检查地板底部背板与甲板敷料之间的间隙,如空隙大于3mm时,该处须用木楔涂胶后垫实。 5.1.1.5 全部地板铺装后测量长宽尺寸(左、中、右三点)和对角线尺寸,使拼装后外尺寸控制在原定允许误差范围内,并检查地板四边是否成一直线,以免影响围壁板的安装。 5.1.2 围壁板安装 5.1.2.1 库板从门框边开始安装,然后向左右两边顺序安装,板定位时用水平尺校对,保证两向垂直与平行。 5.1.2.2 每块壁板安装时涂胶及拼板要求与地板相同,但向库内一面,板缝高低误差不大于±1mm。 5.1.2.3 每装2-3块壁板,须及时测量拼板总宽尺寸(上、下二点)并用水平尺检查板面的垂直和平行情况。再检查壁板顶部各板高度是否相同,若出现个别

装配式冷库工程施工设计方案

目录 第一章工程综述. (2) 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、技术要求执行标准. (2) 四、工作范围. (6) 五、进度目标. (7) 六、安全目标. (7) 七、文明施工目标. (7) 第二章施工部署. (7) 一、施工现场布置. (7) 二、项目组织结构及劳动力计划. (8) 三、施工机具需用计划. (10) 四、物资供应管理. (11) 第三章施工组织. (12) 一、施工前准备. (12) 二、施工主要难点和解决办法. (13) 三、安装要点及技术要求. (13) 四、工程保护及方法. (15) 五、劳务用工管理. (15) 六、临时用电管理. (16) 第四章进度、安全、质量' 保证措施 (16) 一、工期保证措施. (16) 二、安全生产措施. (17) 三、质量保证措施. (18) 第五章质量管理. (18) 一、质量管理. (18) 二、质量保证体系. (19) 第六章环境保护及文明施工. (19) 一、成立工地环保、文明施工委员会. (19) 二、环保措施. (20) 三、文明施工措施. (20) 四、消防保护措施. (20) 第七章成品保护. (21) 一、成品保护责任及管理措施. (21) 第八章调试、整理及验收. (22) 一、试机调试. (22) 二、竣工验收与交工验收 ..... (22)

第一章工程综述 '、工程概况 1.1 工程名称:……实验室冷库工程 1.2工程地点:......... 1.3 施工单位:......... 二、编制依据 本安装工程组织设计,根据经建设单位审核通过的深化设计图纸及施工图,并依据现行国家颁发的有关规范、标准进行,具体为: 2.1《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB5075-98) 22《通风与空气调节设计规范》(BJ19- 87) 2.3《安装工程施工及验收规范》(JCL67—89) 2.4厂家发布的《工程手册》及相关资料 2.5《实用制冷工程设计手册》 2.6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242 —2002) 2.7《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—1988) 2.8《冷库设计规范》GB50072-2001 2.9《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50247-98) 2.10《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 三、技术要求执行标准 3.1执行标准